1说明

施工方格网依据《建筑施工平面布置图(白图)》、《循环水管道布置图(白图)》、《方格网施测方案》进行施测;执行《火电施工测量规范》。受现场实际施工条件的限制有的控制点无法施测,但现有的施工控制点完全能满足施工的需要,由于部分图纸未到,个别点位可能与某些建筑发生冲突,可根据实际情况另行补测,补测的控制点应按二等精度测设。

《方格网施测方案》中的点位设计数据与本次报告中不符之处,均以本报告中的数据为准。

2测设所达到的精度

方格网共布设27个控制点,4个永久点和23个临时控制点;其精度均满足施工规范和施工方案的要求。

平面控制测量的精度测角中误差mβ=5.3″,导线精度1/T=1/70000,最大点位误差为0.007m;高成测量最大闭合差的绝对值为0.003m。

3方格网点的保护和复测

测设完毕的方格网点应按《方格网测设方案》中的要求进行重点维护,测量人员应经常检查各方格网点,一但发现有被破坏的控制点应立即进行恢复测量,并把测设的成果以书面的形式上报监理公司和各个相关的施工部门。

方格网点每年应进行一次复测,复测等级同方格网施测的等级要求。同样把复测成果上报监理公司和各个相关的施工部门。

4成果计算

平面控制按导线平差发进行计算,高程控制按距离平差法进行计算。数值计算取小数点后三位。

5移交成果资料

5.1方格网点位成果图

5.2平面高程数据成果表

建设工程竣工规划验收测量报告书

建设工程竣工规划验收测量报告书项目名称: 翰林世家小区 施测单位:分院 完成时间: 二0 一四一月八日

共青城市翰林世家小区报告 单位编制(盖章 ): 编写人: 年 月 日 审核意见: 审核人:年月日 1

目 一、任务情况1、任务来源2、测区范围3、测量内容二、技术设计执行情况1、政策依据2、技术依据3、坐标系统三、项目参加人员及设备情况四、竣工测绘方法五、质量检查六、技术结论七、成果表及附图八、其它附件 录 2

共青城翰林世家竣工测量报告 一、任务情况1、任务来源受江西省共青忠茂实业有限公司的委托,我院承担本工程的竣工测量任务。根据工期要求,我院派遣专业测绘技术人员于2013 年12 月27 日开始进住测区工作,2014 年1 月6 日完成了1:500 数字化竣工地形图测量工作。本次竣工测量主要进行现状图测绘。2、测区范围共青城市翰林世家小区,北靠文化街,南邻规划路,东至文化街。本次测区范围为共青城市规划局批准的翰林世家规划建设用地红线范围内整个小区。3、测量内容本次竣工验收内容包括:建设用地范围、建筑物、构筑物、绿地、道路等的平面位置、尺寸、标高、面积;建筑性质、建筑层数及每层面积、建筑物退让界线、、绿线、高压走廊、、围墙长度和高度;出入口、停车场、、公用设施位置及面积。二、技术设计执行情况1、政策依据 1.1 ;1.2 ;1.3《江西省建设工程竣工规划核实管理规定》(试行); 2、技术依据 3

2.1 GB 50026-2007;2.2 《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》GB/T20257.1-2007;2.3 (GB/T 18314-2009);2.4《房产测量规范》(GB/T17986.2-2000);2.5《地形图测量技术规定》院部技术规定;3、坐标系统 3.1 坐标系统:1980 ,中央之午线为115 度30 分;3.2 :1985 。3.3 成图比例:成图为1:500。三、项目参加人员及设备情况本次竣工测量中,有我院1 名中级带队,5 名测量技术人员参加完成此次测量任务。此次测量使用的仪器设备如下:1、使用 V8 双频GPS 接收机。2、使用瑞得RTS-800 型全站仪。3、细部数据采集使用瑞得RTS-800 型全站仪。4、地物点相关间距勘丈采用测距仪和50m 钢卷尺。5、其它对点器、长短气泡、2c、垂直角指标差、测距加、乘常数一般检视合格,其余各项技术指标也均符合《城市测量规范》要求。四、竣工地形图测绘方法1、平面控制测量外业使用中海达V8 双频GPS 接收机,采用系统为“JSCORS”系统,控制点有甲方提供,分别为T01、T02。在测区内均匀布设了4 个控制点, 4

建设单位竣工验收报告范文参考

精心整理建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审h j20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、

