电梯(升降机)尺寸

1、柱压冲程触点随动距离

EM1500、1600:2.7-3.3mm EM1500、1600: 1.4-1.6mm EM2400、3600:2.0-3.0mm EM2400、3600:0.8-1.4mm 制动器开关触点间隙

EM1500、1600:1.0-2.0mm

EM2400、3600:1.0-2.0mm

2、制动片衬垫原始厚度6mm,当厚度小于4.5mm、当铆钉头部低于衬垫不足1mm

时需要更换

3、GPS系列电梯的平层精度在±15mm以内

4、差动变压器弹簧长度为37.5±1mm

5、完全关闭层门和轿门并检查各门球相对应的门刀之间的间距不小于6mm

6、确认门刀与层门地坎之间的间距在7-9mm之间

7、确认轿门地坎与层门门球之间的距离在7-9mm

8、确认固定门刀的垂直倾斜度不大于1mm,当门刀完全关闭时门刀间距在72±

1mm,当门刀完全打开时门刀间距为46±1mm

9、门挂板与门导轨之间的间距:3-5mm,上压滚轮与门导轨之间的间距:

0.1-0.3mm,

10、门滑块,上孔用于安装在轿门,下孔用于安装在厅门

11、门导轨磨损超过0.3mm时则更换门导轨

12、门挂板与门板间的垫片厚度应为4mm

13、曳引机减速箱除蜗杆伸出一端渗漏油面积平均每小时不超过150cm2外。一

般油封使用1 至2年以后,应予以更换

14、V型皮带检查如果用2kg的力压V型皮带最大变形处L=8±2mm;

异步门机STS带如果用0.5kg的力压STS带最大变形处L=18±2mm;

同步门机STS带如果用0.5kg的力压STS带最大变形处L=12±2mm。

15、 PM曳引机摩擦片与制动面之间的间隙(抱闸间隙):0.1-0.12mm,上下间

隙差在0.02mm;

抱闸电压DC65-70V。

EM曳引机抱闸间隙不大于0.7mm(一般要求在0.1-0.2mm)

16、补偿链与底坑地面的距离:200-300mm补偿链最后一节出的缝隙应不大于2mm

17、缓冲距耗能型(液压)150-400mm ,储能型(弹簧)200-350mm 。轿厢对重

装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差不大于20mm。弹簧缓冲器只适合用于

≦1.0m/s

18、限位开关接线盒与撞弓之间的距离:58±2mm

碰轮活动距离:15±1mm

触点闭合随动距离:0.7-1.7mm ,碰轮表面和撞弓边缘距离至少10mm

19、门传动钢丝绳的张紧力:用1kg的力往下压门传动钢丝绳下压量为20mm

20、轿门开关的触点闭合随动量1-2mm。对于中分式门,门开关“闭合”状态是

从两门扇距离A-B=18±2mm直至关闭,滚轮行程距离3.5-4.5mm,滚轮越

程距离为1.5-3.5mm

21、确认光电开关在门扇完全关闭及完全打开前5±1mm ,当遮光板挡住OLT(打

开)、CLT(全关)的孔时发光二极管点亮(注意:当完全关闭是测量两

门扇的距离为A-B=10±2mm)

22、挡板与光电开关不相接触,挡板与光电开光间距至少0.5mm

23、张紧轮底部与底坑地面的距离为:电梯梯速≦1m/s时为400±50mm

电梯梯速﹥1m/s时为550±50mm 注意:张紧轮臂的倾斜度不大于20°

24、安全钳:固定钳块与导轨的距离B1=3±1mm活动钳块与导轨的距离4±1mm。

当电梯梯速在0.63m/s以上的电梯均采用渐进式安全钳。

25、曳引机制动片衬垫(制动皮)的作用面不能低于80%

26、平衡系数:国家标准0.4-0.5 (SMEC验收标准为0.45-0.5)

