文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集中器使用手册

集中器使用手册

集中器使用手册
集中器使用手册

集中器使用说明书

一、概述 (2)

二、执行标准 (2)

三、系统特点 (2)

四、主要技术指标 (3)

4.1 基本参数 (3)

4.2 硬件组成表 (3)

4.3 软件构成表 (3)

五、功能配置表 (4)

六、工作原理 (5)

6.1 工作原理简述 (5)

6.2 硬件原理图 (6)

6.3 软件流程图 (7)

6.4现场拓扑图 (8)

6.5系统架构图 (9)

七、外观及端子说明 (10)

7.1 安装尺寸图 (10)

7.2 外观结构示意图 (11)

7.3 接线图 (11)

八、操作说明 (12)

8.1 操作流程 (12)

8.2 安装说明 (13)

8.3 指示灯 (13)

8.4 主站操作说明 (13)

8.5 界面操作说明 (14)

8.6 短信控制说明 (14)

8.7 级联操作说明 (15)

8.8 升级操作说明 (15)

九、初始化 (16)

9.1 集中器核心板程序烧写流程 (16)

9.2 集中器功能测试流程 (33)

9.3集中器常见故障处理 (36)

十、维护 (37)

十一、注意事项 (37)

一、概述

集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能。

二、执行标准

《Q/GDW 374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》

《Q/GDW 375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》

《Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》《Q/GDW 376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》

三、系统特点

◆工业级32位ARM9处理器和Linux嵌入式系统与嵌入式数据库技术。

◆同时支持无线、晓程、东软等本地模块的模块路由模式或集中器路由模式。

◆智能的集中器中继路由抄表算法(基于嵌入式数据库数据挖掘统计分析能力与速度),配主

流厂家的芯片现场平均每户3到4秒的实时表码抄表速度与100%的实时抄到率。

◆集中器的数据存储容量为128M量,且凭借嵌入式数据库技术有更强大数据存取访问管理能

力。

◆支持高倍压缩、断点续传、包序错乱的文件传输与远程升级。压缩后的待升级文件小一半以

上,升级传输的速度与可靠性同比提高。

◆支持插U盘本地自动升级。

◆支持短信测控与设置。

◆软硬上都启用了PPP多路复用上行通讯技术。

◆同时支持USB主从口、以太网客户端与服务端、PPP客户端与服务端、本地串口、红外、485

接口。

◆集中器级联的集中器数量不受限制,全过程零设置,并可一对多或多对一主从无关同时互相

级联。

◆集中器支持Telnet远程登录后执行丰富的Linux命令,如文件传输tftp、文件编辑拷贝等。

◆优异的电磁兼容性能,在高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌、温度大范围变化等干

扰下系统能精准抄表。

◆密封式设计,PC+ABS 合金防水阻燃材料,壁挂式结构、体积轻巧、安装方便。

四、主要技术指标

4.1 基本参数

?额定电压:3*220V

?额定频率:50Hz

?功耗:≤10W

?环境条件:标准工作温度为-25℃~+85℃?极限工作温度:-40℃~+125℃

?相对湿度:≤95%

?设计寿命: 12年以上

4.2 硬件组成表

4.3 软件构成表

五、功能配置表

六、工作原理

6.1 工作原理简述

集中器通过载波或者无线等通信方式,定时抄收单相载波电能表、三相多功能电能表的数据,进行处理分析,并能根据主站设定,将月末零点冻结电量、日零点冻结电量、重点户数据及异常告警信息主动上报主站。

6.4现场拓扑图

6.5系统架构图

七、外观及端子说明

7.1 安装尺寸图

7.2 外观结构示意图

7.3 接线图

图A 1 集中器主接线端子示意图

图A 2 集中器辅助接线端子示意图

端子接线说明:集中器上排端子29、30分别接电表485A 、B;集中器上排端子27、28分别接级联485A 、B 。

GPRS 模块 CDMA 模块 光通信口

辅助端子

USB 接口

八、操作说明

8.1 操作流程

1.上电

集中器主接线端子按三相四线制接好(详见7.3接线图)。在没有三相四线电、只有普通市电(两相电)等非现场环境下,只需要在主接线端子2、5、8三端子中任一个接上火线或零线,再在主接线端子10上接上另一根火线或零线,集中器就可正常工作。技巧:在只有两相电的情况下可以将2,5,8三个端子用导线互相串连起来,这样电源提供的最大功率与三相供电时相同。

2.观察指示灯与屏幕界面

A.上电后观察电源指示灯是否正常常亮。

B.本地无线或载波模块上电后程序正常启动初始化时会让数据收发灯同时闪一下。

C.远程PPP模块(包括GPRS与CDMA),上电一小段时间稳定后,电源灯常亮、DCD灯常亮、

工作状态灯一直闪。另外模块稳定后PPP拔号时有数据流动,这时数块的数据收发指示

灯会闪。如工作状态灯不闪说明模块异常,模块异常时会重复断电、上电、复位的启动

过程,这段过程会通过指示灯或运行日志观察出来。模块异常时屏幕界面状态栏通常将

一直显示为“待命”,而正常情况下屏幕界面状态栏显示为“SIM卡未接”,“天线未接”

