文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第五章防雷与防静电(题库考试要点和相关试题)

第五章防雷与防静电(题库考试要点和相关试题)

题库考试要点的分析归纳

, 是以下是本教材所归纳和总结的低压电工作业考试题库中与本章内容相关的考点

学员必须掌握的知识要点, 请学员熟记。

1.雷电的危害及防雷装置的相关考点

(1)雷电可通过其他带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。雷电流

产生的接触电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

(2)雷电按其传播方式可分为直击雷、感应雷和球形雷等。雷电后造成架空线路产生高电压

冲击波的雷电称为感应雷。

(3)用避雷器是防止雷电破坏电力设备,防止高电压冲击波侵入的主要措施。10kV 以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应半年测量一次。

(4)防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。

(5) 除独立避雷针之外 ,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。

2、防雷措施的相关考点

(1)高压变配电站一般用接闪杆来防止遭受直击雷,防止引发大面积停电事故。

(2)对于变压器和高压开关柜 ,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是安装避雷器。

(3)雷电时 ,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。即使在室内也严禁修理家中的电气线路、开关、插座等。

(4)在雷暴雨天气 ,应将门和窗户等关闭 ,其目的是为了防止球形雷侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。

3.静电的产生及危害的相关考点

(1)静电现象是很普遍的电现象 ,固体静电可达 200kV 以上 ,人体静电也可达 10kV 以上。易引发火灾是静电现象最大的危害。

(2)当静电的放电火花能量足够大时 ,能引起火灾和爆炸事故 ,在生产过程中静电还会妨碍生产和降

低产品质量等。

4.静电防护的相关考点

(1)静电防护的措施比较多,常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是接地

(2)对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。

(3)防静电的接地电阻要求不大于100Ω

(4)运输液化气 ,石油等的槽车在行驶时 ,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地

接触 ,其目的是泄漏槽车行驶中产生的静电荷。

(5)为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工 ,运输 ,储存等各种易燃液体、气体时,易燃液体、气体应采取防静电措施分开放置。

题库中与本章相关的试题

以下是题库中与本章相关的全部考试题目 ,学员应全部掌握 ,以确保考试顺利过关。

一、判断题

1.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。

2.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波 ,这种雷电称为直击雷。

3.用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(接地)

4.防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。

5.10k V 以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。

6.除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。

7.雷电时 ,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。

8.雷雨天气 ,即使在室内也不要修理家中的电气线路,开关、插座等。如果一定要修要把家中

电源总开关拉开。

9.雷电可通过其他带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。

10.静电现象是很普遍的电现象 ,其危害不小 ,固体静电可达 200kV 以上 ,人体静电也可达到 1OKV

以上。

11.当静电的放电火花能量足够大时 ,能引起火灾和爆炸事故 ,在生产过程中静电还会妨碍生产和降

低产品质量等。

12.为了避免静电火花造成爆炸事故 ,凡在加工运输 ,储存等各种易燃液体 ,气体时 ,设备都要分别隔离。

13.对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。

二、单选题

1.雷电流产生的()电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A 接触; B.感应; C.直击

2.为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故 ,一般可用()来防雷。

A.阀型避雷器; B 接闪杆; C.接闪网

3.变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()o

A.安装避雷线;B.安装避雷器; C.安装避雷网

4.在雷暴雨天气 ,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止 ()侵入屋内 ,造成火灾、爆炸或人员伤亡。

A.感应雷; B 球形雷; C.直接雷

5.静电现象是十分普遍的电现象 ,()是它的最大危害。

A.高电压击穿绝缘;

B.对人体放电 ,直接置人于死地;

C.易引发火灾

6.静电防护的措施比较多 ,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()

A.接零;

B.接地;

C.串接

7.防静电的接地电阻要求不大于()Ω。

A.40;

B.10;

C.100

8.运输液化气 ,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接

触,其目的是 ()

A.泄漏槽车行驶中产生的静电荷;

B.中和槽车行驶中产生的静电荷;

C.使槽车与大地等电位

防雷考试题目大全

防雷知识竞赛题库一、填空题 (一)雷电原理 1、通常雷暴云内上部携带正电荷,下部携带负电荷,云底携带少量正电荷。 2、一般轻离子的迁移率比重离子大二个数量级左右。 3、大气离子的迁移率与大气的粘滞系数成反比,即与大气的密度成反比。 4、在正常情况下,陆地上大气正离子的平均浓度为750个/m3。 5、在正常情况下,陆地上大气负离子的平均浓度650 个/m3。 6、晴天大气传导电流是大气离子在电场作用下形成的电流。 7、云雾粒子的荷电量与粒子的半径有关,通常半径越大,荷电量越大。 8、地闪电场的K变化表现为脉冲状特征。 9、沿已经电离的闪击通道向地面发展的先导称箭式先导。 10、地闪的首次闪击是指从梯级先导到回击这一完整的放电过程。 11、地闪电场的M变化是在电场的C变化上迭加有若干持续时间不到1毫 秒的脉冲状大气电场。 12、在晴天情况下,海上大气电场约为130伏/米。 13、雷电的破坏作用有热效应、机械效应、电动力效应、静电效应、 电磁感应。 14、闪电感应由静电感应和电磁感应组成,通信线路遭闪电感应后,闪电 电涌以行波形式沿线路向两方向传播。 (二)法律法规 1、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害 调查、鉴定、防雷产品等五个方面做作了规定。 2、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其连接导体的总称,用以防御雷电灾害的设施或者系统。 3、防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照有关规定取得相应的资质证 书后,方可在其资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。 4、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检 测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。 5、防雷减灾管理办法》第十九条规定:投入使用后的防雷装置实行定期检 测制度。防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置 应当每半年检测一次。

