采暖设计估算总结 供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。 一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。 在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。 各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数 表-1 序号建筑物类型 qo(W/m2) 1片/m2(热水采暖) 1片/m2(低压蒸气采暖) 1 多层住宅 60 0.65 2 不宜采用 2 单层住宅 95 1.032 0.779 3 办公楼、学校 70 0.761 不宜采用 4 影剧院 10 5 1.141 0.861 5 医院、幼儿园 70 0.761 不宜采用 6 旅馆 65 0.70 7 0.533 7 图书馆 60 0.652 0.492 8 商店 75 0.815 0.615 9 浴室 140 1.522 1.148 10 高级宾馆 145 1.576 1.189 11 大礼堂、体育馆 140 1.522 1.148

12 食堂、餐厅 130 1.413 1.066 说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。 2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。 二、散热器散热量及数量的估算 1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃ 热水采暖时,一片散热器的Q值为: Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃ 当采用低压蒸汽采暖时: Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃ 根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。 2.各种散热器之间的换算 若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt 即K1×F1= K2×F2进行换算。 3.房间内散热器数量的调整 1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。 2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。 3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。 散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。 4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。

供热管径计算

供热管径计算标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

当已知建筑面积时,供热指标按下列值选用住宅 地暖:45~60w/m2暖气包:60~70 w/m2办公楼:60~80 w/m2 旅馆:65~70 w/m2 商店:65~75 w/m2 厂房:80~100 w/m2 俱乐部:100~120 w/m2 以上为华北地区采暖热指标 热负荷计算 Q=F×q×103 (kw) 式中Q---采暖热负荷(kw) F---采暖用建筑面积m2 q---采暖热指标w/m2 三、热水循环泵总流量按下式计算:

G=n t t 163.1Q ?? 式中G=热水总流量 时吨 (即循环泵总流量) △t----供回水温差(即t g -t n ) 常数 四、循环水泵的扬程计算: H=×(H 1+H 2) 式中H----循环水泵扬程(m ) H 1---换热设备压力降(Pa ) H 2---供热厂区中继站管道压力降(Pa ) 五、补水泵流量计算: G A =G ×1%×34 n t 式中G A ---补水泵流量 n t G---循环水泵流量 n t 1%---正常补水量 n t 4---事故补水量倍数值

3---水泵的工作系数 六、补水量扬程计算 H B=(H1+H2) 式中 H B---补水泵扬程n t 管道阻力系数 H1---资用压力(Pa) H2---楼层高度拆合压力(Pa)七、供热用户的流量按下式计算 q =03 n t 式中q ----流量n t Q----计算热负荷 k卡/时 C----谁的比热 k卡/时(近视取1大卡/公斤℃) t g---供水的温度℃ t n------回水温度℃ 八、供热管径计算

地暖设计管径确定

地暖设计管径确定 1、地暖盘管管径的确定 1.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可以满足要求。请注意:附录A给出计算条件是加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃时PE-X管或PB管时数据。表中给出了地面为水泥或陶瓷、塑料类材料、木地板、铺厚地毯几种情况下“单位地面面积的散热量和向下传热损失”。如果是其他材料,如PE-RT 、PP-R和PP-B,按照《地面辐射供暖技术规程》3.4.2条要求,应通过计算确定单位地面面积的散热量和向下传热损失(可参阅该规程“3.4地面散热量的计算”进行精确计算)。实际上,在缺乏相关专业资料的情况下,附录A也可以作为其他管材设计时的参考数据。 1.1.2举例说明:某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失。如下表(这是附录A.1.3的一部分),间距300即满足要求(66.8-26.3=40.5满足要求房间耗热量40W/m2的要求)

1.1.3顺便加以说明:选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。这部分请参看《地面辐射供暖技术规程》“附录B加热管的选择”。这里也给出一个范例:一般六层住宅楼,平均水温40℃时,用壁厚2mm,DN15的PE-RT管子就可以了。 2、立管管径的确定朋友们应该还记得负荷计算的方法。 假设我们已经通过负荷计算确定了建筑物各部分的负荷。下面先介绍一个公式。流量计算公式:GL=0.86×∑Q/(tg-th)Kg/h 其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg、th—供回水温度,℃。我们把计算的负荷与供回水温度代入上边的公式,就可以得出相应的流量。 接下来接着介绍一个参数:比摩阻,可以简单的理解为一米管道的阻力。室内采暖系统的经济比摩阻应控制在60~120Pa/m。 室内采暖立管常采用焊接钢管。可以在暖通专业的设计手册(如:《供

