文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备复习题答案.

建筑设备复习题答案.

建筑设备复习题答案.
建筑设备复习题答案.

建筑设备复习题答案

一、单项选择题

1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C 。

A、进水管

B、出水管

C、溢流管

D、泄水管

2. 不能使用焊接的管材是。 D

A、塑料管

B、无缝钢管

C、铜管

D、镀锌钢管

3. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于___A__MPa。

A、0.45

B、0.5

C、0.55

D、0.6

4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

5. 以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

6. 以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

7. 住宅给水一般采用B水表。

A、旋翼式干式

B、旋翼式湿式

C、螺翼式干式

D、螺翼式湿式

8. 应根据 B 来选择水泵。

A、功率、扬程

B、流量、扬程

C、流速、流量

D、流速、扬程

9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取__A___供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

11. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

12. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

13.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___B___米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

14. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应采取

D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

15. 截止阀关闭严密,安装时要注意 B 。

A、水流阻力大,可以反装

B、水流阻力大,防止装反

C、水流阻力小,防止反装

D、水流阻力小,可以反装

16 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头___C___。

A、左边

B、上边

C、右边

D、下边

17. 新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为___C___。

A、PE

B、PB

C、PP-R

D、UPVC

18. 高层建筑是指(C )层及( C )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

A、6

B、8

C、10

D、11

19. 给水横管宜有( B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002

B、0.002~0.005

C、0.02

D、0.02~0.05

20. 室内生活给水系统的水流速度不宜大于( A )m/s。

A、2

B、2.5

C、5

D、10

21. 室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。

A、水泵扬程

B、水箱高度

C、管道流量

D、管径及系统所需压力

22. 厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为( B )m。

A、0.8

B、1.0

C、1.2

D、1.5

23. 热水管道为便于排气,横管要有与水流相反的坡度,坡度一般不小于 C 。

A、0.001

B、0.002

C、0.003

D、0.004

24. 在热水系统中,为消除管道伸缩的影响,在较长的直线管道上应设置 A 。

A、伸缩补偿器

B、伸缩节

C、软管

D、三通

25. 热水系统膨胀罐的作用 A 。

A、容纳水膨胀后的体积

B、定压

C、机械循环中排出系统空气

D、蓄水

26. 室内消火栓栓口距地板面的高度为 C 米。

A、0.8

B、1.0

C、l.l

D、l.2

27. 室内消火栓的布置错误的是 B 。

A、消防电梯前室

B、卧室

C、平屋面

D、走廊

28. 室内消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于 C 条,

并布置成环状。

A、4

B、3

C、2

D、1

29. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用 B 接口连接。

A、螺纹

B、内扣式

C、法兰

D、焊接

30. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。

A、消火栓灭火系统

B、闭式自喷灭火系统

C、开式自喷灭火系统

D、水幕灭火系统

31. 湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于 B ℃的建筑物内。

A、0℃

B、4℃

C、10℃

D、-5℃

32. 消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 D 分钟消防用水量。

A、7

B、8

C、9

D、10

33. 教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置 C 。

A、二氧化碳灭火系统

B、卤代烷系统

C、干粉灭火器

D、泡沫灭火系统

34. 目前国内外广泛使用的主要灭火剂是__A__.

