文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 青岛黄埠岭安置区招标风机工艺要求

青岛黄埠岭安置区招标风机工艺要求

青岛黄埠岭安置区招标风机工艺要求
青岛黄埠岭安置区招标风机工艺要求

项目编号:QCZ2013-040207017

青岛经济技术开发区黄埠岭安置区-徐戈庄、小石头项目所需泵及通风设备采购项目(重新招标)公开招标

采购文件

采购人:青岛市黄岛区黄岛街道办事处(公章)

青岛宏顺置业有限公司(公章)代理机构:青岛采购招标中心有限公司(公章)

编制时间:二〇一四年五月

项目名称:青岛经济技术开发区黄埠岭安置区-徐戈庄、小石头项目所需泵及通风设备采购项目

项目编号:QCZ2013-040207017

目录

第一章采购公告 ··································································································错误!未定义书签。第二章供应商须知 ······························································································错误!未定义书签。

供应商须知前附表···························································································错误!未定义书签。

1.总则··············································································································错误!未定义书签。

2.采购文件 ······································································································错误!未定义书签。

3.投标文件 ······································································································错误!未定义书签。

4.投标··············································································································错误!未定义书签。

5.开标··············································································································错误!未定义书签。

6.评审··············································································································错误!未定义书签。

7.定标··············································································································错误!未定义书签。

8.合同授予 ······································································································错误!未定义书签。

9.标后质疑和投诉···························································································错误!未定义书签。

10.供应商违规处理·························································································错误!未定义书签。

11.需要补充的其他内容 ·················································································错误!未定义书签。第三章资格审查和评审办法 ···············································································错误!未定义书签。

1.评审程序 ······································································································错误!未定义书签。

2.资格性审查 ··································································································错误!未定义书签。

3.符合性审查 ··································································································错误!未定义书签。

4.澄清有关问题 ······························································································错误!未定义书签。

5.比较与评价 ··································································································错误!未定义书签。

6.确定中标供应商···························································································错误!未定义书签。

7.评审报告 ······································································································错误!未定义书签。

8.无效投标 ······································································································错误!未定义书签。

9.废标和后续处置···························································································错误!未定义书签。

10.特殊情况处置·····························································································错误!未定义书签。

11.违法违规情形·····························································································错误!未定义书签。第四章项目说明和采购内容 ···············································································错误!未定义书签。第五章合同特殊条款···························································································错误!未定义书签。第六章纪律和监督 ······························································································错误!未定义书签。第七章投标文件格式···························································································错误!未定义书签。

2

项目名称:青岛经济技术开发区黄埠岭安置区-徐戈庄、小石头项目所需泵及通风设备采购项目

项目编号:QCZ2013-040207017

4.2.3本次采购涉及的人防专用产品需具有山东省人防工程防护(化)设备登记备案证、人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书、人防工程防化设备生产许可证书(提供本次采购涉及的人防专用产品山东省人防工程防护(化)设备登记备案证复印件、人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书复印件、人防工程防化设备生产许可证书复印件并加盖供应商公章)。(

二、产品要求:

1、轴流风机

1.1机壳应有至少60微米厚的喷塑,或热镀或浸锌。应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法兰边来保证其圆度。风机所有的HUB应是铸铝合金(GRADELM12),叶片材料应采用铸铝合金以提供自平衡、防静电、防火花等特性。

1.2风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身保持均匀的间隙。风机应在厂内全部组装好安装支架(吊装或座装)及进、出口法兰。

1.3叶片必须使用相同标准模具一同制造,以保证同一性(相同精度和相似度),可以调整叶片倾角,其断面必须为机翼型;叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的1%;高温时由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%。

1.4叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向采用锥套连接。

1.5电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP55的保护等级。

1.6风机装配完毕后应做整机动平衡校验,其标准应为ISO1940及AMCA204/3—G

2.5或相等的标准。风机应附有由计算机打印出的振动频谱分析图表。

1.7电动机须为全封闭、F级绝缘及IP54保护设计。风机及电动机应安装在低碳钢槽制底座上,底座须有导轨装置以及调校电动机的位置。

1.8应提交由计算机打印的特性曲线,其中应包括下列可修正的参数:海拔高度、温度、风机运行速度及轴承寿命等。

1.9箱式风机应是板式结构组合而成。为维修或服务,其结构应可以较快及较容易地拆散及组装。不可以用焊接的机箱。箱体侧面留有可以拆卸的侧板,便于检修箱体内的零件箱体尺寸详见设备表要求。

2、排烟风机箱

2.1.按照图纸及设备表要求提供排烟风机及排烟系统补风送风机,风机应符合当地消防局的要求。2.2.排烟风机应是直联驱动轴流式或皮带驱动的离心式风机,风机须在280°C情况下运行半小时而不影响正常操作。

