一、工程概况

工程名称:远洋香奈一期一标段工程25#、26#楼外墙保温

建设单位:远洋地产镇江有限公司

建设地点:镇江市谷阳路

保温要求: 采用复合水泥发泡板外墙外保温系统涂料饰面

二、编制依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

3、《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》JG/T041-2011

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

5、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95

6、《墙体节能建筑构造》06J123

7、《建筑外墙保温构造图集(八)KY-A KY-B增强纤维复合保温板外墙外保温系统》

苏J/T16-2010(八)

8、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DGJ32/J19-2006

9、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DGJ32/52-2006

10、《民用热工建筑节能设计规范》GB50176-93

三、保温系统基本构造示意图:

四、施工材料及其性能指标

1

2

3

4

5

6GB/T14210的要求。塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚丙烯制成。锚固件塑料套管表面应无气泡、不弯曲、不歪斜、圆盘平整、无毛刺、无缺损。膨胀锚栓的性能指标应符合下表的规定(试验方法GB13475):

用于挤塑聚苯板外墙外保温系统的膨胀锚栓的性能指标

五、施工工艺流程

1、

六、施工要求

1、工具准备:

外接电源设备、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗、冲击锤、手枪钻等。

①基层必须清理干净,使墙外表面无油渍、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、蜡、防水剂、泥土等污染物或其它妨碍粘结的材料,并剔除墙表面的突出物,用水洗刷干净。

②剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实;门窗框四周要进行堵缝,不同墙体交接处采用特殊材料和钢丝网或玻纤布进行加固处理;

③吊垂直、套方、弹控制线:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方、弹控制线,在建筑物大角用经纬仪打垂直线找直,或用特制大线坠绷铁丝吊直,以控制墙面的垂直度和平整度。

④应清除基层墙体中松动和风化的部分,并用水泥砂浆填实后找平;基层墙体的平整度不符合要求时,可用1:3水泥砂浆找平;即要求粘贴发泡水泥板的基层墙体平整度≤3mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找平,需找平厚度超过5mm时用1:3水泥砂浆抹灰,需找平厚度小于5mm时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补;确保基层坚实,整个墙面的平整度在3mm内,阴阳角方正、上下通顺;修整墙面的水泥砂浆找平层与墙面必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝。

⑤如夏季施工必须采用防晒网避免阳光直射墙面,粘接胶浆施工前提前一小时适当洒水,以保持墙体湿润,防止墙体温度过高导致粘接胶浆粉化,无法确保施工质量。

⑥基层墙体为淤泥烧结砖、烧结尾矿砖等砌体时,墙体可不做界面处理。外侧应设置防水砂浆找平层,其平整度应满足有关要求。

⑦当基层墙体为混凝土时,墙面应涂刷界面砂浆,然后粉刷水泥砂浆找平层;当基层墙体为加气混凝土砌块或外墙板时,其表面应涂刷界面砂浆,然后粉刷专用抹面砂浆。

①基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且在施工质量验收合格后进行。保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消费梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

②环境温度和基层温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工;夏季施工时施工面应避免阳光直射,应搭设防晒布,遮挡墙面,夏天施工时作业面应避免阳光暴嗮;如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面;对于雨季施工,温度较大,适当延长养护时间;高温季节干燥较快可适当缩短养护时间,以确保工程质量。

①根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线;需设置系统的变形缝处,则应在墙面弹出变形缝及变形缝宽度线。

②在建筑物外墙阴阳角及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平基准控制线。

③施工过程中每层适当挂水平线,以控制发泡水泥板粘贴的垂直度和平整度。

将胶粘剂倒入干净桶内,边加水边用手持式电动搅拌器充分搅拌均匀;即先搅拌5分钟后,静置5分种后再搅拌均匀即可使用,配制好的胶粘剂应根据气候条件在2~3小时内用完。严禁手工搅拌,胶粘剂宜即拌即用。

注意应控制胶粘剂的粘稠度,严格控制加水量;胶粘剂只需加水搅拌,严禁现场再填加其它材料;对落地灰及时回收并在初凝前投入搅拌桶内重新搅拌均匀,禁止使用已初凝的落地灰。

标准网格布应预先在下列终端部位进行翻包:门窗洞洞口、管道或其它设备需穿墙的洞口处;勒脚、阳台、雨蓬等系列的尽端部位;伸缩缝、建筑沉降缝等需要断开系统的部位;女儿墙顶部的装饰构件。

翻包标准耐碱玻纤网格布的步骤如下:

①裁剪窄幅标准网格布,长度应由需翻包的墙体部位的尺寸而定;

②在基层墙体上所有洞口周边及系统终端处,涂抹上胶粘剂,宽度为65mm,厚度约为2mm;

③将窄幅标准网格布的一端65mm压入胶粘剂内,余下的预留备用,并应保持其清洁;

④将翻包部位的发泡水泥板的正面和侧面,均涂抹上抹面胶浆,将预留的窄幅标准网格布沿板厚翻转,并压入抹面胶浆。当需要铺设加强网格布时,则应先铺设加强网格布,再将翻包网格布压在加强网格布之上即加强网格布应采用对接;

⑤按网格布粘贴步骤粘贴宽幅标准网格布,使其覆盖在翻包的标准网格布之上;

⑥标准网格布应留出搭接长度最少为65mm。

①发泡水泥保温板在施工前应挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层适当的位置挂基准线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。

②粘结砂浆和抹面砂浆均为单组分材料,水灰比应按材料说明书配制。用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不少于5min,一次配制用量以4h内用完为宜,夏季施工时间应控制在2h内。

发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满贴法,并辅以机械固定,符合以下要求;

1、发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮层

2、发泡水泥板施工可以从首层开始,距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆

并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。

3、发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀

批刮一层厚度不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于95%,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm。

4、发泡水泥板在墙面转角处应先排好尺寸,裁切好发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保

证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如下图;

发泡水泥板错缝及转角铺贴示意图

5、在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依

据,门窗洞口四角的发泡水泥板应采用整块发泡板裁成L形进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离不应小于100mm,如下图;

门窗洞口排板示意图

6、抹面砂浆施工应符合下列要求;

6.1.发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24~48h后进行抹面砂浆的施工。

6.2.施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆施工。

6.3.抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,底面应做出滴水槽或滴水线。

7、网格布施工应满足下列要求;

7.1.用铁抹子将抹面砂浆粉刷到水泥板上,厚度应控制在3~5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压人抹面砂浆表面。

7.2网布平面之间的搭接不应小于50mm,阴阳角处的搭接宽度不应小于200mm,铺设要平整无褶皱,阴阳角网布做法如下图;在洞口处应45o方向增设一道300mm*400mm的网布。

网格布做法示意图

网格布阴角做法示意图

8、锚固件施工应符合下列要求;

8.1.锚固件施工应在第一遍抹面砂浆(压人网布)初凝时进行。使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度为;混凝土墙体不小于25mm,加气混凝土等轻质墙体不小于50mm.墙面高度在20m以下每平方米设置4~5个锚栓,20米以上每平方米设置7~9个锚栓。

2~3mm.

①根据已弹好的水平线和分格尺寸,画出或弹出分格线的位置。竖向分格线用线锤或经纬仪校正垂直;

②按照已弹好的线,在发泡水泥板好定位靠尺,使用专用开槽机发泡水泥板板切成凹口。凹口处保温板的厚度不能少于15mm;

③对于不顺直的凹口要进行修理;

④用抹面胶浆粘贴分格条,分格条下压网格布,网格布上下预留100mm,与网格布大面积施工时搭接不能少于65mm。

发泡水泥板保温(涂料饰面):

第二遍抹面胶浆施工:

①用抹子将抹面胶浆抹在发泡水泥,厚度控制在2mm左右,不得漏沫,保证粘

结良好,防止空鼓。

②底层抹面胶浆在滴水槽凹槽处抹至滴水槽槽口边即可,槽内暂不抹。

③伸缩缝内发泡水泥板端部及窗口水泥侧壁位置要抹抹面胶浆,以粘贴翻包网格

布。

埋贴耐碱玻纤网格布:

①所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向四周将网

格布抹平,使其紧贴底层抹面胶浆,注意要确保涂抹均匀,并保证整体面的平整度。

②门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为

300*200mm,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层抹面胶浆内。

③将大面网格布沿长度、水平方赂绷直绷平;注意:将网格布弯曲的一面朝里放置,

开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度为100mm,上下搭接宽度为80mm;不得使网格布皱褶、空鼓、翘边;要求砂浆饱满度100%,严禁干搭接。

④在抻缩缝处,需进行网格布翻包,网格布预粘在墙面上的尺寸为80mm,用网格

布和胶粘剂将发泡水泥板端头包住,此处允许发泡水泥板端边处抹胶粘剂,大墙面粘贴的网格布盖在搭接的80mm网格布之上,一同埋贴在底层抹面胶浆上。

⑤在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接

宽度为不小于200mm。

面层抹面胶浆:

①抹完底层抹面胶浆并压入网格布后,等第一道砂浆固化良好不粘手时,一般需12小

时(视天气情况而定)即可进行面层抹面胶浆的施工,要求抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,抹面胶浆层总厚度应控制在4~6mm。

②滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的胶粘剂、然后将塑料

成品滴水槽压入发泡水泥板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层抹面胶浆高度一致,确保观感质量。发泡水泥板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内胶粘剂沿槽均匀溢出。滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层抹面胶浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。注意,滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80mm,严禁干搭接。

③所有阳角部位,面层抹面胶浆均应作成尖角,不得做成圆弧。

④面层抹面胶浆施工应选择施工时及施工后24小时没有雨的天气进行,避免雨水冲刷

造成返工。

⑤在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层抹面胶浆的留搓位置应考虑后补网格

布与大面网格布搭接长度要求而预留一定长度;面层抹面胶浆应留成直槎。

⑥全部抹面胶浆和网格布铺设完毕后,静止养护不少于6天左右(可视天气情况而定)

即可进行下道工序施工,如天气阴冷潮湿,应适当延长养护时间。

①外墙面砖饰面粘贴应设置伸缩缝。竖向伸缩缝可设在洞口两侧或于横墙、柱对应的部位;水平向伸缩缝可设在洞口上、下或于楼层对应处。伸缩缝的宽度可根据当地的实际经验确定。墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖,其间的缝宽不小于变形缝的宽度。面砖接缝的宽度宜在3~8mm不得采用密缝。

②在沉降缝、伸缩缝处填塞同材质的发泡水泥板条或发泡聚乙烯圆棒,其直径应为变形缝宽的1.3倍,然后分两至三次勾填嵌缝膏,深度为缝宽的50~70%,密封材料应不污

染两边发泡水泥板面层。

③沉降变形缝根据设计缝宽和位置安装金属盖板,以射钉或螺栓紧固。

七、水泥发泡板施工注意事项‘

1、复合水泥发泡保温板外墙外保温系统的构造应符合下列要求;

1.1发泡水泥板与基层墙面的连接应采用满铺粘结砂浆粘结,并辅以机械固定。

1.2.抹面层中应压入耐碱网格布。抹面层的厚度宜为5~7mm。

1.3.用于辅助机械固定的锚固件应设置在网布外侧。对于首层及加强部位应设置在两

层网布之间,锚固件性能指标应符合标准。用于空心砌块砌体时,应采用回拧打结型锚固件。

2、外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位应按下列要求实施增强;

2.1.在建筑物首层外墙阳角部位的抹面层中设置专用护角线条增强,网布位于护角线

条的外侧。

2.2二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中采用附加网布增强,附加网

布搭接宽度不应小于200mm。

2.3.门窗外侧洞口四周应在45o方向加贴300mm*400mm的标准网布增强。

2.4外墙勒角部位外保温构造按节点图做法,其底部应设置铝合金底座托架,托架离散

水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙保温系统损坏。

2.5女儿墙应设置混凝土压顶后金属盖板,并实施双侧保温,内侧外保温的高度距离屋

面完成面不低于300mm.

3、门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定;

3.1.门窗外侧洞口四周墙体,保温板厚度不应小于20mm.

3.2.板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm。

3.3.门窗的收口,阳角发泡水泥板与门窗框间应留6~10mm的缝,填背衬打硅酮耐候

密封胶。

3.4檐沟部位是上下侧面应采用发泡水泥板整体包覆。

3.5基层墙体设有变形缝时,外保温系统应在变形缝处断开,缝中可粘贴发泡水泥板

(d1为0.5~0.7d)或堵塞低密度聚苯板,缝口设变形缝金属盖板,并应采取措施,防止生物侵害。

3.6.本系统用于外墙外保温系统防火隔离带时,应在交接处附加网布增强,附加网布

搭接宽度不应小于20mm。

门窗洞口部位构造示意图

外墙勒角部位构造示意图

女儿墙部位构造示意图

檐沟部位构造示意图

墙体变形缝部位构造示意图

1、涂料选用水性高弹涂料,性能应符合《弹性建筑涂料》JG/T17

2、《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T9755)标准要求,若使用底涂和腻子,亦为水性弹性底涂和腻子;

2、待基层墙面达到涂料施工的要求时方可进行涂料施工,施工方法与普通墙面涂料施工工艺相同。

锚栓安装示意图:

发泡水泥板施工方案

如东县实验小学异地新建工程二期(3#楼)外墙保温 发泡水泥板 施 工 方 案 编制人:刘忠 审核人: 审批人: 如东县广顺建筑工程有限责任公司 目录 一、工程概况 3 二、施工部署 3 三、施工准备 3 四、作业条件 4 五、施工工艺 5

六、施工质量验收及检查方法 7 七、成品保护 8 八、应注意的问题 8 九、工期保证措施 9 十、质量保证措施 9 十一、安全保证措施 10 十二、文明施工保证措施 10 十三、工程扫尾和验收 11 十四、办理工程结算及售后服务 11 发泡水泥板外墙保温系统施工方案 一、工程概况: 本工程为新建项目的外墙外保温工程的施工,保温材料使用A级不燃材料----复合发泡水泥板,厚度40mm。 二、施工部署 1、外墙外保温的施工顺序为: 对墙体找平层的平整度、粉刷质量等进行检查—基层清理—粘结剂的拌制—保温板的粘贴—玻纤网的固定—抹面砂浆施工—防水腻子批刮—外墙涂料。(干挂石材墙面玻纤网、防水腻子及外墙涂料等工序不需要) 2、外墙外保温的施工工期:业主要求的工期。 3、外墙外保温工程施工质量目标:

⑴、消除施工中的质量缺陷,确保保温板的耐久性。 ⑵、外墙外保温工程完工,质量验收一次性通过。 4、外墙外保温工程施工组织机构人员: 为保证外墙外保温工程施工质量、进度及安全,在施工现场组织一个项目管理班子,班子的组成人员及职责如下: 安全员:负责现场施工安全管理、安全巡视和检查。 三、施工准备 1、劳动组织: 根据工程量的大小,合理安排施工劳动力,确保在要求工期内完工。 2、施工机具: 施工中所用机具与工具

3、施工前期技术准备: ⑴施工前,应认真进行图纸会审,根据工期及作业面条件等综合因素,进行技术交底,编制详细用料计划等; ⑵组织所有施工作业人员进场前进行“三级”安全教育; ⑶现场负责人与业主、总包单位、监理单位等一道,对发泡水泥板粘贴基层面进行交接检查,及时提出和解决基层墙面存在的质量问题。 4、施工时发泡水泥板的备料、运输及存放 ⑴根据选定的保温板规格、型号、工艺要求,结合实际数量及材料损耗,确定备料量。 ⑵进场的保温板的规格应有专用包装箱包装,运输过程中,应有防震、防潮措施,装卸时应轻拿轻放,防止机械和人为损伤。保温板应按规格堆放在坚实平整、干燥的室内。界面剂、粘结剂、抹面胶浆等应存放在室内阴凉、干燥处。施工前,根据工程具体情况绘制保温板布置图。

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

外墙水泥发泡保温板施工方案

外墙水泥发泡板专项施工方案 一、工程概况本工程位于丰润城区东部,人民路以东,林荫路以西,曹雪芹东道以南,光华道以北的六小区内,南、北两侧均为小区住宅楼,东临丰润区卫生局,西靠小区道路。总建筑面积34160.68 平米。工程结构型式为:框架剪力墙结构。由宏廷房地产有限公司投资新建;由唐山科信建筑工程监理有限公司监理;由鹏达建设集团有限公司承建。 二、编制依据:河北省工程建设标准设计( DBJT02-78-2012) ;图集J12J129 三、本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理; 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网格布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8. 验收。 四、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1.基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。 2.保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进 3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4.需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。

5.施工中环境温度不应高于35C,不应低于5C,且24h内不应低于0C,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 6.进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理T弹基准线、安装底座托架T粘贴发泡水泥板T抹第一遍抹面砂浆-铺压网布-安装锚固件-抹第二遍抹面砂浆-验收。 (三)施工要点 1.挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 2.材料配制粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书 配 制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。 3.发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300m处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2 板长。

超轻发泡水泥板施工方案

目录 1 编制依据 1 2 工程概况 3 3 施工部署 5 4 施工工法 10 5 质量标准 19 6 质量保证措施 21 7 实现质量目标的措施 23 8 成品保护措施 23 9 其它注意事项 23 10 材料节约措施24 11 安全及文明施工措施24

1.编制依据 由于外墙保温施工图集、标准均不统一,主要原因在于主要施工用材料的变化,且现行图集中部分内容亦不适应现场施工的需要,因此施工方案参照下列文献编制:

2.工程概况 2.1总体简介 2.1.1工程建设概况 清河中街16#院综合改造工程2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼多层建筑外墙外保温二层及二层以上采用80mm厚超轻发泡水泥板(首层采用80mm厚玻化微珠保温板)。

2.1.2外墙外保温工程简介: ⑴ 海淀区房屋建筑抗震节能综合改造项目(二批一标)二层及二层以上外墙外保温系统是以砖墙为基层,以水泥发泡保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以玻纤网、抹面胶浆为保护层的外墙外保温系统。该保温系统的基本构造见附表2.1和附图2.2 表2.1 附图 2.2

⑵工程重点难点分析 本工程施工期间住户不搬离,施工时会给住户正常生活带来一定的影响,现场主要施工重点、难点及采取措施如下: ①原有小区各楼周边场地较为狭窄,且多为居民自行停车占地,无法搭设临建,材料堆放的场地非常有限。对此需安排工人小区场外住宿,材料进场前提前与当地居委会联系通知居民挪车,并用警戒线设置好施工带;合理安排材料进场计划随到随用,材料堆放尽量一次到位,避免进行二次搬运。 ②由于施工区域也是居民生活区域,保温板施工特别是垂直运输时应做好防护工作,特别是楼周边,应用提前通知居民施工时间并警戒线设置施工隔离带;锚栓固定时打孔会造成一定噪音,施工前应提通知居民并选择非休息时段施工;外墙保温施工会对居民外窗造成污染,现场施工时应注意对居民外窗进行保护。 ③小区内原有居民自行安装外窗护栏会对外墙保温板粘贴及窗口处做法产生一定影响,在外墙保温施工前需提前做好居民工作,合理安排工序,拆除外窗护栏后再进行外墙保温施工。 ④各楼原有外墙空调室外机及空调室外移机施工会对外墙保温施工造成影响,施工时应按楼组织施工人员,合理安排工序,在外墙保温施工时穿插空调室外移机施工,尽可能减少空调室外机对外墙保温施工带来的影响。 3.施工部署 3.1工程质量目标

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

发泡水泥保温板施工工艺

发泡水泥保温板施工工艺 1、安装复合发泡水泥板 1)标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在复合发泡水泥板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在复合发泡水泥板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的复合发泡水泥板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。 7)复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成

的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。 8)复合发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 2、安装固定件: 1)固定件在复合发泡水泥板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按每块板设置一个。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3、打磨: 1)复合发泡水泥板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。 4、作装饰线角:

外墙发泡水泥板施工方案

发泡水泥板外墙外保温系统 施 工 方 案 上海舜安建筑工程有限公司 2015年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、施工依据 (1) 3、施工工法 (1) 4、施工工艺 (5) 5、质量保证实施细则及检查方法 (7) 6、其他注意事项 (9) 7、成品保护措施 (9) 8、特殊技术问题的处理方法 (10) 9、安全文明施工措施 (10) 10、构造节点附图 (12)

1、工程概况 (1):工程名称: (2):建设单位: (3):总包单位: (4):监理单位: (5):设计单位: (6):施工单位: (7):工程地址: (7):保温面积: 2、施工依据 由于外墙外保温材料的变化要求,各地区的标准不一,根据本地区的气候条件和工程建设特点,同时参照以下标准; (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) (2)《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ-32/J16—2006) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 (4)《砌体工程质量验收规范》GB50203 (5)《建筑节能工程施工质量验收规范》DGJ32/J19 (6)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (7)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (8)《上海市建筑产品推荐性应用标准》DBJ/CT151-2012 (9) 公安部、住房和城乡建设部公通字[2009]46号文件 3、施工工法

施工工艺根据国家和地方相关规范标准、设计要求、工程特点制定。 3.0总则 本方案以钢筋混凝土墙、砼砌块为基层,1:3防水砂浆为找平层;发泡水泥板为保温主材,网格布、锚栓、专用粘结砂浆、抹面砂浆等为辅材;外墙外保温的相关工艺及验收标准为要求制定,该保温的基本构造见下表和下图. 基层找平层粘结层保温层面层 外饰 层 ①钢筋混 凝土墙②双排孔 砼空心 砌块 ①界面 砂浆 ②1:3防 水砂 浆 专用粘 结砂浆 45、40 厚发泡 水泥板 ①抹面 砂浆 ②网格 布,锚 栓 幕墙 或涂 料 表 1、砼墙或砖墙基层 2、20厚1:3水泥防水砂浆(基层界面 或毛化处理) 3、3-5厚粘结砂浆 4、4 5、40厚发泡水泥板 5、3-5厚抹面砂浆(含网格布) 6、外墙面饰面层 (由内到外) 图

