甘肃容和矿用设备集团有限公司

2009.03.10出版

1 用途及使用范围

1.1QJ Z—200、315、400/1140矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器适用于含有爆炸性气体(甲烷或煤尘的矿井,主要用于直接起动或停止额定电压至1140V,频率为50Hz,额定功率250KW(200A、400KW(315A、550KW(400A 以内的三相鼠笼异步电动机。起动器配备智能汉显保护器,保护器是在一型基础上的升级版,它将原外围本安回路集成在保护器内,使起动器外围线路简单易维护、故障率低、保护更可靠,另具有RS-485通讯接口。起动器可进行远方控制和联控,并可在停机时进行换向。

1.2 起动器的工作条件如下:

a.海拔高度为2000 m;

b.周围环境温度为-20~+40℃;

c.周围相对湿度不大于95%(25℃;

d.须能防止水或其它液体浸入的地方;

e.无剧烈振动,颠簸以及水平安装倾斜度在15°以内的环境中;

f.无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。

1.3 起动器具有欠压过压保护、短路保护、断相与不平衡保护和漏电闭锁功能,并且具有显示功能,故障记忆功能、试验功能等。

1.4起动器型号含义:

2. 执行标准

MT111-1998《矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器》;

Q/GKD 014—2006《QJZ—400(315、200/1140(660矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器》。

3. 防爆型式矿用隔爆兼本质安全型; 防爆标志 Exd〔ib〕I .

4 结构和性能概述

4.1 起动器由装在撬形底架上的方形隔爆外壳,固定式千伏级元件装配,控制板装配及前门组装部件组成,其中外壳又分成接线空腔和主腔二个独立的隔爆部分。

起动器的前门为平面止口式,开门时,需先解开前门右侧中部的机械闭锁,

然后提起起动器左侧固定于铰链上的操作手把,将前门向上抬起大于30㎜后(不要过于抬高,前门即可打开,关门时,用手平提铰链上的操作手把,转动前门即可关闭。(转动前门时,注意操作手把抬起的高度,避免操作手把上部的凸轮与铰链顶撞。

打开前门后,低压控制板和主回路控制板固定在壳内,它们用插接件与门盖主控板连接,门盖上装有起动、停止、上翻、下翻、确认、复位按钮,壳身有一与换向开关连锁的急停按钮。

本安回路使用兰色导线,接地线为黑色。

4.2 千伏级电源板上装配有:

a. 真空交流接触器;

b. 隔离换向开关;

c. 电流互感器和阻容吸收装置; e. 停止按钮等.

4.3 控制板装配上装有:

a. 千伏级熔断器;

b. 控制变压器;

c.中间继电器;

d. 时间继电器.

4.4 前门上装有:

a. 保护组件BJ;

b. 起动、停止按钮;上翻、下翻、确认、复位按钮;

c. 四个36伏小保险和5伏先导变压器;

d. 四个连接插头座。

4.5 起动器外壳上装有:

a.壳内右侧装有连动板;

b.停止按钮及停止按钮与隔离换向开关之间的联锁装置.

4.6接线箱内装有两个控制回路用九芯端子和一个JX2—1020型接线端子排。

5 技术参数

5.1起动器基本技术数据(见表1

5.3保护器性能祥见附录

6 工作原理(原理图见附图

6.1 起动前

6.1.1将隔离换向开关QS置正(反位置,则控制变压器TC经过千伏级熔断

器FU得电。

6.1.2 变压器二次侧(4、5输出2V供互感器电流线圈作电流试验。

6.1.3 变压器二次侧(6、7输出36V供中间继电器控制真空接触器工作。

6.1.4 变压器二次侧(8、9输出180V经熔断器FU1向本安回路变压器TC2供电、TC2得电后输出15V供保护器BJ10、BJ11作为先导电源工作。

6.1.5 变压器二次侧(10、11输出10V作为保护器检测系统电压的采样电压。

6.1.6 变压器TC二次侧(12、13输出36V经过FU2供真空接触器KM工作。

6.2 起停过程

6.2.1 单台远控起动:1.将远控按钮按原理图接在接线箱接线排相应位置,给开关上电,按动上下翻、确认键进入‘技术员’菜单,再进入‘工作模式’菜单,在‘联控设置’里设为‘单台’,在‘开关设置’里设为‘远控’,其它保护参数进入相应设置设置。2.按动远控起动按钮保护器BJ(8、9闭合,保护器先导回路工作BJ(1、2闭合,中间继电器KA 得电闭合,真空接触器KM得电闭合,主回路导通;在中间继电器得电同时时间继电器KT得电漏电回路KT(3,5接点瞬动断开,断开漏电检测回路;其中KM(13,14为先导回路自保接点,KM (23,24为合闸状态显示接点。开关显示‘已合闸’。3.远控分断:按动远控分断按钮保护器BJ(9、11分断,保护器先导回路继电器分断,BJ(1、2输出分断,中间继电器KA失电,真空接触器KM线圈失电,主回路分断;此时漏电闭锁回路时间继电器接点KT(3,5必须延时5秒以上闭合,导通漏电闭锁回路。开关显示‘未合闸’。

