文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火防爆课程设计

防火防爆课程设计

防火防爆课程设计
防火防爆课程设计

摘要 (4)

第一章设计目标与依据 (3)

第二章设计任务与要求 (4)

2.1 考虑总体布局、厂址选择和厂区总平面的配置对限制灾害的要求 (4)

2.2 建筑防火防爆设计 (4)

2.3 消防扑救设施的设置 (4)

第三章液化石油气的性质及火灾爆炸危险性 (5)

3.1 液化石油气的化学成分 (5)

3.2 液化石油气的理化特性 (5)

3.3 液化石油气的火灾爆炸危险性 (6)

第四章总平面的布置 (7)

4.1 功能分区 (7)

4.2 耐火等级的确定 (7)

4.2.1 生产区 (7)

4.2.2 辅助生活区 (7)

4.3 选址和布置 (7)

4.3.1 选址 (7)

4.3.2 站内布置 (8)

4.3.2.1 分区隔离 (8)

4.3.2.2 站内各建、构筑物间防火间距 (8)

第五章防爆电气的设计 (10)

5.1 爆炸和火灾危险场所等级的划分及危险区域范围的确定 (10)

5.2 爆炸性混合物的分类 (10)

5.3 防爆电器的选择 (10)

5.3.1 爆炸性环境电力设计的原则 (10)

5.3.2 电气设备的选择 (11)

第六章LPG罐区危险性分析 (13)

6.1 罐区危险性 (13)

6.2 蒸气云爆炸(UVCE)危险性分析 (13)

6.3 爆炸极限 (14)

6.4 爆炸危险度 (15)

6.5 爆炸温度 (15)

6.6 爆炸压力 (16)

第七章灭火器配置设计 (17)

7.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (17)

7.2 灭火器的选择 (17)

7.3 灭火器的设置 (17)

7.4 灭火器配置设计计算 (18)

7.5 灭火器的配置 (18)

第八章液化气站的安全管理措施 (19)

8.1 液化气站安全管理 (20)

8.1.1 企业安全意识的建立 (19)

8.1.2 企业安全管理机构和制度 (20)

8.1.3 事故应急救援预案 (21)

8.2 液化石油气站安全技术措施 (21)

8.2.1 控制措施 (21)

8.2.2 防雷措施 (22)

8.2.3 防静电措施 (22)

参考资料: (23)

摘要

随着对石油资源的开发和炼油化工工业的发展,我国液化石油气得到了快速发展。我国从1965年开始,在北京、天津、哈尔滨、上海和南京等石油化学工业发达的城市,以及一些石油炼油厂所在地区,先后使用液化石油气作为民用燃料。此后,各大城市相继建设了液化石油气民用供应系统。目前,我国液化石油气的推广使用已经非常普遍。随着液化石油气的推广普及,从生产、运输、储存到使用整个过程中,暴露出越来越多的的安全问题。由于液化石油气所含能量巨大,从能量意外释放理论可知,一旦发生泄漏引起爆炸,事故后果将极其严重。

本着“安全第一,预防为主”的安全生产工作方针,对液化石油气相关设施、企业,运用本质安全化技术及理念,从设计方案就开始进行相关安全设施、设计的工作,要从事故源头上杜绝安全隐患,对站区的设计布局,不仅要有利于工艺要求、运行管理,而且要符合预防事故、把事故有效地限制在一定范围内的原则,做到未雨绸缪。特别是针对炼油厂和液化石油气站,这类工业企业的生产厂区一般都属于重大危险源,其发生事故导致的后果无法估计,而且液化石油气站比较靠近城市或者就在城市之中,所以,对液化石油气站针对其主要危险特性——燃爆特性,进行防火防爆设计就更加必要了。

关键词液化石油气易燃易爆防火间距防爆电器灭火器

收集设计所需相关信息资料,对液化气站进行工艺分析、技术沟通和实地考察,收集相关标准、规范、规程及规定。在了解LPG性质的前提下,参考国内外液化石油气灌装加气站最新设计案例,根据《建筑设计防火规范》 GB50016—2006(以下简称《建规》)、《城镇燃气设计规范》GB50028—2006(以下简称《燃规》)、《炼油化工企业设计防火规定》YHS01-78(以下简称《炼化规》)等规范标准,对液化石油气站进行防火防爆设计。包括分析液化石油气的理化性质和燃爆特性、对整个液化石油气站区进行功能分区、确定站区内各建(构)筑物的耐火等级、确定站区内各建筑物之间的防火间距、防爆电气的设计、LPG罐区危险性分析、灭火器配置设计及对液化气站的安全管理制度进行设计。

液化气站防火防爆设计的基本内容包括以下几个方面:

2.1 考虑总体布局、厂址选择和厂区总平面的配置对限制灾害的要求

包括:厂址选择;总平面布置;防火间距等。

2.2 建筑防火防爆设计

包括:生产及储存的火灾危险性分类;建筑物的耐火等级;厂房的耐火等级;层数和占地面积;厂房建筑的防爆设计。

2.3 消防扑救设施的设置

基本资料:

本液化气站有液化石油气卧式储罐50m3两个,残液罐5m3一个;还包括卸车点、泵房、灌瓶车间、气瓶间、配电室、发电室、消防泵房、空钢瓶库、办公室等建(构)筑物,详见图纸。

表1 卧式储罐的尺寸参数

总长(mm)总高(mm)人孔(Φ)容积(m3)直径(Φ)筒体长度

(mm)

5 1200 3500 4650 1400 200

50 2600 8850 9900 2900 400

第三章液化石油气的性质及火灾爆炸危险性

3.1 液化石油气的化学成分

液化石油气目前主要来源于炼油厂和油田伴生气,目前,国内民用液化石油气的主要来源是从炼油厂催化裂化气中回收石油气。液化石油气是由多种烃类气体组成的混合物,其主要成分是含有三个碳原子和四个碳原子的碳氢化合物,即:丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烯、1—丁烯、顺式—2—丁烯、反式—2—丁烯和异丁烯八种重碳化合物。丙烷加丁烷百分比的综合超过60%,低于这个比例就不能称为液化石油气。

3.2 液化石油气的理化特性

(1)气态相对密度

LPG是混合物,其比重随组成的变化而变化,气态时比重比空气大1.5-2.5倍,在大气中扩散较慢,易向低洼处流动。

(2)饱和蒸汽压

LPG的饱和蒸汽压是指在一定的温度下,混合物气、液相平衡时的蒸汽压力也就是蒸汽分子的蒸发速度同凝聚速度相等时的压力。受温度、组成变化的影响,常温下约为1.3-2.0MPa,随着碳原子数的增加,蒸汽压减小。常温下,容器内部液化石油气的压力总比外界大气压大得多,所以,液化石油气一定要在密闭的、具有足够强度的容器中储存。

(3)体积膨胀系数

LPG液态时和其他液体一样,受热膨胀,体积增大;温度越高,体积越大。同温下约为水的十几倍,因此,在充装作业中必须限制充装量。

(4)溶解度

溶解度是指液态时LPG的含水率。LPG微溶于水。

(5)微毒性

空气中液化石油气浓度低于1%时,对人体无害。但是,如果长期接触浓度较高的液化石油气或在不完全燃烧时,对人的神经系统是又影响的,尤其是当空气中含有超过10%的高碳烃类气体或不完全燃烧产生的CO时,还会使人窒息或中毒。

(6)腐蚀性

纯净的液化石油气不会对碳钢和低合金钢产生腐蚀。其腐蚀特性是由于硫化物杂质存在造成的。因此,对盛装液化石油气的金属设备要定期进行缺陷检验。

(7)挥发性

储存在容器中的液化石油气如果以液态泄露出来,由于压力迅速降低而迅速气化,其体积会骤然膨胀为250倍的气态石油气。此时,周围若有火源存在会形成燃烧和爆炸。

(8)汽化潜热

液化石油气的汽化潜热比较大,因此在生产、储存、灌装、使用中严禁液态石油气直接与人体接触,以免皮肤被冻伤。

3.3 液化石油气的火灾爆炸危险性

(1)易燃性

液化石油气闪点低约为-74℃,且其比汽油等更易燃,一般认为,由各组分混合组成的液化石油气,其着火温度约为430—460℃,最小点火能量约为0.31—0.38毫焦耳,引爆的最小电流强度为0.36—0.48安。极微小的火种,都足以引起液化石油气的燃烧或爆炸。

(2)易爆性

液化石油气的爆炸极限范围为1.5%—9.5%,爆炸下限极低,属一级可燃气体,稍微有液化石油气泄露就会在环境中形成爆炸性混合物。属甲类火灾危险物质。(3)热值高

液化石油气燃烧时,一般每立方米气态液化石油气的低热值为10×104KJ/m3,相当于每立方米焦炉煤气的5倍;而液态液化石油气的发热量则为45000KJ/㎏,约为每公斤煤炭的2倍。

