2010年秋季学期电力系统继电保护第三次作业

一、判断题(本大题共5分,共 5 小题,每小题 1 分)

1. 当系统正常运行时继电保护不工作

2. 继电保护装置应首先满足选择性和灵敏性,其次是速动性和可靠性的要求。

3. 考虑简单、可靠的原则,单侧电源输电线路宜采用三相一次自动重合闸。

4. 继电保护的灵敏系数是固定不变的。

5. 继电保护的基本任务之一是保证系统稳定运行。

二、填空题(本大题共30分,共 30 小题,每小题 1 分)

1. 现在电力系统中通常采用 ______ 类型的继电保护装置。

2. 当输入电流和电压的相角为 ______ 时,功率方向继电器动作。

3. 对于相间短路,中小容量电动机的主保护是 ______ ,后备保护是

______ ,大容量或重要电动机的主保护是 ______ 。

4. 电压、电流互感器的误差包括 ______ 和 ______ 。

5. 发电机定子绕组的主要故障是 ______ 、 ______ 和 ______ 。

6. 母线保护的种类有 ______ 保护和 ______ 保护。

7. 故障切除时间等于 ______ 和 ______ 之和。

8. 圆特性阻抗继电器有三种,分别是 ______ 、 ______ ]和 ______ ,动作区位于 ______ 。

9. 采用电流启动方式的高频闭锁方向保护为防止因电流互感器误差而使发信机不能够启动,所以设置 ______ 和 ______ ,防止区外故障时保护误动。

10. Y/d-11接线的变压器星形侧线电流比三角形侧线电流相位______ 30°。

11. 一般情况下,变压器空载投入电压幅值 ______ 时,励磁涌流最大。

12. 零序电流保护Ⅱ段的分支系数是 ______ 序电流之比。

13. 自动重合闸重合于暂时性故障时,通常能够恢复供电,提高系统的 ______ 和 ______ ,重合于永久性故障时,由 ______ 再次跳闸切除故障。

14. 平行双回线采用横联方向差动保护的原因是 ______ 。

15. 三段式电流保护中,Ⅰ段和Ⅱ段是 ______ 保护,Ⅲ段是 ______ 保护。

16. 双侧电源输电线路采用快速重合闸或非同期重合闸时,需要重点限制

______ 的大小。

17. 变压器磁密度与电压成 ______ 比例关系,与频率成 ______ 比例关系。

18. 纵联差动保护反应的是[blank]?

19. 自动重合闸与继电保护的配合有 ______ 和 ______ 两种方式。

20. 为了使零序电流保护的性能稳定,系统中直接接地的变压器中性点的[blank]和[blank]应该尽量保持不变。

21. 双侧电源输电线路重合闸时,两侧断路器应该已经 ______ ,还应该考虑到两侧电源 ______ 问题。

22. 一般情况下线路的无时限电流速断保护整定原则: ______ 。

23. 零序电流保护的最大、最小运行方式要通过计算两种短路类型,即 ______ 和 ______ ,才能够确定。

24. 一般情况下对于反应中性点非直接接地系统中相间短路的电流保护,

______ 短路是最大方式, ______ 短路是最小方式。

25. 反时限过电流保护在 ______ 上通常优于定时限过流保护。

26. 电容器组双三角形连接时采用 ______ 保护,双星型连接时采用 ______ 保护。

27. 计算不平衡电流时,对发电机差动保护,同型系数为 ______ ,对变压器差动保护,同型系数为 ______ 。

28. 一般情况下线路的限时电流速断保护整定原则: ______

29. 在最大运行方式下,相邻下一级线路短路时,电压、电流联锁速断保护的______ 继电器可能启动,而 ______ 继电器通常不会启动。

30. 整定阻抗一样时三种圆特性阻抗继电器受过渡电阻影响最小的是

______ 。

三、计算题(本大题共15分,共 1 小题,每小题 15 分)

如下图所示网络,计算1处距离保护Ⅰ段和Ⅱ段的动作阻抗、动作时限和灵敏

系数(或保护范围)。要求:K'

rel =K''

rel

=0.8;计算分支系数时,短路点设为Ⅰ

段保护范围的末端。

四、问答题(本大题共50分,共 10 小题,每小题 5 分)

1. 简述电力系统的不正常运行状态。

2. 简述继电保护和继电保护装置的概念。

3. 简述对继电保护的基本要求。

4. 简述综合重合闸的功能。

5. 简述几种同步电动机失步保护的原理。

6. 简述零序电流保护Ⅲ段的整定原则。

7. 简述继电保护的基本任务。

8. 简述变压器比率制动特性差动保护的优点。

9. 一般情况下无时限电流速断保护为什么不能够保护线路的全长?

10. 简述采用电流启动方式的高频闭锁方向保护中“延时启动瞬时返回”时间元件和“瞬时启动延时返回”时间元件的作用。

答案:

一、判断题(5分,共 5 题,每小题 1 分)

1. ×

2. ×

3. √

4. ×

5. ×

二、填空题(30分,共 30 题,每小题 1 分)

1.

