文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑物照明通电试运行记录

建筑物照明通电试运行记录

建筑物照明通电试运行记录
建筑物照明通电试运行记录

2#综合办公楼建筑物照明通电试运行记录编号:

2#职工食堂建筑物照明通电试运行记录编号:

技术员(签字)日月年

建筑物照明通电试运行记录2#仓库编号:

建筑物照明通电试运行记录3#仓库编号:

工程名称建筑类别住宅□公建□/

建筑物照明通电试运行记录4#仓库编号:

建筑物照明通电试运行记录5#仓库编号:

建筑物通电试运行作业指导书

目录 1.使用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3施工准备 (1) 3.1 技术准备 (1) 3.2 主要机具 (1) 3.3 作业条件 (1) 4 材料和质量要点 (1) 4.1 技术关键要求 (1) 4.2 职业健康安全关键要求 (2) 5 施工工艺 (2) 5.1 工艺流程 (2) 5.2 操作工艺 (2) 6 质量标准 (3) 7 成品保护 (3) 8 安全环保措施 (3) 9 质量记录 (3)

电气专业照明通电试运行作业指导书 1.使用范围 本作业指导书适用于XX工程电气专业照明通电试运行施工。 2.编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.施工准备 3.1 技术准备 (1)施工前应进行技术交底工作; (2)相应的施工质量验收规范。 3.2 主要机具 (1)常用电工工具、大功率电烙铁; (2)人字梯; (3)数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表(500V)。 3.3 作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全; (2)所有照明器具已安装完毕; (3)各回路绝缘摇测符合要求。 4.材料和质量要点 4.1 技术关键要求 (1)检查整改时应分回路逐次检查,直至整个系统; (2)连续是试运行应安排在与实际使用工况一致的时段如晚间,以检查实际感官效果。 1

4.2 职业健康安全关键要求 (1)通电检查时应注意用电安全,漏电保护装置应齐全可靠; (2)严禁带电作业。 5.施工工艺 5.1 工艺流程 5.2 操作工艺 5.2.1通电试运行前检查 (1)复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确;并在开关上张贴标记,写明灯位。 (2)照明配电箱及回路标识应正确一致; (3)检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; (4)检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠; (5)断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 5.2.2分回路试通电 (1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; (2)逐次合上各分回路电源开关; (3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、风扇的转向及调速开关是否正常; (4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 5.2.3故障检查整改 (1)发现问题应及时排除,不得带电作业; (2)对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决; 2

建筑物照明通电试运行方案

建筑物照明通电试运行方案 1、施工准备 (1)技术准备 (1)施工前应进行技术交底工作; (2)相应的施工质量验收规范。 (2)主要机具 (1)常用电工工具、大功率电烙铁; (2)人字梯; (3)数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表侧符合要求。 2、施工工艺 (1)通电试运行前检查 1)复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2)照明配电主回路标识应正确一致; 3)检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; 4)检查开关箱内各接线端子是否正确可靠; 5)断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 (2)分回路试通电 1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2)逐次合上各分回路电源开关; 3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应; 4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 (3)故障检查整改 1)发现问题应及时排除,不得带电作业; 2)对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决; 3)对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 (4)系统通电连续试运行

公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 3、质量标准 (1)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制相序相对应。 (2)公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 4、成品保护 (1)检查整改时应注意保持地面、墙面整洁,不得污损。 (2)应注意不得损伤已装好的灯具。 (3)调试完毕后应关门上锁,以防丢失。 5、安全环境保护措施 (1)从事起电气安装、电工作业人员必须经有关部门进行安全技术培训,并经考试合格、取得合格证后方可上岗作业。 (2)移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆,三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆;接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。 (3)移动式梯子宜用于高度在4m以下的短时间内可完成的工作。梯子使用前应进行检查,并应有专人负责保管、维护及修理。 (4)搁置稳固,与地面的夹角以60°为宜。梯脚有可靠的防滑措施,顶端与构筑物靠牢。在松软的地面上使用时,有防陷、防侧倾的措施。 (5)施工现场应保持整洁,垃圾废料应及时清理。废弃物应按环保要求分类堆放及回收。 6、质量记录 照明通电试运行记录。

