1.1 工程概况

本水电站位于A省西部A县与B县交界的C江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系C江中下游河段规划八个梯级中的第二级。

本水电站工程属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系C江中下游河段的“龙头水库”。该工程由混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。大坝建成后将形成149.14×108m3的水库,电站装机容量4200MW(6×700MW)。

引水发电系统由三大洞室和六条引水压力管道、六条母线洞、两条尾水洞以及交通洞、运输洞、出线洞和通风洞组成一个庞大的地下洞室群。其主副厂房高82.0m、宽30.6m、长298.1m;主变室高22.0m、宽19.0m、长230.6m;双圆筒阻抗式调压室高90.0m、直径32.0m,最大开挖直径38m,两调压井轴线间距99.504m;两条尾水隧洞长度分别为945.4m和717.4m,洞径均为18m。

1.2 合同项目范围与主要工程量

1.2.1 合同项目范围

(1)引水系统工程

电站进水口二期开挖与支护、基础处理;

电站进水口塔体一期、二期混凝土浇筑;

电站进水口金结预埋件制作、安装;

电站进水口拦污栅、闸门、启闭设备等永久设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行;

电站进水口交通设施和配电室土建工程;

压力管道开挖、支护及混凝土浇筑;

压力管道钢管制作、安装;

压力管道帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、钢管的接触灌浆;

引水系统工程接地系统及量测管路的预埋件制安。

(2)地下厂房工程

地下洞室群的开挖与支护(含预应力锚索),包括主副厂房、安装间、主变室、母线洞、主厂房运输洞、主变运输洞、交通洞、通(排)风洞;

地下洞室群排水系统排水洞开挖、排水孔施工、混凝土浇筑、压力管道钢衬起点处帷幕灌浆;

地下厂房岩壁吊车梁的开挖、锚杆制安、混凝土浇筑(含一期、二期);

主副厂房、安装间、主变室、母线洞一期混凝土浇筑;

主厂房运输洞、主变运输洞、交通洞、通(排)风洞、进(排)风楼混凝土浇筑;

各洞室的固结灌浆、回填灌浆;

地下厂房的二期、三期和蜗壳混凝土浇筑;

消防、生活水池的修建施工;

厂区枢纽生活给、排水设施施工;

厂房初期简易装修工程施工。

(3)尾水系统工程

尾水系统洞室群(尾水肘管、尾水支洞、机组尾水检修闸门井、机组尾水检修闸门室、尾水调压室、尾水隧洞、机组尾水检修闸门室交通洞)及隧洞出口(1017m高程以下)的开挖、支护、混凝土浇筑;

机组尾水检修闸门井、机组尾水检修闸门室的预埋件制安、二期混凝土浇筑,闸门及启闭设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行;

尾水隧洞出口预埋件制安、混凝土浇筑、闸门及启闭设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行;

尾水系统洞室群的回填灌浆、固结灌浆;

尾水隧洞出口导墙工程开挖、混凝土浇筑、浆砌石挡墙、土石回填;

尾水系统接地系统及量测管路的预埋件制安;

机组尾水检修闸门室初期简易装修工程施工;

尾水隧洞出口启闭机室初期简易装修工程施工。

(4)其他工程

引水发电系统所有安全监测仪器设备采购、检验、率定、埋设,施工期安全监测,监测资料整编、分析、安全评价及监测资料、监测设施的移交;

出线洞开挖、支护、排水、混凝土浇筑施工;

500kV地面开关楼二期开挖及支护、地面混凝土浇筑、基础混凝土浇筑、预埋件制安、初期简易装修工程施工;

排风楼基础施工、混凝土浇筑、预埋件制安、初期简易装修工程施工;

主厂房运输洞洞脸开挖、边坡支护、混凝土浇筑,洞口防雨雾结构、公路涵洞、路面混凝土施工,机组尾水检修闸门室交通洞部分洞段的开挖、支护、混凝土浇筑、全洞段路面混凝土工程、C6-A标临时排水沟拆除;

厂房至右坝肩的电梯井、电缆井开挖、支护、混凝土结构施工;

地面控制楼及柴油发电机房土建工程、初期简易装修工程施工;

为本工程施工服务的施工临建工程的设计、施工、运行、管理及竣工后撤除或封堵,包括施工支洞、钢管加工厂、尾水隧洞出口围堰、施工期送配电设施、施工通风系统、施工压气系统、生产用水系统等;

(5)按发包人或监理人指示接收并完成由其它承包人施工且与本标段密切相关的其它标段遗留工作;

(6)招标文件和图纸包含的其他工程项目。

1.2.2 主要工程量

主要工程量详见表1-1。

1.3 控制性工期要求

1.3.1 主要工程完工日期要求

本合同全部工程和部分工程的要求完工日期如下表1-2。

表1-2 XW/C6-B标要求完工日期表

(2)主厂房提供二次装修时间为2009年09月07日,副厂房提供二次装修时间为2009年01月01日,500kV地面开关楼提供二次装修时间为2009年01月

01日。其他部位要求土建及金属结构安装完工后具备提供二次装修条件。

1.3.2 工作面移交时间要求

(1)XW/C2-B向本标移交工作面时间

详见表1-3。

表1-3 XW/C2-B向本标移交工作面时间表

(2)本标向XW/C7标移交安装工作面时间

详见表1-4。

表1-4 向XW/C7标提供安装工作面时间表

(3)XW/C7标向本标提供工作面时间

详见表1-5。

表1-5 XW/C7标向本标提供工作面时间表

1.4 水文气象资料

1.4.1 气象资料

为本水电站设计需要,1980年6月本坝段设立本气象站,一直观测至今。其历年实测的降水量、蒸发量、气温、相对湿度和风速等气象要素详见表1-6。

表1-6 本站气象要素统计表

1.4.2 水文资料

(1)坝址径流

C江径流以降雨补给为主,上游区有部分冰雪融水补给。中游区冰雪融水补给少,下游区全由降雨补给。上游及中游部分地区,一般在10月底开始下雪,径流递减,至1~2月份径流最小,自2月底3月初开始,气温逐渐增高,冰雪融化,径流递增,因此C江径流从3月初起,即逐渐增加,比一般河流提早近3个月。C江径流年际变化较均匀稳定,年径流变差系数小。径流年内分配不均匀,径流主要集中在5~10月。

本坝址多年平均径流成果见表1-7。

表1-7 本坝址多年平均径流成果表

(2)坝址设计洪水

详见表1-8。

表1-8 本坝址设计洪水成果表

(3)施工设计流量

施工设计流量成果见表1-9。

表1-9 本坝址施工设计流量成果表单位:m3/s

(4)受漫湾影响本坝址水位流量关系

漫湾电站位于本电站下游约60km,1993年4月水库开始蓄水。本电站坝段正好位于漫湾水库的回水末端,在本电站的施工期需要的坝址、围堰等处的水位流量关系受到漫湾水库的影响。预测的2003年水位流量关系成果见表1-10。

表1-10 本坝址及上下游剖面水位流量关系成果表

(漫湾水库2003年淤积,漫湾水位982、985、988m)

1.5 地形地质条件

1.5.1 地形地貌

枢纽区河流总体流向由北向南。枯水期河水面高程约988m,河水面宽85m~108m,在枯水季节水深约4m~10m(漫湾水库蓄水前)。河谷呈“V”型,两岸山体雄厚,岸坡陡峻。

引水发电系统布置地段岸坡陡竣,山坡平均坡度38°~42°,局部地段为悬崖峭壁。山坡形态与岩性、构造关系密切。黑云花岗片麻岩抗风化能力强,其分布地段多基岩裸露,且多见陡壁;角闪斜长片麻岩抗风化能力相对较弱,其分布地段地表多为坡、残积层,地形相对平缓,坡度较均匀。

