文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防、喷淋工程质量监理要点

消防、喷淋工程质量监理要点

消防、喷淋工程质量监理要点
消防、喷淋工程质量监理要点

消防、喷淋工程质量监理要点

1、室内消火栓管道安装

1.1材料监理控制要点

1.1.1材料的外观质量应符合如下要求:管材内外表面的镀锌层均匀完整,不得有镀锌层脱落、锈蚀现象,镀锌层表面不得存在飞刺,管材不弯曲。管材的外径和壁厚允许偏差应符合规定。并具有出厂质量证明书。管件内外表面镀锌层光滑、色泽一致。无裂纹、砂眼、重皮,螺纹密封面完整,丝扣无损伤,丝扣无偏扣。

材料为无缝钢管时,材料的外观质量应符合如下要求:钢管的内外表面不得有裂纹、折叠、分层、轧折、皱纹和结疤缺陷存在。钢管外径和壁厚的允许偏差应符合规定。并具有出厂证明书。

消防器具及设备等,还应具有有关管理部门的认定证明及有关法定检测单位证明。

1.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属表面无锈蚀、划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。消火栓阀外型光滑、无裂纹、启闭灵活,关闭紧密,密封填料完好,有产品出厂合格证。消防系统的安全阀的压力应符合设计要求,安全阀经校验后,才能进场安装。

1.1.3控制阀门、水泵结合器等主要组件的规格型号符合设计要求,配件齐全、铸造规距、表面光洁、无裂纹、启闭灵活,有产品出厂合格证。

1.1.4法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽,螺纹法兰的螺纹部分应完整,无损伤。

1.1.5沟槽式卡箍管接头应有产品合格证,外观无裂纹,表面光滑,漆膜均匀,密封圈质地柔韧,无老化变质分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。

1.2管道预制加工

1.2.1消防系统的设计图纸应事先取得消防部门认可。

1.2.2管螺纹加工:管道螺纹制作前,根据现场测绘的草图,在所需的管材上划线断管。用电动套丝机进行管螺纹加工:将管材夹紧在套丝机卡盘内,调整好按管径所需的螺纹刻度值,开机推板进行管螺纹的制作。一个管口电动套丝的次数:管径≥DN70时,应二次套丝为宜。对套好的螺纹仔细检查,如断丝或缺丝大于螺纹总数10%,割除重套,并用管件试配,一般手动宜拧上2~3扣为好,过松易漏,过紧不宜配装和调整。加工后管螺纹外观质量不得有裂纹、凹陷、毛刺、断丝等缺陷。加工的管螺纹长度不宜过短过长,过短影响螺纹连接处的密封效果,过长削弱螺纹连接处管材强度,管螺纹长度应符合规定要求。

1.2.3预装管件:连接时螺纹应清洁、规整。在管台钳上夹紧管段,丝扣处涂上铅油(厚白漆)缠好油麻后带入管件,对连接的用的螺纹管件仔细检查,剔除斜纹、砂眼、裂纹等残次管件用管钳将管件拧紧,连接牢固,不得倒回,安装后丝扣外露2~3扣为宜,用

废锯条去掉麻头,用破布擦净铅油,编号放到适当位置等待连接。填料用油漆麻丝时,缠绕要适度,麻丝不应挤入管腔,以免堵塞管路。

1.3管网连接

1.3.1支吊架安装:

1.3.1.1支吊架安装坚持先刷漆防腐后安装的原则,为保证管道的水平度、垂直度,安装支架时拉线定位。

1.3.2支架安装构造正确,埋设平整牢固,支架与管道接触紧密。支架安装用膨胀螺栓固定,天面顶的吊架尽量安装在梁的侧面。管支架间距应按规范规定执行,支吊架安装距管道转弯处距离不得小于50mm。消防配水立管固定支架高度1.5~1.8m单位工程中高度应一致。明装立管的支架应安装在阴角,不允许设在门道上方或阳角面。

1.3.3管道安装:管道安装前必须清除内部杂物污物,安装中断或完毕的敞口处,应及时封堵或用盲板封闭。管道安装时,每装一根均需与支架固定,防止施工连接上承受重力,产生渗漏。管道三通口位置应利于支管的横向水平安装,支管进入消火栓箱前横平,不得斜进,进箱直管段大于等于500mm时设支架固定。管道穿越建筑物变形缝(沉降缝、伸缩缝)应用不锈钢金属软管连接,防止沉降或伸缩时损坏管道。管道穿越墙体或楼板层,应设金属套管,套管长度不得小于墙体厚度及高出楼地面净50mm(含管井),套管

