文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉房改造

锅炉房改造

锅炉房改造
锅炉房改造

给水排水及暖通工程

8工程概况

本工程为由原单位锅炉房改造二而成的二层办公楼。工程结构形式为钢架、砖混结构,建筑面积961.51m3,高度8.4m,耐火等级二级,抗震设防烈度为八度,设计建筑物合理使用年限为十年。

本建筑室外地平标高为-0.15m,建筑给水排水及暖通工程包含卫生间给水排水系统、消火栓给水系统、采暖系统、多联机空调系统及通风系统。

8.1 给水系统

8.1.1 水源

工程供水由深井泵泵送至室外给水管网,由室外给水管网接引至室内。室外给水为生活---消防共用管网,供水压力为0.3MPa,水质符合国家饮用水标准。

8.1.2 用水量

工程用水包括卫生间洗手盆用水,蹲便器、小便器冲洗用水以及饮用水,其中饮用水由自备饮水机解决。

工程用水量见下表:

序号用水部位最高日用水量m3/d 最大时用水量m3/h 用水时间系统给水

1 生活用水 2.0 0.625 8 室外给水直供注:饮用水用水定额2L/人.d

8.1.3 管材选用

给水系统横干管、立管及敷设在吊顶内的管道采用钢衬塑复合管,螺纹连接。嵌墙及敷设在垫层内的管道采用聚丙烯管,热熔连接。与金属配件、卫生器具的接口连接采用丝扣或法兰连接,冷水管道应采用公压力不低于1.0MPa等级的管材及配件。

8.1.4 管道设备安装

设备、管材、阀门等应符合国家对有关产品的技术规定后方可进行安装。阀门选用当DN≤50mm采用铜球阀,DN>50mm采用闸阀。卫生设备安装参见建筑设备安装图集91SB2--1。

管道安装前应认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞等。按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、

末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。

给水管道安装工艺:

安装准备吊线支架安装管道制作安装管道试压

钢塑复合管断管时应使用专用器具断管,保证断口端面与管材轴线垂直,并应去掉毛刺、飞边。套丝时按管径尺寸分次套制丝扣,一般管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次,套丝应用力要均匀,以保持丝扣应有的锥度。加工的管螺纹应平整,如有断丝、缺丝,其程度不得大于螺纹全扣数的10%。。

安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,因设计要求防腐,在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。

聚丙烯管道割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯,切割后管材断面应去除毛边和毛刺。热熔连接时应待热熔机到达工作温度指示灯亮后方能开始操作将热熔后的管道无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间,必须满足规范的规定。

管道支架安装时位置应准确,埋设牢固,与管道接触紧密,必须满足抗震要求,使用钢性托架或支架。所有管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

8.1.5 节水措施

本建筑生活给水引入管上设水表,采用水表计量,蹲便器采用脚踏阀、小便器采用感应式冲洗阀,洗手盆采用感应式水嘴,工程中所用的水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器等四类用水器具,必须符合《节水型生活用水器具》

(CJ164--2002)标准的强制性条文规定。

8.1.6 管道防腐及试压

埋设及吊顶内的钢管涂刷沥青漆俩道,明设镀锌钢管涂刷银粉面漆一道,如镀锌层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆一道,银面漆俩道。

管道支架在施工时在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、锈斑、焊渣等物,然后再刷底漆。支、吊架按照规范采取防腐措施。

给排水管道安装完成后应在24小时内进行管道试压试验,管道试验压力值为工

作值的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

生活给水管道在交付使用前必须做冲洗、消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。

8.2 雨水、污水排水系统

8.2.1 排水方式

室外排水采用雨、污分流制,分别布置雨水管道和污水管道。

本工程降雨强度q5=401L/s.h㎡,设计重现期为2年,设计雨水量为22L/S屋面雨水采用外排排至散水,先经过绿地、透水路面进行蓄渗回灌,未蓄渗部分进入室外雨水管网。卫生间污水直接排至室外污水管网。

8.2.2 管材选用

建筑排水管横支管及横干管管材选用柔性接口排水铸铁管,法兰或橡胶圈密封不锈钢卡箍连接。

8.2.3 管道安装

柔性铸铁排水管的安装铺设遵循:1先地下、后地上;2先大管、后小管;3先主管、后支管的原则。

卡箍式连接在安装施工中采用不锈钢卡箍连接,连接时直管根据需要长度、用砂轮切割机断开,断面应与管中心线垂直、偏差不大于2mm,断口齐整、光滑、无毛刺和裂缝。套入胶圈时沾肥皂水润滑,用专用定力扳手进行螺栓紧箍即可。排水管道支管与主管连接采用顺水三通。45°弯头,90°弯须采用带检查口弯头。

排水管道横干管安装坡度如无特别注明则按照如下坡度安装:

DN150 i=0.01 DN100 i=0.02

DN75 i=0.025 DN50 i=0.035

排水铸铁管横管支吊架间距不得大于2m,立管管卡间距不得大于3m,层高小于或等于4m时,安装一个管卡,立管底部的弯管处应设管道支墩,排水立管上的检查口距安装地面1.0m处其朝向应便于检修。

排水管道通气帽除注明外,其余均按高于屋面700mm安装。

8.2.4 管道防腐及系统试压

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生

器具的上边缘,满水15min水面下降后,在灌满观察5min,液面不下降,管道接口无渗漏为合格。

排水管道冲洗试验以管道排水畅通为合格。

8.3 消火栓给水系统

8.3.1 消防给水系统布置

本工程为中危险等级火灾场所A类,配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,型号为MF/ABC3,位置严格参照图纸。

室外消防给水系统采用生活--消防合用管网,管网上布置室外地下消火栓,室外消火栓的设置位置应满足本建筑的消防要求。

室内消防根据《建筑设计消防规范》地8.3.1.4条本建筑体积小于10000m3,不设置室内消火栓系统,按第8.3.3设消防软管卷盘,消防软管卷盘箱安装参照91SB11-1-19,消防卷盘的给水由室外给水管网供给。

8.3.2 消火栓用水量:

室外消火栓用水量15L/s,火灾延续时间2h。

8.3.3 管材选用:

室内消防系统消防卷盘管道采用内外热浸镀锌钢管,螺纹连接。

8.3.4 管道安装、防腐

热浸镀锌管安装工艺流程:

安装准备预制加工管道制作安装管道防腐管道试压、冲洗。

本建筑消防管道敷设在原暖气沟内,标高-1.350m,施工时按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

热浸镀锌钢管的螺纹加工精度符合国际《管螺纹》规定,螺纹清洁规整,要求无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,热浸镀锌钢管无焊接口,螺纹无断丝。热浸镀锌钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外漏油麻等缺陷。

