文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#地下车库入口雨棚受力计算书

1#地下车库入口雨棚受力计算书

1#地下车库入口雨棚受力计算书

1#地下车库入口雨棚受力计算书

一、雨棚已知计算数据:

1、雨棚纵梁8600mm,横梁15800mm,纵向跨距7800mm;

2、方管尺寸为160*80*5mm(长*宽*厚),方管数量为11条,

15200mm范围内均布;

3、承载负荷为8-0.76-8厚钢化玻璃,玻璃密度按2.5T/M3

计算, 钢化玻璃尺寸为8600*16000MM;

4、方管截面模数W=90206mm3,承受均布载荷;

5、方管许用压力σp =235MPa,抗拉应力375-500Mpa。

二、计算:

1、单钢梁承受钢化玻璃负荷:

F=8.6*1.52*16*2.5=522.88Kg=5127.7N

2、钢梁承受均布载荷:

q=2F/L=(2*5127.7)/7.8=1314.8N/m

3、梁弯矩M=1/8qL2=9999N.m

4、整体稳定系数

?s =[(570b·t)/(l·h)]×(235/σs)=0.73077

修正值?s'=1.1-0.4646/?s+0.1269/3?s=0.605

5、钢梁承受应力

σ= Mmax/(?s'*W)=9999000/(0.605*90206)=183.2MPa

6、σ<σp, 考虑到本地风荷载及雪荷载系数,钢梁满足

均匀载荷状态下抗弯强度,整体弯矩失稳在临界范围内。

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

雨棚计算书

钢筋场雨棚棚检算书 1.钢筋场雨棚设计: 雨棚采用轻钢屋面结构,共设4跨,跨度22.5m,进深25m。立柱间距6.25m。立柱采用,160mm φ厚度的钢管。纵梁采用22号工字钢。屋面拱架采用钢管桁架,屋面板采用蓝色钢板。立柱基础利用混凝土料仓隔墙,立柱与基础连接采用地脚螺栓连接.立柱顶部与纵梁采用焊接连接.具体布置形式见附图. mm 850Φ20C 2.雨棚检算: 主要验算雨棚的抗风性能即立柱抗拔能力,是否能满足要求。选取雨棚侧面一个立柱间距进行检算。 ①采用ANSYS 进行模型建立:钢管柱可简化为梁(beam3);其实常数(Real): 222220038.0))008.0216.0(16.0(4 141592654 .3)(4 m d D A =×??×= ?×= π 4544441060)144.016.0(32 )(32 m d D I ?×=?×= ?= π π m h 16.0= ②主拱架采用梁单元BEAM3,内部连杆采用杆构件单元link1参数如下: 主拱架: 222220004.0))003.0205.0(05.0(4 141592654 .3)(4 m d D A =×??×=?×= π 4744441046.2)044.005.0(32 )(32 m d D I ?×=?×= ?= π π m h 05.0= 内部连接杆: 222220004.0))003.0205.0(05.0(4 141592654 .3)(4 m d D A =×??×= ?×= π ③材料参数: 弹性模量: MPa EX 11102×=泊松比:17.0=ν ④约束:钢管柱底部简化为固定端约束。 ⑤荷载计算: a.桂林地区基本风压值为: 2/35.0m kN

地下车库入口雨棚施工方案

#5机组循泵组防雨棚制作安装工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 编制日期: 2012年5月27日

目录 一、编制说明 二、工程概况 三、工程施工管理目标 四、项目管理组织机构及技术力量 五、与业主和施工相关单位的协调配合措施 六、施工工期安排 七、施工总平面布臵图及布臵说明 八、工程进度的保证措施 九、施工准备工作计划 十、主要施工项目质量的技术保证组织措施 十一、质量保证体系及保证措施 十二、确保安全生产技术组织措施 十三、确保文明施工的技术组织措施 十四、季节性施工的技术组织措施 十五、施工平面布臵图 十六、进度计划表

一、编制说明 一、编制说明 该项目工程自发招标书后,我公司组织工程技术人员、项目经理和现场施工各工种负责人进行了现场实地考察并认真、全面地阅读招标文件和施工图纸,在充分领会和贯彻设计意图的基础上,针对本工程的特点,结合我公司多年来类似工程的施工经验,编写了本工程的施工组织方案,以便在施工中合理、充分的使用和调配人力、物力和机械设备。 二、编制依据 编制依据主要为: 1、现行建筑工程施工及验收规范; 2、工程建设标准强制性条文; 3、现行安全规范及有关法律、法规等; 4、其他有关建筑书籍和参考资料; 5、工程所在地的地理位臵、周围环境、场地情况、施工用水、用电、材料供应及交通状况; 6、本公司的生产能力、机械设备、周转材料及资金情况;

