1×200MW 石灰石/石膏湿法脱硫工艺参数设计

已知参数: (1)校核煤质:

%64=ar C ,%5=ar H ,%6.6=ar O ,%1=ar N ,%4.0=ar S , %8=ar W ,%16=ar A ,%15=ar V

(2)环境温度:-1℃ 2 (3)除尘器出口排烟温度:135℃

(4)烟气密度(标准状态):1.34)/(3m kg 1.5

(6)排烟中飞灰占煤中不可燃组分的比例:16% (7)烟气在锅炉出口前阻力:800Pa (8)当地大气压力:97.86kPa

(9)空气含水(标准状态下):0.01293)/(3m kg (10)基准氧含量:6%

(11)按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2011)中二类区标准执行

烟尘浓度排放标准(标准状态下):30)/(3m mg 二氧化硫排放标准(标准状态下):200)/(3m mg

三.脱硫系统各部分设计计算

1.热值与燃料量的计算(根据机组功率算出燃煤量) 热值计算

%64=ar C ,%5=ar H ,%6.6=ar O ,%1=ar N ,%4.0=ar S ,%8=ar W ,%16=ar A ,%15=ar V

换算成干燥无灰基的元素含量 daf C =64/(100-8-16)

%2.84=daf C ,%6.6=daf H ,%7.8=daf O ,%5.0=daf S

)(1091030339,daf daf daf daf net daf S O H C Q --+= =34.4)/(kg MJ

换算成低位收到基发热量 100

76,,?

=net daf net ar Q Q =25.8)/(kg MJ

全厂效率为38%(根据不同功率机组的经验值自定),含硫量为0.4%

燃烧计算: m u

el coal H P ??=η600

.3

m )/(4.7325800

38.0600

.3200h t coal =??=

2.标准状况下理论空气量(相关计算参考课本)

)7.07.056.5867.1(76.4Y Y Y Y a

O S H C Q -++=' ='a

Q 6.80)/(3kg m 3.标准状况下理论烟气量(空气含湿量为12.933/m g )

Y a Y Y Y Y s

N Q Q W H S C Q 8.079.0016.024.12.11)375.0(867.1+'+++++=' ='s

Q 7.35)/(3kg m 4.标准状况下实际烟气量

a s

s Q Q Q '-+'=)1(016.1α =s Q 9.4)/(3kg m

注意:标准状况下烟气流量Q 以h m /3计,因此,?=s Q Q 设计耗煤量 5. 标准状况下烟气含尘浓度

s

Y

sh Q A d C ?=

=C 2.586)/(1033m kg -?

6.标准状况下烟气中2SO 浓度 61022

?=s

Y SO Q S C =2SO C 862)/(3m mg

2SO 浓度的校准

除硫效率为

%77862

200

862=-(200为给出的SO2排放限值)

7.标准状况下2SO 燃烧产量

)/(59.04.73%4.022h t M M m S

SO SO =??=

2SO 的脱除量

)/(45.0%7722,h t m m SO removal SO =?=

8.烟气中水蒸气密度

由理想气体状态方程得

RT n PV water water =

)/(78.03Nm kg =ρ 9.烟气体积流量

fluegas coal wet fluegas V m V ?=,

)/(690000)/(4.9)/(7340033,h Nm kg Nm h kg V wet fluegas =?= )/(633000)083.01(6900003,h Nm V dry fluegas =-?= (0.083?)

)/(570003h Nm V water =

10.烟气质量流量

dry fluegae dry dry fluegas V m ,,ρ?=

=dry fluegas m ,633000)/(848000)/(34.1)/(33h kg m kg h Nm =? water dry fluegas wet fluegas m m m +=,,

)/(89200044460848000,h kg m wet fluegas =+= )/(44460)/(78.0)/(570003h kg Nm kg h kg m water =?= 11.吸收塔饱和温度计算

假定电除尘器出口温度为135℃ GGH 出口温度为108℃ 干烟气水含量 dry

fluegas water

m m x ,1=

052.0848000

44460

1==

x

在h,x 图上,108℃和0.052的交点的焓h=248(kJ/kg)。沿等焓线到饱和线可得到饱和温度T

T=48℃ 077.02=x

dry fluegas inlet water outlet water vapourised water m x x m ,,,,)(-= )/(848000)052.0077.0(,h kg m vapourised water ?-= )/(21200,h kg m vapourised water = )

/(78.0)

/(212003,,,Nm kg h kg m V saturation

water vapourised

water saturation water =

=

ρ

)/(270003,h Nm V saturation water = 12.吸收塔出口净烟气的计算

saturation water water cleangas vapourised water V V V ,,,+=

=cleangas vapourised water V ,,57000)/(3h Nm +27000)/(3h Nm =cleangas vapourised water V ,,84000)/(3h Nm cleangas vapourised water dry inlet wet cleangas V V V ,,,,+=

=wet cleangas V ,633000)/(3h Nm +84000)/(3h Nm =wet cleangas V ,717000)/(3h Nm 13.吸收塔烟气计算结果汇总 13.1吸收塔入口: =wet V 690000)/(3h Nm =dry V 633000)/(3h Nm =wet m 892000)/(h kg =dry m 848000)/(h kg =water V 57000)/(3h Nm =water m 44460)/(h kg ℃1081=T =2O 6%(dry) =2SO 862)/(3m mg =2%6,2O SO 942)/(3m mg 13.2吸收塔出口: =wet V 717000)/(3h Nm =dry V 633000)/(3h Nm =wet m 913200)/(h kg =dry m 848000)/(h kg =water V 84000)/(3h Nm =water m 65500)/(h kg ℃482=T =2O 6%(dry) =2SO 200)/(3m mg

=2%6,2O SO 219)/(3m mg 14.废水流量的计算

假定烟气中HCl 浓度)/(463,Nm mg C fluegas HCl =HCl 的去除率为98%废水中Cl

-

含量保持)/(15l g

dry fluegas HCL cl V C m ,98.0?=- )/(5.28h kg m cl =- -

-?=

cl water

cl washwater C m m ρ

)/(1900h kg m washwater = 15.工艺水消耗量

moisture gypsum er crystalwat washwater vapourised water water m m m m m ,,+++= =water m =water m water V

16.石灰石消耗量/石膏产量

224223222/1211CO O H CaSO O O H CaCO SO +?→+++

石灰石耗量

)/(7.0%77)/(59.0)

/(64)

/(100h t h t mol g mol g =??

石膏产量

)/(2.1%77)/(59.0)

/(64)

/(172h t h t mol g mol g =??

17.石膏脱水(石膏密度)/(3.2l kg gypsum =ρ,水的密度)/(1l kg water =ρ) 假定

吸收塔石膏浓度%13=gypsum C 旋流器底流石膏密度%50=gypsun C 真空皮带机石膏浓度%90=gypsum C

旋流器顶流石膏密度%3=gypsum C 17.1石膏浆液密度计算 ???

?

?

?-????? ??-=

gypsum water

gypsum gypsum water

s C ρρρρρ1001

???

?

??-???? ??-=

)/(3.2)/(1)/(3.21001311

l kg l kg l kg s ρ

079.1=s ρ

17.2旋流器底流密度计算 ???

?

??-???? ??-=

)/(3.2)/(1)/(3.21005011

,,l kg l kg l kg underflow ne hydrocyclo s ρ

)/(395.1,,l kg underflow ne hydrocyclo s =ρ 17.3旋流器顶流密度计算

???

?

