1. 适用范围

本工艺适用于水平和倾斜角小于20°,且输送非粘结散状物料、环境温度为-20~50℃、物料温度小于200℃、输送长度小于70m、公称直径为150mm~600mm的螺旋输送机的安装工程。

2. 施工准备

2.1技术准备

2.1.1 施工技术资料

2.1.1.1 取得完整的设计文件和设备技术文件

2.1.1.2 进行图纸会审并形成记录

2.1.1.3 对其到货的螺旋输送机进行现场察看,阅读其安装说明及试运转要求。

2.1.1.4 编制施工方案并获得监理单位(或其它相应权力部门)的批准,对施工班组进行技术交底。

2.1.2 相关标准规范

2.1.2.1 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270

2.1.2.2 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

2.1.2.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

2.1.2.4 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229

2.1.2.5 《化工建设安装工程起重施工规范》HG20201

2.1.2.6 《化学工业工程建设交工技术规定》HG20237

2.2 作业人员

2.2.1 开工前对进场施工人员进行安装技术、安全、环境保护等相关方面的培训教育,做到熟悉螺旋输送机安装的有关标准、规范。

2.2.2 安装钳工、电工、电焊工、起重工等经过培训,并取得相应的资格证书,持证上岗。详见表2.2.2。

2.3 设备、材料的验收及保管

2.3.1 设备的检查验收:设备进场时,需建设、施工、制造、监理等有关单位参加,并按设备的名称、型号、规格、位号、数量清单逐一检查验收,作好设备验收记录,若检查验收不合格的设备不得进行安装。

2.3.2 设备的存放、保管:对验收合格的设备,设立场地进行存放,并加以保护,作好标识。

2.3.3 安装辅助材料的检查验收:对安装辅助材料如:垫铁、地脚螺栓、电焊条等按照相应的标准

规范、施工图纸要求进行检查验收,不合格不得使用。

2.4 主要施工机具

吊车、叉车、手动运输车、倒链。

吊车型号的选择应根据设备所处的位置高度及设备重量确定。

起重类特种机械必须经过当地技术监督局检查确认并颁发使用许可证,操作人员必须有上岗证。

2.5 施工测量及计量器具

粉线、线锤、钢卷尺、钢盘尺、水准仪和经纬仪、百分表、压力表。

2.6 作业条件

2.6.1开工审批及管理体系

2.6.1.1 图纸设计技术交底已完成

2.6.1.2 开工报告已批复

2.6.1.3 现场质量、安全管理体系已建立并已正常运行。

2.6.2 现场施工应具备条件

2.6.2.1 设备基础复测合格,周围障碍物清理,运输道路畅通,环境合乎要求。

2.6.2.2 设备用电能满足使用,施工人员具备持证上岗、机具已落实。

2.6.2.3 设备本身及传动部分复查合格。

3.施工工艺

3.1 工艺流程

3.1.1 整体螺旋输送机安装工艺流程

3.1.2 分体螺旋输送机安装工艺流程

3.2 工艺操作过程

3.2.1 整体螺旋输送机安装工艺

3.2.1.1设备基础尺寸复查

(1) 按照图纸尺寸要求,根据设备楼层标高基准点,用连通管测量设备基础标高。若距离较远,可选择水平仪测量。测量设备基础坐标,方法采用直径为0.35∽0.5mm钢丝线、线锤、钢卷尺测量,以楼层柱子中心轴线或楼层墙面为基准,将测量数据与设备基础交接清单核对,若相差较大,提出整改意见。

(2) 基础复查,见表3.2.1.1(2)。

3.2.1.2 吊装就位

(1) 将设备从设备堆放场用叉车或汽车运至设备所处位置附近地面,若设备位置是一层,则直接用叉车或汽车运至设备基础旁,也可以用叉车直接就位。

(2) 若设备基础位置较高,则采用吊车吊装,吊车型号应参考设备重量、设备安装位置的高度,吊装位置所处的回转半径进行选择。

(3) 若设备超重,位置超高,则另行编制吊装方案。 3.2.1.3 找正及灌浆

(1) 找正方法:垫铁位置见图3.2.1.3(1)。

图3.2.1.3(1) 垫铁位置图

(2) 安装尺寸偏差符合下列要求:

1机壳中心轴线的直线度允许偏差:当螺旋体长度≤15m ,允许偏差≤4㎜。 ○

2螺旋体外径与机壳之间的最小间隙≥3.75㎜。 ○

3进出料口的连接法兰面不平行度允许偏差≤1.5㎜。 3.2.1.4 灌浆用细石混凝土一次灌浆,当混凝土的强度达到75%以上时,进行二次找正,找正合格后进行二次灌浆。

3.2.1.5 附件安装:按照安装图纸要求安装附件

3.2.1.6 试运转

安装完成检验合格后,按下列步骤进行试运转:

(1)按其说明书规定要求加润滑油。

(2)用手盘车,螺旋体转动平稳、灵活,无卡住现象。

(3)螺旋输送机空负荷连续试运转,时间≥2小时,其轴承温升不得大于40℃,空负荷试运转时,无异常现象。

(4)负荷试运转,卸料应正常,应无明显的阻料现象。

3.2.2 分体螺旋输送机安装工艺操作过程

3.2.2.1基础复查按照土建设备基础图、设备基础交接证书及设备安装要求对螺旋输送机设备基础进行复查,复查结果符合下列要求:

(1)基础的几何尺寸允许误差为±20㎜。;

(2)基础中心线与设计位置允许误差±20㎜;

(3)基础上各条中心线间的距离允许误差为±5㎜;

(4)地脚螺栓孔与基础中心线距离允许偏差为±10㎜,但预埋地脚螺栓与基础中心线距离的允许偏差为±2㎜;

(5)地脚螺栓孔倾斜度误差不大于20㎜/m。

3.2.2.2 螺旋机本体安装

(1)工序过程

(2)安装工序

○1螺旋机壳体外观检查合格后,将螺旋机壳节按编号顺序一一运至设备基础附近,用导链或其它工具将螺旋机壳节依次排列,两两壳节用螺栓连接,中间加密封垫,形成螺旋机壳体整体就位。找正方法:采用直径为0.35∽0.5mm钢丝线、线锤拉线测量,使螺旋机壳体中心线与设备基础中心线重合,调整螺旋机壳体的不直度;在螺旋机壳体支座上表面和螺旋机壳体上端面分别用框式水平仪测量螺旋机壳体的水平度。有时还要根据螺旋机上下设备连接尺寸要求调整螺旋机壳体。

○2用细石混凝土一次灌浆,当混凝土的强度达到75%以上时,进行初步找正,找正后进行固定螺旋机壳体。

○3体轴承及螺旋安装:由于大型螺旋输送机较长,一般长度15~70m,首先按照螺旋输送机装配图安装螺旋输送机头部轴承和尾部轴承,然后分段组装螺旋,最后安装中间轴承,用水平仪和经纬仪分别进行测量螺旋上下波动量和螺旋左右波动量,以调整螺旋的不直度。

○4螺旋输送机单体试运转合格后安装盖板。

3.2.2.3 驱动装置安装

(1)工序过程

(2)安装工序:

○1驱动装置底座安装:一般生产厂家将螺旋输送机驱动装置的电动机、减速机和底座安装成整体,驱动装置底座安装实际上就是驱动装置动力部分安装。其安装工序如下:

A、按照螺旋输送机安装图及螺旋输送机说明书查对驱动装置,核对合格后将驱动装置运至螺旋输送机安装基础上,使驱动装置中心轴线与基础中心线调整一致,在减速机输入输出轴端及驱动装置底座上端面分别用框式水平仪测量其水平度,用垫铁进行调整找正。

B、对驱动装置地脚螺栓一次灌浆,强度达到70%后初步固定。

(3)联轴器安装:将驱动装置和螺旋输送机本体用联轴器连接,用百分表对两端联轴器进行找正。安装具体要求详见GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第五章第三节联轴器装配.