该地段冲沟发育,呈现沟梁相间的地貌形态,冲沟底部一般有第四系堆积物分布,其中大椿树沟高程1170m以上部位分布有大椿树沟堆积体,第四系坡、崩积层较厚。较大的深切冲沟自上游至下游依次为大椿树沟、豹子洞干沟、修山大沟。自上游大椿树沟至下游修山大沟将主要山梁依次编号为①号山梁、③号山梁、⑤号山梁。

1.5.2 地质条件

(1)地层岩性

引水发电系统布置地段分布的地层主要为时代不明的中~深变质岩系(M)及第四系(Q)。

变质岩系(M)岩层呈单斜构造横河分布,陡倾上游,岩性主要有黑云

花岗片麻岩和角闪斜长片麻岩,二者均夹薄层透镜状片岩。

黑云花岗片麻岩:灰白色,中粗粒鳞片粒状变晶结构,片麻状构造,局部眼球状构造。主要矿物成分为石英、斜长石及少量黑云母。

角闪斜长片麻岩:深灰、青灰色,中细粒鳞片粒状变晶结构,片麻状构造。主要矿物成分为斜长石、角闪石及少量黑云母。

片岩:主要为云母角闪片岩或角闪云母片岩,青灰色,粒状鳞片粒状变晶结构,片状构造。主要矿物成分为角闪石和黑云母。

第四系(Q)地层分布较广,按成因类型划分主要有冲积层、洪积层、坡积层和崩积层。

(2)地质构造

枢纽区地质构造主要受古老的纬向构造体系控制,构造线方向近东西。该地段分布的变质岩层呈单斜构造,走向近EW,倾向上游,倾角在修山大沟附近约60°~75°,向上游逐渐变陡,至大椿树沟附近约为80°~90°。

Ⅱ级结构面:

F7:在坝前大椿树沟(右岸)至饮水沟(左岸)地带通过。总体产状EW,N∠74°~90°,沿走向及倾向产状均有变化,断层面呈舒缓波状,局部倾角仅45°~50°(如PD63上支),有时反倾。断层破碎带宽18.6m~37m,一般为角砾岩、糜棱岩、碎块岩及断层泥,其中分布有多条破裂面,断层泥和泥化糜棱岩总厚度一般为0.8m~5.65m。

Ⅲ级结构面:

引水发电系统布置地段共发育Ⅲ级断层9条,其揭露位置及性状详见表1-11。

表1-11 引水发电系统布置地段Ⅲ级断层汇总表

引水发电系统布置地段Ⅲ级结构面均为NWW走向的陡倾角断层,属顺层挤压错动性质。断层面上一般可见近水平擦痕,后期走滑现象较明显。

Ⅳ级结构面:

引水发电系统部位Ⅳ级结构面较发育,主要为小断层(f)及挤压面(gm)。按产状可分为两组:走向近EW,倾向N,倾角65°~90°和走向近SN,倾向E或W,倾角80°~90°。

Ⅴ级结构面:引水发电系统布置地段Ⅴ级结构面发育。按产状可分为三组:其中近SN向陡倾角节理组最发育,近EW向陡倾角节理组次之,中缓

倾角节理组相对不发育。

(3)风化

引水发电系统布置地段岩体风化以表层均匀风化为主,在断层带、节理密集带、蚀变带和较厚的云母片岩夹层分布地段可出现局部的囊状风化和夹层状风化现象。地形凸出的山脊部位的风化层厚度较大,山坳、冲沟部位的风化层相对较薄。电站进水口及尾水洞出水口部位岩性为角闪斜长片麻岩,暗色矿物含量较高,抗风化能力较弱,且由于冲沟切割,地形两面或三面临空,强风化岩体底界水平埋深较大,一般为22.4m~33.00m。引水发电系统布置地段弱风化底界水平埋深一般29m~60m。

1.6 现场施工条件

1.6.1 对外交通条件

(1)本水电站对外交通运输采用公路与铁路联合运输方式。主线公路为昆明→安宁→楚雄→祥云→A→岔河→本水电站的干线公路,全长约456km。其中:昆明至安宁为汽车一级专用公路,安宁至楚雄为汽车二级专用公路(安楚公路改扩建,计划2003年2月开工建设,标准为高速公路),楚雄至祥云为高速公路(楚雄至大理高速公路),祥云至A小军庄为普通三级公路,A小军庄至岔河为四级公路(祥云→A→岔河至临沧公路已列入214国道改建,标准为二级公路。其中:临沧~C江段2002年已开工建设。),岔河至本水电站为三级公路(新建),全长约68km,已建成并投入运行。已建成使用的广大铁路(广通至大理)通过成昆铁路与国家铁路网络联接,铁路运输物资运至祥云站,通过设在祥云站的本水电站外来物资转运站转运至本水电站工地,公路里程154km。

(2)对外交通辅线公路为改建(部分新建)的B经大河至本水电站四级公路,全长约49km,已于2001年4月建成通车。沟通前期施工区两岸交通的临时跨江大桥为钢索桥,桥长200m,荷载标准为汽—62级,挂—100级,于2000年11月建成通车。永久跨江大桥是施工区两岸交通的枢纽工程,为钢箱提篮拱桥,桥长181.6m,荷载标准为汽—86级,挂—300级,已于2002年12月建成通车。

(3)本合同工程超大件运输为压力钢管,直径8.5~6.5m,安装管节长

6m,重约48~37t/节;通过场内施工道路、右岸下游低线公路隧洞、主厂房运输洞运到工作面。超重件运输为进水口事故门上节门叶,重约50t,运输尺寸8.7m×1.7m×3.8m(长×宽×高);通过场内施工道路、右岸下游低线公路隧洞、右岸坝顶公路运到工作面。

1.6.2 场内施工道路

发包人提供的场内施工道路详见表1-12。其中:R5、R11(中线)二条场内施工道路在合同实施期间,由本标负责管理、维修和养护。

表1-12 场内施工道路提供时间表

1.6.3 砂石骨料及混凝土系统

(1)本标混凝土为常温混凝土和预冷混凝土。

(2)由右岸砂石加工及混凝土拌和系统统一供应喷混凝土砂石骨料、常温混凝土和预冷混凝土。该系统2002年11月砂石加工系统一期工程投产(试生产);2003年3月砂石加工和混凝土拌和系统一期工程投产,可供应砂石骨料和常温混凝土;2004年3月二期工程投产,可供应出机口最低温度为12℃的预冷混凝土。统供混凝土在拌和楼出机口计量;统供砂石骨料通过右岸砂石加工及混凝土拌和系统地磅秤计量。

1.6.4 施工供电

10kV施工电源线路已接至现场生产、生活区。施工从右岸下游10kV开关站接引。

1.6.5 施工供水

施工期生产用水设施由承包人自建,生活用水由发包人有偿提供到小团山生活营地。

1.6.6 渣料堆放

有用料原则上全部运至大沙坝沟存弃渣场(存渣区)堆存,并考虑将部分有用料在监理人指示下直接进入右岸砂石加工及混凝土拌和系统粗碎机进料口。无用料主要堆存于右岸下游和尚田沟(中)弃渣场,部分堆存于右岸上游右-Ⅰ(B)弃渣场。本标负责和尚田沟(中)弃渣场的平整、运行、维护、管理。

1.6.7 施工设施区

发包人在招标图纸中指定了6处施工设施区,共4800m2,供承包人进行施工布置。

1.6.8 承包人的生活区

发包人在小团山承包人营地为承包人无偿提供住宅、食堂、办公室等生活设施,合计建筑面积15000m2(若生活房屋不能满足本标施工高峰期要求,不足部分按本工地住房租赁办法解决)。发包人根据监理人审定的进场人数,分期分批提供。