??-???? ??-=

)/(3.2)/(1)/(3.2100311

,,l kg l kg l kg overflow ne hydrocyclo s ρ

)/(017.1,,l kg overflow ne hydrocyclo s =ρ

17.4脱水石膏产量 )/(13309.01200

,h kg C m m beltfilter

gypsum gypsum beltfilter ==

=

)/(24005

.01200

,,,h kg C m m underflow ne hydrocyclo gypsum gypsum

underflow ne hydrocyclo ==

=

)/(72.1395

.12400

3,,,,h m m V underflow

ne hydrocyclo s underflow

ne hydrocyclo underflow ne hydrocyclo ==

=

ρ 17.5吸收塔来石膏浆液计算 =absorbor from m ,

18.石灰石浆液供给

石灰石耗量)/(7.03h t m CaCO = 假定石灰石浆液浓度%303=CaCO C 石灰石固体密度)/(8.23l kg CaCO =ρ 18.1石灰石浆液质量流量 )/(33.23

.0)

/(7.03

3h t h t C m m CaCO CaCO suspension ==

=

18.2石灰石浆液密度 ???

?

?

?-????? ?

?-=

3

3

3

1001CaCO

water CaCO CaCO water

suspension C ρρρρρ

)/(24.18.218.2100301)

/(1l kg l kg suspension =??

? ??-???? ??-=

ρ

18.3石灰石浆液体积流量 )/(88.1)

/(24.1)

/(33.23h m l kg h t m V suspension

suspension

suspension ==

=

ρ

19.浆液池尺寸设计

假定浆液停留时间h t 2=? 浆液灌体积

t V V suspension k ??=tan 3tan 76.3288.1m V k =?= m V D k 5.1)89.0(3/1tan =?= m D H 25.25.1=?= 20.滤池箱尺寸设计

假定滤布冲洗水量)/(5,h t m beltfilter water =以50%的石膏质量流量作为石膏冲洗水量

20.1滤液量

wash water beltfilter water filtrate water m m m ,,,+=

)/(6.56.05,h t m filtrate water =+= )/(6.53,h m V filtrate water ≈ 假定滤液箱停留时间h t 1=? 20.2滤液箱容积

3,tan 6.516.5m t V V filtrate water k =?=??= m V D k 7.1)89.0(3/1tan =?= m D H 55.25.1=?= 21.吸收塔尺寸的设计 21.1循环浆液流量

烟气流量=wet V 690000)/(3h Nm 二氧化硫浓度)/(94232Nm mg C SO = 二氧化硫脱除率77% 假定液气比)/(12/3Nm l G L =

吸收塔出口净烟气温度T 2=48℃

wet cleangas actual wet V V ,,15.27348

15.273+=

)/(234)/(84300071700015

.27348

15.27333,s Nm h Nm V actual wet ==?+=

循环浆液流量

)/(101161000

12

8430001000/3,h Nm G L V Q actual wet =?=?=循

设计喷淋塔层数为3

每层循环浆液流量 )/(937.0)/(33723

10116

33h Nm h Nm n Q Q ===

=

循单循 21.2吸收塔直径

假定吸收塔烟气流速)/(7.3s m =ω m V d actual

wet 0.97

.3234

44,=??=

=

ππω

21.3吸收塔循环区体积

假定循环浆液停留时间min 3.4=t 372560

3

.41011660

m t Q V mp absorbersu =?=

?=

21.4吸收塔总高

浆液池位高度 m d V H mp

absorbersu 4.110.9725

442

2

1=??=

=

ππ

另外考虑到因注入氧化空气引起的吸收塔浆液液位波动,浆液液位高度

增加0.5m ,取H 1=12m

浆液液面距入口烟道高度H 2

考虑到浆液鼓入氧化空气和搅拌时液位有所波动;入口烟气温度较高、

浆液温度较低可对进口管底部有些降温影响,加之该区间需接近料管,H 2一般定位800mm~1300mm 范围为宜。此处H 2取1.2m

进口烟道高度H 3=4m

进口烟道顶部距底层喷淋层高度H 4=2.5m 喷淋层区域高度H 5

设计喷淋层之间的间隔2m ,喷淋层数3层 H 5=2×2=4m 除雾区高度H 6 H 6=4m

出口烟道高度:H 7=3m

吸收塔总高H= H 1+ H 2+ H 3+ H 4+ H 5+ H 6 +H 7=30.7m 22.喷淋层设计

单层喷淋层浆液流量)/(937/33723s L h Nm Q ==)(单循 假定喷嘴流量为5)/(s L 1884.1875937

/5取整为)(单循

===

s L Q n

假定单管可选最大直径m D 06.0max =,喷淋管内最大流速s m V /15max = 单喷管最大流量

)/(4.421506.04

42max max 2max,s L V D Q s =??==π

π

单喷淋层主喷管数

2314.42937int 1int max,=+??? ??=+???

? ??=s

Q

Q N 单循

23.除雾器冲洗覆盖率

设计喷嘴数量n 为90,喷射扩散角α为90,除雾器有效流通面积A 为

1002m ,冲洗喷嘴距除雾器表面垂直距离0.8m

冲洗覆盖率=

%181%100100

1

8.090%100222=????=?παπA tg h n

24.烟道尺寸设计

24.1净烟气烟道直径

假定烟气出口流速)/(18s m =ω m V d actual

wet 1.418

234

44,=??=

=

ππω

24.2原烟气烟道直径

)/(28669000015.273135

15.2733s Nm V actual =?+=

m V d actual

5.418

286

44=??=

=

ππω

25.增压风机烟气设计流量计算

假定风机入口烟气温度℃135,=in fan T ,100%BMCR 工况下风机入口处湿烟气流量

=in fan Q ,690000)/(3h Nm 15

.27315

.2731036001.1,,,,++?=

in fan in fan act in fan T Q Q =act in fan Q ,,323)/(3s Nm

26.增压风机总压损

假定吸收塔压损10(mbar ),GGH 压损12(mbar ),烟道压损7(mbar )

考虑20%的裕量8.34=?d P ,取35(mbar )=3500Pa 27.电机功率d f P ,

假定风机效率%851=η,电动机效率%80=d η 增压风机所需功率KW P Q P d

in fan f 130485

.01023500

3231021

,=??=

??=

η

KW P P d

f

d f 16308

.01304

,==

=

η 28.三台循环泵轴功率计算

28.1有效功率

三台浆液循环泵的扬程分别为m H pump 201,=,

m H pump 222,=,m H pump 243,=

=

=

1000

1

,1,pump suspension e H gQ P 单循ρKW 228100020

937.08.91240=???

=

=

1000

2

,2,pump suspension e H gQ P 单循ρKW 250100022

937.08.91240=???

=

=

1000

3

,3,pump suspension e H gQ P 单循ρKW 2741000

24

937.08.91240=???

28.2循环泵的轴功率P 假定循环泵的总效率%80=η =

=

η

1

,1e P P KW 2858

.0228

= =

=

η

2

,2e P P KW 3138

.0250

= =

=

η

3

,3e P P KW 3438

.0274

= 29.电机参数λ

选用循环泵电机额定功率需考虑标准值10%以上裕量 ==111.1P λKW 314 ==221.1P λKW 344 ==331.1P λKW 377

30.氧化风机 空气流量

假定吸收塔喷淋区域的氧化率为60%

浆池内氧化量()4

.226

.01106,%6,2,,%6,2,22-???-?=-out O out dry in O in dry SO V SO V S ()4

.226

.01102196330009426330006-???-?=-S )/(17.8h mol kg S ?=

假定通氧效率%302=O η 所需空气流量)/(14533

.021.0241

.2217.83h Nm O rep =???=

根据经验,考虑溶解盐12.1%,则空气流量为1453)/(29820526.23h Nm =?

