文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京四方CSC-103A数字式高压线路保护装置说明书

北京四方CSC-103A数字式高压线路保护装置说明书

北京四方CSC-103A数字式高压线路保护装置说明书
北京四方CSC-103A数字式高压线路保护装置说明书

高压带电显示器说明书

DXN8D户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN8D户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度: 1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm) 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 传感器

2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN8系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 。 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型)。 4.1.3 按传感器的外形尺寸、安装尺寸分:参见表2。 表2 传感器型号规格技术性能表

ZW32真空断路器使用说明书

1. 概述 ZW32-12 系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

zw7真空断路器说明书-zw7-40.5-35kv高压真空断路器说明书说明书

ZW7-40.5 户外高压真空断路器 产品使用说明书 陕西泰开高压开关制造有限公司 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关 高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事高压电 力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检 测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉, 并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产 内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六 氟化硫断 路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱, 充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不 扣做好售前,售中,售后,服 12-40.5KV 户

务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1 概述 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器采用了独特设计的分体式极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。 极高的可靠性 在整个寿命期间完全免维护 具有高机械寿命和电寿命整机体积小,重量轻,便于安装 1.1 使用条件 周围空气温度:-30 ℃~+60℃;海拔高度:不超过3000 米;风速不超过34m/s ;来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;污秽等级:℃级; 储存温度-40 ℃~+85℃。 1.2 技术参数

2 断路器结构及工作原理 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器主要由集成极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。

北京四方csc246型备用备电源自投装置现场运行规程

第一节北京四方CSC-246型备用备电源自投装置从现场运行规程 北京四方CSC-246型备自投装置使用范围 1.110kV母联断路器保护屏的构成 1.1由CSC-122M断路器保护装置及CSC-246备自投保护装置构成,实现数字式断路器失灵起动及辅助保护功能。 1.2CSC-122M装置功能包括:两段相过流保护和两段零序过流保护、充电保护等功能。 1.3CSC-246装置保护功能包括母联自投保护功能、母联过流及合闸后加速保护功能。 2.110kV母联断路器保护屏的正常运行状态: 2.1CSC-122M装置面板指示灯说明: ●“运行”灯为绿灯,装置正常运行时亮; ●“动作”灯为红灯,保护动作出口时亮; ●“跳位”灯、“合位”灯:指示母联断路器位置 ●“告警”灯为红灯,装置异常时亮; ?正常运行时,“运行灯”亮,其余灯熄灭。 2.2北京四方CSC-246型备用电源自投保护装置面板指示灯及按键、按钮说明: 2.2.1北京四方CSC-246型备用备用电源自投装置面板液晶显示屏左侧设置了11只红绿双色指示灯,绿灯亮指示充电满,红灯亮指示动作出口。指示灯序号的定义如下:

0 运行/告警 1 跳145甲 2 合145甲 3 遥控跳145甲 4 遥控合145甲 5 跳103 6 第一轮联切 7 跳102 8 第二轮联切 保护过流或加速 联切联切 2.2.2北京四方CSC-246备自投装置面板液晶显示: 第一行---------显示装置的实时时钟。 第二行及以后---循环显示母联三相测量电流、装置当前投入的保护功能即软压板状态及保护的定值区;母联保护三相电流、进线电流及母线三相线电压。 3.北京四方CSC-246备自投保护屏压板配置及其操作规定: 1LP1 充电保护跳145甲出口 1LP4 充电过流一段投入 1LP5 充电过流二段投入(当线路新投时给母线及线路充电时投入) 1LP6 充电零流一段投入 1LP7 充电零流二段投入(当线路新投时给母线及线路充电时投入) 1LP8 备用 1LP9 闭锁远方操作 1LP10 投检修状态(122M投检修状态) 31LP1 备自投跳145甲出口(备用) 31LP2 备自投合145甲出口 31LP3 备自投跳101出口 31LP4 备用 31LP5 备自投跳102出口 31LP6 备用

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

高压带电显示器说明书

DXN8[户内高压带电显示装置安装使用说明书 1适用范围 1.1 DXN8D 户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、 24、40.5kV 和额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开 关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关 柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性 1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40C ?-25C 。 1.6.2 海拔高度:1000m 及以下地区;1000?3000m 地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于 95%月平均湿度不大于90%产品应考虑 凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于U 级污秽环境。 2型号 2.1 装置型号 功能:T —提示 型、 户内 显示装置 咼压 高度尺寸(mm 上嵌件安装孔形式 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 C —强制 型