或“天线与SIM卡连接正常”。

D.以太网的观察与判断

a)当网线已连接时,核心板左上部两个指示灯常亮表以太网硬件连接正常(已装壳时

可透过外壳在屏的左上部看到稳定的红光)。

b)网络物理连接建立后模块LINK指示灯常亮,有数据收发时模块的DATA指示灯闪烁。

3.连接采集器和电表

A.根据采集器和电表外壳端子盖上的接线图,连接好采集器和电表的电源线、通讯线(485

线)。

B.检测连接无误后,给采集器和电表上电,上电同时根据采集器和电表的说明书确认采集

器与电表工作正常。

4.设置参数

A.电表参数

按电表物理特性与软件参数通过屏幕功能的“电表参数设置”,增改电表信息,屏幕底

部状态栏将返回成功或异常消息。

B.信道参数

上段信道:通过屏幕的“通讯参数设置”功能,按前置机物理连接参数设置好将用到的

和备用的多个上段信道参数,

下段信道:按电表数据采集周期与时间、数据项内容及所接的集中器抄表端口设置好485与本地两个下段信道的参数。非实验状态或特殊要求请将采集间隔设为0(0为自定义的每天采集一次),采集间隔不宜过小,应以实际应用需求为准。

C.地址与时间

设置好集中器地址与时间,以便能与主站连接并按时存储历史数据。

5.抄表

通过屏幕功能“测量点数据显示”,输入电表地址或测量点号后点击“确定”开始抄表,抄表过程注意观察集中器本地模块数据指示灯、采集器数据指示灯与电表数据指示灯,以在抄表异常时好判断故障位置。抄表成功将返回表码等电表数据项在屏幕界面上。

8.2 安装说明

将集中器安装固定在计量柜中,打开集中器尾盖,连接好相电压线与信号线。打开集中器的右前面板,插入已开通GPRS 业务功能的SIM卡,检查接线无误后上电运行。

8.3 指示灯

上标牌:

下标牌(远程通信模块):

下标牌(载波通信或微功率无线模块):

有功:集中器交采无功测量指示灯,当测量无功功率时闪烁。

无功: 集中器交采有功测量指示灯,当测量有功功率时闪烁。

8.4 主站操作说明

1.集中器启动后有三路本地信道开始工作。以太网信道参数可通过主站软件或集中器界面程序

设置修改,其中集中器作以太网服务端信道参数变化后有时需要重启系统生效。

2.本地串口——波特率9600,数据格式E、8、1。

3.集中器作为以太网客户端,集中器上电后会主动连接IP地址缺省为192.168.1.12前置机的

8001端口,其中IP地址192.168.1.12与端口8001为出厂设置,可通过复位命令之参数初始化恢复出厂设置,或通过界面程序设置修改。

4.集中器作为以太网服务端,集中器上电后会以192.168.1.68的以太网IP地址在8101端口启

动侦听,等待主站软件的连接请求。其中IP地址192.168.1.68与端口8101为出厂设置,可通过复位命令之参数初始化恢复出厂设置,或通过界面程序设置修改。集中器作以太网服务端信道参数变化后有时需要重启系统生效。

5.网络连接(包括以太网与PPP)心跳实现与连接探测通过TCP Socket内置的KeepAlive实

现——TCP Socket缺省会使能KeepAlive。

8.5 界面操作说明

1.集中器界面程序的缺省密码为空,直接输入回车即可。

2.集中器界面程序可校时、自检、管理及抄收电表、配置本地信道的冻结抄表间隔(最小间隔

为1分钟,0表示1440分钟一次即每天)、配置与主站连接的以太网和PPP(包括GPRS和CDMA)上段信道参数等。

3.键盘支持重复按键——持续按下一段时间后会自动翻滚。

8.6 短信控制说明

主要短信控制指令(不分大小写,但不能是中文全角字符)如下

1. 读集中器主程序当前版本ver=?

2. 读Gprs客户端上段信道参数 uc2=?

3. 设置Gprs客户端上段信道参数 uc2=192.168.1.31,8001,cmnet,,

(192.168.1.31为前置机IP地址,8001为前置机侦听端口号,cmnet为APN, 后面两个逗号间依次为Apn用户名和密码——通常为空)。

4. 读取集中器地址 tn=?

5. 设置集中器地址 tn=XXXXXXXX (根据主站设置地址与tn=?返回地址对应格式下载)

6. 强制让集中器不受时段限制补抄当日漏冻结的表 sys=dj

7. 集中器重启 sys=reset

8. 远程升级

upg=1 升级主程序,先通过本公司软件下载高倍压缩后的主程序文件。

upg=2 升级界面程序,先通过本公司软件下载高倍压缩后的界面程序文件。

upg=3 升级数据库,先通过本公司软件下载高倍压缩后的数据库文件。

upg=4 方式一升级本地模块的程序,先通过本公司软件下载模块程序文件。

upg=5 方式二升级本地模块的程序,先通过本公司软件下载模块程序文件。

upg=6 升级采集器程序,先通过本公司软件下载采集器程序文件。升级前请确保采集器地址正确并与集中器间通讯正常。

9. 远程调试

ofd=gsock 将运行日志输出由本地日志输出串口重定向到已连接到前置机的8002端口(前置机的8002端口需要预先处理侦听模式);

ofd=std 将运行日志输出设为本地日志输出串口;

ofd=? 读取当前运行日志输出位置,返回 ofd=gsock 或 ofd=std;

10. 强制Gprs模块重启并重新连接前置机

给集中器Gprs模块的Sim卡拔打电话,集中器收到电话后会在3秒内挂断电话,随后将Gprs 模块重启并重新连接前置机。

8.7 级联操作说明

集中器级联的集中器数量不受限制,全过程零设置,并可一对多或多对一主从无关同时互相级联。

级联485端口不需要任何设置或切换可同时用作级联或上段信道。

1.硬件事项

核心板主CPU为QFP封装时级联485与上段RS232是复用的,出厂默认是使用上行RS232,使能485时需要需要将主板上的J35与J37平行跳移到右边。核心板主CPU为BGA封装时级联485与上段RS232是独立的,此时J35与J37的跳线必须在左边,否则级联485信道会与上段RS232两路串口互相交叉,导致都不能通。

