文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精装版模板工程方案 最终版

精装版模板工程方案 最终版

精装版模板工程方案 最终版
精装版模板工程方案 最终版

某某大型建筑集团有限公司某某建筑公司

模板工程施工方案

某某大型建筑公司有限公司

某某集团开发器械产业园工程

二0一二年7月

目录

1编制说明 (1)

1.1 编制目的 (1)

1.2 编制依据 (1)

2工程概况 (1)

2.1 工程概况 (1)

3模板施工施工方法 (2)

3.1 模板体系选择 (2)

3.2 模板支设要求.................................... 错误!未定义书签。

3.3 模板施工目标 (2)

3.4 剪力墙模板施工 (4)

3.5 墙柱模板施工.................................... 错误!未定义书签。

3.6 柱、剪力墙底部处理.............................. 错误!未定义书签。

3.7 梁板模板施工 (8)

3.8 特殊部位模板施工 (11)

3.9 阴阳角质量控制 (14)

4模板支撑脚手架施工方法 (14)

4.1 脚手架的搭设 (14)

4.2 脚手架的验收 (15)

4.3 脚手架的拆除 (15)

5模板的拆除 (15)

5.1 拆除原则 (15)

5.2 拆模顺序 (17)

5.3 拆模要求 (18)

5.4 模板维修保养: (18)

6质量标准 (18)

6.1 保证项目........................................ 错误!未定义书签。

6.2 一般项目 (19)

6.3 允许偏差 (19)

7安全及文明施工 (20)

7.1 安全施工 (20)

7.2 文明施工 (21)

8模板及支架验算 (21)

8.1 墙模板验算 (21)

8.2 墙、柱模板计算书 (42)

1编制说明

1.1编制目的

本施工方案旨在指导结构施工中模板支撑体系搭设,阐述模板安装、加固流程及质量控制要点。以便优质、快速、高效地完成模板工程的施工任务,并为业主、监理提供本工程施工方法、质量、进度等方面的详细依据。

1.2编制依据

中国工程有限公司提供的结构施工图

《施工手册》(中国建筑工业出版社第四版)

《建筑施工计算手册》江正荣著

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑施工安全检查标准JGJ59—99

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ166-2008

本工程的施工组织设计

2工程概况

2.1工程概况

工程名称:某某大型建筑公司

建设地点:开发区核心区67RIM76地块

建筑面积:该工程总建筑面积72713㎡,其中地下建筑面积26280㎡,地上建筑面积46433㎡;

建筑高度:地下二层4.8m,地下一层4.4m,地上一、二层层高4.8m,其余楼层层高4.0m,设备层高3.5m;总高33.5m。

结构特点:本工程采用剪力墙结构,局部采用框架结构,结构设计合理使用年限为50年,

抗震设防烈度为8度,地下二层部分抗震等级为二级,地下一层至顶层抗震

等级为一级;

3模板施工施工方法

3.1模板及支撑体系选择

为了确保工期,提高质量,降低成本,结合该项目的施工图纸及实际情况,本工程选用多层复合木模板体系,复合模板加工方便,成型灵活,能适用于结构复杂的地下室工程及上部主体结构,同时其成型后的混凝土结构观感质量、垂直度、表面平整度及阴阳角成品质量较高。

该工程支撑体系选用碗扣式满堂支撑架,碗扣式支撑体系拆装方便,便于施工,能有效加快施工进度,满堂架搭设及拆除应符合《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规程》JGJ166-2008和《模板早拆施工技术规程》DB11/694-2009相关规定

本工程配置两层竖向模板和三层水平模板,在工程施工前对模板体系进行设计配置,按设计图纸进行加工编号,模板加固按使用部位及编号进行拼装。在能满足拆模条件时,及时报验拆除模板支撑体系和模板,以便及时周转至上层使用。

3.2模板支设要求

模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装,现场拼装时应满足以下要求:

1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工

程施工的隔离剂;

3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

5 现浇梁跨度大于或等于4.0m时,按2‰起拱,悬挑梁长度大于2.0m时,按照跨度的L/200

起拱,且起拱高度不超过20mm。

3.3模板施工目标

混凝土表面颜色均匀一致,无蜂窝麻面、露筋、夹渣、烂根和明显的气泡存在;

结构阴阳角部位方正,无缺棱掉角;梁柱及墙梁的接头处平滑方正,模板拼缝无明显痕迹;

表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确,外观尺寸允许偏差在规范允许范围;

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法:

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

本工程目标达清水混凝土的质量标准:混凝土密实,表面垂直、平整光滑,无接槎痕迹,无蜂窝麻面现象,线角顺直,无缺棱掉角现象。

本工程的现浇梁、板、柱、墙将推广和执行清水混凝土的施工工艺和质量标准,具体施工方案如下:

1、现浇楼板,剪力墙及未与墙体相连的且不作装饰的的独立柱、梁均按清水混凝土施工。

2、剪力墙模板采用15mm厚多层复合板整体拼装。

3、模板安装应拼缝严密、平整,不漏浆、不错台、不跑模、不涨模、不变形,封堵缝隙的胶条、压缝软管等,不得突出模板表面。

4、梁模板的线角通直上线,其误差控制在2㎜之内。

5、梁板的底模标高控制,采用水准仪逐梁逐板进行抄平,其标高误差控制在5㎜之内。

清水混凝土检查标准:按中级抹灰标准衡量。

表面平整度:控制在2㎜以内

阴阳角垂直:控制在2㎜以内

立面垂直度:控制在3㎜以内

3.4剪力墙模板施工

1、施工流程

放线→墙、附墙柱钢筋绑扎→钢筋隐蔽→支第一步模板→穿套管、螺杆、固定→支第二步模板→穿套管、螺杆、固定(重复第二步,直到完成)→模板紧固校正→模板验收→浇砼→拆模养护砼→模板修复、保养

2、施工方法

墙模板计算净高度4.8米,采用15mm厚复合木模板, 次龙骨采用50x100mm方木,中心间距150mm,主龙骨采用Φ48x3.5mm钢管,间距500mm,采用Φ14对拉螺杆加固(地下室外墙采用止水对拉螺杆加固,止水片尺寸80x80x5mm)竖向间距500mm,水平间距450mm,内支撑砂浆块条采用与剪力墙等强度的减石子砂浆预制,截面尺寸40x40mm,间距1500x1500mm,用火烧丝与剪力墙钢筋绑扎牢固,加固方法如图下所示。