6.2.2 单台近控起动:1.将开关上电,按动上下翻、确认键进入‘技术员’菜单,再进入‘工作模式’菜单,在‘联控设置’里设为‘单台’,在‘开关设置’里设为‘近控’,其它保护参数进入相应设置设置。2. 按动近控起动按钮保护器BJ(6、7闭合(其它同上远控起动。 3.近控分断:按动近控分断按钮保护器BJ(7、11分断(其它同上远控分断。

6.3 联控

设置时将首台进入‘工作模式’下的‘联控设置’菜单设为‘联机’,将‘开关设置为近控’,中间各台均设为‘联机’和‘远控’,末台必须设为‘单台’和‘远控’。

6.4 急停:在紧急情况下,按下起动器侧面的急停按钮STPJ, KM线圈36V回路失电,主回路断开。

6.5 故障保护

6.5.1 漏电闭锁保护:在起动前KM(11、12、 KA(11、12、 KT(3、5闭合,漏电检测回路接通,当系统对地绝缘电阻小于闭锁动作值时,显示漏电故障, BJ(51、52断

开,KA不能吸合,KM拒绝起动。当绝缘电阻值上升到1.5倍相应闭锁值就会自动解锁,允许起动器合闸。

6.5.2 过载保护:当主回路电流超过整定值倍数时,经过相应的延时,显示过载故障,BJ(51、52随之断开,KA释放,KA(13、14打开,KM释放,经过90秒后可自动复位,起动器可再次起动。

6.5.3 短路闭锁保护:当短路电流大于10倍的额定电流时,保护器“故障报警”,但不分闸,由上一级的馈电开关分断,直到检测到三相电流都已经低于10倍的额定电流时才分闸闭锁。

6.5.4 短路保护:当主回路电流超过整定值倍数时,瞬动,显示短路故障,BJ (51、52断开,KA释放,KA(13、14打开,KM释放。须经手动复位后(按下复位按钮FA,方能再次起动。

6.5.5 断相与不平衡保护:当主回路发生断相与不平衡时,显示断相故障,BJ (51、52断开,KA释放,KA(13、14打开,KM释放。须经手动复位后,方能再次起动。

6.5.6 过电压保护:保护器可将系统允许最高工作电压设定在110~120%额定电压范围内,动作同上。

6.5.7 欠压保护:保护器可将系统工作电压范围整定在50~85%额定电压,低于整定值动作时间在1S~240S可调,动作同上。

6.5.8 三相不平衡:保护器整定不平衡系数范围在50~85%,动作时间在1S~ 240S 可调,动作同上。

6.6保护试验

在分闸状态下,进入‘操作员菜单’相应的‘保护试验’菜单,保护器将自动闭合

BJ(44,45进入试验程序。如果未检测到该信号或该信号达不到试验标准,则会提示该信号对应的试验‘不正常’。

6.7 该保护器还可以与瓦斯检测仪和温度传感器配合使用,达到相应保护。

另,在不影响“安全”的特殊情况下以上各保护功能可临时关闭,使用者自行处理。

7 使用与维护

7.1严禁带电开盖

7.2起动器使用前应检查是否有产品合格证,并检查在运输或存放过程中有无损坏,发现问题应及时处理,否则不准使用。

7.3运行前必须检查起动器的技术数据(电压、电流适用范围是否与电动机相符合,并根据电动机容量的不同,对保护器BJ进行整定。

7.4起动器在下井装卸过程中,应避免强烈振动,严禁翻滚,必须轻放。

7.5安装好后,对起动器主要部位应进行一次检查。

7.6用户如进行耐压试验或使用兆欧表测量绝缘电阻,注意一定要将阻容保护装置、BJ插件,否则会造成元件损坏。

7.7 箱体内的保护器为该装置的核心部分,使用者请不要拆开,以免造成核心部件损坏,致使起动器不能正常工作;

7.8起动器提供延时联锁接点以备程序控制使用,并提供动断触点各一组供集中控制用。

7.9 本安回路元器件,不得任意改换或改接,更换只能是同一种型号。

7.10起动器接线腔两侧的进出线引入装置及控制回路进出线引入装置,暂不使用的均应用压盘、金属堵板和密封圈进行可靠密封,防爆接合面在使用中严禁碰伤。

8 易损件及备件明细

9 外形尺寸

长×宽×高=885×535×830

10 订货须知

10.1 起动器的名称、型号、主电路电压;

10.2 订货数量;

10.3 备件名称、规格型号和数量。

11附录:保护器使用说明书

保护器使用说明书

1.概述

PIR-400II保护器(以下简称保护器,是可适用于含有爆炸性气体(甲烷和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器,能与380V、660V、1140V电压等级,额定最大电流至400A的各种型号磁力起动器配套使用,以实现上述供电系统的各种功能。

保护器采用了先进的微处理器,高精度的数据处理及先进的保护算法,保护精度高,反应速度快。能完成漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、风电闭锁等多种保护功能。

该保护器有如下特点:

●采用4×8汉字字符液晶显示器,配合菜单式人机交互界面,操作直观简便。

运行时实现显示当前三相电流和系统电压,显示信息丰富。

●各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整,适用范围广,保护精度高。

●具有“记忆”功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或

系统复位时自动提取上一次设定的参数。而且,保护器还能记忆故障信息,可记录最多99次的详细故障(包括故障类型、故障线电压、故障电流、故障时间等,及最多9999次的累计故障跳闸次数、最多9999次的累计短路跳闸次数、最多9999小时的累计合闸时间。可以通过菜单调出来显示。方便维护。