内径大于穿越管道外径25~30mm,管道居中安装完毕,用不燃材料封闭套管。管道丝扣接头不得设置在墙体、楼板层中及套管内。管道安装被损坏的镀锌层及管螺纹露出部分做好防腐刷底漆工作。

1.3.4管道阀门连接

1.3.4.1管段与法兰阀门连接,宜用丝扣法兰盘。法兰盘的选用按管路的工作压力选取。

1.3.4.2阀门安装前应作耐压、强度与严密性试验,试验从每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有渗漏等不合格应再抽20%,仍有不合格则逐个试验,安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度试验和严密性试验,试验压力同阀门出厂规定压力。

1.3.4.3联接法兰阀门螺丝直径、长度符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时对称拧紧,螺帽应在同侧,紧固好的螺栓外露丝扣2~3扣为宜。

1.3.4.4法兰阀门联接衬垫用3mm橡胶垫,垫片不应凸入管内,安装时应带垫片尾,不易偏放。

1.3.5消火栓箱体、栓阀安装

1.3.5.1消火栓箱安装前,必须取下箱内的水枪,消防水等带来部件,待装饰结束清理时再安装于箱内。

1.3.5.2消火栓阀侧装在箱内,应在开启门的一侧,手动报警按钮应在同侧(预埋手动报警接线盒时要注意位置),箱门开启应灵

活。

1.3.5.3栓口应朝外,栓口中心离地面标高1100mm,允许偏差±20mm,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm,栓口中心离箱底一般取160mm为安装箱底尺寸。

1.3.5.4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

1.3.6水泵结合器安装

1.3.6.1水泵结合器安装位置应有明显的标志,阀门位置要便于操作,结合器附近不得有障碍物。

1.3.6.2水泵结合器上的安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器上应装有泄水阀,以利放空。

1.4管道试压

1.4.1管道试压按管网区域分层分段进行,管路最高点应装排气装置,最高最低点各装一块经校准的压力表,上满水后查管路有否渗漏。如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,强度试验压力应符合设计及规范要求,不渗不漏,无变形,强度试验合格,再降至工作压力,进行严密性试验,逐个接口或焊口检查,无渗漏即试压合格。

1.4.2冬季试水环境温度不得低于+5℃,低于+5℃时应采取防冻措施。

1.5管道冲洗

消防工程监理质量评估报告完整版

消防工程监理质量评估 报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称:******* 建设单位:镇江***房地产开发有限公司 设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 建筑施工单位:江苏省江建集团有限公司 消防施工单位:无锡市工业设备有限公司 监理单位:***** 工程地点:本工程位于镇江****长江路交界处。本工程为大剧院商业服务楼,为框架结构,设计使用年限50年,框架结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级。 总建筑面积:69000㎡; 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、应急广播系统 6、灭火器 三、各系统主要功能及验收情况 1、室内消火栓系统 本工程设有专门消防泵房。并在水池附近分别设消火栓、自喷系统增压、稳压设备各一套。水泵房内设有两台消火栓给水泵(一用一备)。在每只消防箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 室外沿小区路边每120m左右布置一个室外消防栓;室外分别设置消火栓系统水泵接合器和两套自动喷水灭火系统水泵接合器对管网补水;室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统 水泵房内设有两台自喷给水泵(一用一备),自喷系统设计用水量为8L/。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。供水方式由消防水池通过喷淋泵和湿式报警阀向各个保护区供水。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进 行系统试压。监理人员对试压过程进行了全程的旁站。 4、火灾自动报警及联动控制系统 火灾自动报警系统主要有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮及输入模块、控制模块、多线模块等组成。 输入模块监视水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀的启闭状态;控制模块控制楼层的广播;消火栓泵,喷淋泵采用多线模块控制;消控中心内设用电话主机,手动报警按钮处设有消防电话插孔。楼层的公共部位、走道等设置了消防广播。任意一只压力开关动作,联动喷淋泵;任意一点消火栓按钮按下,联动消火栓泵。 经过联动调试,系统已具备自救能力。调试过程反映的问题已经修复,各子系统故障已经排除,调试情况有详细记录。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量达到验收标准;建筑消防设施于2009年?6月?28日通过了镇江市消防检测。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门标准后批准投入安装使用。消防产