剪力墙模板加固示意图

剪力墙端柱模板加固示意图

剪力墙翼缘柱柱模板加固示意图

剪力墙转角柱模板加固示意图

核心筒模板加固示意图

注:在转角处设置的立杆应与纵横向的立杆扣接牢固阴阳角模板压向正确,方木拼装合理

穿墙拉杆锁紧力度适宜

剪力墙模板防错胎加固示意图

3、施工步骤及工艺

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

1)放设墙身位置线及复核定位50线(从墙身边线向外偏移500mm),焊接模板底部限位钢筋(直径12,长度同剪力墙宽)与墙体钢筋焊接固定,限位钢筋高度距墙身底部10cm,水平间距间距1000mm;

2)按照墙身定位线及模板设计编号图安装模板,安装模板宜采用墙两侧模板同时安装,第一步模板边安装锁定边插入穿墙螺杆和套管,并将两侧模板对准墙线使之稳定,然后用蝶形扣件与钢管固定于模板背楞上,调整两侧平直,同样方法安装其它若干模板到墙顶部,用螺母将蝶形扣件拧紧,使两侧模板成为一体,第一道主楞距墙身底部150mm,往上按照中心线500一道,采用φ14mm的螺栓对拉连接,在模板对接处设置两根50x100mm方木,防止模板侧向变形;为防止模板错胎,在安装上层模板是,应将模板下降250mm至下层的预埋螺栓处与螺栓连接牢固,并控制好墙身第一道螺栓高度;

剪力墙模板加固平面示意图

止水螺杆大样图

注:止水螺杆长度每边伸出剪力墙模板面25cm

3.5柱模板施工

1、普通矩形柱施工流程

放线→绑扎柱筋→安装、柱模板→柱箍加固→调整垂直度→复核模板上下口尺寸→预检

2、普通矩形柱施工方法

在柱钢筋绑扎前,测放模板定位线;根据定位线焊接模板下口限位钢筋( 12,长度同柱截面尺寸),在柱四个面各焊接两根,距地面高度为100mm。

柱钢筋绑扎验收,处理墙、柱根部施工缝,并冲洗干净后封闭柱模。

模板拼缝严密后,采用 14对拉螺杆(螺杆长度为每边伸出模板面长度25cm)加固模板,利用50x100mm方木做背楞,φ48mm壁厚3.5mm钢管做主楞固定模板,调整模板垂直度及平整度,并复核模板上下口尺寸。

柱模可一次安装到位,离地150mm安装第一道柱箍, 450mm安装第二,向上500mm三、四等柱箍。柱加固就位后,调整定位及垂直度后,用螺帽拧紧。柱模下端留设一个100×100mm 的清扫口,便于在浇筑砼之前清理柱内施工垃圾,清理完后及时将留设口封堵严密,柱模板加固详见插图所示。

柱、梁节点加固图

注:柱片模拼缝处应满粘海绵条,确保柱角的成型质量

3、圆柱加固施工方法

圆柱模板选用桦杨木利用高强度防水酚醛胶,经过专用专用定型热压机高压定型,通过二次滚涂环氧树脂,经过远红外烘干流水线表面处理而成,圆形模板由两片半圆模板拼扣组成,每间隔300mm安装一个30mmx2.3mm固定卡,圆柱两段模板间安装一个50mmx2.3mm 固定卡,固定卡采用Q235级钢板,由自动电焊机、自动折弯机一次加工成型,紧固螺丝采用8.8级M12钢螺栓,当柱顶遇梁时,根据梁截面尺寸灵活裁剪拼装,安装大样图如下:

圆柱加固示意图

注:1、钢带要求水平捆扎

2、超过3米高需要错台安装,确保圆柱垂直以便加以牢固

3、安装、拆卸应及时清理UV槽,圆弧板需要轻拿轻放

3.6板梁模板施工

1、施工流程

搭设满堂脚手架→调整梁底支撑钢管标高→搭设梁底次龙骨→安装梁底模→安装顶撑并调平→安装梁侧模→墙边梁(贴密封条)就位→摆设板主次龙骨→铺设楼板模板→支撑架加固

2、梁、板施工工艺

板底模采用15mm厚多层复合板,50x100方木做次楞,板底方木间距150mm,距混凝土板短边距100mm,梁托选用直径48x3.5mm钢管支撑,支撑体系选用碗扣式满堂支撑体系,立杆纵横向间距为900mm,步距1200mm;

梁底、梁侧均采用15mm厚多层板复合板,梁底采用50x100mm方木做次楞,以梁中心线对称布置,间距为150mm,主梁采用直径48x3.5钢管做主楞,主楞间距900mm,支撑架立杆沿梁跨度方向间距900mm,支撑架步距1200mm。按要求支设完成后,调整顶撑高度安装主次龙骨后,拉线调整龙骨平整度并固定,安装梁底模板,要求模板拼缝严密,当梁跨大于4米时,应按设计要求起拱,当设计无具体要求时,应按2/1000比例起拱。

板模板加固示意图

注:当梁大于等于700mm时,按本图中设置对拉螺栓,螺杆长度为每边伸出梁侧模板面25cm,梁高500-700mm时设置一条对拉螺栓,当梁高小于500mm时,不设置对拉螺栓同时取消顶撑。

当梁高度大于700mm时需用对拉螺杆加固(如插图所示);次梁安装应等主梁模板安装并校正后进行;模板安装后要拉中线进行检查,复核各梁模中心位置是否对正;待平板模安装后,检查并调整标高,结构梁下模板支架的立杆纵距应沿梁轴线方向布置;结构梁下模板支架的立杆纵距应沿梁轴线方向布置;立杆横距应以梁底中心线为中心向两侧对称布置,且最外侧立杆距梁侧边距离不得大于150mm,立杆顶部托撑外径不小于36,伸出长度不大于200mm;碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm;

梁、板模板安装时应注意以下几个施工环节:

(1)搁置木方时应立放并拉通线调平上表面;

(2)板模用水平仪测量调平,整个板面上水平高差控制不大于3mm;

(3)模板必须完整不得有漏洞、破损、起皮,接触面平整同时要均匀涂刷隔离剂;

(4)模板接面用手刨刨平,确保支模时接缝严密,防止漏浆造成砼表面蜂窝麻面;

(5)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道竖向剪刀撑,由底至顶连续设置;高于四米的模板支架,其两端与中间每隔四至六排立杆从顶层开始向下每隔

2-4步设置水平剪刀撑

(6)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上;

(7)每根立杆底部应设置底座或垫板。

3.7特殊部位模板施工

1、短肢剪力墙转角柱及端部模板

短肢剪力墙结构的端部及转角等特殊部位模板的加固,是模板工程的重点。模板支设和加固方式参见插图所示。

T-

短肢剪力墙局部模板支设示意图

2、梁墙接头处理

梁墙接头的处理是施工的重点和难点,关系到结构外观和混凝土的质量,必须保证定位准确、模板不漏浆,不爆模。

3、楼梯模板。

楼梯结构施工时,应根据楼梯间内装饰要求(装饰完成后,平台相邻对应台阶应在同一垂直投影线上),对楼梯踏步的平面位置作相应调整,施工过程应加强测量管理。楼楼踏步宽、高应保持一致,如有偏差,同一楼梯段内应按等分原则调整。