(4)易产生静电

由于液化石油气是一种多组分混合物,其中含有液体或固体杂质,当液化石油气从管口、管嘴、破损处高速喷出时及在管道中流动时因摩擦极易产生静电。液化石油气中所含杂质越多、流速越快,产生的静电也就越多。据测定,当静电电压在350—450伏时,所产生的静电火花就能引发液化石油气燃烧或爆炸。

第四章总平面的布置

4.1 功能分区

液化气站是一个接受储存和分配液化石油气的基地,是城镇或燃气企业把液化石油气从生产厂家转往用户的中间场所。根据功能,可将其划分为生产区、储罐区、辅助区及生活区。其中,生产区主要包括卸车点、泵房、灌瓶车间及气瓶间;辅助区主要包括配电、发电站、消防泵房等;储罐区则是储存液化石油气的卧式储罐所在区域;生活区包括员工宿舍及厂站办公地点等。

4.2 耐火等级的确定

4.2.1 生产区

查《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于生产厂房火灾危险性分类的标准,根据液态液化石油气闪点为-74℃<<28℃及其爆炸下限为 1.5%<10%,确定液化石油气站生产区(泵房、灌瓶车间)的火灾危险性为甲类。进而确定泵房、灌瓶车间的耐火等级为一级,均采用单层厂房设计,。

对气瓶间,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于库房储存物品的火灾危险性类别划分标准,其燃点-74℃及爆炸下限为 1.5%,明确气瓶间储存的液化石油气瓶为甲类火灾危险性物品;其耐火等级也选定为一级,仓库单层。

4.2.2 辅助生活区

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,选定为三级耐火等级,其中,消防泵房、配电房及发电房为单层,宿舍、办公室可为两层。

4.3 选址和布置

4.3.1 选址

首先,液化石油气站的选址应符合城市总体规划方案,由于其具有易燃易爆的危险特性且能量巨大,一旦发生事故,造成的人员伤亡和经济损失巨大且社会影响恶劣,

根据《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006,液化石油气站宜布局在远离居民区、学校、村镇、剧院等人员集中的地区和工业区。液化石油气供应基地应布置在所在地区全年最小频率风向的上风侧,且应是地势平坦开阔不易聚集气态石油气的地方,同时还要避开地基沉降、地震带及废弃矿井等地区。根据《石油化工企业设计防火规范》-GB50160-2008,公路(系指国家、地区、城市及除厂内道路以外的公用道路)和地区架空电力线路(一般为35KV以上)严禁穿越厂区内的生产区。液化石油气站的总体选址布局应符合《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006及《石油化工企业设计防火规范》-GB50160-2008中有关液化石油气供应基地与基地外建、构筑物防火间距的规定。

已知液化石油气站内有50立方米卧式储罐两个及5立方米残液罐一个(总容积为105立方米),据此,查《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006,此液化气站储罐区与周边设施的安全间距设计为:与基地外居住区、学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑及工业企业间距为150米;离铁路国家线100米;离铁路企业用线50米;离周边公路(包括高速、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级)40米;距离架空电力线路1.5倍杆高;距离架空通信线(Ⅰ、Ⅱ级)30米;距离Ⅲ、Ⅳ级架空通信线路2倍杆高。

4.3.2 站内布置

4.3.2.1 分区隔离

在液化石油气站内,既有易燃易爆的危险区域,也有无重大危险性物品存在的生活辅助区。企业职工在生产区、生活辅助区、储罐区内的活动相互联系、影响。从安全防范的角度出发,在站内对几个功能分区采取分区隔离的措施。按照生产区、储罐区、生活辅助区的划分,用围堰或围堤分别隔离。考虑安全防范的需要,根据《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006及《建筑设计防火规范》GB50016-2006,生产区和生产区与辅助区之间设置高度2米的不燃烧体实体围墙,储罐周边设置1米高不燃烧体实体防火堤。

4.3.2.2 站内各建、构筑物间防火间距

根据《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006及《建筑设计防火规范》GB50016-2006,确定站内防火间距:

(1)已经确定罐内液态液化石油气为甲类液体,其单罐容量为50 m3,储罐形式为

卧式储罐,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,确定储罐区内两储罐之间的防火间距为2米,储罐与残液罐间距为1.5米。

(2)储罐区外的防火堤内侧基线到卧式储罐的水平距离为:卧式储罐外壁至较近的防火堤内侧距离为4米。

(3)储罐与围墙间距16米;

(4)储罐与卸车点防火间距为25米;

(5)储罐与泵房的间距为24米;

(6)储罐与灌瓶车间、气瓶间间距为22米;

(7)灌瓶车间与气瓶间的间距不限;

(8)储罐与发电房、配电室的间距为35米;

(9)储罐与消防泵房间距为42米;与消防水池间距45米;

(10)灌瓶车间、气瓶间与站内建(构)筑物的防火间距:

已知站内有两个卧式储罐,总容量为100立方米,设计其为4天的计算月平均日供应量,则计算月平均日供应量为25立方米。根据《城镇燃气设计规范》GB-50028-2006,灌瓶车间内气瓶库存量为1d的量,已知液态液化石油气密度为580kg/立方米,则灌瓶车间气瓶库存量为25×580=14500㎏即14.5t。

据此,根据《城镇燃气设计规范》,灌瓶车间、气瓶间与办公室、寝室的防火间距为40米;与空瓶库间距为20米;与消防泵房间距为30米;距离围墙15米;与发电室、配电房间距25米。

第五章防爆电气的设计

5.1 爆炸和火灾危险场所等级的划分及危险区域范围的确定

液化石油气灌瓶车间气瓶灌装嘴、泵房内的泵属第一级释放源;储罐安全阀排放口、气瓶属第二级释放源。存在第一级释放源的区域划分为1区,存在第二级释放源的区域划分为2区。

根据《城镇燃气设计规范》,灌瓶车间、泵房的爆炸危险等级和范围划分为:分别以灌装嘴、和泵为中心,半径为15米,地面以上7.5米的空间区域划分为2区;在2区范围内地面以下的低洼处(洗手池排泻沟)划分为1区。

露天设置的两个卧式储罐的爆炸危险等级和范围划分为:以储罐安全阀放散口为中心,半径5米,地面以上,储罐区防火堤以内,防火堤顶部以下的空间区域划分为2区。

气瓶间的爆炸危险等级和范围划分为:半径为7.5米,顶部与室内瓶体阀口距离7.5米的范围为2区。

无释放源的建筑包括空瓶间、发电室、配电室、卫生间、消防泵房和办公室、寝室,根据已经设计的防火间距,由于这些建筑物的门、窗都在以释放源为中心划分的危险区以外,根据《城镇燃气设计规范》,这些区域划分为非爆炸危险区域。

5.2 爆炸性混合物的分类

根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92,以及液化石油气的性质,按照最小点燃电流(MIC)分级和引燃温度分组,确定液化石油气属于ⅡA,T1组。

5.3 防爆电器的选择

5.3.1 爆炸性环境电力设计的原则

爆炸性气体环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险的环境内;在满足工艺及安全的前提下,应减少电气设备的数

量;根据爆炸危险区域的划分、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备;选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;当存在两种以上的易燃性气体时,按照危险程度较高的级别和组别选用电气设备;电气设备还要满足环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。

5.3.2 电气设备的选择

根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,针对本液化石油气站的爆炸性危险区域储罐区和生产区,选择与之相适应的电气设备。

旋转电动机防爆结构的选型:本液化石油气站会使用到电动机的场所均为2区;

表2 适用的电机类型

隔爆型正压型增安型无火花型

适用适用适用适用

鼠笼型感应电

动机

适用适用适用不适用

绕线型感应电

动机

同步电动机适用适用适用

直流电动机适用适用

适用适用适用慎用

电磁滑差离合

器(无无电刷)

表3 灯具类防爆结构的选型

隔爆型增安型固定式灯适用适用

移动式灯适用

携带式电池灯适用

指示类灯适用适用

镇流器适用适用低压开关和控制器类防爆结构的选型:

刀开关、熔断器、控制开关及按钮、起动用金属电阻器、电磁阀用电磁铁、电磁摩擦

制动器、操作箱(柱)、控制盘、配电盘均选用隔爆型;电抗起动器和起动补偿器用本质安全型。

信号、报警装置等电器设备防爆结构的选型:信号、报警装置、插接装置、接线箱、电气测量表计均采用隔爆型。

第六章 LPG罐区危险性分析

液化气站的主要危险物质是液化石油气,液化石油气(LPG)是非常重要的燃料,在工业和日常生活中使用量大。因为LPG的理化特性决定,一旦大量泄漏,极易与周围空气混合形成爆炸性混合物,是极易发生火灾、爆炸事故的,其产生的冲击波及爆炸火球热辐射破坏,伤害作用极大,并且伤害范围大,极易导致次生灾害。对LPG 罐区进行危险性分析,主要是对罐区的:Pool Fire、UVCE、BLEVE等主要危险性进行分析,并进行爆炸极限、爆炸危险度、爆炸力、爆炸温度、爆炸压力计算。

