马镫筋的计算方法

一、马凳的概念

马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性熟悉的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至本日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的题目简单化都是有害的。

马凳,它的外形象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中具体标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体题目还得具体对待,假如是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的间隔,如间距为@800*800,假如是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。

二、定额对马凳的规定

有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,由于它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。

1、马凳筋的根数如何计算?

可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,假如板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。

2、马凳筋的长度如何计算?

马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。

上平直段为板筋间距+50mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。

3、马凳筋的规格:

当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

4、筏板基础中措施钢筋

大型筏板基础中措施钢筋不一定采用马凳钢筋而往往采用钢支架形式,支架必须经过计算才能确定它的规格和间距,才能确保支架的稳定性和承载力。在确定支架的荷载时除计算上部钢筋荷载外考虑施工荷载。支架立柱间距一般为1500MM,在立柱上只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验,支架规格、间距过小造成浪费,支架规格、间距过大可能造成基础钢筋整体塌陷严重后果。所以支架设计不能掉以轻心。

三、马凳其它留意事项

建筑工程一般都对马凳筋有专门的施工组织设计,假如施工组织设计中没有对马凳作出明确和具体的说明那么就按常规计算,但有二个条件,就是马凳要有一定的刚度,能承受施工职员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。二是为了避免以后结算争议和扯皮,对马凳办理必要的手续和签证,由施工单位根据实际制作情况以工程联系单的方式提出,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。根据程量清单计价规范P52页第19条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用“铁马”,伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等就并进钢筋工程量内。为什么看上往是措施用的钢筋算在实体项目中呢,很简单,由于它是隐蔽在砼内形成工程实体的。所以马凳固然是措施性钢筋但应回进实体项目而不能回进措施项目。招标单位在编制工程量清单时应计算马凳合并在钢筋工程量并在项目特征、工作内容中描述清楚。投标人在复核工程量清单时需要计算马凳工程量,考虑在综合单价内,勿放在措施费中。上海地区马凳钢筋按实计算回进钢筋总量中参与钢筋调整,一些施工单位把马凳套成预埋铁件是错误的。

马凳排列可按矩形陈列也可梅花放置,一般是矩形陈列。马凳方向要一致。

有一些不正规施工单位为了省钢筋不是用马凳固定板钢筋而量用其它硬物如石子、垫块、木块、塑料等充当马凳功能,这是没有专业性的野蛮施工。

钢筋图形软件中一般都有马凳筋的输进,非常方便快速地统计出马凳的重量。

关于板筋的设计和翻样

国内结构设计中板一直是个薄弱环节,也许板不直接参与抗震,所以设计者对它并不重视,设计质量堪忧,具体表现在,没有按规范要求设置温度筋,导致产生裂缝;一些重要部位没有设计抗裂钢筋,片面追求低造价,仍然采取底筋加钢筋形式,导致屋面渗漏;板上部纵筋和板支座负筋规格偏小且采用一级钢,缺少必要的钢度而被施工职员踩踏不能满足保护层和板的有效高度;一些小跨度板没有采用双层双向配筋而是不适当地采用底筋加负筋骨板负筋规格和长度太多造成施工和算量的混乱;一些设计缺少经验板设计厚度偏小,小于是

100MM,导致混凝土不能覆盖密集管线;管线上没有设计钢筋网片;房屋转角处没有加强处理;没有采用大跨度板而增加小梁的办法影响房屋的使用和美观,有的设计过于守旧配筋过多造成不必要的浪费;结构自防水、不答应出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、橱厕、配电间等没有采用弹性计算;坡屋顶板为偏拉构件,有的设计没有按双向双排配筋;有的设计表达方法陈旧落后,图纸不清楚有歧义争议等等,不一而足。

为什么要设置温度筋?

依据GB50010-2002中10.1.9,在温度收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率不宜小于0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。由于混凝土徐变、收缩、

结构构件经历温差等非直接荷载作用产生结构变形和裂缝。非作用荷载的影响不容忽视。在板中设置双层双向钢筋或温度筋能进步承载力,减少和控制混凝土裂缝的出现和发展。

为什么要配置双层双向钢筋?

配置双层双向钢筋是国际上通行的做法,能有效确保板的施工质量,减少板的裂缝和渗漏,从建筑的生命周期看也是节约本钱,由于板的通病而造成居高不下的维修本钱反而是一种浪费,并且底筋加负筋的形式质量难以控制,负筋形同虚设,表面上是节省造价实际上浪费。板筋配置应该引起设计的留意,必须充分考虑施工实际,特别是后续工序对钢筋的踩踏破坏,板筋必须有足够的刚性而不仅仅满足承载力要求。并且要考虑到国内施工企业的技术气力和普遍存在的偷工减料现象,不能为了限额设计而把板筋设计得过小。由于普遍采用商品砼,为了便于浇捣,增加砼的活动性,商品砼石子细,增加粉煤灰,水灰比高,减弱了砼的抗剪强度,浇捣后的板砼上面有1~2CM二无骨料砼,减少了板有效高度,轻易产生上下贯串裂缝。

不过在中国工程质量的普遍性低劣却丝尽不影响房价的飚升。

板构件重要吗?

楼盖相当于水平隔板,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要使这些子结构能协同承受地震作用。楼盖的刚度可保证建筑物的整体性能和水平力的有效传递。

什么情况下需要配置双层双向筋?

