文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数据中心建设方案详细

数据中心建设方案详细

数据中心建设方案详细
数据中心建设方案详细

XX核心机房改造方案2017年4月

目录

目录 (2)

一、方案概述 (3)

(一)现状及业务状况分析 (3)

(二)数据中心和核心建设是什么 (3)

(三)综合运维平台建设 (4)

(四)数据信息安全建设 (4)

(五)平台迁移 (5)

(六)方案综述 (5)

二、数据中心机房建设 (6)

(一)基本信息 (6)

(二)配电系统 (7)

(三)空调系统 (8)

(四)机房环境监控系统 (9)

(五)方案介绍 (9)

(六)机柜系统 (10)

(七)防雷系统 (11)

(八)接地处理方案 (11)

(九)消防系统 (12)

(十)安防门禁 (12)

三、综合运维平台建设 (13)

(一)网络拓扑 (13)

(二)业务健康程度 (14)

(三)机房管理 (14)

(四)用户管理 (18)

四、信息数据安全建设 (19)

(一)开放兼容收集海量日志构建安全大数据仓库 (19)

(二)大数据分析精准定位全网核心风险 (20)

(三)构建安全知识库降低运维技术门槛 (20)

(四)安全合规自查等保自评轻松实现 (21)

五、平台迁移 (22)

(一)现有业务搬迁 (22)

(二)设备扩容 (22)

一、方案概述

结合X市X局现有数据中心的现状,本次建设的分为四个部分进行建设(一)现状及业务状况分析

现X市X局数据中心机房在市X局的二级单位-X市X学院4楼平台。

平台历经和X的合作,后期逐渐组建自己的网络中心维护管理着数据中心的业务,平台的几个重要功能分析如下:

做为X市X局及其各个区县X局的总出口来确保下属各个区县的互联网访问,提供市X局相关工作要求的上传下达。处理基于X查询、X管理等重要的业务平台。历经了X年的XM到XM的扩容。但是随着各个区县对于互联网资源的爆炸式需求,各个区县独立业务的上线。普遍放映出来的问题是“慢”,如何解决“慢”问题是重中之重。

X年9月份,市X局下发了各个区县X局独立利用各个区县的财政资金来解决本区域内的物联网带宽的资源问题,很好的解决了各个区县“慢”的问题。

但是,X市X局数据中心无论是设备还是结构都出现的严重的老化,无法更好的保证X市X资源的分发和访问。

建立一个高可用、高安全的数据中心势在必行

(二)数据中心和核心建设是什么

数据中心顾名思义,第一是中心,其次是数据。那么建设一个什么样子的中心尤为重要。

中心承载着各种信息数据的基础设备如互联网出口设备、核心数据交换设备、各种数据安全防护设备,数据存储平台设备。

结合现状建议把数据中心建设分为几个阶段

第一阶段:数据中心基础设施建设

一个标准数据中心机房的硬件建设应包含:

基础装修、门禁、安防、UPS、精密空调、机柜容量、防雷接地、消防、网络、服务器等组件,只有建设一个强大且先进的平台,才能确保在5-8年采购的信息化支持设备能力全

力的发挥作用。同时可以满足主管单位的检查要求,即使资金有限但是应该全力确保

(三)综合运维平台建设

现阶段业务管理情况分析:

任何一个完善且健康的数据中心必须管理是重要的手段,如何有效的管理数据中心和一个数据中心能否把业务运行的健康的关键。

X市X局数据中心10几年来使用的管理手段比较单一,只能处理独立的业务和设备,对于数据中心的整体运行情况缺少一个直观的分析。

如何让本次建设的数据中心体现价值

一个先进的数据中心运营维护应该确保:

1、上级单位参观可将建设的方向,内容,及思路全面呈现,体现建设的效果。

2、确保下属单位参观学习能够体现市X局先进性、高度性、强大的支撑平台确保各个区县的业务稳定高速的运行。将业务健康度完全呈现,将业务风险降至最低,将故障处理时间缩至最短。

此平台应当还应具备的功能:

1、将整体业务的拓扑结构的完全呈现,其中包含各种可以与信息化对接的系统,例如:网络,服务器,PC,监控,安防,环境功力监测等系统。

城域网的管理不像普通局域网,一般只需要关心网络设备和终端的故障,需要从业务层面来管理,所以就需要一个好的IT运营管理系统来提供强有力的支撑。传统城域网建设会都会遇到以下几个问题:

1.基础网络好建设,资源平台怎么建?资源从哪里获得?

2.网络建好了,硬件都是豪华高配,应用却用不起来,资源有没人用,如何破解?

3.如何合理的利用网络资源带宽,让网络资源合理利用,不会造成网络资源的浪费?

这些都是X城域网建设中,遇到的难题。网络资源访问的体验差,阻碍了教学模式变革;优秀教学资源无法有效推广,资源利用率低;各校、各区存在信息孤岛,资源无法共享导致城市乡村存在数字鸿沟。

(四)数据信息安全建设

现代化的数据中心安全一个是数据安全一个是链路通道安全。只有链路通道安全才能确保后台的数据安全。

建设一个等级保护3级的安全网络所需要条件:

1、设备的异构:各安全厂商对于不同的安全方向有不同优势,所以一个大型的数据中心应采用不同厂商的安全产品,确保在每个安全领域均有最好的防护效果

2、统一的管理:先进的安全建设会采用不同厂商产品,如果把一个又一个不同厂商的安全设备通过集中管理的模式,会使安全等级进一步完善

3、数据安全通过冗余、备份或者虚拟化等手段进行确保。

(五)平台迁移

现阶段X市X局数据中心核心设备如下

1.核心出口设备

2.核心交换设备

3.核心箱式安全一体化设备

4.2016年底采购的安全防范设备

(六)方案综述

本次X市X局数据中心建设在财政投资预算有限的前提下

重点进行基础设施的建设:

1.建设高可用、高扩容、高质量的数据中心机房

2.建设完善高效的综合运行管理平台

3.建设数据信息安全管控平台

4.最后完成和原数据中心设备的对接和切割

二、数据中心机房建设

(一)基本信息

X市X信息网新机房分为两层,一层为设计配电间与网络机房,二层设计为服务器机房,机房装修包括:地面部分、墙面部分、棚顶部分、隔断,墙面装饰及照明系统。

新机房一层平面示意图:

新机房二层平面示意图:

(二)配电系统

X市X信息网新机房配电间与网络机房相连,建设内容如图所示:

根据机房现有情况及未来扩展需要,建设一套200KVA UPS,UPS配置独立后备蓄电池,支持满载负载一小时。

UPS电源为大屏幕系统、中心机房服务器、存储设备、网络通讯设备、消防系统和应急照明系统供电,其他设备采用市电供电。

机房配置一台总配电柜,含市电入户总开关一路,配置电量仪显示入户线路电压;

空调控制空开2路,

UPS输入空开2路,UPS输出空开2路;分空开48路(每机柜2路);

机房灯光回路空开三路(配电间,网络机房,服务器机房,);

每台机柜两路配电,采用6平方BV线铺设,PDU采用IEC接头。

机房强电静电地板下铺设,采用镀锌铁槽走线。

(三)空调系统

网络机房与服务器机房各配置一台精密空调,配电间配置一台立式空调。如图中黄色部分所示。

机房空调及通风系统主要有两个作用:

