1、地网测试

图3 三极法测量接线图

测量电流线D:线径≥1.5mm2 ,长度为地网对角线长度的3 ~5倍;测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D;

测量电压线2:接被测地网;

测量接地线:接被测地网。

图4 四极法测量接线图

四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。四极法测量时仪器会自动消除接线误差。

注意:测量线根据地网的大小由使用者自配。如需本公司配线需另收费。

2、接触电压、接触电位差测试

接触电压的测量接线图如下图5所示。可按下述步骤进行测试。

图5 接触电压测量接线图

在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。

用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被试设备的架构。

仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端子接至模拟脚的电极Pb,该电极可采用包裹湿布的直径为500px 的金属圆盘,并压上重物。电极中心距设备边缘距离为1 米。

接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。

最后根据下式计算出接触电压Uj

Uj=Z * Is

式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。

上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。

3、跨步电压、跨步电位差测试

跨步电压的测量接线图如图6所示。可按下述步骤进行测试。

图6 跨步电压测量接线图

在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。

用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至设备的接地引下线。

仪器的P1、P2端子分别接至模拟人脚的电极Pc、Pd,该电极可采用包裹湿布的直径为500px 的金属圆盘,并压上重物。两电极中心距离为1 米。

通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。

最后根据下式计算出跨步电压Uk

Uk=Z* Is

式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为跨步电位差。

4、土壤电阻率测试

使用本仪器,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图7所示。

图7 四极法测量土壤电阻率接线图

图中,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a、b 远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h。

测试电极宜采用直径不小于37.5px 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢,其长度均不小于1000px。

DF9000地网接地阻抗测试仪,接地电阻测量仪

接地阻抗测试仪,接地电阻测试仪 接地阻抗测试仪系列产品可分为: DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统, DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统, DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪。 1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。 2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(5-20KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。 3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。 变频抗干扰接地阻抗测试主要用于 1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗; 2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度;

3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压; 4.精确测量大型接地网转移电位; 5.测量接地引下线导通电阻; 6.测量土壤电阻率 变频抗干扰接地阻抗测试: 也称大地网接地电阻测试仪,变频大电流接地阻抗测试仪,大型接地网接地阻抗测试系统、接地装置特性参数测试系统、大地网接地阻抗测试仪,接地阻抗测试仪等 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统 一、概述 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统是上海大帆电气有限公司和上海交通大学联合研制的最新成果,主要用于精确测量大型接地网特性参数的软硬件系统,系统主要功能:精确测量接地阻抗,接地电阻、接地电抗,场区地表电位梯度,接触电压,跨步电压,土壤电阻率,地网电流分布情况等参数。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统通过对接地网注入一个异于工频的电流,有效地避免了50Hz及其它干扰信号引起的测量误差,可精确、经济、安全的测量接地网接地阻抗,接触电压,跨步电压,场区地表电位梯度等参数,同时使得测量过程变得方便而安全。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统主要包括:大功率

接地电阻测量方法介绍

接地电阻测量方法介绍 1 仪表测量法 在隔离变压器B的电源两端中,分别接上电流表、电压表、开关,如图1。当开关闭合后,用电流表测出线路的电流。用高内阻电压表测出接地极E与临时接地极P之间电阻RE的电位差V。最后用RE=V/I 公式计算出接地电阻值。 2 摇表测量法 测量前,首先将电位探测针P和电流探测针C分别插入地中,使它们与接地极E成一条直线,E、P、C三点间距离为20m。随后将E、P、C用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以2r/s的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。 3 万用表测量法 1)三角形测量法。在接地体E的3m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,使它们之间的夹角为30°~60°,如图2。然后用高精确度的万用表分别测出REP、REC、RPC电阻。最后用下列公式计算出接地电阻值。 RE=1/2(REP+REC+RPC)。 2)直线测量法。在接地极E的3m和6m处,分别插入临时接地极P 和辅助接地极C,如图3。若用万用表测得:RE+RP=8Ω,RP+RC=10

Ω,RE+RC=6Ω,则可以用解三元一次方程组方法,分别求出RE、RP、RC的接地电阻值。 接地网接地电阻测试的原理方法及意义 一、概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合我对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下: 二、接地电阻测试原理及方法:测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率

大型地网接地电阻测试仪技术规范书

产品技术规范书 (图片仅供参考) 设备名称:大型地网接地电阻测试仪型号: 生产厂家: 产品编码: 品牌:

