文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室模板及脚手架方案

地下室模板及脚手架方案

地下室模板及脚手架方案
地下室模板及脚手架方案

模板及脚手架施工方案

1.1工程概况

工程名称:南漳县人民医院新建外科住院大楼

建设单位:南漳县人民医院

设计单位:中盛弘宇建设科技有限公司

勘察单位:中南勘察基础工程有限公司

监理单位:武汉建设技术发展有限公司

施工单位:武汉仁文建筑装饰工程有限公司

工程地址:南漳县城关镇水镜大道351号

本工程位于水镜大道南侧。地下一层。总建筑面积为:17970.26㎡,建筑高度为36.5m。建筑结构形式为框架剪力墙结构。建筑安全等级为一级,建筑抗震类别为乙类,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,设计使用年限为50年,共设294个床位。一层±0.000m 相当于绝对标高104.65m。设计与控制等级:

1、建筑结构的安全等级为二级。

2、地下室砼结构环境类别为二a类。

3、本建筑主体结构的设计使用年限为50年。

4、建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。

5. 建筑地基基础设计等级乙级。

6、建筑防火等级一级,结构构件的耐火极限≥3.0h。

7、本地下工程防水等级为二级,抗渗等级为P6(0.6MPa)。

主要结构材料及技术指标:

混凝土结构等级为:基础垫层C15,基础、底板C35

一层~屋面层梁板C30

基础顶面~四层楼面剪力墙柱C40

四层楼面~七层楼面剪力墙柱C35

七层楼面~屋顶剪力墙柱C30

构造柱圈梁过梁压顶梁等二次结构C25。

本工程地下室为地下一层。阴影部分基础底板顶标高为-6.1m,地下室顶标高为-0.6m,满堂内脚手架净高为5.3米。非阴影部分基础底板顶标高为-5.6m,地下室顶标高为

-0.6m,满堂内脚手架净高为4.8米。

地下室框架柱主要规格尺寸为900×850mm、900×800mm、800×800mm、600×

600mm、500×500mm;混凝土内外墙厚度为200mm、250mm、300mm、400mm、500mm;框架梁主要规格尺寸350×700mm、300×850mm、450×800mm、500×800mm、500×1000mm、600×1000mm等,次梁主要规格尺寸为200×400mm、200×500mm、250×500mm、250×650mm;地下室底板厚度为500mm,地下室顶板厚度为180mm至300mm不等。

1.2 模板工程

1.2.1 工程特点

本工程地下室单层面积大,净高为4.8m~5.3m,墙、柱设计截面尺寸较大,需投入大量的、高质量的模板和周转材料。

1.2.2 方案的选择

根据本基础工程的特点,模板体系的选用详见一览表1。

本地下室模板支撑方案选用一览表表1

1.2.3 模板体系的设计

⑴柱模板

地下室框架柱主要规格尺寸为900×850mm、900×800mm、800×800mm、600×

600mm、500×500mm。次龙骨为50×80木龙骨,主龙骨用双钢管,φ14的对拉螺栓。设Ф14对拉螺栓,竖向间距均为500-600 mm左右。

⑵梁模板

本地下室梁断面尺寸较大,采用15厚镜面木胶板,次龙骨为50×80木龙骨。梁支撑用扣件式钢管脚手架,侧模背次龙骨沿梁纵向布置,间距300mm。当梁高小于、等于800mm

时,梁侧模可不用对拉螺栓,仅支撑板模的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑即可。当梁高大于800mm时,梁侧模要增加对拉螺栓固定,对拉螺栓沿梁高每500mm设一道,纵向间距每600mm设置一道;梁底小横楞:300x500、300x800等小截面梁间距500mm,400x800、400 x1000等大截面梁间距300~400mm mm;钢管支撑沿梁纵向间距600mm~900mm,沿梁宽间距500mm~800mm左右,钢管水平连系杆1.4-1.6m一道,扫地杆必须设置。见模板图

起拱,板随梁一起起拱。

5-2-8-3。跨度大于等于4m的梁均按2%

⑶混凝土楼板模板

支撑采用扣件式钢管脚手架,纵横间距为900~1000mm。主龙骨为Φ48x3.5间距900的钢管,次龙骨为50×80mm木龙骨,间距300mm,上部铺设15厚镜面木胶板,见图5-2-8-3。

⑷楼梯模板:采用15厚镜面木胶板做底模。踏步定型模板采用木模,按照楼梯的宽度、高度和长度,踏步的步数来配制。梯段的底板模板施工完后,绑扎钢筋。钢筋绑好后,然后把定型木模吊入梯段上部固定,做法见楼梯木模图5-2-8-4。

梁、板模支设示意图(图5-2-8-3)

说明:1.竖向剪刀撑沿梁长方向每隔2

道立杆设置1道。

⑸墙体模板

2L50 4L=楼梯宽度

楼梯踏步定型模板

50x80木方

图5-2-8-450 100木龙骨 间距40050x80木方

三角木块

楼梯支模图

脚手架间距900

15厚木胶模板三角垫木

15厚木胶模板

墙模板采用15厚镜面木胶板,次龙骨为50×80木龙骨,间距不大于300mm,主

龙骨用双钢管,φ14对拉螺栓。根据墙体平面分块,主龙骨采用φ48@500双钢管,并用φ14@500x500对拉螺栓紧固,详见墙体模板示意图

5-2-8-5,外墙螺栓要采用止水型1

图5-2-8-5 墙支模图1

立面图

水平间距1500

竖向间距1200

说明:

1、模板规格根据墙体高度长度分块配制。

2、外墙穿墙螺栓采用止水型。

3、对拉螺栓采用双螺母。

4、外墙分为两次浇筑第一从-5.45m ~-3.75m

第二次从-3.75m~-0.05m 图5-2-8-6 止水对拉螺栓

60x60mm,3mm厚钢板

焊接

墙厚(B)

