文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卫生间丙纶防水施工技术交底

卫生间丙纶防水施工技术交底

卫生间丙纶防水施工技术交底
卫生间丙纶防水施工技术交底

防水施工技术交底

卫生间聚氨酯防水技术交底

卫生间聚氨酯防水技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼 分项工程名 称 卫生间防水工程量分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: 一作业时间安排 2016年3月1日~2016年3月31日 二材料、机具 序号名称用途序号名称用途 1 毛刷或滚刷刷涂涂料 3 铁锹、扫把等 临时清理基 层 2 铁桶放料用 4 卷尺度量尺寸三操作工艺 1 工艺流程 2 施工方法 (1)防水的基层必须用小扫帚仔细清扫,基层要做到坚固、密实、不起皮、不起砂、平整、坚实,基层必须干燥,含水率不大于9%。 (2)卫生间内所有立管及烟道根部均涂刷水不漏进行细部处理,涂刷半径为100mm。 会签栏 质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 时间时间时间时间交底人 被交底 人 交底时间 2

注:交底卡由专业工程师负责编制,与施工计划安排相配套,交底卡中质量要求应经项目部质量负责人会签,项目部工程部长、生产经理对技术交底进行审核,再由项目总工程师负责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 中国建筑项目管理表格 分项工程(技术)交底卡表格编号 CSCEC8B-TD-B20604工程名称营口万达广场住宅地块-8、10楼 楼栋号8、10号楼分项工程名 称 卫生间防水工程量 分包公司辽宁禹王防水工程有限公司负责人 交底内容: (3)第一道涂膜防水层:将已搅拌好的聚氨酯防水涂料用橡胶或塑料刮板均匀地涂刮在卫生间地面、墙面淋浴区宽2m高1.8m范围、卫生间立管上返200mm、卫生间门口外返300mm,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后, 可进行第二道防水涂膜施工。 (4)第二道涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,不得有漏刷和鼓泡的缺陷。24小时固化后,再按上述方法涂刮第三道、第四道涂膜,涂膜总厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行修补,至不出现渗漏为止。 四卫生间防水施工质量控制要点 (1)卫生间基层表面应干净、平整、无浮浆和明显积水。 (2)卫生间基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。 (3)聚氨酯涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜 的先后搭接宽度宜为30mm~50mm。不得漏刷漏涂。 (4)涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净。 五门禁管理 进场工人必须在我项目部安全部办理门禁卡,所有工人进入工地大门时必须使用自己的门禁卡进入,必须一人一卡。 会签栏质量负责 人 工程部 长 生产经 理 项目总 工 3

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

基础丙纶卷材防水施工技术交底

基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

丙纶技术交底

聚乙烯丙纶复合防水卷材技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资质等级的专业施工队施工,作业人员须持证上岗。 2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 3、找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4、各种阴阳角、管根抹圆角。 5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 6、做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。 7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质满足设计要求。 2、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 3、底胶:聚氨酯底胶(相当于冷底子油)分甲、乙两组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 4、CX一404胶:为黄色混浊胶体,用于基层及卷材粘结。 5、聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝、增补、密封处理,分甲、乙组份。 6、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 7、聚氨酗嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 8、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 9、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 10、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 11、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 12、保护层材料:依设计要求。 13、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 (三)施工机具 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线、粉笔、红±粉。 二、质量要求 质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值(mm)