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 一)、前期监控要点: 1、工作范围 消防工程的自动喷水灭火系统、消防栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的材料、器材、组件、设备进场检验,管网施工、水压试验、布线、设备安装及调试等。如本细则未涉及之处,按现行国家标准规范相关条款执行。 2、资质验证 承建消防工程的承包人应取得与工程相应的消防工程的资 质证书。承包商进场前须向监理项目部报验资质、营业执照、合同等书面资料。 3、材料、器材、组件、设备等进场检验 ⑴所有材料、器件、组件、设备的型号、规格必须符合设计图纸的要求和有关现行标准规定,并应具有产品合格证、质量检验文件等。 ⑵喷头、湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、室内外消防栓、灭火剂贮存容器选择阀、阀驱动装置、水泵结合器、烟、温感探测器、控制设备等器材、组件、设备应具有合格证和“消防产品质量监督检验中心”出具的检测报告。 ⑶钢管、管件、阀门、可曲挠软接等的材质、规格除应符合设计要求外,还须具有制造厂的合格证及各项指标的检

验证书,否则应作所缺项复检。. 钢管及管件在进场时应作外观检查,其表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、凹陷、厚薄不匀等缺陷。 ⑷非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 ⑸法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 二)、自动喷水灭火系统 1、管网安装 安装前,应对穿墙、过板的预留孔洞尺寸、位置、标高等进行复核,若与设计要求有出入,应予修正或采取相应措施。管道敷设时,其管径、坐标、标高、支架、间距连接方法等必须符合设计要求和规范规定。 管道穿越墙体或楼板处,应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出一般楼地面20㎜,高出卫生间、厨房楼地面50㎜。套管与管道四周间隙应使用难燃材料填塞紧密,楼板套管上口应采用沥青油膏封口。 在湿式报警阀出口系统,必须采用镀锌钢管、卡箍连接或丝接。 管道安装质量必须符合下列技术条件: ⑴、螺纹连接:

人防工程质量监督常见问题与防治

人防工程质量监督常见问题与防治 什么是人民防空工程质量监督? 人民防空工程质量监督是一种行政监督。城市人民防空主管部门授权的专门机构开展质量监督,比如我们南京就有南京市人防工程质量监督站。人防工程质量监督的依据是国家或地方颁布的有关工程建设的法律法规和标准规范,它是全过程实施的质量监督。新建、改建、扩建的单建掘开式、坑(地)道式人民防空工程和结合地面建筑修建的防空地下室,均应接受人民防空工程质量监督机构的监督。

▲人民防空工程质量监督主要环节 对这些行为说不! ?严禁监理单位承揽资质范围外的人防工程。人防工程监理企业资质分甲、乙、丙三级,具备国家人民防空主管部门规定的企业性质等相应条件,经人民防空主管部门许可,取得人防工程监理资质的企业,可以在许可范围内承揽监理业务。 ?严禁未经预埋各种人防防护设备设施(如:防爆地漏、集水井、门框、穿墙管等)就浇捣混凝土。 ?严禁未经隐蔽工程钢筋验收(未申报或未征询主管部门同意)就浇捣混凝土。

?人防工程必须严格按照施工审核图纸施工,经过审核的施工图纸具有法律效力,任何单位、个人不得擅自修改。如遇特殊情况,确实需要变更施工图设计,应由设计单位作出设计变更,建设单位上报人防主管部门,并经审查机构审查通过后方可变更。 ?所有人防防护设备(包括各种防护密闭门、密闭门、悬板活门、防爆波地漏、超压排气阀门、密闭阀门、油网滤尘器、过滤吸收器以及设备附属管线等)必须由经省人防办备案认可资质的定点专门生产厂家制作并安装。 图纸会审 1 设计交底 施工单位应要求设计单位将审查机构对施工图提出的审查意见的整改回复(即:设计变更)逐条进行交底,设计单位负责解答施工单位对设计图纸的疑问。 这对施工中正确贯彻设计意图,加深对设计文件的难点、疑点的理解,确保工程质量有重要的意义。

