一、工程概况:

金科廊桥水乡位于成都市新津县花源镇,交通便捷、环境优美,地理位置十分显著。本工程建筑面积67760.05㎡。结构类型为框架结构,建筑结构安全等级为三级。由B1#-B12#联排别墅、B13#-B24#叠拼型别墅、B25#-B28#商住综合型别墅组成。

二、对于出现砼质量通病施工的防治措施和处理方法:

(1)防止出现麻面的施工措施:

立模前认真清理模板,涂刷脱模剂,在浇筑砼前充分润湿模板,振捣工程中,严禁出现过振现象。

出现麻面处理方法:麻面对构件承载力无大影响,但由于表面不平,在凹凸处容易发生各种无力化学作用,从而破坏构件表皮,影响结构的外观和耐久性。处理方法是:用钢丝刷将表面疏松处刷净,用清水冲洗,充分润湿后用水泥浆或1:2水泥砂浆抹平。修补后按一般结构面层做法进行装饰。特别注意的是:所用水泥的品种规格、标号与砼用水泥一致,补出来的面层与原砼面层颜色一致或接近。

(2)砼缺棱掉角的处理方法:

缺棱掉角是指梁、柱、墙、板和孔洞处直角边上的砼局部残损掉落,也是砼施工中经常出现通病之一,出现此类情况,产生的原因有砼浇筑前模板未充分湿润,造成棱角处砼失水或水化不充分,强度降低,拆模时棱角受损,拆模或抽蕊过早,砼尚未建立足够强度,致使棱角受损。处理方法是:掉角较小时,可将该处用钢丝刷刷净,用水冲洗,充分湿润后用1:2水泥砂浆抹补整齐。掉角较大的,可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲洗干净,充分湿润后支模,用比原强度等级高一级的细石砼补好,认真加以养护。

(3)砼表面出现蜂窝情况的防治和处理办法:

砼出现蜂窝的特征有:表面、深进和贯通的三种,常见的有水平的、倾斜的、斜交的单独蜂窝和相连的蜂窝群,表现为局部表面酥松,无水泥浆,粗骨料外露,深度大于5mm但小于砼保护层厚度,石子间存在小于最大石子粒径的空隙,虽蜂窝状,有蜂窝处砼强度都较低,一般出现此情况都是在钢筋密集处或砼难以捣实的部位,砼振捣不密实,没有逐层振捣,砼在倾倒入模时,因落差太大而分层,砼配合比控制不严,尤其是水灰比过低,模板不严密,砼浇捣时漏浆,水泥浆流失,砼在运输过程中有离析现象。处理方法:根据不同的蜂窝状决定不同的补强方案;柱子内贯通的蜂窝进行补强时,要从各个侧面按预先设计的步骤进行,先凿去松散的石子浆等,清理干净,清水冲洗

到位,填补新的高一级的砼,避免在填补过程中发生不利于柱原受力状态的破坏。其余构件可用压浆,补浆方法进行,使构件内外都得到补强处理,该处理方法应与孔洞的处理区分开,在施工过程中,容易混淆,在判断孔洞与蜂窝质量缺陷也容易忽略的地方。

(4)砼表面出现孔洞情况的预防和处理方法:

由于砼浇筑时有一些部位堵塞不通,构件中局部没有混凝土而形成孔洞,孔洞的尺寸通常较大,以至于钢筋全部裸露,造成构件内贯通的砼断缺,极易使结构发生整体性破坏,有较密的双向配筋或薄壁构件中,梁下有较密的纵向受拉钢筋或梁的支座处,正交梁的连接或梁与柱的连接处其他钢筋较密的部位,钢筋砼与底板连接,有预埋铁件的部位都容易出现孔洞的地方,我们在浇筑砼过程中,专人盯防,振动到位,局部地方应用人工钎捣防治砼孔洞的产生。若出现孔洞处理方法为:首先清除孔洞周围所有疏松的旧砼,并进行冲洗,充分湿润至少24小时,补强砼通常用比旧砼高一强度等级的细石砼,水灰比控制在0.5以内,一般应掺入适量的膨胀剂,灌注砼时,应仔细捣实和养护,其模板应适应孔洞的具体条件做成带托盘的悬挂式模板,托盒要高出砼处的水平面,以形成灌注挤压,使孔洞待以全部填实。