构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

房产测绘成果报告书

房产测绘成果报告书 昆泛禄测[2018(房测)]字第001号 (一)基本情况 1、委托人:云南同元文化古镇旅游开发有限公司 2、委托测绘事项: 委托人开发建设的云南昆明禄劝凤家古镇文化旅游综合体45号地块B区楼盘项目1~8、10、11、13~22幢,45号地块A区7、15幢共22幢楼房地产测绘工作,已于2017年12月02日书面委托我公司完成,我公司将按照委托时限及要求,组织专业测绘人员对委托项目进行施测。 3、施测日期: 2018年01月02日 4、施测材料: 建筑工程施工平面图、立面图、剖面图、节点详图、施工变更。(二)测绘过程 1、测绘依据: (1)、依据《中华人民共和国国家标准GB/T17986.1-2000》。 (2)、依据《中华人民共和国国家标准GB/T17986.2-2000》。 (3)、《房产测绘管理办法》(国家住建部、国家测绘局令第83号)。 (4)、建设部关于印发《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则》(试行)的通知[建房(1995)第517号]。

(5)、《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》(建住房〔2002〕74号)。 2、使用仪器及软件: (1)、(TYPE):PD-56K手持测距仪﹑(南方S87492)全站仪 (2)、AUtoCAD房产测绘软件(2010)版天正建筑(2013)版。 3、作业方法: (1)、建筑面积利用全站仪自由设站量取建筑物外房角点坐标,平差、校核后取得建筑物外边长尺寸。 (2)、套内建筑面积及公用建筑面积利用手持测距仪结合相关资料进行数据采集,整理平差后取得各边长尺寸。(详见附件7和附件8) (三)房产测绘成果计算说明: 1、全栋楼建筑面积计算 (1)、地上层:1幢1至4层为商业用房,共19套,建筑面积为3996.05平方米;各层建筑面积均为999.01平方米;2幢1至3层1套为商住一体及4套为商业用房,共5套,建筑面积为905.22平方米,各层建筑面积均为301.74平方米;3幢1至2层为商品住宅,共1套,建筑面积为229.82平方米,各层建筑面积均为114.91平方米;4幢1-3层2套为商业用房及2套为商品住宅,共4套,建筑面积为2189.79 平方米;各层建筑面积均为729.93平方米;5幢1至2层为商品住宅,共2套,建筑面积为382.60平方米,各层建筑面积均为191.30平方米;6幢1至3层1套为商住一体及2套商品住宅,共3套,建筑面积为1879.16平方米,各层建筑面积均为626.38平方米;7幢1至2层为商品住宅,共1套,建筑面积为466.83平方米,各层建筑面积均为233.41平方米;

竣工测量报告

绥阳县大路槽乡文星村 2017年度市级高标准农田土地整治项目 1:2000竣工图测量 技 术 报 告 贵州安达吉房地产估价有限公司 二○一八年九月

绥阳县大路槽乡文星村 2017年度市级高标准农田土地整治项目 1:2000竣工图测量 技术报告 编写: 审查: 贵州安达吉房地产估价有限公司 二○一八年九月

目录 一、概述 二、作业依据 三、坐标系和控制布设 四、竣工图测绘 五、竣工测量面积统计表 六、地块、田土坎编号说明 七、提交资料

绥阳县大路槽乡文星村 2017年度市级高标准农田土地整治项目竣工测量 技术报告 一、概述 项目区位于贵州省绥阳县大路槽乡文星村。我单位受贵州省绥阳县国土资源局的委托,承担绥阳县大路槽乡文星村2017年度市级高标准农田土地整治项目竣工图的测绘工作,从2018年8月20日进场,9月15日完成其内外业工作,现特作该土地整治项目的有关测绘技术报告。 二、作业依据 1、中华人民共和国国土资源部行业标准《土地开发整理标准》(T D/T1011—1013—2000); 2、贵州省国土资源厅《贵州省土地开发整理项目测绘管理及技术要求》; 3、中华人民共和国建设部1999年2月颁布的《城市测量规范》(Cjj8-99); 4、国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合颁布的《工程测量规范》(GB50026-93); 5、中华人民共和国技术监督局1991年5月颁布的《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91); 6、中华人民共和国技术监督局1991年7月颁布的《红外三角高程测量规范》; 7、中华人民共和国建设部1997年颁布的《全球定位系统GPS测量规