防雷基础知识培训

防雷基础知识培训 一、培训目的结合我厂夏季生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训: 二、防雷基础知识培训 1、雷电是一种大气自然现象,直到17 世纪中叶,美国科学家富兰克林通过实验证实了天电(雷电)与地电的同一性,并发明和使用了“避雷针”,人们才逐步对雷电有了理性和科学的认识。地球上,任何时刻都会有约2000 个地点出现雷暴,平均每天要发生800 万次闪电,每次闪电在微秒级瞬间可释放出55KW h以上能量。 据统计,全球平均每年因雷电灾害造成的直接损失超过10 亿美元,死亡人数在 3 千人以上,这个数据的统计还不包括我国。我国每年因雷击造成的人员伤亡约有3000 人至4000 人,财产损失在50 亿到100 亿元人民币。 2、当雷云形成后,在两种带不同电荷的雷云中间的电场达到一定强度后便会被击穿,形成云间放电。当带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成云对地放电。 2.1 雷击的三种形式: 一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电 现象,叫做“直击雷”。

二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷。” 三是“球形雷,”在雷电频繁的雷雨天,偶然会发现紫色、殷红色、灰红色、蓝色的“火球”。 这些火球有时从天空降落,然后又在空中或沿地面水平方向移动,有时平移有时滚动。这些“火球”一般直径为十到几十厘米,也有直径超过一米的。“火球”存在的时间从几秒到几分钟,一般为几秒到十几秒居多。这种“火球”能通过烟囱、开着的窗户、门和其他缝隙进入室内,或者无声地消失,或者发出丝丝的声音,或者发生剧烈的爆炸。这种“火球”虽然发生的几率很小,但发生的次数也相当多。人们常把它叫做“球形雷。” 2.2 雷电危害方式: ( 1 )直击雷危害雷电直接击在建(构)筑物、人、和其它物体上,雷电产生的高电压、大电流、产生的电效应、热效应和机械效应,使建(构)筑物燃烧、爆炸、倒塌、崩毁,人体烧伤、死亡。物体烧毁、解体、爆炸。 (2)雷电的二次危害作用 雷电的二次危害作用就是雷电流产生的电磁感应、静电感应、雷电波等,感应产生的电压、电流所造成的危害。虽然该幅值不如直击雷大,但也能造成很大危害。

防雷考试题库(附答案)

防雷考试题库(附答案)一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。 浪涌保护器:用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 二.填空(30分) 1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为 45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。 2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、 控制装备等的统称。 3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。 4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力 熄灭在电流通过后产生的工频续流。 5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外 部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。 6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:① s 型等电位连接网;② m 型等电位连接网。 7、防雷产品的使用,应当接受省、自治区直辖市气象主管机构的监督检查,禁止使用 未经任可的防雷产品。 8、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作 的组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合国务院主管机构规定的使用要求。 9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高 防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙,乙, 甲三级。 三.判断题(15分) 1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会 第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。(k ) 2、防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。(k ) 3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院 气象主管机构的批准。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业 设计或者施工。(x )5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单

防雷考试题库

题库1 一、填空题: 1、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性质、—发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 2、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为第二类。 3、广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽、高各20米,该疗养院年预计雷击次数为次/a (广州市平均雷暴天数为天)。(K= D= Ng=) 4、某厂区测得土壤电阻率为1000Q m用摇表测得避雷针的接地电阻为Q,引下线接地点到接地体最远端为25.3m, 则计算出接地冲击电阻为Q o(L / Le= / = 查图表A=) 5、有一座属于一类防雷建筑物的高层大厦,高度为92米,在此应采用以下防侧击雷措施: 从30 米起每隔不大于 6 米沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 6、建筑物的防雷区一般可划分为LPZ0A、LPZ0B、LPZ1 、LPZn+1 等区。 7、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属系统之间的发生火灾及爆炸危险以及人身事故。 8防雷击电磁脉冲,采取的主要措施有合理选用和安装SPD、 做符合要求的等电位连接。 9、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为200 KA 150 KA 100 KA其雷电流陡度di/dt 分别为20 KA/卩s、15 KA/卩s、10 KA/卩s。 10、办理新建筑物的防雷手续,须提交设计说明、防雷接地平面图及大样图、均压环设计图及大样图、天 面图及大样图(包括避雷针、带、网及其它)、设备布置图、建筑物立面图、总配电系统图。 二、问答题、计算题: 1、如何进行对新建建筑物防雷设计图纸审核?应注意什么? 2、有一栋15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线,计算机放在第10层的LPZ1区中,计算机房的六 面体由①的网格1mx 1m组成,计算机离楼顶为2米,离四壁最短距离,①邻近100米情况下发生首次雷击,求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。②直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。 3、有一栋12层高的二类防雷综合楼(长30米,宽9米),设防雷引下线,当在楼顶雷击点的雷电流为10KA( 10/350卩s), 第11层和第9层在磁感应强度为时的安全距离,并画出等高斯线。 三、设计题与计算题: 1、有一个储存硝化棉的仓库,长21米,宽7.5米,高4米。要求设独立针保护,请设计绘制该仓库的hx高度的保护 范围(注:要求独立针离仓库不小于3米,比例:1 : 300)o 2 2 2 _ . r x = (21/2)+ +3)r x=~ 15 由hx=4 hr=30 及公式 h=30 米r o=30米 2、有一幢高25层(另地下室两层)二类防雷的框架结构办公楼,中央设两台电梯,天面安装高3米的卫星天线,另 有发电机和程控交换机房、计算机房和卫星接收室,位置尚未确定,请做大楼的防雷设计方案。 1、避雷针、避雷带 2、地网、竖井及机房接地装置 3、电源供电方式、接线方式、三级防护。 4、卫星接收机房-----信号、电源、均压等电位