2.3.电动机绝缘等级为H级。

3

项目名称:青岛经济技术开发区黄埠岭安置区-徐戈庄、小石头项目所需泵及通风设备采购项目

项目编号:QCZ2013-040207017

3、消防高温排烟风机

3.1.标准适用于介质温度不大于280℃、含尘量不大于100mg/m3消防排烟轴流通风机。

3.2.在额定转速及流量下,通风机的全压效率应不小于70%,通风机的全压偏差不超过额定值的±5%。

3.3.通风机在额定工况下的比A声压级不大于38dB(A)。(A声级与比A声级之间的关系请参见有关标准)

3.4.通风机的叶轮动平衡精度不大于5.6级。

3.5.通风机的振动精度(均方根速度)应不大于6.3㎜/s。

3.6.通风机在使用温度280℃时,正常安全运行应不少于30min。

3.7.通风机在设计中应采用风冷装置,电动机外壳温度不得超过200℃。

3.8.电动机应采用耐高温电磁线及有关耐高温材料,达到F级绝缘。

4、诱导风机

4.1.风机:10.5m3/min*120W进口多叶前倾叶轮;要求加工精度高性能稳定,噪声低。

4.2.马达:进口或国产优质马达,要求噪声低。

4.3.电源:220V50Hz。

4.4.喷嘴:进口硬质铝合金;要求防锈三喷嘴。

4.5.机箱:镀锌钢板静电烤漆;要求防锈,不剥落。

4.6.连接螺栓:采用高锰防锈螺栓;要求永不生锈。

4.7.回风口:427(宽)*179(高)方型孔孔板+初效滤网;要求无二次噪声产生。

4.8.消声材料:GW40K*25mm玻璃纤维外盖玻璃绵纸;要求不得飞散。

4.9.外接线盒:3P环形接头,带基座。

4.10.绕性软管:采用进口合金铝材旋压而成;要求可多次弯曲,且无记忆性恢复,防锈。

5、混流风机

5.1.风机应进行机械运转试验,测量轴承温升和振动应符合下列规定:

a)测量部位按JB/T8689规定。测得的振动速度均方根值,刚性支承不得超过4.6mm/s,挠性支承不得超过7.1mm/s。

b)在轴承表面测得的轴承温度不得高于环境温度40℃。

5.2.对各系列各机号的通风机均应进行噪声测量,测量位置按GB/T2888规定,并绘制A声级噪声特性曲线。各种类型的斜流风机在最佳效率工况点的比A声级:LSA≤28dB。

5.3.空气动力性能通风机的空气动力性能参数主要有:流量、压力、效率、内功率等。

5.4.每一系列的通风机均应进行空气动力性能试验,并编制性能试验报告。5.5.在额定转速下,在经济工作区域内,实测的空气动力性能曲线与标准性能曲线的偏差应满足下列Q/SF05-20062规定:

4

项目名称:青岛经济技术开发区黄埠岭安置区-徐戈庄、小石头项目所需泵及通风设备采购项目

项目编号:QCZ2013-040207017

a)在规定的通风机压力或静压下,所对应的流量偏差为±5%;或在规定的流量下,所对应的压力或静压偏差为±5%;

b)通风机叶轮效率不得低于其对应点效率的3%;或通风机叶轮静压效率不得低于其对应点的3%。

6、排气扇技术要求

6.1.风扇稳定性和机械危险性:器具的运动部件,应兼顾器具的使用和工作来放置或封盖,以便在正常使用中对人身伤害提供保护。

6.2.风扇阻燃性能:风扇经过1h的堵转试验后,不得出现明火,期间允许损坏、冒烟。

6.3.风扇的噪音:风扇的噪音限值应在产品技术文件中规定。在强化耐久试验后,噪音限值与规定值允许偏差+3dB(A)

6.4.耐异常电压性能:风扇应耐受1h的长时过电压试验而无损坏,风扇应耐受

1min的短时过电压试验而无损坏,风扇应耐受工作电压上的叠加交变电压,其性能应符合规范要求。

6.5.耐震动性能:风扇应耐受24h的振动试验,试验后,零部件应无损坏,紧固件应无松脱现象,其性能应符合本标准。

6.6.风扇应耐受不小于2000h的耐久试验,试验后其性能与本标准表1

的规定允许偏差±10%。风扇材料应具有良好的耐气候老化性能,经80h氙弧灯光源曝露试验后,风扇材料样条试样表面应无明显的粉化、剥落、脱落等现象,同时材料的力学性能下降不应过大,其拉升强度、弯曲强度、无缺口冲击强度应不低于表1规定值的50%。

6.7.无火花型塑料风扇其表面电阻应符合GB3836.1、GB3836.8,不应超过1GΩ的规定,以防止引燃危险的静电电荷的产生。

7、人防专用设备技术要求

投标产品所用的材料应符合和达到国家的材料质量标准,须具有山东省人防工程防护(化)设备登记备案证、人防工程防护设备资格认定证书、人防工程防化设备生产许可证、人防专用设备具有产品检测报告、合格证。