竣工测量技术报告书

乌当区偏坡布依族乡下院村梁子上 土地开发项目 竣工测量技术报告 贵州光彦测绘有限责任公司 2010年12月

乌当区偏坡布依族乡下院村梁子上土地开发项目1:1000竣工图测量 技 术 报 告 编写者:王佑林 审查者:彭焕林 贵州光彦测绘有限责任公司

2010年12月

目录 一、概述 二、作业依据 三、坐标系和高程系统 四、竣工图测绘 五、竣工测量面积统计表 六、地块编号说明

一、概述 项目区位于贵州省贵阳市乌当区偏坡布依族乡下院村境内,我公司受乌当区偏坡布依族乡人民政府的委托, 承担该项目区的土地开发项目竣工图测绘工作,从2010年12月25日进场,12月27日完成其内外业工作。 二、作业依据 (一)中华人民共和国国土资源部行业标准《土地开发整理标准》(TD/T1011-1013-2000); (二)贵州省国土资源厅《贵州省土地开发整理项目测绘管理及技术要求》; (三)中华人民共和国建设部1999年2月颁布的《城市测量规范》(CJJ 8-99); (四)国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合颁布的《工程测量规范》(GB50026-93); (五)中华人民共和国技术监督局1991年5月颁布的《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91); (六)中华人民共和国技术监督局1991年7月颁布的《红外三角高程测量测量规范》; (七)中华人民共和国建设部1997年颁布的《全球定位系统GPS测量规范》; (八)中华人民共和国技术监督局1995年9月颁布的《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(GB/T792-195); (九)《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 17160-1997)。 三、坐标及高程系统和控制布设 测区内布设三个GPS控制点,采用1954北京坐标系,1985国家高程基准。 四、竣工图测绘 施测比例尺1:1000。 外业测绘采用日本尼康530型全站仪,该仪器属于高精度全自动化测绘仪器,其标称精度为±(3+2ppm×D)㎜,D为距离,以Km为单位,测角中误差mβ=±5″。 外业测绘采用全野外数字化测量,在控制点上设站施测地形点,野外绘制地块草图。作为内业制图的依据。 (一)外业数据采集:

建设工程竣工规划验收测量报告书模板

建设工程竣工规划验收测量报告书 项目名称: 共青城市翰林世家小区 施测单位:核工业华东二六七工程勘察院测绘分院完成时间: 二 0 一四一月八日

共青城市翰林世家小区竣工测量报告 单位编制(盖章 ): 编写人: 年 月 日 审核意见: 审核人:年月日 1

目 一、任务情况 1、任务来源 2、测区范围 3、测量内容二、技术设计执行情况 1、政策依据 2、技术依据 3、坐标系统三、项目参加人员及设备情况四、竣工地形图测绘方法五、质量检查六、技术结论七、成果表及附图八、其它附件 录 2

共青城翰林世家竣工测量报告 一、任务情况 1、任务来源受江西省共青忠茂实业有限公司的委托,我院承担本工程的竣工测量任务。根据工期要求,我院派遣专业测绘技术人员于 2013 年 12 月 27 日开始进住测区工作,2014 年 1 月 6 日完成了 1:500 数字化竣工地形图测量工作。本次竣工测量主要进行现状图测绘。 2、测区范围共青城市翰林世家小区,北靠文化街,南邻规划路,东至文化街。本次测区范围为共青城市规划局批准的翰林世家规划建设用地红线范围内整个小区。 3、测量内容本次竣工验收内容包括:建设用地范围、建筑物、构筑物、绿地、道路等的平面位置、尺寸、标高、面积;建筑性质、建筑层数及每层面积、建筑物退让界线、道路红线、绿线、高压走廊、建筑间距、围墙长度和高度;出入口、停车场、公共场所、公用设施位置及面积。二、技术设计执行情况 1、政策依据 1.1《中华人民共和国城乡规划法》; 1.2《江西省城乡规划条例》; 1.3《江西省建设工程竣工规划核实管理规定》(试行); 2、技术依据 3

工程验收报告范本简单

工程验收报告范本简单 各位领导你们好: 我xx市xx花园临街改造建设工程于____年10月29日开工,____年元月10日竣工。 本工程的顺利完成与各位领导和专家长期以来对我们的关心和指导是分不开的,也感谢建设、设计、勘察和监理单位的支持和配合,因此,首先向各位领导i、专家和有关部门单位表示衷心的感谢:感谢大家在百忙中抽出时间来参加本工程的竣工验收;下面将本工程施工情况向大家进行汇报。 一、工程概况: xx地产开发有限责任公司建造商住楼位于xx市xx区xx路;本公司由xx地产开发有限责任公司开发;xx市第三建筑工程有限责任公司施工。本工程由陕西华瑞勘察设计有限责任公司设计、勘察;陕西正方圆监理公司监理,xx市建设工程质量安全监督站进行安全和质量监督。 本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积为25238.93平方米。建筑耐火等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。 本工程框架部分的主体结构混凝土强度为C30,基础采用大开挖,承台基础与发板基础混凝土标号为C30. 二、质量控制: 1、项目管理人员认真熟悉图纸,学习规范,并对施工人员进行技术交底,严格按图纸和规范施工。 2、严格控制材料采购及入场,确保进场材料符合质量和施工要求,以及各种材料的合格证和检验报告。 3、现场搅拌的混凝土,使用电子称计量,保证工程使用混凝土质量,钢筋使用符合设计要求的材料,钢筋的绑扎、连接均按照施工图的要求进行绑扎和安装。