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 一般管理内容 第一条防雷防静电接地极每年定期检测。产权单位要留有检测记录并确认,如接地电阻值超标,应立即安排整改。各单位负责核算贮罐放空线等易燃、易瀑设备是否在防雷保护范围内,定期检查避雷针氧化及外观情况。 第二条贮罐、工艺设备、管线防雷接地电阻值允许在10欧姆以下,防静电接地电阻值在100欧姆以下。 第三条接地极引线应采用螺栓连接,测试时断开测量。为防止腐蚀氧化,螺栓连接处应有涂油等防腐措施,并进行定期检查。 第四条每台贮罐至少有两点接地,周长每增加30米,则增设一点。 (一)产权单位要保存好原始设计资料,接地电阻值的计算值及施工接线图(新扩、建改造项目)。 (二)产权单位要有接地装置的安装方位图、隐蔽工程及竣工图。 (三)产权单位要保存接地装置验收记录,接地电阻测试记录。 (四)产权单位要保存接地装置变更修改及验收记录。 接地装置验收内容

第五条按设计图纸要求,检查接线、零线、地线的导体规格、敷设方式、导体的连接工艺。 第六条接地连接部分采用螺栓和夹板连接时,其螺栓的规格数量,连接长度应符合技术要求,接触面应压紧可靠,螺栓应有防止松动的开口弹簧垫圈。 第七条连接部分采用焊接时,应按条例规程要求,保证焊接面积和技术要求。 第八条接地装置进出建筑物和引出地面处,应有保护措施或穿套管保护。 第九条利用金属物、钢轨、钢管做自然接地体时,在每个连接处应有符合规定截面的跨接线保证整体的电气连接。 第十条接地母线和接地体的焊接部分,应按规范要求刷相色漆和防腐漆。 第十一条接地装置竣工后,应测量接地电阻,阻值应符合规程规定。 接地装置检查周期 第十二条接地装置电阻的测量每年地土壤电阻率较大的干燥季节进行,防雷防静电装置的接地每年雷雨季节前检查,一般在4月或11月以后进行。 (一)变、配电所的接地网,每年检查、测量一次。

2019年-防雷考试题库及参考答案

2019年-防雷考试题库及参考答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。 浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 1残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2.信息系统:建筑物内电子装置的总称。 信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。 3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。 4.雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 5.雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 6.雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。 雷击电磁脉冲:雷电直接击在建筑物防雷装置或建筑物附近时,引起的电磁效应。 7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接

2016年防雷培训考试题库及答案

2016年防雷培训考试题库及答案 雷电灾害是联合国公布的10种最严重的自然灾害之一,也是目前中国十大自然灾害 之一。以下是搜索整理的关于2016年防雷培训题库及答案,供参考练习,希望对大家有 所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们! 一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不 应小于 100 mm,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑物 天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm;扁钢截面不应小于 50 mm,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜;当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间 的线路长度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

防雷防静电知识点汇总

一、相关定义 1.雷电定义: 雷电是发生于大气中的一种瞬态的、大电流、高电压、高功率、长距离的放电现象

2.防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和部防雷装置组成。

z 3外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。

4.部防雷装置:由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

5静电:一种处于相对稳定状态的电荷。 6工业静电:是生产、储运过程中在物质、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。 7依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规》规定,我公司生产厂房(易燃易爆)、仓库(易燃易爆)、配电等防雷建筑物为二类防雷建筑物! 二、我公司防雷防静电设施维护要求——摘自《防雷防静电设施管理规定》 1.使用部门应建立健全的防雷防静电设施台账,需注明设备名称、接地材料规格、接地编号、测量阻值等。 2 对防雷防静电设施的接地装置,特别是接地体(线)焊接和接地体引出线部分处进行除锈、防腐处理(镀锌、喷漆、刷沥青)。

3 对防雷防静电设施进行全线排查,看有无断裂处,确保导电性能良好。 4 紧固接地极、接地极母线、接地极支线连接处的螺栓,确保接地装置接触良好 5 紧固设备、贮罐、机组、管道的静电接地线和跨接线,确保其进出装置处、分支处、弯管、阀门法兰处的接地良好。 6 罐、容器(直径大于或等于2.5米,容积大于或等于50立方米)接地部分不得少于2 处,接地点应对称布置,接地线的位置应远离物料的进出口处。 7 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接,一般螺栓五孔以下的都要跨接。 8 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线,接地引线宜采用焊接形式。 9 定期进行防雷、防静电设施的电阻的测量, 10 明装接地装置需横平竖直,无明显凹凸处。