此处设计选用一台风机,因此风机空气流量2982)/(3h Nm

009脱硫一期吸收塔地坑泵检修作业指导书.

编号: 脱硫一期吸收塔地坑泵检修作业指 导书 批准: 审核: 编制: 内蒙古上都发电有限公司

脱硫吸收塔地坑泵检修作业指导书 1 范围 1.1 本作业指导书适用于上都发电公司脱硫一期2台吸收塔地坑泵检修工作1.2 作业目的是保证脱硫吸收塔地坑泵检修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。 2 检修前的准备 2.1 吸收塔地坑泵停电,办理检修工作票。 2.2 吸收塔地坑泵系统隔绝。 2.3 作业组成员了解检修前吸收塔地坑泵的缺陷。 2.4 作业组成员了解吸收塔地坑泵的运行状态及小时数。 2.5 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 2.6 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 2.7 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 2.8 准备好检修用的各易损件,及材料。 2.9 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。

3 危险点分析及安全措施 3.1 脱硫吸收塔地坑泵检修总体危险点分析 3.1.1 解体吸收塔地坑泵前必须确认电机停电、系统可靠隔绝等安全措施 已经执行,且内部无汽水。 3.1.2 吸收塔地坑泵解体、检修时严禁损伤设备及其部件。 3.1.3 工作人员抡大锤时不能带手套,以防大锤飞出伤人。 3.1.4 使用电动工器具必须带绝缘手套。 3.1.5 起吊设备时防止碰伤人员和设备。 3.1.6 高空作业应使用工具带、安全带或防坠器。

3.1.7 每天开工前工作负责人向工作班成员及民工交代安全注意事项,工 作结束后,总结当天的安全工作情况 3.1.8 所带的常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 3.1.9 吸收塔地坑泵回装时,认真检查吸收塔地坑泵内部无任何异物。 3.2 吸收塔地坑泵作业安全措施 3.2.1 严格按《电气设备检修工艺规程》和《维修作业技术标准质量验收 记录》开展工作。 3.2.2 所有工作必须坚持“四不开工、五不结束”。 3.2.3 现场和工具柜工具、零部件放置有序,吸收塔地坑泵拆下的零部件 必须用塑料布包好并作好记号以便回装。 3.2.4 吸收塔地坑泵工作区域卫生干净、整洁,每天开工和收工必须打扫 一次卫生。 3.2.5 工作结束应做到工完、料尽场地清,吸收塔地坑泵本体和检修零部 件整洁干净。 3.2.6 因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。 3.2.7 所有检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等 造成不良影响事件发生。 3.2.8 检修临时电源、电焊线等一定要横平竖直,保证整洁、美观。 4 检修项目及作业程序 4.1 场地准备 4.1.1 检修工具、起吊工具运至现场。 4.1.2 准备乙炔,氧气及烘枪。 4.1.3 绘制各零件定置图,准备检修围栏,准备安放零件用的枕木,橡皮 垫等。 4.1.4 准备作业文件包,检修记录、验收单等技术记录表单。 4.2 办理工作票 4.2.1 办理工作票、验证隔离措施。 4.2.2 确认控制专业人员已拆除热控测点。 4.3解体 4.3.1拆卸泵盖 4.3.2拆卸前护板。 4.3.3拆卸护套,O形圈。 4.3.4拆卸叶轮。 4.3.5拆卸后护板 4.3.6拆卸泵后盖 4.3.7将机封冷却水管拆除用锁片锁紧转动部分,从叶轮侧退出机封 4.3.8轴承组件的拆卸 4.3.9更换轴承 4.4组装 4.4.1轴承组件的组装, 轴承间隙为0.2-0.5mm 4.4.2安装机械密封 4.4.3安装泵后盖板

脱硫吸收塔安全防火措施

电厂脱硫吸收塔施工安全防火措施 在脱硫工程建设过程中,很多吸收塔筒壁内需要进行防腐衬胶,衬胶施工采用的是易燃材料,如有疏漏,就可能引起火灾。在吸收塔衬胶施工完毕后,对吸收塔的安全防火还是不能大意,因为在吸收塔内部设备安装,以及吸收塔周边相邻设备安装的过程中,都有可能引起失火。本文对某电厂脱硫装置吸收塔衬胶施工安全防火措施进行阐述,以供参考。 1.吸收塔防腐衬胶施工的火灾防范措施 1.1.加强安全管理 (1) 项目部应召开吸收塔防腐衬胶的防火安全专题会议,审定防腐衬胶防火方案及安全措施,将防火责任落实到单位、部门和人员。 (2)项目部安全主管和项目工程师,应对全体施工人员进行防腐衬胶专项防火安全技交底和安全教育、培训,要求全员签名。 1.2.施工区域实行全封闭式隔离 (1) 防腐衬胶施工区域必须采取严密的全封闭式隔离措施,设置1个或多个出入口, 在隔离防护墙上四周悬挂醒目的“衬胶施工,10米内严禁动火! ”等醒目的警告标识。 (2) 严格执行衬胶施工区域出入制度,安排专人值班,凭证出入,无证人员严禁入内。凡进入衬胶施工区域的人员严禁带火种,严禁吸烟。 1.3.配备消防水管和灭火器材 从吸收塔附近引出消防水管,时刻处于备用状态,有条件的配备消防车。吸收塔、烟道内必须设置足够的灭火器材和水。 1.4.衬胶施工使用防爆电器 吸收塔内照明必须采用24 V 防爆灯,电源电线必须使用新的软橡胶电缆,电源控制开关必须是防爆型的,应设置在吸收塔或烟道外面。

1.5.吸收塔所有开口封堵,周围严禁动火 (1) 在吸收塔衬胶施工前,必须要把吸收塔上的人孔、管口、烟气进出口封堵,以防电焊火花及其他火种从烟气进出口、人孔、管道接口等落入吸收塔内。吸收塔有衬胶施工作业时,在其10m范围内严禁动火,严禁在吸收塔的烟气出口和入口附近进行动火作业,非动火不可时,一定要在吸收塔烟道出口和入口用彩钢板或防火帆布等进行严密封堵。 (2) 在吸收塔周围10m 内要求动火时,必须严格执行动火工作票制度,预先备好灭火器、消防水带、防火监护人,作好措施后方可动火。 1.6.吸收塔通风 吸收塔内应设置容量足够的换气风机,确保吸收塔内通风良好。 1.7.吸收塔内减少易燃物 衬胶作业用胶板和胶水,用多少拿多少,一般控制5小桶左右,不可堆积。 1.8.举行消防培训,成立义务消防队 衬胶施工前,项目部组织一次全员的消防培训和演练,重点在于灭火器材的使用以及人员的逃生演习。同时成立义务消防队。 2.吸收塔衬胶施工后的防火措施 在吸收塔衬胶施工完毕后,对吸收塔的安全防火还是不能大意,因为在吸收塔内部设备安装,以及吸收塔周边相邻设备安装的过程中,都有可能引起失火,如果失火引起吸收塔内部设备如除雾器,喷淋层等易燃设备的燃烧,整个工程施工将是损失惨重。因此,在吸收塔衬胶完毕直到168小时试运移交之前,必须严格做好防火工作。 2.1.加强安全管理 (1)项目部安全主管和项目工程师,应对全体施工人员多次(长期执行)进行吸收塔安全防火交底和安全教育、培训,要求全员签名。

