文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试块留置方案

试块留置方案

试块留置方案
试块留置方案

天津市津南区咸水沽第三中学新建工程

天津市南洋建筑工程公司

2012年 4月25 日

一、编制依据

1、宏图综合楼施工图纸

2、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)

4、《工程建设标准强制性条文》(2002年版)

5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107--1987)

6、《建筑施工手册》(第四版)

7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003)

8、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995)

9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146--1986)

10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》

建建【2000】211号

二、工程概况

天津市咸水沽第三中学新建工程位于天津市津南区咸水沽镇南边路东侧,镇政府南侧,总建筑面积21846.22 m2。该工程由天津市咸水沽第三中学建设,上海建筑设计研究有限公司,该工程抗震设防烈度为8度,抗震等级二级,设计使用年限为50年,该工程±0.000相当于绝对标高2.4m。

本工程分为教学楼、综合楼、实验楼;行政楼;生活馆和门卫四个单位工程。教学楼、综合楼、实验楼为地上五层,地下一层,建筑高度为21.9m,建筑面积10041.82m2,砼框架结构;行政楼为地上五层,建筑高度为21.9m,建筑面积4909.1m2,为砼框架结构;生活馆为地上四层,建筑高度为20.4m,建筑面积6847 m2,为砼(带钢支撑框架);门卫为地上一层,建筑高度为4.9m,建筑面积48.3 m2。

三、施工混凝土试块管理保证体系

现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。

四、混凝土强度等级设计要求

本工程承台、地梁为C35混凝土,100厚C10混凝土垫层,行政楼一至五层梁板梯台为C35混凝土。-综合楼、教学楼、实验楼基础至屋顶均为C35混凝土。生活馆基础至屋顶均为C35混凝土。

五、预控计划

根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。

1、做到见证取样工作

该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。

混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。

2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。

六、试块的留置方法

混凝土试块的留置方法如下:

1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不少于一次。

2、现浇结构每一现浇楼层同一配合比的混凝土,其取样不少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

3、每次取样至少留置一组标准试块。对涉及混凝土结构安全的重要部位,应与监理工程师进行共同确定留置结构实体检验用同条件试块,一般每一个工程同一强度等级的混凝土,在留置结构实体检验用同条件养护试块时,应根据混凝土量和结构重要性确定留置数量,一般不宜少于10组,且不应少于3组。

4、每一工作班拌制的冬期混凝土试块除正常规定组数留置外,还应增做两组与

结构同条件养护试块,用于检验受冻前、后的强度。

5、混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合下列要求:

同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,由监理工程师(建设)、施工等各方共同选定。

对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。

同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

同条件养护试件拆模后,应放置在钢筋笼子中,间距100mm,挂于所代表的混凝土母体处,与母体混凝土结构采取相同的养护方法。

同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。

等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

同条件试块留置要求

同条件试块 基本信息 混凝土结构实体强度同条件养护试块 “混凝士结构实体强度同条件养护试块”(以下简称“同条件养护试块”)是新的《施工质量验收规范》(GB50204-2002)中提出的一项新规定,但在我们近期的监督工作中,发现一些建设、监理、施工单位对“同条件养护试块”的概念不是十分明白,施工中存在漏做或未按规范要求进行留置的现象,给混凝土结构工程的质量评价和工程验收带来了困难。为使各参建单位对“同条件养护试块”有一个清楚的认识和理解,以便今后能认真执行,下面就“同条件养护试块”的几个问题介绍如下: 相关知识 一、什么是“同条件养护试块”? “同条件养护试块”的试压强度值是反映砼结构实体强度的重要指标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。 二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定? 1、规范规定: (1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; (2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决” (3)同一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜小于10组,且不应少于3组。 2、地方规定:

我市为了有效地执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)关于“同条件养护试块”的规定,特作出了具体的要求: (1)砌体承重结构工程每一强度等级每一楼层应留置不少1组、混凝土结构工程每一强度等级每批次应留置不少于1组,且同一工程同一强度等级不宜少于10组,不应少于3组; (2)同一工程同一强度等级的混凝土只浇筑一个批次时,同条件混凝土养护试件不得少于1组,当该批次连续浇筑大于500m3时,不得少于2组。 三、“同条件养护试块”在养护期应放置在何处? “同条件养护试块”脱模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位附近的适当位置,并采用相同的养护方法。为便于保管,施工单位通常将试块装在特制的钢筋笼内并放置在相应的位置。 四、“同条件养护试块”的等效养护龄期如何确定? 1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下 的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; 2、施工单位应指定专人负责,建立“温度·天”累计台账(我站设计有专门的表格, 可供使用)。累计到600℃·d左右时,应及时送试验机构检测。 五、结构“同条件养护试块”抗压强度值如何评定? “同条件养护试块”强度代表值乘折算系数后,按GB/T50107的规定进行评定,评定合格,该分部工程混凝土实体强度才能判定为合格。 GB50204标准摘录 关于同条件试块的叙述在标准的附录关于实体检测部分 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:

混凝土试块留置方案60196

混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、白银时代尚苑三期工程10#~13#楼及地下车库施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002) 4、《工程建设标准强制性条文》(2010年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 6、《建筑施工手册》(第五版) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003) 8、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995) 9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146--1986) 10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 建【2000】211号 二、工程概况 白银时代尚苑三期位于胜辛路以西,白银路以东,塔秀路以北,云屏路以南,本工程由2栋18层小高层(10#.11#),1栋22层高层(12#),1栋25层高层(13#)及地下车库组成。总建筑面积57573平方米,地上建筑面积42311平方米,地下建筑面积14142平方米(人防5695平方米)。 三、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。

四、混凝土强度等级设计要求10#楼各楼层混凝土强度等级 11#楼各楼层混凝土强度等级

12#楼各楼层混凝土强度等级

13#楼各楼层混凝土强度等级 地下车库混凝土强度等级

地下车库(人防)混凝土强度等级

K型站混凝土强度等级 裙房二混凝土强度等级 五、预控计划 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由取样员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。 混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。 六、试块的留置方法 本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下:

混凝土试块留置方案

许昌市科普教育基地工程 试块留置方案 (编号:XCKPJYSGFA--027 ) 河南省第一建筑工程集团有限责任公司许昌市科普教育基地项目经理部 项目经理: 技术负责人: 工程部: 技术部: 质量安全部: 材料部: 编制人: 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 二○一四年六月

混凝土试块留置方案 一、编制依据 1、许昌市科普教育基地工程施工图纸 2、《建设工程质量管理条例》(2013版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)[2011版] 4、《工程建设标准强制性条文》(2010版) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 二、工程概况 拟建许昌市科普教育基地工程场地位于许昌市青梅路以东,南海路以南,竹林路以西,科技广场以北。拟建建筑为地上三层,地下一层。总建筑面积72942.85平方米,其中地下43111平方米,地上29831.85平方米(包括青少年宫、科技馆、海洋馆),地下功能为商业和车库,主体建筑总高度为26.8米,地上三层,框架结构。人防部分为附建式甲类人防工程,分七个防火分区。战时分四个防护单元,均为人防物资库,工程抗力级别为核6级,常6级;防生化武器级别为丁级。基础形式桩筏基础,灌注桩直径为600mm,筏板厚度为800mm、1000mm、1300mm。结构形式为框架,地下室人防区面积为15800平方米。 三、混凝土强度等级设计要求 C15:基础垫层 C20细石砼:防水保护层、室内地面面层 C25:圈梁、构造柱 C30细石砼:±0.000以上梁板 C35:±0.000以下地下室框架柱(中柱) C35膨胀砼:±0.000以上后浇带及膨胀加强带 C35P8:基础筏板和地下室梁板、边柱、外墙 C40:主体结构局部框架柱 C40P8;微膨胀砼:±0.000以下(含±0.000)后浇带及膨胀加强带