1.6.9 统供材料供应

(1)油库由业主设在瓦富咱沟的本油库供应。

(2)火工材料由业主设在岔小路子房隧洞出口的本炸药库供应,承包人不另设炸药库。

(3)钢材由业主设在祥云的转运站供应。

(4)散装水泥由业主供货至拌和楼,零星使用的袋装水泥供货地点为滇西水泥厂。

1.6.10 发包人提供的主要工程设备

发包人提供的主要工程设备提货地点为业主设在大湾子的大型机电设备库。

1.7 工程施工特点

(1)地下洞室规模大,开挖施工强度高。主厂房跨度30.6m,高度81.0m,长度298m;尾水调压井最大开挖直径φ38m,高度90m;尾水隧洞开挖直径φ21.6m,衬砌直径φ18m;电梯井深度252m,直径φ11.6m;主排风洞斜井倾角70°,深度235m,开挖直径φ10m;引水洞竖井开挖直径为φ10.6m,深155m;出线洞斜井倾角32°,深度442m,总开挖量达221万m3,洞室砼70万m3,钢筋量9万t,喷砼5.4万m3,锚杆11万根。

(2)交叉洞室、相邻洞室多,相邻洞室之间岩柱、岩层距离小,尤其是大跨度、高边墙的主厂房、尾调室与6条压力管道、6条母线洞、6条尾水支洞的交叉口,围岩稳定问题十分突出。

(3)地质较复杂,Ⅲ级、Ⅳ级结构面发育,地应力较高,对围岩稳定不利。

(4)地下洞室体型复杂,开挖质量要求高。尾水调压室顶拱为球形顶拱,底部与6条尾水支洞相交,开挖轮廓较为复杂;主厂房、尾闸室高边墙上设有开挖精度很高的岩锚梁;压力钢管、主排水洞、尾水支洞、尾水洞均分别设1个或多个渐变段。

(5)洞室埋藏深,开挖通风较困难。

(6)竖井、斜井多,深度大,开挖及混凝土施工难度较大。

(7)尾水洞出口段属大跨度浅埋洞段,边坡及围岩稳定问题突出,施工难度大,且受水流控制的影响,围堰布置及施工难度较大。

(8)按招标文件控制性工期要求,部分节点工期较为紧张,受其他标段施工制约、影响较大。

水力发电国内外发展状况

水力发电国内外发展状况 水力发电,研究将水能转换为电能的工程建设和生产运行等技术经济问题的科学技术。水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能。其工作原理是利用位于高处具有势能的水流至低处,将其中所含势能转换成水轮机之动能,再借水轮机为原动力,推动发电机产生电能。利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能,再转变成电能的过程。 水力发电在19世纪70年代在法国开始应用,建成第一座水电站,80年代,美国建成由一台水车带动两台直流发电机组成,装机容量25kW的美洲第一座水电站,随即欧洲第一座水电站于意大利建成,装机65KW。19世纪90年代起,水力发电在北美、欧洲许多国家受到重视,利用山区湍急河流、跌水、瀑布等优良地形位置修建了一批数十至数千千瓦的水电站。1895年在美国与加拿大边境的尼亚加拉瀑布处建造了一座大型水轮机驱动的3750kW水电站。进入20世纪以后由于长距离输电技术的发展,使边远地区的水力资源逐步得到开发利用,并向城市及用电中心供电。30年代起水电建设的速度和规模有了更快和更大的发展,由于筑坝、机械、电气等科学技术的进步,已能在十分复杂的自然条件下修各种类型和不同规模的水力发电工程。 中国是世界上水力资源最丰富的国家,可开发量约为3.78亿kW。中国大陆第一座水电站,始建于1910年,1912年发电,装机480kW,后又分期改建、扩建,最终达6000kW。近一个世纪,特别是建国以来,经过几代水电建设者的艰苦努力,中国的水电建设从小到大、从弱到强不断发展壮大。改革开放以来,水电建设更是迅猛发展,工程规模不断扩大。50年代至60年代初,主要修复丰满大坝和电站,续建龙溪河、古田等小型工程,着手开发一些中小型水电。在50年代后期条件逐步成熟后,对一些河流进行了梯级开发。截至1987年底,全国水电装机容量共3019万kW(不含500kW以下小水电站),小水电站总装机1110万kW(含500kW以下小水电站)。2010年8月,云南省的华能小湾水电站四号机组,装机70万千瓦,正式投产发电,成为中国水电装机突破2亿千瓦标志性机组,我国水力发电总装机容量由此跃居世界第一。 我国虽然水资源丰富,在世界各国中居第一位,但目前我国水能利用率却较低,水力发电前景广阔,在未来,随着能源结构的调整,水能作为一种清洁、高效的可再生新能源,取之不尽,用之不竭,发展水力发电显得尤为重要而紧迫。2012年我国全国水力发电量高速增长,2013年取得了显著成就,创历史新高,

安砂水电站工程简介

安砂水电站工程简介 1、概况 安砂水电站地处福建省永安市境内,位于闽江沙溪支流九龙溪中上游,是沙溪梯级的龙头水电站。水电站距下游永安市45公里,距三明市95公里。 安砂坝址以上控制流域面积5184km2,水库设计正常蓄水位为265.00m,设计洪水位265.74m,校核洪水位267.53m,防汛限制水位263.50m,总库容7.4亿m3,属季调节水库。电站共安装三台水轮发电机组,总装机容量115MW。 安砂水电站于1971年初动工兴建,1978年12月全面竣工,经过验收组验收,工程施工质量合格。 2、自然条件 沙溪为闽江上游西溪的两大支流之一,为闽江主流,地处福建省中西部,地理位置界处东经116°23′至于118°05′,北纬25°32′至此26°39′之间,发源于福建省宁化县与江西省交界的杉岭山,由西向东流经宁化、清流、永安、三明、沙县,至沙溪口与富屯溪汇合后注入西溪,至南平与建溪汇合后称闽江。沙溪干流全长328km,河道平均坡降0.8‰,流域面积11793km2,占闽江流域总面积的19.4%。 沙溪流域四周环山,境内山峦迭嶂,总的地势由西北向东南倾斜。其东北以低山丘陵与富屯溪分界;武夷山脉中部成为沙溪和金溪的分水岭,最高峰陇西山和仙水岩海拔为1620m和1561m;西临赣江水系,分水岭为高程700~1500m的杉岭山脉南延部分;西南部多为中

山山地,最高峰鸡公岽海拔1390m系沙溪和汀江的分水岭;玳瑁山脉绵亘于流域的南部和东南缘,形成与九龙江、尤溪的分水岭,最高峰大丰山1706m。 九龙溪为沙溪上游的主要干流,九龙溪流域内植物茂盛,覆盖良好,森林面积占68%,耕地仅占8%,具有良好的水土保持条件。 安砂流域属中亚热带湿润气候,雨量丰沛,暴雨频繁。近年因上游植被遭受一定程度的破坏,洪水特征有所改变。4月1日至6月10日为主汛期,这期间主要受西南暖湿气流的影响,7月至8月主要受台风影响较多。安砂流域多年平均降水量为1723.4mm,降水量年内分配不均匀,其中3~6月份降水量约占全年降水量的58.7%,年内以12月份最小,仅占全年降水量的2.8%。全年平均降水日数为170天。多年平均水面蒸发量为1067.5mm,最大年蒸发量1978年为1515.6mm,最小年蒸发量1969年为761.7mm。 安砂大坝位于峡谷地段,河流自西向东,横切岩层走向,两岸岸坡陡峻。坝基由中、厚层石英砾岩、石英砂岩、石英岩、顺层发育的千枚状(或糜棱岩化的)粉砂岩软弱夹层组成。坝基防渗采用混凝土防渗墙处理方案,嵌入岸坡岩体60余米,底部连接灌浆帷幕。 安砂水库建厂初期就设有水文测站。上世纪90年代初开始建立水情自动测报系统,1997年经过改造后已具备完善的功能,主要有雨水情收集、洪水预度和洪水调度,预报精度能满足应用要求。电站对内外所用的报汛方式主要是电话,电报和传真三种方式,配备了卫星电话。 3、工程任务和规模