40mm长 8横杆

对拉螺栓

220220

16

对拉螺栓,详见图5-2-8-6,外墙拆模后,将垫木全部挖除,并将对拉螺栓在凹槽底部割断,再用1:2水泥砂浆(掺15%的UEA膨胀剂)将凹槽封堵。

⑹地下室底板模及墙体水平施工缝模板

底板外模砌240厚砖模,高出底板面100mm,每3m设一墙垛(240宽370厚),用M5水泥砂浆、MU10机砖砌筑,内壁和顶面用15mm厚1:2.5水泥砂浆抹平。在浇底板砼时,墙施工缝留在高出底板300 mm处,此部位设吊模,用15mm厚木胶板模板侧模支在直径为16mm的钢筋马凳上,钢管支撑固定,详见底板模示意图5-2-8-7。

附剪力墙水平施工缝节点图:

4mm厚止水钢板,

展开宽度300mm

1.2.4 模板系统验算

为了支设适用、安全、经济的模板体系,对墙、柱、梁、板的模板体系进行验算,因墙、柱模施工受力、设计基本相同,下面以墙体模板系统验算为例。

⑴墙体模板系统设计

①计算参数

本工程混凝土墙体采用15mm厚镜面木胶板模板,次龙骨50X80木方间距300mm的钢管,主龙骨采用Φ48@500的双钢管,并用Φ14@500×500的对拉螺栓穿墙对拉(具体见模板图5-2-8-5)。

②计算荷载组合

新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值

F=0.22γ

C t

β

1

β

2

V1/2

F′=γ

C

H

其中:γ

C

—混凝土的密度取为25KN/m3

t

=200/(T+15)

T——混凝土的温度取T=25℃

t

=200/(25+15)=5.0

β

1

—外加剂修正系数,因采用泵送砼故取为1.2

β

2—砼坍落度影响系数采用泵送砼,坍落度在110~150之间,故β

2

取为1.15

V——浇筑速度取V=1.5m/h

则:F=0.22×25×5.0×1.2×1.15×1.51/2=46.5 KN/m2

F′=γ

C

H=5×25=125KN/m2

取二者之间的小值

则新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值为F′=46.5 KN/m2

倾倒砼产生的荷载标准值取F

7

=2 KN/m2

承载能力设计荷载:

F 1=(1.2F/+1.4×F

7

)×0.9 =52.74 KN/m2

刚度验算荷载:

F

2

=1.2 F/×0.9=50.22 KN/m2

其中0.9为计算析减系数。

③墙体模板验算

计算示意图(按四等跨连续梁计算):

化为线型均布荷载(取1m宽作为计算单元):

q 1=F

1

×1000×1000/1000=52.74 N/mm

q 2=F

2

×1000×1000/1000=50.22 N/mm

A、抗弯强度验算

σ=M/W

其中:M=0.107×q

1

×L2=0.107×52.74×3002 =5.08×105Nmm 300 300 300

300

截面抵抗矩W=b×h2/6=1000×152/6=3.75×104mm3

则:σ=13.55N/mm2

m

=23N/mm2

B、抗剪强度验算

τ=Q/A

其中: Q=0.607×q

1

×L=0.607×52.74×300=9.6×103 N A=1000×15=15000mm2

则:τ=0.64N/mm2

V

=1.2N/mm2

C、挠度验算

ω=0.632×q

2

×L4/(100×E×I)

其中:E表示弹性模量:7000 N/mm2

I表示惯性矩I=b×h3/12=1000×153/12=2.8×105mm4

则:ω=1.3mm<[ω]= 1.5mm

说明该模板符合施工设计要求。

④次龙骨验算(次龙骨50X80木方,间距300mm)

计算示意图(按二等跨连续梁计算):

化为线型均布荷载:

q 1=F

1

×0.3/1000=15.822N/mm

q 2=F

2

×0.3/1000=15.1N/mm

A、抗弯强度验算:

σ=M/W

其中:M=0.125×q

1

×l2 =0.125×15.822×5002 =4.94×105N.mm

W= b×h2/6=50×802/6=5.33×104mm3

则:σ=9.27N/mm2

m

=15 N/mm2

B、抗剪强度验算:

τ=Q/A

其中:Q=0.625×q

1

×L=4.94×103N

A=4000mm2

则:τ=1.24N/mm2

v

=1.6 N/mm2

C、挠度验算

500500

ω=0.521×q

2

×L4/(100×E×I)

其中:E表示弹性模量:10000N/mm2

I表示惯性矩I=b×h3/12=50×803/12=2.13×106mm4则:ω=0.23mm<[ω]=L/250=2.0mm

说明该模板次龙骨符合施工设计要求。

⑤主龙骨验算

计算示意图(按三跨连续梁计算,将集中荷截近似为均布荷截):化为线型均布荷载:

q

1=F

1

×0.5/1000=26.37N/mm

q

2=F

2

×0.5/1000=25.11N/mm

A、抗弯强度验算(二根钢管并排)

σ=M/W

其中:M=0.1×q

1

×L2 =0.1×26.37×5002 =6.6×105 N.mm W=2×5×103 mm3(二根钢管并排)

则:σ=66 N/mm2

m

=215 N/mm2

B、抗剪强度验算

τ=Q/A

其中:Q=0.6×q L×l=0.6×26.37×500=7911N

A=4.89×2×102mm2(二根钢管并排)

则:τ=8.08N/mm2

v

=125 N/mm2

C、挠度验算

ρ=0.677q

2

×L4/(100×E×I)

E表示弹性模量:2.06×105 N/mm2

I表示惯性矩 I=2×12.19×104mm4

则:ω=0.21mm<[ω]=L/400=1.25mm

说明该模板的主龙骨符合施工设计要求。

⑥对拉螺栓验算

对拉螺栓的拉应力σ=N/A

其中:N=F

1

×对拉螺栓间距×主龙骨间距

=52.74×0.5×0.5=13.185KN

Ф14对拉螺栓净面积 A=105mm2

则σ=125.57N/ mm2 <[f

t

b]=170 N/ mm2普通螺栓的设计抗拉强度,该对拉螺栓满足要求。

⑵梁模板体系设计(取最大截面300x1350mm计算)

本工程混凝土梁采用15mm厚镜面木胶板,模板次龙骨采用50X80木方,间距300mm;梁下小横楞采用Φ48x3.5 @400的钢管,主龙骨采用Φ48x3.5 @900的钢管,梁下立柱顶撑采用Φ48x3.5 @600~900mm的钢管(具体见模板图5-2-8-3)。