防雷技术试题及答案

防雷技术考试题 一、判断题 1、雷电放电具有.电流大,电压高的特点。(√) 2、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护雷电侵入波的主要措施。(×) 3、在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于70%。(√) 4、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为四类。(×) 5、采用(阀型)避雷器是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(√) 6、为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装避雷线。(×) 7、避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器,而避雷针是一种专门的防雷装置。(×) 8、接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。(√ ) 9、接闪器涂漆可以防止生锈,但会对其保护作用产生一定影响。( × ) 10、雷电可以分为直击雷、感应雷和球雷。(√ ) 11、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(√ ) 12、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地 ( × ) 13、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。( ) × 14、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。( × ) 15、独立避雷针接地电阻一般不超过10欧姆。 (√ ) 16、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。(√ ) 答案:1、(√);2、(×);3、(√);4、(×);5、(√);6、(×);7、(×); 8、(√ );9、 ( × );10、(√ );11、(√ );12、( × );13、(×);14、( × );15、(√ ) 16、(√ ); 二、简答题 1、防感应雷的有效措施主要有哪些?简述多级防护的必要性。 答:(1)接地。(2)电磁屏蔽。(3)等电位联结。(4)分流。(5)躲避。 当直击雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器将雷 电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是 很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流即不少于三级防雷保护。 2、有些人及企业认为避雷针可以防雷,也不分析设置环境及计算保护范围,超常规地增 设了大量的避雷针。这种认识是否正确,为什么? 答:避雷针的设置要以科学的工程计算为依据,该设保护的一定要设,不需要设保护的就没 有必要设,设置过多,不但造成经济浪费,也不利于对直击雷的保护。其实这也是有悖于避雷 针的设置原则的。按照最新的防雷理论,大量装设避雷针会造成局部地区金属尖端过多,反 易招雷击,不利于对直击雷的防护。有人认为认识误区必需消除,否则会造成严重后果。

防雷防静电基础知识教育培训方案

防雷防静电基础知识教育培训实施方案 一、培训目的 二、培训内容及时间分配 三、培训对象 四、授课教师 五、教材 六、教学辅助 七、考核办法 八、评估 九、考勤员及考勤办法

安全环保科决定将于2015年5月22日在厂内部举行防雷防静电基础知识培训,本科室保证培训过程所聘用的教师及参训学员遵守《松原采油厂培训管理制度》,现制定实施方案如下。 一、培训目的 结合我夏季厂生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训计划: 二、培训内容及时间分配

三、培训对象 培训对象:全厂员工 四、授课教师 本次培训聘用的兼职教师按照《松原采油厂兼职教师管理制度》选聘,教师课件已经准备完毕,教师信息如下。 五、教材 教材或讲义:防雷防静电基本知识课件 方式:集中讲授 六、教学辅助 协调综合办公室作如下准备: 地点:东北局松原采油厂食堂二楼 培训方式:质量安全环保科统一组织集中面授 辅助器材:投影仪 七、考核办法 考试时间:2015.5.22 考场:东北局松原采油厂食堂二楼 监考:杨宇凡、赵高原 考场纪律遵守《松原采油厂培训制度》 考试结果上交安全环保科备案

八、评估 培训结束后兼职教师负责双向评估及成绩汇总。九、考勤员及考勤办法 考勤员:赵高原 考勤办法:考勤制度完全遵守《学员教学管理制度》

防雷防静电接地培训 郑州百年职校电工班 防雷技术 1防静电技术 2 防雷装置、防静电装置、电器设备接地和接零装置的异同点及检测 3 概述 雷电是自然界中一种常见的放电现象,它会破坏建(构)筑物和各种工农业设施,同时还会引起火灾和爆炸事故。雷电放电时会产生极高的过电压和巨大的雷电流,不仅能击毙人畜、还会劈裂树木、电杆等。 防雷技术 防雷技术 1 雷电的分类 根据雷电的不同形状,雷电大致可分为片状、线状和球状三种形式。片状雷电是在云间发生,对人们影响不大;线状雷电就是比较常见的闪电落雷现象;球状雷则是一种特殊雷电现象,简称“球雷”。“球雷”是一种紫色或红色的发光球体,直径从几毫米到几十米,存在的时间一般为3~5 s 。球雷通常是沿着地面滚动或在空气中飘行,还会通过缝隙进入室内。“球雷”碰到建筑物便可发生爆炸,并往往引起燃烧。 防雷技术 1 在线状雷中直接对建筑物或其他 物体放电产生破坏性的热效应和机械效应的雷电叫做直击雷;若是落雷处邻近物体因受静电感应或电磁感应产生高电位引起放电,叫做感应雷;再一种是落雷时沿架空线和金属管道引起的高电位,称为雷电波。 防雷技术 1 国外情况据美国国家雷电安全研究所关于雷电所造成的经济影响的一份调查报告表明,美国每年因雷击造成的损失约50~60亿美元。每年因雷击造成的火灾3万多起,50%野外火灾与雷电有关;30%的电力事故与雷电有关;有4/5 石油产品储存和储藏罐事故是由雷击引起的;由于雷电和操作过电压造成物理装置的损失约占80%。 防雷技术 1 (2)热效应 当几十至上千安的强大雷电流通过导体时,在极短的时间内将转换成大量的热能。雷击点的发热能量可熔化50~200 mm3的钢,故在雷电通道中产生的高温,往往会酿成火灾。 例如,某炼油厂一个容积为1500 m 2的钢筋混凝土地下式原油储罐,遭雷击后爆炸起火,罐顶全部爆毁(直径48m ),内支撑大部分倒塌,经济损失26万元。。 防雷技术 1 德国电子保险公司对8722件案例损坏原因的分析图 过电压31,68% (雷击及操作过电压) 盗窃7,01% 火灾4,88% 水灾6,22% 不小心/误操作22,67% 其它26,76% 风暴0,78% 防雷技术 1 数据线缆 TV 电话 230/400 V MCR 110 kV ABC Company 移动基站 一个雷电的电磁脉冲可影响几公里范围的电子设备,这也使电子设备受损的几率增大. 防雷技术 1 概述 人们对电的认识最早是从静电开始的。人们发现两种性质不同的物质相互摩擦后,就具有了某种吸引力,例如,用毛皮摩擦琥珀后能吸引纸屑,这便是静电作用。人们穿着化纤服装,夜晚在黑暗处脱下时,会发出闪闪的小火花,并伴有轻微啪啪声,这是经常可见的静电放电现象。 防静电技术 防静电技术 2