楼梯模板支设示意图

由于楼梯混凝土同竖向结构混凝土同时浇筑,楼梯模板制成半封闭式。模板采用15mm 厚双面覆膜九层板支模,用普通钢管架支撑,沿斜坡方向设两道50x100mm方木锁紧踏步板,以保证梯步准确、轮廓完整。支模如图:

4、洞口模板施工

剪力墙上的洞口模板采用定型木模,为加强刚度,内侧用木枋加固,施工时先用401胶粘贴海棉条防止漏浆,确保棱角顺直美观。为保证洞口下墙的混凝土质量,在窗模底侧板上钻透气孔,便于排出振捣时产生的气泡。为了防止门窗洞口跑模,在附加筋上焊定位筋,限制门窗模的位置。施工示意图详见插图所示。

洞口模板加固示意图

5、导墙模板支撑

导墙采用吊模施工工艺,工程底板侧模采用砖胎模,外侧填土,导墙采用吊模,次楞选用50x100方木,内侧采用“人”字型钢筋加固,钢筋直径 12,间距为500mm,外侧采用50x100mm方木加固,如图所示。

基础底板导墙加固示意图

基础底板导墙里面加固图

6、底板后浇带支撑

后浇带模板采用快捷收面网施工,背面采用钢筋支撑,横向水平钢筋采用直径 12做次楞,间距100mm,竖向钢筋采用 20钢筋支撑,间距1000mm,加固示意图如下所示:

后浇带模板加固示意图

7 、柱冒模板加固

模板加工完成后按照测量给出的定位线安装柱冒侧模,调整侧模标高、尺寸,按照下图所示加固侧模,模板采用15mm厚复合模板,次楞采用50x100方木,沿侧模上下各一道,外侧采用 14人字形钢筋加固,钢筋间距600mm,距边缘300mm;

柱冒加固示意图

3.8阴阳角质量控制

在施工过程中,阴阳角极易出现漏浆、胀模等质量通病。产生原因为:阴阳角处模板拼缝不严;方木、钢管加固不牢;模板周转次数过多,导致模板边缘“糟碎”等。为防止以上问题的出现,在模板施工过程中要对这些关键部位进行严格控制,以敲击捶打的方式进行检查,甚至做“破坏性”试验。对边缘“糟碎”的模板要及时进行切边,保证模板边缘整齐。以达到良好的接触效果。

4模板支撑脚手架施工方法

砼结构支撑脚手架的搭设关系到施工安全及施工质量,脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在搭设支撑脚手架前,必须验算荷载承载力(脚手架验算详见附件),满足要求后方可进行搭设。

4.1脚手架的搭设

本工程主体结构施工支撑体系采用碗扣式满堂脚手架搭设,其具体的搭设参数如下表所示:

满堂架搭设参数表

注:以上参数是根据计算书计算结果进一步进行加大安全系数的基础上作出的现场施工参数依据。

架杆及可调顶撑材质要经检验合格,搭设时应保证在架杆下部垫设垫木(面积0.1m2/根钢管),增大受力面积。立杆与横杆之间的连接要牢靠。架杆搭设时需控制好可调顶撑顶部的标高,保证模板支设时标高的正确。其两端与中间每隔四排支架立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑,满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;脚手架必须设置纵、横向扫脚杆,离地200mm.

立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长a不应超过0.5m,竖向剪刀撑斜杆与地面的斜角应为45°--60°;可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过200mm,插入立杆内的长度不的小于150mm;

4.2脚手架的验收

支撑架必须由专业工种严格按规范及审批过的本施工方案进行搭设。搭设前,必须进行安全、技术交底,所用材质应验收合格。每个区域支撑架搭设完毕后必须经过项目质检部、技术部及监理工程师验收合格后方可投入使用。

4.3脚手架的拆除

所有支撑体系脚手架的拆除要以混凝土强度是否达到拆模要求为依据。在混凝土未达到拆模要求强度前严禁拆除任何杆件。

5模板的拆除

5.1拆除原则

一般情况下,包括短肢剪力墙墙模、梁侧模等模板在砼强度达到1.2Mpa以上方可拆除(常温约18~24小时)。承重模板拆除时间以同条件养护砼试块强度为准,拆除时构件强度见下表

拆除承重结构模板的混凝土强度要求表

要保证拆模时不沾模、棱角完整。后浇带模板待后浇带浇筑完毕达到拆模强度后再拆除。由于该工程部分跨度大于等于8米,混凝土立方体抗压强度标准值应达到100%时方可拆除,为加快施工进度,节约模板一次投入使用,周转使用模板要求,考虑采用模板快拆体系,在架体拆除时,应做到安全可靠,确保质量,技术先进,经济合理,模板在第一次拆除过程中,严禁扰动保留部分的支撑体系,第一次拆除后,竖向保留支撑应始终处于承受荷载状态,支撑体系与结构荷载传递的转换应安全可靠,早拆体系应配置专用的早拆装置,该工程选用如下所示的早拆装置,如下图所示:

模板早拆支撑采用的调节丝杠直径应不小于36mm,丝杠插入钢管的长度不应小于丝杠长度的1/3,且不小于150mm,丝杠于钢管插接配合偏差应保证支撑顶板的水平位移不大于5mm,早拆体系模板支架施工流程

按照模板早拆设计布置图备齐所需配件→弹控制线→确定端角支撑位置并与相邻的支撑搭设,形成稳定的结构→按照模板早拆设计图展开搭设→整体支撑搭设完毕→按照模板早拆设计图安装早拆装置,调整到工作状态→辐射主龙骨、次龙骨→安装模板面板→模板体系预检

技术要点

1、在顶板模板安装前检查早拆部位、保留部位的构配件是否符合模板早拆要求。

2、模板安装前,支撑位置要准确,支撑搭设要方正,构配件连接牢固。

3、上下层支撑立杆轴线位置应准确,支撑立杆地步铺设垫板,保证荷载均匀传递,垫板平

整无翘曲。

4、主、次龙骨交错放置,一端顶实,另一端流出拆模空隙。

5、铺设模板前,应利用早拆装置的丝杠将主、次龙骨及支撑顶板调整到方案设计标高,早

拆装置的支撑于现浇结构混凝土模板支撑到位,确保早拆受力的二次转换,保证拆模后楼板平整;

