文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 坡屋面的位移比计算

坡屋面的位移比计算

坡屋面的位移比计算
坡屋面的位移比计算

坡屋面的位移比计算(邮件26469)

一、用户问题

邮件26469

在坡屋面计算时,坡屋面层单独按照一层建模,标准层层高3.9米,坡屋面屋脊线高3.5米。由于坡屋面柱不等高,用PKPK计算后顶层位移比普遍为1.9以上,不满足规范要求,查询节点发现异常大大的地方是柱顶变标高处。

但是YJK计算结果与平屋面计算结果差不多,均小于1.2,满足规范要求。请问下YJK在处理坡屋面时的技术条件是怎么样的?结果是否准确?坡屋面位移比计算与PKPM的差异如何?因为在坡屋面计算时经常会遇到这个问题,请回复。谢谢。

坡屋顶层层高3500,用调整上节点高生成坡屋顶,屋脊处上节点高为0,边缘处上节点高为-3500。

二、规范条文

《抗规》3.4.4-1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并符合下列要求:1)扭转不规则时,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于

楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽;

《高规》3.4.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层等平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。。。。。。

注:当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定的限值的40%时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。

三、坡屋顶层的层间位移和位移角一般较小

1、坡屋顶层的层间位移和位移角常常比其他楼层小得多

坡屋顶层一般层刚度相对较大,因此它的层间位移和位移角比别的楼层要小很多。本工程坡屋顶在6层,从下表可见,第6层的最大层间位移Max-Dx、平均层间位移Ave-Dx的数值比其他楼层小很多,仅仅是其他楼层的几十分之一。同样第6层的最大层间位移Max-Dy、平均层间位移Ave-Dy的数值也比其他楼层小很多。

由于坡屋顶层的层高和其他楼层差不多,因此坡屋顶层的位移角也仅仅是其他楼层的几十分之一。

2、坡屋顶层的最大层间位移和平均层间位移的比值却和其他楼层差不多

但是,第6层的位移比,即最大层间位移和平均层间位移的比值却和其他楼层差不多。

根据上面第2节的规范条文,当当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定的限值的40%时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。由于坡屋顶层的层间位移角比一般楼层小得多,因此他们肯定满足不大于规范规定限值的40%的要求,因此对坡屋顶层的位移比的要求属于可以放松之列。

3、SATWE计算的坡屋顶层的位移比经常超限

从下图可以看出,SATWE计算的最大层间位移和平均层间位移数值和YJK非常接近,但是他算出的坡屋顶层的最大位移比都是发生在坡屋顶楼层,并且数值比YJK大得多,都属于超限范围。也就是说,SATWE计算坡屋顶时比一般结构更容易发生位移比超限。

四、YJK对坡屋顶的位移比计算做了特殊处理

根据规范对控制位移比目的的理解,即控制位移比是为了控制结构的扭转效应不超出一定范围,且对于位移角小于规范控制值40%的情况可以放松等,考虑到坡屋顶刚度较大以及一般位移角比其他楼层小很多的情况,YJK对于不等高的楼层在位移统计时会做修正,当某节点点高与本层层高不等时,软件会将该点的位移线性折算到层高处;当某节点点高过小、小于层高的1/2时,软件就不统计这个点的位移了。

这样的做法,对坡屋顶或错层结构的位移统计比较合理。

五、结论

坡屋顶层一般层刚度相对较大,因此它的层间位移和位移角比别的楼层要小很多,仅仅是其他楼层的

几十分之一。由于坡屋顶层的层高和其他楼层差不多,因此坡屋顶层的位移角也仅仅是其他楼层的几十分之一

根据规范对控制位移比目的的理解,即控制位移比是为了控制结构的扭转效应不超出一定范围,且对于位移角小于规范控制值40%的情况可以放松等,考虑到坡屋顶刚度较大以及一般位移角比其他楼层小很多的情况,YJK对于不等高的楼层在位移统计时会做修正,当某节点点高与本层层高不等时,软件会将该点的位移线性折算到层高处;当某节点点高过小、小于层高的1/2时,软件就不统计这个点的位移了。

这样的做法,对坡屋顶或错层结构的位移统计比较合理。

SATWE计算的坡屋顶层的位移比经常超限,虽然SA TWE计算的最大层间位移和平均层间位移数值和YJK非常接近,但是他算出的坡屋顶层的最大位移比都是发生在坡屋顶楼层,并且数值比YJK大得多,常属于超限范围。也就是说,SATWE计算坡屋顶时比一般结构更容易发生位移比超限。