5

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

空调招标技术标准和要求(风冷热泵xcy)

技术标准和要求 一、项目简介 1、项目名称:襄阳星泓天贸城一期项目办公楼及街式Mall暖通空调工程 2、项目位置:湖北省襄阳市高新区邓城大道和长虹北路交界处 3、项目简介:襄阳星泓天贸城项目位于襄阳城区最重要的两条主干道邓城大道和长虹北路交汇处,总占地约60公顷(900亩),其中建设用地为46公顷(695亩),依据规划道路暂定分为4个开发地块,拟开发成为襄阳及鄂西北地区商贸综合流通中心,包括精品酒店、现代商贸、精品商贸、高端零售、办公及配套住宅等。天贸城一期项目占地200.8亩,建设规模约40万平方米,主要产品类型为街式Mall、精品Mall、写字楼和地下商业及地库等;本次招标范围为1~ 4、6、7号楼街式MALL及办公楼暖通空调工程(风冷热泵系统),总建筑面积247217平方米,其中街式MALL为地上3层建筑物高度23.3米,办公楼建筑地上25层物高度99.7米。 4、本次招标范围及技术要求 (1)招标范围:办公楼及街式Mall暖通空调工程设备供应及施工; (2)技术要求:满足项目要求和国家相关规定。 5、工程量:具体数量以招标文件及招标图纸为准。

二、标准和规范 本工程设计标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范验收标准和规范都必须完全符合国家标准和规范,也必须完全符合地方相应的标准和规范。主要标准和规范如下表:

其他未列入的国家的和湖北省的相关规范、标准。 如果投标人所采用的标准和规范与上述所指定的标准和规范不同,投标人应该对其所使用的标准和规范作出说明。只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时,才能够被招标人认可。投标人应提供标准和规范的名称和编号。

通风风机技术规格书精讲

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

风机技术协议书招标技术要求

58MW 循环流化床锅炉风机 技 术 协 议 书 2017 年 4 月

70MW 循环流化床锅炉风机技术协议书 供需双方就风机招标及有关设计选型、制作检验、实验、交付使用及验收等友好协商达成一致,并签订本技术协议,具体内容如下: 第一条、风机名称、规格、数量 序号设备名称工艺参数数量 风量:7.5X104Nm3/h 2 一次风机全压:15000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 3 二次风机全压:9000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:4000 Nm3/h 4 返料风机全压:36000Pa 2 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:380伏 2 台 第二条、风机参数及制作要求 1.1 一次风机技术性能及要求 型号: 旋向角度:左 90 度 数量: 1 台 风量:7.5X104Nm3/h 80500m3/h(工况)全压:15000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min

风机效率:88%以上 2.3二次风机技术性能及要求旋向角度:右 90 度 数量: 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 54000m3/h(工况) 全压:90000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min 风机效率:88.6%以上 2.4返料风机技术性能及要求 数量: 2 台(一用一备) 风量:4000 Nm3/h 4300m3/h(工况) 全压:36000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:2900r/min 风机效率:85%以上 2.5 风机使用地点: 2.6叶轮部作为风机的主要部件,直接关系到风机整体性能和安全性能。因此,在风机制造过程中,将叶轮作为具有关键特性的部件,重要度分级为 A。其原料为 A 类物资,制造过程列为关键过程,严格按照标准检验和试验。 2.7风机使用的原材料进厂,按照 GB/T8651-1988《金属板材超声波探伤方法》对叶轮用板材实施 100%超声波探伤,按 GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击实验方法》、GB/T2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制务》及 GB/T288-1987《金属拉伸试验方法》对板材进行力学性能试验,同时又

风机招标盘管温控器技术要求

第四部分报价及技术要求 一、设备(材料)报价要求 1、投标报价应是材料设备生产检测、运输、装卸(至招标方指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、办理相关手续、现场指导安装调试、设备调试费和质保期内保修、材料设备到场所需的复试费(包括复检需用的材料设备的费用)用等完成本合同工作所需的一切费用,除合同条件另有说明外,金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。 二、设备(材料)技术要求 技术要求: (一)基本要求 1、电源电压及频率:220V AC(±10%),50HZ 2、显示:LCD显示 3、应用:两管制风机盘管系统 4、控制方式:PI控制算法,开关控制 5、控制精度:±1℃ 6、负载容量:自身功耗:<1W 7、温度设置范围:16~32℃ 8、温度显示范围:0~40℃ 9、运行环境温度:-10~45℃ 10、相对湿度:5%~90%RH,不结露 11、防护等级:IP20 12、外壳材料:PC材质 13、接线方式:端子压接 14、安装方式:直接安装在86×86mm接线盒上 (二)使用功能要求

