化学锚栓规格钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 锚固长度(mm) 破坏力(KN)

M8 ×110mm Ф10 80 75 ≥20.5

M10 ×130mm Ф12 95 90 ≥30

M12 ×145mm Ф14 115 110 ≥43

M12 ×160mm Ф14 115 110 ≥41.8

M16 ×190mm Ф18 135 130 ≥69.8

M20 ×260mm Ф24 165 160 ≥110.5

M24 ×300mm Ф28 225 220 ≥141

锚栓设计技术参数幕墙论坛,幕墙社区,幕墙技术,弗思特幕墙顾问,弗思特顾问,弗思特咨询,幕墙顾问,单元幕墙,双层,点支幕墙,标准,规章制度

锚栓的边间距及混凝土构件的最小厚度要求

锚杆螺纹直径M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

间距220 270 300 310 420 520 700

边距110 135 150 155 210 260 350

最小间距90 110 120 125 170 210 280

最小边距45 55 60 65 85 105 140

基材最小厚度140 160 170 175 220 260 330

化学锚栓规格及技术参数(附图)

膨胀螺栓规格,膨胀螺栓规格表

1.普通膨胀螺栓

(1)性能、用途:膨胀螺栓由膨胀螺栓套管及螺栓两件组成,适用于在混凝土及砖砌体墙、地基上作锚固体。其受力性能见表48~49。

膨胀螺栓受力性能(一)表48

钻孔尺寸(毫米)

受力性能(公斤)

螺栓规格(毫米)

直径

深度

答应拉力

答应剪力

M6 M8 M10 M12 M16

10.5 12.5 14.5 19 23

40 50 60 75 100

240 440 700 1030 1940

180 330 520 740 1440

注:表列数据系按展固基体为标号大于150号混凝土。

膨胀螺栓受力性能(二)表49

不同基(砌)体时的受力性能(公斤)

锚固在75#砖砌体上

锚固在150#混凝土上

拉力

剪力

拉力

剪力

螺栓规格(毫米)

埋深(毫米)

答应值

极限值

答应值

极限值

答应值

极限值

答应值

极限值

M6×55 M8×70 M10×85 M12×105 M16×140

35 45 55 65 90

100 225 390 440 500

305 675 117513251500

70 105 165 245 460

200 319 500 734 1380

245 540 940 10601250

610 1350235026503100

80 150 235 345 650

200 375 588 863 1625

(2)规格见图26、表50~51。膨胀螺栓规格(一)表50

各部尺寸尺寸(毫米)

安装后尺寸(毫米)

型号

规格(毫米)

L

L1

φ

H

a

b

重量(公斤/100件)

Ⅰ型

M6×65 M6×75 M6×85 M8×80 65 75 85 80

35 35 35 45

10 10 10 12

3333

8 8 8 9

2.77 2.93

3.15 6.14

螺栓规格尺寸对照表

化学锚栓拉拔力

学锚栓, 一、基本参数 工程所在地:青岛市 幕墙计算标高:15.33 m 玻璃设计分格:B×H=1549×2000 mm B:玻璃宽度 H:玻璃高度 设计地震烈度:7度 地面粗糙度类别:A类 二、荷载计算 1、风荷载标准值 W K:作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2) βgz:瞬时风压的阵风系数,取1.60 μs:风荷载体型系数,取1.2 μz:风荷载高度变化系数,取1.527 青岛市地区风压W0=0.6 KN/m (按50年一遇) W k=βgzμsμz W0 =1.60×1.2×1.527×0.60 =1.76 KN/m2>1.0 KN/m2 取W K=1.76 KN/m2

2、风荷载设计值 W :风荷载设计值 (KN/m 2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取1.4 W=r w ×W k =1.4×1.76 =2.46 KN/m 2 3、玻璃幕墙构件重量荷载 G AK :玻璃幕墙构件自重标准值,取0.50 KN/m 2 G A :玻璃幕墙构件自重设计值 G A =1.2×G AK =1.2×0.50=0.60 KN/m 2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (KN/m 2) q E :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用设计值 (KN/m 2) βE :动力放大系数,取5.0 αmax :水平地震影响系数最大值,取0.08 G AK :幕墙构件(包括玻璃和接头)的重量标准值,取0.50 KN/m 2 q EK =AK max E G ?α?β =5.0×0.08×0.50 =0.20KN/m 2 q E =γE ×q EK =1.3×0.20 =0.26 KN/m 2 5、荷载组合 风荷载和地震荷载的水平分布作用标准值 q K =ψW ·q WK +ψE ·q EK =1.0×1.76+0.5×0.20 =1.86 KN/m 2 风荷载和地震荷载的水平分布作用设计值 q=ψW ·γW ·q WK +ψE ·γE ·q EK =1.0×1.4×1.76+0.5×1.3×0.20 =2.59 KN/m 2 第二章、化学锚栓强度计算 一、部位要素 该处最大计算标高按15.33 m 计,受到由水平风荷载和地震荷载作用效应的组合荷载