保温板施工方案

专项施工方案 目录 一、编制概况……………………………………………………………………………………·2· 二、外墙外保温系统对基层墙体的要求………………………………………………………·3· 三、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求……………………………………………·3· 四、施工准备……………………………………………………………………………………·6· 五、SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统施工工艺及技术措施 面砖饰面系统…………………………………………………………………………·7· 六、工程验收……………………………………………………………………………………·13· 七、成品保护措施………………………………………………………………………………·16· 八、安全、环保措施……………………………………………………………………………·17·

专项施工方案 一、编制概况 1.1编制说明 本施工方案严格按照工程的要求进行编制。为响应本工程的需要,对人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面作出了统一部署。 根据本工程设计特点、功能要求,本着对资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对此施工方案的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.2 编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(GB50411-2007) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《<外墙外保温系统构造图集>—SG发泡硅酸盐水泥板建筑构造》 (DBJT[F]—002) 《SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统应用技术导则》 (WJQD 003—2012) 职教园四里安置区一期工程施工图纸 职教园四里安置区一期工程施工组织设计. 1.3工程概况 工程名称:阜阳市职教园四里安置区一期工程 建设单位:阜阳市益民安置房开发有限责任公司 设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 监理单位:安徽志诚建设工程咨询有限责任公司 施工单位:北京建工集团有限责任公司 监督单位:阜阳市建设工程质量监督局 建筑工程概况:本工程建筑面积约为21万平米,共包含24栋住宅楼、3栋商业楼、小区附属设施等。建筑结构形式为剪力墙结构,砌体材料为煤矸石空心砖,本工程外墙建筑节能为采用发泡硅酸盐水泥板 外墙自建筑饰面层而内的做法见下表:

(建筑工程管理)发泡水泥板施工工艺

(建筑工程管理)发泡水泥 板施工工艺

发泡水泥保温板 施 工 方 案 1、施工机具 1.1、施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子 等主要施工机具。 1.2、施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2、施工条件 2.1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2、保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收

合格后进行。 2.3、保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符 合设计要求且验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,且需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,且预留出外保温层的厚度。 2.4、保温工程应制定专项施工方案。 2.5、既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲 除,如有必要原装饰面层应清除。且用1:3水泥砂浆补平。 2.6、按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7、施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低 于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8、进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应 商产品说明要求进行。 3、施工工艺 3.1、发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图3.1的要求。图3.1发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4、施工要点 4.1、挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基 准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制水泥发泡板的垂直度和水平度。 4.2、材料配制

水泥发泡板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据 1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

2、技术准备 2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。 2.2编制施工方案,办好开工审批手续。 2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。 2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。 2.5对施工队进行技术及安全交底。 3、进场施工必须具备的条件 3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。 3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。 3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

水泥板施工方案

蓟县粮食库外墙水泥板工程 安全施工方案 工程名称:蓟县粮食储备库 编制人: 审批人: 监理工程师: 施工单位:天津信源德建筑工程有限公司 编制日期:二〇一六年八月二十日

目录 目录 (2) 第一章、水泥板安装工程安全专项施工方案 (3) 第一节、工程概况 (3) 第二节、安全施工组织设计规范: (3) 第三节、施工现场安全技术规范 (4) 第二章、安全技术交底的实施 (13) 第一节、安全技术交底 (13) 第二节、安全技术交底的分类及内容 (13) 第三节、安全技术交底记录 (14) 第四节、安全技术交底注意事项 (14) 第五节、施工现场安全检查 (24) 第四章:实施安全施工方案及要求 (14) 第一节、安全检查的要求主要内容 (15) 第二节、施工安全技术措施和管理措施 (16) 第三节、高处作业安全施工方案 (20) 第四节、水泥板幕墙各阶段安全施工方案 (22) 第五章、临时用电使用与安全管理 (25) 第一节、安全用电组织与管理: (25) 第六章、脚手架、运输及临边防护措施 (27) 第一节、外架 (27) 第二节、垂直运输 (28) 第七章、电动机具及防火安全措施 (29) 第一节、施工常用电动机具 (29) 第十章、现场保卫工作 (36) 第十一章、其它安全措施及文明施工措施 (38) 第二节、文明施工措施 (39) 第二节、文明施工管理措施 (44) 第三节、环境保护措施 (44)