砼试块留置施工方案

混凝土试块留置方案 新规范GB50204-2002的规定要求,砼浇筑工程必须制作标准养护试块,梁、板模板拆除时则应留置拆模试块,主体结构工程则应留置同条件养护试块,并根据试块试压结果进行统计评定。特编制太科园大桥实验学校混凝土试块留置方案如下: 一、工程概况: (一)本工程位于具区路与菱湖大道交叉口西南侧,由A中学教学楼,B小学行政教学楼,C中学行政楼,D国际部,E风雨操场-食堂,F宿舍,G风雨走廊组成的一组公用建筑;总用地66020㎡,总建筑面积61645㎡,其中地下室3741㎡,地上建筑51245㎡,地面架空6659㎡,建筑占地面积14891㎡,绿化面积2100㎡;容积率0.77,建筑密度22%,绿地率,30%,建筑类别多层公建。 (二)本工程的设计特点 1、A栋中学教学楼,建筑面积21324.5㎡,建筑占地面积3912.5㎡;建筑层数:地上四层,地下一层;建筑高度23.65m;建筑室内±0.000标高相对于绝对标高4.74m(黄海高程),室内外高差150㎜;屋面防水等级Ⅱ级,地下室防水等级Ⅰ级,建筑物耐火等级二级,地下室一级,建筑物的抗震设防烈度6度,主要结构类型,框架结构,主要结构基础形式,独立基础,属丙类建筑,建筑物安全等级二级,框架抗震等级四级,场地类别为Ⅲ类;墙体:填充墙外墙采用砂加气混凝土砌块(B05级),外墙冷桥处采用砂加气混凝土砌块(B04级),内墙采用加气混凝土砌块;工程设计使用年限50年。 2、B栋小学行政教学楼,建筑面积9238.7㎡,建筑占地面积3284.2㎡,建筑层数(地上)4层,建筑高度19.25m,建筑室内±0.000标高相对于绝对标高4.74m(黄海高程),室内外高差150㎜;屋面防水等级Ⅱ级,建筑物耐火等级二级,建筑物的抗震设防烈度6度,主要结构类型,框架结构,主要结构基础形式,独立基础,属乙类建筑,建筑物安全等级二级,框架抗震等级四级,场地类别为Ⅲ类;墙体:填充墙外墙采用砂加气混凝土砌块(B05级),外墙冷桥处采用砂加气混凝土砌块(B04级),内墙采用加气混凝土砌块;工程设计使用年限50年。。 3、C栋中学行政楼,建筑面积2637.13㎡,建筑占地面积972.4㎡,建筑层数(地上)3层,建筑高度14.35m,建筑室内±0.000标高相对于绝对标高4.74m(黄海高程),室内外高差150㎜;屋面防水等级Ⅱ级,建筑物耐火等级二级,建筑物的抗震设防烈度6度,主要结

同条件砼试块留置要求

同条件试块指建筑施工中,养护条件与浇筑完后的砼的养护条件等各方面相同的砼试块。也就是同条件养护:指砼试块的养护条件与浇筑完后的砼的养护条件等完全相同,也就是现场混凝土怎么养护,试块就怎么养护 1、留置部位:在《混凝土规范》附录D,D.0.1明确规定同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:“同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定”。其共同选定的依据是什么?同条件养护试件是为了验证结构实体检验的混凝土强度,因此其选定的依据应服从结构实体检验的范围。在混凝土结构子分部工程10.1.1明确规定“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施,承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质”。结构实体检验的范围仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位,因此,结构构件的非重要部位如混凝土垫层无须留置同条件养护试件。笔者建议,应邀请设计单位参与监理(建设)、施工单位共同选定结构构件的重要部位。 2、留置数量:在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)D.0.1第3条规定“同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组”。按《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定,同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件。留置数量不少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。而不是象有些施工人员理解的“规范附录D,D.0.1第”3“条…同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不少于3组?。因此,我只要做同等条件养护试件不少于3组就可以了”。这是错误的,应根据混凝土工程量和重要性及结合《混凝土强度检验评定标准》GBJ107要求正确留置。 建议要留置。首先同条件试块并不是用来做拆模依据的,拆模有拆模试块,只是说两者的养护条件是一样的,都是在现场养护(不放在标养室),同条件送检时间是温度累积不超过600°,时间不超过2个月,谁拆模会按这个时间来? 同条件试块从名字上来说,就能知道这是放在砼试块所代表部位,进行同等条件养护,这个试块具有代表性,意思是你试块达到设计强度的多少了,砼构件也就基本达到这个强度了(这个我记得有个规定,在一定的时间内,砼强度必须达到设计强度的多少,达不到那这砼就是不合格的,这才是留置同条件试块的目的,并不是为确定拆模时间,只能说同条件试块能够做为拆模试块用)。这个我还是建议留置,如果质检站查起来,你没留那就都必须做砼实体检测(回弹)。

同条件养护试块留置方案

某工程项目 混凝土同条件养护试块留置方案 中国中铁 编制: 审核: 审批: 中铁十局集团有限公司 某工程项目经理部 2016年2月

一、编制意义及编制依据 1、编制意义 为真实反映本工程结构实体混凝土的强度、指导模板及其支架的拆除工作,特编制此方案。方案包含混凝土试块的留置计划,控制混凝土同条件养护试块留置工作井然有序的进行。 2、编制依据 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002); 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010); 《某市轨道交通工程建设工程检测管理办法》2014版 《某市轨道交通工程建设质量检测项目和频率规定》2014版 二、工程概况 本项目的基本情况,里程、工程数量、造价等等

