文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁施工工法

地铁施工工法

地铁施工工法
地铁施工工法

第一部分地铁暗挖施工工法

工法之一:隧道中洞法施工工法

1、特点

目前,国内的双联拱隧道所采用的施工方法大多为中洞法施工,即三导坑先墙后拱法。在施工中遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的十八字方针。其特点为:

1.1 采用超前水平预注浆小导管、径向系统锚杆、锁脚锚杆、挂网和格栅喷混凝土等支护手段,加之开挖后立即封闭,形成受力封闭环,能有效的控制围岩变形和地表下沉,大大提高了施工的安全度。

1.2 其支护系统能很好地适应围岩的变形,与围岩形成一个整体,故能充分发挥围岩的自撑能力。

1.3 能应用量测监控等信息化管理方法指导施工,使整个施工过程均处于受控状态。

1.4 施工作业简便,不需要特殊的施工机械和设备,容易推广使用。

1.5 采用分部开挖,其超前中洞可起到探测和预报地质情况的功能。

1.6 中洞法施工减少了两个边导洞的施工,拱墙采取整体一次或分次衬砌,具有工序较简单、机械化程度较高、临时初期支护量小、施工进度较快、节约成本的特点。1.7 为了保证侧洞初支钢格栅与中洞钢格栅连接板准确连接,该方法对中洞钢格栅的安装位置、步距、垂直度等要求相当高。

1.8 由于在中洞中墙天梁位置空间狭小,在破除临时中隔壁,施工侧洞二衬时,此处防水板的保护难度相当大。

2、工艺原理

所谓中洞法,就是在地下工程掘进中,通过临时支撑将开挖断面分成几个部分,中洞初支先行施工,待中洞贯通后施工中墙顶部和底部防水,再施工中墙结构;然后利用中墙结构作为侧洞施工的支撑点,再根据围岩情况进行其它部分的开挖与支护、防水层及侧洞结构。此工法是以新奥法的基本原理为依据,在开挖中尽量减少对围岩的扰动,通过超前管棚、锚(网)喷洞壁、钢拱架或格栅拱架支护系统和临时支撑联结,

使断面及早闭合,控制围岩变形,并使之趋于稳定。同时,建立围岩支护结构监控量测系统,随时掌握施工过程中围岩的变化,合理安排,及时调整施工工艺和设计参数,确保施工安全。

事实上,各种施工方法都是围绕着中墙施工来进行的,中墙是整个隧道受力转换和受力平衡的支撑点,在结构设计中其刚度和稳定性应作控制,在施工中要认真处理好中墙的基底承载力和回填反压平衡,确保中墙稳定。

3、应用实例

北京地铁四号线第一标段工程—设计起点至马家楼站区间工程,起止里程为K0+000.000~K0+338.800,全长338.800 m,为暗挖双联拱隧道。正线起点在南四环北侧,马家堡西路下,线位较低,向北下穿出入线段左线后进入马家楼车站,与出入线左线形成立交,该部分为四号线南沿做预留,结构覆土厚度10m左右,线路设计坡度分别为-8‰、23‰、2‰,采用复合式衬砌,开挖跨度为11.1~11.142m,开挖高度为6.5~6.9m。

工法之二:暗挖隧道双侧壁导坑施工工法

1、特点

1.1本工法采用新奥法原理指导施工,能充分发挥围岩的自承能力,确保围岩稳定。开挖时首先进行两侧导洞的施工,各掌子面之间错开一定距离,多工序平行交叉施工,避免各掌子面之间的相互干扰。

1.2通过化整为零,将大断面隧道分成多个小洞进行开挖,避免了大规模塌方事件的发生,掌子面情况易于掌控。

1.3 施工工序比较复杂,初支结构受力转换复杂,格栅连接点多,施工质量不容易保证。

1.4 由于断面扁平,支护结构受力较大,初支结构的承载能力相对较小,特别是底脚处受力较大,结构要求有足够的地基承载力。

1.5 对于浅埋暗挖隧道,其埋深较浅,土层自稳能力差;特别是中洞开挖时,两侧现行形成的导洞初支结构,由于失去中间土层的侧向支撑力,打破了原有的应力平衡,容易产生水平位移,极易上部土体,乃至地表的沉降。

1.6 为了保证中洞初支钢格栅与侧洞钢格栅连接板准确连接,该方法对两边侧洞钢格栅的安装位置、步距、垂直度等要求相当高。

2、工艺原理

双侧壁导洞法是以新奥法为指导的施工方法,充分发挥围岩的自承能力。通过临时中隔壁,将大断面隧道或地质条件差的隧道断面化整为零分成6个或9个对称布置的小洞,进行开挖与支护。首先施工一侧的导洞,然后再施工另一侧的导洞,分别形成永久支护和临时支护,当两侧导洞开挖一定距离后再开挖中导洞,使支护逐步成环。开挖完毕后,四周形成永久支护,中间是临时支撑的格构式支撑结构。

为了避免由于多面开挖而形成变形叠加,各掌子面之间须错开一定的距离。各个导洞首先自成环封闭,然后通过中洞将两侧导洞的初支进行连接,逐步使整个断面封闭成环。

3、应用实例

北京地铁四号线工程马家楼-石榴庄路区间隧道为单孔大跨隧道,工程起止里程为K0+722.000~K0+915.806,长度为193.806m。区间线路断面变化多,共有5种不同断面,分别为Ⅰ-Ⅰ断面、Ⅱ-Ⅱ断面、Ⅲ-Ⅲ断面、Ⅳ-Ⅳ断面、Ⅴ-Ⅴ断面,断面尺寸分别为:13.3m(跨度)×10.17m(高度)、11.84m(跨度)×9.247m(高度)、11.6m(跨度)×9.178m(高度)、11.906m(跨度)×9.266m(高度)、12.406m(跨度)×9.411m(高度),其最大开挖断面达到了110m2, 拱部均为砂卵石层。初支施工采用双侧壁导坑法施工,全断面分成6个掌子面开挖。施工期间平均进尺1.5米/天。

工法之三:暗挖隧道CRD施工工法

1、工法特点

1.1 “CRD”工法理论源于新奥法,但强调预支护,及时支护,控制地面沉降,保证施工、地上建筑物、地下构筑物和各种管线等的安全。

1.2 隧道暗挖的“管超前,严注浆,短开挖,强支护,快封闭,勤量测”十八字方针,是“CRD”工法的精髓。

1.3 该工法施工组织计划和施工工序应严格遵守“先排管,后注浆,再开挖,注浆一

段,开挖一段,支护一段,封闭一段”的原则。

1.4 采用“CRD”工法施工安全度高、

2、工艺原理

“CRD“法是以新奥法的基本原理为指导,采用监控量测信息来反馈设计和指导施工的新理念,并采用先柔后刚复合式衬砌新型支护结构体系,初期支护和二次衬砌共同承担上部荷载。在采用该法施工时,同时采用多种辅助工法进行超前支护,来改善和加固围岩,调动部分围岩的自承能力;及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用监控量测等手段,及时反馈信息,不断优化设计,实现不塌方、少沉降、安全生产与施工。

3、应用实例

北京地铁四号线第一标段的设计起点~马家楼站区间风道采用“CRD六步法”施工。该风道长度为47.79m,断面形式为城门洞型,共分为三种断面形式(FA、FB、FC),FA断面结构开挖尺寸为7.4×11.48m,长度为27.05m;FB断面结构开挖尺寸为7.4×12.46m,长度为15.99m;渐变断为FA向FB断面过渡段,长度为5.1m ;FC 断面结构开挖尺寸为7.4×15.04m,长度为5.4m。风道上部位于圆砾卵石层,边墙处于中粗砂层、粉土层,底部处在圆砾卵石层。衬砌结构采用复合式衬砌。

工法之四:隧道衬砌模板台车施工工法

1、特点

1.1 台车架优化设计,既保证足够的强度和刚度,又结构简单,重量减轻,且外形美观。

1.2液压系统采用了液压锁、平衡阀等措施,对液压缸进行液压锁定,同时配套采用了丝杠机械锁定,这样的“双锁定”保证了模板在衬砌状态不变形、不移位,强化了模板的支承刚性,减轻了模板结构重量。

1.3 电气系统有全防爆式和不防爆式两种,可用于瓦斯隧道和普通隧道的衬砌施工,这在衬砌台车设备中具有创新性。

1.4钢模衬砌台车的研制成功,是对传统隧道衬砌施工方法的重大突破,一次衬砌长度最长可达12m,混凝土注入采用机械化,衬砌效率是传统施工方法的数十倍,可节

省大量的人力物力,改善了工人的工作条件。台车可广泛适用于长、短隧道的衬砌施工,同时衬砌、开挖时车辆通行互不干扰,可同时作业,具有良好的经济效益和社会效益。

2、工艺原理

台车是靠自身具有的支撑体系、模板体系,同时又具有走行系统形成既能快速移动又能快速支撑和拆除的一整套模板系统,根据使用要求可分为明挖台车和暗挖台车。

台车由行走机构、台车架、钢模板、模板垂直升降和侧向伸缩机构、液压系统、电气控制系统6部分组成。如图1所示。

1.侧模板2.顶模板3.上纵梁4.垂直升降机构(顶部液压缸和垂直支承丝杠)5.侧部液压缸、侧向支承丝杠Ⅰ6.侧向支承丝杠Ⅱ7.侧向支承丝杠Ⅲ8.门架立柱9.门架横梁10.行走机构11.下部支承丝杠