①荷载标准值(截面400x1600mm,板厚250mm)

A 恒荷载

模板自重 0.75×0.4×1.6 =0.48KN/m

砼自重 24×0.4×1.6=15.36 KN/m

钢筋 1.5×0.4×1.6=0.96 KN/m

合计 16.8 KN/m

B 活荷载

振捣荷载 2×0.4=0.8KN/m

②荷载设计值

1.2×16.8+1.4×0.8=21.28 KN/m

乘以折减系数 21.28×0.9=19.15KN/m

③梁底模板

梁底15mm厚镜面木胶板下沿梁底通长铺三根50X80木方,木胶板抗弯与抗剪及挠度不必验算。只须验算底模下50X80次龙骨木方。

次龙骨计算示意图(按四跨连续梁验算):

化为线型均布荷载:

q=19.15N/mm

A、抗弯强度验算

σ=M/W

其中:M=0.107qL2 =0.107×19.15×5002

=5.12×105Nmm

截面抵抗矩 W=3×80×503/6=5×106mm3

则:σ=0.102N/mm2

m =15N/mm2

500500500 500

B、挠度验算

弹性模量 E=1.0×104N/mm2

惯性矩 I= b×h3/12=3×80×503/12=2.5×106mm4

ω=0.632qL4/(100×E×I)

=0.632×19.15×5004/(100×1.0×104×2.5×106) 则:ω=0.303mm<[ω]= L/250=2.0mm

说明该梁底模板及木龙骨符合施工设计要求。

④小横楞(Φ48x3.5 @400)验算

计算示意图

q=19.15×400/400=19.15 N/mm

A、抗弯强度验算:

σ=M/W

其中:M=qbL[2-(b/L)]/8,其中b=400mm,L=700mm

=19.15×400×700×[2-(400/900)]/8

=1.04×106N mm7

W= 5.08×103mm3

则:σ=205.23N/mm2

m

=215 N/mm2

B、挠度验算

ω=qbL3/(48×E×I)

其中:E表示弹性模量:206×103 N/mm2

I表示惯性矩 I=12.19×104mm4

则:ω=19.15×400×7003/(48×206000×121900)

=2.18mm<[ω]=L/250= 700/250=2.8mm

说明该模板小横楞符合施工设计要求。

⑤大横楞(Φ48x3.5 @900)验算计算示意图

化为线型均布荷载:

q=19.15/2=9.58 KN/m

A、抗弯强度验算

σ=M/W

其中:M=0.1×q×L2 =0.1×9.58×9002 =7.76×105 N.mm

W=5.08×103 mm3

=215 N/mm2

则:σ=152.7mm2

m

B、挠度验算

ω=q×L4/(150×E×I)

E表示弹性模量:2.06×105 N/mm2

I表示惯性矩 I=12.19×104mm4

则:ω= 9.58×9004/(150×206000×121900)=1.63mm<[ω]=L/250=3.6mm

说明该模板的大横楞符合施工设计要求。

⑥钢管立杆验算(层高5.3m)

按两端铰接受压构件计算。

单根立杆轴力 N=19.15×0.9/2=8.62KN

包括扫地杆在内,共设3道水平杆。

A、立杆步距 h=(5.3-1.6-0.2)/2=1.75 m

=h+2a=1.975+2×0.072=2.119m

立杆计算长度 L

其中a----模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。

Φ48x3.5钢管的回转半径 i=15.8 mm

长细比λ=L/i=2119/15.8=134

查表得,稳定系数φ=0.376

B、稳定性σ=N/(φA)

截面积 A=489mm2

=215 N/mm2 σ=N/(φA)=8620/(0.376×489)= 46.93N/mm2< f

c

C、强度σ=N/A=8.62×1000/489=17.63 N/mm2

< f

=215 N/mm2

c

因此,立杆满足使用要求。

⑦扣件抗滑移

大横杆和立杆连接处节点的支座反力R=19.15×0.9/2=8.62KN

=8KN< R=8.62

扣件抗滑移承载力设计值 R

C

因此,采用双扣件抗滑移才能满足使用要求。

⑶板模板体系设计(板厚250mm)

本工程混凝土板采用15厚镜面木胶板模板,次龙骨采用50X80mm的木方间距300mm,主龙骨采用Φ48x3.5 @900~1000mm的钢管,板下立柱采用Φ48x3.5 @900~1000mm的钢管(具体见模板图5-2-8-3)。

①荷载标准值

A 恒荷载

模板自重 0.5 KN/m2

砼自重 24×0.25=6.0KN/m2

钢筋 1.1×0.25= 0.275 KN/m2

合计 6.775 KN/m2

B 活荷载

施工荷载 2.5KN/m2

②荷载设计值

1.2×6.775+1.4×

2.5=11.63 KN/m2

乘以折减系数 11.63×0.9=10.47 KN/m2

③板底模板(15厚镜面木胶版)

计算示意图(按四跨连续梁计算):

化为线型均布荷载(取1m宽作为计算单元):

q=10.47×1.0=10.47 N/mm

A、抗弯强度验算

σ=M/W

其中:M=0.107qL2=0.107×10.47×3002

=10.1×104Nmm

截面抵抗矩W=b×h2/6=1000×152/6=3.75×104mm3

则:σ=2.7 N/mm2

=15N/mm2

m

B、挠度验算

弹性模量 E表示弹性模量:7000 N/mm2

惯性矩I=b×h3/12=1000×153/12= 2.8×105mm4

ω=0.632q×L4/(100×E×I)

=0.632×10.47×3004/(100×7000×2.8×105)

=0.27 mm

则:ω=0.27 mm<[ω]=1.5mm 说明该模板符合施工设计要求。

④ 次龙骨(50X80mm 的木方间距300mm )验算 按两跨连续梁验算

化为线性均布荷载 q=10.47×0.3=3.41 N/mm A 、抗弯强度验算:

σ=M/W

其中:M=0.125qL 2 =0.125×3.41×9002 =0.345×106 N.mm

W=b×h 2/6=80×502 /6=3.3×104mm 3 则:σ=10.45N/mm 2

ω=0.521qL 4/(100×E×I)

