火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录编号:A-7

笫册第页

雨水管隐蔽工程检查验收记录

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+300~520段 (Y14-1~Y17) 雨水管沟槽 m 320 1、槽底土质:未扰动槽底 土壤,槽底土质符合要求。 2、槽底:未受水浸泡,槽 底符合要求。3、沟槽内管 道两侧工作面各宽30cm, 沟槽边坡为1︰0.33。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人: 监理工程师:现场代表:

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+300~520段 (Y14-1~Y17) 雨水管基础 m 320 1、管道沟槽:全过程中未 浸泡水,管道沟槽符合要 求。2、管道基础砂垫层: 管道基础砂垫层密实平整, 符合要求。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人:监理工程师:现场代表:

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+300~520段 (Y14-1~Y17) 雨水管安装 m 320 1、管道安装前:a、管材类 型、规格符合要求,有产品 合格证;b、管材无破损、 裂缝及明显缺陷,符合要 求;c、接口用的管套与管 材规格配套,有产品合格 证,符合要求。2、下管安 装:槽内无积水,下管安装 符合要求。3、管道安装完 毕:按规定进行高程复测和 外观检查,符合要求。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人:监理工程师:现场代表:

电缆隐蔽验收记录种

直接埋地电缆隐蔽验收记录 1、 电缆规格型号: 该部位使用 NDFZ-YJV (型号)、1X 300/1 X 35mm (规格)、600/1000 (电压等级)电缆,符合设计 要求。 2、 位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于 20D;电缆上、下铺以110mm 砂层,并在上部加保护 盖板,宽度大于电缆两侧各 80mm 3、 电缆耐压绝缘试验结果: 用500v 绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为 1.5 Q,符合要求。 4、 接头情况: 无中间接头 5、 保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封 良好。 6、其它: 直接埋地电缆隐蔽验收记录 1、 电缆规格型号: 该部位使用 NDFZ-YJV (型号)、1X 300/1 X 35mrf i (规格)、600/1000 (电压等级)电缆,符合设计 要求。 2、 位置、标高、弯度及沟底处理: 1、 2、 3、

居配工程供配电隐蔽工程(电缆敷设)验收记录 验--4--3

A4 电缆敷设报验申请表 工程名称:昆明同仁医院安防及一卡通弱电系统工程编号:致:云南世博建设监理有限公司 我单位已完成了昆明同仁医院医技楼地下层弱电系统穿线工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附:1、隐蔽工程检查记录 2、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 3、电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 4、电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 承包单位(章)昆明凯裕电子科技有限公司 项目经理__________________ 日期_____________________ 审查意见: 项目监理机构____________________ 专业监理工程师 日期__________________

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

电气安装资料施工过程记录用表

电气安装资料施工过程记录用表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:GD2202009□□致:深圳市宝安建设工程监理公司 我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: Φ500、Φ400、Φ300、Φ200双壁波纹管,用于V6二期 工程V6A、B、H、J型别墅室外A区排污排水。 请予以审核 附件:1、主要材料进场监理检查记录; 2、产品质量证明文件; 承包单位(章)深圳泛华工程有限公司 项目经理 日期 3

4 审查意见: 项目监理机构 深圳市宝安建设工程监理公司 总/专业监理工程师 日 期 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部工程设备及主要材料产品质量证明文件汇总表 GD2302002□□ 单位(子单位)工程名称 所属子分部(系统)/分项(子系统)工程名称 安装单位 序号 设备及主要材料名称、 型号、规格 产品质量证明文件(含出厂 合格证及检验报告等)名称 份数 安装系统、 部位、区、段 卷内 页码 代表数量 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

5 填表人: 年 月 日 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目质量技术负责人: 年 月 日 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部(子分部)工程设备及主要材料进场监理检查记录 GD2302003□□ 单位(子单位)工程名称 安装单位 项目经理(负责人) 序号 名称 规格型号 数量 质量证明文件名称 检查日期 检查结论 1 2 3 4 5 6 7 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