---------------- 加强绝缘型(Q ) ------------------------ 额定电压(kV ) ------------------------ 设计序号 --------------------------- 传感器 2.3 显示器型号 3技术参数 装置的基本技术参数,参见表1 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型) ZS 8- □ / □ 川型、W 型、V 型 C —强制型

北京四方通信 数据接口装置说明书

通信/数据接口装置 188 涂敷 AUTOMATION ENGINEERING

通信/数据接口装置 191 主要技术指标功率消耗 额定直流电压:-48VDC(0V接地);功耗:<5W。误码率 优于10-9。通信接口电气技术数据 1)G.70364kbps同向型电接口参数:4线,0.5~0.7mm屏蔽双绞线式电缆。阻抗:120Ω±5%。速率:64kbps。频偏:±100ppm。连接器:端子。幅值:1V。 线编码:64kbps同向线路编码。2)G.7032M/E1接口参数:两个同轴电缆接线对。阻抗:75Ω±5%。速率:2048kbps。频偏:±50ppm。连接器:同轴电缆接口。幅值:2.37V。 线编码:2048kbps三阶高密度双极性(HDB3)线路编码。光纤接口参数 光纤类型:单模光纤,符合CCITTRec.G.652。光波长:1310nm。光纤发送功率:>-6dBm。光接收灵敏度:-38dBm。 与保护装置之间的光通信传送距离:≤50km。 光纤连接器类型:ST型(SC,FC型可选,订货时需说明)。使用寿命 MTBF:≥100000小时。安装开孔尺寸见下图

通信/数据接口装置 193 主要技术指标功率消耗 额定直流电压:-48VDC(0V接地);功耗:<5W。额定直流电压 -48VDC(0V接地);功耗:<5W。误码率 优于10-9。通信接口电气技术数据 1)G.70364kbps同向型电接口参数4线,0.5~0.7mm屏蔽双绞线式电缆。阻抗:120Ω±5%。速率:64kbps。频偏:±100ppm。连接器:端子。幅值:1V。 线编码:64kbps同向线路编码。2)G.7032M/E1接口参数两个同轴电缆接线对。阻抗:75Ω±5%。速率:2048kbps。频偏:±50ppm。连接器:同轴电缆接口。幅值:2.37V。 线编码:2048kbps三阶高密度双极性(HDB3)线路编码。光纤接口参数 光纤类型:单模光纤,符合CCITTRec.G.652。光波长:1310nm。光纤发送功率:>-6dBm。光接收灵敏度:-38dBm。 与保护装置之间的光通信传送距离:≤50km。 光纤连接器类型:ST型(SC,FC型可选,订货时需说明)。使用寿命 MTBF:≥100000小时。 安装开孔尺寸见下图

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

ZW32真空断路器说明书

ZW32-12/630(1250)-20(25) 户外交流高压真空断路器 安装使用说明书 (使用前必须仔细阅读说明书)

第一章户外交流高压真空断路器 1.1 产品概述 ZW32-12型户外真空断路器是额定电压12kV的户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所,还可用为城市区12kV级电网的分段开关。还可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 ZW32-12型户外真空断路器采用密封结构设计,壳内除环氧支座外,不再有辅助绝缘材料,套管垂直安装,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;整体成型套管,可保证良好的气密性。可配置隔离刀闸,具备明显断开点,维护方便、安全。 本产品符合以下标准及规范: GB1984 《交流高压断路器》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 1.2 型号含义 例如:ZW32-12P/630-20户外高压真空断路器,不锈钢外壳、电动机构、额定电流630A、额定开断电流为20kA。

1.3 工作条件 本产品适用于以下工作条件: a、周围空气温度:-40℃~+85℃; B、海拨高度:不超过2500m; c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; d、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); e、空气污秽程度:按GB5582规定为IV级; F、地震烈度:不超过8度。 1.4 附加其它装置后主要性能 1.4.1 可加装户外隔离开关和断路器形成一体化,断路器与隔离开关具有可靠的机构联锁,具有防误操作功能。 1.4.2 可加装外置电子PT,使断路器具有操作电源和具有防涌流,过流保护,就近遥控控制功能。 1.4.3 可加装避雷器,避雷器可根据用户需要装于电源侧或负荷侧。 1.4.4 可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 1.4.5 可以与柱上开关远程监控系统配套使用,采用GPRS无线通信,实现户外真空断路器远程实时监控,满足配电自动化要求。 1.5 主要技术参数 1.5.1 断路器主要技术参数 表1 断路器的主要技术参数 1.5.2 断路器调整后达到的主要机械数据 表2 断路器的主要机械参数