消防工程监理质量评估报告(最新)

消 防 工 程 质 量 评 估 报 告 福建中路天辰建设发展有限公司2020年2月25日

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:中海创工业4.0示范基地 建设单位:福州智投自动化科技有限公司 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建警声建设发展有限公司 监理单位:福建骐福建筑工程有限公司 工程地点:永泰县 中海创工业4.0示范基地建设项目工程总建筑面积为41739.27㎡,其中,1#楼占地面积569.54㎡,地上建筑面积1690.62㎡。地上3层,建筑高度12.9m,属厂房;2-9#楼共8幢每幢占地面积122.12㎡,地上建筑面积306.49㎡。地上3层,建筑高度11.2m,属厂房;10#楼占地2525.1面积㎡,地上建筑面积14431.39㎡。地上8层,建筑高度30.3m属厂房;地下室地下一层,建筑面积2000.32㎡;11#楼占地971.28面积㎡,地上建筑面积10849.8㎡。地上7层,建筑高度23.5m,属厂房;12#楼占地920.62面积㎡,地上建筑面积4054.96㎡。地上4层,建筑高度19.2m,属厂房;生产服务设施楼占地2412.78面积㎡,地上建筑面积6240.56㎡。地上3层,建筑高度15.6m,属商业配套楼;。 二、评价的主要内容及范围 三、1、室内消火栓系统2、室外消火栓及消防水泵接合器系统

四、3、自动喷水灭火系统4、火灾自动报警及联动控制系统 五、5、防排烟系统6、消防应急照明系统和应急广播系统 六、7、前室防火门8、灭火器 三、评估依据: 1、建设项目有关合同; 2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单; 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 10、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分); 11、福建省消防工程质量验收有关规程、规定。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量均达到验收标准。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。 安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,脱扣器(用于非消防电源强切),水流

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

人防工程质量监督方案99194

人防工程质量监督方案 一、工程概况 宙辉国际花园人防工程为6级工程(□单建□掘开式□附建式),战时用途二等人员隐蔽部,移动电话。人防建筑面积7671㎡. 二、编制依据 质量监督方案编制依据:施工图设计文件及审查意见,施工组织设计,施工质量验收规范及国家、省有关法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准。 三、质量监督程序、内容、方法 (一)工程开工前监督 质检站进行第一次监督检查,检查内容: 1、工程项目施工现场建设参与各方质量保证体系。 2、工程项目施工现场建设参与各方资质、人员资格证书。 3、施工组织设计、监理规划或监理实施细则等审批文件,有关人 员的任命文件。 4、召开质量监督交底会议。 (二)施工过程中监督 施工过程中的质量监督分为不定期的巡回抽查和重要分项、分部工程质量验收的监督检查。 1、巡回抽查 (1)检查方式:事先不通知、不定期的巡回抽查。 (2)检查内容:各种原材料、构配件、设备采购、进场管理使用情

况,实物质量、质保资料、现场检测(砼、主要承重结构钢筋扫描检测、现浇板厚度、轴线、层高检测等)、工程建设参与各方质量责任制履行情况及工程项目施工现场质量保证体系(由于事先未通知,其中部分质保资料,各方行为等资料不能当场检查的,可事后补查或在部分工程质量验收检查时系统检查)。 2、重要分项、分部工程质量验收的监督检查 根据人防工程质量监督管理细则的要求及本工程特点,当施工至下表所列的质量控制点部位时,建设单位应配合施工单位以《人防工程质量核查通知书》通知我站到现场检查。经检查验收后,方可进行下道工序。

(1)质量监督站对人防建设工程的分项、分部工程验收进行监督。(2)对人防工程的质量进行检查。 (3)系统检查人防工程建设参与各方质量行为、质量责任制履行及工程项目质量保证体系。 (三)竣工质量监督 1、主体结构验收前5天,建设单位应以《主体结构验收通知书》 通知我站参加验收。 2、拟进行工程竣工验收时,建设单位应提前通知我站对工程质量 和质量保证资料进行监督检查。对符合验收条件的发给《人防工程竣工验收报告》和》人防工程竣工验收备案表》。否则,下达整改通知书,整改完毕后再进行竣工验收。 3、工程竣工验收前7天,建设单位应以《人防工程竣工验收通知 书》通知我站参加监督人防工程竣工验收。 4、质检站参加建设单位组织的竣工验收,应对竣工验收的组织形 式、验收程序、执行标准、验收资料、人员资格、工程质量等级进行监督检查。 5、竣工验收合格后七日内,质检站向人防备案部门报送《人防工 程质量监督报告》。建设单位应在十五日内向人防备案部门报送《人防工程竣工验收备案表》和竣工验收报告等资料。

