文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气预留预埋施工技术交底

电气预留预埋施工技术交底

电气预留预埋施工技术交底
电气预留预埋施工技术交底

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

交底内容:

一、施工依据

严格按照“电施、讯施施工图”“图纸会审记录”“设计变更单”

国家现行建筑电气工程质量验收规范及项目部的“施工作业指导书”等施工。

二、材料要求

1、电气材料/购配件的选用严格按照电气施工图纸设计要求选用,选用材料的品

牌、规格及材质应严格按设计、甲方要求,无要求时按项目部或建筑电气工程施工质量验收规范、建筑电气工程施工工艺标准的要求选用,不得以次充优,更不得擅自更换、替代材料材质、规格及品牌;

2、材料/购配件进场后经报验(甲方代表或专业监理工程师及项目部专业工程师共

同验收)合格后,方可用于本工程,对不合格材料应分类堆放且及时退场;

3、对有做复试检测要求的材料应先做检测,检测合格后方可使用。

三、施工工艺

1、作业前认真研究图纸、图纸会审记录、设计变更单、甲方下发的变更单、联系单

及相关文件资料,对照施工图纸绘制详细的单元施工草图;

2、预留、预埋工程:

1)工艺流程

根据电气专业预留预埋的特点,制定出预留预埋的施工流程图:

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

2)操作方法

(1)施工前的准备

施工人员进入现场必须进行严格的安全、质量、技术教育,通过培训让进入现场的每一个施工人员都要树立起良好的安全、质量意识。熟悉图纸上相关标准、规范,对重点部位、工序要绘制协调图来指导施工,施工过程中劳动力的布置要根据现场实际情况,采取灵活、机动的组织形式,以满足施工需要。

(2)电线管切断套丝

A切断

钢管切断采用砂轮片切割机,操作时用力要均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处应与轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑,当出现马蹄口后,应重新切断。

B套丝

对电线管进行套丝利用套丝机,外露部分要符合规范的规定。

(3)用水准仪对接线盒的标高进行现场定位

混凝土一次浇注成型后,表面不能作任何的再施工、修改、碰撞。所以预埋的接线盒标高控制要求非常高,一定要控制在规范允许的范围内,施工要求一次到位,杜绝日后的返修。在现场施工时应采用水准仪定位法,即参照土建专业现场施工时给出的结构标高线,结合安装图纸设计的线盒标高,现场利用水准仪定位出每一个线盒的高度,再利用绑筋把线盒牢牢的固定在结构柱、现浇墙的主筋、箍筋上,确保建筑物同一层内相邻线盒间的高度差控制在规范允许的范围以内,达到规范要求。

(4)预留预埋施工

A管与盒(箱)连接

钢管与盒(箱)连接均采用锁紧螺母固定,固定前,首先应在需固定的钢管一端套丝并加锁紧用根母,然后一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落(连接)孔内,伸进长度

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司 交底时间:2011年3月10日 分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人: 项目技术负责人: 接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司 接收交底人:

应小于5mm ,之后套上锁紧螺母夹紧固定,露在锁紧螺母之外的螺纹应在2-3扣为宜。箱、盒在开孔时,严禁用电、气焊。连接后,管与盒(箱)间应用专用跨接卡、跨接线跨接接地。

B 管与管连接

钢管与钢管连接采用套管丝接,套管内径与连接管外径应吻合,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。金属导管严禁对口焊接连接,镀锌钢管不得套管熔焊连接。

3)混凝土楼板中的预留预埋施工

混凝土楼板中的预留预埋电气配管多使用钢管,在与土建配合施工中配管交叉不应超过三根,出地面的管路应定位准确,排列整齐。混凝土楼板内电线管、接线盒的预留预埋的施工不需要水准仪的定位,但人工定位一定要准确无误,不能有遗漏。因为钢筋外保护层的厚度一般为3cm ,且主筋严密、间隙小,为使接线盒紧贴模板,保证混凝土的整体效果,需要利用加厚接线盒施工。普通型86接线盒盒体深6cm ,特制加厚接线盒盒体深8cm 。靠主筋敷设的电线管可以不用弯曲直接进入接线盒,有效的解决了接线盒靠模板敷设问题。接线盒的固定应采用绑线牢牢的绑扎在四周的钢筋上,以防震动时移位。另在浇筑砼时要派专人值班看护盒、管等,以防偏位或高出砼地面。 在现浇混凝土顶板内安装接线盒时,具体做法下图。

楼板接地卡

模板自攻螺丝钢管接线盒护口根母

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

4)混凝土结构柱内的预留预埋施工

(1)结构方柱内埋设的壁灯的灯位盒与开关(插座)盒,应使用加厚接线盒。应先将管与盒连接好,在下面模板支好后将管盒与模板固定牢固,把管路沿主筋内侧布置,且应与主筋上的箍盘绑扎在一起,管路中间的绑扎间距不应大于1m,在管与盒连接处的绑扎距离不应大于30mm。