参考答案:

数字(或微机)

解题方案:

我国在20世纪80年代普遍采用微机继电保护装置。评分标准:

2.

参考答案:

锐角

解题方案:

功率方向继电器动作方程。

评分标准:

3.

参考答案:

电流速断保护;过负荷保护;纵差保护

解题方案:

评分标准:

4.

参考答案:

变比误差;相角误差

解题方案:

电压、电流都是矢量。

评分标准:

5.

参考答案:

相间短路;匝间短路;单相接地

解题方案:

评分标准:

6.

参考答案:

电流差动保护;电流比相式

解题方案:

评分标准:

7.

参考答案:

保护装置动作时间;断路器动作时间

解题方案:

故障切除时间是指继电保护发现故障发生、发出跳闸命令、断路器启动操作机构跳闸这一过程的时间。

评分标准:

8.

参考答案:

全阻抗继电器;方向阻抗继电器;偏移特性阻抗继电器;圆内

解题方案:

评分标准:

9.

参考答案:

灵敏元件;不灵敏元件

解题方案:

电流启动方式中灵敏元件和不灵敏元件的作用和整定值的关系。

评分标准:

10.

参考答案:

滞后

解题方案:

评分标准:

11.

参考答案:

最小

解题方案:

强化空载投入电压、磁通和励磁涌流的关系。

评分标准:

12.

参考答案:

解题方案:

评分标准:

13.

参考答案:

可靠性;稳定性;继电保护

解题方案:

评分标准:

14.

参考答案:

避免切除非故障线路

解题方案:

评分标准:

15.

参考答案:

主,后备

解题方案:

阶段式电流保护构成

评分标准:

16.

参考答案:

冲击电流

解题方案:

采用快速重合闸或非同期重合闸的条件。评分标准:

17.

参考答案:

正;反

解题方案:

评分标准:

18.

参考答案:

元件流入和流出电流的关系变化

解题方案:

KCL

评分标准:

19.

参考答案:

前加速;后加速

解题方案:

评分标准:

20.

参考答案:

位置;数目

解题方案:

接地的变压器中性点对零序等值网络的影响。

评分标准:

21.

参考答案:

跳闸;同期

解题方案:

评分标准:

22.

参考答案:

躲过被保护线路末端三相短路时保护安装处的相电流

解题方案:

评分标准:

23.

参考答案:

单相接地;两相短路接地

解题方案:

评分标准:

24.

参考答案:

三相;两相

解题方案:

中性点非直接接地系统中相间短路只考虑三相和两相短路。评分标准:

25.

参考答案:

快速性

解题方案:

反时限特性和定时限的阶梯配合特性。

评分标准:

26.

参考答案:

电流撗联差动;中性线电流平衡

解题方案:

强化电容器组的保护类型。

评分标准:

27.

参考答案:

0.5;1

解题方案:

发电机差动保护和变压器差动保护中各侧电流互感器的差异

评分标准:

28.

参考答案:

躲过相邻下一级线路Ⅰ段保护范围末端三相短路时保护安装处的相电流解题方案:

强化对Ⅱ段整定原则的认识。

评分标准:

29.

参考答案:

电流;电压

解题方案:

电压、电流联锁速断保护原理和整定原则。

评分标准:

30.

参考答案:

全阻抗继电器

解题方案:

阻抗继电器动作特性在+r方向面积越大,受过渡电阻的影响越小。

评分标准:

三、计算题(15分,共 1 题,每小题 15 分)

0.

参考答案:

解题方案:

评分标准:

四、问答题(50分,共 10 题,每小题 5 分)

1.

参考答案:

不正常状态是指电力系统运行参数严重偏离额定值,通常有过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。

解题方案:

运行参数不正常

评分标准:

2.

参考答案:

继电保护装置是指为被保护元件配置的,反应其故障或不正常运行状态并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。一般地,继电保护泛指继电保护技术或由继电保护装置组成的继电保护系统。

解题方案:

评分标准:

3.

参考答案:

继电保护装置应满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求。

解题方案:

继电保护四性

评分标准:

4.

参考答案:

综合重合闸是将三相重合闸和单相重合闸结合,当发生相间故障时,采用三相重合闸方式工作,当发生单相故障时,采用单相重合闸方式工作。

解题方案:

评分标准:

5.

参考答案:

利用同步电动机失步时转子励磁回路中的交流分量;利用同步电动机失步时定子电流增大;利用同步电动机失步时定子电压和电流之间的相角的变化。

解题方案:

同步电动机失步时转子、定子电流和电压的变化。

评分标准:

6.

参考答案:

按躲过相邻线路出口处三相短路时保护安装处的最大不平衡电流整定,并与相邻下一级线路的零序Ⅲ段进行灵敏度配合,动作时间按阶梯特性设置。

解题方案:

评分标准:

7.

