文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配网标准化物资固化技术规范书

配网标准化物资固化技术规范书

配网标准化物资固化技术规范书
配网标准化物资固化技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

配网标准化物资固化技术规范书

箱式开闭所,AC10kV。SF6绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关(仅1回出线负熔组合),不锈钢外壳

(9906-500102000-00002)

招标文件

2014年1月

目录

第1部分:通用技术规范 (3)

1范围 (3)

2规范性引用文件 (3)

3术语和定义 (4)

4总则 (4)

5技术参数和性能要求 (8)

6试验项目、方法及要求 (15)

7 技术服务、工厂检验和监造 (20)

8 包装、运输及贮存 (21)

9一、二次接口要求 (21)

第2部分:专用技术规范 (25)

1标准技术参数 (25)

2组件材料配置表 (29)

3使用环境条件表 (30)

4附图 (31)

第1部分:通用技术规范

1范围

本部分规定了12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD )

GB 1094.11 电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV)

GB 1207 电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD )

GB 1208 电流互感器(IEC 60044-1.2001. MOD)

GB 1984 高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD)

GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD)

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD)

GB 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD )

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529-2001,IDT)

GB/T 5465.2 电气设备用图形符号第2部分:图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007)

GB/T 7354 局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT)

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD)

GB/T 12022 工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD)

GB/T 12706.4 挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD)

GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD)

GB 16926 高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD)

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD)

DL/T 403 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271一200-2003,MOD)

DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD)

DL 538 高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD )

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD)

DL/T 621 交流电气装置的接地

DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986,IEC 859-1986) DL/T 791 户内交流充气式开关柜选用导则

DL/T 637 阀控式密封铅酸蓄电池订货条件

DL/T 459 电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T 781 电力用高频开关模块

JB/T 8144.1 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求

SD 318 高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/GDW 741 配电网技术改造设备选型和配置原则

Q/GDW 742 配电网施工检修工艺规范

国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)

国家电网公司交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司关于印发《预防12kV~40.5kV交流高压开关柜事故补充措施》的通知

国家电网公司关于印发《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的通知

国家电网公司物资采购标准高海拔外绝缘配置技术规范

电力设备(交流部分)监造大纲

电网设备及材料质量管控重点措施

3术语和定义

GB/T 19519界定的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

招标人bidder

提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方(供方)seller(supplier)

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。

3.4

买方(需方)buyer(purchaser)

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。4总则

4.1 一般规定

4.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2投标人应仔细阅读本标准(包括本标准通用和相关专用技术规范)的全部条款。投标人提供的12kV环网柜应符合招标文件所规定的要求。

4.1.3本部分提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品。

4.1.4如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方,应逐项在技术差异表中列出。4.1.5本部分将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.6本部分中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

4.1.7本部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。

4.2投标人提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件:

a)投标人或制造商投标产品的销售记录(按技术规范专用部分投标产品的销售及运行业绩表提供)及相应的最终用户的使用情况证明。

b)投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书。

c)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

d)投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

e)投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

f)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

g)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.3 工作范围和进度要求

4.3.1本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品。内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2中标人应不晚于签约后30天内,向招标人提出一个详尽的生产进度计划表,包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情,以确定每部分工作及其进度。生产进度计划见表1。

表1生产进度计划表

合同号:项目名称:

设备名称:型号规格:

工作日期:至制造商名称及地址:________________ 技术规范号:______________________工作号:__________________________ 离岸日期:______________到岸日期:______________到达交货地点日期:

4.3.3工作进度如有延误,投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4.1设计图纸的要求

对设计图纸的要求如下:

a)所有需经招标人确认的图纸和说明文件,均应由投标人在合同生效后的30天内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括环网柜的外形图、剖面图、布置图、组

装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图

等。招标人审定时有权提出修改意见。

招标人在收到需认可图纸30天后,将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸(招标人负责人签字)返还给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的,

不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前,任何采购或加工的材

料损失应由投标人单独承担。

b)投标人在收到招标人确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于14天内向招标人提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘,正式图纸应加盖工

厂公章或签字。

c)完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如投标人技术人员进一步修改图纸,投标人应对图纸重新收编成册,正式递交招标人,并保证安装后的设备与图纸完全

相符。

d)图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志,文字均用中文,并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主,当招标人对英文局部有

疑问时,投标人应进行书面解释。

投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.4.1第a款所涉及的图纸和投标人自带的电缆清册,并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作。

4.4.2说明书的要求

对说明书的要求如下;

a)环网柜的使用条件和技术参数。

b)环网柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

c)开箱和起吊:运输单元的质量,起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

d)组装:运输单元应有清楚的标志和代号,注有运输单元号的组装示意图。

e)安装准备:基础施工的要求,外部接线端子的尺寸,电缆进入地点位置,接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

f)最终的安装验收:现场交接试验项目及试验方法。

g)维护:主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

h)运行检修:运行中应注意的事项及控制指标,主要元件的检修周期和检修方案。

i)环网柜各个元件和所有附件的技术数据。

j)表示环网柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

k)结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

l)操动机构特征的说明。

m)备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

n)说明书使用中文。

4.4.3对试验报告的要求

投标人应提供下列试验报告:

a)环网柜的型式试验报告和出厂试验报告。

b)环网柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

c)当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时,应做相应的型式试验并提供试验报告。

4.4.4图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

投标人应向招标人提供的资料、图纸和试验报告见表2,但不限于表2的内容。

表2投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告

4.5标准和规范

4.5.1合同中所有设备、备品备件,包括投标人从第三方获得的所有附件和设备,除本部分中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范,应向招标人提供中文和英文(若有)复印件并经招标人同意后方可采用,但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

4.5.2所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

4.6投标人提交的技术参数和信息

a)技术参数特性表、投标人技术偏差表及相关技术资料。

b)投标产品的特性参数和特点。

c)与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

d)设备详细的一次接线图及布置图。

e)型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

4.7备品备件

4.7.1投标人应提供必备和推荐的备品备件,并分别列出其单价(商务部分填写)。

4.7.2所有备品备件应为全新产品,与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

4.7.3所有备品备件应单独装箱,包装应能防尘、防潮、防止损坏等,与主设备一并发运,并标注“备品备件”以区别本体。

4.8专用工具与仪器仪表

4.8.1投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表,并列出其单价(商务部分填写)。

4.8.2所有专用工具与仪器仪表应是全新的,并附详细的使用说明资料。

4.8.3专用工具与仪器仪表应单独装箱,注明“专用工具”、“仪器仪表”,并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

4.9安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.9.1合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

4.9.2合同设备的性能试验、试运行和验收根据本部分规定的标准、规程规范进行。

4.9.3完成合同设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份,双方各执一份。

4.9.4设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份,双方各执一份。

4.9.5如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,招投标双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