A、水

B、二氧化碳

C、卤代烷

D、干粉

35. 室内消火栓应布置在建筑物内明显的地方,其中 A 不宜设置。

A、普通教室内

B、楼梯间

C、消防电梯前室

D、大厅

36. 高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 C 。

A、DN50

B、DN80

C、DN100

D、DN150

37. 闭式喷头的公称动作温度应比环境温度高__A____左右。

A、30℃

B、20℃

C、40℃

D、10℃

38. 在装饰吊顶的办公室内闭式喷头的安装形式为__B___。

A、直立型

B、下垂型

C、边墙型

D、檐口型

39. 充实水柱是指消防水枪射出的消防射流中最有效的一段射流长度,它包括 D 的全部消防射流量。

A、70%~90%

B、75%~85%

C、70%~85%

D、75%~90%

40. 当消火栓栓口处出水压力超过___D__时,应采取减压措施。

A、0.8MPa

B、0.7MPa

C、1.0MPa

D、0.5MPa

41. 住宅生活污水的局部处理结构是 C 。

A、隔油池

B、沉淀池

C、化粪池

D、检查井

42. 在排水系统中需要设置清通设备, D 不是清通设备。

A、检查口

B、清扫口

C、检查井

D、地漏

43. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置长度力求最短

B、排水管道不得穿越橱窗

C、排水管道可穿越沉降缝

D、排水管道尽量少转弯。

44. 大便器的最小排水管管径为 C 。

A、DN50

B、DN75

C、DN100

D、DN150

45. 目前常用排水塑料管的管材一般是 B 。

A、聚丙烯

B、硬聚氯乙稀

C、聚乙烯

D、聚丁烯

46. 排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或 C 连接。

A、90度弯头

B、一个45度弯头

C、两个45度弯头

D、两个90度弯头

47. 为了防止污水回流,无冲洗水箱的大便器冲洗管必须设置__C___。

A、闸阀

B、止回阀

C、自闭式冲洗阀

D、截止阀

48.高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了__A___

A、消能

B、消声C防止堵塞D通气

49.检查口中心距地板面的高度一般为 B m。

A、0.8

B、1

C、1.2

D、1.5

50.伸顶通气管应高出不上人屋面的长度不得小于 A m。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、2.0

51.为了防止管道应地面荷载而受到损坏,《室外排水设计规范》规定,在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于 C m。

A、0.4

B、0.5

C、0.7

D、1.0

52. 在民用建筑的集中采暖系统中应采用( D )作为热媒。

A. 高压蒸气

B.低压蒸气

C.150~90℃热水

D. 95~70℃热水

53. 当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?( C)

A.水平单管串联系统

B. 上行下给式单管系统

C.上行下给式双管系统

D. 下供下回式双管系统

54. 采暖管道设坡度主要是为了( B )。

A.便于施工

B.便于排气

C.便于放水

D.便于水流动

55. 热水采暖系统膨胀水箱的作用是( C )。

A. 加压

B. 减压

C. 定压

D. 增压

56. 异程式采暖系统的优点在于( B )。

A. 易于平衡

B.节省管材

C.易于调节

D. 防止近热远冷现象

57. 高压蒸气采暖系统中,减压阀的作用是使( D )。

A. 阀前压力增大,阀后压力也增大

B. 阀前压力增大,阀后压力减小

C. 阀前压力增大,阀后压力不变

D. 阀前压力不变,阀后压力减小

58. 集中供热系统是由( C )。

A.热源与用户组成

B. 热源与管网组成

C.热源、管网和用户组成

D.管网和用户组成

59. 热水采暖自然循环中,通过(A )可排出系统的空气。

A、膨胀水箱

B、集气罐

C、自动排气阀

D、手动排气阀

60.空调系统不控制房间的下列哪个参数? ( D )

A温度B湿度C气流速度D发热量

61.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是: ( D )

A防止漏风B避免温降C隔绝噪声D减少振动

62.房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系统? ( A )

A风机盘管加新风B风机盘管C全空气D分体空调加通风

63.风机盘管加新风空调系统的优点:( A )

A单独控制B美观C安装方便D寿命长

64.写字楼、宾馆空调是:( A )

A舒适性空调B恒温恒湿空调C净化空调D工艺性空调

65.压缩式制冷机由下列哪组设备组成: ( D )

A压缩机、蒸发器、冷却泵膨胀阀B压缩机、冷凝器、冷却塔膨胀阀

C冷凝器、蒸发器、冷冻泵膨胀阀D压缩机、冷凝器、蒸发器膨胀阀

66. 采用国际单位制,热量、冷量的单位为( A )。

A. W(瓦)

B. kcal/h(千卡/时)

C. RT(冷吨)

D. ℃(摄氏度)

67.机械排烟管道材料必须采用( A )。

A. 不燃材料

B.难燃材料

C.可燃材料

D.A、B两类材料均可

68、下列钢材哪种不宜作接地体。[ D ]