27、当钢丝绳磨损直接小于钢丝绳公称直径的90%需更换

28、曳引钢丝绳与防跳装置的间隙:1)8mm曳引钢丝绳为2±0.5mm

2)10mm曳引钢丝绳为2.5±0.5mm

29、随行电缆的弯曲直径350-600mm,如果电梯使用两根及以上电缆则电缆在底部弯曲处应有40-70mm间距,电缆最底部应与井道地面至少有60mm的间距

30、层门可动挂钩与固定挂钩之间的最小的啮齿深度为7mm

层门可动挂钩与固定挂钩中心线的距离误差为X=0-3mm

上下挂钩距离为1-2mm

厅门触点的随动量为1.5-2.5mm

31、门扇之间的间距为3-6mm

门扇与门套的间距为3-6mm

门扇底部与地坎的间距为3-6mm

32、安全触板的最大吐出凉为48±2mm

左板过门中心线10±2mm

右板距中心线16±2mm

两处板的间隙为5±1mm

028开关(安全触板微动开关)活动距离为3-6mm

安全触板的间隙为6±2mm

33、厅、轿门地坎间隙尺寸为30±1mm

34、电梯上下限位允许的越程距离为30±15mm

35、地坎槽宽12mm,滑块宽11.4mm,滑块与地坎槽的间隙0.3mm,上门与地坎

的高度为5±1mm,门滑块的宽度小于9时需更换。

电梯规格尺寸

三类电梯:病床电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当

增加。 8、多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下述规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度之和.每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快的电梯确定. 9、相邻两层站间的最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm. 10、候梯厅尺寸: 电梯各层站的候梯厅深度,至少应保持在整个井道宽度范围内符合下列条款规定。这些尺寸没有考虑不乘电梯的人员在穿越层站时,对交通过道的要求。 候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。 11、住宅楼用一类电梯: 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。这类电梯最多台数为4台,可以并列成排布置。 服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于。 12、非住宅用一类、二类、三类电梯: 单台电梯和多台并列成排布置的电梯:单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于乘以最大的轿厢的深度。 多台并列成排布置的群控电梯最多台数为4台。除三类电梯外,当电梯群为4台时,候梯厅深度不应小于2400mm。 多台面对面排列的群控电梯:多台面对面排列的群控电梯最多台数为8台(4x2)。候梯厅深度不小于相对电梯的轿厢深度之和。除三类电梯之处,此距离不得大于4500mm。 13、机房面积: a)额定载重量相同的电梯共用机房最小地面面积,应等于各台电梯单独安装所需

东南家用电梯井道尺寸及相关技术参数剖析

东南家用电梯井道尺寸及相关技术参数 多美适别墅电梯 特 点 简 介 移动:一五八八004三二七二

载重量250KG侧 置 250KG侧置 250KG侧 置 250KG后 置 250KG后 置 250KG后 置 轿厢宽 度 800 800 1000 800 1000 1000 轿厢深 度 800 1000 1000 800 800 1000 井道宽 度 1295 1295 1495 1110 1310 1310 井道深 度 1010 1210 1210 1245 1245 1445 开门宽 度 750 750 950 750 950 950 载重量400KG侧 置 400KG侧置 400KG侧 置 400KG后 置 400KG后 置 400KG后 置 轿厢宽 度 800 1000 1000 1000 1250 1250 轿厢深 度 1250 1250 1000 1000 800 1000 井道宽 度 1295 1495 1495 1310 1560 1560 井道深 度 1460 1460 1210 1445 1245 1445 开门宽 度 750 950 950 950 950 950 载重量250KG侧 置 250KG侧置 250KG侧 置 250KG后 置 250KG后 置 250KG后 置 井道尺 寸已包 含铝合 金框架 厚度 轿厢宽 度 800 800 1000 800 1000 1000 轿厢深 度 800 1000 1000 800 800 1000 井道宽 度 1440 1440 1640 1290 1490 1490 井道深 度 1086 1286 1286 1338 1338 1538 开门宽 度 750 750 950 750 950 950 载重量400KG侧 置 400KG侧置 400KG侧 置 400KG后 置 400KG后 置 400KG后 置 井道尺 寸已包 含铝合 金框架 厚度 轿厢宽 度 800 1000 1000 1000 1250 1250 轿厢深 度 1250 1250 1000 1000 800 1000 井道宽 度 1440 1640 1640 1490 1740 1740 井道深1536 1536 1286 1538 1338 1538

电梯井道尺寸表

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 1.38㎡轿厢净尺寸1.10m×1.15m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 1.38㎡轿厢净尺寸1.11m×1.10m×2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率7.5wk 井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 2.4㎡轿厢净尺寸1.41m×1.60m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 2.4㎡轿厢净尺寸1.41m×1.55m×2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率7.5kw 井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 3.56㎡轿厢净尺寸1.91m×1.75m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 3.56㎡轿厢净尺寸