其一;给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境。维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。

其二;维持机房的温度、湿度和洁净度,为机房网络设备、服务器等设备提供一个安全的运行环境。

为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。机房采用下送风上回风精密制冷空调。

(四)机房环境监控系统

环境监控系统集中监控的内容包括:电源监测、精密空调监测、UPS监测、漏水监测、温湿度监测、烟感监测、红外监测。

网络视频监控系统,可以通过前端安装的摄像机,对机房各重要部位进行图像监控,并且配置网络视频发送器,通过现有计算机网络传输各监控点的监控图像,领导在各自办公室用微机进行监视,在监控中心通过视频服务器和相应的软件对前端监控图像进行视频报警录像。

(五)方案介绍

对机房内的机电设备,包括,UPS、专业精密空调进行集中监控和管理。系统必须可靠、安全、易用、易扩充。监测内容有:机房的温湿度、配电及UPS、漏水、门禁、视频监控、精密空调、消防报警、防雷等系统,支持图像识别报警和自动记录视频图像,有数据

记录和历史曲线记忆等功能,支持短信报警,支持基于网络的远程监控和查询。

(1)温度、湿度监控:在机房的主要设备工作间均需安装温度和湿度传感探头,对温度、湿度进行实时检测,在监视屏上显示各测点温度、湿度值。当检测值超过各工作区规定的温、湿度上、下限值时,在监视屏的相应数据旁用醒目的标志符的闪动来提示该值的超限报警。(2)配电系统监测:对配电(市电、UPS和中心电源系统)主要开关状态监视,实时监视电压(V)、电流(1)、频率(F)、有功功率(P)等内容。对市电的电压、电流、开关状态以及UPS的运行状态、输入输出电压质量、负载电流进行监控,提前做出予警判断,及时检修,以保障整个机房用电设备的安全。通过UPS自带的通讯模块接口进行采集。(3)漏水系统监测:在环绕机房的重点部位及空调机的加湿管、抽湿管、本体等部位的活动地板下,设置漏水传感器,一旦机房出现漏水情况,即在监控主机上显示漏水部位并报警。(4)门禁系统监控:在机房总入口设计一套磁卡门禁管理系统,由集中监控系统统一管理,机房的门加装配套的进出双向门禁控制器和门锁。实现的功能:可以本地和远程控制门的开关、通过网络实时查询门禁状态、设定出入等级限制、允许进入时段等多项管理功能;机房门禁产生动作时实时记录门禁的动作时间,对出入人员代码、出入时间、出入门号码进行登录与存储;对非法强行进入人门行为予以报警。

(5)精密空调监控:精密空调压缩机状态、温湿度监测、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、漏水报警,运行状态、故障报警监测等。在工作站彩色图形显示、记录各种参数、状态、报警、运行时间、趋势图、动态流程图,通过精密空调自带的通讯模块接口进行采集。

(6)消防监控:消防系统等设备的性能、运行情况和故障报警。安装在机房和走廊吊顶的感烟探测器及感温探测器发出信号时,在值班监视器上显示火警方位,发出声光报警,使得监控人员能够迅速采取下一步的措施。

(7)防雷系统监控:对防雷系统进行全面监视,一旦系统故障立即报警。

(8)机房集控系统能够通过声音、提示和手机短信方式通知。

(六)机柜系统

网络机房机柜如下图右侧所示,共计8台网络机柜,2个列头柜:

服务器机房共计16台网络机柜,2个列头柜

(七)防雷系统

机房按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》作好防雷措施,在重要设备端需要设计完善的防雷系统,电源防雷装置至少分为三级,对配电柜、UPS、服务器、核心交换机实施二级防雷。防雷器采用质量可靠的设备,具有防浪涌、防雷击过流保护能力。

(八)接地处理方案

一级防雷:配电柜电源进线处接大容通量的电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。

二级防雷:UPS配电箱引出的三根相线及零线接电源防雷器,箱内交流零线不作重复接地。机房内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

三级防雷:使用专用的避雷电源插座。

机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。

(九)消防系统

消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。

7.1 机房结构和防火分析

1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。

2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。

7.2 消防报警系统设计

7.2.1 火灾探测器位置设计

1、每个机房分别在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。

2、每个机房地板下安装1个感烟探测器,1个感温探测器;天花上安装1个感烟探测器,1个感温探测器

7.2.2 消防灭火系统设计

1、根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。

2、设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。

3、设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域外一个。

4、设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,按照消防规范设置。

(十)安防门禁

机房门禁系统多采用刷卡式门禁系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。

同时在各机房内部及周围设置16个球机摄像头,保证无死角监控。

三、综合运维平台建设

现阶段业务管理情况分析:

任何一个完善且健康的数据中心必须管理是重要的手段,如何有效的管理数据中心和一个数据中心能否把业务运行的健康的关键。

X市X局数据中心10几年来使用的管理手段比较单一,只能处理独立的业务和设备,对于数据中心的整体运行情况缺少一个直观的分析。

如何让本次建设的数据中心体现价值

(一)网络拓扑

在本项目中,推荐采用由统一维运管理平台。可以提供多厂商、多种类的IT资源监控,通过标准的协议接口,RIIL可以完成对路由器、交换机、安全设备、无线设备、服务器、数据库、中间件、虚拟化设备、存储设备、应用、日志等监控,并且提供开放的接口,用户可以自行编制监控脚本,完成相应资源的监控。

作为一款企业级、平台级的综合监控管理平台,通过SNMP、ICMP、NetBIOS、ARP、Traceroute、Telnet等多种手段可以良好支持众多厂商的网络设备,包括Cisco、锐捷网络、华为、H3C等不同厂商的路由器、交换机、VPN、防火墙等设备。采用业界领先的、独有的DFC算法和CDP算法以及种子IP算法,可以快速搜索全网直至PC端,自动发现获取链路连接信息、设备状态等信息,可广泛应用于多厂商设备,对超大型网络,可设置分级、分别管理不同的子网。即使您的网络中包含多家厂商的网络设备,RIIL都可以一网打尽,整网监控。

此平台可以通过多种手段自动发现、识别网络设备,依据自动发现的各类设备,通过智能拓扑算法,自动生成二层网络拓扑和三层网络拓扑结构图,提供了拓扑的动态跟踪和更新功能,更加有效的反应网络拓扑现状,自动跟随客户网络情况而变化,不需人工干预和调整。同时支持设定不同的发现深度,以及设定发现的网络范围,确保一些保密性相对较高的子网不被发现出来。发现算法支持SNMP v1/v2/v3和Cisco CDP,确保兼容性

统一维运管理信息化的人财物,整合为面向管理者、基于业务、高度可视化的运营管理平台,解决客户信息化投资如何保障、增效、增值的问题。实现统一的IT基础设施管理、业务价

值分析、数据中心机房环境、IT运维工作与绩效、IT自动化管理等,致力帮助客户构建完整的IT管理体系,实现自动化、标准化、规范化,提升整体IT管理水平,保持IT业务良性、稳定和长效发展。

(二)业务健康程度

提供关键业务系统的健康指数曲线,并以K线图的形式直观显示,可以帮助用户了解在每一个时间范围内,这些关键业务系统或重要的IT资源的综合健康水平和变化趋势,从而使管理者能够直观的看到IT部门对业务系统的支撑质量。IT健康指数可以自定义健康资源对象、权重和监控周期,自定义IT健康指数折线图。选取任意时间节点,可以了解该时间点参与健康指数曲线计算的业务系统的健康度指标和关联告警信息。