6、先交钢筋混凝土楼板第一次拆模强度应由同条件养护试块试压强度确定,拆模时试块强

度不应低于10MPa,常温施工现浇钢筋混凝土楼板第一次拆模时间不宜早于混凝土初凝后3d。

拆模工艺流程

满足拆模条件→降下升降托架→拆除主、次龙骨→拆除模板面板→按照模板早拆设计要求拆除部分支撑

模板早拆安装允许偏差

早拆体系设计图

注:绿色区域为预留区域,黑色区域为早拆区域

拆模顺序

模板拆除顺序与安装顺序相反,先支后拆,后支先拆,先拆除非承重模板,后拆除承重

模板,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆外墙模板后拆内墙模板。

拆除模板之前,应填报模板拆除申请表,经有关人员会签后方可拆模。

拆模申请表

5.2拆模要求

拆模时严禁野蛮施工,在拆除过程中如发现有影响结构安全问题时,应立即停止拆除,报项目部及监理部门共同商定采取有效措施后方可继续拆除。

拆模时严禁使用大锤,应使用撬棍等工具,模板拆除时,不得随意乱放,防止模板变形或受损,并应及时清理码放整齐。

注意成品保护,杜绝由人为造成的缺棱掉角等外观质量问题。

5.3模板维修保养:

模板拆除后,清理残留混凝土、密封条等杂物,模板上的钉子起干净,模板上的孔眼修补好,涂刷隔离剂后分类堆放,隔离剂选用水性隔离剂,损坏的模板应及时修理或更换。

6质量标准

6.1主控项目

模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性。

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

模板工程施工技术方案

模板工程施工技术方案 (一)模板选择 根据本工程平面形式及结构为框架结构特点,为保证混凝土外观达到清水模板的要求和加快工期,我公司决定以采用12mm、18mm聚胺脂胶合板为主,辅以部份木模,其具体使用部位如下: 框架矩形柱全部采用18mm聚胺脂胶合板,60×100木枋木模,用钢管扣件固定。 现浇板底模采用12厚聚胺脂胶合板,60×100木枋组合固定,梁板模板的支撑体系均采用扣件式钢管脚手架。 楼梯底模用12厚聚胺脂胶合板,梯段侧面和异形部位用木模。 (二)模板的构造要求 模板除应保证工程结构各部份形状和几何尺寸、位置正确外,支撑并应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工荷载。 (三)模板的制作要求

1、根据框架柱断面尺寸,柱模应一次配至梁板底,并分两段制作,梁柱接头处模板在柱拆模时不拆除。 2、梁模板背销50×100@500,锁口枋50×100元钉固定。 (四)模板安装顺序 各种模板安装施工顺序如下: 1、柱模板 放线→设置定位基准→抹1:3 水泥砂浆支撑面→搭设灯笼架→模板组拼→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正 →柱模表面固定。 2、梁模板 放线→搭设支撑架→安装梁底模→梁模起拱→绑扎钢 筋与垫块→安装两侧模板→安装梁柱节点模板→检查校正 →相邻梁模固定。 3、板模板 搭设支撑架→复核板底标高→安放木枋→安放模板→ 安柱、梁板节头模板→安放预埋件及预留孔模板→检查校正。

(五)模板安装 1、柱模板 首先放线抄平后,对模板下口与楼面高差大于5mm时,应用砂浆找平后再安装模板,以防止柱脚漏浆而“烂根”。并在距柱脚和柱顶200处,纵横两个方向焊Φ12钢筋撑,长度同柱断面,以利模板就位和控制柱断面尺寸及钢筋位置,柱箍竖向间距500。 2、梁板模板

架空层模板工程施工组织方案

保利●公园九里一区29#楼 及裙楼商业(架空层) 模 板 支 撑 专 项 施 工 方 案 编制 审核 审批 编制单位:成功建工集团 编制日期:2014年8月24日

目录 1. 编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (2) 4.施工准备 (2) 5.主要施工方法 (3) 6. 模板安装质量要求及检验方法 (6) 7.注意事项 (6) 8.模板计算 (8)

1. 编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规和规程。 2.工程概况 3.1 施工部位及工期安排 上部结构以楼层及单元划分施工段,组织流水施工。 3.2 劳动组织 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见下表 劳动力准备一览表

4.1 技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 4.2 机具准备 主要机具及工具准备详见下表 机具及工具准备一览表

支撑采用扣件式钢管脚手架,模板采用九夹板。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。为确保主体工程达到清水混凝土的标准,该工程全部采用新模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。 5.主要施工方法 5.1 模板及支撑配置数量 架空层建筑面积约1000㎡,模板面积约需6000㎡。 5.2 模板设计 5.2.1 墙模板:采用九夹板,木楞间距为300mm。穿墙螺栓采用普通Ф12的螺栓,水平最大间距为500mm,上下间距为500mm。 5.2.2 柱模板:模板采用九夹板模板,格栅用φ48×3.5钢管,间距300mm。柱箍选用2根φ48×3.5钢管,柱箍间距选用500mm,穿墙螺栓间距取500mm。 5.2.3 顶板模板:面板采用九夹板,次龙骨用50×80mm白松木方,间距300mm,主龙骨用Ф48的钢管,间距1200mm。竖向支撑采用扣件式钢管脚手架,立杆间距1200mm,纵横向水平拉杆步距1200mm。 5.2.4 梁模板: (1)梁底模板采用九夹板,下部钉50×80木龙骨,底模落在脚手架的横杆上。 (2)梁底搁栅:间距均为200mm。 (3)梁侧模采用九夹板,木龙骨外侧用φ48钢管固定,高度大于700的梁加穿墙螺栓,螺栓间距300。 (4)支撑:采用扣件式钢管脚手架。高度1000以下梁底支撑立杆纵横向间距均为900。高度1000及1000以上梁底支撑立杆纵向、横向间距均为500;水平拉杆步距为1200mm。具体详见后面的附图。 5.3 模板加工