4.10满足的标准

装置应满足第2部分“规范性引用文件”所列规定、规范和标准的最新版本的要求,但不限于上述所列规范和标准。

装置应满足GB 1207、GB 1208、GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 3906、GB/T 11022、GB 11032、GB/T 15166.2、GB 16926、GB 50150、SD 318、DL/T 402、DL/T 404、DL/T 486、DL/T 728、国家电网生〔2004〕634号、IEC 62271—100、国家电网生〔2012〕352号中所列规定、规范和标准的最新版本的要求,但不限于上述所列规范和标准。

5技术参数和性能要求

5.1环网柜技术参数

环网柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

5.2通用要求

5.2.1 环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。

5.2.2 环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求,与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

5.2.3 环网柜应配置带电显示器(带二次核相孔、按回路配置),应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置,其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。

5.2.4环网柜按回路配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器,并具有远方传输接点和远方复位控制接点,在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。

5.2.5实施配电自动化的环网单元,操作电源可采用直流48V、110V或交流220V,并配置自动化接口。进出线柜可装设3只电流互感器(自产零序)或2只电流互感器、1只零序电流互感器,并设置二次小室。

5.2.6 环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足瓷质材料不小于18mm/kV,有机材料不小于20 mm/kV。

5.2.7对最小空气间隙的要求:

a)单纯以空气作为绝缘介质的环网柜,相间和相对地的最小空气间隙应满足:12kV 相间和相对地125mm,带电体至门155mm。

b)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜,绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体

与绝缘板之间的最小空气间隙应满足:对12kV设备应不小于30mm。

c)环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致,并提供试验报告。

5.2.8环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

5.2.9环网柜的柜体应采用≥2mm的敷铝锌钢板弯折后拼接而成,柜门关闭时防护等级应不低于GB 4208中IP4X,柜门打开时防护等级不低于IP2XC。

5.2.10环网柜体颜色采用RAL7035。

5.3 充气柜技术参数应符合DL/T 728、DL/T791的规定,并满足以下条件:

5.3.1采用SF6气体绝缘的环网单元每个独立的SF6气室应配置气体压力指示装置。采用SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设SF6气体监测设备(包括密度继电器,压力表),且该设备应设有阀门,以便在不拆卸的情况下进行校验。SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。

5.3.2采用气体灭弧的开关设备应具有低气压分合闸闭锁功能。

5.3.3制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度,并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022的规定。在气体交货之前,应向招标人提交新气试验的合格证书,所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

5.3.4充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点(阀门),并可对环网单元进行补气。

5.3.5气箱箱体应采用厚度≥2.0mm的S304不锈钢板或优质碳钢弯折后焊接而成,气箱防护等级应满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱应能耐受正常工作和瞬态故障的压力,而不破损。

5.4 功能隔室技术要求

5.4.1 环网柜应具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。5.4.2 各隔室结构设计上应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求,并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围,环网柜应有防止人为造成内部故障的措施。

5.4.3 环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C,从上到下排列为A、B、C,从

后到前排列为A、B、C。

5.4.4 环网柜应具有防污秽、防凝露功能,二次仪表小室内宜安装温湿度控制器及加热装置。

5.4.5 环网柜电缆室、控制仪表室和自动化单元室宜设置照明设备。

5.4.6 环网柜电缆室应设观察窗,便于对电缆终端进行红外测温。

5.4.7 环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度为650mm,并应满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。

5.4.8 柜内进出线处应设置电缆固定支架和抱箍。

5.5 开关设备技术要求

5.5.1 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关-熔断器组合电器及隔离开关等,各设备的功能和性能应满足GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 16926及GB/T 11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示,开关状态位置应有符号及中文标识。

5.5.2负荷开关(断路器)

技术参数见专用部分技术参数特性表。

负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关,二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁,负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置,挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

5.5.3对真空负荷开关(断路器)的要求:

a)真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

b)真空灭弧室允许储存期不小于20年,出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa。

在允许储存期内,其真空度应满足运行要求。

c)真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验,并附有报告。

d)真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

5.5.4对SF6负荷开关(断路器)的要求:

a)SF6气体应符合GB/T 12022的规定,应向招标人提交新气试验的合格证书,所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

b)气体抽样阀:为便于气体的试验抽样及补充,断路器应装设合适的阀门。

c)SF6气体系统的要求:断路器的SF6气体系统应便于安装和维修,并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

d)SF6气体监测设备:断路器应装设SF6气体监测设备(包括密度继电器,压力表)。

且该设备应设有阀门,以便在不拆卸的情况下进行校验。

e)SF6气体内的水分含量:断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L,在其他温度时应予修正。

f)SF6断路器的吸附剂:投标人在投标阶段提交一份解释文件,包括吸附剂的位置、种类和质量。

g)SF6负荷开关在零表压时应能开断额定电流。

5.5.5负荷开关—熔断器组合电器

a)技术参数见专用部分技术参数特性表。

b)负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时,应能开断转移电流,由分励脱扣器分闸操作时,应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时,负荷开关应可靠动作,三相同时动作时,不应损坏脱扣器。

c)负荷开关-熔断器组合电器回路,如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置(如过温跳闸)。

d)负荷开关+熔断器组合电器的环网柜,其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。

5.5.6隔离开关

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.6.7接地开关

a)技术参数见专用部分技术参数特性表。

b)与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。

c)操动机构:可手动和电动(如有)操作,每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器;应装设观察窗,以便操作人员检查触头的位置。

5.6其它设备技术要求

5.6.1电流互感器

a)技术参数见专用部分技术参数响应表。

b)对电流互感器应提供下列数据:励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

c)环网柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选,同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配,并有出厂报告。

5.6.2电压互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.6.3干式变压器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.6.4避雷器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.6.5母线

a)技术参数见专用部分技术参数特性表。

b)母线材料:铜。

c)投标时,充气柜应提供各种触头的结构图。

5.7 操作机构技术要求

5.7.1 操作机构黑色金属零部件应采用防腐处理工艺,耐受96h及以上中性盐雾试验后无明显锈蚀。

5.7.2 开关设备采用手动操作配置时宜具备电动升级扩展功能;开关设备采用电动操作配置时应同时具备手动操作功能。

5.7.3 断路器和负荷开关配置弹簧操作机构,断路器操作机构具有防止跳跃功能,应配置断器的分合闸指示,操作机构的计数器,储能状态指示应明显清晰,便于观察,且均用中文表示。