火力发电厂课程设计

目录 设计说明 (1) 一绪论 (2) 第一章发电厂电气部分课程设计任务书 (3) 1.1 拟建火电厂的目的 (3) 1.2 拟建火电厂情况 (3) 2 课题任务要求 (4) 3 课题完成后应提交的文件(或图表、设计图纸 ) (5) 第二章火力发电厂电气主接线的确定 (6) 1 电气主接线的意义和要求 (6) 2 主接线的设计方案: (7) 方案一 (7) 方案二 (9) 方案三 (10) 方案的比较与选择 (11) 3负荷计算及变压器的选择 (11) 3.1 主变压器选型 (11) 3.2 主变压器容量、型号的确定 (12) 4 厂用电设计 (14) 4.1设计的一般原则 (14) 4.2 厂用电接线形式如图2.4: (15) 4.3 厂用变压器的选择 (16) 5最大负荷电流及短路电流计算结果 (16) 5.1最大负荷电流 (16) 5.2 短路电流计算结果 (17) 6 设备选择 (17) 6.1断路器型式的选择 (17)

6.2 隔离开关的选择 (18) 6.3 母线的选择说明 (19) 6.4电流互感器和电压互感器的选择说明 (20) 第三章设计计算书 (21) 1 短路电流计算书 (21) 1.1 概述 (21) 1.2 各系统短路电流的计算 (21) 1.3电抗图及电抗计算 (23) 1.4 短路点的选择、短路电流以及冲击电流的计算 (25) 2 主要电气设备选择计算书 (29) 2.1 高压断路器与隔离开关的选择计算 (29) 2.2 隔离开关的选择计算 (32) 2.3 母线选择的计算 (35) 2.4 电流互感器选择 (38) 2.5 电压互感器选择 (39) 结束语 (42) 参考文献: (43)

燃煤锅炉房烟气除尘脱硫系统设计大气课程设计

燃煤锅炉房烟气除尘脱硫系统设计大气课程设 计 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

大 气 课 程 设 计 学校:洛阳理工学院 指导老师:刘琼 姓名:徐亚楠 学号:B11070204 目录 一、设计概况 (3) 1.1设计目的 (3) 1.2设计资料 (3) 1.3 设计内容及要求 (4)

二、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 (4) 三、净化系统设计方案的分析确定 (6) 四、除尘脱硫设备的比较和选择 (7) 4.1 除尘器的选择和设计 (7) 4.2 脱硫设备设计 (9) 五、管网的布置及计算 (10) 5.1 管道布置原则 (10) 5.2 管道管径计算 (10) 5.3 烟囱设计 (11) 5.4 系统阻力计算 (13) 六、风机和电机的选择设计 (13) 6.1 泵的选择 (13) 6.2 风机风量计算 (14) 6.3 风机风压计算 (14) 6.4 电机功率计算 (15) 七、总结 (15)

八、主要参考文献 (16) 摘要:目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。我国随着经济的快速发展,因燃煤排放的二氧化硫、颗粒物等有毒有害的污染物质急剧增多。由于我国部分地区燃用高硫煤,燃煤设备未能采取脱硫措施,致使二氧化硫排放量不断增加,造成严重的环境污染甚至已经直接影响到人们的身体健康。通过设计合适的除尘脱硫系统对烟气进行处理,从而尽量使排放的烟气污染物浓度达标,而不至于污染环境和危害人体健康。 关键词:燃煤锅炉除尘脱硫课程设计 一、设计概况 1.1、设计目的 通过课程设计的综合训练,进一步消化和巩固本课程所学的内容,并使所学的知识系统化。培养运用理论知识进行净化系统设计的初步能力,使我们掌握《大气污染控制工程》课程所要求的基本设计方法,具备初步的大气污染控制工程方案及设备的独立设计能力,锻炼我们查阅和收集专业资料和设计手册的技能。培养我们综合运用所学的理论知识,独立分析和解决大气污染控制工程实际问题的实践能力。通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养我们确定大气污染控制系统的设计方案,进行设计计算、使用技术资料、绘制工程图、编写设计说明书的能力。 1.2、设计原始资料 1.锅炉型号:SZL10-1.6型(共3台)

吸收塔安装作业指导书(正装)

目录 1编制依据 2工程概况及施工范围 3施工条件 4施工方案 5安装技术要求 6职业安全健康与环境管理措施

一、编制依据 1.《施工组织设计导则》 2.《电力建设施工及验收技术规范》 3.《锅炉机组篇、焊接篇》 4.《火电施工质量检验及评定标准》 5.《锅炉机组篇、焊接篇》 6.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 7.《电力建设安全工作规定》 8.《火力发电厂部分》 9.《施工图纸》 二、工程概况及工程范围 (一)工程概况 ×××××热电厂2×330t/h+1×670 t/h锅炉配套烟气脱硫工程,由××××××××××公司总承包,山西××××××安装和调试。经过静电除尘器除尘的原烟气由引风机经原烟道、增压风机和空气换热器进入吸收塔进行脱硫,净烟气在吸收塔上部引出,经过空气换热器后经净烟道由烟囱排出。2×220t/h+1×670t/h的燃煤锅炉采用100%烟气处理量的石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置,脱硫效率不低于95%。脱硫装置布置在二期670t/h 燃煤锅炉的后部。全厂公用一套烟气脱硫装置。 (二)施工范围 1.施工范围包括安装吸收塔底板、筒体、顶板及其外部加固筋和附件。 2.大型钢结构设备以及由于铁路运输的限制必须分段到达现场的钢结

构设备在现场组装完成,需要进行内部内衬施工的钢结构设备和部 件,焊缝须按规定进行检验并打磨满足内衬施工的要求。 三、施工条件 施工条件: 1.施工图纸全部到达施工现场; 2.施工作业指导书已编制并完成所有报批手续; 3.各类施工人员已全部到达施工现场; 4.施工用的材料已经全部运抵现场,并有材质证明书; 5.施工安全技术交底已进行完毕; 6.组合场地已搭设完毕; 7.吸收塔基础已经验收合格,并办理签证。 8.施工所需的机械保持良好状态; 吊车20t 1台 手拉葫芦5t 4台 手拉葫芦2t 16台 电焊机 10台 探伤设备一套 四、施工方案 本脱硫吸收塔塔体组合、安装采用现场分段组合,正装法进行安装。塔体内部构件包括:氧化空气、喷淋系统、吸收塔除雾器等设施。在安装现场,配置KH180或25t汽车吊配合塔体各段园筒组合。在塔底底板铺设焊接完成后,塔体各段自下而上用一台CC-600履带吊(140t)逐段进行吊装,同时逐段进行塔体的所有外附件、内件与塔体之焊接件及塔壁开口接管的安装。

脱硫塔防火施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 脱硫塔防火施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