1、液晶显示 英文或工业标准图标显示,显示界面分为上中下三个区域:显示界面上方区域为设置显示区域,分别显示定时关机标识,定时时间显示,风机盘管运行自动、低速、中速、高速状态标识;显示界面中间区域为温度显示区域,单位采用摄氏温度表示,分包显示设定温度及室内环境温度;显示界面下方为运行模式显示区域,显示风机盘管当前运行模式,分别为通风模式、加热模式、制冷模式、关机状态显示。 2、功能按键 (1)温控器设计六种功能按键,分别为:电源开关键、时钟定时键、模式转换键、风速选择键、温度设置键; (2)电源开关键:按键控制风机盘管系统开/关,在关机模式下屏幕显示OFF标识;(3)时钟定时键:按键可以调节设置时间;在主机状态下长按键可以设置关机时间,长按键,待关机时间图标闪烁后按上或下温度设置键设定关机时间,并按定时键退出设定; (4)模式转换键:按键切换风机盘管通风、加热、制冷运行模式; (5)风速选择键:按键切换风机盘管运行风速,分为自动、低速、中速、高速;(6)温度设置键:在加热或制冷模式下,按上、下温度设置键设置目标温度。 3、温控器对风机和阀门的控制 (1)每个温控器控制相应的两管制冷暖型风机盘管的一个开关型常闭电动两通阀及一个三级风速的风机。 (2)阀门控制:温控器对阀门为开关控制,阀门电源电压AC220V,提供无源干接点。 风机控制:温控器对风机为开关控制,高-中-低风速。 4、模式选择功能 温控器三种运行模式,分为通风模式、制冷模式及制热模式。春秋两季时通过模式选择键切换至通风模式,关闭电动两通阀,只运行风机为受控区域提供新风;夏季通过模式选择键切换至制冷模式,通过风速的变化选择制冷时间;冬季通过模式选择键切换至制热模式,通过风速的变化选择制热时间。 5、温度设定调节功能 (1)温控器采用微电脑处理器,内置高精度温度传感器,通过温控器温度设置键设定用户所需温度,通过温度传感器检测受控区域温度并比较受控区域温度和设定温

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术参数要求文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 盘管的耐压性能:工作压力,按国际规定的实验压力应≥倍的工作压力。 额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告)风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体保护焊接工艺。 风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐压试验等,并符合国家有关标准。 箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及剥

落。结构应体积小且薄,外型简洁。 凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束,冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在及迎面风速控制在s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列条件时无泄漏:±,保压时间不小于3Min。 所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。 机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。 风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁。 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨损的金属材料,必须牢固着于设备显着位置。 设备出厂前,中标单位应邀请不少于2人的建设单位人员到厂进行生产检验运行,这种检验和试运行不应作为最终验收,最终验收试车应在设备到达目的地后进行。所有必须的检验应在工厂完成,中标单位应提供建设单位一份检验标准和计划由需方认可。检验工作完成后,中标单位应向需方提交实验报告。 机组所有电器,电机应符合国家标准规定的安全要求。 投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

招标内容及技术要求

招标内容及技术要求集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

招标内容及技术要求 一、招标内容及技术要求 1.招标设备名称数量表 2.招标范围 本次招标内容为燃气真空热水炉120万大卡二台(用于空调采暖及生活用水),包括真空热水炉本体(含安装此真空炉设备的配套空调采暖内置热交换器及生活用水内置热交换器、各种真空压力表、压力控制器、温度表、温度控制器、阀门、水位表、液位传感器等附件),燃烧器和鼓风机一体机组、微机控制系统和调节保护仪表装置、消音器等及附属设备。 投标方负责向业主和土建方提供燃气真空热水锅炉机组的基础图纸和相关基础配

件;负责燃气真空热水锅炉的调试,并配合系统调试,直至验收合格,交付招标方使用。 目前使用燃料为管道液化气,以后将改为管道天然气,投标人承担因燃料变化而引发的设备更换、安装、调试等工作,此部分内容在报价中单独列出,并计入总报价。 招标方从设备的设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信业绩、维修服务、备品备件的提供等方面对投标方进行全方位的综合考核。 3.燃气真空热水机组主要技术参数表

4.燃气真空热水机组其他技术要求 (1)锅炉采用卧式内燃结构; (2)内置直管换热器采用304不锈钢换热管; (3)提供有关设备检修空间的要求; (4)燃烧器选用意大利利雅路RIELLO或德国威索WEISHAUPT品牌,多段火调