1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 4.2㎡轿厢净尺寸1.91m×2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 4.2㎡轿厢净尺寸1.91m×2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw 井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积 5.8㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw 井道尺寸3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积 5.8㎡轿厢净尺寸2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw 井道尺寸3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积9.0㎡轿厢净尺寸2.41m×3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率22kw 井道尺寸3.56m×4.15m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度

常用电梯尺寸

电梯尺寸要求 1、电梯的类别定义为: ????一类为运送乘客而设计的电梯 ????二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯 ????三类为运送病床而设计的电梯 ????一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘??????客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 ???? ???? ???? 2 ???? ???? ???? 3 ???? ???? ???? 4 ???? 5 ???? ????额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. ????定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: ????额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. ????额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: ????规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: ????当高度小于等于30m的井道:0/+25mm;

????当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; ????当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 ????以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 ????如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当增加。 8、多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下述规定: ????a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度之和.每个分界宽度最小按200mm计; ????b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; ????c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; ????d) 9 ???? ???? 10 ????对交通过道的要求。 ???? 11 ???? ???? 12 ???? ???? ???? 13 ????a) ????b)额定载重量不相同的两台电梯的共用机房最小地面面积,应等于各台电梯单独安装所需最小地面面积之和,再加上两台电梯井道面积之差值; ????c)额定载重量不同的两台以上电梯的共用机房最小地面面积,应等于各台电梯单独安装所需最小地面面积之和,再加上最大电梯井道面积分别与其他各台电梯井道面积之差值; 14、机房宽度:多台电梯共用机房的最小宽度,应等于共用井道的总宽度加上最大的一台电梯单独安装时所需的侧向延伸长度总和. 15、机房深度:多台电梯共用机房的最小深度,应等于电梯单独安装所需最深井道的深度加上2100mm. 16、机房高度:多台电梯共用机房的最小高度,应等于其中最高机房的高度. 17、非住宅楼用一类电梯、二类电梯、类电梯机房尺寸: ????多台并列成排群控电梯的机房尺寸应按式(1)、(2)计算。

电梯主参数及轿厢,井道,机房的型式与尺寸

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸(一) 1、电梯的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯 三类为运送病床而设计的电梯 一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的电梯 五类杂物电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关内容 2、电梯的主参数: 电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50 m/s 3、轿厢、井道、机房的型式与尺寸: 一类电梯:非住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为: 当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽度和深度尺寸允许适当增加。

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸_GB.T__7025.1-1997(节选)

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T 7025."1-19971范围 本标准不适用额定速度大于 2."5m/s的电梯及液压电梯。 3定义 本标准采用下列定义 3.1Ⅰ类电梯: 为运送乘客而设计的电梯。 3.2Ⅱ类电梯: 主要为运送乘客,同时亦可运送货物的而设计的电梯。 3.3Ⅲ类电梯: 为运送病床(包括病人)及医疗设备而设计的电梯。 4电梯主参数 4.1额定载重量 320kg、400kg、630kg、800kg、1000kg、1250kg、1600kg、2000kg、2500kg。 4.2额定速度 0.63m/s、 1."00m/s、 1."60m/s、

2."50m/s。 6轿厢有关规定 6.1住宅电梯 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人。 额定载重量为600kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅。 额定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架。 6.2病床电梯 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的要求。 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送。 7xx有关规定 7.1规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空距离。允许偏差为: 当高度≤30m的井道:0~+25mm; 30m<高度<60m的井道:0~+35mm; 60m<高度<90m的井道:0~+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 7."2多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下列规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度和。每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定;