水电站项目基本情况

1工程概况 1.1工程建设必要性 花坪河水库坝址位于巴东县大支坪镇,距离野三河汇合口12.56km,坝址以上流域面积172.4km2,占支井河流域面积的71.1%。 巴东县电网以水电为主,自八十年代后期开始,陆续建成了多座小型水电站,大大改善了巴东县电网的组成结构。但随着国民经济的高速发展,电力供需矛盾仍很严重,枯水期调峰容量依然不足。每年需从州网购电,为此,兴建花坪河水电站,对提高巴东县用电的保证率有重要作用。 花坪河水电站的兴建,是合理开发利用河流水能资源的需要,工程建成后不仅可增加巴东县电网的电力供应,缓解电力供需矛盾,而且还可带动和促进本地区经济发展,节省煤耗,保护环境,其兴建有很好的经济和社会效益,工程建设是十分必要的。1.2初步设计审查意见 2012年5月14湖北省水利厅印发《关于巴东县花坪河水电站工程初步设计报告的审查意见》,鄂水利电函[2012]334号文。部分内容如下: 四、同意工程开发任务为发电 同意发电死水位640.00米,同意设置极限死水位636.00米。 同意电站装机容量30兆瓦。 基本同意洪水调节计算方法及成果。同意采用敞泄方式进行洪水调节,水库50年一遇设计洪水位为670.00米,1000年一遇校核洪水位为672.80米;厂房50年一遇设计洪水位为402.07米,200年一遇校核洪水位为404.82米。 五、电站水库总库容2238万立方米、总装机30兆瓦,属三等中型工程。大坝、溢洪道、引水发电系统、电站厂房等主要建筑物为3级建筑物,由于大坝最大坝高97米(坝高超过70米),按2级建筑物设计,但洪水标准不予提高。同意钢筋砼面板堆石坝、溢洪道、发电隧洞进口按50年一遇洪水设计、1000年一遇洪水校核,电站厂房按50 1

小型水电站施工技术规范

小型水电站施工技术规范 《小型水电站施工技术规范》 征求意见单位名单 各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局) 新疆生产建设兵团水利局 长江水利委员会 黄河水利委员会 淮河水利委员会 海河水利委员会 珠江水利委员会 松辽水利委员会 太湖流域管理局 河北省水利水电勘测设计研究院山西省水利水电勘测设计研究院内蒙古水利水电勘测设计院 辽宁省水利水电勘测设计研究院吉林省水利水电勘测设计研究院黑龙江省水利水电勘测设计研究院江苏省水利勘测设计研究院有限公司浙江省水利水电勘测设计院 安徽省水利水电勘测设计研究院福建省水利水电勘测设计研究院 江西省水利规划设计院 山东省水利勘测设计院 河南省水利勘测设计研究院湖北省水利水电勘测设计院湖南省水利水电勘测设计研究总院广东省水利电力规划勘测设计研究院广西水利水电勘测设计研究院海南省水利电力建筑勘测设计院重庆市水利电力建筑勘测设计院四川省水利水电

勘测设计研究院贵州省水利水电勘测设计研究院云南省水利水电勘测设计研究院陕西省水利电力勘测设计研究院甘肃省水利水电勘测设计研究院宁夏水利水电勘测设计研究院青海省水利水电勘测设计研究院新疆水利水电勘测设计研究院浙江省金华市水利水电勘测设计院有限公司 浙江省丽水市水利水电勘测设计院浙江省温州市水利电力勘测设计院 浙江省水利水电工程局 浙江省水电建筑安装有限公司 浙江省正邦水电建设有限公司浙江江能建设有限公司 浙江省第一水电建设有限公司福建省水利水电工程局有限公司福建省中水电发展有限公司广东省水电集团有限公司广东省水利水电第三工程局广西壮族自治区水电工程局广西硅谷水电建设有限公司 云南建工水利水电建设有限公司 云南省水利水电工程有限公司 贵州省江河水利电力建设工程有限公司 贵州省水利机械化实业总公司 江西省水电工程局 江西省水利水电建设总公司 江西省水利水电基础工程有限公司 四川水利电力工程局 四川水电建设工程(集团)有限责任公司 四川鼎好水电建筑工程有限公司 湖南兴禹水利水电建设有限公司 湖南省水利水电机械施工公司 山东水利工程总公司

我国水力发电的现状和前景

我国水力发电的现状和前景 前言 电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量,水力发电是电力工业的一个门类。建国50多年来,我国的水电事业有了长足的发展,取得了令人瞩目的成绩。水电在我国的兴起是有其深刻的背景的。 首先,我国有大规模利用水能资源的条件和必要性。我国水能资源丰富,不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,在世界各国中均居第一位。但是目前我国水能的利用率仅为13%,水力发电前景广阔。随着我国经济的快速增长,能源消耗总量也大幅度增长,煤炭、石油和天然气这些常规能源的消耗量越来越大,甚至需要依靠进口。预计到2010年我国大约需要进口1亿t石油,并且其进口依存度将达40%左右,甚至更高。在这样的情势下,发展新能源就显得特别重要而紧迫。而水能就是一种可再生的新能源,它取之不尽用之不竭。 其次,发展水电也是环境保护的需要。常规发电方式,煤的燃烧过程中排放出大量的有害物质使大气环境受到严重污染,引发酸雨和“温室效应”等多方面的环境问题。而核能发电有很大的潜在危险性,一旦泄漏造成污染,对环境的破坏作用是不可估量的。水力发电不排放有害的气体、烟尘和灰渣,又没有核辐射污染,是一种清洁的电力生产,具有明显的优势。 再次,水力发电经过一个多世纪的发展,其工程建设技术、水轮发电机组制造技术和输电技术于完善,单机容量也不断增大。并且水力发电成本低廉,运行的可靠性高,故其发展极为迅速。 l 我国水能资源概况 我国河流众多,径流丰沛,落差巨大,蕴藏着丰富的水能资源。据统计,我国河流水能资源蕴藏量6.76亿kw,年发电量5922亿kwh;可能开发水能资源的装机容量3.78亿kw,年发电量9200亿kwh。 由于气候和地形地势等因素的影响,我国的水能资源在不同地区和不同流域的分布很不均匀;此外我国水能资源的突出特点是河流的河道陡峻,落差巨大,发源于“世界屋脊”青藏高原的大河流长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江等,天然落差都高达5000 m左右,形成了一系列世界上落差最大的河流,这是其他国家所没有的。充分了解我国水能资源的特点,才能在开发过程中因地制宜,合理地充分地利用水能资源。 2 我国水电开发现状 一个世纪,特别是建国以来,经过几代水电建设者的艰苦努力,中国的水电建设从小到大、从弱到强不断发展壮大。改革开放以来,水电建设更是迅猛发展,工程规模不断扩大。50年代至60年代初,主要修复丰满大坝和电站,续建龙溪河。古田等小型工程,着手开发一些中小型水电(如官厅、淮河、黄坛口、流溪河等电站)。在50年代后期条件逐步成熟后,对一些河流进行了梯级开发,如狮子滩、盐锅峡、拓溪、新丰江、新安江、西津和猫跳河、

溪洛渡水电站简介概要

溪洛渡水电站简介 基本情况 溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界的金沙江下游河段溪洛渡峡谷,距两县县城分别为17公里和7公里,距下游宜宾市河道里程184公里,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770公里、1065公里和1780公里,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略、长江防洪体系的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。溪洛渡水电站业主单位是中国长江三峡工程开发总公司,设计单位是国家电力公司成都勘测设计研究院。按 溪洛渡水利枢纽地理位置 照设计,溪洛渡电站总装机容量1260万千瓦,保证出力339.5—665.7(近期—远期)万千瓦,年发电量571.2亿千瓦/小时,电站水库长208公里,正常蓄水位600米,水库总库容126.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,具有较大的防洪能力。 枢纽工程由拦河大坝、引水发电建筑物、泄洪消能建筑物等组成,拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698.07米。拱坝坝身设置7个12.5米×13.5米的表孔,8个6米×6.7米