A、角钢

B、钢管

C、圆钢

D、螺纹钢

69.电压相序一般分为A相、B相、C相和零线及地线或L1、L2、L3、N、P,下列颜色表示正确的是(C )。

A: 红、黑、绿、蓝、黄 B: 红、绿、黄、双色、蓝

C: 黄、绿、红、蓝、双色 D: 红、黄、绿、蓝、双色

70、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93中对施工现场内用电作了规定,应采用(C)系统

A TT

B TN-

C C TN-S

D TN-C-S

71、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设计,其直径不能小于( B )

A Φ6mm

B Φ8mm

C Φ10mm

D Φ12mm

72、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B )

A 保护接地

B 工作接地

C 重复接地

D 防雷接地

73、对继电保护装置要求至少应满足(D)

A安全经济、多发多供 B 安全可靠、灵敏、经济

C安全经济、迅速、灵敏 D 选择性、可靠性、迅速性、灵敏性、

74、组织单位建筑工程竣工预检应是(A)

A施工单位 B 建设单位 C 监理单位 D 政府部门

75、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。

A.36伏 B.65伏 C.25伏

76、三线电缆中的红线代表( B ) 。

A.零线 B.火线 C.地线

77、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。

A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克

78、漏电保护器的使用是防止 ( A )

A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷

79、民用照明电路电压是以下哪种?( C )

A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏

80、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B ) 。

A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作

81、雷电放电具有(A) 的特点。

A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低

82、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )多少米?

A.0.3米 B.0.2米 C.0.1米

83、扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器? ( C )

A.四氯化碳灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器

84、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为( C )。

A.无电 B.也许有电 C.有电

85、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( B )

A. 无 B.保护性接零或接地 C.防锈漆

二、判断题(对的打√,错的打×。)

1.不同用途的给水系统,必须单独系统。( × )

2.室内给水管道尽可能呈直线走,一般与墙、梁、柱平行。(√ )

3.给水管道可以穿过伸缩缝。( × )

4.高层建筑室内给水系统竖向分区压力过高,会造成下部配水点处水压过大。(√ )

5.引入管在穿越基础时,应预留空洞。(√ )

6.对有美观要求的建筑物,室内管道应暗装。(√ )

7.水表节点是指引入管上装设的水表。( × )

8.当资料不足时,生活水池的调节水量可按最高日用水量的10%~20%估算. (√ )

9.生活给水的水质要求宜符合现行的《生活饮用水卫生标准》规定的指标 . (√ )

10.自动喷水灭火系统是一种能自动喷水灭火并同时发出火警信号的灭火设施。(√ )

11.建筑热水供应方式按加热冷水的方法不同,可分为直接加热和混合加热两种方式。( × )

12.排水通气管高出屋面不得小于0.3米,且应大于最大的积雪厚度. (√ )

13.水封的作用是防止排水管道内的有害气体和小虫等通过卫生器具进入室内。(√ )

14.立管检查口的设置高度一般距地面1.15米.( × )

15.伸顶通气管设置在生活排水管道的立管顶端. (√ )

16.在通气管口周围4米以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.8米或引向无门窗的一侧。(×)

17.经常有人停留的的平屋面上,通气管口应高出屋面1.8米。( × )

18.10层及10层以上的高层建筑宜设置专用通气立管。(√ )

19.民用建筑内,生活污水和雨水应该采用分流制,尤其是粪便污水不能与雨水合流。(√ )

20.常用的水封装置有P型和S型存水弯。(√ )

21.通气管作用把管内有害气体排到大气中去,同时在排水时向管内补给空气,减轻排水立管

内气压变化幅度,防止卫生器具的水封受到破坏,保证水流畅通。(√ )

22.室内排水体制有分流制和合流制两类。(√ )

23.隔油池是截留污水中油类物质的局部构筑物。(√ )

24.空气参数中四度指的是空气的温度、相对湿度、空气流动速度和洁净度。(√ )

25.空气参数中四度指的是空气的温度、相对湿度、压力、环境噪声。( × )

26.机械通风是利用通风机所产生的抽力或压力,并借助通风管网进行室内外空气交换的通风

方式。(√ )

27.集中式空调系统即是全空气系统,俗称中央空调。(√ )