2.软件步聚

集中器能兼容国网规约的F37:终端级联通信参数的形式上支持该参数的设置与查询(实际上国网标准和宣贯时并未规定级联端口号,并未要求和检测此功能项),而本公司根据多年的研发与现场经验,在形式上兼容国网规约的同时,全过程已做到零设置,集中器收到非自身地址的数据报文会自动转发,转发匹配的集中器收到报文后会响应后逐级上报到主站软件。

8.8 升级操作说明

1.通过U盘升级

A.将经过加密压缩的程序文件命名为jc,放到U盘根目录下级目录zhjc下。请注意文件

名称与大小写。

B.将U盘插到右边PPP模块的USB接口上,约6秒后拔出U盘。观察指示灯、系统复位后

屏幕上将会显示升级后的版本号。

C.通过U盘只能从低版本升级高版本的程序,以避免U盘插上后忘拔下来时反复升级。

2.通过命令脚本升级

通过调试串口或网口登录系统,配合tftpd服务器软件,通过如下步骤升级:

A.在IP地址为192.168.1.xxx的电脑上运行tftpd应用程序

B.登录系统

C.进入一个系统目录(只要不是/mnt/data/及其子目录即可)

D.从tftp服务器上传文件到集中器 tftp -gr jc 192.168.1.xxx (xxx为tftp服务器电

脑所在IP),(jc文件需要在tftpd执行文件同目录下)

E.强制覆盖/mnt/data下的文件 cp -f jc /mnt/data/

F.将/mnt/data/jc 设为可执行的 chmod +x /mnt/data/jc

G.重启(重新上电或执行reboot)都可以

3.远程升级(通过上段信道升级)

A.启动我公司的多规约版分布式后台主站软件(可同时升级多个集中器)。

B.通过任何一个能连接到集中器的信道下载程序文件到集中器。

C.下载成功完成后,在主站软件执行对应的升级功能项。或通过短信发对应的升级指令给

集中器。

D.观察指示灯、系统复位后屏幕上将会显示升级后的版本号。

九、初始化

9.1 集中器核心板程序烧写流程

1. 准备工作:电脑需先安装好ARM9烧写程序软件Install AT91-ISP v1.13.exe,九针串口转Rs232数据线一根,USB线一根(带两个主口),超级终端。下面介绍安装ARM9烧写程序Install AT91-ISP v1.13.exe的步骤:

第一步:双击打开Install AT91-ISP v1.13.exe或点击右键打开,如下图。

第二步:点击“Next”继续,如下图。

第三步:点击“I Agree”继续,如下图。

第四步:点击“Next”继续,如下图。

第五步:在Destination Folder 中显示安装程序的路径,点击“Browse”可选择安装程序的路径,选择好安装程序的路径后点击“确定”,再点击“Next”继续,如下图。

第六步:点击“Install”继续,如下图。

第七步:点击“Next”继续,如下图。

第八步:点击“Next”继续,如下图。

第九步:有两个选顶,“Reboot now”意思是:马上重启电脑,“I want to manually reboot later”意思是:稍后我手动重启电脑,然后点击“Finish”就安装完ARM9烧写程序软件。

下面介绍超级终端的配置和使用的流程。

第一步:点击电脑左下角“开始”菜单,找到“程序”菜单中的“附件”菜单,在“附件”菜

LED全彩灯同步控制器使用说明书-V1.2

J S-D K系列L E D全彩控制器 使用说明书(V1.2) J S-D K-T1a_1024(L E D全彩单通道同步控制器) J S-D K-T2a_1024(L E D全彩双通道同步控制器) J S-D K-T4a_1024(L E D全彩四通道同步控制器) J S-D K-T8a_1024(L E D全彩八通道同步控制器) J S-D K-T1b_512(L E D全彩单通道单机控制器) J S-D K-T1b_1024(L E D全彩双通道单机控制器) J S-D K-T2b_1024(L E D全彩四通道单机控制器) J S-D K-T4b_1024(L E D全彩四通道单机控制器) J S-D K-T8b_1024(L E D全彩八通道单机控制器)

一、概述 J S-D K系列L E D全彩控制器目前上市九款:包括J S-D K-T1a_1024、J S-D K-T2a_1024、J S-D K-T4a_1024、J S-D K-T8a_1024、J S-D K-T1b_512、J S-D K-T1b_1024、J S-D K-T2b_1024、J S-D K-T4b_1024、J S-D K-T8a_1024。L E D全彩同步控制器通过交流220V市电进行同步播放,可以多台联合使用。L E D全彩灯单机控制器D C+5~+24V控制,只能单机使用。 L E D全彩同步控制器主要适用于:L E D模组、全彩穿孔灯、外控护栏管、灯条、全彩点光源等。 二、技术参数 输入电压:同步控制器(交流220V,50H z市电) 单机控制器(直流+5V~直流+24V) 控制路数:J S-D K-T1a_1024(1路)、J S-D K-T2a_1024(2路)、J S-D K-T4a_1024(4路)、 J S-D K-T8a_1024(8路)、 J S-D K-T1b_512(1路)、J S-D K-T1b_1024(1路)、 J S-D K-T2b_1024(2路)、J S-D K-T4b_1024(4路)、J S-D K-T8b_1024(8路)同步模式:自动检测50H工频信号(同步控制器)。 驱动芯片:三线芯片,四线芯片。 三、产品特点 l智能化软件设计支持自动布线、手动布线,大大提高工作效率。 l便捷化软件设计10分钟学会软件设计、布线操作,简单实用。 l数据文件U盘导入,方便灵活,适应性强。 l软件24位伽马校正,展现绚丽画面。 l白光全亮测试,迅速排查接线及电源供电问题。 l经过严格电磁兼容性测试,防静电、抗干扰、防谐波,坚实可靠! 四、产品说明 (图一)