6.1 罐区危险性

基本资料中已经给出了该LPG罐区有两个50m3的卧式储罐。

总容积:2×50=100m3

两个储罐同属一个生产单位且间距远小于500米,故属同一单元。

液态液化石油气密度:580㎏/m3

总质量:100×580=58000㎏=58t

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009,表1中给出了气态液化石油气的临界量50t,但储罐内液化石油气为液态,且其沸点低于零摄氏度,危险性大于汽油、液氨,故应按表2查找,得其临界量为10t。

因58t>10t,所以该储罐区是重大危险源。

6.2 蒸气云爆炸(UVCE)危险性分析

可燃物质泄漏扩散到广阔的区域,经过一段延滞时间后,可燃气云被点燃,在气云燃烧后,火焰通过蒸气云传播而被加速,使得爆燃向爆轰转变,产生爆炸冲击波,此情况即为蒸气云爆炸。

LPG罐区的储量大,一旦泄漏,由于压力迅速降低,液态液化石油气迅速汽化,与周围空气混合形成覆盖很大范围的“预混云”,在某一有限空间遇点火源而导致爆炸。蒸气云爆炸发生后,云雾区内的爆炸波作用,云雾区外的冲击波作用、高温燃烧作用和热辐射作用,以及缺氧造成的窒息作用,是造成对周围人员、设备等的伤害、破坏作用的主要原因。

假设两个储罐内的液化石油气全部泄露,采用TNT当量法:

原理是假设一定比例的蒸气云参与爆炸过程,对形成冲击波有实际贡献,并以TNT 当量表示蒸气云爆炸的威力。

可燃气体的TNT当量:W

TNT =αAWQ/Q

TNT

其中,α表示地面爆炸系数取1.8;W为蒸气云中可燃气体质量,假设蒸气云中30%参与爆炸,17400㎏;Q为可燃气体的燃烧热,液化石油气为104.65MJ/m3;A 为蒸气云当量系数取0.03;Q

TNT

指TNT的爆热,取为4.52MJ/㎏。

则W

TNT

=(1.8×0.03×17400×104.65)÷4.52=21.754×103㎏

死亡半径:R

0.5=13.6(W

TNT

/1000)0.37=13.6×(21.754)0.37=42.5m

重伤半径:R

2=R

(W

TNT

/1000)1/3

根据冲击波超压对建筑物和人员的破坏与伤害情况,取重伤超压为0.7×105Pa;根据TNT爆炸时的冲击波超压,取R

=27.5m;

R

2

=27.5×(21.754)1/3=86m

轻伤半径:R

3= R

(W

TNT

/1000)1/3

根据冲击波超压对建筑物和人员的破坏与伤害情况,取轻伤超压为0.25×105Pa;根据TNT爆炸时的冲击波超压,取R

=49m;

R

3

=49×(21.754)1/3=153m

财产损失半径:R

4:=4.6 W

TNT

1/3/[1+(3175/ W

TNT

)]1 /6=126m 表4 蒸气云爆炸破坏半径

LPG储量(T)爆炸TNT当

量(㎏)死亡半径

(m)

重伤半径

(m)

轻伤半径

(m)

财产损失半

径(m)

58 21754 42.5 86 153 126 6.3 爆炸极限

可燃物质(可燃气体或蒸气)与空气或氧气必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限。可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度称为爆炸上限和爆炸下限。

爆炸下限公式:

1)1(76.4100+-=N L X

爆炸上限公式:

4N 76.41004+?=S

L 式中:L s ——可燃性混合物爆炸上限 %;

L x ——可燃性混合物爆炸下限 %;

N ——每摩尔可燃气体完全燃烧所需的氧原子数。 爆炸性混合物的爆炸极限:?+++=3

3

2211100L V L V L V L m

式中:L m ——爆炸性混合物的爆炸极限 %

L 1、L 2、L 3——混合物各组分的爆炸极限 %

V 1、V 2、V 3——各组分在混合气中的浓度 %

查得液化石油气中氢气5%、甲烷10%、乙烷4%、乙烯3%、丙烷18%、丙烯9%、丁烷45%、丁烯6%,代入数据的L s =9.9%,L x =2.2%。与实际值9.5%和1.5%有差距。

6.4 爆炸危险度

可燃气体或蒸气的爆炸危险性还可以用爆炸危险度来表示。爆炸危险度是爆炸浓度极限范围与爆炸下限浓度之比。气体或蒸气的爆炸浓度极限范围越宽,爆炸下限浓度越低,爆炸上限浓度越高,其爆炸危险性越大。

按照液化石油气爆炸极限实际值计算爆炸危险度:

爆炸危险度=(9.5%-1.5%)÷1.5%=5.33 查得,汽油爆炸危险度为5.0,可以看出液化石油气的爆炸危险性比汽油大。

6.5 爆炸温度

液化石油气复杂烃类为主,其中以丙烷为主:

其反应方程式:C 3H 8+5O 2+18.8N 2=3CO 2↑+4H 2O+18.8N 2

(1) 式中氮的摩尔数是按空气的N2 :O2=79:21的比例确定的。所以5 O 2对应

的N2为:5×79/21=18.8

由反应方程式可知,爆炸前的分子数为24.8,爆炸后25.8。

(2)计算燃烧产物的热容。气体的平均摩尔定容热容计算式查教材表2-8.根据表中所列计算式,燃烧产物各组分的热容:

N2的摩尔定容热容(4.8+0.00045t)×4186.8 J/(kmol·℃)

H2O的摩尔定容热容(4.0+0.00215t) ×4186.8 J/( kmol·℃)

CO2的摩尔定容热容(9.0+0.00058t) ×4186.8 J/( kmol·℃)

燃烧反应物的总热容为:18.8(4.8+0.00045t)×4186.8 +4(4.0+0.00215t)×4186.8 +3(9.0+0.00058t)×4186.8 =(557.85+0.187t)×103 J/( kmol·℃)

(3)求爆炸最高温度。先查得丙烷的燃烧热为2217.8KJ/mol,即 2.217×109J/kmol 因为爆炸反应速度极快,所以全部燃烧热可近似的看作用于提高燃烧产物的温度,也就是等于燃烧产物热容与温度的乘积,即: 2.217×109=[(557+0.187t)×103]·t

解上式得爆炸最高温度t为2262℃。

上面计算是将原始温度视为0℃。最高温度极高,虽然初始温度与正常室

有差,但对计算的准确性并无显著影响。

6.6 爆炸压力

根据教材公式(2-14)知爆炸压力计算公式:

p=Tnp0/T0m

式中:P、T和n——爆炸后的最大压力、最高温度和气体摩尔数;

p0、T0和m——爆炸前的初始压力、初始温度和气体摩尔数。

设:p0=0.1MPa;T0=27℃最高温度为2262℃,即T=2535K。

根据丙烷的反应C3H8+5O2=3CO2↑+4H2O可知:m=24.8,n=25.8

所以P=0.88×106Pa

以上计算的爆炸温度与压力都没有考虑热损失,是按理论的空气量计算的,所得的都是最大值。

第七章灭火器配置设计

建筑灭火器配置按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005及《城镇燃气设计规范》GB50028—2006进行设计。

7.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

根据GB/T4968-1985《火灾分类》,按照物质燃烧的特征,液化石油气储罐区及生产区主要考虑液化石油气火灾,属于C类火灾;包括发电室、配电室、消防泵房主要考虑带电火灾,属E类火灾;而寝室、办公室则可能发生固体物质火灾、带电火灾,为A类、E类火灾。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中的规定,液化石油气罐区、气瓶间、灌瓶车间及其泵房的工业、民用建筑灭火器配置场所危险等级均属严重危险等级;配电室、发电室属于中危险等级;寝室、办公室、空钢瓶库属轻危险等级。

7.2 灭火器的选择

根据灭火器适用火灾类型及液化石油气站内各个场所火灾类型,对灭火器选择如下:

储罐区、灌瓶车间、泵房、气瓶间选择推车式和手提式干粉灭火器;

发电室、配电室、消防泵房选择手提式二氧化碳灭火器;

办公室、寝室及空钢瓶库选择手提式干粉灭火器。

7.3 灭火器的设置

C类、严重危险级、推车式灭火器的最大保护距离为18米;E类、中危险级、手提式灭火器最大保护距离为20米;A类、轻危险级、手提式灭火器最大保护距离为50米。

灭火器在各个场所内的设置点为:

储罐区内两卧式储罐中间无斜梯一侧靠墙设置,另一侧靠近储罐墙角设置,靠近残液罐墙角设置;其余各场所均可设置在屋内靠近门处。

7.4 灭火器配置设计计算

灭火器配置设计按计算单元进行,针对液化石油气站的平面布置,可将其划分为若干计算单元。

(1)灌瓶车间、泵房:

S=5×5=25㎡;U=0.5;假设室内有消火栓系统和灭火系统取K=0.5

Q=﹙0.5×25﹚÷0.5=25B

﹙2﹚气瓶间:

S=4×5.5=22㎡;U=0.5;K=0.5

Q=﹙0.5×22﹚÷0.5=22B

﹙3﹚办公室、寝室:

S=3×3.6×5=54㎡;U=100㎡;K=1

Q=﹙1×54﹚÷100=0.54A取整1A

﹙4﹚空钢瓶库:

S=7×5×2=70;U=100;K=1

Q=70×1÷100=0.7A取整1A

(5)配电室、发电室﹙按不低于场所内A、B类灭火级别计算﹚

S=3.6×5×2=36㎡;U=1㎡;K=0.7

Q=0.7×36÷1=25.2取整26B

(6)消防泵房

S=5×8.5=42.5㎡;K=0.7;U=1㎡

Q=42.5×0.7÷1=30B

7.5 灭火器的配置

根据《城镇燃气设计规范》GB50028—2006中在储罐区内按储罐台数,每台设置8㎏和35㎏各一具的规定,选择在储罐区内的设置点各设置两个手提式8㎏干粉灭火器,型号为MF/ABC8;各设置50㎏推车式灭火器一个,型号为MFT/ABC50。

在灌瓶车间、气瓶间和泵房内根据设计计算结果,选择各设置两具MF/ABC8灭火器。

防火防爆课程设计

防火与防爆工程 课程设计说明书 课题名称: 闭式自动喷水灭火系统设计 专业班级: 指导老师: 设计组员: 时间:2014年12月26日

1、设计准备 1.1课程设计指导书 1.1.1设计目的: 课程设计是学生将课程体系的理论和工程实践相结合的重要环节,也是培养同学实践动手和工程应用能力的有效途径,是理论教学和实践教学结合的重要手段。通过本次课程设计,使得学生能更为系统的了解工业和生活中防火与防爆基本原理、知识和内容,树立起正确的防火观念和意识,使其对企业生产和民用生活实用性和工程性的消防管理、监测、控制以及应急救援理论和技术等有更为全面深入的理解和掌握,加强其对防火与消防理论在现场工程应用中的认识,通过对工程应用中消防系统的分析评价和改进设计,加强学生对企业消防系统控制能力的应用,培养起对实践性消防问题的独立思考和解决的能力,形成较为系统和科学思维体系,为以后从事防火消防方面的专业工作和设计打下良好的基础。1.1.2设计内容: 1、课程设计的内容: ①收集课题对象的现场资料(工艺、尺寸、环境参数、存在的问题和运行 情况等资料),调查课题的国内外现状、呈现的特征、存在的问题以及指出研究的意义和目的。 ②存在问题的原因分析以及评价过程与结论。(运用防活基本原理和消防工 程有关理论,结合安全系统分析和评价的方法对问题的原因进行比较深入的分析,并就现状和分析的结果作出评价,并得出结论等。) ③结合现场、国家相设计关标准和国家法规对现场消防问题提出设计思路 和方案,或对已有的消防系统存在问题的改进措施和设计,包括设计的依据、原理、思路、实施方案(内容)步骤和关键问题的解决办法等。 ④对工程设计进行安全可靠性和实施可行性(技术可行性和经济可行性) 分析,最后分析和总结本次设计的过程、水平、存在的问题等总结。 2、课程设计内容的具体(指导)方针: ①选题依据:即选择的课题有何依据,国内外的研究和发展现状等; ②课程设计的意义:即完成此课题有何意义和实用价值,以及该课题存在的 关键问题;

博观楼防火防爆课程设计

博观楼防火防爆课程设计 一博观楼简介 博观楼位于我校中区,是学校的主教学楼之一。它的墙体是由混凝土、砖建造,天花板也是钢筋混凝土。博观楼有地下室,主要是用来做实验室,其中有砂浆室,音响空调模拟室,建筑材料实验室等。地面建筑一共有九层,层高 3.5米,总高度为35米左右,长70米,宽25米。北边是篮球场,南边正对着学校南门,东边与求是楼相邻,西边靠近德惠楼。绿树环绕,环境优雅为我校师生提供了一个良好的学习办公环境。 二现有的消防设施 地下一层有消火栓4个,灭火器箱5个,其中每个灭火器箱配有3个压力式灭火器。一楼在南门口左右两侧分别有一个灭火器箱,在10105,10101旁边设置有消火栓。自二楼到八楼,电梯旁边均设置有一个消火栓,平台处均放置有一个灭火器,楼道两边都安装有防火卷帘,五号教室旁边也设置有一个消火栓。 总体来说,由于博观楼很早以前就建成,投入使用的年份较长,消防设施已经出现明显的老化。从灭火器的标识上可以看出,灭火器已经有一段时间没有更换了。消火栓的橡胶管,明显感觉到已经出现一定程度的老化。学校为了防止有学生乱动按钮,已经用木板将防火卷帘的按钮堵死,失去了它应有的作用。为了防止防火卷帘下滑甚至用铁链将防火卷帘锁死。在一楼大厅没有博观楼的整体布置图,也没有发生紧急情况时,引导人们迅速撤离的紧急疏散路线图。 三建筑物的火灾危险性评价 3.1建筑物火灾危险度GR分析 3.1.1可移动火灾负因子Qm取值 可燃物折合标准木材重量估算值:桌椅门窗均为木质结构,一套桌椅重约10kg,一扇门重约为20kg,一扇窗户3kg,一套厕所门板30kg,一台电脑15kg,一套窗帘3KG,值班室桌子重100kg,一张投影幕布4kg。 地下室:地下室有音响空调模拟室、建材力学室、建筑材料实验室、继电

防火防爆毕业论文

摘要 本次课程设计主要了解位于阜新经济开发区硫酸厂的的制作工艺过程,分析确定硫酸工艺过程中所存在的主要危险及各个生产环节和存储场所的火灾危险类别;设定工厂内的生产场所、附属设施、存储区的建构筑物的功能、构筑的耐火等级、泄露面积计算和灭火器的选择。通过确定危险物质的性质和厂房的面积再根据《建筑设计防数量,通过本次课程设计来确保阜新经济开发区硫酸厂的安全。 关键词:防火防爆;硫酸;耐火等级;防火间距;泄露面积 目录 1 前言.............................................. I 2 工程概况 (2)

3 工程项目分析 (3) 3.1 工艺流程介绍 (3) 3.1.1 生产工艺简述 (3) 3.1.2 安全防火重点部位 (3) 3.1.3 安全工作重点 (3) 3.2 工艺环节的划分 (4) 3.2.1 生产区 (4) 3.2.2 仓储设施 (4) 3.2.3 其他设施 (5) 4 区域划分 (7) 5 总平面的布置 (10) 5.1 分区布置 (10) 5.2 火灾危险类别的确定 (10) 5.2.1 硫酸生产原料的理化性质简介 (10) 5.2.2 生产工艺火灾危险分类 (10) 5.2.3 存储区火灾危险分类 (11) 5.3 耐火等级的确定 (11) 5.3.1 生产区 (11) 5.3.2 储存区 (11) 5.3.3 生活区 (11) 5.3.4 附属设施区 (11) 5.4 防火间距 (12) 5.4.1 防火间距设计原则 (12) 5.4.2 防火间距的确定 (13) 6 防爆电气的设计 (14) 6.1 划分爆炸危险区域 (14) 6.2 防爆电气选择 (16)

加油站防火防爆课程设计

建筑大学 防火防爆技术课程设计设计题目某加油站防火防爆课程设计 姓名 学号 班级 专业安全工程 学院市政与环境工程学院 指导教师 ..

2015年1月 ..

前言 设计是工程建设的灵魂,对工程建设起着主导和决定性作用。防火防爆设计是以系统科学的分析为基础,定性定量地考虑工艺的合理性、装置的危险性,在兼顾技术上先进性、可行性,经济上合理性的前提下,综合分析设计任务要求,确定设计项目的具体方案,并提出保证设计项目正常、安全运行所需要的手段和措施,同时以过去的事故等所提供的教训和资料来考虑更安全有效的措施,以防再次发生类似的事故。 本设计是针对汽车加油站而进行的防火防爆设计。通过对加油站所经营燃油的性质,根据《汽车加油站加气站设计与施工规》GB50156-2012分析确定工作环节和存储场所的火灾危险类别来设计。对厂区进行合理分区布置,大致可分为:储罐区、加油区、办公区及附属设施区四个部分。然后又依据《石油化工企业设计防火规》 GB50160-2008和《建筑设计防火规》GB50016-2006来确定站的主要建筑物以及它们之间的防火间距,然后对加油站进行区域规划和总平面布置。此后,再根据《爆炸性安全环境评价与最新防爆技术及设备选用维护标准》对加油站区域进行火灾与爆炸事故风险预测和评估,安装相应的防火防爆防雷防静电设施,制定相应的操作规章制度。 关键词:加油站防火防爆设计防火间距 ..