一、概述 大型地网接地电阻测试仪,是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,输出电源连续变频可调。频率可变为45Hz 或55Hz,内置高速处理器核心,采用高端数字滤波技术,有效避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明,在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时,异频地网接地阻抗测试仪的测量数据准确稳定、重复性好,是大、中型接地网特性参数测量的理想仪器。 二、功能特点 1、全触摸超大液晶显示器 操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。 2、变频技术、精准测量 抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。 3、DSP高速处理器 精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。 4、全过程智能测控 仪器在内部高性能处理核心的强力支持下,对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤,快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗,并据此自动调节异频电源的输出电流值(额定输出电流为5A),无须人为干预,即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。 5、海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。 6、pc机数据处理

用摇表测接地电阻的方法及参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好,大转盘上被箭头对准的数是,电阻值就是为欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇

接地电阻测量仪知识

接地电阻测试电仪知识 1.定义 地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。 电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。 接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。 跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此) 接地极(架空线防雷保护用):指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。 土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。 2.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?

A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。 B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。 C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。 D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。 E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。 F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。 3.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免? 这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。 测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。 4.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别? 这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。 钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。 5.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?

地网接地电阻测量作业指导书

地网接地电阻测量作业指导书 一、目的 为了规范地网接地电阻测量、地网接地电阻试验,保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。规定了接地电阻测量试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等,特制定本作业指导书。 二、适用范围 本作业指导书适用于地网接地电阻测量。 三、内容与工作流程 1、工器具的选用 个人工具:榔头一把,平口钳一把或平锉一把(00#砂纸),活动扳手两把,工具包一个。 专用工具:ZC-8接地电阻测量仪一套(测量线三根,接地棒两根),合格绝缘手套一副。

2、测量前的准备工作 .检查接地电阻测量仪 看表面是否有年度检验合格证,有效期是否过期。 仪表表面是否脏污,受潮。 轻轻摇动摇表,指针是否左右正确摇摆。 轻轻转动地轴表,读数盘是否有阻碍。 将地轴表水平放置,摇表指针应与刻度盘的刻线重合,如果没有重合,调微调旋钮,轻轻摇动手柄,没有阻碍现象。 .检查测试线、接地棒 是否符合规格要求,测量线无破损,接头,接地棒截面不得小于190mm2,长度不得小于(打入绝缘深度不得小于) .检查接地引下线 断线、断股、锈蚀,如果有,要用沥青做防锈处理,连接点有无锈蚀,有进

行打磨。 3、测量接地电阻 用接地电阻仪测试接地电阻时,一般有直线布极法,三角形布极法、两侧布极法。三极法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法。三极指的是被测接地体、测量用的电压极、测量用的电流极。当测试现场不是平地,而是斜坡的话,则接地电阻仪电流极棒和电压极棒距地网接地体间的距离应是水平距离投影到斜坡上的距离。 、以ZC29B-2型摇表测试方法如下: 1.在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 、接地电阻测试仪设置的技术要求 1.接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 2.每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 3.两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 4.不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 5.如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 6.两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 7.雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 8.待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

HTDW-3A大型地网接地电阻测试仪

HTDW-5A大型地网接地电阻测试仪使用方法 目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 华天电力生产的HTDW-3A大地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。 本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。 1.测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。 2.抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。 3.精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。 4.功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。 5.操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。 6.布线劳动量小,无需大电流线。 三、技术指标 1.测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)

大型地网接地电阻测试仪说明书

目录 一、仪器概述 (1) 二、性能特点 (1) 三、技术指标 (1) 四、仪器测试的操作过程及功能说明 (2) 1、测量原理框图及测试接线图 (2) 2、测试操作步骤 (4) 4、测试菜单详细解释 (6) 5、测试过程中仪器自诊说明 (6) 五、注意事项 (7) 六、随机配件 (7)

大型地网接地电阻测试仪 一、仪器概述 目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。 二、性能特点 1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。 2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。 3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。 4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。 5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。 6、布线劳动量小,无需大电流线。 三、技术指标 1、阻抗测量范围:0~5000Ω 2、分辨率:0.001Ω 3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