(4)系统安装调整;对联轴器和螺旋输送机本体进行二次找正,合格后对驱动装置和螺旋输送机本体进行二次灌浆。

3.2.2.4 进出料口及附件安装:按照螺旋输送机安装图安装进出料口及附件。进出料口如需现场安装的,要在全机固定好以后再焊。

3.2.2.5 安装螺旋输送机应符合下列要求:

(1)相邻机壳法兰面的连接应平整,其间隙不应大于0.5㎜,机壳内表面接头处错位不应大于1.4㎜。

(2)机壳法兰之间宜采用石棉垫调整机壳和螺旋长度之间的积累误差。

(3)螺旋体外径与机壳之间的最小间隙应符合表3.2.2.5.(3)的规定:

(4)螺旋输送机各中间轴承应可靠的固定在机壳吊耳上,相邻螺旋体连接后,螺旋体转动应平稳、灵活,不得有卡住现象;螺旋体轴线的直线度偏差宜在中间轴承底座与机壳吊耳之间加垫片调整,其直线度允许偏差应符合表3.2.2.5.(4)的规定。

(5)进出料口的连接法兰面应互相平行,并不应强行连接;连接后应紧密,不应有间隙。

(6)机壳连接处应紧密贴合,不得有间隙。

(7)轴承中心线对输送机纵向中心线的重合度,允许偏差为1mm。

(8)驱动装置的低速轴和螺旋机的前轴应在同一轴线上。

(9)进出料口的凸缘支承面与螺旋机的轴线平行,与漏斗的连接处应紧密贴合,不得有间隙。

3.2.2.6 试运转

(1)螺旋输送机试运转前,应符合下列要求:

○1润滑油的名称、型号、主要性能和加注的数量应符合螺旋输送机技术文件的规定。

○2检查螺旋输送机驱动装置电气接线是否完好。

○3盘动联轴器时,应无卡住和摩擦现象。

(2)螺旋输送机试运转按以下程序进行:

○1检查合格后,接通电源,点试,检查螺旋的转向是否与要求转向一致。

○2脱开联轴器,对电动机进行单试,时间不小于2小时,电动机外壳温升≤40℃,无异常噪音现象。

○3连接联轴器,螺旋输送机进行无负荷试运转,连续运转时间≥2小时,轴承温度不得大于40℃,无异常现象。

○4负荷试运转时,卸料应正常,运转平稳,无明显的阻料现象,连接处不得漏灰,螺旋不得碰机壳。

○5驱动装置的运行应平稳。

○6运动部分与壳体不应有摩擦和撞击现象。

○7输送量应符合设计规定。

○8停车前应先停止加料,待输送机卸料口无物料卸出后,方可停车;当数台输送机联合运转时,其停车顺序应与启动顺序方向相反。

3.3 施工过程中应注意的问题

3.3.1螺旋输送机基础复查时,驱动装置的基础尺寸和螺旋输送机本体的基础尺寸应符合螺旋输送机基础图和制造厂家提供的螺旋输送机安装基础图要求。

3.3.2螺旋输送机壳体分段安装时,相邻壳体之间依次连接,注意连接处的密封性和螺旋输送机壳体的不直度。

3.3.3 螺旋输送机螺旋分段组装时,按顺序依次连接螺旋之间的轴头联轴节,保证螺旋整体的不直度。

3.4 季节性施工技术措施

3.4.1 雨季施工技术措施

3.4.1.1 注意用电安全,雨季到来之前应对所有的施工用电系统进行全面检查,保证输电线路的绝缘良好。

3.4.1.2 制定防洪措施,如在施工现场及道路两侧设排水明沟,使雨水及时排出场外,并保持水沟畅通,防止施工现场积水。

3.4.1.3 材料仓库要采取可靠的防雨措施。

3.4.1.4 当空气相对湿度大于90%时不允许进行焊接作业。

3.4.2 防雷电、台风技术措施

3.4.2.1 关注天气变化,提前做好预防措施。

3.4.2.2 风力五级和五级以上时严禁进行吊装作业。

3.4.2.3 台风来临前要对施工临时设施、安装的设备等采取加固措施。

3.4.3 冬季施工技术措施

3.4.3.1 组织施工人员培训学习,掌握有关冬季施工方案、施工措施、质量标准及操作要点。

3.4.3.2 冬季施工必须做好防滑工作。对脚手架上斜道和场内运输道路,要有可靠防滑措施,除应及时清扫霜雪外,尚可采用撒炉灰、锯末、砂子等方法进行防滑。

3.4.3.3 机具设备要采取防冻措施,避免损坏机具设备。车辆、机械均应根据冬季本地区气候条件更换润滑油及燃料。机械设备及车辆应根据使用要求加注防冻液。加注前应仔细检查系统的密封性,不同类型的防冻液不能混装。

3.4.3.4 加强冬季施工管理措施,明确冬季施工的工作内容和职责。明确各级人员的岗位职责。确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。