电梯 轿厢尺寸

都以常见轿厢尺寸为例 客梯: 630kg(8人)轿厢尺寸1100x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸1700x2100 (一般对重侧置)井道尺寸1800x1800 800kg(10人)轿厢尺寸1350x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸1900x2100 (一般对重侧置)井道尺寸2000x1900 1000kg(13人)轿厢尺寸1600x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2200x2100 (一般对重侧置)井道尺寸2300x1900 1350kg(18人)轿厢尺寸1900x1500,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2500x2300 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2600x2000 1600kg(21人)轿厢尺寸1900x1700,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2500x2500 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2600x2300 货梯尺寸差异比较大: 但总的面积在国标里有要求,给你个通用一点计算方式吧 井道宽=轿厢净宽+1300左右吧;井道深=轿厢深+600左右吧(对重侧置的时候) 井道宽=轿厢净宽+900左右吧;井道深=轿厢深+1200左右吧(对重后置的时候) U型观光梯一般都在1000kg左右轿厢一般就1300x1800差不多吧井道给个宽度在2200-2400之间,具体看开门尺寸。结构深度在1500左右就行,后壁空着就行。 两个可以共用一个井道,不过中间得有分隔梁,就是间隔不大于2500mm的厚度在200左右,高度在300左右的结构,用来固定支架。 U型电梯的尺寸每个厂家设计的样式的有差异,不比普通电梯,如果要说细致一些,在这上面恐怕说不清楚哦,如果你还有其他问题,可以给我留言联系我。 希望对你有帮助 GB6067-85起重机械安全规程 GB7588-2003电梯制造与安装安全规范 GB10060-1993电梯安装验收规范 GB 16899-1997自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GBT-10058-1997电梯技术条件GBT-10059-1997电梯试验方法 GB-T 7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语 JG 5009—92电梯操作装置、信号及附件 电梯曳引机GB/T 13435—92 GB/T 7025.1—1997电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB 12974—91交流电梯电动机通用技术条件 液压电梯JG 5071—1996 杂物电梯JG 135—2000 1

电梯井道尺寸表修订稿

电梯井道尺寸表 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.10m×1.15m× 2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.75m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.11m×1.10m× 2.2m开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.00m×1.87m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.41m×1.60m× 2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.20m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.41m×1.55m× 2.2m开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸2.30m×2.32m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m×1.75m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.35m地坑深度1400mm顶层高度 4500mm机房高度3000mm.

1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m×1.70m× 2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.47m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m× 2.10m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.70m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 1.91m× 2.05m×2.2m开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸2.80m×2.82m地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×2.85m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m×2.25m×2.2m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸 3.45m×3.02m地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸 2.41m× 3.55m×2.5m开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率

日立电梯的轿厢大小和井道尺寸

日立电梯的轿厢大小和井道尺寸 日立电梯1350kg的轿厢大小和井道尺寸的大小是多少, 单位(mm) 轿厢尺寸2000*1500 轿厢外尺寸2050*1685 井道尺寸2550*2200 (对重后置) 2950*1950(对重侧置) 日立小机房电梯为例: 630KG 轿厢尺寸1400mmX1100mm 井道尺寸1850mmX1750mm 825KG 轿厢尺寸1400mmX1350mm 井道尺寸1900mmX2050mm 900KG 轿厢尺寸1600mmX1350mm 井道尺寸2100mmX2000mm 1050KG 轿厢尺寸1600mmX1500mm 井道尺寸2100mmX2200mm 1150KG 轿厢尺寸1800mmX1500mm 井道尺寸2300mmX2200mm 1350KG 轿厢尺寸2000mmX1500mm 井道尺寸2550mmX2200mm 1600KG 轿厢尺寸2000mmX1750mm 井道尺寸2550mmX2450mm 日立电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸介绍 核心提示:1、日立电梯的类别定义为:一类为运送乘客而设计的日立电梯二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的日立电梯三类为运送病床而 1、日立的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的日立电梯 二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的日立电梯 三类为运送病床而设计的日立电梯

一类、二类日立电梯与三类日立电梯的主要区别在于日立电梯的轿厢的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘 日立电梯的客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯 四类为运送通常有人伴随的货物而设计的日立电梯 五类杂物日立电梯 因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关容 2、日立电梯的主参数: 日立电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 日立电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50m/s 4、日立电梯轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、日立电梯的住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的日立电梯,轿厢只允运送人.