1、顶层板

2、地下室顶板

3、转换层

4、平面复杂的楼层

5、开洞过大的楼层

6、房屋的外角。

7、管线密集的楼板

板钢筋翻样的一般性原则:

一个专业钢筋翻样应该在图纸会审时向设计提出公道化建议,优化板的设计,也为后继施工和预算带来极大的便利。

板的翻样要点:钢筋能通则通,不要由于图纸设计分割成一个个小板而人为地把板筋断开,还不仅浪费钢筋而且缺少整体性,但由于板筋规格较小,配置钢筋也不宜过长,当板筋采用50%搭接时上部纵筋接头位置应处于板跨中三分之一区域,如板盘采用25%,钢筋接头位置不受限制。底筋伸进支座MAX(5D,0.5支座宽),板上部钢筋伸进支座为LA即可。负筋分布筋和温度筋与支座负筋搭接长度为150MM。负筋分布筋和温度筋不必弯钩,由于它们是非受力钢筋。留意板筋与梁、墙和洞口的扣减,同时不要漏算板角部加强筋,洞口加筋,墙下无梁处加筋、马凳筋等。

回顾垫铁使用规范安装要求.docx

垫铁使用规范安装要求 一、当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量,应符合下列要求: 二、找正调平设备用的垫铁应符合各类机械设备安装规范、设计或设备技术文件的要求。 1、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。 2、垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。 3、相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。 4、设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁。 三、使用斜垫铁或平垫铁调平时,应符合下列规定: 1、承受负荷的垫铁组。应使用成对斜垫铁,且调平后灌浆前用定位焊焊牢。 2、承受重负荷或有较强连续振动的设备,宜使用平垫铁。 四、每一垫铁组宜减少垫铁的块数,且不宜超过5块,并不宜采用薄垫铁。放置平垫铁时厚的宜放在下面,薄的宜放在中间且不宜小于2mm,并应将各垫铁相互用定位焊焊牢。但铸铁垫铁可不焊。 五、每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,用手锤逐组轻击听音检查。对高速运转的设备。当采用0.05mm塞尺检查垫铁之间及垫铁与底座面之间的间隙时,在垫铁同一断面处以两侧塞入的长度总和不得超过垫铁长度或宽度的1/3。 六、设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸渗透设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。 七、安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 八、设备安装中垫铁安放及调整的几点经验。在设备安装中,设备的粗、精找平等都是通过设备底座下垫铁的安放及调整来实现的,而垫铁安放及调整又是安装中费时费力的工作,所以垫铁的安放及调整不仅关系到设备安装的进度,还对设备今后的运行和使用寿命有重要影响,是设备安装中的一项重要工作。根据现场实践,提示一下设备安装中垫铁安放及调整的一些经验。 1、对自行安装的设备,在自己进行工艺设计或审阅设计单位的工艺图时,要考虑自身的安装条件,决定采用哪种垫铁安放方式,然后,根据垫铁安放方式决定基础的2次浇灌层的厚度。一般垫铁安放方式有2种:(一)、是研垫铁方式,即在基础表面安放垫铁的位置先铲研基础表面,使基础表面平整,然后把垫铁放在研合好的基础表面与设备底座之间。采用这种垫铁安放方式时,基础表面与设备底座之间的距离为50mm左右,最低不得低于30mm,最高不得高于100mm;(二)、是为砂墩垫铁安放方式,即在设备基础浇灌好后,在基础表面需要安放垫铁的位置放置铁盒,在铁盒内制作1个水泥砂墩,在砂墩上面安放垫铁,用水准仪等找平各个垫铁表面,然后把设备底座安放到垫铁上,再用1组斜垫铁调节设备的水平度。采用这种垫铁安放方式时,基础表面与设备底座之间的距离为100~150mm左右。一般地,尽量采用砂墩垫铁,以保证设备安装质量。 2、在设备基础的检测验收中,要注意基础表面的标高与工艺设计标高的偏差情况,然后根据实际标高来计算垫铁的总厚度及各个垫铁的厚度组合,以达到每组垫铁的数量最多为4 块的安装规范要求。 3、在设备位置的粗找平时,为了节省时间及调整方便,可以不一次性把全部垫铁组安放到位,只要在底座的4个角靠地脚螺栓的位置先安放4组垫铁初步找平后再安其他垫铁组。 4、设计时地脚螺栓的基础预留孔不应放得过大,以使每组垫铁有足够的面积。但现场如果出现地脚螺栓的基础预留孔放得过大或土建做得过大(这种情况经常出现),无法在靠近地脚螺栓的位置安放垫铁时,可在地脚螺栓附近先临时安放1到2组垫铁,等设备粗找平,地

地下室马镫专项施工方案

一、工程概况 本工程名称为韶关碧桂园·太阳城四、五期芙蓉湾(一)5、10、14-19、 25、26号楼、1#、2#垃圾收集点,总建筑面积约160417m2。拟建概况如 下: 本工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,设计抗震等级为三级,建筑防火类别为一类,耐火等级二级,屋面防水等级二级,合理使用年限为50年。地基基础为钻冲孔灌注桩+人工挖孔桩,框剪结构。 工程场地位于广东省韶关西联芙蓉新村。场区内主干道已修通,大型车辆和机械设备可以随时进场施工。 二、马凳筋的选择: 因图纸未明确规定马凳筋的使用规格,结合工程实际以及以往的施工经验,制定关于本工程钢筋工程中5、10、14-19、25、26号楼、1#、2#垃圾收集点及地下车库马凳筋的使用,钢筋型号为三级钢直径为14~25,具体见附图,间距为1000mm。 1.筏板钢筋施工具有工程量大、施工周期长、各层钢筋间距大,工程条件复杂和技术要求高等特点。

