文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BMS方案

BMS方案

BMS方案
BMS方案

宾县热力公司1*130+25MW机组锅炉炉膛安全监控系统调试

江苏华能建设工程集团有限公司

2012年11月

目录

1. 编制依据 (2)

2. 调试目的 (2)

3. 调试对象及范围 (2)

4. 调试方法或流程 (3)

5. 调试前应具备的条件及准备工作 (3)

6. 安全技术要求 (3)

1.编制依据:

1.1《火电工程启动调试工作规定》;

1.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996版)及相关规程》;1.3 GB/T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准;

1.4《火力发电厂分散控制系统技术规范书》(G-RK-95-51);

1.5《电力建设施工验收技术规范》(热控篇);

1.6《多燃烧器炉膛防内爆和外爆标准》;

1.7FOXBORO DCS分公司提供的BMS逻辑图;

2.调试目的:

通过对DCS系统中的BMS系统硬件、逻辑设计及组态的检查,对系统受控设备的调试,使BMS系统在机组运行期间能及时投用,以确保机组安全、正常地运行。3.调试对象及范围:

炉膛安全监控系统采用FOXBORO生产的I/As (DCS)系统,另外配置火焰检测器、放大器、就地点火柜及其它就地设备。

锅炉炉膛安全监控系统主要包括以下内容:

3.1炉膛吹扫及油泄漏试验(以下所列为吹扫条件)

a)无MFT信号

b)油泄漏实验完成

c)油跳闸阀全关

d)油角阀全关

e)所有排粉机全停

f)所有给粉机全停

g)全炉膛无火

h)风量>30%

i)汽包水位正常

j)炉膛压力正常

k)任意一对送/吸风机运行

l)无OFT条件

3.2主燃料跳闸保护(MFT)(以下所列为MFT跳闸条件)

a)汽包水位高

b)汽包水位低

c)炉膛压力高

d)炉膛压力低送风机全停

e)引风机全停

f)全炉膛火焰丧失

g)风量<30%

h)燃料丧失

i)手动MFT

j)点火延时

3.3燃油系统

3.4油枪快投

3.5火检系统

4.调试方法和流程

4.1结合机组热力系统图及设备说明书,对DCS公司及设计方提供的逻辑图进行审核,并与设计方讨论形成适合于现场的逻辑设计。

4.2核对设计院仪表控制接线图、DCS公司机柜接线布置图,整理出便于调试的I/O 接线图。

4.3分系统调试

4.3.1检查BMS系统硬件布置与设计相一致。

4.3.2检查BMS系统软件组态与设计逻辑相一致。

4.3.3检查DCS机柜到运行人员操作台以及现场所有相关控制箱和设备的接线正确性。

4.3.4同施工单位办理设备及接线移交。

4.3.5检查BMS系统与SCS、CCS以及DEH系统通信的正确性。

4.3.6对就地压力开关和水位信号的定值进行检查和试验。

4.3.7对系统受控设备进行单体试验,检查设备动作正常,反馈正确,CRT显示与设备实际情况相一致。

4.3.8配合安装公司对就地点火控制柜硬操进行调试,使之能正常投用。

4.3.9从外部逐个模拟MFT条件,检查MFT动作结果的正确性。

4.3.10模拟点火油枪顺控启停条件,对点火油枪顺控启停逻辑进行试验,检查其逻辑及相关设备动作的正确性。

4.3.11模拟制粉系统顺控启停条件,对制粉系统顺控启停逻辑进行试验,检查其逻辑及相关设备动作的正确性。

4.3.12模拟各项保护条件,检查燃油系统及制粉系统各安全阀门动作结果。

4.3.13模拟各项闭锁条件,检查受控设备应不能向闭锁方向动作。

4.4启动调试

在分系统调试完成的基础上,在锅炉点火启动过程中,对各系统进行调整和维护。

4.4.1配合运行人员进行炉膛吹扫,使之具备点火条件。

4.4.2配合运行人员对点火油枪以及磨组进行操作。

4.4.3在点火期间,对每个火检探头进行调校,使之能够正确地检测出火焰信号。

4.4.4在机电炉大联锁试验时,根据要求,对MFT进行动态试验。要求有关各方进入各自工作岗位,若MFT动作后,相关设备不能正常动作,运行人员应采取紧急停炉方式。

4.4.5配合CCS对燃油压力进行调节。

4.4.6配合DEH系统进行遥控汽机跳闸试验。

4.5带负荷调试

4.5.1配合CCS进行燃烧调节。

4.5.2为CCS进行RUNBACK试验做基础准备工作。

4.5.3做好对BMS系统及相关设备的维护工作。

5.调试前应具备的条件及准备工作:

5.1控制机柜安装就位,电缆接线完成并保证正确。

5.2BMS系统机柜恢复完毕并提供系统恢复报告。

5.3各被控设备单体调试合格并提供验收签证文件和单体设备调校记录。

5.4设计和生产部门应及时提供有关保护、报警定值以满足调试人员工作的需要。

5.5生产单位应及时提供图纸及有关资料,主要有:

5.5.1DCS系统说明书;

5.5.2BMS系统I/O清册;

5.5.3BMS系统逻辑图及组态图、柜内接线图等;

5.5.4BMS系统控制原理及接线图;

5.5.5BMS系统测点定值清单;

5.5.6BMS系统P&ID图;

5.5.7BMS系统相关控制设备的有关说明书和资料;

5.5.8有关施工接线图。

6.安全技术要求:

6.1所有试验工作应严格按照《电力生产安全规定》的要求进行;

6.2所有试验工作必须符合制造厂文件中规定的安全技术条件;

6.3对受控设备的上电及操作要严格遵循有关工作票制度;

6.4设备投用应依据机务要求进行,做好必要的防事故措施。

邮政物流与EMS产品整合的营销方案

邮政物流与EMS产品整合 的营销方案 目录 Ⅰ:整体分析: 1.1市场特征 1.2行业分析 1.3竞争对手分析 1.4消费趋势分析 1.5销售状况分析 Ⅱ:本产品SWOT分析 Ⅲ:营销战略规划: 3.1市场引爆点、 3.2市场布局、 3.3主导操作思路、 3.4运作模式、 3.5市场进入与运作思路及设计 Ⅳ:营销战术规划: 4.1产品策略、 4.2价格策略 4.3广告宣传

Ⅴ:财务计划 Ⅵ:可行性分析 VII:人事制度 7.1 总则 7.2管理体制 7.3内设机构、领导职数 7.4非领导职务设置与条件 VIII:邮政物流激励制度 8.1 邮政物流企业精神激励方式的现状分析 8.2 邮政企业精神激励方式的弊病分析 8.3 对构建全面有效的精神激励方式的几点思考IX:附录

Ⅰ:整体分析 中国的物流行业每年增长的速度为20%到22%之间的平均增长的幅度,在这个幅度的指引下,中国的物流行业也正在从物流成本占到GDP的20%下降到现今的18%左右,但是还是和西方的发达的国家差别依然差别很大,用一句很传统的话语来概说,那就是:我国还是在物流行业的起步阶段,需然每年的增长势头很大,速度很快,但是就这个行业来讲,很多学者对于中国的物流行业的看法是夕阳产业,因为竞争太多,一家兴百家起,这带来一个很是严重的社会问题,那就是物流的价格水平难与一致和行业业内的价格稳定。 快递行业是整个物流行业中很是重要的一个分支,也是最是重要的部分,中国每年的增长速度大概为15%到17%之间,就广东一带,快递企业已经不下2000件,市场份额是额定的,但是市场出现的竞争越多,只能导致这个行业的市场价格逐步偏低,知道一些企业真的受不住市场的压力破产为止。 总上所述,我们小组认为,物流行业是个新兴的行业,而且增长的速度在就几年间下不来,但是不可否认的是它的发展欠缺社会的共同的资源的配套设施跟上脚步,而且中国市场的特点决定了物流行业是个夕阳产业,而且伴随着这个夕阳产业的社会问题也越来越明显,所以,很多公司都在开创中国的物流,中国的快递。特色的适合中国市场,和中国国情的方案,来解决这个夕阳行业带来的种种问题。 1.1市场特征 1.1.1政府在这个行业中担任很是重要的角色:政府对于物流行业的重视既是良药也是毒药,良药是因为很大程度上促进这个行业的发展,毒药是因为很大程度上纵容了这个行业的市场的混乱 1.1.2夕阳产业:在前面的整体分析中可以很容易看到的是,这个行业的发展,在中国的国情下生存和发展很难找到配套的设施,物流讲究的是第四方物流的供应链的配合和发展,但是现在的物流公司在很大的程度上,只能做到自己的纵向战略,和局部战略,这些都是社会在这个行业的配套上出的问题所导致 1.1.3市场混乱:市场的混乱是因为这个行业的市场领导者邮政物流还没发展到可以操控市场,把握市场,不是这个市场的领导者的能力问题,而是现在这个阶段,在物流行业发展的初期,所有的企业都在生存中发展,在发展中生存,或许说这个行业还没找到真正意义上属于自己的发展模式,在不断前进也在不断摸索中。 1.1.4消费者的信赖难于获得:这个行业的消费者的心里特征是在选择公司为自己服务的同时,也在忐忑。因为这个行业发生的丑闻太多,太多,很多公司的广告和实际没法相符。