5.7.4 并联合闸脱扣器

a) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时,合闸脱扣器不应脱扣。并联合闸脱扣器在合闸装置的额定电源电压的85%-110%范围内,交流时在合闸装置的额定频率下,应可靠动作;

b) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时,并联合闸脱扣器不应脱扣。

5.7.5 并联分闸脱扣器

a)并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的65%-110% (直流)或85%-110% (交流)范围内,交流时在分闸装置的额定电源频率下,开关装置达到额定短路开断电流的操作条件下,均应可靠动作;

b)当电源电压不大于额定电源电压的30%时,并联分闸脱扣器不应脱扣。

5.7.6电动弹簧操作机构应电动机储能并可手动储能,可紧急跳闸。

5.7.7在正常情况下,合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再次储能,合闸弹簧应在15s 内完成储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸,并且弹簧在储能全部完成前不得释放。断路器在各位置时都应能对合闸弹簧储能。

5.7.8 合闸弹簧的储能状态有机械装置指示,指示采用中文表示,清晰可视并能实现远方监控。

5.8 主母线技术要求

5.8.1 环网柜的主母线应采用绝缘母线,柜与柜间用金属隔板隔开,但不得产生涡流,两端母线应用绝缘封堵密封。

5.8.2 主母线接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

5.9 接地技术要求

5.9.1 接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87%。

5.9.2 主回路的接地按DL/T 404相关规定,并作如下补充:

a)主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T 621中的规定;接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子,并应有明显的接地标志;

b)主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体,紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm;

c)接地连接点应标以GB/T 5465.2中规定的保护接地符号,与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体;

d)人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层,电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接;

e)接地导体应采用铜质导体,在规定的接地故障条件下,额定短路持续时间为2s时,其电流密度应不超过110A/mm2,但最小截面积应不小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接,端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应,但最小电气接触面积应不小于160mm2;

f)外壳应设置接地极(扁铁)引入孔。

5.9.3 外壳的接地按DL/T 404相关规定,并作如下补充:

a)各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上,除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接;

b)金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性;

c)环网柜的铰链应采用加强型,门和框架的接地端子间应用截面积不小于2.5mm2的软铜线连接;

d)二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体;

e)当通过的电流引起热和机械应力时,应保障接地系统的连续性;。

5.10 二次设备技术要求

5.10.1 电气接线

a)环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封,应采用塑料扎带固定,不允许采用粘贴方式固定;

b)环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作;

c)环网柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能;

d)端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,必须至少以一个端子隔开;每个接线端子最多允许接入两根线;

e)环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字,此编号均与所提供的文件、图纸相一致,接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印,标识应齐全、统一,字迹清晰、不易脱落。

f)设有断路器的环网柜,可配套配置继电保护装置或配置招标方提供的保护装置,当招标方提供保护装置时,投标方应负责安装,并完成接线。

5.10.2后备电源

a) 环网柜可选配后备电源,线路停电后,自动投入备用电源,实现环网单元的电动分合闸;

b) 后备电源在外部交流电源通电的情况下,蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次,维持终端及通信模块至少运行8小时。

5.11 环网柜的五防及联锁装置应满足DL 538、DL/T 593及SD 318的相关规定,同时满足以下要求。

5.11.1 环网柜应具有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关(插头);防止带电合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。

5.11.2 进、出线柜应装有能反映进出线侧有无电压,并具有联锁信号输出功能的带电显示装置。当线路侧带电时,应有闭锁操作接地开关及电缆室门的装置。

5.11.3 电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。

5.11.4环网柜电气闭锁应单独设置电源回路,且与其它回路独立。

5.11.5负荷开关+熔断器组合电器的环网柜中,熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下,在给定的撞击器型号(中型或重型)的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式(弹簧式或爆炸式的)下,应使负荷开关良好地操作。

5.11.6环网柜开关部分采用断路器时,柜体仍应参照负荷开关+熔断器组合电器要求,配置相应的机构及连锁装置,并应具有防跳装置,对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。

5.11.7采用两工位隔离开关时,隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。

5.11.8对于不允许合环操作的场所,进线柜与分段柜应采取电气闭锁措施,条件具备时应同时采用机械闭锁;另接至配电变压器回路的负荷开关+熔断器组合电器或断路器柜应与变压器门闭锁,实现只有当配变柜开关打开后,方可打开变压器室门;当变压器门被误打开,对应配变柜开关应跳闸的功能。

5.12 电压互感器、电流互感器、避雷器应满足GB 1207、GB 1208及GB 11032的相关规定要求。

5.12.1 环网柜PT接线按需配置,一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。PT设高压侧熔断器,通过负荷开关连接于母线或进线单元。

5.12.2 环网柜配备的避雷器宜选用复合绝缘金属氧化物避雷器。

5.12.3 环网柜前门应有清晰明显的主接线示意图,柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW 742的规定。

5.13 铭牌技术要求符合DL/T 404相关规定,并作以下补充:

5.13.1 操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成,应采用中文印制。

5.13.2 设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制,其规格即要求按Q/GDW 742。

5.13.3 铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息。

5.13.4 铭牌中至少应包含以下内容:

- 额定电压U r

- 额定电流I r

- 额定频率f r

- 额定工频耐受电压U d

- 额定雷电冲击耐受电压U p

- 额定短时耐受电流I k

- 额定峰值耐受电流I p

- 额定短路持续时间t k

- 额定操作电压U a

- 额定辅助电压U a

- 额定短路开断电流

- 内部电弧等级

- 制造厂名称

- 制造年月

- 产品型号

- 出厂编号

5.14配套提供相应规格10kV预制式电缆终端及操作工具,电缆附件应按JB/T 8144.1及GB/T 1270

6.4的规定,并满足以下条件。

5.14.1 进出线电缆三相水平排列。采用10kV全屏蔽、全绝缘可触摸电缆终端,电缆应可靠固定,保证终端不受除重力以外的其它外力作用。

5.14.2 电缆终端应采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或其它性能更优的绝缘材料,电缆终端应采用内外层屏蔽、可触摸、预制式、可插拔、全绝缘及全密封结构。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV(U m=17.5kV)电缆的配合使用要求,每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽,绝缘封帽应可靠接地。

5.15 观察窗技术要求

5.15.1 观察窗的防护等级应至少达到外壳技术要求。

5.15.2 观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板,同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施,防止形成危险的静电电荷,且通过观察窗可进行红外测温。

5.15.3 主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应能耐受DL/T 593规定的对地和极间的试验电压。

5.15.4 观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃,厚度不小于14mm,并在防爆玻璃增加屏蔽网。

5.16限制并避免环网柜内部电弧故障的要求:

5.1

6.1环网柜应通过内部燃弧试验,并在投标时出具相关试验报告。

5.1

6.2环网柜的各隔室之间,应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求;并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围。

5.1

6.3应采取防止人为造成内部故障的措施,还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体,可能对人员和其他正常运行设备的影响。

5.1

6.4除二次小室外,在高压室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置,当产生内部故障电弧时,泄压通道将被自动打开,释放内部压力,释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网设备安全。