大地网接地电阻测试仪的测量接线示意图

https://www.wendangku.net/doc/c82222380.html, 大地网接地电阻测试仪的测量接线示意图 1、地网测试 图3 三极法测量接线图 测量电流线D:线径≥1.5mm2 ,长度为地网对角线长度的3 ~ 5倍; 测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D; 测量电压线2:接被测地网; 测量接地线:接被测地网。 图4 四极法测量接线图 四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。四极法测量时仪器会自动消除接线误差。 注意:测量线根据地网的大小由使用者自配。如需本公司配线需另收费。 2、接触电压、接触电位差测试 接触电压的测量接线图如下图5所示。可按下述步骤进行测试。

https://www.wendangku.net/doc/c82222380.html, 图5 接触电压测量接线图 在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D的4倍以上。 用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被试设备的架构。 仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端子接至模拟脚的电极Pb,该电极可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重物。电极中心距设备边缘距离为1 米。 仪器P1 与P2 端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。 最后根据下式计算出接触电压Uj Uj=Z * Is 式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。 上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。 3、跨步电压、跨步电位差测试 跨步电压的测量接线图如图6所示。可按下述步骤进行测试。

地网接地电阻测试作业指导书

地网接地电阻测量试验作业指导书 编码:LSKYS -12

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 6.作业方法 (3) 6.1接地网电气完整性测试 (3) 6.2接地电阻测量 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (5) 7.1质量控制措施 (5) 7.2检验标准 (5) 8验收记录 (6) 9调试记录 (6)

1. 适用范围 本作业指导书适用于地网接地电阻测量。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 序号 标准及规范名称 颁发机构 1 DL/T 475-2006 接地装特性参数测量导则 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 3 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 中华人民共和国电力工业部 4 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 中国南方电网有限责任公司 5 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 中华人民共和国能源部 3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 图3-1接地网电气设备完整性作业流程图 是 接地网电气完整性测试 开始 按试验方式接线 是否发现异 常? 施工记录 完成 解决处理 否

4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表序号安全风险预控措施检查结果 1 把有故障的试验设备 带到现场或遗漏设备 出发工作前应检查试验设备是 否齐备、完好,是否在有效期内, 对所需工器具应逐一清点核对 2 现场安全措施不能满 足要求 工作负责人应在值班人员的带 领下核实工作地点、任务,确定 现场安全措施满足工作要求 3 工作负责人对工作任 务和安全措施交待不 详尽、不清晰 工作负责人应在开始工作前向 全体工作成员交待清楚工作地 点、工作任务,检查安全围栏和 标示牌等安全措施,特别注意与 临近带电设备安全距离 4 布线注意人身交通安 全 试验人员布线时应注意车辆,注 意人身安全,现场有人监护 5 电压极和电流极引线 危及路上行人和车辆 的安全 电压极引线和电流极引线沿线 应设专人照看,尤其是有行人和 车辆通过的路口,必要时装设警 告标记,以确保行人和车辆安 全。确保测量线没有裸露部分 6 电流极入地点危及安 全 电流极入地点应安排专人看护, 并装设遮栏或围栏,向外悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌 7 误接非检修电源检查电源是否为独立检修电源,防止误跳运行设备 8 试验电源电压过高在接上检修电源前用万用表测量电源电压是否符合试验要求 9 测量仪表对人体放电测量完毕后再拆线,严禁在测量时触碰测量线导电部分 11 临时接地线未拆除未 拆除,现场遗留工具 遗失测量线 工作负责人在试验工作结束后 进行认真的检查,确认临时接地 线已拆除,现场无遗留工具和杂 物,清点测量线是否收齐 12 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。