●具有软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应的出错信息。

●通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。

●具有频率输出功能,可输出200~1000Hz,对应0~1.4倍的额定电流。

●可选择数据通信接口与监控系统连接。根据用户需要可以配备RS-485或者国

内领先的电力线载波通信接口。

2 原理

本保护器由电流、电压传感器、主控板及显示屏三部分组成。

电流传感器为空心电流互感器,直接穿在三相母线上,便可获得与一次侧电流成正比的电流信号。有5种型号供选择(DH01~DH05。

电压传感器信号由变压器提供线电压(额定电压为10V,即变比为380/10 (660/10、1140/10、3300/10,容量0.1A。

主控板是对采集的模拟量及开关量进行快速的采样并完成各种运算处理,一方面能实时地在显示屏显示三相电流及电压值;在出现故障时能根据故障性质决定跳闸的时间,并记忆故障有关参数以便于查询,在必要时还可通过RS485通讯接口与整个监视系统进行通讯。按钮共四个:“上行”、“下行”、“确定”、“复位”。通过简单操作可随时对保护器的保护功能进行整定。

3. 保护功能说明

3.1 漏电闭锁功能:在磁力起动器合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于7(针对380V、24K(针对 660V、42(针对 1140V时,能实现漏电闭锁功能,使磁力起动器不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值得1.5倍时,自动解除漏电闭锁。

3.2 额定电流工作值 Ie:本保护器有极宽的额定工作电流值,由按钮操作通过

软件整定,整定范围从5A-400A,额定电流小于30A时,调节步长为1A,否则调节步长为5A。整定时整定电流不能超过起动器的额定电流值。

3.3 过载保护:

3.4 短路保护:短路保护可通过软件整定为:5~10倍Ie。短路动作时间40~

400ms可调。

3.5 欠压保护:欠压保护可由软件整定为50—85%额定电压值,动作时间为1S —240S可调。

3.6 断相与不平衡保护:不平衡系数由50—85%由软件整定,动作时间为1S —240S可调。

3.7短路闭锁保护:可选择“打开”、或者“关闭”。打开该功能时,当短路电流大于10倍的额定电流时,保护器“故障报警”,但并不分闸,由上一级的馈电开关来分断(以防止通过接触器分断,导致接触器烧毁,直到检测到三相电流都已经低于10倍的额定电流时才分闸闭锁。

关闭该功能时,只要实际电流超过设定的短路电流,短路保护就会动作。3.8过压:保护可由软件整定为110~120%额定电压值。动作时间5S。

3.9开关设置:远近控可选择。

3.10联控功能,由软件设置“联控”与否。可设定联控时间及反馈时间。

3.11瓦斯检测:可选择“频率量”输入或“开关量”输入,也可将该功能关闭。可选择瓦斯保护的动作点。如果为“频率量”输入,200~1000Hz频率量输入。(本保护器预留了甲烷检测接口,可以根据用户需要增加甲烷检测保护功能。

1如果为“频率量”输入,检测周期60S,动作时间<100mS。2独立检测,即使在常规保护(包括“过载”、“短路”等动作后也检测。3如果为“开关量”输入,则保护器检测时间200mS,动作时间<200mS。

3.12温度检测:可选择“模拟量”输入或“开关量”输入。也可将该功能关闭。该功能可打开或关闭。并且可设置超温点。(本保护器预留了温度检测接口,可以根据用户需要增加温度检测功能。

3.13 通讯功能:本保护器通过RS485可实现与监控系统上位机的通讯。可完成包括远方分闸、远方合闸、修改参数、查询开关状态、查询模拟量、查询软件版本号、复位等操作。具体可实现的全部操作请参照《宇坤磁力II型通讯规约》。

3.14 故障查询功能:故障查询最多可记录99次故障,包括故障电流、故障电压、故障类型、故障发生时间。故障按发生的时间倒序排列,即发生故障的时间越近,序号越小。如果故障发生超过99次,则可查询最新的99次故障。超过99次的故障记录被自动覆盖。由于累计信息里可最多可记录9999次故障,而故障清零和累计清零不一定同时发生,可能导致累计信息与故障查询的结果不一

致。所以如果保护器故障已经发生超过99次,譬如为100次,那么累计信息中查到的“故障跳闸次数”为100,而故障查询中仅可查到最新的99次故障。

3.15 显示功能:本保护器显示包括一个有背光功能的4×8汉字字符型液晶显示屏及两个分别为红色和绿色的发光二极管。在正常工作时显示屏将同时显示三相工作电流值及系统的相电线电压值,在整定时通过按键显示各种菜单、各种整定参数值、故障参数值以及试验结果。在正常工作时故障指示灯红色发光管熄灭、电源指示绿色发光管点亮,在保护器发现故障情况时(如不平衡、过载等红色发光管闪动,保护器跳闸后红色发光管点亮。