其中:E 表示弹性模量:10000N/mm 2

I 表示惯性矩 I=b ×h 3/12=80×503/12=8.33×105mm 4 则:ω=0.521×3.41×9004/(100×10000×8.33×105) =1.4mm<[ω]=L/250=3.6mm

说明该模板次龙骨符合施工设计要求。

⑤ 主龙骨(Φ48x3.5 @900)验算 化为线型均布荷载: q=10.47×0.9=9.42KN/m

A 、抗弯强度验算 σ=M/W

其中:M=0.125×q×L 2 =0.125×9.42×0.92 =0.954×106 N.mm W=5.08×103 mm 3

则:σ=187.8 N/mm 2

900

900

900 900

ω=0.521qL4/(100×E×I)

E表示弹性模量:2.06×105 N/mm2

I表示惯性矩 I=12.19×104mm4

则:ω=1.43mm<[ω]=L/250=3.6mm

说明该模板的主龙骨符合施工设计要求。

⑥钢管立杆验算(层高5.3m)

按两端铰接受压构件计算。

包括扫地杆在内,共设4道水平杆,下面4道与梁模板支撑的水平杆冲齐,另外一道设在板底,详见图2。

立杆步距(同梁) h=(5.3-0.25-0.2)/3=1.61 m

计算长度 L=h+2a=1.77+2×0.122=2.014 m

Φ48x3.5钢管的回转半径 i=15.8 mm

长细比λ=L/i=2014/15.8=127.5

查表得,稳定系数φ=0.311

B、稳定性σ=N/(φA)

截面积 A=489mm2

=215 N/mm2 σ=N/(φA)=10.47×900×900/(0.311×489×1000)=55.77N/mm2< f

c

C、强度σ=N/A=10.47×900×900/(489×1000)=17.34 N/mm2< f

=215 N/mm2

c 因此,立杆满足使用要求。

⑦扣件抗滑移

大横杆和立杆连接处节点的支座反力R=10.47×0.9×0.9=8.48KN

=8KN < R=8.48KN,因此,当板底钢管主龙骨与立杆采单扣件抗滑移承载力设计值 R

C

用扣件连接时,应用双扣件抗滑移才能满足使用要求。

由于本地下室结构板底净高为5.45m,立杆采用5m钢管上口使用60型U形丝杠可调承托,故可解决立杆顶节点滑移问题。

1.2.5 模板的支设方法

A 支模前的准备工作

a做好定位基准工作。

根据控制轴线用墨斗在垫层上弹出柱、墙结构尺寸线及地梁的中轴线。

在护坡底部设置高程控制点,用以控制梁板模标高。

设置模板定位基准:根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋,点焊在主筋上(以勿烧主筋断面为准),并按二排主筋的中心位置分档,以保证钢筋与模板位置的准确。

b按施工需用的模板及配件对其规格、数量逐项清点检查,未经修复的部件不得使用。

c经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放,底层模板离地面大于10cm。

d模板安装前,向施工班组、操作工人进行技术交底;在模板表面涂刷不污染砼的脱模剂,严禁在模板上涂刷废机油。

e做好施工机具及辅助材料的保养及进购等准备工作。

B柱模板安装

a按图纸尺寸在地面先将柱模分片拼装好后,由塔吊或吊车直接吊到位,用钢管临时固定,吊线校正垂直度及柱顶对角线,最后紧固柱箍和对拉螺栓。

其工艺流程:

C梁板模

a根据楼面弹出的轴线在柱子上弹出梁位置和水平线

b按设计标高调整支架的标高,安装梁底模板并拉线找平,当梁跨度≧4m时,跨中梁底处按设计要求起拱,起拱高度为梁跨的3‰。

梁板模板安装工艺流程:

D墙模板安装

墙模板安装工艺流程:

E 模板的拆除

模板的拆除顺序为:柱墙模板—→楼板模板—→梁侧模—→梁底模。

拆模时混凝土强度应达到以下要求:

不承重的模板(柱、墙模板),其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受到损害时方可拆除且不早于二天;

承重模板应在混凝土强度达到施工规范所规定的强度时拆模,所指混凝土强度应

根据同条件养护试块的强度决定。承重的模板应在砼强度达到下列强度后,方可拆除。梁跨度≤8m时,为75%;板跨度2-8m时,为75%;当承重结构跨度>8m时,为100%;悬臂结构的跨度>2m时,为100%。

虽然达到了拆模强度,但强度尚不能承受上部施工荷载时应保留部分支撑;楼梯间模板与支撑在其强度达到100%时方可拆除。

F模板施工注意事项

a混凝土浇筑前认真复核模板位置,柱墙模板垂直度和梁板标高,准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,接缝是否严密。

b梁柱接头处是模板施工的难点,处理不好将严重影响混凝土的外观质量,此处不合模数的部位用一定要精心制作,固定牢靠,严禁胡拼乱凑。

c所有模板在使用前都要清理干净并涂刷隔离剂,破损的模板必须淘汰。

d混凝土施工时安排木工看模,出现问题及时处理。

G质量标准及检验见一览表5-2-8-2

模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法表5-2-8-2

1.2.6 质量通病防治措施

1.2.6.1 模板质量检查

模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。

1.2.6.2 梁模板

A通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。

B防治措施:支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短3-5mm;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁模钉固。梁底模板按规定起拱;混凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。

1.2.6.3 柱模板

A通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲、烂根。

B防治措施:根据规定的间距,加设牢固的柱箍;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周斜撑要牢固;柱子支模前必须先校正钢筋位置;柱模支设前,柱轮廓线放好后,在楼板面上,将柱模板覆盖区域用1:2水泥砂浆找平,这样支模时模板根部就和楼板面保证不漏浆。

另外,为保证边柱、建筑物边缘处剪力墙不烂根,下层墙柱最上部的模板同本层墙柱模板一起拆除。

1.2.6.4 板模板

A通病现象:板中部下挠,板底混凝土面不平。

B防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅要料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整;支顶要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。