接地电阻测量方法

接地电阻测量方法 影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的,接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法;比率计法;电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法;钳形地阻表法;电压电流表法;三极法;四极法。在此主要介绍电压电流表法。 一、电压电流表法 电压电流表测量接地电阻法见图 4.图中的电流辅助极是用来与被测接地电极构成电流回路,电压辅助极是用来测得被测接地电位。采用该方法保证测量准确度的关键在于电流辅助极和电压辅助极的位置要选择适合。如在辅助电流极以前,电压表已有读数,说明存在外来干扰。 按DL475-92《接地装置工频物性参数的测量导则》规定,当大型接地装置如110kV 以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m需要采用大电流测量,施加电流极上的工频电流应≥30A,以排除干扰减少误差。 (一) 电压电流三极直线法。电压电流三极直线法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是:被测接地体、测量用电压极和电流极,其原理接线如图 5所示。一般d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大角线长度,点2可以认为是处于的零点位。根据测量导则(DL475-92),如d13取(4~5)D有困难,而接地装置周围的土壤电阻率又比较均匀时,d13可以取2Dd12取D值。测量步骤如下: ①按图4接线。 ②记录初始的电压值V0. ③通电后,记录电流值I1、电压值V1. ④将电压极沿接地体和电流极连接方向前后移动3次,每次移动的距离为d13的5%,记录每次移动后的电流和电压数值,取3次记录的电压和电流值的算术平均值,作为计算接地体的接地电阻的电压和电流值。 (二)电压电流三极三角形法。电极如图6所示布置,一般取d13=d12≥2D,夹角θ≈30度(或d23=1/2d12),测量步骤与电压电流三极直线法相同。 ④将电压极沿接地体和电流极连接方向前后移动3次,每次移动的距离为d13的5%,记录每次移动后的电流和电压数值,取3次记录的电压和电流值的算术平均值,作为计算接地体的接地电阻的电压和电流值。 二、手摇式地阻表测量原理 手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,其测量手段是在被测地线接地极(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试极,要求这两根测试极位于被测地极的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地极较近的一根辅助测试极 (称为Y)距离被测地极20米左右,距被测地极较远的一根辅助测试极(称为Z)距离被测地极40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,被测地极X和较远的辅助测试极(称为Z)之间“灌入”电

接地电阻测试仪常用知识解答

接地电阻测试仪常用知识解答 1.定义 地电流:在大地或在接地极中流过的电流。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此) (架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。 土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。

2.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免? A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。 4.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别? 这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,

接地电阻的测量方法

接地电阻的测量 1.接地电阻的概念 与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫接地极。通过接地极与大地相连接,称接地。接地,按用途分,有防雷接地,防静电接地,防触电接地,工作接地,零线的重复接地,还有逻辑接地。 工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈现的电阻称为接地电阻。 通过接地极流入大地的电流作半球形散开,半球形的球面,在距接地极越远,电阻越小,20M以外的地方,已无电阻的存在。也就无电压降了。20M以外的地方,电位等于零,我们称为电气上的零电位,也称地电位。在接地体分布密集的地方很难找到电气上的地。 电子设备中各级电路中,有一个参考电位,这个电位称为逻辑地。它可以是电子设备的机壳、底座、印刷电路版的地线,建筑物内总接地端子,接地干线。逻辑地,可以与大地相连接,也可以不连接。 逻辑地没有接地电阻的概念。 接地电阻的数值等于接地极的对地电位与通过接地极的接地短路电流的比。所谓接地电阻是表征工频电流或冲击电流通过接地极向周围大地流散的能力。接地电阻愈小,流

散愈快。接地电阻不能用从接地极到大地某点的电阻来表达,因此,不能用欧姆表测量接地电阻。 可以认为,接地电阻虽然具有直流电阻相同的量纲,但实际上是土壤电阻率ρ与电容的比率乘以介电系数ε,因此,确切的说,接地电阻应称为接地阻抗。同时,由于接地电阻R含有电容C这一分量。因此,测量时,不能使用直流电源。也不宜使用功率表法来测量,用功率法的指示值只反映电阻分量。而且一般功率表法的误差与功率因数COSΦ有关。随着COSΦ的降低,误差较大。接地电阻的阻抗角一般都是在Φ=COS—1(0.5-0.7)之间,因此,不宜使用功率表法来测量,因误差较大。由此可见,接地电阻与一般导体的电阻R=Ρl/S的物理概念是不一样的。其值与土壤电阻率ρ和介电系数ε的乘积成正比,与电容C成反比,而与接地装置内部的引线长度无关。 2.测量方法 1)测量原理 接地装置工频接地电阻的数值,等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中的工频电流的比值因此,测量接地电阻必须测量接地装置的对地电压和流入地中的工频电流接地装置的对地电压是指接地装置与地中电流场的实际的零电位区之间的电位差。因此,必须在接地体中通过流入地中的工频电流,电源的一端接接地装置上,另一端接在能与被测接地极构成回路的辅助电