附图1. IT健康指数

(三)机房管理

随着业务对于IT的依赖度越来越高,IT部门所需要维护的业务系统和IT资源数量更多,各资源间的结构和种类更加复杂,更多的IT资源将更加统一、集中地部署在数据中心机房中,那么机房环境的变化将对IT资源的正常运行产生直接影响,进而影响业务系统的正常运行。因此,IT运维人员还需要关注机房环境的变化情况。另外,在节能减排、绿色环保的社会环境下,IT运维人员还要更加关注机房中各设备的能源使用情况。

基于这样的应用需求,我们采用智能机房环境管理模块,通过TCP/IP网络,直接获取机

房环境设备探头的数据信息,并实时进行反馈和呈现;对于不支持TCP/IP网络的机房环境系统,也支持对机房环境管理软件进行集成的形式达成综合性机房环境系统的深入管理工作。

通过该模块其他模块的配合,综合业务管理平台可以实现从业务视角对IT资源和环境元素的综合统一管理,让运维管理全方位、不留死角。

?机房监控范围

系统支持对温湿度、烟感、水浸、空调、风机、照明、粉尘、电量仪、电量、电流、UPS、电池组、智能配电柜、交流配电屏、直流配电屏、配电空开、防雷、发电机、电气火灾探测器、烟感、温感、消防报警机、视频、门禁、红外、门磁、玻璃破碎、机柜等29种资源统一监控,结合基础资源监控管理实现机房动力环境对业务影响的一体化管理,同时提供告警及报表功能。

?机房监控卡片

智能机房环境管理模块可以将每一种不同的机房环境因素都做成一张元素卡片,通过元素卡片,用户能够看见这个元素的真实造型,该元素中所有的指标信息,甚至可以简单地了解该元素的工作原理。

附图2. 机房UPS监控卡片

?可视化视图

RIIL提供机房可视化管理视图,从而多角度深层次的呈现和挖掘用户关注的机房内部所有信息。支持机房布局3D效果的可视化呈现,通过全3D仿真的虚拟机房环境,可洞悉每一个机

房元素,了解机房相关(机房信息、机房元素指标、机房内设备和元素的告警)、机柜相关(包括机柜内的设备信息、设备面板、机柜微环境等)、各种机房设施的信息均以分级分层的效果呈现。通告3D可视化视图,支持从机房→机柜→设备→设备面板的可视化数据钻取路径。

在可视化视图页面,还提供了用户常用工具,如搜索定位、可用空间查询、环境监控(包括空调监控、UPS监控、配电柜监控和视频监控等)、机房统计(包括能耗统计、空间统计、设备统计等)。

附图3. 机房可用空间可视化视图

自定义机房配置

系统内置完整传感器图例(温度、湿度、滴露、浸水、监测仪、空调、烟感、门禁、配电箱、UPS、线式浸水传感器等),通过图形化的所见即所得的拖拽设计方式,灵活设计机房、机柜结构图,设计完成的机房结构图可被立即部署,大大降低实施及后续维护难度。传感器是发现和监控机房元素的工作站,系统支持监测仪的添加、删除并完成发现机房和元素的操作,根据管理需要可灵活扩展监测范围。

附图4. 自定义机房布局设计

支持对机房环境中已发现的机房完成基本信息、机房元素、机房状态、PUE、合规性和机房权限等配置。也支持自定义创建新机房,根据管理需要编辑机房基本信息、元素管理、状态配置和权限设置即可完成新机房的创建。

◆监测仪设置:可以配置监测仪的IP地址、用户名和口令,然后发现机房环境监测元

素。

◆机房配置:可以设定机房的基本信息。机房名称、合规性、管理员、地理位置、面

积、描述等。

◆元素管理:可对当前机房已发现的机房元素进行修改元素名称和厂商等信息。

◆状态配置:定义当前机房的状态规则。

◆PUE设置:定义计算当前机房PUE值的电量仪指标(PUE计算公式=数据中心总

电量/IT设备负载电量)。

◆合规性设置:匹配当前机房合规性级别设置的温度和湿度指标值。系统提供默认值,

用户可重新定义。

◆机柜配置:设定机柜的厂商、规格、名称、归属、机柜与设备的放置关系等信息。

支持批量导入和导出功能,并可以设置机柜的能耗关系和微环境元素。

◆权限设置:定义对当前机房拥有只读或可操作权限的用户。

◆非监管设备配置:对非智能的设备或受保护不能监控的设备,提供非监管设备配置

作为入口,通过人工配置,实现这一类设备能够在机房可视化视图中进行展现。

◆策略配置:针对不同机房元素的指标信息进行配置,设定相应的阈值范围,以及与

该范围相匹配的事件告警信息。

(四)用户管理

用户权限管理充分考虑多用户的分权、分域管理,同时能够纤细划分用户的资源、及系统权限。系统最高权限为超级管理员,超级管理员将具备最高权限,用于资源的添加、用户添加、权限管理等。

?按部门进行用户管理

首先按组织架构创建系统的工作部门,此工作部门可按照实际用户部门组织架构进行设定。在设计部门组织的时候可设定部门的上级单位,同时可将用户逻辑的分配在部门内。部门的设置不仅关系到使用运维系统的用户,同时也将在业务服务一览中可以进行对应关系设置,用来显示业务系统对用户的影响。

?用户管理

用户管理可以添加用户的详细信息,包括设定用户所在部门,相关详细信息将用作短信、邮件的告警通知。在设定完用户后,就可设定用户所属角色及所在部门。

?角色管理

角色管理将设定用户的所属角色,这里将设定用户的管理权限及系统的使用权限。例如,用户所属为机房管理员,那么机房管理的角色组将只能访问机房监控的相关功能。

?用户域管理

域管理主要用于具有上下级管理的场景,下属节点具备多组织部门,同时各个组织内具备各自的资源管理及用户管理。将能够设定多个子域,同时设定子域内的管理用户及资源列表。

?功能权限管理

角色组的管理员将能够被设定所能访问的系统界面,精确到每一个页卡。

附图5. 功能授权

?用户与监控对象管理

针对实时监控集成系统纳入监控的对象范围,以及用户对监控对象的关心程度,实现用户分权限访问监控资源。

用户工作组将根据用户所管理资源的不同设定资源管理权限,例如主机管理员工作,设定管理权限为主机操作系统,那么在主机工作组下用户只能在监控系统中看到固定的资源内容。

四、信息数据安全建设

现有架构的安全平台由于管理员对于不同厂商设备了解程度不同,常常一台设备配置策略之后,就不再管理,如果不出问题,那台安全设备形同虚设,也不会有人主动去查看安全日志。