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

建设工程设计管理工作制度

建设工程设计管理制度

附录一 工程设计任务指引 一、项目实施意见 1、项目地理位置及周边环境条件:项目所在地点,城市区域规划定位,商业、办公、居住条件和周边环境条件分析,交通状况分析,场内及周边地形地貌分析 2、项目定位:项目概况(土地、规模、面积),总体规划条件,主要建筑用途及比例,建筑类型及风格,公共建筑及服务设施,环境、环保、景观、绿化要求,水、电、气、通信要求及相关配套设施 3、项目营销策划:项目营销计划,分阶段实施计划,高层、多层、层数及对层高要求,单体、户型设计及其比例要求,商业模式(餐飲、百货、文化类、娱乐类),销售对象,销售定价,室内外装修要求,广告及包装策划,物业管理定位(售或租),售楼部及样板房设置要求 二、城市规划技术要求 1、项目名称 2、用地性质、总用地面积 3、总建筑面积,其中:地上建筑面积、地下建筑面积、基底建筑面积 4、用地控制指标:建筑密度、容积率、绿地面积及绿地率 5、道路红綫及河道退距要求 6、住宅、办公、商业、公建等建筑面积及所占比例,90平方米以下户型比例 6、建筑日照、消防、疏散及规划控制建筑物之间最小间距 7、项目周边退距要求 8、建筑高度、标准层高、面宽和主要立面、屋顶造型、开敞面、户外广告、导示牌、集中绿地等景观绿化控制要求 9、交通组织:主要出入口布置、与城市道路关系,区内通道布置 10、停车配建指标:机动车和非机动车停车位置、面积、车位数,应增配的地面出租车或救护车位,停车场出入口设置 11、配套公共服务设施(燃气站、配电室、水泵房、垃圾站等)及教育、医疗、社区、物业建设要求 12、项目周边及区域围墙设置 13、项目给水、排水、供电、供气、通信与市政管网系统连接要求 三、现场踏勘要求 1、掌握现场地界、地形、地貌,道路红线及城市绿线范围,座标及高程体系。 2、调查周边环境,道路交通及出入口现状,现有建筑物、地下设施及水、电、气管线现状。 3、了解周边在建或拟建楼盘类型、功能、定价、销售概况,提报项目策划、定位建议。 4、提出地形整理,现有建筑物利用及管线保护,施工围拦、施工用水、用电、通信,场内交通、场地排水等临时设施建议。 5、提报工程指挥部、售楼部、样板房布置,给排水、供电、煤气、通信管网引入建议。 四、工程地质勘察要求

2020年(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程 辅 房 模 板 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日 目录 一.工程概况 (2) 1.建筑概况 (2) 二.编制依据 (2) 1.施工图纸 (2) 2.主要规范规程 (2)

3.施工要求 (2) 三.施工计划 (3) 1.施工进度计划 (3) 2.施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 四.劳动力计划 (3) 1.安全生产管理人员 (3) 2.项目管理职责 (3) 3.劳动力安排 (4) 五.模板设计与安装 (4) 1.结构构件概况 (4) 2.模板设计与安装 (4) 2.1承台基础、基础梁模板 (5) 2.2柱模设计 (5) 2.3柱、梁节点模板设计 (6) 2.4顶板模板设计 (6) 2.5梁模板设计 (7) 2.6楼梯模设计 (8) 2.7挑板模板的设计安装 (8) 2.8顶板模板和梁板模板安装 (9) 2.9柱模板安装 (9) 2.10模板安装质量要求 (9) 3.模板拆除 (10) 4.模板工程质量 (11) 4.1模板安装质量标准 (11) 4.2质量控制注意点 (12) 六.安全生产及文明施工保证措施 (13) 七.成品保护 (16) 八.计算书 (16) 1. 扣件式钢管楼板模板高支架计算书 (16) 2. 柱模板计算(中小断面) (31)

一.工程概况 1.建筑概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 二.编制依据 1.施工图纸 2.主要规范规程 2.1主要法律、法规 2.2主要规程、规范 3.施工要求 3.1确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3.2模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3.3模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

模板工程管理规定

16.1模板工程管理规定 模板工程管理规定 一、一般模板的管理规定 (一)模板工程施工方案 施工方案必须体现全面性、针对性、可行性、经济性、法令性的特点;方案中必须有模板制作.支撑系统设计计算.立柱稳定.施工荷载.模板存在.支折模板.模板验收.运输道路及作业环境等内容;设计中不仅有计算书还要有细部构造大样图,对材料规格尺寸.接头方法.间距和剪刀撑设置均已详细注明;方案要经公司安全、质量、技术部门审核,总工程师审批,监理工程师批准后,才能实施。 (二)模板安全技术交底、验收及拆模 1、支拆模板必须进行安全技术交底; 2、模板支设完成后,必须进行验收,只有经有关人员验收合格后,方能进行砼浇筑。分段支设的模板必须进行分段验收,验收单位必须有量化验收内容; 3、模板拆除前必须确认砼强度是否达到规定要求,并经拆模申请批准后方可进行,要有砼强度报告,砼强度未达到规定时严禁提前拆模。 二、高大模板支撑系统施工安全管理规定 (一)总则 1、本管理规定所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 2、高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。 (二)方案管理 1、方案编制 1)项目应依据国家现行相关标准规范,由项目负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。 2)专项施工方案应当包括以下内容: ①编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

设计项目全过程管理方案

设计项目全过程管理方案 为了增强全体设计人员质量意识,提高我院勘测设计工作质量,正确贯彻国家对公路建设的方针政策和交通部有关规范规程,使勘测设计各阶段工作程序化,正规化、标准化,并在勘测设计项目中,做到“事先指导、中间检查、成果评定”三个环节的控制,依照《深圳市勘察设计单位质量管理基本标准》的要求,结合我院实际,特制定设计项目全过程管理方案。 1.勘测设计项目的分级管理 勘测设计项目分院控项目和一般项目。院控项目为技术复杂、工程规模大的项目,其他为一般项目。 院控项目,由院确定工程项目设计的项目负责人,各专业负责人由队长和项目负责人推荐并经院总工程师同意。 一般项目由测设队确定项目负责人、专业负责人。 所有项目的文件、图纸,由各队负责,院总工程师审定,院长职签。 2.岗位任职资格及勘测设计岗位质量责任 为使我院公路设计项目做到技术先进,经济合理,安全适用,给顾客提供满意的产品。根据我院的实际技术力量及工作能力,为了更好地发挥本院专业技术人员的积极性、创造性、责任性,对我院设计过程中各种技术岗位任职资格及勘测设计质量责任规定如下: 2.1项目负责人: ⑴任职资格:院控项目由工程师担任;一般项目原则上由工程师担任,也可由从事设计工作满三年且职称为助理工程师以上的人员担任; ⑵岗位责任:

①项目负责人为设计项目的组织者,在项目设计中是对院内外联系工作的总负责人,对本项目设计工作和技术质量全面负责。 ②据任务和项目进度计划要求,认真编写《设计项目策划表》、《设计项目进度表》和《设计大纲》明确设计内容,协作关系,估计工作量,安排项目运行计划,确保按时优质完成设计任务。《设计大纲》是该工程项目的指导性文件,其制定的第一责任人为项目负责人。 ③按技术审查程序,组织讨论确定本项目的设计方案,方案较复杂时,应提交院总工室审查决定。 ④明确设计深度和有关规定,及时协调本项目各专业间相互关系,解决专业间的衔接问题,检查各专业间相互提供设计条件是否按计划执行,内容是否符合设计要求。组织本项目图纸会签,使其完整统一,衔接无误。 ⑤编制本项目设计总目录,总说明书,主要技术经济指标表;并负责向预算人员全面介绍工程概况,按规定进行设计文件签署。 ⑥组织本项目设计人员,向建设及施工单位进行技术交底,解决施工现场出现的设计问题。 ⑦组织本项目人员参加竣工验收,设计回访,搞好技术总结。 ⑧项目完成后,及时将设计资料、成果归档。 2.2 设计人: ⑴任职资格:由具有技术职称或经考核具有设计能力的人员担任; ⑵岗位责任: ①负责单体设计的工作,在项目负责人或队长的领导下完成具体设计任务,并对设计质量和设计进度负责。 ②认真领会《设计任务书》、《勘察设计事先指导书》、《设计大纲》、初步设计及其批复文件或委托书等对本工程项目、本单体工程的要求。