2.筏板比较厚,上层钢筋重量较大,马凳筋的支撑能力和抗倾覆能力是主要考虑因素。另外马凳筋应能固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。 3.在考虑一道马凳筋的支撑能力和倾覆能力的同时,应该充分考虑整体钢筋的抗倾覆能力。马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。 4.电梯井处基础筏板因基坑较深采用钢筋支架支撑顶部双层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放上层钢筋网片的支架。支架布置间距以1.0M左右一个为宜,下部、上部加两道通长水平支撑钢筋,筏板钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 三、马凳材料 本工程地下人防及主楼筏板采用三级螺纹钢筋,马镫距边缘不大于200mm,纵横间距不超1米梅花状布置。 马镫筋规格型号及布置见附图: 四、质量标准 (一)主控项目 1.钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和施工规范的规定,钢筋必须有出厂合格证明和试验报告。 2.钢筋的规格、型状、尺寸、数量、间距、位置、保护层厚度必须符合设计要求和质量验收规范的规定。 (二)一般项目 1.钢筋、骨架绑扎、缺扣、松扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。 2.钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。 3.允许偏差 网的长度、宽度±10mm 网眼尺寸(绑扎)±10mm 骨架宽度、高度±5 mm

垫铁的要求

钢结构基础垫铁垫放施工工艺 1.为了使垫铁组平稳地传力给基础,应使垫铁面与基础面紧密贴合。因此,在垫放垫铁前,对不平的基础上表面,需用 工具凿平。 2.垫放垫铁的位置及分布应正确,具体非法应根据钢柱底座板受力面积大小,应垫在钢柱中心及两侧受力集中部位或靠 近地脚螺栓的两侧。垫铁垫放的主要要求是在不影响灌浆的前提下,相邻两垫铁组之间的距离应愈近愈好,这样能使底 座板,垫铁和基础,起到全面承受压力荷载的作用,共同均匀的受力;避免局部偏压、集中受力或底板在地脚螺栓紧固 受力时发生变形。 3.直接承受荷载的垫铁面积,应符合受为需要,否则面积太小,易使基础局部集中过载,影响基础全面均匀受力。因此, 钢柱安装用垫铁调整标高或水平度时,首先应确定垫铁的面积。一般钢柱安装用垫铁均为非标准,不中安装动力设备垫 铁的要求那么严格,故钢柱安装用垫铁的设计施工图上一般不作规定和说明,施工时可自行选用确定。选用确定垫铁的 几何尺寸及受力面积,可根据安装构件的底座面积大小、标高、水平度和承受载荷等实际情况确定。 4.垫铁厚度应根据基础上表面标高来确定。 一般基础上表毛面的标高多数低于安装基准标高 40~60mm。安装时依据这个标高尺寸用垫铁来调整确定极限标高和水平度。因此,安装时应根据实际标高尺寸确定垫铁组的高度,再确定每组垫铁厚、薄的配合;规范规定,每组垫铁的块数不应超过三块。 5.垫放垫铁时,应将厚垫铁垫在下面,薄垫铁放在最上面,最薄的垫铁宜垫放在中间;但尽量少用或不用薄垫铁,否则 影响受力时的稳定性和焊接 (点焊)质量;安装钢柱调整水平度,在确定平垫铁的厚度时,还应同时锻造加工一些斜垫铁,其斜度一般为1/10~¬1/20;垫放时应防止产生偏心悬空,斜垫铁应现对使用。 6.垫铁在垫放前,应将其表面的铁锈、油污和加工的毛刺清理干净,以备灌浆时能与混凝土牢固的结合;垫后的垫铁组 露出底座板边缘外侧的长度约 10~20mm,并在层间两侧用电焊点焊牢固。 7.垫铁垫的高度应合理,过高会影响受力的稳定;过低则影响灌浆的填充饱满,甚至使灌浆无法进行。灌浆前,应认真 检查垫铁组与底座板接触的牢固性,常用O.25kg重的小锤轻击,用听声的办法来判断,接触牢固的声音是实音;接触不牢固的声音是碎哑音《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 SH 3507 11.2.3 经检查验收的基础,除应符合设计文件要求外,还应符合表18 的规定。 表18 基础及地脚螺栓位置的允许偏差 单位:m m检查

地下室钢筋支架及马镫施工方案

地下室底板钢筋支架及顶板马镫 专项施工方案 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章底板钢筋支架施工方案 (3) 第一节底板钢筋支架方案 (3) 一、钢筋支架的安装 (3) 第二节钢筋支架工艺技术 (3) 第四章顶板钢筋马镫施工方案 (4) 第一节顶板钢筋马镫方案 (4) 一、钢筋马镫的安装 (4) 二、钢筋马镫的长度及钢筋规格的确定 (4) 第二节顶板钢筋马镫工艺技术 (5) 第五章质量控制措施 (5) 第一节钢筋支架及马镫质量控制措施 (5) 第六章成品保护措施 (6)

