文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涵埭主体监理评估报告(初稿)

涵埭主体监理评估报告(初稿)

涵埭主体监理评估报告(初稿)
涵埭主体监理评估报告(初稿)

涵埭文体活动中心

总监理工程师:

技术负责人:

福建元品建设项目管理有限公司2016年 4月15日

涵埭文体活动中心

一、工程概况

1、工程概况一览表:

工程名称涵埭文体活动中心

工程地点晋江市陈埭镇涵埭村

监督单位/

建设单位晋江市陈埭镇涵埭村委会

设计单位泉州市住宅建筑设计院

勘察单位核工业华南工程勘察院

监理单位福建元品建设项目管理有限公司

施工单位福建省泉发建设工程有限公司

验收范围涵埭文体活动中心主体结构

2、设计概况:

序号项目内容

1 建筑功能综合楼

2 建筑面积总建筑面积10243.96m2。

3 建筑层数主楼11层,裙楼4层。

4 功能布局一~十一层均为办公室

5 建筑层高主、裙楼1层层高5.9米;主、裙楼2-3层层高4.5米主楼4-11层层高3.6米;裙楼4层层高3.6米;

裙楼梯间层高3米;主楼梯间层高4米

6 建筑高度主楼建筑高度为48.3米,裙楼建筑高度为21.5米

7 设计类别二类高层建筑,二级防火

8 抗震等级抗震设防烈度7度;框架三级抗震;剪力墙二级

9 砌体砂浆M7.5;砌块MU10

二、工程进度:

工程于2015年4月21日开始桩基施工,2015年5月18日桩基工程竣工验收;2015年7月19日进行基础结构验收。主体结构工程从2015年8月1日开始,2016年1月1日浇筑屋面板。

三、监理工作概况:

监理方依据根据监理合同、施工合同以及国家现行的有关法律、法规、规范和《监理规划》、《监理实施细则》对该项目实施监理,在项目的施工全过程中依据《建筑法》协调工程建设各个主体之间的关系和职责,明确管理工作程序,履行监理工作职责。

在施工过程中,我方重点检查施工方质量管理体系的建立和完善,审查施工组织设计和施工方案,对各种原材料、成品、半成品进行进场验收。做好过程控制,同时加强现场巡查,对发现的工艺通病和质量隐患及时处理,重点工序(如砼浇筑)实施旁站监理,施工中对各检验批进行逐项检查验收,在主体结构分部施工的监理过程中,监理方程序性工作和质量过程控制包括如下内容:

1、质量过程控制:

⑴原材料、成品、半成品验收:

见证取样与送检、材料构件等验收汇总表

材料、构件

名称材料进场数

量及批次

见证取样

见证送检

见证取

样频率

见证送

检频率

检验结果

钢筋

520吨

共2批次

2批次

2批次

100% 100% 符合现行标准要求

水泥2批次2批次

2批次

100% 100% 符合现行标准要求

钢筋电渣压力焊接头12批次

12批次

12批

100% 100% 符合现行标准要求

钢筋电弧焊11批次11批次

11批次

100% 100% 符合现行标准要求

加气砼砌块5批次5批次

5批次

100% 100% 符合现行标准要求

烧结多孔砖2批次2批次

2批次

100% 100% 符合现行标准要求

河砂3批次3批次

3批次

100% 100% 符合现行标准要求

砼试块

107组

其中抗渗4

107组

107组100% 100% 符合现行标准要求

砂浆试块16组16组

16组

100% 100% 待评定

拆模试块17组

17组

17组

100% 100% 符合拆模要求

⑵钢筋加工检查验收:34个检验批

⑶钢筋安装检查验收:34个检验批

⑷模板安装检查验收:34个检验批

⑸模板拆除检查验收:34个检验批

⑹砼配合比设计:50个检验批

⑺砼施工:50个检验批

⑻现浇结构尺寸偏差检查验收:34个检验批

⑼砌体工程检查验收:15个检验批

⑽砌体拉结筋抗拉拔检查验收:1个检验批

2、监理程序性工作:

⑴砼施工全过程旁站监理,主要控制商品砼是否符合施工配合比要求、浇筑是否符合操作规程及施工方案,钢筋成品保护、预埋管线保护是否到位。(具体详见监理旁站记录)。

⑵主体结构混凝土子分部分两阶段进行外观检查验收。砼施工过程出现的质量缺陷经排查、记录、处理,按参建主体方共同认定的缺陷处理方案进行处理,砼缺陷处理记录共计3份,经参建主体共同验收,均符合要求。

⑶砼抗压试块强度采用未知方差法与非统计法进行判定。个别报告尚未出具,待

定。

⑷ 对建筑物轴线、标高进行复核,复核结果符合施工质量验收规范要求;构件截面尺寸经实测均在允许偏差范围内,板厚委托福建省宏实建设工程质量检测有限公司按有关要求的批量实测,

⑸ 钢筋保护层检测委托福建省宏实建设工程质量检测有限公司按有关要求的批量实测,实测报告待出具。

⑹ 委托福建省宏实建设工程质量检测有限公司对各个楼层柱、梁进行回弹实验,所检构件报告符合现行标准及规范要求。 四、 工程质量评估:

监理方根据有关规范、规定、要求对主体分部工程质量评估意见如下: 1、砼结构子分部工程评定:

2、质控资料基本齐全;混凝土观感质量一般;砖砌体观感质量一般;沉降观测:依观测记录,最大沉降量2mm , 最小沉降量1mm ;沉降差异值小,沉降均匀。(具体详观测记录)

3、工程至今未有出现安全事故,无人员伤亡。

分部工程

子分部工程

分项工程

检验批

自检结果

涵埭文体活动中心主体部分

混凝土结构

模板

68 合格 钢筋

68

合格

混凝土 68 合格 现浇结构 34 合格 砌体结构 砖砌体

15

合格

本工程主体结构分部包括2个子分部,目前共检验了253个检验批,根据检验批、分项工程、分部工程的评定结果,结合监理方质量过程控制和程序性工作情况,暂评定该主体分部工程合格。

编制:

审核:

福建元品建设项目管理有限公司

二〇一六年四月十五日

监理安全评估报告

监理安全评估报告 一、工程概况: 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况:

本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、监理文明施工现场情况: 1、该楼按平面布置图建立了砂、石、水泥、堆料场、建立了标准的围档,大门口设岗,场内砼硬质路面,保持了场地清洁干净,

监理评估报告主体结构验收

市金日制药浴室综合楼工程 主体结构 监 理 评 估 报 告 监理单位:市路桥咨询监理 总监理工程师: 日期:年月日

一、工程概况: 1.工程名称:金日制药—浴室综合楼工程 2.建设地点:同安城东工业区 3.结构型式:钢筋混凝土框架结构三层 4.建筑面积:707.35平方米, 5. 本次验收:主体结构 二、本工程各参建方: 1、建设单位:市金日制药 2、设计单位:市经纬建筑设计 3、勘察单位:地震地质工程勘察院 4、监理单位:市路桥咨询监理 5、施工单位:市嘉颐建筑工程股份 三、监理机构组成及主要监理人员: 总监理工程师:杜广志 监理工程师:王西锋 监理员:杜广志、林文煜 见证员:王西锋 安全监理员:池绍华 四、监理工作情况: 1、监理依据《中华人民国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《建设工程监理规》,《建设工程质量验收统一标准》,《建设工程施工合同》,《建设工程委托监理合同》,工程量

清单容,本工程设计图纸及其他相关技术规、标准,国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 2、严格审核施工单位提交的施工组织设计,督促施工单位建立完善的质量保证体系,落实保证工程质量的技术措施、组织措施及安全措施等。 3、严格执行工程材料报验程序,严把工程材料质量关,对进入现场的工程材料进行检查验收,并及时见证取样送检;不符合质量要求的工程材料,不允许在工程中使用。 4、积极主动做好监理巡视检查、质量跟踪检查,发现问题及时与各有关部门联系处理。 5、严格执行工程报验制度,进行平行检验实测工作。对工序质量进行控制,上道工序质量不合格不允许下道工序施工。 6、严格核查进场砼塌落度、并对砼浇捣进行旁站监理,做好旁站监理记录; 7、严格执行日常安全巡视检查制度,发现安全隐患或违章作业及时以口头或书面形式通知施工单位整改。 五、执行房屋建筑工程强制性标准及图纸设计变更文件执行情况: (一)、本工程能严格按现行有关施工与验收规、规程、标准施工,施工过程未发现有违反强制性标准的行为。严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,所有设计变更均有经过设计单位的签认,设计变更的手续齐全。 (二)监理执行标准: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2、工程建设标准强制性条文(2002年版) 3、建设工程监理规(GB50319-2000) 4、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002) 5、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