HILTI化学锚栓-HVU承载力计算(喜利得CC法)

附录. HILTI化学锚栓-HVU承载力计算(喜利得CC法) 1 化学锚栓抗拉性能计算 单根锚栓抗拉承载力设计值取下列两者中的最小值: N Rd,c :混凝土边缘破坏承载力 N Rd,s :钢材破坏承载力 1.1 N Rd,c —— 混凝土锥体破坏抗拉承载力设计值计算 计算公式:N Rd,c =N Rd,c0×f B,N×f T×f A,N×f R,N 公式中:N Rd,c0 —— 混凝土锥体破坏的抗拉承载力设计值,通过标准值N Rk,c0由公式N Rk,c0 /γMc,N,得到,其中分项安全系数γMc,N 取 1.8, N Rd,c0按表L.1.1.1确定。 表L.1.1.1 混凝土锥体破坏的抗拉承载力设计值及标准埋置深度 锚栓规格 M8 M10 M12 M16 M20 N Rd,c0 (kN) 12.4 16.6 23.8 34.7 62.9 h nom (mm)1)80 90 110 125 170 注:1)h nom 为标准埋置深度 公式中:f B,N ——混凝土强度影响系数,不同标号混凝土系数按表L.1.1.2确定。 表L.1.1.2混凝土强度影响系数 混凝土强度等级立方体抗压强度 f B,N f ck,cube(N/mm2) C20 20 0.94 C25 25 1.0 C30 30 1.05

C40 40 1.12 C45 45 1.20 C50 50 1.25 C55 55 1.30 C60 60 1.35 注:f B,N 也可按公式计算: f B,N =1+(f ck,cube -25 ) / 80 限制条件: 20 N/mm2≤f ck,cube ≤ 60 N/mm2 公式中:f T ——埋置深度影响系数,可按公式计算: f T = h act / h nom 实际埋深限制h act: h nom≤h act≤2.0×h nom 公式中:f A,N ——锚栓间距影响系数,按表L.1.1.3确定。 表L.1.1.3锚栓间距影响系数 锚栓间距 锚栓规格 s(mm) M8 M10 M12 M16 M20 40 0.63 45 0.64 0.63 50 0.66 0.64 55 0.67 0.65 0.63 60 0.69 0.67 0.64 65 0.70 0.68 0.65 0.63 70 0.72 0.69 0.66 0.64 80 0.75 0.72 0.68 0.66 90 0.78 0.75 0.70 0.68 0.63 100 0.81 0.78 0.73 0.70 0.65 120 0.88 0.83 0.77 0.74 0.68 140 0.94 0.89 0.82 0.78 0.71 160 1.00 0.94 0.86 0.82 0.74 180 1.00 0.91 0.86 0.76 200 0.95 0.90 0.79 220 1.00 0.94 0.82 250 1.00 0.87 280 0.91 310 0.96 340 1.00 注:f A,N 也可按公式计算: f A,N =0.5 + s / 4 h nom 化学锚栓间距限制条件: s min ≤ s ≤ s cr,N s min = 0.5 h nom s cr,N = 2.0 h nom

化学锚栓计算

化学锚栓计算: 采用四个级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef =110mm ,A S =58mm 2 , f u =500N/mm 2 ,f y =300N/mm 2 。 荷载大小: N= KN V= KN M=×= KN ·m 一、锚栓内力分析 1、受力最大锚栓的拉力设计值 因为36122 1 5.544100.166105042250 My N n y ???-=-??∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值: =2216 N 2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值 化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm 锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。 承受剪力最大锚栓的剪力设计值: 2 h Sd V V = =2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值:

,5850029000Rk s s stk N A f ==?=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数: 锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值: ,,,29000145002.0 Rk s Rd s RS N N N γ= ==N >h Sd N =2216 N 锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值: = N 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距: 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距: 基材混凝土劈裂破坏的临界边距: 则,c 1=150 mm >,90cr N c =mm ,取c 1=90 mm 边距c 对受拉承载力降低影响系数: ,,90 0.70.3 0.70.390 s N cr N c c ψ=+=+?= 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力降低影响系数: ,9030 0.50.5200200ef re N h ψ-=+=+ =