第一章工程概况 城开时代广场工程位于如皋市南部,南邻惠政路,总建筑面积83150m2,地 上总建筑面积66300m2,地下总建筑面积16850m2。本工程1#、3#高层塔楼区及地下室为框架剪力墙结构,2#及3#高楼塔楼裙房区域为框架结构。车库基础部分650mm厚筏板面筋最大配筋南北向为25@200与东西方向为20@200;900mm筏 板面筋为双向双层16@180拉通;1#楼高层部分1600 厚筏板面筋为22@100双层双向拉通,为保证钢筋安装质量必须设置钢筋支架。主楼顶板板厚180mm,面 筋为双层双向10@170拉通;地下车库顶板面筋为双层双向10@1125拉通;人 防顶板板厚220mm面筋为双层双向12@200拉通,为了保证钢筋安装质量需设置 钢筋马镫。 第二章编制依据 1、城开时代广场工程施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101- 1,1G101-3) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002); 4、《钢筋焊接及验收规范》( JGJ18-96); 5、《钢筋机械连接通用技术规程》( JGJ107-2003); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 7、有关本工程技术洽商和图纸会审记录;

设备安装验收规范标准[详]

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平, 铲平部位的水平偏差为2mm/M,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔 内的杂物应清除干净.

3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。 3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。 有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精 度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作

马凳筋施工方案

济南市市中区小岭村安置项目马凳筋施工专项方案 编制人:邢吉泉 审核人:卢居军 山东长箭建设集团有限公司 2016年12月26日

目录 一、工程概况 (3) 二、马凳筋的选择 (5) 三、马凳的形状 (6) 四、质量标准 (9) 五、安全技术措施............................... (10) 六、产品保护 (10) 七、扬尘污染及环境保护措施 (11)

一、工程概况: 基本情况 工程名称:济南市市中区小岭村安置项目 工程地点:二环路以南 建设单位:济南市中控股有限公司 项目管理单位:山东众成项目管理有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司济南设计研究院 勘察单位:济南市勘察测绘研究院 监理单位:山东众成监理有限公司 施工单位:山东长箭建设集团有限公司 本工程为济南市中控股有限公司开发建设的济南市市中区小岭村安置项目,项目基地位于济南市市中区小岭村,本项目占地面积4.13公顷,总建筑面积117466.45㎡;其中地上建筑面积79024.9㎡地下建筑面积38441.55㎡; 本工程主楼为三级抗震,环境类别为:±0.000以下与外界接触的构件、雨棚、室外台阶为二b类,卫生间、厨房、屋面等潮湿环境为二a类;其余部位为一类。钢筋采用HPB300与HRB400级钢筋,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。钢筋保护层厚度为:地下室外墙外侧钢筋为50mm,地下室外墙内侧钢筋: 25mm,地下室底板上部钢筋: 35mm,地下室底板下部钢筋、基础拉梁: 40mm,板顶有覆土的地下室顶板上部筋: 40mm,露天阳台、露天楼梯: 25mm,其余部位,一类环境下墙板为15mm,墙柱为20mm,二a类环境下墙板为20mm,墙柱为25mm,

钢筋马镫工程施工组织设计方案

惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程(钢筋支架施工方案) 东北金城建设股份

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工布置 五、现场文明施工 六、钢筋支架布置示意图

一、工程概况 1、基本信息 工程名称:惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程建设单位:市惠阳区岐山发展 监理单位:市建设工程监理 施工单位:东北金城建设股份 该项目位于总建筑面积为100981.21㎡。 2、地下室筏板概况:

二、编制依据 1、惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程工程及地下室车库工程施工图纸、图纸会审 2、《钢筋焊接及验收规》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 三、施工准备 1、测量准备 对照附件中的钢筋支架定位图,根据平面控制网,筏板边线的位置在垫层上放出钢筋支架定位轴线。 2、材料准备 1)按照图纸计算出所需钢筋数量,采购一定量的E50焊条,进场的钢材和焊条必须有产品质量证明书,如有不符合规的予以退场。 2)在底版施工前一个月制作100*100*50的混凝土垫块,精心养护至100%强度。 3、人员、施工机具 交流电焊机:3台砂轮切割锯:2台 电焊工:3人电工:2人

小工:9人 四、施工步骤 1)、根据已经弹出的工字钢定位轴线,预先将预制好的混凝土垫块放置在指定位置,在绑扎钢筋的过程中尽量避开。 2)、根据筏板厚度进行立杆下料,考虑到成本的节约,端头余料足够长则保证等强度的情况下对焊接长予以使用。根据本工程的筏板厚度,立杆长度为1.28m。斜杆采用三级钢筋22mm的与立柱成30。夹角焊接与立柱高度1/2处。(每根立柱设二根斜杆) 3)、筏板由后浇带划分施工段,每块单独施工。待底板的下部钢筋绑扎完毕后,开始施工筏板钢筋支架.每三人一组,每组配备电焊机一台,电焊工一人,另外电工负责现场的供电。 4)、在小工的辅助下,先竖二根立柱,然后通过横杆将俩立柱连接起来,最后在垂直于横杆方向焊接防倾覆斜杆,斜杆在两个方向设一根的方式设置,立柱与横杆、立柱与斜杆的焊缝应保证焊满。 五、现场安全文明施工措施 1)、严格按照平面图要求布置现场,现场机具设备的布置、材料半成品的堆放要安全合理整齐,施工用电的拉设要同现场协调一致 2)、现场施工要统一组织,调度进行,搞好平行、立体交叉作业的协调。 3)、施工完毕后,各种材料、下脚料、废弃物及时清理出现场,丢弃物要倾到在指定场所,做到工完、料尽、场地清。 4)、努力搞好社会各界友好关系,争取在质量、文明等各方面创一流。 5)、严禁酒后作业,带病作业