脱硫塔防火施工方案 脱硫塔内部的防腐材料为衬胶,而衬胶施工采用的是易燃材料,如有疏漏,就可能引起火灾。在脱硫塔衬胶施工完毕后,对脱硫塔的安全防火还是不能大意,因为在脱硫塔内部设备安装,以及脱硫塔周边相邻设备安装的过程中,由于各种原因,都有可能引起失火。因此,特制定以下防火施工管理制度,杜绝施工过程中火灾事故的发生。 火灾防范措施 (1)项目部应召开吸收塔防腐衬胶的防火安全专题会议,审定防腐衬胶防火方案及安全措施,将防火责任落实到单位、部门和人员。 (2)项目部安全主管和项目工程师,应对全体施工人员进行防腐衬胶专项防火安全技交底和安全教育、培训,要求全员签名。 (1)防腐衬胶施工区域必须采取严密的全封闭式隔离措施,设置1个或多个出入口,在隔离防护墙上四周悬挂醒目的衬胶施工,10米内严禁动火!等醒目的警告标识。 (2)严格执行衬胶施工区域出入制度,安排专人值班,凭证出入,无证人员严禁入内。凡进入衬胶施工区域的人员严禁带火种,严禁吸烟。 从吸收塔附近引出消防水管,时刻处于备用状态,有条件的配备消防车。吸收塔、烟道内必须设置足够的灭火器材和水。 吸收塔内照明必须采用24V防爆灯,电源电线必须使用新的软橡胶电缆,电源控制开关必须是防爆型的,应设置在吸收塔或烟道外面。 (1)在吸收塔衬胶施工前,必须要把吸收塔上的人孔、管口、烟气进出口封堵,以防电焊火花及其他火种从烟气进出口、人孔、管道接口等落入吸收塔内。吸收塔有衬胶施工作业时,在其10m范围内严禁动火,严禁在吸收塔的烟气出口和入口附近进行动火作业,非动火不可时,一 第 2 页共 4 页

大气污染脱硫除尘课程设计

大气污染脱硫除尘课程设计

目录 第一章绪论 0 第二章设计概述 (1) 2.1 设计任务 (1) 2.2 相关排放标准 (1) 2.3设计依据 (2) 第三章工艺设计概述 (3) 3.1 方案比选与确定 (3) 3.1.1 除尘方案的比选与确定 (3) 3.1.2脱硫方案比选和确定 (4) 3.2 工艺流程介绍 (9) 第四章工艺系统说明 (10) 4.1 袋式除尘系统 (10) 4.1.1 袋式除尘器的种类 (10) 4.1.2 滤料的选择 (10) 4.2 脱硫系统 (11) 4.2.1 石灰石-石膏法 (11) 4.2.2石灰石、石灰浆液制备系统 (11) 4.2.3 脱硫液循环系统 (12) 4.2.4 固液分离系统 (12) 第五章主要设备设计 (12)

5.1 袋式除尘器设计计算 (12) 5.1.1 过滤气速的选择 (12) 5.1.2 过滤面积A (12) 5.1.3 滤袋袋数确定n (13) 5.1.4 除尘室的尺寸 (13) 5.1.5 灰斗的计算 (13) 5.1.6 滤袋清灰时间的计算 (14) 5.2 脱硫设计计算 (14) 5.2.1浆液制备系统主要设备 (14) 5.2.2脱硫塔设计 (14) 5.2.3浆液制备中所需石灰的量 (15) 5.2.3浆液制备中所需水的量 (15) 5.2.4浆液制备所需乙二酸的量 (15) 5.2.5脱硫液循环槽(浆液槽)体积计 算 (15) 5.2.6石灰贮仓体积计算 (16)

第一章绪论 随着经济和社会的发展,燃煤锅炉排放的二氧化硫严重的污染了我们赖以生存的环境。由于中国燃料以煤为主的特点,致使中国目前大气污染仍以煤烟型为主,其中尘和酸雨危害最大。随着环保要求的提高,焦化厂脱硫工艺急需完善。 焦化厂焦炉煤气中SO2及其粉尘对大气环境的污染问题日趋严重,甚至影响到我国焦化行业的可持续发展。因此,对焦炉煤气进行脱硫除尘的净化处理势在必行。 炼焦技术是将煤配合好装入炼焦炉的炭化室,在隔绝空气的条件下通过两侧燃烧室加热干馏,经过一段时间后形成焦炭。由此可以看出,在炼焦过程中将产生大量含有二氧化硫和粉尘的烟气,该废气若不经过处理直接排入大气中,不仅会对周围环境产生极大影响,而且导致了原物料的浪费,同时有损企业的形象,所以必须进行脱硫除尘处理。因此将从炼焦炉出来的烟气经过管道收集,通过风机将其引入到脱硫除尘系统中去。 焦化厂生产工艺中产生焦炉废气,焦炉废气中主要含有二氧化硫和粉尘。焦化厂烟气具有二氧化硫浓度变化大,温度变化大,水分含量大的特征,从而使焦炉烟气处理难度加大。

大气污染脱硫除尘课程设计

目录 第一章绪论 (1) 第二章设计概述 (2) 2.1 设计任务 (2) 2.2 相关排放标准 (2) 2.3设计依据 (3) 第三章工艺设计概述 (4) 3.1 方案比选与确定 (4) 3.1.1 除尘方案的比选与确定 (4) 3.1.2脱硫方案比选和确定 (5) 3.2 工艺流程介绍 (10) 第四章工艺系统说明 (11) 4.1 袋式除尘系统 (11) 4.1.1 袋式除尘器的种类 (11) 4.1.2 滤料的选择 (11) 4.2 脱硫系统 (11) 4.2.1 石灰石-石膏法 (11) 4.2.2石灰石、石灰浆液制备系统 (12) 4.2.3 脱硫液循环系统 (12) 4.2.4 固液分离系统 (12) 第五章主要设备设计 (13) 5.1 袋式除尘器设计计算 (13) 5.1.1 过滤气速的选择 (13) 5.1.2 过滤面积A (13) 5.1.3 滤袋袋数确定n (13) 5.1.4 除尘室的尺寸 (13) 5.1.5 灰斗的计算 (13) 5.1.6 滤袋清灰时间的计算 (14) 5.2 脱硫设计计算 (14) 5.2.1浆液制备系统主要设备 (14) 5.2.2脱硫塔设计 (15) 5.2.3浆液制备中所需石灰的量 (15) 5.2.3浆液制备中所需水的量 (15) 5.2.4浆液制备所需乙二酸的量 (16) 5.2.5脱硫液循环槽(浆液槽)体积计算 (16) 5.2.6石灰贮仓体积计算 (16)

第一章绪论 随着经济和社会的发展,燃煤锅炉排放的二氧化硫严重的污染了我们赖以生存的环境。由于中国燃料以煤为主的特点,致使中国目前大气污染仍以煤烟型为主,其中尘和酸雨危害最大。随着环保要求的提高,焦化厂脱硫工艺急需完善。焦化厂焦炉煤气中SO2及其粉尘对大气环境的污染问题日趋严重,甚至影响到我国焦化行业的可持续发展。因此,对焦炉煤气进行脱硫除尘的净化处理势在必行。 炼焦技术是将煤配合好装入炼焦炉的炭化室,在隔绝空气的条件下通过两侧燃烧室加热干馏,经过一段时间后形成焦炭。由此可以看出,在炼焦过程中将产生大量含有二氧化硫和粉尘的烟气,该废气若不经过处理直接排入大气中,不仅会对周围环境产生极大影响,而且导致了原物料的浪费,同时有损企业的形象,所以必须进行脱硫除尘处理。因此将从炼焦炉出来的烟气经过管道收集,通过风机将其引入到脱硫除尘系统中去。 焦化厂生产工艺中产生焦炉废气,焦炉废气中主要含有二氧化硫和粉尘。焦化厂烟气具有二氧化硫浓度变化大,温度变化大,水分含量大的特征,从而使焦炉烟气处理难度加大。