第一章、水泥板安装工程安全专项施工方案第一节、工程概况 一、工程简介: 1、蓟县粮食储备库: 综合楼,生活用房,门卫室所包括的干挂水泥板外墙工程 2、本工程外立面采用水泥板单项内容的外装饰工程。 3、本工程位于位于天津市蓟县线穿公路北侧,建成后将是一座比较有代表性的现代建筑。着重体现“建筑的凝重感”“风格的现代感”,设计中既考虑本工程在乡镇现代化建设中的个性特征,又满足现代化城镇整体形象,并注重原建筑物的结构特征。所有外装材料严格按现行规范及强制性标准,力求本工程成为城镇的亮点工程。 第二节、安全施工组织设计规范: 1、《钢结构设计规范》GBJ17-88 2、《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 3、《建筑幕墙》JG3035-96 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2001 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

外墙EPS保温板专项施工方案

*************楼 外墙装饰专项施工方案 编制: 审核: 审批: *********集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况及编制依据1 . 工程概况 (1) . 编制依据 (1) 2.施工准备工作计划1 . 技术准备 (1) . 基层准备 (1) 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施1 . 施工工艺流程 (1) . 基层处理 (1) . 测量放线 (2) . 拌制粘结砂浆 (2) . 粘贴保温板 (2) . 打磨修理 (5) . 安装保温锚栓 (5) . 抹抗裂砂浆压入耐碱涂塑网格布 (7) 拌制抗裂砂浆 (7) 粘贴网格布 (7) 面层抹砂浆 (9) . 抹保温砂浆 (9) 涂刷界面处理剂 (9) 玻化微珠复合砂浆配制 (9) 抹保温砂浆、抗裂砂浆压网格布 (9) . 做滴水槽 (9) . 变形缝处理 (10) . 涂料饰面 (10)

工艺流程 (10) 基层清理 (10) 施工缝与施工段 (10) 刮腻子 (10) 刷涂料 (10) 4.施工进度计划13 5.各项资源需要量计划13 . 材料计划 (13) . 劳力力计划 (13) . 机具需用计划 (13) 6.施工总平面图13 7.主要质量、安全、环保措施13 . 质量措施 (13) . 安全措施 (16) . 环保措施 (17) 8.质量验收计划及检验批划分18 . 隐蔽验收内容 (18) . 检验批划分 (19)

1.工程概况及编制依据 1.1.工程概况 本工程: 外墙做法:外墙粘贴60厚保温板,锚栓固定,抗裂砂浆压入网格布,涂料饰面。洞口四侧及其它局部采用玻化微珠保温砂浆。 1.2.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210—2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《建筑施工手册》第五版 2.施工准备工作计划 2.1.技术准备 熟悉图纸,了解各个部位设计要求做法,做好交底。 2.2.基层准备 基层找平、剔凿混凝土墙面不平整部位。 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施 3.1.施工工艺流程 基层处理→测量放线→拌制粘结砂浆→粘贴保温板→打磨修理→安装保温锚栓→抹抗裂砂浆粘贴网格布→抗裂砂浆收面→门窗口部及飘窗板、空调板、阳台底板顶板抹保温砂浆→做滴水槽→变形缝处理→涂料饰面 3.2.基层处理 必须彻底清除基层表面的灰尘。松动、不清洁的墙体及模具油、泛白的墙面必须事先打磨掉。施工时因涨模等问题凸出的部位剔凿掉。凹陷部位用水泥砂浆进行处理。基层必须干燥并具有一定的机械强度。用保温砂浆堵塞穿墙螺栓孔洞。在阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘砂浆预贴网格布,翻包部分在层层上粘结宽度不小于65mm,甩出长度为保温板厚加100mm。

水泥发泡板施工方案

A级防火水泥发泡板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:江苏傻汪新型建材制造有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温水泥发泡板施工方案 (一)施工准备 1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 表1墙体基面的允许尺寸偏差

在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用水泥发泡板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用水泥发泡板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,水泥发泡板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

外墙水泥发泡保温板施工方案设计

外墙水泥发泡板专项施工方案 一、工程概况 本工程位于丰润城区东部,人民路以东,林荫路以西,雪芹东道以南,光华道以北的六小区,南、北两侧均为小区住宅楼,东临丰润区卫生局,西靠小区道路。总建筑面积34160.68平米。工程结构型式为:框架剪力墙结构。由宏廷房地产投资新建;由科信建筑工程监理监理;由鹏达建设集团承建。 二、编制依据: 省工程建设标准设计(DBJT02-78-2012);图集J12J129 三、本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理; 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网格布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8.验收。 四、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1. 基层墙体应符合规的要求,并已验收合格。 2. 保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。 3. 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、