(2)混凝土结构圆柱内结构复杂,主筋、箍筋密实、间隙小,外表为圆型等特点预埋施工比较困难,为保证拆模后的整体效果,必须使用加厚接线盒,在接线盒内填充有弹性的填充物,压紧,并用胶带把填充物紧紧的封在接线盒内,填充物将在接线盒口的中部形成突起,利用填充物本身的弹性使其表面与大钢圆模板表面紧密接触,达到要求的效果。

(3)在柱内管路需要与墙体连接时,伸出的短管不要过长,否则易被碰断。为了避免钢模板开孔,可在柱内管口外先连接好套管,套管的外端先堵好,并与模板紧密靠住,浇注混凝土时不能移位,且记住套管所在位置,待模板拆除后取出管内的堵塞物。当墙体施工到接管的高度处,即可以将柱外的管子与柱子内的管子进行连接。

(4)柱内暗配管需要横向穿过现浇混凝土柱子时,对柱子的结构强度是有一定影响的,应与项目部土建专业商量,相应地增加补强钢筋面积,以抵消对柱的减损影响。

(5)土建在合柱子模板时要派专职电工看护,防止将管、盒位置偏移及破损管盒之间的连接,做到发现问题及时解决。

5)混凝土梁内的管子敷设

(1)现浇混凝土工程中,当墙体内配电箱内配出的引上管和配电箱或电气器具盒引到楼板层内的配管,施工时均需穿过混凝土梁。

(2)现浇混凝土梁内,多根管竖穿梁时,管子应在梁应力较小部位的轴线上并列敷设,管与管的间距不应小于25mm。梁内钢管数量较多或管子截面积较大时,应与项目部土建专业联系,在混凝土梁受压区增设补强钢筋,防止减损梁的有效截面。

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

(3)顶部露出的管口,应用塑料内护口(管堵)堵塞严密,防止杂物进入管内,且应防止塑料内护口(管堵)丢失。

(4)暗配线管需要横向穿过混凝土梁时,对梁的结构强度影响不会太大,但也应考虑受剪力和受应力较小部位(梁的净跨度的1/3的中跨区域内)通过,还应在梁的中和轴处通过;当无法确定中和轴准确位置时,管宜在梁中部,在中和轴及以下受拉区内横向穿过,且穿梁管应距底筋上侧不小于50mm处。

6)线管、线盒预埋施工完成后,为避免管路内进杂物堵塞管路,影响后期穿线,需对管口、盒口进行封堵。

(1)钢管预埋完成后,在浇注混凝土前在管口处加管帽,并且用胶带缠好。

(2)线盒安装完成后,在浇注混凝土前应在盒内填满填充物并加封盖,待混凝土浇注完后,清理出盒内填充物,加盖成品盒盖。

7)跨接线的施工

钢管与盒(箱)间应用专用跨接卡、跨接线跨接接地。不能焊接接地线。

8)接线盒清理

混凝土拆模后,要及时对接线盒内的填充物进行清理。如果接线盒的镀锌层脱落,要及时补刷防锈漆。清理完的接线盒要使用专用盒盖封闭。

9)防雷引下线及接地施工

利用剪力墙及柱内主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为16mm 及以上时,应利用两根钢筋作为一组引下线,当钢筋直径为10mm及以下时,应利用四根钢筋作为一组引下线。引下线的上部与接闪器焊接,下部与引至室外的接地连接线40×4镀锌扁钢焊接。在外墙距地0.5米设接地电阻测试盒作为接地电阻测试点,具体位置见接地平面图。基础、各楼层及楼板内主筋均按图示意焊接成电气通路。

结构外圈自一层起每三层(30米以上每层)水平可靠焊接并与防雷引下线焊接,其

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

它各层梁、板、柱内钢筋,建筑金属结构等各自内部与各部分之间在电气上做贯通性连接(采用土建施工的绑扎法连接)构成等电位连接。45米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接,防直击雷、侧击雷及电磁感应,垂直敷设的金属管道及金属物的顶端及底端与防雷装置连接引入建筑电缆线路在入户端电缆金属外皮接地,并与防雷接地装置相连,防雷电波侵入。避雷引下线的跨接及接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管3/4表面,上下两侧施焊;

5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。

本工程综合接地体是利用楼基础内的两根主筋与大面积的底板钢筋焊接后作为自然接地体,具体做法见图:

d——圆钢直径

A底板主筋网格的焊接方法其搭接长度是圆钢直径的6倍(双面焊接,不能双面采取单面焊接为12d)。

B圆钢与圆铜搭接其搭长度是圆钢直径的6倍(双面焊接,不能双面采取单面焊接

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

为12d)。

搭接长度

本工程自然接地体焊接完成后即进行测试看是否达到设计要求,利用接地电阻测试仪选择四点进行测试,接地电阻小于1欧,测试合格方可进行下道工序施工,如达不到要求将采取增加人工接地体措施进行增补,以满足设计要求:

直至达到设计要求后方可进行下一道工序的施工。

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司 交底时间:2011年3月10日 分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人: 项目技术负责人: 接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司 接收交底人:

结构施工过程中,按设计图纸要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接,施工方法见图:

设备室接地

所有电气设备外壳均需与接地干线可靠连接,要求接地电阻不大于1Ω,见图。 蝶形螺母弹簧垫圈

镀锌垫圈2080 2525

工程名称:营口市营东新城营东大厦工程

交底单位:中国建筑第八工程局有限公司大连分公司交底时间:2011年3月10日分项工程名称:电气工程预留预埋

交底人:项目技术负责人:

接收交底单位:南通群兴建筑安装劳务有限公司接收交底人:

四、安全及文明要求

1、加强施工安全管理,配备专职安全员,加强施工现场安全巡视,及时发现安全隐患及时消除,杜绝安全事故发生;

2、加强施工人员的安全意识教育,使工人牢固树立“安全第一,预防为主”安全意

识;

3、切实做好劳动保护工作,现场施工人员必须配备安全帽,高空作业配备安全带,

雨雪天配备好防滑靴鞋,电气电焊工配备好防护服、防护面具及防护手套,夜间施工要有足够的照度;

4、焊接作业时,必须注意用电安全,严禁雨天和潮湿环境下施工。

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

水电预留预埋技术交底1

水电预留预埋技术交底 交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 1.2组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 1.4预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。 2、线管预埋 2.1配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 2.2金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 2.3阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 (2)PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。 (3)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线

管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 序号电管弯曲数 量 电管允许最大长度(米) 1 无弯曲30 2 1个弯曲20 3 2弯曲15 4 3弯曲8 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。 (6)PVC管连接方法:将管子清理干净,在管子接头表面均匀刷一层PVC 胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内,不要扭转,保持约15s不动,即可以贴牢。 二、预留孔洞 1、在土建工种施工过程中,水电安装应与土建配合进行管道、竖井、管道井等入户、穿墙、穿楼板的孔洞预留,保证预留孔洞的质量进而保证结构验收,确保今后安装施工顺利进行。 2、预留前,要认真熟悉施工图纸,理清系统的原理和技术要求,对照安装和土建结构图,确定预留孔洞的尺寸位置。根据预留孔洞的大小和形状制作相应的预留木框或钢套管,指定专人在土建工种钢筋绑扎完成后关模前按照图纸要求的尺寸位置进行预留. 3、由水电技术员复核位置和尺寸,确认无误后,方可通知土建工种关模。 4、在土建工种关模及浇注混凝土时,必须要有专人监护,以防预留孔洞移位或损坏等。 5、预埋上下层预留孔洞时,中心线应垂直,预留的木框拆模后留在墙体内,钢制管待混凝土稍凝固时需细心拔出钢管,把握好拔管时间,保证预留孔洞的光滑和成型。 6、拆模后,组织操作员和施工员复核预留孔洞的尺寸,并作好记录,对不合格的孔洞,需提出处理的方法和意见,待批准后实施。

套管预留预埋技术交底大全

一、 主要材料 一般套管、刚性防水套管、人防密闭套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材具备出厂合格证。人防密闭套管应做好防腐除锈工作。 二、 主要机具 1. 机械:切割机、电焊机、磨光机等。 2. 工具:收据、手锤等。 3. 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 三、 作业条件 穿剪力墙、穿楼板安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。根据土建专业楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留 四、 施工工艺 1. 工艺流程 2. 安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业图集和装修建筑图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与工长和有关人员研究解决。 3. 预制加工 1) 按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记 录在施工草图上,然后安装彩图测得尺寸预制加工、校对。 2) 在地下室或建筑外墙应采取防震,防止不均匀沉降和防水措施,应做刚性防水套管。一

般套管和刚性防水套管的管径别管道管径大两号。风管穿人防密闭墙的密闭套管与风管尺寸相同。 3)刚性防水套管安装制作示意图 4)风管穿人防密闭墙必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密 闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。通风管的密闭穿墙短管,采用厚3mm 的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作。 钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。通风穿墙短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。多个自动排气活门垂直安装时,两中心距离不能小于630mm,水平安装时距离不能小于550mm。具体两种做法按照下图:

电气工程预留预埋施工方案讲课教案

1.1.1电气工程预留预埋施工方案 1.电气管路暗敷设 1.1、主要工艺流程 主要工艺流程如图1.1所示 熟悉图纸深化设计放样下料 放线标识工艺配管施定位复核确认 现场加工 清理接线盒穿带线管口封堵 1.2、材料进场检验 电线管进场检查验收见表1.2所示 表1.2电线管进场检查验收 1.3、强、弱电暗配管施工 1)强、弱电暗配管预留预埋总体原则:本工程强、弱电暗配管均采用焊接钢管。配电箱除图纸注明外,其它区域配电箱采用嵌入式安装。悬挂式安装的配电箱的进出线管路敷设采用暗配管,配电箱后部墙体内加套箱,嵌入式配电箱的进出线采用暗配管。敷设于混凝土中的钢管保护层厚度不得小于15mm,消防管路应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,并列敷设的管子间距不小于25mm。 2)钢管切断:钢管切断使用型钢切割机(无齿锯)切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处截面要与管轴线垂直,管口锉平、刮光,使管口整齐光滑,严禁用电气焊切割钢管。 3)钢管弯曲:用钢管本身进行煨制,严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路,以防穿线时卡阻和损坏导线绝缘层。钢管的弯曲采用冷煨方式,冷煨钢管的工具有手动和液压弯管器。在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要特别注意,弯

曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%;暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于混凝土楼板或墙体内钢管弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 4)钢管除锈、防腐:管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。埋入混凝土内的钢管外壁不需防腐处理。 5)钢管的连接:钢管在配管中管子的连接,分为管与管的连接和管与盒(箱)的连接。 (1)管与盒(箱)连接: 暗配的钢管与盒(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2?3扣。钢管与盒(箱)连接时,钢管管口使用金属护圈帽(护口)保护导线时,将套丝后的管端先拧上锁紧螺母(根母),顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内,露出2?3扣的管口螺纹,再拧上金属护圈帽(护口),把管与盒连接牢固。 (2)管与配电箱固定时,无论使用那种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺母固定,露出2?3扣的管口螺纹再拧护圈帽。为了使入箱管长度一至,可在箱内使用木制平托板,在箱体的适当位置用木方或普通砖顶住平托板。在入箱管管口处先拧好一个锁紧螺母,留出适当长度的管口螺纹,经进箱口插入箱体顶在平托板上,待墙体工程施工完后拆去箱内托板,在管口处拧上锁紧螺母和护圈帽,管与配电箱的连接。 (3)钢管与钢管套管焊接连接:套管长度宜为管外径的3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝牢固严密。使用套管连接时,套管可用大一级管径的管制作,套管内径与连接管外径应吻合,当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺长度方向切开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管。施工中 严禁不同管径的管直接套接连接。 6)管路敷设加固 (1)现浇混凝土墙体内配管:现浇混凝土墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,即时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒接好,将管、盒与钢筋固定牢固,也可在盒后另加设ф6钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板夹紧夹牢,稳固盒防止移位。

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防 水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体 穿无防水要求楼 板1-钢管;2-钢套管; 3-密封填料;4-楼板 套管中部架设 钢筋于楼板上,套管下 部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等) 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈; 5-石棉水泥;6-油麻 套管中部架设钢筋于 楼板上,套管下部水泥 砂浆吊模固定。 刚性防 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈;5-石棉 水泥;6-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。

穿地上或建筑外墙等防水墙体顶 板 水套管(钢管) 刚性防 水套管1-铸铁管;2-钢套管; 3-翼环;4-石棉水泥; 5-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m.接地装置的焊接应采用搭接焊焊接长度应符合下列规定: 4.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 4.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直接的6倍,双面施焊; 4.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 4.5除埋设在混泥土中的焊接接头外,有防腐措施。 5、防雷引下线利用结构柱或剪力墙2根?≥16或4根?≥10的主钢筋,自下而上通长焊接。 五、注意事项

预留预埋工程施工技术交底

施工单位西安站改项目经理部日期 交底提要:预留预埋施工安装 交底内容: 技术负责人交底人接受交底人 刚性防水套管(B型) 刚性防水套管的下料尺寸按照下表(单位:mm) 表3.2.3 序号管道公称 直径(DN) 套管公称 直径(DN) 翼环宽度 (D3-D2)/2 套管壁厚 (σ) 翼环厚度 (σ) 1 50 65 50 4 10 2 75 100 50 4 10 3 100 150 50 4.5 10 4 150 200 50 6 10 5 200 250 50 8 12 6 250 300 50 8 12 套管下料尺寸按下图所示 1——钢制套管 2——止水翼环

施工单位西安站改项目经理部日期 交底提要:预留预埋施工安装 交底内容: 技术负责人交底人接受交底人 3)柔性防水套管 本工程要求管道穿越外墙、消防水池进出水管道均需预埋柔性防水套管,柔性防水套管采用预制加工的成品套管。消防水池进出水管采用A型柔性防水套管(如下图),外墙处采用B型柔性防水套管(如下图)。 A 型 柔 性 防 水 套 管