参考答案:

1、自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,并保证其他无故障元件迅速恢复正常运行。

2、反应元件不正常运

行情况,并根据不正常运行情况的种类和元件维护条件,发出信号,由运行人员进行处理或自动地进行调整或将那些继续运行会引起事故的元件予以切除。

3、继电保护装置还可以和其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

解题方案:

切除故障、反应不正常运行状态,提高系统可靠性。

评分标准:

8.

参考答案:

当变压器内部发生轻微故障或经过高阻抗短路时,保护有足够的灵敏度而不会拒动。在正常和区外故障时,保护有足够的制动特性对抗不平衡电流,不会误动。

解题方案:

保护制动性能随不平衡电流增大而加强。

评分标准:

9.

参考答案:

一般情况下,无时限电流速断保护通常是瞬时动作的,如果其保护范围等于或大于线路全长,在相邻下一级线路出口(始端)附近发生短路时,保护会误动(非选择性动作),使停电范围扩大。

解题方案:

评分标准:

10.

参考答案:

1、“延时启动瞬时返回”时间元件的作用是在区外故障时等待对侧闭锁信号的到达,这一延时包括高频信号传送时间、两侧发信机动作时间差和裕度时间;瞬时返回是为了当区外故障切除后及时封闭跳闸回路,防止误动。

2、“瞬时启动延时返回”时间元件的作用是在区外故障时及时启动发信机,闭锁保护防止误动;延时返回是为了当区外故障切除后能够继续闭锁跳闸,等待不灵敏元件和功率方向元件返回,防止误动。

解题方案:

高频闭锁方向保护的防误动措施。

评分标准:

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

电力系统继电保护课后部分习题答案

电力系统继电保护(第二版) 张保会尹项根主编 继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 后备保护的作用是什么? 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。 在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题? 答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系[cos(+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。 答:(1)正方向发生三相短路时,有0°

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

电力系统继电保护的作用

1.1电力系统继电保护的作用 电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的。在发生短路时可能产生一下的后果: (1)通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏; (2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命; (3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品的质量; (4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至使整个系统的瓦解。 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高(一般又称过负荷),就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生震荡等,都属于不正常运行状态。 故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏。 系统故障的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雪击等)以外,一般都是由于设备制造上的缺陷、设计和安装的错误,检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率,把事故消灭在发生之前。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继电器已被电子元件或计算机所代替,但仍沿用此名称。在电业部门常用继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护装置一词则指各种具体的装置。 继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性? 答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。 由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 - 1 -

电力系统继电保护第二部分.doc

电力系统继电保护第二部分

电力系统继电保护第二部分 第七章变压器保护 7-1变压器可能发生哪些故障和异常工作情况,应该装哪些保护? 变压器的故障类型:变压器油箱内部故障和油箱外部故障 油箱内部故障:绕组的相间短路,匝间短路和中性点接地系统侧的接地短路; 油箱外部故障:主要是变压器的绝缘套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 变压器的异常工作情况:外部短路引起的过电流过负荷,油箱漏油造成油面下降或冷却系统故障引起的油温升高;外部接地短路引起的中性点过电压;过电压或系统频率降低引起的过励磁等。应装的保护 瓦斯保护:反应变压器油箱内部各种短路和油面降低; 纵差动保护:反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接地及绕组匝间短路; 过电流保护:反应变压器外部相间短路并做瓦斯保护和纵差动保护的后备保护;

零序电流保护:反应中性点直接接地系统中变压器外部短路。 以及过负荷保护和过励磁保护。 7-2为什么变压器纵差保护不能代替瓦斯保护? 瓦斯保护主要优点是结构简单、灵敏性高、能反应变压器油箱内部各种故障,特别是匝间短路或一相断线,纵差动保护往往不能动作,此外也是油箱漏油或绕组、铁芯烧损的唯一保护。 何时重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置? 为防止在变压器换油或瓦斯继电器实验时错误动作,使重瓦斯保护转为只发信号。 7-3变压器实现纵差动保护的基本原则是什么由于变压器高低压侧的额定电流不同,因此为保证纵差保护的正确工作就必须选择适当的电流互感器变比,使得在正常和外部故障时,两个二次电流相等,即在正常和外部短路时差动回路的电流等于零,保护不动作。而在内部短路时,差动回路的电流不为零,保护动作。

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ca1701587.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

电力系统继电保护第一章习题和答案

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一)

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一) 摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。 关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术 Abstract:Toensurethenormaloperationoftheelectricitysystem,wemustpayatteniontothesafeguard. Amongthevarioussafegard,relayisthemostimportantandeffectiveone.Soitisessentialforustoknowso methingabouttherelay.Thisarticleemphsiseonthemaintanceandprospectofrelay. Keywords:electricitysystem;relayprotection;protectorandtechnique电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。 1继电保护的作用与意义 改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。 2继电保护装置使用条件和维护 继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障

相关文档
相关文档 最新文档