3.4.3.5 焊接作业应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%。

3.4.3.6 认真执行质量、安全检验制度,确保冬季施工质量和施工安全。

4. 质量检验

4.1质量检验标准及方法

4.2 质量控制点

表4.2质量控制点一览表

4.3 质量记录

主要施工记录和交工文件

4.3.1竣工图

4.3.2设计变更和修改的有关文件

4.3.3主要材料出厂合格证及试验报告

4.3.4钢结构工程验收记录及文件;主要焊接部位的焊接检查记录

4.3.5施工中使用的设备技术文件

4.3.6隐蔽工程施工及验收记录

4.3.7重要工序的施工记录及签证

4.3.8附属机、电设备及管线安装施工及验收记录

4.3.9试运转记录

4.3.10重大技术问题及处理的文件

4.3.11 其它有关资料

5. 成果保护

5.1 螺旋输送机水平运输及吊装时,应选择可靠的锚固点或吊装点,锚固或吊装时,与设备直接接触的钢丝绳应外套橡胶管,以免损坏设备。

5.2 吊装用的设备应事先检查其性能,确保能正常工作,以防止制动失灵损坏设备。吊装用的钢丝绳及吊索应符合要求,避免因其断裂发生事故而损坏设备。

5.3 安装完成后,应用塑料薄膜进行遮盖螺旋输送机的关键部位加以保护。

6. 职业健康、安全和环境管理

6.1 职业健康、安全主要控制措施,见表6.1。

6.2 环境因素辩识及控制措施

表6.2主要环境因素辩识及控制措施

6.3 作业环境要求

6.3.1 现场通风

施工现场土建基本完工,现场垃圾清理完成,无粉尘等污染,通风良好,如需要可用抽风机强制通风。

6.3.2 现场照明

现场照明必须保证施工的需要,禁止使用移动式照明灯具、太阳灯,危险场所夜间应设安全警示红灯。手持式必须是安全电压光源。

6.3.3 现场安全设施

6.3.3.1 加强安装前安全设施搭设和检查,焊设安全桩,拉设安全绳,在必要部位拉设安全网。

6.3.3.2 加强对施工人员正确使用安全帽等的教育,进行必要的奖惩,对洞口临边,做好醒目标识和严格的防护措施。

安装公司施工工艺标准合集

中建五局工业设备安装有限公司 企业施工工艺标准 【公共、给排水、通风与空调、电气】 中建五局工业设备安装有限公司 二O 一六年三月 CCFEB Industrial Equipment Installation Co.,Ltd 内部资料注意保密

目录 一.机电公共部分 机电封堵施工工艺标准 (01) 除锈刷油防腐工艺标准 (05) 管线穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝处理工艺标准 (09) 管道套管制作安装工艺 (11) 支吊架制作安装工艺标准 (15) 二.建筑给排水部分 排水UPVC管承插连接安装工艺标准 (25) 塑料管电熔(承插、对接)连接工艺标准 (28) 薄壁不锈钢管环压连接施工工艺标准 (31) 铸铁管道不锈钢卡箍法兰连接安装工艺标准 (34) 钢管丝扣连接施工工艺标准(焊接、镀锌、衬塑、涂塑钢管) (37) 塑料管热熔连接(承插)工艺标准 (39) 镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准(镀锌、衬塑、涂塑钢管等) (41) 铜管焊接连接施工工艺标准 (43) 自动喷淋安装工艺标准 (47) 室内消火栓安装工艺标准(明装、暗装) (50) 湿式报警阀组安装工艺标准 (53) 卫生洁具安装工艺标准 (54) 室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准 (58) 暖气片安装工艺标准 (60) 潜污泵安装工艺标准 (61)

三.通风与空调部分 钢管焊接工艺标准 (62) 镀锌铁皮风管制作与安装工艺标准 (65) 酚醛复合风管制作工艺标准 (72) 风口安装施工工艺标准 (76) 软接、补偿器制作安装工艺标准 (79) 橡塑保温施工工艺标准 (81) 玻璃棉保温施工工艺标准 (85) 保温金属保护管壳施工工艺标准 (87) 水泵安装工艺标准 (89) 风机盘管、V A VBOX安装工艺标准 (92) 风机、组合式空气处理机组安装工艺标准 (94) 冷却塔安装工艺标准 (98) 制冷主机安装工艺标准 (100) 四.建筑电气部分 变配电室接地干线施工工艺标准 (103) 避雷带(网)安装工艺标准 (104) PVC电线管敷设工艺标准 (107) 钢制电线管敷设工艺标准 (108) 线槽桥架安装工艺标准 (110) 电缆桥架内敷设工艺标准 (114) 电缆沟内电缆敷设工艺标准 (115) 矿物绝缘电缆敷设工艺标准 (116)

配电房电气设备安装标准和工艺要求

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作

第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m (用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm 成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以 不直度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 水平度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 位置误差及不平度﹤5m/m

10mm左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 工序检验项目性质质量标准备注 设备检查 外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰 附件清点齐全 绝缘子检查光滑、无裂纹 铁芯 检查 外观检查无碰上变形 铁芯紧固件检查紧固、无松动 铁芯绝缘电阻主要绝缘良好 铁芯接地主要只能1点接地 绕组 检查 绕组接线检查主要牢固正确 表面检查无放电痕迹及裂纹 绝缘电阻主要绝缘良好 引 出 线 绝缘层无损伤、裂纹 裸露导线外观主要无毛刺尖角 裸导体相间及对地距离主要按GBJ149-1990规 定 防抬件主要齐全、完好

接闪器安装工程施工工艺标准

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 施工准备 (1) 4 操作工艺 (1) 5 质量控制 (3) 6 质量标准 (3) 7 成品保护 (3)

接闪器安装工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物的避雷针、避雷带等接闪器安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 材料要求 3.1.1 镀锌制品应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.1.2 当设计采用新型接闪器时,供货商应提供试验报告、产品合格证及有关技术说明。 3.2 作业条件 3.2.1 避雷带安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合做此项工作。 3.2.2 避雷带与均压环安装作业条件: 3.2.2.1 接地体与引下线必须做完。 3.2.2.2 支架安装完毕。 3.2.2.3 具备调直场地和垂直运输条件。 3.2.3 避雷针安装作业条件: 3.2.3.1 接地体及引下线必须做完。 3.2.3.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 3.2.3.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 3.2.4 主要机具:常用电工工具、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具、钢锯、锯条等。 4 操作工艺 4.1 避雷带安装: 4.1.1 工艺流程: 避雷带预制加工→测量弹线定位→支架埋设→安装固定连接避雷带(网)→防腐处理→检测验收 4.1.2 避雷带安装应符合以下规定: 4.1.2.1 避雷线应平直,牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致;平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。 4.1.2.2 避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 4.1.2.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于100mm2且厚度不小于4mm;如为圆钢直径不得小于8mm。 4.1.2.4 遇变形缝处应作“Ω”型煨弯补偿。 4.1.2.5 避雷带位置正确,平正顺直,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,且双面施焊,符合规范要求,焊缝饱满无遗漏,镀锌层破坏处补刷防腐漆完整,并补刷银粉漆,支持件间距均匀、固定可靠、防松零件齐全,每个支持件应能承受大于5Kg的垂直拉力,并作记录。 4.1.2.6 建筑物顶部外露的其它金属物体必须与避雷带及避雷引下线可靠连接。