建筑物照明通电试运行

建筑物照明通电试运行 1 施工准备 1.1技术准备 (1)施工前应进行技术交底工作; (2)相应的施工质量验收规范。 1.2主要机具 (1)常用电工工具、大功率电烙铁; (2)人字梯; (3)数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表侧符合要求。 2 施工工艺 (1)通电试运行前检查 1)复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2)照明配电主回路标识应正确一致; 3)检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; 4)检查开关箱内各接线端子是否正确可靠; 5)断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 (2)分回路试通电 1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2)逐次合上各分回路电源开关; 3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应; 4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 (3)故障检查整改

1)发现问题应及时排除,不得带电作业; 2)对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决; 3)对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 (4)系统通电连续试运行 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 3 质量标准 (1)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制相序相对应。 (2)公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 4 成品保护 (1)检查整改时应注意保持地面、墙面整洁,不得污损。 (2)应注意不得损伤已装好的灯具。 (3)调试完毕后应关门上锁,以防丢失。 5 安全环境保护措施 (1)从事起电气安装、电工作业人员必须经有关部门进行安全技术培训,并经考试合格、取得合格证后方可上岗作业。 (2)移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆,三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆;接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。 (3)移动式梯子宜用于高度在4m以下的短时间内可完成的工作。梯子使用前应进行检查,并应有专人负责保管、维护及修理。

建筑物照明通电试运行

建筑物照明通电试运行工程文帮

建筑物照明通电试运行 1.1 一般规定 1.1.1 电气线路的绝缘电阻、保护地线(PE)连接牢固可靠,开关插座的接线正确,漏电保护器的动作电流和时间、接地电阻和照度满足设计要求和规范规定。 1.1.2 照明系统通电连续试运行时间满足国家质量验收规范的规定。 1.1.3 照明系统的测试与通电试运行应按以下程序进行: 1 电线绝缘电阻测试前电线的连接完成; 2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成; 3 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验; 4 电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验; 5 照明全负荷实验必须在本条1、2、4完成后进行。 1.2 施工准备 1.2.1 技术准备 1 试运行前编制照明通电试运行方案,并报相关主管部门审批。对调试人员进行技术交底及安全交底。 2 检查巡视整个照明系统,全线无障碍,能够满足送电要求。 1.2.2 主要机具 一字形和十字形螺丝刀,组合木梯,圆头锤,电工刀,扳手,钢丝钳,剥线钳,压接钳,铁水平尺,塞尺,电笔,摇表,万用表,兆欧表,交流钳形电流表。1.2.3 作业条件 1 灯具、开关、插座的安装已按批准的设计进行施工完毕,并且安装质量已符合现行的施工及验收规范中的有关规定; 2 照明配电箱的安装已按批准的设计进行施工完毕,并且安装质量已符合现行的施工及验收规范中的有关规定; 1.3 通电试运行技术要求 1.3.1 每一回路的线路绝缘电阻不小于0.5MΩ,关闭该回路上的全部开关,测量调试电压值是否符合要求,符合要求后,选用经试验合格的5~6A漏电保护器接电逐一测试,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活,准确;开

建筑物照明通电试运行分项工程检验批质量验收记录.doc

建筑物照明通电试运行记录

美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远

建筑物照明通电试运行

23 建筑物照明通电试运行 23.1 一般规定 23.1.1 电气线路的绝缘电阻、保护地线(PE)连接牢固可靠,开关插座的接线正确,漏电保护器的动作电流和时间、接地电阻和照度满足设计要求和规范规定。 23.1.2 照明系统通电连续试运行时间满足国家质量验收规范的规定。 23.1.3 照明系统的测试与通电试运行应按以下程序进行: 1 电线绝缘电阻测试前电线的连接完成; 2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成; 3 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验; 4 电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验; 5 照明全负荷实验必须在本条1、2、4完成后进行。 23.2 施工准备 23.2.1 技术准备 1 试运行前编制照明通电试运行方案,并报相关主管部门审批。对调试人员进行技术交底及安全交底。 2 检查巡视整个照明系统,全线无障碍,能够满足送电要求。 23.2.2 主要机具 一字形和十字形螺丝刀,组合木梯,圆头锤,电工刀,扳手,钢丝钳,剥线钳,压接钳,铁水平尺,塞尺,电笔,摇表,万用表,兆欧表,交流钳形电流表。 23.2.3 作业条件 1 灯具、开关、插座的安装已按批准的设计进行施工完毕,并且安装质量已符合现行的施工及验收规范中的有关规定; 2 照明配电箱的安装已按批准的设计进行施工完毕,并且安装质量已符合现行的施工及验收规范中的有关规定;