二、工程概况 1:招标单位:皖能铜陵发电有限公司 2:投标单位:安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 3:项目名称:#5机组循泵组防雨棚制作安装工程 4:建设地址:安徽省铜陵市桂家湖皖能铜陵发电有限公司内 5、施工条件:三通一平,场地道路能满足施工;施工用水、用电由建设方接至施工现场;施工现场周围均为施工区,场外交通方便,根据工程施工需要安排人员、材料和机电设备进退场。 施工机械、设备、劳动力已落实到位。(详见一览表) 该项目施工采用项目部承包方式,现场设一项目管理部,人员配备齐全(详见一览表)。 6、工程施工特点 本工程施工工期短,为保证工程按期完工,各种材料及构(配)件统筹安排,按计划及 时到位,施工中组织流水作业,各工种间协调配合。 三、工程施工管理目标 一、施工技术质量管理目标 确保工程“合格”,力争“优良”。 二、安全管理目标 现场实行安全标准化管理,安全生产以现行考核指标为依据,达标率100%,杜绝安全 重大事故的发生。 三、施工进度目标 本工程总工期为20日历天,计划开工日期为2012年6月8日,计划竣工日期为2012 年6月28日。

通风地下车库计算书

通风计算书 一.系统方案的划分确定 根据[1]GB50067-97 汽车库、修车库、停车场设计防火规范: 1、地下汽车库的耐火等级应为一级。耐火等级为一级的地下车库的防火分区的最大允许建筑面积的2000m2,汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大建筑面积可以增加一倍。 2、面积超过2000m2的地下车库应该设置机械排烟系统,排烟系统可与人防、排气、通风等合用。 3、设有机械排烟系统的汽车库,其每个排烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不得跨越分防火分区。 4、根据上述,对此地下车库进行分区,该地下车库建筑面积为1650.07m2,故划分一个防火分区和1个防烟分区。 二、通风量计算: 1、排风量,采用换气次数法,取n=6次/h,层高3.6m Q p=n*v f=6*3.6*1650.07=35641.512m3/h 2、送风量,采用排风量的80% Q s=80%* Q p= 0.8*35641.512=28513.21m3/h 3、排烟量,采用换气次数法,取n=6次/h,层高3.6m Q y=n*v f=6*3.6*1650.07=35641.512m3/h 4、补风量,定为排烟量的50% q b=50%* Q y=0.5*35641.512=17820.76 m3/h 三、机房的布置 原建筑图无机房,设置机房如图。 四、风口设计与计算 1)送风管道上设置9个侧面送风百叶风口,则每个风口的送风量为q v= Q s /9=3168 m3/h 送风口的风速取为5.5m/s,则S=q v/(5.5*3600)=0.16 m2 风口采取单层百叶窗,规格选取800*200 2)排风管道上设置6个侧面排风百叶风口,则每个风口的送风量为q v= Q p /6=5940m3/h 排风口的风速为4.125 m/s,则S=q v/(4.125*3600)=0.4m2 风口采取单层百叶窗,规格选取1000*400 3)排烟和排风共用一个风管,风口上设置防火阀,着火时关闭3个风口 每个排烟口风速为q v=35641.512/3=11881 m3/h 则排烟风口风速为v= q y/(3*3600*0.4)=8.25 m/s<10 m/s,符合要求 4)补风和送风共用一个风管 每个排补风口风量为q v=17820.76/9=1980.1 m3/h 补风时风口风速为v= q b/(9*3600*0.16)=3.44m/s 5)进风竖井上设置百叶风口 风量q=28513 m3/h,选择风口规格1200*1200,送风时风速v=5.5m/s