螺旋输送机及压榨机安装施工工艺及方法

螺旋输送机及压榨机安装施工工艺及方法 1、安装程序: 基础验收→基础放线→螺旋输送机及压榨机安装→找正、找平→试运行 2、安装前的准备工作。 2.1检查设备的规格、性能是否符合施工图纸要求,检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。 2.2检查设备外表如机架、螺旋体等是否受损变形,零部件及控制箱是否齐全完好。 2.3复测土建工程的标高是否满足设计图要求,实测螺旋输送机的外形及机架安装位置尺寸是否符合设计要求。 3、设备安装 3.1螺旋输送机及压榨机的初步就位应与格栅除污机卸料口位置对中,与格栅卸料口用防护罩密闭装配,并检查格栅除污机截取的栅渣是否准确落入输送机的进料斗内。 3.2螺旋输送机及压榨机的出料应能顺利卸至栅渣箱,不允许有栅渣跑漏现象出现。 3.3螺旋输送机及压榨机的纵向水平度偏差应小于1/1000。定位准确后,机架用膨胀螺栓与基础紧固。 3.4螺旋输送机及压榨机的叶片转向应准确。 3.5螺旋输送机及压榨机的废水回流管引至格栅井,冲洗水管路应按要求连接管道,管路的管螺纹处无渗漏现象发生。 4、检验与调试 4.1启动传动电机,检查螺旋叶片的转向应准确。 4.2空车运行2h,螺旋输送机及压榨机应传动平稳,整机无振动及其他异常杂声。 4.3测量电机电流不超过额定值,三相电流平衡,所有轴承及电机温度正常。 4.4运转时螺旋叶片与衬圈间隙均匀,无卡阻等现象发生。 4.5检查格栅截取的栅渣能准确卸入螺旋输送机及压榨机,并由出口至垃圾小车,无垃圾跑位现象。

4.6将螺旋输送机及压榨机内置入垃圾进行负载试验,其电流应正常,物料输送及脱水能力应符合技术要求。密封罩及盖板处无物料外溢,下部滤后污水应通过管道返至格栅井,管道连接处无污水渗漏现象。 4.7螺旋输送机及压榨机应与格栅除污机实现联动控制。

三箱安装施工工艺标准

配电箱柜、电表箱、分户箱分项工程施工工艺标准 一、适用范围 适用*****公司承接施工得工程。 二、编制依据 根据现行电气施工验收规范、质量检验标准、国家安装标准图集。 三、施工准备 第一节、材料要求: 1、1订货前根据设计图纸及现场察访情况确定各方面得技术要求:尺寸大小、开孔位置、预留得空间位置,进出线得走向位置等。 1、2箱体钢板厚度至少保证在1、5mm厚。 1、3电表箱、分户箱得进出线管为暗埋时,不准厂家预留孔。因为现场上得进出管就是不确定得,必须在现场上开孔(电表箱、分户箱得进出线为线槽明敷时,在上下预留方孔)。 1、4 三箱到货后要检查以下方面: a)钢板厚度 1、5mm。 b)箱体油漆无脱落, 周边平整无损伤。 c)箱内各种元器件应安装牢固、导线排列整齐、压按牢固,并有产品合格证。 d)开关等元器件得型号、品牌、容量等符合要求。 第二节:主要机具 开孔钻、冲击钻、手锤、电工工具、水平尺、钢卷尺、扳手、吊线锤、塞尺 第三节:作业条件 3、1随土建结构预留好暗装配电箱得安装位置。

3、2安装分户箱体时,抹灰完成至少在疤打完,安装芯子时墙面装修全部完成。门窗工程全部完成。 3、3安装电表箱时强电井内由装修全部完成,门锁全完交付使用。 3、4配电柜安装时土建装修全完,否则装好就抹不到灰,刷不到油漆了。 四、工艺流程 基础及及支架得制作→分户箱体得安装→配电箱安装→电表箱安装→分户箱内元器件安装→接线安装→试验调整→送电试运行 五、操作工艺 5、1基础及支架得制作 1、落地柜采用型钢10#槽钢基础,制作型钢基础时要根据现场实际情况测量下料,下料严禁气割,开孔要用台钻或手电钻,严禁气割,基础型钢支架要四角平整,这样才能保证落地柜得平稳,并且开孔得位置要根据箱柜安装孔确定。 2、支架要刷防锈漆,刷银粉漆。 5、2分户箱体得安装 待土建砌砖工程中把分户箱体得洞口留出后,且土建打了灰疤或者抹了灰后方可进行箱体得安装,安装箱体时要注意保持箱体口能够与抹灰层平。要用水平尺、水平管确定箱体得平直、垂直度与标高尺寸,PVC管进入箱体内要现场开孔,加杯梳,严禁气割开孔。钢管进箱要加锁紧螺母。 5、3配电箱安装采用暗配管、暗分线盒方式。暗埋管、暗分线盒外面紧帖箱体处用开孔器现场开孔,严禁气割。暗分线盒要加白色盖板引出金属软管进箱体。不准导线直接进入箱体内,不采用明配管进箱方式。

LS型螺旋输送机的设计说明书

LS型螺旋输送机设计说明书 目录 绪论 (2) 第1章螺旋输送机介绍 (3) 1.1 毕业设计的目的 (3) 1.2 毕业设计的任务 (3) 1.3螺旋输送机的基本现状 (4) 1.4螺旋输送机的工作原理及特点 (4) 1.5螺旋输送机的发展历史及趋势 (5) 1.6螺旋输送机的研究现状 (6) 第2章螺旋输送机的设计与参数选用 (7) 2.1产品特点 (7) 2.2主要部件结构特点 (7) 2.3螺旋输送机的具体设计 (7) 2.3.1 螺旋输送机的选型 (7) 2.3.2 螺旋输送机的设计计算 (10) 2.3.3 螺旋输送机外形及尺寸 (15) 2.3.4 螺旋输送机外形长度组合 (15) 2.3.5 螺旋输送机驱动装置 (15) 2.3.6 螺旋输送机轴承选择 (16) 2.3.7 螺旋输送机进出料口装置 (17) 第3章螺旋输送机的安装使用及维护 (18) 3.1 螺旋输送机安装技术条件 (18) 3.2 螺旋输送机的使用与维护 (18) 设计小结 (20) 参考文献 (21)

绪论 螺旋输送机是利用电机带动螺旋回转,推移物料以实现输送目的的机械,它能水平、倾斜或垂直输送,具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。本课题重点研究在与驱动装置的合理选择.驱动装置的合理给螺旋输送机的效率,稳定,安全性的提高大的作用. 本次毕业设计是关于输送机的设计。首先对输送机作了简单的概述;接着分析了输送机的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的输送机各主要零部件进行了校核。普通型输送机由六个主要部件组成:传动装置,机尾和导回装置,中部机架,拉紧装置以及胶带。最后简单的说明了输送机的安装与维护。

电气照明专用灯具安装施工工艺标准

电气照明专用灯具安装施工工艺标准 一、特点和适用范围 本工程标准适用于工业与民用建筑的电气照明装置安装 二、施工准备 1、技术准备 2.1.1施工前应进行技术交底工作; 2.1.2配备相应的施工质量验收规范。 2、材料准备 2.2.1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准。灯内配线严禁外露,灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形,涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。所有灯具应有产品合格证。 2.2.2灯具导线:照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500伏特。其导线线芯最小截面积应符合下表规定 导线线芯最小截面积(㎜2) 灯具安装的场所及用途 线芯最小截面积 铜芯软线铜线 灯头线民用建筑室内0.5 0.5 工业建筑室内0.5 1.0 室外 1.0 1.0 2.2.3塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂,油漆完好无脱落。 2.2.4吊管:采用钢管做灯具的吊管时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于 1.5mm。 2.2.5吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于8 mm。 2.2.6 支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.2.7灯卡具:塑料灯卡具不得有裂纹和缺损。