节; (5)燃烧系统要求自动高压点火,自动送风,具有火焰监视功能; (6)热水机组检测调节功能应包括:热媒水温度、压力,换热器进出水温度显示及出水温度自动调节; (7)安全系统要求有超压、超温、燃气泄漏、防冻、燃气压力过高或低于设定值及其他突发故障时能及时停炉,排除故障后能够复位; (8)每台机组应装有PLC可编程控制器,包括显示屏、功能报警灯、提供与楼宇自控系统的标准通讯接口,开放通信协议。控制系统应有简体中文界面,并提供控制系统显示内容(说明显示内容)和故障报警内容(说明故障报警停机等安全保护内容)及设定功能内容(说明设定功能内容); (9)提供设备的专用工具清单 5.招标文件的其他要求 (1)投标方应提供所投设备的如下数据: ①设备型号 ②制造产地 ③锅炉形式 ④烟管结构 ⑤受热面积 辐射受热面积平米 对流受热面积平米 总锅炉受热面积平米 尾部附加受热面积平米 ⑥燃料形式 ⑦燃料消耗量 ⑧锅炉本体重量 ⑨锅炉本体尺寸(L×W×H) ⑩规格性能响应表 ⑾技术数据参数表 ⑿产品的先进性说明

风机招标技术要求

风机招标技术要求 1.适用规范 1.1适用于本工程的国家、地方或行业规范 1.1.1除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同类标准的内容等。 1.1.2构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,分包人应书面要求发包人予以澄清,除非发包人有特别指令,分包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2适用本工程的特殊技术规范 1.2.1适用本招标工程的特殊技术规范: 《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2003) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《汽车库设计防火规范》(GBJ67-84)有关的标准和条例。 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50273-2002 2、《风机盘管》GB/T 19232-2003 3、《房间风机盘管空调器安全要求》JB9063-1999 4、《通用阀门、压力试验》GB/T13927-92 5、《组合式空调机组》GB/T14294-93 6、《空气处理机组安全要求》GB10891-89 7、《空气冷却器和空气加热器》GB/T14296 8、《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB1236-2000 9、《通风机产品外观质量与清洁度》JB/TQ338-84 10、《一般用途离心风机技术条件》GB/T13275-91 11、《一般用途轴流风机技术条件》GB/T13274-91 12、《通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线》GB3235-82

中央空调招标技术要求

中央空调招标技术要求 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安 装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7.所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9.送、回风风口采购,安装; 10.单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留 管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及 阀后管段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求:

离心风机技术规格书招标技术要求

风机技术规格书 本工程参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2016)《工业通风机现场性能试验》(GB10178-2006)《一般用途离心通风机技术要求》(JB/T 10563-2006)《滚动轴承额定动荷载的额定寿命》(GB/T6391-2010),以下要求如与规范图集冲突以规范图集为准。 1一般要求: 1.1下列标准适用于本技术规格书中涉及的所有风机; 1)皮带轮防护罩:在需要的位置安装满足相关标准的皮带轮防护罩,使得人员可以安全的靠近设备。防护罩可以由一个人方便拆卸。 2)电动机: (1)电机应完好,不应有损伤、锈蚀现象,外观检查合格,每台电机应有铭牌,须注明制造厂商的名称、序号和必需的技术参数,设备操作及维修说明、零件名单、图解、部件图表、接线图表等技术文件齐全。 (2)电动机为知名品牌电机制造商,须具3C认证及有五年以上生产电动机的经验。 (3)电机的各种参数用满足设计说明要求。 (4)电机的功率至少应为风机轴功率的1.1-1.2倍。 (5)绝缘等级F级,防护等级IP54。电机5KW以下按20%的余量考虑,5KW以上按15%的余量考虑,在合理的范围内不会过载烧毁。 3)皮带驱动: (1)选择锻钢“V”形槽皮带轮。 (2)风机和电机的皮带轮以及“V”形带的功率等级应为电动机功率的1.5倍。(3)功率大于等于0.75W的电动机应该使用相匹配的多根皮带传动。 (4)风机为可调节的皮带轮。 (5)皮带防护罩应预留转速表测定孔,测定孔尺寸满足标准转速表侧头的要求。4)直连驱动 (1)联轴器:提供法兰式联轴器,联轴器功率等级应为电动机功率的1.5倍。 第 1 页共 5 页

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程与标准,以及本 市或行业规范、规程与标准。包括设计图纸与其她设计文件中的有关文 字说明,新技术、新工艺与新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及 国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程与标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要 求最严格的标准执行。材料、施工工艺与本工程都应依照本技术标准与 要求以及国家现行规范、规程与标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求: 。2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范与规定,对本项目 空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。 并提供满足招标文件与施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主 要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制 冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发 运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸, 作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机 组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同 意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料与商检证明文件、 原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试与试运行,以检验其设计制作操作性