目录 第一章概述 (1) 1.1 相关规、标准....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 加油站的基本情况 (3) 第二章汽油、柴油的性质及火灾爆炸危险性 (3) 2.1 汽油的性质 (4) 2.2 柴油的性质 (4) 2.3 加油站火灾、爆炸危险特性 (4) 第三章总平面的布置 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 功能分区 (7) 3.2 耐火等级的确定 (7) 3.3. 选址和布置 (9) 3.3.1加油站的选址 (9) 3.3.2防火间距 (9) 3.3.3加油岛的设计应符合下列规定: (11) 3.3.4液化石油气罐的布置应符合下列规定: (11) 第四章防爆电器设计 (12) 4.1 爆炸和火灾危险场所等级的划分 (14) 4.2 爆炸性混合物分级分组 (14) 4.3防爆电气设计 (15) 第五章汽油、柴油罐区危险性分析 (18) 5.1 危险性分析 (18) 5.2 蒸汽云爆炸事故机理 (19) 5.3 蒸气云爆炸特点 (20) 5.4 蒸汽云爆炸计算 (20) 5.5 爆炸极限 (22) 5.6 爆炸温度 (22) 5.7 爆炸压力 (22) 5.8 爆炸力 (23) 第六章灭火器配置设计 (24) 6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (24) 6.1.1火灾种类的划分 (24) 6.1.2危险等级的划分 (25) 6.2 划分计算单元 (26) 6.3 灭火器的配置 (27) 6.4 灭火器配置设计计算 (28) 第七章加油站的安全管理措施 (29) ..

防火防爆课程设计

防火防爆课程设计设计题目:某化纤厂的防火防爆设计 班级:安全工程 学号: 姓名: 指导教师: 设计时间:2015年7月—2015年8月

某化纤厂的防火防爆设计 摘要 本次课程设计主要针对化纤厂进行的防火防爆设计。通过辨识、分析生产原料和产品的危险特性,再根据化纤生产过程中存在的主要危险、有害因素确定工厂内所需厂房、仓库、生活区与办公区,根据《建筑设计防火规范》[1] (GB50016-2006)分析确定该厂各个生产环节和存储场所的火灾危险类别;合理布置工厂内生产场所、附属设施、存储区等建构筑物所在区域,确定各个建、构筑物的功能、耐火等级等方面。通过了解危险物质的性质和建筑物的面积后,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规范设计确定防火间距。 通过对以上各项内容进行设计,保证化纤厂安全生产。 关键词:防火防爆化纤耐火等级防火间距

A characteristic of design for fire and explosion prevention Abstract This course design mainly aimed at the characteristic of design for fire and explosion prevention. Through the identification, analysis, the danger of raw material and product features, According to chemical fiber main risk existing in the production process, Harmful factors required within a certain factory workshop, warehouse, living area and office area. According to< The code for fire protection design of buildings >[1](GB50016-2006)I Analysis to determine the plant production and storage place of fire risk category ,reasonable arrangement factory production sites, ancillary facilities, such as storage area architectural structures Reasonable arrangement factory production sites, ancillary facilities, such as storage area architectural structures, determine all the function of the building and structures, fire rating, etc. By understanding the nature of the dangerous substances and the area of the building, according to < The code for fire protection design of buildings >(GB50016-2006),I specification design, determine the fire separation. Key Words: For fire and explosion prevention; Chemical fiber; Fire resistance rating; Fire separation

加油站课程防火防爆课程设计

加油站课程防火防爆课 程设计 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

吉林建筑大学 防火防爆技术课程设计设计题目某加油站防火防爆设计 姓名李世伦 学号03411215 班级安全112 专业安全工程 学院市政与环境工程学院 指导教师张智超刘辉

2014年1月 目录

摘要 为加强加油油站安全生产管理,消除事故隐患,达到加强防范、有效避免事故的发生,保障人民群众生命和财产安全,维护社会稳定,促进经济的发展,结合某加油站实际情况,编制此防火防爆课程设计,本设计从三个阶段进行设计:第一阶段是考虑加油站的总体布局厂址和厂区的总平面的配置对限制火灾的要求,其中包含了防火间距的要求,建筑无的耐火等级要求,层数和占地面积。第二阶段对生产和储存的火灾危险性进行分类及预算事故造成的危害,并选择相应的灭火器进行布局预防火灾的形成,第三阶段是对加油站日常管理进行制定,进行安全培训,对可能发生的事故指定相应的应急预案。从根本上从意识上认识到安全的重要性。 关键词:加油站防火防爆安全生产管理

第一章概述 部门规章、标准、规范 1)建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 2)石油化工企业设计防火规范GB50160-2008 3)汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002(2006年版) 4)建筑设计防火规范GB50016-2006 5)炼油化工企业设计防火规定YHS01-78 6)爆炸和火灾危险环境电力安装设计规范GB50058-92 7)加油站消防安全管理规范 8)危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009 9)《防火防爆技术》杨泗霖编中国劳动保障出版社 加油站的基本情况 表1-1

《防火防爆课程设计》安全工程专业教学大纲

防火防爆课程设计教学大纲 课程编码:080651015 周/学分:2周/4学分 一、大纲使用说明 本大纲根据安全工程专业2017版教学计划制订 (一)适用专业 安全工程专业 (二)课程设计性质 必修课 (三)主要先修课程和后续课程 1.先修课程: 防火防爆 2.后续课程: 安全学原理 二、课程设计目的及基本要求 在专业基础课和专业课的基础上,通过具体的工程案例的分析和设计,使学生掌握生产过程中引起火灾的原因和基本规律,进行化工和建筑工程的防火防爆设计,为分析和解决生产过程中的已经存在的和尚未出现的不安全因素问题提供实践基础和处理预防措施。 设计目的如下: 1.熟悉本专业的基本理论,掌握生产过程的消防安全防范措施。 2.通过亲手设计,了解生产过程中的复杂性,培养综合考虑工程实践中消防技术措施和消防管理措施的能力。 3.通过课程设计,发现企业生产过程中存在的不安全因素,联系理论提出自己的新的见解。 基本要求:要求学生做好预习,掌握设计过程中涉及到的原理和方法,按设计流程操作,验证结果并进行分析、完成论文。 三、课程设计内容及安排 防火防爆课程设计培养学生运用所学防火防爆理论解决实际问题的能力。课程设计内容包括以下几个方面: 1. 危险化学物质生产储存场所的防火防爆设计; 2. 自动灭火系统设计; 3. 自动报警系统设计; 4. 特殊灭火系统设计。 整个课程设计分为以下几个阶段进行:查找资料,调研,实验设计,实验评价与验收。 具体安排如下: 1.教师布置题目,学生查找资料; 2. 现场调研,设计具体实验;

3. 实验操作与结果评价; 4. 撰写设计报告。 四、指导方式 由指导教师召开课程设计动员会,进行分组,指定课程设计的题目和内容,讲解部分题目要求。提出问题,实验前预习,查阅相关资料;讲解实验原理和操作方法;对实验操作进行示范,在实验中针对实验现象对学生进行个别指导。 五、课程设计考核方法及成绩评定 1.考核方式:考查(学生实验操作、教师检查、提问及论文成绩)。 2.评分办法: (1)从几个方面考核课程设计完成的成绩: 实验前的预习准备,实验操作情况及实验报告的质量等综合打分。 (2)按照实验指导书的具体要求,根据每个学生实验前的预习准备,实验操作情况及实验报告的质量,综合给出实验成绩。出勤情况占10%;实验预习占10%;实验现场操作占40%;实验报告占40%。 (3)成绩评定实行优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级的成绩。 六、课程设计教材及主要参考资料 《火灾爆炸预防控制工程学》霍然机械工业出版社

防火防爆课程设计资料

燃气锅炉防火防爆检查 评估 6.1燃气锅炉防火防爆检查依据 主要包括:GB 50041—2008《锅炉房设计规范》、GB 50016—2006《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2007)《热水锅炉安全技术监察规程》(1997 年修订版)、DBJ 01—614—2002《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》、GB/T 1576—2008 《工业锅炉水质》等。 6.2燃气锅炉防火防爆检查内容 主要包括:消防规划布局、火灾扑救条件、燃气锅炉防爆泄压、燃气锅炉电气防爆、燃 气锅炉安全装置、燃气锅炉操作规程、燃气锅炉安全制度、燃气锅炉监控值班、燃气锅炉巡 视检查、燃气锅炉应急处置等。 计算厂房的泄压面积用到如下公式: 3/2 A 10CV 式中: A——防爆泄压面积;㎡ 厂房内爆炸危险物质的类别C值案以及粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等K尘<1CMPa·m·s-1的粉尘≧0.030 木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等10MPa·m·s-1≦K尘≦30MPa·m·s-1的粉尘≧0.055 丙醇、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、喷漆间或干燥室以及苯酚树脂、 ≧0.110 铝、镁、锆等K尘>30MPa·m·s-1的粉尘 乙烯≧0.160 乙炔≧0.200 氢≧0.250