23.3 通电试运行技术要求 23.3.1 每一回路的线路绝缘电阻不小于0.5MΩ,关闭该回路上的全部开关,测量调试电压值是否符合要求,符合要求后,选用经试验合格的5~6A漏电保护器接电逐一测试,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活,准确;开关与灯具控制顺序相对应,电扇的转向及调速开关是否正常,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复,合格后,再接通正式电路试亮。 23.3.2 全部回路灯具试验合格后开始照明系统通电试运行。 23.3.3 照明系统通电试运行检验方法: 1 灯具、导线、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站。 2 空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站。 3 绝缘电阻和接地电阻的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站或用适配仪表进行抽测。 4 漏电保护器动作数据值和插座接线位置准确性测定,查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。 5 螺栓紧固程度用适配工具作拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测。 6 水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量,各种距离的尺寸用塞尺等检测仪器测量。 23.4 运行中的故障预防 23.4.1 避免某一回路灯具线路发生短路故障,先测量其线路绝缘电阻; 23.4.2 减少故障损坏范围,采用开关逐一打开的方法; 23.4.3 降低故障损伤程度,灯具试验线路上采用小容量、灵敏度很高的漏电保护器; 23.4.4 派专人时刻观察电压表和电流表的指示情况,发现问题及时处理,最大限度地减少损失; 23.4.5 根据配电设置情况,安排专人反复观察小开关有无异常,测量100A 以上的开关端子温度变化情况,如开关端子有异常立即关闭开关,及时处理。 23.5 安全、环保措施

建筑物照明通电试运行

一、建筑物照明通电试运行 (一)主控项目 1、照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。 2、公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 二、电线导管、电缆导管和线槽敷设 (一)主控项目 <1>金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: <1.1>镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2; <1.2>当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; <1.3>金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; <1.4>非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 <2>金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连

接。 <3>防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 <4>当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 (二)一般项目 1、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 2、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 3、金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。 4、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。暗配管要有一定的埋设深度,太深不利于与盒箱连接,有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量;太浅同样不利于盒箱连接,还会使建筑物表面有裂纹,在某些潮湿场所(如实验室等),钢导管的锈蚀会印显在墙面上,所以埋设深度恰当,既保护导管又不影响建筑物质量。明配管要合理设置固定点,是为了穿线缆时不发生

电气照明通电试运行记录

、电气照明通电试运行记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

C 2.3.7.13 编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸地下室分部(分项)工程电气 试运行项目通电试运行电压220V 试运行时间2小时建筑类型□公用建筑物□民用住宅试 运行内容 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 试行情况 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 运 行 结 论 符合施工质量验收规范规定,同意通过验收。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长日期:日期:2015.3.20 日期:2015.3.20 日期:2015.3.20

C 2.3.7.13 编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸6#楼分部(分项)工程电气 试运行项目通电试运行电压220V 试运行时间2小时建筑类型□公用建筑物□民用住宅试 运行内容 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 试行情况 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 运 行 结 论 符合施工质量验收规范规定,同意通过验收。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长日期:日期:2015.3.20 日期:2015.3.20 日期:2015.3.20