设备安装规范与标准

设备安装规范及标准 一、设备到货准备工作 1.设备到货后首先了解单件设备自重,使用匹配吊装重量不得大于 行车最大载荷量,不可盲目、野蛮吊装; 2.设备临时摆放应整齐有序,包装物及时清理,保持安装现场干净整洁; 3.设备基础表面和水、电、气预留管道衬管内油污、泥沙、碎石、 积水等均应清理干净,衬管截取高度应略高于地面; 4.预埋的水、电、气管道不应高于地面,安装前应进行打压测试, 防止管道泄漏; 5.设备就位前,应按施工图纸和有关建筑物的轴线或边缘线及 标高线,划定安装基准线; 6.设备安装时,存在安全隐患的位置应放置警示标语。(如地坑、 悬空设备、较高且未固定底座的设备等); 二、机械设备安装标准 1.预埋的地脚螺栓的螺纹和螺母应保证完好,不得有碰伤、弯曲等现象; 2.地脚螺栓上的油污和氧化层应清理干净,螺纹上应涂抹少量油脂; 3.设备定位完毕后,地脚螺母需紧固到位,螺栓露出螺母的长度应在螺栓直径的1/3或2/3; 4.螺母与垫片、垫片与设备底座之间接触应均匀紧密;

至少应有一组垫铁。垫铁应放置在靠近地脚和底座主要受力部位的下方,相邻垫铁组的距离应保持在500---1000mm内; 3.承受负荷的垫铁组,应使用成对的斜垫铁,且调平后灌浆前应焊接牢固; 4.承受重负荷或有较强连续震动的设备应使用平垫铁,使用时不宜使用薄垫铁且不宜超过5块,厚的垫铁应放置在最下层,薄的放置在中间且厚度不宜小于2mm,并应将垫铁焊接牢固,铸铁垫铁可不焊; 5.每一垫铁组应放置整齐平稳并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。对于高速运转的设备应用7.mm的塞尺检查垫铁之间及垫铁与设备底座之间的间隙,在垫铁 同一端面处,两侧塞入塞尺的长度总和不得超过垫铁总长或总宽的1/3; 6.设备调平后,垫铁端面应露出设备底座边缘,平垫铁宜露出10 ---20mm,斜垫铁宜露出10---40mm。垫铁组伸入设备底座的长度应超过设备地脚螺栓的中心。安装在金属结构的设备调平后,其垫铁均应焊接牢固; 7.所有需要现场组装的设备应细致安装,配合精密。各螺栓、定位销等应安装到位并紧固,不可漏装或少装; 8.根据设备最大的进排水、气量,选择合适规格尺寸的管材。可独立操作的设备应预留阀门单独控制;

马镫筋及柱竖筋专项施工方案

天津三星视界第二工场厂房新建工程 措施钢筋 马镫筋、柱竖筋专用定位框专项方案 编制: 审核: 审批: 二0一八年四月

目录 一、编制依据 (2) 二、设计概况 (2) 三、马镫钢筋设计 (2) 四、马镫钢筋焊接施工 (6) 五、质量标准 (8) 六、成品保护 (8)

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2008 6、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 16G101-1 16G101-2 16G101-3 7、工程设计图纸 二、设计概况 1、工程名称:天津三星视界第二工场厂房新建工程 2、建设单位:天津三星视界有限公司 3、工程施工总承包单位:三星工程建设(上海)有限公司 4、设计单位:天津中建国际工程设计有限公司 5、监理单位: 三、马镫钢筋设计 1、本工程设计马凳筋为型,本工程板厚度分别为:500mm,结合本工 程实际情况,考虑到型马镫支撑能力和抗倾覆能力差的不利因素,本工程采用支撑能力和抗倾覆能力强的新型焊接马镫。 2、承台、筏板马镫 地下室筏板上层钢筋为双向16@200,配置有14@200加强筋,筏板钢筋绑扎成型后,木工班组、混凝土班组施工荷载和筏板上层钢筋自重,筏板钢筋支撑采用25@1000焊接,详下图:

3、筏板马镫计算书 (一)、参数信息 钢筋支架(马镫)应用于大体积混凝土基础底板的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作的全部施工荷载。采用25焊接成,焊条采用E55下列焊条。 对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱和斜杆,进行强度和稳定验算。作用的荷载包括自重和施工荷载。 钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,本工程采用