2.2.8其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、平垫圈,弹簧垫、灯头铁件、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、电子镇流器、吊盒、轵塑料管、自在器、吊链、线卡子、灯罩、焊锡、助焊剂、橡胶绝缘带、粘塑料带、砂布、抹布等。 3、主要机具 2.3.1卷尺、线坠、水平尺、扎锥。 2.3.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 2.3.3活扳子、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺,台钳等。 2.3.4台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表等。 4、作业条件 2.4.1 3kg以上的大型灯具在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板预埋螺栓,吊顶内应预留下吊杆。 2.4.2接线盒、灯头盒口修好,木台、木板油漆完。 2.4.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.4.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 三、材料质量控制要点 3.1施工质量监控要点 3.1.1防水灯施工质量监控要点 (1)防水软线吊灯,常规有两种组合方式:一是带台吊线盒可以和胶水防水灯座组合;另一种是由瓷质吊线盒和瓷座防水软线灯座组合而成。 (2)普通的安装木(塑料)台时,与建筑物顶棚表面相接触部位应加设2mm厚的橡胶垫。 (3)安装瓷质吊线盒及防水软线灯时,先将吊线盒与灯座及木(塑料)台组装连接了,并应严格控制灯位盒内开关线与工作零线的连接。 (4)安装胶木吊线盒时,应把吊线盒与木(塑料)台先固定在一起,把灯位盒内的电源线通过橡胶垫及木(塑料)台和吊线盒组装好后固定在灯位盒上。 (5)防水软线灯做直线路连接时,两个接线头应上、下错开30~40mm。开关线连接于与防水灯座中心触点相连接的软线上,工作零线连接于与防水软线灯座螺口相连接的软线上。 3.1.2金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)施工质量监控要点

电气安装施工工艺标准

电气安装施工工艺 A、施工前的准备工作 了解图纸设计,组织施工人员熟悉施工图,了解工程所用设备,材料之规格型号,工程技术人员对施工人员进行技术交底,制定为确保工程质量和安全的有关施工方法,明确施工与验收规范及技术措施,安全措施,准备好工程施工所需要的材料设备和一切仪器及安全保护用品,准备好所需安装工程的技术记录,试验记录等表格。 B、施工要求 严格按照设计图纸,工程计划,技术措施及有关规程规范进行施工,确保达到优良工程标准。 C、主要施工方案 (1)电线管连接、进接线盒、开关盒及配电箱必须采用套丝连接,线管进入各种盒体、箱体内须用并帽锁死,长度不得超过两到三丝,管口应用纸团或堵头封好,以防杂物掉入。 (2)所有线管连接处及线盒、配电箱连接处均须用圆钢烧好跨接焊,金属软管接头采用镀锌钢接头,确保所有管路及用电设备外壳接地连成一体。 (3)管线超过规定长度时,应加装接线盒(45M无弯曲,30M一个弯,20M二个弯,12M三个弯)且暗敷管设直角弯不超过三个,明敷管不超过四个,以便以后穿线换线。 (4)管内穿线不得有接头,同一管内必须一次穿入并作好标记,以便拼接,正确与设备连接,达到控制要求。 (5)线管支架,成排的管路须用角钢及圆钢制做横担支架,骑马卡固定,单根线管及支架可以采用圆钢及扁铁做成单独吊架,骑马卡

固定,线管固定点间最大距离不得超过1.5M。 所有线路均须做好绝缘电阻测试等各项检测记录。 电气变配电工程 一、接地系统 1、建筑物防雷:利用建筑结构主筋作为引下线引至综合接地网,建筑结构主筋(4根≮φ16)需与雨棚支撑架可靠联接。 接地保护线引至室内均压环(40×4镀锌扁钢),所涉及的金属构件需可靠接地。所有埋地进户线入口处,将进户线缆的金属外护套及进户的金属穿墙陶管接地,接地线引至综合接地体。弱电机房设SPD浪涌保护器。 2、接地及安全保护 (1)、本工程所有电气设备、安全保护及建筑物防雷的接地,采用共用接地装置,测试后的综合接地电阻<1Ω,达不到要求时,应采取有效的降阻措施。 (2)、弱电机房工作接地采用BV-1×25平方毫米铜线穿塑料管直接引至综合接地体。机房内予留接地端子箱。 3、接地体安装 (1)、按设计标高挖沟至要求深度,然后与接地体连接线焊接,焊完后清掉荡皮,刷沥青油,将接地线引出至需要位置,填土夯实,并遥测基地电阻值,填写隐蔽工程测试记录。 (2)、位置标高要正确,焊接要牢固。焊接面:扁钢不小于其宽

搅拌站安装施工方案42527

1、机械概况 ZHBS50C型混凝土大型搅拌站,是由JS1000-B型双卧轴强制式混凝土搅拌主机、混凝土配料机、斗式提升机、螺旋输送机和4个100t水泥罐组成。搅拌站总重量为70,混凝土搅拌机单个重量为6.5t,单个水泥罐重量为8t。本搅拌站可搅拌干硬性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆,其结构合理、操作安全可靠、能耗低、搅拌质量好、效率高。搅拌站布置在厂区输煤大道的南侧。 2、搅拌站作业进度安排 2.1安装时间:2015年12月30日开始,2015年1月20日完成; 2.2调试及试运行:2016年01月20日开始,2016年01月25日完成。 3、作业准备工作 3.1作业人员准备 测量人员2人、技术人员1人、专业起重工2名、专业电工1名、作业人员6名,焊工2人。

