格力风管机参数表
格力风管机参数表

格力B系列超薄风管机参数表表一

表二

表三

格力A2系列风管机参数表一

表二

表三

直流变频一拖一风管机参数表表一

表二

表三

注:直流变频一拖一风管机型号中带有S的机型,表示该机型带有提升水泵。

配管长度及冷媒添加

R22小风管机(——14Kw)

R410a直流变频风管机(——)

注:

1、标准管长为5米。当连接管(L)小于或等于5米时,不需要添加制冷剂。如连接管

超过5米(以液管为准),则需要追加制冷剂,上表中列出各种型号连接管每米所需制冷剂的量。

2、连接管越长,制冷量和制热量衰减越大。

FG系列风管机选型手册

目录 一、产品型号表示方式 FG□□□□□/□□□ 补充代号 控制方式 静压类型 制冷量 电源类型 机组类型 风管送风式 ◇标准型号含义

◇型号示例: FGR20H/A:表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组。 FGR20H/A(I):表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组的室内机。 FGR20/A(O):表示名义制冷量为20kW的风管送风式热泵型空调机组的室外机。 二、产品特点 格力FG系列风管送风式空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用吊顶式

空气处理机组,它结合了中央空调的舒适、高档和小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势。 它具有以下特点: ◇标准化设计:同一制冷量室外机组可灵活配置高静压、普通静压、低静压三种室内机组,能满足不同送风需求,极为方便。 ◇密封结构设计:独有的交错密封结构设计保证面板和箱体框架紧密结合,空气渗透量最小。所有接缝完全采用特殊防潮垫片或橡胶密封。在室内机高效过滤系统中采用特制低泄露率的过滤器框架。 ◇排水方便:室内机底部接水盘一定斜度,保证全部排出冷凝水,防止水分积滞。 ◇保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑、同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。◇运行可靠:采用全套优质制冷配件。所有部件均经科学设计、精密加工,整个系统经严格试验检验,故机组性能优良,运行可靠,持久耐用。 ◇高效节能:换热器采用亲水膜翅片,换热效率增加20%,缩小机组的体积,也减轻了机组的重量;优质的保温材料使保温效果提高了15%。 ◇远距离送风:高静压配置的室内机,可实现远距离的风管送风。 ◇室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空气的温、湿度均匀,并且回风管可接入新风,提高室内空气的品质。 ◇使用方便:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便。 适用场所:FG系列风管送风式空调机可广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。

格力小风管机选型手册

目录 一.产品型号表示方式 (1) 二、产品特点 (1) 三、微电脑控制系统 (2) 四、风管送风式空调(热泵)机性能参数表 (3) 五、性能参数修正 (7) 六、机组外形及安装示意图 (8) 七、风管安装示意图 (11) 八、机组接线图 (13) 九、集中控制功能 (14) 十、电力参数 (15) 十一、其它要求 (16)

一.产品型号表示方式 FG □□□□□(□)/A 设计序号 机组类型:O表示室外机;I表示室内机 变频系统:P表示变频系统,定频系统不表示 余压类型:H表示多余压;普通余压超薄型不表示 制冷量:数字×kW 电源类型:D表示单相电,三相电不表示 空调类型:R表示热泵机,单冷机组不表示 产品类型:表示FG系列风管送风式空调机组 型号示例: (1)FGRD10H/A:表示名义制冷量为10kW、单向电、多余压热泵风管送风式空调机组。 (2)FG6.5/A:表示名义制冷量为6.5kW的单冷、普通余压、超薄型风管送风式空调机组。 二、产品特点 格力FG系列小风管送风式空调机组,是本公司自主开发研制的新型商用吊顶式空气处理机组,它结合了中央空调舒适、高档以及小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势,具有以下特点: ◇远距离送风:多余压设计,空气经室内机集中处理,可实现较远距离送风。 ◇安装灵活:根据安装现场需要,机组可以灵活确定送回风形式,冷凝水接出方向,风口型式等; ◇更精心设计:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便;各款机型中,室内机身高度最薄220mm,最厚仅300mm.. ◇保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,可防潮,且不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑, 同时具有高热阻、隔噪音、避震动等特性。

2012年格力风管机型号解读

格力中央空调 - 347 - 第二章 A1系列风管机 一、产品特点 便捷的管理,看得见的经济实惠;可全面融入室内装潢设计,创造优雅和谐的环境,这就是格力A1系列风管机。◆安装灵活:根据安装现场需要,A1系列机组可以灵活确定送回风形式(下回风和后回风),冷凝水接出方向(左式和右式)、风口型式(适合装饰的各种风口)等;其中,回风方式推荐用后回风。 ◆超薄机身设计:各款机型中,最薄为220mm ,最厚为300mm ,可适狭窄空间安装。 ◆操控灵活:简洁的全中文控制器及灵活的遥控器使你对机组控制自如。在一个空间里安装多台空调时,使用集中控制器可以控制最多16台机组,其管理和操作极其方便。(集中控制器需另外选购)

FGR2.6H/A1 FGR6.5/A1 FGR12/A1-N4 最长距离1200m 风管机1 风管机2 风管机16 在一个空间里安装多台空调时,使用 集中控制器可以控

制最多16台机组, 其管理和操作极其方便。 回风盖板

吊装螺栓冷凝水排水管 电器盒回风口组件 互换回风盖板与回风口组件两个零件就可以更改回风方式,推荐使用后回风格力中央空调 - 354 - 二、A1系列普通静压风管机参数表 ◆ A1系列风管机组性能参数表(2.6kW~6.5kW 注:a. 本机组设计执行标准GB/T 18836-2002。 b. 规格参数会因产品改进有所变动,具体参数请以机组上的铭牌参数为准。 c. 噪音是在半消音室的测量值, 实际运转时由于环境的改变会稍微高点。 d. 制热输入功率后括号中参数为热泵输入功率加辅助电加热功率。