(方案)EMS快递发送注意事项.doc

EMS快递件发送注意事项 我国《民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”将快递件作为证据需要特别注意以下几点: 1、快递公司的选择 目前因快递市场的繁荣,快递公司数量很多,服务质量良莠不齐,建议尽量使用邮政特快专递(即EMS),实践中法院对邮政特快专递的认可度较高,法庭认可邮政投递信息真实、合法性高于其他快递公司。 2、快递单内容的填写 书写要清晰,不要潦草;要尽量用力书写,以确保在寄件人存根联上复写的内容字迹清楚可辨认。 (1)收件人一栏,应写明经核实准确的收件人,并注明须本人(或其成年家属)签收。如果函件接收人为公司的要写上公司全称,负责人或联系人的名字,收件人地址,公司电话,负责人电话(以合同约定的法定代表人或联系人、地址等为准)。 (2)寄件人一栏,需写清寄件人姓名/名称、地址及联系电话(以合同约定的法定代表人或联系人、地址等为准),寄件人应为债权人或合同明确约定的债权人一方的联系人。

若为个人,最好本人寄,写清地址、联系电话。若为公司,寄件人可写法定代表人名字或直接写公司名称。以免收件人/单位会以寄件人信息与合同当事人不对应而拒收。 (3)此列信息尤其重要!一定要写明寄的是什么文件。内件品名一栏,应标明该法律文件的名称(尽量详细)及数量(如:借款合同编号为XXXX的催款函,1份,X页),以证明快递单与邮寄内容具有关联性。若随便写个文件或者什么都不写,那么在法庭中该快件也难以被法院认定为有效的证据。如:债权人甲要求债务人乙还款,则应在这里尽量写为“关于甲要求乙偿还XX债务的函”(可以在旁边再细化写明乙于XX年XX月XX日向甲借款XX元未还等)。或如:甲向乙支付了货款,乙方迟迟不发货,则甲可在内件品名里写为“关于甲要求乙尽快履行XX合同内的XX(发货)义务的函”等。 (4)邮寄日期一栏,涉及法律相关证据及时效,必须填写齐全,字迹清楚。

邮政物流与EMS产品整合的营销方案

邮政物流与EMS产品整合的营销方案 1

邮政物流与EMS产品整合的营销方案 目录 Ⅰ:整体分析: 1.1市场特征 1.2行业分析 1.3竞争对手分析 1.4消费趋势分析 1.5销售状况分析 Ⅱ:本产品SWOT分析 Ⅲ:营销战略规划: 3.1市场引爆点、 3.2市场布局、 3.3主导操作思路、 3.4运作模式、 3.5市场进入与运作思路及设计 Ⅳ:营销战术规划: 4.1产品策略、 4.2价格策略 4.3广告宣传 Ⅴ:财务计划 Ⅵ:可行性分析

VII:人事制度 7.1 总则 7.2管理体制 7.3内设机构、领导职数 7.4非领导职务设置与条件 VIII:邮政物流激励制度 8.1 邮政物流企业精神激励方式的现状分析 8.2 邮政企业精神激励方式的弊病分析 8.3 对构建全面有效的精神激励方式的几点思考 IX:附录 Ⅰ:整体分析 3

中国的物流行业每年增长的速度为20%到22%之间的平均增长的幅度,在这个幅度的指引下,中国的物流行业也正在从物流成本占到GDP的20%下降到现今的18%左右,可是还是和西方的 发达的国家差别依然差别很大,用一句很传统的话语来概说,那就是:中国还是在物流行业的起步阶段,需然每年的增长势头很大,速度很快,可是就这个行业来讲,很多学者对于中国的物流行业的看法是夕阳产业,因为竞争太多,一家兴百家起,这带来一个很是严重的社会问题,那就是物流的价格水平难与一致和行业业内的价格稳定。 快递行业是整个物流行业中很是重要的一个分支,也是最是重要的部分,中国每年的增长速度大概为15%到17%之间,就广东一带,快递企业已经不下件,市场份额是额定的,可是市场出现的竞争越多,只能导致这个行业的市场价格逐步偏低,知道一些企业真的受不住市场的压力破产为止。 总上所述,我们小组认为,物流行业是个新兴的行业,而且增长的速度在就几年间下不来,可是不可否认的是它的发展欠缺社会的共同的资源的配套设施跟上脚步,而且中国市场的特点决定了物流行业是个夕阳产业,而且伴随着这个夕阳产业的社会问题也越来越明显,因此,很多公司都在开创中国的物流,中国的快递。特色的适合中国市场,和中国国情的方案,来解决这个夕阳行业带来的种种问题。 4

BMS和EMS项目解决方案

欧陆的全面BMS 和EMS 解决方案 为何选择BMS/EMS? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统(S)应定期检查以校验该系统,包括必要的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并审查。” FDA 21 CFR 第820.70 部分,生产工艺控制第c 节。 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一项重要事务。FDA、EMEA、以及其他管理机构要求对室内参数进行准确的测量和保存,而如果保存的介质是电子性质的话,那么保存方法必须符合21 CFR 第11 部分。关键字: 类型: 文章产品资料Ads