28.空调风道一般布置在吊顶内、建筑的剩余空间、设备层。(√ )

29.空调风管断面一般采用矩形,材料一般是镀锌钢板、复合材料。(√ )

30.常用的冷媒有氨、氟利昂等。( × )

31.局部通风的排风量较小,当有害物分布面积较大时,不适用此通风方式。(√ )

32.空调中常用的冷媒有空气、冷冻水、盐水。(√ )

33.水只能作载冷剂(冷媒),不能作制冷剂。( × )

34.热泵式空调器就是空调器在冬季能用电加热空气供暖的空调。( × )

35.舒适性空调夏季温度一般为22~24度。( × )

36.净化空调不仅对温度湿度有要求,对空气含尘量和尘粒大小具有严格要求。(√ )

37.舒适性空调冬季室内设计相对湿度为40%~65%。( × )

38.制冷系统的四大部件为压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀。(√ )

39.对于一大型体育馆,最适用的空调系统为集中式。(√ )

40.对于大型商场,最适用的空调系统为VRV系统。( × )

41.对于宾馆,最适用的为半集中式空调系统。(√ )

42.人体感到闷热,是因为相对湿度偏大. ( × )

43.氟利昂制冷系统中,热力膨胀阀的作用是节流升压。( × )

44.为宾馆客房楼选用空调系统是VRV系统. ( × )

45.为每层需单独计量和控制的小型办公楼选用空调系统是VRV系统。(√ )

46.请为集成电路板加工车间选用集中式空调系统。(√ )

47.舒适性空调夏季室内设计风速为≤0.3 m/s。(√ )

48、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( × )

49、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。(√ )

50、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。(√)

51、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的

标示牌。 (√)

52、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,

双手抱膝。(√ )

53、通常,女性的人体阻抗比男性的大。(× )

54、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。(×) 三.填空题

1.建筑给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。

2.按供水可靠程度,给水管道的布置可分为枝状和环状。

3.室内给水管道,根据建筑对卫生美观方面的要求不同分为明装和暗装两种。

4.消火栓给水系统是由消火栓设备、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等

组成的。

5.室外消防给水管道的消防水压可采用低压系统、高压系统和临时高压系统。

6.自动喷水灭火系统,它有安全可靠,控火灭火成功率高,经济实用、适用范围广、使用期长等优点。

7.自动喷水灭火系统是一种能在发生火灾时,自动打开喷头喷水灭火并能同时发出火警信号的消防灭火设施。

8.屋面雨水的排除方式,按雨水管道的位置一般可分为外排水系统和内排水系统两种。

9.热水管道试压一般分单项试压和系统试压两种。

10.高层建筑热水供应系统的分区供水方式主要有集中式和分散式两种。

11.建筑供暖系统中,我国大量使用的散热设备有散热器、暖风机和辐射板三大类。

12、防止直接触电的安全技术措施有绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压等。

13、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地。

14、移动式照明器的照明电源电压不得大于36V

15.施工现场临时用电工程必须须采用 TN-S 系统设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆采用三级配电两级保护配电系统。

16.《JGJ46-88》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器,并安装在电气设备负荷线首端。

17.国家新标准规定施工安全电压(24 )V,绝对安全电压(12 )V。

18. 现场临时施工用电,所有的电箱严格(一机一闸、一漏一箱)的原则配置。

19.在施工过程中,为确保人生安全,选择漏电保护开关额定漏电动作时间(≤0.1S )的漏电开关。

20.施工用电管理,必须由取得(电工证)的电工担任,必须严格按操作规程施工,无特殊原因及保护措施,不准(无证)工作。

21.移动电箱的距离不应大于(30 )M,做到一机一闸一保护。

22.灯头线截面不应小于:铜线( 1.5 )mm2;铝线( 2.5 )mm2。

23.灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须(紧密、牢靠)。

24、火灾自动报警系统应单独布线。

25、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

26、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 0.7 m。

27、防雷接地装置的接地极距离建筑物的外墙不小于3米,接地极的间距不小于5米。

28、空气的主要参数包括:温度、湿度、洁净度、流动速度。

四.简答题(参考答案)

1.建筑内部给水系统一般由哪几部分组成?