C——厂房容积为1000m3时的泄压比;(可见下表) V——厂房的容积;m3 表4.仓库内爆炸性危险物质的类别与泄压比值(㎡/m3) 由于燃气锅炉的燃料为天然气,其主要成分为甲烷,因此C值应选择最小为0.11.而厂房的长、宽、底面积可由下图所示得出 图3:锅炉房面积平面俯视图 而锅炉房的高度为8.846m,因此将所有信息汇总得出下表 长 L(m)宽 W(m)高 H(m) 26.100 17.600 8.846

甲醇厂防火防爆课程设计

《防火防爆技术》课程设计 设计名称:某甲醇厂防火防爆课程设计 学院:环境保护与安全工程学院 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 2016年6月

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆》课程设计 设计任务书 一、防火与防爆技术课程设计的目的 本环节是在专业基础课和专业课的基础上,通过具体的工程案例的分析和设计,使学生更好地熟悉和理解防火防爆安全技术的基本理论。通过防火防爆课程设计,掌握生产过程中引起火灾爆炸的原因和基本规律,为分析和解决生产过程中的火灾爆炸隐患打下坚实的实践基础。 1、进一步理解和掌握防火防爆的基本理论; 2、熟悉危险性生产或储存装置或场所存在的主要危险、有害因素; 3、了解生产工艺流程、熟悉安全生产规程和安全管理制度; 4、运用防火防爆安全技术的基本理论和安全管理原理提出针对性的安全对策措施。 二、课程设计的主要内容 1、准备和熟悉有关参考资料(1天); 2、选择一个(化工、粉尘、加气站)具有火灾爆炸危险的生产或储存企业,了解生产工艺过程,分析确定工艺过程中所存在的主要危险及各个生产环节和存储场所的火灾危险类别(2天); 3、设定工厂内的生产场所、附属设施、存储区的建构筑物的功能,确定建构筑物的耐火等级,进行工厂区域规划和总平面布置(1天); 4、选择某一厂房进行爆炸危险区域划分(1天); 5、对主要防爆电气设备进行分析、选型(1天); 6、对某一有爆炸危险的厂房计算其泄爆面积,并选择确定泄爆方式(1天); 7、提出防火防爆对策措施(1天); 8、绘制厂区总平面布置图(1天); 9、报告的编制与修改(3天)。

三、课程设计要求 1、完成时间:2周; 2、要求每个学生完成课程设计书一份,约5000字。要求学生对所设计的内容必须概念准确,参数选择合理,符合设计手册与设计规范及相关参考书籍的要求,计算正确,计算书书写工整、清晰,文笔流畅。设计合理,图表清晰,符合规范。 3、独立完成。 四、主要设计依据 1、《石油库设计规范》GB50074-2011 2、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 6、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 7、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 8、《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007 9、其它规范 10、防火防爆安全技术等有关图书资料 11、有关生产工艺图书资料

LPG灌装加气站防火防爆课程设计1

第一章概述 设计是工程建设的灵魂,对工程建设起着主导和决定性作用。 防火防爆设计是以系统科学的分析为基础,定性定量地考虑工艺的合理性、装置的危险性,在兼顾技术上先进性、可行性,经济上合理性的前提下,综合分析设计任务要求,确定设计项目的具体方案,并提出保证设计项目正常、安全运行所需要的手段和措施,同时以过去的事故等所提供的教训和资料来考虑更安全有效的措施,以防再次发生类似的事故。 毛泽东同志曾指出:“总而言之,我们要有准备。有了准备,就能恰当的应付各种复杂的局面。”在进行液化石油气灌装加气站的设计时,必须同时进行消防设计。设计中应贯彻“以防为主,以消为辅,消防结合”的消防工作方针,在采取有效的防火设施的同时,根据设计规模、火灾危险性和相邻单位消防协作的可能性,设置相应地先进灭火设施。 一、设计目标与依据 在了解LPG性质的前提下,参考国内外液化石油气灌装加气站最新设计案例,根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《城镇燃气设计规范》GB50028-95(以下简称《燃规》)、《炼油化工企业设计防火规定》YHS01-78(以下简称《炼化规》)等规范标准,设计存储容量为1203 m的LPG灌装加气站。 二、设计任务与要求 根据所给定的平面布置简图和5个地上卧式储罐的尺寸参数(表1-1),,确定消防水池位置、容积,以及消防通道形式。布置消防给水管道,设计计算消防水量,分别计算罐区冷却喷淋水量和水枪用水量。确定罐体冷却喷淋强度,完成喷淋管道布置,并确定管道尺寸及类型。 表1-1 卧式储罐的尺寸参数

第二章液化石油气的性质 一、物理化学性质 液化石油气(Liquefied petroleum gas简称LPG)为丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等轻烃组成的混合物,各组分的物理化学性质(表2-1),一般前两者为主要组分。常温常压下为无色低毒气体。由炼厂气或天然气(包括油田伴生气)加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。当临界温度高达90℃以上,5~10个大气压下即能使之液化。 表2-1 LPG各组分的物理化学性质 当空气中含量达到一定浓度范围时,LPG遇明火即爆炸。故具有易燃易爆、低温、腐蚀等特性,添加恶臭剂后,有特殊臭味,低温或加压时为棕黄色液体。(一)比重 LPG是混合物,其比重随组成的变化而变化,气态时比重比空气大1.5-2.0

防火防爆设计.

新疆工程学院 课程设计说明书题目名称:防火防爆课程设计 系部:安全工程系专业班级:安理11-26 学生姓名:陈晓龙 指导教师:张丽丽 完成日期:2013.6.21

课程设计评定意见 设计题目:防火防爆课程设计 学生姓名:陈晓龙专业班级安理11-26 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日

课程设计任务书 12-13学年下学期13年 6 月15日专业安全技术管理班级安理11-26 课程名称课程设计 设计题目防火防爆课程设计指导教师张丽丽 起止时间2013.6.17—2013.6.21 周数 1 设计地点教学楼 设计目的: 本课程设计将理论知识与实际相结合,通过对具体的建筑物的灭火系统的设计及其灭火器的配置,进一步熟悉建筑物的防火规范等规定,提高综合设计素质。 设计任务或主要技术指标: 一、以行政楼三楼为对象进行自动喷水灭火系统和灭火器的设计 二、设计资料 1.建筑设计资料 此建筑为钢筋混凝土结构,室内、外高度差为0.6m,冻土深度为1.1m,当地环境最高温度为38℃,冬季有供暖,各层房间布置结构相同,层高为 3 m。 2.给水设计资料 该建筑南部20m处有市政给水管道埋设,管径为400Dgmm,管顶埋深为室外地面以下 1.5m,供水水压常年可保证100kPa,水质符合饮用水标准。 三、设计成湿式自动喷水灭火系统; 最不利点处的喷头的压力选择为0.1 MPa 设计进度与要求:(不能出现雷同、设计符合规范、具有实用价值、排版规范) 1 、收集建筑物的具体资料。 2 、每个小组根据收集资料进行设计。 3 、选择合适的喷头、管径、数量、和安装的位置; 4 、配置灭火器灭火系统,选择灭火器型号、数量及安装位置 5、打印装订说明书。 主要参考书及参考资料: 1.杨泗霖.防火与防爆.首都经济贸易大学出版社. 2.程远平,李增华.消防工程学.中国矿业大学出版社 3.张树平.建筑防火设计.中国建筑工业出版社 4. GB50016—2006建筑设计防火规范 5.建筑灭火器配置设计规范.GB 50140-2005 6.自动喷水灭火系统设计规范. GB 50084—2001 教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日

浅谈LPG灌装加气站防火防爆课程设计

LPG灌装加气站防火防爆课程设计 目录 第一章概述 (2) 第二章液化石油气的性质 (3) 一、物理化学性质 (3) 二、火灾危险特性 (4) 第三章LPG灌装加气站 (6) 一、灌装加气站的工作任务 (6) 二、灌装加气站的危险场所划分 (6) 三、灌装加气站的平面布置 (7) 第四章 LPG罐区危险性分析 (8) 第五章典型事故分析 (10) 一、基本情况 (10) 二、火灾特点: (11) 三、经验教训 (11) 第六章消防给水设计 (13) 一、消防给水设计目的 (13) 二、消防给水设计的计算 (13) 第七章 LPG的安全管理措施 (17) 一、加气站防雷措施 (17) 二、加气站防静电 (18) 三、LPG火灾的控制 (18) 参考文献 (20)

