常见基坑支护结构形式,结构图及实景图解说一、概述

1、基坑工程:

建筑物或构筑物地下部分施工时,需开挖基坑,进行施工降水,同时要对基坑四周的建筑物、构筑物、道路和地下管线进行围护及监测,确保正常、安全施工。这项涉及勘查、设计、施工、监理、监测、应急等内容的综合系统性工程称为基坑工程。

2、支护结构:

基坑工程中采用的围护墙、支撑(或土层锚杆)、围檩、防渗帷幕、降排水等结构体系的总称。

3、深基坑:

开挖深度超过5M(含5M)或深度虽未超过5M,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

4、基坑安全等级:三个安全等级。

一级基坑:(1)软土地区基坑开挖深度大于8M。(2)支护结构作为主体结构的一部分。(3)在基坑开挖影响范围内有重要建(构)筑物或需严加保护的管线。三级基坑:开挖深度小于5M,且周围环境无特殊要求。二级基坑:除一级和三级以外的基坑。

二、基坑支护结构形式

1、放坡开挖(坡率法):

利用土体自身的强度保持边坡不发生坍滑、移动、松散或不均匀下沉,达到边坡稳定。

关键是坡度i = H / L ,一般取1 : 0.5 — 1 : 2.0

一般适用于杂填土、粘性土或粉性土,且环境条件允许的基坑。

2、土钉墙:

由被加固土体、设置于土中的土钉体和挂钢筋网的喷射砼面板等共同作用形成的补强复合土体。

一般适用于:(1)稍密至中密状态的粉性土、砂土;(2)密实的碎石土层;(3)坚硬状态的含砾粘性土及风化岩层;(4)可塑至硬塑状态的一般粘性土;(5)素填土、人工杂填土;以上土层安全等级为二、三级的基坑。注意:土钉墙在软粘土中(塘泥、淤泥、淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土等)要严格控制,特别是周围环境要求较严的基坑点这 .?免费下载施工技术资料。

3、复合土钉墙

土方开挖前施打水泥搅拌桩、振动灌注桩、钢板桩、木桩等,然后按土钉墙的施工方法进行施工。

排桩复合土钉

4、水泥重力式挡墙:

水泥搅拌桩(旋喷桩)采用格栅形或连续形布置形成重力坝墙。有时增加砼桩、钢板桩、毛竹等,以增强挡墙的强度。

适用于场地较开阔、坑深不大于7M 、轮廓较大、软弱地层的基坑。

注意:对于有机质含量较高的土层,应通过试验确定其适应性。条件:(1)截面置换率通常为0.6—0.8,且纵向墙肋间净距不宜大于 1.3M;横向墙肋间净距不宜大于 1.8M,搭接≥150MM。(2)入土深度= (0.8 - 1.2)h 墙宽= (0.5 - 0.8)h(3)水泥土28天单轴抗压强度qu≥0.8Mpa成桩后28天方可开挖土方。

5、桩墙式支护结构:

由围护墙及支撑系统组成(悬臂式、内撑式、锚拉式)围护墙:排桩式(钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、板桩、钻孔咬合桩、SMW工法等);墙式(现浇或预制的地下连续墙)。

围护墙为排桩式(钻孔灌注桩)

围护墙为排桩式(素砼桩)

围护墙为排桩式(钻孔咬合桩)点这 .?免费下载施工技术资料

围护墙为墙式(地下连续墙)

围护墙为墙式(地下连续墙)

地下连续墙

桩墙式支护结构:土质的适用性较强。

6、内支撑与土层锚杆

(1)内支撑:钢筋砼支撑﹙永久钢筋砼结构支撑、临时钢筋砼支撑﹚、钢支撑、钢与钢筋砼组合支撑。

形式:对撑、桁架式对撑、角撑及内环式支撑。构造:压顶梁、围檩。

内支撑形式:对撑

临时钢筋砼支撑形式:桁架式对撑角撑

桁架式对撑

临时钢筋砼支撑形式:内环式支撑

(2)土层锚杆形式:钢绞线、高强钢丝或高强螺纹钢筋,并宜施加预应力。适应范围:粘性土、粉性土及砂土层,不宜用于淤泥及淤泥质土层中。

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点 加强基坑支护专项施工方案审查,对工程的质量、进度、安全都是十分重要的。基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点如下: 一、基坑支护专项施工方案的主要内容 1、工程概况 工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。 2、基坑支护设计概述 基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求 3、编制依据 4、基坑工程的难点、重点和关键点 5、施工组织管理机构、人员配置及职责 6、资源配置计划 机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置 7、总体施工部署 施工准备工作、总体施工顺序(各工序交叉施工顺序)、施工进度计划、施工进度计划实施的风险及预防措施分析 8、施工方法及技术措施 各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。 9、基坑支护监测 10、危险源辨识及应急措施 11、工程质量保证措施 质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施 12、安全生产、文明施工、环境保护保证措施