答:建筑内部给水系统一般由引入管、水表节点、给水管道、配水水嘴、和用水设备、给水附件、增压和储水设备、室内消防设备、给水局部处理设备等八部分组成。

2.什么情况下采用设置水泵、水箱的给水方式?

答:当室外给水管网中压力低于或周期性低于建筑内部给水管网所需水压,而且室内用水量又很不均匀时,宜采用设置水泵和水箱的联合给水方式。

3.金属给水管道的安装一般应遵循什么顺序?

答:管道安装应结合具体条件,合理安排顺序。一般为先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。

4.室内消火栓给水系统由哪几部分组成?

答:建筑内部消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。

5.室内排水系统由哪几部分组成?

答:建筑内部排水系统一般由卫生器具、排水横支管、立管、排出管、通气管、清通设备及某些特殊设备等组成。

6.建筑热水供应系统中,局部加热设备有哪几种?

答:建筑热水供应系统中,局部加热设备有:一、燃气热水器;二、电热水器;三、太阳能热水器三种。

7.室内煤气管道应进行哪方面的试验?试验的介质是什么?

答:室内煤气管道应进行耐压和严密度两种试验。试验介质为压缩空气或氮气。(试验温度为常温)8.常用的散热器主要有哪些?

答:常用的散热器有铸铁散热器;钢制散热器;合金散热器等。

9、机械循环热水采暖系统有哪几种形式?

答:机械循环热水采暖系统的形式有:(1)双管上供下回式;(2)单管上供下回式;(3)双管下供下回式(4)中供式;(5)下供上回式;(6)上供中回式;(7)水平串联式;(8)异程式与同程式;

(9)分户计量式。

10、VLV—(3×50+1×25)SC50的含义?

答:表示铝芯塑料电力电缆、相线标称截面是50 mm ,N线标称截面是25 mm ,穿管径50 mm焊接钢管敷设。

11、导线截面选择的三个原则是什么?

答:(1)按机械强度选择;(2)按导线的安全载流量选择;(3)按线路允许的电压损失选择。

12、高层建筑物防雷装置由哪些装置组成?

答:(1)接闪器(包括避雷针、避雷带);(2)避雷引下线;(3)均压环及均压带;(4)接地装置组成。

13、装设接地线的保护作用是什么?

答:其保护作用是:

(1)可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳开。(2)可以限制发生突然来电时设备对地电压的升高。

14、引起电气火灾的原因有哪些?

答:(1)短路;(2)过负荷;(3)接触不良;

(4)铁芯发热;(5)散热不良;(6)设备工作温度高;(7)电弧与电火花;