空调安装招标技术要求

XXXXX建设项目 中央空调设计招标技术要求 一、招标范围 XXXXX。招标范围为本项目全部中央空调工程的施工图纸的内容。具体如下:(一)、总要求:完成本项目图纸范围内的空调通风系统的供货及安装施工、调试、验收、成品保护及交付使用,产品的节能检验及项目的节能验收。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 (二)、中标单位必须配合精装单位的设计及施工。 (三)、其他相关说明 1、制冷机房内全部设备、管道阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2、空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3、冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4、风机盘管、射流机组及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套 风管制作安装; 5、新风机组及风阀、附件等供货安装(含控制柜);其配套风管的制作安装; 6、全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7、所有管道、设备保温及管道设备支架防腐; 8、所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9、空调系统送、回风风口采购、安装; 10、单机试运转及系统调试; 11、该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制; 12、甲供材料、设备的装卸,现场保管他储、成品保护; 13、不包含消防防烟及排烟系统、地下人防通风系统; 14、含卫生间的送排风系统及屋顶风机; 15、投标人除供货、安装、调试检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管他 储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、各专业界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二层穿顶板下20cm处,预

浅析空调招标技术要求

空调招标技术要求 一、建设内容 1、供货范围 到用户现场勘测。 购置并安装65KW单机组双系统(双压缩机、双冷凝器) 的空调机组一套。 1)供应商应提供生产制造、运输、安装、调试(包括与其 它设备联调)验收、质保期内的各种服务等。[室内机和 室外机的供货及安装,室内机与室外机的管道连接、电 气连接、保温,冷凝水管的供货及安装等] 2)供应商应提供的物资范围还应包括: 上下水管路 加湿系统 漏水报警装置 可触摸式图形操纵器 消防系统联动装置 设备及其公用底座、支撑机架,外壳等 所有线缆管道以及接线用的设备和端子 自动电压调整装置

预留与楼宇自控系统(远程监控)衔接的接口 保证系统安全和正确操作的标签和讲明 供货范围内设备的试验 操作和维护用的所有图纸,手册和讲明 所有安装固定附件(底轨,固定螺栓等等) 减震装置 专用工具及清单 调试和三年运行所需的备品备件 2、配套通风管道的建设 到用户现场勘测。 依照实际情况对方案进行修改。 3、设备到货时刻表 整体设备不迟于2009年 9 月 30 日供货,在 2009 年 10 月10 日前安装完毕。投标单位如有更加合理的供货周 期和安装时刻请另行指出。 4、标准与规范 1)制冷设计规范 GBJ 19-87(2001版); 2)全封闭涡旋式制冷压缩机 GB/T

18429-2001; 3)容积式压缩机冷水机组 ARI590-1992; 4)通风与空调设备工程施工及验收规范 GB50243-97; 5)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB 50274-98; 6)电子计算机机房施工及验收规范 SJ/T30003-93; 7)计算机和数据处理机房单元式空气调节机 GB/T19413-2003 二、技术要求 (一)空调系统 本次空调机组参数要求如下表: 表一:技术参数明细表

中央空调招标技术要求.

空调招标技术部分 一、招标范围 招标范围:招标人提供的全套中央空调施工图范围内的工程,包括但不限于所有空调设备、空调冷冻水系统、空调冷却水系统、空调风系统等工程。 招标内容: 施工图中所有空调系统水、电、风相关设备的采购、安装以及中标后的二次设计。 二、对投标人的要求 1、投标人须是具有国家建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程施工专业承包贰级及以上资质的独立法人。四川省外企业同时应具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.、本次招标不接受联合体投标。 3、投标人没有以非法手段骗取中标、严重违约和出现重大质量问题而被司法部门或行业主管部门查处,没有被处罚而不具有投标资格的;没有为处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态等。 4、严禁投标人挂靠、转包施工,招标人将采取严格的措施防止出现上述现象。 三、具体内容: 一、A区商业共5套系统:商业、超市、健身房(暂不考虑)、KTV和电影院完整的空调系统,具体参数与配置详见招标提供的设计图纸所示示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.空调主机全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制 作安装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及减震; 7. 所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。

8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9. 送、回风风口采购,安装; 10. 单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:甲方负责供水管接入主机设备区域并预留500mm。冷却塔进水 管总包单位施工至屋顶阀门处。余后工作由投标人负责。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、给、排水连接均由投标人负责。 4、电气界面:甲方负责从低压配电室出来到乙方提供设备配电柜(控制柜) 的电缆或母线槽的完善,剩余所有工作均为乙方完善。 5、土建条件由中标单位负责深化土建安装条件,甲方负责完善。 三、技术要求: 1、投标人需对现有图纸的内容进行复核可靠性及适用性并进行深化设计(如有必要),着重于整个空调系统的联动控制部分的深化和系统设计。 2、投标人需提供冷水机组、冷却塔、水泵及其他设备、重要阀门附件的全套技术资料参数表格,并做详细介绍,包括但不限于技术描述(含原理性介绍)、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、制造商情况、安装介绍、工期安排及功能描述和售后服务等,以及投标人认为有必要说明的其他内容:(1)同类相近规格产品用户清单; (2)详细的设计图纸(联动控制) (3)投标货物清单(列明全部设备及主要控制原件、阀门、主要附件的规格、型号、品牌、产地、数量) (4)详细施工组织方案(包括工程进度表、施工手册等) (5)拟派驻本工程主要管理及技术人员 (6)测试验收方案及标准 (7)设备技术参数差异表

