文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工作票新模板

电气工作票新模板

电气工作票新模板
电气工作票新模板

电气第一种工作票

NO:编号:

1.工作负责人(监护人):班组附页:张2.工作班成员:

共人3.工作地点:

4.工作内容:

5.计划工作时间:自年月日时分至年月日时分6.安全措施:

批准工作结束时间:年月日时分值长(或单元长):

8.许可工作开始时间:年月日时分。工作许可人:工作负责人:9.工作负责人变更:原工作负责人离去,变更为工作负责人,变更时间年月日时分。工作票签发人:工作许可人:

10.工作票延期,有效期延长到年月日时分。

13.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。

全部工作于年月日时分结束。工作负责人:点检验收人:工作许可人:

接地线共组,已拆除组,未拆除组,未拆除接地线的编号。

值班负责人:

14.备注:

电气第二种工作票

NO:编号:

1.工作负责人(监护人): 班组: 附页:张

2.工作班成员: 共人

3.工作地点:

4.工作内容:

4、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分

5.工作条件(停电或不停电):

6.安全措施

下列由工作票签发人(或工作负责人)填写:下列由工作许可人填写:

工作票签发人: 年月日时分

点检签发人: 年月日时分7.接票人签名: 接票时间: 年月日时分

8.许可开工时间:年月日时分

工作许可人:工作负责人:

9.检修工作结束,经验收合格,同意结束此项检修工作,可以进行动态验收。_______年____月_____日 _____时 _____分。

工作负责人:工作许可人:

12.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日

时分结束。

工作负责人:点检验收人:工作许可人:

备注:

为防止电气误操作事故及人员触电伤亡事故发生,应落实两票制度,施工单位、工作人员对

电力设备进行检修维护、缺陷处理、调试试验、停电送电等作业,必须按规定执行工作票制

度。即日起无工作票不得从事任何作业。

工作负责人(监护人):申请工作的施工单位负责人

工作票签发人:设备部和基建办负责人

工作许可人:设备部电气值班负责人

点检验收人:设备部电气值班人员

工作票危险点控制措施票工作票编号:

工作内容:

电气第一种工作票安全措施附页

工作票签发人:工作负责人:值班负责人:工作许可人:

第页共页

电气第二种工作票安全措施附页

班组:工作票编号:

工作票签发人:工作负责人:工作许可人:

第页共页

配电第二种工作票(模板)

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带安全带、并设专人监 护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与易燃物品保持一定的 距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。

(六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。 8 工作许可 8.1在配电室内工作的许可(或开工): 9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 12.1工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。12.2 工作终结报告(或结束): 13 备注: 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

几种工作票格式_secret

附录B 变电站(发电厂) 第一种工作票格式 变电站(发电厂)第一种工作票 单位______________ 编号______________ 1.工作负责人(监护人)______________班组______________ 2.工作班人员(不包括工作负责人) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________共____________人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 _______________________________________________________________________________ 自_____年_____月_____日_____时_____分 至_____年_____月_____日_____时_____分

7.收到工作票时间 _____年_____月_____日_____时_____分 运行值班人员签名___________ 工作负责人签名__________ 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名____________ 工作许可人签名___________ 许可开始工作时间:_____年_____月_____日_____时_____分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 10.工作负责人变动情况 原工作负责人__________离去,变更___________为工作负责人 工作票签发____________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 工作负责人签名____________ 11.工作票延期 有效期延长到_____年_____月_____日_____时_____分 工作负责人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作许可人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分

电气工作票模板

电气工作票模板 一、第一种工作票的填写要求 1. 备注(1)工作票编号的填写方式:□□─□□□。“─”前的部分按年份的后两位数填写,“─”后的部分:第一种工作票按作业部当年执行的票数顺序填写。第二种工作票按运行班组当年执行的票数顺序填写。 2. 备注(2)运行班组名称为作业部指定的标准名称,例如“酮苯运行电工班”等,班组名称一经确定,不得随意更改。 3、备注(3)配电间名称按照中心统一下发的标准名称填写例如“一苯酚高压配电室”,不得使用“301配电室”等作业部内部名称填写。 4、备注(4)工作班组成员必须具备相应的工作资历(查看其工作证件)。 5、备注(5)工作任务中,“工作内容”及“工作地点”两项内容均要填写。 6、备注(6)“值班人员收到工作票的时间”应比“计划工作时间”提前一天,即第一种工作票应提前一天送到工作班组。但抢修工作票可当日收取。但应在备注(5)工作任务中体现抢修内容。例如工作内容为“XX压缩机K3102B 电机抢修”。 7、备注(7)如无接地刀,则写“应在xxx开关xx处挂接地线X组”。 8、备注(8)为接地刀时,可不用写接地地点。接地刀编号为所在高压配电盘调度编号加-7,例如6309-7;若为接地线,则应填写接地线装设的位置、接地线组数和接地线编号。例如“已在xxx开关xx处挂X#接地线X组” 9、备注(9)及(10)工作负责人及工作签发人的资历:外委施工资历应满足公司机动部下发的文件“关于下发外委施工队伍工作票签发人、工作负责人名单的通知”的要求;运保中心内部施工资历应满足中心下发的文件“运保中心电气管理体系”及“电气六部电机及试验检修工作负责人名单”的要求。