安全平台建成后,可将未来所有安全设备统一联动,避免安全设备出现零利用率的情况。加快等级保护的建设的进程。

(一)开放兼容收集海量日志构建安全大数据仓库

1.服务器、网络、安全等各类日志统一收集

2.安全大数据仓库,将海量日志标准化为统一格式

(二)大数据分析精准定位全网核心风险

1.日志、漏洞和资产大数据关联分析,准确定位安全问题

2.丰富的关联分析模型,支持自定义设置,满足各种场景需求

3.内置漏扫引擎,按需进行漏扫计划

(三)构建安全知识库降低运维技术门槛

1.内置工单系统,流程化安全管理,实时监控问题处理过程

2.安全知识库,给技术人员提供技术和解决方案

3.知识库自行管理并不断丰富,提供更新服务

数据中心机房建设项目技术投标方案

有限公司 数据中心机房建设项目技术投标方案及计划书 上海徐家汇 电话:传真:

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 依据的原则 (2) 1.3 项目建设需求 (4) 1.3.1 总体需求 (4) 1.3.2 机房布局划分 (4) 1.3.3 室内装修 (5) 1.3.4 空气调节系统 (7) 1.3.5 供配电系统与照明 (9) 1.3.6 环境监控系统 (12) 1.3.7 KVM系统 (12) 1.3.8 气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1 方案结构概述 (15) 2.2 选型方案概述 (15) 2.2.1 机房装饰工程 (15) 2.2.2 空气调节系统 (16) 2.2.3 供配电及照明系统 (16) 2.2.4 环境监控系统 (18) 2.2.5 KVM系统 (18)

2.2.6 气体灭火系统 (19) 2.2.7 机房综合布线 (19) 2.3 上海XXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1 机房布局设计 (22) 1.1 消防分区规划 (22) 1.2 机房设备规划 (22) 1.3 机房区剖面分配 (23) 2 机房装饰工程 (23) 2.1 需求概述 (23) 2.2 机房装饰规划 (23) 2.2.1 吊顶工程 (24) 2.2.2 机房地板 (24) 2.2.3 机房墙面 (25) 2.2.4 隔墙及门窗 (25) 2.2.5 场地降噪、隔热 (26) 2.2.6 场地净化 (26) 2.2.7 场地防水 (27) 2.2.8 机房照明 (28) 3 空气调节系统 (28) 3.1 规划设计 (28) 3.2 机房空调负荷设计 (28)

公共机构绿色数据中心建设指南

公共机构绿色数据中心建设指南 1 范围 本标准规定了公共机构绿色数据中心建设的基本要求和数据中心机房物理环境、不间断电源系统、供配电系统、空调系统、建筑装修、综合监控系统、限用物质限量等方面的要求。 本标准适用适用于公共机构的各类数据中心的新建、改建和扩建工程,其他各类数据中心亦可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 计算机场地通用规范 建筑材料及制品燃烧性能分级 防火门验收规范 电磁兼容限值谐波电流发射限值 信息技术用户建筑群的通用布缆 电子电气产品中限用物质的限量要求 防静电活动地板通用规范 数据中心资源利用第部分:电能能效要求和测量方法 建筑设计防火规范 供配电系统设计规范 火灾自动报警系统设计规范 机械防盗锁 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 数据中心 由计算机场地(机房),其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的规章制度组成的实体。 [ ,定义。] 3.2 绿色数据中心 全生存期内,在确保信息系统及其支撑设备安全、稳定、可靠运行的条件下,能取得较大的能源效率和较小的环境影响的数据中心。 3.3

公共机构 全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。 3.4 主机房 主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的空间。包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。 3.5 辅助区 用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、总控中心、消防和安防控制室、拆包区、备件库、打印室、维修室等区域。 3.6 支持区 为主机房、辅助区提供动力支持和安全保障的区域,包括变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源系统用房、消防设施用房等。 3.7 行政管理区 用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。 3.8 灾备机房 用于灾难发生时,接替生产系统运行,进行数据处理和支持关键业务功能继续运作的场所,包括限制区、普通区和专用区。 3.9 自然冷却 利用非通过主动制冷的自然界的冷源来实现冷却的制冷技术。 3.10 不间断电源系统 在市电断电或发生异常等电网故障时,不间断地为用户设备提供电能的一种能量转换装置。 [ ,定义。]

广州IDC数据中心设备项目规划建设方案

广州IDC数据中心设备项目规划建设方案 规划设计/投资方案/产业运营

广州IDC数据中心设备项目规划建设方案 IDC是数字化转型的基础设施,国内方面,我们认为在新基建的推动下,IDC行业有望迎来内生动力(云计算)和外部驱动力(产业政策)的共振。我们认为零售型业务和定制型业务长期来看皆具备发展潜力,不同公司基 于各自禀赋有望走出自己的最佳成长路径。重点推荐:数据港、光环新网、奥飞数据;建议关注:宝信软件等。 该IDC设备项目计划总投资17096.56万元,其中:固定资产投资12437.18万元,占项目总投资的72.75%;流动资金4659.38万元,占项目 总投资的27.25%。 达产年营业收入33884.00万元,总成本费用27038.00万元,税金及 附加293.06万元,利润总额6846.00万元,利税总额8083.34万元,税后 净利润5134.50万元,达产年纳税总额2948.84万元;达产年投资利润率40.04%,投资利税率47.28%,投资回报率30.03%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位518个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥 投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目 承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先

水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 ...... 数据中心行业(IDC),是指设计用于容纳服务器,存储和网络设备的专用场地,并提供关键任务业务应用程序,数据和内容。数据中心一般会布局在电力和网络资源附近,以支持计算设备的运行。由于其往往为客户的关键任务提供基础设施支撑,数据中心必须保证持续运作,因此监控和网络安全对数据中心非常重要。数据中心连续运作的能力通过电力基础设施(电池和发电机),专用冷却设备(计算机房空调机组),环境控制系统和安全系统共同辅助实现。这些关键的基础设施和系统组件都需要大量的资本支出。

政府数据中心建设方案

政府数据中心建设方案

第一章概述 1.1 背景 为认真贯彻国家、省对电子政务建设要求的精神,根据《XX省“十一五”国民经济和社会信息化发展规划》,结合我省电子政务建设的实际情况和发展需要,特制定本方案。 1.2 目的 1、建设统一的电子政务网络平台。 我省电子政务网络由政务内网和政务外网组成。政务内网是党政机关办公业务网络,与互联网物理隔离,主要满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督以及决策需要,同时满足有关政务部门特殊办公需要。政务外网是党政机关公共业务网络,主要满足各级政务部门进行社会管理、公共服务等面向社会服务的需要。 目前,XX省政务内网已经建成并运行良好,政务外网正在规划建设,通过统一的政府数据中心建设,建成全省统一的电子政务外网,省委、省政府各部门和有关单位的业务应用系统,都要基于全省统一的政务网络资源,按需要分别在政务内网和政务外网部署。 2、统筹规划电子政务基础设施建设,避免重复建设,提高整体使用效益。 政府数据中心为省政府各部门和有关单位的信息化建设提供统一的计算机机房、电子政务网络、服务器、存储设备、网络和应用系统安全、数据备份、公共地理信息和基础软件等信息化基础设施,避免重复建设,降低系统建设成本。同时利用XX省综合信息中心技术人才资源,进行系统的运行维护,降低系统的运行维护成本。 3、建设统一的电子政务安全平台。 目前,各政府部门分散建设,安全漏洞和隐患多,通过政府数据中心建设,