吸收塔除雾器安装作业指导书

吸收塔除雾器安装作业指导书 2×660MW燃煤机组“上大压小”烟气脱硫工程 除雾器安装作业指导书 2×660MW燃煤机组烟气脱硫总承包工程 吸收塔除雾器安装作业指导书 批准: 审核: 编制: 1 2×660MW燃煤机组“上大压小”烟气脱硫工程 除雾器安装作业指导书 目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工组织计划 (4) 4、施工前准备 (5) 5、安装程序及工艺要求 (6) 6、质量控制和验收标准............................ . (9) 7、安全文明施工 (14) 2 2×660MW燃煤机组“上大压小”烟气脱硫工程 除雾器安装作业指导书 1、工程概况

1.1 工程概述 北面和东面为杭宁高速公路、104国道和铁路宣杭线,东临吕山港支流,南临吕山港,西 侧紧靠乡级公路,西北侧为乌龟山。厂址位于铁路宣杭线和吕由港之间场地上。场地西北面 乌龟山脚下为坐山湾村,与厂址场地相隔一条乡级公路;场地西面为高家庄,距离厂址约 250m,吕山港南岸的杨吴村,距离厂址约350m,场地东面的施家门村,距离厂址约670m。 工程规模和性质:2×660MW燃煤机组烟气脱硫安装工程。 1.2 主要工程量 1.2.1吸收塔主要参数:筒体φ16200/φ18200mm。 1.2.2吸收塔塔T392S-J0306 2.2 MUNTERS除雾器安装图纸和安装使用说明书 2.3 除雾器技术协议 2.4《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T 5417-2009 2.5《吸收塔制造技术规范》 GH-FGD011S-RQ0001 2.6《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869 2012 2.7《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL5009.1—2002) 2.8《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.9《施工组织总设计》 2.10《火电施工质量检验及评定标准》(加工配制篇)1994 2.11《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 2.12 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002

脱硫吸收塔安全防火措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脱硫吸收塔安全防火措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4134-91 脱硫吸收塔安全防火措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 在脱硫工程建设过程中,很多吸收塔筒壁内需要进行防腐衬胶,衬胶施工采用的是易燃材料,如有疏漏,就可能引起火灾。在吸收塔衬胶施工完毕后,对吸收塔的安全防火还是不能大意,因为在吸收塔内部设备安装,以及吸收塔周边相邻设备安装的过程中,都有可能引起失火。本文对某电厂脱硫装置吸收塔衬胶施工安全防火措施进行阐述,以供参考。 1. 吸收塔防腐衬胶施工的火灾防范措施 1.1. 加强安全管理 (1) 项目部应召开吸收塔防腐衬胶的防火安全专题会议,审定防腐衬胶防火方案及安全措施,将防火责任落实到单位、部门和人员。 (2)项目部安全主管和项目工程师,应对全体施工

人员进行防腐衬胶专项防火安全技交底和安全教育、培训,要求全员签名。 1.2. 施工区域实行全封闭式隔离 (1) 防腐衬胶施工区域必须采取严密的全封闭式隔离措施,设置1个或多个出入口, 在隔离防护墙上四周悬挂醒目的“衬胶施工,10米内严禁动火! ”等醒目的警告标识。 (2) 严格执行衬胶施工区域出入制度,安排专人值班,凭证出入,无证人员严禁入内。凡进入衬胶施工区域的人员严禁带火种,严禁吸烟。 1.3. 配备消防水管和灭火器材 从吸收塔附近引出消防水管,时刻处于备用状态,有条件的配备消防车。吸收塔、烟道内必须设置足够的灭火器材和水。 1.4. 衬胶施工使用防爆电器 吸收塔内照明必须采用24 V 防爆灯,电源电线必须使用新的软橡胶电缆,电源控制开关必须是防爆型的,应设置在吸收塔或烟道外面。

大气污染控制工程课程设计——脱硫塔

《大气污染控制工程》 课程设计 学院:生态与环境学院 专业班级:环境工程 年级: 学号: 姓名: 指导教师: 完成日期:

目录 摘要 (1) 1. 背景介绍 (2) 1.1. 硫氧化物污染 (2) 1.2. 燃煤脱硫技术 (3) 1.2.1. 燃烧前脱硫 (3) 1.2.2. 燃烧中脱硫 (3) 1.2.3. 燃烧后脱硫 (3) 1.3. 湿法脱硫技术 (3) 1.3.1. 石灰石/石膏湿法脱硫 (3) 1.3.2. 氧化镁法脱硫 (4) 1.3.3. 双碱法脱硫 (4) 1.3.4. 氨法脱硫 (4) 1.3.5. 海水脱硫 (4) 2. 石灰石/石膏湿法脱硫技术 (5) 2.1. 主要特点 (5) 2.2. 反应原理 (5) 2.2.1. 吸收剂的反应 (5) 2.2.2. 吸收反应 (5) 2.2.3. 氧化反应 (6) 2.2.4. 其他污染物 (6) 2.3. 工艺流程 (7) 3. 设计任务与目的 (8) 3.1. 任务 (8) 3.2. 目的 (8) 3.3. 设计依据 (8) 4. 脱硫系统的设计 (9) 4.1. 脱硫系统设计的初始条件 (9) 4.2. 初始条件参数的确定 (9) 4.2.1. 处理风量的确定 (9) 4.2.2. 燃料的含S率及消耗量 (10) 4.2.3. 进气温度的确定 (10) 4.2.4. SO2初始浓度的确定 (10) 4.2.5. SO2排放浓度的确定 (10) 5. 脱硫系统的设计计算 (11) 5.1. 参数定义 (11) 5.2. 脱硫系统的组成及主要设备选型 (12) 5.2.1. SO2吸收系统 (12) 5.2.2. 烟气系统 (18) 5.2.3. 石灰石浆液制备系统 (20) 5.2.4. 石膏脱水系统 (21) 6. 参考文献 (25)

脱硫塔操作规程(双碱法)

双碱法脱硫系统操作规程

目录 一、引言 (1) (一)、概述 (1) (二)、设备技术参数 (1) 二、操作人员岗位职责 (2) (一)、岗位职责 (2) (二)、巡回检查路线及要求 (2) (三)、安全环保注意事项 (3) 三、工艺操作规程 (4) (一)工艺流程简介 (4) (二)系统运行中的参数控制 (5) (三)系统的设计参数说明 (5) 四、脱硫系统的启动 (7) (一)系统投运前准备 (7) (二)系统开车 (7) 五、脱硫系统的停运 (8) (一)、短期停运 (8) (二)、长期停运 (8) 六、主要设备 (9)

(一)窑炉引风机 (9) (二)脱硫塔 (9) (三)脱硫塔供水系统 (11) (四)加药系统 (12) (五)循环水排出系统 (13) 七、常见故障及处理 (13) (一)事故处理的一般原则 (13) (二)停水应急处理办法 (14) (三)停电应急处理办法 (14) (四)设备故障 (14) 八、附录 (15) 附录一:脱硫各项目的化学分析方法 (15) (一)氧化钙的测定 (15) (二)浆液P H值的测量 (16) (三)亚硫酸盐的测定 (16) (四)硫酸盐的测定 (17) 附录二:运行记录表格(参考) (19)