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

悬挑雨棚设计计算书

厂房雨棚结构设计计算书 一、工程概况 本设计是雨棚结构设计,为组合梁悬挑结构,悬挑宽度3.7米,根部为锚固端。根据实际使用情况,荷载计算不考虑风载;只考虑重力荷载及雨棚雪荷载。单元格计算宽度按照1m计算。 二、荷载计算 1、雪荷载标准值S k =μz S 0=0.3 KN/m2 2、恒载 铝塑板:45.7*2=0.0914 KN/m2 钢龙骨及支撑=0.19 KN/m2 60*30*2方管龙骨:3.7m*2*2.826kg/m=20.90kg 30*30*2方管龙骨:15.9m*1.884kg/m=29.96kg 相当于均布荷载q=0.0194+(20.9+29.96)*10/1000/3.7=0.157 KN/m2 三、荷载组合计算 雪荷载按洞口面积占构架轮廓面积的比率取0.7的系数折减并按照均布荷载计算。 恒+活(雪):q=1.2*0.157+1.4*0.3*1=0.608 KN/m 四、内力计算 1、内力计算模型见附图1。 按照悬臂梁弯矩计算公式:

最大弯矩M max=-1/2 ql2 =-0.5*0.608*3.72 =4.16KN*M 最大剪力V max= ql=0.608*3.7=2.25KN 五、截面验算 60*30*2组合钢梁有关截面特性计算结果如下: 断面面积:A=3.44cm2 *2=6.88 cm2 截面惯性距(单根龙骨)I0=(60*303-56*263)/12=52978.7mm4 I x=2(I0+A*y2)=2(52978.7+344*200*200)=2.76*107 mm4 截面抵抗距I x=2.76*107/215=1.28*105mm3 1、梁强度验算 σMAX=M max/(γ*w)=4.16*106/(1.05*128*103)=30.95<[f]=215满足要求。 τmax= V max/A=2.25*1000/688=3.27<[τ]=125N/mm2满足要求。 2、梁刚度验算: 根据扰度变形有关计算公式 梁变形f=ql4/(8*E*I) =0.125*0.608*37004/(206*1000*2.76*107) =25.05mm<37mm=l*1/100 满足要求。 六、螺栓及焊缝验算: 1、螺栓连接梁端部连接采用螺栓连接,梁端最大弯矩25.15KN*M 则上排螺栓最大平均拉力:

公寓楼地下车库出入口玻璃雨棚计算书

公寓楼地下车库出入口玻璃雨棚计算书

公寓楼地下车库出入口玻璃雨棚 结 构 计 算 书 2014年9月

---- 设计信息----- 钢梁钢材:Q235 梁跨度(m):8.500 梁平面外计算长度(m):3.000 钢梁截面:箱形截面: B*H*T1*T2=200*250*6*6 容许挠度限值[υ]: l/400 = 21.250 (mm) 强度计算净截面系数:1.000 计算梁截面自重作用: 计算 简支梁受荷方式: 竖向单向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 ----- 设计依据----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

----- 简支梁作用与验算----- 1、截面特性计算 A =5.2560e-003; Xc =1.0000e-001; Yc =1.2500e-001; Ix =4.9210e-005; Iy =3.4881e-005; ix =9.6761e-002; iy =8.1464e-002; W1x=3.9368e-004; W2x=3.9368e-004; W1y=3.4881e-004; W2y=3.4881e-004; 2、简支梁自重作用计算 梁自重荷载作用计算: 简支梁自重(KN): G =3.5071e+000; 自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=4.1260e-001; 3、梁上恒载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 1 0.79 0.00 0.00 0.00 4、梁上活载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 1 0.79 0.00 0.00 0.00

雨棚施工工艺

碧水蓝庭车库耐力板雨棚 施工组织方案 一、耐力板雨棚施工工艺流程 测量放线→钢结构防腐处理→钢结构安装→安装耐力板→打胶 →清理现场→验收 二、耐力板雨棚施工方案 1、测量放线 根据现场基准线,复核无误后放线。用经纬仪定出耐力板外表 面竖向分格母线,并用固定钢支架上的钢丝线作为标志控制线,放出每个分格中心线。 用水平仪和标准钢卷尺等在钢丝线上测出点驳耐力板的水平分 格点并做上标记。 放线定位后,要对控制定位点定时校核,以确保其分格在正确 位置。 2、耐力板雨棚元件加工制作 制作的一般要求 耐力板的制作及施工技术要求 (1)耐力板边长尺寸偏差+,对角线尺寸允许偏差+,钻孔孔位允许偏差+。 (2)耐力板最大分格尺寸不宜超过×,经特殊处理或有特殊要求, 再采取相应安全措施可以适当放宽。