4、砌体的施工严格控制砂浆饱满度、垂直度、平整度、标高等技术指标,确保砌体质量。 5、对于工程验收中的重点部位,严格执行三检制度。 三、工程施工及资料情况: 本工程施工按照流水作业的原则进行施工,工程资料与施工进度同步报验。 工程分部分项检验批: 基础分部工程检验批39个;主体分部检验批97个;装饰分部工程检验批56个;电气部分工程检验批55个; 给水、排水及采暖部分工程检验批30个;屋面分部工程检验批12个;外墙保温分部工程检验批4个;控制资料83个;安全和功能检验报告34份。 本工程在质量和安全生产方面从开工至竣工一直都很重视,严管严抓。毫不放松施工过程中的质量问题和安全隐患,在市质量安全监督站和现场监理、建设单位的严格把关要求下,才有了本工程的顺利竣工。 本工程分部、分项、检验批工程严格按照设计和规范要求组织施工,严格按照国家规范进行工程控制,安全和功能检查报告齐全,并经监理验收合格,自评质量等级为合格。 谢谢各位! xx市xx建筑工程有限责任公司

房产测绘成果报告示范文本

编号: 房产测绘成果报告书 (示范文本) (测绘单位名称) 年月日 目录 作业声明………………………………………………… 作业说明………………………………………………… 作业成果…………………………………………………… 一、房屋建筑面积总表………………………………… 二、分功能区面积汇总表……………………………… 三、房屋建筑面积分层汇总表………………………… 四、共有共用建筑面积分层汇总表…………………… 五、房屋分户建筑面积明细表………………………… 六、房屋分层分户平面图………………………… 附件:共有共用建筑面积分摊说明……………………

作业声明 一. 本成果报告书中的成果是依据国家和省市有关规范及委托方与受托方合同约定完成。 二. 竣工实(预)测项目作业人员对作业对象进行了实地勘测,并由计算完成。 三. 受托方与委托方没有利害关系或偏见,也与有关当事人没有利害关系或偏见。 四. 受托方不对委托方提供的资料的准确性与合法性负责。 五. 本成果报告书的成果仅作为该项目委托方与受托方合同约定目的下使用,不作为其他用途使用。 六. 本成果报告经委托方认可。 项目负责人(签字):年月日 复核人(签字):年月日 (单位资质签章) 作业说明 一. 本成果报告书使用的长度单位为米,面积单位为平方米。

二. 委托方情况: 1.委托方名称: 2.委托方地址: 3.委托方经办人: 4.委托方电话: 三. 项目概况: 1.项目名称: 2.项目坐落: 3.项目类别: 四. 作业目的: 五. 作业日期: 六. 测绘仪器: 七. 绘图及面积计算软件: 八. 作业依据: 1.国家和省市各项技术规范等文件。

竣工测绘报告书格式(参考)

附件1: 建筑工程的《建设工程竣工测绘报告书》 标准格式 1、封面:写有《建设工程竣工测绘报告书》字样,同时标明:工程名称,工程地点,建设单位,测量单位名称,测量时间 2、第二页标明:测绘单位的资质等级,单位负责人、此工程总负责人、测绘人员、检查人员和计算人员的签章 3、第三页及后面:竣工测绘表:竣工测绘表中必须载明《规划设计条件通知书》中的所有强制性内容: (1)总用地面积、建设总基底面积、各单幢建筑物和构筑物占地面积; (2)基地内所有建筑物(含不计容积率的建筑面积)和构筑物的总建筑面积、基地内地上总建筑面积和地下总建筑面积、各单幢建筑物和构筑物的建筑面积、基地内的住宅面积、商业面积以及其他各项配套服务设施的单独面积、各单幢建筑物和构筑物的地下工程和地面以上工程分层面积; (3)各单栋建筑的层数、建筑高度及标高等; (4)建筑工程的绿地面积、绿地率及绿化方案中载明乔木数量等(5)机动车和非机动车的停车场面积、泊位数量; (6)建筑密度、容积率、围墙长度和高度等; (7)各建筑物和构筑物地下和地面以上工程各层底部标高;