一、引言 为了确保我公司脱硫系统的安全、稳定、长期高效运行,使操作人员尽快掌握设备及系统操作技能,并能对系统进行日常维护检修,结合现场实际,特编制本《规程》。对规程中可能存在的问题及不足,将在日后通过对实际运行经验的总结,不断予以改进和完善。 (一)、概述 烟气中SO2的去除在吸收塔进行,吸收塔由预喷淋系统、均流板、3层喷淋装置和1套脱水装置所组成。 从引风机出来的原烟气进入吸收塔后,烟气先经过预喷淋,经过均流板使主喷淋区的烟气分布均匀,然后与喷淋下来的浆液充分接触,烟气被浆液冷却并达到饱和,烟气中的SO2、SO3、HCl、HF等酸性组份被吸收,再流经一层脱水装置而除去所含的液滴。经洗涤和净化的烟气排出吸收塔,通过烟囱排入大气中。 排出塔外的脱硫后废水,在废水处理系统中进行絮凝沉淀后,上清液重新送回塔前水池,进行加药再循环利用。 该脱硫项目采用双碱法,循环调节水池中主要加入烧碱(NaOH)作脱硫剂,沉淀置换池中加入Ca(OH)2,沉淀后的石膏(CaSO4.2H2O)经压滤后由厂方进行回用。 (二)、设备技术参数 设计工艺参数表: (1)、脱硫塔系统设备参数

脱硫吸收塔防火措施范例

整体解决方案系列 脱硫吸收塔防火措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44130脱硫吸收塔防火措施 Model fire prevention measures for desulfurization absorption tower 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 0前言 在脱硫工程建设过程中,吸收塔筒壁内需要进行防腐衬胶,衬胶施工使用的丁基胶水是极易挥发、燃点很低的物质,胶板也是易燃物质,如有疏漏,就可能引起火灾。据不完全统计,近年全国已发生脱硫吸收塔失火事故20多起,既造成了重大经济损失,又延误了脱硫工程的建设工期。 1吸收塔失火事故的原因分析 1.1工程管理人员思想上不重视,管理上不到位。 在吸收塔进行防腐衬胶之前,项目公司、监理部以及施工单位的管理人员对衬胶防火工作的重要性认识不足,思想上不重视,麻痹大意,没有召开专题安全会议,没有明确各自的安全责任,没有制定防止火灾事故的安全措施。 1.2人员安全意识淡薄。项目公司、施工单位安全监察

人员和技术人员没有对施工人员进行安全技术交底和防火安全教育,施工人员防火安全意识淡薄,没有掌握防火安全技术,不知道衬胶施工为什么要防火,怎样才能防火。 1.3衬胶施工区域没有实行全封闭式隔离。吸收塔周边5m范围,没有实行严密的全封闭式隔离。 周围有动火工作,没有采取有效隔离措施,致使明火与丁基胶水的挥发气体接触造成火灾。 1.4作业人员或其他施工人员吸烟。在衬胶禁火区域吸烟并且乱丢烟头,点烟时的明火和乱丢烟头引燃附近的易燃物品的火苗,与丁基胶水的挥发气收稿日期:2008-02-28 体接触造成火灾。 1.5吸收塔内没有采用防爆型照明灯和电器开关。 1.6吸收塔内通风不良。丁基胶水的挥发分子大量积聚,一旦遇到一点火星,就会产生爆燃。 1.7吸收塔及烟道内的脚手架铺设竹跳板。竹跳板本身含有油质并且成条状,是易燃材料,容易在失火初期起到助燃作用。 1.8在吸收塔及烟道内、外堆积待用物料。如果有易燃

某市2×300 MW火电机组湿法脱硫工艺设计

1.摘要 火电机组脱硫工艺处理技术在国内火电机组烟气脱硫工程中得到了大量的应用,这些脱硫工艺处理技术基本都是从国外发达国家引进的。我们在引进过程中,不断地消化和吸收国外先进的脱硫技术,并通过一些火电机组脱硫工程示范项目的建设,逐渐掌握这些技术,同时完成脱硫装置的国产化,最终填补国家在环境保护中有关大气污染处理技术上的空白。 针对国内火电机组的实际情况,约95%的火电厂采用湿法烟气脱硫技术,采用干法烟气脱硫技术的火电机组比较少,在湿法烟气脱硫技术中,基本上都采用石灰石.石膏法脱硫技术,原因是该技术成熟稳定,应用业绩最多且国内石灰石矿产量丰富,作为吸收剂的成本非常低。该处理技术分为三个主要部分: 一是烟气与脱硫吸收剂进行化学反应的部分,该部分是脱硫工艺的重点,主要有烟气的引入系统,原烟道、净烟道、烟道密封空气、烟道档板、烟气换热器和增压风机等;用于液体和气体进行化学反应的反应器吸收塔、浆液再循环系统、氧化风机系统和吸收塔除雾器等。二是脱硫剂制备部分,主要有石灰石接收系统、石灰石输送系统和石灰石储存设备:石灰石磨制系统,湿式球磨机系统、石灰石浆液箱等。三是脱硫副产品的处理部分,主要有石膏一级脱水系统旋流设备、石膏二级脱水系统真空皮带脱水机、石膏输送系统和储存系统等。 2.我国烟气脱硫技术概况 2.1三类脱硫技术 湿法脱硫技术、干法脱硫技术和半干法脱硫技术。 湿法脱硫技术是应用得最广泛、工业业绩最多、运行稳定和技术成熟性最好的脱硫技术。 2.2湿法脱硫技术 2.2.1电子束氨法脱硫技术: 电子束氨法脱硫技术简称EA—FGD技术,以氨作为脱硫脱硝剂,氨与烟气中的二氧化硫和硝化物混合后,在电子束的作用下生成硫酸氨和硝酸氨。生成的硫酸氨和硝酸氨可以作为肥料,不产生二次污染。

脱硫吸收塔制作安装作业指导书

脱硫吸收塔安装作业指导书 1. 工程概况 1.1工程简介 本工程为XXXX发电厂一期工程2X 600MW1机组脱硫烟道、吸收塔壳体及其附件的制作安装,吸收塔内各布置三层喷淋及雾化装置,烟气经过电除尘高压放电除尘后经后烟道、脱硫烟道进入脱硫吸收塔,与塔内被喷淋雾化的石灰石浆液充分接触,通过与浆液成分Ca (0H 2发生化学反应以出去烟气中的SO。 吸收塔采用钢板拼装焊接而成,底板直径为①17340mm采用s 10钢板对接而成;塔壁分为14层钢板对接而成,其中1?4层为S 14钢板,以上10层为S 12钢板,顶部采用锥体板及顶板组装而成。 脱硫烟道采用3= 6钢板拼装而成,管道外侧设[12.6槽钢加固,内部为①60 X 4.5焊管支撑,与后烟道两个接口位置尺寸均为10800X 5500,中间设弧形弯头、三通管、偏心方圆 节及非金属膨胀节等,最重件为弧形急弯头22.814吨。 1.2工程特点 吸收塔塔壁卷制在加工场铆工平台完成,每层塔壁在现场临时平台上整体组合后由150 吨履带吊完成吊装就位,吊装采用米字撑做为吊具以减少变形;吸收塔平面度、垂直度、曲率、接管位置等精度要求比较高,因此在施工质量上要重点控制。 烟道在铆工平台组合,由于烟道内部要涂刷鳞片树脂,所有棱角及焊缝均需打磨处理,因 此在施工质量上要重点控制。 1.3施工范围 所有脱硫烟道的制作、吸收塔壳体以及各类管道接口、人孔、各层平台及附件的组合安装。 1.4主要工程量 1.4.1吸收塔