图1钢模衬砌台车的结构

⑴行走机构

行走机构由主动、被动两部分组成,共4套装置,分别安装于台车架两端的门架立柱下端,整机行走由2套主动行走机构完成,即行走电动机带动减速器,通过链条传动,使主动轮驱动整机行走,被动轮随动。行走传动机构带有液压推杆制动器,以保证整机在坡道上仍能安全驻车。

⑵台车架

台车架由端门架、中间门架、上下纵梁、斜拉杆、支承杆等组成,各部分通过螺栓联为一体,两端门架支承于行走轮架上,中门架下端装有支承螺杆,衬砌施工时,混凝土载荷通过模板传递到4个门架上,并分别通过行走轮和支承丝杠传至轨道——地面。在行走状态下,螺杆应缩回,门架上部前段装有操作平台,放置液压及电气装置。

⑶模板

模板是直接衬砌混凝土的工作部件,是由螺栓联为一体的数块顶模和侧模组成,顶模与侧模采用铰接,侧模可相对顶模绕销轴转动,支模时,顶部液压缸将顶模伸到位,再操纵侧向液压缸,将侧模伸到位,调整顶部、侧部支承丝杠、完成支模;收模时,按上述相反顺序实施。不需拆模板,采用衬砌台车提高了衬砌质量和施工效率,降低了劳动强度,暗挖台车每块模板上有工作窗口,做为灌注混凝土时的观察窗口,同时在顶部预留有注灰口。

⑷液压系统

由电动机、液压泵、手动换向阀、垂直及侧向液压缸、液压锁、油箱及管路组成,其功能是快捷、方便地完成支收模、即顶模升降和支承侧模。手动换向阀分别控制模板垂直升降和两侧模的侧向伸缩,当液压缸将模板支承到位后,再调整支承丝杠到位,灌注混凝土对模板产生的垂直和侧向载荷主要由液压缸和丝杠承载。

3、应用实例

⑴北京地铁四号线第一标段

北京地铁四号线第一标段工程包括三个单位工程,即设计起点-马家楼区间工程、马家楼站工程和马家楼站至石榴庄区间工程。其中设计起点-马家楼站区间包含两部分,即出入段线和正线起点至马家楼站。出入段线起自马家楼站南端,与马西路并行至南四环北侧,右转沿南四环辅路西行穿过佑外大街,最后北转进入马家堡车辆段。明、暗挖隧道工程分别采用明、暗挖钢模衬砌台车施工,通过这种施工方法的应用减少了施工投入的人力、物力,降低了职工的劳动强度,提高了隧道施工的机械化程度。

⑵北京地铁四号线第四标段

北京地铁四号线第四合同段工程南起角门北站,沿马西路下穿马草河后向东偏移,经南三环、万芳亭公园、凉水河、京山铁路后到达北京南站,然后经南二环路、南护城河,沿菜市口南大街北行至陶然亭站,全线总长为7552m。该工程包含两座车站和三个区间,即北京地铁四号线北京南站工程、北京地铁十四号线北京南站工程、北京地铁四号线角门北站-北京南站区间、北京地铁四号线北京南站-陶然亭站区间、北京地铁十四号线北京南站预留工程区间。其中北京地铁四号线角门北站-北京南站区间和北京南站-陶然亭站区间暗挖工程总长1217m,均采用模板台车进行隧道二衬施工。

工法之五:Φ108大管棚定向施工工法

1、工法特点

1.1大管棚超前支护施工所用机械设备相对较小,且均为履带或步履式,移动灵活,工艺简单,操作方便;

1.2所用的机械动力有柴油动力和电力两种形式,在施工过程中废水、废液产生很少,产生污染较小,符合施工环保要求;

1.3 施工速度快,对整个工程工期影响较小;

1.4 超前支护效果明显,经济和社会效益显著。

2、工艺原理

大管棚超前支护施工工法是利用管棚钻机作为动力,直接用管棚钢管作为钻杆,按照一定的入射角度,边钻进边用特制套筒接长钻杆,同时辅以循环液冷却钻头、保护孔壁和携带泥土等,直至达到设计深度为止;然后利用注浆设备,把配置好的注浆材料通过管棚钢管及其前面的注浆花管,注入到软弱地层里,使注浆材料在软弱地层里向四周迅速扩散和固结,并使管棚钢管和土体固结在一起,起到棚护和加固地层的作用,使围岩变形和应力得到有效控制。

管棚的作用机理是将工作面前方开挖应力释放能量传递到稳定土体中,以达到控制开挖沉降的目的,并能提高执护和围岩的承载能力。这种超前支护体系刚度大,可穿透工作面滑动土层破裂面,将管棚承受的部分地层荷载有效地传递到以封闭的初期支护或衬砌结构上。

3、应用实例

北京地铁四号线设计起点-马家楼站区间包含两部分,即出入段线和正线,其中出入段线起自马家楼站南端,与马西路并行至南四环北侧,右转沿南四环辅路西行穿过佑外大街,最后北转进入马家堡车辆段。马家堡西路是一条新建成的马路,路面结构下敷设各类管线,因此结构纵断设计在该处尽量压低线位,采用矿山法施工,既不用破坏新建成的马路,又能避开所有管线,但有一条DN1100污水管管底标高33.20左右,从结构上方横穿而过,距离结构顶(出入段线单线马蹄结构)最近距达到0.8m,并沿结构左线并行一段30m左右,当结构左线右拐后逐渐离开。

DN1100污水管横穿隧道结构,污水管线由水泥管节组成,拱顶距地下管线近,管节间接缝处受沉降影响极易出现破裂断开,为保护管线,在双联拱K0+160~K0+180段、出入段线左线CRK0+588~552段、出入段线右线CRK0+554~534段施工Φ108大管棚后,再向前施工。

出入段线右线大管棚施工长度为20米,从南向北施工,一次施工完成;左线施工长度为36米,从南北两侧对打,分两次完成,单侧施工长度为20米,搭接长度为4米;正线双联拱大管棚施工长度为20米,从南向北施工,一次完成。管棚一次钻进长度为20米,依照设计端面布设施工管棚,管棚分布宽度为拱顶120o范围内,要求钢管中心间距为0.3米。

本工程大管棚施工开工时间为2006年4月30日,竣工时间2006年5月19日。大管棚施工完成后,隧道暗挖作业中没发生管线渗漏、错位等情况,起到了保护管线的良好作用,暗挖大管棚的施工是成功的。

工法之六:超前小导管注浆施工工法

1、特点

1.1 小导管注浆施工工艺简单,易于操作,施工安全,土层加固见效快,浆液损失少,成本低,是隧道施工中最常用的加固土层的方法之一;

1.2 小导管注浆仅作为地下工程施工防坍塌和沉陷的辅助手段。对于正常断面开挖仍应坚持“管超前、严注浆、短开挖,强支护,快封闭,勤量测”的十八字方针。大断面仍应选择合适的分部开挖法,也同样遵循上述十八字方针。

1.3 小导管超前注浆施工的难点是注浆材料的配置,小导管超前注浆设计应根据地质条件、隧道断面大小及支护结构型式选用不同的设计参数。

2、工艺原理

在软弱土层中沿着开挖轮廓线和加固轮廓线,按照一定的入射角度,打设一定数量的小导管,用注浆设备把配置好的注浆材料,通过小导管注入到软弱地层里,使注浆材料在软弱地层里向四周迅速扩散和固结,并使小导管和土体固结在一起,起到棚护和加固地层的作用。

3、应用实例

北京地铁四号线第一标段工程包括一座车站和两个区间工程,即马家楼车站工程、设计起点~马家楼区间工程和马家楼站~石榴庄路站区间工程。其中设计起点~马家楼区间工程和马家楼站~石榴庄路站区间工程中,隧道穿越粉细砂层、中粗砂层、卵石圆砾层等多种复杂地层,为了保证开挖期间土体的稳定,采用在隧道拱部打设小导管超前注浆加固等辅助技术措施。

本工程开工时间为2005年9月20日,竣工时间2008年10月31日。截至到2006年11月25日,设计起点~马家楼区间工程中的超前小导管注浆施工已经全部结束,目前马家楼站~石榴庄路站区间工程的超前小导管注浆施工正在实施。从以上两个工程应用情况来看,超前小导管注浆加固效果相当显著。

第二部分地铁盾构施工工法

工法之一:土压平衡盾构施工工法

1、特点

1.1 盾构施工为多工序程序化作业,其自动化程度高,施工速度快、质量好、安全性高。

1.2 盾构掘进不需降水辅助施工,且管片属工厂预制,有利于环境保护和减少施工对

城市正常生活秩序的干扰。

1.3 通过建立并保持密封仓内土压与开挖面水土压力的动态平衡,减少了施工对土层的扰动,工作面稳定,能有效地控制地表隆陷。

1.4 与泥水盾构工法相比,其所需场地面积小,施工成本低。

2、工艺原理

土压平衡式盾构机的工作原理是随着盾构机的推进,刀盘切削下来的土体进入密封仓,利用该部分土体使仓内维持适当压力,使之与开挖面水土压力相平衡。同时,通过螺旋输送机及其排土阀门等排土机构的控制,实现排土量与盾构推进量的匹配,形成盾构推进的同时保持开挖面稳定的动态平衡。

3、应用实例

北京地铁四号线角门北路站~北京南站区间工程,作为北京地铁四号线工程一部分。整个工程自南四环马家楼,向北沿终至龙背村,线路全长28.14km,共设24座车站。其中角门北路站~北京南站区间盾构法施工隧道长:2392.922m(见图3所示),其中左线长:1161.488m,右线长:1231.434m。