监理主体评估报告

香花镇柴沟村扶贫车间项目主体分部监理评估意见 建设单位:淅川县香花镇政府 设计单位:南阳市泓景建筑设计有限公司施工单位:淅川县鼎力建设工程有限公司监理单位:淅川县工程建设监理有限公司 淅川县工程建设监理有限公司

受淅川县香花镇政府委托,淅川县工程建设监理有限公司对香花镇柴沟村扶贫车间项目工程进行了监理,现将该工程主体分部监理情况汇报如下: 一、工程概况 建筑面积1359平方米,建筑层数为一层,结构形式为门式钢结构单层厂房;抗震设防烈度为6度,防火等级为二级,构件耐火等级:柱2.5h,梁1.5h。 1、墙面:墙体采用阻燃泡沫复合板,外板为0.35mm厚灰白 色彩钢板,内板为0.35mm厚灰白色彩钢板。2、屋面:墙体采用阻燃泡沫复合板,上板为0.376mm厚蓝 色彩钢板,下板为0.326mm厚灰白色彩钢板。3、楼地面:从下到上做法:150厚3:7灰土垫层,60厚C混 凝土垫层随打随抹平,1.2厚合成高分子防水涂 料,30厚C20细石混凝土,20厚1:2水泥砂浆 磨平压光。 4、门窗:门为彩板卷帘门;窗均为塑钢窗。 5、门式钢架轴距5m,跨度向总长20m,纵向长65m。 6、基础垫层采用C15混凝土,基础采用C30混凝土。 7、钢架所用钢材为Q235-B钢,普通螺栓采用C级螺栓,高 强度螺栓采用10.9级大六角高强螺栓,抗滑移系数不小于0.45。 8、所有对接焊缝以及坡口全熔透焊缝必须达到二级检验标 准。

9、板材对接接头要求等强焊接,焊透全截面,并用弧板施焊, 引弧板割去处应予打磨平整。 二、监理机构 本工程的监理工作按要求实行总监理工程师负责制,受监理单位委派由担任该项目总监理工程师,全面负责本工程的监理工作,任土建专业监理员,任水电专业监理员,任专职安全监理员。 三、原材料质量控制 本工程各类原材料实行见证取样制度,所有用于工程的原材料均有出厂合格证、材质证明书,经现场见证取样后送试验室复试,合格后方可用于本工程,符合设计文件要求及规范规定。 四、混凝土分项质量控制 用于本工程的水泥有出厂合格证、材质报告,且复试合格、定点供应,有效期及各项指标符合要求;砂、石子的级配、含泥量符合要求。采用电子磅计量、有专人负责,监理单位旁站监理,运输、振捣过程符合规范规定。试块的取样、养护、试压符合设计文件要求。 五、隐蔽工程验收 本工程隐蔽工程实行验收制度,如钢筋绑扎、水电配管等部位均经监理单位验收合格后,方可进行下道工序的施工,符合设计文件及规范要求。 六、评估意见