(3)在施工现场中,耐力板应存放在无雨、无雾的地方,以避免 耐力板破损。 钢结构制作及施工技术要求 (1)钢结构组合构件根据施工现场实际情况选用合理的现场施工 组织方案。 (2)钢结构拼接单元节点偏差不得大于+。 (3)钢结构长度允许偏差不得超过1/2000。 (4)钢结构垂直度允许偏差1/2000,绝对误差不大于5mm。 耐力板加工 经磨边后的耐力板板块边缘不应出现炸边、缺角等缺陷。 磨边后耐力板板块的尺寸允许偏差应符合下表的要求 表4耐力板板块尺寸允许偏差(mm) 项目a≤<a≤ 边长偏差+ + 对角线偏差 注:a为耐力板板块的边长。 支承装置连接机构的加工 GB6416)的要求,五金件应符合《紧固件机械性能、螺母》GB/的规定。 3、钢结构检查

检查埋件是否有漏埋及已埋埋件的位置尺寸偏差应≤+20mm。 4、耐力板安装 耐力板安装前应检查安装位是否符合设计要求,确保安装位置 无误方可安装。耐力板安装时,应将耐力板放在平台上,夹紧前在耐 力板孔与组件间的缝内和驳接螺丝杆上注上玻璃胶,防止连接处漏 水。 5、打胶 要按设计要求选用合格且未过期的玻璃胶。 派受过训练的工人注胶,注胶应均匀无流淌。 施工中要注意及时擦净余胶。 在大风和下雨时不能注胶。 6、清洗和验收 施工完毕后,除去耐力板表面的胶带纸,用清水和清洁剂将耐力板表面擦洗干净。整理竣工资料,准备验收。 、铝塑板雨棚所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成, 具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工 程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝塑板→收口构造处理→检验 四、安装注意事项 1、铝塑板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。 2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。

暖通人防通风计算书

建筑工程人防设计计算书 暖通专业 建设单位: 设计单位: 工程名称: 工程编号: 设计阶段: 类别:实名签名 项目负责: 审核: 专业负责: 校核: 设计: 年月日

【参考文献及依据】: 《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 《防空地下室通风设计》 07FK01~02(2007年合订本) 【人防概况】: 本工程为XXXXXXXXXX 人防工程项目,平战结合甲类,核6级常6级人防地下室。平时使用功能为汽车库。地下室设有5个防护单元,防护单元一:建筑面积1986.4平米,掩蔽人数1302人;防护单元二:建筑面积1995.8平米,掩蔽人数1318;人防护单元三:建筑面积1778.0平米,掩蔽人数1180人;防护单元四:建筑面积1758.7米,掩蔽人数1168人;防护单元五:建筑面积1935.6平米,掩蔽人数1306人。 人防通风计算书 一、地下室防护单元一 (一)、【概况】: 防空地下室类别:二等人员掩蔽所 人防面积1986.4 m2; 掩蔽人数1302人; 清洁区体积6225.7 m3; 最小防毒通道体积37.23m3; (二)、【通风量计算】: 设清洁通风新风量为Q L 和滤毒通风新风量为D L 取清洁通风 =1L 6.0 CMH ,滤毒通风 =2L 3.0 CMH 1、计算清洁通风新风量 =Q L =?n 1L 1302×6.0 =7818CMH 2、滤毒通风新风量 D L 的确定: 按人员掩蔽人员计算:=R L =?n 2L 1302×3.0 =3906CMH 防毒通道的有效容积:=F V 37.23 m3 取滤毒通风时防毒通道的换气次数:=K 40 次 密闭清洁区的容积:=0V 6225.7m3 地下室超压时的漏风量:=?=%4L 0f V 6225.7×4% = 249.03CMH 保持超压所需的新风量:=+?=f F L K V H L 37.23×40 +249.03 = 1738.23 CMH 滤毒通风新风量 D L 应取 R L 和 H L 二者中的大值,故:=D L 3906 CMH 3、校核计算隔绝防护时间τ =-?= 1 00)(1000nC C C V τ =?-??201302%) 45.0%5.2(7.62251000 4.90h > 3h 满足隔绝防护时间大于或等于3h 的要求。

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

地下车库入口雨棚施工方案

地下车库入口雨棚施工方案

#5机组循泵组防雨棚制作安装工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 编制日期: 2012年5月27日