电气第一种工作票_格式

电气第一种工作票_格式 电气第一种工作票工作票签发人签名: 签发日期: 年月日时分 NO: 附页: 4 张工作票签发人签名: 签发日期: 年月日时分 工作票接受人签名: 接受时间: 年月日时分 1(工作负责人: 工作单位: 某某单位班组: 电气班 2.工作班人员或班组负责人: 6(工作地点保留带电部分或补充安全措施: 10KV 配电室、400V室外引电源设备带电 共人 (工作地点(设备双重名称)、工作内容及工作范围: 某某变电站110kV 进线避雷器场、GIS室、输入输出 37(许可工作时间: 年月日时分工作负责人: 工作许可人: 变场、10kV配电室、400V室、主厂房电机层、电缆层、滤波器室、直流电抗器室、变频器室、110kV、10kV主电源8. 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人交流电气一次设备预防性试验及维护清扫。 工作票签发人签名: 工作许可人签名: 年月日时分 4(计划工作时间:自 年月日时分至年月日时分 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带 电部分已全部进行交接。 5. 安全措施(必要时可附页绘图说明): 原工作负责人: 现工作负责人: 年月日时分应拉开断路器(开关)、隔离 开关(刀闸),控制、分合闸等电源,应取下熔断器或熔丝。包括工作前已经拉9(工作票延期:有效期延长到年月日时分开或取下的开关和熔断器。执 行后,工作许可人在开关刀闸等设备名称栏后打“?” 序号名称 ? 序号名称 ? 工作负责人签名: 工作许可人签名: 1 应拉开110kV方总三I回进线145开关 8 应拉开110kV AB段母联开关A段 侧140A刀闸 10(每日开工和收工许可(多日工作使用):

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

第一种工作票模板

呼和浩特维管段接触网工作票执行标准 及填写办法(试行) 一、工作票填写的总体要求 1、工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要求字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。根据作业性质的不同工作票分为三种: ⑴接触网第一种工作票:用于停电作业。 ⑵接触网第二种工作票:用于间接带电作业(仅适用于用绝缘测杆进行带电测量)。 ⑶接触网第三种工作票:用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、用激光测量仪测量等)。 ⑷对巡视和较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,但必须在值班日志记事栏内填写作业时间、内容、安全措施。 2、发票人应在工作前一天将一张合格的工作票亲自交给工作领导人。 3、工作票中的安全措施是根据作业地点、内容而制定的。一旦变更作业方式、作业地点或作业内容时,必须废除原工作票,签发新的开工作票。 4、工作领导人所持工作票执行结束后,应连同停电作业命令票、检修作业分工单、预想会及收工会记录同时执行和保存,合订成一份交回工区。工区应指定专人分类按月和顺序编号保管,保存时间不少