区间管片外径6000mm,内径5400mm,宽1200mm,每环6块。隧道埋深约10~17m,线路最小水平曲线半径350m,最大水平曲线半径600m,线间距12~21.49m;最小竖曲线半径3000 m,最大竖曲线半径5000m;区间线路纵坡成“V”字形,角门北路站位于纵坡最大坡度2‰上坡段,出站后区间线路以15‰的坡率下坡,至最低点后左右线分别以6.863‰和6.906‰的坡率上坡,北京南站位于纵坡2‰上坡段。

工法之二:小半径曲线段盾构始发施工工法

1、特点

1.1 纠偏能力强,轴线控制好。

1.2 能利用CAD软件进行纠偏曲线拟合,清晰直观,预控性强。

1.3 能最大限度利用了始发空间和盾构机本身的纠偏能力。

1.4 始发阶段超挖范围少,节省成本,有利于地表沉降控制。

2、工艺原理

盾构机在始发机座上不能开铰接和采用分区油压差来进行曲线纠偏,只能直线推

进,因而小半径曲线段盾构机始发主要是通过对盾构机始发轴线向曲线内侧的旋转和偏移,在始发段盾构机长度范围内直线推进,过该直线段后用比设计转弯半径小的实际推进曲线来拟合设计曲线,充分利用盾构机自身的纠偏设计如超挖刀、铰接、分区油压差等,再加上合理的管片选型来保证实际推进曲线与设计曲线偏差在规范允许的范围内。

3、应用实例

北京地铁四号线工程角门北路站-北京南站盾构区间右线于2005年9月10日开工。设计里程:右K2+446.318-右K3+778.224,全长1382.858 m,其中盾构法区间长度为1231.434m,在K3+635.000处设盾构始发竖井。盾构法区间隧道设计断面形式为圆形,外径为6.0米,内径5.4米。本区间隧道轨顶设计标高为17.75m -25.00m,隧道结构顶标高为22.75m-30.0m,隧道结构底标高为16.75m-24.00m,隧道埋深约为16.0-23.5m,覆土厚度约为10.0m-17.5m,盾构机在设计线路为半径350m的圆曲线上始发。如下图所示。

工法之三:地面工作井盾构刀盘修复及换刀工法

1、特点

1.1 施工中基本不使用土体加固等辅助施工措施,节省进舱技术措施费,并对环境无污染。

1.2 有利于施工过程中通风换气,便于刀盘修复及刀具更换的焊接作业。

1.3 刀盘修复和刀具更换时,作业人员处于工作井内,安全可靠性好。

1.4 工作井占地面积小,对周边环境影响小。

1.5 换刀作业期间,只需少量排出盾构土仓内的渣土,有利于保持盾构前方掌子面的稳定。

1.6 工作井采用简易可靠的圆形结构,施工速度快,成本低。

2、工艺原理

地面工作井法刀盘修复及刀具更换的工作原理,就是从地面在盾构刀盘正上方施工工作井,工作井一般为净空1.5米的圆形结构;作业人员通过工作井到达盾构刀盘,对刀盘及刀具的磨损情况进行检查,制定针对性强的修复方案,在工作井内对刀盘进

行修复和对刀具进行更换。由于工作井远小于盾构的刀盘,采取小角度转动刀盘的方法,实现对全部刀盘和刀具的检查、修复和更换。刀盘和刀具修复和更换完成后,回填工作井,恢复盾构掘进作业。

3、应用实例

本次盾构刀具修复及更换施工位于北京地铁四号线角门北路站~北京南站区间万芳亭公园内,左线工作井位置位于区间历程K2+946.77,隧道埋深16.941m;右线工作井位置位于区间历程K3+045.152,隧道埋深16.572m。根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,换刀位置地层为全断面砂卵石地层,隧道下方处于层间潜水层,在成孔深度内无地下水影响,为此不考虑地下水对工作井施工影响。工作井开挖直径为1500mm,深度18m,工作井护壁厚度采用150mm,工作井护壁用C25混凝土浇注。

工法之四:盾构始发与到达掘进端头高压旋喷桩加固土体施工工法

1、特点

1.1 盾构始发与到达掘进端头土体高压旋喷桩加固与一般地基加固、建筑物纠偏等高压旋喷注浆施工不同,盾构端头土体高压旋喷桩加固主要是对端头一定范围内的土体进行改良,使土体的抗剪、抗压强度适当提高,透水性减弱,能保持短时间的自稳。

1.2经高压旋喷桩加固后的土体单轴无侧限抗压强度以0.3~1.0MPa为宜,太高则盾构机刀盘切土困难,易引起机器故障。

1.3 高压旋喷桩施工设备简单、轻便,结构紧凑、机动性强、占地少,适合地铁工程施工场地狭小的特点。

1.4 盾构始发与到达掘进端头高压旋喷桩所形成的土体与其它加固方法如注浆法、冻结法等工法所形成的加固土体相比,质量均匀、加固体形状可控,有利于始发与到达时盾构机各项参数的稳定控制;

2、工艺原理

盾构机始发与到达端头土体高压旋喷桩加固是在地表利用工程钻机钻孔至要求深度后,用高压旋喷台车把安有水平喷嘴的注浆管下到设计标高,利用高压设备使喷嘴以一定的压力(一般大于20MPa)把浆液喷射出去,高压射流冲击切割土体,使一

定范围内的土体结构破坏,浆液与土体搅拌混合固化,随着注浆管的旋转和提升而形成圆柱形桩体,凝固后便在土体中形成圆柱形状、有一定强度、相邻桩体相互咬合成一体的固结体,该固结体有一定的抗剪与抗压强度,能保持一定的自稳性。

3、应用实例

北京地铁四号线工程角门北路站-北京南站区间、北京南站-陶然亭站区间位于北京市丰台区与宣武区交界处从万芳亭公园至陶然亭公园段,于2006年1月1日开工。两区间段采用盾构法及暗挖法施工,其中盾构区间总长4319m,暗挖区间总长1217m。角门北路站~北京南站盾构区间段采用盾构井始发,车站接收;北京南站~陶然亭站盾构区间段采用盾构井始发,盾构接收井接收。两区间段共施工始发及接收竖井6个,端头土体高压旋喷桩加固6个小分段。

第三部分地铁明挖工程施工工法

工法之一:地下结构外墙单侧支模施工工法

1、特点

1.1 施工简单快捷,利于工厂化组装运输,降低施工现场工人劳动强度,周转灵活,部件标准化程度高,提高支模速度。

1.2该单侧模板受力体系主要为模板后侧的三角架,这种体系的受力效果完全可以等同于满堂红支架,并且具有占地少,节省大量架料以及周转灵活等优势。

1.3 可利用工地剩余短钢筋头作为埋件,埋件用量少,受力合理,整体刚度大,系统稳定性能好,安全性高。设置的临边、防坠落安全防护体系严密、合理,使施工更加安全可靠。

1.4 配合采用大模板体系,在混凝土墙面成型后缝隙有序、外观光滑、平整,表观效果好。

1.5根据支架不同组合方式,适用不同高度墙体,在具有一定操作空间的前提下,一次最大浇筑高度7.5m。

1.6 当墙体模板采用单侧支架后,模板无需再拉穿墙螺栓,墙体刚性防水性能大大增强。

2、工艺原理

单侧墙体模板体系包括大模板及三角支架受力支撑系统,大模板受力均匀传递到三角支架上,三角支架通过地锚将力传递到基础(楼板)。三角支架与地锚连接通过一个45O高强度螺栓进行,一端与地脚螺栓用刚性套筒连接或焊接连接,另一端依靠高强螺母及压梁槽钢斜拉住单侧模板支架,45O斜拉螺栓受斜拉锚力F后分为一个垂直方向力YA和一个水平方向力XA,其中垂直方向力YA抵抗支架上浮力,水平力XA

则保证支架不会产生侧移。

3、工程实例

北京地铁四号线马家楼车站主体结构为明挖车站,结构形式主要为双层四跨矩形框架结构,车站主体结构宽度33.7m,长度为381.2m,建筑面积约30000m2 。地下2层净高为6.2m和6.1m;地下1层净高为5.1m,局部为6.1m;东西侧墙厚度为700mm、800mm,南北侧墙厚度为800mm。根据设计要求和现场具体情况共设置了26个流水段,最小流水段长度11.8米,最大流水段长度21米,4道水平纵向施工缝,分别留置在底板以上600mm、中板和顶板下腋角处及中板板面位置。

模板采用铝梁维萨板模板结构,面板使用18mm维萨板,竖肋为S150的铝梁,中心间距为300mm;水平横背楞为2[10槽钢, 中心间距为600mm~1200mm左右;侧墙模板配板宽2440mm,高度为5570mm,共配制墙体大模板14块,合计面积190.27m2,每块大模板配置4组单侧支架,共56组,车站工程墙体面积约8500m2,平均周转45次。该工法自2006年5月11日开始应用,2006年12月9日已经全部结束。

工法之二:自钻式锚杆施工工法

1、特点

1.1 自钻式锚杆采用无缝钢管制作,表面加工成螺纹状,实现了锚杆成孔、注浆、锚固等功能的统一。中空锚杆体既是钻杆,又是注浆管,同时也是土压力的承载体。可以根据工程需要截成任意长度和进行任意连接,施工速度快,使用方便。