FDA 在其21 CRF 第203.32 部分也规定: “制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: ?211.42: 设计和施工特点(第10 节) ?211.46: 通风、空气过滤,空气加热与冷却 ?211.142: 仓储程序(第b 节) ?820.70: 生产工艺控制 ?ICH Q7A 关于活性药物成分(API)的药物生产质量管理规范(GMP)准则(第4.2 和10 节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的BMS/EMS 系统是专为满足包括21 CFR 第11 部分的法规要求而设计的,其特点有: ?可从室内扩展到全厂范围的解决方案 ?采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 ?可以实现对HVAC 系统和其他相关设备的精确、有效的控制 ?对工厂和设备的中央控制或远程控制 ?实时监控BMS 系统的性能 ?对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 ?当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 ?环境数据和审查记录的安全管理和保存 ?预防性维护计划 ?能源管理 可扩展的欧陆BMS 和EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括:

关于EMS测试项目最全的总结

EMC测试项目及仪器使用方法总结 EMC包括EMI和EMS. ●EMI (Electro-Magnetic Interference) 电子电器产品工作时对周边外界环境的电磁干扰发放 ●EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) 电子电器产品在一定的电磁环境中工作时其本身对电磁干扰的敏感度 ●一般将环境分成两类: ?A类(工业环境)。例如,有工、科、医射频设备的环境;频繁切断大感性负载或大 容性负载的环境;大电流并伴有强磁场环境等。 ?B类(居民区、商业区及轻工业环境):例如:居民楼群、商业零售网点、商业大楼、 公共娱乐场所、户外场所(如加油站、停车场、游乐场、公园、体育场)等 EN61000-6-3 通用发射标准 B 类 EN61000-6-4 通用发射标准 A 类 EN61000-6-1 通用抗扰度标准 B 类 EN61000-6-2 通用抗扰度标准 A 类 ●判断等级和试验结果的评估 在EMS试验中,由于受试设备和系统的多样性和差异性,要对产品的不同测试项目评估判断等级.试验结果应该按受试设备的运行条件和功能规范进行如下分类。 a)在技术要求限值内性能正常; b)功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复; C)功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预或系统复位; d)因设备元件或软件损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。EMS测试项目如下: (一)浪涌(冲击)抗扰度测试(Surge) Surge immunity test 标准: GB/T17626.5 IEC 61000-4-5 (一)雷电产生浪涌电压的主要原理如下: A)直接雷击于外部电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压 B)在建筑物内,外导体上产生感应电压和电流的间接雷击 C)附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地路径 (二)瞬态的模拟 A)信号发生器的特性应尽可能地模拟上述现象

BMS和EMS解决方案

欧陆的全面 BMS 和 EMS 解决方案为何选择 BMS/EMS? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统( S)应定期检查以校验该系统,包括必要 的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并 审查。” FDA 21 CFR 第 820.70部分,生产工艺控制第c节。关键字 : 类型 :文章产品资料 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一 项重要事务。 FDA、EMEA、以及其他管理机构要求对室内参 数进行准确的测量和保存,而如果保存的介质是电子性质的 话,那么保存方法必须符合21 CFR 第 11部分。Ads FDA 在其 21 CRF 第 203.32部分也规定:

“制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效 的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: 211.42:设计和施工特点(第10节) 211.46:通风、空气过滤,空气加热与冷却 211.142:仓储程序(第b节) 820.70:生产工艺控制 ICH Q7A 关于活性药物成分(API )的药物生产质 量管理规范( GMP)准则(第 4.2和10节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的BMS/EMS 系统是专为满足包括21 CFR第11 部分的法规要求而设计的,其特点有: 可从室内扩展到全厂范围的解决方案 采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 可以实现对HVAC 系统和其他相关设备的精确、有 效的控制 对工厂和设备的中央控制或远程控制 实时监控 BMS 系统的性能 对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 环境数据和审查记录的安全管理和保存 预防性维护计划 能源管理 可扩展的欧陆BMS 和 EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括: 包括无菌区在内的生产设施

能源管理系统(EMS)方案资料讲解

Contents 1系统方案概述 (2) 1.1数采终端(能源子站) (3) 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统) (4) 1.2.1能源实时监控服务器 (4) 1.2.2能源实时监控客户机 (5) 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) (5) 1.3.1能源管理分析服务器 (6) 1.3.2能源管理系统客户机 (7) 2系统功能概述 (8) 2.1概述 (8) 2.2方案总体说明 (8) 2.3系统功能 (9) 2.3.1能源数据采集 (9) 2.3.2能源监控系统动态监视 (9) 2.3.3能源档案系统 (11) 2.3.4成本分析与分配系统 (13) 2.3.5能耗标准设定 (16) 2.3.6自定义能源报表 (17) 2.3.7其他能源分析手段 (21)