13、附件 (1)基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复 (2)基坑支护专项施工方案专家论证意见书 (3)企业相关技术标准 (4)基坑围护设计平面图、典型剖面图及节点大样图 (5)典型地质剖面图及土工指标一览表 (6)基坑环境平面图 (7)基坑降、排水平面布置图 (8)施工平面布置图 (9)土方开挖平面流向图、剖面图、工况图、运输组织图 (10)进度计划网络或横道图 (11)基坑监测点平面布置图 二、基坑支护专项施工方案的审查要点 1、方案的审批情况 检查方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位技术负责人审批签字,加盖公司一级图章,不得有代签的现象。 2、专家论证的情况 土方开挖深度超过5m(含5m),或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,其基坑支护设计方案必须经过专家论证。检查须经过专家论证的方案是否有书面基坑支护专项施工方案专家论证意见书,以及专家论证意见书中提出的问题是否有设计院对论证意见的回复,以及是否在方案中得到修改。 3、方案的完整性情况 方案应包含十三个方面的内容,详见本文第一部分。很多方案的内容都不完整,有的方案对许多重要的内容都没有描述。 4、方案的设计情况 基坑围护的设计单位应具有相应资质条件,其中深基坑设计方案应经专家论证取得专家意见书,设计单位再根据专家论证意见出设计变更联系单,连同设计方案一起报建设行政主管部门办理备案手续。 5、周边环境的描述

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表。 | 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 #

1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块) 1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾填积,其中~4.5m填料为粉细砂,填龄不足2年。层厚~4.9m; ①~2素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10年以上。埋深~5.3m,层厚~2.6m; ①~2a淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部,填龄不足10年。埋深~2.9m,层厚~4.0m; \ ②~1粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干强度较高。埋深~4.7m,层厚~2.1m; ②~2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。埋深~6.2m,层厚~12.4m; ②~2a粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度低。埋深~5.7m,层厚~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状)粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干强度中等偏低。埋深~15.6m,层厚~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深~21.5m,层厚~8.8m; ②~5粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐植物及云母碎片。埋深~25.6m,层厚~12.3m; ②~5a粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~5层中。埋深~25.0m,层厚~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深~33.5m,层厚~22.1m; · ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6层中。埋深~45.5m,层厚~1.4m。 ⑤~1强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深~52.3m,层厚~5.8m。 ⑤~2中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

(完整版)基坑支护方案范本

(项目名称) 基坑支护专项施工方案 审定(批): 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2施工进度计划 (7) 3.3材料、机械计划 (8) 3.4劳动力计划 (10) 3.5土方开挖与支护配合 (11) 四、施工工艺技术 (11) 4.1技术参数 (11) 4.2工艺流程 (12) 4.3土钉墻施工方法 (12) 4.4支护桩旋挖机工艺流程 (14) 4.5支护桩施工方法、技术要求 (14) 4.6施工工艺及技术要求 (16) 4.7冠梁施工 (19) 4.8预应力锚索施工 (19) 4.9预应力锚索张拉试验 (20) 4.10质量控制与检查验收 (21) 4.11质量保证措施 (23)

4.12施工应注意事项 (26) 4.13成品保护 (27) 五、施工安全保证措施 (28) 5.1组织保障 (28) 5.2安全生产管理目标及制度 (29) 5.3安全生产保证措施 (30) 5.4应急预案措施 (34) 5.5本工程易出现的险情及预防、应急措施 (37) 5.6监测监控与动态信息化施工 (41) 5.7基坑的安全防护 (43) 六、安全文明施工 (44) 七、施工环保措施 (45) 7.1环境管理目标 (45) 7.2环境保护措施 (45) 八、相关图纸 (46)

一、工程概况 1.1基本概况 拟建场地位于×××,拟建建筑物为一栋住宅楼,住宅楼场长约30.70m,宽约21.90m,地下两层,土0.000标高为1594.80rn,现状地面标高为1593.90m.基坑底面标高为1584.60m,基玩开挖深度约9.3m。 1.2周边环境概况 依据建设方提供的“施工现场总平面布置图”,“XX工程的岩土工程勘察报告”,“XX工程的施工图”,该拟建场地位于甘肃省兰州市城关区,从地貌单元上划分,场地地貌单元属黄河北岸Ⅳ级阶地后缘。拟建场地地势较平坦,地面标高1593.42m-1594.00m。最大高差0.58m。场地具体环境概况见下: 均为土质边坡,边坡顶部为XX,边坡高度约为24.6m,边坡坡率约为1:1,5#楼南侧距山体边坡坡脚最小处约为1m,西侧边坡坡脚距离基坑上口边线距离约12m,前期规划设计中建设单位已委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所( 2013.12)对南侧和西侧山体边坡,进行山体边坡支护设计,未具体施工;X楼基坑北侧距深沟5m;X楼基坑东侧为地下车库建筑场地最近距离4.7m。 建设方未提供详细基坑周边管线分布图,基坑施工前甲方应先查清周边管线分布情况,并采取相应的维护,防护措施。 1.3施工要求及技术保证条件 本工程基坑开挖深度9.300m,为了在建筑基坑支护设计、施工中