1.2 自钻式锚杆所配套的特殊性能的各类专用钻头,可适用于各类地层。

1.3 采用机械切削工艺加工的高强度联结套,使自钻式锚杆具有边钻进边加长的特性,使其可在狭小的施工空间内施工较长的锚杆。

1.4 由于采用锚杆杆体做为钻杆,成孔时不需套管护壁、预注浆等措施。

2、工艺原理

自钻式锚杆是利用表面带螺纹状的空心锚杆杆体做为锚杆成孔时的钻杆,在杆体端部联接一次性钻头,利用钻机将杆体打入地层,再通过杆体的中孔向地层注浆,使锚杆杆体外裹水泥砂浆或水泥净浆体,沿通长与周围土体接触,并形成一个结合体,以群体起作用。在土体发生变形的条件下通过与土体接触面上的粘结摩擦力,使锚杆

被动受力,并主要通过受拉给土体以约束,加固或使其稳定。锚杆的设置方向与土体可能发生的主拉应变方向大体一致,接近水平并向下呈不大的倾角。

3、应用实例

北京地铁四号线工程北京南站位于北京市丰台区东庄公园。地铁南站与国铁北京南站合建,地铁车站位于地下二层与地下三层,地下二层地铁四号线南站长150.3m,宽125m,高度约10m;地下三层地铁十四号线南站长150.3m,宽30.9m,高度约8m。车站总建筑面积32202m2。在施工中,本工程大面积成功地应用了自钻式锚杆进行超大超深砂卵石地层的支护施工。该工法于2005年11月30日开始应用,2006年9月30日结束。

第四部分地铁防水工程施工工法

工法之一:EVA防水板施工工法

1、特点

1.1 EVA防水板施工特点

1.1.1施工工艺简单,可操作性好,可修补性强;施工过程中无明火、无烟、无有毒气体产生,对施工环境要求低,特别适用于隧道、管道等狭小空间及通风条件差和有渗透水的环境施工。

1.1.2 EVA防水板系统包含保护层、防水板和注浆系统三部分,施工中需要的塑料垫片、注浆吸盘、注浆管、止水带等辅材均由厂家配套供应,无需单独购买。

1.1.3 防水板连接采用专用双缝热合焊机焊接,焊缝连接效果好、强度高。防水板采用无钉铺设、双焊缝采用充气检查、焊接质量可肉眼鉴别,防水效果好。

1.1.4材料耐久性好,防水等级、耐久年限可根据板材厚度调节。适用施工过程对施工环境温度要求低,对基层平整度要求低,对基层含水率无特殊要求,无明水即可施工,特别适用于有渗透水的环境施工。

1.1.5防水系统采用多道防水措施,对施工缝等薄弱部位有专门的注浆加强措施,能有效保证施工缝的防水效果。

2、工艺原理

3.1 EVA防水板施工工艺原理

3.1.1通过在基层上预铺无纺布保护层,防止防水板与基层的直接接触,保护防水板在二衬混凝土压力作用下不被破坏。

3.1.2通过在基层上预设塑料固定垫圈,利用热风粘合技术,使防水板与塑料垫圈粘合,达到无钉铺设的效果,保证防水板的完整性。

3.1.3通过热风焊接的方法将防水板融化粘合,连接成一个密闭整体系统,使结构物与外界的环境分开,达到防水的效果。

3.1.4利用充气检漏的原理,保证焊缝的质量,确保滴水不漏。

3.1.5利用注浆防水的原理,通过预留注浆管对施工缝等薄弱部位及漏水部位进行加固,确保防水效果。

3、应用实例

北京地铁四号线第一标段工程包括一座车站和两个区间工程,即马家楼车站工程、设计起点-马家楼区间工程和马家楼站-石榴庄路站区间工程。设计起点-马家楼区间工程包括出入段线和正线两部分;出入段线包含左、右线两条单洞马蹄形标准断面隧道,其中左线设计里程段为CRK0+383.528~CRK0+886.3,右线设计里程段为CRK0+382.528~CRK0+855.000,两条隧道全长974.244米;正线为双联拱暗挖隧道,设计里程为K0+0~K0+338.8,隧道全长338.8m。马家楼-石榴庄路区间工程为单孔大跨隧道,设计里程为K0+722.000~K0+915.806,长度为193.806m。

上述两个隧道工程采用复合式衬砌结构,防水层结构为400g/m2无纺布缓冲层+1.5mmEVA防水板,采用无钉铺设技术。其暗挖隧道的防水全部采用本工法施工,所有焊缝均100%充气检查,未发现有渗漏现象,达到了设计、规范和相关验收标准的要求。

工法之二:地铁明挖结构SBS外防内贴施工工法

1、特点

1.1 聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材施工工艺简单、对环境适应性强、相对于聚氨酯防水涂料施工来说对基层要求底,施工效率高。

1.2 全粘贴热融法,操作安全方便、对环境污染小;无论是施工或使用过程中局部损坏后易于及时发现修补。

1.3 聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材在水的作用和被水浸润的情况后其性能基本不变,在水的压力下具有不透水性。在高温下不流淌、不起泡、不滑动;低温下不脆裂,有良好的机械强度、延伸度和抗断裂性,具有在阳光、热、氧气及其他化学侵蚀介质、微生物侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗老化,抵抗侵蚀的能力。

2、工艺原理

采用热融法施工工艺,使用火焰加热器加热卷材,卷材表面热融后立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并碾压使防水卷材与基层粘结牢固。滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热融胶,并应随即刮封使接缝粘结严密。同时作好防水层末端收头处理及成品保护,形成防水性能可靠,耐久性能优异的防水层。

3、应用实例

由中国建筑一局(集团)有限公司承建的北京地铁四号线第一标段工程于2006年9月20日开工,车站总长383.2m,宽33.7m,结构底板距地面平均深度为17m,;结构顶板埋覆土厚度为3.5m;侧墙防水面积为11700m2,底板防水面积约为14000 m2。结构主体采用明挖法施工,钻孔灌注桩围护。车站主体、出入口通道及机电设备集中的风道防水等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。

马家楼站车站顶板采用2.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水,底板和侧墙附加防水层采用两层各4mm厚的聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材(面层为SBS II PY S、底层为SBS II PY PE),即上层与混凝土结构接触面为单面带砂,下层与基础面接触的SBS卷材为不带砂。车站主体、出入口通道及机电设备集中的风道防水等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。

工法之三:地铁明挖结构单组分聚氨酯涂膜防水施工工法

1、特点

1.1 操作易控制,使用工具简单,施工方便。

1.2 涂膜防水采用冷施工作业,可以避免火灾和烧伤,大大改善作业条件,减少对环境的污染,没有公害。

1.3 聚氨酯防水材料在固化前为无定形的粘稠状液态物质,它对于任何形状复杂、管道纵横的部位都容易施工,特别是阴阳角、管道根部以及端部收头容易处理。

1.4涂膜与混凝土、石材、木材、金属等粘接性能都很强,形成涂膜后有较大弹性和延伸能力,抗裂性能好,对基层伸缩或开裂的适应性强,机械强度高,没有接缝,能形成一个整体的防水层,因此能够确保防水质量。

2、工艺原理

单组分聚氨酯防水涂料具有高延伸率、耐水性、耐溶剂性并具有足够拉伸强度及低温抗裂性等特点,通过单组分聚氨酯防水涂料及其防水系统、整体密封的防水构造及施工工艺,从而确保形成具有一定厚度的连续弹性防水涂层。同时,采用配套材料在变形缝、管道根、阴、阳角及涂膜防水层收头等典型细部节点都用聚氨酯密封膏封闭。最后,施工过程的基层准备、附加层处理、涂料涂布、防水层保护等都有严格的要求和操作步骤,保证了涂膜完整密封的防水效果。

3、工程实例

北京地铁四号线工程第一标段马家楼站工程位于南四环公益西桥以北马家堡西路路中,全明挖施工,桩锚支护体系。车站工程长383.6m,宽33.7m,地下二层框架结构,底板及侧墙采用双层4mm厚SBS防水卷材,顶板均采用2.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水,防水面积约12000平方米;防水设计等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。聚氨酯涂膜防水施工于2006年10月开始,2006年12月防水施工完毕。经雨后检查结构无渗漏水现象,结构表面无湿渍,达到并满足地铁工程设计要求。

工法之四:地铁工程细部结构防水工法

1、特点

1.1地铁车站结构防水等级为一级,区间结构防水等级为二级,对防水要求均较高,对防水施工质量要求也极为严格。

1.2 地铁结构防水以结构自防水为主,施工缝、变形缝防水为重点。

1.3地铁工程结构防水的薄弱点主要集中在施工缝、变形缝、区间与车站接口等部位,一旦发生渗漏水,将影响其运营。

1.4 地铁工程结构细部防水的做法较多,使用的材料、工艺均不同。

2、工艺原理

地铁防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管等细部构造采用背贴橡胶止水带、中埋钢边橡胶止水带(变形缝处采用中孔式)、缓胀型遇水膨胀止水条(带注浆管)、密封胶等高分子防水材料和接缝密封材料,遵循了“以防为主、刚柔结合、多道设防、因地制宜、综合治理”的原则。所谓防水施工中的细部都是防水的薄弱环节,处理不好必然会发生渗漏。因此细部结构防水处理的基本原理就是刚柔结合,多道设防。既有刚性抗渗混凝土的自防水,又有柔性聚氨酯密封膏的嵌缝处理,既有背贴止水带又有中埋止水带。只要切实贯彻执行这些原则,就可以做到细部构造防水的滴水不漏。