3.16 试验功能:合闸运行时若进行试验,则会提示分闸操作。试验只能在开关分闸状态下进行。试验包括过载保护试验、短路保护试验、三相不平衡保护试验,漏

电闭锁试验。在菜单中选中试验后,试验信号自动接进来。如果未检测到该信号或该信号不达到试验标准,则会提示该信号对应的试验“不正常”。

3.17 自检功能:本保护器送电后将对包括传感器在内的电路进行自检,如出现故障,在显示屏将发出出错信号。

3.18保护器接线说明

4. 操作与显示屏信息

4.1保护器的实时显示界面显示如下:屏幕信息1S刷新一次。实时显示界面有两个屏幕,两个屏幕可以用“上行”或“下行”键来切换,如果没有按键操作,实时显示时,两个屏幕5S后自动切换。

屏幕1:显示三相电流、系统电压及开关状态(“分闸待机”或“合闸运行”;日期。

屏幕2

在“实时显示界面”或“故障显示界面”按“确认”键可进入主菜单。

故障界面的第2行显示故障类型及故障参数。假设当前故障为短路故障,显示如下:

故障类型包括:过载、短路、短闭、欠压、过压、漏电、三相不平衡、分闸失败、瓦斯超标、高温保护等等。

起动器使用四键操作:“向上”、“向下”、“确认”及“复位”四键。操作中按“确认”键可以进入下级菜单或反回上级菜单,或进行调整参数,或参数调整完毕按“确认”键返回。“向上”、“向下”键用来选择待操作的项或对参数进行调整。

4.2主菜单

使用不同的密码。只有正确输入密码才能进入下级子菜单。

在第1-4项上按确定键表示进入下级子菜单。以后的操作均同理。如果有“返回上屏”或“退出”项,则在其上按确定键表示退回到上级菜单。以后的“返回

上屏”及“退出”选项都不再赘述。

4.3

4.3.1

试验信号由外部给定,信号的引入由保护器内部继电器自动完成。不需要人

3S

4.3.2

累计合闸时间、故障次数、短路次数最大可记录9999次。达到9999次后,累计将不再增加。累计合闸时间、故障次数、短路次数可被清零。具体操作见“装置设置”部分的说明。

4.3.3 故障查询

如果已经发生过n次故障,假设是漏电闭锁故障,则显示如下:按“上行”

障发生时间。

故障类型包括:过载、短路、短闭、欠压、过压、漏电、三相不平衡、分闸失败、瓦斯超标、高温保护等等。

4.3.4 保护功能查询

可查看保护器设置的参数。但只能查看不能修改。

在查询界面中,按“上行”与“下行”键翻页。

可查询的参数如“电压等级”、“额定电流”、“短路倍数”等,详见“技术员菜单”下的“保护功能设置”及“工厂菜单”。

4.3.5

1

2保存后退出:选择该项,将保存检修密码,并启动检修锁(闭锁开关不允许

合闸。一旦检修锁启动,复位后也停留在检修模式,提示输入密码。只要不选择此项,检修密码不生效。操作人员设置好该密码后,请务必记住此密码,否则

解锁

3重设检修密码:选择该项,则返回“检修密码设置”,重新设置密码。

注:

1只要有如“保存结果”或“保存校准”之类的提示项,那么在调整参数完毕后就必须存储后,才能使调整的参数生效,否则退出该菜单后,调整的参数不会被保留。

例如:“保护功能设置”、“电压微调”、“电流微调”、“漏电微调”。

2如果该级菜单没有“保存结果”项,那么只要参数修改完毕退出后即刻生效。

例如:“装置设置”中“累计清零”、“通讯地址”、“波特率”;及“工厂菜单”中的“电压等级”、“电流互感器”等。

4.4

智能密集架产品操作说明书(V1.0)

智能密集架产品操作说明书(V1.0)(适用于JDR001、JDR002、JDR003、JDR004) 北京嘉达尔公司 2012 年 10 月 9 日

目录 一、系统功能概述 (3) 二、移动列操作说明 (5) 1、按键板操作 (5) 2、液晶屏操作 (5) 三、固定列操作说明 (6) 1、按键板操作 (6) 2、液晶屏操作 (6) 四、软件操作说明 (7) 1、软件设置 (7) 2、软件操作 (9) 3、用户设置 (9) 4、数据录入 (9) 5、档案查询 (11) 6、档案借阅 (12) 7、档案归还 (14) 五、注意事项 (15)

一、系统功能概述 1、基本功能保留手动操作功能 2、面板操控功能面板按键控制 3、防潮、防霉功能温湿度记录、提示 4、预防烟火功能烟雾检测装置 5、过道红外检测保护实时监测架体间人员及坠落资料 6、出入门禁检测保护实时监测工作人员进出架内通道 7、压力检测保护机械式压力感应器,预防落地资料受挤压 8、列锁检测保护确保机械上锁后,密集架不能移动 9、电机过载、过流检测保护确保资料存放超重后,电机不被烧毁 10、电机测速、减速装置保证电机缓速起动、匀速运行、缓速减速 11、档案定位、引导功能精确定位查找资料位置 12、链轮保护功能电子机械装置 13、防撞功能接近开关无接触型检测 14、附加功能电源、照明的开关 15、触摸屏控制、查询功能固定列中控制活动列操作 16、计算机控制基本动作功能控制密集架开、合、停等基本动作 17、定时、定位通风功能软件预设定时通风 18、查询、显示功能液晶屏中文显示资料位置及资料部分信息 19、资料批量操作功能无序存放有序管理