5.17 箱式开闭所外箱体要求

5.17.1 外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304不锈钢或GRC材料(玻璃纤维增强水泥)等材料,外壳应有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。

5.17.2 金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理,涂层均匀、厚度一致,涂层应有牢固的附着力,保证20年不可出现明显可见锈斑,箱体外壳具有防贴小广告功能。

5.17.3外箱体颜色应与周围环境相协调,不锈钢材质宜选用国网绿,箱壳表面应有明显的反光警示标志,保证15年不褪色。

5.17.4 外箱体应设置明显的标志,如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW 742的规定。

5.17.5外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°,并应装设防雨檐。门开启角度应大于105°,并设定位装置;装设暗锁,并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。

5.17.6外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施,保证在4.1条规定的条件下运行时,所有电器设备的温升不超过其允许值,并且不得因此降低环网柜的外箱体防护等级。

5.17.7外箱体底部应配备4根可伸缩式起吊销,起吊销应能承载整台设备的重量。

5.17.8预留自动化接口的户外环网柜应同时预留独立的配电自动化单元安装空间,一般按DTU遮蔽立式放置,预留宽度空间不低于600mm,条件受限时也可采用DTU遮蔽卧式放置,预留高度空间不低于520mm。当项目单位提供上述设备时,投标方应负责将其与直流电源系统组合安装于箱内,并完成二次接线。

6试验项目、方法及要求

6.1 环网柜试验包括型式试验、出厂试验、抽检试验和现场交接试验项目。

6.2 型式试验

6.2.1 环网柜应进行第三方型式试验,型式试验的目在于验证环网单元、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合标准的要求。试验应在典型的同一环网单元上完成,应由具备国家认可资质的第三方检测机构执行。

6.2.2 型式试验项目及要求,按GB 3906、DL/T 404及DL/T 593及的规定执行,并应有主要元件的型式试验和出厂试验报告。

6.2.3 在进行型式试验前,环网单元中的断路器应按GB 1984和DL/T 402、负荷开关应按GB 3804、组合电器应按GB 16926、隔离开关和接地开关应按GB 1985中规定的项目通过型式试验,组合电器中的熔断器应按GB/T 15166.2中的规定通过型式试验。

6.2.4 出现以下任何一种情况时,应进行型式试验:

a) 新试制的产品应进行完整的型式试验;

b) 转厂试制的产品应进行完整的型式试验;

c) 当环网单元中的断路器、负荷开关及组合电器中配用的负荷开关、熔断器、操动机构或辅助设备的型号或规格变更时,应进行相应项目的型式试验;

d) 当产品在设计、工艺或使用的材料等做重大改变时,应进行相应项目的型式试验;

e) 批量生产的产品每隔8年或不经常生产的产品(指停止生产间隔1年及以上者)再次生产时,应进行全部项目的型式试验;

f) 型式试验结果应出具在正式的型式试验报告中。型式试验报告应包括足够证明试品符合本标准及有关标准的资料,也应包括试品应符合的技术文件及图纸资料。型式试验报告还应包括有关试品的主要元件,操动机构或辅助设备的技术性能,结构状况及安装方式的有关资料。

6.2.5 型式试验项目见表3

表3 型式试验项目

6.3 出厂试验

6.3.1 一般要求

a) 出厂试验不应给产品的性能和可靠性带来损害;

b) 每台产品必须经出厂试验,合格后方能出厂;

c) 出厂产品均应附有产品合格证、有关出厂试验报告等相应的技术文件。如有协议要求,任一项出厂试验项目可作为对产品的验收内容;

d) 出厂试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定.还应符合相应产品标准及本标准的规定。

6.3.2 出厂试验项目见表4

表4 出厂试验项目

6.4 抽检试验

6.4.1 12kV环网单元应按比例进行抽检试验。抽检试验工作以招标批次为单位,每批的抽检比例宜为招标总数的2%~5%,前10批宜按5%比例抽取,如产品质量性能稳定且一次抽检合格率在95%以上,可以将抽检比例降低到2%,当一次抽检合格率降低到90%以下时应及时将抽检比例提高到5%。

6.4.2抽检试验应提供抽检试验报告等相应的技术文件。如环网单元和配电自动化终端为不同生产厂家,应进行联调试验。

6.4.3 抽检试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定.还应符合相应产品标准及本标准的规定。

6.4.4 抽检试验项目见表5

表5 抽检试验项目

6.5 交接试验

6.5.1 一般要求

a) 现场交接试验应按GB 50150和DL/T 404的要求进行;

b) 每台产品必须经交接试验,所有试验结果均应符合产品的技术要求,合格后方能投运。

6.5.2 交接试验项目见表6

表6 交接试验项目

6.6 试验方法及要求

6.6.1 绝缘试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定。凝露下的耐压试验,试验方法按DL/T 404的规定进行;

b) 绝缘试验时,应在元件的布置能提供最不利的绝缘条件的组合方式上进行,如无法证明,应在各种可能的布置方案下进行试验。

6.6.2 局部放电试验

a) 试验要求按GB/T 7354中的规定;

b) 试验结果判定:1.2U r下,局部放电量绝缘组件≤5pC,断路器柜、负荷开关柜、组合电气柜≤20pC,计量柜、PT柜≤80pC。

6.6.3 温升试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定,对环网单元通入1.1倍的额定电流进行试验。对组合电器单元(或含有熔断器)的环网单元进行试验时,组合电器应按GB 16926的规定通入1.0倍额定电流进行试验;

b) 温升试验应按正常使用条件安装,包括所有外壳、隔板等,并且在试验时应将盖板和门关闭;

c) 对某一单元的环网单元进行温升试验时,主母线及两边相邻的环网单元应通以电流,该电流所产生的功率损耗应与额定情况下相同。如果无法做到与实际工作条件一致,则允许以加热或隔热的方法来模拟其等价条件;

d) 对于断路器、负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器三种单元的温升试验应分别进行,不可互相替代;

e) 试验结果判定:按DL/T 593的规定,熔断器的温升应符合GB/T 15166.2中的规定,温升试验后主回路的电阻变化不得大于温升试验前的20%。

6.6.4 主回路电阻测量

a) 试验要求按DL/T 593的规定进行,其电阻值由产品技术条件规定。短路实验前后电阻变化不得大于20%;

b) 为了排除熔断器固有电阻分散性对回路电阻的表征产生影响时,可用阻抗可以忽略不计的导电棒代替熔断器后,进行直流电阻测量,此时应对导电棒的直流电阻进行记录;

c ) 当额定电流等于或大于100A时,应以电流、电压法测量。

6.6.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

a) 短时耐受电流和峰值耐受电流试验适用于断路器、负荷开关,对负荷开关-熔断器组合电器不适用。但考虑到组合电器的其它功能单元或支路(如接地开关、接地回路等),要求进行短时耐受电流和峰值耐受电流试验时,按DL/T 593规定进行;