全省建设统一的电子政务安全平台,高标准建设信息安全基础设施,加强和规范电子政务网络信任体系建设,建立有效的身份认证、授权管理和责任认定机制。建立健全信息安全监测系统,提高对网络攻击、病毒入侵的防范能力和网络失泄密的检查发现能力。统筹规划电子政务应急响应与灾难备份建设。完善密钥管理基础设施,充分利用密码、访问控制等技术保护电子政务安全,提高全省各项电子政务应用系统的网络和信息安全,完善网络和信息安全保障体系,保障电子政务系统的网络和信息安全。 4、提升政务信息资源开发利用水平。 通过统一的政府数据中心建设,整合各部门和有关单位的政务信息资源,为政务公开、业务协同、辅助决策、公共服务等提供信息支持。 5、完善电子政务标准化体系。 通过统一的政府数据中心的建设,贯彻国家、省和我省电子政务建设标准和规范,建立健全电子政务标准实施机制。 1.3 意义 政务数据中心的建设将进一步加快推进我省电子政务建设。电子政务建设有利于深化行政管理体制改革,提高执政能力;为党委、人大、政府、政协、政府部门和有关单位履行职能提供技术手段;有利于全面落实科学发展观,构建社会主义和谐社会,加快推进改革开放和社会主义现代化建设。 第二章业务状况分析 2.1 现状分析 2.1.1 电子政务建设现状 近几年,我省围绕全面实施“阳光政务”工程,加强电子政务基础设施建设。电子政务内网进一步完善,形成了覆盖全省的政务办公网络,实现了网上公文传递、处理。电子政务外网建设稳步推进,初步建成了政务公开信息传送系统,实

双活数据中心建设方案

目录 第1章概述.................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1.1数据集中阶段的数据中心建设 ......................................................................... 错误!未指定书签。 1.1.1 传统架构存在的问题.................................................................................. 错误!未指定书签。 1.1.2 H3C全融合虚拟化架构 .............................................................................. 错误!未指定书签。 1.2双活数据中心建设目标 ..................................................................................... 错误!未指定书签。第2章双活数据中心业务部署 .................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1基于的业务部署模式 ......................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1.1 模式简介 ..................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1.2 企业数据中心业务典型部署...................................................................... 错误!未指定书签。 2.2基于的业务部署模式 ......................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2.1 技术简介 ..................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2.2 企业数据中心典型部署.............................................................................. 错误!未指定书签。 2.2.3 与 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。第3章双活数据中心设计............................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1网络结构 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 3.2双活数据中心部署 ............................................................................................. 错误!未指定书签。

绿色数据中心规划设计说明书

绿色数据中心规划设计 随着近年来网络及信息化建设的不断深入和发展,各种IT设备不断增加,做为IT基础设施的数据中心机房正在承受着越来越大的压力,供电、制冷、承重、消防、网络布线、备份和管理运维等方面问题不断出现,很多原有数据中心机房无法满足需要,新一代的绿色数据中心机房已经成为近年来很多单位信息化建设中的重点任务。 新一代绿色数据中心的建设的过程中,通过虚拟化资源整合、自动化管理以及能源管理等新技术的采用,消除传统服务器资源或存储资源之间的壁垒,将物理资源整合为可统一管理的资源池,通过标准化、模块化,松耦合的模式构建虚拟化云计算数据中心,使得系统得以水平无缝扩展,使用户可以按业务需求优化配置基础设施的资源使用,实现节约资源,优化计算资源使用效率,缓解或解决目前数据中心普遍存在的资源(含机柜资源、机房空间、电力资源、制冷资源,人力资源等)浪费严重的问题。但必须注意到,建设一个或者致力于管理一个绿色数据中心的过程中,只是在局部采用绿色技术,而没有一个绿色的、整体的规划,实现数据中心的整体绿色目标还是不够的,至少是不完整的。我们还需要一个整体的绿色架构规划,并在数据中心建设的不同阶段,设计相应的架构视图,确定数据中心整体的技术目标、技术方向和选项原则等,整体架构需要涵盖从数据中心选址、建筑设计甚至建材选择的过程,数据中心的电源系统设计、制冷系统

设计、布线系统设计、消防系统设计等多个方面,都要纳入整体绿色架构的设计体系。 绿色数据中心关键效率和环境特点的度量标准进行简单描述,在规划、设计数据中心的过程中可以考虑应用这些标准。 1、电源使用效率PUE 电源使用效率应该是目前在数据中心度量标准中使用最为广泛的指标,其含义就是通过关注服务器的用电成本,策略服务器环境的用电效率,追溯下该指标的由来,其实是在2006年,美国绿色网格联盟的成员建立了电源使用效率公式: 电源使用效率(PUE)=机房总用电量/IT设备用电量 解释下: IT设备用电量包括了服务器、网络、存储和外围设备及所有在数据中心用于数据计算和处理的设备; 机房总用电量包括IT设备的用电量加上所有与数据中心有关的主要配电系统、空调、制冷、以及其他所有基础设备的用电量。 PUE的值越低,表明其电源使用效率越高。完美的电源使用效率值是1.0 (这是不可能地) 这里需要注意的是:PUE的值实际上即使在一天内,都是动态变化的,随着服务器的计算负荷,外部环境温湿度升降,都会对PUE的值产生影响。 2、数据中心基础架构效率 DCIE

绿色数据中心建设规范

绿色数据中心建设规范Green IDC Technical Specification

目录 前言.................................................................................. I 绿色IDC技术规范. (1) 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3缩略语 (3) 4数据中心建筑节能 (3) 4.1数据中心的选址 (3) 4.2机房楼建筑布局要求 (3) 4.3建筑节能设计的一般原则 (4) 4.4围护结构及其材料节能要求 (4) 5机房规划与布局 (6) 5.1机房分区 (6) 5.2机房布局规划原则 (6) 5.3数据中心机房设备布局 (7) 6 IT及网络通信系统节能 (7) 6.1 IT与CT设备选型 (7) 6.2 IT与CT设备使用 (9) 6.3 IT及CT设备的部署与维护 (9) 7机房专用空调系统节能 (10) 7.1空调系统选择原则 (10) 7.2空调设备选型 (11) 7.3空调系统配置原则 (12) 7.4空调系统节能 (12)

8供电系统节能技术要求 (14) 8.1设备选型 (14) 8.2优化供电系统 (14) 8.3无功补偿优化 (15) 8.4系统谐波治理 (16) 8.5模块化供电节能 (17) 8.6节能灯具选用 (18) 9数据中心管理节能要求 (19) 9.1 IT及网络设施节能管理 (19) 9.2基础设施节能管理 (20) 附录 (21) 附录A:本规范用词说明(规范性附录) (21) 附录B:编制说明(资料性附录) (22) 1绿色数据中心提出背景 (22) 2数据中心能耗构成 (23) 3数据中心机房的“电能利用率”(PUE) (25) 4数据中心节能的基本原则 (26) 附录C:条文说明(规范性附录) (28) 5总则 (28) 6规范性引用文件 (28) 7缩略语 (28) 8数据中心机房建筑节能要求 (28)