于12个月。 5、工作票中凡不需填写的项目应划“/”斜杠(空格的左下至右上角),不得空臵;但作业组成员及安全等级栏不划“/”斜杠,所写站名必须全称,不得简化;所有时间(月、日、时、分)和编号均应为两位数,不足两位补“0”,如01、02。 6、工作票应由发票人本人签发,发票人和工作领导人签字一栏,也必须有本人亲自签字,不得代签。 二、第一种工作票的填写标准 1、工作票填写必须执行标准化用语及有关规定。只允许使用蓝(黑)色钢笔或圆珠笔填写,且不得出现空格(如无此项必须划斜杠“/”,空格的左下至右上角)、涂改、涂黑或加写现象。 2、工作票开好应加盖“上行”或“下行”印章 (规格:30mm×15mm);垂直天窗加盖“垂直”印章(规格:30mm×15mm);机务段、各类编组场、到发场等独立供电的不用加章。 印章位臵:印章要盖在工作票号正上方。若工作票没有发生作用,则在并列位臵加盖“作废”印章(规格:30mm×15mm,红色)。 3、工区名称:填写本工区名称。 4、工作票编号:每种工作票编号应连续,中间不得缺号。在右上角“第号”间填写工作票票号,格式为“XX—YY”。前边两位为月份、后边两位为票号,票号规定上行为双号、从02开始依次类推;下行为单号,从01开始依次类推;垂直票号以C1、C2、C3类推不分单双,但在月份后面、票号前加“⊥”符号以示区别;机务段、各类编组场、到发场等独立停电的处所票号在月份后面、票号前加“D”符号表示独立供电。

电气工作票规定正式样本

文件编号:TP-AR-L2890 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气工作票规定正式样 本

电气工作票规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 严格按照《安规》规定工作票使用范围办理 相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二 种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理 工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票 必须上工作联系单的规定》执行。 2. 办理工作票做安全措施必须使用相应电气操 作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3. 工作许可人负责审查工作票所列安全措施是 否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安 全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的 危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须

向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。 5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6. 检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工

电气第一种工作票填写模板

电气第一种工作票(填写说明) 单位:填写工作班组主管单位的名称编号:已定义按顺序使用。 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作

时间之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 10.工作负责人变动情况 1.工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2.工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11.工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写明延长的时间,双方确认并签名。 12.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。 13.工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 14.工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线(或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15.备注 ⒈填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入××KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 ⒉填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,×# 接地线需继续保留。②×# 接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除×# 接地线的指令。 16.工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。 工作票终结后,工作负责人从现场带回下联工作票,向工作票签发人汇报工作完成情况,并交回工作票,工作票签发人认为无问题后,在下联工作票的编号上方盖上“己执行”章,将工作票收存,以备检查。 工作结束后,工作许可人将上联工作票交给运行值班负责人,并向值班负责人汇报工作完成情况,运行值班负责人认为无问题后,在上联工作票的编号上方盖上“己执行”章。 17.变电所第一种工作票的填写注意事项 1.变电所第一种工作票的编号由工作票签发人按顺序编号,一个单位由多个工作票签发人,工作票编号应统一。填写工作票,应一式两联,其中的一联,必须经常保存在工作地点,由工作负责人保存。另一联,由工作许可人保存,按班移交。两联工作票编号相同。 2.填写工作票,应字迹清楚、工整,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字能清楚可辩。 工作票的字迹改动要求: ⑴计划工作时间不能涂改。 ⑵工作内容和工作地点不能涂改。 ⑶设备名称和编号不能涂改。 ⑷接地线装设地点不能涂改。 ⑸非关键词的涂改不得超过3处,1处至多改3个字,否则应重新填写工作票。 ⑹关键词出现错、漏的,该工作票作废: ①开关、刀闸、接地刀闸、保护压板等设备名称和运行编号,接地线的安装位置; ②拉开、合上、拉出、推入、取下、放上等操作动词。 18.工作票的签发 工作票的签发人应为主任、值长、班长、技术员,若在夜间或其他事不在岗位时,可由工作票签发人电话通知工作许可人代办理手续

电气工作票规定及标准模版填写案例(精选)

电气工作票规定及标准模版填写案例 填用电气第一种工作票的工作为: 6.2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 6.2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.3.3 其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4 填用电气第二种工作票的工作为: 6.2.4.1 低压带电作业和在带电设备外壳上的工作。 6.2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 6.2.4.3 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4.4 转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 6.2.4.5 非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 6.2.4.6 大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 6.2.5 其他工作用口头或电话命令: 口头或电话命令,必须使用标准术语,发令清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录,并向发令人复诵核对一遍。 6.2.6 工作票的填写: 6.2.6.1 工作票应使用统一的票面格式,执行工作票管理制度。 6.2.6.2 工作票由工作负责人填写。 6.2.6.3 工作票应用黑色或蓝色的钢笔、签字笔填写或由计算机生成,一式两份。内容应正确清楚,不得任意涂改,如有个别字需要修改应有具体规定。 6.2.6.4 工作票应附有“作业安全风险控制卡”。 6.2.7 工作票的签发: 6.2. 7.1 工作票应由经发电厂(公司)批准的工作票签发人审核无误后签发。 6.2. 7.2 工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 6.2.8 工作票的送达、接收: 6.2.8.1 计划检修的工作票应在开工前不少于一天的时间发送给运行值班员;临时安排检修的工作票,应在开工前一小时发送给运行值班员。接到工作票后,运行值班负责人应对照系统运行状态审查所列工作内容、安全措施是否正确、全面,是否符合现场条件,如有疑问应向工作票签发人询问清楚,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间。 6.2.8.2 运行值班负责人审核后在工作票上签名。 6.2.8.3 工作票填写不符合要求或安全措施有误,应将其作废,重新填写工作票。 6.2.9 工作票的使用规定: 6.2.9.1 工作票一式二份。已开工的工作票,一份由工作负责人收执,必须保存在工作地点;另一份由工作许可人收执,并登录工作票的编号、工作任务、许可及终结时间,按值移交。 6.2.9.2 工作票签发人应由车间、部门熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导、技术人员或经单位主管生产领导(总工程师)批准的人员担任。 6.2.9.3 同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。6.2.9.4 一个工作负责人只能持有一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接