4、竣工总平面图:应当标示:建设基地的范围、建筑物、构筑物、绿地、道路等的平面位置、尺寸、标高和四至距离等; 5、各栋建筑和构筑物的建筑单体图(包括建筑分层平面布局、各 层的平面尺寸、面积和标高等); 6、竣工测量图采用解析成图方式,成图比例尺为1:500 ,平面坐标系统为54 宜宾坐标系,高程采用1985 高程基准,基本等高距为 1 米。电子地图为AutoCAD2004 DWG 格式,分层按《宜宾市规划管理 信息系统基础地形信息分层与编码》(由信息中心提供) 7、上述文本、图件的电子文档盘片 附件2: 市政工程的《建设工程竣工测绘报告书》 标准格式 1、封面:写有《建设工程竣工测绘报告书》字样,同时标明:工 程名称,工程地点,建设单位,测量单位名称,测量时间 2、第二页标明:测绘单位的资质等级、单位负责人、此工程总负 责人、测绘人员、检查人员和计算人员的签章 3、第三页及后面:地形图、带状示意总图和分幅图、中心线特征 点三维坐标成果表和竣工规划验收要素成果表。 (1)市政工程(包括道路、桥梁、隧道、管线、架空线、渠、沟 等,下同)平面布置、平、断面布置、中心线坐标、断面尺寸、管(渠) 底节点控制标高、横向侧距竖向控制、节点标高等;

建设单位竣工验收报告范文(完整版)

报告编号:YT-FS-2675-68 建设单位竣工验收报告范 文(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设单位竣工验收报告范文(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告:工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位:

质监单位: 试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔

控制测量成果报告

石家庄市城市轨道交通1号线一期工程裕华路110kV地铁站输变电工程 控制测量技术成果报告

中铁电气化局集团有限公司 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 2014年12月 测量技术成果报告 项目负责人: 技术负责人: 校核: 编写: 主要参加人员:刘晓亭张凯凯张进财张航天 报告编制单位: 中铁电气化局集团有限公司石家庄地铁1号线14标段项目经理部

目录 1 概述1 1.1工程概况1 1.1.1地理位置1 1.1.2新建电力隧道及施工井概况1 2 技术依据及平面坐标系统2 2.1技术依据2 2.1.1 测量技术依据2 2.1.2 现有成果资料2 2.2平面及高程坐标系统3 2.3测量仪器3 3 导线控制网测量3 3.1导线控制网简介3 3.2导线控制网数据处理4 3.3导线控制网坐标成果表4 4 高程控制网测量5 4.1高程控制网简介5 4.2高程控制网数据处理6 附件1 控制点平面布置图7

1 概述 1.1工程概况 1.1.1地理位置 裕华路110kV地铁站输变电工程电力隧道为裕华路110kV主变电站配套电缆通道,裕华路110kV主变电站由留村、仓丰两座城市电网高压变电站引入两路110kV电源。 220kV留村站出线,留村站至闽江道已有隧道160米。沿闽江道向西至京珠高速东侧新修暗挖隧道,留村—珠峰大街2.2×2.45隧道1415米,断面为2.2×2.45米;珠峰大街—京珠高速隧道1035米,断面为1.9×2.2米;由闽江道沿京珠高速东侧至裕华路主变电站,新修1回预制直埋沟,长约1170米。 220kV仓丰站出线,仓丰站出线沿仓丰路、裕祥路、南二环至雅清街为已有隧道,长度约4900米,自雅清街沿南二环北侧、东二环西侧至槐安路新修隧道长约2830米,断面为2.2×2.45米;沿槐安路北侧、至京珠高速东侧新修隧道长度约1540米,1.9×2.2米;施工井及通风井采用旁引式。由槐安路与京珠高速交口向北沿京珠高速东侧至海世界变电站,新修1回预制直埋沟,长约1570米。 电力隧道路径平面位置图见图2.1。 1.1.2新建电力隧道及施工井概况 留村-闽江道:已有隧道长约160米在建。 闽江道-京珠高速东侧:新修隧道长约2450米,以珠峰大街为界,珠峰大街以东至留村站口隧道断面2.2×2.45米,长约1415米,珠峰大街以西至高速公路东侧隧道断面1.9×2.2米,长约1035米。 闽江道-海世界(留村直出):新修隧道直埋沟(跨路预埋直径2米混凝土管)共计1170米。宽:1.0米高:0.4米。 仓丰-雅清街:已有隧道长约4900米,直墙高约2.6米,净宽2.2米,已有电缆支架,仅敷设电缆。 雅清街-槐安路:新修隧道长约2830米,直墙高2.45米,净宽2.2米。 槐安路-京珠高速:新修隧道长约1540米,直墙高2.2米,净宽1.9米。 京珠高速-海世界(仓丰直出)新修预制直埋沟(跨路预埋直径2米混凝土管)共计1570