第一章概述 设计是工程建设的灵魂,对工程建设起着主导和决定性作用。 防火防爆设计是以系统科学的分析为基础,定性定量地考虑工艺的合理性、装置的危险性,在兼顾技术上先进性、可行性,经济上合理性的前提下,综合分析设计任务要求,确定设计项目的具体方案,并提出保证设计项目正常、安全运行所需要的手段和措施,同时以过去的事故等所提供的教训和资料来考虑更安全有效的措施,以防再次发生类似的事故。 毛泽东同志曾指出:“总而言之,我们要有准备。有了准备,就能恰当的应付各种复杂的局面。”在进行液化石油气灌装加气站的设计时,必须同时进行消防设计。设计中应贯彻“以防为主,以消为辅,消防结合”的消防工作方针,在采取有效的防火设施的同时,根据设计规模、火灾危险性和相邻单位消防协作的可能性,设置相应地先进灭火设施。 一、设计目标与依据 在了解LPG性质的前提下,参考国内外液化石油气灌装加气站最新设计案例,根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《城镇燃气设计规范》GB50028-95(以下简称《燃规》)、《炼油化工企业设计防火规定》YHS01-78(以下简称《炼化规》)等规范标准,设计存储容量为1203 m的LPG灌装加气站。 二、设计任务与要求 根据所给定的平面布置简图和5个地上卧式储罐的尺寸参数(表1-1),,确定消防水池位置、容积,以及消防通道形式。布置消防给水管道,设计计算消防水量,分别计算罐区冷却喷淋水量和水枪用水量。确定罐体冷却喷淋强度,完成喷淋管道布置,并确定管道尺寸及类型。 表1-1 卧式储罐的尺寸参数

加油站防火防爆课程设计

吉林建筑大学 防火防爆技术课程设计设计题目某加油站防火防爆设计 姓名张剑侠 学号03411117 班级安全111班 专业安全工程 学院市政与环境工程学院 指导教师张智超刘辉 2014年1月

第一章概述 (3) 1.1 相关规范、标准 (3) 1.2 加油站的基本情况 (3) 第二章汽油、柴油的性质及火灾爆炸危险性 (4) 2.1 汽油的性质 (4) 2.2 柴油的性质 (4) 2.3 加油站火灾、爆炸危险特性 (5) 第三章总平面的布置 (7) 3.1 功能分区 (7) 3.2 耐火等级的确定 (7) 3.3. 选址和布置 (9) 3.3.1加油站的选址 (9) 3.3.2防火间距 (9) 3.3.3加油岛的设计应符合下列规定: (12) 3.3.4液化石油气罐的布置应符合下列规定: (12) 第四章防爆电器设计 (14) 4.1 爆炸和火灾危险场所等级的划分 (14) 4.2 爆炸性混合物分级分组 (14) 3.3防爆电气设计 (15) 第五章汽油罐区危险性分析 (18) 5.1 危险性分析 (18) 5.2 蒸汽云爆炸事故机理 (19) 5.3 蒸气云爆炸特点 (20) 5.4 蒸汽云爆炸计算 (21) 5.5 爆炸极限 (22) 5.6 爆炸温度 (22) 5.7 爆炸压力 (23) 5.8 爆炸力 (23) 第六章灭火器配置设计 (24) 6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (24) 6.1.1火灾种类的划分 (24) 6.1.2危险等级的划分 (24) 6.2 划分计算单元 (25) 6.3 灭火器的配置 (27) 6.4 灭火器配置设计计算 (27) 第七章加油站的安全管理措施 (30) 参考文献 (31)

防火防爆课程设计

目录 前言 (1) 第一章工程概况 (2) 第二章工程项目分析 (3) 2.1 工艺流程介绍 (3) 2.1.1酒精生产工艺 (3) 2.1.2酒精发酵机制 (4) 2.2 酒精的火灾爆炸危险性 (5) 2.3 副产品爆性及毒性 (6) 第三章危险区域划分 (8) 3.1 评价单元划分的原则和方法 (8) 3.2 划分区间 (9) 第四章总平面布置 (10) 4.1 选址和布置 (10) 4.2 建筑物的耐火等级 (11) 4.3 防火间距 (12) 第五章防爆电气的设计 (13) 5.1 电气防爆危险环境分区 (13) 5.2 电气设计要求 (13) 第六章防火防爆措施 (16) 第七章总结 (18) 参考文献 (19) 附录 (20)

前言 在现代化工生产工艺和储存中,火灾与爆炸灾害是最主要的危害之一。近几年来,我国化工系统所发生的各类事故中,由于火灾爆炸导致的人员死亡为各类事故之首,由此导致的直接经济损失也相当可观。因此了解化学品的火灾与爆炸危害,正确进行危险性评价,及时采取防范措施,对搞好安全生产,防止事故发生具有重要意义。 化工企业中存在着各种火灾爆炸隐患,具体针对化工厂所存在的一些问题,我进行了防火防爆的设计,通过对生产工艺的了解,根据生产原料及产品的性质,生产工艺过程,进行合理设计。对厂区进行合理分区布置,大致可分为:生产区、储存区、生活区以及附属设施区四个部分。根据相关规定进行爆炸危险区域的划分,并采取合适的方法消除火灾爆炸隐患。 本次课程设计我从中学到了很多知识,系统的对防火防爆这门专业课有了更深的认识,掌握了危化品的生产工艺流程、危险因素,以及控制方法,从中也发现了很多问题,遇到了很多困难,但通过努力解决这些困难让我对酒精的生产以及储存有了进一步的了解。在课程设计中出现的错误恳请同学和老师指正,在此感谢老师的指导和同学们的帮助。

防火防爆课程设计初稿

防火防爆课程设计初稿 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

本科课程设计 市头加油站防火防爆课程设计 学院环境科学与工程学院 专业安全工程 年级班级 2015级(1)班 学号 学生姓名 指导老师张孝春、刘爱华 2018 年 1 月日 目录 摘要 站内构件及设备分布

加油站爆炸危险性分析 加油站爆炸危险区域划分.......................................... 泄爆............................................................ 防爆电器设计....................................................

安全管理制度.................................................... 应急救援措施.................................................... 附录 摘要 加油站遍布全国各地,是机动车辆必不可少能源供应基地,也是经济发展的动力源泉。因而对加油站的安全生产进行科学的管理尤为重要。为了消除事故隐患,加强加油站的安全管理,维护社会稳定,保障财产生命安全,我们选取市桥加油站为设计试验点,根据实际情况,编制此防火防爆课程设计。主要内容包括加油站耐火等级的确定、防火分区的划分、火灾爆炸危险性分析、防爆电气的设计、消防设计和安全管理措施。 第一章工程概况 地理位置及周边环境 广州市番禺市头加油站所在地区番禺区东北面的南村镇,在大学城的南方向。加油站位于番禺区省道S296新市公路段与沙边街交汇处旁,加油站东侧为广州市柏林网络科技有限公司;西侧为沙边街路;南侧为广州市镁世家具有限公司;侧为华之艺桁架有限公司。位置如下图。 图加油站地理位置图

防火防爆课程设计

某化工厂氨制冷车间防火防爆安全设计 摘要 制冷车间以氨作为制冷剂,通过分析车间的工艺流程、氨的理化性质划分车间的火灾危险类别,根据车间内各设施的功能对车间分区,确定防火间距并进行总平面的布置。确定其耐火等级,然后进行爆炸危险区域的划分,分析爆炸危险环境,对防爆电气设备进行选择。最后通过对爆炸危险区域进行泄爆面积计算及泄爆方式的确定。 关键词:氨制冷火灾爆炸危险防火间距耐火等级防爆电气泄爆

目录 摘要 (Ⅲ) 1 工程概况 (1) 1.1 项目简介 (1) 1.2 设计依据 (1) 1.3 气候特点 (1) 1.4 项目区域 (1) 1.5 工程项目分析............................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 工艺流程简述 (2) 1.5.2 氨的理化性质及危险特性 (2) 1.6 小结 (3) 2 平面布置 (4) 2.1 火灾危险性分类 (4) 2.1.1 氨的火灾危险性分类 (4) 2.1.2 车间火灾危险分类 (4) 2.2 功能分区 (4) 2.2.1 生产区 (4) 2.2.2 储存区 (5) 2.2.3 其他设施区 (5) 2.3 防火间距 (5) 2.3.1 防火间距设计原则 (5) 2.3.2 防火间距的确定 (6) 2.4 总平面布置 (6) 2.5 耐火等级的确定 (8) 2.6 小结 (8) 3 防爆电气的选择 (9) 3.1 爆炸危险环境 (9) 3.2 爆炸性混合物分级、分组 (9) 3.3 防爆电气选择 (10) 3.4 小结 (11) 4 泄爆面积及泄爆方式 (12) 4.1 泄爆面积的计算 (12) 4.2 泄爆方式的确定 (12)

防火防爆课程设计--某加油站防火防爆课程设计

某加油站防火防爆课程设计 第一章:加油站的基本情况 (2) 第二章:加油站储油的性质及火灾爆炸危险性 (3) 2.1储油的物化性质 (3) 2.1.1汽油 (3) 2.1.2柴油 (4) 2.2火灾爆炸危险性 (4) 第三章:总平面的布置 (7) 3.1功能分区 (7) 3.2耐火等级的确定 (7) 3.2.1储罐区、加油区 (7) 3.2.2辅助区 (7) 3.3选址和布置 (8) 3.3.1加油站的选址 (8) 3.3.2总平面布置 (9) 第四章:防爆电气设计 (11) 4.1爆炸和火灾危险场所的等级划分 (11) 4.2爆炸危险区域的范围确定 (12) 4.3爆炸性混合物的分类、分级和分组 (13) 4.4防爆电气的选择 (15) 第五章:汽油罐区危险性分析 (17) 5.1汽油罐区危险性定性分析 (17) 5.1.1.蒸气云爆炸事故机理 (17) 5.1.2.蒸气云爆炸特点。 (18) 5.1.3.蒸气云爆炸伤害形式。 (18) 5.1.4重大事故危害程度分析 (18) 5.2汽油罐区危险性定量分析 (20) 5.3爆炸极限 (21) 5.4爆炸力 (21) 5.5爆炸温度 (21) 5.6爆炸压力 (22) 第六章:灭火器配置设计 (22) 6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (22) 6.2 灭火器的选择 (23) 6.3 灭火器的设置原则 (23) 6.4 灭火器的配置 (24)