安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要

防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。

管道支架、吊架制作、安装按照规范施工、防腐。明设镀锌钢管涂刷银粉面漆一道,如镀锌层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆一道,银面漆俩道。明设焊接钢管涂刷防锈漆俩道。

8.3.5 管道系统试验

消防管道系统完成后应进行水压试验,系统工作压力≤1.0MPa,试验压力为工作压力的1.5倍,且压力不得小于0.6MPa,10min后压力降不小于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,管道不深不漏,压力保持不变为合格。

消防管道冲洗试验时以消防时的最大流量冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。

8.4 室内采暖系统

8.4.1采暖系统热源

本建筑工程采暖供回水由单位自建燃气锅炉房提供,采暖供回水温度为80°C/60°C,采暖系统定压及补水由锅炉房解决。

8.4.2采暖系统类型

本建筑采暖系统为共用立管的分层独立系统,由室外引入管引入室内共用的立管采暖干管。室内系统共有2对分别命名为R1、R2的共用立管。建筑每层采用上分式双管系统。系统供回水管布置在本层建筑吊顶内。

8.4.3 采暖系统设计及计算参数

本工程采暖总耗热量为38.0KW,采暖热指标40.0W/㎡。系统水阻力30KPa。采暖设计工作压力0.6MPa。

采暖室外计算参数:

冬季采暖室外计算温度:—9℃;

冬季室外平均风速:2.8m/s 。

采暖室内设计温度:

办公室:18℃;

卫生间:16℃,楼梯间:16℃。

维护结构热工计算参数:

玻璃窗:附纱扇窗塑钢中空玻璃窗,k=2.7W/(㎡.°C)

外墙:传热系数k=0.47W/㎡.℃

屋面:传热系数k=0.45W/㎡.℃

8.4.4散热器及管材及配件选用

本工程采暖管材(含热计量明装)全部采用热镀锌钢管,螺纹连接。热镀锌管材标注管径为公称直径DN**。采暖系统中所用阀门局采用铜制阀门,要求在频繁使用的条件下保证调节灵活。采暖系统散热器均采用柱翼橄榄745型,标准散热量(64.5°C)145.8W/片,每组散热器装自力式恒温阀。散热器与供回水管连接根据平面布置采用同侧进出,采用带足的柱形散热器。过滤器采用Y型过滤器,过滤网规格40目/寸。

8.4.5采暖系统施工

管道安装前,配合土建施工,按图纸在穿墙及楼板处留设套管,穿楼板套管应高出地面50mm,套管直径比管子大2号,套管与管子之间用石棉绳填实。

采暖管道安装时按照图纸要求测量好标高。根据土建在墙上弹出的标高,坡度走向,然后把管道标高划在墙上。按设计要求的管道标高走向挂线,打眼栽支架,在墙上准确标出支架、固定支架、阀门、管道变径的准确位置,支、吊,托架制安根据现场实际情况确定,按国家规范执行。

采暖管道采用热镀锌钢管,螺纹连接。采暖管道弯管处应尽量采用煨弯,使其承受管体膨胀,弯曲半径为管外径4倍,即R=4D。

每组散热器均装自力式俩同恒温阀和手动跑风,共用立管设手动平衡阀,引入管入口处设热计量及压差控制器,热计量装置由供应商配套提供,采用机械式旋翼流量计,层内系统热表要求水平安装,表箱距离地面高度为600mm。热量计量装置做法参照暖气工程91SB1-1-67施工。采暖入口装置安装详见施工图中采暖入口装置大样图。

采暖系统吊顶内供回水横管最顶端设置自动排气阀,散热器支管最低端设泄水丝堵。

8.4.6采暖系统防腐及保温

镀锌层被破坏的管道应刷防锈漆一道,室内引入管至连接共用立管的采暖干管、吊顶内的采暖水平管采用40mm厚铝箔玻璃棉管壳保温。

8.4.7采暖系统水压试验、冲洗

采暖系统散热器及系统安装完毕后,应作水压试验,各系统试验压力均为各系统顶点,系统的试验压力为0.8Mpa。采暖系统设计工作工作压力0.6MPa。水压试验10分钟内压力降不大于0.02Mpa为合格。

系统试压合格后,应对系统反复注水、排水冲洗,直至排出水中不含泥沙、脏物、铁屑等杂质,水色与冲洗入口处水色相同为合格,在进行冲洗前,应先除去过滤器的过滤网,待冲洗工作结束后再装上,管路系统冲洗时,水流不得经过所有设备。

8.5通风及空调系统

8.5.1系统类型

本建筑空调系统采用多联机空调机系统,在夏季和过渡季节使用。建筑层设多联机空调系统一套,根据房间功能及装修要求设置室内机,室内机选用四面出风嵌入式,房间的开间和进深较小的房间选用一台,较大者选用俩台,具体布置参照施工图纸施工。

建筑通风系统中卫生间及打印室采取机械通风系统。卫生间选用吊顶型排气扇,换气次数为6次/h。打印室采用墙壁型排气扇,换气次数为5次/h。建筑一层、二层分别设置1套风量1250m3/h、600m3/h的全热型新风换气机,换气机安装在卫生间吊顶内,通过外墙上风口进风、排风;新风通过风管、风口送至个房间;排风通过吊顶回风口集中排风。

8.5.2空调冷负荷及计算参数

建筑一层夏季空调冷负荷45kW 建筑二层夏季空调冷负荷40kW

室外计算参数:

夏季空调干球温度33.2℃,空调湿球温度26.4℃,通风温度30℃,室外风速2.8m/s。

冬季空调干球温度-12℃,相对湿度45%,通风温度-5℃,室外风速2.8m/s。室内设计参数见表:

房间

夏季冬季新风量

m3/h人

噪声

Db(A)t(℃) t(℃)

办公26 20 30 40

会议25 20 30 40

8.5.3 控制系统

多联机空调系统各个房间设置1台线控器单独控制,同时,每层设置1台集控器,对所在层的室内机进行集中控制和管理。

通风系统新风连锁风阀与送排风机连锁开启,当排风温度低于设定值自动关闭风阀及送排风机。

8.5.4 材料选用

空调系统冷凝水管道采用镀锌钢管。通风系统管道均采用镀锌钢板制作。

8.5.5通风及空调施工

空调冷凝水管道安装坡度,支管坡度0.01,干管坡度0.003;冷凝水管25mm厚难燃级橡塑保温板泡沫管材保温。制作通风管道的镀锌钢板其壁厚、法兰配件等级选用等按《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002)选用。