屋面卷材防水推荐做法及基本要求

屋面卷材防水推荐做法及基本要求 屋面卷材防水推荐做法基本要求 一、适用范围 (一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。 (二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年, 具有一定的先进性、科学性和实用性。 现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。 二、设计基本要求 (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防(见表2)。 (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。 (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。 上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。 不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。 (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。 (五)卷材铺贴有四种方法。 1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。

2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。 3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。 4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。 5.热风焊接法:指无需粘合剂和溶剂,杜拉普鲁夫三元乙丙橡胶防水卷材装配有热风焊接带,确保安全的链接防水密封卷材和预制件。 (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。 1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。 2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。 3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。 4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。 (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。 一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定: 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴; 屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴; 屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。 坡度超过25%时,不宜做卷材防水。 (八)卷材搭接宽度,应符合表3要求。 (九)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。

屋面工程量计算规则及公式【最新版】

屋面工程量计算规则及公式 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。

(2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同。 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。

(5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC 弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

屋面工程量计算方法

1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 (3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

(整理)屋面坡度系数表.

屋面坡度系数表 说明 一、屋面木基层(包括檩木、屋面板、椽板、挂瓦条)的制作方法、材种取定、材料含水率的规定同A.5章有关说明。 二、水泥瓦、粘土瓦、小青瓦、石棉瓦、琉璃瓦、玻璃钢瓦、镀锌铁皮波纹瓦规格与定额不同时,瓦材数量可以换算,其他不变。 三、防水工程适用于楼地面、墙基、墙身、构筑物、水池、水塔及室内厕所、浴室等防水,建筑物±0.00以下的防水、防潮工程按防水工程相应项目计算。 四、卷材屋面及防水卷材的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油或底胶剂已计入定额内,不另行算。 五、卷材防水项目中如设计要求的卷材与定额不同时,可根据卷材的类别(沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材)按相应项目换算,人工费不变。 六、涂膜防水项目中如设计要求的涂膜材料不同时,可根据涂料的类别(沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料)按相应项目换算,人工费不变。 七、涂膜防水中“二布三涂”或“一布二涂”项目,其涂数是指涂料构成防水层数并非指涂刷遍数。 八、变形缝填缝 建筑油膏、聚氯乙烯胶泥断面取定为30㎜×20㎜;油浸木丝板取定为25㎜×150㎜;紫铜板止水带为2mm厚,展开宽450㎜;钢板止水带1.5㎜厚,400㎜宽;氯丁橡胶宽300㎜,其余均为150㎜×30㎜。如设计断面不同时,用料可以换算,其他不变。 九、盖缝 木板盖缝断面为200㎜×25㎜,如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。 十、屋面排水管(水落管)零配件已综合在排水管(水落管)项目内,不另计算。 十一、铁皮排水项目中的铁皮咬口、卷边、搭接等已计入定额项目内,不另计算。 工程量计算规则 一、檁木工程量计算 檁木按竣工木料以立方米计算.简支檩长度按设计规定计算,如设计无规定时,按屋架或 山墙中距增加200mm 计算。如两端出山,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算,其接头长度按全部连续檩木总长度的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中,不另计算。 二、屋面木基层工程量计算 屋面木基层,按屋面的斜面积计算。天窗挑檐重叠部分按设计规定计算,屋面烟囱及斜沟部分所占面积不扣除。 三、瓦屋面、型材屋面工程量计算 瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)按设计图示尺寸以斜面积计算。也可按屋面的水平投影面积乘以屋面坡度系数以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分不增加面积。

平屋面 坡屋面防水施工工艺标准

平屋面防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。 2、工艺流程 基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。 3、基层处理 (1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。 (2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。 (3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。 4、聚氨脂防水涂料 (1)阴阳角部位、管洞周边采用厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。 (2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。 5、闭水试验 JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。 6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm 厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。 7、涂刷冷底子油 冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。 8、SBS卷材附加层 平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,平立面平均展开。 9、SBS卷材大面施工 (1)卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。 (2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死。 (3)卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上2 50mm。落水口部位应做特殊处理。 10、对有保温的,按图纸要求做保温层。 11、刚性层 上人屋面按图纸设计要求做40mm 厚C20 细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配φ4@200X200 单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10 mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。 二、控制标准及注意事项 1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。 2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可降低该部墙体根部渗水的可能性。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。女儿墙压顶必须设混凝土压带,并向内设不小于50mm的挑檐。 3、结构板闭水,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

