文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高处作业吊篮施工方案

高处作业吊篮施工方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、电动吊篮简介 (2)

四、吊篮布置 (4)

五、施工准备 (4)

六、安装过程和方法 (6)

七、安装竣工验收 (8)

八、吊篮拆卸 (8)

九、安全措施 (8)

十、环保措施 (9)

十一、吊篮稳定性验算 (10)

附件吊篮使用安全技术交底

附件紧急预案

附图一钢丝绳索具螺旋扣示意图

附图二吊篮悬挂组装示意图

一、编制依据:

1、GB6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》

2 JG/T5032-9

3 《高处作业吊篮》

3 JG5027-92 《高处作业吊篮安全规则》

4 JG5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》

5 JG5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》

6 GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》

7 JG/T5052-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》

8 GB19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》

9 JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

10 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范

二、工程概况

本工程为昆明经济技术开发区拆迁安置统规统建倪家营项目(一期I标段)-8#楼,工程建设地点位于昆明经济技术开发区倪家营社区倪家营村。建筑层数 33 层;建筑高度约 102 米。外墙【(J-3)轴-/G轴/8轴-9轴、A轴-(1/B)轴/8轴-9轴、12轴-14轴/E轴-F轴、2轴-4轴/E轴-F轴】部位装饰将采用高处作业电动吊篮为施工辅助设备。

三、电动吊篮简介

1、该工程吊篮型号ZLP630,主要性能技术参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下:

吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。

①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根是提升机用工作钢丝绳,一根是安全锁用钢丝绳。钢丝绳为吊篮专用镀锌钢丝绳,强度好,耐锈蚀性能好。型号为8.3NAT4*31WS+FC1770ZS,破断拉力不小于51.8kN(实际上,对钢丝绳产品而言,大于该数字)。

计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

安全系数 n≥S.a/W=(51.8KN×2)/(1.106×9.8KN)=9.56

钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材,每个吊蓝最多有2人同时作业。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和安全钢丝绳,安全钢丝绳材质及型号同工作钢丝绳。当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

四、吊篮布置方法

1、吊篮平面布置

吊篮沿建筑物周边连续布置。实际安装时,必须根据施工单位具体要求对吊篮数量及平台长度尺寸进行适意的调整,以充分地满足装饰作业面需要。

2、吊篮悬吊平台内侧与墙面的正常间隙为15~30cm,在挑板位置间隙应稍小一些,以尽可能满足完成墙面的施工。

五、施工准备

1、人员组织。吊篮装拆管理组织架构如网络所示:

各级人员的职能明确如下:

总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

技术内业负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。

吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行协调和沟通,以满足施工需要和项目部的要求。

安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。吊篮维护人员负责进行吊篮使用中的日常维修保养和检查。

2、材料组织

(1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。

(2)安装前,工人班组对吊篮各个零部件进行检查,不合格者不得使用。

3、吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括吊篮安装技术及质量要求和安全注意事项。

六、安装程序

1、安装流程

组装悬挂机构钢结构件→安装及垂放镀锌钢丝绳→组装平台→装提升机安全锁→安装电器系统→检查并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用

2、悬挂梁的搭设

○1、根据现场情况悬挂梁不能直接放在女儿墙上时可直接将吊篮悬挂梁横放于天井顶部花架梁上,其钢丝绳悬挂器安装完毕后,应距女儿墙的距离不应大于20cm。如下图所示:

○2、如能直接放在女儿墙上可直接将吊篮挑梁横放于天井两侧女儿墙上,其钢丝绳悬挂器安装完毕后,应距女儿墙的距离不应大于20cm。如下图所示:

2、安装提升钢丝绳和安全钢丝绳。

将提升钢丝绳绕过悬挂梁安装三个钢丝绳夹,绳夹间距20cm,绳夹滑鞍压在工作段上,如附图一所示。将安全绳绕过构造柱或花架梁,绑扎牢固。

检查确认钢丝绳绳夹紧固可靠,安全绳绑扎牢固。分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳沿外墙缓慢放下。

3、组装悬吊平台。根据使用单位指定位置的尺寸确定相应的平台长度进行组装。平台不应有歪斜,扭曲等缺陷,连接件必须齐全紧固可靠。

4、将安全锁及提升机安装就位。

5、设置独立救生绳。救生绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。

七、吊篮验收

1、在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳工作是否正常。

2、吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,自检合格后形成记录,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业吊篮》GB19155-2003及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。