1系统方案概述 改能源管理系统方案是以罗克韦尔自动化的核心软件产品实时监控软件FTView SE、能源管理平台软件RSEnergyMetrix、以及开放性关系型数据库MSSQL为基础,并融合了现场通信技术、数据库技术、Web技术、SCADA/HMI技术、C/S及B/S技术等的一体化的数据采集监控系统方案。 能源管理系统实时监控与信息管理系统的总目标是建立一个全局性的能源管理系统,构成覆盖能源信息采集及能源信息管理两个功能层次的计算机网络系统,实现对电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能信息。 整个能源管理系统是以稳定可靠的工控PLC和上位管理服务器为核心并采用流行的、可靠的计算机网络构成的集中式数据采集监控分析管理系统。全厂设置一个集中能源监控中心。全厂能源调度监控中心通过网络从各能源子站中获取能源数据,实现全厂的能源数据集中监控和管理。并实现能源数据的集中管理和归档,并通过网络实现在能源管理部门范围内的数据发布;全厂能源管理中心和各能源子站通过工厂已有网络结合在一起构成一个完整的系统。 能源管理数采终端采用工业级控制设备PLC作为核心处理运算单元,各个能源子站都具备运算存储能力。能源管理数采终端集成以太网接口,通过光纤以太网与能源管理服务器系统实现通讯,网络构架简单明了,系统安全可靠。

EMS与OHSMS建立过程、方法的探讨(最新版)

( 管理体系 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 EMS与OHSMS建立过程、方法的 探讨(最新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

EMS与OHSMS建立过程、方法的探讨(最新 版) 在激烈的市场竞争中,企业要想长期存在与发展,必须具备良好的管理。在此背景下,ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准管理模式得以广泛开展与应用。 然而,在建立管理体系的过程中,企业与咨询方都在探索一个重要的问题,那就是如何建立一个有效率和成效的管理系统?在体系建立之初,体系还能具有一定的改善动力,或多或少在一些层面上具有改进的绩效;运行时间一长,体系的成效性方面缺乏明显变化,体系的运作没有了动力。问题出在哪里? 以下结合ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的咨询过程提出一点认识,希望能够抛砖引玉。 一、二大管理体系的建立过程

ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系都遵循戴明的PDCA管理模式,包涵17项要素,其要素结构及内容基本一致。建立体系的一般过程包括如下阶段的工作内容: 1、初始环境评审 评审内容主要包括:获取适用的法律法规及其它要求并评估符合性;识别环境危害因素,评价环境影响和风险;评价现有环境安卫管理制度的有效性及其与ISO14001标准的差距。通过初始评审确定体系的优先事项和持续改进的方向和机会。 2、体系策划 策划内容包括:策划环境安卫方针、目标、指标、管理方案;组织机构的调整和资源的配置;体系要素的策划和设计;体系的整体结构框架等。 3、体系文件编制 按惯例编制包括手册、程序、作业指导书等体系文件 4、环境管理体系试运行 有针对性地培训环境管理体系文件,各个层面认真推进和实施

EMI&EMC&EMS 区别

什么是电磁干扰(EMI)?电磁干扰EMI是什么意思? 电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰 是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源 通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集 成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响 其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。 所谓“干扰”,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层 意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线 电声音等,这些可以简称其为与“BC I”“TV I”“Tel I”,这些缩写中都有相同的“I”(干扰)(BC:广播) 那么EMI标准和EMI检测是EMI的哪部分呢?理所当然是第二层含义,即干扰源,也包括受到 干扰之前的电磁能量 EMI与EMS和EMC的区别在哪里? EMS(Electro Magnetic Susceptibility)直译是“电磁敏感度”。其意是指由于电磁能量造成性 能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感度 就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词Immunity,即抗电磁干扰 性强。 EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”。意指设备所产生的电磁能量既 不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 EMC这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大区别。特别是与 设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC问题。 电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电 和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC之内。 开关电源EMI滤波器原理与设计研究 摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理 的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种 EMI滤波器的设计程序。关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模 引言 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、 国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,

bms和ems解决方案

欧陆的全面 BMS 和 EMS 解决方案 为何选择 BMS/EMS ? “环境条件自然会对产品质量产生不良影响,制造商则需建立和维护相关的程序来适当地控制环境条件。 环境控制系统(S )应定期检查以校验该系统,包括必要的设备,都正确得当,运行正常。而这些活动都须记录并审查。” FDA 21 CFR 第 部分,生产工艺控制第 c 节。 对存储环境和生产环境的控制和监测已经成为医药工业一项重要事务。FDA 、EMEA 、以及其他管理机构要求对室内参数进行准确的测量和保存, 而如果保存的介质是电子性质的话,那么保存方法必须符合 21 CFR 第 11 部分。 FDA 在其 21 CRF 第 部分也规定: “制造商、授权分销商及其代表应在保持稳定、完整和有效的条件下储存及处理药物样本,以保证药物样本不会受到污染、不退化变质、或参入杂质。” FDA 其他有关环境控制和监测的章程有: : 设计和施工特点(第 10 节) : 通风、空气过滤,空气加热与冷却 : 仓储程序(第 b 节) 关键字: 类型: 文章 产品资料 Ads