卫生间防水技术交底.doc

卫生间防水技术交底 一、施工准备 1.材料要求 1)双组分聚氨酯:是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成,应有 出厂合格证及检测报告,进场后按规定取样复试,合格后方可使用。 2)Js防水涂料。 3)主要辅助材料 水泥:采用水泥强度等级不低于32.5 Mpa的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、或矿渣硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆保护层或修补基层使用。 聚酯无纺布、玻纤布或化纤无纺布,做为细部构造为管根等涂膜增强胎体使用。 砂:中砂,含泥量不应大于3%,用于撒砂粘结过渡层及拌制砂浆之用。 2.主要机具 电动搅拌器、拌料桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、油漆刷、滚动刷、弹簧秤、小抹子、油工铲刀、笤帚等机具和消防器材。 3.作业条件 1)厕浴间楼板的所有立管、套管定位安装完毕经验收,管周缝隙用1:3水泥 防水砂浆堵严。缝大于20mm时可用1:2:4豆石防水混凝土堵塞。 2)楼板上垫层找坡向地漏、排水口等细部的排水坡度2%;在地漏边缘向外 50mm内排水坡度5%,找坡层厚度大于30mm时用1:1:6水泥、砂、焦渣垫层;找坡厚度小于30mm时用混合灰。 3)基层泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水。基层与相连接的管件、卫生洁 具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。与墙交接处及转角处水泥砂浆应抹成小圆

角。凡是靠墙的管根处抹出5%的坡度,避免此处存水。 4)基层做防水涂膜之前,应将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块 和突出部分应铲平,扫净。 二、施工工艺及要点 有沉箱卫生间施工工艺: 清理基层→找平层→通水试验→弹线→刷基层处理剂→防水层→保护层→蓄水试验→排水管安装→陶粒砂浆回填→第二遍防水→保护层→蓄水试验→土工布,20pvc管预留孔→陶粒回填→细石混凝土地骨 无沉箱卫生间施工工艺 清理基层→找平层→防水层→蓄水试验→保护层 1)基层清理 将基层垃圾清理干净,并提前一天浇水湿润 2)1:3水泥砂浆找平,向侧排方向放1%坡度,最薄处15mm厚,阴角做半径10cm 圆弧。 3)弹出1米控制线,聚氨酯防水涂料完成面为1米线以下700mm,墙面防水高 度为1.8m。 4)涂膜防水层施工 聚氨酯防水涂膜厚度为2mm,分成三遍进行涂膜施工。 a)第一层涂膜:将巳搅拌好的聚氨酯涂膜防水涂料用塑料或橡胶刮板横向均 匀涂刮在巳涂好底胶的基层表面上,厚度为1.0mm,要均匀一致,刮涂量以 0.6~0.8kg/m2为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。涂料上反 高度为300mm b)第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第 二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直 ,厚度为0.5mm为宜。 c)第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,

丙纶布施工工艺及技术交底

技术交底记录 工程名称 交底部位 交底内容:墙、地面丙纶布卷材防水 一、施工准备 1.聚乙烯丙纶400 克防水卷材, GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000 卷的抽 5 卷, 100 —499 卷抽4卷,100卷以下抽 2 卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300 ㎜后顺纵向切取1500 ㎜的的全副卷材 2 块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 二、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 三、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100 (水泥): 1 (胶粉): 50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 四、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面 施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1 施工条件 (1) 聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上 25℃以下进行,雨天、雪天、 5 级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2) 找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3% 时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高 处向上施工。

厨房、卫生间防水分部工程技术交底

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平

不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。工程名称:施工单位:编号:防水-001-03 施工技术交底记录

应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; 应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;3.企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;4.施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;5交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 施工技术交底记录

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→

空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

防水工程施工技术交底

XXXX项目地下室防水施工技术交底 地下室底板按建设单位要求采用0.6mm厚聚乙烯丙纶防水,侧墙、顶板以及底板放大角和相应后浇带及阴阳转角处附加层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,为保证工程的施工质量,特制定施工方案如下: 一、施工准备 1、主材: (1)选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(型号SBS I PY PE4 10),该产品应符合GB18242-2008标准要求。 序号项目名称4mm厚SBS卷材指标 1 可溶物含量 g/m 2 ≥4mm 2900 2 不透水性压力,MPa ≥0. 3 保持时间,min ≥30 3 耐热度,℃ 90 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm ≥纵向 500 横向 5 最大拉力时延伸率,% ≥纵向 30 横向 6 低温柔度,℃ -20 无裂纹 辅助材料:基层处理剂(冷底油) (2)选用0.6mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材(型号FS2-PE-100),该产品应符合GB18173.1-2006标准要求。 项目0.6mm厚聚乙烯丙纶指标断裂拉伸强度N/cm 常温≥48 胶断伸长率,% 常温≥200 撕裂强度,N ≥20 不透水性,30min,无渗漏0.3MPa 低温弯折,℃≤-20