某楼基坑围护设计方案及图纸_secret

XX医院迁建工程 门诊医技楼基坑围护设计方案 (施工图) X X年X X月

XX医院迁建工程 门诊医技楼基坑围护设计方案 (施工图) 审定 审核 工程负责 校对 设计 计算 XX年XX月

目录 第一部分基坑支护说明 一、工程概况 二、基坑周边环境条件 三、设计依据 四、岩土工程条件 五、支护方案选择 六、支护结构施工说明 七、现场监测的内容及要求 八、应急措施 第二部分基坑支护结构的分析计算 一、1-1剖面 二、2-2剖面 三、3-3剖面 四、6-6剖面第三部分基坑支护设计图纸 一、基坑总平及周围环境图 二、设计说明 三、围护结构平面布置图 四、开挖与排水平面布置图 五、监测平面布置图 六、1-1剖面 七、2-2剖面 八、3-3、4-4剖面 九、5-5、6-6剖面 十、7-7剖面 十一、节点详图 附:造价概算 附:地质资料

第一部分基坑支护说明 一、工程概况 XX县XX医院整体迁建工程位于XX县XX镇,主要建筑物为病房综合楼(19F)、门诊医技楼(3-4F)、科研后勤楼(7F),其中病房综合楼与门诊医技楼均设有独立的地下室。本部分为门诊医技楼子项目地下室基坑围护,本设计±0.00相当于黄海高程5.150。拟建场地地表平坦,地基土层埋深与厚度分布均匀,勘探期间场地面高程约3.750(标高-1.400)。拟建一层地下车库,桩基础为预应力管桩,板顶标高-4.600,板厚350,地梁为下翻梁,梁高700,单桩承台高1000、两桩承台高1150、三桩承台高1000、四桩承台高1100,垫层150,板底开挖面标高-5.100,梁底开挖面标高-5.45,承台底开挖面标高-5.900,东西两侧承台很密集,以承台底为计算开挖面,南北两侧承台较为稀疏,以地梁底为计算开挖面,坑外以场地标高-1.400计算,东西两侧开挖深度为4.5m,南北两侧开挖深度为4.05m,电梯井底标高-7.30,开挖深度5.9m。根据场地四周条件,基坑南北两侧可以做施工场地,考虑施工荷载,取坑外地表超载20kPa,基坑东侧作为出土口通道,考虑道路地表超载25kPa,基坑西侧为裙楼基础,取地表超载15kPa,围护结构安全等级为二级。 二、周边环境条件分析 基坑四周均为本项目拟建场地,地下室东侧外边线距共建路(在建)约30m,地下室南侧外边线距环保路约30m,北侧为本项目场地,西侧为裙楼基础,有大量管桩需要保护。 三、设计依据 (1)XX有限公司《XX县XX医院整体迁建工程勘察报告》 (2)XX有限公司提供的总平面图、地下室结构平面布置图、基础结构剖面图、桩位平面布置图、承台平面布置图 (3)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) (4)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006年版)(5)建筑基坑支护技术规范(JGJ120-1999) (6)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) (7)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) (8)混凝土结构设计规范(GB50010-2002) (9)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (10)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (11)建筑地基基础设计规范(DB33/1001-2003)(浙江省标准)(12)建筑基坑工程技术规程(DB33/T1008-2000)(浙江省标准)(13)建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) (14)XX县XX医院迁建工程项目基坑围护设计方案论证意见(1)(2010.10.20) (15)XX县XX医院迁建工程项目基坑围护设计方案论证意见(2)(2010.11.08)

基坑支护规范

建筑基坑支护技术规程 1 总则 1.0.1 为了在建筑基坑支护设计与施工中做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于一般地质条件下的建筑物和一般构筑物的基坑工程勘察、支护设计、施工、检测及基坑开挖与监控。对于膨胀土和湿陷性黄土等特殊地质条件地区应结合当地工程经验应用。 1.0.3 基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜,合理设计、精心施工、严格监控。 1.0.4 基坑支护工程除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规程的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 建筑基坑building foundation pit 为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 2.1.2 基坑侧壁side of foundation pit 构成建筑基坑围体的某一侧面。 2.1.3 基坑周边环境Surroundings around foundation pit 基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 2.1.4 基坑支护retaining and protecting for foundation excavation 为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 2.1.5 排桩piles in row 以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。 2.1.6 地下连续墙diaphragm 用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的地下墙体。 2.1.7 水泥土墙cement –soil wall 由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式结构。 2.1.8 土钉墙soil nailing wall 采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。 2.1.9 土层锚杆soil anchor 由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。 2.1.10 支撑体系bracing system 由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。 2.1.11 冠梁top beam 设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连梁。 2.1.12 腰梁middle beam 设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆或内支撑支点力的钢筋混凝土梁或钢梁。 2.1.13 支点fulcrum