8.5.6节能措施

空调采用变频空气机组,灵活节能。排风机选用低转速设备。

锅炉房改造方案资料

节能式锅炉控制系统 系统概述: 传统的控制系统主要是通过继电器控制实现锅炉鼓引风机及其辅机动作控制,对于炉膛温度、炉膛负压的控制完全依靠人为的调节鼓引风机的风门、炉排的转速来控制,锅炉运行的好坏全在司炉工的熟练操作程度上决定。 节能式锅炉智能控制系统则是在设备驱动上采用了变频调速器,实现鼓引风机、循环泵等无极调速运行,增加电机软启动器作为辅助起动回路,更加增强了可靠性;在采集控制上采用了PLC控制器、触摸屏、计算机、智能仪表、DCS等先进的工业控制产品,对炉膛温度、炉膛负压、进出烟温度、进出水温度、水位、鼓引风机电流、鼓引风机转速、炉排转速、循环泵的循环效率等实时采集并智能化处理,不仅对锅炉燃烧、循环水输送等实现了优化、节能运行控制,而且大大的增强了安全性和可靠性。 此系统可以根据用户要求特殊定制开发,达到模糊的量化控制。

一、适用范围 本系统适用于各种不同的燃煤热水锅炉或燃煤蒸汽锅炉的控制。 二、功能简介 一)、触摸屏交互界面 触摸屏交互系统,一般应用于小区锅炉方、中小型厂区锅炉房等场合。 采用触摸屏具有以下特点: 1)、可以适应较恶劣的工作场所; 2)、对电磁干扰性场合适 应性强; 3)、可以显示系统工艺流 程,实时监视系统运行情况; 4)、具有操作提示、故障预警、故障报警等功能; 二)、先进的驱动方式,为节能降耗、高可靠性提供了基础和保障。 变频器的使用,使得电机速度可以进行无级调节,尤其在鼓引风机方面,通过调节鼓引风机转速,实现炉膛优化燃烧,不仅节能而且降耗;另外软启动器作为辅助启动回路,提高了系统可靠性,减小了故障停机时间。 下面就是单台炉体鼓引风系统简单驱动结构:

工业锅炉房设计规范

中华人民共和国国家标准 工业锅炉房设计规范 GBJ41一79 (试行) 主编单位:中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 试行日期:1980年12月1日 关于颁发《工业锅炉房设计规范》的通知 (79)建发设字第607号 (79)一机设院联字1823号 (79)冶色字第3380号 根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知的要求,由第一机械 工业部、冶金工业部会同有关单位对第一机械工业部一九六四年颁发的《工业锅 炉房设计规范》机标建(JBJ)3-64进行了修订,已经有关部门会审。现批准修 订后的《工业锅炉房设计规范》GBJ41-79为国家标准,自1980年12月1日起试行。 本规范由第一机械工业部管理,具体解释等工作由第一机械工业部第二设计 院负责。 国家基本建设委员会 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月二十九日 修订说明 本规范是根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知,由第一机 械工业部第二设计院和冶金工业部北京有色冶金设计院会同有关设计单位和高等 学校对第一机械工业部于1964年颁发的《工业锅炉房设计规范》机标建(JBJ) 3-64共同修订而成。 在修订过程中,结合我国现有的技术经济水平,向全国有关地区和单位进行 了较为广泛的调查研究和必要的测试工作,总结了建国以来广大群众的实践经验, 并征求了全国有关单位的意见,最后由有关部门共同审查定稿。 本规范共分十二章和四个附录。修订的主要内容是:修改了原规范的适用范 围、设备选用的原则和具体方法;充实了燃烧煤的设施、热工监测和控制以及安 全保护方面的内容;新增加了燃烧重油的设施、燃烧天然气的设施、热水锅炉及 附属设施和厂区热力管道方面的内容。 为了使本规范在试行过程中能更好地适应国家建设发展的需要,希各有关部 门注意积累资料和总结经验。在发现本规范有需要修改和补充之处时,请将意见 和有关资料寄交第一机械工业部第二设计院,并抄送第一机械工业部设计总院, 以便今后修订时参考。 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月十一日 目录 第一章总则 第二章锅炉及燃烧设施 第一节一般规定 第二节燃烧煤的设施 第三节燃烧重油的设施

锅炉改造施工方案

锅炉改造施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司 两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日 一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:;试验压力:; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h;

额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低 250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。

锅炉房设计注意事项

锅炉房设计的若干安全要求问题 1)区分承压、常压与燃料 ※《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)对适用范围的规定: 蒸汽锅炉,单台蒸发量1~75t/h、出口蒸汽压力0.10~3.82MPa、出口蒸汽温度≤450℃;热水锅炉,单台热功率0.7~70MW、出水压力0.10~2.50MPa、出水温度≤180℃。 ※《小型和常压热水锅炉安全监察规定》第三条规定:常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。※《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力)》8.11.4条之第4款规定:当锅炉通大气的开孔处,直接用一短管与一个开式水箱相连时……水箱最高水位不应高于锅炉顶部 1.0m。※根据“顶部表压为零”、“<0.1MPa表压”、“水箱最高水位不应高于锅炉顶部1.0m”这几个不同的说法,在工程应用中,一般按照以下原则掌握:水箱最高水位所形成的锅炉最低处的静压,应不大于6m。※直燃冷温水机组,可视同为常压热水锅炉。 2)锅炉房设置 ※燃煤锅炉房应独立设置; ※设在其他建筑物内的锅炉房,应采用燃油或燃气燃料; ※锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。 ※地下、半地下、地下室和半地下室,严禁采用液化石油气或相对密度≥0.75的气体燃料; ※燃油和燃气锅炉房,可以设置在其他建筑物的首层或地下一层的靠外墙部位。燃油和燃气的常压热水锅炉可以设置在其他建筑物的地下一层或屋顶(但北京市不允许)。 ※对设置在其他建筑物锅炉房的锅炉容量限制,老的《建筑设计防火规范》曾规定“总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t”。而新的《建筑设计防火规范》只提出“应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》”的有关规定。但是,现行《锅

锅炉安装改造维修记录

锅炉安装改造维修记录 (2012版) 文件编号:Q/DLRT-03—12(安装质量证明部分) 锅炉技术资料审查记录 Q/DLRT-03-80-12 锅炉型号:锅炉总图号:锅炉产品编号:制造单位:制造许可证编号: 安装工程前书面告知质监局特种设备安全监察部门《告知书》编号 锅炉总图审查结果备注 锅炉出厂技术资料锅炉安装图 主要受压部件图 安装和使用说明书 受压元件强度计算书或计算结果汇总表 安全阀排放量计算书或计算结果汇总表 锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明、水压试验证明)受压元件设计更改通知书 锅炉产品安全质量监督检验证书 其它技术资料锅炉房工艺设计图 锅炉房电气设计图 锅炉房仪表设计图 施工组织设计(施工方案)土建移交有关施工检验资料 备注:

施工单位现场技术负责人:施工单位项目负责人: 年月日年月日 安装图纸审核记录 Q/DLRT-03-81-12 图号及图纸名称主要问题 备注: 参加单位及人员: 施工单位现场技术负责人: 年月日施工单位项目负责人: 年月日建设单位代表: 年月日 锅炉及附属设备检查及缺损件处理记录 Q/DLRT-03-82-12 锅炉产品编号: 序 号 名称型号规格数量检查情况结论 缺 损 情 况 处 理 2

方 案 处 理 结 果 备注: 施工单位质检员: 年月日施工单位现场技术负责人: 年月日建设单位代表: 年月日 锅炉及附属设备基础检查记录 Q/DLRT-03-83-12 锅炉产品编号: 项目允许偏差 (mm) 实测值(mm) 本体鼓风机引风机水泵 纵轴线和横轴线的坐标位置±20 不同平面的标高(包括预埋钢板) 0 -20 平面水平度 每米 5 全长10 外形尺寸平面外形尺寸±20 凸台上平面外 形尺寸 -20 凹穴尺寸 +20 预留地脚螺栓孔 中心位置±10 深度 +20 0 孔壁垂直度10 预留地脚螺栓顶端标高 +20 0 中心距±2 外观质量光滑平整、无蜂窝和脱落 检查结论 3

燃煤锅炉技改项目申请报告

燃煤锅炉技术改造项目可行性研究报告

目录 1、总说明 (4) 1.1 项目名称 1.2 可行性研究工作的组织 1.3 可行性研究概论 2、项目提出的依据和必要性 (9) 2.1 依据 2.2 可行性研究工作的范围和分工 2.3 项目背景、必要性 2.4 设计指导思想和原则 3、承办企业基本情况 (15) 3.1 企业概况 3.2 企业产品生产技术现状 3.3 企业发展的有利条件 3.4 厂址和自然条件 某某市场预测、产品方案和生产规模 (18) 4.某某市场预测 4.2生产规模 5、燃料供应、技术协作及公用设施情况 (20) 5.1 物料供应 5.2 技术协作关系 5.3 公用设施情况 6、总体建设方案 (21) 6.1 总图运输方案 6.2 技术和设备方案

6.3 土建工程方案 6.4 公用工程方案 6.4.1给排水 6.4.2电气 7、环境保护、消防、职业安全卫生 (36) 7.1 环境保护 7.2 消防 7.3 职业安全卫生 8、节能 (41) 9、组织机构、劳动定员和人员培训 (50) 8.1 组织机构 8.2 劳动定员 8.3 人员培训 10、项目实施计划 (52) 11、总投资估算和资金筹措 (53) 10.1 总投资估算 10.2 资金筹措 12、经济分析 (58) 11.1 财务预测 11.2 财务分析 11.3 不确定性分析 11.4 结论 13、风险分析与管理 (61)

14、可行性研究的结论及建议 (64) 14.1 结论 14.2 综合评价 附表:技术经济分析表格 附件(1)设备明细表 (2)可行性研究咨询委托书 (3)***某某市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》。 ⑷***某某市环境保护局对《***某某省建设项目环境影响报告表》的审批(审查)意见。 ⑸***某某省科技信息研究所《科技查新报告》 ⑹*****人造板有限公司与常州联合锅炉容器有限公司签订的《技术服务合同书》 ⑺高新技术产品认定证书 附图:*****人造板有限公司 1200万大卡/小时热能中心平面布臵图 图号:2008-32总规(可研)总1

锅炉改造施工方案(1)

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日

一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:1.0Mpa;试验压力:1.5Mpa; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h; 额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长

度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为1106.6mm,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。 3、施工现场用房(场地) 锅炉房。另外,在运输材料,设备,以及施工过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。 4、施工人员配置 人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。 第四章锅炉安装施工方案 1、施工组织 工程由我公司工程部负责组织改造安装。与甲方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,将提前通知甲方,以取得理解和支持。工程部有足够的技术力量和施工经验完成锅炉改造安装工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。我方应按甲方要求完善一切质量,美观,清洁等工作。 2、质量与安全保证措施 为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施: 1)关键过程控制:

锅炉房改造工程施工施工组织设计

择 目录 第一章编制依据 (1) 1.1 招标文件 (1) 1.2 施工图 (1) 1.3 本工程施工所执行的主要规范、规程、标准 (1) 1.4 主要图集 (3) 1.5 法规 (3) 第二章工程概况 (4) 2.1 工程总体概况 (4) 2.2 建筑设计概况 (6) 2.3 结构设计概况 (7) 2.4 给排水工程设计概况 (7) 2.5 电气工程设计概况 (8) 2.6 采暖工程设计概况 (10) 第三章施工部署 (11) 3.1 施工组织管理 (11) 3.2 任务划分 (12) 3.3 施工工期 (13) 3.4 施工进度计划 (14) 3.5 工程总体施工顺序 (14) 3.6 劳动力组织 (14) 3.7 主要项目工程量 (16)

第四章施工准备 (18) 4.1 技术准备 (18) 4.2 现场施工准备 (21) 4.3 临时设施准备 (21) 4.4 材料准备 (22) 第五章主要项目施工方法 (23) 5.1 拆除工程.......... .. (23) 5.5 脚手架工程 (30) 5.6 屋面工程 (31) 5.7 门窗工程 (32) 5.8 楼地面工程 (33) 5.9 抹灰工程 (35) 5.10 锅炉房工程安装工程工序与方法 (38) 5.11 电气工程 (49) 5.12 给排水工程 (54) 第六章施工质量管理措施 (56) 6.1 质量保证体系及措施 (56) 6.2 管理保证措施 (59) 6.3 技术保证措施 (66)

6.7 工期保证措施 (70) 6.8 成品保护措施 (71) 6.9 安全保证措施 (73) 6.10 消防保卫措施 (75) 6.11 文明施工与环保措施 (76) 6.12 成本管理措施 (78) 第七章主要经济技术指标 (81) 7.1 工期目标 (81) 7.2 质量目标 (81) 7.3 安全目标 (81) 7.4 环境保护和文明施工目标 (81) 第八章施工进度计划表 (82) 8.1 施工进度计划计划表 (82)

锅炉设计说明书

480t/h高温超高压锅炉设计说明书 2008 年 4 月

目录 1.前言 2.主要设计参数及煤质资料 3.锅炉总体简介及各部组件介绍 3.1锅筒及内部装置 3.2水冷系统 3.3过热器系统 3.4再热器 3.5省煤器 3.6空气预热器 3.7燃烧器 3.8钢架 3.9平台和扶梯 3.10炉墙及炉顶密封 3.11锅炉汽温调节 3.12再热器保护 4.安装和运行技术要点