配套材料:水、水泥、水性水泥建筑胶。 2、施工机具的配备(数量为满足工程需要) 序号名称用途序号名称用途 1 喷枪热熔卷材7 圆角抹子热熔辅助工具 2 软管输气8 壁纸刀下料 3 液化气罐储装液化气9 铁锹临时清理基层 4 腻刀、扫帚清理基层10 料桶盛胶粘剂用 5 弹线盒卷材定位11 电动搅拌器搅拌水泥胶粘剂 6 卷尺度量尺寸12 橡胶或塑料刮板涂刮水泥胶粘剂 二、施工 (一)作业条件 1、地下工程防水卷材施工必须在上一道工序验收合格后进行。 2、防水层施工期间应做好降水工作,将地下水位降至防水工程底部最低标高以下300mm,直至防水工程全部完成。 3、卷材防水层应铺到整体混凝土结构或整体水泥砂浆找平层的基面上。整体混凝土或水泥砂浆找平层基层应平整,基面找平层应平整无积水积雪。 4、卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件等均应施工完毕,并做防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。 5、基层表面的阴阳角处,均应做成圆弧形或钝角,圆弧半径应大于50mm。 6、严禁在雨天、在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冬季施工时应采取保温措施,施工时应采取防雨措施。热熔法施工气温不低于-10℃。 (二)施工工艺 1、SBS防水卷材施工工艺:

丙纶防水技术交底

一、适用范围:本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/ m2施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。(二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书” : 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1 卷,截取1000*1000 卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成 45 度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理-- 涂刷底层处理剂-- 弹出附加层边线--- 铺贴卷材标准线-- 附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2 水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度〉500mm按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5 至32.5 公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mn处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚合物为合格,随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边,使之成为一个完整的防水层。卷材与基层粘结面积不应小于90%。 ⑥第一层聚乙烯丙纶防水卷材施工完毕经检查验收合格后,方可进行第二层聚乙烯丙纶防水卷材的施工,即将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于第一层聚乙烯丙纶防水卷材上面,用聚合物水泥防水胶卷材粘接,边用双手压紧卷材慢慢地滚铺,将基底面与基层粘贴牢固。上、下两层卷材顺一个方向平行铺贴,接缝须错开三分之一卷材幅宽,端部接头应错开300mm以上,卷材铺贴后24h内严禁上人或在其上进行下一道工序施工。大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝进行封边处理,将流出的聚合物刮封接口,

丙纶防水技术交底

一、适用范围: 本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/m2)施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。 (二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书”: 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1卷,截取1000*1000卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理--涂刷底层处理剂--弹出附加层边线---铺贴卷材标准线--附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度>500mm,按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5至32.5公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚

卫生间防水技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做 完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼 板底需吊模板)。 2、厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整, 无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转 角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要 用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出 部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如 有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆 修补。 5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易 发生渗漏的部位,应做附加层。 6、厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙 面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管 道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆 弧。 7、根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的 交界线,涂料涂刷时要与此线平。 8、厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备 有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监 管。 10、环境温度保持在+5℃以上。 11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合 格后方可全面施工。 (二)材料要求 1、主体材料 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件 下均匀掺合乳化后,呈深棕色。 氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样), 其质量与技术性能应符合以下要求: 外观:深棕色乳状液 固体含量:≥43% 粘结强度:≥0.67Mpa 柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹 耐热度:80℃,5h无变化 不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水 2、主要辅助材料