的深孔,左右两岸岸坡内设置5条泄洪隧洞共同宣泄洪水。电站厂房分别设置在左右两岸地下,各安装9台单机容量为70万千瓦的水轮发电机组,引水发电系统由进水口、引水隧洞、主厂房、主变室、尾水调压室、尾水隧洞及地面开关站组成。 溪洛渡水库为河道型,回水长度 204公里,水库淹没涉及四川省雷波、金阳、布拖、昭觉、宁南和云南永善、昭阳、鲁甸和巧家等9个县(区)。据调查,淹没影响总人口4.2万人,淹没耕地41843亩。电站建设总工期约13年2个月,筹建期3年半。2005年12月正式开工,2007年11月截流,2013年第一台机组安装发电,2015年工程全部完工。电站静态投资445.73亿元(2000年价格水平)。工程总投资603.34亿元。 筑物布置及建设特点 1、挡水建筑物:溪洛渡工程拦河大坝是目前国内第三高拱坝。大坝建基面高程332米,拱冠顶厚14米,拱冠底厚60m米,最大中心角95.58°,顶拱中心线弧长681.51米,分设31个坝段。 2、泄洪消能建筑物:泄洪消能建筑物由坝身泄洪消能建筑物和泄洪洞组成。泄洪建筑物按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核,总泄量达到49923立方米/秒,泄洪功率近1亿千瓦,其规模为世界第一。

小型水电站相关资料

小型水电站特点 1.运行寿命长,坚固耐用,价格稳定,并且水资源是可再生的。对于用电规模较小的边远地区来说,所有这些优点使水力电站成为最具有吸引力的选择对象; 2.拥有连接电厂和用电中心的输电网的地区并不多。许多地区,特别是在发展中国家,还必须依赖就地的小型电厂供电; 3.几乎处处都有可以用来发电的小河流; 4.一般来说,小型水电站造成的环境影响较小; 5.当把河水用于其他目的时,如灌溉和供水等,如能同时加上小水电发电系统,往往会更有吸引力; 6.在工业化国家,常常把小型水电站作为局部地区工业的能源。但在适宜的条件下,小型电站也可并入公用供电系统供电; 7.对已有的大坝和设施上的旧的小型电站进行改建,发电的成本较低,在经济上比较合算。 8.当今的小水电技术是已经得到充分验证的成熟技术。电站的建造不复杂,所需工艺也较简单,并可大量地利用当地的劳动力和材料。 9.水电站建造周期短。 10.各种现有的并已经过实践验证的电站设计方案,无论是建造方面的,还是运行方面的,均可广泛适用于各地的不同的条件。小水电站运行方式多种多样,既可是简单的人工操作,也可以是全自动的计算机化控制。 原理:水通过水道流到电厂,电厂依靠带有机电设备的涡轮机将水的位能和动能转换成电能。小水电站一般都是径流式电站,利用的是自然水流,不一定需要蓄水库。对于小型水电站项目来说,建设大坝是不合算的,因此,通常只建造最简单的矮坝或引水堰。 小水电站的容量为三类:微型(小于100kw),小小型(100-1000kw)和小型(1000-10000kw)。对于容量很小的微型电站来说,设计越简单,控制系统就越简单,经济上也就越有生命力;而对于容量大些的小水电站来说,由于要确保电站有比较复杂和完善的保护和控制装置,因此投资就大。如果为水电站建造蓄水库,就可以根据用电市场的要求来调节向电站的供水量,从而克服因河流水量的季节性

发电厂变电站概述

发电厂变电站概述

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

发电厂变电站 一、发电厂 发电厂:是把各种天然能源(化学能、水能、原子能等)转换成电能的工厂。 1.火力发电厂 火力发电厂:是把化石燃料(煤、油、天然气、油页岩等)的化学能转换成电能的工厂,简称火电厂。 火电厂的原动机大都为汽轮机,也有用燃气轮机、柴油机等。 火电厂又可分为以下几种: 凝汽式火电厂 凝汽式火力发电厂的生产过程: 煤粉在锅炉炉膛8中燃烧,使锅炉中的水加热变成过热蒸汽,经管道送到汽轮机14,推动汽轮机旋转,将热能变为机械能。汽轮机带动发电机15旋转,再将机械能变为电能。在汽轮机中做过功的蒸汽排入凝汽器16,循环水泵18打入的循环水将排汽迅速冷却而凝结,由凝结水泵19将凝结水送到除氧器20中除氧(清除水中的气体,特别是氧气),而后由给水泵21重新送回锅炉。在凝汽器中大量的热量被循环水带走,凝汽式火电厂的效率较低,只有30%~40%。 热电厂 莘县热电厂 临清热电厂 由于供热网络不能太长,所以热电厂总是建在热力用户附近。热电厂与凝汽式火电厂不同之处是将汽轮机中一部分做过功的蒸汽从中段抽出来直接供给热用户,或经热交换器12将水

加热后,把热水供给用户。这样,便可减少被循环水带走的热量,提高效率,现代热电厂的效率达60%~70%。运行方式不如凝汽式发电厂灵活。 燃气轮机发电厂 燃气轮机发电厂:用燃气轮机或燃气-蒸汽联合循环中的燃气轮机和汽轮机驱动发电机的发电厂。可燃用液体燃料或气体燃料。 燃气轮机的工作原理与汽轮机相似,不同的是其工质不是蒸汽,而是高温高压气体。这种单纯用燃气轮机驱动发电机的发电厂,热效率只有35%~40%。 为提高热效率,采用燃气-蒸汽联合循环系统,燃气轮机的排气进入余热锅炉10,加热其中的给水并产生高温高压蒸汽,送到汽轮机5中去做功,带动发电机再次发电;从汽轮机5中抽取低压蒸汽(发电机停止发电时起动备用燃气锅炉8提供汽源),通过蒸汽型溴冷机6(溴化锂作为吸收剂)或汽-水热交换器7制取冷、热水。这是电、热、冷三联供模式。联合循环系统的热效率可达56%~85%。 2.水力发电厂 水力发电厂:是把水的位能和动能转换成电能的工厂,简称水电厂,也称水电站。 水电站的原动机为水轮机,通过水轮机将水能转换为机械能,再由水轮机带动发电机将机械能转换为电能。 坝式水电站 坝式水电站:在河流上的适当地方建筑拦河坝,形成水库,抬高上游水位,使坝的上、下游形成大的水位差的水电站。 坝式水电站适宜建在河道坡降较缓且流量较大的河段。这类水电站按厂房与坝的相对位置又可为以下几种。 (1)坝后式厂房。厂房建在拦河坝非溢流坝段的后面(下游侧),不承受水的压力,压力管道通过坝体,适用于高、中水头。 坝后式水电站 水电站的生产过程较简单,发电机与水轮机转子同轴连接,水由上游沿压力水管进入水轮机蜗壳,冲动水轮机转子,水轮机带动发电机转动即发出电能;做过功的水通过尾水管流到下游;生产出来的电能经变压器升压并沿架空线至屋外配电装置,而后送入电力系统。 (2)溢流式厂房。厂房建在溢流坝段后(下游侧),泄洪水流从厂房顶部越过泄入下游河道,适用于河谷狭窄,水库下泄洪水流量大,溢洪与发电分区布置有一定困难的情况。