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

消防工程质量监理质量评估报告

消防工程质量监理评估报告 编制: 审核: 杭州环成建设管理有限公司 红十字会医院新综合楼监理部 年月日

目录 一、工程概况 二、消防主要内容及范围 三、各系统主要功能及验收情况 四、施工单位的质量行为 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 六、安全生产和文明施工情况 七、分部工程验收结论

一、工程概况: 杭州市红十字会医院新综合楼项目,由杭州市红十字会医院组建,杭州市建筑设计研究院有限公司设计、浙江城建勘察研究院有限公司勘察、杭州环城项目管理有限公司负责工程监理,五洋建设集团股份有限公司承建。 本工程为杭州市红十字会医院新综合楼项目,地上八层,地下二层,建筑高度30米,为二类高层建筑,总建筑面积为5740平方米。 二、消防主要内容及范围: 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、防排烟系统 6、消防应急照明系统和应急广播系统 7、前室防火门 8、消防电梯 9、灭火器 10、消防电源 11、防雷接地 三、各系统主要功能及验收情况: 本工程的室外消防由医院原有室外消火栓给水网满足;室内消火栓和自喷给水由门诊医技综合楼消防系统满足;在医技门诊综合楼地下室设有324立方米的消防水池,屋顶设18吨屋顶消防水箱。 1、室内、室外消防设计用水量均为 20L/S 持续供水保证3小时用水216立方米。室内设专用消火栓给水网,竖向成环状布置。采用带灭火器箱组合消防柜(丙型,带消防软管卷盘),内设消火栓口径DN65,龙带长度25米(衬胶),水枪口径QZ19,

消防软管卷盘DN25*25米。在每只消火栓箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动,消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统:室外设两套SQX-150地上式水泵接合器,供水已经接通到位。室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统:自喷系统设计用水量为:30L/S 持续供水保证1小时用水量108立方米。地下室设有一套湿式报警阀,安装高度距地1.2米。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。 4、灭火器变配电间、电梯机房等设备机房设MF/ABC5型灭火器2具,置于灭火器箱内,其他部位结合消防箱,配2具MF/ABC5型灭火器,置于灭火器箱内。 5、火灾自动报警及联动控制系统:本工程报警及联动设备的总数约为398电,选用1台JB-3102G消防联动控制(主机),在每层设置重复显示器,消防控制中心设在一层,有直通室外的出口。

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

消防监理控制要点和措施(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防监理控制要点和措施(2020 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

消防监理控制要点和措施(2020版) 质量管理 1、自动喷水灭火系统的施工必须具有相应等级资质的施工队伍承担。 2、自动喷水灭火系统工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。 3、自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制,应按下列规定进行: (1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进行下道工序。 (2)相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工序。 (3)安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调

试。 (4)施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成。 4、自动喷水灭火系统施工前,应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查不合格者不得使用。 5、分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行,并按本规范的要求做好自动喷水灭火系统工程验收记录。 材料、设备管理 1、自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求: (1)系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书。 (2)喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵结合器等系统主要组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回

消防工程监理评估报告范本

消防工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 报告日期:XXXX年X月X日

消防工程 监理质量评估报告 一、工程基本概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.勘察单位: 5.质监站: 6.安监站: 7.监理单位: 8.施工单位: 9.检测单位: XXXX项目工程总占地面积为XXXX㎡,总建筑面积为XXXX万㎡,由XX栋X层住宅楼及X栋组成。地下车库X层,地下室总建筑面积为X万㎡(其中人防面积为XXX ㎡)。 二、消防验收的重点难点: 本项目消防泵房和消防水池在X楼地下室,消防控制中心在X栋X层,消防高位水箱在X楼屋面。由于总包单位土建主体施工进度的滞后,和地下室区域受连廊、塔吊基础、吊料口未完成浇筑等影响,消防地下室施工区域不连续,消防各系统安装、消防通道未按节点要求完成施工;消防控制室在X栋,原售楼部装修的拆改对造成消防控制设备安装进度滞后,将对消防调试进度带来影响。 三、现场监理情况: 3.1 消防单位企业资质和人员资质的监理审查; 3.2 消防专项施工方案的监理审查; 3.3 主要消防原材料进场验收检查和消防各系统检查、验收; 本工程所有消防材料进场经监理单位验收,严格做到了先检后用,进场材料均有出厂合格证明和检测(试验)报告。 本工程消防设施主要:地下室消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系