施工单位西安站改项目经理部日期 交底提要:预留预埋施工安装 交底内容: 技术负责人交底人接受交底人 B型柔性防水套管 (3)套管的加工 焊接采用手工电弧焊,焊条采用E4303,牌号J422,在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,焊接完成后去除套管两端的毛刺,以及翼环的毛刺,再刷两遍以上的防锈漆。 3.2.2套管的安装 (1)定位、放线 套管的位置定位、放线采用盒尺、水准仪等仪器,以土建的结构50线以及

电气预埋管线施工工艺要求

一、施工准备 (一) 1、 2、 混凝土墙内PVC管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有待殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2) (3) (4) 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二) 1、 2、 3、 混凝土墙内焊接钢管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 1、钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 2、外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 3、锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 4、铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、 二、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。质量要求 项序项目允许偏差或允许值主 控 项 目 1金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2金属导管的连接第14.1.2条 3防爆导管的连接第14.1.3条 4绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一 般 项 目 1电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 2金属导管的防腐第14.2.4条 3柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条 4暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5线槽固定及外观检查第14.2.7条 6防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条

(完整版)暖通专业预留预埋技术交底

资料编号表C2-1 工程名称医疗综合楼等14项(昌平区回龙观西 城区旧城保护定向安置房配套医院建设 工程项目) 交底日期2016年6月8日 施工单位中国新兴建设开发总公司分项工程名称暖通专业预留预埋技术交底交底提要柔性穿墙防水套管、普通钢套管、风管穿人防密闭墙管、孔洞预留预埋 交底内容: 一、施工准备: 1.技术准备: (1)开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。(2)认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。确定穿墙穿楼板的水管、风管、桥架等结构件上的孔洞尺寸、标高根据各专业留洞图,确定方洞、圆洞的标高尺寸以及轴线位置。针对尺寸较大的方洞需采取加固措施。 (3)组织预留预埋施工协调会,确定预留孔洞与预埋件的责任划分,原则上大于300*300的孔洞预留由结构施工方负责,小孔洞与预埋件由专业施工方负责,但暖通专业施工方应核实每个预留洞和预埋件的确切位置、尺寸和标高。制定预留预埋检查与交接的具体措施,并确定责任人。 2.套管制作要求: 本工程套管均按各对应图集制作与安装,共五大类套管:○1穿外墙柔性防水型套管;○2穿人防围护结构防护密闭套管E型;○3其它穿剪力墙、内隔墙、梁、楼板一般钢套管;○4风管穿密闭墙密闭穿墙管及防火墙防护套管;○5UPVC预留洞模具; (1)套管的管径和材质选用: DN<200的管道采用大2号的套管; DN≥200的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道;对于空调水系统管道,套管大保温层厚度20-30mm,套管可用厚度为1.6mm的镀锌钢板或内径适用的钢管制作;对于通风管道,防护套管的内径应比管道保温层外径大100mm,采用钢板厚度不应小于 1.6mm;预埋的刚性密闭穿墙管的直径与所连接的管道直径相一致。 (2)套管长度要求: ○1一次结构墙体,应参照土建结构图纸剪力墙的横向尺寸,其尺寸即为相应管道套管的水平尺寸。 ○2二次结构砌筑墙体其套管长度则按照主体墙的厚度外加墙两面的成形装饰材料厚度作为套管的长度。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

预留预埋电气配管专项方案

西咸沣镐七里镇DK4安置房项目预留预埋电气配管施工方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 西咸沣镐七里镇DK4安置房项目 二〇一七年八月

第一章编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 2.1机电安装工程概况 (3) 2.2电气工程预留预埋施工范围 (4) 第三章施工规划 (4) 3.1施工依据 (4) 3.2施工准备 (4) 3.3施工准备保障措施 (5) 第四章预留预埋施工工艺 (5) 4.1预留预埋施工说明 (5) 4.2预留预埋电源管施工流程 (5) 4.3焊接钢管施工工艺 (6) 4.4JDG管施工工艺 (7) 4.5硬质PVC管施工工艺 (9) 4.6进、出配电箱的管、盒预埋 (11) 4.7水平及垂直敷设电源管路加接线盒要求 (11) 4.8人防密闭套管安装施工工艺 (14) 4.9成品保护 (12) 4.10安全文明施工 (14)