垫铁安装要求

垫铁使用规范要求 一、找正调平设备用的垫铁应符合各类机械设备安装规范、设计或设备技术文件的要求。 二、二、当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量,应符合下列要求:1、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。 三、2、垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。 四、3、相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。 五、4、设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁。 六、三、使用斜垫铁或平垫铁调平时,应符合下列规定: 七、1、承受负荷的垫铁组。 2、在设备基础的检测验收中,要注意基础表面的标高与工艺设计标高的偏差情况,然后根据实际标高来计算垫铁的总厚度及各个垫铁的厚度组合,以达到每组垫铁的数量最多为4块的安装规范要求。 3、在设备位置的粗找平时,为了节省时间及调整方便,可以不一次性

马凳筋专项施工方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目马凳筋专项施工方案 编制单位:XXXXXXXX 编制时间:2017年7月10日

目录 第一章编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2施工图 (3) 1.3主要规、规程及标准 (3) 第二章工程概况 (4) 2.1.工程概况 (4) 2.2.各责任主体名称 (4) 第三章施工准备 (5) 第四章选料及做法 (5) 第五章施工工艺及流程 (8) 第六章质量保证及注意措施 (9) 第七章安全文明施工 (9)

第一章编制依据 1.1施工组织设计 XXXXXXXXXXXXXXXX项目施工组织设计 1.2施工图 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目施工图纸和相关设计变更1.3主要规、规程及标准 1.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2011); 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2010); 4.《建筑结构荷载规》(GB50009-2012); 5.《混凝土结构工程施工规》(GB 50666-2011)。

2.1.工程概况 2.2.各责任主体名称

1.熟悉施工图,了解所属工程的概况,检查钢筋施工图纸各编号是否齐全,详读施工图说明。 2.查构件各部分尺寸是否吻合,每个构件中所有钢筋编号的数码是否存在重复现象。 3.对钢筋的直径、式样、根数是否存在施工图与材料表不相符的情况。 4.核对钢筋的配置是否有与设计构造规程或施工验收规不相符之处。 5.检查施工机具和工艺条件是否在质量和任务量上满足加工钢筋的要求。 6.项目技术部门组织施工员、质检员、班组认真学习图纸了解各类标注尺寸,理解设计意图,对照规及技术规程,对各部构件的主筋,构造筋分布情况进行核实。结合设计交底、图纸会审及变更洽商,正确编制钢筋加工配料表。钢筋配料表要表明部位,构件名称并附节点详图及大样图。 第四章选料及做法 1.地下室底板马凳筋大样 h=底板面至面筋底高度

钢筋马镫施工方案

惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程(钢筋支架施工方案) 东北金城建设股份有限公司

目录 一、?工程概况 二、?编制依据 三、?施工准备 四、施工布置 五、?现场文明施工 六、钢筋支架布置示意图

一、工程概况 1、基本信息 工程名称:惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程建设单位:惠州市惠阳区岐山发展有限公司 监理单位:惠州市建设工程监理有限公司 施工单位:东北金城建设股份有限公司 该项目位于总建筑面积为100981.21㎡。 2、地下室筏板概况:

二、编制依据 1、惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程工程及地下室车库工程施工图纸、图纸会审 2、《钢筋焊接及验收规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 三、施工准备 1、测量准备 对照附件中的钢筋支架定位图,根据平面控制网,筏板边线的位置在垫层上放出钢筋支架定位轴线。 2、材料准备 1)按照图纸计算出所需钢筋数量,采购一定量的E50焊条,进场的钢材和焊条必须有产品质量证明书,如有不符合规范的予以退场。垫铁的使用规范 垫铁组的使用,应符合下列要求: 1 每一垫铁组的块数不宜超过5块,且不宜采用薄垫铁; 2 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间; 3 垫铁的厚度不宜小于2mm; 4 机械设备调整完成后,应将各垫铁相互用定位焊焊牢,铸铁垫铁可不焊。 5.2.5 每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好。机械设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。对高速运转机械设备的垫铁组,当采用0.05mm塞尺检查垫铁之间和垫铁与设备底座面之间的间隙时,在垫铁同一断面两侧塞入的总长度不应超过垫铁长度或宽度的1/3。 5.2.6 机械设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10mm~30mm;斜垫铁宜露出10mm~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。 5.2.7 安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 5.2.8 机械设备用螺栓调整垫铁调平时,应符合下列要求: 1 螺纹部分和调整块滑动面上应涂以耐水性较好的润滑脂;

2 调平应采用升高升降块的方法,当需要降低升降块时,应在降低后重新再作升高调整;调平后,调整块应留有调整的余量; 3 机械设备用封闭式调整垫铁安装时,应在各滑动与转动处涂以耐水性较好的润滑 脂,使滑动与转动自如,无卡阻现象; 4 垫铁垫座应用混凝土灌牢,但混凝土不得灌入活动部分。 5.2.9 机械设备采用调整螺钉调平时,应符合下列要求 1 不作永久性支承的调整螺钉在设备调平后,设备底座下应用垫铁垫实,再将调整螺钉松开; 2 调整螺钉支承板的厚度宜大于螺钉的直径; 3 支承板应放置水平,并应稳固地放置在基础面上; 4 作永久性支承的调整螺钉伸出机械设备底座底面的长度,应小于螺钉直径。 5.2.10 机械设备采用无垫铁安装施工时,应符合下列要求: 1 应根据机械设备的质量和底座的结构,确定临时垫铁、小型千斤顶或调整螺钉的位置和数量; 2 当机械设备底座上设有安装用的调整螺钉时,支撑调整螺钉用的钢支撑板应水平放置,其上表面安装水平的允许偏差为 1/1000; 3 采用无收缩混凝土灌注、应随即捣实灌浆层;待灌浆层达到设计强度的75%以上时,