屋面找坡层方量计算

预算工作中,我们经常会遇到这样的屋面设计:泡沫混凝土保温找坡,最薄处100mm。通常上来讲,泡沫混凝土都是按平米计价的,这样计算就很简便,直接在CAD上圈面积就行了,但是有的时候,你想复核一下它的单位实际成本,或者像我所在的项目,结算的时候,分包主诉平米单价太低,和总包发生扯皮,这个时候,你就有必要计算一下它的泡沫混凝土方量,可是怎么计算呢,貌似并不太好算,经过本人研究,现提供一种方法,有不周的地方,或者有什么更好的建议,敬请不吝赐教。 根据现场实际测量,发现现场实际厚度与图纸放坡厚度有较大的出入,所以就辛苦一下各位预算工作者,去现场实测,本例也将以实测数据为计算依据。 假设:屋面四角泡沫混凝土厚度如下,单位mm

要计算它的体积,我们首先要把它分解成以下几个部分分别计算,再求和就是它的体积 V1=10*10*=10m3

这相当于一个平放的四棱锥V2=1/3*+*10/2*6= 同理:V3=1/3*+*10/2*5= V4=1/3*+*10/2*4= V5=1/3*+*10/2*5= V1+V2+V3+V4+V5= 但是这种方法一是比较麻烦,二是遇到一些不规整的屋面轮廓时,即使分解开来,它的每块体积也并不太好计算,下面我们用三维视图观察一下这个泡沫混凝土找坡:

从三维视图上来看,它近似于一个长方体扣除一个四棱锥,为了更加便于计算,我们把四个角的厚度平均一下,就把它当作长方体来计算 (220+210+200+190)/4=205mm V长方体=10*10*= V四棱锥=1/3*10*10*找坡层=从计算结果来看,方法1和方法2的数值近似相等,但是方法2却要比方法1简便很多,所以,方法2就可以用来计算屋面找坡层的工程量。 实例,本工程屋面做法: 1、8-10厚铺地砖,用5厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,白水泥擦缝 2、25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)结合层 3、40厚细石混凝土3000×3000分隔,缝宽10缝内嵌填聚苯板 4、3厚SBS防水卷材两道(聚酯胎Ⅱ型)

屋面坡度系数表

7 屋面及防水工程 说明 一、屋面木基层(包括檩木、屋面板、椽板、挂瓦条)的制作方法、材种取定、材料含水率的规定同A.5章有关说明。 八、变形缝填缝 建筑油膏、聚氯乙烯胶泥断面取定为30㎜×20㎜;油浸木丝板取定为2 5㎜×150㎜;紫铜板止水带为2mm厚,展开宽450㎜;钢板止水带1.5㎜厚,400㎜宽;氯丁橡胶宽300㎜,其余均为150㎜×30㎜。如设计断面不同时,用料可以换算,其他不变。

九、盖缝 木板盖缝断面为200㎜×25㎜,如设计断面不同时,用料可以换算,人工不变。 十、屋面排水管(水落管)零配件已综合在排水管(水落管)项目内,不另计算。 十一、铁皮排水项目中的铁皮咬口、卷边、搭接等已计入定额项目内,不另计算。 工程量计算规则 一、檁木工程量计算 檁木按竣工木料以立方米计算.简支檩长度按设计规定计算,如设计无规定时,按屋架或山墙中距增加200mm 计算。平屋面、坡屋面防水 施工方案

平屋面、坡屋面防水施工方案 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

美林西岸一期屋面防水工程SBS施工方案 一、编制依据: 1、五区、六区屋面工程设计图纸 2、国家和地方现行有关的屋面防水施工规范,技术规程,工程 质量验收标准。 3、工程建设标准强制性条文。 4、中建六局土木工程公司QES质量环境,职业安全健康管理手 册。 二、设计防水等级: 1、坡屋面防水等级为Ⅱ级。 2、不上人平屋面屋面防水等级为Ⅲ级。 三、作业条件: 1、施工前审核图纸与建设单位通过图纸会审,领会设计意图。 2、屋面由专业队伍施工,持证上岗。 3、铺贴防水层的基层表面,应将尘土,表面应顺平,杂物彻底 清除干净。 4、基层坡度应符合要求,表面应顺平,阴阳角处做成圆弧形, 基层表面必须干燥,含水率不大于9%。 四、操作工艺: 1、工艺流程<热熔法施工) 清理基层→涂刷基层冷底油→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水实验→粘挤塑板