格力中央空调 - 355 - ◆A1系列风管机组性能参数表(7.5kW ~14kW ) 注:a. 本机组设计执行标准GB/T 18836-2002。 b. 规格参数会因产品改进有所变动,具体参数请以机组上的铭牌参数为准。 c. 噪音是在半消音室的测量值, 实际运转时由于环境的改变会稍微高点。 d. 制热输入功率后括号中参数为热泵输入功率加辅助电加热功率。 格力中央空调 - 356 - 续上表

格力空调技术参数文件

格力空调技术参数文件集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

格力空调Tops系列多联机组技术文件 格力电器 第一部分系统外机性能与规格 1、本机组设计实行标准GB/T18837-2002 2、以上冷量测试工况:室内干球/湿球温度(27/19℃),室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室内干球/湿球温度(20/15℃),室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。

(1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。 (2)机组运行环境:安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃品、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小震动和噪音。 4、外机外形尺寸及安装维修空间 单位:mm 第二部分系统内机性能与规格

1、本机组设计实行标准GB/T18837-2002。 2、机组风量是子环境温度20℃/16℃、内机最高风挡下测试。 3、额定测试条件: 制冷:室内环境温度27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度35℃(干球)/24℃(湿球); 制热:室内环境温度20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度7℃(干球)/6℃(湿球);. 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。 2、室内机安装注意事项 (1)机组安装基础:确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够强度来承受机组重量。 (2)安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气影响;应预留通风空间;应采取适当措施尽可能减小噪音和震动。 3、产品外形尺寸及安装维修空间 第三部分产品电气及接地部分注意事项 注意:空调机必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。 一、电气布置 ◆按国家布线规则进行安装。 ◆电源一定要使用额定电压及空调机组专用电源。 ◆电源线应有可靠固定,以免接线端子受力,请不要用力拉动电源线。 ◆电源线径应足够大,电源线和链接线损坏必须用专用线缆来更换。 ◆所有电气安装务必由专业人士按国家和当地法律、规章进行。 ◆机组必须可靠接地,符合GB50169相关要求。 ◆必须安装可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关(单台机组需配30mA的漏电开关)。 ◆空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护,应选用“D”型断路器。 ◆现场接线时请以机身所贴线路图为准。 ◆以下选型的条件: ①断路器及电源线规格是基于机组最大功率(最大机利)选取。 ②电源线规格基于使用环境为40℃,电缆工作温度为90℃的多芯铜芯电缆(如YJV铜交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)明敷在线槽中的条件下得出的(GB/T16895.15),如果使用条件不同,请根据国家标准核算调整。 ③断路器规格基于断路器工作时其旁边环境温度为40℃的条件下得出,如果使用条件不同,请根据断路器规格书核算调整。 ④空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护。 ⑤导线截面积适用于最长15米的距离范围,如距离超过15米,必须相应的增大导线截面积以免电流过载烧断导线或造成火灾。 二、空气开关和电源选型

美的风管机与格力风管机的对比

美的风管机与格力风管机的对比品牌 美的T2系列薄型风管机T2系列标准型风 管机 T3系列低静压风 管机(零静压) 20匹、30匹大风管 机 格力A1系列普通静压风管机 B系列超薄风管机 (零静压) FG大风管系列 制冷范围 5——14KW 7.5——14KW 2.6——5.0KW 25——50KW 制冷 范围 2.6——14KW 2.3——6.5 16——65 5.0、7.1、12、14KW 7.5、12、14KW 2.6、3.5、5.0KW 25、50KW 2.6、 3.5、5.0、6.5、7.5、 10、12、14KW 2.3、2.6、 3.5、5.0、 6.5KW 16、20、25、30、35、40、 45、55、65KW 出风静压30Pa 40Pa 0Pa 100\196Pa 出风 静压 10——100Pa (10、20、25、30、100) 0Pa 低、普、高静压 100——380Pa 室内机尺寸1130*490*240 1000*800*320 700*535*235 1350*760*450 室内 机尺 寸 913*680*220 1007*510*185 950*1250*412 1463*490*240 1350*800*320 780*547*250 1828*858*638 980*736*266 1367*510*185 700*1200*700 1159*736*260 780*1300*800 1536*490*240 842*695*324 1385*736*260 1637*510*185 990*1500*800 1463*756*300 995*1685*845 冷媒管Ф6.4/12.7; Ф9.5/15.9; Ф12.7/19.1; Ф9.5/15.9; Ф12.7/19.1; Ф9.5/19.1; Ф6.4/9.5; Ф6.4/12.7; 2*Ф9.5/19; 2*Ф12.7/28.6; 冷媒 管 Ф6/9.52;Ф6/12; Ф9.52/16;Ф12/19; Ф6/9.52;Ф6/12; Ф9.52/16; Ф12/22;Ф16/25;Ф 16/28;Ф16/35;Ф 19/35;Ф22/38;Ф25/42 室内 外机连接管20米;30米 20米;30米;50 米 10米;20米50米 室内 外机 连接 管 15米、20米10米 20米;30米;40米;50 米;55米 室内 外机落差10米10、20米5、10米20米 室内 外机 落差 10米10米10、15、20、25、30米 各系列风管机参数对比