防雷考试题库

一、填空题(15) 1、当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于 12 mm;采用扁钢时,其截面不应 小于 100 mm2,厚度不应小于 4 mm。 2、第一类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 5m×5m 或 6m×4m ;第二类防雷建筑 物天面接闪网格应不大于 10m×10m或12m×8m ;第三类防雷建筑物天面接闪网格应不大于 20m×20m或24m×16m 。 3、GB/T21431—2008规定,防雷装置的检测主体为接闪器、引下线、接地装置、 电涌保护器及其他连接导体。 4、SPD可按主要元件的特性分为:_ 电压开关 _型、限压 _型和_ 组合 _型。 5、接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于 8 mm; 扁钢截面不应小于 50 mm2,其厚度不应小于 2.5 mm。 6、接闪杆材料规格分别为:当杆长<1m时,圆钢φ≥ 12 ㎜,钢管φ≥ 20 ㎜; 当杆长1~2m时,圆钢φ≥ 16 ㎜,钢管φ≥ 25 ㎜。 7、当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD至限压型SPD之间的线路长 度应大于 10 m,限压型SPD之间的线路长度应大于 5 m。 8、当烟囱的引下线采用扁钢时,其厚度为4㎜,其宽度小于 25 ㎜时,该烟囱的引 下线判定为不合格。 9、第二类防雷建筑物引下线不应少于 2 根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀 对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。 10、第一类防雷建筑物引下线间距不应大于 12 m,第二类防雷建筑物引下线间距不 应大于 18 m,第三类防雷建筑物引下线间距不应大于 25 m。 11、防雷设计应按因地置宜的采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、 经济合理。 12、地面金属油罐必须进行防雷接地,其接地点不应少于 2 处。当其壁厚≥ 4 mm时, 可以不设独立接闪杆。 13、当利用混凝土柱内2根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 8 mm;当利用混凝土 柱内1根主钢筋作为引下线时,其直径应≥ 10 mm。 14、《防雷减灾管理办法》规定,防雷减灾工作,实行安全第一、预防为主、防 治结合的原则。 15、天然气管道在进入建筑物处所安装的SPD应选用Ⅰ级试验的密封型SPD,其电压保护水 平Up值无法确定时,应取大于或等于1.5kV和小于或等于2.5 kV。

防雷技术人员能力考察题库(答案)

防雷专业技术人员能力考察题库 第一部分防雷法律法规 1、在我国现行法律中,只有《中华人民共和国气象法》明确规定了防雷工作的组织管理部门,即各级气象主管机构。 2、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:“安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。” 3、《中华人民共和国气象法》第三十一条规定:各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。 4、《中华人民共和国气象法》第三十七条规定:“违反本法规定,安装不符合使用要求的雷电灾害防护装置的,由有关气象主管机构责令改正,给予警告。使用不符合使用要求的雷电灾害防护装置给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。” 5、《防雷减灾管理办法》于2013年 6月1日起施行, 以中国气象局第8号令形式发布。 6、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害调查、鉴定和评估、防雷产品等五个方面做作了规定。 7、国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。 8、各级气象主管机构应当组织有关部门加强对雷电和雷电灾害的发生机理等基础理论和防御技术等应用理论的研究,并加强对防雷减灾技术和雷电监测、预警系统的研究和开发。 9、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的总称。 10、防雷装置实行竣工验收制度。防雷工程竣工后,应向当地气象主管机提出验收申请。验收合格的,由气象主管机构出具合格证书。验收不合格的,负责验收的气象主管机构作出不予核准的决定,书面告知理由。未取得合格证书的,不得投入使用。 11、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。 12、投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 13、从事防雷装置检测的单位实行资质认定制度,对从事防雷装置检测专业技术人员实行资格管理制度。 14、从事防雷检测的单位实行资质认定制度。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内的防雷检测单位的资质认定。 15、防雷装置检测机构对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,