1.2.6.5 墙模板

A通病现象:炸模、倾斜变形;墙体厚度不一,墙面高低不平;墙根跑浆漏筋;墙角模板拆不出。

B防治措施:墙体模板应拼装平整,符合质量检验评定标准;墙身中间应有足够的对拉螺栓承担砼的侧压力,确保不炸模,对拉螺栓上应有保证墙体厚度的横挡,严格控制每层砼的浇筑厚度;剪力墙模板支好后,浇筑砼前,用1:2水泥砂浆将模板根部的缝隙喂严。

1.2.7 模板保护

1.2.7.1模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

1.2.7.2 安装预留、预埋应在支模时配合进行,不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免影响质量。

1.2.7.3 模板侧模不得靠钢筋等重量物,以免倾斜、偏位,影响模板质量。

1.2.7.4混凝土浇筑时,不得用振动棒等撬动模板、埋件等,混凝土应翻锹入模,以免模板因局部荷载过大而造成模板受压变形。

1.2.7.5 水平运输车道不得直接搁置在侧模上。

1.2.7.6模板安装成型后,派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板安装质量。

2.1脚手架工程

2.1.1体系选择

地下室外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。脚手架全部采用φ48×3.5的钢管搭设,铺竹笆脚手板,外侧悬挂绿色密目安全网。地下室外脚手架主要用于地下室结构施工阶段的安全防护,亦作为地下室外墙防水工程施工操作架。

2.1.2地下室外脚手架搭设要求

2.1.2.1外脚手架设计

地下室外脚手架采用落地式外脚手架,立杆纵距1.5米,立杆横距0.9米,大横杆步距1.8米,内排立杆距墙0.6米。小横杆里端距墙0.4米。

2.1.2.2拉结点的设置

本脚手架为落地式外维护脚手架,搭设高度为三步架,顶部搭设1.8m高防护栏杆,作为地下室顶梁板施工时的临边防护栏杆。本外脚手架在转折处加5M斜撑杆,另外在通长段每隔9m加5M斜撑杆,要求斜撑杆可靠的撑于基坑护坡或槽边混凝土硬化面上且要防止滑移。

2.1.2.3剪刀撑、扫地杆的设置

沿脚手架两端和转角处起设置剪刀撑,并由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。且每片架子不少于三道。剪刀撑沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆与水平面的交角必须控制在45-60度之间,剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆或小横杆的伸出端扣紧外,在其中间应增加2-4个扣结点。

在脚手架立杆底座之上不大于200mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。

脚手架立杆底部应设置木垫板,防止其基础下沉,导致脚手架倒塌。

2.1.2.4杆件连接构造要求

左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开并置于不同的构架框格内。如下图示:

同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。

小横杆应贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本结构杆件的小横杆。

钢管之间应采用对接扣件连接,如采用搭接,其搭接长度不得小于800mm。

2.1.2.5脚手扳采用毛竹或楠竹制作的竹笆板,竹笆两端应各设直径为16#镀锌钢丝箍两道。

2.1.3 外脚手架防护及搭设

2.1.

3.1安全防护要求

脚手架外侧面采用密眼绿色安全网全封闭。安全网在国家定点生产厂购买,并索取合格证。进场后,经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

外脚手架在操作层满铺脚手板,每次暴风雨来临前,必须对脚手架进行加固;暴风雨过后,要对脚手架进行检查、观测。若有异常应及时进行矫正或加固。

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

模板脚手架专项施工方案.doc

中国机械工业第二建设工程有限公司 烟台开发区第七小学新建工程 模 板 施 工 方 案 建设单位:烟台开发区教育体育局 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 设计单位: 广州市科城建筑设计有限公司 质量监督站:烟台市建设工程质量监督检查站开发区分站 模板施工方案 1.工程概况 工程名称:烟台市开发区第七小学 工程地点:福莱山街道办事处F-14小区 建设单位:烟台市开发区教育体育局

设计单位:广州市科城建筑设计有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 建筑面积:11191㎡ 结构类型:框架结构 层数:1#、2#教学楼三层;综合楼四层,局部二层,其他单体一层 质量目标:合格 本工程为烟台市开发区第七小学项目,用地位于烟台市开发区衡山路以西,柳子河路以南,福莱山街道办事处F-14小区(舒家安置小区内)。1#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3702.95㎡;2#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3684.45㎡;3#综合楼、食堂、风雨操场、钟楼,框架结构,地上4层,建筑高度14.70m,建筑面积为3805.54㎡。 2.编制依据 1、烟台开发区第七小学现有各个单体建筑施工图、结构施工图,水电暖施工图。 2、建设单位和设计单位对工程施工提出的有关要求; 3、我国现行的施工规范和操作规程及国家质量评定标准; 4、国家现行法律、法规; 5、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定; 6、我国现行的有关机械设备和材料的施工要求和标准; 7、我公司内部文件管理制度等 8、本工程招标文件 3.模板选型 本工程模板采用15mm厚木胶合板,木方采用50×100mm及50×80mm,模板支撑体

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

脚手架施工方案模板

脚手架施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程为xxxxxxxxxxxxxxxx修缮工程,地上七层。 三、施工安排 根据施现场及进度需要,预计搭设脚手架的架子工5-10人,必须经过现场教育后持证上岗,设专职安全生产管理人员1人,项目安全员对架子工做好安全技术交底和教育。 四、施工准备 1.钢管落地脚手架,选用外径48.3㎜,壁厚3.6㎜,钢材Q235A,钢管表面平直光滑,没有裂痕、分层、压痕、划道、硬弯,新用的钢管有出厂合格证。入场前需取样并送至实验室检测,合格后方可使用。 2.脚手架搭设使用可锻铸造扣件,符合标准要求扣件厂家需有生产许可证,扣件不得有锻铸缺陷,规格应与钢管匹配,贴合面干整,活动部位灵活,夹钢管时开口处最小距离不小于5㎜。螺栓拧紧力矩达65牛米时不得破坏。如使用旧扣件,必须送实验室检测,合格后使用。