一、编制说明 一、编制说明 该项目工程自发招标书后,我公司组织工程技术人员、项目经理和现场施工各工种负责人进行了现场实地考察并认真、全面地阅读招标文件和施工图纸,在充分领会和贯彻设计意图的基础上,针对本工程的特点,结合我公司多年来类似工程的施工经验,编写了本工程的施工组织方案,以便在施工中合理、充分的使用和调配人力、物力和机械设备。 二、编制依据 编制依据主要为: 1、现行建筑工程施工及验收规范; 2、工程建设标准强制性条文; 3、现行安全规范及有关法律、法规等; 4、其他有关建筑书籍和参考资料; 5、工程所在地的地理位置、周围环境、场地情况、施工用水、用电、材料供应及交通状况; 6、本公司的生产能力、机械设备、周转材料及资金情况;

二、工程概况 1:招标单位:皖能铜陵发电有限公司 2:投标单位:安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 3:项目名称:#5机组循泵组防雨棚制作安装工程 4:建设地址:安徽省铜陵市桂家湖皖能铜陵发电有限公司内 5、施工条件:三通一平,场地道路能满足施工;施工用水、用电由建设方接至施工现场;施工现场周围均为施工区,场外交通方便,根据工程施工需要安排人员、材料和机电设备进退场。 施工机械、设备、劳动力已落实到位。(详见一览表) 该项目施工采用项目部承包方式,现场设一项目管理部,人员配备齐全(详见一览表)。 6、工程施工特点 本工程施工工期短,为保证工程按期完工,各种材料及构(配)件统筹安排,按计划 及时到位,施工中组织流水作业,各工种间协调配合。 三、工程施工管理目标 一、施工技术质量管理目标 确保工程“合格”,力争“优良”。 二、安全管理目标 现场实行安全标准化管理,安全生产以现行考核指标为依据,达标率100%,杜绝安全 重大事故的发生。 三、施工进度目标 本工程总工期为20日历天,计划开工日期为2012年6月8日,计划竣工日期为2012 年6月28日。

公寓楼地下车库出入口玻璃雨棚计算书

公寓楼地下车库出入口玻璃雨棚 结 构 计 算 书 2014年9月

---- 设计信息----- 钢梁钢材:Q235 梁跨度(m): 8、500 梁平面外计算长度(m): 3、000 钢梁截面:箱形截面: B*H*T1*T2=200*250*6*6 容许挠度限值[υ]: l/400 = 21、250 (mm) 强度计算净截面系数:1、000 计算梁截面自重作用: 计算 简支梁受荷方式: 竖向单向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 ----- 设计依据----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

----- 简支梁作用与验算----- 1、截面特性计算 A =5、2560e-003; Xc =1、0000e-001; Yc =1、2500e-001; Ix =4、9210e-005; Iy =3、4881e-005; ix =9、6761e-002; iy =8、1464e-002; W1x=3、9368e-004; W2x=3、9368e-004; W1y=3、4881e-004; W2y=3、4881e-004; 2、简支梁自重作用计算 梁自重荷载作用计算: 简支梁自重(KN): G =3、5071e+000; 自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=4、1260e-001; 3、梁上恒载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 1 0、79 0、00 0、00 0、00 4、梁上活载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 1 0、79 0、00 0、00 0、00

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

玻璃雨棚计算书

巴东县山城汽车商贸中心商住楼幕墙工程 玻璃雨篷 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 武汉创高幕墙装饰工程有限责任公司 二〇一五年六月五日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙及采光顶相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 玻璃规范: (1) 1.4 钢材规范: (2) 1.5 胶类及密封材料规范: (2) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3) 1.8 土建图纸: (3) 2 基本参数 (3) 2.1 雨篷所在地区 (3) 2.2 地面粗糙度分类等级 (3) 3 雨篷荷载计算 (3) 3.1 雨篷的荷载作用说明 (3) 3.2 风荷载标准值计算 (4) 3.3 风荷载设计值计算 (6) 3.4 雪荷载标准值计算 (6) 3.5 雪荷载设计值计算 (6) 3.6 雨篷面活荷载设计值 (7) 3.7 雨篷构件恒荷载设计值 (7) 3.8 选取计算荷载组合 (7) 4 雨篷杆件计算 (8) (8) 4.1 悬臂梁的受力分析 (9) 4.2 选用材料的截面特性 (9) 4.3 梁的抗弯强度计算 (9) 4.4 梁的挠度计算 (10) 5 雨篷焊缝计算 (10) 5.1 受力分析 (10) 5.2 焊缝校核计算 (11) 6 玻璃的选用与校核 (11) 6.1 玻璃板块荷载组合计算 (12) 6.2 玻璃板块荷载分配计算 (12) 6.3 玻璃的强度计算 (13) 6.4 玻璃最大挠度校核 (14) 7 雨篷埋件计算(粘结型化学锚栓) (14) 7.1 校核处埋件受力分析 (15) 7.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 (15) 7.3 群锚受剪内力计算 (16) 7.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算 (16) 7.5 锚栓钢材受剪破坏承载力计算 (17) 7.6 拉剪复合受力承载力计算 8 附录常用材料的力学及其它物理性能 (18)