卫生间防水施工技术交底(标准版)

卫生间防水施工技术交底(标 准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0312

卫生间防水施工技术交底(标准版) 一、准备工作 1、材料及主要机具 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 1)主体材料: 甲组份:异氰酸基含料:以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。

2)主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 玻璃丝布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。 石渣:ф2mm左右,粘结过渡层用。 水泥:425号普通硅酸盐水泥,补基层用。 2、作业条件 1)穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已做完并经验收,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。 2)厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30㎜时用混合灰,大于30㎜厚用1∶6水泥焦渣垫层。 3)厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1㎡橡胶板,

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底 1、建筑工程防水施工手册及《地下防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及图纸设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 一、工程概况: 即本工程地下室底板防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用400g聚乙烯丙纶卷材复合防水层做法。 编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶400克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与707乳液、801胶比例为12(水泥):1(707乳液):2(801胶)。 2.配比方法:先将707乳液、801胶放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边二道(加布)。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

卫生间防水技术交底

卫生间防水技术交底 湘质监统编 施202-11 施工技术交底记录工程名称:华远?金外滩1#地块项目总承包工程施工单位:中建八局编号: 项目技术负责人: 项目专业施工员: 项目专业质量检查员: 专业班组长: 交底时间:年月日交底地址:施工现场 交底内容(建筑装饰、装修防水工程) 一、施工目标要求 1.1、质量目标及质量标准 质量目标确保达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的“合格”标准,同时满足招标文件、技术规范及图纸要求,确保“芙蓉杯”优质奖。在淋浴区防水高度为建筑完成面以上1.8m,浴缸区防水高度为建筑完成面以上0.9m,其余部位防水高度为建筑完成面以上0.3m,门口向外延展0.3m,防水的厚度为1.5mm。 二、施工前准备 2.1 材料 单组分聚氨酯防水涂料 2.2 主要机具 涂料涂刮工具:橡胶刮板。 地漏、转角处等涂料涂刷工具:油漆刷。 清理基层工具:铲刀。 修补基层工具:抹子。 2.3 作业条件 基层处理完毕,地漏、管根、阴阳角等处封堵完毕。 三、施工工艺流程

3.1工人卫生间(有降板)施工工艺流程 清理基层 ? 细部附加层施工 ? 第一遍涂膜防水层 ? 第二遍涂膜防水层 ? 蓄水试验 ? 保护层施工 ?回填?砂浆抹面施工?第一遍涂膜防水层 ? 第二遍涂膜防水层 ? 蓄水试验?保护层、饰面层施工?工程质量验收并移交 3.2卫生间(无降板)、厨房、阳台施工工艺流程 清理基层 ? 细部附加层施工 ? 第一遍涂膜防水层 ? 第二遍涂膜防水层 ? 蓄水试验 ? 保护层、饰面层施工 ?工程质量验收并移交 四、操作工艺 (一)工人卫生间(有降板)施工 4.1.1清理基层 基层表面必须认真清扫干净。如有缺陷用1:2水泥砂浆找平。 4.1.2细部附加层施工 地漏、管根等处管周围凿4cm宽2cm深的槽,用油膏进行处理,并在周围砌施工单位技术负责人签字: 1 施工班组接收人签字: 围挡进行蓄水试验,地面阴角的地方需做水泥砂浆的圆弧角。墙面涂抹高度弹线后用美纹纸平线贴齐,待涂刷完成后撕掉。 4.1.3第一遍涂膜施工 用橡胶刮板在基层表面均匀涂刮,厚度一致,涂刮量以2,2.5kg,m2为宜。厚度以0.6,0.8mm左右为宜。涂刷高度为建筑完成面以上0.3m,门口向外延展 0.3m。 4.1.4第二遍涂膜和粘砂粒施工 在第一遍涂膜固化后(24小时),再进行第二遍聚氨酯涂刮。对平面的涂刮方向应与第一遍刮涂方向相垂直,涂刮量与第一遍相同。防水层经多遍涂刷,单组分聚氨酯涂膜总厚度应大于等于1.5 mm。在第二遍涂膜施工完毕尚未固化时,在其表