三、本标段主要混凝土工程情况 四、混凝土同条件养护试块留置计划 1、涵洞墙身、帽石、围墙构造柱等涉及到拆模的混凝土、或在同一结构部分每浇筑一次混凝土但不大于100m3的同材料、同配比、同强度的混凝土,应根据需要留设同条件养护试块。 2、留置组数根据以下用途确定: ①用于检测等效混凝土强度; ②用于检测拆模时的混凝土强度; ③用于检测受冻前混凝土的强度; ④用于检测预应力张拉时的混凝土强度; 每种功能的试块不少于1组。 3、同条件养护试块应放置在钢筋笼子中,间距100mm,挂于所代表的混凝土母体结构处,与母体结构同条件养护。 五、试块制作、养护及送检要求 (一)试块取样要求 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位,应制作、养护、检测混凝土同条件养护试件。同条件养护试件的留置组数,应符合下列要求: ①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,结合规范及标准要求,由监理单位、施工单位等各方共同选定; ②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; ③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; ④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法。

砼试块留置方案

一、编制依据 1.1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.2、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 1.3、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2011 1.4、《混凝土强度检验评定标准》GBJ50107-2010 1.5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.6、《建筑工程冬期施工规程》JGJT104-2011 1.7、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.8、海门市建筑设计院有限公司提供的《崇秀新村二期拆迁安置小区工程施工设计图》 二、工程概况 2.1、工程简介 2.2、砼工程设计概况

三、混凝土结构工程试块取样与留置规定 本工程采用商品砼,砼试块的留置规定如下: 3.1、标准养护试块取样与留置规定 3.1.1、每拌制100盘且不超过100m3的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 3.1.2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3.1.3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 3.1.4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 3.1.5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 3.2、同条件养护试块取样与留置规定 3.2.1、同条件拆模试块取样与留置规定 当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模及支架;当设计无具体要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表的规定。 底模拆除时的混凝土强度要求 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,并应符合下列规定: (1)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; (2)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,且不应少于3 组,其中每层楼不应小于1 组; (3)同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内,两组试件留置之间浇筑的混凝土量不宜大于1000m3; (4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 3.3、防水砼试块留置规定

同条件混凝土试块留置方案

同条件混凝土试块留置方案 一、同条件试块的取样和留置 根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2015》附录D的规定: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工单位、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内; 2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样; 3、同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法; 4、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组,每2000 m3取样不得少于1组。 5、混凝土强度检验是的等效龄期可取平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。 6、对同一强度的同条件养护试件,其强度值应除以后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T0107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。 7、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达试验室填写来样登记时,要报据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。 二、试件制作 1、试块模应具有合格证的合格产品,试块模规格为150×150×150,一组三块。 2、同条件养护试块制作取样点应在留置部位入模处,并且由监理见证取样,跟踪检查。 3、同条件试块制作采用人工插捣方法。(拌和物应分二层装入试模.毎层的装料厚度大致相同,插捣用的钢制捣棒长度为600mm,直径为16mm,端部应磨圆.每层的插捣次数为每100cm2不应少于12次,插捣完后,刮除多余的混凝上,并用抹刀抹平)。 4、同条件试块制作应严格按试块制作规范要求进行。 5、同条件试块制作的混凝土不得加料,违规制作。 三、试件养护

混凝土试块留置方案

一、编制依据: 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二、工程概况: 项目名称:智能终端(手机)产业园-创业园1#-5#厂房 建设单位:盐城高新区投资集团有限公司 设计单位:江苏铭城建筑设计院有限公司 工程地点:秦川路以东纬八路以南 结构形式:框架结构 智能终端(手机)产业园---创业园1#--5#厂房位于盐城市盐都区纬八路以南,秦川路以东。1#厂房建筑面积为21550m2,建筑高度为20.1m,地上4层;2#厂房建筑面积为10342.9m2,建筑高度为20.1m,地上4层;3#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;4#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;5#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;总面积62921.6m2。基础、主体混凝土标号为C30。士0.000相对于黄海高程2.9m,室内外高差0.3m。外墙为蒸压加气混凝土砌块,内墙为混凝土空心砌块。铝合金门窗,水泥砂浆地面,外墙真石漆。该工程由盐城高新投资集团有限公司投资开发,江苏全成建设顾问有限公司监理,江苏省千和建设工程有限公司承建。 三、混凝土强度等级设计要求: 1#、2#、3#、4#、5#厂房垫层为C15;承台及基础梁均采用C30混凝土,电梯井墙采用防水混凝土C30 ;抗渗等级P6;一层至四层柱、梁、板均为C30混凝土。 四、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样 (一)、标准养护试块取样与留置应符合下列规定: 1、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100㎡时,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000㎡时,同一配合比的混凝土每200㎡取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 (注:混凝土实际留置方量还需结合工程实际使用的搅拌机械设备的型号大小而定)