接地网接地电阻测试的原理方法和意义

接地网接地电阻测试的原理方法和意义 一、概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐 雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合我对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下: 二、接地电阻测试原理及方法:测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率均匀的地区可取2倍及以上(三角形布线法),电压引线长度为电流引线长度0.618倍(平线布线法)或等于电流线(三角形布线法)。1、电位降法电位降法测试接地装置的接地阻抗是按图1布置测试回路,且符合测试回路的布置的要求。 G—被试接地装置;C—电流极;P—电位极;D—被试接地装置最大对角线长度;dCG—电流极与被试接地装置边缘的距离;x—电位极与被试接地装置边缘的距离;d—测试距离间隔;流过被试接地装置G和电流极C的电流I使地面电位变化,电位极P从G的边缘开始沿与电流回路呈30°~45°的方向向外移动,每间隔d(50m或100m或200m)测试一次P与G之间的电位差U,绘出U与x的变化曲线。曲线平坦处即为电位零点,与曲线点间的电位即为在试验电流下被试接地装置的电位升高U,接地装置的接地阻抗为: Z=Um/I 如果电位测试线与电流线呈角度放设确实困难,可与之同路径放设,但要保持尽

大地网接地电阻测试仪说明书

大地网接地电阻测试仪说明书 一、仪器概述 目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 HTDW-Ⅲ型大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型异频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 二、技术指标 1、仪器测量范围:0~15Ω 2、测量精度:3% 3、测量输出电流:AC<3A 4、测量线要求:>Φ1.5mm2 5、供电电源:AC220V/50HZ 6、仪器重量:5kg 三、面板示意图

1

图1测量原理示意图 R0回路电阻5~80Ω R x\测试电阻0~15Ω R f标准电阻 测量电流线D:长度为地网对角线长度的3~5倍;线径:≥1.5mm2 2 2) 图2.2四极法测量接线示意图

说明:四极法测量时,仪器面板上的测量方式指示开关指向四极法,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到电压极2、接地网两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。 2、测试操作步骤 1)首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。 2)电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍。 3)电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上(如图2所示)。 4)将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。5)检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50HZ电源,对仪器进行通电。 6)按测量键,开始测量(测试过程中,液晶屏显示“正在测试,请等待……”)。 7)仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。8)关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。 3、测试过程中仪器自诊说明 1)若仪器显示“回路电阻偏大”,则说明“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少,需增加地桩,减少回路电阻。地

变电站接地网电阻测试方法

一、概述 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合我对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下: 二、接地电阻测试原理及方法: 测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率均匀的地区可取2倍及以上(三角形布线法),电压引线长度为电流引线长度0.618倍(平线布线法)或等于电流线(三角形布线法)。 1、电位降法 电位降法测试接地装置的接地阻抗是按图1布置测试回路,且符合测试回路的布置的要求。 G—被试接地装置;C—电流极;P—电位极;D—被试接地装置最大对角线长度;dCG—电流极与被试接地装置边缘的距离;x—电位极与被试接地装置边缘的距离;d—测试距离间隔;图1电位降法测试接地装置的接地阻抗

大地网接地电阻测试仪、变频大电流接地阻抗测试设备、.doc

变频抗干扰接地阻抗测试 上海大帆变频抗干扰接地阻抗测试专业研发生产厂家。测试接地电阻、接地阻抗、接触电压、跨步电压、场区地表电位梯度等一套涵括。功能全面、抗干扰强。 变频抗干扰接地阻抗测试系列产品可分为: DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统, DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统, DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪。 1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率 大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。 2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(5-20KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0?50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。 3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。

变频抗干扰接地阻抗测试是主要用于精确测量大型接地网特性参数的软硬 件系统,主要功能:精确测量接地电阻,接地阻抗,接地电抗, 场区地表电位梯度,接触电位差,接触电压, 阿步电位差, 步电压, 土壤电阻率,转移电位,接地引下线导通电阻,地网电流分布情况等参数. 1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗; 2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度; 3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压; 4.精确测量大型接地网转移电位; 5.测量接地引下线导通电阻; 6.测量土壤电阻率变频抗干扰接地阻抗测试: 也称大地网接地电阻测试仪,变频大电流接地阻抗测试仪,大型接地网接地阻抗测试系统、接地装置特性参数测试系统、大地网接地阻抗测试仪,接地阻抗测试仪等 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统 一、概述 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统是上海大帆电气有限公 司和上海交通大学联合研制的最新成果,主要用于精确测量大型接地网特 性参数的软硬件系统,系统主要功能:精确测量接地阻抗, 接地电阻、接地电抗,场区地表电位梯度,接触电压,跨步电压,土壤电阻率,地网电流 分布情况等参数。 我国的电力基本建设发展很快,随着系统额定电压等级的提高,高电压、大容量的变电所日益增多,出现了许多大型、超大型的接地网。接地网的