生产工艺流程 4.1安装前应按装箱单对搅拌站全部部件和联接件进行清点,检查设备在运输过程中的损坏程度,如有损坏应进行修复,并清除设备上的灰尘和杂物。 4.2首先应检查基础螺栓的相互位置,基础平面的相对高差,确认无误方可进行安装。 4.3 主楼框架安装 4.3.1主楼框架为钢结构,按照从下到上的顺序分别安装主机立柱(支腿)、搅拌层结构、计量层结构、楼梯及围栏、楼顶结构。 4.3.2安装后找正前后支架顶部连的尺寸,用螺栓紧固,并使支架立柱垂直于基础平面。 4.4在主楼框架搅拌层平台安装后吊装主搅拌机,计量层平台待料斗,水泥、外加剂、水计量装置,收尘器安装。 4.5 搅拌机的安装 4.5.1 安装前检查搅拌机的安装座,要水平、牢固。 4.5.2 搅拌机的缸体上带有4个吊耳,吊装时将绳索绑扎在吊儿上,不能把绳索绑在其他部位。 4.5.3 安装搅拌机时,将机体装在安装底座上,先检查4处安装座的水平位置,再用螺栓固定前,如水平不准,插入薄铁片以调整水平高度。安装时若不水平,会导致搅拌机机体变形、搅拌机驱动部分额外受力,卸料门开闭困难等问题。 4.5.4 本机的2台减速机用联轴器连接,要确认联轴器的水平位置。 4.5.5 卸料门门沿的安装 安装卸料门门沿时,卸料门门沿与卸料门上的衬板之间的间隙要调整为0.5~1.5mm。如间隙太小,会使卸料门不能自如地开关。 4.5.6平台、扶梯、栏杆安装牢固,可靠,要符合相关安全的规定。 4.6骨料提升机安装 混凝土搅拌站上料是采用提升斗形式,提升机包括:卷扬机、电机、导轨及支架、提升斗。 4.6.1将下段提升机轨道、支架、上料斗进行组合,组合后进行下段提升机轨道和卷扬机的吊装; 4.6.2下段吊装后进行上段轨道及支撑机架和卷扬机的吊装,然后进行提升装置的整体找正。 4.6.3 提升机、卷扬机钢丝绳的安装 1)安装前的检查

施工工艺标准

施工工艺标准

施工工艺标准 1校园网布线要求 本次项目的校园网拓扑布局是星形结构,业主要求要遵守原有拓扑,即由中心机房到各幢楼之间直接用光纤连接,各楼到中心机房只有一级级联(除城区的崇庆中学、崇庆实验中学、蜀城中学外)。另外,数据网与监控网分开,本次新建的监控网络控制室到中心机房需要单独布光纤。光纤架空,必须用钢绞绳作为支撑。 1.1应遵循以下规范: GB/50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》 GB/50312-2007《综合布线工程验收规范》 GB/50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》 SJ/T 31469-2002 《防静电地面施工及验收规范》 1.2招标文件中校园网布线施工验收要求(最低要求) 布线规范,横平竖直,强弱电分开。除总体符合国家相关技术规范外,室外线路应与业主协商好走线线路,尽可能埋地;在没有业主或用户同意的情况下,不得飞线,不得翻楼顶;埋地部分外层套PVC管,埋管深度不低于15厘米;出地面部分2米以下加装铁管(壁厚≥0.8mm)防护。除套管部分外,均使用线槽板及连接件布线,线槽用膨胀钉固定安装,膨胀钉间距应小于80厘米。所有线路都有标识,交换机在墙柜或机柜中固定牢固,线路绑扎整齐。 1.3布线标准详细要求

缆线的布放: 缆线布放前,应核对布放缆线的规格、程式、路由及位置与施工设计相符。 电缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受外力的挤压和损伤。 电源线、信号电缆、对绞电缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放,以便防止电磁干扰。 缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度应为配线箱内周长,工作区处预留20CM。 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。 布放水平电缆线以前,应对信息点进行配线估算,充分利用好每箱线,做到节约用线。 穿引缆线时,拉线用力应适度,不得野蛮施工。 穿线过程中,特别是在与金属管、转线盒等断面接触时,应保护缆线护套层。 穿好缆线前,应及时做好电缆两端识别标记;缆线布放到位后,应对照两次,发现问题,及时整改;绑扎电缆时,安装配线架前再对音一次。 缆线的端接 缆线终端处必须卡接牢固,接触良好。 对绞电缆与接线模块卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。 缆线中间不得产生接头现象。

螺旋输送机技术规格及要求

螺旋输送机技术规格及要求 1、概况 1.1工程概况:江西九二盐责任有限公司多品种食用盐螺旋输送机项目 1.2设备概况:螺旋输送机(含安装) 1.3供货周期:合同签订后35日内。 1.4设备设计、制造应符合ISO标准。 1.5投标人需要按本标书的要求完成设备的制造、运输、仓储、安装、产品保护、调试、试运行及售后服务工作,并按工作顺序提交所需的资料。投标人提供的设备必须先进、适用、可靠。 2、设计和运行条件 2.1输送物料概况:食用盐(Nacl) 2.2设计要求

2.2.1如投标人没有以书面形式对本招标书的所有条文提出异议,那么招标人可以认为投标人提供的产品已完全满足本招标书的要求。如有异议投标人应在投标书中以“对招标书的意见和对招标书的差异标题的专门章节中加以详细叙述。投标书要求采用中文书写,计量单位采用国际单位制。招标人拥有对本招标书的解释权,投标人如对本招标书内容有疑议的条款均有责任向招标人询问,由于理解的偏差所引起的责任由投标人自行承担。投标人需说明保证产品质量的手段和措施。 2.3.2完整的螺旋输送机7台套,进出料阀由招标方提供,投标方进卸料点法兰需与招标方阀门配对。 2.3.3螺旋输送机安置在+14米楼面的料仓上方,设备底标高约为14米。各卸料口下方对应一台料仓。螺旋输送机设备、支架由中标方提供并安装(支架316L材料)。 3、技术要求 3.1 螺旋输送机设备要求 3.1.1 投标人所供应的设备必须在设计上和制造上保证设计寿命5年安全、连续和有效的运行,不发生任何变形、振动、腐蚀。并在运行条件发生变化时不出现其他问题,所有设备必须技术先进且经过实践检验。在此期间如发生缺陷,投标人应无偿提供配件并免费更换。 3.1.2投标人必须保证满足招标人提出的螺旋输送机性能设计参数,并在给定的运行条件下长期安全运行。 3.1.3保证在离螺旋输送机1米处噪声≤70dB(A)。 3.1.4螺旋输送机必须能适应-10~70℃的环境温度。 3.1.5 材料为316L不锈钢,与物料非接触部分为304不锈钢。与物料接触表面抛光到Ra0.4;与物料非接触表面抛光到Ra0.8。 3.1.6所有螺栓采用304不锈钢。 3.1.7减速机电机:K系列SEW,2t/h输送量的电机功率不小于15kw,15t/h输送量的电机功率不小于11Kw,转速不大于40r/min。 3.1.8螺输一个进料口,进料口长度约400mm,宽度长度约300mm,24米绞龙1条4个卸料口,1.5米绞龙1个卸料口。15t/h螺输3个卸料口,进料口除设备本体法兰外,还需各配套一片法兰。 3.1.9配套提供的易损件均应采用质量可靠的产品,投标人应在投标文件中详细提供上述配套件的厂家和产地,每台混合器应免费提供一套易损件。 3.1.10投标人需在投标文件中说明螺旋输送机是否需要设置检修设施。 3.1.11投标人应在标书中提供设备安装尺寸图及彩色照片。