建设工程竣工安全评估报告

建设工程竣工安全评估报告 监理单位: 施工单位: 日期: 填报须知 一、申报程序 1、建设单位到安监站领取本表,在办理工程安全监督销项手续前向安监站提交本表。 2、本表由建设单位督促监理、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。 二、填报说明 1、工程类型:桩基、装饰、安装、房建、市政、其他。 2、建设单位应如实逐项填写本表,各安全责任主体单位名称应填写全称;并对申报材料的真实性负责。工程概况及建设各方责任主体基本情况工程名称工程类型监督备案号结构层次施工许可证号安全文明施工目标竣工验收日期建筑面积 M2 工程造价万元开竣工日期竣工验收日期单位名称法人代表项目负责人建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位备注施工单位安全评估报告本工程在公司及有关部门的正确领导和大力支持下,在项目部全体职工的共同努力下,项目部以以各类检查为手段,加大安全教育手段,强化安全生产意识,实现了项目部安全管理目标,以及对业主的承诺: 1、建立健全安全生产管理制度和各类预案。根据业主和监理单位的有关要求,项目部编制了各岗位安全生产职责。各工种安全生产操作规程,各类安全应急预案和有关专项安全施工方案。并根据实际情况进行演练。 2、建立以项目经理为核心、以安全员、施工队长、班组长等人员为主力的安全领导小组,切实抓好整个工地的安全工作,建立安全防火、文明施工责任制,个个明白自己的工作职责,人人懂得安全工作的重要性。 3、加大安全施工措施费的投入。在安全方面:对职工发放防护用品;“三宝”、“四口”、“五临边”的防护投入;购置电气保护、安全照明设施;消防设施与消防器材的配置;施工机具防护棚及其他安全防护措施费用;在文明施工方面:

主体验收监理评估报告

周至世纪星城9#楼 主体工程验收监理评估报告 建设单位:陕西三雄房地产开发有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 施工单位:四川第十三建筑工程有限公司 监理单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院工程管理分院质检单位:周至县质量监督站 编制: 审核: 西安建筑科技大学建筑设计研究院工程管理分院 周至世纪星城监理部 3013年10月17日

9#楼主体工程监理评估报告 一、工程概况: 世纪星城9#楼地下1层,地上18层, 高度54.2米,带商用裙房2层,总建筑面积10958.27㎡。 9#楼为一类高层住宅建筑,主楼结构类型为剪力墙结构,裙楼框架结构。设计使用年限50年,建筑防火等级:一级,结构安全等级:二级,抗震等级:三级,设防烈度:7度。 本工程于2012年9月开工,基础及地下室主体分部工程与2013年3月8日验收合格。目前主楼及裙楼主体工程已完成各分项工程施工。 二、评估依据 1、本工程建设监理合同、工程施工承包合同; 2、本工程地质勘查报告; 3、9#楼设计、变更文件、图纸; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三、施工企业质量管理体系运行及工艺标准执行情况 本工程由四川第十三建筑工程有限公司承建,项目质量管理体系健全,施工组织设计、各专项技术方案、质量控制措施齐全。施工中,能严格按照监理审批的施工组织设计、专项方案和相关标准组织施工,并按验收程序进行报验,所报验的各项检验批、分项工程施工质量符合国家各项强制性标准条文、各分项施工质量验收规范和设计图纸要求,质量管理体系运行正常。 1

主体监理评估报告

兴平市秦岭中学实验楼工程主体分部工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西金航建设工程监理有限公司 时间:2017年11月19日

一、工程概况 工程名称:兴平市秦岭中学实验楼工程 建设单位:兴平市秦岭中学 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 设计单位:上海千年城市规划工程设计股份有限公司 监理单位:陕西金航建设工程监理有限公司 施工单位:陕西万达建设工程有限公司 本工程项目名称为兴平市秦岭中学实验楼工程,位于兴平市秦岭中学院内,设计高度15.8m,地上4层,框架结构,总建筑面积2459.,54m2,设计使用年限为50年,抗震烈度为7度。 陕西金航建设工程监理有限公司受秦岭中学委托,对秦岭中学实验楼工程实施监理工作;项目监理机构的组织形式根据该工程的实际特点,设置为直线制的形式,项目部的实施在公司总经理的授权下的总监理工程师负责制,全权负责项目部工作,项目监理部由4人组成:总监理工程师1名,专业监理工程师1名,监理员1名。 在日常工作中严格按照建筑工程各专业工程施工质量验收规范和标准对本工程进行监理,遵守国家有关法律、法规、办法等,按照“守法、诚信、公正、科学”的行业准则执业。 施工单位在施工过程中,严格按照IS09001--2002质量管理体系进行管理,针对本工程实际情况,项目部组建了强有力的领导班子,并建立和完善了管理体系与岗位责任制,编制质量计划、工程创优计划和质量检验计划,并制定了管理计划:质量目标:工程验收合格率达到100%. 安全目标:杜绝死亡、重伤、重大机械设备、火灾、中毒、交通事故;预防职业病发生,安全事故频率低于2%0;施工现场安全达标。

