文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大管棚施工方案样本

大管棚施工方案样本

大管棚施工方案样本
大管棚施工方案样本

第一章编制说明

1.1编制依据

⑴国家、铁道部、沪昆客专湖南有限责任公司和地方政府的有关政策、法规和条例、规定。

⑵国家和铁道部现行的有关工程的设计规范、专业标准、施工指南、施工质量验收标准、安全技术规程及相关建设文件。

⑶现有设计施工图纸。

⑷现场踏勘调查的资料及本单位施工队伍、技术装备能力及施工实践经验。

⑸公司现有的施工技术水平、施工管理水平和资源配备能力及对本工程施工重、难点的理解。

1.2编制原则

⑴全面贯彻执行业主对本建设项目的各项要求和各项有关行业技术标准、技术规范、科学部署, 统筹安排、全面负责、确保生态环境, 保证进度和质量。

⑵科学采取先进的标准化管理模式, 结合”六位一体”管理的原则, 精心组织, 平衡、交叉、流水作业, 均衡生产。

⑶以标准化管理为基础, 强化组织指挥, 加强管理, 确保环境、工期、质量和安全, 全面实现”六位一体”管理要求。

⑷文明施工, 保护环境, 保护文物, 树立单位科技先导、以人为本的现代化企业形象。

⑸科学合理的组织, 强化管理; 优质高效、安全文明的施工。

1.3编制范围

沪昆客专长昆湖南段大管棚工程。

第二章工程概况

2.1水文地质情况

2.2设计情况

第三章总体施工方案

我分部技术和现场管理人员经过重复商讨, 根据施工图设计和洞口段实际地质情况, 拟定以下施工方案。

在确保安全的前提下, 避开雨季及严寒天气先采用人工配合机械开挖自上而下分层开挖边、仰坡, 洞口边坡开挖线以外及早施作截水天沟, 以拦截地表水, 临时边坡开挖成型后采用锚杆、钢筋网、混凝土加固。

洞口边仰坡开挖、防护、排水施工完成后, 开始暗洞导向墙和大管棚施工, 采用1~2台管棚钻机由低向高、从两侧起拱线向拱顶中心施作, 钻机钻孔后先顶入带注浆孔的花管后顶入实管后注浆。

第四章施工方法、工艺及技术要点

4.1施工参数

型钢拱架: I16工字钢, 1m/榀; 工字钢间连接Ф22mm螺纹钢钢筋焊接, 环向间距1m, 长度为130cm; 工字钢连接用螺栓为Ф24mm; 拱架架立时设定位锚杆: Φ22钢筋, 两榀拱架设18根定位锚杆, 锚杆垂直岩层打入, 每根长300cm-350cm。拱部采用长40 mφ108mm热扎无缝钢管长管棚加强支护, 外插角取1~3 °,长管棚上钻注浆孔,孔径10~

16 mm,孔间距200cm,梅花型布置。为提高管棚的抗弯能力,在管棚内设置钢筋笼,钢筋笼由4根φ18mm螺纹钢筋固定焊接在φ42mm长5cm 钢管固定环上.固定环间距按1.5m设置。同时在长管棚内采用水泥注浆,水灰比为1:1,注浆压力为0.5~3.0Mpa。导向墙采用C20砼浇筑, 长

150cm, 厚80cm。

4.2施工方法

大管棚按以下顺序组织施工:

⑴施工准备→⑵测量放线→⑶导向墙施工、制作钢花管→⑷钻机到位→⑸钻孔→⑹清孔→⑺顶进钢花管→⑻放置钢筋笼→⑼注浆管路检查→⑽注浆→⑾注浆效果检查→⑿结束。施工工艺流程见图4-1。

4.2.1施工准备

1、熟悉设计文件及相关验收标准及规范。

2、施工前提前备足施工用材料, 需进行加工的材料及时加工。

3、测量组准确放样导向墙及洞口管棚具体位置。

4、洞口开挖预留大管棚施作台阶: 开挖至拱顶最高处管棚位置下150cm处留平台, 开挖至大管棚施工最低点下150cm处停止。预留梯形作业平台, 既利于稳定掌子面, 又方便施作大管棚作业台架。

5、编制好技术交底, 组织相关人员进行施工前培训。

图4-1 大管棚施工工艺流程图