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

Nport5630串口服务器说明书

N p o r t5630串口服务 器说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

文件级别:文件编号: MOXA Nport 5630 设备 使用说明书 1.0版 编制:汤浩 校核:喻鹏、谭华 审定: 批准: 长沙华能自控集团有限公司

一、简介 MOXA Nport 5600系列产品是一种和后台电脑用网络连接的串口服务器。 NPort 5600 系列 多个不同的后台电脑可以共同分享1个Nport 5600设备 二、Nport 5600通信线制作 Nport 5600 系列串口接线引脚 引脚号RS232RS422 / 4线RS4852线RS485 1DSR

2RTS 3GND TXD+ 4TXD TXD- 5RXD RXD-DATA- 6DCD RXD+DATA+ 7CTS GND GND 8DTR 三、Nport 5600设置 面板和按钮说明

灯: LED灯 先在NPORT 5600上把NPORT 5600的IP设置好,具体操作方法如 Menu(主选单) NetWork Setting IP Address 设置为 NetMask 设置为 四、后台电脑设置 在后台电脑中安装好Nport 5600的驱动程,安装完毕后在开始菜单中选择程序, 然后再选择刚安装好的NPort Administration Suite NPort Administrator 打开后选择Broadcast Search (自动查找在网络内的Nport ) 配置Nport 5600

设置PORTx 端口的通信方式

34970A数据采集器中文说明书

Agilent34970A 数据采集仪基本操作实验 一、实验目的 1.了解Agilent34970A数据采集仪的基本结构和功能。 2.了解Agilent34901A测量模块的基本功能和工作原理。 3.学习Agilent34970A数据采集仪使用面板进行数据采集的方法。 二、实验要求 1.根据Agilent34970A数据采集仪用户手册,掌握各开关、按钮的功能与作用。 2.通过Agilent34901A测量模块,分别对J型热电偶、Pt100、502AT热敏电组、直流电压、直流电流进行测量。 三、实验内容与步骤 1.实验准备 Agilent34970A数据采集仪的基本功能与性能。Agilent 34970A数据采集仪是一种精度为6位半的带通讯接口和程序控制的多功能数据采集装置,外形结构如图1、图2所示:

其性能指标和功能如下: 1.仪器支持热电偶、热电阻和热敏电阻的直接测量,具体包括如下类型: 热电偶:B、E、J、K、N、R|T型,并可进行外部或固定参考温度冷端补偿。 热电阻:R0=49?至?,α=(NID/IEC751)或α=的所有热电阻。 热敏电阻:k?、5 k?、10 k?型。

2.仪器支持直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期等11种信号的测量。 3.可对测量信号进行增益和偏移(Mx+B)的设置。 4.具有数字量输入/输出、定时和计数功能。 5.能进行度量单位、量程、分辨率和积分周期的自由设置。 6.具有报警设置和输出功能。 7.热电偶测量基本准确度:℃,温度系数:℃。 8.热电阻测量基本准确度:℃,温度系数:℃。 9.热敏电阻测量基本准确度:℃,温度系数:℃。 10.直流电压测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)。 11.直流电流测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)。 12.电阻测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)。 13.交流电压测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)(10Hz~20kHz 时)。 14.交流电流测量基本准确度:+(读数的℅+量程的℅)(10Hz~5kHz 时)。 15.频率、周期测量基本准确度:(读数的℅)(40Hz~300kHz时)。16.具有系统状态、校准设置和数据存储等功能。 Agilent34970A 数据采集仪的面板按钮功能与作用。 1. 在所显示的通道上配置测量参数:

DVS-6000视频服务器用户使用手册V11

客户端管理软件 用 户 使 用 手 册

本手册旨在帮助用户管理和使用本公司的视频服务器系列产品,使用本手册前您需要了解一些网络的基础知识,以便于更好的发挥产品的各种性能。您也可以通过网上联机帮助来获取更多的帮助。 本手册中使用的安全注意标记 警告! -- 表示一个可能存在损伤服务器的潜在危险。 危险! -- 表示一个会严重削弱服务器性能的操作。 遇到以上的操作时,尽量不要这样操作,除非您对该操作十分的了解。 知识产权 本手册所覆盖到的所有产品,都具有完全自主的知识产权,任何个人或者公司不得以任何理由盗用本公司的产品或者转载与本公司产品相关的资料文档。 技术支持与服务 在使用过程中,如果您遇到任何技术问题,您可以联系您本地的经销商。如果您的问题不能立即得到解决,他会将问题反映到公司技术部以确保能最快速的解决您的问题。如果您能够连接到internet您可以通过以下方式来解决: 1、通过公司网站下载相关软件的最新版本进行升级。 2、在公司常见问题解答页中找到您想知道的答案。 3、通过即时通讯软件如QQ或者MSN等联系公司技术支持人员。