6.5灭火器配置设计计算 (24) 第七章:加油站的安全管理措施 (26) 7.1 加油站安全管理制度 (26) 7.1.1把好加油站建设审核验收关 (26) 7.1.2建立健全各项消防管理制度 (26) 7.1.3开展安全教育、培训及灭火演练 (26) 7.1.4 严格安全操作 (27) 7.1.5加强防火安全管理 (27) 7.1.6 加强防火监督检查 (28) 7.1.7 确保消防器材有效 (28) 7.2防雷防静电措施以及火灾的控制。 (28) 7.2.1加油站防雷措施 (28) 7.2.2加油站防静电措施 (30) 7.2.3加油站火灾控制 (30) 第八章:主要参考资料 (32) 附录 (32) 附录Ⅰ (32) 表1 生产的火灾危险性分类 (32) 表2 贮存物品的火灾危险性分类 (33) 表3 根据生产、贮存火险分类采取的防灾措施举例 (34) 附录Ⅱ (35) 表1 厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积 (35) 表2用建筑的耐火等级、层数、长度和建筑面积 (35) 附录Ⅲ (36) 表1站内设施之间的防火距离(m) (36) 附录Ⅳ (37) 表1 爆炸性气体环境用电设备防爆类型 (37) 附录Ⅴ (38) 表1 灭火器的主要性能 (39) 表2 灭火器的选择和设置数量 (40) 表3手提式灭火器类型、规格和灭火级别 (41) 第一章:加油站的基本情况 本加油站位于东风路东侧,站内设罐区、加油区、辅助区,罐区内设埋地汽油罐三台,单罐容积20M3,柴油罐两台,单罐容积20M3。加油区设四台双枪加油机,辅助区内有卫生间、

防火防爆课程设计

摘要 随着我国经济建设跨越式高速推进,城市工业化、现代化节奏不断加快,各种高层建筑、超高层建筑相继涌现,并呈现出向大型化、功能化、综合化方向发展的趋势。自动喷淋灭火系统作为建筑工程综合布局的核心内容,必须严格按照国家和部门相关规范和标准,充分引入和应用新技术、新工艺,结合实际进行灵活的设计,高标准的施工和施行常态化的维护,切实抓好自动喷淋灭火系统的设计、施工和维护等各个环节。 关键词:自动喷淋;灭火器;危险等级; 最不利喷头 4.各系统的水力计算 4.1机房的灭火器配置方案设计 1 确定该灭火器配置场所的危险等级与火灾类型 (1)确定该灭火器配置场所的危险等级 查表得知该机房属于严重危险级的民用建筑,则其危险等级为“严重”级。(2)确定该灭火器配置场所的火灾种类 该机房通常使用的物品为计算机、桌椅、电线电缆与电子电器元件等固体可燃物,确认该机房可能发生A类火灾;因存在主机服务器,计算机等用电设备,一旦失火可能不允许或来不及切断电源,故可确认该机房同时存在E类火灾危险。 2)划分灭火器配置场所的计算单元与确定其保护面积

(1)划分灭火器配置场所的计算单元 由于该计算机与毗邻的本层其他用房危险等级不同,使用性质和平面工艺布局也不相同,因此应将机房作为一个灭火器配置场所的独立计算单元进行灭火器配置设计计算。 (2)计算该单元的保护面积 计算单元的保护面积应按建筑面积计算,则该单元的保护面积为: 72612=?=S ㎡ 3)计算单元的需配最低灭火级别 该机房属地面建筑,扑救初起火灾所需的灭火级别按式计算: 已知S=81.25㎡,查表得U=50㎡∕A 将S 值与U 值代入得: A A Q 1125.250 25 .813.1=? = 4)确定该单元的灭火器设置点数与各点的位置 查表得该单元手提式灭火器的最大保护距离为15m ,然后用保护圆简化设计法确定灭火器设置点: 取距门1米、距墙2.7米处A 点为灭火器设置点,并以其为圆心,以保护距离15米为半径画保护圆。如副图所示: 5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别 应用式进行计算: A A N Q Q e 1125.21 1125.2=== 6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量 (1)类型选择 根据机房的特点和防火设计要求,决定选择手提式磷酸铵盐干粉灭火器。因为磷酸铵盐干粉灭火器内充装的磷酸铵盐干粉,灭火时以干粉状态进行喷射灭火,灭火后在计算机机壳上残留少许残渣,但对带有防护外壳的计算机等污损不大,事后可清除,既能扑灭B 类火灾,也能扑灭A 类火灾;磷酸铵盐干粉灭火器也适用于扑救E 类(带电)火灾,满足要求。 (2)规格与数量的确定 查表得知,每具灭火器最小配置灭火等级(规格)为3A ;再查表得知,MF/ABC

防火防爆课程设计(行政楼) 苏瑞

目录 1 绪论 (1) 1.1 设计背景 (1) 1.2 课程设计的目的及意义 (1) 1.3 火灾自动报警系统国内外现状 (1) 1.4 国外发展概况及趋势 (2) 1.5 火灾自动报警系统原理 (3) 2 系统总体方案设计 (6) 2.1 火灾自动报警系统的组成 (6) 2.2消防系统初步方案设计 (7) 2.3 火灾探测报警模块 (7) 2.4 消防电话模块 (7) 2.5 消防广播模块 (8) 2.6 自动喷水灭火模块 (9) 3 硬件系统设备选型 (10) 3.1 报警装置的选型 (10) 3.2 火灾探测器的选型 (11) 3.2.1 警报装置 (12) 3.3 消防电话系统的选用 (13) 3.4 消防广播的选用 (13) 3.5 显示系统GST监控计算机 (14) 4 监控系统详细设计 (15) 4.1监控系统总体布局 (15) 4.2 主监控室布局 (15) 4.3 设备清单 (16) 5 结论 (18)

1 绪论 1.1 设计背景 火灾是现代社会危害较大,发生较频繁的灾害,据近年统计资料显示,我国几乎每年都会发生群死群伤火灾事故。近年来,我国高等院校频发火灾,所带来的损失巨大,2007年3月28日,兰州理工大学一实验室发生火灾并引发爆炸;2008年3月13日,东南大学四牌楼校区动力楼因电线短路发生特大火灾;2008年11月26日,中国农业大学食品科学与营养工程学院大楼顶层一个简易的实验室因酒精洒落起火。因此,消防工作显得尤为重要。随着我国现代化建设的迅速发展及消防工作的不断加强,高层建筑、大规模的公共建筑日益增多,对防火、灭火的要求也越来越高,火灾自动报警系统作为一种火灾预报警系统,在防火中扮演着愈来愈重要的角色,产品的生产和应用都得到了较大发展。根据《中华人民共和国消防法》、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》和GB50045-95《高层民用建筑防火规范》等法规要求,国家、省、市消防系统对火灾自动报警系统的应用作了统一要求和详细规定,使其成为预防火灾发生的有力保障措施之一。 1.2 课程设计的目的及意义 本设计目的在于采用现代消防监控系统对本校的行政楼进行火灾监控。当探测器发现火灾时,立即报告给火灾报警控制器,从而利用联动控制控制联动设备动作,使得人们迅速发现火灾,进行人员疏散,并且自动喷水系统自动开启进行喷淋灭火,从而实现减少人员伤亡和财产损失的目的。随着我国科学技术的发展及消防事业的发展,特别是计算机和现代通讯技术的引入,使得消防设施的自动化、智能化水平不断提高,满足了不同层次消防工作的需要,做到了火情早发现、早预防,努力将火灾消灭在萌芽状态。因此,在行政楼中安装消防监控系统具有重要的意义。 1.3 火灾自动报警系统国内外现状 作为我国 80 年代新兴的技术密集型产品。经过几年的发展,全国从事火灾自动报警系统及其配套产品生产的企事业单位已达上百家,并形成了一定生产规模这些企业的产品质量比较高性能稳定产品更新换代快,己成为火灾自动报警系统及其配套产品的专业生产企业或定点生产企业以这些骨干为基础的火灾自动报警系统的工业生产体系得到进一步的完善。 我国火灾报警系统的研制开发起步较晚,但通过技术引进加快了该行业中企业的技术改造,缩短了和国外同类产品的差距满足了国内市场的急需有关企业在引进国外技术和产品的同时,积极组织科技人员消化吸收先进技术,短期内就实现了国产化。