同条件试块留置规范

同条件试块: 混凝土结构实体强度同条件养护试块 “混凝土结构实体强度同条件养护试块”(以下简称“同条件养护试块”)是新的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中提出的一项新规定(现行规范为GB50204-2015),但在我们近期的监督工作中,发现一些建设、监理、施工单位对“同条件养护试块”的概念不是十分明白,施工中存在漏做或未按规范要求进行留置的现象,给混凝土结构工程的质量评价和工程验收带来了困难。 规定信息: 混凝土结构实体强度同条件养护试块 “混凝土结构实体强度同条件养护试块”(以下简称“同条件养护试块”)是新的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中提出的一项新规定(现行规范为GB50204-2015),但在我们的监督工作中,发现一些建设、监理、施工单位对“同条件养护试块”的概念不是十分明白,施工中存在漏做或未按规范要求进行留置的现象,给混凝土结构工程的质量评价和工程验收带来了困难。为使各参建单位对“同条件养护试块”有一个清楚的认识和理解,以便今后能认真执行,下面就“同条件养护试块”的几个问题介绍如下: 一、什么是“同条件养护试块”? “同条件养护试块”的试压强度值是反映砼结构实体强度的重

要指标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。 二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定? 根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.1第1、2、3、4条要求: 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,并应符合下列规定;1、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 2、同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组,其中每连续两层楼不应小于1组; 3、同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内,两组试件留置之间浇筑的混凝土量不得大于2000m3。 4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 三、“同条件养护试块”在养护期应放置在何处? 根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D.0.1第四条要求: 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 四、“同条件养护试块”的等效养护龄期如何确定?

同条件试块养护方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、同条件养护试块留置办法 (3) 四、同条件养护试块制作养护办法 (3) 五、同条件养护试块强度统计及计算办法 (4) 六、同条件养护试块管理小组 (6) 七、不合格情况处理办法 (7)

一、工程概况 ±500kV从化换流站位于广东省广州从化市西北面约13.4km的鳌头镇田心村。站址西北面距鳌头镇约7.5km,距大窝村约160m;北面距田心村约200m;东北面距棋杆圩约5.3km;东面距密仔冚村约520m。距站区最近的居民点在站址北方约150m,站址周围的人口密度较少。站址属于丘陵地貌,由几个山丘和山间洼地组成,山头上以种植荔枝、霸王花等果树为主,山间洼地为水田和鱼塘,地形起伏较大,地表标高约52m~130m之间,地表相对高差约在78m左右。站址东面为汾水水库,南面为大塘山山塘,西面为芒山山塘和梯横田山塘。 此次施工为从化换流站三通一平工程(B标)。主要包括以下项目: A、站区围墙、浆砌挡土墙及护坡等围护结构; B、站外浆砌排水沟、排洪沟等排水工程; C、扩建原有进站路、进站桥涵; D、强夯地基处理; E、站区下层接地网; F、站用水源、施工生产生活所需的临时水、电及通讯设施; G、站址范围内架空或埋地的水、电等管线(电力线指10kV以下电压等级)的拆迁改建; H、站外建设临时集中办公场所及设施。

二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》——GB50204-2002; 《混凝土强度检验评定标准》——GBJ-107; 三、同条件养护试块留置办法 同条件养护试块留置办法应由根据业主、监理及施工单位共同根据混凝土结构部位的重要性要求进行留置。 同条件养护试块留置时,每种混凝土强度等级同条件养护试块留置组数不少于3组。 四、同条件养护试块制作养护办法 1 、同条件养护试块留置位置由业主及监理会同项目部技术负责人共同确定。 2、试块模应具有合格证的合格产品,试块模规格为150×150×150,一组三块。 3、试块制作应由具有试验员资质的专人制作。 4、同条件养护试块制作取样点应在留置部位入模处,并且由监理见证取样,跟踪检查。 5、本试块制作采用人工插捣方法。 6、试块制作应严格按试块制作规范要求进行。 7、拌和物应分二层装入试模,每层的装料厚度大致相同,插捣用的钢制捣棒长为600mm,直径为16mm,端部应磨圆,每层的插捣次数