温控器的使用方法

温控器的使用方法,温控器怎么调 温控器的使用方法 1. 温度控制器应按照本用户手册附带的操作手册使用。首先确定你使用的恒温器的类型,然后按照说明操作。 2. 建议不要随意改变原有的墙体结构、门窗形式和地面装饰。如果需要更改,应事先通知物业,以便相应地改变加热设计。 3. 把恒温器调到高温或适当的设备不会很快使房间温暖,只要把它调到你需要的温度就可以了。 4. 由于电热系统温度适中,所以尽量减少开启门窗造成的冷却空气高速流动造成的热量损失,以免影响加热效果。 5. 当你在无人值守的房间时,你可以把温度调节到12至15摄氏度或相应的齿轮,因为系统重新开启后加热非常慢,频繁的开启和关闭不能达到节能的效果。 6. 请勿使用家具等遮挡温度控制器,温度控制器周围没有热源,以免造成温度控制误差。 7. 恒温器是一种精密电子元件,请不要摇动恒温器,以免对恒温器造成损坏。 8. 如果温度控制器的旋钮因使用不当而脱落,应重新安装温度控制系统。注意,旋钮与温度控制器接口的间隙对齐。切勿强行安装,以免损坏温度控制系统。 如何调节恒温器如何调节地板加热恒温器的方法介绍 机械恒温器的调节方法比较简单,在恒温器安装完毕后(安装时将地板加热杆安装好),即可使用。我们打开恒温器右侧的开关,设置温度设置(打开恒温器顶部的设置按钮,将你想设置的温度刻度调整到恒温器中间的点,恒温器就设置好了),恒温器就开始根据设置的温度进行控制。当恒温器上方的指示灯亮时,表示加热装置已处于工作状态。当指示灯关闭时,表

示恒温器处于停滞工作状态。 如何设置地板供暖恒温器 如今,电子恒温器已被引入电子恒温器,电子恒温器通常是液晶显示器,可以通过按钮或触摸屏,但它们的操作方式大致相同,如下图所示,只需要一个触摸屏和一个按钮。 如图所示,目前的电子液晶温度控制器一般是5个按键,左边两个是调节高度的高低,左上是正数,左下是负数。右上角是选择模式按钮,一般安装在企业会比较好,通常用户使用不多。中间的键右键是定时键,如果需要休息的时候可以用,一般不要用太多。至于右小角是开关功能。 如果我们要开启和调节地暖,我们可以先按下开关,然后根据实际情况调节温度,通常在这个时候,如果需要关闭地暖也可以使用时间按钮控制。

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T 热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

ZYD300H 电机保护器

智能型微机电机保护器使用说明书(LED/LCD通用) 1.概述 智能型微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255 2.特点 ●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000) ●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压 ●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录 ●一路保护输出,二路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出,一路RS485接口 ●分体式电机保护器可选DI输入模块,控制正反向启动,自启动,及开关量控制单元 ●大屏幕LED或高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍 ●启动中过流保护设定,可根据电机情况进行多种倍数调节 ●模拟量输出微调功能,可以消除由于线路衰减造成的误差精度 ●2路可编程继电器J2 J3多达5种设置输出功能。满足不同的现场保护情况 ●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定 ●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元 ●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3.主要功能 保护功能: 过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护 测量功能: 三相电流、控制回路电压的测量和显示 通用功能: 增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用 通信功能: 通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。 一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。 电流输出: 4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。 起动方式: 直接起动、正反起动、Y-△起动、自耦降压起动、远程自启动

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

智能密集架档案管理系统功能

档案是国家机构、企事业单位、社会组织以及个人从事政治、经济、科学、文化等各方面活动直接形成的对国家和社会有保存价值的历史记录,是国家信息资源的重要组成部分。档案室建设是国家对档案重要性的体现。档案库房升级改造、标准档案室建设是对档案日益重要、档案智能管理的体现。建设一体化档案室的问题室是当今社会经济发展的重要事情之一。档案管理工作涉及各个领域和行业,是各项建设事业发展的重要基础之一,在国民经济和社会发展服务中具有不可替代的重要作用。 面对国家对档案室的建设要求,标准档案室建设,老档案库房升级改造、档案馆一体化建设智能档案库房、档案馆一体化建设、智慧档案室在现代社会经济发展中极为重要。 为了贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》,促进国家档案馆建设,提高国家档案馆建设决策科学化与管理规范化水

平。 完全是按照国家档案局《档案馆建筑设计规范》、《档案馆温湿度管理暂行规定》、《档案库房技术管理暂行条例》等有关档案安全保护的管理技术要求,突出了档案库房档案安全保护的档案室九防(即防高温、防潮湿、防盗、防火、防霉菌、防光、防尘、防虫,防鼠等)要求。 钢之杰档案智能管理功能: 控制系统功能 1 手动控制功能通过密集架摇把控制每列向左向右手动移动的操作 2 电动控制功能通过列触摸液晶面板及触摸屏实现密集架左移、右移及停止、禁止操作,还有管理菜单可以设置架体速度、压力报警参数等,还可以调节液晶屏的对比度。 3 计算机控制功能电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种微操作 4 PDA、智能手机、IPAD等平板电脑控制功能 PDA、智能手机、IPAD等平