3、应用实例

这种细部构造的防水做法在北京地铁四号线第一标段马家楼车站工程中得到了广泛的应用。马家楼站位于南四环公益西桥以北马家堡西路与马家楼东路交汇处,全明挖施工。车站为南北走向,长约383.2米,东西方向标准宽度约33.7米。车站南端接暗挖双联拱和左、右线单洞马蹄形隧道,北端接暗挖单孔大跨隧道;车站共设7座出入口,两座风亭。结构采用C30防水混凝土,抗渗标号S10。结构顶板采用2.5mm 厚单组份聚氨酯涂膜防水,侧墙及底板采用2层4厚SBS II PYS4GB18242型SBS防水卷材。主体、出入口通道及机电设备集中的风道防水等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。马家楼车站共3条变形缝,8条后浇带,25条环向施工缝,综合接地竖向铜排多处穿过底板,采用上述的细部构造防水处理方法,达到了很好的效果,受到

地铁站项目分项安全措施示范文本

地铁站项目分项安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地铁站项目分项安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1节现场施工 ①各个工区分别设安全员,各工班设兼职安全员且跟 班作业,以确保施工安全。 ②严格按施工组织设计施工,优化施工方案。特别对 重点地段的施工方案、安全措施、制度等进行优化比选。 ③建立配套的监测系统。加强监控量测工作,做到每 一项、每一段都有记录,有专人管理,定期(每周)分 析,及时反馈,指导施工。 ④加强检查。重点检查掌子面及未衬砌地段;观察出 水量情况,防止突涌水发生。支护地段的锚杆是否被拉 断;喷射砼是否产生裂隙剥离和剪切破坏;隧道是否有底 鼓现象等。还应注意围岩的稳定性,当围岩变形无明显减

缓或喷射砼层产生较大剪切破坏,应停止开挖,及时采取辅助措施加固围岩以确保安全。 ⑤锚杆(管)施工。要严格按设计钻孔,保证设计长度、锚固力,防止锚杆脱落导致人身伤亡事故,应指定专人定期检查锚杆的抗拔力。 ⑥喷射砼。在喷射前,要有专人仔细检查管路、接头等,防止喷射时因软管损坏、接头断开等引起事故。 ⑦加强车站洞内运输的安全控制工作,设专职调度员统一协调。 ⑧明挖基坑(竖井)支护 a.明挖基坑(竖井)施工前编制支护施工方案,施工方案要有针对性以指导施工。支护方案未经上级审批前禁止施工。 b.明挖挖基坑(竖井)支护施工必须有临边防护措施,按照措施要求设置临边及其它防护。

地铁车站道路恢复施工方案

目录 1、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 3、施工准备.................................... 错误!未定义书签。3.1技术准备 ................................ 错误!未定义书签。3.2施工场地准备 ............................ 错误!未定义书签。3.3人员、机械准备........................... 错误!未定义书签。3.4物资准备................................. 错误!未定义书签。 4、道路施工方案................................ 错误!未定义书签。4.1道路恢复施工程序......................... 错误!未定义书签。4.2道路结构构造............................. 错误!未定义书签。4.4管线恢复施工方案 ........................ 错误!未定义书签。4.5道路垫层施工方案......................... 错误!未定义书签。4.6道路基层施工方案 ........................ 错误!未定义书签。4.7道路面层施工方案 ........................ 错误!未定义书签。人行道板、残疾人无障碍通道、路缘石等铺设施工.. 错误!未定义书签。 5、冬季施工保证措施............................ 错误!未定义书签。 5.1路基..................................... 错误!未定义书签。 5.2沥青面层................................. 错误!未定义书签。 6、质量、安全保证措施.......................... 错误!未定义书签。

地铁车站出入口地连墙破除施工方案

地铁车站出入口地连墙破除施工方案

目录 第一章编制说明.......................................................................... - 0 -1.1 编制依据................................................................................ - 0 -1.2 编制范围................................................................................ - 0 -1.3 编制原则................................................................................ - 0 -第二章工程概况.......................................................................... - 1 -2.1 工程简介................................................................................ - 1 -2.2 工程地质及水文地质情况 .................................................... - 2 -2.2.1 工程地质情况 ..................................................................... - 2 -2.2.2 水文概况 ............................................................................. - 2 -第三章施工筹划部署 .................................................................. - 3 -3.1 施工准备................................................................................ - 3 -3.1.1 施工技术准备 ..................................................................... - 3 -3.1.2 劳动力准备 ......................................................................... - 3 -3.1.3 施工机械、物资准备.......................................................... - 4 -3.2工期计划................................................................................ - 5 -第四章施工方法.......................................................................... - 5 -4.1 脚手架搭设............................................................................ - 6 -4.2 出入口混凝土分块 ................................................................ - 8 -4.3 凿除作业顺序 ................................................... 错误!未定义书签。

地铁车站装修施工方案

地铁1号线6标车站装修施工方案 目录 一、总体施工安排 (2) 1.1车站施工划分为四个部分: (2) 1.2施工程序和施工顺序: (2) 二、各工序施工要点 (2) 2.1.1吊顶工程技术标准及要求: (2) 2.1.2铝合金天花吊顶施工 (3) 2.2 抗静电架空地板施工 (5) 2.2.1抗静电铝合金板架空地板操作工艺 (5) 2.2.2抗静电架空地板质量标准 (6) 2.3埃特板离壁墙基 (7) 2.3.1范围及材料要求 (7) 2.3.2施工程序及施工工艺要求 (7) 2.3.4作业条件 (7) 2.3.5质量要求 (8) 2.4砌体工程 (8) 2.4.1作业条件 (8) 2.4.2施工工艺及技术措施 (8) 2.4.3质量控制 (9) 3.4.4工程质量通病及注意事项 (9) 2.5地面工程 (10) 2.5.1地面工程主要内容 (10) 2.5.2细石混凝土地面主要施工工艺与方法 (11) 2.6涂料工程及乳胶漆工程施工 (14) 2.6.1一般规定 (14) 2.6.2材料质量要求 (15) 2.6.3乳胶漆施工工艺 (15) 2.7不锈钢饰面及不锈钢栏杆施工工艺 (15) 2.7.1不锈钢施工要求 (15) 2.7.2不锈钢栏杆规定 (16) 2.7.3施工要点 (16) 2.7.4质量要求和质量通病及防治措施 (17) 2.7.5质量检验标准 (18) 2.8门窗工程 (18) 2.8.1门窗施工作业条件 (18) 2.8.2门窗施工操作工艺 (19) 2.9标志系统的安装要求 (21) 2.9.1标志系统安装的一般要求 (21) 2.9.2标志系统安装的特殊要求 (21)

城市地铁隧道常用施工方法【最新版】

城市地铁隧道常用施工方法 本文就城市地下铁道施工方法分别加以介绍。施工方法的选择应根据工程的性质、规模、地质和水文条件、以及地面和地下障碍物、施丁设备、环保和工期要求等因素,经全面的技术经济比较后确定。 1、明挖法 明挖法是指挖开地面,由上向下开挖土石方至设计标高后,自基底由下向上顺作施工,完成隧道主体结构,最后回填基坑或恢复地面的施工方法。 明挖法是各国地下铁道施工的首选方法,在地面交通和环境允许的地方通常采用明挖法施工。浅埋地铁车站和区间隧道经常采用明挖法,明挖法施工属于深基坑工程技术。由于地铁工程一般位于建筑物密集的城区,因此深基坑工程的主要技术难点在于对基坑周围原状十的保护,防止地表沉降,减少对既有建筑物的影响。明挖法的优点是施工技术简单、快速、经济,常被作为首选方案。但其缺点也是明显的,如阻断交通时间较长,噪声与震动等对环境的影响。 明挖法施工程序一般可以分为4大步:维护结构施工→内部土方开挖→工程结构施工→管线恢复及覆土。

上海地铁M8线黄兴路地铁车站位于上海市控江路、靖宇路交叉口东侧的控江路中心线下。该车站为地下2层岛式车站,长166.6m,标准段宽17.2m,南、北端头井宽21.4m.标准段为单柱双跨钢筋混凝土结构,端头井部分为双柱双跨结构,共有2个风井及3个出人口。车站主体采用地下连续墙作为基坑的维护结构,地下连续墙在标准段深26.8m.墙体厚0.6m.车站出人口、风井采用SMW桩作为基坑的维护结构。 2、盖挖法 盖挖法是由地面向下开挖至一定深度后,将顶部封闭,其余的下部工程在封闭的顶盖下进行施工。主体结构可以顺作,也可以逆作。 在城市繁忙地带修建地铁车站时,往往占用道路,影响交通当地铁车站设在主干道上,而交通不能中断,且需要确保一定交通流量要求时,可选用盖挖法。 2.1盖挖顺作法 盖挖顺作法是在地表作业完成挡土结构后,以定型的预制标准覆萧结构(包括纵、横梁和路面板)置于挡土结构上维持交通,往下反复