混凝土试件留置专项方案

混凝土试件留置专项方案 目录 一、编制说明 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2发放范围 (2) 二、工程概况及工程特点 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2结构概况 (3) 三、预控计划 (3) 四、试块的留置方法 (4) 五、混凝土试块留置计划 (5)

一、编制说明 1.1 编制依据 1、本工程施工图 2、施工组织设计 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002(2011版) 4、普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080—2002 5、普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081—2002 6、建设工程质量管理条例 7、工程建设标准强制性条文 8、公司相关管理文件 1.2发放范围 项目经理、技术经理、生产经理、商务经理、技术部、工程部、质量部、安全部、综合办公室、机电部、合约部、采购部。 二、工程概况及工程特点 2.1工程概况 世茂?照母山壹號一期建设地点位于重庆北部新区金山大道重

光立交旁(协信·星都会正对面),由重庆市浚亮房地产开发有限公司进行开发、重庆林鸥监理咨询公司进行监理、中建五局第三建设有限公司总承包。 由我公司承建的范围为1#,3#,7-10#楼(含高切坡),2#幼儿园,3、7、8#楼裙房商业,门岗2及部分1#车库。包括6栋高层住宅,1栋底层公共建筑,地下车库和附属商业。总建筑面积17.3万平方米,其中地下室面积约3.3万平方米。塔楼最高高度为101.6m。塔楼的主体结构为框架剪力墙结构,2#幼儿园为框架结构。 2.2结构概况 2.2.1 结构体系:本工程主要结构类型为框架剪力墙结构、框架结构。 2.2.2抗震设防:主楼抗震设防烈度为6度抗震设防。 2.2.3基础:以重庆川东南地质工程勘测设计院提供的《世茂.照母山壹號启动区项目工程地质勘察报告(详细勘察)》(2014年4月)为设计依据。本工程为人工挖孔桩、独立基础、条形基础相结合的基础形式,基础置于中风化岩层中,单轴抗压强度标准值不得低于5.5Mpa。 2.2.4层高:本工程各栋号标准层层高3m层,结构高度为87.8~114.4m。 2.2.5混凝土强度设计等级要求 桩基、独立柱基、条形基础:C30~C45。 梁、板、楼梯:C30

关于同条件试块的留置及送检详细

关于同条件试块的留置及送检详细 一、承担检测单位应具备的条件 承担检测单位分为外委和内有,要求所有的检测材料必须送至省级以上建筑行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证(CMA)的质量检测单位进行检测。 二、取样应符合的规定 在取样送检过程中,应按照下列规定进行取样送检,其中未尽事宜应严格按照有关法律、法规、验收规范、技术规程、检测单位制度等执行。 1、钢材、接头取样试验的批量应符合下规定 项目品种规格批量样品取样方法及数量 钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋同一牌号、同一规格不大于60T为一批在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm 弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径) 钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态不大于60T为一批 冷轧带肋钢筋同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态不大于60T 为一批弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个 钢筋闪光对焊同一台班,同一焊工完成的300个同牌号,同直径接头为一批拉伸:三根40cm 弯曲:三根15cm+5d (弯曲焊接接头外周应磨光) 同一台班内焊接数量较少时一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批 钢筋电弧焊在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批,拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋机械连接同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批) 2、水泥、粉煤灰取样试验的批量应符合下列规定 项目批量样品取样方法及数量 水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg 粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批每次取样8kg

同条件试块养护方案样本

目录 一、工程概况..................... 错误!未定义书签。 二、编制依据..................... 错误!未定义书签。 三、同条件养护试块留置办法....... 错误!未定义书签。 四、同条件养护试块制作养护办法... 错误!未定义书签。 五、同条件养护试块强度统计及计算办法错误!未定义书签。 六、同条件养护试块管理小组....... 错误!未定义书签。 七、不合格情况处理办法........... 错误!未定义书签。