深基坑工程土钉墙支护施工图初步设计方案

深基坑工程土钉墙支护施工图初步设计方案 1.概况 1.1工程概况 受**委托,我院对其拟建**项目的基坑工程进行基坑支护施工图设计。该基坑工程(未做基坑支护初步设计,直接进行基坑支护施工图设计)已由我院进行了基坑支护初步设计,并通过了基坑支护初步设计审查。拟建的**工程位于**,地处(与主要道路的位置关系)。拟建工程由(建筑物层数、单体名称等)组成,拟采用**基础,持力层为**。拟建场地范围内(地下室分布范围),地下室长约**m,宽约** m,大体上呈**形状,基坑底边线要求距地下室外墙**m。 本工程±0.000相当于绝对标高**m,地下室底板设计标高为**--**m,根据主体设计单位介绍地下室底板厚度按**m考虑,因此基坑支护设计的基坑底标高暂定为**--**m。 现基坑周边场地标高为**--**m,大体呈北高南低,(基坑开挖前基坑周边一倍深度范围内场地标高应整平至**m),基坑深度为**--**m。 本基坑采用**结合**的支护结构型式,地下水控制采用**方式。 1.2基坑周边环境条件 1.2.1基坑周边建(构)筑物概况 基坑**侧有**栋**层的**,地下室外边线距该楼**侧外墙线为**m,该楼系**年代修建,为**结构,有(无)**层地下室,其地下室底标高为**m,基础形式为**基础,基础底部(桩端)标高为**m(以下),该楼目前处

于正常使用状态(待拆无人居住)。 基坑**侧无任何建(构)筑物。 人防设施情况的说明。 1.2.2基坑周边地下管线概况 基坑**侧距地下室外边线约**m处分布有正在使用的(废弃的)**线,其走向为**向,埋深**m,。 基坑**侧,**楼*侧外墙**m范围内,分布有**等地下管线,向为**向,埋深**m。 1.2.3 基坑周边道路概况 基坑**侧距地下室外边线约**m为市政(小区)道路。 1.2.4 基坑周边地形概况 地下室外边线3倍距离内地形基本平坦,标高变化在**-**。 基坑**侧地形起伏较大,为一**,标高变化在**-**。 基坑**侧有一(地表水体),距地下室外边线**m,水深**m。 1.2.5基坑周边环境详见《基坑周边环境条件图》。基坑周边环境(管线、建筑物基础等)尚有**不明,对尚未查明的周边环境条件(管线、建筑物基础等),施工前应进一步查清后方可后开始施工,必要时须变更设计。 2.设计依据 2.1技术标准 1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

建筑基坑支护考题汇总

1、为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固 与保护措施,这就是基坑支护。()2、基坑支护技术主要包括基坑的勘察、设计、施工及检测技术,同时包括地下水的控制和 土方开挖。() 3、水泥土搅拌桩施工前应根据设计进行工艺性试桩,数量不得少于3根。(×) 4、土钉可用钢管、角钢等作为钉体,采取直接击入的方法置入土中。土钉依靠与土体之间 的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形的条件下被动受力,并主要承受拉力作用。 (√) 5、钢筋混凝土拱墙结构的混凝土强度等级不宜低于C20。(×) 6、地下连续桩的构造要求,顶部不设钢筋混凝土冠梁。(×) 7、桩长主要取决于基坑开挖深度和嵌固深度,同时应考虑桩顶嵌入冠梁内的长度。一般嵌 入长度不少于50mm。(√) 8、支撑系统包括围檩及支撑,支撑一般超过15m,在支撑下还要有立柱及相应的立柱桩。 (√) 9、喷射混凝土面板起到对坡面变形的约束作用,面板约束力与土钉表面与土的摩阻力无 关。(×) 10、基坑变形监测二级基坑不监测支护结构水平位移。(×) 二、填空题 1、基坑支护结构极限状态分为承载能力极限状态正常使用极限状态。 2、基坑开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑为三级基坑。 3、合理选择支护结构的类型应根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件综合考虑。 4、作用在支护结构上的荷载主要有土压力和水压力。 5、基坑土体稳定性分析主要内容有整体稳定性分析、支护结构踢脚稳定性分析、基坑底部土体抗隆起稳定性分析、基坑渗流稳定性分析及土体突涌稳定性分析。 6、支护结构设计计算目前实际工程中以等值梁法和弹性支点法为主。 7、排桩、地下连续墙支护结构的施工主要包括排桩、冠梁、地下连续墙、支撑系统锚杆等施工内容。 8、基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应离基坑上部边缘不少于2m ,弃土高度不大于1.5m。 三、名词解释 1、排桩、地下连续墙嵌固的构造要求。 2、支撑体系。 3、支撑体系中的腰梁。 四、简答题 1、土钉墙的施工工艺。 2、简述危险行性较大的深基坑工程专项施工方案的内容。 3、简述岩土工程勘察报告中与基坑工程有关的方案内容。

基坑支护设计方案设计文字(钻孔灌注桩)(完整版)