清水水电站工程概况2

1.1工程概况 清水电站位于甘肃岷县县城以西15km的挑河干流上,该电站为河床式无调节电站,主要由挡水、泄水建筑物(泄冲闸、溢流坝)、电站厂房、左右岸副坝及开关站等设施组成.电站坝顶总长206.96 m,自河道左岸向右岸布置有左岸副坝段、厂房段、泄冲闸段、溢流坝段及右岸副坝段.泄洪段采用闸坝集中布置型式,设3孔泄冲闸和3孔溢流坝.3孔泄冲闸为潜孔式闸,闸孔尺寸为7.5 mx5.0 m(宽x高),弧形闸门,下游采用底流式消能;3孔溢流坝为实体混凝土重力结构,剖面为WES堰型,堰顶设有平板式工作闸门和检修闸门,闸孔尺寸7.6 mx5.5 m(宽x高),下游采用底流式消能. 经过实侧,从刘家浪水电厂的尾水至清水乡的沟里堡村(即待建的清水电站厂址),该段河道全长6300m,自然水头为18.1m,比降为2.89‰.其中刘家浪电站至待建的引水枢纽河道长3500m,自然水头为10.783m,比降为3.08‰,清水电站引水枢纽至该站厂房处,河道长2800 m,自然水头为7.317m,比降为2.6‰,可满足开发径流式电站的水能需要. 1.2.水文 刘家浪电站至待建的清水电站,两站衔接相连,该段河道没有明显的补给水源和支流汇入,因此水文资料可借用刘家浪电站的设计计算成果.

1.3.年径流 刘家浪电站水文资料采用洮河龙王台资料,引用龙王台多年流量实侧资料,用面积比法推算到清水电站引水枢纽以上河段,多年平均流量Q=111m3/s当P =85%,枯水流量23m3/s. 1.4.洪水 设计洪水分析是以岷县、李家村水文站的实侧洪水资料加入历史洪水调查资料为主要依据,进行频率分析计算.现将清水电站渠首、尾水各种频率洪峰流量列于下表. 1.5.泥沙 悬移质输沙量系根据龙王台站与下巴沟站1964年至1973年10年同期沙量、径流资料,按区间沙量模数法推算而得,并以龙王台站同期年内分配求得清水电站渠首断面逐日悬移质特征值:悬移质平均年输沙量为262万t,其中7月至9月占84.4%,4月至6月和10月占14.8%,其余5个月为清水期,占0.6%,多年平均月含沙t以7 ~ 9月较大,为1.1~1.4kg/m3.1.4.4冰情 挑河属北方河流,历年中均有不同径度的冰情发生,如结冰、流

溪洛渡简介

金沙江是长江上游河段,全长3364公里,流域面积47.32万平方公里。金沙江水力资源丰富,蕴藏量达1.124亿千瓦,占全国水能总量的1/6,可开发的水能资源达8891万千瓦,是我国规划的具有重要战略地位的最大的水电基地。 开发金沙江水能资源对实施西部开发战略、实现“西电东送”,优化和改善华中、华东地区能源结构,减少环境污染,发展西南经济,缩小东西部差距,更好地发挥长江三峡工程的效益,实现我国国民经济持续稳定增长具有十分重要的意义。 溪洛渡水电站位于四川省凉山彝族自治州雷波县和云南省昭通市永善县交界的金沙江下游河段溪落渡峡谷,距两县县城分别为17公里和7公里,距下游宜宾市河道里程184公里,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770公里、1 065公里和1780公里,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。 溪洛渡水电站的业主单位是中国长江三峡工程开发总公司(简称“三峡总公司”),设计单位是国家电力公司成都勘测设计研究院(简称“成勘院”)。 按照设计,溪洛渡电站总装机容量1260万千瓦,保证出力339. 5—665. 7(近期—远期)万千瓦,年发电量571. 2亿千瓦/小时,电站水库长208公里,正常蓄水位600米,相应库容115. 7亿立方米,调节库容64. 6亿立方米,防洪库容46. 5亿立方米,具有较大的防洪能力。拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698. 07米。 按照可行性研究报告,该电站建设总工期12年,筹建期3年半,2005年正式开工,2008年12月截流,2014年7月第一台机组发电,2017年工程全部完工。电站静态投资445.72亿元(2000年价格水平)。工程总投资735.29亿元。 2002年9月18日,国家正式审查批准溪洛渡、向家坝两个电站立项建设,三峡总公司11月23日至24日组织了大型现场考察活动。雷波县委、县政府预感到一个企盼已久的历史性机遇即将来临,立即行动,于11月28日响亮地提出了“服务溪洛渡,建设新雷波”的口号,统帅各项工作,举全县之力,为溪洛渡电站前期工程搞好服务,以此拉动县域经济的追赶型、跨越式发展。 2003年7月20日,溪洛渡水电站前期筹建工程的第一炮在雷波县汶水镇打响——“外还建路”汶(水)白(铁坝乡)公路开工仪式隆重举行;8月5日,溪洛渡水电站工程左右岸低线公路开工仪式在永善县火爆推出;9月28日,雷波县溪洛渡水电站工程施工区和封闭管理区涉及到的白铁坝乡首批移民36户1 29人顺利外迁西昌市西乡乡柏枝树村和德昌县德州镇果园村、王所乡小冯村;1

最新桃源水电站施工测量方案修改(1)

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1施测程序 (3) 3.2施工测量组织工作 (3) 4 施工测量的基本要求 (3) 4.1施测原则 (3) 4.2准备工作 (3) 4.3测量的基本要求 (4) 5 控制测量 (4) 5.1控制网测设 (4) 5.2加密控制 (4) 5.3高程控制 (5) 6 施工放样 (6) 6.1施工放样精度要求 (6) 6.2基础开挖放样 (7) 6.3混凝土浇筑放样 (7) 6.4金属结构及机组安装放样 (7) 7 验收测量 (9) 7.1验收测量的内容 (9) 7.2验收测量工艺流程图 (9) 7.3验收测量方法及要求 (10) 8、质量保证措施 (12) 8.1施工过程测量质量措施计划。 (12) 8.2仪器设备及人员组织 (12)

1、编制依据 1.1中国水利水电顾问集团中南勘测设计研究院设计的《桃源水电站工程施工图》; 1.2《桃源水电站工程施工组织设计》; 1.3中国水利水电顾问集团中南勘测设计研究院提供的《测量成果报告书》; 1.4土建工程涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规范和规程:《工程测量规范》(GB50026- 2007); 1.5《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2003); 1.6《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003); 1.7《精密工程测量规范》(GB/T15314-94); 1.8《国家三、四等水准测量规范》(GB 12898-91); 1.9《光电测距高程导线测量规范》(DZ/T 0034-92); 1.10《测绘产品检查验收规定》(CH1002-95); 为满足施工测量需要,根据桃源水电站主要水工建筑物的设计平均高程确定投影面高程为:35m。 控制网坐标系统采用与前期规划一致的1954北京平面坐标系和1956黄海高程系。 2、工程概况 桃源水电站位于湖南省常德市桃源县城附近的沅水干流上,是沅水干流最末一个水电开发梯级。 桃源水电站为低水头径流式电站,二等大(2)型工程。电站枢纽主要由泄洪闸、发电厂房、船闸等水工建筑物组成。泄洪闸共25孔,孔口净宽20m,堰顶高程26.00m,左侧河道布置14孔,长度326.60m,右侧河道布置11孔,长度257.00m,闸坝顶部高程50.70m,最大坝高30.20m;厂房轴线长271.2m,顺水流向长91.45m,最大高度45.20m,安装9台灯泡贯流式发电机组,单机容量20MW,总装机容量180MW;通航建筑物含上下游引航道、上、下闸首、闸室等部分。 本工程采用分期导流方式,利用双洲岛作为纵向围堰,一期围右岸汊河,二期围左岸主河床。 本工程控制性施工工期为: 根据DL/T5397-2007《水电工程施工组织设计规范》的规定,本工程施工工期按工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个阶段安排。根据枢纽布置特点、工程规模及工程量。本工程的施工总工期52个月,其中准备工期3个月,主体工程施工期33个月,工程完建工期16个月,第1台机组发电工期36个月。 桃源水电站控制性工期为: 2010年10月中旬一期工程截流; 2012年03月31日前厂房形成全年施工条件,2012年2月底具备桥机安装条件; 2012年09月底二期工程截流; 2012年10月31日永久船闸具备临时通航条件;