土地整理竣工测量技术报告(DOC)

赫章县德卓、河镇乡德卓、河边等村2013年度省级高标准基本农田建设土地整治项目 竣工测量 技术报告 二○一六年一十二月零五日

竣工测量技术报告赫章县德卓、河镇乡德卓、河边等村2013年度省级高标准基本农田建设土地整治项目 竣工测量技术报告 编写者: 审核者: 二○一六年一十二月零五日

目录 1 项目来源情况 (2) 2 项目组织实施 (2) 2.1 项目人员结构 (2) 2.2 项目设备投入 (3) 2.3 项目组织生产 (3) 3 技术标准 (3) 4 竣工测量 (4) 4.1 控制测量 (4) 4.2 数据采集 (4) 4.3 成图软件 (4) 4.4 图形数据处理 (5) 5 数据分析 (7) 5.1 生产道、田间道长度统计 (7) 5.2 灌溉系统工程长度统计 (9) 6 成果数据检查 (11) 6.1 项目检查流程 (11) 6.2项目检查内容 (11) 7 提交成果资料 (12) 7.1竣工测量技术报告 (12) 7.2质量检查报告 (14) 7.3竣工图 (15) 7.4成果资料光盘 (15)

1 项目来源情况 赫章县德卓、河镇乡德卓、河边等村2013年度省级高标准基本农田建设土地整治项目,位于赫章县德卓、河镇乡。该项目符合国土资源部关于土地整理的有关要求,通过对其进行科学整体的规划,增加灌溉设施、改善生产交通运输条件,提高耕作条件。通过对项目区进行合理的整理,一方面提高了粮食产量,促进了当地经济的发展,另一方面保障了耕地的质量,对提高农业综合生产具有现实意义。根据工程项目验收的有关要求,我公司受赫章县国土资源局委托,赫章县河镇乡德卓、河边等村2013年度省级高标准基本农田建设土地整治项目竣工测绘工作。我公司于2016年12月初完成竣工图测绘工作,竣工图幅4幅。 2 项目组织实施 2.1 项目人员结构 根据项目的具体情况,为保证工程工期及质量,我公司抽调人员组成工作小组,于2016年11月下旬进入项目区开展竣工测量工作,项目共投入4人,人员结构分工如下表: 姓名控制测量外业测量内业编绘文字报告 郭青松●● 周波●● 杨启勇●● 陆吉胜●● 2.2 项目设备投入 仪器设备名称型号规格数量备注 GPS 接收机华测X90、M500 4 全站仪南方2〞 1 彩色绘图仪HP designjet 1050C 1

地下管线竣工测量报告精编版

地下管线竣工测量报告集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

*********** 管线竣工测量报告 ****** 2017年8月 *********** 管线竣工测量报告 审定: 审核: 校核: 编写: 编写单位:************* 目录

1.工程概况 1.1.工程依据、目的和要求 城市地下管线的分布状况是城市规划、建设和管理的一项重要基础资料。**********于2015年埋设,为了查明该工程地下管线状况,实现管线信息数字化管理,*********受*********委托承担了该工程管线竣工测量工作。 1.2.测区地理位置 本项目作业区域位于********,属珠江三角洲平原,地势平坦,通视条件好;测区周围有**道等主干道路,交通方便,测量条件良好。 1.3.工期和工作量 *********于2017年7月28日进场并完成测量工作,经检查修改后,于2017年8月19日提交全部成果资料 本项目完成了238.18米的管线竣工测量工作。 2.技术措施 2.1.作业依据 (1)《城市测量规范》(CJJ/T8-2011); (2)《城市地下管线探测技术规程》(建设部CJJ61—2003); (3)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T2009—2010); (4)《1:5001:10001:2000外业数字测图技术规程》(GB/T14912-2 005);

(5)《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2007); (6)《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T13923-2006)。 2.2.主要技术指标 坐标系统:*****市统一坐标系,3°带投影,中央子午线**° **′,投影面为大地高****m。 高程基准:1985年国家高程基准。 比例尺:1:500。 成图方法:全野外数字化成图 地下管线点的测量精度:平面位置中误差ms,不得大于±5cm(相对于临近控制点);高程中误差mh不得大于±3cm(相对于临近控制点)。 2.3.坐标和高程起算点 本次管线采用****CORS网络进行测量。 2.4.人员及设备 台式电脑、平板电脑、GPS接收机、全站仪、绘图仪、交通工具、AutoCAD、CASS8.0及其他相关软硬件。作业中使用的测量仪器设备均已经法定计量部门检定合格,并在有效期内使用。 本项目主要参与人员有: 表2-1项目人员表