化学锚栓计算

化学锚栓计算: 采用四个5.6级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef =110mm ,A S =58mm 2 , f u =500N/mm 2 ,f y =300N/mm 2 。 荷载大小: N=5.544 KN V=2.074 KN M=2.074×0.08=0.166 KN ·m 一、锚栓内力分析 1、受力最大锚栓的拉力设计值 因为36122 1 5.544100.166105042250 My N n y ???-=-??∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值: =2216 N 2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值 化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm 锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。 承受剪力最大锚栓的剪力设计值: 2 h Sd V V = =2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值:

,5850029000Rk s s stk N A f ==?=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数: 锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值: ,,,29000145002.0 Rk s Rd s RS N N N γ= ==N >h Sd N =2216 N 锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值: =8248.64 N 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距: 混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距: 基材混凝土劈裂破坏的临界边距: 则,c 1=150 mm >,90cr N c =mm ,取c 1=90 mm 边距c 对受拉承载力降低影响系数: ,,90 0.70.3 0.70.390 s N cr N c c ψ=+=+?=1.0 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力降低影响系数:

化学锚栓规格_安装步骤

化学锚栓 规格尺寸 锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 DB(mm)钻孔直径10 12 14 18 25 28 35 T(mm)埋设深度80 90 110 125 170 210 280 Smax(mm)固定物厚度14 21 28 38 48 54 70 L(mm)锚栓全长110 130 160 190 240 290 380 D(cm)最小材基厚度13 14 16 17.5 22 26 33 Mp(Nm)最大扭紧扭距10 20 40 80 150 200 400 ar(cm)标准边距10 11 13.5 15.5 21 26 35 a(am)标准间距20 22 27 31 42 52 70 基材温度(℃)> 20℃10-20℃ 0-10℃ -5-0℃ 硬化时间(min)10 20 60 5hrs 化学锚栓优势特点: 1、产品配方:采用德国技术配方;——技术先进 2、原材料:进口德国;——经得起考验 3、内包装:塑料减震——延长保质期 4、外包装:泡沫包装;——安全性好 5、机器设备:世界上最先进的流水线;——生产量大 6、产品价格:价格低廉;——降低成本 7、骨料:药管中含有2—3粒铁砂;——大幅度提高锚固强度

一、产品组成: 高强化学锚栓作为一套锚固件,由高强化学胶管和螺杆以及垫片与螺母组成。 二、应用范围: 高强化学锚栓主要应用在:玻璃幕墙、铝板幕墙、大理石安装框架固定、机器基座安装、支架、广告牌、货架导轨等所有钢结构与混凝土锚固承重领域。 三、产品特点: 1、化学胶管双组成份:乙烯基甲基丙烯酸酯树脂,石英颗粒+固化剂+铁砂 2、不含苯乙烯,安全无毒 3、玻璃管封闭包装便于目测管剂质量,玻璃粉碎后充当细骨料——石英砂 4、抗酸碱、抗老化、抗热防火、湿度敏感度低 5、与混凝土的亲和力好,相当于预埋件效果 四、应用优点: 1、对基材无膨胀挤压应力,适用于重荷及各种震动荷载 2、安装间距和边距要求较小 3、安装快捷、迅速凝固、不影响施工进度 4、施工温度范围广,从-5℃~+40℃ 五、性能指标: [等待时间10min(25 )承载时间60min(25 )] 胶管型号螺杆型号(mm) 孔径孔深(mm) 拉力(KN) 剪切力(KN) Φ-8 8×110 10×80 > 15 > 10 Φ-10 10×130 12×90 > 25 > 15 Φ-12 12×160 14×110 > 40 > 25 Φ-16 16×190 18×125 > 60 > 45 Φ-20 20×260 24×170 > 100 > 65 Φ-24 24×300 28×210 > 120 > 95 六、操作流程: 钻孔——-清孔——-放入胶管——-旋转植入螺杆———等待看护———安装固定 七、注意事项: 1. 用毛刷和气筒或压力风机清孔,一定要清理干净彻底; 2. 使用电动工具,转速应< 或= 750转/分钟; 3. 潮湿的环境钻孔,要将残留的水从孔中全部排出,且等待时间要加倍; 4. 锚栓凝固前不要松动杆体; 5. 产品长期未用,使用前需要抽样试验;