马凳筋施工方案

东方今典B地块5#—12#楼 马 凳 筋 施 工 方 案 编制: 批准: 审核: 日期: 施工单位:

目录 一、工程概况 (3) 二、马凳筋的选择 (3) 三、马凳的材料 (3) 四、质量标准 (4) 五、安全技术措施 (5) 六、产品保护 (5)

一、工程概况: 工程建筑设计概况

建筑设计概况一览表 工程结构设计概况 结构设计概况一览表 二、马凳筋的选择: 因图纸未明确规定马凳筋的使用规格,结合工程实际以及以往的施工经验,制定关于本工程钢筋工程中5-12#楼及地下车库基础马凳筋的使用,钢筋型号为三级钢(同板筋直径)直径为16,间距为1000mm,现浇板钢筋型号为圆钢直径为8,间距1000mm。马凳布置间距以一个为宜,下部、上部加两道通长水平支撑钢筋,筏板钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 三、马凳材料 本工程地库及主楼筏板采用16三级螺纹钢筋,间距1000mm。 马镫筋规格型号及布置见下图: 四、质量标准 (一)主控项目 1.钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和施工规范的规定,钢筋必须有出厂合格证明和试验报告。 2.钢筋的规格、型状、尺寸、数量、间距、位置、保护层厚度必须符合设计要求和质量验收规范的规定。

设备安装规范

设备安装基本规范 第一章安装前的准备 第一节技术资料 一安装前应具备下列技术资料: 1 机器的出厂合格证明书; 2 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及机器的试运转记录; 3 机器与设备安装平面布置图、安装图、基础图、中装配图、主要零件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4 机器的装箱清单; 5 有关的安装规范及安装技术要求或方案。 第二节开箱检验及管理 1 机器的开箱验收,应在有关人员参加下,安装装箱清单进行,其内容包括:a)可对机器的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装状况; b)检查随机技术资料及专用工具是否齐全; c)对主机、附属设备及零、部件进行外观检查;并核实零部件得品种、规格、数量等; d)检验后应提交有关鉴证得检验记录。 2 机器和各零、部件,若暂不安装,应采取适当的防护措施,妥善保护,严防变形、损毁、老化、错乱或丢失等现象。 3 凡与机器配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业人员进行 收,妥善保管。 第三节安装现场应具备的条件 1 机器安装前,施工现场应具备下列条件:

a)土建工程已基本结束,即基础具备安装条件,基础附近的地下工程已基本完成,场地已平整; b)施工运输和消防道路畅通; c)施工用的照明、水源及电源已备齐; d)安装用的起重运输设备具备使用条件; e)备有零、部件,配件及工具等的储存设施; f)机器周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; g)备有必要的消防器材。 第四节基础验收及处理 1 基础移交时,应有质量合格证明书及测量记录。在基础上应明显的画出,标高基准及基础得纵横中心线。在建筑物上应标坐标轴线。重要机器的基础应有沉降观测点。 2 对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 3 按有关土建基础图及机器的技术文件,对基础的尺寸及位置进行复测检查,其允许偏差应符合(表1)得规定。 表一机器基础尺寸及位置的允许偏差(毫米) 4 机器安装前应对基础做如下工作: a)需要二次灌浆得基础表面,应铲出麻面,麻点深度一般不小于10毫米,密度以每平方米内3~5个点为宜,表面不允许有油污或疏松层; b)放置垫铁处(至周边约50毫米)得基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2毫米/米; c)螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。(注:二次灌浆是机器底座与基础之间的灌浆)

马凳筋施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章马凳筋的选择 (4) 第三章马凳的材料 (5) 第四章质量标准 (7) 第五章安全技术措施 (7) 第六章产品保护 (8)

1、工程概况 碧桂园世纪城一期二标(21-23#)及地下车库工程项目位于句容市郭庄镇S243省道南侧,塘西路北侧,桑院路以东。本工程包括21#、22#、23#三栋主楼及附属地下车库,楼栋17层,总建筑面积33936.56平方。 二、马凳筋的选择: 因图纸未明确规定马凳筋的使用规格,并说明马凳筋规格由施工单位现场确定,结合工程实际以及以往的施工经验,制定关于本工程钢筋工程中21#~23#楼及地下车库马凳筋的使用。支架布置间距以0.6M一个为宜,下部、上部加两道通长水平支撑钢筋,筏板钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 5.除电梯井处深基坑处筏板和主楼900mm筏板采用钢筋支架外,其余地库筏板和大于150mm的顶板均用马凳支撑方式,矩阵陈列布置。

三、马凳材料 本工程主楼电梯井深基坑处四周筏板竖向支架和水平支撑全部采用25的钢筋,强度等级为HRB400,Ff=360n/mm2,布置间距为600mm,水平支撑为通长上下各一道,支架高度同该处电梯井边基坑底到基础顶标高,上下部个设置长度为1000mm的斜撑两道。 其余900mm25的钢筋支架支撑,从筏板边500mm处开始布置,纵横向钢筋支架间距为1000mm,下部设置长度为500mm的斜撑两道。