1.前言 本锅炉是为燃用烟煤设计的,与150MW抽汽汽轮机组匹配。 2.主要设计参数和煤质资料 2.1主要设计参数 过热蒸汽流量D1480t/h 过热蒸汽压力P113.7MPa(表压) 过热蒸汽温度t1540℃ 再热蒸汽流量D2423 t/h 再热蒸汽压力P2(进/出) 4.20/3.98Mpa(表压)再热蒸汽温度t2(进/出)375/540℃ 给水温度tgs 248℃ 排烟温度Q py144℃ 预热器进口风温t rk20℃ 预热器出口风温tr 323℃ 锅炉计算效率η91.7%

3.锅炉总体介绍 锅炉为超高压中间再热自然循环锅筒炉,平衡通风,冂型露天布置,四角切园燃烧。固态排渣方式,全钢双排柱构架,锅筒布置在锅炉上前方,距前水冷壁中心距2770mm,锅筒标高为45450mm。 炉膛正方形(宽9.98m,深9.98m),其宽深度比为1:1,炉膛四周由Φ60×6mm节距为80mm的光管与扁钢焊接而成的膜式水冷壁。 炉膛上部布置有6片前屏过热器,紧挨着前屏过热器后布置有16片后屏过热器,在后屏的后面,折焰角上方布置有108排对流过热器。 尾部对流烟井总深为8m,宽度与炉室相同,由隔墙省煤器分隔成前后两个烟道,即主烟道(后)深5500mm,布置有低温再热器。旁路烟道(前),深2500mm,布置有旁路省煤器,在其下方布置有烟气旁路调节挡板。高温再热器布置在水平烟道内,上述部件均为悬吊式,自由向下膨胀。 在旁路省煤器和低温再热器下面依次布置了第二级管式预热器,主省煤器和第一级管式预热器,其受热面搁置在后钢架上,在第二级管式预热器上方设置波形胀缩节,以补偿上方悬吊和下方搁置之间的相对膨胀。 采用管式空气预热器立式布置,布置于炉后。 本锅炉固态排渣设计,能适应水封刮板式捞渣机的连续排渣要求,水封式密封结构,炉墙采用轻型敷管式炉墙。 炉膛部份布置有28只吹灰器,后烟井布置有10只固定式吹灰器。 3.1锅筒及内部装置 锅筒内径Φ1600mm,壁厚为95mm,材料为BHW35,锅筒筒身长度为14240mm,总长

电锅炉房改造工程施工组织设计方案

电锅炉房改造工程施工组织设计 第一章工程概况 本工程为某责任公司某分公司电锅炉房改造工程。某分公司位于海港区东侧港务局六分公司西侧。建设大街公路南侧约1公里,交通运输十分方便。为了使现有的办公环境有更进一步的改善和提高,能够达到干净、舒适、环保和电力系统的有关要求和标准,决定对电锅炉房室内进行加层改建,以及相配套的弱点及水暖施工等零星项目改造,原海泵房电锅炉室为砖混结构,室内举架高度6.6米,建筑面积205m2。现需在内部新建一个单层现浇框架结构,改造后建筑面积为410m2,层高3.3米。改造后的电锅炉房不设室内楼梯,一层与二层不连通。 二层通过拆除某分公司办公楼二楼淋浴间与电锅炉房连接处墙体,使办公楼二层与电锅炉房连通。通过新砌间隔墙,将电锅炉房二层分隔为6间办公室。 一层改造为物资存放库房3间和材料组办公室1间。一层原采暖联箱间改造为独立的淋浴间,与一层库房分隔开,以便于设备操作和职工淋浴。 室内外装修:改造后的电锅炉房二层办公室和一层材料组办公室参照厂班组标准化建设标准进行内部装修;一层库房更换防盗门,加装防盗窗,地面镶瓷砖及墙面粉刷;淋浴间按防水、防滑要求进行墙面、地面顶棚装修。电锅炉房外墙粉刷。

施工主要工程量: 一、电锅炉房室内增加混凝土结构层一层(层高3.3m),面积205m2,结构形式为框架体系,基础为独立基础,安全等级二级,设计使用年限50年。墙体为页岩多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。 ①一层内装修做法为:0.00米拆除7-10/J-F轴原有地面瓷砖面层,铺贴600×600mm瓷砖,标高与原有地面标高一致,踢脚线为120mm高油漆踢脚线。拆除原有1020mm高瓷砖墙裙,铲除原有粉刷层,批腻子两道-〉乳胶漆两道。电气安装按现场实际应甲方要求具体安装。淋浴间安装四套混水花洒,淋浴间地面满铺防滑透水塑料格块,墙面瓷砖采用330×400mm全高镶贴,吊顶采用白色条形金属吊顶,安装大容量电辅太阳能热水器一套。给排水、采暖安装按现场实际应甲方要求具体安装。 ②二层内装修做法为:室内墙面原有粉刷层全部铲除,整体批腻子两道、乳胶漆三道。地面铺设800×800mm瓷砖(标高与原有二层地面标高一致),踢脚线采用丰镇黑理石踢脚线。窗台板采用丰镇黑理石窗台板,窗帘杆为明装罗马杆式。室内吊顶采用烤漆明龙骨矿棉芯板600×600mm 吊顶。室内主要灯具采用吸顶式40W双管灯具。(按现场实际应甲方要求安装)采暖、电气安装根据现场实际应甲方要求安装。7-10/J-F轴外墙面重新粉刷(封闭底漆一道、外墙乳胶漆两道)。 二、其他其他零星改造内容 1、自行车棚南侧检修间北山墙原有1500×2200、2200×2200门口改为2500×2200mm(370mm墙、增加过口梁),更换出入门为彩钢板推拉

关于老楼房电气线路改造申请报告

关于老楼房电气线路改 造申请报告 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

关于大楼及广电报办公楼线路老化 改造的申请报告 随着社会的发展和科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多楼层房间原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求,例如:5楼7楼12楼13楼等多数楼层经常出现跳闸等事故。我台的大楼从建成起到现在已使用了18年有余,房屋的电气线路或是损坏或是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘老化失效,电气事故不断发生,给工作和生活带来不便,甚至危及工作人员的生命安全,所以对大楼电气线路加以改造,就能杜绝电气事故及火灾的发生。对大楼及老旧广电报楼房电气线路的改造是一项势在必行的工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下: 一、办公大楼改造项目: 主要改造走廊照明线路加装穿线管,办公室吊顶内照明线路加装穿线管,墙壁插座全部废除,从新按负荷要求敷设合格的线路及插座。主要改造楼层为 (1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15)的照明线路及办公室内的插座。 二、广电报楼房现有电气线路存在的主要问题及危害:

1、乡村服务社、原来的档案等栏目的办公室就出现过墙壁插座因负荷较大燃烧断路的现象等。 2、导线采用铜铝线交叉使用. 相比铜线,使用铝线容易引发火灾。铝线容易引发火灾的原因不在铝线本身而在铝线的接头。铝线表面易氧化,如将铝线表面的氧化层刮净它能在几分钟内形成新的氧化层,虽然很薄,却具有很高的电阻,并随时间的增大而增大。电流通过铝线会产生热量,当大电流通过铝线接头时,接头易产生异常高温从而引燃附近可燃物引发火灾。此外,铝线与设备的铜端子链接,通电后二者发热变形,断电后二者冷却,其连接处出现空隙,铝线接触空气后表面被氧化,使铝线与铜端子的接触电阻增大,再次通电后连接处发热增多,形成恶性循环,高温会导致连接处绝缘层快速老化失效,易造成短路。引发火灾。 3、导线截面积过小 由于广电报房屋建设年代较早,又是锅炉房改造而成,又因当时的电气对远期用电负荷估计不足,另外在设计中大多数铜铝混用,未考虑多回路导线并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,所以房屋的配电线路截面积选用过小,线路截面积过小使其阻抗增大、电线发热加剧、绝缘老化加快、容易导致线间短路和接地故障,引起电气火灾和人身电击事故危及生命安全。

锅炉房改造工程施工组织设计(新)

目录 第1卷工程概况............................... 错误!未定义书签。第2卷主要工程内容及要求..................... 错误!未定义书签。第3卷工程施工、验收应遵守的技术标准、规范... 错误!未定义书签。第4卷施工布置............................... 错误!未定义书签。第5卷主要施工方法及质量控制................. 错误!未定义书签。第6卷质量保证措施........................... 错误!未定义书签。第7卷安全消防措施........................... 错误!未定义书签。第8卷现场文明施工管理措施................... 错误!未定义书签。第9卷降低成本措施........................... 错误!未定义书签。

第1卷工程概况 本工程为惠涌公司东机锅炉房部分改造工程。 第2卷、主要工程内容及要求 拆除部分:1、墙体外层钢结构保护层拆除 2、红砖墙体拆除; 3、高铝砖墙体拆除; 4、耐火砖拆除; 5、拆除废料的垂直、水平运输及外运; 6、后水冷壁管束拆除93根; 7、锅筒及连箱管口的研磨处理; 8、空气预热器的拆除。 以上拆除部分,在主体工程完工都必须给予恢复。 安装部分: 1、后水冷壁管束及支架安装、焊接; 2、空气预热器的现场组装、焊接; 3、后拱耐火砖现场浇筑; 4、高铝砖耐火墙体砌筑; 5、普通红砖墙体砌筑; 6、外墙体钢结构保护层的制作安装; 7、空气预热器的安装; 2

8、锅炉主体水压试验。 第3卷工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ302-88 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 《建筑设备安装通用图集》 《动力设施国家标准图集》 SGS59-88 《建筑现场文明管理规定》 GB50194-93 《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关沈阳市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。 第4卷施工布置 1、施工布置原则 1.1集中力量保重点,保工期:在人力、物资、机具上给予充分保证。各专业管理工作应协助、指导各分部、分项工程的施工,搞好各方面的协调、配合。 1.2按顺序组织分段施工:根据工程特点,区分重点作业段、次重点作业段,分段组织施工,综合安排,确保进度。 1.3组织配合施工,穿插作业,重点部位抢工,组织内部各工种平行流水作业,以达到土建、安装及内部各工种之间互创施工条件,确保工程总进度。 1.4推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平:安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,提高机械作业水平,提高工效。 2、施工组织 在项目部统一领导下,由专人主抓安装工作,统一组织协调施工任务,并设 专业工长,协助做好协调工作。组织编写施工方案,汇总施工用主材计划,并按 3

热水锅炉修理改造施工方案

热水锅炉修理改造 施工方案 1

热水锅炉修理改造施工方案 用户单位:石家庄白求恩医学专修学院施工单位:石家庄市正定锅炉厂 设备名称:WNS7-0.8/95/70-Y(Q) 编制: 审核: 批准: .9 一、工程概况

1、本工程为石家庄白求恩医学院锅炉房内热水锅炉改造,其主要工程项目内容为管板挖补、更换烟管及后烟箱等。 2、本锅炉由石家庄市正定锅炉厂生产,型号为WNS7-0.8/95/70-Y(Q),出厂编号为:SL 02 3、锅炉的主要技术参数: 项目参数 额定供热量 7.0MW 工作压力 0.8Mpa 进口水温 70℃ 出口水温 95℃ 设计热效率 87% 适应燃料轻油、煤气 4、锅炉改造执行规程规范如下: (1)《特种设备安全监察条例》() (2)《热水锅炉安全技术监察规程》(1997) (3)《受压元件焊接技术条件》JB1619-93 5、本改造工程工期:根据甲方要求,工期为45天。 二、施工人员及机具计划 1、施工人员: 技术负责人:谢福其、秦铁链 检验员:武鹏志 持证焊工:安庆国、贾小雨、仝玉彬、余家平

铆工:李文学、陈国记、王保中 2、机具计划 ①直流焊机1台②交流焊机2台③气焊(割)器具1套④角向磨光机2个⑤切割机1台⑥烤箱1台⑦试压泵1台⑧焊条保温桶2个⑨X射 线探伤机1台⑩倒链1个1套 三、图纸会审与改造备案 1、组织施工人员确定之后,应分专业熟悉各自的图纸及有关技术文件,了解锅炉的结构特点和设计参数,掌握施工中各部件的关联情况。 2、锅炉改造前,应向当地主管部门办理改造申请和备案需要的资料手续。 ①特种设备安装改造维修告知书。 ②锅炉改造资格证明。 ③锅炉改造前后的管板、烟管图纸及强度计算书。 ④锅炉安装施工方案。 四、材料选购与加工 1、按图纸的要求编写材料预算并选购。 2、按规定对购进的材料进行入厂验收,合格后才能领用。 3、管板的下料及钻孔,在施工单位厂内进行并进行检验合格。管子的切割在施工现场进行。 五、现场布置及施工: 1、施工人员进入现场,对需要进行改造的锅炉进行清理,需要改造的部位,割除旧后烟箱。