目录 目录 (3) 1.1.网络产品主要功能参数: (5) 2.1. 客户端软件安装 (7) 1. 视频服务器参数配置 (10) 1.1. 视频及图像设置 (11) 1.1.1. 视频属性的设置 (12) 1.1.2. 图像设置 (12) 1.1.3. 图像高级设置技巧 (13) 1.2. OSD/MASK设置 (14) 1.3. 音频设置 (16) 1.4. 系统网络配置 (17) 1.5. 云台、串口设置 (19) 1.5.1. PTZ设备管理 (19) 1.5.2. PTZ协议设置 (19) 1.5.3. 232串口参数设置 (20) 1.5.4. 云台管理常见问题 (20) 1.6. 告警及事件管理 (20) 1.6.1. 视频移动告警管理 (20) 1.6.2. 视频丢失告警管理 (22) 1.6.3. 探头输入管理 (22) 1.6.4. 探头输出设置 (23) 1.7. PPPOE&DDNS设置 (24) 1.8. 中心平台接入配置 (25) 1.9. 系统设置 (26) 1.10. 用户权限设置 (31) 2. 客户端软件操作 (32) 2.1. 系统登录、锁定、退出 (32) 2.1.1. 系统登录 (32) 2.1.2. 系统锁定 (34) 2.1.3. 系统退出 (34) 2.2. 系统设置 (34) 2.2.1. 服务器管理 (34) 2.2.2. 用户管理 (40) 2.3. 服务器登录 (41) 2.3.1. 刷新服务器 (41) 2.3.2. 登录服务器 (41) 2.3.3. 退出登录服务器 (42) 2.4. 视频浏览、控制 (43) 2.4.1. 浏览视频 (43) 2.4.2. 声音播放控制 (45) 2.4.3. 云镜控制 (45) 2.4.4. 预置位 (46) 2.5. 语音对讲 (46)

国网II型采集器使用说明书

ISO9001认证 DCZL14-XL02型采集器 使用说明书 杭州西力电能表制造有限公司 2010年5月

1 产品简介 DCZL14-XL02型采集器是低压电力线载波集中抄表系统的重要组成部分。该采集器符合国家电网公司Q/GDW 375.3-2009、Q/GDW 374.2-2009等《电力用户用电信息采集系统》系列标准,应用现代数字通信技术、计算机软硬件技术、低压电力线载波技术等进行电能量采集。 该型采集器电磁兼容性能优良,温度适应范围广,电压适应范围宽,可以在本地或远程查询和修改设备参数;配备高可靠性存储芯片方便存储采集器挂接的电表档案信息;采集器外壳采用ABS阻燃材料,壁挂式结构设计,体积轻巧,安装方便。 DCZL14-XL02型采集器简称为国网采集器II型。 功能特点: 2 性能指标 2.1 工作电源额定电压 220V±20% 2.2 频率范围 50Hz,允许偏差 -6%~+5% 2.3 外型尺寸 100mm(长)×40mm(宽)×50mm(厚) 2.4 气候条件 2.5 技术参数

3 产品系统连接图 图1. 系统连接图 4 工作原理框图 图2. 国网采集器II 型工作原理框图 5 安装与接线 5.1 外形与安装尺寸 单位:mm

图3.外形与安装图5.2 外观结构图 图4.外观结构示意图

警告: 请严格按照电力部门的有关操作规程及本采集器操作说明来安装,并且采集器不能沾水,以免引起人员伤害或设备损毁。 5.3 接线端子图 5.3.1 主接线端子图 采集器的电源接线如图5所示。 图5.单相双线电压端子定义图 L:对应红色线,交流220V电源L相输入。 N:对应黑色线,交流220V电源N相输入。 5.3.2 辅助信号端子及接线说明 辅助信号端子定义如图6所示。 图6.信号端子定义图 A:对应黄色线,RS485通信线A。 B:对应绿色线,RS485通信线B。 6 调试说明 6.1 状态指示 图7.状态指示图 红外通信:红外通信口,用于采集器参数的读设和数据的读取,1200bps/偶校验/8位数据位/1位停止位。

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

串口服务器使用手册

QZ06-232/NET 串口服务器 使用手册

重庆勤智科技有限公司

第一章设备介绍....................... 错误!未定义书签。 设备简介......................... 错误!未定义书签。 产品特点......................... 错误!未定义书签。 产品参数......................... 错误!未定义书签。第二章设备使用....................... 错误!未定义书签。 设备外观及接口....................... 错误!未定义书签。 设备使用介绍....................... 错误!未定义书签。 使用前连接..................... 错误!未定义书签。 配置设备参数.................... 错误!未定义书签。 配置设备的连接方式............... . 错误!未定义书签。 连接设备.................... 错误!未定义书签。 配置界面.................... 错误!未定义书签。 网络设置.................... 错误!未定义书签。 系统设置.................... 错误!未定义书签。 串口设置.................... 错误!未定义书签。 连接统计.................... 错误!未定义书签。 设备使用...................... 错误!未定义书签。 设备连接计算机测试............... . 错误!未定义书签。 设备配合虚拟串口使用............. .. 错误!未定义书签。 双设备点对点连接................. 错误!未定义书签。 恢复出厂设置.................. 错误!未定义书签。第三章常见问题....................... 错误!未定义书签。第四章货物装箱清单..................... 错误!未定义书签。第五章技术服务及联系方式................... 错误!未定义书签。

数据采集器用户手册

数据采集器用户手册 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

支持环境监测数据的接入、存储、分析和业务流程,服务于各级环保主管机构和监测中心、监测站,提高环保监测、执法效率和效能; 2.发展方向 随着社会经济的高速发展,重视人类生存环境逐渐成为人们意识、行动的重要的指导思想。根据国家环保总局的要求,要逐步在一些大中城市建立区域性的环境质量和污染源监测的自动化网络系统。 全国重点工业污染源企业分期逐步实施全天候污染源自动监测系统.主要针对企业治污设施的运行状况和排污口水质、流量进行持续全自动监测,将整个运行数据记录下来,以便随时抽调,为各级环保部门的监督管理提供准确依据。 在环境监测、环境信息方面,要开展区域环境质量地面自动监测、预报与预警技术研究。研究常规环境质量自动监测网络技术,研制基于激光遥感技术的区域空气质量监测、预报、预警及决策支持的技术体系,开展重点流域地表水监测预警系统技术研究和重点生态区与海洋环境预警监视系统建立的研究,研究农村源污染控制地面监测技术。 研究环境信息应用和综合决策技术方法,提高我国环境管理的统一规划与综合决策能力。开展环境信息数据库技术研究,研制环境信息传输系统,研究基于地理信息系统的环境信息查询、服务及基于因特网的环境信息技术,建立环境综合决策模型。 三、分类 1.JLWZ-YX-300-II数据采集器提供两种工作方式: 单机运行方式:作为本地的排污单位的监测仪器单独使用。