地下室基坑支护设计总说明 一、设计依据 1、杭州中宇建筑设计有限公司设计的《福鼎.铂金华城》总平面图及地下室结构图;(工程编号:10-05) 2、福建省闽东工程勘察院勘察的《福鼎.铂金华城3#地块二期(11#、12#楼)、三期(8#~10#、13#~15#楼)岩土工程勘察报告》(详勘);(工程编号:Z200803) 3、中华人民共和国行业标准《建筑地下室支护技术规程》(JGJ120-99),地下室侧壁安全等级为二级,重要性系数ro=1.00; 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97); 5、福建省地方标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-17-2006); 6、计算软件采用北京理正软件设计研究所“理正深基坑支护结构设计软件(F —SPW6.00)”,局部作了修正、补充; 7、工程场址现周边环境由福建家景置业有限公司提供; 8、坑边荷载按地下室边沿地面6m范围内允许堆载15kN/㎡,严禁超载。 二、周边环境与工程概况 本工程位于福鼎市潮音岛小区,城关至资国寺路经过,距城关约3公里。 建筑物室内地坪设计相对标高±0.000相当于黄海高程系绝对标高6.150m,自然地面按现场标高5.850m,相差0.300m。底板厚为400m,其底板与地梁顶面结构标高为-3.000m与-5.100m,地下室底板采用地梁带承台片伐底板基础,底板、承台、地梁底为100厚C15素砼找平,其下厚150片石灌砂夯实垫层。桩基工程采用φ500与φ600预应力混凝土管桩基础。承台高高度为1100~1550mm,承台垫层底挖土深度为5.900m~6.350m,底板垫层底挖土深度为5.450m。基坑支护总延长米约为518m。

楼层结构平面布置图二

14.2.3楼层结构布置平面图 楼层(屋面)结构布置图是假想沿楼面(或屋面)将建筑物水平剖切后所得的楼面(或屋面)的水平投影。它反映出每层楼面(或屋面)上板、梁及楼面(或屋面)下层的门窗过梁布置以及现浇楼面(或屋面)板的构造及配筋情况。 为二层梁的布置及配筋图,为板的结构布置平面图。图中中粗线为未被楼面构件挡住的墙(柱),中粗虚线为被楼面构件挡住的墙,粗实线为梁,细实线为下层的门窗洞及雨篷。 一般情况下,梁和板的布置可画在同一张图纸上,但在实际施工中,是将梁全部搁置和浇铸完后,再搁板。因此,实际工程中,可将梁和板的结构布置平面图分开绘制,以免标注太 多太乱而不清晰。如为二层梁的布置及配筋图,为板的结构布置平面图。 从中可看出:沿外墙上布置有窗过梁G L 4152、G L 4101、 G L 4122、G L 4151、G L 4184、G L 4181等,另外②轴线以左, ⑧轴线以右,在轴线到轴线范围内的阳台位置,布置有现浇 梁X L1和X L2;沿内墙上布置有G L4082、G L4081等过梁,另外还布置有L27、L L1、L L2、L L4、T L24等梁。梁的断面尺寸也可从图中看出。如图中符号的具体含义为: 一一梁编号为L L1。 一一梁的断面尺寸,梁宽200,梁高350。 一一梁内箍筋直径为,间距为100。

一一梁内上部两根直径为m m的架立筋,下部三根直径为18m m主筋。 从可看出:预制板平面布置的图示方法是在预制板布置的某一范围内用细实线由左下至右上画一对角线(该对角线是结构单元铺板的外轮廓线的对角线),在对角线的一侧(或两侧)注写铺板的数量、代号和编号;也可用细实线分块画出全部或部分预制板的轮廓线,以示铺板方向。本图是以后一种方式表达的。铺板完全相同的结构单元可用一代号标明,如、 …,不必一一标注,以减少绘图工作量。 钢筋混凝土梁、板、过梁等多采用标准图,构件编号各地 有所不同。和中各构件编号的含义如下: 矩形截面过梁的编号(选自D B J T-13一一地区标准建筑图 第十三分册,即《钢筋混凝土过梁图集》)。 如G L4181表示该过梁宽度(墙厚)为240,过梁净跨度为1800,1级荷载。 预应力空心板的编号(选自西南G222《预应力钢筋混凝土 空心板图集》)。 如2YK B4590-5表示两块预应空心板,此板的板跨4500(实际板长4480),板宽900(实际板宽890),5级荷载。 在“川92G402”中2Y-K B276-5表示两块板跨为2700,板 宽为600,荷载级别为5级的预应力空心板。符号的含义为。

基坑支护结构设计

基坑土层力学参数 层号 土层名称 层厚(m) 重度(kN/m 3) 浮重度(kN/m 3) 粘聚力(kPa) 内摩擦角(°) m 值 1 杂填土 3.0 15.0 —— 15.00 12.00 3.18 2 粉质黏土 2.0 19.6 —— 46.60 18.70 9.78 3 粉质黏土 3.5 19.2 —— 37.70 25.80 14.50 4 粉质黏土 3.0 19.2 —— 51.90 20.70 11.69 5 粉质黏土 5.0 19.6 —— 39.60 20.10 10.03 6 粉质黏土 3.0 19.4 9.4 38.60 26.80 15.54 7 粉质黏土 3.5 19.4 9.4 44.30 23.00 12.71 8 中砂 2.0 19.5 9.5 —— 38.00 25.08 9 粗砂 7.0 21.0 11.0 —— 39.00 26.52 10 砾砂 4.0 21.5 11.5 —— 35.00 21.60 11 粗砂 7.0 20.0 10.0 —— 40.00 28.00 基坑存在的超载表 超载位置 类型 超载值(kPa) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式 长度(m) A-A’ 局部荷载 105.0 2.0 12.0 4.0 条形 —— 此深基坑工程需要基坑支护结构来保证基坑的安全稳定,各种支护结构设计均 遵循《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)。因此,本文将设计3种支护结构,分别为锚杆支护体系+护坡桩、地下连续墙、地下连续墙+锚杆支护体系。 由规程知,设计支护形式需考虑作用在结构上的水平荷载,影响基坑支护的水平荷载有土体、基坑周围的建筑、车辆、施工材料及设备、温度及水等因素。确定荷载需要确定基坑内外土压力,土体在重力作用下会对支护结构产生侧压力,基坑外侧土体作用在支护结构上的力为主动土压力,主动土压力使支护结构变形挤压基坑内侧土体,此时基坑内侧土体土体对支护结构作用的力为被动土压力。土压力计算方法为朗金土压力计算方法,即分别按下式计算: 2,tan 452i a i K ?? ? =?- ?? ? (3-1) ,2ak ak a i p K c σ=- (3-2) 2,tan 452i p i K ?? ? =?+ ?? ? (3-3)