b) 环网单元应进行铭牌所规定的峰值耐受电流及短时耐受电流的试验,试验方法应符合DL/T 593中的规定,在三相回路上进行。在同一产品中有两种以上短时耐受电流及峰值耐受电流值时,如果结构及其所有组件和导体截面(如为设计最小截面)规格均相同,若已按规定的最大值进行,并通过了试验,对规定的较低值可以不进行试验;

c) 在同一系列产品中(包括电压互感器单元在内),在进行出线柜试验时,应采用方案中最小额定电流配置的试品进行试验。在试验中,除为限制短路电流值和短路持续时间而装设的保护装置外,应保证其它的保护设施不动作。试验后,试品内的组件和导体不应产生有损于主回路正常工作的变形和损坏;

d) 接地回路的试验按DL/T 404的规定进行。试验后,接地导体与接地网连接的汇流排等允许有一定程度的局部变形,但必须维持接地回路能继续正常工作。

6.6.6 关合开断与电寿命试验

a) 断路器的短路关合和开断试验、容性电流开合试验按DL/T 402规定进行,电寿命试验按DL/T 403规定进行;

b) 负荷开关试验按GB 3804规定进行;

c) 负荷开关-熔断器组合电器试验按GB 16926规定进行;

d) 无论装何种开关设备的环网单元,进行开断试验前、后,均应进行主绝缘对地、相间及断口间的工频和冲击耐压试验。

6.6.7 防护等级试验按DL/T 593的规定进行。

6.6.8 内部燃弧试验的技术条件、方法及判据,按DL/T 404的规定进行,燃弧持续时间应≥0.5s。

6.6.9 机械特性试验

a) 除另有规定,试验应在试验现场周围空气温度下进行;

b) 环网单元内主回路所装的断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关的机械性能试验,在规定的操作电压范围内进行,应符合各自技术条件的要求;

c) 断路器(负荷开关)、隔离开关、接地开关应操作50次,可插拔部件应插入、抽出各25次,以检验其操作是否良好;

d) 环网单元中各组件均应按各自要求进行机械稳定性的考核。断路器、负荷开关、隔离开关分别按DL/T 402、GB 3804、DL/T 486中的相关规定进行。接地开关如果与隔离开关组合成一个整体,在进行隔离开关试验时,同时也进行接地开关的试验;如分别为两个组件,应按DL/T 486中的规定进行机械稳定性考核;

e) 机械联锁部件的机械稳定性考核,按DL/T 593中的规定进行;

f) 进行机械稳定性试验前后的高压电器组件、部件,均应测量它的主回路电阻,其值应符合各自技术条件的要求,并应按本标准6.6.3的规定进行温升试验,其二次回路应保证性能良好;

g) 绝缘外壳的机械强度应当用冲击试验来考核,其冲击力应加在外壳最薄弱的地点(如观察窗)。

6.6.10 绝缘组件的动、静出线端或两端按各自所能承受的机械力,进行相应的抗弯或抗拉试验,试验参数应符合相关产品的技术条件及设计图样的规定。

6.6.11 操作振动试验按DL/T 593的规定进行。

6.6.12 联锁试验

a)机械联锁和电气闭锁应符合“五防”规定;

b) 连锁装置的机械操作试验,按DL/T 593的规定进行。

6.6.14一次设备与终端联调试验

a) 对于配备二次终端的环网单元还需要进行一次设备与终端的配合调试;

b) 指示功能,终端指示状态与一次环网单元的状态应当一致,包括电源指示、位置指示、储能指示、相间过流指示、零序过流指示等;

c) 控制功能,将环网单元设置为“远方”状态,通过终端进行合分操作不少于5次,环网单元均应当可靠动作;

d) 电气连锁功能,当环网单元处于分闸接地状态时,终端遥控环网单元合闸时,环网单元应当不动作;

e) 零序保护动作试验,该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行,且环网单元均能够可靠分闸,终端能正确显示零序过流信号;

f) 相间保护动作试验,该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行,且最少在2相上进行重复测试,环网单元均能够可靠分闸,终端能正确显示相间过流信号;

g) 电流闭锁功能,在环网单元上施加大电流至终端上“过流”及“闭锁”指示灯亮时,投入零序保护,环网单元应当闭锁不动作。

6.6.15电磁兼容测试按GB/T 11022中的规定进行

7 技术服务、工厂检验和监造

7.1技术服务

7.1.1概述:

a)投标人应根据招标人要求,指定售后服务人员,对安装承包商进行相关业务指导。

b)投标人应该根据工地施工的实际工作进展,及时提供技术服务。

7.1.2任务和责任:

c)投标人指定的售后服务人员,应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商,以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表,未经双方授权,无权变更和修改合同。

d)投标人售后服务人员代表投标人,完成合同规定有关设备的技术服务。

技术规范书

中国移动通信集团四川有限公司 绵阳分公司 ICT项目支撑合作伙伴 技术规范书 2015年1月

目录 一、总则 (1) 二、项目概述 (2) 2.1项目名称:中国移动四川公司ICT项目售前技术支持服务 (2) 2.2项目背景 (2) 三、供应商资质要求 (2) 3.1否决项资格条件(任何一项不满足买方将否决其投标) (2) 3.2其他一般性要求(满足以下条件买方可优先考虑) (3) 四、服务内容 (3) 五、服务期限 (4) 六、技术标准和要求 (4) 6.1服务内容的标准和要求 (4) 6.2服务团队及其成员的要求 (5) 6.3服务经验要求 (6) 6.4服务质量考核 (6) 6.5服务承诺 (7) 七、保密要求 (7) 八、其他 (8) 九、声明 (8)

一、总则 1.1 此技术规范书为中国移动四川公司绵阳分公司ICT项目售前技术支持服务项目的主要技术功能和服务要求,卖方应针对本次项目的标的,结合自己的特点提供详细完整的服务方案及项目报价。 1.2 技术规范书应视为保证买方ICT项目售前技术支持服务所需的最低要求。 1.3 卖方在建议书中,对本规范书中所提各项要求能否实现与满足,应逐项予以说明和答复。卖方亦可根据自己的具体情况,在建议书中提出建议,并附详细资料和说明。 对本规范书各条目的应答为“满足”、“不满足”、“部分满足”,不得使用“明白”、“理解”等词语,在答复中,要求明确满足的程度,并作出具体、详细的说明,凡采用“详见”、“参见”方式说明的,应指明参见文档中的具体的章节或页码。 1.4 卖方应提供服务解决方案,并在建议书中说明给买方提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。 1.5 规范书有关内容的澄清 a) 卖方对于规范书的疑问可以通过书面材料与买方联系。在规定的建议书提交最后期限以前,买方将以书面材料给予答复。有关买方答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的卖方。 b) 在技术谈判的各个阶段,买方将以书面形式要求卖方对有关问题进行进一步的技术澄清,卖方应以书面资料给予正式应答;所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1.1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验和常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围