: 生产工艺控制 ICH Q7A 关于活性药物成分(API)的药物生产质 量管理规范(GMP)准则(第和 10 节) 为何选择欧陆公司? 欧陆公司的 BMS/EMS 系统是专为满足包括 21 CFR 第 11 部分的法规要求而设计的,其特点有: 可从室内扩展到全厂范围的解决方案 采用灵活的模块化的标准功能,简化验证程序 可以实现对 HVAC 系统和其他相关设备的精确、有 效的控制 对工厂和设备的中央控制或远程控制 实时监控 BMS 系统的性能 对工艺偏差进行早期报警的智能报警功能 当稳定系数超出规格要求时的策略纠正 环境数据和审查记录的安全管理和保存 预防性维护计划 能源管理 可扩展的欧陆 BMS 和 EMS 解决方案 欧陆建筑管理系统可以提供工厂范围内各种设备的控制、监视、记录和报警等功能,包括: 包括无菌区在内的生产设施 实验室设施 仓储设施 冷藏设施 环境试验箱 办公设施 消防及警报安全系统 水净化系统 不是所有现有的 BMS 系统都能提供设备记录,这类系统需要配备独立的 EMS 监控系统。 EMS 系统通常可以为GMP、

能源管理系统(EMS)方案

欢迎阅读Contents 1系统方案概述 ................................................................................. 1.1数采终端(能源子站).................................................................................................. 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统)...................................................................... 1.2.1能源实时监控服务器................................................................................................... 1.2.2能源实时监控客户机................................................................................................... 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) ............................................................... 技术 电能、天然气、压缩空气、采暖水、循环水和自来水等能源介质的自动监测,进而完 成能源的优化调度和管理,实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗,从而达 到降低产品成本的目的。系统包括3大部分内容:能源数据采集,能源数据实时监控 和能源数据分析发布管理。其主要功能是实现对所有与能源有关的数据采集,并在能 源管理部门范围内实现数据的发布,并可以为企业管理级的MES、ERP系统提供用能 信息。

EMS系列环境监控系统解决方案

EMS系列环境监控系统解决方案 1

EMS系列环境监控系统 解决方案 4月 2

目录 第一章项目概述 (6) 1.1项目背景 (6) 1.2建设目标 (7) 1.3设计原则 (8) 1.4设计依据 (9) 第二章 EMS系列机房环境监控系统介绍 (10) 2.1系统介绍 (10) 2.2 EMS系列机房环境监控系统拓扑图 (11) 2.3 EMS系列机房环境监控系统功能特性 (12) 第三章机房环境监控系统方案设计 (14) 3.1市电监测 (14) 3.2配电开关监测 (15) 3.3 UPS监测 (16) 3.4电池组监测 (18) 3.5普通空调控制 (19) 3.6精密空调监测 (20) 3.7温湿度监测 (21) 3.8区域漏水监测 (22) 3.9定位漏水监测 (22) 3.9消防监测 (23) 3

3.10红外监测 (23) 3.11门禁系统 (24) 第四章 EMS系列机房环境监控硬件参数 (25) 4.1 EMS系列机房环境监控主机 (25) 4.1.1 EMS- 监控主机 (25) 4.1.2 EMS-2600监控主机 (26) 4.2 EMS系列配套设备介绍 (28) 4.2.1 温湿度传感器 (28) 4.2.2 电压传感器 (28) 4.2.3 单相电量仪 (29) 4.2.4 三相电量仪 (29) 4.2.5 电流互感器 (30) 4.2.6 开关量采集模块 (30) 4.2.7 水浸传感器 (31) 4.2.8 定位水浸传感器 (31) 4.2.9 烟雾传感器 (32) 4.2.9 红外传感器 (33) 4.2.10 门磁传感器 (33) 4.2.11 门禁系统 (34) 4.2.12 电池监测系统 (35) 4.2.13 空调控制器 (36) 4

ems解决方案

钢铁企业能源治理系统(EMS)解决方案 一、概述 能源治理系统(Energy management system,简称EMS)是钢铁企业信息化系统的一个重要组成部分,在能源数据进行采集、加工、分析,处理以实现对能源设备、能源实绩、能源计划、能源平衡、能源猜测等方面发挥着重要的作用。 在企业信息化系统的架构中,把能源治理作为MES的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,如图示: 能源介质种类主要包括:高炉煤气(BFG)、焦炉煤气(COG)、转炉煤气(LDG)、自然气(NG)、氧气(O2)、氮气(N2)、氩气(Ar)、压缩空气(Air)、蒸汽、氢气(H2)、采热热网、生活水、产业净环水、产业浊环水、浓盐水、除盐水、酚氰水、软化水、电力等。 能源介质信息包括:压力、流量、温度、煤气热值、供水品质(水质)、阀门开闭、调节阀开度、开关信号、动力设备运行状态、主生产线设备的运行状态等。 环保信息包括:环保设备的运行情况、外排水中主要污染物的浓度、流量、主要废气排放点的外排放废气中烟(粉)尘、SO2、NOx、CO2 等污染因子的浓度和流量、污染物排放总量、大气质量指标、厂区视频检测、厂界噪音。