监理安全评估报告

监理安全评估报告 株质安监统编 2008监理-14 P2,1 阶段分部、关键部位(工序)质量安全评估表工程名称:明月湖18、19栋201014?? 单位(标段) 阶段分部建筑节能工程名称关键部位(工序) 建设单位株洲市建锋房地产开发有限公司建筑面积 36422.61? 施工单位湖南株洲嘉宇建设工程有限公司结构类型/层数 17+1层监理单位株洲市华信监理有限责任公司基础形式人工挖孔桩 工程规模 一、监理工作情况: 在建筑节能工程的监理过程中,监理部严格按照建筑节能验收规范要求,加强对原材料的控制,对技术资料与实物进行核对,确保符合设计要求;对检查发现的问题及时下发监理工程师通知单,进行质量纠偏,要求施工单位及时整改到位。做好监理巡视检查和跟班旁站监理工作。 二、子分部、分项工程/关键部位、工序、检验批施工质量验收情况 分项(工序) 检验批序子分部(部位)工专业监理工程师应有合格应有合格号程名称 (签字) 个数个数个数个数 1 外墙保温 2 2 3 3 33 2 建筑外窗 2 2 3 3 33 3 屋面节能 2 2 2 2 三、质量验收、安全考核评估结论:

1、施工文件资料核查情况: 2、强制性标准执行情况: 3、阶段分部、关键部位质量验收结论: 4、阶段安全考核结论: 监理单位(公章) 总监理工程师(签字): 年月日 1、本表一式三份,监理、建设、监督各一份。2、本表在阶段验收前由监理单位向建设单位提交。 监理-14 P2,2 四、监理文件和施工文件审查资料汇总表 序份序份资料名称表格编号资料名称表格编号数号数号 工程开工/复工报审表及附1 监理合同 4 施管-1 件 施工组织设计(方案)报审2 项目总监任命书监理-7 5 施管-2 表 3 监理规划 6 分包单位资格报审表施管-3 4 监理实施细则 7 报验申请表施管-4 5 监理部总控制进度计划 8 工程材料/构配件/设备报审施管-9 监理工程师通知单及回 6 监理-1 9 图纸会审记录施管-12 复单 7 监理工作联系单监理-11 10 工程开工报告施管-15 8 工程变更单监理-12 11 工程复工报告施管-16 9 工程暂停令监理-2 12 见证取样送检委托单施管-18 预拌混凝土使用情况报审10 第一次工地会议纪要建设-19 13 施管-32 表 11 工地例会纪要 工程项目安全生产阶段考12 专题会议纪要 1 施管-20 核表 施工单位质量保证体系报13 工程临时延期审批表监理-4 2 施管-21 审 施工现场质量管理检查记14 工程最终延期审批表监理-5 3 施管-23 录 开工前安全生产条件报审15 监理日记 4 施管-27 表 安全防护、文明施工措施费16 监理月报 5 施管-28 用使用计划表 17 旁站监理方案 6 安全专项施工方案报审表施管-29 工程项目安全生产保证体18 旁站监理记录监理-8 7 安管-1 系报审表

监理主体验收评估报告范本

铜陵恒瑞电气有限公司厂区工程 1#厂房主体结构质量 质 量 评 估 报 告 铜陵市建设监理有限责任公司 年月日 铜陵市恒瑞电气厂区工程主体结构 质量评估报告 一. 工程基本情况:

工程位于铜陵市狮子山开发区内。总建设面积110997㎡,结构形式为框架结构,1#厂房建筑面积8572㎡。建设单位是恒瑞电气有限公司,铜陵市设计院设计,地质勘察由铜陵勘察院勘察。施工单位铜陵市中厦建安工程有限责任有限公司,市建设监理公司进行工程监理,市质量监督站对工程质量进行监督。 二、监理组织机构人员: 2013年1月12日施工单位进场,市建设监理有限责任公司受业主方委托,组建本工程现场监理部,对该工程进行施工阶段监理,现场监理部组成人员:总监:何敏土建监理:倪方银、刘章胜、李凤宝; 水电监理:周风山。 二. 工程质量控制: 1.本次质量评估内容 本次评估为基础承台梁以上至二层顶、机房结构部分。一至二层顶梁板梯、柱及机房。 2.原材料质量控制 (1)钢筋 对所有进场钢筋进行检查验收,并按规范进行见证取样送市建设工程质量检测有限公司进行复试。Ф16、Ф18、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25山东钢铁、芜湖新兴、江苏沙钢、信阳钢铁产钢材,均有出厂合格证,见证取样试件试验报告符合国家标准要求,一至二层柱钢筋接头分五个验收批进行试验检测,检测结果合格。 (2)水泥1次 铜陵 P.C 32.5水泥,取样复试检测符合要求。主要用于砌筑和零星混凝土构件。 (3)混凝土8次 本工程柱、梁板结构均采用国安新型建材有限公司生产的商品砼,资料齐全,设计强度统一为C30商品砼。

主体结构监理评估报告

中国兵器工业第二0五研究所 光电信息楼工程 主体结构质量评估报告 编制: 审核: 审批: 西安新业建设咨询有限公司 2010年11月23 日

一、工程概况 1、工程名称:中国兵器工业第二0五研究所光电信息楼工程 2、建设地点:西安市电子三路西段9号 3、建设单位:中国兵器工业第二0五研究所 4、设计单位:北方设计研究院 5、勘察单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院 6、监理单位:西安新业建设咨询有限公司 7、施工单位:中国建筑股份有限公司西北分公司 8、质量监督部门:西安市质量监督站高新分站 中国兵器工业第二0五研究所光电信息楼建筑面积为23846m2,框架剪力墙结构,地下一层,地上15层。抗震设防烈度8度,建筑物安全等级一级。混凝土等级:主体一至五层墙柱为C60,六层至七层墙柱C50,八层以上墙柱为C40,八层一下梁板为C40,九层以上梁板C30;圈梁、构造柱砼强度等级为C20,主楼○4-○5轴设后浇带,后浇带采用比两侧砼强度高一强度等级的早强微膨胀砼。 二、评估依据 1、法律、法规和行政规章 2、工程建设监理合同、本工程施工合同 3、工程施工图设计文件(含图纸、交底会审会议纪要、变更通知单、技术核定单等) 4、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001及各有关专业工程施工质量验收规范 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ1-2003 6、《钢筋机械连接通用技术规程》 7、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002; 三、施工单位施工资料 1 、建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录符合要求 2 、工程定位测量、放线记录符合要求 3 、原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告符合要求 4 、施工试验报告及见证检测报告符合要求 5 、隐蔽工程验收记录符合要求

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

主体安全监理评估报告

定西南峰粮油贸易有限公司业务用房建设项目主体工 程安全监理评估报告 编制: 审批: 定西市陇中建设监理有限责任公司 年月日

定西南峰粮油贸易有限公司业务用房建设项目主体工程 安全监理评估报告 一、工程概况: 本工程位于定西南峰粮油贸易有限公司院内,建筑面积943.8m2,建筑高度23.05m。本工程结构安全等级为二级,结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,建筑场地类别为II类,地震设计分组为第一组,场地位于地震基本烈度七度区,建筑的抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。基础垫层混凝土强度等级为C15,主体混凝土强度等级为C30。 本工程基础采用人工成孔灌注桩基础。 二、主体(砌体)阶段施工过程安全监理: 在工程开工前,我监理部依据国家有关安全生产方面的法律.法规.标准.规范.规定等编制了《安全监理实施细则》,为现场监理工程师进行全过程安全监理提供了指导性文件。 依据《施工合同》.《监理合同》对施工单位企业资质、安全生产许可证.有关从业人员上岗证(含特殊工种上岗证)及安全保证体系.安全施工技术措施.安全操作规程.各专项安全施工方案等进行审核.审批,并监督检查实施情况。督促建设单位.施工单位履行安全报监手续;要求施工单位在各分部分项工程施工前对各施工班组人员做好安全技术交底工作,针对工程特点,形成安全交底会议记录.纪要。让各班组的具体操作人员明确安全要点,把安全措施落实在生产第一线;根据施工单位上报的分部.分项开工申请表,经安全检查具备开工条件后,由现场专业监理工程师和专职安全监理员进行初步审核,最后由总监理工程师签发分部工程开工令,从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航,为工程施工质量和进度提供可靠保障。 施工过程中,严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规,要求施工单位贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在施工过程中确保安全保证体系正常运转,全面落实各项安全生产管理制度、安全生产责