工作票格式

5.2A变电站(发电厂)第一种工作票格式 变电站(发电厂)第一种工作票 单位编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人) 共人。3.工作的变配电站名称 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 5.计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点、名称及接地线编号*)已执行* 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行* *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写): 补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写): 工作票签发人签名年月日时分工作票会签人签名年月日时分7.收到工作票时间 年月日时分 运行值班人员签名 8.确认本工作票1~6项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分

9.本次工作危险点分析及防范措施(由工作负责人填写) 工作中存在的危险点:防范措施: 10.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施工作班组人员签名 11.工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分工作人员变动情况(变动人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 12.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 收工时间工作 负责人 工作 许可人 开工时间工作 许可人 工作 负责人 月日时分月日时分

工作票模板

电气第一种工作票 NO:编号: 1.工作负责人(监护人):班组附页:张2.工作班成员: 共人3.工作地点: 4.工作内容: 5.计划工作时间:自年月日时分至年月日时分6.安全措施: 批准工作结束时间:年月日时分值长(或单元长): 8.许可工作开始时间:年月日时分。工作许可人:工作负责人:9.工作负责人变更:原工作负责人离去,变更为工作负责人,变更时间年月日时分。工作票签发人:工作许可人: 10.工作票延期,有效期延长到年月日时分。 13.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。 全部工作于年月日时分结束。工作负责人:点检验收人:工作许可人: 接地线共组,已拆除组,未拆除组,未拆除接地线的编号。 值班负责人: 14.备注:

电气第二种工作票 NO:编号: 1.工作负责人(监护人): 班组: 附页:张 2.工作班成员: 共人 3.工作地点: 4.工作内容: 4、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 5.工作条件(停电或不停电): 6.安全措施 工作票签发人: 年月日时分 点检签发人: 年月日时分7.接票人签名: 接票时间: 年月日时分 8.许可开工时间:年月日时分 工作许可人:工作负责人: 9.检修工作结束,经验收合格,同意结束此项检修工作,可以进行动态验收。_______年____月_____日 _____时 _____分。 工作负责人:工作许可人: 12.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日 时分结束。 工作负责人:点检验收人:工作许可人: 备注:

工作票危险点控制措施票工作票编号: 工作内容:

电气第一种工作票安全措施附页 工作票签发人:工作负责人:值班负责人:工作许可人: 第页共页

两种工作票格式教程文件

第一种工作票格式 变电站(发电厂)第一种工作票第号 1.工作负责人(监护人):______________班组:______________ 2.工作班人员(不包括工作负责人): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3.工作内容和工作地点: _____________________________________________________________________ __________ 4.计划工作时间:自_____年_____月_____日_____时_____分 至_____年_____月_____日_____时_____分

6.许可开始工作时间:_____年_____月_____日_____时_____分 工作许可人签名:工作负责人签名: 7.工作负责人变动: 原工作负责人__________离去,变更___________为工作负责人 变动时间: _____年_____月_____日_____时_____分 工作票签发人签名:工作负责人签名: 8.工作票延期 有效期延长到_____年_____月_____日_____时_____分 工作负责人签名:值长或值班负责人签名: 9.工作终结 全部工作于_____年_____月_____日_____时_____分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名:值长或值班负责人签名: 10.接地线共组已拆除 值班负责人签名: _____年_____月____日____时___分11.备注:

电力线路第一种工作票格式及填写学习

电力线路第一种工作票格式及填写学习

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电力线路第一种工作票 单位: 兴昊程电力工程公司 编号: 局线I1309008 1.工作负责人(监护人): 班组: 施工一队、二 2.工作班人员(不包括工作负责人) 魏(安全员)雷、成、王等 共 20 人 3.工作的线路、设备名称(同杆架设双、多回线路应注明双重称号、色标): 4.配合停电线路、设备名称: 5.工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作内容 6.计划工作时间 自 2015 年 02 月 06 日 08 时 00 分 至 2015 年 02 月 06 日 18 时 00 分 7.安全措施(必要时可附页绘图说明) 7.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路、设备):1.应改为检修状态的线路间隔(设备)名称为: ;2.应改为检修状态配合停电的线路(设备)为: .3.拉开 开关,3043,3041刀闸. 并由操作人员在开关操作处上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌; 7.2 保留或邻近的带电线路、设备: 7.3 其他安全措施和注意事项: 填标准化作业书上现场查勘单上的安全危险点等 局 填4人,不包 第一 成都 I 代表第一种工作票 13 代表 常用固 无则填无,但 属于站内时, 工作票所有时间“0”必须填,无则 拉开同一开关

7.4 应装设的接地线 日期 线路名称及杆号 接地线编号 装设人 监护人 GOO1 GOO2 DOO1 DOO2 工作票签发人签名: 年 月 日 时 分 工作票会签人签名: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 年 月 日 时 分收到工作票 8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 魏(安全员) 9.确认本工作票1~7项,许可工作开始 许可方式 许可人 许可的线路、设备名称 许可开始工作时间 工作负责人 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 高压 G , 不能是工一般提前一天签发,且签发人最先签字,涉及多个部门或与其他单位有关或安 工作许可后签,一般先于工作票签发人于停电后许可人许可后

电气第一种工作票填写模板

电气第一种工作票(填写说明)工作终结后需盖章 单位:填写工作班组主管单位的名称编号:已定义按顺序使用。 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称2. 工作班人员(不包括工作负责人) 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7?收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原因,并通知工作票签发人重新签发。 8. 确认本工作票1?7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工作许可手续。 9. 确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措 施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问 后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 10. 工作负责人变动情况 1. 工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行 变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2. 工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11. 工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写 明延长的时间,双方确认并签名。 12. 每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填 写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。13. 工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点 后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设 备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人 在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结一即办理完了工作终结手续。 14. 工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线 (或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15. 备注 1.填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入XX KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 2.填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,X # 接地线需继续保留。②X #接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除X #接地线的指令。 16. 工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“ 己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。工作票终结后,工作负责人从现场带回下联工作票,向工作票签发人汇报工作完成情况,并交回工作票,工作票签发人认为无问题后,在下联工作票的编号上方盖上“己执行”章,将工作票收 存,以备检查。 工作结束后,工作许可人将上联工作票交给运行值班负责人,并向值班负责人汇报工作完成情况,运行值班负责人认为无问题后,在上联工作票的编号上方盖上“己执行”章。 17. 变电所第一种工作票的填写注意事项 1.变电所第一种工作票的编号由工作票签发人按顺序编号,一个单位由多个工作票签发人,工作票编号应统一。填写工作票,应一式两联,其中的一联,必须经常保存在工作地点,由工作负责人保存。另一联,由工作许可人保存,按班移交。两联工作票编号相同。 2?填写工作票,应字迹清楚、工整,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字能清楚可辩。 工作票的字迹改动要求: ⑴计划工作时间不能涂改。 ⑵工作内容和工作地点不能涂改。 ⑶设备名称和编号不能涂改。 ⑷接地线装设地点不能涂改。 ⑸非关键词的涂改不得超过3处,1处至多改3个字,否则应重新填写工作票。 ⑹关键词出现错、漏的,该工作票作废: ①开关、刀闸、接地刀闸、保护压板等设备名称和运行编号,接地线的安装位置; ②拉开、合上、拉出、推入、取下、放上等操作动词。 18. 工作票的签发 工作票的签发人应为主任、值长、班长、技术员,若在夜间或其他事不在岗位时,可由工作票签 发人电话通知工作许可人代办理手续 19. 关于和接地刀闸的说明 所有电动机和接地刀闸,必须要断开柜内所有二次开关,转换开关置于就地,再合断路器。否则断路器

相关文档
相关文档 最新文档