建筑物照明通电试运行

建筑物照明通电试运行 2020-06-19 23.1 一般规定 23.1.1电气线路的绝缘电阻、保护地线(PE)连接牢固可靠,开关插座的接线正确,漏电保护器的动作电流和时间、接地电阻和照度满足设计要求和规范规定。 23.1.2 照明系统通电连续试运行时间满足国家质量验收规范的规定。 23.1.3 照明系统的测试与通电试运行应按以下程序进行: 1 电线绝缘电阻测试前电线的连接完成; 2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成; 3 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验; 4 电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验; 5 照明全负荷实验必须在本条1、2、4完成后进行。 23.2 施工准备 23.2.1技术准备 1 试运行前编制照明通电试运行方案,并报相关主管部门审批。对调试人员进行技术交底及安全交底。 2 检查巡视整个照明系统,全线无障碍,能够满足送电要求。

23.2.2 主要机具 一字形和十字形螺丝刀,组合木梯,圆头锤,电工刀,扳手,钢丝钳,剥线钳,压接钳,铁水平尺,塞尺,电笔,摇表,万用表,兆欧表,交流钳形电流表。 23.2.3 作业条件 1 灯具、开关、插座的安装已按批准的设计进行施工完毕,并且安装质量已符合现行的施工及验收规范中的有关规定; 2 照明配电箱的安装已按批准的设计进行施工完毕,并且安装质量已符合现行的施工及验收规范中的有关规定; 23.3 通电试运行技术要求 23.3.1每一回路的线路绝缘电阻不小于0.5MΩ,关闭该回路上的全部开关,测量调试电压值是否符合要求,符合要求后,选用经试验合格的5~6A漏电保护器接电逐一测试,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活,准确;开关与灯具控制顺序相对应,电扇的转向及调速开关是否正常,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复,合格后,再接通正式电路试亮。 23.3.2全部回路灯具试验合格后开始照明系统通电试运行。 23.3.3 照明系统通电试运行检验方法: 1 灯具、导线、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站。 2 空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站。

建筑物照明通电试运行施工工艺标准

建筑物照明通电试运行施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的建筑物照明通电试运行。 2 施工准备 2.1 主要工机具 常用电工工具、大功率电烙铁、人字梯、数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表(500V)。 2.2 作业条件 2.2.1 施工图纸及技术资料齐全; 2.2.2 所有照明器具已安装完毕; 2.2.3 各回路绝缘摇测符合要求。 2.3 作业人员 主要施工人员:电工。人员持证上岗。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 通电试运行前检查分回路试通用故障检查整改系统通电连续试运行 3.2 操作工艺 3.2.1 通电试运行前检查 3.2.1.1复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 3.2.1.2照明配电箱及回路标识应正确一致; 3.2.1.3检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与地线(PE),地线(PE)严禁接入漏电开关; 3.2.1.4检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠; 3.2.1.5断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 3.2.2 分回路试通电 3.2.2.1当各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 3.2.2.2逐次合上各分回路电源开关; 3.2.2.3分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、风扇的转向及调速开关是否正常; 3.2.3.4用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 3.2.3 故障检查整改 3.2.3.1发现问题应及时排除,不得带电作业; 3.2.3.2对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决; 3.2.3.3对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。

SG-A092系统通电试验记录

SG-A092 系统通电试验记录 工程名称施工单位 建设单位试验日期 序号通电时间(h)系统器具名 称 数量检查情况 124照明灯具120套全部完好 224照明插座80个全部完好 324空调插座60个全部完好 424照明开关100个控制灵活可靠 52通风机2个运行电流正常不发热 624照明配电箱10台工作可靠不发热 问题及处理情况:通电2h,日光灯管损坏5支,由于灯管质量问题重新换上灯管后,运行全部正常 结 论 照明系统经过24h系统通电试验,全部开关、灯具、插座完好无损,通风机经过2h运行全部正常,合格建设单位施工单位监理单位 现场代表:(签字)年月日 专业技术负责人:(签 字) 年月日 试验员:(签字) 年月日 监理工程师(签字)(注册方章) 年月日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制