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

工程管理简历模板_模板

工程管理简历模板_模板 工程管理简历模板 姓名:fwsir 年龄:21 户口所在:广东省国籍:中国 婚姻状况:民族:汉族 身高:156 cm 求职意向 人才类型:在校学生 应聘职位:预结算员 工作年限:0 职称:无职称 求职类型:实习可到职日期:随时 月薪要求:2000~2499元希望工作地区:广州, 毕业院校:广东工业大学华立学院 最高学历:大专获得学位:毕业日期:2016-07 专业一:工程管理(造价方向)专业二: 起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编号 语言能力 外语:英语一般粤语水平:一般 其它外语能力: 国语水平:一般 工作能力及其他专长 专业技能:掌握广联达三维算量、CAD高级证书、斯维尔三维算量证书、土建资料员语言水平:英语四级、粤语、普通话 计算机:计算机一级证书,熟练掌握Word、PowerPoint、Excel等办公软件 计算机二级证书,熟练掌握PHOTOSHOP绘图软件 其他技能:驾照 详细个人自传 校外实习: 仙踪林兼职服务员,跟同事能和睦相处,互相帮助,得到不少客人的满意加分。 视点手绘兼职宣传代理员。 在家教中心兼职小学高年级数学助理老师。 自我评价: 本人能熟悉运用办公室软件和PS软件,会灵活运用CAD画图,会使用广联达三维算量软件。性格随和,融入新环境能力快,与人交流能力强,能吃苦,责任心强,做事负责有干劲有速度,不拖泥带水,能服从上次安排,处理好每一份上司交待的工作,得到同事与上司的支持。 电机系毕业生英文简历 My name is Harry Lin. On May 25, 1958, I was born in Xinying, a little town in Southern Fujian. My father is a farmer, planting bananas and pineapples, and my mother takes care of the house. I have two brothers and one sister. Though not well-to-do, my parents have been able to provide the whole family with sufficient means to live decently and enjoy all modern conveniences.

EPC工程 设计组织管理方案

第一章工程设计组织管理方案 第一节设计组织机构配置 1项目设计组织管理概述 xx公司长期从事电力工程咨询、勘查设计以及EPC总承包业务,具有1000MW及以下火电工程勘查设计、600MW及以下火电工程EPC总承包等多个工程的业绩,资质、业绩一流,人员和资金实力雄厚,技术和管理经验丰富。特别在生物质直燃电厂设计、建设方面,作为国内生物质直燃发电技术的引领者和开拓者,拥有非常丰富的经验,如承担全国第一个生物质直燃发电项目(山东xx公司生物质发电项目)的EPC总承包工作,山东高唐、垦利两个生物质直燃发电项目的EPC总承包工作,以及近30个生物质直燃发电项目的设计工作。 xx公司xx公司国内公司现有设计人员160余人,以及各专业专家20余人,先后承担了山东茌平2×300MW机组工程、黄台电厂上大压小2×300MW机组工程的设计工作,以及孟加拉达卡DHAKA、巴基斯坦等海外燃重油电站工程的设计工作,并与xx公司长期合作,参与了众多电厂项目的设计工作;目前还承担了山东xx公司生物质发电工程的EPC总承包工作。 xx公司有限公司承担工程勘察、初步设计,主导设计方案;xx公司xx公司电力工程设计有限公司参与初步设计,承担施工图、竣工图设计;xx公司对施工图设计进行指导并审核。 整个项目的勘察设计工作执行xx公司的管理体系标准。 我院在设计服务和EPC总承包服务过程中,培养锻炼了一支生产组织能力强、设计经验丰富的管理和设计队伍,建成了一套完备的生产管理组织体系。

目前,我院设计组织和管理模式基本参照国际上普遍采用的项目管理模式,并与我国的现有国情相结合,形成了一套完整、高效的生产系统管理组织机构和工程项目设计组织机构,并将其纳入到设计质量管理体系中。《管理手册》对我院生产系统管理组织机构和工程项目设计组织机构各级管理、生产和辅助生产人员在整个设计、服务过程中的职责和权限和工作程序作出了严格的规定。 2 项目设计组织机构设置和人员配置的原则 2.1若我们负责本项目的EPC总承包工作,设计将发挥设计龙头作用,组织优势设计力量,严格执行设计管理体系,并进行设计进度、质量、造价控制、技术服务等系统管理; 2.2推行项目经理负责制,设总作为设计经理(副经理),全面负责设计组织和管理,统筹安排与施工、采购和业主方的配合协调工作和内部管理工作,确保图纸进度满足现场施工需要,为主业提供优质服务; 2.3本项目设置正副设总,其中正设总由xx公司选择具有生物质直燃发电机组设计以及循环流化床型锅炉机组设计经验、具有较强的组织能力和协调能力的人员担任;副设总由xx公司xx公司公司派员担任; 2.4项目设计组织机构配备专职的计划工程师、工程秘书等项目管理人员,由xx公司xx公司公司派员担任; 2.5xx公司和xx公司xx公司公司分别派遣具有丰富工程经验的专业骨干组成项目设计部,并确保项目执行过程中主要设计岗位人员稳定。 3 项目设计组织机构 3.1成立以xx公司xx公司公司领导为组长,xx公司主管总工和xx公司xx公司公司主管总工为副组长的“项目领导小组”,以顾客的需要为关注焦点,确保技术、管理、后

模板工程施工方案超高8米以上

模板工程施工方案(超高8米以上) 2011-08-10 3页分 用APP免费查看 河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司 第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案 编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积,地上14层,一层层高米,二~十三层高米,十四层层高米;地下2层,其中负二层层高米,负一层层高米;建筑高度为米,室内外高差米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在~/~之间,标高±处出现米高的厅;在~/~之间,标高±处出现米高的大厅;在~/~之间,由±开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板

模板工程管理台账

卷内目录 1、------------------------------------------------------------------------安全专项施工方案 2、------------------------------------------------------------------------------安全技术交底 3、------------------------------------------------------------------------------安全操作规程 4、---------------------------------------------------------------------------------检查验收表 5、------------------------------------------------------------------------------------监测记录