常见电梯尺寸

都以常见轿厢尺寸为例吧 客梯: 630kg(8人)轿厢尺寸1100x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸1700x2100 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸1800x1800 800kg(10人)轿厢尺寸1350x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸1900x2100 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2000x1900 1000kg(13人)轿厢尺寸1600x1400,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2200x2100 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2300x1900 1350kg(18人)轿厢尺寸1900x1500,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2500x2300 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2600x2000 1600kg(21人)轿厢尺寸1900x1700,有机房电梯(一般对重后置)井道尺寸2500x2500 无机房电梯(一般对重侧置)井道尺寸2600x2300 货梯尺寸差异比较大:但总的面积在国标里有要求,给你个通用一点计算方式吧 井道宽=轿厢净宽+1300左右吧;井道深=轿厢深+600左右吧(对重侧置的时候) 井道宽=轿厢净宽+900左右吧;井道深=轿厢深+1200左右吧(对重后置的时候) U型观光梯一般都在1000kg左右轿厢一般就1300x1800差不多吧钢结构井道给个宽度在2200-2400之间,具体看开门尺寸。结构深度在1500左右就行,后壁空着就行。两个电梯井可以共用一个井道,不过中间得有分隔梁,就是间隔不大于2500mm的厚度在200左右,高度在300左右的结构过梁,用来固定导轨支架。 U型电梯的尺寸每个厂家设计的样式的有差异,不比普通电梯,如果要说细致一些,在这上面恐怕说不清楚哦,如果你还有其他问题,可以给我留言联系我。希望对你有帮助

电梯井道测量的基本内容

电梯井道测量的基本内容 1.井道宽度:面对电梯厅门,测量井道两侧壁间的净空尺寸。井道进深:从厅门口内壁到井道后壁之间的净空尺寸。对井道的宽度和进深,每一层都要测量,防止井道上下偏差过大。用一根细长木竿由厅门洞口探入井道内壁,再将木竿抽出来用尺测量探入部分长度。井道宽度测量用钢卷尺就可以了,如果井道进深不大,也可直接用钢卷尺探入井道测量。注意有的井道壁设计为下厚上薄,导致井道有下窄上宽现象。 2.门口:测量门洞宽度、高度、以及呼梯孔位置尺寸,还要测量左右两侧墙垛的宽度,以此判定门口中心是否位于井道中心,以及偏差多少。勘察门洞上方的钢筋混凝土过梁,一般要求300mm高与墙等厚与井道等宽,用于安装层门装置。每一层的门洞下方必须有钢筋混凝土梁用以安装厅门地坎装置,如有牛腿须作记录。门口留洞高度一般为:自装修完工地面起,电梯净开门高度+100mm 3.层高:在厅门口测量相邻两层楼板装修完工地面之间的垂直距离。可用一根木竿分段测量上一层楼板下皮到脚站地面的净尺寸,之和再加上楼板厚度即为该层层高。也可在与厅门地面等高的楼梯上下口处测量层高。 4.顶层高度:顶层装修完工地面到井道顶板下皮之间的净尺寸。 5.底坑深度:最低一层装修完工地面到坑底的深度。注意观察底坑内有无建筑基础等结构突入井道内,如有则须量出其尺寸,做好记录。 6.井壁结构:砖混结构井道须勘察有无圈梁,如有须记录圈梁中心间距(一般要求圈梁高度300mm,最小为200mm),如有埋件需记录埋件尺寸及其间距,注意许多情况下,如果不是按你所代表的厂家图纸设计的井道,埋件位置都有偏差。后对重的电梯井道须三面布梁(或埋件),侧对重电梯井道只须左右两面布梁(或埋件)。还要注意井道的四角有无突出井道内部的立柱,井道内壁有无突出的梁等结构,并做好记录。埋件位置由电梯厂家根据导轨支架与井道壁焊接固定的位置来确定,埋件一般用12-16mm厚的钢板。 7.机房:量出机房的平面长度和宽度尺寸,标出机房与井道的相对位置,起台(如有)高度、吊钩下缘到井道顶板上皮之间的高度、机房开门位置及尺寸等,还要记录有无支撑台等情况。机房是否有高台及其高度尺寸决定了工厂发货时机房线盒的长短,急停开关的配置等问题。另外还要注意机器梁支撑台之间的距离(一般等于井道的宽度或进深),避免工厂发货时将机器梁发短。 四、电梯井道一般土建问题的处理 1.井道过大或过小:当电梯井道两侧内壁距厅门中心线的尺寸,以及井道进深大于标准布置图尺寸200mm以内时,是可以不改土建安装电梯的,但要在图纸上注明实际尺寸,供厂家相应加长导轨支架。如果井道宽度或深度太大,就要采取加钢梁等补救措施,或向厂家设计人员咨询可否采用支架加长加固的办法。电梯厂家提供的标准土建布置图一般都是最小尺寸,为的是节省建筑面积,提高产品的适应能力。因此如果井道小于标准尺寸,应该向工厂咨询。要特别注意高层建筑的土建偏差。厅门一侧井道内壁的垂直面偏差应保证在0~+25mm之内,其它三面井道内壁的垂直面偏差应保证在0~+50mm之内。 2.井道四角有立柱出现:如果井道后侧左右某一角有立柱凸出时,不超过200mmx200mm,一般是不影响电梯安装的。但如果在厅门两侧井道的墙角处有突出的立柱,在标准井道宽度范围内是不允许的。建筑结构中立柱有时下粗上细,所以要特别注意底层。 3.顶层高度(oh)不够:这种情况应将机房井道局部向上抬高到顶层高度满足标准尺寸,即“起炕”,“起炕”后井道顶板上皮到吊钩下缘的距离必须满足曳引机安装空间要求,一般应大于2200mm。如果“炕”的高度大于等于500mm,则电梯安装后用户必须做高台护栏及爬梯(有时用户也会委托电梯厂家来做)。