电气工程施工工艺标准

赤峰宏基·沈阳欣荣基电气工程施工工艺标准 赤峰宏基·沈阳欣荣基工程管理部 2013年12月

目录 1. 编制电气工程施工工艺标准的目的 0 1.1. 编制目的 0 1.2. 材料进场管理流程 0 2. 技术及施工准备 (1) 2.1. 电气工程施工前的技术准备 (1) 2.2. 电气工程施工前的施工准备工作 (4) 3. 电气分项工程施工工艺做法 (5) 3.1. 基础接地施工工艺做法 (5) 3.2. 电气止水套管制作及预埋施工工艺做法 (5) 3.3. 防雷网、防侧雷击及均压环施工工艺做法 (6) 3.4. 等电位连接施工工艺做法 (9) 3.5. 电气配管及管内穿线施工工艺做法 (11) 3.6. 集中表箱及分户箱安装施工工艺做法 (18) 3.7. 开关、插座及灯具安装施工工艺做法 (21) 3.8. 桥架安装施工工艺做法 (27) 3.9. 电缆敷设施工工艺做法 (29) 4. 质量控制及检查验收标准 (33) 4.1. 施工质量控制要点 (33) 4.2. 质量检查验收标准 (34) 5. 安全文明施工 (38)

1.编制电气工程施工工艺标准的目的 1.1. 编制目的 编制电气工程施工工艺标准是为了规范本公司的电气施工工艺,从而根据标准对在建各项目的电气工程质量进行统一技术管理,以提升电气分项工程的施工质量,规避质量风险。 1.2. 材料进场管理流程 1.2.1、施工单位上报材料使用计划,同时考虑生产周期,由采购部编制《材料采购计划表》报公司备案。 1.2.2、现场材料设备进场验收原则:根据合同约定、国家规范标准和设计要求。材料必须具备相关材料设备的产品合格证、检测报告或质量许可证、备案证明等。 1.2.3、现场大批量材料设备进场验收:由总包单位通知监理工程师组织验收,现场相关专业工程师、项目总工或设备专业工程师必须参加现场验收,通过抽查合格后签字确认。 1.2.4、现场甲供材料设备进场验收; (1)、由总包单位项目部组织现场监理工程师进行现场验收交接工作,具体执行公司《材料申购》程序。 (2)、现场相关专业工程师(项目总工或电气专业工程师)、采购人员、项目监理及承包商必须参加现场验收签字确认,上报工程部、采购部审查确认,财务备案。 (3)、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证之一。 (4)、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全,财务部有权拒绝支付材料设备费用。 (5)、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场。 (6)、现场材料设备的进场检查验收,是确保工程质量的一个重要环节,采购部、现场专业工程师、项目总工、项目工程监理、甲方专业工程师必须认真履行合同约定,严格控制现场材料设备进场的质量关。

螺旋输送机详细介绍

螺旋输送机详细介绍 螺旋输送机俗称绞龙,是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备,从输送物料位移方向的角度划分,螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。 应用范围:螺旋输送机适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。 螺旋输送机一般由输送机本体、进出料口及驱动装置三大部分组成;螺旋输送机的螺旋叶片有实体螺旋面、带式螺旋面和叶片螺旋面三种形式,其中,叶片式螺旋面应用相对较少,主要用于输送粘度较大和可压缩性物料,这种螺悬面型,在完成输送作业过程中,同时具有并完成对物料的搅拌、混合等功能。 螺旋输送机使用的环境温度通常为-20~50℃;其中,水平型螺旋输送机,其输送物料温度应小于200℃;输送机倾角β一般应小于20°;输送距离一般小于40m,最大不超过70m。垂直型螺旋输送机,其输送物料温度一般不大于80℃,垂直提升高度不超过8m。 鉴于螺旋输送机的应用范围及功能特点,用户在选型时,应根据使用环境及输送物料情况充分考虑、统筹兼顾、合理选定,以避免不必要的麻烦和损失。 工作原理:螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。 主要特点: 1、承载能力大、安全可靠。 2、适应性强、安装维修方便、寿命长。 3、整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。 4、出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。 5、密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。 设备安装要求: a、进出料口现场安装应使进出料口的法兰支撑面与螺旋机的本体轴线平行;与相连接的法兰应紧密贴合不得有间隙。 b、螺旋机装妥以后应检查各存油处是否有足够润滑油、不够则加足之,其后进行无负载试车;在进行连续4小时以上试运转后,检查螺旋机。装配的正确性:发现异常的情况下应即停机,处理后在运转,直至处于良好运行状态为止。 c、螺旋机运转应平稳可靠,紧固件无松动现象。减速器无渗油、无异常声,电气设备安全可靠,空载运行功率≤额定功率的30%。 设备使用要求: a、螺旋机应无负荷起动,即在机壳内没有物料时起动,起动后方能向螺旋机给料。 b、螺旋机初始给料时,应逐步增加给料速度直至达到额定输送能力,给料应均匀,否则容易造成输送物料的积塞,驱动装置的过载,使整台机器早日的损坏。 C、为了保证螺旋机无负荷起动的要求,输送机在停车前应停止加料,等机壳内物料完全输尽后方可停止运转。 d、被输送物料内不得混入坚硬的大块物料,避免螺旋卡死而造成螺旋机的损坏。 e、在使用中经常检测螺旋机各部分的工作状态、注意各紧固件是否松动,如果发现机件松动,则应立即拧紧螺钉,使之重新坚固。 f、螺旋机的机盖在机器运转时不应该取下,以免发生事故。

螺旋输送机开题报告

螺旋输送机的设计及输送机理仿真 一、选题理由 随着我国各行业的竞争不断加剧,产品的优化和和效率的提高已经成为各个企业和工厂相继追求的目标,要想在激烈的竞争中占据有利地位,必须对现有的产品和设施不断优化改造,以适应时代和社会的需要。为此,必须要对螺旋输送机内部颗粒运动规律及螺旋输送机各参数进行分析研究,从而找出优化方法。本课题应用 EDEM 软件对散体在不同填充系数、不同螺旋转速下的输送状态进行模拟仿真,从而得出水平螺旋输送机输送效率的影响因素,为高效水平螺旋输送机的生产制造提供理论基础,促进各产业的快速发展 二、研究目的和意义 螺旋输送机俗称绞龙主要用于短距离水平或垂直方面输送散体物料的连续性输送机械。它主要有以下几个优点:结构简单,外形尺寸小,造价低具有良好的密封性,对物料破化作用强。但其存在很多明显缺点:不宜长距离大运量的连续输送物料。 如果螺旋输送机的设计与待输送的材料不匹配,将会产生以下问题:波动和不稳定的流速,不精确的计量和配料,不同质的产品,产品的降质,过多的功率消耗,高启动力矩以及高设备磨损。通过EDEM软件对物料颗粒进行仿真模拟,了解物料颗粒在螺旋输送机内的运动规律以及螺旋输送机的各个参数对输送效率的影响将对于螺旋输送机的优化与发展起到重要的推动作用。本文主要针对水平螺旋输送机,通过对螺旋输送机的参数选型设计,强度校核以及对物料颗粒在螺旋输送机内运动的仿真分析,找出影响螺旋输送机输送效率的因素并提出改进措施。 三、主要参考文献及资料 [1]范招,胡国明,水平螺旋输送机的离散元法仿真分析[J].煤矿机 械.2014年11期。