模 板 专 项 施 工 方 案 编制说明: 1、专项方案应当由项目技术负责进行编制,经公司审核后由公司技术负责人(蒋金生)签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章后方可实施。 2、混凝土模板支撑工程方案需论证范围:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。

模板工程安全技术交底 GDAQ330201 施工单位: 填写说明:1、此交底表格每即可,地下室可单独交底一次,交底班组为木工班,分部分项工程填栋号和层数(如A1栋1~3层模板安装),工种为木工班; 2、此交底现场补充交底内容根据现场的实际情况结合专项里面的安全技术措施填写,不得空白,交底人为报建

工程项目建设管理系统方案设计

济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目 项目建设管理方案 一、项目概况 1、项目内容及投资规模 济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目,主要包括三个子项目,分别为盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库供水工程、三湖新区工程,其中三湖新区工程包含引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。项目总投资9.2693亿元。合作期为20年,其中建设期3年,运营期17年。 本项目包括盘溪河水生态综合治理工程、三湖新区工程、蟒河口水库供水工程三大工程,其中三湖新区工程包含引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。 (1)盘溪河水生态综合治理工程 工程建设的主要内容为主河道清淤疏浚工程、岸坡整治工程、堤防填筑工程、拦蓄水建筑物工程。 ①河道清淤疏浚工程,清淤疏浚河道长度16.45km; ②岸坡整治工程总长度19.86km,其中新建生态护岸长度**,改造和提升护岸长度 2.7km; ③堤防填筑工程总长10.14km,其中城区段 4.34km,非城区段**; ④拦蓄水建筑物工程,新建液压坝2座、钢坝2座、挡水堰10座。

盘溪河工程概算总投资为23228.22万元。其中建筑工程11157.76万元,机电设备及安装工程1169.47万元,金属结构设备及安装工程1272.06万元,临时工程1058.43万元,独立费用2197.57万元,预备费842.76万元,建设补偿和移民征地4950.28万元,水土保持工程142.10万元,环境保护工程437.79万元。 (2)三湖新区工程 ①引黄调蓄玉阳湖工程 引黄调蓄玉阳湖工程为济源市部分城市工业供水,供水范围为济源市虎岭产业集聚区、济源市西部工业区和济源市中心城区。规划在曲阳湖、三河水库(万阳湖)基础上,新建玉阳湖的水库联合引黄调蓄工程,位于济源市西部,其中新建玉阳湖在现有的曲阳湖和三河水库(万阳湖)下游。曲阳湖、三河水库(万阳湖)工程任务均为以防洪、灌溉为主,兼顾旅游、养殖等综合利用。新建玉阳湖水库的工程任务则为:以满足一干渠灌溉的2.37万亩农田的灌溉用水和济源市中心城区部分工业用水为主,兼顾改善城市水环境。 ②玉阳湖升级改造工程 虎岭河、湨河改道工程长1416米,改道后河道的防洪标准达到50年一遇,改道后新增的蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程外湖互通,形成大外湖,河道改道新增蓄水水域281.97亩,蓄水量48.88万m3; 在曲阳湖大坝到玉阳湖库之间开挖蓄水水域与原玉阳湖引黄调 蓄工程的内湖互通,形成大内湖,新增水域面积397.65亩,开挖后

(中建)普通模板工程施工方案

1.工程概况 本工程建筑基地位于佛山市南海区广东金融高新技术服务区桂城街89区A 地块,北临规划道路,南向海七路,西向灯湖东路,东侧为规划道路。基地位于市中心,交通便利,有利于建筑材料的运输和机械设备进场,用地主要出入口位于海七路上。总用地面积为17500.6平方米,总建筑面积83413平方米,绿化总面积6228平方米(其中地面 4462平方米,屋顶 1766平方米)。塔楼为框架-剪力墙结构,裙楼为框架结构。

2.编制依据

2.1.1. 普通模板体系 1.剪力墙模板搭设 本工程地下室剪力墙主要集中在核心筒、地下室外墙位置,墙厚主要有300mm、500mm、600mm等几种。取厚度500mm计算。 (1)模板支设材料为: A.18mm厚木胶合板; B.次龙骨:50×100mm木枋; C.主龙骨:2根?48×3.5钢管; D.螺杆:?14钢螺杆 (2)模板设计计算参数: 混凝土初凝时间:4h;混凝土入模温度:25℃; 混凝土浇筑速度:3m/h;砼侧压力计算高度:6.8m; 外加剂影响修正系数β1=1.0;砼坍落度影响修正系数β2=1.15; 倾倒混凝土侧压力标准值(按泵送):4KN/㎡ 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设计算参数如下: A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm; B.主龙骨:2根?48×3.5mm钢管,竖向间距500mm; C.螺杆:?14钢螺杆,横向间距500mm,竖向间距500mm。 模板支设示意图如下: (3)模板选型 1)墙厚h≤500mm A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm;

模板工程施工工艺技术方案

模板工程施工工艺技术方案 (一)安装一般要求 1.安装放线模板安装前先测放控制线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在基础底板或楼板上放出墙、附墙柱、门窗洞口边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标出标高控制点。 2.安装前准备模板安装前首先检查模板的杂物清理、浮浆清理、板面修整、脱膜剂涂刷等情况。施工缝混凝土表面必须剔毛处理,将混凝土表面浮浆、软弱混凝土层剔除至密实混凝土;墙柱根部边线外20cm内在砼浇筑时压光、抹平;用空压机把结构内杂物吹干净,浇水润湿;模板表面用铲刀清理干净,均匀涂刷脱模剂。 3.在梁端部、附墙柱根角部,剪力墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用大吸尘器清理干净。 4.上道工序(钢筋、水电安装、预留预埋等)验收完毕,各方签字齐全。 (二)主要搭设方法 本工程重点考虑模板的选用和支撑体系。主体工程要达到清水混凝土的目标,主要依赖模板设计合理,模板在现场拼装时,控制好相邻板面之间拼缝,为防止漏浆,拼缝采用双面海绵胶条粘接。安装精 度高,拆模时混凝土强度达到要求,方法正确。 1、基础部分模板安装 (1)基础外墙基础高350mm(人防部分450mm)。墙基外侧模板采用砖胎膜。砖墙厚240mm,座落在垫层上,砌筑前先在垫层上

放出底板处轮廓线,砖模内侧边线比底板外皮线大50mm,为砌体抹灰层、防水层及保护层预留空间。地下室外墙导墙高300mm,同基础一起浇筑混凝土,导墙模板采用12mm厚木胶板、50×70mm木方做背楞,如下图。 (2)承台间拉梁同底板一起浇筑混凝土,拉梁模板木胶板,外侧设钢管加固,拉梁设?12对拉螺杆,横向间距@600mm。设?12钢筋横向支撑,防止模板向内侧倾斜,外侧采用钢管和十字扣件、焊接在底板钢筋上的地锚以及对拉螺栓的拉接稳定模板。做法示意见下图: (3)集水坑、电梯坑模板采用木胶板模板后背木方,在阴角处,采用50×70mm木方,加固好后放置钢筋托架上,四边连成无底无盖