基坑支护说明(第二版)

xxxx项目 基坑支护设计施工图 (第二版) xxxx勘察设计研究院 2012年08月15日

目录

设计说明 一、设计依据 1.《xxxx项目岩土工程勘察报告》详勘,xxxx勘察设计研究院,2012年6月28日; 2.《xx区西乡xx项目总平面图》,xxxxx研究总院有限公司,2012年6月; 3.《xx区西乡xx项目地块一商业与地下室平面图》,xxxx究总院有限公司,2012年6月; 4.《xx区西乡xx项目地块二商业与地下室平面图》,xxxx筑设计研究总院有限公司,2012年6月; 5. 现场踏勘的结果; 6.《深圳市基坑支护技术规范》(SJG 05—2011); 7.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。 二、工程概况 xxxx项目地上建筑物33层,高度99.4m,设二层地下室,地下室埋深最深约11.0m。场地位于深圳市xx路南侧,前进二路西侧,东侧靠近xx山。场地红线用地面积41572.33m2,基础工程桩拟采用挖孔灌注桩。 ±0.00相当于绝对标高14.00m,基坑底标高3.40m,其中部分场地只做一层地下室,其基坑底标高7.20m,场地周围绝对标高暂按8.40~14.40m考虑,基坑开挖深度约5.0~11.0m。支护周长约1095.0m,底面积约33915.3m2。地下室外墙线到基坑坡脚需留1.5m位置。 三、场地周边条件 地下室外墙线与红线距离大小不等。地下室外墙线在基坑西北侧距红线最小距离为1.51m,与周围建筑物距离25m以上;在南侧距红线最小距离为0.68m,与周围建筑物距离11.58m以上;在东侧距红线最小距离为3m,与周围建筑物距离7.27以上;在东北侧距红线最小距离为8.17m。 四、工程地质和水文地质条件 经钻探揭露,场地内地层主要为第四系新近期填土层(Q ml)、第四系冲洪积层(Q al+pl)、第四系坡积层(Q dl)、第四系残积层(Q el)、基底为加里东期混合花岗岩(Mγ3)。现将地层自上而下描述如下: 1、第四系新近期填土层(Q ml) ①素填土:褐黄色,松散~稍密,稍湿,主要为粘性土堆填,局部含有少量砖块、碎石块、砼块等,粒径一般为50~100mm,含量约3%,层厚0.40~7.50m,平均厚度3.02m,部分钻孔顶部有0.10~0.30m的砼面层。 2、第四系冲洪积层(Q al+pl) ②-1 粘土:褐黄色夹灰白色,可塑~硬塑,含有少量砂,局部含砂量较大,层厚0.60~8.90m,平均厚度4.27m。 ②-1 粉砂:灰黑色,中密,饱和,含粘性土大于30%,层厚1.70~6.50m,平均厚度3.18m。 3、第四系坡积层(Q dl) ③粉质粘土:褐黄色、灰白色,可塑~硬塑,含砂较多,层厚0.70~6.50m,平均厚度3.18m。 4、第四系残积层(Q dl) ④砂质粘性土:褐黄色、灰白色,可塑~硬塑,系由混合花岗岩风化残积而成,含少量砂,层厚1.20~17.40m,平均厚度6.81m。 5、加里东期混合花岗岩(Mγ3) 场地内下伏基岩为混合花岗岩,根据其风化程度可划分为全、强、中、微四种风化类型,本次勘察均有揭露。 ⑤-1全风化混合花岗岩:褐黄色、灰褐色、灰白色,岩芯呈砂土状,矿物成分除石英外均已风化为土状,可见原岩结构,该层场地内普遍分布,层厚0.40~11.90m,平均厚度4.03m。 ⑤-2强风化混合花岗岩:褐黄色、灰褐色、灰白色,砂土状、土块状,矿物成分除石英外已基本风化为土状,原岩结构清晰可见,下部多为块状强风化,含有中等风化岩块或中风化和微风化混合花岗岩风化球,层厚0.30~44.50m,平均厚度9.50m。 ⑤-3中风化混合花岗岩:褐黄色、铁锈色,变余结构,块状构造,岩芯呈碎块状~短柱状,裂隙发育,隙面铁染,锤击易碎,揭露层厚0.40~5.90m。 ⑤-4微风化混合花岗岩:青灰色、灰白色,变余结构,块状构造,岩芯呈短柱状~长柱状,裂隙发育,隙面铁染,揭露层厚1.00~10.30m。 场地上覆粘土、粉质粘土、砂质粘性土、全风化混合花岗岩含水微弱,为弱含水层(相对隔水层)。场地强~微风化层属弱~中等富水性。 地下水补给主要靠大气降水垂直渗入及场地周围地下水渗流的侧向补给。勘察期间测各钻孔稳定水位埋深为0.30~9.30m,相应标高为2.31~13.28m。 五、基坑支护设计方案 (一)设计方案 1、1-1’(UVWXYZABC)段、2-2’(CDEFG)段、3-3’(GH)段护坡采用单排水泥搅拌桩止水帷幕与微型桩、土钉墙联合支护。搅拌桩桩径550,桩长7~9m,桩间距400;微型桩桩径300,桩长7~9m,桩间距1.5m。基坑沿搅拌桩内侧垂直开挖,设3~5排6~9m长的土钉,坡面挂网喷射砼护面。其中3-3’(GH)段坡于第3排土钉处设一排预应力锚索,锚索间距3m,锚索长度18m。详见1-1’(UVWXYZABC)段、2-2’(CDEFG)段、3-3’(GH)段支护剖面图。 2、4-4’(Hf)段坡设钻孔桩,桩径800,桩间距1.6m,桩长11.1m,于桩间设1排预应力锚索,锚索间距1.6m,锚索长度18m,桩顶设冠梁;于桩顶放坡位置设一排长6m的土钉,坡面与桩间土挂网喷射砼护面。于钻孔桩外侧设一排水泥搅拌桩止水帷幕,有效桩径550,桩间距400,桩长9 m。详见4-4’(Hf)段坡支护剖面图。