2、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干 净。 3、涂刷基层底油:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配 套使用,基层冷底油是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀深刷于基层表面上常温经过4h后,开始铺贴卷材b5E2RGbCAP 4、附加层施工:一般用边熔法使用改性沥青卷材施工防水层, 在女儿墙、栏板、水落口管根、檐口、阴阳角等细部做附加层,附加范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 p1EanqFDPw 5、铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计及甲方要求,铺设 接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀的加热,趁卷材的交界处融化时将卷材向前滚铺、粘贴搭接部位满贴牢固。DXDiTa9E3d 6热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使两者牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 五、技术要求: 1、施工前检查基层必须干燥、干净。 2、深刷冷底油一遍,应均匀一致,待干燥后方可铺贴卷材。

坡屋面防水施工方案(新)

坡屋面防水工程施工方案 工程概况: 工程位于某市内,由主楼和群楼房组成,主楼地下2层,地上21层。主楼屋面主要由休息平台屋面组成,坡屋面工程量为1085平方米,平屋面工程量为236平方米,排水檐沟长度238 米,坡屋面采用聚氨酯防水涂料和陶瓦共同防水,平屋面防水层 采用卷材防水,缸砖做保护层,主楼屋面防水等级为二级。裙楼屋面全为平屋面,防水层采用卷材防水,保护层采用板块状材料现贴。缸砖做保护 层,工程量为907平方米,防水等级为二级。 1. 工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面。屋面防水层采用一道SBS 改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45。?70°。 2. 施工顺序 坡屋面:基层清理-找坡层-找平层-防水层 -钉顺水条 -粘保温板―钉挂瓦条-挂瓦-细部处理 -检查验收-淋水试验。 平屋面:基层清理-找坡层-找平层-防水层-保温板-钢

筋网片—细石砼—嵌缝—细部处理—检查验收 3. 主要施工方法 3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1配合比:1 : 8 (水泥:珍珠岩) 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和 规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝, 缝内敷设①50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用①50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30 cm。其管体埋入屋面部分周体打孔。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(25(20、15)厚1 : 3水泥砂浆找平层) 3.2 . 1作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找 平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构 (女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做 好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100?150mm ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡

四坡屋面则用屋面水平投影面积

两坡屋面的计算规则是水平投影面积* 答:四坡屋面则用屋面水平投影面积* 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设 计 四坡屋面则用屋面水平投影面积*隅延尺系数D 来计算。各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α; 2)延尺系数: C ,用来计算两坡屋面; 3)隅延尺系数:D,用来计算四坡屋面,还可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D。

延长系数是坡线,隅延长系数是斜脊线。如四分水屋面,延长系数是 1.118,隅延长系数是1.50。 四坡屋面中求屋面斜面积时乘延长系数 C ,求斜脊线长度时乘隅延长系数 D 。 屋面坡度延长米系数表:根据图示就可以看出相互间的关系了。 各种瓦屋面(包括挑檐部分),均按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数(延尺系数),以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积,屋面小气窗的出檐部分也不增加。 1)屋面坡度表示方法:B/A 角度α % 2)延尺系数: C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 所以斜屋面面积=水平投影面积*延尺系数 3)隅延尺系数:D=(1+C^2)^(1/2) 可用来计算四坡屋面的单面斜脊长度=A*D C =斜长/A =(A^2+B^2)1/2/A 应改为C =斜长/A =(A^2+B^2)^(1/2)/A 两分水用延迟系数乘以面积得来的答案与用勾股定理求斜长再求面积所得答案是一样的,但对于两分水屋面,延迟系数有没有其他意义

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。坡屋面防水基本要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 坡屋面防水基本要求(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6751-51 坡屋面防水基本要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 坡屋面的防水施工一般采用瓦屋面处理,具体技术要求应执行国标《屋面工程技术规范》的技术规定。 (一)一般要求 1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级如表5。 2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。 3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接处,均应做泛水处理。 (二)材料要求 坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中屋面防水材料的规定。 (三)设计要求