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

CSC-123A数字式短引线保护装置说明书(0SF[1].4(精)

CSC-123A数字式短引线保护装置 说明书 CSC-123A数字式短引线保护装置 说明书 编制:郝淑荣赵志宏校核:孟岩 标准化审查:郑蔚审定:伍叶凯 出版号:V1.03 文件代号:0SF.455.020 出版日期:2006年1月 版权所有:北京四方继保自动化股份有限公司 注:本公司保留对此说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处,请您及时与我公司联系,我们将为您提供相应的服务。 技术支持电话:010-******** 传真:010-******** 重要提示

感谢您使用北京四方继保自动化股份有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置,请您务必注意以下重要提示: 1本说明书仅适用于CSC-123A数字式短引线保护装置V1.0*版本的 保护装置。 2请仔细阅读本说明书,并按照说明书的规定整定、调试和操作。若 有特殊订制,请以工程说明书、工程资料为准。 3为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的 芯片和器件。 4请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。 5装置如出现异常或需维修,请及时与本公司服务热线联系。 6本装置的操作密码是:8888。 7本说明书是在V1.02版本说明书基础上作了如下改进: (1 按公司标准化模板编辑排版; (2 增加了开入、开出板的电气原理图; (3 增加了试验项目及试验方法。 目录 第一篇装置的技术说明 (1 1 概述 (1 1.1适用范围 (1

1.2主要特点 (1 1.3装置执行的标准 (2 2 技术条件 (3 2.1环境条件 (3 2.2电气绝缘性能 (3 2.3机械性能 (3 2.4电磁兼容性 (4 2.5安全性能 (4 2.6热性能(过载能力 (4 2.7功率消耗 (4 2.8输出触点容量 (4 2.9装置主要技术参数 (5 3 装置硬件 (6 3.1装置结构 (6 3.2装置功能组件概述 (7 3.3交流插件 (7 3.4CPU插件 (7 3.5管理插件 (8 3.6开入插件 (8

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

带验电核项的高压带电显示装置说明书

ZR-DXN 高压带电显示装置

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 高压带电显示器 高压带电传感器 1、概述 ZR-DXN 系列高压带电显示装置,适用于额定电压6~35kV ,频率为50Hz 的户内高压柜内,用以反映高压回路的带电状况。 装置设有验电和自检按钮,提高了指示器的可靠性。不管高压侧是否带电,当二次工作电源接通,按下自检按钮,显示高压带电的A 、B 、C 指示灯被点亮,同时闭锁继电器动作,闭锁灯点亮;高压侧带电的情况下,按下验电按钮,带电相指示灯点亮,不带电相指示灯不亮。 ZR-DXNQ 增加了核相测试孔:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 装置符合DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》,可与各类电磁锁配套使用实行强制闭锁,防止误入带电间隔,提高配套产品的安全性。 2、型号说明

ZR-DXN高压带电显示装置〃使用说明书 3、技术参数 3.1 环境温度:-10℃~85℃; 3.2 相对湿度:≤95%RH; 3.3 系统额定电压:6~35kV; 3.4 LED启辉电压(kV):母线电压×0.15;3.5 闭锁启控电压(kV):母线电压×0.65; 3.6 高压带电传感器: 工频耐受电压:30kV,42kV,95kV; 雷电冲击耐受峰值电压:60kV,75kV,200kV; 最高工作电压:7.2kV,12kV,40.5kV。 4 注:闭锁起控电压(kV):母线电压×0.65。

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 AC(DC)-+1 J C 2345678 B A 5、尺寸图 6、端子定义 ZR-DXN 端子定义 外形尺寸:48×96×97mm (高×宽×深) 开孔尺寸:45×93mm (高×宽)

10KV真空断路器说明

真空断路器的应用 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度, 其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三:断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以浙江华仪电器科技股份有限公司生产的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.工作原理真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流目的。 4动作原理储能过程:当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐

北京四方继保自动化股份有限公司_中标190920

招标投标企业报告 北京四方继保自动化股份有限公司

本报告于 2019年9月19日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:北京四方继保自动化股份有限公司统一社会信用代码:91110000625904675J 工商注册号:110000001696921组织机构代码:625904675 法定代表人:高秀环成立日期:1994-04-08 企业类型:/经营状态:在业 注册资本:81317.2万人民币 注册地址:北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 营业期限:1994-04-08 至 / 营业范围:制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;软件服务;软件的咨询;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件;工程和技术研究与试验发展;货物进出口、技术进出口、代理进出口;商业特许经营;出租办公用房;出租商业用房;租赁专用设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 2,015

相关文档