大面积混凝土筏板_钢筋支架及马镫施工方案

大面积混凝土筏板 钢筋支架及马镫施工方案 为确保承台、集水井、电梯井基础钢筋及地下室底板、顶板及楼板负筋位置的准确性,有效的保证钢筋工程的绑扎质量,结合我司多年的施工经验及业主的要求,本工程特采取钢筋支架综合固定技术,具体施工方法如下: 一、承台、集水井、电梯井基础面筋及中间排横向钢筋固定方法 1、钢筋支架形式,具体形式如下图所示: 上图所示钢筋支架均由】25钢筋制作而成,图中标注单位为mm, H 表示支架高度。 2、各形式钢筋支架适用范围及作用 1)、支架□适用于基础四角,主要起架立及固定作用,便于钢筋绑扎及保证钢筋不倾倒 2)、支架C2适用于基础边缘及中间部位,主要起架立作用,便于钢筋 绑扎。 工 1

3)支架G 适用于钢筋绑扎完毕后加焊于O 1、②支架间,加强基础钢筋 的整体稳定性,确保钢筋位置准确性。 3、各形式钢筋支架的布设 1)、单层钢筋支架平面布置 单层钢筋支架平面布置示意图 2 )、双层或多层钢筋支架布置

g o TL - o g g O ? JT 7 O g ru ? —1 1000100010001000 4 T卜- J E --------------------- t 二层钢筋支架平面布置示意图 O g B ■! JL — g O JL JL A 1000 ?----------- ---- JL 1000 1000 1000 中间层钢筋支架平面布置示意图 (注:当为三层以上时,相邻层O 2、三支架交错布置)

100010001000 ------ t----------------------- “ 顶层钢筋支架平面布置示意图 ?? 慕础垫层 多层钢筋支架立面布置示意图 (注:当为三层以上时,中间相邻层O 2、包支架交错布置)以上图示均为钢筋支架布设示意图,实际施工过程中可根据实际情况适当调整,但各支架间距应控制在1m以内

马镫筋专项施工方案

北流碧桂园六期总承包工程 措施钢筋 马镫筋、柱竖筋专用定位框专项方案 编制单位:广东电白二建集团有限公司 编制: 审核: 审批: 编制日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、设计概况 (2) 三、马镫钢筋设计 (3) 四、马镫钢筋焊接施工 (8) 五、质量标准 (10) 六、成品保护 (10)

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2008 6、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 11G101-1 11G101-2 11G101-3 7、北流碧桂园六期A标段总承包工程设计图纸 8、设计交底及图纸会审答疑。 二、设计概况 1、工程名称:北流碧桂园六期A标段总承包工程。 2、建设单位:北流市碧桂园房地产开发有限公司。 3、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司。 4、建筑面积:一号楼地上10447.86m2,地下420.97 m2; 二号楼地上10181.31m2,地下1014.93 m2。 别墅区建筑面积36329.06 m2. 5、建筑层数:高层地上18层,地下1层。 别墅地上3层。 6、建筑层高:高层地上层高2.9m。地下室层高4.9m。 别墅层高3.0m~3.6m. 7、建筑总高:建筑总高为56.9m。 8、工程地址:北流碧桂园。 9、结构类型:别墅为框架结构,高层为全现浇钢筋砼剪力墙结构。基础主楼部分为平板式筏板基础,裙楼部分为承台地梁基础。筏板厚度,主楼部分为

钢筋马镫施工方案

惠阳碧桂园凤仪谷十一期总承包工程(钢筋支架施工方案) 东北金城建设股份有限公司

、工程概况 _ 、编制依据 三、施工准备 四、施工布置 五、现场文明施工 六、钢筋支架布置示意图

、工程概况 1、基本信息工程名称:惠阳碧桂园凤仪谷^一期总承包工程建设单位:惠州市惠阳区岐山发展有限公司监理单位:惠州市建设工程监理有限公司施工单位:东北金城建设股份有限公司该项目位于总建筑面积为100981.21川。 2、地下室筏板概况:

纸会审 2、《钢筋焊接及验收规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 三、施工准备 1、测量准备 对照附件中的钢筋支架定位图,根据平面控制网,筏板边线的位置在垫层上 放出钢筋支架定位轴线。 2、材料准备 1 )按照图纸计算出所需钢筋数量,采购一定量的E50焊条,进场的钢材 和焊条必须有产品质量证明书,如有不符合规范的予以退场。 2)在底版施工前一个月制作100*100*50的混凝土垫块,精心养护至100%强度。 3、人员、施工机具 交流电焊机:3台砂轮切割锯:2台 电焊工:3人电工:2人 工:9人 四、施工步骤 1 )、根据已经弹出的工字钢定位轴线,预先将预制好的混凝土垫块放置在指定位

置,在绑扎钢筋的过程中尽量避开。 2)、根据筏板厚度进行立杆下料,考虑到成本的节约,端头余料足够长则保证等强度的情况下对焊接长予以使用。根据本工程的筏板厚度,立杆长度为1.28m。斜杆采用三级钢筋22mnt勺与立柱成30。夹角焊接与立柱高度1/2处。(每根立柱设二根斜杆)3)、筏板由后浇带划分施工段,每块单独施工。