八、吊篮拆卸

1、吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

2、吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢丝绳→拆除电气系统→解体平台→解体悬挂支架→材料清理

3、拆卸过程注意事项:

(1)必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行平衡重的拆除。

(2)拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意钢丝绳、电缆拆除时不得抛丢,而必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。

(3)拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

(4)吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放置。

九、安全措施

1、安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

2、必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现

场管理人员应督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

3、严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合格者严禁使用。

4、项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

5、项目部负责吊篮使用安全管理。

项目部应指定管理人员(施工员或安全员等)主管吊篮日常施工安全,应经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程(内容详附件)。

吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单位维修,待吊篮故障或隐患排除后才可恢复使用。

6、吊篮安装单位对吊篮进行日常维修和安全检查。

现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。吊篮管理人员每周定期进行吊篮安全检查,安全员不定期进行安全巡查,制止和纠正工人班组违章违规行为。经检查发现的问题应由吊篮管理人员落实整改措施,安全员进行跟踪验证。安全员进行定期检查和不定期巡查。

7、项目部在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应禁止交叉作业。

十、环保措施

1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。

十一、吊篮悬挂系统稳定性验算

悬挂系统的安装情况如下图所示:

P—支点。

F—吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。查吊篮说明书,6m平台的吊篮F=776-300+630=1106kg。

因该悬挂梁采用16#工字钢无悬挑,故不验算悬挂系统稳定。

型号为8.3NAT4*31WS+FC1770ZS,破断拉力不小于51.8kN(实际上,对钢丝绳产品而言,大于该数字)。

计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg。

安全系数 n≥S.a/W=(51.8KN×2)/(1.106×9.8KN)=9.56。横梁采用16号工字钢

横梁的截面抵抗矩 W=141cm3

横梁钢材的弹性模量E=2.05×105N/mm2

横梁的截面惯性矩 I=1130cm4

二、支架横梁的计算

支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。

按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

静荷载的计算值q1=1.2×0.000=0.000kN/m

活荷载的计算值q2=1.4×0.630×9.8+1.4×0.476×9.8=15.17kN/m

支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.000+0.10×15.17)×1.202=2.18kN.m

M1=(0.08×0.000+0.10×15.17)×1.202=0.22kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.000+0.117×15.17)×1.202=-2.55kN.m

M2=-(0.10×0.000+0.117×15.17)×1.202=-0.26kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=2.55×106/141000.0=18.08N/mm2

支架横梁的计算强度小于205N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.000+0.476×9.8=4.66kN/m

活荷载标准值q2=0.630×9.8=6.17kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×4.66+0.990×6.17)×1200.04/(100×2.05×105×11300000.0)=0.083m m

支架横梁的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求

吊篮使用安全技术交底

交底人:交底时间:年月日

设备安装、拆卸、运输、使用

事故应急救援措施、预案

在设备的安装、拆卸、运输及使用过程中,难免发生各类工伤事故,为了及时、正确地做好事故现场急救工作,根据生产环境现状,结合实际,制定系列措施。

一、成立以工程负责人为组长的现场急救小组。

组长:吴启政电话:138********

副组长:康本财电话:186********

组员:李少平、刘元友、林琳、何青城、王林

后勤负责人:袁正勇

二、具体事项分工到人,明确责任,确保发生事故后现场的急救工作步步到位。

1、由组长向上级及有关部门报告事故情况。

2、由副组长负责现场保护,进行抢救、自救,并联系外援单位或人员(医院、消防等)。

3、由吴启政负责在到达事发现场的必经路口接车、接人。

4、由康本财负责现场急救措施的落实(人员安排、具体方法等)。

5、由袁正勇负责提供后勤保障(物资、费用、车辆调度等)。

6、医院救护中心:经开区医院。

三、可调度的车辆:

1、救援指挥车:川A4696

2、抢救运输车:京N.BF339

四、所有救援人员应掌握如下常用的急救知识,并能灵活运用。因设备安、拆使用中发生事故的类型多为高处坠落、物体打击,救援人员故应掌握以下的自救方法:

1、迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。

2、为急救医生留出通道,使其可以最快到达伤员处。

3、高空坠落不仅产生外伤,可能还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体。

4、应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦安全的地面上。

5、发现伤员呼吸障碍,应进行口对口的人工呼吸。

6、发现出血,应迅速采取止血的措施,可在伤口近心端结扎,但应每半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大脚根部股动脉止血。