建筑设备复习题

建筑设备复习题 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

1.流体为何具有黏滞性,它对流体流动有何作 用,动力黏度与运动黏度有何不同。 流体的黏性在流动中呈现出来,不同流体的流动性能不同,主要是因为流体内部质点在相对运动时存在不同的内摩擦力,阻碍流体质点间的相对运动。这种表现流体流动时产生内摩擦力阻碍流体质点或流层间相对运动的特性称为黏性,内摩擦力称为黏滞力。 流体动力黏度:决定流体种类和温度流体运动黏度:流体运动的难易程度 2.什么是绝对压强、相对压强、真空度,它们之间的关系怎样。 绝对压强:没有大气存在的绝对真空状态作为零点计算的压(P’) 相对压强:以大气压强为零点计算的压强(P0) 绝对压强与相对压强相差一个当地大气压强值 真空度:真空度越大说明绝对压强越小,真空度最大为98KN/(完全真空),最小为0(处于大气压强下 供暖 3.比较自然循环系统与机械循环系统之间的区别。 自然循环系统是利用热水散热冷却所产生的自然压头促使水在系统中循环的,这种系统由于自然压头小,半径作用不大,否则管径就会过大,因而只适用于较小的系统。 机械循环系统是利用水泵进行强制循环,因而半径作用大,管径小,但是需要消耗电能,常见的集中供暖系统多采用机械循环。 4.选择供暖方式是应该考虑哪些方面,在传统非供暖地区,如长江流域的城市可以采用怎样的供暖方式。 供暖方式应根据建筑物规模、功能、工艺要求以及所在气象条件、能源状况、政策和环保要求等,通过技术经济比较进行选择。 小于等于5度大于90d采用集中供暖 小于等于5度60-89d之间或累年日平均温度小于等于5度的天数不足60d但小于等于8度大于等于75d地区的养老院、幼儿园、医院、中小学校应集中供暖 5.高层建筑供暖负荷的特点有哪些? 1、高层建筑围护结构传热系数大 2、高层建筑由于热压及风压造成的冷风侵入量大 3、高层建筑体形系数小,热容量偏小 6.什么是疏水器在蒸汽供暖系统中,疏水器的作用是什么 7. 疏水器:蒸汽供暖系统中重要的附属设备,在系统中起到疏水阻气的作用,能阻止系统中未凝结争气进入凝水管道,同时保证凝水及不凝气体的顺利排出 作用:水的热容量比蒸汽凝结成水而放出的气化潜热要小得多。为保证设计要求的散热量,就要求散热器中的凝水能及时排除,而蒸汽则不应进入凝水管。另外为保证锅炉正常运行,在进入锅炉的回水中也不应有蒸汽。因此,需要在回水干管、支管通干管处设疏水器,干管抬头部分也应设疏水器。 8.按照散热方式的不同,供暖系统可以分为哪几类? 热媒性质分类:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风供暖系统 散热设备分类:散热器供暖系统、暖风机供暖系统、盘管供暖系统 室内散热设备传热方式:对流供暖系统、辐射供暖系统 9.分户计量热水供暖系统是如何实施的有什么优缺点 10. 散热器热分配计法:利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热量比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。有蒸发式、电子式及电子远传式三种。 优点:安装简单,适用于新建和改造的散热器供暖系统,对于既有供暖系统的热计量改造比较方便、灵活性强。 缺点:其前提是热分配计和散热器需要在实验室进行匹配试验,得出散热器的对应数据才可应用,中国散热器型号种类繁多,给分配计的检定工作带来了不利因素。需要入户安装和每年抄表换表等。 户用热量表法:机械式、电磁式、超声波式 优点:计量的是系统供热量,比较直观,容易理解 缺点:投资高或者故障率高,故障率主要有两个方面:水质处理不好容易堵塞;仪表运动部件难以满足供热系统水温高、工作时间长的使用环境。 流量温度法:利用每个立管或分户独立系统与热力入口流量之比相对不变的原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前后温差,分摊建筑的总供热量。流量比例是每个立管或分户独立系统占热力入口流量的比例。 优点:适合既有建筑垂直单管顺流式系统的热计量改造,还可用于共用立管的按户分环供暖系统,也适用于新建建筑散热器供暖系统。 它计量的是系统供热量,比较容易为业内人士接受,计量系统安装的同时可以实现室内系统的初调节及室温调控功能。 缺点:前期计量准备工作量较大。 通断时间面积法:以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。 优点:应用较直观,可同时实现温室控制功能,使用按户分环、室内阻力不变的供暖系统。 缺点:不能实现分室的温控,它测量的不是供热系统给予房间的供热量,而是根据供暖的通断时间再分摊总热量,二者存在着差异,如散热器大小匹配不合理,或者散热器堵塞,都会对测量结果产生影响,造成计量误差。 空调 11.人在不同场合对空调又怎么样的要求? 12.表示空气状态的有哪些参数温度和湿度有什么区别相对湿度和湿量有什么区别 空气状态参数:温度、相对湿度。 温度:是表征各类建筑热环境的主要参数; 相对湿度:反映了是空气中水蒸气接近饱和含量的程度。 含湿量:对应于1KG干空气的湿空气中所含有的水蒸气质量,单位:KG/KG 13.空气调节系统是由哪几部分组成常见的空气调节系统有哪几种形式他们各有什么特点