地铁站高支模安全专项施工方案最终版

编号:郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区【向阳路站】模板脚手架安全专项施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区【向阳路站】 地铁里程:YDK27+304.3~YDK27+501.7 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 一、编制依据、原则、目的及范围 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 1.3 编制的目的及范围 (3) 二、工程概况 (3) 2.1 结构尺寸 (4) 2.2 主要材料及混凝土保护层 (4) 三、主体结构总体施工程序 (5) 3.1 结构施工区段划分及顺序 (5) 3.2 施工工期计划 (5) 3.3 施工机具设备计划 (5) 3.4 施工材料计划 (6) 3.5 施工人员投入计划 (7) 四、施工工艺技术 (7) 4.1 工艺流程 (7) 4.2 施工方法 (7) 4.2.1侧墙模板支设 (7) 4.2.2 立柱模板 (8) 4.2.3 梁模板 (8) 4.2.4 顶(中)板模板支架 (9) 4.2.5 盾构环的施工 (10) 4.3 施工技术参数及要求 (11) 4.3.1 原材料验收 (11) 4.3.2 构、配件材料、制作要求 (11) 4.3.3 模板安装 (12) 4.3.4 支架搭设 (13) 4.4 检查验收 (14) 4.5 各部位的布设砼措施 (14) 五、施工安全保证措施 (15) 5.1 施工安全保证体系 (15) 5.2 施工安全管理措施 (15) 5.2 安全技术保证措施 (16) 5.2.1 模板吊运安全控制 (16) 5.2.2 模板安装安全控制 (16) 5.2.3 模板使用、拆除安全控制 (17) 5.2.4 脚手架搭设安全控制 (17) 5.2.5砼输送方法及安全措施 (18) 5.3 应急预案 (18) 5.3.1 风险因素、风险源 (18) 5.3.2 突发事件的应急预案及补救措施 (18) 5.3.3 突发事件补救措施 (19) 5.4 监测监控 (20) 5.4.1 监测点布设 (20)

地铁车站主体结构施工方案

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质概况 (2) 2.3车站结构设计概况 (3) 3施工准备 (5) 3.1施工场地准备 (5) 3.2技术准备 (6) 3.3施工组织 (6) 3.4物资设备计划 (8) 3.5物资材料吊装 (9) 4工期计划 (10) 4.1施工进度管理 (10) 4.2施工进度计划 (10) 4.3工期保证措施 (10) 5总体施工方案 (13) 5.1施工方案概述 (13) 5.2施工顺序安排 (15) 5.3车站主体结构施工工艺流程 (16) 6结构工程施工方法 (16) 6.1单段施工步序 (16) 6.2接地网施工 (18) 6.3垫层施工方法 (18) 6.4底板施工方法 (19) 6.5侧墙施工方法 (20) 6.6结构立柱施工方法 (22)

6.7顶板、梁施工方法 (22) 6.8盾构洞门环的安装方法 (23) 6.9部结构施工 (24) 7结构工程施工技术措施 (25) 7.1模板工程施工 (25) 7.2预埋件及预留孔洞施工技术措施 (27) 7.3钢筋工程施工技术措施 (27) 7.4砼施工技术措施 (29) 7.5车站结构测量措施 (33) 7.6顶板回填及路面恢复 (34) 8质量保证措施 (35) 8.1质量保证体系 (35) 8.2检测试验方法及措施 (37) 8.3施工控制措施 (40) 9安全保证措施 (51) 9.1安全监管机构 (51) 9.2安全保证体系 (52) 9.4具体安全措施 (55) 10环境保护措施 (59) 10.1建立环境保护体系 (59) 10.2主要环境影响的控制保证措施 (60) 11施工应急预案 (62) 11.1应急原则 (62) 11.2应急组织及职责 (62) 11.3应急处理程序 (64) 11.4常见事故的预防及应对措施 (66) 1编制依据 (1) 《施工图-第四篇-车站工程-第二十五册-三江口站-第二分册-结构与防水-第一部分车站围护结

地铁车站施工方案

目录1、施工方案 1.1 编制说明 1.1.1编制依据 1.1.2编制原则 1.2 工程概况 1.2.1车站结构 1.2.2工程及水文地质与气候情况 1.2.3工程环境 1.2.4工程目标 1.2.5主要工程量 1.2.6工程特点与难点 1.3 工程施工组织与部署 1.3.1施工组织管理系统 1.3.2管线切改组织 1.3.3交通导行组织 1.3.4总体施工安排 1.3.5施工测量组织 1.4 围护结构施工方法及技术措施 1.5 基坑开挖施工方法及技术措施 1.5.1基坑开挖原则 1.5.2开挖准备工作 1.5.3基坑开挖施工方法及措施 1.5.4基坑开挖注意事项及应急措施

1.5.5土方回填 1.6 车站主体结构施工方法及技术措施 1.7 防水 1.8 监测 1.9 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施1.10 冬季、雨季施工措施 1.11 工程风险分析对策 2、施工进度计划及措施 3、机械计划 4、质量保证及措施 5、文明施工、环境保护体系及措施 6、消防、安全、保卫、健康体系及措施 7、劳动力、材料计划 8、用款计划 9、分包计划和管理措施 10、与监理设计的配合措施 11、施工现场总平面

1、施工方案 1.1编制说明 1.1.1编制依据 (1)天津市区至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程招标文件的《专用技术规范》。 (2)天津滨海快速交通发展有限公司组织的现场勘察和交底答疑。 (3)国家和部颁的有关施工、设计规范、规程和标准及天津地方政府及业主颁布的有关法规性文件。 《地铁工程施工及验收规范》(GB50299—1999) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2001) 《地下防水工程施工及验收规范》(GB50208—2002) 《建筑深基坑支护技术规程》(JGJ120—99)等。 (4)铁道第三勘察设计院对天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程的招标设计图纸。 1.1.2编制原则 (1)严格遵循招标文件、设计图纸、地质资料及国家、部委和地方政府颁布的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施。 (2)总体考虑,全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备、人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度。 (3)进行多方案分析比较,选择可靠的供水、供电、排水、排污、防噪、防尘方案,选择最有利于工程施工,同时又对周围环境影响最小的施工布置方案。 (4)认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针政策,在业主和监理工程师的指导下,优质、快速、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷,为天津市快速轨道的高速发展贡献力量。

浅谈地铁车站施工方法

浅谈地铁车站施工方法 摘要:地铁车站施工方法主要分为明挖法、新奥法和盾构法。主要介绍了国内外地铁车站的施工方法,重点阐述了修建地铁车站各施工方法的原理、施工流程、优缺点和适用的车站形式。 关键词:地铁车站;施工方法;施工流程;优缺点 地铁车站是城市轨道交通路网中一种重要的建筑物,它是供旅客乘降,换乘和候车的场所,应保证旅客使用方便,安全,迅速地进出车站,并有良好的通风,照明,卫生,防火设备等,给旅客提供舒适,清洁的环境。其施工方法主要分为明挖法、新奥法和盾构法。本文介绍了国内外地铁车站的施工方法,重点阐述了修建地铁车站各施工方法的原理、施工流程、优缺点和适用的车站形式。 1明挖法与盖挖法 1. 1明挖法 明挖法是各国地下铁道施工的首选方法,在地面交通和环境允许的地方通常采用明挖法施工,明挖法具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量和工程造价低等优点,但因对城市生活干扰大,应用受到各种因素的限制,尤其是当地面交通和环境不允许时,只能采用盖挖法或新奥法。明挖法适用于浅埋车站、有宽阔的施工场地,可修建的空间比较大,如带有换乘站、地下商场、休息和娱乐场所及停车库等的地下综合体车站,如上海地铁徐家汇站。 明挖法的关键工序是:降低地下水位,边坡支护,土方开挖,结构施工及防水工程等。其中边坡支护是确保安全施工的关键技术。主要有: (1)放坡开挖技术 适用于地面开阔和地下地质条件较好的情况。基坑应自上而下分层、分段依次开挖,随挖随刷边坡,必要时采用水泥粘土护坡。 (2)型钢支护技术 一般使用单排工字钢或钢板桩,基坑较深时可采用双排桩,由拉杆或连梁连结共同受,也可采用多层钢横撑支护或单层、多层锚杆与型钢共同形成支护结构。 (3)连续墙支护技术 一般采用钢丝绳和液压抓斗成槽,也可采用多头钻和切削轮式设备成槽。连续墙不仅能承受较大载荷,同时具有隔水效果,适用于软土和松散含水地层。 (4)混凝土灌注桩支护技术 一般有人工挖孔或机械钻孔两种方式。钻孔中灌注普通混凝土和水下混凝土成桩。支护可采用

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

地铁车站主体结构施工方案

广州市轨道交通十二号线及同步实施工程总承包项目(第八项目部)槎头车辆段工程 槎头车辆段B区盖体结构工程 施工方案 编制单位:(盖单位章) 年月日

目录 目录 (1) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工总体筹划 (4) 四、施工方案及技术措施 (5) 4.1测量方案 (6) 4.2钢筋工程 (8) 4.3 混凝土工程 (11) 4.4模板工程 (12) 五、质量保证措施 (13) 5.1钢筋质量保措施 (13) 5.2混凝土质量保措施 (15) 5.3质量针对性措施 (16) 六、安全、文明施工保证措施 (18)

一、编制依据 (1)广州市轨道交通十二号线主体结构设计图纸; (2)施工组织设计; (3)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)(2000年版) (4)广州市《工程建设地方标准强制性条文》(2000年版) (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (6)市政地下工程施工质量验收规范(DGTJ08-236-2006) (7)广州地基基础设计规范(DBJ08-11-99) (8)《地下工程防水质量验收规范》(GB50208-2002) (9)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (11)《钢筋机械接头施工验收规范》 JGJ107-2003 (12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2004) (13)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007) (14)《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003) (15)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (16)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (17)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (18)《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》(GB50169-2006)