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

智能型密集架使用说明

智能档案馆库系统-----智能密集架使用操作指南 智能档案馆库系统-----智能密集架是集手动、电动、本地触摸屏控制、远程电脑控制于一体,四种操作相互联系、自动转换。 1.手动操作 1.1 开启操作 1.1.1 整个列组的最前面一列装有锁定机构,因此在开启操作前必须先打开总锁,把锁定机构的开关拨至“开”的位置,方能进行摇动操作。 1.1.2 摇把的操作:摇把为自动持脱钩式机构,只要放下摇把手柄,缓慢起摇至挂档时,就可用力摇动,使架体摇开至需要距离,就可以进行取卷阅档工作。 1.2 闭合操作:完成阅档工作后,把锁定机构的开关板手拨至“开”的位置,摇动手把,使每

列档案架移动至封闭位置,然后把锁定机构的开关拨至“关”的位置,锁好总锁,即可。 关闭锁紧装置时,如遇关闭困难,可轻摇手把,使锁定开关可顺利拨至“关”的位置,操作时应避免强行关闭,以免损坏手把。 2、电动操作 操作按键介绍: 向左移动:向左移动,打开当前列的右侧; 向右移动:向右移动,打开当前列的左侧; +:用于参数调整的加操作; -:用于参数调整的减操作; 确定:用于参数调整的确认操作,或者确认当前信息进入下一次操作(如:移动已到位,移动超时,左通道有人,右通道有人等) 停止:用于列移动当中,停止当前列的移动;(必要时使用) 菜单/选择:用于系统参数设置;这项操作在我公司授权下或我公司技术人员可操作; 2.1 开启操作:操作前先将总电源开关按“开”按钮,接通电源,在开启操作前必须先打开总锁,把锁定机构的开关拨至“开”的位置,在面板上有操作按钮(左移、停止、右移),在欲

打开的列上按“左移”或“右移”按钮(视需打开哪个侧面而定),这样密集架会由最前面一列开始自动逐列打开,直至到位停止。到位后,自动打开的架之间上方的照明灯点亮,这时密集架不能电动操作,防止误操作而伤人。同时在所打开的密集架上的红外线保护装置也开始工作,使操作人员在里面时,密集架也不会闭合,形成第二层保护。 2.2 闭架操作:在闭架之前或者开启另一列时,如果显示屏显示“XX通道有人”时,请务必确定没有人在密集架内,再按确定键解除保护,这时可闭合密集架或开启另一列密集架。在全部关闭后,应将总锁锁上。 2.3参数调整:这项操作在我公司授权下或我公司技术人员可操作; 3、触摸屏操作 请在操作前,确定密集架内没有人员; 在开启操作前必须先打开总锁,把锁定机构的开关拨至“开”的位置; 触摸屏界面有:密集架、档案、设置、就地,4个菜单; 3.1点击密集架,输入用户名和密码,等待一会儿,选择区和列,翻页选择需要的档案,点击“打开”,这时密集架会自动打开当前选择的档案的列; 3.2点击档案,输入用户名和密码,等待一会儿,输入您要查找的文档名或者档案编号,点击“打开”这时密集架会自动打开当前选择的档案的列; 3.3设置:登录后,修改参数,确定;这项操作在我公司授权下或我公司技术人员可操作; 3.4就地:用于现场调试或紧急时候操作; 3.4.1开启密集架:进入后,双击右边的菜单,展开目录,选择要打开的区,然后在右边选择需要打开的列(注意:不要选择固定列),选择左侧还是右侧,点击开启,这时密集架会自动打开当前选择的档案的列,移动到位后,开启照明灯;

温控器RH400参数说明书

R KC温控器RH400FK02-M*AN/N参数数值及操作原理 1、RH400参数 2、产品特点和应用 日本RKC理化公司主要生产模块型控制器,数字多点控制器,数字显示控制器,程序控制器,各种传感器,指示器等,公司通过了国际质量认证体系「ISO9001」的认证,主打产品安全标准遵守美国最新安全标准UL、加拿大安全标准CSA、欧洲安全标准EMC指令及低压指令标准符(CE认定合格品)。 RH系列数字显示控制器采用维护性能好的插入式构造;同时,产品纵深与原始型号( CD 系列)相比缩短了 40% 。是最新型标准温度控制器。 纵深 60mm ( RD100:63mm )的纤薄外形 11 段 LCD ,大屏清晰可视性好。 具有较高目标值应答性的PID 常数演算 取样周期0.5 秒 可变更响应快慢、POST 微调功能 可缩短AT 执行时间的启动演算功能 此款新型温控器的优势: 1.搭载了清晰明了的大型11段显示的LCD显示器,更能轻易识别以往难以分辩的文字 2.增加了操作键锁定显示,操作键锁定的功能,可以一目了然地显示现在的锁定状态 3.算出的PID数据更具有优越的目标值响应性,与以往的AT运算得出的PID数据相比,此款温控器更能快速自动地算出PID数值,在灵敏响应性的基础上,还具有优越的抗外部干扰的响应性. 4.可消减AT实行时间 5.可以扩展实行AT后的控制特性(POST演算).