锅炉房改造工程可行性研究报告

. 锅炉房改造工程可行性研究报告

. 目录 第一章概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 小区基本情况 (1) 1.3 编制依据 (3) 1.4 供热锅炉房概况 (4) 1.5 主要设计原则 (4) 1.6 建设规模 (4) 1.7 主要设备规范 (4) 第二章供热负荷 (6) 2.1热负荷计算资料 (6) 2.2热负荷计算 (6) 2.2.1采暖热负荷 (6) 2.2.2最大热负荷计算 (7) 2.2.3采暖平均热负荷计算 (7) 2.2.4年采暖热负荷 (7) 第三章原材料供应 (9) 3.1燃料质量要求: (9) 3.2燃料消耗: (9) 第四章工程设想 (11) 4.1 总平面布置 (11) 4.2 设备布置 (11) 4.3 主要设备的选择 (11) 4.3.1锅炉台数及型号的选择原则 (11) 4.3.2选型及说明 (12)

. 4.4主要建(构)筑物 (12) 4.5燃气供应系统 (13) 4.6燃油供应系统 (13) 4.7电力系统 (15) 4.8 控制部分 (15) 4.9 组织机构及劳动定员 (19) 4.10 环境影响分析 (19) 4.11 节约能源 (19) 4.12 安全生产与劳动卫生 (19) 4.13 进度计划 (19) 4.13.1现状调查阶段 (19) 4.13.2改造设计阶段 (20) 4.13.3改造施工阶段 (20) 第五章投资估算和财务分析 (21) 5.1 投资估算 (21) 5.1.1 投资范围 (21) 5.1.2 投资估算编制的依据 (21) 5.2 金筹措及使用计划 (21) 5.3 成本估算 (22) 5.4 财务评价有关参数 (22) 5.5 财务评价 (22) 5.6 附表: (23)

锅炉房设计说明书

锅炉房和锅炉房工艺 课程设计 题目:锅炉房设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 二零一六年七月

摘要 本设计为兰州市某工业园区锅炉房工艺设计。在文中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计所依数据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.2t/h。本设计选用台SHF20-2.45/400-H型锅炉。单台锅炉额定容量为20t,工作压力为2.45MPa。 本锅炉房原水硬度和含氧量不符合锅炉给水要求,需要进行软化和除氧处理。根据补给水的流量,本设计选用一台的固定床逆流再生钠离子交换器,选用S0405-0-0热力除氧器各一台。 最后通过计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤蒸汽锅炉;水处理

引言 锅炉对人民的生活生产扮演着极其重要的角色,无论是居民的冬季供暖,家庭及旅馆,体育馆,健身中心等建筑物内的生活热水,还是工厂内为生产提供动力及热量,都需要锅炉来提供热量。 随着社会的飞速发展,锅炉设备以广泛应用于现代工业的各个部门,成为发展国民经济的重要供热设备之一。随着城市建设和保护环境的需要,尽管燃油,燃气的锅炉日益增多,但由于我国以煤为主的能源结构,锅炉燃料还是以煤为主,燃煤锅炉约占80%。它们的热效率普遍较低,而且排放的大量烟尘和有害气体,严重污染了环境,需要节能减排的潜力巨大。因此,我们当前面临的是节能和环保两大课题。 能源是国家经济的命脉,国民经济的基础,与经济和环境的可持续发展有着息息相关的联系。节约能源,降低污染对国民的身心健康负责,是当下政府所必需做的。加强新燃烧技术和新炉型的开发投入我国在洁净煤燃烧的研究和开发上已经取得了一些成果。根据目前我国燃料的使用程度,煤的使用仍然占大部分,燃油燃气锅炉虽然发展很快,但由于其建设的经济条件、设计经验相对来说比较不成熟,再者其所用燃料的输送问题很难解决及成本价格太高,故燃煤锅炉仍是将来的主流趋势。燃煤锅炉房初投资小,经济实用性强,做燃煤锅炉房的设计具有现实意义。

锅炉房加层改造工程

第一章编制说明 一、综合说明 我公司有幸被邀请参加XXXXXXXXXXXXXXX原锅炉房加层改造工程的招标!感到非常高兴。通过认真学习和研究招标文件及招标图纸资料,并在勘察了施工现场,分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点、难点后,有充分的信心保证文件规定的所有工程的承包任务。 如果中标,我公司将派出具有丰富经验的优秀项目经理及项目经理部来承建本工程,全面负责工程质量、进度、安全、文明施工。 我们一定全力以赴,我公司将完全接受招标文件规定。按业主所下达的开工开工令为准。准时进场,做好施工前准备工作,竭力实施、完善深化设计等工作,这将有利于本工程开工顺利进行。我们一定发挥本公司管理技术优势,配臵足够的施工机械、设备、材料与劳动力,严格按照ISO9002质量认证体系进行管理。 我公司将与业主、设计单位密切配合,真心诚意接受业主、监理和设计人员在施工全过程中的热忱指导和帮助,为本工程的顺利建成而努力。 二、编制依据 1、XXXXXXXXXXXXXXXXX原锅炉房加层改造工程招标文件 2、XXXXXXXXXXXXX提供的施工图及施工场地。 3、江苏省99年修缮定额及相关取费标准。

第二章工程概况 一、工程情况 工程名称:XXXXXXXXXXXXX原锅炉房加层改造工程 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXX 建筑面积:91M2 招标范围:室内加层改造等。 二、工程范围 主要工作:修缮图纸所包括的全部内容

第三章施工组织与管理 一、组织管理机构 根据本项目的特点,我公司决定组建由多位专业人士参加的江苏省通信设备厂原锅炉房加层改造工程项目经理部负责本项目施工到交付使用全过程的组织管理,确保本工程的质量、工期、安全作业,文明施工等目标得以全面落实。 二、工地管理制度 (一)劳动纪律 ●现场管理人员和施工人员一律统一着装,佩戴工作卡,否则不能上岗工作。 ●严禁迟到,早退,旷工,因事请假必须办理请假手续。 ●高空作业的施工现场,施工人员一律要戴安全帽。 ●施工现场必须保持整洁,通畅。 ●严禁在施工现场吸烟,生火。 ●严禁赤脚,穿高跟鞋进入施工现场。 ●严禁在施工现场大小便。 ●严禁在电梯进口,管理井口及楼梯井口倒垃圾,扔杂物。 ●非现场管理人员和施工人员一律不准擅自进入施工现场。 (二)安全制度 ●健全安全机构:项目经理为第一安全责任人,项目副经理为第二安全