锚栓拉拔力计算

化学锚栓拉拔力值计算 混凝土位置M12X160化学锚栓拉拔力为Nmax=3160.8N; 锚栓计算: 计算说明:层高3600位置石材幕墙后置埋件化学锚栓强度计算计算层间高度3600mm,分格最大宽度1000mm 石材幕墙自重1100N/平方米,地震荷载880 N/平方米风荷载标准值1000 N/平方米 埋件受力计算: 1、N1:埋件处风荷载总值(N): N1wk=Wk x B x Hsjcgx 1000 = 1.000X 1.000X 3.600X 1000 =3600.000N 连接处风荷载设计值(N): N1w=1.4X N1wk =1.4 X 3600.000 =5040.000N N1Ek:连接处地震作用(N): N1Ek=qEAk x B x Hsjcg x 1000 =0.880X 1.000X 3.600X 1000 =3168.000N N1E:连接处地震作用设计值(N): N1E=1.3X N1Ek =1.3X 3168.000 =4118.400N N1:连接处水平■总力(N): N1=N1w+0.5 X N1E =5040.000+0.5X 4118.400 =7099.200N 2、N2:埋件处自重总值设计值(N): N2k=1100X B x Hsjcg =1100X 1.000X 3.600 =3960.000N N2:连接处自重总值设计值(N): N2=1.2X N2k =1.2X 3960.000 =4752.000N 3、M:弯矩设计值(N - mm): e2:立柱中心与锚板平■面距离:70mm M:弯矩设计值(N - mm):

M= N2X e2 =4752X 70 =332640N - mm 4、埋件强度计算 螺栓布置示意图如下 d:锚栓直径12mm de:锚栓有效直径为10.36mm d0:锚栓孔直径16mm 一个锚栓的抗剪承载力设计值为 Nvb= nv X - x fvb 4 =1X " :122x 140 4 =15833.6N t:锚板厚度,为10mm 一个锚栓的承压承载力设计值为 Ncb= dx t x fcb (GB50017-2003 7.2.1-2) =12X 10X 305 =36600N 一个拉力锚栓的承载力设计值为 Ntb=顼:"2乂 ftb 4 =11801.5N 在轴力和弯矩共同作用下,锚栓群受力形式。 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为 [150,100],各锚栓到锚栓形心点的 Y 向距离平方之和为 TT X 10.362 4 X140 (GB50017-2003 7.2.1-1) (GB50017-2003 7.2.1-6)

化学锚栓规格_安装步骤

化学锚栓 锚栓尺寸M8M10M12M16M20M24M30 DB(mm)钻孔直径10121418252835 T(mm)埋设深度8090110125170210280 Smax(mm)固定物厚度14212838485470 L(mm)锚栓全长110130160190240290380 D(cm)最小材基厚度13141617.5222633 Mp(Nm)最大扭紧扭距10204080150200400 ar(cm)标准边距101113.515.5212635 a(am)标准间距20222731425270 基材温度(℃)> 20℃ 10-20 ℃ 0-10 ℃-5-0℃ 硬化时间(min)1020605hrs 化学锚栓优势特点: 1、产品配方:采用德国技术配方;——技术先进 2、原材料:进口德国;——经得起考验 3、内包装:塑料减震——延长保质期 4、外包装:泡沫包装;——安全性好 5、机器设备:世界上最先进的流水线;——生产量大 6、产品价格:价格低廉;——降低成本 7、骨料:药管中含有2—3粒铁砂;——大幅度提高锚固强度

一、产品组成: 高强化学锚栓作为一套锚固件,由高强化学胶管和螺杆以及垫片与螺母组成。 二、应用范围: 高强化学锚栓主要应用在:玻璃幕墙、铝板幕墙、大理石安装框架固定、机器基座安装、支架、广告牌、货架导轨等所有钢结构与混凝土锚固承重领域。 三、产品特点: 1、化学胶管双组成份:乙烯基甲基丙烯酸酯树脂,石英颗粒+固化剂+铁砂 2、不含苯乙烯,安全无毒 3、玻璃管封闭包装便于目测管剂质量,玻璃粉碎后充当细骨料——石英砂 4、抗酸碱、抗老化、抗热防火、湿度敏感度低 5、与混凝土的亲和力好,相当于预埋件效果 四、应用优点: 1、对基材无膨胀挤压应力,适用于重荷及各种震动荷载 2、安装间距和边距要求较小 3、安装快捷、迅速凝固、不影响施工进度 4、施工温度范围广,从-5℃~+40℃ 五、性能指标: [等待时间10min(25 )承载时间60min(25 )] 胶管型号螺杆型号(mm) 孔径孔深(mm) 拉力(KN) 剪切力(KN) Φ-8 8×110 10×80 > 15 > 10 Φ-10 10×130 12×90 > 25 > 15 Φ-12 12×160 14×110 > 40 > 25 Φ-16 16×190 18×125 > 60 > 45 Φ-20 20×260 24×170 > 100 > 65 Φ-24 24×300 28×210 > 120 > 95 六、操作流程: 钻孔——-清孔——-放入胶管——-旋转植入螺杆———等待看护———安装固定 七、注意事项: 1. 用毛刷和气筒或压力风机清孔,一定要清理干净彻底; 2. 使用电动工具,转速应< 或= 750转/分钟; 3. 潮湿的环境钻孔,要将残留的水从孔中全部排出,且等待时间要加倍; 4. 锚栓凝固前不要松动杆体; 5. 产品长期未用,使用前需要抽样试验;