竣工验收报告范文

竣工验收报告范文 导读:本文是关于竣工验收报告范文的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:竣工验收报告范文】 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因:

建设单位负责签字:XXX 建设单位(章) 20XX年XX月XX日 【篇二:竣工验收请验报告范文】 一、工程概况: XX项目座落于XX市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临XX别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省XX市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小

水准测量成果书报告

新建贵阳枢纽西南环站前一标 水准控制测量成果书 编号: 版本号: 修改状态: 编制: 复核: 审核: 有效状态: 中国中铁四局集团有限公司 2014年3月5日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、水准测量人员安排 四、水准测量仪器 五、水准点标注 六、水准测量方法及要求 七、测量结论 八、附件 1、三等水准测量高程计算表; 2、高程点的平面布置图 3、天宝DINI03仪器校准证书。 中国中铁四局贵阳枢纽西南环

一、工程概况 本标段位于贵阳市境内,新建正线里程D1K0+950~D4K4+700,北起龙洞堡片区的小碧线路所,南至小碧乡马寨村,先后跨鱼梁河,贵新高速,客车外绕线,贵都高速,线路长3.838km;另马寨联络左、右线里程LZD1K0+000~LZD1K1+、LYDK0+000~LYDK1+,线路长2.93km。 二、编制依据 1.《铁路工程测量规范》TB10101-2009; 2.《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-91; 3.有关铁路工程测量的参考资料。 三、水准测量人员安排 四、水准测量仪器 水准点高程测量使用天宝DINI03型仪器,水准尺采用2m因瓦尺;参加本次复测的水准仪使用前均送有效仪器检定单位进行了检定,并检定合格且在有效期限内。 作业前对水准仪的水准器、水准管轴、十字丝及水准标尺等均进行了检校,并在每次架设过程中均进行检查,其状态良好。 作业中,水准仪安置严格精平,因瓦尺均保持气泡居中。 使用的仪器设备 五、水准点标注 根据中铁二院工程集团有限责任有限公司所交的《水准点表》上水准点及施工调查资料,我部于2014年2月22日至3月2日对管段内加密的水准点进行了测量,以满足水准贯通复测及现场施工需要。加密水准点均匀分布于路线两侧,部分水准点与导线点共用,均采用混凝土钢筋桩标注。 六、水准测量方法及要求

竣工测量技术报告书

嘉祥县纸坊镇大小油山建筑石料用灰岩矿矿山复绿(施工)项目 竣工测量技术报告 济宁隆源测绘有限公司 2016年4月

嘉祥县纸坊镇大小油山建筑石料用灰岩矿矿山复绿(施工)项目 编写者:王成志 审查者:张晓松 济宁隆源测绘有限公司 206年4月

目录 一、概述 二、作业依据 三、坐标系和高程系统 四、竣工图测绘 五、竣工测量面积统计表 六、地块编号说明

一、概述 嘉祥县纸坊镇大小油山建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目区位于嘉祥县纸坊镇东北部,南距S252省道约700m,在S252省道的可视范围内。项目区东距济宁曲阜机场3.3km,飞机起降均能清楚的看到项目区的破损山体。大小油山经长期开采,形成大大小小数十个采坑。多年无规划的开采造成采坑开采面直立、犬牙交错、危岩凸出,岩石破碎,山体植被和景观造到破坏,水土流失、环境污染,区内危岩体众多,严重威胁附近居民的生命财产安全,影响本区生态环境、地质地貌景观及视觉效果,制约了纸坊镇和嘉祥县旅游业的发展。 由青岛地矿岩土工程有限公司对本项目进行清除危岩体、浮石及碎石,消除安全隐患,对矿坑地质环境进行治理,植树种草修复山体及其周围自然生态。现已全部施工完毕; 我公司受青岛地矿岩土工程有限公司的委托, 承担该项目区的山体复绿工程竣工图测绘工作,从2016年4月10日进场,4月19日完成其内外业工作。 二、作业依据