采暖管径估算资料

分类:燃气锅炉技术交流 采暖供热设备的估算方法 简介:为解决供热设备选型,造价作出估算及验算负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,这些琐碎的工作给设计部门增添麻烦。本人根据从事暖通专业工作多年的经验,撰写此文,供从事咨询工作的人员参考。 关键字:设备选型造价估算耗煤 相关站中站:锅炉及锅炉房专题负荷计算技术专题 供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致 和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。 为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员参考。 一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。 在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。 各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1 序号建筑物类型q o(W/m2) 1片/m2(热水采暖) 1片/m2(低压蒸气采暖) 1 多层住宅60 0.65 2 不宜采用 2 单层住宅95 1.032 0.779 3 办公楼、学校70 0.761 不宜采用 4 影剧院10 5 1.141 0.861 5 医院、幼儿园70 0.761 不宜采用 6 旅馆65 0.70 7 0.533 7 图书馆60 0.652 0.492 8 商店75 0.815 0.615 9 浴室140 1.522 1.148

供热管径计算

当已知建筑面积时,供热指标按下列值选用 住宅 地 暖:45~60w/m 2 暖气包:60~70 w/m 2 办公楼:60~80 w/m 2 旅 馆:65~70 w/m 2 商 店:65~75 w/m 2 厂 房:80~100 w/m 2 俱乐部:100~120 w/m 2 以上为华北地区采暖热指标 热负荷计算 Q=F ×q ×103-(kw) 式中Q---采暖热负荷(kw ) F---采暖用建筑面积m 2 q---采暖热指标w/m 2 三、热水循环泵总流量按下式计算: G=n t t 163.1Q ?? 式中G=热水总流量 时吨(即循环泵总流量) △t----供回水温差(即t g -t n ) 1.163---常数 四、循环水泵的扬程计算: H=1.1×(H 1+H 2)

式中H----循环水泵扬程(m ) H 1---换热设备压力降(Pa ) H 2---供热厂区中继站管道压力降(Pa ) 五、补水泵流量计算: G A =G ×1%×34 n t 式中G A ---补水泵流量 n t G---循环水泵流量 n t 1%---正常补水量 n t 4---事故补水量倍数值 3---水泵的工作系数 六、补水量扬程计算 H B =1.1(H 1+H 2) 式中 H B ---补水泵扬程 n t 1.1----管道阻力系数 H 1---资用压力(Pa ) H 2---楼层高度拆合压力(Pa ) 七、供热用户的流量按下式计算 q =03 n t 式中q ----流量 n t Q----计算热负荷 k 卡/时 C----谁的比热 k 卡/时(近视取1大卡/公斤℃)

供热计算

六、城市供热工程规划 (一)城市热负荷计算 1.计算法 ①采暖热负荷计算 Q=q·A·10-3(6-11) 式中,Q为采暖热负荷(MW),q为采暖热指标(W/m2,取60~67W/m2),A为采暖建筑面积(m2)。 ②通风热负荷计算 Q T=KQn (6-12) 式中,Q T为通风热负荷(MW),K为加热系数(一般取0.3~0.5),Qn为采暖热负荷(MW)。 ③生活热水热负荷计算 Qw=Kq w F (6-13) 式中,Qw为生活热水热负荷(W),K为小时变化系数,q w为平均热水热负荷指标(W/m2),F为总用地面积(m2)。当住宅无热水供应、仅向公建供应热水时,q w取2.5~3W/m2;当住宅供应洗浴用热水时,q w取15~20W/m2。 ④空调冷负荷计算 Qc=βq c A10-3 (6-14) 式中,Qc为空调冷负荷(MW),β为修正系数,q c为冷负荷指标(一般为70~90W/m2),A为建筑面积(m2)。对不同建筑而言,β的值不同,详见表6-6。 表6-50 城市建筑冷负荷指标 建筑类型旅馆住宅办公楼商店体育馆影剧院医院冷负荷指标βq c 1.0q c 1.0q c 1.2q c0.5q c 1.5q c 1.2~1.6q c0.8~1.0q c 注:当建筑面积<5000m2时,取上限;建筑面积>10000m2时,取下限。 ⑤生产工艺热负荷计算 对规划的工厂可采用设计热负荷资料或根据相同企业的实际热负荷资料进行估算。该项热负荷通常应由工艺设计人员提供。 ⑥供热总负荷计算 将上述各类负荷的计算结果相加,进行适当的校核处理后即得供热总负荷,但总负荷中的采暖、通风热负荷与空调冷负荷实际上是同一类负荷,在相加时应取两者中较大的一个进行计算。 2.概算指标法