屋面SBS防水工程施工技术交底

一、施工准备 (一)、材料及要求 1.防水材料应由产品合格证和性能检验报告、材料的品种、规格、弹性应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定见证,现场抽样复试合格。 2、卷材防水层施工时所用的基层处理剂,密封等配套材料应与铺贴的卷材、材性相容。 3、本屋面工程所使用的材料为,高聚物改性沥青防水卷材、(SBS聚酯胎Ⅱ型)6厚3+3两层。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合下表 表 (二)、主要机具: 1.电动搅拌器,高压吹风机。 2.喷灯或可燃气体焰具,铁抹子、滚动刷、长吧滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小白线等。 (三)作业条件 1.施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2、屋面防水必须有专业施工队伍进行施工,持证上岗。 3、铺贴防水层的基层表面,应将灰尘,杂物彻底清除。不得哟快列空鼓及起砂、脱皮等缺陷。设备埋件以安装好。

4、.基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率不应大于9﹪ 5、卷材及配套材料必须验收合格,规格、性能必须符合设计要求及标准规定,存放易燃材料应避开火源。在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,。屋面防水层施工完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 7、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及以上施工,高聚物改性沥青防水卷材采用冷战法施工时环境气温不得低于5℃,热熔法施工时环境温度不低于-10℃。 8、基层表面应保持干燥,并要平整,牢固阴阳角转角处应做成圆弧。干燥成度简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 二、操作工艺 1、工艺流程:(热熔法施工) 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层施工。 2、清理基层,施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 3、涂刷基层处理剂,:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品使用说明书配套使用,基层处理机将氯丁橡胶沥青胶黏剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀刷在基层表面上,常温经过4h后开始铺贴卷材。 4、附加层施工:女儿墙、水落斗、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用改性沥青防水卷材施工,必须粘贴牢固。 5、热熔铺贴卷材:按弹好线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或喷灯火焰将卷材涂盖层溶触,随即固定在基层表面,用焊枪或喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300㎜左右,边容融涂盖层边跟随溶融范围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,卷材的长边搭接不应小于80㎜,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边远的部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮风接口,防止出现张嘴和翘边。 三、卷材铺贴方向应符合下列规定: 1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。 2、屋面坡度在3%以上或屋面受震动时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 3、上下层卷材不得相互垂直铺贴、热熔铺贴卷材时,焊枪或喷灯嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘贴面30mm左右处。 4、如采取双层铺贴防水层,第二层铺贴的卷材必须与第一层卷材错开1/2宽,其操作方法与第一次方法相同。 5、卷材末端收头,在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘接剂将末端粘接封严,防止张嘴、翘边,造成渗漏隐患。 6、卷材铺贴全部完成后,必须经过蓄水试验,确认无渗漏合格后,请监理验收后,按设计要求进行下道工序施工,并做好检查记录。 四、质量标准 (一)主控项目 1、防水层所用材料及配套材料,必须符合设计要求。 2、防水层不得有渗漏或积水现象。

卫生间防水施工技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 卫生间防水施工技术交底(最新 版)

卫生间防水施工技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、准备工作 1、材料及主要机具 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 1)主体材料: 甲组份:异氰酸基含料:以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 2)主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。

二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 玻璃丝布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。 石渣:ф2mm左右,粘结过渡层用。 水泥:425号普通硅酸盐水泥,补基层用。 2、作业条件 1)穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已做完并经验收,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。 2)厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30㎜时用混合灰,大于30㎜厚用1∶6水泥焦渣垫层。 3)厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1㎡橡胶板,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。 4)找平层的泛水坡度应在2%以上,不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。

相关文档