一、工程概况 ±500kV从化换流站位于广东省广州从化市西北面约13.4km的鳌头镇田心村。站址西北面距鳌头镇约7.5km, 距大窝村约160m; 北面距田心村约200m; 东北面距棋杆圩约 5.3km; 东面距密仔冚村约520m。距站区最近的居民点在站址北方约150m, 站址周围的人口密度较少。 站址属于丘陵地貌, 由几个山丘和山间洼地组成, 山头上以种植荔枝、霸王花等果树为主, 山间洼地为水田和鱼塘, 地形起伏较大, 地表标高约52m~130m之间, 地表相对高差约在78m左右。站址东面为汾水水库, 南面为大塘山山塘, 西面为芒山山塘和梯横田山塘。 此次施工为从化换流站三通一平工程( B标) 。主要包括以下项目: A、站区围墙、浆砌挡土墙及护坡等围护结构; B、站外浆砌排水沟、排洪沟等排水工程; C、扩建原有进站路、进站桥涵; D、强夯地基处理; E、站区下层接地网; F、站用水源、施工生产生活所需的临时水、电及通讯设施; G、站址范围内架空或埋地的水、电等管线( 电力线指10kV以下电压等级) 的拆迁改建; H、站外建设临时集中办公场所及设施。

混凝土试件留置方案-.doc

工程 混 凝 土 试 块 留 置 方 案 重庆康悦建设(集团)有限公司2017年 6 月 28 日

目录 一、工程概况 (3) 二、预控计划 (3) 三、同条件养护试块留置 (8) 四、标准养护试块留置 (9) 五、标养室管理制度 (10) 六、砼试块留置制度 (11) 七、标养室温湿度记录表 (12) 八、附表 (13)

混凝土强度评定一般是按相同强度相同分部来评定的:例如:基础垫层,基础,主 体,地面等 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、勘察单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、工程地点: 8、本工程具体情况及结构: 二、预控计划 根据本工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验规程、 规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正 做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 本工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识。 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度 等三种不同用途的试块。 3、试件制作及养护方法: (1)混凝土抗压强度试件 3 个为一组,试块的标准尺寸为边长100mm 的立方体试件。 (2)混凝土成型前应检查试模尺寸并符合有关规定;试模内壁面应涂一层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 (3)取样或拌制好的混凝土拌和物应至少再拌和几次至均匀。 (4)震动成型的混凝土应一次装入试模,装料时用抹刀沿试模四壁上下插捣,并使混凝土高出试模口。 (5)试模应固定在振动台上,震动时试模不得有任何跳动,震动应持续到

浅析混凝土的同条件试块留置规范

浅析混凝土的同条件试块留置规范 为了客观反应施工过程中混凝土强度的真实情况,在《混凝土结构施工质量与验收规范》中规定了结构实体检验用同条件混凝土试件的强度检验。所谓同条件养护试件是在混凝土浇筑对应的结构构件或结构部位由监理、施工等各方共同商定,制备至少3组以上混凝土试件,拆模后置于靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取与相应结构构件或结构部位相同的养护方法,在等同条件自然养护到一定的等效养护龄期(与标准养护条件下28天龄期试件强度相等的原则)进行强度试验。此强度值反映了相应结构构件或结构部位的真实混凝土强度。 作为验证实体检验内容的混凝土强度结构实体同条件养护的试件应如何留置?留置部位范围、留置数量、试件强度如何评定?在实际操作中存在以下误区。(1)留置部位范围不对,对所有混凝土施工的不同强度等级均要求留置不符合要求 在《规范》的附录D中,结构实体检验用同条件养护试块检验,同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:“同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。 根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。若有工程不满足上述条件,则应按《规范》“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。 (2)留置数量不对,按标养试块的留置要求同等对待同条件养护试件或留置数

砼试块同条件留置及标养养护施工方案(确定版)

航天嘉园三期五号地块 编制人: 审核人: 审批人: 广厦湖北第六建设工程有限责任公司

2015年4月 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 第一章同条件混凝土试块留置方案 (4) 一、试块的取样留置 (4) 二、试件制作 (10) 三、试件养护 (10) 四、试件送检 (10) 五、质量保证措施 (11) 第二章混凝土试块标准条件养护 (11) 一、试块的取样 (11) 二、试件制作 (11) 三、试件养护 (12) 四、试件送检 (12) 五、质量保证措施 (12)