电梯井道尺寸表

电梯井道尺寸表 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

电梯井道尺寸表 500KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 500KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸900mm×2100mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1100mm×2100mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1600KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 2000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm 2000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1500mm×2100mm曳引机功率11kw井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸×地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率15kw井道尺寸×地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯单通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率22kw井道尺寸×地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 5000KG货梯载货电梯双通道参数国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸1800mm×2100mm曳引机功率22kw井道尺寸×地坑深度1600mm顶层高度4600mm机房高度3000mm. 3000KG汽车电梯双通道参数国标面积15㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸2400mm×2400mm曳引机功率22kw井道尺寸×地坑深度1600mm顶层高度4800mm机房高度3000mm. 5000KG汽车电梯双通道参数国标面积25㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸2400mm×2400mm曳引机功率22kw井道尺寸×地坑深度1600mm顶层高度4800mm机房高度3000mm. 320KG住宅电梯载4人国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸700mm×2000mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度3800mm机房高度2500mm. 400KG住宅电梯载5人国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸700mm×2000mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度3800mm机房高度2500mm. 630KG住宅电梯载8人国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸800mm×2000mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度3800mm机房高度2500mm. 800KG住宅电梯载10人国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸800mm×2000mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm. 1000KG住宅电梯载13人国标面积㎡轿厢净尺寸××开门净尺寸900mm×2000mm曳引机功率井道尺寸×地坑深度1400mm顶层高度4500mm机房高度3000mm.

电梯规格尺寸

1、电梯的类别定义为: 一类为运送乘客而设计的电梯二类主要为运送乘客同时亦可运送货物而设计的电梯三类为运送病床而设计的电梯一类、二类电梯与三类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用二类电梯四类为运送通常有人伴随的货物而设计

的电梯五类杂物电梯因液压电梯已制定专门标准本标准取消原标准中液压电梯的相关内容2、电梯的主参数: 电梯的主参数是指电梯的额定载重量和额定速度。 电梯的额定载重量:320,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 kg 额定速度:0.63,1.00,1.60,2.50 m/s

3、轿厢、井道、机房的型式与尺寸:一类电梯:非住宅楼电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 令狐采学 三类电梯:病床电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸见表 二类电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应从一类和三类电梯的尺寸中选择。 4、轿厢有关规定: 在各种类型建筑物中,至少应配置一台能使残疾人乘轮椅进出的电梯,这类用于残疾人的电梯必须满足这种用途要求的各种条件(尺寸控制装置的位置等)并用符号表示。 5、住宅电梯: 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人. 额定载重量为630kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员

乘坐的轮椅. 定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架. 6、病床电梯: 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的需要. 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送. 7、井道有关规定: 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为:当高度小于等于30m的井道:0/+25mm; 当高度大于30m小于60m的井道:0/+35mm; 当高度大于60m小于90m的井道:0/+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。 如果电梯对重装置装有安全钳时,则根据需要,井道的宽