第一章编制说明 1.1编制目的 为严格遵循我企业的技术管理标准和质量体系文件,规范工程施工,确保各种工序受控,优质、高速、安全地完成本工程的预留预埋任务,为以后机电安装 工程的顺利进行打下良好的基础,为业主提供满意工程。 1.2编制依据 (1)沣镐七里镇地块四安置项目工程建筑电气等各专业施工蓝图。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑设备和建筑电气的各类规程、 规范及图集。 1)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2)《防空地下室通用图集》07F标准系列 3)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 4)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 5)国家标准系列--建筑电气图集 6)企业管理体系文件及标准《职业安全健康、环境管理手册》、《质量体系程序文件》等体系文件,《企业技术标准》、《绿色施工导则》、中建三局第二建设有限公司安装分公司《图解机电工程施工工艺》施工技术标准等。 第二章工程概况 2.1机电安装工程概况 序号项目内容 1 工程名称沣镐七里镇地块四安置项目工程 2 工程地址该项目在沣东新城行政辖区内,位于沣东四路以东,复兴大道以西,昆明二路以南,镐京大道以北。 3 投资单位西安楚沣建设有限公司 4 建设单位陕西西咸沣东实业开发有限公司 5 代建单位西安沣东城建开发有限公司 6 设计单位中联西北工程设计研究院有限公司 7 监理单位陕西华建工程监理有限责任公司,西安新业建设咨询有限公司,陕西林华建设工程项目管理集团有限公司 8 勘察单位西安建材地质工程勘察院

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。 (1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。

电气预留预埋施工方案

电气预留预埋施工方案 为了不影响本工程电气线管、套管等的预留预埋进度,减少返工及不必要的材料浪费,结合相关规范及设计图纸,编制本施工方案。 一、编制内容 本方案的编制范围包括本工程的电线管、线盒及套管的预埋、清理。 二、施工步骤 一.KBG管敷设 KBG敷设基本工艺要求 1、与KBG敷设配套使用的所有器材应符合国家先行技术标准要求。 2、扣押式薄壁钢管系列产品敷设工艺流程。 箱、盒定位-箱、盒与螺纹接头紧固-管路连接敷设-扣接接地-管路固定 3、弯管可采用冷煨法及定型弯管。采用冷煨法时:直径25以下管径,可用用手板煨管器,逐步弯出所需弯路,但要注意移动适度,用力不要过猛。 4、管和箱、盒连接处应采用螺纹接头,并用专用扣压器压紧,使金属、盒达到导电接地的要求。 5、管路采用直管接头连接,其长度应为管外径的2-3倍,管的接口应在直管接头内中心1/2处。 6、在同一回路有三根或三根以上的管路加设自制盒,管路两个拉线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒,且接线盒的位置应便于穿线和检修。 (1)管路无弯时,不超过18M。 (2)管路有一个转弯时,不超过12M。 (3)管路有二个转弯时,不超过10M。 (4)管路有三个转弯时,不超过3M。 7.管路敷设中,所有管与管、管与接头、管与弯管等连接处,使用扣压器扣压不少2点,以达到电气接地可靠,严禁熔焊连接。 8.切管可用钢锯、沙轮锯等工具、将需要切断的管子长度量谁确,放在嵌口内卡牢固,断口处平齐不歪斜管口光滑无毛刺管内铁屑除净。 9.客路固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、接线盒边缘的距离为200+—20%MM。中间管卡最大的距离为:管外径为直径16、直径20、最大距离1M,管外径为直径25直径32、最大距离为直径40、最大距离为2M。

水电预留预埋技术交底——中铁五局

技术交底表 工程名称绿地·新都会分部工程水电安装分项工程名称:水电预留预埋日期:2014年2月23日交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。 (4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。 5、预埋上下层预留孔洞时,中心线应垂直,预留的木框拆模后留在墙体内,钢制管待混凝土稍凝固时需细心拔出钢管,把握好拔管时间,保证预留孔洞的光

水电预留预埋施工技术交底

施工技术交底: 水电预留预埋工程 施工技术交底 审核:蒋海平 编制:刘汶璋时间:2014-12-20 四汇建设集团有限公司 水电预埋预留工程施工技术交底 交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验

收。 2、线管预埋 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。 (2)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (3)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。

电气预留预埋技术交底 (2)

电气专业预留预埋安全技术交底 一、施工准备 施工前组织相关人员学习相关规范、图集,熟悉图纸,明确施工工艺,制定施工方案,对图纸进行深化设计。班组施工前,进场员工必须进行安全教育培训,焊工和电工必须持证上岗。 施工机具准备:铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 材料准备:KBG管、焊接钢管(SC)、PVC管、接线盒(开关盒)、管接头、电焊条等。 技术准备:施工班组应配备专业的技术人员、电工和焊工。 KBG管、焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁等现象。 原材料、半成品的质量控制及焊接用的材料型号、规格及性能应满足设计及施工规范要求。 设备及检测仪器、电焊机及其所用附件满足施工安全要求。 二、作业条件 2.1、土建完成顶板、梁支模; 2.2、各层水平线和墙厚度线弹好,楼板底模支护完毕(或墙、柱钢筋绑扎完毕),墙体在合模前完成。 2.3、现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 三、主要技术要求 3.1、基本质量要求: 1.暗敷的电气管路、管口、管子连接处均做密封处理。 2.暗配的电气宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;管路表面保护层厚度不应小于15mm。 3.管路敷设避免穿越设备基础、卫生间、厨房及可能会开洞的场所; 4.进入落地式配电柜的管路,排列应整齐,管口应高出基础面50~80mm。 5.沿管敷设方向绑扎要牢固,不得松动,且线盒内要用填充物塞实。 6.根据电气施工图,加工好各种盒、箱及弯头。埋入混凝土内的管路弯曲半径不得小于管路外径的10倍,弯扁度不得大于管路外径的1/10。管路煨弯:SC20及以下管路,用手扳煨管器煨弯。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;SC25至SC50之间的管路,使用液压煨管器,先将管子