(石油化工)防雷防静电管理制度

防雷防静电管理制度 1目的 加强焦化厂防雷、防静电管理,确保焦化厂生产安全。 2适用范围 本制度规定了焦化厂防雷、防静电设备维护管理的职责、管理内容与要求。 本制度适用于全焦化厂。 3职责 3.1机电管理人员负责本单位防雷、防静电设施的监督、管理、考核及检修协调工作。 3.2各生产车间及其他部门负责本单位防雷、防静电设施的检查、修复及向上级部门汇报工作。 4管理内容与方法 4.1防雷 4.1.1化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物,应安装可靠的防雷保护装置,防止雷电对人身、设备及建(构)筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有规定。

4.1.2化工生产装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型,应根据《建筑物防雷设计规范》安装相应防雷设施。 4.1.3有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物应安装防直击雷装置。 4.1.4具有易燃、易爆气体生产装置的储罐以及排放易燃易爆气体的排气筒的避雷设计,应高于正常事故状态下气体排放时所形成的爆炸危险范围。 4.1.5平行布置的间距小于100mm的金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道,应设计防雷电感应装置,防雷电感应装置可与防静电装置联合装置。 4.1.6化工装置的架空管道以及变配电线路终端,应设计防雷电被侵入的防护措施。 4.2防静电 4.2.1化工装置防静电设计应符合《防止静电事故通用规则》(GB12518) 4.2.2化工装置防静电设计,应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。 4.2.3化工装置防静电设计,应根据生产特点和物料性质,合理选择工艺条件、设备和管道的材料以及设备结构,以控制静电的产生,使其不能达到危险程度。

防雷考试试题及答案

防雷考试试题及答案 一.名词解释(30分) 防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。 保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。 浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。 1残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。 2.信息系统:建筑物内电子装置的总称。 信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。 3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。 滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护的计算方法。 4.雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 5.雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。 6.雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。 雷击电磁脉冲:雷电直接击在建筑物防雷装置或建筑物附近时,引起的电磁效应。 7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电保护线(PE)设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等相互连接到一个或多个导通的接地装置的金属装置。 8.接地基准点:一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。 9.等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来一减小雷电流在它们之间产生电位差。 直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。 信息系统:建筑物内部许多类型的电子装置,包括计算机,通信设备,控制装置等的统称。 雷击点:雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点。 雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。 接闪器:直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。多雷区:年平均雷暴日大于等于40天的日数。 共用接地系统:一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。 电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

复习题防雷资格考试

复习题防雷资格考试

防雷资格参考题(仅供参考) 一、名词解释(每题2分) 1、电磁兼容性:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且对环境中的其他设备或系统构成不能承受的电磁干扰的能力 2、共用接地系统:将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及防直击雷的接地装置等连接在一起的接地系统 3、雷电防护区(LPZ):需要规定和控制雷电电磁环境的区域 4、等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用连接导线或电涌保护器连接起来以减小雷电流在他们之间产生的电位差。 5、接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 6、引下线连接接闪器与接地装置的金属导体。 7、接地装置接地体和接地线的总合。 8、防雷装置接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合。 9、直击雷闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 10、雷电感应闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 二、填空 1、需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。 2、防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置大接地电阻值必须按接入设备中要求大最小值确定。 3、基站天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。 4、云层对地是否发生闪电,取决于云体的电荷量及对地高度或者说云地间的电场强度。 5、雷电的危害只要分为直击雷的危害和雷电电磁脉冲的危害。 6、雷云闪电主要分为哪三种闪电:云内闪电、云际闪电和云地闪电。 7、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷击事故的可能性和后果分为第一类防雷建筑物, 第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。 8、GB50057-94(2000版)适用于新建建筑物的防雷设计,不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 9、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 10屋顶平面图是用来表达房屋屋顶的形状、女儿墙位置、屋面排水方式、坡度、落水管位置的图形。 11、民用建筑分为居住建筑和公共建筑。 12、在AutoCAD执行DONUT(圆环)命令时,如果内圆直径为0,绘制的图形为实心圆。 三、分析判断题 1、露天储存烟叶堆场,采取独立避雷针保护时,滚球半径按60米计算。 答案:(100米3.5.5) 2、等电位接地端子板之间采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于50mm2的多股铜芯导线,穿管敷设。答案:(连接导线截面积应采用不小于16mm2 ×) 3、因信息系统的室外光缆为非金属通讯线缆,所以光缆不需采取防雷措施。 答案:(光缆的所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等,应在入户直接接地。×) 4、当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1M处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。答案:(GB50343-2000之5.2.7条款√)

防雷防静电设施管理制度

编号:SM-ZD-54649 防雷防静电设施管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防雷防静电设施管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、为加强防雷、防静电的安全意识,提高设备管理水平,减少事故,确保防雷防静电设备设施的安全稳定运行。 2、本制度适用临猗分公司所有单位。 3、工作职责分工 3.1 生产管理部设备组 3.1.1负责标准的引用,保障防雷、防静电制度的完善性和技术标准的可行性,并检查分厂、车间对制度规范落实的情况。 3.1.2分公司的防雷、防静电设施统一由生产管理部设备组负责联系,并聘请具备防雷防静电检测资质的单位进行全面检查、检测两次(5月份和11月份)。 3.1.3每年上级部门对我单位进行两次检测后要求出具检测报告,由生产管理部设备组统一管理存档,在检测中存在问题整改后要出具复查报告。 3.2设备处