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

主体结构分部工程监理质量评估报告

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况 -2- 二、监理工作成效 -2- 三、监理资料统计 -3- 四、质量控制手段 -4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 六、主体结构验收内容 -5- 七、主体结构质量评定 -5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况 -5- 九、强制性条文执行情况 -6- 十、监理评估结论 -7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20

后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。 二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。 经查施工质保体系符合施工质量管理要求。 中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程开工以来,施工单位报审的施工组织设计、施工技术方案8份,技术交底31份。通过监理审查,提出了具体审查意见,使施工组织设计、施工技术方案更加切实可行,从而有利于工程质量的控制。 在监理对质量控制过程中,要求施工所用材料必须进行质量报验。首先索要质量合格证、质量证明书。所有材料到达现场后,经监理对外观检查合格,并经监理见证员进行见证取样送检,试验报告符合材料质量达标后,填报材料产地、品种、规格、数量、使用部位的清单,再经监理在材料报验单上签认,方可在工程上使用。 商品混凝土实验室出具了混凝土配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,试块组数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 各分项工程施工中,施工单位严格把关,有“三检”制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全,隐蔽记录共计份。 到年月日为止,运营管理中心已完成沉降观测次,共设个观测点,最大沉降量为㎜,最小沉降量为㎜。未出现沉降异常,符合要求。 主体结构垂直度检测:全高最大偏差㎜。 主体结构标高检测:全高最大偏差㎜。 在施工过程中和分享工程验收时,发现了一些质量缺陷。对质量缺陷,我们的原则是,允

监理安全评估报告

监理安全评估报告一、工程概况: 工程名称贵州金正大石膏制酸联产 水泥土建工程 工程结构框架、墩体、筒体 开工日期:2013年18日竣工日期 建设单位贵州金正大生态工程有限公司 设计单位湖南省建筑材料研究设计院有限公司 勘察单位 监理单位山东恒信建设监理有限公司 施工单位浙江宝盛建设集团有限公司 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单

位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、安全总结: 本工程从开工到结束,未发生一起安全事故。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

主体工程监理评估报告

主体工程质量评估报告 编制: ______________ 审批: ______________ 主体结构工程质量评估报告 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋 4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.8 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。 二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 三、施工质量依据: 1 )《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 四、主体结构工程特点: 构造柱、主体结构混凝土强度为二十一层以上为C30,二十一层以下为C35,外墙外侧梁、柱保护层为30mm外墙内侧、内墙、板保护层为20mm柱保护层为25mm 五、工程施工概况: 主体工程于2010 年3 月5 日开始施工,在施工过程中,我监理部严格按照施工规范来监督施工方。为了保证工程主体结构的质量,我监理部积极督促项目部对进场的原材料进行复试,复试合格后才可用于工程拟定部位;其次从分项工程检验批开始加强质量控制,要求班组进行自检、交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构工程主要从以下五个方面分项进行控制:(1)工程测量轴线、标高我监理部全面复查,满足设计要求。该工程主体结构分部(子分部)工程经班组和施工单位自验收,施工质量符合建筑工程施工质量验收规范,满足设计要求。 (2)模板工程 根据本工程的结构特点,在施工前制定了模板专项施工方案。每根墙膜的顶标高均按照现场提供的楼层控制线确定,以便于控制梁底模的水平。梁底模的架设根据砼的重量及施工时所产生的活荷载和扰度,从而选用平均直径》①48mm 勺钢管支撑,间距*①500mm每根钢管支撑底部用木楔垫实、固定。并设纵横向各两道水平拉杆,现浇板面主龙骨采用50 x 100mm的方木* 300满铺固定,支撑间距* 700mm上铺20mn厚的多层板,要求各模板接缝严密平整,在模板分项工程