水电预留预埋技术交底

水电预留预埋技术交底内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

技术交底表

(穿楼板时),套管底部与楼板面平齐,套管内不得有接头。 2、穿越屋顶楼板、地下室板墙、以及水池壁时,必须制作防水套管。防水套管的做法结合图纸要求并参照图集。 3、套管应预先按照要求制作,在土建工种钢筋绑扎完成后合模前按照图纸要求的尺寸进行预留安装,保证固定牢靠,封堵严密,位置准确。 4、常见预埋套管分类: 套管安装位置套管安装样图符号说明 固定方 式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套 管;3-密封填 料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明 装管道适用) 套管配合墙 体 施工或使用 机 械开洞后用 水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防水套管1-钢管;2-法兰 套管;3-密封 圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6- 螺母;7-法兰; 8-密封膏嵌缝; 9-建筑外墙;10- 内侧; 11-柔性填缝材 料 剪力墙处套 管需与结构 钢筋绑扎固 定,一次浇 注在墙体内 穿无防水要求楼板1-钢管;2-钢套 管; 3-密封填料;4- 楼板 套管中部架 设 钢筋于楼板 上,套管下

部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等)1-钢管;2-钢套 管;3-翼环;4- 挡圈; 5-石棉水泥;6- 油麻 套管中部架 设钢筋于楼 板上,套管 下部水泥砂 浆吊模固 定。 穿地上或建 筑外墙等防水墙 体顶板 刚性防水套管(钢 管)1-钢管;2-钢套 管;3-翼环;4- 挡圈;5-石棉水 泥;6-油麻 剪力墙处套 管需与结构 钢筋绑扎固 定,一次浇 注在墙体 内。 刚性防水套管1-铸铁管;2-钢 套管;3-翼环; 4-石棉水泥;5- 油麻 剪力墙处套 管需与结构 钢筋绑扎固 定,一次浇 注在墙体 内。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱内两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地

水暖预留预埋技术交底

1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号 表式C2-1 工程名称交底日期2015年1月15日 施工单位分项工程名称水暖管道预留预埋 交底提要 交底内容: 根据管道管径尺寸,制作比管径大两号的钢套管。在土建楼板模板铺设完毕,底筋绑扎完毕后,根据规范要求及现场结构钢筋绑扎成形的位置尺寸,确定套管位置,将钢套管放在预留的位置,用铁丝将钢套管绑扎好,用铁钉将铁丝钉在模板上,将钢套管紧紧的固定在模板上,钢套管的底部与模板之间不留缝隙紧贴牢靠。预埋好后,钢套管内还应放入填料将套管填充满,防止混凝土浇注时进入套管内。待混凝土强度达到可以上人时,将套管拔出并将套管清理干净,分类存放以备后用。 三、预埋套管 1.根据本工程建筑结构特点,我方对本工程的预埋套管进行分类见下表: 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号 表式C2-1 工程名称交底日期2015年1月15日施工单位分项工程名称水暖管道预留预埋交底提要 交底内容: 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号 表式C2-1 工程名称交底日期2015年1月15日 施工单位分项工程名称水暖管道预留预埋 交底提要 交底内容: 1.套管预埋注意事项 1)通用事宜 a.套管的内径应比管道外径大10mm,套管与楼板底平,上口比楼板顶高出20~ 30mm,管道套管不能作为支架使用。 b.在管道和套管之间的空隙,采用玻璃纤维棉填满后,并用非硬性胶粘剂将端面封 闭。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气预留预埋施工工艺