3.2.1执行防雷、防静电制度并检查所属区域内对制度规范落实的情况。 3.2.2每年雷雨季节(4月份、10月份)前,对防雷、防静电设施进行全面测试、检查一次,发现问题应与两周内处理完毕,并做好详细记录。5月份和11月份配合上级部门对防雷、防静电设施进行全面检测。 3.2.3制定防雷防静电事故预案。 3.2.4各分厂对不合格的装置要及时整改及反馈,整改后通知有关部门来厂复查。 3.3培训中心要组织员工进行防雷防静电方面的安全知识培训,考核合格才能上岗。 4、工作流程 4.1区域划分 4.1.1防雷防静电设施由产权所属单位直接管理,各级领导和管理部门要明确分工,指定专人负责。并掌握本区域内雷电活动及化业生产静电的发生规律,落实防雷防静电措施。 4.1.2根据分公司区域划分,各分厂、设备处负责本区域

防雷考试题库

名词解释: 接地:电力设备、杆塔或过电压保护装置用接地线与接地体连接。 保护接零:电力设备金属外壳等与零线连接。 接地装置:接地体和接地线的总合。 保护接地:将设备外露的可导电部分接地。 自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件,金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等,称作自然接地体。 闪电静电感应:由于雷云的作用,使附近导体感应出与雷云符号相 反的电荷,雷云放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泄放入地中就会产生很高的电位。 闪电电磁感应:由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电 磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。 标称放电电流:流过电涌保护器 8/20us电流波的电流峰值。 电压保护水平:表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值得列表中选择。该值应大于所测量的限制电压的最高值。 直击雷:闪电直接击在建筑物或大地、其他物体、防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 等电位连接:将分开的装置、导电的物体用导线或浪涌保护器连接 起来,减少雷电流在他们产生的电位差。 残压:放电电流流过浪涌保护器时, 在其端子间的电压峰值。 8/20μs冲击电流:视在波前时间 为8μs,半峰值时间为2oμs的冲击电流。 限制电压:施加规定波形和幅值的冲击时, 在浪涌保护器接线端子 间测得的最大电压峰值。 雷电电磁脉冲:雷电流的电磁效应。 最大放电电流:流过浪福保护器,具有8/20μs波形的电流峰值,其值按 II 类动作负载试验的程序确定。1M大于1n。 退耦元件:在被保护线路中并联接入多级 SPD时,如果开关型 SPD与限压型 SPD之间的线路长度小于 1o m 或限压型 SPD之间的线路长度小于5 m时,为实现多级 SPD间的能量配合,应在 SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电 阻或电感称为退耦元件。 实测)限制电压:在 SPD试验中施加规定波形和辐值的冲击电压时, 在 SPD接线端子间测得的最大电 压峰值。 防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造 成的物质性损害和人身伤亡,由外 部防雷装置和内部防雷装置组成。泄漏电流:除放电间隙外,SPD 在并联接入线路后所通过的微 安级电流。在测试中常用 0.75 倍的直流参考电压进行。 闪电感应:闪电放电时,在附近 导体上产生的雷电静电感应和 雷电电磁感应,它可能使金属 部件之间产生火花放电。 设备耐冲击电压额定值:设备 制造商给予的设备耐冲击电压 额定值,表征其绝缘防过电压 的耐受能力。 最大持续运行电压:可持续加 于电气系统电涌保护器保护模 式的最大方均根电压或直流电 压;可持续加于电子系统电涌 保护器端子上,且不致引起电 涌保护器传输特性减低的最大 方均根电压或直流电压。 开关型SPD的放电电压:在 SPD的间隙电极之间,发生击穿 放电前的最大电压值。 人工接地体:为接地需要而埋 设的接地体。人工接地体可分 为人工垂直接地体和人工水平 接地体。 闪电感应:闪电放电时,在附 近导体上产生的闪电静电感应 和闪电电磁感应,表现为过电 压、过电流的瞬态波。 填空: 防雷装置是指(接闪器)、(引 下线)、(接地装置)、浪涌保护 器及其连接导体的总合。 人体触电有两种情况:一种是 (高压触电或雷击);一种是 (低压触电),我国规定人体触 电后的安全电流为(30mA)(交 流50Hz)。 土壤电阻率与温湿度有密切的 关系,试验表明,土壤含水量 增加时,电阻率急剧(下降); 当含水量增加到20%~25%时, 土壤电阻率将保持相对的(稳 定)。当土壤温度升高时,其电 阻率(下降)。 