1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度,应符合表6的规定。 2.平瓦屋面采用木基层时,应在基层上铺设一层卷材,搭接宽度为100mm,并用顺水条将卷材压钉在木基层上,顺水条的间距宜为500mm,上面铺钉挂瓦条。 3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。 (四)施工要求 1.坡屋面防水层采用卷材铺设,其铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否受震动而确定。具体要求详见本推荐做法基本要求二、设计基本要求(七)条规定施工。 2.坡屋面防水层铺设卷材时,搭接应顺流水方向。卷材铺设时要压实铺平。卷材搭接边用密封膏封严。下步工序施工时不得损坏卷材。 3.屋面与突出屋面的通风道、烟囱、管道等连接

斜屋面计算方法

1.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=(即θ=26。34’,坡度比例=1/4)。应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C= 屋面斜面积=+×2)+×2)×=41×16×= (2)查表10-1,D=,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 【解】工程量=(45+×(20+×= 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。

【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+×2)×(12+×2)+×+]×+× ×2}m2=[+×+]m2= 4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C= F w =+×2)+×2)×1.1180m2=514.81m2=×100m2 (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L j1 =—m=16.5m 2)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=,斜脊4条, L j2 =××4m=44.22m 3)屋脊总长:L j =L j1 +L j2 =+m=60.72m

L =××4m=44.22m 2 4)屋脊长度:L=+m=60.72m (3)工料用量: 因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长+×2=,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。

坡屋面防水专项方案

开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑 工程 坡屋面防水盖瓦 专 项 施 工 方 案 中贤建设集团有限公司 开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑工程项目部 2014年12月22日

施工组织(设计或方案)内部审核会签表

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

坡屋面防水盖瓦专项施工方案 一、工程概况 本工程项目主要为仿古建筑群,其屋顶均为坡屋顶,主体为钢筋混凝土坡屋顶或木结构坡屋顶,局部有木结构外挑屋面。主要防水层有三种,分别为4mm厚SBS 卷材防水层、400克丙纶防水材料防水层、4mm厚PVC卷材防水层。按照设计1#、2#楼为400克丙纶防水材料防水层,3#、4#、万世师表及7#的大成殿、大成门、东西庑、金丝堂、诗礼堂、万仞宫墙为4mm厚SBS卷材防水层,7#的礼仪亭、明官祠、乡贤祠、碑亭、钟楼、鼓楼为4mmPVC卷材。主要瓦种有小青瓦、琉璃瓦、筒瓦等。由于施工进度的要求,防水盖瓦施工存在和木结构檐口施工等工序交叉作业。 二、施工准备 (一)施工前将所需主材按设计及规范要求进行送检,合格材料方可进场,瓦种颜色 安装部位业主监理书面确认(或按照原设计图纸施工)。 (二)组织施工员、班组进行技术安全交底。 (三)组织样板施工,施工完毕自检合格组织监理、业主进行样板验收。 (四)坡屋面防水施工拟投入现场施工管理员3人,专业施工技术人员1人,安全 员1人,测量员2人,架子工10人,抹灰工10人,盖瓦工10人,以及相应的小型机具。以上资源配置将根据工程进度要求再作调整。 三、主材特点 (一)S BS卷材 SBS卷材属热塑性弹性体防水材料,常温施工,操作简便。高温不流淌、低温不脆裂、韧性强、弹性好、抗腐蚀、耐老化。 (二)P VC卷材 1.PVC防水卷材拉伸强度高,伸长率好,热尺寸变化率小。 2.PVC防水卷材具有良好的可焊接性,接缝热风焊接后与母材成为一体。 3.PVC防水卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮 气易排出。 4.PVC防水卷材耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。 5.低温下(-20℃)具有良好的柔韧性。 6.PVC防水卷材使用寿命长,且无环境污染。 7.PVC防水卷材表面吸收热量少,温度低。 8.PVC防水卷材优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高、极佳的尺寸稳定、机 械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。(三)丙纶防水材料 由多层不同材料复合而成、使产品综合性得到显著提高,特别是单独设有防老化层,从而大大提高了产品的使用寿命。产品设计寿命为50年以上。产品表面粗糙,