溪洛渡水电站可行性研究报告

溪洛渡水电站可行性研究报告 篇一:中国在建已建十大水电站排名 中国在建已建十大水电站排名 ?========================================第1页======================================== 中国在建已建十大水电站排名 单站 5 万 kW 以上的大中型水电站是中国水电的主力,经过五十余年的开发建设,已建成 230 余座,其中百万 kW 级以上的水电站 25

座,五十万kW 级以上的40 . 三峡(1820+420 ) 溪洛渡(1260 ), 白鹤滩(1200 ), 乌东德(750 )

向家坝(600 ) 龙滩( 630 ) 糥扎渡(585 锦屏二级(480 ) 小湾(420) 两家人(400 ) 拉西瓦(

372 ) 锦屏一级( 360 ) 单位为万千瓦 ; 溪洛渡水电站 溪洛渡水电站 溪洛渡水电站 溪洛渡水电站 的地理位置、地理环境与社会环境溪洛渡水电站位于四川省 雷波县 和云南省 永善县 境内金沙江干流上,是一座以发电为

主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等巨大综合效益的工程。溪洛渡电站装机容量 1386 万千瓦,位居世界第三;溪洛渡工程是长江防洪体系的重要组成部分,是解决川江防 洪问题的主要工程措施之一;通过水库合理调度,可使三峡库区入库含沙量比天然状态减 少 34% 以上;由于水库对径流的调节作用,将直接改善下游航运条件,水库区亦可实现部 分通航。 溪洛渡水电站枢纽由拦河坝、泄洪、引水、发电等建筑物组成。 拦河坝为混凝土双曲 拱坝,坝顶高程 610 米,最大坝高

水电站简介

天全县青元水电站简介 概况:青元水电站位于雅安市天全县鱼泉乡藏渔河中游,距离天全县10公里,从G8京昆高速天全县出口下高速30分钟左右可达,对外交通条件较便利。本地年降水量近2000毫米,径流量大、水量稳定、落差大、冬季不结冰,非常适合小水电开发。国家目前推行的削减火力发电,支持水电和新能源建设的大政方针不会改变。如:今年出台的《2016年农村小水电扶贫试点工程实施办法》明确此类电站可以享有适当的财政补贴。 一、具体情况 1、电站设计单位:雅安市水利水电勘察设计院设计,于2006年9 月开工建设,于2008年5月正式并网发电。电站法定代表人:杨殿军;营运负责人:郑述涛。 2、本电站为底格栅坝引水式无调节径流电站,集雨面积:32.3平 方公里,设计流量:2.5立方/s,设计水头:231米,前池容量200立方,2台发电机组,单机2015千瓦,总发电功率4000千瓦,上网电压3万伏特。工程主要由渠首、前水池,引水发电隧洞、高压管道、电站厂房及开关站、办公生活楼等建筑物组成,引水线路总长5.4 Km。渠首有进水前池;引水隧洞长5.4km,厂房为地面式厂房,有独立办公楼。 3、发电厂房布置在藏渔河中游左岸,上游没有其他电站,尾水正 对下游主河道,主变电站、开关站均布置在厂房上侧,厂区临河

布置防洪堤,办公楼邻厂房,经受历次地震检验,建设牢固、安全可靠, 4、各种批复文件正规合法,厂房及办公楼均办理产权,使用期限 为70年。 二、收益情况: 1、工程总投入: 工程建设费用2100万元【不一一列举,行业内都清楚】其他隐形投入未计算. 2、收入:根据多年测算:年利用4465小时;多年平均发电量:1786万千瓦;上网电价:每千瓦0.195元;结算单位:天全县电力局; 结算时间:按月结算;年均营业总收入:340万元。 3、支出: (1)9名员工:站长1名,管理员6名,前池维护人员1名,杂工兼厨师1名,人均月工资2600元,加上社保等月支出3万元以下;(2)税率按6%计算,年均缴纳20万元左右;开具有增值税票,可查验。 (3)维修保养费用:因为电站刚刚运行几年,设备完好。没有多少维修支出,年均在3万元以下; (4)财产保险费用5-8万元,(根据投保额度计算)其他费用2万元以内;如果购买方不负债,几乎再无其他支出。 年均纯利润在340万-60万﹦280万元左右。如果购买方有关系能进入国家电网,电价可以增加0.10元每千瓦,年均纯收入增加150万

建筑工程小水电站计算与介绍

第一节小水电站计算 一、水力发电的一般公式 1?水电站的保证出力 尸=9. 81Q/fy = AQH 式中』——保证出力(kW); Q——通过水电姑的流量(m[/s)) "―作用于水电站的水头(设计水头)(m); A——水电站的出力系数,4 = 9?8叨,大中型水电站取8, 0?& 5,小型水电站当单机容量大于500kW以上的时取8.0;小于500kW,按表17—1选取; 7 电站机组效率, 7 = 7/一一发电机效率* 7 ------ 水轮机姣率。 17-1 出力系数人值 水轮机与发电机间传动方式系.牧 同轴连接7. 0 ?8. 0 皮帯传动 6. 5 ?7. 5 倚轮传动6,3 两次传动6,0 2 ?调节池容量 V = 3600(Qz — Qi )7' ? _ 36O(M_ = 3600(几二匕) =9. 8177? _ 9. 81W? 式中山—调节池容诫(mJ; Q2——高峰负荷时的流M(Tn:7s); Qi 平均负荷时的流 T——高峰员荷持绩吋fn](lOi

A用调节池的有效贮水址发岀的电量(kWh); P.一一高峰负荷时的输出功率(kW)$ 匕—平均负荷时的输出功^

变电站选址概要

中小型变电站的选址和总布置发表于2007-8-29 16:53:36分使用道具小中大楼主邱颖捷北京电力设计院变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 1 站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。尤其要避免占用菜地良田等经济效益高的土地。用地要紧凑,因地制宜,用劣地作为站址选择方案是决定一个设计方案好坏的主要条件之一。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。如北京电力设计院设计的北太平庄110 kV地下变电站和甘家口110 kV地下变电站,这些变电站占地面积小,但造价颇高,重点要解决好通风与防火问题,这将是城市特别是中心城区电力发展的趋势。 1.3 地质条件的要求随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。不仅对于农业的发展有重要作用,也会为北京郊区开展旅游事业及提高山区人民生活水平提供前提条件,电力深入山区,供电范围大,交通不便,所以选好站址是非常重要的。选址阶段的工程地质勘测内容主要是研究和解决站址稳定性和建站的可行性,查明地质构造、岩性、水文地质条件等,并对站址的稳定性作出基本评价。土建专业在勘测内容详尽的情况下,对站址的抗震是否有利,作出正确的评估。由于变电站设施造价很高,如果把变电站建在不利于建筑物抗震的地段,若发生地震就可能发生滑坡、山崩、地陷等灾害。对国家财产造成损坏。对于北京地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选