化学锚栓计算

化学锚栓计算: 采用四个 5.6级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef=110mm,A S=58mm2,f u=500N/mm2 ,f y=300N/mm2。 荷载大小: N=5.544 KN V=2.074 KN M=2.074×0.08=0.166 KN·m 一、锚栓内力分析 1、受力最大锚栓的拉力设计值

因为36 122 1 5.544100.166105042250My N n y ???-=-??∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值: 12 i h Sd My N N n y = + ∑ 362 5.544100.166105042250 ???=+?? =2216 N 2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值 化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm 锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。 承受剪力最大锚栓的剪力设计值: 2 h Sd V V = =2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值: ,5850029000Rk s s stk N A f ==?=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数: S, 1.25001.2 2.0300 stk R N yk f f γ?===≥1.4 1.0-1.55 锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值: ,,,29000 145002.0 Rk s Rd s RS N N N γ= ==N >h Sd N =2216 N 锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:

化学锚栓拉拔力

化学锚栓拉拔力 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

点支式(桁架支承)玻璃幕墙 支座化学锚栓强度计算书 本工程主体结构已完工,主体结构没有预埋件,需要通过化学锚固螺栓把钢板固定到 主体结构上来作为固定支点,钢板尺寸为300×200×10 mm,钢板有四个固定点,均为 M12化学锚栓,模型如下图。 第一章、荷载计算 一、基本参数 工程所在地:青岛市 幕墙计算标高: m 玻璃设计分格:B×H=1549×2000 mm B:玻璃宽度 H:玻璃高度 设计地震烈度:7度 地面粗糙度类别:A类 二、荷载计算 1、风荷载标准值

W K :作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2) β gz :瞬时风压的阵风系数,取 μ s :风荷载体型系数,取 μ z :风荷载高度变化系数,取 青岛市地区风压W = KN/m(按50年一遇) W k =β gz μ s μ z W =××× = KN/m2> KN/m2 取W K = KN/m2 2、风荷载设计值 W:风荷载设计值 (KN/m2) r w :风荷载作用效应的分项系数,取 W=r w ×W k =×

= KN/m2 3、玻璃幕墙构件重量荷载 G AK :玻璃幕墙构件自重标准值,取 KN/m2 G A :玻璃幕墙构件自重设计值 G A =×G AK =×= KN/m2 4、地震作用 q EK :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (KN/m2) q E :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用设计值 (KN/m2) β E :动力放大系数,取 α max :水平地震影响系数最大值,取 G AK :幕墙构件(包括玻璃和接头)的重量标准值,取 KN/m2 q EK = AK max E G ? α ? β =××=m2

化学锚栓计算书

化学锚栓计算书 一、拉弯作用下,单根锚栓最大拉力设计值 12i My N n y -≥∑0 (5.2.2-1) 形心点取锚栓中心 y1=0.240m V=45kN M=45×0.25=11.25kN ?m N=44kN 224411.250.24840.0840.24 ?-=?+? 5.5-17.6<0 12h sd i My N N n y =+∑(5.2.2-2) 不满足公式5.2.2-1

()/1/2 h sd i NL M y N y +=∑(5.2.2-3) =()()2224424011.251000480248023202160?+??=?+?+?14.6kN 二、部分锚栓受拉,群锚受拉区总拉力设计值(按6根锚栓受拉,2根锚栓受剪) g sd si N N =∑ (5.2.3-1) //1/h si sd i N N y y = (5.2.3-2) 2s N =14.6×320/480=9.73kN 3s N =14.6×160/480=4.86kN g sd N =14.6×2+9.73×2+4.86×2=58.38kN 三、混凝土锥体破坏受拉承载力设计值 ,,Rc,/Rd c Rk c N N N =γ (6.1.3-1) 根据表4.3.10 按非结构构件考虑 Rc,N γ=1.8 对于开裂混凝土,混凝土标号C60,hef=180mm 0 1.5,Rk c ef N = (6.1.3-3) =127.6kN ,0 ,,,,,0 ,c N Rk c Rk c s N re N ec N c N A N N A ψψψ= (6.1.3-2) 0,c N A =2,cr N s (6.1.4) 0,c N A =660×660=435600mm 2 ,c N A =()()11,22,0.50.5cr N cr N C S S C S S ++++ (6.1.5-4) 1S =220mm,2S =320mm 1C =,cr N C =330 , 1.5cr N C hef = =1.5×220=330mm =(330+220+330)(330+320+330) =880×980=862400 mm 2