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB/T 1范围 本标准不适用额定速度大于s的电梯及液压电梯。 3 定义 本标准采用下列定义 3.1Ⅰ类电梯:为运送乘客而设计的电梯。 3.2Ⅱ类电梯:主要为运送乘客,同时亦可运送货物的而设计的电梯。 3.3Ⅲ类电梯:为运送病床(包括病人)及医疗设备而设计的电梯。 4 电梯主参数 额定载重量 320kg、400kg、630kg、800kg、1000kg、1250kg、1600kg、2000kg、2500kg。 4.2额定速度 s、s、s、s。 6 轿厢有关规定 住宅电梯 额定载重量为320kg和400kg的电梯,轿厢只允许运送人。 额定载重量为600kg的电梯,轿厢允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅。 额定载重量为1000kg的电梯,轿厢还能运送家具和手把可拆卸的担架。 6.2病床电梯 额定载重量为1600kg和2000kg的电梯,轿厢应能满足大部分疗养院和医院的要求。 额定载重量为2500kg的电梯,轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送。 7 井道有关规定 规定的电梯井道水平尺寸是用铅锤测定的最小净空距离。允许偏差为: 当高度≤30m的井道:0~+25mm; 30m<高度<60m的井道:0~+35mm; 60m<高度<90m的井道:0~+50mm。 以上偏差仅适用于对重装置使用刚性金属导轨的电梯。

7.2多台并列成排电梯的共用井道内部尺寸按下列规定: a)共用井道总宽度等于单梯井道宽度之和,再加上单梯井道之间的分界宽度和。每个分界宽度最小按200mm计; b)共用井道各组成部分的深度与这些电梯单独安装时井道的深度相同; c)底坑深度按群梯中速度最快的电梯确定; d)顶层高度按群梯中速度最快的电梯确定。 7.3相邻两层站间的最小距离应符合: 层门入口高2000mm时,为2450mm; 层门入口高2100mm时,为2550mm。 8 候梯厅尺寸 候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。 8.1住宅楼用Ⅰ类电梯 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。 这类电梯最多台数为4 台,可以并列成排布置。 服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于。 8.2非住宅用Ⅰ类电梯、Ⅱ类电梯、Ⅲ类电梯 8.2.1单台电梯和多台并列成排布置的电梯 单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于乘以最发达轿厢深度。 多台并列成排布置的群控电梯最多台数为4台。除Ⅲ类电梯外,当电梯群为4台时,候梯厅深度不应小于2400mm。 8.2.2多台面对面排列的群控电梯 多台面对面排列的群控电梯最多台数为8(4×2)。候梯厅深度不小于相对电梯的轿厢深度之和。除Ⅲ类电梯外,此距离不得大于4500mm。 9 机房有关规定 多梯机房 9.2.1住宅楼用Ⅰ类电梯机房尺寸 9.2.1.1机房面积 a)额定载重量相同的电梯共用机房最小地面面积,应等于个台电梯单独安装所需要最小地面面积之和。 b)额定载重量不相同的两台电梯的共用机房最小地面面积,应等于各台电梯单独安装

电梯厂家提供的尺寸对比表

欧系电梯 设计提供的尺寸蒂森电梯的要求奥蒂斯电梯的要求电梯要求巨人通力电梯要求 1 超市客货两用梯额定 载重为 1.6t,井道尺寸为 2400X2400 井道尺寸:2780*2100 顶层高度:4500mm 底坑深度:1650mm 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸:2800*2150 顶层高度:3900mm 底坑深度:1500mm 2 商业客梯定载重为 1.35t,井道尺寸为 2600X2000 井道尺寸:2750*2050 顶层高度:4200mm 底坑深度:1550mm 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸:2800*2050 顶层高度:3900mm 底坑深度:1500mm 3 社区卫生服务站内部客梯 载重为1.0t,井道尺寸为 2300X2000 井道尺寸:2300*1800 顶层高度:3800mm 底坑深度:1200mm 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸:2200*1800 顶层高度:3750mm 底坑深度:1400mm

国产系列 设计提供的尺寸电梯的要求施塔德电梯的要求北京升华电梯要求电梯要求 超市客货两用梯额定载重为 1.6t,井道尺寸为2400X2400 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 商业客梯定载重为1.35t,井道尺寸为2600X2000 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 社区卫生服务站内部客梯载重为1.0t,井道尺寸为2300X2000 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度: 井道尺寸: 顶层高度: 底坑深度:

相关文档