机电安装水电施工程序及试验记录

九、给、排水工程: 1、前期预埋阶段(主要是预埋一些套管(防水套管、穿墙、梁板套管、钢套管等) 2、安装阶段(管道架设、铺设)在铺设过程中,每安装一段管道均要试验,确保管道在畅 通,无渗漏。 3、 系统调试(管道系统全部安装好后进行试验看管道是否畅通、渗漏主要是检查各接驳口是否有水渗漏出来。 给、排水资料形成顺序: 1、图纸会审 2、该工程施工方案 3、开工报告 4、技术交底 5、材料进场(材料进场需要做:材料开箱记录、材料送检) 6、设备进场(设备开箱记录) (设备包括:水泵、通风机、锅炉及附属设备、变配设备、高低成套设备、发电机组、火灾报警和联动控制柜、监控设备、空调制冷设备、电梯进口产品)7、开箱要检查: (1)包装箱号,箱数以及包装箱完整情况 (2)设备的型号、规格、数量是否与设计、合同文件相符合

(3)设备的零部件、专用工具是否齐全 (4)随机文件(产品证明书、合格证、进口产品的商检报告、检查报告合同规定的专用技术文件、装箱单等是否齐全。 (5)设备有无损坏,表面有无损伤和锈蚀 (6)运行部件有无明显卡阻现象等 8、阀门安装前试验记录(检查阀门是否合格且满足设计要求) 9、套管埋设(如:地下室结构、主体结构)施工阶段埋设,凡是需要穿过结构墙柱、结构梁板的管道均预埋套管,在有防水要求的地方必须设置防水套管。 10、水平管道安装 (各楼层水平管道安装,需要隐蔽的管道在隐蔽前须做试验,确保管道畅通且无渗漏) 11、立管安装(如果是没有埋设在墙内的不需要隐蔽,但必须做试验,以确保管道无渗漏。 12、系统安装(系统安装后须做调试,以确保整个系统能够正常使用, 检查立管和水平管各接驳口是否有无渗漏 给、排水具体做的资料表格 1、阀门安装前试验:阀门(配件)安装前外观检查/密封性能水压试验记录 2、套管安装、隐蔽工程验收记录

电线电缆隐蔽工程验收记录.pdf

从2015年9月12起 到2015年9月12日 专业监理工程师(签名):  (建设单位项目专业技术负责人签名):年 月 日(公章) 注:1.本表中插入的示图、照片、说明等,如幅面不能容纳(或无法表达清楚),则可随本表之后作为本表 的附件。  2.对于重要的隐蔽工程项目,应附有必要的示图,照片和说明。监理(建设)单位  验收结论专业承包安装单位  检查评定结果主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 项目专业质量检查员(签名):2015年9月12日(公章) 同 意 验 收 简介隐蔽工程范围(内容)/隐蔽方式/施工方法/隐蔽前已进行的检查测试项目及其结果 (可包括相关的示图、 照片和其他备注说明): 1、隐蔽内容:电线穿管和线槽敷线。 2、施工方法:电线规格/型号符合设计要求,敷设无绞拧、压扁、护层断裂以及表面严重创伤。 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点,穿管前将管内清理干净、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线穿不同的管,且管内电线无接头,电缆首端、末端和分支处设有标志牌 3、电线电排列整齐、固定,符合要求,测试结果合格。 专业工长(施工员)(签名) 检查测试负责人(签名)施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)相关施工图名称及其图号 电气设计说明 电施SD-01;综合楼一层电气平面图 电施SD-02 验收日期: 日 止 总承包施工单位 广东协强建设集团有限公司项目负责人潘嘉光专业承包安装单位/ 项目负责人/单位(子单位)工程名称 市八中创强新建项目工程(综合楼、食堂、宿舍楼)所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 电气照明安装 / 电线穿管和线槽敷线相关的施工部位  (层、区、段、房、室) 综合楼一层建筑电气(分部)隐蔽工程验收记录(表式一) GD3010216

隐蔽工程验收记录文本道路

质检表: 工程名称岳普湖县团结路道路改造工程建设单位岳普湖县住建局 施工单位山东宏基建设集团有限公司监理单位新疆高新工程建设监理有限责 任公司 验收部位路槽开挖 隐蔽检查内容说明: 岳普湖县团结路道路改造工程道路采用机械开挖装车外运土方,人工清理路槽至设计标高,全线道路路槽宽度不小于5.0米行道+2米现状绿化带+9.米机动车道+9.米机动车道 +2米现状绿化带 +5.0米行道。道路内清理干净、无杂物。 施工单位 检查结果 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员: 2014.9.2 项目专业技术负责人专业工长(施工员) 监理(建 设) 单位结论 监理工程师: 2014.9.2