屋面找坡厚度计算

屋面找坡层厚度计算公式 一般把屋面坡度小于5%的屋顶称为平屋顶,由于钢筋混凝土梁、板的普遍应用和防水材料不断革新,平屋顶已被广泛应用。它与坡屋顶相比,具有节约材料、减少建筑体积、提高预制装配程度、便于使用与维修等诸多优点。 一、控制找坡层最薄处厚度的计算方法 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最薄处厚度 以下面实际案例为例,来陈述平屋顶找坡层厚度的计算方法。 已知平屋顶形式及尺寸如下图,屋沿最薄处厚为30mm,计算屋面找坡层工程量。 1、计算平均厚度 A区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.03=0.07m B区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.03=0.08m C区:面积:8*(5+2)=56m2 平均厚度:7.0*2﹪*1/2+0.03=0.10m D区:面积:6*(5+2-4)=18m2 平均厚度:3.0*2﹪*1/2+0.03=0.06m E区:面积:11*(4+4)=88m2 平均厚度:8.0*2﹪*1/2+0.03=0.11m (1)算数平均厚=0.07+0.08+0.10+0.06+0.11∕5=0.084m (2)加权平均厚=60*0.07+60*0.08+56*0.10+18*0.06+88*0.11∕60+ 60+56+18+88=25.36∕282=0.0899≈0.09m

2、屋面找坡层工程量 (1)屋面工程量(算术平均厚)=282*0.084=23.69m3 (2)屋面工程量(加权平均厚)=282*0.09=25.38m3 3、小结: 通过上述计算分析,因其计算找坡层厚度不同,屋面找坡层工程量有两个结果,一是以算术平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,另一个是以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。从实际设计角度出发,以哪种平均厚为基础更精确呢?应该以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量,所以建议屋面工程量计算时,应多采用以加权平均厚为基础计算的屋面找坡层工程量。 4、存在的问题: 通过对以上控制找坡层最薄处厚度的计算方法的探讨分析,可以知道这种计算方法根据屋面坡宽的不同,把平屋顶屋面划分了(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五个区,设计时以各区为独立单位,在保证屋面坡度不变的前提下,各区不在同一坡面上,即各区坡面高低不平,屋脊处即各区最厚部位高低也不同,使(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区厚薄不均,区与区之间出现高低不同的棱,从而造成在各区交接处施工困难,也容易造成积水和渗漏。积于上述问题,笔者提出了在保证屋面坡度不变的前提下,控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 二、控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法。 公式:找坡层工程量(V)=屋面面积(S)*平均厚度(H) 平均厚度(H)=坡宽(L)*坡度系数(i)*1/2+最厚处厚-坡宽*坡度系数 已知平屋顶形式及尺寸如上图,在保证屋沿最薄处厚为30mm的前提下,采用控制最厚处厚度的屋面找坡层计算方法,计算屋面找坡层工程量。 1、确定屋面最厚处厚度 在(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五区中找出坡宽最大(E)区,坡宽8000mm,以(E)区最厚处厚为基础确定屋面整体最厚处厚度。 最厚处厚度=0.19取0.2mm 2、计算平均厚度 (A)区:面积:15*4=60m2 平均厚度:4.0*2﹪*1/2+0.2-4.0*2﹪=0.16m (B)区:面积:12*5=60m2 平均厚度:5.0*2﹪*1/2+0.2-5.0*2﹪=0.15m

坡屋面工程量计算规则

坡屋面工程量计算规则 一、屋面工程 瓦屋面、金属压型板(包括挑檐部分)均按水平投影面积乘以屋面坡度系数,以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗,斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加面积。 二、屋面防水工程 1.卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以平方米计算。但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算。 2.涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分格缝,另列项目以延长米计算。 3.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算,不扣除房上烟囱、风帽底座及小于0.3m2以内孔洞所占面积。 三、屋面排水工程 1.铁皮排水按图示尺寸以展开面积计算。咬口和搭接等已计入定额项目中,不另计算。 2.铸铁、PVC水落管区别不同直径按图示尺寸以延长米计算,雨水口、水斗、弯头、短管以个计算。 注:1.两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延长系数C;