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

复习题建筑设备完整版

复习题建筑设备 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

一、填空题 1、流量100L/s=__360 _m3/h。 2、高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于 DN100 。 3、安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头___右___(哪一侧)。 4、采用国际单位制,热量、冷量的单位为 W 。 5、机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地 坪不宜小于 2 m。 6、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 10 分钟消防用水量。 7、检查口的设置高度规定离地面为1米,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。 8、高层建筑是指 10 层及 10 层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用 建筑等。 9、工程中应根据流量及扬程来选择水泵。 二、单项选择题 1、镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 2、大多数制品的公称通径__C___。 A、等于外径 B、等于内径 C、既不等于外径也不等于内径 D、不等于外径 3、室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A____供水方式。

A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4、室内生活给水系统的水流速度不宜大于( B )m/s。 A、2 B、2.5 C、5 D、10 5、室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。 A、水泵扬程 B、水箱高度 C、管道流量 D、管径及系统所需压力 6、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于__ C___。 A、0.3m B、1.5m C、0.7m D、1.0m 7、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装_D__ __。 A、止回阀 B、闸阀 C、安全阀 D、截止阀 8、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的__C_ __倍。 A、4.0 B、3.0 C、2.5 D、1.5 9、下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。 A、占地面积大于1500平方米的木器厂房 B、建筑面积4000平方米商场 C、低于七层的单元式住宅 D、停车20辆的地下车库 10、室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室 内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备工程习题

《建筑设备工程》习题 一、单选题(小四号宋体) 1. 自然通风主要依靠()来实现的。 A.风压和热压 B.对流和导热 C.对流和辐射 D.气压和风压 2. 空调系统设计冷负荷的计算有两种, 我国办公楼冷负荷估算指标为() 一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前W/m2 A. 100-200 B. 200-250 C. 85-100 D 30-45 3. 以下对于变风量空调系统特征的描述错误的是( A变风量系统改变风量而温度不变适应负荷变化: B全年变风量运行,大量节约能耗; ) C室内相对湿度控制质量较好; D新风比不变时,送风量减小使得新风量减少,影响室内空气品质; 4. 5. 6. 压缩式制冷机基本部件为()。 A压缩机、发生器、吸收器和膨胀阀 C压缩机、制冷剂、载冷剂和冷却剂 辐射空调系统特点描述不正确的是( B.压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器 D.压缩机、冷却塔、冷冻器和制冷剂 ) A无吹风感B热舒适好 D可供冷、供热两用 C单位面积换热量大 在以下影响空调房间气流组织形式的因素中,最重要的因素是()。 A送回风口的形式和位置 C建筑物结构特点 B室内空气温度、湿度和速度 D送风口性能和送风参数 7. 8. 城市燃气管网低压管网和中压管网的分界压力是()kPa A. 5 B. 150. C. 300 D. 800 采暖系统设计热负荷的计算有两种,一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前我国民用住宅面积热指标为()W/m 2 C. 45-70 A. 100-200 B. 200-250 D 800-825 9. 在热水供暖系统中,高位水箱不能起到的作用是()。 A容纳水受热膨胀的体积C提高系统循环水量B稳定系统压力D排除系统内空气 10.热水供暖系统中,所有水平供水干管应该有0.002~0.003 的坡度以便于排气,机械循环 系统坡向与水流方向(),自然循环系统坡向与水流方向()。 A相同,相同B相反,相反C相反,相同D相同,相反 11.以下不属于热水供暖系统常用定压方式的是()。 A开式高位膨胀水箱定压C补给水泵定压B密闭式膨胀水箱定压D气压水罐定压

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备试题练习(DOC)

一、填空题 1.卫生设备给水当量是以一个洗涤盆水龙头在 2.0m的工作水头下的出水流量 0.2 L/s为一个给水当量进行折算的。 2.高层建筑重力式供水按布置图式可分为分区串联给水方式、分区并联多管给水方式、分区单管给水方 式三种。 3.给水系统按用途可分为生活给水系统、生产用水系统、消防用水系统三种系统。 4.集中供热系统由供热源、热网、热用户组成。 5.当生活-消防共用的市政管网,不能满足最大时用水量加消防用水量的要求时,应设消防水池。 6.按系统的循环动力,热水采暖系统分为自然循环系统、机械循环系统两种类型。 7.室外消防供水的水压体制分为低压制给水、高压制给水、临时高压制给水三种。 8.采屋面雨水外排水系统中,一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房常用檐沟排水。 9.热水供应系统按热水管网循环方式分为无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统三种。 10.雨水排水系统分为内排水系统、外排水系统。 11.高层建筑供水方式有重力式、压力式两种。 12.按气压罐内水气关系,气压供水装置分为气水接触式、气水隔离式。 13.屋面雨水外排水系统可分为檐沟排水与无沟外排水。 14.苏维托单立管排水系统包括气水混合管体与气水分离管体两种特殊管件。 15.高架库房和高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱应不小于 13m 。 第 1 页共9 页