中性点直接接地的低压电力 网,应装设能迅速切断短路故 障的保护装置,设备外壳采用 (接零)保护。同一供电线路 不宜同时采用(接地)、(接零) 保护。如同时采取(接地)和 (接零)保护,(接地)部分的 设备应装设自动切除(接地) 故障的装置(漏电保护装置 等)。 低压配电接地的目的:为了保 障(生命安全)。 防范直击雷常用的接闪器有 (接闪杆)、(接闪线)、(接闪 带)、(接闪网)。 架空避雷线和避雷网宜采用截 面不小于(35)mm2的镀锌钢绞 线。 第二类防雷建筑物防直击雷采 用的网格尺寸应不大于( 10m ×10m)或(12m×8m) 第一类防雷建筑物防侧击雷措 施:从(30m)起每隔不大于(6m) 沿建筑物四周设(水平)避雷 带并与(引下线)相连;(30m) 及以上外墙上的栏杆、门窗等 较大金属物与(防雷装置)连 接。 第二类防雷建筑物装设防雷装 置,其引下线不应少于(2)根, 并应沿建筑物四周(均匀)或 (对称)布置,间距不应大于 (18)m。 防直击雷的避雷装置由(接闪 器)、(引下线)、(接地装置) 三部分构成。 金属油罐必须作(环形)防雷 接地,其接地点不应少于(两) 处,其间弧形距离不应(大于 30m),接地体距管壁的距离不 应大于(3m)。 检测人员的思想素质要求主要 包括(安全服务意识)、(科学 求实精神)、(法律法规意识) 等方面的要求。 防雷装置接地电阻的测试,应 在(无降雨、无积水、非冻土) 的条件下进行。 SPD按元件性质可分为(开关 型、限压型和组合型)三类。 按照《雷电防护装置检测资质 管理办法》要求,雷电防护检 测资质分甲、乙两级,乙级可 以检测第三类防雷建(构)筑 物、甲级可以检测第一类、第 二类、第三类防雷建(构)筑 物。 防雷装置检测单位应当从取得 资质证后次年起,在每年的第 二季度向资质认定机构报送年 度报告。 各类防雷建筑物应设防直击雷 的外部防雷装置,并应采取防 闪电电涌侵入的措施。第一类 防雷建筑物和第二类防雷建筑 物,尚应采取防闪电感应的措 施。 在建筑物的地下室或地面层 处,以下物体应与防雷装置做 防雷等电位连接:建筑物金属 体、金属装置、建筑物内系统、 进出建筑物的金属管线。 第三类防雷建筑物外部防雷的 措施宜采用装设在建筑物上的 接闪网、接闪带或接闪杆,也 可采用由接闪网、接闪带或接 闪杆混合组成的接闪器。接闪 网、接闪带应按本规范附录 B 的规定沿屋角、屋脊、屋檐和 檐角等易受雷击的部位敷设, 并应在整个屋面组成不大于 20 m×20 m或 24 m ×16 m的 网格;当建筑物高度超过 60 m 时,首先应沿屋顶周边敷设接 闪带,接闪带应设在外墙外表 面或屋檐边垂直面上,也可设 在外墙外表面或屋檐边垂直面 外。接闪器之间应互相连接。 专设引下线不应少于2根,并应沿 建筑物四周和内庭院四周均匀对 称布置,其间距沿周长计算不宜大 于 25 m。当建筑物的跨度较大, 无法在跨距中间设引下线时,应在 跨距两端设引下线并减小其他引 下线的间距,专设引下线的平均间 距不应大于 25 m。 在建筑物引下线附近保护人身安 全需采取的防接触电压和跨步电 压的措施。 在独立接闪杆、架空接闪线、架空 接闪网的支柱上,严禁悬挂电话 线、广播线、电视接收天线及低压 架空线等。 需要保护的电子信息系统必须采 取等电位连接与接地保护措施。 取得防雷装置检测资质的单位,应 当按照资质等级承担相应的防雷 装置检测工作。禁止无资质证或者 超出资质等级承接防雷装置检测, 禁止转包或者违法分包。 25.取得《防雷装置检测资格证》 的专业技术人员,不得同时在两个 以上防雷装置检测资质单位兼职 执业。 定期检测周期具有爆炸和火灾危 险环境的防雷建筑物检测间隔时 同为6个月 ,其他防雷建筑物检 测间隔时间为12个月。 省、自治区、直辖市气象主管机构 应当组织或委托第三方专业技术 机构对防雷装置检测单位的检测 质量进行考核。 按照电子信息系统的(重要性)、 使用性质和价值确定二级医院电 子医疗设备应属于(B)级建筑物 电子信息系统。某地平均雷暴日为 23d/a,烟囱、水塔等孤立高耸建 筑物高度在(15m及以上)应划为 (第三类)防雷建筑物。 靠近需要保护的设备处,即LPZ2 区和更高区的界面处,当需要安装 电涌保护器时,对电气系统宜选用 (II级或III级)试验的电涌保 护器。 问答题: 大地地的电位和电气地的电位有 什么区别? 大地能够吸收无限电荷,因此,大 地地的电位宏观上看为“零”电位, 工程上把离开接地体约20m地方的 地电位视为“零”电位;电气地的 电位和电气系统注入大地的电流 大小有关,当有大电流流入电气地 时,电气地的电位可能达到很高的 电压,因此电气地要远离接地体, 最小为5m。 我国对安全电压有什么规定? 我国安全电压系列是:42V、36V、 24V、12V、6V,当设备采用安全电 压做直接防护时,只能采用24V及 其以下的安全电压;当作间接防护 时,可采用42V及其以下安全电压。 安全电压通常由隔离变压器输出, 变压器铁心必须接地,输出端不准 接地。 1

相关文档
相关文档 最新文档