统、防排烟系统; 3.3.1地下室消火栓系统:本工程设计消火栓水用量为XX/S。消防泵房设于地下室,消防泵共设置X组,一用一备,备用泵自动投入。在X#楼地下室设V=216m3消防储水池一座,X栋屋顶层设置有效容积为XXm3的高位消防水箱一座。在各单体附近设置若干XXXX地上式消防栓接合器,据水泵接合器XXXX米范围内,设有流量匹配的室外消防栓。 3.3.2地下室自动喷水灭火系统:本工程自动喷水灭火系统共设置有X套湿式报警阀组,位于X号栋和XX号栋主楼地下室内。自动喷水灭火系统每个防火分区、每个楼层均设信号阀和水流指示器。自动喷淋给水泵设置X台,一用一备,备用泵自动投入。 3.3.3火灾自动报警系统:本工程设一个消防控制室,消防控制室设在X#栋首层(有直接对外出口)。消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防应急广播控制装置、消防专用对讲电话总机、电梯迫降操作盘、电气火灾监控主机、风机多线控制盘、消防电源监控器等。消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等各种火灾探测器的报警信号及水流指示器、信号阀、防火阀、排烟阀、防火门、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。经项目自检自查,所有系统联合启动运行正常,达到验收条件。 3.3.4防排烟系统:所有排烟系统均按防火分区设置。地下一层车库设全面机械排风兼排烟系统,机械补风(或连通室外的汽车坡道自然补风)。每个防烟分区排烟量XXXXm3/h,每个防烟分区采用一台低噪声离心风机箱。当发生火灾时,由消防控制中心自动或手动开启该防火分区的排烟风机及补风机。当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口处的排烟用防火调节阀自动关闭,同时联动排烟风机及补风机停止运行。火灾时,排烟风机能在280℃时连续运行30min。补风量不小于该防火分区机械排烟量的 50%。 地下一层防烟楼梯间前室或合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于地下一层加压机房内。所有穿越风机房的风管、每层水平管与立管的交接处、穿越防火分隔物的风管均设有防火阀或防火调节阀。防排烟系统风机由两路电源供电,防排烟系统由消防控制室控制。火灾发生时,由消防控制室关断与消防无关的空调、通风设备电源,开启防排烟系统。 经消防安装单位自检自查,地下室部分,防排烟系统风机设置、防排烟系统排烟量、补风系统补风量符合要求;经联动调试,系统运行正常,符合要求。达到验收条件。 3.3.5应急照明疏散系统:应急照明覆盖比例范围,楼梯间100%,重要机电用房

施工现场消防安全监理细则 定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。

5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工; 2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站;

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

消防工程监理实施细则内容

一、工程概况及设计要求 (一)工程概况。 本工程为北京大学教工住宅楼,总建筑面积约为197000平方米,住宅楼17栋,最高地上九层加阁楼层,地下二层连车库,消防泵房和消防控制室设在地下一层,本工程消防电系统包括:火灾自动报警、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等,工期:2016年7月~2018年9月。 (二)设计要求 本工程为消防报警系统的保护等级按一级设置,系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统、防火门监控系统、火灾电源漏电监视系统组成。 1、火灾报警及联动控制 (1)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成; (2)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况接收相关层得70℃和280℃防火阀熔断关闭信号,消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备; (3)火灾时、自动喷淋喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时、报警阀动作,压力开关动作、启动喷淋泵; 2、消防控制室设置火灾应急广播机柜: 机组采用定压式输出,启动首层、二层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。同时设置火灾报警装置,并采用分时段播放:先鸣警报8-16S,间隔2-3S后播放应急广播20-40S; 3、消防直通电话系统:

火灾发生时,根据火灾情况及发生区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令; 4、漏电火灾监控系统: 包括电流互感器,电气火灾监控探测器,主机。漏电火灾监控器设置消防控制中心,漏电火灾监控器不影响供电系统正常运行,漏电信号仅作为用于报警,不自动切断电源。 5、消防电源监控系统: 消防电源监控系统通信采用CAN总线,当各类消防设备供电电源发生过压、欠压、缺相、过流中断供电时,消防电源监控器进行声光报警、记录,显示被监控的电源的电压、电流值及故障点位置。 6、消防线路敷设要求: 平面图中所有火灾报警线路及50V以下的供电线路,控制线路采用阻燃或耐火铜芯双绞线或电缆,水平支线穿SC钢管,暗敷在楼板内,若采用穿线槽敷设,其所有线槽均为防火桥架; 二、监理细则编制依据 (一)《建设监理委托合同》; (二)《中国建筑设计院有限公司提供的设计图纸及设计文件》; (三)《施工方案》; (四)《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (五)《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013; (六)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2015年版); (七)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2013; (八)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; (九)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015;

人防工程质量监督申请表

表1 扬州市人防工程质量监督申报表 工程概况 工程名称人防面积(M2) 建设地址防护等级 地下室层数人防层数战时用途类型 单建式附建式地面层数:平时用途 新建改建扩建所属区县 计划开竣工日期年月日-年月日人防审批文号 立项 审图 申报资料1、施工、监理单位中标通知或合同(复印件) 2、勘察、设计、施工、监理单位资质证书(复印件,加盖单位公章,监理单位需具有人防专业资质证书,总监及监理工程师需具有国家人防办颁发的人防监理资格证书) 3、建设各方责任主体情况登记表(附表1-1) 申报需补充说明的情况 该人防工程开工前,必须组织由市民防局工程处、各参建单位参加的人防专项技术交底,人防工程隐蔽项目验收必须及时通知我局派员参加,并做验收记录,做为该人防工程竣工验收的重要凭证之一。 申报单位 签章 建设单位公章:项目法人签章: 联系人:联系电话:申报日期:年月日 市民防局 审查意见 年月日 备注: 1、本表由申报单位如实填写,并承担相应的法律责任,每个工程分别填写。 2、本表一式二份,建设单位、市民防局工程处各一份; 3、建设单位在办理人防工程质量监督手续时应填写此表并携上述文件和材料,不办理质 量监督手续的,不得开工。

附表1-1 建设各方责任主体基本情况登记表 建设单位 名称 地址 资质等级资质证书号法人代表联系电话项目负责人联系电话 勘察单位 名称 地址 资质等级资质证书号法人代表联系电话项目负责人联系电话技术负责人 资格等级 资格证书号 设计单位 名称 地址 资质等级资质证书号 法人代表联系电话 项目负责人联系电话 建 筑 师 姓名 结构 工程 师 姓名资格等级资格等级

消防工程质量控制要点

消防工程质量监控要点 1、管道安装 管道安装基本原则:横平竖直。 丝接管道加工的管子螺纹应规整,镀锌管及管件的镀锌层不得有损坏;管子宜采用机械切割。 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净,螺纹外露部分防腐良好;接口无外露油麻丝。 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。 管道穿楼板时应设套管,套管直径比管道直径大2号,套管下端与楼板齐,上端应高出楼板面20~30mm,管间空隙用油麻填实并灌平。 管道穿过水箱壁、水池、地下室外墙壁时必须预埋防水套管。 2、管道支吊架安装: 支架或管卡应固定在楼板或承重结构上; 钢管水平安装支架间距不得大于下表所列数值: 立管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装1个,层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度距地~,2个以上管卡可匀称安装。

3、管道试压 管道试压灌水前须进行全面检查,确保系统处于封闭状态,确保管路上所有阀门均已开启。 试压过程中应重点针对外观检查,确保所有管道焊缝、丝口、法兰连接处无渗漏。 管道试验压力:当设计工作压力≤时,试验压力为工作压力的倍,但不得小于;当设计工作压力>时,试验压力为工作压力加。检验方法:在试验压力下观测10min,压力降不应超过,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏; 减压孔板的安装必须按设计要求在不同楼层安装孔径不同的减压孔板,凡动水压超过的消火栓口处应设减压孔板。 4、附件安装 消火栓箱暗装时要紧密与土建结合,确保安装平直并与装饰面协调,箱体不得内陷于装饰面之内。 管道上侧,其动作方向和水流方向一致;安装后其水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不得于管壁不发生碰擦。 信号阀应靠近水流指示器安装于水流指示器间距不小于300mm。 水源控制阀、报警阀与距水平管的连接,应保证水流方向一致。 报警阀应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度宜为。应确保两侧距墙不小于,正面距墙不小于。 水泵接合器安装:消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵安装:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需要焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。 管道刷漆:管道刷漆前应先充分清洁管道表面,刷漆应保证厚度均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等现象。