16.按照污水和废水产生的来源,可将其分为生活污水、工业废水、雨水和雪水三种。 17.按热媒参数,热水采暖系统分为低温热水采暖系统高温热水采暖系统两种类型。 18.钢管连接的方法有螺纹连接、焊接、法兰连接三种。 19.低压蒸汽采暖系统的凝水回流入锅炉有重力回水、机械回水两种方式。 20.低压蒸汽供暖的凝水的回水方式有重力回水机械回水两种。 21.消火栓消防系统是建筑消防给水系统中最基本的消防系统。 22.热水供应系统根据热水加热的方式不同,可分为直接加热法和间接加热法两种形式。 23.居住建筑的生活给水管网水压,一般一层为__0.1mpa______、二层为__0.12mpa____、三层及三层以上每增加一层,则 增加 0.04mpa 。 24.按进水间的位置不同,固定式取水构筑物可分为岸边式和河床式。 25.一个完整的空调系统应由被调房间、空气处理设备、能量输配系统、冷热源四个部分组成。 26.引下线的作用是将避雷带承受的雷电流顺利地引到地下。 27.中断供电将造成人身伤亡,造成重大政治影响以及重大经济损失,造成公共场所秩序严重混乱的用电负荷属于一级 负荷。 28. 自动喷水灭火系统按报警阀形式可分为湿式系统、干式系统、干湿两用系统、预作 用系统和雨林系统四种类型。 二、单项选择题 第 2 页共9 页

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑设备工程复习题(专科)

建筑设备工程(专科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 根据取水方式不同,地下水取水构筑物分管井、大口井和渗渠三种。 2.判断题 在希望产生的阻力小或水流可能双向流动的管段上,可以设截止阀。(×) 3.选择题 以下哪条是正确的?D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

建筑设备习题

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1.建筑设备的研究对象:、、三大部分。 2.建筑设备的每个系统大致有、和三部分组成。 3.建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: 和。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1.水表结点是由、、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设。 2.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3.以下哪条是正确的() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4.以下哪种管材可以粘接() A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5.以下哪条是正确的() A.截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B.闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C.闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D.截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6.在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A. 低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 8.以下哪条是错误的() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

C.闸阀安装时无方向性 D.旋塞的启闭迅速 9.不能使用焊接的管材是( )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 10.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 ()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 11.以下哪种管材不可以螺纹连接() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 12.以下哪种管材可以热熔连接() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 13.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 14.住宅给水一般采用()水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 15.给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 16.无缝钢管管径采用()标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径?壁厚 17.为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 18.截止阀关闭严密,安装时要注意()。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 19.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A.止回阀 B.截至阀 C.蝶阀 D.闸阀 20.在消防系统中启闭水流一般使用()。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 21.新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为()。 A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC 22.厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为()m。 A、 B、 C、 D、 23.自带存水弯的卫生器具有()。

建筑设备复习题及答案

一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径′壁厚 有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,

建筑设备复习题参考答案汇编

建筑设备复习题参考答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道 中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水 设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。、 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且 节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:0.008A~~0.01A;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的1.65倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、选择题 1、当室外管网的供水压力周期性不足时,可采用供水方式较为适宜。

建筑设备试题.

建筑设备试题库 一、单项选择题(每题一分): 1、设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 2、室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为B m。 A、0.15 B、0.10 C、0.5 D、0.3 17. 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 18. 应根据B来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 19. 无缝钢管管径采用D标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径 壁厚 20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是C。 A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用A给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设A条。 A、1 B、2 C、3 D、4 23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 25、为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是C。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___A____米。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。 A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应 采取D供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置