地铁站项目分项安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 地铁站项目分项安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8727-26 地铁站项目分项安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1节现场施工 ①各个工区分别设安全员,各工班设兼职安全员且跟班作业,以确保施工安全。 ②严格按施工组织设计施工,优化施工方案。特别对重点地段的施工方案、安全措施、制度等进行优化比选。 ③建立配套的监测系统。加强监控量测工作,做到每一项、每一段都有记录,有专人管理,定期(每周)分析,及时反馈,指导施工。 ④加强检查。重点检查掌子面及未衬砌地段;观察出水量情况,防止突涌水发生。支护地段的锚杆是否被拉断;喷射砼是否产生裂隙剥离和剪切破坏;隧道是否有底鼓现象等。还应注意围岩的稳定性,当围岩变形无明显减缓或喷射砼层产生较大剪切破坏,应

停止开挖,及时采取辅助措施加固围岩以确保安全。 ⑤锚杆(管)施工。要严格按设计钻孔,保证设计长度、锚固力,防止锚杆脱落导致人身伤亡事故,应指定专人定期检查锚杆的抗拔力。 ⑥喷射砼。在喷射前,要有专人仔细检查管路、接头等,防止喷射时因软管损坏、接头断开等引起事故。 ⑦加强车站洞内运输的安全控制工作,设专职调度员统一协调。 ⑧明挖基坑(竖井)支护 a.明挖基坑(竖井)施工前编制支护施工方案,施工方案要有针对性以指导施工。支护方案未经上级审批前禁止施工。 b.明挖挖基坑(竖井)支护施工必须有临边防护措施,按照措施要求设置临边及其它防护。 c.坑槽开挖设置安全边坡应符合安全要求,当支护设施产生局部变形时及时采取调整措施。 d.基坑开挖设置有效排水措施和防止临近建筑物

地铁车站内部结构施工方案

目录 1编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 1.3编制原则 (1) 2工程概况 (2) 3施工部署 (2) 3.1工程总体目标 (2) 3.2施工总体部署 (3) 3.3施工组织管理 (3) 3.4工期保证措施 (4) 4施工分块及施工顺序、工艺流程 (5) 4.1施工分块 (5) 4.2施工顺序 (6) 4.3施工流程 (6) 5钢筋、模板及混凝土施工 (7) 5.1钢筋施工 (7) 5.1.1普通钢筋施工............................................................................................................................................ 7T J S O4。 5.1.2钢筋植筋施工............................................................................................................................................ 7K0F A I。 5.2模板施工 (9) 5.3混凝土施工 (10) 5.3.1砼施工技术措施 (10) 5.3.2施工缝缝面处理 (11) 5.4预埋件及预埋留孔 (11) 5.5支架施工 (11) 5.5.1支架搭设 (11) 5.5.2轨顶风道支架体系设计验算 (15) 6质量保证措施 (16) 6.1模板工程质量保证措施 (16) 6.2钢筋工程质量保证措施 (16) 6.3混凝土浇筑质量保证措施: (17) 6.4支架搭设质量保证措施: (18) 7安全文明施工措施 (18)

地铁车站土方开挖施工安全措施

地铁车站土方开挖施工安全措施(1)施工前,对施工区域内存在的各种障碍物,如建筑物、道路、沟渠、管线、树木等进行调查,凡影响施工的均应拆除、清理或迁移,并在施工前妥善处理,确保施工安全。 (2)施工前要认真研究整个施工区域和施工场地内工程地质和水文资料、邻近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求、 施工环境及气候条件等,编制专项施工组织设计(方案),制定有针对性的安全技术措施,严禁盲目施工。 (3)施工机械进入施工现场所经过的道路、桥梁和卸车设备等,事先做好检查和必要的加宽、加固工作。开工前做好施工场地内机械 运行的道路,开辟适当的工作面,以利安全施工。 (4)土方开挖前,应会同有关单位对附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等进行检查鉴定,对可能受开挖和降水影响的邻近建(构)筑物、管线,应制定相应的安全技术措施,并在整个施工期间,加 强监测其沉降和位移、开裂等情况,发现问题应与设计或建设单位 协商采取防护措施,并及时处理。相邻基坑深浅不等时,一般应按

先深后浅的顺序施工,否则应分析后施工的深坑对先施工的浅坑可 能产生的危害,并应采取必要的保护措施。 (5)基坑开挖工程应验算边坡或基坑的稳定性,并注意由于土体内 应力变化和淤泥土塑性流动而导致周围土体向基坑开挖方向位移, 使基坑邻近建筑物等产生相应的位移和下沉。在基坑开挖期间应加 强监测。 (6)夜间施工时,应合理安排施工工序,防止挖方超挖或铺填超厚。施工现场应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置红灯警灯。 (7)土方工程、基坑工程在施工过程中,如发现有文物、古迹遗址 或化石等,应立即保护现场和报请有关部门处理。 (8)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下 面进行作业。

地铁车站工程施工组织设计方案

地铁车站工程 施工组织设计方案 1

目录 第一章编制说明 (6) 第1节企业简介 (6) 第2节编制依据 (7) 第3节采用规范 (7) 第4节业主招标要求 (9) 第5节本企业投标承诺 (11) 第二章工程概况 (13) 第1节总体概况 (13) 第2节建筑概况 (17) 第3节结构概况 (17) 第三章工程特点难点及对策 (18) 第1节工程量大、工序多、工期紧 (18) 第2节地下管线复杂,迁移任务重,施工干扰大 (18) 第3节交通繁忙,疏解难度大,环境保护要求高 (19) 第4节基坑开挖难度大,监测要求高 (19) 第5节结构防水、防渗漏标准高,实施困难 (20) 第6节过道路通道采用暗挖法,技术难度大 (20) 第四章施工部署 (20) 第1节总体施工方法及施工阶段的划分 (20) 第2节各施工阶段的主要工作内容 (21) 第3节总体施工程序及主要施工步骤 (22) 2

第4节施工组织机构及主要人员 (24) 第五章开工前的各项准备工作 (32) 第1节施工技术准备 (32) 第2节施工准备 (33) 第3节现场准备 (35) 第六章施工前准备 (37) 第1节房屋拆迁及道路平整工作 (37) 第2节管线迁移及吊挂 (38) 第3节管线吊挂 (38) 第七章分部分项工程施工方法 (39) 第1节施工方法简述 (39) 第2节围护结构形式 (40) 第3节主要施工步骤 (41) 第4节围护结构施工方法 (42) 第5节(B)轴钢管砼柱及(A)~(B)轴盖板临时道路施工 (55) 第6节土石方工程施工 (59) 第7节车站主体结构工程施工 (68) 第8节结构防水工程施工 (79) 第9节路面恢复施工 (97) 第10节附属工程施工 (101) 第八章施工现场总平面布置及管理 (124) 第1节施工总平面布置的原则 (124) 第2节施工总平面布置图说明 (125) 3

地铁车站主要施工方法比较与选择

地铁车站主要施工方法比较与选择 摘要:地铁车站的施工是地铁建设的重要组成部分,其投资大、建设时长,施工要求高。地铁车站设计施工的方法不仅要满足地铁工程本身的使用功能要求以及合理开发利用地上、地下有效空间,而且要考虑由于施工给周围环境带来的不良影响。施工方法的选择对线路埋深、结构形式、工期及土建工程造价等影响很大。 关键词:施工方法;地铁车站 1前言: 随着工业生产的发展和我国城市化进程的日益加快,全国许多大城市或都市圈区域的交通运输量逐年加速增长,交通阻塞,行车速度缓慢,已经成为城市普遍存在的突出问题。资料显示,截止到2010年,我国二十多个大城市主要干道的高峰小时单向断面客流量已高达3~7万人次/小时。如此巨大的客流量,单采用运能8~9千人次/小时的地面公共汽车已不能解决问题,与机动车道分离行驶的自行车只能作为短途客运的补充,而大量发展私人轿车在目前尚不符合中国的国情。我国许多大城市建设用地十分有限,不能无限制的扩展道路。因此,应结合城市的总体规划,做好城市快速轨道交通规划,加速发展地铁。 2.地铁主要施工方法比选: 2.1明挖法 明挖法是先从地表面向下开挖土方至设计高程,然后由下而上地施工主体结构及其防水措施,最后回填并恢复路面。明挖法是一种造价经济、施工快捷的施工方法。优点是适合多种不同类别的地质条件。可以有效的减少线路的埋深,施工工艺简单、技术成熟、施工安全、工期短、施工质量保证、综合造价低。根据土质情况,明挖法大体施工程序可分为四大部分:围护结构施工→内部土方开挖→工程结构→管线恢复及覆土。 2.2浅埋暗挖法 浅埋暗挖法在软土浅埋隧道工程施工中也成矿山法,即一次或者分步开挖土体,采用钢拱架加喷射混凝土作为洞室的临时支护,然后再施作二次衬砌,两者共同承受永久荷载。该法工艺简单,灵活,无需大型设备,施工时对道路交通基本无干扰,但工程造价相对较高。当车站埋深较大,或车站位于交通繁忙、建筑密集、场地狭窄地区,没有明挖和盖挖条件时,不得已才采用暗挖法施工。对于通过繁忙交通地段和其上方有重要管线无法拆改的风道及出入口信道,亦可采用浅埋暗挖法施工。施工时必须采取一系列的辅助措施并依靠监控量测进行信息化施工,以确保施工安全,严格控制地面沉降,维持地面正常交通和地下管线安全。采用浅埋暗挖法修建地铁车站,其基本作业程序包括地层预加固和预支护,