[2]于瑞江,汤晓华,张玉玲。基于离散元法的水平螺旋输送机仿真模拟与分析[D].北京工商大学大学硕士论文。 [3] 张福培,大倾角螺旋输送机的工作原理和设计[J].华东建筑机械厂 [4]刘艳妮,大倾角带式输送机的动态分析[D].山东科技大学硕士论文。 [5]陶亮,何船,陈娟,螺旋输送机的设计计算及其关键零部件仿真[J].矿山机械2015年08期。 [6] 刘伟立,卫红波,基于EDEM软件的螺旋输送机仿真及分析[A]. 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司。 [7]吴超,胡志超,基于离散单元法的螺旋输送机数值模拟与分析[D].南通大学机械工程学院。 [8]翟晓晨,孟文俊,张晓寒,基于DEM的散料在垂直螺旋输送机中的运动分析D].太原理工大学硕士论文。 [9]王国强,郝望军,王继新。离散单元法及其在EDEM上的实践.西北工业大学出版社。 [10]向少学王小乐。基于EDEM仿真的水平螺旋输送机输送机理分析研究[J]. 港口装卸2015年第5期。 [11]D.Kretz,S.Callau-Monje,Discrete element method (DEM) simulation and validation of a screw feeder system. [J].Powder Technology, 2016, Vol.287 [12]Roberts, A.W., The influence of granular vortex motion on the volumetric performance of enclosed screw conveyors[J]. Powder Technology, 104, pp. 56–67, 1999. [13]P.J.Owen,P.W.Cleary.Prediction of screw conveyor performance using the Discrete Element Method (DEM) [J].Powder Technology, 2009.Vol.193(3), pp.274-288 [14]A.W.Roberts.The influence of granular vortex motion on the volumetric performance of enclosed screw conveyors[J].Powder Technology, 1999, Vol.104 (1), pp.56-67 [15]Justin.W.Fernandez,Paul.W.Cleary.Effect of screw design on hopper

机械设计课程设计螺旋输送机传动装置

机械设计课程设计: 螺旋输送机 ——传动装置 学校:华南农业大学 学院:工程学院 班级: 制作小组: 制作人: 辅导老师:

目录 摘要 (1) 设计要求 (2) 螺旋输送机传动简图 (2) 第一章:电动机的选择 1.1:选择电动机 (3) 1.2:选择电动机的功率 (3) 1.3:选择电动机的转速 (3) 1.4:确定传动装置总传动比及其分配 (4) 1.5:计算传动装置的运动和动力参数 (5) 第二章:普通V带的设计计算 P (6) 2.1:确定计算功率 ca 2.2:选取普通V带的型号 (6) D和2D (6) 2.3:确定带轮基准直径 1 2.4:验算带速V (6) L和中心距0a (7) 2.5:确定V带基准长度 d 2.6:验算小带轮上的包角 (7) 2.7:确定V带的根数z (8) F.............................................v (8) 2.8:确定带的初拉力 2.9:计算带传动的轴压力 (9) 2.10:V带轮的结构设计 (9)

第三章:单极齿轮传动设计 3.1:选择齿轮类型、材料、精度及参数 (11) 3.2:按齿面接触疲劳强度设计 (11) 3.3:按齿根弯曲疲劳强度设计 (14) 3.4:几何尺寸计算 (17) 3.5齿轮结构设计 (19) 第四章:轴的设计计算 第一节:输入轴的设计 4.1:输入轴的设计 (19) 4.2:输入轴的受力分析 (22) 4.3:判断危险截面和校核 (25) 第二节:输出轴的设计 4.1’:输出轴的设计 (25) 4.2’:输出轴的受力分析 (28) 4.3’:判断危险截面和校核 (31) 第五章:轴承的计算与选择 5.1:轴承类型的选择 (31) 5.2:轴承代号的确定 (32) 5.3:轴承的校核 (32) 第六章:平键的计算和选择 6.1:高速轴与V带轮用键连接 (35) 6.2:低速轴与大齿轮用键连接 (36)

螺旋输送机安装工艺

螺旋输送机安装工艺 1. 适用范围 本工艺适用于水平和倾斜角小于20°,且输送非粘结散状物料、环境温度为-20?50C、物料温度小于200°C、输送长度小于70m、公称直径为150mm?600mm的螺旋输送机的安装工程。 2. 施工准备 2.1技术准备 2.1.1施工技术资料 2.1.1.1取得完整的设计文件和设备技术文件 2.1.1.2进行图纸会审并形成记录 2.1.1.3对其到货的螺旋输送机进行现场察看,阅读其安装说明及试运转要求。 2.1.1.4编制施工方案并获得监理单位(或其它相应权力部门)的批准,对施工班组进行技术交底。 2.1.2相关标准规范 2.121《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270 2.1.2.2《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 2.1.2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 2.1.2.4《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 2.1.2.5《化工建设安装工程起重施工规范》HG20201 2.1.2.6《化学工业工程建设交工技术规定》HG20237 2.2作业人员 2.2.1开工前对进场施工人员进行安装技术、安全、环境保护等相关方面的培训教育,做到熟悉螺旋输送机安装的有关标准、规范。 2.2.2安装钳工、电工、电焊工、起重工等经过培训,并取得相应的资格证书,持证上岗。详 见表2.2.2。 表 2.3设备、材料的验收及保管 2.3.1设备的检查验收:设备进场时,需建设、施工、制造、监理等有关单位参加,并按设备的名称、型号、规格、位号、数量清单逐一检查验收,作好设备验收记录,若检查验收不合格的设备不得进行安装。 2.3.2设备的存放、保管:对验收合格的设备,设立场地进行存放,并加以保护,作好标识。 2.3.3安装辅助材料的检查验收:对安装辅助材料如:垫铁、地脚螺栓、电焊条等按照相应的标准规范、施工图纸要求进行检查验收,不合格不得使用。 2.4主要施工机具 吊车、叉车、手动运输车、倒链。 吊车型号的选择应根据设备所处的位置高度及设备重量确定。 起重类特种机械必须经过当地技术监督局检查确认并颁发使用许可证,操作人员必须有上岗证。 2.5施工测量及计量器具 粉线、线锤、钢卷尺、钢盘尺、水准仪和经纬仪、百分表、压力表。 2.6作业条件 2.6.1开工审批及管理体系 261.1图纸设计技术交底已完成

电气设备安装施工工艺2011823.doc

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于************** 电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应 符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符 合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、 剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、 放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1 电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕 并检验合格。 2.3.2 设备安装完毕。 2.3.3 全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8 设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1 暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2 暗管敷设基本要求: 3.2.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3 进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3 桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4 电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1 选择导线: 3.4.1.1 应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2 相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2 清扫管路:

相关文档
相关文档 最新文档