(整理)广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部分)培训稿

精品文档
前言 本次修编工作是在广东电网公司 2005 年版《广东省 10kV 配网工程典型设计》
的基础上进行修编的。修编后的标准设计,对提高全省 10kV 配网工程建设发展, 加快工程进度,提高工作效率,起到一个非常大的作用。
本次修编的内容除了对电缆沟、电缆支架以及盖板进行全面修改以外,还对 电缆检查井、电缆工井、电缆中间头井、电缆标志桩、电缆标志牌等设置进行了 重新定义,并且还增加了跨马路埋 20 孔、24 孔管图纸,增加了三米电缆圆盘工 井,并且对电缆沟盖板、电缆支架以及电缆沟壁厚等进行了承载力计算及使用强 度计算,并根据荷载及内力计算和配筋计算重新配置钢筋,使之更加符合安全、 经济、合理的设计原则。本标准设计进一步细化和补充了标准设计内容,努力做 到具有代表性和先进性,在选用时既省时省力又方便适用,它为今后设计人员在 设计任务时间紧、任务急等情况下,能够保质保量的完成设计任务提供一个良好 的平台。
一、总则 为使电力工程电缆线路(土建部分)工程做到安全、先进、经济、合理、适
用以及便于施工和维护,特修编制定了这本《广东电网公司 10kV 配网工程标准 设计》第三卷电缆线路(土建部分)标准设计图集。
本标准设计适用广东省城乡、新建和扩建的电力工程中 10kV 及以下电力电 缆的选择与敷设。
本标准设计在设计时应贯彻国家的经济技术政策,要考虑到工程发展规划和 工程分期建设的可能性,达到技术先进、安全可靠、经济适用,符合当地的使用 环境和条件,并应满足电力正常运行、检修、施工的要求,要考虑远景发展与整 个工程的建设标准协调一致。本标准设计应执行国家以及行业的现有标准、规范 及规定。
二、规范性引用条文 1、《电力工程电缆设计规范》----GB50217-2007 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》----DL/T5221-2005 3、《砌体结构设计规范》---GB50003-2001 4、《建筑结构荷载规范》---GB50009-2001 5、《混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 6、《钢筋混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 7、《建筑地基基础设计规范》----GB50007-2002 8、《建筑地基处理技术规范》----JGJ79-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》----GB50204-2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 11、《广东电网规划技术导则》 12、《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯
绝缘电力电缆》---- GB12706.3-91 13、《架空线路及电缆安健环设施标准》----Q/CSG 1 0002-2004 14、《电力电缆运行规程》 15、《广东电网公司关于10kV配网标准设计的指导原则和要求》
本标准设计除应符合以上规范和规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。
精品文档

大楼改造工程施工项目技术规范书

技术规范书 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能力。 招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。

2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时; 8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。注意事项 1.投标单位应认真阅读招标文件中的所有内容,如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求,其投标文件将被招标单位拒绝。 2.投标文件的组成: (1)投标函 (2) 授权委托书 (3)投标详细资料(分技术和商务两部分) 技术部分主要包括施工组织设计(包括项目部机构人员情况、项目经理简历表、项目技术负责人简历表、进度安排、现场组织计划、质量、工期、安全

南方电网公司配电线路防风设计技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 南方电网公司配电线路防风设计技术规范 中国南方电网有限责任公司发布

前言 (Ⅱ) 1 总则................................................... 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件 ......................................... 错误!未定义书签。 3 术语和定义............................................. 错误!未定义书签。 4 路径选择............................................... 错误!未定义书签。 5 基本风速............................................... 错误!未定义书签。 6 导线、地线、绝缘子和金具 ............................... 错误!未定义书签。 7 杆塔荷载和材料 ......................................... 错误!未定义书签。 8 杆塔结构............................................... 错误!未定义书签。 9 基础................................................... 错误!未定义书签。条文说明.............................................. 错误!未定义书签。

技术规范书

第五章技术标准和要求 技术规范书 一、总则 1、本技术规范书是2017-2018年度中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 室内覆盖系统、小区覆盖系统、WLAN系统工程施工招标文件向投标方提出的技术要求,作为 投标方制定技术应答书的依据。投标方可根据自身实际情况进行点对点应答,投标文件必须对 招标文件的每一条款作出明确答复,不应使用诸如“已知”、“理解”、“同意”等非明确答复, 否则可能导致投标无效。投标人须对每一款作出明确答复(如果需要,可给出详细的应答内容),否则将可能被视为放弃应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复 是不可接受的。如招标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的,投标文件中除回答“满足”、“部分满足”或“不满足”外,还须列出具体要求、参数或指标。 2、对于本规范书提出的有关要求,投标方应在技术应答书中逐条应答,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、 组织运作等内容的应答,投标方应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 3、投标方按本技术规范书要求为招标方室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统网络建 设提供工程施工服务。“工程施工服务”是指室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统建设中 涉及的协助设计院进行工程勘测、站点方案设计配合、物业协调和谈判、系统安装、开通调试(不含主设备调测、交钥匙工程涉及设备的调测)、培训、保修和售后服务等一切服务。 4、投标方所提供服务和辅助材料的性能、功能应完全符合投标方申明的标准,并满足或 高于招标方提出的要求。本技术规范书中未说明但国际、国家、行业标准、企业标准、中国联通集团及中国联通新疆分公司已有相关要求或建议的,投标方提供的服务和辅助材料的性能、 功能应符合相应的最新要求或建议。 5、投标方应按应答承诺提供工程施工服务和辅助材料,不得擅自更换。 6、对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标方应在建议 书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 7、投标方应派遣具备相应资质、熟悉设备、经验丰富的技术专家或技术人员提供优良的 服务。 8、所有由投标方提供的产品或服务(由投标方提供的解决方案中所涉及到的所有项目包 括技术,软硬件等)所引发的知识产权纠纷由投标方负责,招标方对此不承担任何责任。 9、若因投标方提供的辅助材料品质不合格或工程服务质量不合格造成的费用或损失由投 标方承担,由此造成重大损失的,招标方有权取消投标方的中标资格,并保留向投标方提出进一步索赔的权利。