风机招标文件模板

**垃圾焚烧发电厂一、二次风机、引风机设备 招 标 技 术 要 求 ****工程有限公司 编制: 会签: 审核: 批准: 2010年1月5日

1.1总则 1.2本技术要求书适用于**垃圾焚烧发电厂一期工程二台300t/d锅炉风机设备采购。它提出了 该设备功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备 完全符合技术要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对技术条件书的意见和同技术 条件书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.4产品应在相同容量机组或相似条件下的一个电厂成功运行超过两年,且已证明安全可靠。1.5投标方必须满足的条件:各种执照齐全,银行信誉良好,提供足够的销售业绩(包含两部分: 一是同环境同类型下的业绩,二是同类产品总业绩),积极配合招标方考察业绩的真实性(用户使用情况,并提供业主方联系电话及联系人)。 1.6投标方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。在产品设计和制造中所涉及的 各项规程、规范和标准均遵循现行最新版本的标准。 1.7本技术条件所提及的要求和供货范围都是最低限度要求,并未对一切技术细节做出规定,投 标方必需保证所供设备符合本技术协议和行业标准的功能齐全的优质全新产品及相应服务。 投标方应对该装置在应标书中进行详细的说明,以使需方对该产品有足够的了解。 1.8设备招标的内容:与2×300t/h垃圾焚烧锅炉设备配套的一次风机2台套、二次风机2台套、 引风机2台套。 1.9本次招标设备安装在室内。 1.10本协议要求风机及其附件的型号规格应严格按照国家有关标准和规范,采用先进的模型设 计、合理的结构布置,运用计算机模拟设计技术及现代加工技术,通过完善的质量控制和保证体系,使生产出来的设备能可靠稳定地运行,并且必须具备有高效、节能、环保和使用寿命长等特点。 1.11投标方应提供设备安装、调试、操作及维护的指导,负责对操作及维护人员的培训。 1.12投标方应提供投标设备的全套技术资料、详细说明、设备清单及备品备件清单,提供分项报 价。 1.13本技术要求所使用的标准如与中标方所执行的标准发生不一致时,按较高标准执行。本技术 要求书没有要求时,参照国家标准要求。 1.14产品采用的专利涉及到的全部费用均已包含在产品报价中,投标方保证招标方不承担有关产 品专利的一切责任。 1.15如果所供系统投入运行三个月内未能达到业主的设计条件要求,中标方应负责重新更换或改

xxxx中央空调采购安装项目主要技术参数及要求

xxxx 中央空调采购安装项目主要技术参数及要求 一、工程说明 1、项目名称:xxxx 中央空调采购安装项目; 2、建筑面积:和鸣AB楼、和展B楼及阶梯教室安装中央空调。4 栋教学楼建筑总面积约为31184 ㎡,。其中和鸣AB楼部分,地上六层,建筑面积约为18974 ㎡;和展B 楼及阶梯教室部分地上六层,建筑面积约为12210 ㎡。 3、工程地址:xxx 学院院内; 4、施工所用材料及设备等必须是符合国家标准的合格产品,并满足图纸要求; 5、本技术标准和要求规定的是最低限度的标准和要求,投标人投标产品的标准和要求应等于或高于本章所规定标准和要求; 二、招标内容(详见施工图纸及工程量清单): 本工程属于交钥匙工程,投标方在投标前需自行到施工现场考察,不仅要完成施工图纸及工程量清单范围内的工作,同时考虑中央空调系统设备购置及安装整体工程; 三、技术要求 1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 3.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ41/075-2006 2.《公共建筑建筑节能设计标准》GB50189-2005 4.建设单位对设计提出的要求 5.甲方提供的委托设计任务书、相关技术条件及批文 6.甲方提供的建筑设计图纸 和展 B 楼及阶梯教室楼空调改造工程 一、工程概况 1.工程名称:和展B 楼及阶梯教室楼空调改造工程 2.建设地点:xx 市经济开发区 3.建筑概况:本工程地上六层, 总建筑面积12210 平方米。。 三、设计范围 1.xx 楼及阶梯教室楼中央空调系统 四、设计参数 1. 冬季室外设计参数:空气调节室外设计温度t w =-7 ℃,冬季室外计算相对湿度

(完整版)市政工程鼓风机采购技术协议

四川省*****城市污水建设项目 设备采购安装工程一标段 空气悬浮单级高速离心鼓风机 技术协议 甲方: 买方代表: 签署: 乙方: 卖方代表: 签署:

目录 一.总则 3 二.现场条件 3 三.供货范围 4 四.设计制造标准和规范 5 五.运行条件及使用环境 6 六.设备性能和技术参数 6 七.技术资料与交付使用 11 八.质量保证和售后服务 12 九.技术服务 12 十.油漆包装和运输 13 十一.其他 13