3.搭设前应进行保养,除锈并统一漆色,立杆、防护栏杆、踢脚杆为黄色或红色,剪力撑为红白色相间,底排立杆、扫地杆为红色或黄色。 4.脚手板、脚手管符合有关要求。 5.密目式安全网,网目满足2000目/100㎝2,贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网质量在3㎏以上,绿色,阻燃,必须要有生产和质量合格证,有北京市安监局发放的准用证。 五、主要施工方法: 搭设流程:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板。底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→挂安全网。 立杆及水平杆接头位置错开,搭设过程中用6m和4m的钢管交错搭接,接头位置距最近的横杆(立杆)不超过400mm。 落地双排双立杆脚手架采用Ф48.3×3.6mm钢管。最高搭设高度为18m基础采用50mm厚通长脚手板,脚手板铺设应铺满铺稳,离墙不大于100mm。 具体参数如下: 立杆纵距: 1.5m 立杆横距: 1.05m 大横杆步距: 1.5m 每纵距跨大横杆间设1根小横杆 里排立杆距墙外边距离 0.30m 施工荷载: 1KN/m2 六、检查与验收 1.脚手架必须由持证人员进行搭设。 2.对搭设过程应进行分段检查和验收,发现不合要求,迅速整改。 3.分段验收严格按照安全规范进行检查,填写记录单,并由相关人员进行签字确认。 4.架体内需做到每层封闭且不能大于4步。 七、技术安全措施 1.架子搭设完毕后,用密目网铺于架子外围及底部。 2.钢管与扣件进场前进行检查和挑选,使用前应进行清理及保养,保证扣件正常

地下室模板及脚手架方案

模板及脚手架施工方案 1.1工程概况 本工程地下室为附建式地下一层人防工程,平时用途为车库和设备用房,战时设一个二级人员掩蔽部,一个物资库和一个移动站,防护等级均为6级,人防总建筑面积为5260平方米。 塔座基础平面分为有地下室与无地下室2个区域,先施工有地下室区域,本工程地下室主要为部分塔座基础,地下室结构工程主要是指F轴内部及外延的四个口部地下室。基础底板顶标高为-5.75m,地下室顶标高为-0.05m。 地下室柱网布置呈同心圆周放射状排布,环向轴线径向尺寸主要有A轴R=3900mm、B轴R=7000mm、C轴R=10500mm、D轴R=15000mm、E轴R=28000mm、F轴R=35100mm等,混凝土圆柱直径尺寸为Φ800 mm、Φ1000 mm、Φ1200mm,桉叶糖型外塔柱底部混凝土圆柱直径为Φ3500mm;混凝土内外墙厚度为300mm、 400mm、局部800mm;框架梁主要规格尺寸400×1200mm/400×1600mm/300× 800mm,次梁主要规格尺寸为300×800mm、250×500mm;地下室混凝土柱的直径分别为Φ500、Φ800 mm、Φ1000 mm、Φ1200mm、Φ3500mm。 1.2 模板工程 1.2.1 工程特点 本工程地下室单层面积大,超长,层高为5.75m,墙、柱设计截面尺寸较大,需投入大量的、高质量的模板和周转材料。 1.2.2 方案的选择 根据本基础工程的特点,模板体系的选用详见一览表1。

本地下室模板支撑方案选用一览表表1 1.2.3 模板体系的设计 ⑴圆柱模板 柱主要尺寸为Φ500mm、Φ800mm、Φ1000mm、Φ1200、Φ3500mm。 圆柱采用定型加工组合钢模板,整体刚度好,钢管抱箍间距从柱子底部至柱1/2高处为400mm,从1/2高处至柱顶处为500mm,并适当调整。设Ф14对拉螺栓,竖向间距均为500-600 mm左右。 ⑵梁模板 本地下室梁断面尺寸较大,采用15厚镜面木胶板,次龙骨为50×80木龙骨。梁支撑用扣件式钢管脚手架,侧模背次龙骨沿梁纵向布置,间距300mm。当梁高小于、等于800mm时,梁侧模可不用对拉螺栓,仅支撑板模的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑即可。当梁高大于800mm时,梁侧模要增加对拉螺栓固定,对拉螺栓沿梁高每500mm设一道,纵向间距每600mm设置一道;梁底小横楞:300x500、300x800等小截面梁间距500mm,400x1200、400 x1600等大截面梁间距300~400mm mm;钢管支撑沿梁纵向间距600mm~900mm,沿梁宽间距500mm左右,钢管水平连系杆 1.4-1.6m一道,扫地杆必须设置。见模板图5-2-8-3。跨度大于等于4m的梁均按2% 0起拱,板随梁一起起拱。 ⑶混凝土楼板模板

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

地下室外墙脚手架搭设方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工部署 (1) 第四章施工方法 (3) 第五章质量标准 (7) 第六章脚手架使用与拆除 (8) 第七章安全技术要求 (9) 第八章环境管理措施 (10) 第九章钢管落地脚手架计算书 (10)

第一章编制依据 1.1本工程施工组织设计 1.2本工程施工设计图纸 1.3《钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001)。 1.5《建筑施工手册》(第四版缩印本) 1.6《建筑施工安全技术手册》 1.7《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002) 1.8《建筑结构荷载规》(GB 50009-2001) 1.9《钢结构设计规》(GB 50017-2003) 第二章工程概况 首创国际城(二期)工程,西侧文景路,南侧为凤城十一路,交通便利,本工程总建筑面积113322.6m2,地下1层,地上34层。建筑总高度98.9m。A1楼基底标高--8.45m、A2基底标高--7.15m、A3楼基底标高-8.45m,A4#楼基底标高--8.1m,A9楼基底标高--1.9m,肥槽底部宽度为800mm。基底外墙外挑抗压板宽度1.5m。 第三章施工部署 本工程拟在地下结构施工期间,在肥槽搭设双排脚手架,作为地下结构施工阶段的操作架。立杆纵向间距1050mm、横向间距1500mm,大小横杆步距1800mm,排架架体距墙300mm。由于本工程基础筏板向外悬挑,所以架子的搭设在待筏板砼施工完毕并终凝后开始,落于底部围外肥槽回填土上的架体基础一定要处理到位,脚手板铺设到位。 3.1施工准备 3.1.1技术人员仔细审阅图纸,弄清各外墙部位的尺寸关系、标高、各专业预留洞口的大小、数量和位置。做好特殊部位的节点设计。