预埋件及化学锚栓计算

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩; M y:绕y轴弯矩;

T :扭矩设计值T=500000 N ·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ; x 坐标最低的锚栓为1号锚栓,该点的x 坐标为60,该点到形心点的x 轴距离为:x 2= 60-125=-65mm ; 锚栓群的最大和最小受力分别为:

植筋和化学锚栓施工工艺及技术参数

结构植入钢筋工艺的技术要求及施工注意事项 一.技术要求: 1)化学植筋采用RE500粘着植筋胶,粘结剂的性能应符合加固规范A 级锚固粘结剂的指标,禁止使用现场混合的和含乙二胺的粘结剂. 2)植筋胶材料除满足轴向拉拔测试以外,还应具备相关认证:抗震性能报告,疲劳性能测试(应力幅80MPa;荷载交替次数不少于200万次)长期性能报告,冻融测试报告,满足高温焊接和孔中湿度环境施工的要求。 3)对于采用不同植筋胶施工,均应在全面施工前做植筋锚固强度试验。因目前市场植筋材料较多,植筋深度不一致,为保证施工质量,现按欧洲规范2植筋理论进行设计,埋深采用表A-1进行。若基材厚度不允许,可提交设计进行深度确认。 4)植筋采用的钢筋,无特殊要求均采用II级钢筋,并要求采取机械切断,端面不允许采用氧割。 5)钢筋植入深度以C30混凝土控制值,高于此标号混凝土,仍按此标号控制,植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。 6)施工单位应配备PS200钢筋探测仪,植筋之前应对结构体内钢筋探测,尽量避免伤及钢筋,植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15%。 7)植筋施工应控制时机,一般宜在连接部位施工之前进行,避免植入钢筋长期暴露锈蚀,否则要采取防锈措施,必须严格保证植筋与拼接钢筋的可靠焊接。8)钢筋位置应控制实际值与理论设计值小于1cm,并要确保设计要求的保护层。 植筋深度参数表表A-1

用量控制 RE500/1400 植筋计算表 注:RE500/1400植筋的用量按孔和钢筋的圆环体积计算,实际施工用量每包可植21-24根埋深400MM的16的钢筋. 二.施工步骤 1)原桥梁的梁板采用LP32无震动切割系统进行切割,保证不产生震动影响原结构. 2)钻孔:在根据钢筋直径按照技术参数表中资料要求,根据直径对应深度打孔,检查孔径及孔深,满足设计要求。 3)清孔:利用压缩空气清孔,用毛刷刷三遍,吹三遍,确保孔壁无尘。 4)注胶:首先将植筋胶直接放入胶枪中,将搅拌头旋到胶的头部,扣动胶枪直到胶流出为止,前两次打的胶不用。注胶时,将搅拌头插入孔的底部开始注胶,逐渐向外移动,直至注满孔体积的2/3即可。注射下一个孔时,按下胶枪后面的舌头,因为自动加压,避免胶继续流出,造成浪费。更换新的胶时,按下胶枪后面的舌头,拉出拉杆,将胶取出。 5)植筋:将备好的钢筋旋转着缓缓插入孔底,按照固化时间表规定时间(见表A-2)进行安装,使得锚固剂均匀地附着在钢筋的表面及缝隙中,待其固化后再进行焊接,绑筋及其他各项工作。 6)植筋工程质量应进行抗拔承载力的随机抽样现场检查。同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批,抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。非破坏试验按0.9*钢筋截面积(S16=201.1MM2)*钢筋屈服强度(335N/MM2 )=60.0KN,承载结构须进行破坏试验. 7)植筋施工前应对植筋胶进行现场抗拔破坏试验,数量不少6根, 施工前应报请设计方同意。

化学锚栓及规格

化学锚栓 化学锚栓规格钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 锚固长度(mm) 破坏力(KN) M8 ×110mm Ф10 80 75 ≥20.5 M10 ×130mm Ф12 95 90 ≥30 M12 ×145mm Ф14 115 110 ≥43 M12 ×160mm Ф14 115 110 ≥41.8 M16 ×190mm Ф18 135 130 ≥69.8 M20 ×260mm Ф24 165 160 ≥110.5 M24 ×300mm Ф28 225 220 ≥141 2009-5-26 feelg 化学锚栓 化学锚栓是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物加固改造等场合。由于其玻璃管内装着的化学试剂易燃易爆,所以厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产,整个生产过程需要有严密的安全措施,并使用和工作人员完全隔离的流水线生产。如果通过手工作业不但违反了国家的有关规定,而且非常危险。 化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。 特性 耐酸碱、耐低温、耐老化 耐热性能良好,常温下无蠕变 耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定 抗焊性、阻燃性能良好 抗震性能良好