一、工程概况 1)工程概况 航天嘉园三期五号地块总占地面积84454.57平方米,地上总建筑面积为68244.37平方米,地下建筑面积为16210.20平方米。框架剪力墙结构。其中:1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、7#楼是18层。1#楼、2#楼、6#楼、7#楼建筑高度为54.45米、3#楼建筑高度为55.60米;4#楼、5#楼是17层,建筑高度为51.45米。配套楼3层,建筑高度为12.6m;地下室建筑面积为16210.20㎡,地上建筑面积为68913.14㎡,总建筑面积为85123.34㎡。 本工程建筑耐久年限为50年,建筑类别为三类,建筑耐火等级为一级。屋面防水等级为二级,地下室防水等级为一级,建筑抗震设防烈度为6度。 2)混凝土概况 1、地下室:基础承台、基础梁、地下室底板、柱、地下室墙体(主楼范围外)、地下室外墙(含与主楼重合的墙)、地下室顶板(主楼范围外)均为C35。 2、1~7#楼地下室:地下室筏板为C35。 3、地下室底板下素混凝土垫层强度等级为C15。 4、地下室外墙、底板、顶板、水池侧壁、电梯基坑均采用防水混凝土,抗渗等级均为P6。 5、所有二次现浇混凝土构件(构造柱、填充墙拉梁、现浇门窗过梁、雨篷等)混凝土强度等级为C25 6、除柱和剪力墙以外的地下室混凝土采用掺SY-T膨胀剂的补偿收缩混凝土,并且要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%,采用SY-T膨胀剂的填充膨胀混凝土,

混凝土试块及同条件养护试块留置计划张

宜昌恒大帝景10#、11#楼工程 混 凝 土 试 块 留 置 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年8月9日

恒大帝景10#、11#楼工程 混凝土试块留置方案 一、工程概况 本工程属于宜昌楚天恒大房地产开发有限公司恒大帝景10#、11#楼工程,位于城东大道与东运路。主体设计使用年限为50年,建筑工程等级二级,耐火等级为一级,安全等级为二级。建筑面积分别为10#楼,11#楼,地下室一层,主体结构10#楼、11#楼地上均为33层,电梯机房位于顶层,建筑高度别为,10#楼±相当于绝对标高米,11#楼±相当于绝对标高米。 基础采用人工挖孔桩基础,主体工程为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 二、混凝土强度等级设计要求 地下室底板,剪力填为抗渗混凝土,抗渗等级P6。 二、试块留置计划

根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试块留置做如下计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 做到见证取样工作。现场留置混凝土试块全部见证取样和送检。 该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,在混凝土浇筑地点,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等,拆模后标养试块放在现场标养室养护,同条件试块及拆模试块放在相应的结构处养护。按要求分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模等试块。 三、试块的留置方法 本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下: (一)标养、同条件试块的留置原则 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 2、每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 5、每一检验批,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 6、每一工作班拌制的冬期混凝土试块除正常规定组数留置外,还应增做两组与结构同条件养护试块,用于检验受冻前、后的强度。 7、混凝土强度检验用同条件养护试件的留置,事先与由监理工程师(建设)、施工

砼试块同条件标养留置方案

砼试块同条件标养留置 方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

同城逸境家园三期二标段15#楼、17#—19#楼及地下车库 试 块 留 置 方 案 通州建总集团有限公司 2017年8月

砼试块留置与养护方案 一、工程概况 1、建筑层数及用途:本工程15#、17#-19#楼为剪力墙结构,其中15#楼地下1层,地上27层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;17#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;18#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;19#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;地下车库为人防地下室,地下一层,建筑面积为㎡,人防面积为13737㎡,主要层高、,人防地下室设计类别为甲级。建筑类别:高层居住建筑,设计合理使用年限:50年,耐火等级:一级。 2、防水等级:屋面防水等级为Ⅰ级,地下室外围护结构防水等级为II级。 3、抗震设防烈度:7度。 4、工程±标高相当于绝对高程,室内外高差为米。地下车库±标高相当于绝对高程 砼强度等级: 1)地下车库: 2)15#楼: 3)17#—19#楼:

二、编制依据 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB5024-2015》; 2、按照质量监督站的相关管理规定; 3、施工图纸。 三、混凝土留置方案 1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2015》规定: 2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。 3、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100m3时,取样不得少于一次; 4、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 5、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 6、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 7、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 8、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定; 9对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件; 11、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,对本工程,重要部位拟从如下位置选取:竖向构件中的墙、柱,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、跨度≥2m的悬挑梁板。 12、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。 13、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。 14、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。

相关文档