模板及脚手架施工专项方案

湘潭市昭山示范区昭云大道下穿铁路工程S1框架边墙钢筋连接专项方案 湘潭市昭云大道下穿铁路框架预制 模板及支架 专项方案 编制:____________ 审核:____________ 技术负责人: ___________ 编制单位:长沙铁路建设有限公司

二0 一三年十二月

湘潭市昭山示范区昭云大道下穿 铁路桥涵框架预制模板及支架专项方案 一、编制依据 1.1 中国湖南中大设计院有限公司设计的《湘潭市昭山示范区昭云大道下穿铁路工程(京广线)》施工设计图。 1.2 铁道部颁布的《铁路技术管理规程》、《铁路桥涵施工技术规范》《施工安全技术规则》、《铁路行车设备施工管理办法》、《关于营运线施工安全的规定》等有关规范、标准、定额。 1.3 现场踏勘所了解的有关情况和调查所掌握的有关资料及信息。 1.4 《建筑施工手册》、《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JG130-2001 J84-2001) 、《建筑施工脚手架实用手册》、《建筑施工安全检查手册》 1.4 我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平及多年来积累的地下桥涵工程框架顶进施工的经验。 二、工程概况该工程为二孔预制钢筋混凝土箱型框架涵,单孔长度37.47 米,分两节节(20m+17.47m), 二孔分二厢完全分离式箱型结构。框架正截面净宽17.5m 、净高6.6m ,顶板、边墙厚度为1.2m ,底板厚度为1.3m 。本框架涵预制作业平台为钢筋混凝土滑板平面,顶板混凝土模板支撑采用箱内满堂支架,边墙模板稳定采用对拉螺杆,对称拉

结成箱型整体支架模板体系。 二、施工部署 S1、S2框架工作坑土方开挖时间:2013年10月1日一4日;工期4天。N1、N2工作坑土方开挖待施工的进度再定。 三、施工准备 3.1主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。 3.2作业条件: 3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.2.2框架的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3.2.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 3.2.4开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 3.2.5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等。 3.2.6在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配人工进行。 四、施工顺序: 框架定位*开挖放线*基坑土方开挖*清底及修 边------ 集水井深坑人工开挖-------- 基坑监测-------- 地基验槽

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

地下车库满堂红脚手架施工方案

1 2 3编制依据 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2《建筑施工手册》第四版 4工程概况 洛阳高新区滹沱村改造项目C地块一期地下车库位于河洛路与孙辛路交叉口西南边。框架结构、层高4.6米。由于本工程框架梁和顶板截面尺寸较大,为确保施工安全,顶板及梁下采用满堂碗扣式内脚手架并连成整体。顶板下立杆间距800m m×800mm,横杆步距1.2m;梁下立杆间距300m m×600mm,横杆步距1.2m。此外还需在碗扣脚手架的立面和侧面分别设置剪刀撑,以增强脚手架的整体性。 3、施工准备 3.1人员要求 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 3.2材料要求 碗扣立杆0.9米、1.8米、2.4米、3.0米,横杆0.6米、0.3米。立杆、横杆规格为ф48*3.5mm,要求焊缝饱满、没有咬肉、夹渣、裂纹等缺陷,无裂缝、凹陷和锈蚀;立杆最大弯曲变形矢高不超过1/500L,横杆变形矢高不超过1/250L。 600长可调顶托,螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。 脚手板采用木板,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm,不得使用开裂、腐朽脚手板。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,有裂纹、气孔、砂眼、变形等不得使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 碗扣杆、扣件、脚手板进场后由材料员、质检员及领工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 4、搭设方案 4.1脚手架设计 满堂红碗扣式内脚手架立杆间距在板下为800mm×800mm,梁下为600mm*300mm(顺梁方向600mm,垂直梁方向300mm),梁下和板下立杆通过600mm和300mm碗扣横杆连接成一个整体。

地下室满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工(方案)报审表

表A17-2 会签单

目录 一、搭设方案 (1) (一)基本搭设参数 (1) (二)材料及荷载取值说明 (1) 二、板模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (1) (一)板底模板的强度和刚度验算 (1) (二)底模方木的强度和刚度验算 (3) (三)托梁材料计算 (4) (四)立杆稳定性验算 (6) (五)立杆的地基承载力计算 (8) (六)拆模时间计算 (8) 二、工程特点及施工材料要求 (9) 三、脚手架杆配件的技术要求 (9) 四、脚手架搭设、使用和拆除的技术要求 (9)

沈阳亚泰城(南区)地下室车库工程满堂脚手架施工专项方案 建设单位:沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 监理单位: 施工单位:吉林亚泰建筑工程有限公司第一项目部 项目经理:张立国 编制人:帅涛 编制时间:2014年4月25日

沈阳亚泰城地下室八区九区工程满堂脚手架施工专项方案一、搭设方案 (一)基本搭设参数 模板支架高H为3.1m,立杆步距h(上下水平杆轴线间的距离)取0.9m,立杆纵距l a取1m,横距l b取1m。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的自由长度a取0.1m。整个支架的简图如下所示。 模板底部的方木,截面宽50mm,高90mm,布设间距0.3m。 (二)材料及荷载取值说明 本支撑架使用Φ48 × 3.5钢管,钢管壁厚不得小于3mm,钢管上严禁打孔;采用的扣件,应经试验,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 模板支架承受的荷载包括模板及支架自重、新浇混凝土自重、钢筋自重,以及施工人员及设备荷载、振捣混凝土时产生的荷载等。 二、板模板支架的强度、刚度及稳定性验算 荷载首先作用在板底模板上,按照"底模→底模方木/钢管→横向水平钢管→可调托座→立杆→基础"的传力顺序,分别进行强度、刚度和稳定性验算。其中,取与底模方木平行的方向为纵向。 (一)板底模板的强度和刚度验算 模板按三跨连续梁计算,如图所示:

满堂脚手架工程施工方案样本

家园●金水湾1#、 2#楼 满堂脚手架 专项施工方案 编制单位: 审核: 批准: 施工组织设计、施工( 调试) 方案报审表

B 3.1 编号: 001 江西省建设工程质量监督管理总站监制 满堂脚手架工程施工方案

一、工程概况 本项目为家园·金水湾1#、 2#楼, 位于都昌县。该建筑群由2栋商住楼组成, 建筑面积约为7万㎡, 地下2层车库, 地上26层商住楼, 地上2层商铺。周边道路完善, 交通便利。本工程住宅楼建筑0.000标高相当于绝对标高+23.9m。本工程结构类型: 剪力墙框架结构。本工程顶板采用满堂红脚手架模板支撑系统。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有: 立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求: 钢管、扣件、丝杠: 无锈蚀, 弯曲, 无烂口, 并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m, 纵向、横向水平杆间距1m, 纵向、横向立杆间距1m, 顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑, 内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑, 剪刀撑水平宽度为四跨, 垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆, 为双向每跨满设, 扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆: 建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。

三、构造要求及技术措施 本工程结合建筑结构形式, 在结构施工时, 主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架, 是保证安全施工的结构, 它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力, 直接影响施工作业的顺利和安全进行, 因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性, 在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象, 以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架, 立杆和水平杆是主要受力构件, 剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件, 并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力, 扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时, 脚手架的场地必须夯实、平整, 基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载→多层板、方木→水平杆→丝杠立杆→基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸, 施工组织设计, 满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 、 JGJ130- 及相关国家规范规定。 2、计算内容: 2.1基本参数:

地下室外脚手架搭设施工方案

目录 1.编制说明及编制依据 (1) 1.1.编制说明 (1) 1.2.编制依据 (1) 2.工程概况 (2) 2.1.工程简介 (2) 2.2.参建单位 (2) 2.3.安全文明施工管理目标 (2) 3.脚手架搭设前的准备 (3) 3.1.场地平整 (3) 3.2.技术准备 (3) 3.3.施工机具及材料准备 (3) 3.4.施工队伍准备 (3) 4.脚手架施工方案 (5) 4.1.脚手架布置 (5) 4.2.搭设方式 (6) 4.3.脚手架搭设要求 (6) 4.4.施工工艺和技术措施 (1) 4.5.安全防护措施及验收 (6) 5.脚手架拆除 (7) 5.1.脚手架的拆除顺序 (7) 5.2.脚手架拆除施工注意事项 (7) 6.脚手架质量保证 (9) 6.1.脚手架质量保证体系图 (9) 6.2.脚手架质量保证措施 (9) 7.安全文明施工 (11) 7.1.安全文明施工保证体系图 (11) 7.2.安全文明施工措施 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 为保证本工程地下室剪力墙施工过程中双排脚手架及临边防护架搭设使用及拆除符合有关规范要求,特编制本方案,作为本工程地下室双排脚手架及临边防护架施工的原则性指导文件。 1.2.编制依据 1.2.1.设计图纸及施工组织设计 施工图纸 施工组织设计 1.2.2.规范、规程、标准 本方案依据的规范、规程、标准如下表:

2.工程概况 2.1.工程简介 为保障施工安全和提供操作平台,本工程拟在整个地下室四周搭设双排落地式脚手架或临边维护(具体布置形式和范围详见本方案4.1节),其中双排落地式脚手架在地下室外墙防水施工完成之后、土方回填之前拆除,临边维护使用至同层相邻地下室施工完成后即可拆除。 2.2.参建单位 建设单位:***** 监理单位:***** 勘察单位:**** 设计单位:**** 施工单位:**** 2.3.安全文明施工管理目标 安全文明施工管理目标:死亡事故零、重伤事故零、轻伤事故不大于0.2‰。

满堂脚手架模板施工方案

满堂脚手架模板施工方案

模板工程安全专项施工方案 2017年3月3日

凌源兴隆大家庭综合体工程为钢筋混凝土框架结构。结构用脚手架采用满堂碗扣式脚手架,脚手架支撑在各结构层上。本方案仅为结构梁板、结构墙柱的满堂脚手架支设方案。 二、模板支撑系统: 根据工程实际情况搭设满堂碗扣式钢管脚手架,组成空间结构体系,以承受水平和竖向荷载,本工程除地下室结构层5.100米、1-4F每层结构层高4.800米,第五结构层高为 4.500米。满堂脚手架容易保证整体性,且均布荷载结构架为 1.2KN/m2。 1.梁板模板支架的组成: 梁板支撑选用碗扣式满堂钢管脚手架,它的基本受力单元是由钢管碗扣相接而成的刚架,通过剪刀撑将满堂架相互连接。组成的的满堂脚 手架在每层用水平钢管相连,形成整体稳定的平面结构,满堂架之间主 要采用剪刀撑和拉杆连接成整体,满堂架底座采用固定槽钢底座,满堂 架顶托钢管,顶托钢管上放置顶托梁钢管再放次木龙骨作为钢筋混凝土 底模支架。 门式脚手架中门架之间的连接,在门架立柱垂直方向上下插接;在脚手架纵向垂直面使用剪刀撑,在架顶水平面使用钢管,由此构成门型 脚手架基本组合单元。基本组合单元相互连接,逐层叠起,并增加水平 钢管拉结和通长剪力撑,详见附图。底座采用可调节底座,能调节高度 为200~550㎜。 门架跨距要符合国家现行标准《门式钢管脚手架》(JGJ76—91)规定,并与交叉支撑规格配合,门架立杆离墙净距不应大于200MM,否则应

用内挑架。门架的两侧均应设置交叉支撑。 脚手架搭设在结构的楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,同时应对楼面或挑台等结构进行强度计算。 2.墙柱模板支架: 内墙柱支撑选用门式满堂钢管脚手架,外墙柱模板采用斜杆悬挑结构做支撑。 3.门架材料的选用: 碗扣式式脚手架选用1000×930、1000×1180、1000×1830、1000×2200、1000×2400共5种规格,主龙骨采用¢48壁厚3.0的钢管,次木龙骨采用100㎜×50㎜规格;模板均采用905㎜×1830㎜×16的㎜胶合板。 梁按其所处部位相应装上。安装门架时上下门架竖杆之间要对齐,对中偏差不应大于3MM,并调整门架的垂直度和水平度。脚手架下部内外侧要加设通长的水平加固杆,脚手架外侧应设置通长剪刀撑。 三、模板的组配与施工:

相关文档
相关文档 最新文档