二、方案设计 1、系统架构 典型能源系统架构包括能源调度治理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如图示)。 基于基础自动化向信息化建设发展的原则,并分析比较了实时数据库和SCADA软件的技术特点,本方案以SCADA 系统为核心构建能源治理系统,结合网络通讯、数据库产品和技术建立一套先进的、符合钢铁企业治理应用功能的能源治理系统。 系统建立: - 能源中心: 以SCADA软件为核心,建立I/O Server实时数据服务器,实现在线的数据监视、工艺操纵和实时的能源治理功能;基于数据库技术开发具有模型背景的能源治理功能并对外提供接口。 - 通讯网络: 采用产业级以太网交换机,建立分区域的冗余环网,环与环之间采用耦合拓扑结构进行连接,从而建立高可靠专有的能源数据采集通讯网络。 - 数据采集: RTU产品为核心,通过信号采集、通讯、协议转换等技术手段,将能源介质参数的采集与生产控制系统隔离,

emi、ems和emc解释

emi、ems和emc解释 在电气干扰领域有许多英文缩写。 emi(electro magnetic interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑电磁和干扰。 所谓干扰,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层 意思。第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出 现雪花,拿起电话后听到无线电声音等,这些可以简称其为与bc itv itel i,这 些缩写中都有相同的i(干扰)(bc:广播) 那么emi 标准和emi 检测是emi 的哪部分呢?理所当然是第二层含义,即干 扰源,也包括受到干扰之前的电磁能量。 其次是电磁。电荷如果静止,称为静电。当不同的电位向一致移动时,便发 生了静电放电,产生电流,电流周围产生磁场。如果电流的方向和大小持续不 断变化就产生了电磁波。 电以各种状态存在,我们把这些所有状态统称为电磁。所以emi 标准和emi 检测是确定所处理的电的状态,决定如何检测,如何评价。 ems(electro magnetic susceptibility)直译是电磁敏感度。其意是指由于电磁能量造成性能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻为人,将电磁 能量比做感冒病毒,敏感度就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词immunity,即抗电磁干扰性强。 emc(electro magnetic compatibility)直译是电磁兼容性。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 emc 这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大 区别。特别是与设计意图相反的电磁现象,都应看成是emc 问题。

QMS、EMS、OHSMS一体化方案

QMS/EMS/OHSMS 一体化体系咨询流程图........................................02QMS/EMS/OHSMS 一体化体系推行时间计划总表..............................03QMS/EMS/OHSMS 一体化体系辅导说明..........................................04配合事项及预期效果...............................................................10QMS/EMS/OHSMS 一体化体系涉及法律法规....................................13QMS/EMS/OHSMS 一体化体系培训计划..........................................15增值企业管理课程培训计划......................................................18本机构的超值服务..................................................................23QMS/EMS/OHSMS 一体化体系报价及收费方式.................................24睿革咨询团队........................................................................25睿革企管合作之认证机构概况...................................................27本机构主要训练课程一览表 (29) 目 录

能源管理系统EMS方案

Contents

OEM机械加工行业MES系统 通信与网络系统的架构-描述数据采集与监控系统与制造执行系统(MES)实现信息集成的技术 方案。提供全生命周期数据统一平台的架构,说明其建设和运行情况。 随着经济全球化的迅速发展和市场分工越来越细,出于生产成本、运输方便性和节省 开发时间等方面的考虑,品牌生产者不直接生产产品,而是自己掌握“关键的核心技术”, 加工工作则由其他企业完成,而承接这部分加工任务的制造企业通常被成为OEM厂商或 代加工企业,其生产的产品就是代加工产品。 供应链全球化、客户定制化、日益严苛的环境及安全法规等使OEM企业正处于一个 前所未有的不利环境。全球OEM的平均利润率已经开始压缩并呈现出持续下降的趋势, 这一点在离散OEM行业中尤为明显。因此,离散行业OEM企业正想方设法通过精益制 造和数字化管理等先迚的生产和管理方式优化工厂底层资源,改善数据采集质量,以提高 生产力和客户满意度(如图)。 MES制造执行系统 在离散制造模式下,为了满足动态变化的客户需求并按时交货,OEM企业业务层必 须不生产过程同步。这就意味着要有效组织和协调管理诸如物料、设备以及人员等所有制 造资源。此外,提供关于生产事件、设备绩效及停机时间和生产过程实时数据对于迚行正 确决策十分关键。相关报表可手动生成,而创建一个能真实反映生产状况的报表,就必须 实现不间断的采集、存储和提交生产数据。所有这些有价值的数据将用于产品族系跟踪、 生产运作、资源利用(设备停机)、库存管理及物料配送。以上这些都引发了OEM企业对MES制造执行系统的迫切需求。一个成功的MES系统不仅要能满足现时OEM企业的生 产和质量要求,而且还能根据不断变化的业务和未来需求灵活调整,以确保IT投资。 盖勒普MES(制造执行系统)方案提供了一个能够集成业务流程和工厂生产流程的标 准化管理平台,实现OEM企业业务层和工厂控制层间的信息沟通。使用MES能够对工厂 迚行建模,将生产资源、生产步骤或是生产点关联起来,通过信息的传递,对从产品开始 投入生产一直到其完成的整个生产过程迚行优化管理,并通过收集和处理生产过程中大量 的实时数据和事件对企业的生产活动做出指导、响应和报告。这种动态变化的生产条件做 出快速响应的能力,将减少OEM企业内部无用的生产行为,促迚生产操作和过程的有效 迚行。数据的采集允许自动导入或手动录入,建模功能将有利于实现生产作业和操作流程 的标准化。其主要特点包括以下方面: ●提高工厂透明度,改善物料流通性能,有效降低库存:MES从工厂自动化层实时 地采集生产数据,通过运算和处理将必要的生产信息传递给ERP层;