水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4. 需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。 5. 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h不应低于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 6. 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理→弹基准线、安装底座托架→粘贴发泡水泥板→抹第一遍抹面砂浆→铺压网布→安装锚固件→抹第二遍抹面砂浆→验收。 (三)施工要点 1. 挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 2. 材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h用完为宜。 3. 发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。 (3)发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,及时粘贴并挤压到基层上,并

发泡水泥板外墙外保温施工工艺

发泡水泥板外墙外保温施工工艺 1 施工机具 1.1 施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子等主要施工机具。 1.2 施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2 施工条件 2.1 基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2 保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。 2.3 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 2.4 保温工程应制定专项施工方案。 2.5 既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲除,如有必要原装饰面层应清除。并用1:3水泥砂浆补平。 2.6 按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。

3 施工工艺 3.1复合发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图6.3.1的要求。 图3.1 复合发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4 施工要点 4.1挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 4.2 材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 4.3发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: 1 发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 2 发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线。

复合材料保温板外墙外保温系统专项方案

复合材料保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 编制单位: 2012-8-25

一、编制依据 1.建筑项目施工图 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50201-2001 4.《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 DBG01-97-2005 5.《外墙外保温工程技术规程》JG144-2004 6.《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/ T 045-2011 二、作业条件 1.基面施工完毕,达到《建筑工程质量检验评定标准》的要求。 2.操作地点环境温度和基面温度不低于5℃,风力不大于5及,雨雪天不能施工。 由土建方清除基面上浮灰、疏松物、油污和其他废弃物,并用清水冲净。基层处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》中一般抹灰工程质量要求。 3.外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求并验收合格,门窗框或 辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落 管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连结件应安装完毕,

并预留出外保温系统的厚度。 4.进场材料由甲乙双方及监理三方现场抽样,送检并复试合格后方可施工。 三、材料准备 3.1系统基本结构与性能指标 本系统是以复合材料保温板为保温材料,玻纤网(涂料饰面)加强,外墙外保温专用粘结砂浆和外墙外保温专用抹面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。系统性能指标见表1. 表1 复合材料保温板外墙外保温系统的性能指标 3.2各原材料性能指标 所需主要原材料有:复合材料保温板、粘结砂浆、抹面砂浆、玻纤网、锚固件。各项性能指标如下: 1、复合材料保温板的性能指标应符合表2的要求 表2. 复合材料保温板的性能指标

改性发泡水泥保温板外墙保温施工方案

工程名XXXXXX 改 性 发 泡 水 泥 保 温 板 外 墙 外 保 温 施工单位XXXXXX 2017年6月10日

审批表施工单位:

目录 一、编制依据 二、工程设计概况 三、施工部署 四、施工工法 五、质量标准 六、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全及文明施工措施 一、编制依据 1. 本工程外墙外保温工程设计图纸及相关设计文件 2.《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工安全生产管理条例》及《重庆市关于墙体节能

有限规定》 3.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 4.《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2013 5.《外墙外保温工程技术规范》DBJ50-052-2013 6.《重庆外墙保温隔热建筑构造图集》DJBT-013、04J006图集 7.《重庆市居住建筑节能50%设计标准》(DHJ50-102-2010) 8.《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 9.《外墙外保温建筑构造》10J121 10.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 11.《改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术规程》DBJ50/T-185-2014 12.《改性发泡水泥保温板建筑保温系统建筑构造》15J01 13.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 14.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 15.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 二、工程设计概况 2.1工程名称:XXXXXX 2.2工程地址:XXXXXX 2.3建设单位:XXXXXX 2.4施工单位:XXXXXX 2.5监理单位:XXXXXX 2.6设计单位:XXXXXX 2.5保温层厚度:25mm 2.6保温层类型:改性发泡水泥保温板薄抹灰外墙外保温系统 2.7外墙外保温工程简介:本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土墙体为基层,以改性发泡水泥保温板为保湿材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以玻纤网、抹面胶浆(抗裂砂浆)为保护层的外墙外保温系统。该保温系统的基本构造如下:

水泥发泡板施工方案完整版

水泥发泡板施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15) 一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据

1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

相关文档
相关文档 最新文档