最新消防工程监理质量评估报告

最新消防工程监理质量评估报告 一,工程概况: 工程名程: xx小区一期住宅楼工程1-2-3-4-5-7-8 层数:6+1;11+1层 建设单位:xx县城市发展有限公司 施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:xxxx监理公司 工程地点:xx县xx大道西段 地下一层面积: 平方米地上十一层面积: 平方米建筑高度米二,评价的主要内容及范围 1.室内消火栓系统 2.消火栓及消防水泵接合系统 3.自动喷水灭火栓系统 4.火灾自动报警及联动系统 5.防排烟系统 6.消防应急照明系统和应急广播系统 7.前室防火门8.消防电梯 9.灭火器10.消防电源 11.防雷接地 三.评估依据 1.建设项目有关合同 2.((建筑工程施工质量验收统一标准)) gb50100-XX

3.消防设计施工图及变更丶技术核定单 4.((建筑电气工程施工质量验收规范)) gb50303-XX 5.((建筑智能工程施工质量验收规范)) gb50339-XX 6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范)) gb50243-XX 7.((建筑给排水工程施工质量验收规范)) gb503242-XX 8.((建筑工程强制条文)) 消防部分 9.xx省消防工程质量验收有关规定 四.施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制施工组织设计,有施工现场管理制度.有工程质量、安全保障体系和具体实施.主要部位和专项施工有专项方案和技术交底.施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求.在整个施工过程中施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理.所有工序都按施工规范要求进行报验审核.验收合格后才进入下道工序.能按设计要求进行施工.施工质量均达到验收标准 五.材料、构配件及设备质量的控制情况: 本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收.苻合设计.规范及主要部门批准后投入安装使用.消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全.施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理.室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书).消防产品的生产厂家确定报告齐全.

消防工程监理实施细则

. 衡水市新华商业街工程 (消防工程) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 衡水市新华人防地下商业街工程项目监理部 2012年08月15日

目录 一、工程概况 (02) 二、编制依据 (02) 三、监理工作流程和基本程序 (03) 四、监理控制工作概述 (03) 五、监理工作内容 (05) 六、安全生产文明施工监理 (18)

一、工程概况 1、本工程为衡水市新华人防地下商业街工程,处于衡水市内繁华地段,东临红旗大街, 南侧紧贴衡水师范学院、河北长途电信传输局衡水线务局和衡水日报社,西邻报社街,北为新华东路。本工程总建筑面积22570m2,开挖深度8.0m。为地下室一层,筏板基础,板柱结构,平时为商业及配套车库(车位数168个), 战时为二等人员掩蔽部(2个防护单元)及六级人防物资库(4个防护单元)。 2、消防工程范围包括火灾自动报警及消防联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、 防排烟系统、气体灭火系统和防火卷帘等。消防泵房设在地下室,有两台消防泵和两台喷淋泵。气体灭火系统采用全淹没式,防护区包括低压配电室,高压配电室,发电机房,供电开关房及控制室等。 3、本工程设施完备,装修标准高,工期紧。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑 设施的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。该工程安装工作量大,工期紧;材料设备类繁多,质量要求高,从材料进场检验、施工过程质量控制,以及各个检验批、分项、子分部工程质量都要达到评优标准,专业性强,包括消火栓给水、气体消防、水消防及通风、防排烟等各有其特点;协调工作量大,总承包和各专业安装及装修分包商多。顶面地面、室内室外、多方位的立体交叉作业,各种问题必须要及时解决,要求各参建单位顾全大局,通力合作、主动协调,以高标准的现场施工综合管理水平实施。 二、编制依据 已批准的监理规划; 经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 《建筑工程监理规范》(GB50319—2000); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2005)

相关文档
相关文档 最新文档