技术协议 甲方: 乙方: 一、总则 1.1本技术规范提出了空气悬浮单级高速离心鼓风机及其系统的功能设计、结构、性能及设备供货等方面的要求。 1.2 本技术规范提出了空气悬浮单级高速离心鼓风机的技术要求,并对一些技术细节作出规定,也引用有关标准和规范条文。供方保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。 1.3 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4 在质保期内,如发生制造质量问题,应由供方免费修理或更换部件;若因运输不当使设备损伤,由供方协助解决有关问题,做好技术服务工作。 1.5 本技术规范经供需双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6供方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均使用国际单位制(SI),所有文件、工程图纸及相互通讯,均使用中文。 1.7供方必须无条件提供与空气悬浮单级高速离心鼓风机相关的技术支持及资料,保证在现场的调试、正常运行、移交及售后等服务。 1.8卖方有技术人员对提交的设备安装详图进行解释,并提供准确的预埋件尺寸和位置。卖方的技术代表到工作现场进行工作、指导安装、检查。并负责进行单机调试,进行起动前的培训和工作现场培训。 1.9标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务,制造商具有关于该设备的良好信誉和丰富的制造经验。 二、现场条件 2.1.安装地点:鼓风机房 2.2环境温度范围: 0~40℃ 2.3设备布置:室内◆/ 户外◇ 2.4动力电源:380V/220V AC 三相四线。 2.5工作制:24h/d 2.6传输信号 模拟量:4mA~20mA DC 标准信号。 开关量:无源、常开、独立干接点,接点容量220V AC 3A。供方回去核实

通风机招标技术要求

通风机招标技术要求 1.1 总则 1、施工前,本项目的所有设备必须呈交建设方批核,在获得批准后才能进行 订购、安装。 2、所有拟选用的设备及材料,承包商呈交建设方批核时,应包括下列各项资 料: (A) 产品技术说明书、数据、有关政府部门的批准文件 (B) 制造商资料 (C) 设备的制造标准 (D) 运作时的重量及尺寸 (E) 马达负荷计算及电力要求 (F) 压力计算(水泵等适用) (G) 噪音数据,消声设备的选择及计算 (H) 控制线路图表 (I) 安装详图 (J) 备用配件清单 (K) 出厂检验报告 (L) 操作及维修保养说明书 3、设备制造期间,业主拥有检查的权力,以及索取图纸和试验结果的权力, 中标方应提供支持。如业主代表有要求,中标方应解释监造、工厂检验的一切事项,直到业主代表满意,如不符合本条款要求规定,中标方应按业主要求作无偿改进。由起引起的延误,不得作为工期延期和增加费用的理由。 4、投标人在投标书中应提出主要设备工厂检验的计划,计划包括检验地点、 日程、住宿、交通、旅行人身安全和医疗保险、通讯设施、技术资料、翻译(如果需要)等详细内容。 1.1.1说明 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.1.2 一般要求

1) 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及风机类型选取且提 供合适的风机。在图纸或设备一览表中的注明的风机压头是初步概算 数据,仅作招标参照。分包商应有责任按所提供的设备、风管道及 附件等所引起的风阻,再作计算确定系统阻力,并在设备订货以前, 把验证的计算提交给机电工程师批核。任何对系统因须满足所列的功 能和空间而引起的须对部份设备(如风机、电动机、控制组件、电缆 等)作修改或更换以匹配时,费用一概由分包商负责,除非修改是由 更改指示所致。 2) 有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施,以 确保设备在任何情况下不受破损。 3) 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10 米/秒以减低噪音 产生。 4)各类型的风机运行时,所产生的噪音应能满足声学顾问的标准要求,并提供噪声参数供声学顾问审核。 1.1.3 质量保证 1) 制造厂家应为建设方所提供的机电设备材料品牌清单中的厂家之一。 2) 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA 或其它同等级别国际 认可机构/组织所制定的标准要求进行设计及试验。 3) 风机应按照美国AMCA 标准第210 的最新版本的要求或其它同等级 别国际认可机构/组织所制定的标准进行测试,风机的测试特性参数 应基于上述AMCA标准或同等级别国际认可机构/组织所制定的标准 的风机性能实验测试方法进行,所提交的全部风机之空气动力性能参 数等指标必须附有美国AMCA 或其它同等级别国际认可机构/组织的 认证或检测报告,且应有原件备查;所有认证或检测报告应可在AMCA 官网查询,供应商应提供官网查询结果;所供应的设备出厂时贴AMCA 认证标签以作识别。 4) 风机运行时所产生噪音应达到美国AMCA 标准或其它同等级别国际 认可机构/组织所制定有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保局 所订定的标准,噪声特性应有按上述AMCA标准或同等级别国际认可机