质检表: 工程名称岳普湖县团结路道路改造工程建设单位岳普湖县住建局 施工单位山东宏基建设集团有限公司监理单位新疆高新工程建设监理有限责 任公司 验收部位填方清表 隐蔽检查内容说明: 1、按设计及规范要求,我单位已完成段机动车道清表施工,施工内容为:将原地面的草皮,树根、杂物、淤泥腐殖土、生活垃圾等全部清理外运; 2、路段清表宽度为4.5米人行道+2.0米绿化带+7.5米机动车道+7.5米机动车道+2.0米绿化带+4.5米人行道,清表平均厚度为4.5米人行道+2.0米绿化带+7.5米机动车道+7.5米机动车道+2.0米绿化带+4.5米人行道; 3、清表后进行槽底压实工作,压实度不小于94%。 施工单位 检查结果 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员: 年月日 项目专业技术负责人专业工长(施工员) 监理(建 设) 单位结论 同意下道工序施工 监理工程师: 年月日

隐蔽工程验收记录

土建隐蔽工程验收记录 1 地基验槽记录 2 钢筋工程隐蔽验收记录 3 地下混凝土隐蔽工程验收记录 4 预埋件、埋管、螺栓隐蔽会签单 5屋面工程隐蔽验收记录(以上归档,以下创优)6主控室吊顶隐蔽验收记录 7外墙抹灰隐蔽验收记录 8.门窗隐蔽验收记录 9.卫生间防水验收记录 8电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录电气隐蔽工程验收记录 1接地网及专用接地装置隐蔽验收记录(避雷针) 2直埋电缆隐蔽验收记录 3封闭母线隐蔽前签证记录 输电线路隐蔽工程验收记录 1 隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 2 隐蔽工程(基础浇制)签证记录 3 隐蔽工程(基础拆模)签证记录 4 隐蔽工程灌注桩签证记录 5 隐蔽工程灌注桩基础承台(连梁)签证记录 6 导、地线液压隐蔽工程签证记录

7 接地埋设隐蔽工程签证记录 具体为: 1.基础工程 基坑隐蔽:坑深及及地基处理情况; 钢筋隐蔽:钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、钢筋的保护层厚度 混凝土隐蔽:底座、断面尺寸及浇筑质量 灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌; 2.架线工程 ⑴接续管、耐张线夹、引流管:连接前的内、外径,长度;管及线的清洗情况; 钢管在铝管中的位置;钢芯与铝线端头在连接管中的位置。 ⑵导线、架空地线补修处理及线股损伤情况; 3.杆塔接地装置的埋设情况。 隐蔽工程验收记录 隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖,其自身的质量无法再进行检查的工程。 隐检即对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐检内容、质量情况、检查意见等记录下来,作为以后建筑工程的维护、改造、扩建等重要的技术资料。工程隐检合格后方可进行下道工序施工。 1.地基基础工程与主体结构工程主要隐检项目及内容: (1)土方工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,基底清理情况,基底标高,基底轮廊尺寸等情况。 (2)支护工程:记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号。锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度等

电缆隐蔽验收记录20种

电缆隐蔽验收记录(20种)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称分部工程建筑电气 隐蔽部位自配电间至总开关箱日期年月日内容: 1、 1、电缆规格型号: 该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm2(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。 2、 2、位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆两侧各80mm。 3、电缆耐压绝缘试验结果: 用500v绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为1.5Ω,符合要求。 4、接头情况: 无中间接头 5、保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 验收结论:符合设计要求及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2010规定, 同意验收。 监理(建设)单位设计单位 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业工长 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

工程名称分部工程建筑电气 隐蔽部位自配电间至总开关箱日期年月日内容: 3、 1、电缆规格型号: 该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm2(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。 4、 2、位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆两侧各80mm。 3、电缆耐压绝缘试验结果: 用500v绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为1.5Ω,符合要求。 4、接头情况: 无中间接头 5、保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 验收结论:符合设计要求及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2010规定, 同意验收。 监理(建设)单位设计单位 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业工长 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 居配工程供配电隐蔽工程(电缆敷设)验收记录