3、控制方法 RKC系列智能数字温度控制器,采用最新的平面操作和微机智能控制技术。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列表具有极大的市场适应性,产品按国家标准制造并有多种安装尺寸。 工业区用到温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。 独特之处编辑RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。 莞联硕机电代理日本理化RKC温控器,,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货。特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,在阿里巴巴、淘宝供应,快递送货上门, 1..热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2.测温热电阻输入:PT100、JPT100 3.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit) (DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) 供选加热器断线警报和控制环断线警报。

RKC温控器_-_REX-C100讲解

o o o RKC温控器- REX-C100 o RKC温控器系列- 精品推荐 o RKC温控器- CB-900 RKC温控器- CD-701 RKC温控器- CH-102 REX-C400 o RKC温控器- REX-C100 - 详细信息

o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性); ·控制输出:继电器触点AC250V 3A(阻性),逻辑电平:DC 0/12V(配固态继电器SSR),过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 0-10mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),0-20mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),4-20mA电流输(负荷阻值600Ω以下); ·控制方式:模糊PID控制、位式控制; ·电源电压:AC85-264V(50/60Hz)(额定100-240V AC)21.6-26.4V AC(额定24V AC)21.6-26.4V DC(额定24V DC); ·工作环境:温度0-50℃,温度<85%RH的无腐蚀场合。功耗<5VA; ·面板尺寸:80X160,160X80,96X96,72X72,96X48,48X96,48X48mm。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

智能密集架智能管理系统简介

智能密集架智能管理系统简介 我公司智能密集架管理系统采用模块化设计,并配有专业技术团队,拥有二次开发及功能升级服务能力,并免费相关技术支持服务。 管理系统是基于C/S(客户机/服务器)结构的网络数据库应用系统,采用MS SQL SERVER数据库,具备丰富的数据接口,以方便以后的功能扩展和适应用户将本系统与其它软件的整合应用。本管理软件包括服务器端和客户端。内置密集架管理模块、档案数据库管理模块、系统维护模块和帮助模块。 一、主操作界面介绍 界面中部为密集架状态监控:包括温湿度监控,左下为密集架红外安全监控及烟雾防火监控状态显示。 界面返回后菜单其包括: 菜单栏:资料管理、安装使用设置、架体管理

二、进入用户界面 此界面一共包含以下菜单:1:系统管理 2:资料管理 3:条码管理 4:安装使用设置 5:架体管理 6:帮助 三、系统管理包含以下菜单A:用户管理 B:密码修改 C:数据备份 D:数据恢复 E:退出系统

A:用户管理 这个管理页面是给系统管理员调试或单位负责人建立使用帐号用的,只有通过这两个帐号 登陆后才能进入此菜单。 点击查找可以搜索所有的帐号信息,并可以选中信息进行密码和权限的修改,帐号的删除。 新建的帐号根据需要可以设定使用资料的权限和有效时间。 B:密码修改

可以对本帐号进行密码修改。 C:数据备份 数据库的备份对大型数据库来说是必需的。数据库的备份操作必需在服务器上进行。 用户可以根据需要转移保存备份文件。 这里的备份路径硬盘名是电脑必须具有的,用户可以更改硬盘名。后面的文件夹是用户自己设定,软件自动检测并产生文件夹。 备份的文件名可以用默认的,后面将自动跟备份时间。用户也可以根据需要自己命名。 D:数据恢复

智能电动机保护器ARD系列

智能电动机保护器ARD系列 5.1概述 ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。 5.2符合标准 ●GB/T14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则 ●GB14048.4-2010机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器) ●GB14048.5-2001低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件,第1部分:机电 式控制电路电器 ●GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 ●GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验 ●JB/T10736-2007低压电动机保护器 5.3适用环境 工作温度:-10℃~+55℃ 贮存温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:5%~95%不结霜 海拔:≤2500m 污染等级:2级 防护等级:IP20 安装类别:III级 运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域 5.4产品规格 5.4.1ARD2系列智能电动机保护器 5.4.1.1功能 ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。 5.4.1.2型号说明 ARD2—□/□ 附加功能:见表2 额定电流:见表1 设计序号 智能电动机保护器