SG—A092填写说明 一、本表适用于各种电气照明、一般低压动力系统通电试验及运行质量情况记录。 二、该工程检验批的划分,可按建筑物和构筑物的层段和电气的供电系统及设备的类型台(套)进行划分。 三、试验要求: 1.系统送电前,应对线路的接线校验正确、可靠,检查相关电器设备应符合设计要求。校验电气 元件特性、互感器变比、仪表刻度应符合规范及制造厂的技术要求,继电保护装置的整定值应符合设计和规范要求,电气设备及线路绝缘电阻测试必须满足规范规定。开关及电气元件动作应灵敏可靠。 2.照明系统通电试运行:各控制回路应与配电箱及回路的标识一致,开关与系统控制顺序相对应。 3.公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24小时,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8小时,并全部器具开启,测量电压、电流应符合设计要求,并每2小时记录一次运行情况,连续试运行时间内无故障为合格。° 4.低压电气动力设备试运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常,电动机应试通电,检查运转方向和机械运转有无异常,空载试运行的电动机时间一般为2小时,并记录电动机的空载电流及机身和轴承的温升。 检查方法:见本规范第28、0、7条。

建筑物照明通电试运行施工工艺标准

建筑物照明通电试运行施工工艺标准 一、特点和适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的建筑物照明通电试运行。 二、施工准备 1、技术准备 1施工前应进行技术交底工作; 2配备相应的施工质量验收规范。 2、材料准备 3、主要机具 常用电工工具、、人字梯、数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表。 4、作业条件 1灯具、开关、风扇等照明器具安装完毕,且各回路控制系统的绝缘电阻遥测合格。 2施工图、技术资料、合格证、安装记录、质量检测报告等资料齐全。 3现场清理完备,无任何影响试运的障碍。 4试运行所有工具、仪器和材料齐全。 5试运行所有各种记录表格齐全并指定专人填写。 6安全防火措施齐全。 三、材料质量控制要点 1检查整改时应分回路逐次检查,直至整个系统。 2通电试运行前检查漏电保护装置要齐全可靠,漏电测试按钮要灵敏有效。 四、施工工艺 1工艺流程图: 2操作工艺

2.1通电:条件具备后,由专人指挥,专人送电。 2.2检查:复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确,检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确断开相线,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应;风扇的转向及调速开关是否正常,扇叶转动是否平稳。 2.3记录:每2h由专人记录运行状态1次。 2.4检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE), 专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关。 2.5断电:连续试运行时间内无故障,建设方、监理方认可后,由专人指挥断电。 2.6发现问题应及时排除,不得带电作业。对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决。 2.7对于对开关送电,漏电保护器跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 五、成品保护 1检查整改时应注意保护地面、墙面整洁,不得污损,不得损伤已装好的灯具 2调试完毕后应关门上锁,以防丢失。 六、安全和环保措施、 1登高作业应注意安全,人字梯应有防滑链。 2严禁带电作业。 3施工场地应做到工完料清。 七、质量标准 1主控项目 1.1照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制 相序相对应,风扇的转向及调速度开关应正常。 检查方法:观察检查 1.2公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间就为 8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 检查方法:检查通电运行记录。 2特殊工序或关键控制点的控制

建筑物照明通电试运行

一、建筑物照明通电试运行 (一)施工准备 1、技术准备 (1)施工前应进行技术交底工作; (2)相应的施工质量验收规范。 2、主要机具 (1)常用电工工具、大功率电烙铁; (2)人字梯; (3)数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表侧符合要求。 (二)施工工艺 (1)通电试运行前检查 1)复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2)照明配电主回路标识应正确一致; 3)检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; 4)检查开关箱内各接线端子是否正确可靠; 5)断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 (2)分回路试通电 1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2)逐次合上各分回路电源开关; 3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应;

4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 (3)故障检查整改 1)发现问题应及时排除,不得带电作业; 2)对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决; 3)对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 (4)系统通电连续试运行 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 (三)质量标准 (1)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制相序相对应。 (2)公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 (四)成品保护 (1)检查整改时应注意保持地面、墙面整洁,不得污损。 (2)应注意不得损伤已装好的灯具。 (3)调试完毕后应关门上锁,以防丢失。 (五)安全环境保护措施 (1)从事起电气安装、电工作业人员必须经有关部门进行安全技术培训,并经考试合格、取得合格证后方可上岗作业。

相关文档
相关文档 最新文档