2.四坡排水屋面斜脊长度=A×D(当S=A时); 3.沿山墙泛水长度=A×C; 4.B=玻屋面高度。

坡屋面和平屋面的划分以坡度大小而定,平屋面并不是绝对的平,也是有坡度的,只是很小而已,否则无法排出屋面积水。现在尚无法规严格界定,防水界认为坡度大于10%(5°48')即为坡屋面。屋面坡度小于5%(2°54')系为平屋面。 为什么坡度界定大于10%,因为10%的坡度可以作构造防水,采用金属板材。如果小于10%的坡,不能作构造防水,只能全封闭防水。如果使用小块瓦防水,坡度应大于30%(16°45'),否则雨水从瓦缝中倒灌。 坡度小于5%为平屋面理由是哪些?平屋面可以上人,不须防备滑跌,人可以在上走动,小于2%的坡度的屋面,可用作运动场、晒场、蓄水池、舞场等。平屋面必须用全封闭材料防水。 坡度5%~10%之间的屋顶既不能用瓦作构造防水,也不能作上人屋面,更不能作运动场和蓄水池,系为两种屋面形式的过渡带。 坡度大于140%(55°)应按尖顶防水进行设计。

坡屋面防水基本要求示范文本

坡屋面防水基本要求示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

坡屋面防水基本要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 坡屋面的防水施工一般采用瓦屋面处理,具体技术要 求应执行国标《屋面工程技术规范》的技术规定。 (一)一般要求 1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋 面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级如表5。 2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形 瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。 3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接 处,均应做泛水处理。 (二)材料要求 坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其 规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中

屋面防水材料的规定。 (三)设计要求 1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。',坡度比例=1/4)261.某四坡屋面水平图,设计屋面坡度=0.5(即θ=。34应用屋面坡度系数计算以下数值:(1)屋面斜面积;(2)四坡屋面斜脊长度;(3)全部屋脊长度;(4)两坡沿山墙泛水长度。 【解】(1)查表10-1,C=1.118 2=41×162)×1.118m×+屋面斜面积=(40.0+10.5×2)(15.00.5×22 =733.41m1.118m(2)查表10-1,D=1.5,四坡屋面斜脊长度=AD=8×1.5m=12m (3)全部屋脊长度=[12×2×2+(41-8×2)m=(48+25)m=73m (4)两坡沿山墙泛水长度=2AC=2×8×1.118m=17.89m(一端) 2.如图所示,求带天窗的瓦屋面工程量。 22 =1035.45m1.118m×0.4)+(20×0.4)+=(45【解】工程量 3.某工厂车间,屋面为钢檩上铺石棉瓦,如图所示,计算瓦屋面工程量。 【解】根据定额工程量计算规则第一条、第四条规定及表10-1: 工程量计算(水平投影): F={[(40+0.18×2)×(12+0.18×2)+20.6×(0.3+0.3)]×1.118+40.36× 0.05 222 1.118+4.04]m=575.57m×2}m=[(498.85+12.36)×4.有一带屋面小气窗的四坡水平瓦屋面,尺寸及坡度如图所示。计算屋面工程量、屋脊长度和工料用量。 【解】(1)屋面工程量:按图示尺寸乘屋面坡度延尺系数,屋面小气窗不扣除,与屋面重叠部分面积不增加。查得坡度系数,C=1.1180 222 100m×=5.1481=514.81m1.1180m×F2)×0.5+2)(13.74×0.5+=(30.24w (2)屋脊长度: 1)正屋脊长度:若F=A,则L=(30.24—13.74)m=16.5m j12)斜脊长度:查得坡度偶延尺系数D=1.50,斜脊4条, L=×1.50×4m=44.22m j23)屋脊总长:L=L+L=(16.5+44.22)m=60.72m j2jj1 L=×1.5×4m=44.22m 244.22)m=60.72m +4)屋脊长度:L=(16.5 (3)工料用量:因屋面坡度较大,考虑檐瓦穿铁丝钉铁钉,按定额规定增加工料,檐长(30.24+13.74)×2=87.96m,根据定额9-2,该四坡水屋面的工料汇总在表内。. 5.如图所示保温平屋面,求其屋面定额直接费。 22 12.24m=443.58m【解】工程量=36.24×保温层平均厚度=(0.06+×2%12cm 2)m=0.119m/≈该屋面为女儿墙外天沟排水,应套定额5-76、5-77,但因保温层配合比为1:12,需换算,防水层为PVC橡胶卷材,不是三毡四油,也需换算。查附表107、108,及5-86,5-91,定额5-76换算为: 2 l00m+3460.39)元/5.369(4275.10-148.10×+149.52×5.3692-2005.442 100m=5737.67元/2=146.12元元/100m0.8945+149.52× 0.8945)5-77=(144.85-148.10×换2 100m/2=6614.39100m元/146.12×(12-6)]

相关文档