中国小水电产业发展现状分析重点

中国小水电产业发展现状分析 1、中国小水电发展概况 1.1资源条件 我国小水电资源十分丰富,按20世纪80年代初标准,把1.2万千瓦以下水电站称为小水电站,我国小水电理论蕴藏量达1.6亿千瓦,相应的年电能为13000亿千瓦时,可开发装机容量7000多万千瓦,年发电量为2,000~2,500亿千瓦时。按现在的标准,把5万千瓦(按每千瓦投资7000~8000元估算,总投资在4亿元以下)以下水电站称为小水电,则这些数字将大大增加。 我国的小水电资源分布很广,在全国2000多个县(市)中,有1500多个县有可开发的小水电资源,其中可开发量在1万千瓦以上的县有1100多个。 1.2特点与优势 1)小水电资源主要分布在西部地区、边远山区、民族地区和革命老区,在西部大开发中具有突出的区位优势。 2)小水电资源规模适中,投资省,工期短,见效快,有利于调动多方面的积极性,适合国家鼓励、引导集体、企业和个人开发。 3)小水电资源可以就近供电,就近消纳,不需要高电压大容量远距离输电,发电成本和供电成本相对较低。 4)小水电是电力工业的重要组成部分,是大电站的有益补充,可为“西电东送”提供有力的支撑。 5)小水电是国际公认的可再生绿色能源,与其他可再生能源(太阳能、风能、生物质能等)相比,其技术比较成熟、造价低,非常适合为分散的农村供电及电气化建设,其开发利用有利于能源结构的调整优化,有利于人口、资源、环境的协调发展和经济社会可持续发展。 1.3发展状况 新中国成立初期,为解决中国农村无电可用的问题,政府结合江河治理开发农村水电,解决照明和生产用电问题。直到20世纪80年代,全国一半以上的农村还是主要靠农村水电供电。目前仍有800多个县主要靠农村水电供电。通过开发农村水电,累计解决了5亿多无电人口的用电问题。 中国有1500多个县开发了农村水电,共建成水电站4.8万座。2003年全,年发电kW万3120,全国农村水电总装机达到kW万270国新增农村水电装机 量1100亿kW。h,均占全国水电总装机和年发电量的40%.2003年中国农村水电增加值482亿元,税利84亿元,其中税收42亿元。 从20世纪80年代开始,国务院部署开展了三批农村水电初级电气化县建设,建成了653个农村水电初级电气化县。农村水电初级电气化县建设有力地拉动了经济社会的发展。这些县都实现了国内生产总值、财政收入、农民人均收入、人均用电量“5年翻一番”、“10年翻两番”的目标,经济结构显著改善,发展速度明显高于全国平均水平。 农村水电已经成为中国广大农村重要的基础设施和公共设施,是中西部地区税收的重要支柱、经济发展的重要产业、农民增收的重要途径,在中国经济社会发展中发挥着重要的作用。

溪洛渡工程枢纽介绍

1 前言 金沙江主源沱沱河发源于青藏高原唐古拉山脉。沱沱河与当曲汇合后称通天河,通天河流至玉树附近与巴塘河汇合后始称金沙江。金沙江流经青、藏、川、滇四省(区),至宜宾纳岷江后称为长江,宜宾至宜昌河段又称川江。金沙江流域面积47.32万km2,占长江流域面积的26%。多年平均流量4920m3/s,多年平均径流量1550亿m3,占长江宜昌站来水量的1/3。流域内山岳占90%,是汉、藏、彝、纳西、白族等多民族聚居地。 金沙江全长3479km,天然落差5100m,水能资源丰富,是全国最大的水电能源基地,水能资源蕴藏量达1.124亿kW,约占全国的16.7%。 金沙江下游河段(雅砻江河口至宜宾)水能资源的富集程度最高,河段长782km,落差729m。规划分四级开发,从上至下依次为乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝四座梯级水电站,其中溪洛渡和白鹤滩水电站规模均超过1000万kW。四个梯级总装机容量可达3070~4310万kW,年发电量1569~1844亿kW·h。 溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县境内金沙江干流上。该梯级上接白鹤滩电站尾水,下与向家坝水库相连。坝址距离宜宾市河道里程184km,距离三峡、武汉、上海直线距离分别为770km、1065km、1780km。溪洛渡水电站控制流域面积45.44万km2,占金沙江流域面积的96%。 溪洛渡水电站以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等巨大的综合效益。开发目标主要是“西电东送”,满足华东、华中经济发展的用电需求;配合三峡工程提高长江中下游的防洪能力,充分发挥三峡工程的综合效益;促进西部大开发,实现国民经济的可持续发展。 2 水文气象资料 溪洛渡电站坝厂区山高谷深,气候的垂直差异更为显著。从海拔400m至1500m之间,各气象要素的变幅分别是:年平均气温为19.7℃~12.2℃;极端最高气温为41℃~34.3℃;极端最低气温为0.3℃~-8.9℃;年降水量为547.3mm~832.7mm;一日最大降水量为72.4mm~130.4mm;5~10月为雨季,集中年降水量的88.4%~83.7%。坝厂区的相对湿度为66%。

嘉陵江流域概况与电站简介

2嘉陵江流域概况及基本资料 2.1嘉陵江流域概况 嘉陵江是长江上游左岸的主要支流,发源于陕西凤县东北的秦岭山脉,流经陕西、甘肃、四川、重庆四省(直辖市),干流全长1120km,落差有2300m,平均比降2.05‰,全流域面积为15.98万平方千米,占长江流域面积的9%。嘉陵江按照流域及河道特征,将干流分为上、中、下游,广元以上河道长为380km,为上游;广元至合川长约645km,为中游,合川至河口长约95km。嘉陵江水系发育,自上而下主要支流有西汉水、白龙江、东江、西河、渠江、涪江等。 2.2嘉陵江流域基本资料 嘉陵江流域大部分属亚热带湿润季风气候。在中下段的盆地区,冬季温暖多雾,霜雪少见,上游段山区则冬季寒冷,霜雪较多,又多风暴,往往一雨成灾。春夏时节,流域内降雨自东向西移动,若遇季风弱而迟,则西部常形成春旱和初夏干旱天气。流域内年降水量在1000毫米以上,其中50%集中在7~9月。而且降雨在区域上分布上很不均匀,一般聚集在盆地边缘的降水大于盆地中部。 流域年径流量分布于降雨分布趋势相同。中游南充至合川的年径流量为300~400mm;下游合川至重庆为400~500mm;而南充至苍溪为川中径流量深低值区,仅300mm;中游苍溪以上至广元的大滩场,由300mm递增到600mm。

流域多年平均径流量为698.8亿立方米,主要集中在汛期5~10月,汛期干流水量占全年径流量的75%~83%,非汛期在11月到次年的4月,占17%~25%。 2006年嘉陵江流域总人口4332万,耕地面积5534亩,地区生产总值3582亿元,工业总产值3025亿元,粮食总产量为2206万吨。 嘉陵江水力资源丰富,干支流经济可开发装机容量10915MW,广元以下目前已建、在建装机容量1376MW,流域水电资源开发仍具有较大的潜力。 3重庆电力发展概况与水电站简介 3.1重庆电力现状 重庆市是西南重镇,国家刚成立得直辖市。重庆电网由统调电网、从属于各县级电力公司的独立县级地方小网及企业自备电源组成。“八五”至“九五”期间缺电严重,电力需求增长迅速,1990年到2000年社会用电量平均增长率为8.86%。近几年来,随着城镇化的不断推进,科技的不断发展,重庆市的电力负荷增长一直保持较高的速度。2001年重庆市统调电网共完成发购电量161.5亿kW.h,最大负荷341.2万kW,较2000年增长了9.73%、14.5%,2002年,重庆市统调电网共完成发购电量176.9亿kW.h,最大负荷374万kW,较2001年增长了9.17%、9.61%,拉闸限电严重,特别是在夏天用电高峰时间段。在2010年,电量需求达到465亿kW.h,最大负荷达到992万kW。近几年来,重庆市电力负荷一直保持较高的增长速度,随着重庆的不断发展,特别是很多电子加工企业相继落户重庆,重庆的电力负荷仍会保持较高的增长速度,所以如何利用现有的发电站发出更多的电将会带了丰厚的经济价值和社会价值。

相关文档