工程设计公司管理制度

财务管理办法第一章总则 第一条为适应新形势下设计市场发展的需要,调动科室拓展市场的积极性,充分发挥财务会计的核算和监督职能,根据国家财经法规和上级有关规定,结合本院的实际情况,使院各项财务管理制度日臻完善,各项费用执行标准日趋合理,形成科学、规范、有序的财务管理制度,特制定该办法。 发现不符情况,应当及时报请院领导或按照有关规定及时作出处理。 第八条院内部人员工作岗位的 第九条变动及科室之间的岗位调整凡是涉及到人员工资、社保金、公积金等项目变动的,应于该人员调整之日起3个工作日内办理变动手续,并书面通知财务部门。

第三章财务报销制度 第十条财务报销 1.科室及设计项目按月报账,单独核算;每月20-25日为集中报账时间,各科室按月将各设计项目实际发生的支出如实上报院,及时拨付。 2.凡出现隔月发票的,每出现一张分别给予当事人、科室财务人员50元、20元的现金罚款,本年度累计出现5张或累计金额超过10000元的通报科室经理或科室负责人。 。 第十三条因公出差借款必须在出差归来5个工作日内报销,设计项目流动资金应逐月报账,无特殊情况不再出现新的借款。 第十四条加强合同管理,对于租赁的房屋、交通车辆必须提供租赁合同,需要延期的提供补充协议,支付租赁费由出租人提供发票。 第十五条严格按照现金管理制度规定使用现金,除日常报销外,所有结算业务需要通过银行结算。对于各项目大额的结算可在业务发生时直接从院财务部门通过银行划转,也可以月底报帐时由院财务部门直接结算,违反现金管

理规定,擅自以现金结算的,院财务部门不予报销。 第四章开支标准 第十六条补助费、伙食费、差旅费、通讯费、办公费等要区分区内外、省内外拉开档次按照统一的标准执行,具体标准见《差旅费管理办法》。其中差旅费应根据实际客运距离选择经济、便捷、舒适地通行方式,按月据实报销。 第十七条招待费原则按照设计费收入额的0.5%控制,不得随意突破,超出的部分不予报销。 10000元 第二十四条银行履约保函: 1.需办理银行履约保函的设计项目,应自收到中标通知书2日内,将该保函格式及相关事项及时通知财务部门。 2.银行开据的其他类似形式的保函、证明所需保证金参照该规定执行。 第七章银行账户的管理 第二十五条除业主特别要求开立设计项目银行账户外,原则不予开立银

模板工程施工方案

模板工程施工方案 模板工程是混凝土成型质量的关键,模板设计必须合理、可靠,支设必须牢固、严密,只有这样才能在保证经济的前提下,提高混凝土的成型质量。 针对本工程特点,拟采用如下模板配置方案: (1)地下室底板外模板采用240mm 砖胎模; (2)为保证混凝土的成型质量,采用双面覆膜胶合板,木方背楞模板体系配置方案;(3)地上柱子模板采用双面覆膜胶合板面板,木方背楞; (4)地上核心筒墙体模板采用定型大钢模; (5)所有顶板采用双面覆膜胶合板模板; 1 模板工程的施工目标 结构施工达到清水混凝土的标准,即: (1)混凝土表面颜色均匀一致,无蜂窝麻面、露筋、夹渣、粉化、锈斑和明显气泡存在。(2)结构阳角部位无缺棱掉角,梁柱、墙梁的接头平顺方正,模板拼缝基本无明显痕迹,有痕迹的应具有规律性。 (3)表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确。 (4)模板结构合理、刚度好、不变形,牢固稳定,规格尺寸准确,拼缝严密、不漏浆、无错台,面层平整、角模顺直、光洁。 2 模板体系选型及部署 模板配置的原则:在确保质量的前提下,优选模板体系,便于加工和拼装,便于清理和支拆。考虑多标准,少异型,多周转,低成本,以最少的投入、最高的质量满足施工要求。1)基础模板 (1)底板外侧模采用240mm 厚砖胎膜,沿基础底板周圈设置,沿长度方向每6m设置370mm 壁柱。外墙体及筏板反梁部分支吊模,模板采用小型钢模板。外墙的内模板采取钢筋支托的方式解决,钢筋支托与底板附加钢筋点焊接,导墙外模为砖胎模,底板以上、止水钢板以下用带止水片的φ14 穿墙螺杆(附加塑料垫圈)将内模板拉结牢固。导墙以上用钢管卡箍。为防止渗漏,在基础底板导墙上口的水平施工缝增设止水钢板,止水板放在墙水平施工缝的中部。竖向后浇带的施工缝留设竖向钢板止水带,钢板止水带厚δ=2mm,长L=5~6m,宽300mm,相邻两块钢板止水带之间采用双面搭接焊接。 竖向后浇带止水钢板设置及基础模板图详见下图。

模板工程施工管理

模板工程施工管理 模板工程施工管理提要:交底的形式分为技术交底和安全交底,均由项目技术负责人对相关班组成员、管理岗位人员进行交底,并落实相关签字手续 模板工程施工管理 (一)技术交底 施工前组织相关人员集中进行交底,会上解决疑惑,避免施工时设计意图不能贯彻,责任不明确等诱发工程质量和安全隐患的不合理因素,样本格式如下: 工程名称施工单位 分项工程名称交底部位交底时间 交底内容 主要参数 安装示意图 施工工艺流程 质量要求 质量保证措施 安全保证措施 注意事项 文明施工

应急措施 节点示意图 交底人被交底人 (二)材料管理 1、钢材技术性能必须符合《碳素结构钢》(GB700-88)的要求。 2、胶合板技术性能必须符合《混凝土模板用胶合板》(ZBB70006-88)要求。 3、木方必须符合质量标准要求。 4、支架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 5、采用标准规格Φ48×钢管,壁厚不得小于3mm,每根钢管的最大质量不应大于25kg。 6、钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: (1)应有产品质量合格证; (2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定,质量应符合本规范第条的规定; (3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;

(4)钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应分别符合规范规范(jGj130-2001)的规定; (5)钢管必须涂有防锈漆。 7、旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定: (1)表面锈蚀深度应符合规范规范(jGj130-2001)的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; (2)钢管弯曲变形应符合规范(jGj130-2001)规定。 (3)钢管上严禁打孔。 8、扣件式钢管脚手架应采用锻铸制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 9、扣件的验收应符合下列规定:新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。 (1)旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 (2)新、旧扣件均应进行防锈处理。 (3)支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力达时,不得发生破外。