地铁运营安全保护区施工安全施工与文明施工协议书样本

深圳地铁*号线安保区 ****基坑工程施工 安全与文明施工协议书 合同编号: 甲方:深圳市地铁集团有限公司 乙方: 年月 中国·深圳

安全与文明施工协议书 甲方:深圳市地铁集团有限公司 乙方: 为加强地铁运营安全保护区安全文明施工管理,确保地铁设施及运营安全,维护地铁车站出入口正常通行及周边的整洁卫生,根据《建设工程安全生产管理条例》、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市地铁运营管理暂行办法》、深圳市地铁集团有限公司《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》,双方本着友好协商的原则,签订本协议,共同遵守。 1施工项目简介 1.1项目名称: 1.2项目位置: 1.3施工内容与范围: 1.4施工期限:年月日~年月日 1.5车站或隧道内监测项目:风亭、车站、隧道结构及道床变形 1.6车站或隧道外监测项目:地表沉降及水平位移等 1.7施工现场存在的危险因素:基坑工程施工引起地铁及附属设施损伤 2安全施工条款 2.1通用条款 2.1.1乙方应建立安全施工保障体系,实行安全施工岗位责任制。 2.1.2乙方应委托有资质单位承担该项目施工,并采取有效措施确保施工不会对地铁设施与运营安全构成不利影响。

2.1.3乙方牵头、组织参建单位和甲方、市运管办在工程施工前对受影响范围的地铁设施工作状况调查,调查结果各方签字确认,并作为本协议附件。 2.1.4乙方应对施工影响的地下管线,尤其是邻近地铁设施、出入口附近的燃气管线进行妥善的安全防护和监测,确保安全。 2.1.5乙方应根据地铁结构、设备、设施和不同自然条件,针对性地制订地铁设施保护及安全运营的各种应急预案(如暴雨、透水、变形等),应急预案需经甲方审核同意,并报深圳市地铁运营管理办公室备案。 2.1.6乙方应委托符合资质要求的第三方监测单位对受影响区域的地铁设施进行监测,并将第三方监测单位资质材料报甲方和深圳市地铁运营管理办公室备案。 2.1.7当监测值接近《地铁安全保护第三方监测控制指标》规定的控制指标或地铁设施实质上已受损且影响地铁正常运营时,乙方应启动应急预案,采取有效措施确保地铁设施与运营安全。 2.1.8当第三方监测需在地铁设施或地铁内部布点监测时,须得到甲方同意,并由甲方人员陪同方可施工。 2.1.9进入地铁内部施工的乙方人员,应遵守甲方《深圳地铁行车组织规则》、《行车设备维修施工管理规定》、《车厂控制中心运作程序》有关规定,服从甲方工作人员的指挥;如乙方未执行甲方的安全生产规定而产生的安全管理问题,由乙方负责。 2.1.10乙方应指派专人负责施工过程中的安全管理工作,甲方指派专人负责联系、管理、监督工作。 2.1.11甲方指出的不符合安全管理的行为,乙方应立即改正,并进行相应处理;如乙方施工人员不服从甲方管理,甲方有权要求乙方更换。

地铁车站施工技术方案3

地铁车站施工技术方案 依据车站设计图纸、所处位置的地质勘查报告及车站周边环境等,经综合分析故本车站深基坑开挖采用明挖法施工,基坑围护采用地下连续墙加内钢支撑,主体结构采用盖挖逆筑法。 1.地下连续墙施工 1.1施工概述 地下连续墙施工选用一套成槽设备,在膨润土泥浆护壁条件下成槽的成槽工艺;配一台履带吊和一台吊车进行钢筋笼和锁口管安装;采用导管顶升置换法进行水下混凝土浇灌。 1.2施工流程 地下连续墙施工流程如下: 地下连续墙施工工艺流程图

1.3导墙施工 1.根据地下连续墙轴线定出导墙挖土位置,然后采用机械挖土和人工修整相结合的方法开挖导墙,挖土标高由人工修整控制。在挖至标高后,如表土较好,且导墙外侧土壁能保持垂直自立,则以土壁代模,避免回填。如表土开挖后外侧土壁不能垂直自立,则外侧需设立模板,还应在导墙外侧利用粘土回填密实,以防成槽过程中地面水从导墙背后渗入槽内,引起槽段坍方。 2.导墙制作深度按照设计图纸确定,成倒L型,插入老土,其底部须筑于坚实的土面上,不得以杂填土为地基。若遇暗浜土及障碍物,原则上应挖除,并加深至老土。 3.导墙分段施工时其水平钢筋必须预留足够的长度与下段施工的水平筋搭接,使之能成为一体。导墙在拆模后,应及时进行墙间支撑,支撑按每1.5米设上下两道原则布置,采用80*80mm木方或回填土,以增强其稳定性。 4.导墙施工过程中应严密注意附近地下管线,对分布在地连墙轮廓线位置的已知地下管线应加强保护措施,先利用挖机开挖,待挖至离管线标高50㎝时再采用人工继续开挖,然后临迁至指定地点。 5.导墙施工接头应与地下连续墙接头位置错开。沟槽开挖时,为确保土壁稳定必须严格控制施工区段附近的堆载,不允许车辆在上面行驶和碰撞。 6.导墙施工时必须特别注意导墙的内孔尺寸,严防砼浇筑时涨模造成槽宽减小,进而妨碍抓斗挖槽。 7.导墙采用┑形,倒挂于原地面上,内侧墙面应垂直,净距为墙厚增加50 mm,平面位置的容许偏差为±10mm,墙面不平整度小于3mm。 8.导墙施工结束后,即在导墙顶面上画出分幅线,用红漆标明单元槽段的编号;同时测出每幅墙顶标高,标注在施工图上,以备有据可查。同时还应经常观察导墙的间距、整体位移、沉降,并作好记录,成槽前做好复测工作。

地铁车站施工方法综述

地铁车站施工方法综述 摘要:地下车站的施工方法的选择应考虑工程水文地质、总体规划要求、环境 条件和道路交通状况,从技术、经济、工期、使用效果作综合比较。在进行地铁 车站施工方案和方法的选择时,要通过优化设计方案和施工方案,多方案比较、 衡量其经济性、实用性、可行性,选取适合工程需求的工法,并确保了施工期间 的安全性、缩短工期、节约投资、取得良好的技术经济效益和综合社会效益。 关键词:城市地铁车站;施工;方法 随着工业生产的发展和人口的高度集中,世界各国大城市或都市区域的交通 运输量逐年加速增长,城市交通给社会造成了严重的问题。许多大城市都开始限 制汽车使用,大力发展公共交通设施,特别是加速发展地铁。近些年来,城市地 铁已成为现代化城市交通运输设施的重要组成部分。地铁车站设计施工的方法不 仅要满足地铁工程本身的使用功能要求以及合理开发利用地上、地下有效空间, 而且要考虑由于施工给周围环境带来的不良影响。施工方法的选择对线路埋深、 结构形式、工期及土建工程造价等影响很大。 一、地铁车站建设概述 在交通方式中,地铁属于轨道交通的一种形式。地铁建设是一项复杂而系统 的工程。但与其它出行方式相比,它具有很多优势。比如,高效节能、方便快捷、安全舒适。地铁工程的建设不仅可以使城市拥挤的交通状况的得到缓解,还能够 对城市布局予以合理的调整,使交通以及环境得到全面的治理。同时,在地铁工 程建设中,地铁车站是它不可忽视的环节。但地铁车站的工程施工存在很多难点。比如,工程建设的周期长,要求的标准比较高,工程施工的难度也比较大。针对 这种状况,在对地铁车站建设的时候,需要对施工造成影响的因素给与充分的考虑。比如,地铁车站建设地的水文条件、地表上面交通的运行状况、工程建设所 处的周边环境。然后,在此基础上,针对具体情况,采取适宜的施工方法,相应地,地铁车站工程的顺利建设会为整个地铁工程的建设埋下伏笔。 二、地铁车站常用施工方法 1、明挖施工方法。明挖顺作法是直接在车站的外围先施做围护结构,然后直接进行开挖施工。明挖顺作法适用于施工场地足够大的情况。在城市修建地铁车 站时,可以暂时中断交通进行封闭施工,这种施工工法施工速度快,造价低,可 有效降低地铁工程的造价。 2、暗挖施工方法。当地铁车站处于繁忙交通地段,车站施工不允许封闭路面交通、且站位埋深较大,可采用浅埋暗挖法施工。利用暗挖法进行地铁车站的施工,对路面交通的干扰小,不需要像明挖法施工车站那样占用很大的施工场地, 因此地面拆迁量也少,也可以节省不少拆迁成本。但它的不足之处在于:一是在 地下水位较高的软弱土层中不考虑采用暗挖法施工。二是暗挖地铁车站埋深浅、 结构断面大时,其顶部土体的成拱能力、自稳能力差,开挖前需进行预加固。由 于施工工序复杂,结构转换次数多,对土体扰动大,计算模型难于正确反映实际 受力情况,因此施工时必须采取一系列的辅助措施确保施工安全及周围环境的安全。三是暗挖车站的造价高,投资控制难度大。由于施工难度较大,车站在施工 过程需要对土体进行预加固、预支护等各种辅助措施才能进行施工,因此采用暗 挖法的施工成本较其它施工方法高,车站在施工过程中,因不确定因素可能存在 大量的设计变更,因此投资控制的难度大。 3、盖挖施工方法。当车站位于比较繁华而狭窄的街道下、繁华闹市区、跨越