组网运行方式:采集器根据本地或中心站远程设置的采集周期采集 各通道数据、存储,通过GPRS上传给中心站。从而构成环境污染在 线监测系统。设备地址设置为1-14个ASCII字符,由中心站统一分 配。 2.JLWZ-YX-300-II数据采集器按数据链路不同,可以分为: ●GPRS方式(以下针对GPRS方式进行说明); ●PSTN方式; ●ADSL方式; ●SMS方式。 四、组网方式 环境污染在线监测系统组网方式如图1所示: 图1 环境污染在线监测系统组网方式 五、功能简介 1.JLWZ-YX-300-II数据采集器主要由8个子模块组成: 模拟量采集子模块 数字量采集子模块 开关量检测子模块 反控子模块 微处理器子模块 远程通讯子模块 人机界面子模块

ST45系列智能控制器使用说明书

ST45-M系列智能控制器说明书 一、用途:ST45-M系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。 二、符合标准本产品符合GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》和GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》,同时符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第二部分低压断路器》的要求 三、主要功能 ■过电流保护功能 △过载长延时保护功能 △短路反时限保护功能 △短路定时限保护功能 △短路瞬时保护功能 △接地电流保护: 三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。 △零序电流保护 四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。 △各种保护的优先级如下: 短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护 ■负载监控功能: 有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对

触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又 一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当 负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继 续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如 经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投 入工作,达到电流监控的目的。 ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择 该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和 延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣 器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器1、2端必须配有工作电源(该电源要来自 主回路以外的电源)。 ■通讯功能:H型控制器配有RS485通讯接口,用户可按RS485协议从指定单元中存取数据。 ■辅助功能 △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动 作时间。 △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。 △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。 △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对 正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。 △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。 △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。 △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内 选择试验脱扣,则用试验页内lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。 △背光功能:仅M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。 如无键盘操作,时间超过1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便 在黑暗或无光照的环境中阅读页面。

6100系列使用说明书,视频服务器说明书

6100系列视频服务器 用户使用手册 (Ver2.1) 非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于DS-6100HC、DS-6100HF视频服务器。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。本手册的内容将根据产品功能的增强而更新,并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序,更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

物品清单 小心打开包装盒,检查包装盒里面应有以下配件: 一台视频服务器 一本用户手册 一根DTE线 一根电源线 一张保修卡 一张合格证 一个光盘 如果发现有所损坏或者任何配件短缺的情况,请及时和经销商联系。

第一章用户手册简介 感谢您购买DS-6100系列视频服务器! 在您准备使用本产品之前,请先仔细阅读本手册,以便能更好的使用本产品的所有功能。 1.1用途 本手册的用途是帮助您熟悉和正确的使用DS-6100系列视频服务器! 1.2用户手册概述 第一章:用户手册简介 第二章:产品概述 第三章:硬件安装 第四章:软件安装 第五章:参数配置 第六章:广域网接入 附录A:常见问题解答 附录B:技术参数

第二章产品概述 2.1产品简介 DS-6100系列视频服务器是专为远程监控而设计的嵌入式数字监控产品,采用最新的达芬奇平台处理芯片,LINUX嵌入式系统,完全脱离PC 平台,系统调度效率高,代码固化在FLASH中,系统运行更加稳定可靠。 DS-6100系列视频服务器具有视频信号和音频信号的硬件同步压缩功能,压缩码流通过网络进行传输,通过网络可进行实时视频和音频预览,支持流协议(RTP/RTCP),支持IE预览,支持双向语音对讲,多种语言支持等功能。 2.2 产品型号说明 根据编码分辨率分两种: DS-6100HC:1~4路视频,音频输入,每路的视频分辨率最高支持CIF,也可以选择QCIF,不可以安装硬盘。 DS-6100HF: 1~2路视频,音频输入,每路的视频分辨率最高支持4CIF,也可以选择DCIF,2CIF,CIF,QCIF等,不可以 安装硬盘。 2.3主要功能及特点 2.3.1基本功能 视频压缩技术:采用H.264视频压缩技术及OggVorbis音频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活。

串口服务器配置手册

立体仓库系统硬件 配置手册 无锡中鼎物流设备有限公司 2015年1月编制

1.硬件介绍 MOXA串口联网服务器NPORT5360 特点 - 以太网口支持100/10M自适应,串口支持RS-422,RS-485(2w/4w) - 低成本、信用卡大小 - 支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式 - 提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和Ethernet Modem 在内的不同socket操作模式 - 无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式 - 易于使用、可用于批量安装的Windows工具 - 所有信号内置15 KV突波保护 - 支持网络管理协议SNMP MIB-II - 可通过网络Web/Telnet进行配置 2.串口服务器配置 MOXA针对串口联网服务器开发了软件NPort Administrator,方便用户配置,下面我就介绍如何用Nport Administration 配置NPORT产品。 ⑴安装软件Nport Administration 如下图所示安装Nport Administration Suite ⑵连接串口服务器 安装Nport Administration Suite后连接立库系统内网,需要配置与立体库同一网段IP地址。本立库系统串口服务器IP地址为192.3.15.252. 注意:配置IP地址时请勿配置设备占用的IP地址,否则可能会导致设备无法正常运行。