最新地下车库出口雨棚施工合同

盛世名筑二期地下车库出口雨棚 安装合同 工程名称:盛世名筑二期地下车库出口雨棚安装工程 施工地点:盛世名筑二期 发包方:内蒙古加禾房地产开发公司 承包方:江苏耀联光电科技有限公司(王兴柏) 签约地点:盛世名筑二期工程部 签订日期:2015年9月11日

盛世名筑二期地下车库出口雨棚安装合同发包方(甲方):内蒙古加禾房地产开发公司 承包方(乙方):江苏耀联光电科技有限公司(王兴柏) 关于盛世名筑二期地下车库出口雨棚分包一事双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则协商达成一致,订立以下内容。 一、工程名称:盛世名筑二期地下车库出口雨棚安装工程 二、工程地点:盛世名筑二期 三、工程日期:2015年9月15日;完工日期2015年11月30日。 四、承包内容及承包方式:本工程由甲方发包乙方承包,乙方按照设计图纸内容严格组织人员施工盛世名筑二期地下车库出口雨棚工程。乙方包工包料,保质量、保安全文明施工。 五、工程单价、计价方式、和付款方式: 按照地下车库出口雨棚的实际完成量计价每平米700元(按展开面积计算),立面玻璃采用12mm钢化玻璃,顶板玻璃为8+6mm夹胶钢化玻璃。待乙方按照设计图纸要求和合同约定内容全部施工完成,并经监理单位、建设单位和施工单位共同验收合格,办理结算手续,工程款顶一期房款49万元和一个凉房(具体价格依据面积大小另议),扣除5%质量保证金后剩余款项现金

多退少补。工程质保期为壹年。 六、甲方责任和义务: 1、甲方要为乙方的施工人员提供住宿场所以及施工所需的水电。保证施工现场具备施工条件。 2、甲方要按合同约定的付款方式及时向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调现场各劳务和配合单位的关系。 七、乙方责任和义务: 1、乙方要配备足够的管理人员和技术人员。 2、乙方要严格按照技术交底、图纸要求和施工验收规范等有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到规范验收标准。由乙方采购的材料必须符合相关方案要求,并向甲方提供材料的相关资料文件。本工程涉及到的相关实验费用均由甲方负责。 3、乙方要对职工做好技术交底和三级安全教育,并向甲方提供相关的书面资料。如乙方在施工期间不严格遵守建筑行业安全操作规程,由此所发生的一切安全事故由乙方自行负责,并承担相关费用。 4除外力破坏外,其它因焊接抓件不正确憋劲致使玻璃在温度应力下暴裂,均有乙方负责维修。 5、乙方要做好文明施工,必须达到“工完料清”确保每个工作面干净、整洁、创造一个良好的施工现场。 八、工程验收:

人防地下车库工程通风计算书

世茂新城一期2#地块人防地下车库工程 通风专业计算书 设计 海军工程设计研究院 2011 年 04月15日 世茂新城一期2#地块

人防地下车库工程通风设计 一.工程概况 该工程位于青岛市高新区东十号线西,东二十一号支线南,东十二号线东,东二十三号线北。人防地下室建筑面积: 24291.56m2。本工程为平战结合工程,平时功能为地下停车库,停车1027辆;战时功能为7个核六级二等人员掩蔽所、3个核六级人防物资库、一个核六级固定电站。人员掩蔽所的防化等级为丙级,物资库防化等级为丁级。 二.平时通风系统 1. 防火分区的划分: 本工程耐火等级为一级,防火分类为一类车库。 2. 计算原则: 1)根据规范要求,本地下车库应设置机械排烟、排风系统。本工程 排烟、排风系统共用风机风管,其换气次数均按每小时6次计算; 排风量按有效层高3米,排烟量按实际层高计算。 2)根据规范要求,本地下车库应设置机械送风系统和机械补风系统。 本工程送风、补风系统共用风机风管。送风量按平时排风量的80%确定。补风量按每个防烟分区排烟量的50%确定。 3)计算公式 排风系统排风量:G=S通风×3×6 排烟系统排烟量:G=S通风×层高×6 3. 平时通风系统通风量:

4. 风机选型:

三.战时通风系统 (一)二等人员掩蔽所通风系统 1. 设计原则: 战时二等人员掩蔽所,防护通风设清洁、滤毒、隔绝三种通风方式,室内人员的新风量为:清洁通风取5m3/p.h,滤毒通风取2m3/p.h,并保证最小防毒通道换气次数40次/h和清洁区超压。隔绝防护时间≥3 h,CO2容许体积浓度为2.5%,O2体积浓度≥18%. 2. 通风量计算及设备选型: 2.1二等人员掩蔽单元D: 建筑面积:1964.36 m2 清洁区面积:1650m2 掩蔽面积:1186m2 掩蔽人员:1186人

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

钢筋溷凝土雨蓬计算书

雨蓬计算书一、基本资料 1.设计规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)2.设计参数: 几何信息 类型: 雨篷 梁宽b b: 250mm 梁高h b: 450mm 挑板宽L: 1000mm 梁槛高h a: 0mm 梁槛宽b a: 0mm 墙厚b w: 250mm 板下沉h0: 100mm 板斜厚h1: 0mm 板净厚h2: 100mm 上翻板高h3: 200mm 上翻板厚t1: 80mm 悬挑长度t2: 0mm 第一排纵筋至梁近边距离a s: 30mm 荷载信息 板端集中活载标准值P k: 1.00kN/m 板上均布活载标准值q k: 0.70kN/m2 板上均布恒载标准值g k: 0.80kN/m2 混凝土容重L: 28.00kN/m3 恒载分项系数G: 1.20 活载分项系数Q: 1.40 指定梁上抗倾覆荷载G r: 100.00kN/m 墙体容重W: 5.50kN/m3 过梁上墙高H w: 2550mm 墙洞宽l n: 3600mm 墙洞高h n: 0mm 梁伸入墙内D l: 500mm 墙洞下墙高h w: 2550mm 材料信息 混凝土等级: C30 混凝土强度设计值f c: 14.30N/mm2 主筋级别: HRB335(20MnSi) 主筋强度设计值f y: 300N/mm2 箍筋级别: HPB235(Q235) 强度设计值f yv: 210N/mm2 墙体材料: 砌块 砌体抗压强度设计值f: 1.700N/mm2

100 80 200 100 1000 250450 二、计算过程 1.计算过梁截面力学特性 根据混凝土结构设计规范式7.6.3-1过梁截面 W t = b 2 6 (3h - b ) = 2502 6 ×(3×450 - 250) = 11458333mm 3 cor = 2(b cor + h cor ) = 2×(250 - 30 × 2 + 450 - 30 × 2) = 1160mm 过梁截面面积 A = b b h b = 250×450 = 112500mm 2 2.荷载计算 2.1 计算x 0 x 0 = 0.13l 1, L 1 = b w x 0 = 32.50mm 2.2 倾覆荷载计算 g T = L ( h 1 + 2h 2 2) = 28.00×(0 + 2×1002 ) = 2.80kN/m 2 q T = G (g k + g T ) + Q q k = 1.20×(0.80 + 2.80) + 1.40×0.70 = 5.300kN/m 2 P T = G g F + Q P k = 1.20×0.45 + 1.40×1.00 = 1.94kN/m 倾覆力矩 M OV = 12 q T (L + x 0)2 + P T (L + x 0) = 12 ×5.30×(1000 + 32.50)2/106 + 1.94×(1000 + 32.50)/103 = 4.83kN·m 2.3 挑板根部的内力计算 M Tmax = M OV = 4.83kN·m V Tmax = q T L + p T = 5.30×1000/103 + 1.94 = 7.24kN/m 2.4 计算过梁内力 因为墙体材料是砌块,所以 h w0 = min(h w ,l n /2) = min(2550,3600/2) = 1800mm