配网线路技术规范书

配网线路大修服务技术规范书 一、服务内容 1.导、地线及ADSS光缆维修 维修架空导、地线、ADSS光缆及相应金具;维修耐张跳线、分支T接线、开关刀闸引接、变压器引接、避雷器引接线压接处理;导、地线及ADSS光缆断股压接补修、绑扎及弧垂调整;维修、更换导、地线横担,绝缘包封等。 2.杆塔维修 维修裂纹、风化严重影响运行的砼杆;倾斜杆塔调整、对组装杆焊口进行补焊;砼杆防腐;钢管杆基础、底盘、卡盘消缺维护;杆塔标准化整治除锈、刷漆等。 3.拉线、拉棒维修 拉线、拉棒更换、调整,增补;加装防盗装置;更换UT型线夹更换拉棒、补加护桩、拉线盘等;大跨越及重要交叉跨越地段的直线杆塔合理增补、更换拉线。 4.线路绝缘子及金具维修 线路绝缘子及金具更换、防腐、维护;“三跨”线路杆塔由单挂点改为菱形绑扎;接地环更换、维护;开关、刀闸、变压器支架更换、防腐等维护;横担、抱箍更换、防腐等维护。 5.接地网、设备基础、护坡,排水渠,防撞墩维修 接地网开挖检查、更换;设备基础修整、护坡加固,防洪护坡、排水渠等修缮;对可能遭到外力破坏的杆塔基础采取保护、防撞等加固措施;对影响线路安全运行的障碍进行清除、基础基面土方补填等。 6.电缆线路及附属设施维修 电缆线路本体、电缆附件维修:电缆敷设连接;电缆终端(开关柜、环网柜、分支箱、箱变、箱式配电室内的终端,与线路侧刀闸、组合电器、电容器、电抗器、站用变、线路等设备连接的终端)及中间头制作、更换、电缆试验;交叉互联箱、回流线、护层过电压限制器安装试验、防火防爆装置修缮;在线监测设备维修等。

砌(浇筑)电缆沟、检查井,环网柜、分支箱、箱变、箱式配电室基础,拖管、顶管以及排管的服务;清理转运垃圾、抽水、清淤、堵漏防水;电缆支架、接地扁铁防腐,制作、安装;电缆检查井爬梯制作、安装;井盖防盗防坠装置安装等服务 7. 配网设备维修 包括柱上变压器、开合类设备、综合配电箱、电容器、避雷器等设备维修,标准化整治、清洁防腐等;故障寻址仪增补、更换;绝缘包封等。 8.线路标志牌 杆号牌,警示标识,相序牌增补、更换等。 9.现场勘测、施工记录等技术资料 大修方案编制,现场勘测,大修施工记录,大修台账资料。 二、服务质量目标及验收标准 1. 10kV及以下架空电力线路的导线不应有断股、松股等缺陷。同一档距内同一根导线接头不应超过1个,且导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m,当有防震装置时,应在防震装置以外。10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%,同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。导线的固定应牢固、可靠,且应符合下列规定:直线转角杆:对柱式、针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内;对瓷横担绝缘子导线应固定在第一裙内;直线跨越杆:导线应双固定,导线本体不应在固定处出现角度;裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。 2. 绝缘线路专用接地环的安装,一般中相距横担800mm,边相距横担500mm。接地环除下端环裸露外,其余部分均应用绝缘自粘带包缠两层,其表层再缠绕一层防老化、具有憎水性能的自粘带;故障指示器的安装位置一般为距离杆塔绝缘子700~1000mm处。 3. 导线为水平排列时,上层横担上平面距杆顶:10kV线路不小于300mm;低压线路不小于200mm。导线为三角排列时,上层横担距杆顶一般为500mm;单横担安装,直线杆应装于受电侧,转角杆、丁字杆及终端杆应装于拉线侧;45o及以下转角杆,抱担应装在转角之内角的角平分线上;偏支担长端应向上翘起

配电线路及设备运行技术标准

配电线路及设备运行技术标准 1 范围本标准规定了配电线路及其设备防护巡视、检查、维护的项目、周期和质量标准。本标准适用于仙居县供电局10kV及以下配电线路及其设备的运行,也适用于用户10kV及以下配电线路及其设备的运行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的较新版本。凡是不注日期的引用文件,其较新版本适用于本标准。中华人民共和国能源部标准SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》。中华人民共和国电力工业部79年颁发《电力电缆运行规程》中华人民共和国发布的《电力设施保护条例》中华人民共和国能源部、公安部发布的《电力设施保护条例实施细则》中华人民共和国水利电力部79年颁发《电力线路防护规程》 3 术语配电线路:分配电能给用户使用的电力线路,包括架空线路和电缆线路两种。高压配电线路:电压等级为1千伏及以上至10千伏(包括10千伏)的配电线路。低压配电线路:电压等级为1千伏以下的配电线路。配电设备:联结在高压配电线路上,为

实现电能分配以及控制、保护配电线路的各种电力电器设备,例如:配电变压器、熔断器、负荷开关、隔离开关、电容器、避雷器等等。 4 防护4.1 为了确保配电线路及设备的安全运行,应设保护区。 4.1.1 架空配电线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区边线延伸的距离为5米。 4.1.2 电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。4.2 下列情况之一者,架空配电线路保护区域可略小于上述规定,但应满足风偏安全距离和垂直交跨安全距离。 4.2.1 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空配电线路保护区域可略小于上述规定。但较小不应小于导线边线在较大计算弧垂及较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离(1.5米)之和。 4.2.2 树木自然高度不超过2米,或与导线之间的垂直距离不小于交叉距离(详见表5-7)。 4.2.3 线路通过公园、绿化区、防护林带地区。 4.2.4 线路通过果林、经济林(桑园)、城市灌木林地区及街道行道树。4.3 在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志牌,并标明导线距穿越物体之间的安全距离。4.4 地下电缆铺设后,应设立永久性电缆标志桩,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门。4.5 配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计规程”的要求。4.6 运行人员对可能威

工程施工项目技术规范书

技术规范书 项号 工程综合说明:内容规定 工程名称:2012年烟台联通大海阳通信大楼防火封堵改造工程建设单位:烟台联通公司 1建设地点:xxxx通信大楼。 招标内容:通信大楼防火封堵改造。 质量等级:按国家和建设部现行质量评定标准,相关材料标准和施工技术规范规程执行。验评达到合格等级。 投标单位资质等级要求: 应具备独立法人资格,持有国内合法营业执照,具备消防设施工程2 专业承包二级及以上资质(含二级)并具有良好业绩的竞标人可申请参加投标。 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能

力。招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。 技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。 2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时;8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。 注意事项

220kV线路保护柜技术规范书

220kV线路保护柜技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月 目录

1 总则 2 工程概况 3 技术要求 3.1气象特征与环境条件 3.2装置技术参数要求 3.3一般技术要求 4.保护配置和功能要求 4.1保护配置 4.2线路主保护的功能要求 4.3自动重合闸的功能要求 4.4 三相不一致保护及断路器失灵保护的技术要求4.5 断路器分相操作继电器箱 4.6 双母线电压切换箱 4.7通信功能 4.8 GPS对时功能 4.9录波功能 4.10与复用载波机配合的要求 4.11继电保护光纤接口装置 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能表 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