电气预留预埋施工工艺 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

电气预埋管线施工 一、电气预埋施工工艺流程 1、PVC管线施工工艺流程: 预埋箱、盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 2、焊接钢管施工工艺流程: 预埋箱、盒位置→管路防腐→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线 3、PVC管敷设要求: 管口应平整、光滑;管与管,管与盒(箱)等器件的连接应采用锁紧螺母插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,管子与器件连接时,插入深度宜为管外径的~倍;采用套管连接,粘接表面应用干的棉纱或布条擦拭干净,在接口处均匀刷一层胶粘剂后插入,保持15秒不动,使之粘接牢固。管与管之间采用套管胶粘连接时,套管长度宜为管外径的~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。PVC管在砖墙上剔槽敷设时,应采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15㎜。当PVC管超过五根并列墙内敷设时,应增设横向钢筋或挂钢丝网,以防墙体空鼓。PVC管在沿楼坪敷设的框架结构中,需要伸出地面时应加临时保护,并要求管口作临时封堵。 4、焊接钢管敷设要求: 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺。钢管内壁、外壁均应作防腐处理,当埋入混凝土内时,管外壁不作防腐处理。钢管管路的弯制采用人工拗棒弯制和液压弯管机弯制两种方法,当弯管管路的管径≤ DN25时,采用人工拗棒方法,管径>DN25时,采用液压弯管机弯制的方法施工。切断管口宜用钢锯、砂轮切割机,不宜用割刀,不得用电弧、气割切断管口,切断时断面应与中心线垂直。切断口应平整,管口应光滑。管口在断料后预埋前应锉平、刮光。暗配钢管连接采用套管焊接连接,套管长度为连接管外径的倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口为防止漏浆堵塞,应届焊拦牢固、严密,套管与连接的管径匹配。暗配钢管与盒(箱)连接可采用焊连接,焊缝应累计不少于1/3管子的周长,管口宜伸入盒(箱)内壁3-5㎜,垂直进入,不宜斜插进入,且焊接后应补涂防腐漆。 二、质量标准 1、预埋线管水平之间的过渡盒设置按下列要求进行: 无弯曲时,不超过30m设置; 有一个弯曲时,不超过20m设置;

人防机电预留预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 1、给排水工程预埋 1)给排水、消防、喷淋等管道穿越临空墙、密闭墙、外墙及顶板时,应预埋防水套管。在临空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。与人防工程无关的管道不宜穿过人防防护结构,当因条件限制需穿过人防工程时,只允许给 水、采暖空调冷却管道穿过,且其公称直径不大于150mm上部建筑污水、 煤气管不得进入人防工程内。 2)管道穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙、临空墙及防护单元之间的防护 密闭隔墙时设置防护密闭套管,根据国标07FS02 B型规范制作安装;管道 穿越防火墙时,要求用不燃材料紧密填实。 刚性密闭套管安装图

t/J o 2、通风安装工程预埋 1 )供平时使用的风管穿越临空墙、 密闭墙时,应在洞口四周预埋钢板 以便临战封堵;供战时使用的风管穿越临空墙、密闭墙时,应在墙上预埋密 2 )战时进、排风风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管的管径、厚 4 )密闭翼环采用厚度不小于 5mm 宽度不小于50mm 的钢板,密闭穿墙短 管两端伸出墙面的长度不小于 100mm 节閘: 1熾會枷将理捲岳竖能住处亚曲指打与崟曹麦 在 2坪搂曇用李工电騒婵■理条31号£4 30$ 度应符合要求。 并应在土建施工时一次预埋到位。 闭短 管。 3 )穿过防护密闭墙的通风管,应采取可靠的防护密闭措施(如下图) , ?耶 4 * A ? 1 1 2 J ! > C235-A 3 1 O235-* DN % D h 0, 4 0. b c k M &0 防 (10 t|4 洌 為 to 4 占唇 殆占 77.fi 船 521 123 J30 3.K Ki 30 01 110 H0 Ml J? 4 询 4 100 ?0& HQ IM HH 270 4.5 10 a 5 ■ 31 135 155 5 BQ E42 2W fi w 150 161 100 219 330 10

电气预留预埋施工工艺

电气预埋管线施工 一、电气预埋施工工艺流程 1、PVC管线施工工艺流程: 预埋箱、盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 2、焊接钢管施工工艺流程: 预埋箱、盒位置→管路防腐→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线 3、PVC管敷设要求: 管口应平整、光滑;管与管,管与盒(箱)等器件的连接应采用锁紧螺母插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,管子与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍;采用套管连接,粘接表面应用干的棉纱或布条擦拭干净,在接口处均匀刷一层胶粘剂后插入,保持15秒不动,使之粘接牢固。管与管之间采用套管胶粘连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。钢管管路的弯制采用人工拗棒弯制和液压弯管机弯制两种方法,当弯管管路的管径≤DN25时,采用人工拗棒方法,管径>DN25时,采用液压弯管机弯制的方法施工。切断管口宜用钢锯、砂轮切割机,不宜用割刀,不得用电弧、气割切断管口,切断时断面应与中心线垂直。切断口应平整,管口应光滑。管口在断料后预埋前应锉平、刮光。暗配钢管连接采用套管焊接连接,套管长度为连接管外径的1.5-3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口为防止漏浆堵塞,应届焊拦牢固、严密,套管与连接的管径匹配。暗配钢管与盒(箱)连接可采用焊连接,焊缝应累计不少于1/3管子的周长,管口宜伸入盒(箱)内壁3-5㎜,垂直进入,不宜斜插进入,且焊接后应补涂防腐漆。

相关文档