数据中心项目建设方案介绍

数据中心项目建设 可行性研究报告 目录 1概述 1.1项目背景 1.2项目意义 2建设目标与任务 数据中心的建设是为了解决政府部门间信息共享,实现业务部门之间的数据交换与数据共享,促进太原市电子政务的发展。具体目标如下:建立数据中心的系统平台。完成相应的应用软件和数据管理系统建设,实现数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发和存证等功能,并扩展容灾、备份、挖掘、分析等功能。 (一)建立数据中心的系统平台。完成相应的应用软件和数据管理系统建设,实现社会保障数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发和存证等功能,并扩展容灾、备份、挖掘、分析等功能。 (二)建立全市自然人、法人、公共信息库等共享数据库,为宏观决策提供数据支持。对基础数据进行集中管理,保证基础数据的一致性、准确性和完整性,为各业务部门提供基础数据支持; (三)建立数据交换共享和更新维护机制。实现社会保障各业务部门之间的数据交换与共享,以及基础数据的标准化、一致化,保证相关数据的及时更新和安全管理,方便业务部门开展工作;

(四)建立数据共享和交换技术标准和相关管理规范,实现各部门业务应用系统的规范建设和业务协同; (五)为公共服务中心提供数据服务支持,实现面向社会公众的一站式服务; (六)根据统计数据标准汇集各业务部门的原始个案或统计数据,根据决策支持的需要,整理相关数据,并提供统计分析功能,为领导决策提供数据支持; (七)为监督部门提供提供必要的数据通道,方便实现对业务部门以及业务对象的监管,逐步实现有效的业务监管支持; (八)为业务数据库的备份提供存储和备份手段支持,提高业务应用系统的可靠性。 3需求分析 3.1用户需求 从与数据中心交互的组织机构、人员方面进行说明。

绿色数据中心整体解决方案领跑者

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c17647336.html, 绿色数据中心整体解决方案领跑者 作者: 来源:《中国计算机报》2016年第15期 近年来,随着云计算及大数据行业在国内的迅速崛起,带动了上下游产业的快速发展,数据中心就是其中之一。在整个数据中心产业链中,涌现出一颗格外耀眼的明珠,令人瞩目,这就是香江科技股份有限公司。作为绿色数据中心全生命周期服务商,目前已成为该领域遥遥领先的佼佼者。 香江科技股份有限公司(简称香江科技),成立于1999年,数十年来深耕细作,一直服务于国内三大通信运营商及相关政企客户。伴随着我国通信事业的迅猛发展,企业自身也完成了从传统通信设备制造商到系统集成商,以及数据中心投资运营商的系列转型。 时代的步伐成长的轨迹 公司在1999~2003年专注于机房解决方案,2003~2012年专注于数据中心整体解决方案,2012年至今专注于绿色节能数据中心系统。 香江科技是国内较早的一批参与数据中心整体解决方案的厂家,跟随三大运营商一起从铜缆通讯走到了今天的光通讯时代;产品贯穿从数据机房到客户终端的整个物理链,机房产品有:高低压柜、智能母线、微模块(含标准机柜、冷通道)、走线架、光纤槽道等;近几年全程参与了三大运营商的一些重点并具有影响力的数据中心的建设:如中国电信的内蒙古信息园数据中心、上海电信世博园数据中心;呼和浩特数据中心、哈尔滨数据中心;中国联通的西北基地(呼和浩特)、华北基地(廊坊)、陕西联通西安数据中心等大型数据中心。 随着时代的发展,近年来,政府、金融、互联网电商也相继开始建设数据中心,香江科技紧随时代脚步,凭借着优质的产品与服务,在中南海数据中心、北京奥运数字大厦、国家计算机信息安全中心、中国建行武汉灾备中心、中国信达安徽灾备中心、多地政府经信委、公安部门、世纪互联M6/佛山等多地数据中心;腾讯、阿里巴巴、京东等多地在建的数据中心等均有重要参与。服务转型 数据中心全生命周期领导者 作为一家始终注重自身变革、不断适应形势、善于总结提高的企业,香江科技数十年如一日,一方面注重稳打稳扎,提高技术水平及积累用户经验;一方面密切关注行业动态,随时调整自身的业务模式以适应新的市场需求。 转型以来,香江科技发展迅猛,惊喜连连。2015年,公司成功完成了由解决方案制造商 向系统集成服务商以及数据中心投资运营服务商的战略性转变,被中国计算机报评为2015数据中心具有影响力企业;2016年,我们又再度荣获2016绿色数据中心解决方案殊荣,而由香

数据中心安全建设方案

数据中心安全建设方案The document was prepared on January 2, 2021

数据中心安全解决方案

目录

第一章解决方案 1.1建设需求 XXX用户经过多年的信息化建设,各项业务都顺利的开展起来了,数据中心已经积累了很多宝贵的数据,这些无形的资产比硬件资产还重要,但它们却面临着非常大的安全挑战。 在早期的系统建设过程中,大多用户不会考虑数据安全、应用安全层面的问题,经过多年的发展,数据中心越来越庞大,业务越来越复杂,但信息安全完全没有配套建设,经常会发生一些安全事件,如:数据库的表被人删除了、主机密码被人修改了、敏感数据泄露了、特权账号被第三方人员使用等等情况,而这些安全事件往往都是特权用户从后台直接操作的,非常隐蔽,这时候往往无从查起。 其实,信息安全建设在系统的设计初期开始,就应该要介入,始终贯穿其中,这样花费的人力物力才是最小。当一个系统建成后,发现问题了,回头再来考虑安全建设,这样投入的成本将会变得最大。 1.2建设思路 数据中心的安全体系建设并非安全产品的堆砌,它是一个根据用户具体业务环境、使用习惯、安全策略要求等多个方面构建的一套生态体系,涉及众多的安全技术,实施过程需要涉及大量的调研、咨询等工作,还会涉及到众多的安全厂家之间的协调、产品的选型,安全系统建成后怎么维持这个生态体系的平衡,是一个复杂的系统工程,一般建议分期投资建设,从技术到管理,逐步实现组织的战略目标。 整体设计思路是将需要保护的核心业务主机包及数据库围起来,与其他网络区域进行逻辑隔离,封闭一切不应该暴漏的端口、IP,在不影响现有业务的情况下形成数据孤岛,设置固定的数据访问入口,对入口进行严格的访问控制及审计。由之前的被动安全变为主动防御,控制安全事故的发生,对接入系统

数据中心项目建设商业计划书

数据中心项目建设商业计划书 数据中心项目建设商业计划书 (说明:本文为word格式,下载后可自由编辑)

目录 1概述 (4) 1.1项目背景 (4) 1.2项目意义 (4) 2建设目标与任务 (4) 3需求分析 (5) 3.1用户需求 (5) 3.2数据需求 (5) 3.2.1数据资源现状 (5) 3.3系统及应用需求分析 (9) 3.3.1节点管理 (11) 3.3.2主题管理 (11) 3.3.3元数据管理 (11) 3.3.4公共代码管理 (11) 3.3.5数据采集 (12) 3.3.6数据整理比对 (12) 3.3.7数据交换 (12) 3.3.8数据访问 (12) 3.3.9数据备份与恢复 (12) 3.3.10标准管理 (12) 3.3.11应用支持 (13) 3.3.12运行管理 (13) 3.4性能需求分析 (13) 3.4.1业务处理量分析 (13) 3.5安全保障体系需求分析 (15) 3.5.1系统安全可靠性需求 (15) 3.5.2数据安全保密性需求 (16) 3.5.3数据完整性需求 (16) 3.5.4实体的可鉴别性需求 (16) 3.5.5不可否认性需求 (16) 3.5.6对象和行为的可授权性需求 (16) 3.5.7统一信任与授权策略需求 (17) 3.5.8数据中心统一安全监管性需求 (17) 3.6保障机制需求分析 (17) 4数据中心设计方案 (18) 4.1设计原则 (18) 4.1.1统一建设 (18) 4.1.2相对独立 (18) 4.1.3共建共享 (18) 4.1.4安全可靠 (18) 4.2数据中心平台设计 (19) 4.2.1平台总体架构 (19)