能源管理系统EMS方案

C o n t e n t s 1 系统方案概述 1.1数采终端(能源子站) 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统) 1.2.1能源实时监控服务器 1.2.2能源实时监控客户机 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) 1.3.1能源管理分析服务器 1.3.2能源管理系统客户机 2系统功能概述 2.1概述 2.2方案总体说明 2.3系统功能 2.3.1能源数据采集 2.3.2能源监控系统动态监视 2.3.3能源档案系统 2.3.4成本分析与分配系统 2.3.5能耗标准设定 2.3.6自定义能源报表 2.3.7其他能源分析手段 系统方案概述 改能源管理系统方案是以罗克韦尔自动化的核心软件产品实时监控软件FTView SE、能源管理平台软件RSEnergyMetrix、以及开放性关系型数据库MSSQL为基础,并融合了现场通信技术、数据库技术、Web技术、SCADA/HMI技术、C/S及B/S技术等的一体化的数据采集监控系统方案。

 系统数据流 系统数据流如上图,在软件应用层次,系统以国际通用的OPC标准为软硬件标准。OPC 标准是针对工业应用场合推出的软硬件通信标准,通用OPC标准可以实现工厂系统信息的互通互连,避免“信息孤岛”问题。目前,绝大部分工业软件硬件供应商都支持这种标准。 总的来说,可以把系统分为三大部分:数采终端(能源子站),数据监控系统(能源实时监控子系统),数据管理与发布(能源管理分析子系统)。 数采终端(能源子站) 本系统内的现场信息采集和控制涉及多种能源介质,在能源管理系统应用中,罗克韦尔自动化的PLC因为其高可靠性与扩展性,已经在能源管理系统中获得了广泛的应用: 平均无故障时间(MTBF)达到20,0000小时以上

EMC,EMI和EMS基础知识大全

电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。而所谓电磁干扰是指因电磁干扰而引起的设备或系统的性能下降。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。 EMC (Electromagnetic Compatibility)电磁兼容 EMI(Electro Magnetic Interference) 电磁干扰 EMS(ElectromagneticSusceptibility) 电磁敏感度,是指设备受电磁干扰的敏感程度,越敏感的设备,越容易受到干扰。 EMC=EMI+EMS EMI包括传导、辐射、谐波等等。 谐波和闪烁应该是EMI的,而不是EMS的,看61000-3族标准的介绍:this section of IEC 1000-3 is concern with the limitation of voltage fluctuations and flicker impressed on the public low-voltage system.注意“impress on"是施加而不是被施加,所以谐波和闪烁是设备对外的,而不是外界对设备的,所以是EMI,不是EMS。 EMC测试-构成 EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰) EMI测试项包括:RE(辐射,发射) CE(传导干扰) Harmonic(谐波) Flicker (闪烁) EMS测试项包括: ESD (静电) EFT(瞬态脉冲干扰) DIP(电压跌落) CS(传导抗干扰) RS(辐射抗干扰) Surge(浪涌,雷击) PFM(工频磁场抗扰度)

能源管理系统(EMS)方案

Contents 1................................................................................................. 系统方案概述 3 1.1数采终端(能源子站) (4) 1.2数据监控系统(能源实时监控子系统) (5) 1.2.1 ............................................................................................ 能源实时监控服务器5 1.2.2............................................................................................ 能源实时监控客户机6 1.3数据管理与发布(能源管理和能源监控系统) (6) 1.3.1 ............................................................................................ 能源管理分析服务器7 1.3. 2............................................................................................ 能源管理系统客户机8 2................................................................................................ 系统功能概述 9 2.1概述 (9) 2.2方案总体说明 (9) 2.3系统功能 (10) 2.3.1....................................................................................................... 能源数据采集10 2.3.2 ....................................................................................... 能源监控系统动态监视10 2.3.3....................................................................................................... 能源档案系统13 2.3.4........................................................................................... 成本分析与分配系统15 2.3.5....................................................................................................... 能耗标准设定18 2.3.6.................................................................................................. 自定义能源报表19 2.3.7 .............................................................................................. 其他能源分析手段25

相关文档