锅炉房设计说明书12_secret

课程设计 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

课程设计说明书 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

目录 第一章任务书 一、工程概况 (1) 二、配电系统 (1) 三、照明配电概括 (1) 四、动力配电概况 (1) 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 (1) 一、方案的确定 (1) 二、动力介绍 (1) 三、设备的选择 (2) 第二节锅炉房动力计算书 (3) 第三章照明工程设计 第一节方案的确定 (5) 第二节光源的选择 (5) 第三节照明器的布置 (5) 第四节照明线路 (5) 一、照明线路的一般要求 (5) 二、照明线路的基本形式 (6) 第五节照度计算 (6) 一、照度标准 (6) 二、照明种类 (6) 三、照度确定 (6) 四、开关和插座的选择 (9) 五、照明配电负荷计算表 (9) 六、导线的选择 (9) 七、照明器的安装 (10) 第四章防雷接地工程的设计 第一节防雷设计 (11) 第一节接地设计 (11) 参考文献 (12)

设计题目:某锅炉房供配电系统设计 第一章任务书 一、工程概况 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,锅炉房是30×6×5米单层建筑(各房间大小如建筑底图),内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5kW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37kW的电动机,两台盐泵各配置一台4kW的电动机。防雷设计按三类防雷考虑。 二、配电系统 1、本工程中锅炉房对电力的供应没有特殊的要求,属于三级负荷,所以按三级负荷供电。电源采用380/220V三相四线制交流电源,中性线做重复接地,并分为N、PE(中性线)即TN-C-S 接地系统,接地电阻不大于4欧姆。 2、本工程的配电箱设在电控室,采用单母线放射式运行方式。 三、照明配电概括 1、照明设备配电均采用放射式配电,照明干线电线垂直和水平敷设时均穿钢管保护。 2、照明设备:A L1为照明配电柜 3、除注明外,开关均为暗装,距地1.4m,未注明高度的插座底边距地0.3m。 四、动力配电概况 1、电力设备配电均采用放射式配电,电力干线电缆垂直和水平敷设时暗敷穿钢管保护。 2、电力设备:电力配电柜包括A L1电力总柜;A L2动力配电柜。 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 一、方案的确定 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,炉房是30×6×5米单层建筑,内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5KW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37KW的电动机,两台盐泵各配置一台4KW的电动机。 二、动力介绍 1、设备功率的确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电

最新版锅炉维修改造工程施工组织设计方案

锅炉维修改造工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况及工作范围 (5) 第一节概述 (5) 第二节锅炉主要技术规范和概述 (5) 第三节主要检修项目 (6) 第四节工程特点分析 (17) 第五节工程施工实施条件 (17) 第二章施工总体部署 (18) 第一节设立项目部 (18) 第二节工期安排及进度控制 (19) 第三节质量目标及预控 (19) 第四节安全与文明管理 (19) 第三章编制依据及施工执行的验收规范 (20) 第四章主要项目检修方案 (25) 一、水冷壁换管方案 (25) 二、常规项目检查、检测、检修方案 (29) 三、锅炉水压试验 (58) 四、门类检修 (65)

五、阀门、水位计、管道及其附件检修工艺 (66) 六、管道、支吊架及保温检修 (123) 七、泵类检修 (129) 八、连定排扩容器检修 (140) 九、锅炉钢结构油漆涂刷油漆技术方案 (143) 十、低氮燃烧改造方案 (148) 第五章检修进度计划 (154) 第六章项目管理机构及人员配备 (155) 第一节主要管理人员一览表 (155) 第二节项目经理简历表 (158) 第三节项目工程师简历表 (159) 第四节劳动力配备 (160) 第七章质量保证体系 (161) 第八章文明生产制度 (162) 第九章工程业绩 (165) 第十章工器具准备 (167) 第十一章...................................... 质量保证承诺170

第一章工程概况及工作范围 第一节概述 1、工程名称:3号次高温次高压130t/hCFB锅炉大修及低氮燃烧改造施工项目。 2、建设单位:**热电有限公司。 3、施工地点:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路7号。 4、质量要求:合格 5、工期要求:45天(暂定)。 第二节锅炉主要技术规范和概述 本工程锅炉为自然循环、循环流化床锅炉,半露天布置。 锅炉主要设计参数

办公楼供暖改造请示范文

办公楼供暖改造请示范文 随着现在天气越来越冷,供暖系统也开始工作了!下文是关于最新办公楼供暖改造的请示范文,仅供参考! 办公楼供暖改造请示一酒泉市政府: 瓜州县布隆吉乡办公大楼始建于20XX年,除20XX年加装过双层窗外,办公楼附属设施未作过维修和改造。由于办公楼修建时资金短缺,在对锅炉、供暖管线以及上下水设施的材料选购上,迫不得已选择了当时市面上价格比较便宜的材料,耐用程度上就有了折扣,运行到20XX年时,大部分水龙头以及管道连接段就开始出现渗漏、锈蚀,尤为严重的是供暖系统逐渐出现问题,一方面锅炉配件、阀门陆续锈死、失灵,另一方面管道、暖气片很多部位锈蚀破损、断裂,在运行过程中大量漏水,不但提高了供暖成本,而且严重影响了供热质量。到20XX年冬季供暖时,只要锅炉开始运行,地沟、办公室就开始漏水,致使锅炉和管道无法存水,供暖设施无法运行,勉强支撑到春节过后就提前停止供暖,不但使乡镇工作人员因寒冷无法正常上班,也使连带供暖的集镇商业门点、小康住宅的供暖被迫停止。经过检修,如不能在20XX年采暖期到来之前及时对供暖设施进行彻底维修更换,届时将无法供暖。 根据供暖维修预算,维修费和安装费用共需24万元,县上多方筹备,只能解决维修资金6万元,布隆吉乡经过多

方努力,筹备维修资金4.7万元,现还有13.3万元的缺口。由于我县财力有限,加之布隆吉乡基础设施、自然环境等相对落后,且乡政府公用经费紧张,背负了沉重债务,办公楼使用已有十年,工程款至今尚未还清,保运转尚有较大困难,基础设施改造更是难上加难,进行附属设施维修,实在是力不从心,但现实情况又不得不进行维修,恳请市政府解决13.3万元维资金为盼。 妥否,请批示! XX XXXX年XX月XX日 办公楼供暖改造请示二讷河市财政局、教育局: 我校的锅炉自20XX年10月,购进投入使用到现在已经26年了。锅炉严重老化,腐蚀严重。20XX年9月,经质量监督局锅炉检验所检测要求停止运行。由于当时马上就要取暖了,没有更换就那么使用了。年久腐蚀的锅炉,各项指标都达不到要求,取暖效果非常差,暖气片也时有爆裂,暖气循环系统安装不合理,暖气片数量不足,循环管道老化,取暖效果很不好,由于管道腐蚀严重结合处不敢加力禁锢,管道经常出现滴水、渗漏现象。致使20XX年冬季取暖受到严重影响,由于漏水,走廊地面多处积水结冰,教室温度低,并存在很多安全隐患。给师生的工作和学习带来不便,也在教师、学生、家长当中产生了不良影响。

相关文档
相关文档 最新文档