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

移动式密集架产品技术说明书

移动密集架是公司根据国家档案局DA9/T7-92行业标准和GB/T13667.3-2003图书架国家标准开发生产的,用于机关、企事业单位图书资料室、档案室、样品室等存放图书资料、档案、财务凭证、货物等。对声像计算机硬盘存放,只需另配专用格架即可,与传统式书架、货架、档案柜相比,存储量大,且更有系统性。 1、构造:移动密集架、固定架为框架钢结构。主要由20mm×20mm方钢轨道、3.0mm 底盘、1.5mm复柱立杆、1.0mm搁板、1.2mm侧面板、1.0mm门板、旋动机构、防震装置、防倒装置、制动装置以及防尘、防鼠装置等部分组成。 2、材料选用:除底盘、轨道、选用热轧钢板外,其余均选用上海宝钢(或鞍钢)优质冷轧钢板。 3、节型、架宽、架高、层数和列数可按用户需要选定。 4、轨道组有三种形式:地面式、斜板地面式和埋入式。埋入式轨道的预留沟槽底面的水平偏差应小于1mm,轨道全长范围内偏差应不大于4mm。架体安装垂直度偏差小于1mm,达到横平竖直。 5、底组一般为分段组合式,加工精度高,具有对接互换性,节型范围宽,便于运输及安装。 6、旋动机构采用精密滚子链和轴承。传动灵活平稳,手轮采用最新可折叠内藏式转盘轮,配上电脑数控机床制作的凹凸板面板更显其实用和美观大方。 7、每列装有手刹车自动装置,边列装有锁具,存取安全方便。 8、每列的接触均有缓冲及密封装置,顶部有防尘板,底部有防鼠装置,因而具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防震功能。 9、移动密集架的所有零部件的表面均经过严格的除油、酸洗、磷化等九道工序后采用静电亚光喷涂处理,耐环境腐蚀性,涂层牢固、美观大方。 10、搁板与有扣勾的支承板,组合后平整牢固,层与层的间距根据需要可自由调整。架体摇动时轻便无阻力和响声,且干净整洁。 11、每层搁板均匀承重在100公斤以上,如需增大时,可专门设计。 12、工厂可根据库房面积及用户要求进行合理布局,如有特殊规格尺寸,可单独设计、构造。更多内容请登录科谷柜业官方网站https://www.wendangku.net/doc/c61446328.html,/

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

XMTD-2000智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMTD-2000智能型数字显示温度控制器使用说明书概述 XMTD-2000智能数字显示温控仪表是我厂新推出的新一代温控仪表。本产品采用性能优异的单片微机作为主控部件,具有精度高、数字显示、轻触键盘操作、停电数据保存永久、抗干扰性能强、外形美观等特点。 XMTD-2000温控仪可广泛应用于轻工机械层压机,包装、印刷、纺织、造纸、等行业。选用时靖仔细确认是否符合您的要选的型号XMT□—□□-□-□ 传感器分度号测量范围 F:0~10000C K:0~4000C E:0~3000C 输入代码:1:热电隅 外形尺寸:E:72*72 技术参数及安装 1安装注意事项: 仪表安装环境要求: ①大气压力:86—106Kpa。 ②环境温度:0—500C。 ③相对湿度:45—85RH%。 安装时注意以下情况: ①环境温度的急变可能引起的结露。 ②腐蚀性及易燃气体的有可能侵害。 ③直接震动或冲击机的主体。 ④水、油、化学器、烟雾或蒸气的污染等。 ⑤过多的尘埃、盐雾或其它的金属粉末等。 ⑥空调的直吹。 ⑦阳光的直射。 ⑧热辐射的积聚之处等。 2安装过程 ⑴按照盘面的开孔尺寸在盘面上开出来安装仪表的方孔,如多个仪表安装时请将左右两只仪表的距离大于25mm,上下两只仪表的距离应大于30㎜。 ⑵将仪表嵌入盘面的开孔内, ⑶将仪表安装槽内插入安装支架。 ⑷推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,再拧紧螺钉。 3主要技术性能 ①测量精度:0.5%±1dig; ②电源电压:220VAC; ③环境温度:0—500C; ④应用模糊PID技术控制;

⑤开孔尺寸(㎜):KCY-E型为:68*68 接线方式 1接线的注意事项: ⑴热电隅输入,应该使用对应的补偿导线。 ⑵输入信号线应远离仪表的电源线、动力电源线、负荷线。以避免产品信号的干扰。 2、接线端子图: XMTD-2000的仪表接线 1、各功能的调出顺序: ◇仪表通电后,上排显示INP,下排显示分度号,表示输入类型;经4秒后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围;再经4秒,上排显示测量值,下排显示设定值,此时仪表进入正常工作状态。 ◇各参数设定: 按“SET”键,上排显示TH(上限温度设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示DT(延时时间设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示TL(下限温度设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排显示AT(报警时间设定值),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键退回到标准模式。 ◇控制参数的设定: 按“SET”键4秒种以上,一排显示控制参数的提示符(见参数表),按∧或∨键,使下排显示为所需要的值; 再按“SET”键,上排依次显示各参数的提示符,按∧或∨键,使各控制参数为所需要的值; 再按“SET”键4秒种以上,回到标准模式。 ◇注意:若红色显示的下面出现000说明热电隅接反了,如果上面出现000则说明热电隅开路或温度超过测量范围值了。 2、各功能的使用 ◇在停止状态,仪表上排显示测量值,下排显示“STP”。 ◇冷启动时开始加热,加热指示灯亮,仪表上排显示温度测量值,下排显示TH的数值。当测量值大于TH值时,停止加热,加热指示灯灭。 ◇延时指示灯亮,仪表开始延时,上排显示延时时间,下排显示DT的数值。当延时时间大于DT值时,延时指示灯灭。 ◇风机启动,降温指示灯亮,开始降温过程,仪表上排显示温度测量值,下排显示SPL的数值。当测量值小于TL的数值时,风机停止,降温指示灯灭。 ◇蜂鸣器开始鸣叫,报警指示灯亮,开始报警过程,上排显示报警时间,下排显示AT的数值。当报警时间大于AT的值时,蜂鸣器停止,报警指示灯灭。