打开软件,如图: 图三 点击Search,可以搜索到局域网中所有的NPORT设备,包括和主机IP不同网段的NPORT设备。 搜索到设备如下图: 图四 如图可以显示设备的型号,MAC地址,IP地址,以及设备的名称。(默认IP:192.168.127.254) ⑶配置串口服务器 选中要配置的设备,点击右键——Configuer,或者是双击,进入设备配置界面,如图:

新大陆PT980便携式数据采集器《手持终端操作手册》

监管码手持输入终端用户操作手册 二〇一〇年十月

前言 感谢您阅读《监管码手持输入终端用户操作手册》。本手册包含的内容可以帮助您快速熟悉本平台的相关功能和操作,主要包含以下内容: ●系统的初始化 ●系统功能

第一章系统的初始化 注1:本《操作手册》只介绍手持终端上药监系统的使用方法。关于该手持终端设备本身的参数设置和使用方法,请查看相应的手持终端用户手册。 注2:本《操作手册》是基于整套系统设置架设好、通讯正常的情况下在手持终端上的操作使用说明。如手持终端提示的问题发生在企业内部网络、计算机或其它环节,请询问相关技术人员解决。 注3:本文中出现的“系统”均指“监管码采集系统”

长按右下电源键2-3秒即可启动设 备。开机后,手持终端进入Windows CE操作 系统。 新大陆PT980便携式数据采集器 双击桌面上的系统启动图标,进入 “监管码采集”系统(或点击开始,在“程 序”中点击“监管码采集”进入)。 Windows CE操作系统桌面

输入操作员用户编号和密码,点击 登录“监管码采集”系统;点击 将退出系统。 窗口标题栏中提示了目前系统的版本号, 如此例中为“1.0.0.2”。 窗口下方为手持终端设备的SN (识别) 号。 在第一次登录系统时,会自动做一次首 次同步(即:系统初始化)。首先进入“网络 设置”页面,“同步服务器地址和端口号”填 写药监网同步服务器的地址和端口,默认填 写为“172.21.71.24:8888”,可根据情况修改。 联网方式可选用WiFi 或GPRS 方式,默认WIFI 方式,如需使用GPRS 方式请勾选“使用GPRS 连接网络” 注:键入半角的“.”可以使用FN+0, 或者使用软键盘。 注:若采用前置机同步方式,则勾选 “通过前置机同步”并输入 “前置机地址和 端口号”。 注:未勾选前“前置机地址和端口号” 是不能填写。 点击“保存”,保存上述地址信息。 系统操作员登录界面 首次同步网络设置

jgd280同步控制器使用说明

jgd280同步控制器使用说明 使用说明 2009-08-21 15:39 阅读58 评论0 字号:大中小 JGD系列同步控制器是本公司在原生产的单一型号基础上推出的成系列同步控制装置,内部采用计算机为核心的全数字化设计,每台控制器能同时控制四台或八台电机的运转,使用非常灵活、简便。JG D系列同步控制器拥有完善的功能,在技术上处于国内领先水平,在性能上可与国外同类产品相媲美。广泛适用于由多台调速系统组成的各种机械设备上,如电力、钢铁、造纸、纺织、印染、电缆光纤、塑料等行业。可对线速度、位移、张力、距离等进行控制,是机器设备的最佳选择。 一、型号说明 1.主要特点 A、数字化 JGD系列控制器采用单片计算机控制,可通过对控制器进行多种参数设置,设置参数时通过数码显示。本控制器内有记忆体,断电后能自动保留用户设置的参数。 B、功能强大 1)JGD系列控制器每台有三种给定输入方式(内部给定、外部电压给定、外部电流给定)。 2)JGD-280控制器每台可控制八个独立单元有八路输出(V01~V08)。 3)每个控制单元的输出可作为另外控制单元的输入(单元串、并联使用)。可将一台控制器作为 二台或三台独立控制器使用。 4)具有缓起动、停车功能,时间可设置(0~100秒)。 5)具有故障报警及起动信号继电器输出,其驱动能力达5A。 C、高精度 本系列控制器输入、输出模拟信号采用高分辨率的A/D、D/A转换器,其分辨率可达0.1%。 D、通用性 外部给定输入采用标准的0~10V或4~20mA,控制输出0~10V,可与各种调速控制器相匹配。 E、使用简便 1)用户修改控制参数可在控制器起动状态下进行,便于用户调试设备。

串口服务器快速上手指南

串口与网络通信测试 作者:上海卓岚日期:2014/8/31 一、所需软件 ZLVirCom软件,路径:\ZLAN\软件\虚拟串口与设备管理ZLVircom(32位系统安装x86包,64位系统安装x64包,不使用虚拟串口的话直接使用ZLVircom400.exe 即可) ComDebug软件,路径:\ZLAN\软件\工具软件\Comdebug Sockettestdlg软件,路径:\ZLAN\软件\工具软件\SocketTest 二、连接设备 1、使用串口线连接卓岚串口服务器与电脑 2、使用网线连接卓岚串口服务器与电脑(同一台电脑,当然也可以是两台不同的电脑) 三、通信测试 1、打开ZLVirCom软件,搜索卓岚的串口服务器如图所示

注意:如果搜索不到串口服务器请按照如下步骤排除可能的原因: ●设备的Power灯是否亮了,表示设备正常上电。 ●设备网线是否接好了(除2100与2190外,其他型号接上网线后Link灯亮黄色,如 果不亮考虑网线问题)。 ●PC机电脑是否有多个网卡,请禁用掉其它网卡,包括虚拟网卡。 如果通过以上步骤任然无法搜到,联系卓岚技术。 2、更改设备参数 双击设备条目 可以看到模块的具体参数,在这里笔者的串口服务器工作在“TCP 服务器“模式,IP地址为192.168.1.201,端口号为4196(用户可以根据自己的网络环境来进行相应的更改)。波特率为115200,8,无,1,无。设置完成后点击右下角的”修改设置”按钮,模块会保存配置并重新启动,再次搜索就可以看到配置已经更改。 3、打开sockettestdlg软件