作:脱硫烟道制作量为312.8吨,安装工作量为323.6吨(包括7个非金属膨胀节、9个矩 形人孔门及其他设备)。 1.5施工地点 吸收塔钢板卷制、脱硫烟道制作以及设备存放在铆工场 20吨龙门吊区域,组合安装在烟 囱东南侧脱硫区域。分布在坐标 A = 2766.90 , B = 7357.75至A = 2667.40 , B = 7357.75东侧 1 #机组脱硫区域。 2. 编制依据 2.1XXXX —期1 #机组《吸收塔加工订货图》(壳体部分) GS0173 — J1701 2.2XXXX —期1 #机组《脱硫烟道安装图》 GS0173 — J0502 2.3《FGD 设备制造及验收规范》 (吸收塔、烟风道部分) 上海发电设备成套设计研究所 2.4《防腐制作要求》 GS0173-J0105 2.5《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2004 2.6《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1—2002 2.7公司、工地有关QES 管理的程序、文件 3. 施工准备及开工前应具备的条件 3.1熟悉图纸、作业指导书及现场环境,施工前进行图纸会审,将图纸的设计意图及存在的 错误或疑问给予交底。 3.2劳动力须组织就绪,施工用材料、主要机械及工器具都应准备齐全。 3.3对吸收塔基础进行检查,表面应平整密实,无突出的隆起、凹陷及贯穿裂纹,基础上表 面标高与设计要求误差为+5mmr-10mm 中心距误差w 10mm 表面平整度达到要求,与土建办 理工序交接。 3.4吊装用米字撑制作完毕,现场加工平台敷设完毕,平台应稳定、可靠,表面清洁,平面 度 <2 mm 1.4 .2 脱 硫 烟 道

课程设计DLP4-13型锅炉中硫烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计剖析

中北大学 课程设计说明书 学生姓名:苏嘉学号:12040142X03 学院:中北大学信息商务学院 专业:环境工程 题目:DLP4-13型锅炉中硫烟煤烟气袋式 除尘湿式脱硫系统设计 指导教师:刘侃侃职称: 讲师 2014年 7月1日

中北大学 课程设计任务书 2014/2015 学年第二学期 学院:中北大学信息商务学院 专业:环境工程 学生姓名:苏嘉学号:12040142X03 课程设计题目:DLP4-13型锅炉中硫烟煤烟气 袋式除尘湿式脱硫系统设计 起迄日期:7月1 日~9月10 日课程设计地点:环境工程专业实验室 指导教师:赵光明 系主任:王海芳 下达任务书日期: 2014年 7月1日

课程设计任务书 1.设计目的: 通过本课程设计,掌握《大气污染控制工程》课程要求的基本设计方法,掌握大气污染控制工程设计要点及其相关工程设计要点,具备初步的大气污染控制工程方案及设备的独立设计能力;培养环境工程专业学生综合运用所学的理论知识独立分析和解决大气污染控制工程实际问题的实践能力。 2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等): 1.设计题目DLP4-13型锅炉中硫烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计 2.设计原始资料 锅炉型号:DLP4-13 即,单锅筒横置式抛煤机炉,蒸发量4t/h,出口蒸汽压力13MPa 设计耗煤量:610kg/h 设计煤成分:C Y=61.5% H Y=4% O Y=3% N Y=1% S Y=1.5% A Y=21% W Y=8%; V Y=15%;属于中硫烟煤 排烟温度:160℃ 空气过剩系数=1.4 飞灰率=22% 烟气在锅炉出口前阻力650Pa 污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中2类区新建排污项目执行。 连接锅炉、净化设备及烟囱等净化系统的管道假设长度50m,90°弯头10个。 3.设计内容及要求 (1)根据燃煤的原始数据计算锅炉燃烧产生的烟气量,烟尘和二氧化硫浓度。 (2)净化系统设计方案的分析,包括净化设备的工作原理及特点;运行参数的选择与设计;净化效率的影响因素等。 (3)除尘设备结构设计计算 (4)脱硫设备结构设计计算 (5)烟囱设计计算 (6)管道系统设计,阻力计算,风机电机的选择 (7)根据计算结果绘制设计图,系统图要标出设备、管件编号、并附明细表;除尘系统、脱硫设备平面、剖面布置图若干张,以解释清楚为宜,最少4张A4图,并包括系统流程图一张。 3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕: 课程设计计算说明书一份,并按照规定格式打印装订; 课程设计所需若干图纸,要求作图规范,A4纸打印。

脱硫吸收塔作业指导书

一、编制依据 1、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇) 2、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉机组篇) 3、《电力建设安全规程》 4、广安电厂二期扩建(2X300MW)施工组织总设计 5、国华荏原环境工程有限责任公司提供的技术资料及施工图纸 二、工程概述 广安电厂二期脱硫工程(2×300MW)机组的烟气脱硫系统由国华荏原环境工程有限责任公司(以下简称“国华荏原”)设计。二期脱硫吸收塔为600MW机组等级(二合一)烟气脱硫装置,由“国华荏原”设计、制造和负责安装。现国华荏原将吸收塔的安装工程分包给四川电建二公司,故根据“国华荏原”提供的电子版资料(非施工图)作此作业指导书,确保本项目工程的安全、保质、按期完成。 该吸收塔筒体由上下两部分组成:下部直径φ19000(高度为13.6米),上部直径φ16000(高度2.6+29.2+3.8=35.6米),总高49.2米。安装时先安装吸收塔地脚螺栓埋件,待二次灌浆完毕并达到强度要求后,安装吸收塔底板;接着安装吸收塔筒体,筒体安装时均采用单件进行安装。安装主要机具为:安装埋件及下部筒体时用20t汽车吊进行吊装,上部筒体吊装由C5015塔吊进行吊装。25t低驾平板车作为设备转运。 三、作业准备工作及具备的条件 (一)作业的机具、工具、量具

(二)作业具备的条件 1、吸收塔基础已交付安装。 2、设备到场且已进行清点,无差缺。 3、施工图纸已会审。 4、连接螺栓、结构板清点完毕已入库。 5、现场施工电源已布置完毕。 6、核实到货设备尺寸是否和图纸尺寸相符。 7、所有施工人员必须熟悉全部图纸和相关资料及说明书,并已进行技术交

大气课程设计锅炉烟气除尘脱硫系统设计

大气课程设计锅炉烟气除尘脱硫系 统设计 锅炉烟气除尘脱硫系统设计说明书目录 1 前言 (2) 2 设计任务书 (2) 设计题目................................................... 2设计原始资料............................................... 2设计内容和要求............................................. 2 3 设计计算 (3) 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算............................ 3 标准状态下理论空气量................................... 3 标准状态下理论烟气量................................... 3 标准状态下实际烟气量................................... 3 标

准状态下烟气含尘浓度................................. 3 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (4) 除尘器设备的设计与计算...................................... 4 袋式除尘器的概念 (4) 袋式除尘器的工作原理................................... 4 袋式除尘器的滤料....................................... 5 袋式除尘器的清灰方式................................... 5 袋式除尘器的选择和计算................................. 6 脱硫设备的设计与计算.. (7) 石灰石/石灰法湿法烟气脱硫技术的原理.................... 7 石灰石/石灰法湿法烟气脱硫技术的工艺流程................ 8 吸收塔内流量计算....................................... 9 吸收塔径计算........................................... 9 吸收塔高度计算.. (9) 烟囱的设计计算............................. 错误!未定义书签。烟气释放热计

相关文档