数据中心同步平台建设方案

数据中心同步平台建设 方案 Hessen was revised in January 2021

数据中心同步平台建设方案 第一章概述 平台建设背景 当前政府、企业的信息化的状况是,各政府和企业一般都设计和建设了属于机构、业务本身的应用、流程以及数据的信息处理系统,独立、异构、涵盖各自业务内容的信息处理系统,系统设计建设的时期不同、业务模式不同,信息化建设缺乏有效的总体规划,重复建设;缺乏统一的设计标准,大多数系统都是由不同的厂商在不同的平台上,使用不同的语言进行开发的,信息交互共享困难,存在大量的信息孤岛和流程孤岛。为了有效整合分散异构的信息资源,消除“信息孤岛”现象,提高政府和企业的信息化水平。宇思公司要开发的数据共享交换平台,主要目的是有效整合分散异构系统的信息资源,消除“信息孤岛”现象,提高政府和企业的信息化水平,灵活实现不同系统间的信息交换、信息共享与业务协同,加强信息资源管理,开展数据和应用整合,进一步发挥信息资源和应用系统的效能,提升信息化建设对业务和管理的支撑作用。 要求新构建的数据共享交换平台要遵循标准的、面向服务架构(SOA)的方式,基于先进的企业服务总线ESB技术,遵循先进技术标准和规范,为跨地域、跨部门、跨平台不同应用系统、不同数据库之间的互连互通提供包含提取、转换、传输和加密等操作的数据交换服务,实现扩展性良好的“松耦合”结构的应用和数据集成;同时要求数据共享交换平台,能够通过分布式部署和集中式管理架构,可以有效解决各节点之间数据的及时、高效地上传下达,在安

全、方便、快捷、顺畅的进行信息交换的同时精准的保证数据的一致性和准确性,实现数据的一次 数据共享交换平台-设计方案 采集、多系统共享;要求数据交换平台节点服务器适配器的可视化配置功能,可以有效解决数据交换平台的“最后一公里”问题,快速实现不同机构、不同应用系统、不同数据库之间基于不同传输协议的数据交换与信息共享,为各种应用和决策支持提供良好的数据环境。要求数据共享交换平台能够把各种纷繁复杂的数据系统集成在一起完成特定业务,提供同构数据、异构数据之间的数据抽取、格式转换、内容过滤、内容转换、同异步传输、动态部署、可视化管理监控等方面功能,支持的数据包括各主流数据库(如Oracle、SQL Server、MySQL等)、地理空间数据(如卫星影像、矢量数据)、常规文件(word、excel、pdf)等各种格式,并可以根据用户需求定制开发特定业务服务。 应用场景 场景一:中国科学院电子学研究所的信息交换需求 实现各个数据中心间的数据库层面的数据共享交换,各中心之间是双向的、实时的数据交换,各数据节点的数据库是同构的数据库系统(即Oracle),数据的类型是基于数据库表格的规则数据,字段类型包含BLOB字段类型。目前各数据节点的数据结构(表)是相同的,主要是一表对一表的数据交换,数据抽取和过滤需求比较简单。目前数据共享交换是通过Oracle GoldenGate数据库同步工具来实现的。 用户具体需求包括:

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

企业数据中心建设方案

数据中心,让企业变的智能、智慧 -------------企业数据中心建设方案 需求背景 随着电子商务的蓬勃发展,公用云、行业云的快速推广,以及社交软件、移动支付的普及,一方面是企业数据量成倍增加,另一方面是企业数据更加碎片化,造成企业经营决策越来越复杂,因此企业的数据管理水平,将直接决定公司的管理水平,数据中心将成为企业经营大脑,让企业变的智能、智慧。 同时,多年来我们一直在践行大型企业的信息化建设,参于、知悉有的大型企业采用统一规划推动建设的,也有单一业务部门推动建设的,但不管哪种模式,在战略调整、管理变革、领导变动等因素的推动下,应用系统被不断的迭代,而软件厂商不断的扮演着“换”与“被换”的角色。深入分析,业务系统是业务管理的工具,随着管理思想、管控要求、业务流程、业务规则的变化而变化属于正常迭代,而且不可避免,但业务系统的背后财务数据、人事数据、业务数据等数据一直不变,而这些数据是公司非常有价值的资产,因此必须通过数据中心的建设,将不同领域、不同单位、不同软件的数据进行集中统一管理,才能实现数据综合分析、决策支持应用。 如何采集、积累并利用数据资源?如何消除企业各业务之间的信息孤岛?如何主动适应各种应用系统迭代与升级?这个三个问题是企业数据中心建设必须面对的问题。 解决方案 方案简介 我们认为数据中心建设是建立企业级数据标准、数据模型为基础,按数据仓库、数据集市数据存储设计理念管理数据,通过主数据系统管理基础数据,数据模型装载业务数据,自动数据采集系统打通业务系统与数据中心的信息通道,企业服务总线系统打通应用系统与应用系统之间信息通道,在线填报系统补充缺少系统领域的数据,决策支持系统进行数据挖掘与展示。即2套体系7个系统,2个体系为数据标准体系、数据模型体系,7个系统为主数

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

数据中心建设方案

施耐德:数据中心建设方案 数据中心建设方案解决用户难题;数据中心最初被称为计算中心,在科技发展越来越大的现代社会,数据中心建设起着至关重要的地位,施耐德电气针对现下的社会提出了数据中心建设方案。 数据中心是信息化社会的IT基础设施,作为机构信息系统的运行中心、测试中心和灾备中心,承担着机构的核心业务运营、信息资源服务、关键业务计算、数据存储和备份,以及确保业务连续性等重要任务。而数据中心建设方案是一个系统工程方案; 从数据中心的六个基本要素和数据中心全生命周期的角度出发,可以分为以下组成部分: 1.数据中心发展现状及趋势; 2.数据中心可持续发展能力; 3.数据中心规划; 4.数据中心的节能; 5.数据中心建设管理; 6.数据中心专业化运维; 7.数据中心成本分析; 8.数据中心建设模式分析; 9.数据中心与信息系统灾难恢复; 10.企业级数据中心评价体系。 在现下社会中,那些缺乏可持续发展能力的数据中心建设方案已经暴露出了较多的问题,例如供电能力不足、无法实现在线扩容、机房送回风不顺畅产生局

部热点、数据中心能耗巨大等。这些问题直接影响数据中心的可用性和可靠性,大大缩短了数据中心的正常生命周期。为避免这些问题,通过对数据中心建设方案的调查可表现在以下几个方面: 1.初期资源规划考虑不周、缺乏业务可持续性资源计划考虑。 2.数据中心机房功能性差,缺乏全局规划 3.建筑层高过低、结构承载能力不足,严重制约空间不合理。 4.供电设计密度低,系统可靠性差,不能在线扩容。 5.系统设计缺乏经济性考虑,日常运行能耗大、营运成本高。 6.运维管理缺乏长期性、稳定性及适应性的考量,易出现管理混乱。 数据中心建设已经完成了标准体系,为了有效地帮助各单位数据中心建设与管理者掌握最新技术与解决方案,不断提升建设与管理水平,从而有效加强数据中心置运行支撑能力,施耐德对此作出了数据中心建设方案,解决了用户在数据中心建设中遇到的难题、最新需求,提出了数据建设中的价值建议和方案。