(一)中华人民共和国国土资源部行业标准《土地开发整理标准》(TD/T1011-1013-2000); (二)山东省国土资源厅《山东省土地开发整理项目测绘管理及技术要求》; (三)中华人民共和国建设部1999年2月颁布的《城市测量规范》(CJJ 8-99); (四)国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合颁布的《工程测量规范》(GB50026-93); (五)中华人民共和国技术监督局1991年5月颁布的《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91); (六)中华人民共和国技术监督局1991年7月颁布的《红外三角高程测量测量规范》; (七)中华人民共和国建设部1997年颁布的《全球定位系统GPS测量规范》; (八)中华人民共和国技术监督局1995年9月颁布的《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(GB/T792-195); (九)《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 17160-1997)。 三、坐标及高程系统和控制布设 测区内布设三个GPS控制点,采用1980西安坐标系,1985国家高程基准。 四、竣工图测绘 施测比例尺1:1000。 外业测绘采用日本尼康530型全站仪,该仪器属于高精度全自动化测绘仪器,其标称精度为±(3+2ppm×D)㎜,D为距离,以Km为单位,测角中误差mβ=±5″。 外业测绘采用全野外数字化测量,在控制点上设站施测地形点,野外绘制地块草图。作为内业制图的依据。 (一)外业数据采集: 1、草图绘制: ①绘制草图时,对于地物、地貌,采用GB/T7929-1995标准所规定的符号绘制,对于复杂的图式符号采用简化或自行定义。但数据采集时所用的地形码,均与草图绘制的符号一一对应; ②草图均标注所测点的测点编号,且标注的测点编号与数据采集记录中测点

建设工程竣工规划验收测量成果报告书.doc

竣工验收测量是城市规划审批后管理的一项重要程序。本站为大家带来的建设工程竣工规划验收测量成果报告书,希望能帮助到大家! 建设工程竣工规划验收测量成果报告书 第一条(目的和依据) 为规范建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理,依据《上海市城乡规划条例》(以下简称《条例》)以及有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本规定。 第二条(适用范围) 对本市行政区域内取得规划许可的建设项目进行开工放样复验和竣工规划验收适用本规定。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。 第三条(定义) 本规定所称的开工放样复验,是指规划土地管理部门对依法批准的建设项目现场开工放样情况进行检查的行政行为。

本规定所称的竣工规划验收,是指规划土地管理部门对依法批准的建设项目按照规划许可要求全面完成建设,并已拆除基地内临时建筑和不准予保留旧建筑的情况进行检查的行政行为。 本规定所称的建设项目包括建筑工程、市政管线工程、市政交通工程、临时建设工程、零星建设工程及集体土地上建设工程等。 第四条(管理部门) 市规划国土资源管理部门是本市建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理工作的主管部门,负责相关管理工作制度规范、区(县)业务工作指导及监督管理,同时负责其审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。 区(县)规划土地管理部门负责其审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。 市规划国土资源管理部门可以委托项目所在区(县)规划土地管理部门或有关管理机构承担市规划国土资源管理部门审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。 第五条(调整与变更)

建设单位(个人)应当按照《建设工程规划许可证》及附图进行建设,未经法定程序,不得擅自变更许可内容进行建设。 确需变更《建设工程规划许可证》及附图的,建设单位(个人)应先向原审批部门提出调整变更申请,经批准并办理变更许可手续后,方可实施建设行为。 第六条(规划许可公开) 建设单位(个人)自取得《建设工程规划许可证》后至竣工规划验收前,应当在施工现场以公告牌形式展示《建设工程规划许可证》及所附总平面图,主动接受社会公众监督。 公告牌的设置应当符合国家和本市的有关规定。 第七条(开工放样复验的申请) 建设单位(个人)根据《建设工程规划许可证》,完成道路规划红线、河道规划蓝线等规划控制线的现场定界,并进行现场放样检测后,应当向市、区(县)规划土地管理部门申请开工放样复验。 开工放样复验应遵循“一次申请”的原则,建设单位(个人)对同一建设工程

建设单位竣工验收报告范文.doc

建设单位竣工验收报告范文 建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。下面是为大家带来的建设单位竣工验收报告范文,希望可以帮助大家。 建设单位竣工验收报告范文1: 点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。 1、工程符合下列条件要求方可进行竣工验收: ⑴完成工程设计和合同约定的各项内容。 ⑵施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 ⑶对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监督资料,并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 ⑷勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认。

⑸有完整的技术档案和施工管理资料。 ⑹有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。 ⑺建设单位已按合同约定支付工程款。 ⑻有施工单位、建设单位签署的工程质量保修书。 ⑼城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查,并出具认可文件。 ⑽有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 ⑾建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责 令整改的问题全部整改完毕。 2、工程竣工验收应当按以下程序进行: ⑴工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监工程师签署意见。 ⑵建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专业人员组成验收组,制定验收方案。 ⑶建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收申请资料、验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程质量的责任单位。 ⑷建设单位组织工程竣工验收 ①建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;

竣工验收报告范文工程竣工验收报告样本

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-047379 竣工验收报告范文工程竣工验Sample project completion acceptance report

竣工验收报告范文工程竣工验收报 告样本 竣工验收报告范文1 一、竣工报告 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1.项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2.招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3.设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5.投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6.进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7.合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8.建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9.创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10.廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11.其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。 二、设计工作报告 (一)概述 简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。