主体结构监理评估报告

主体结构监理评估报告 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

青田县汽车站搬迁工程-客运站综合楼 主体结构分部工程质量评估报告 编制单位:浙江方圆工程咨询有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 青田县汽车站搬迁工程-客运站综合楼 主体结构分部工程质量监理评估报告 一、工程概况 1、工程名称:青田县汽车站搬迁工程-客运站综合楼 2、建设地点:青田高湾 3、建设单位:青田县茂源长运有限公司 4、设计单位:温州建设集团建筑设计院 5、承建单位:浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 6、监理单位:浙江方圆工程咨询有限公司 7、地质单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院 8、本工程位于青田县戈岙湾,地下1层,地上13层,总建筑面积23181.85m2,地下建筑面积3347.46 m2,地上建筑面积19834.39 m2,建筑高度49.40米。 主体结构混凝土强度等级为C30和C35,填充墙砖砌体外墙采用页岩烧

结多孔砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆,内墙采用蒸压加气混凝土砌块。 二、评估依据 1 设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 施工合同、监理合同。 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 6 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 7 GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范。 8 现行建筑工程各相关施工技术规程及法律、法规等。 9 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010。 三、施工过程监理 1.对原材料控制 施工中所需的原材料及成品进场都需经我监理单位审核,要求出具合 格证,对要做施工复试的原材料都将进行见证取样检测,检测合格后方可 投入使用。施工使用中还继续监测原材料的质量问题,对出现质量问题的 原材料,包括原材料破损、过期、发生其他化学变化等都要求予以退场更 换合格的原材料使用。 2.对质量的控制 在施工过程中,我单位还全程监管施工质量,要求对每一道工序都进行复查,特别是隐蔽工程严格按照规范及设计图纸施工,隐蔽工程验收前首先由班组自查、项目部复查,再报监理单位、业主代表核验,经现场监理人员检查合格后方予以隐蔽并进行下一道工序。监理部及时做好检查,抽查复核工作,做好监理日记和各种记录。 3.分项工程的验收

安全评价意见报告(监理范本)

施工安全评价意见报告 1、前言 1-1.评价范围:本报告针对的是××工程±0.000M以下工程施工安全。 1-2.本报告编写条件:以监理工程师日常安全巡查、旁站、平行检查、复查、资料审核等方式所掌握的情况以及监理日记、监理月报和监理例会纪要为基础,对±0.000M以下工程施工安全所作的评价意见。 2、工程概况: 2-1.工程名称:××××××××× 项目法人:××××××××× 承包单位:××××××××× 勘察单位:××××××××× 设计单位:××××××××× 监理单位:北京东方华太建设监理武汉有限公司 2-2.工程规模及用途: 本单位工程总建筑面积××m2,其中地下一层为人防地下室,建筑面积××m2,地上十五层为医疗综合楼一至五层为裙楼,建筑面积××m2,均为现浇钢筋砼框架剪力墙结构,建筑总高度××m。 2-3.设计要求 本工程为框架剪力墙结构,建筑抗震设防烈度6度,框架抗震等级为四级,剪力墙抗震等级为三级,建筑物结构安全等级为二级,建筑耐火等级为一级,防水二级,地基基础设计等级为一级。基础结构形式采用柱下独立基础,基础底面标高为-6.6m~-6.0m。深基坑开挖最大深度达到约10m。 2-4.工程特点: 本工程为××综合楼,位于×××××××××。本工程采用天然地基,独立基础,基 =430kPa 。人防地下室及主体结构础持力层为(3-3)层粉质黏土,地基承载力特征值为f ak 为现浇框架剪力墙结构,柱网间距8200(㎜)×6000(㎜),6400(㎜)×6500(㎜),6500×5700(㎜),3000(㎜)×4800(㎜),7000(㎜)×6500(㎜)等,现浇钢筋砼强度等级框架柱剪力墙:地下室~7.700为C35、7.700~23.700为C30、23.700以上为C25;楼面梁、

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

相关文档
相关文档 最新文档