大型企业数据中心建设方案

目录 第1章总述 (4) 1.1XXX公司数据中心网络建设需求 (4) 1.1.1 传统架构存在的问题 (4) 1.1.2 XXX公司数据中心目标架构 (5) 1.2XXX公司数据中心设计目标 (6) 1.3XXX公司数据中心技术需求 (7) 1.3.1 整合能力 (7) 1.3.2 虚拟化能力 (7) 1.3.3 自动化能力 (8) 1.3.4 绿色数据中心要求 (8) 第2章XXX公司数据中心技术实现 (9) 2.1整合能力 (9) 2.1.1 一体化交换技术 (9) 2.1.2 无丢弃以太网技术 (10) 2.1.3 性能支撑能力 (11) 2.1.4 智能服务的整合能力 (11) 2.2虚拟化能力 (12) 2.2.1 虚拟交换技术 (12) 2.2.2 网络服务虚拟化 (14) 2.2.3 服务器虚拟化 (14) 2.3自动化 (15) 2.4绿色数据中心 (16) 第3章XXX公司数据中心网络设计 (17) 3.1总体网络结构 (17) 3.1.1 层次化结构的优势 (17) 3.1.2 标准的网络分层结构 (17) 3.1.3 XXX公司的网络结构 (18) 3.2全网核心层设计 (19) 3.3数据中心分布层设计 (20) 3.3.1 数据中心分布层虚拟交换机 (20) 3.3.2 数据中心分布层智能服务机箱 (21) 3.4数据中心接入层设计 (22) 3.5数据中心地址路由设计 (25) 3.5.1 核心层 (25) 3.5.2 分布汇聚层和接入层 (25) 3.5.3 VLAN/VSAN和地址规划 (26) 第4章应用服务控制与负载均衡设计 (27) 4.1功能介绍 (27) 4.1.1 基本功能 (27)

浅谈绿色大数据中心地建设

浅谈医疗行业绿色数据中心的建设 【摘要】: 随着现代网络数字化、智能化、人性化、多元化的同时,医院的智能化也慢慢容入到了人们的生活中。随之绿色数据中心的建设起到了主导作用,以便医院信息中心对医院网络的管理、服务进一步的提高。 【关键词】: 医疗数据中心智能化绿色 1前言 医院数据中心作为医院计算机信息系统的重要组成部分,数据中心的建设必须按照安全可靠、经济实用、绿色节能和在线可扩展性等原则进行,以满足整个计算机网络应用的需求。医院智能化系统主要包括数字管理系统、门诊叫号系统、病房呼叫系统、门禁管理系统、公共广播系统,安全防范系统、环境监测系统、等众多智能化管理系统为医院提升了更高的档次,更为医护人员及患者提供了安全舒适、方便快捷的保障。传统的医院各系统相互独立难以管理且互不兼容的系统让医院的管理、人力、才力付出很高代价。为此利用数据中心将各系统模块化、数字化、网络化融合在一起,已成为现代医院的必要选择。 2绿色数据中心的建设 绿色数据中心的建设中节能与安全有时是矛盾的,一味追求节能势必会对安全造成一定影响。只有科学设计、合理规划、严格按照相关规范要求施工才能达到即绿色节能又安全可靠的目的。下面对绿色数据中心建设中关键节点、系统设计做详细论述。 2.1规划与平面设计 数据中心规划要考虑将人流、物流分开,满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求,避免机房建成设备无法搬运至机房内部的情况发生。

数据中心的位置选择应符合下列要求: (1)电力供给应稳定可靠,交通通信应便捷,自然环境应清洁; (2)应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; (3)远离水灾火灾隐患区域; (4)远离强震源和强噪声源; (5)避开强电磁场干扰。 对于多层或高层建筑物内的数据中心,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,应具备安装室外机的建筑条件。要避免将机房建在顶层,如无法避免,则必须考虑防水和保温。 一般机柜的布置宜采用面对面、背靠背形成冷热通道的方式。 图1 数据中心机柜摆放形式 主机房一般属于无人操作区,辅助区一般含有监控中心、备件库、打印室、维修室等,属于有人操作区。设计规划时宜将有人操作区和无人操作区分开布置,以减少人员将灰尘带人无人操作区的机会。但从操作便利角度考虑,主机房和辅助区宜相邻布置。

数据中心同步平台建设方案

数据中心同步平台建设方案 当前政府、企业的信息化的状况是,各政府和企业一般都设计和建设了属于机构、业务本身的应用、流程以及数据的信息处理系统,独立、异构、涵盖各自业务内容的信息处理系统,系统设计建设的时期不同、业务模式不同,信息化建设缺乏有效的总体规划,重复建设;缺乏统一的设计标准,大多数系统都是由不同的厂商在不同的平台上,使用不同的语言进行开发的,信息交互共享困难,存在大量的信息孤岛和流程孤岛。为了有效整合分散异构的信息资源,消除“信息孤岛”现像,提高政府和企业的信息化水平。宇思公司要开发的数据共享交换平台,主要目的是有效整合分散异构系统的信息资源,消除“信息孤岛”现像,提高政府和企业的信息化水平,灵活实现不同系统间的信息交换、信息共享与业务协同,加强信息资源管理,开展数据和应用整合,进一步发挥信息资源和应用系统的效能,提升信息化建设对业务和管理的支撑作用。 要求新构建的数据共享交换平台要遵循标准的、面向服务架构(SOA)的方式,基于先进的企业服务总线ESB技术,遵循先进技术标准和规范,为跨地域、跨部门、跨平台不同应用系统、不同数据库之间的互连互通提供包含提取、转换、传输和加密等操作的数据交换服务,实现扩展性良好的“松耦合”结构的应用和数据集成;同时要求数据共享交换平台,能够通过分布式部署和集中式管理架构,可以有效解决各节点之间数据的及时、高效地上传下达,在安全、方便、快捷、顺畅的进行信息交换的同时精准的保证数据的一致性和准确性,实现。 数据的一次数据共享交换平台---设计方案 采集、多系统共享;要求数据交换平台节点服务器适配器的可视化配置功能,可以有效解决数据交换平台的“最后一公里”问题,快速实现不同机构、不同应用系统、不同数据库之间基于不同传输协议的数据交换与信息共享,为各种应用和决策支持提供良好的数据环境。要求数据共享交换平台能够把各种纷繁复杂的数据系统集成在一起完成特定业务,提供同构数据、异构数据之间的数据抽取、格式转换、内容过滤、内容转换、同异步传输、动态部署、可视化管理监控等方面功能,支持的数据包括各主流数据库(如Oracle、SQL Server、MySQL 等)、地理空间数据(如卫星影像、矢量数据)、常规文件(word、excel、pdf)等各种格式,并可以根据用户需求定制开发特定业务服务。

相关文档
相关文档 最新文档