应用优点 锚固力强,形同预埋 无膨胀应力,边距间距小 安装快捷,凝固迅速,节省施工时间 玻璃管包装利于目测管剂质量 玻璃管粉碎后充当细骨料,粘接充分 应用领域 适用于重载在近边距和狭窄构件(柱、阳台等)上固定 可在混泥土(=>C25砼)里使用 可在耐压的天然石里锚固(未经检验) 适用于以下锚固:钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑粱、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳蓬固定 不锈钢A4锚拴可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区 镀锌钢、不锈钢A4不适用于含氯的潮湿空间(如室内游泳池等) 适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定 锚栓设计技术参数 锚栓的边间距及混凝土构件的最小厚度要求 锚杆螺纹直径M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 间距220 270 300 310 420 520 700 边距110 135 150 155 210 260 350 最小间距90 110 120 125 170 210 280 最小边距45 55 60 65 85 105 140 基材最小厚度140 160 170 175 220 260 330

化学锚栓价格,最新全国化学锚栓规格型号价格大全

全国各规格型号化学锚栓 价格大全 来源:造价通工程造价信息网 概述:造价通工程造价信息网为您实时提供全国各省市地区各种规格/型号化学锚栓 价格查询。 标签:化学锚栓价格,化学锚栓价格表,化学锚栓规格,化学锚栓型号,最新化学锚栓 价格,化学锚栓报价,化学锚栓价格查询,化学锚栓市场价 编者按:造价通——是中华人民共和国国家标准《建设工程人工材料设备机械数据标 准》(GB/T 50851-2013)的参编单位和唯一数据提供方。

材料名规格/型号单位品牌省份城市查询账号账号密码 化学锚栓幕墙配件 M8 X 100 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓幕墙配件 M10 X 130 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓幕墙配件 M12 X 160 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓幕墙配件 M14X175 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓幕墙配件 M16X190 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓幕墙配件 M20 X 260 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓幕墙配件 M30 X 380 套广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓材质:铁件四川成都市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓M30?á38套海南儋州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓M24?á30套海南儋州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓M20?á26套海南儋州市jszjtxxj336 cccba335548796 化学锚栓M16?á19套海南儋州市jszjtxxj336 cccba335548796

常见喜利得机械锚栓

种类有很多,不同的需求选择不一样的类型,在购买喜利得机械锚栓的时候选择合适的是很 有必要的,因为只有这样才能够确保所选择的锚栓可以达到理想的效果; 喜利得机械锚栓的类别主要包括以下两个种类: 一、喜利得化学锚栓 它是一种新型的锚栓,是通过特质的化学粘接剂粘接而成,它是把螺杆胶固定在砼基材的钻 孔当中的,固定以后可以实现固定件锚固复合。主要被用在各种设备固定、各种建筑结构的 钢筋埋植、铁路铁轨锚固、水利设施锚固、化工设备、广告牌等等方面,它的优点主要体现 在这些方面: (1)它是靠化学物质粘接受力而成的,所以,锚固力非常强,就跟预埋是差不多的; (2)它没有膨胀应力,而且,对基材的要求非常低,可以用在开裂的混凝土里面,存 在的边间距也是非常小的; (3)它是玻璃密封包装的,所以,里面的成分不会跟大气接触,而且,性能也非常稳定,可以通过玻璃就看到里面的药物质量情况,在安装的时候,玻璃粉碎可以直接当做骨料,这样一来粘接的效果会更为牢固; (4)在内管里面的固化剂是用玻璃密封的,在经过搅拌以后能够达到迅速凝固的效果,安装起来方便快捷,而且还在很大程度上节省了施工的时间; (5)它的性能比较好,不仅能够耐酸碱,还有不错的对抗低温和老化效果,而且,耐 热效果也是很不错的,在常温下不会有变化,而且,还有耐水渍的效果。

二、喜利得膨胀螺栓 它是利用挈形斜度来促进膨胀,从而产生摩擦力,这样一来就能够达到固定的效果,而螺钉 的一边是螺纹,另外一边则是锥度,外面则包的是一层钢皮或者是铁皮的圆筒,在上面有很 多的切口存在,将其塞进墙里面打好洞,然后将螺母锁上,把螺钉往外面拉,然后把锥度拉 到钢皮圆筒上面,让其涨开,将其固定在墙上,它可以用在防护栏等等在水泥或者是砖等等 材料的紧固上面,但是,因为它固定不是特别牢,所以,如果震动比较大可能会有松脱情况。