建筑结构平面图

1. 建筑平面图 1.1 定义 建筑平面图,又可简称平面图,是将新建建筑物或构筑物的墙、门窗、楼梯、地面及内部功能布局等建筑情况,以水平投影方法和相应的图例所组成的图纸。 1.2 绘制 用一个假象的水平剖切平面沿略高于窗台的位置剖切房屋后,移去上面的部分,对剩下部分向H面做正投影,所得的水平剖面图,称为建筑平面图,简称平面图。 1.3 作用 建筑平面图是建筑施工图的基本样图,它是假想用一水平的剖切面沿门窗洞位置将房屋剖切后,对剖切面以下部分所作的水平投影图。它反映出房屋的平面形状、大小和布置;墙、柱的位置、尺寸和材料;门窗的类型和位置等。 1.4 意义 建筑平面图作为建筑设计、施工图纸中的重要组成部分,它反映建筑物的功能需要、平面布局及其平面的构成关系,是决定建筑立面及内部结构的关键环节。其主要反映建筑的平面形状、大小、内部布局、地面、门窗的具体位置和占地面积等情况。所以说,建筑平面图是新建建筑物的施工及施工现场布置的重要依据,也是设计及规划给排水、强弱电、暖通设备等专业工程平面图和绘制管线综合图的依据。 1.5 类别 建筑平面图按照其反映的内容可分为: 1.5.1 底层平面图 又称一层平面图或首层平面图。它是所有建筑平面图中首先绘制的一张图。绘制此图时,应将剖切平面选放在房屋的一层地面与从一楼通向二楼的休息平台之间,且要尽量通过该层上所有的门窗洞。 1.5.2 中间标准层平面图 由于房屋内部平面布置的差异,对于多层建筑而言,应该有一层就画一个平面图。其名称就用本身的层数来命名,例如“二层平面图”或“四层平面图”等。但在实际的建筑设计过程中,多层建筑往往存在许多相同或相近平面布置形式的楼层,因此在实际绘图时,可将这些相同或相近的楼层合用一张平面图来表示。这张合用的图,就叫做“标准层平面图”,有时也可以用其对应的楼层命名,例如“二至六层平面图”等。 1.5.3 顶层平面图 房屋最高层的平面布置图,也可用相应的楼层数命名。 1.5.4其他平面图 除了上面所讲的平面图外,建筑平面图还应包括屋顶平面图和局部平面图。 1.6 内容 (1)建筑物及其组成房间的名称、尺寸、定位轴线和墙壁厚等。 (2)走廊、楼梯位置及尺寸。 (3)门窗位置、尺寸及编号。门的代号是M,窗的代号是C。在代号后面写上编号,同一编号表示同一类型的门窗。如M-1;C-1。 (4)台阶、阳台、雨篷、散水的位置及细部尺寸。 (5)室内地面的高度。 (6)首层地面上应画出剖面图的剖切位置线,以便与剖面图对照查阅。 1.7 读图 (1)了解图名,比例和朝向; (2)了解定位轴线,轴线编号及尺寸;