该软件是一个TCP/UDP调试软件,用来进行网络通讯的应用程序。 对软件作如上配置,在通信设置中, ●工作模式:TCP 客户端(为什么选客户端,因为上面的串口服务器配置在服务器 模式,现在要用这个软件与模块进行TCP连接,所以这个软件用客户端模式)。 ●端口号:0,系统自动分配可用的端口号。 ●目的IP:串口服务器的IP地址。(要保证串口服务器的IP与电脑的IP在同一个网 段内,至于什么是同一个网段请自行查看相关资料) ●目的端口:串口服务器的端口号。 ●发送接收方式:选择信息模式。 按照上述配置,点击“打开“按钮,进行连接,软件报告框会打印提示信息,出现如上字样则表示连接成功,到这一步,电脑已经与卓岚串口服务器建立了TCP连接。 4、再次打开ZLVirCom软件,设备管理,可以看到模块的连接状态更改为“已建立“。

RSC-406数位式比例同步控制器产品说明书

盤面型RSC-406 使用說明書 浙江麗水謙勝機電有限公司浙江麗水水閣工業區綠穀大道306-2號 TEL: FAX:068

目錄1.前言 ~1~ 1.前言... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... . (2) 2.產品特點介紹... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... (3) 3.產品檢 查 … … ..3 3-1 數位式同步控制器外 觀... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... (3) 3-2 控制器外觀尺 (4) 3-3 控制器面板顯示及操作說 明... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ..... ... (4) 3-3-1 LED 燈號說 明… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .5 3-3-2 按鍵操作說 ...5 首先感謝您選用由本公司所開發的 RSC-406 數位式比例同步控制器。 為了充分地發揮RSC-406 的功能,及確保使用者的安全,請詳閱本操作手 冊。當您使用中出現任何疑點而本手冊無法提供您解決方案時,請您與本公司連絡,我們將竭誠為您服務。並請您繼續采用本公司的產品。 4.安裝... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. (6) !注意 4-1 使用環境... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... .. (6) 4-2 控制器後端護弓,端子安裝方式及盤面安裝尺寸... ... ... ... ... ... ... ... .. (6) 5.配線... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ..... (7) 5-1 端子功能說 明… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .....

电动阀门智能控制器说明书

标准 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

标准

4、输入阻抗:250Ω; 5、通过修改参数可设定: ①DRTA:正动作;RVSA:逆动作模态 ②输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) 6、可控硅输出(1000V AC,25A) 7、输出执行器位置信号: 低漂移输出4~20mA DC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω 8、环境温度:-10~80℃,相对湿度:≤90RH% 9、超温保护功能: 定位器壳内温度≥80℃时,定位器停止对执行器开闭控制 10、外形尺寸: KZQ07-1A →74mm(长)x58mm(宽)x38mm(高); KZQ07-1B →61 mm(长)x48mm(宽)x27mm(高) 11、可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执 行器全闭、全开位置) 12、可设定上下限位点:超过限位点,定位器自动报警提示。 13、执行器堵转检测控制功能: 如控制执行器发生堵转持续3~4S,定位器则断开控制输出,并给予报警提示; 反复检测控制,至堵转排除。 14、可设定宽范围的调整精度(设置参数为“d”): 由于执行器在工作过程中,各种干扰因素的存在,可能导致无法定位,可以对定位器的控制精度进行设定到合适的控制精度,避免反复定位震荡现象出现。 15、具有密码锁,防止误操作。 16、设置有防执行器频繁启动功能。 17、错误代码指示故障原因(ERR0---ERR9)。 18、按输入信号和执行器转角位置进行智能步距调整精确定位。 三、定位器控制原理: 本定位器可由执行器内部220V AC供电,无须用户提供额外的电源。定位器采用以直流电流作为控制和反馈信号,上位仪表或计算机使用模拟信号(4----20mA)发出控制控制阀门的开关信号,由装在执行器内的定位器电路接收,并将此信号与执行器中的位置传感器的反馈信号进行比较、逻辑运算、放大为可控制电机的强电信号,控制执行机构按信号的大小比例动作,使阀门开到相应的开度,同时由定位器将开度信号反馈回上位仪表或计算机,从而完成调节功能。

Nport5630串口服务器使用说明

MOXA Nport 5630通信设备使用说明书文件级别:文件编号: MOXA Nport 5630 设备 使用说明书 1.0版 编制:汤浩 校核:喻鹏、谭华 审定: 批准:

MOXA Nport 5630通信设备使用说明书长沙华能自控集团有限公司 一、简介 MOXA Nport 5600系列产品是一种和后台电脑用网络连接的串口服务器。 NPort 5600 系列 多个不同的后台电脑可以共同分享1个Nport 5600设备

MOXA Nport 5630通信设备使用说明书 Nport 5600 系列串口接线引脚

MOXA Nport 5630通信设备使用说明书 三、Nport 5600设置 面板和按钮说明 灯: LED 灯-灯颜色-含义

MOXA Nport 5630通信设备使用说明书 按键: 先在NPORT 5600上把NPORT 5600的IP设置好,具体操作方法如 Menu(主选单) → NetWork Setting → IP Address →设置为192.168.X.X → NetMask →设置为255.255.255.0 四、后台电脑设置 在后台电脑中安装好Nport 5600的驱动程,安装完毕后在开始菜单中选择程序,然后再选择刚安装好的NPort Administration Suite→ NPort Administrator 打开后选择Broadcast Search (自动查找在网络内的Nport )

MOXA Nport 5630通信设备使用说明书 配置Nport 5600 设置PORTx 端口的通信方式

相关文档