预埋件及化学锚栓计算

预埋件及化学锚栓计算 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30; 二、荷载计算 V x:水平方轴剪力; V y:垂直方轴剪力; N:轴向拉力; D x:水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm; D y:垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm; M x:绕x轴弯矩;

M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取。 2、在拉力和绕y 轴弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式,具体如下所示;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.2条) 假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为(125,100),各锚栓到锚栓形心点的x 向距离平方之和为:∑x 2=4×652=16900 mm 2; x 坐标最高的锚栓为4号锚栓,该点的x 坐标为190,该点到形心点的x 轴距离为:x 1= 190-125=65mm ;

预埋件及化学锚栓计算资料讲解

预埋件及化学锚栓计 算

后置埋件及化学螺栓计算 一、设计说明 与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下: 埋件示意图 当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓; 锚栓材料类型:A2-70; 螺栓行数:2排; 螺栓列数:2列; 最外排螺栓间距:H=100mm; 最外列螺栓间距:B=130mm; 螺栓公称直径:12mm; 锚栓底板孔径:13mm; 锚栓处混凝土开孔直径:14mm; 锚栓有效锚固深度:110mm; 锚栓底部混凝土级别:C30;

二、荷载计算 V x :水平方轴剪力; V y :垂直方轴剪力; N :轴向拉力; D x :水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm ; D y :垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm ; M x :绕x 轴弯矩; M y :绕y 轴弯矩; T :扭矩设计值T=500000 N·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mm M x2= V y D x =4000×100=400000 N·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mm M y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm 三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算 1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值: 1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条) 式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数; 1k :锚栓受力不均匀系数,取1.1。

化学锚栓知识

化学锚栓规格钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 锚固长度(mm) 破坏力(KN) M8 × 110mm Ф10 80 75 ≥20.5 M10 × 130mm Ф12 95 90 ≥30 M12 × 145mm Ф14 115 110 ≥43 M12 × 160mm Ф14 115 110 ≥41.8 M16 × 190mm Ф18 135 130 ≥69.8 M20 × 260mm Ф24 165 160 ≥110.5 M24 × 300mm Ф28 225 220 ≥141 锚栓设计技术参数幕墙论坛,幕墙社区,幕墙技术,弗思特幕墙顾问,弗思特顾问,弗思特咨询,幕墙顾问,单元幕墙,双层,点支幕墙,标准,规章制度 锚栓的边间距及混凝土构件的最小厚度要求 锚杆螺纹直径 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 间距 220 270 300 310 420 520 700 边距 110 135 150 155 210 260 350 最小间距 90 110 120 125 170 210 280 最小边距 45 55 60 65 85 105 140 基材最小厚度 140 160 170 175 220 260 330 化学锚栓规格及技术参数(附图) 化学植筋施工工艺: 定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 1.定位 1.1.按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均

宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。 2.钻孔 2.1.钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻(取芯机)成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 2.2.钻孔直径d+4∽10mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值)。 2.3.当基材强度等级不低于C20,对Ⅱ级(HRB335)、Ⅲ级(HRB400、RRB400)螺纹钢筋,钻孔孔深15d,锚固力即可大于钢筋屈服值;对Ⅰ级(HPB235)光圆钢筋,钻孔孔深20d,锚固力即可大于钢筋屈服值。具体钻孔深度可参考此基准,根据实际所需锚固力大小,现场拉拔试验确定。 2.4. 当基材强度等级低于C20时,应适当增加锚固深度。 2.5. 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定管线、支架、器具等),可按比例减少钻孔长度,但最短也不宜小于5d。 2.6.对有抗震设防要求的锚栓、锚筋,为保证破坏形态为钢材延性破坏,《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 偏安全的规定最小锚固长度见下表,抗震设计时请参考。 设防烈度锚筋受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件连接及生命线工程非结构构件连接非结构构件连接及锚筋受压、中心受剪、压剪复合受力之结构构件连接 C20 C30 ≥C40C20 C30 ≥C40 ≤626d 22d 19d 24d 20d 17d 7∽8 29d 24d 21d 26d 22d 19d 2.7.所用主要器具:电锤或风镐、水钻。 3.清孔 3.1.钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。 3.2.钻孔孔内应保持干燥。 3.3.所用主要器具:空压机、毛刷。 4.钢材除锈