地下排桩预应力锚索基坑支护施工图新规范.doc

地下排桩 + 预应力锚索基坑支护施工图(新规范) 采用新规范设计,经典的案例,图面整洁,有双排桩、坡道、旋喷桩帷幕、土钉等设计详图及降水、监测等,非常值得参考。 资料目录 设计说明( 4 张) 基坑周围环境图 护坡灌注桩平面布置图 冠梁平面布置图 预应力锚索平面布置示意图 高压旋喷桩及搅拌桩平面布置图 基坑降水管井平面布置图 基坑变形监测点平面布置示意图 坡道支护立面图 1-1 剖面及护坡桩配筋图 1′-1 ′剖面及护坡桩配筋图 2-2 剖面及护坡桩配筋图 3-3 剖面及护坡桩配筋图 4-4 剖面及护坡桩配筋图 5-5 立面、剖面图

构造详图 (3 张) 内容简介 基坑开挖深度:米 侧壁安全等级:一级 地下水位:米 相关规范:《建筑基坑支护技术规程》JGJ120- 2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007- 2011 基坑支护:上部土钉墙,下部排桩+850 型搅拌桩帷幕 +锚索 【土钉墙】孔径 110mm,倾角 15 度,深度应大于设计长度 100mm。钢筋网采用 ? 圆钢,间距 250mmX250mm,搭接长度不小于 300mm。土钉钢筋采用 ? 20、, 22 钢筋制做,注浆采用水泥。加强筋采用 ? 14 钢筋 【护坡灌注桩和冠梁】均采用C30混凝土,桩径 ? 800mm/? 1000mm@1500mm 【预应力锚索和腰梁】锚索直径150mm,间距同灌注桩,采用,1860 级有粘结钢铰线。浆液为级纯水泥浆,水灰比为,每米水泥用量 75Kg;一次注浆压力1MPa进行注浆,二次注浆为劈裂注浆,开口压力 应在。腰梁采用 2 根 25b 槽钢;楔形垫板为 250X250钢板,厚 15mm;锚具、夹具 OVM15 【高压旋喷桩和搅拌桩帷幕】高压旋喷桩水泥采用级水泥,水 泥掺入量为每米180Kg,水泥浆液的水灰比采用1:1。轴搅拌桩水泥采 用级水泥,水灰比~、水泥掺入量为20%。 【基坑降水】管井降水,管井间距约18~23 米

基坑钢板桩支护方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 拟施工钢板桩范围为施工平面图中I区外边面以及人防区四周,地下室基坑深约2.9米,局部3.6米(人防区即II区开挖深度为4.8米),原采用放坡大开挖方式,局部采用木桩支护,当开挖2至3米左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,且在I区外边面靠近小区道路,经我司项目部技术人员研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。如下图:品红线为钢板桩施工范围: 第二节编制依据 一、工程设计图纸; 二、《岩土工程勘察报告》; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》;

五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 工程地质条件 根据地形勘察报告,该场地范围内地层自上而下分为: 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长9m;

二、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长I区约400M;人防区II 约210米; 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:5.4m;b)基坑深度t:3.6; c)土体平均密度r:14.5KN/m3; d)地面荷载q:0;e)钢板桩长度L:9m;f)软土内聚力C:0Kpa;h) 软土 内mc 摩擦角¢:18o i) 2、基本力学数据计算: a)填土层:K a=tg2(45-¢/2)=tg 粉砂层:K a=tg2(45-¢/2)=tg b)粉砂层:K b=tg2(45+¢ 中砂层:K b=tg2(45+¢/2)=tg260=3 c)填土层:h0=2c/r Ka=0.97。

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 1.1 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为6.1~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表1.1。 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)3.1节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块)

1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在4.87~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾填积,其中2.7~4.5m填料为粉细砂,填龄不足2年。层厚0.3~4.9m; ①~2素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10年以上。埋深0.8~5.3m,层厚0.2~2.6m; ①~2a淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部, 填龄不足10年。埋深0.2~2.9m,层厚0.6~4.0m; ②~1粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干强度较高。埋深0.3~4.7m,层厚0.3~2.1m; ②~2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。埋深1.1~6.2m,层厚11.2~12.4m; ②~2a粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度低。埋深1.6~5.7m,层厚0.4~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状)粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干强度中等偏低。埋深10.5~15.6m,层厚1.2~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深14.2~21.5m,层厚1.2~8.8m; ②~5粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐植物及云母碎片。埋深20.0~25.6m,层厚10.3~12.3m; ②~5a粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~5层中。埋深23.6~25.0m,层厚0.4~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深29.2~33.5m,层厚14.2~22.1m; ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6层中。埋深35.9~45.5m,层厚 0.3~1.4m。 ⑤~1强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深47.0~52.3m,层厚0.6~5.8m。 ⑤~2中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇水易软化,岩体基本质量等级分类属Ⅴ级。埋深48.0~57.9m,未钻穿。 ⑤~2a中风化泥质粉砂岩、细砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,属软岩~较软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,基本质量等级分类属Ⅳ级。该层呈透镜体状分布于⑤~2层中。埋深52.5~59.5m,层厚0.3~0.4m。