220kV线路保护柜技术规范书 1 总则 1.1本规范书适用于220kV线路保护、重合闸等设备,它提出220kV线路保护设备的功能设计、结构、 性能、和试验等方面的技术要求。,供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和 附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述 有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对 差异部分应列出差异表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效 力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关 的强制性标准,必须满足其要求。 GB 14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具 有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验 及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过在 南方电网挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 工程概况 2.1 出线规模 220kV线路出线回,本期回。 2.2主接线形式 220kV配电装置采用双母线接线(一个半开关接线)。 2.3线路长度 220kV××××线:km,其中同杆并架线路长度km。 -1-

配电线路安全技术规范分析

配电线路安全技术规范分析 文中基于配电线路安全技术规范,主要从10千伏及以下架空线路的档距和导线间距的规定、耐张杆塔上的绝缘子串、高压架空线路防振锤、架空线路的电杆埋设深度和杆坑的标准等方面进行了分析。 标签:配电线路;安全技术;绝缘子串;防振锤 1 保证架空线路安全运行的具体要求 水泥电杆完好,无破损与露筋;线路上的器材不能松股、交叉与破损;根据要求选择载面与弛度适合的导线,在一个档距范围内,一根导线上最多只能有一个接头,并且接头与导线固定部位之间的距离要超过0.5米;裸铝绞线的腐蚀程度不能太大;钢绞线与镀锌铁线表层完好,没有被氧化;金具表面要保持光洁,不能有裂缝、气孔等,安全系数应大于2.5;应根据规程要求来选择横担,上下左右的倾斜与扭斜要大于20毫米;相关资料与数据要全面、正确,须与实际情况一致。 2 10千伏及以下架空线路的档距和导线间距的规定 10千伏及以下架空线路的档距通常不能超过50米。为了节约线路成本,相比城市或居民区,可适当的加大横跨农村与非居民区线路的档距。但是高压线路的长度最好小于100米,低压线路长度应小于70米。如果高低压线路采取的是同杆架设方式,则应根据低压线路的要求来确定档距的大小。可根据相关经验对架空线路导线之间的距离进行确定,除此之外,低于1千伏线路电杆两侧附近的导线之间的距离应超过0.5米。 3 耐张杆塔上的绝缘子串 与直线杆塔相比,耐张杆塔上的绝缘子串上的数量多一两个,直线杆塔的绝缘子串在安装时,与地面是垂直的,这样灰尘与水就不容易进入到瓷裙内;但耐张杆塔的绝缘子串在安装时,与地面基本上是平行的,这样灰尘与水比较容易进入到瓷裙内,所以绝缘子串表面的绝缘性能较差。而且,直线杆塔的绝缘子串上机的电荷载要小于耐张杆塔,其绝缘子受损的几率也要小一些,因此,直线杆塔的絕缘子串上的绝缘子相比耐张杆塔要少一两个,这样能使其载荷与绝缘性能加强。 4 高压架空线路防振锤 所谓的防振锤就是悬挂在高压输电线路杆塔两旁导线上的小锤。一般情况下,高压架空线路的档距与杆塔高度都比较大,若在大风天气,导线会因强风作用而出现强烈振动,导线在振动时,对于其悬挂周边的工作环境十分不利。导线若长期发生振动容易使导线受损而出现断股与断线现象,振动太过强烈还可能导

软件招标项目技术规格书

一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为师大房网系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实 用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、师大房网为买房者提供最新最准确的房价信息,使买房者在网上即可了解想要买的房子 的所处的地理位置、户型以及它周边的环境。同时能够查询浏览并取得房地产经纪人的联系2、师大房网为售房者提供了一个发布房屋出售信息的平台,能够浏览房地产经纪人的信息,选择专业的可信赖的经纪人帮助自己将写字楼或商铺顺利出售,经纪人可将楼房信息发布到网站上,能够被买房者查询浏览到,使更多买房者看到房子的信息,增大卖房的成功率 3、师大房网……………… 三、项目建设内容和技术要求: (一)软件架构

系统主体要求综合采用C/S +B/S(管理端采用C/S,利用端采用B/S形式)或B/S方式来进行软件部署,视档案管理业务、档案管理环境的不同采用其适用的系统软件版本与类型。包括全文检索无缝镶嵌在利用平台里,电子阅览室等。 软件架构要求具备开放性,提供完整规范的开发接口,能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 (二)软件平台 (1)要求能够支持目前通用的各类操作系统环境,包括Windows NT, Windows 2000server,windows server 2003,Linux, Solaris, HP-UX, SCO Unix等主流操作系统;(2)Web应用服务器支持主流中间件产品,如IBM Websphere, BEA Weblogic, Oracle Application Server, T omcat等; (3)Web服务器支持MS IIS, NES, Apache等。 (5)数据库管理系统要求具备良好的数据和索引的压缩技术,具有较低的空间膨胀率;在系统硬件资源允许的条件下(如服务器内存不小于1G),对超大型数据库及结构化/非结构化复杂查询实现响应的时间能够达到亚秒级,并且不随文件数量增大而效率降低,数据库规模仅受硬件资源的限制。 (6)语言支持:简体(GBK)、繁体(BIG5)、西文(ASCII)、国际统一码(Unicode)。支持中西文混合检索。 (三)数据处理能力 (1)要求提供分布式和跨平台的灵活配置方案,支持对关系型数据库的文本数据和大对象类型数据检索能力。 (2)能够对各种格式文档进行辅助加工和标引,并完成自动入库。包括RTF, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, PDF,DJVU,HTML, ISO2709等格式文档。支持Text, RTF,

R9325-35kV线路光纤差动保护技术规范书

涞源县乾禹新能源科技有限公司 涞源县烟煤洞乡南李家庄村50兆瓦一期20 兆瓦光伏发电项目 35kV线路光纤差动保护 技术规范书 2017年3月

35kV线路光纤差动保护通用技术规范

35kV及以下线路保护采购标准 技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分和专用部分。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目需求部分和投标人响应部分。“标准技术参数表”中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”中明确表示。 6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

技术规范书

技术规范书 1.项目概况。 本项目为中国电信河南公司2016-2018年度通信工程结算审计服务项目,审计金额每年约8亿元,工程项目约2万项,预估年审计费用约360万元,最终结算审计费以审计工作量和审减金额为基础核算。通信工程分布在全省18个地市分公司,投标人将全省项目作为一个整体投标,在审计实施时,招标方将同一地市公司的项目分批次委托审计机构进行结算审计。审计机构应按照招标方要求在不同地市分公司内开展审计工作。 2.对审计机构的一般要求 审计工作应满足国家、行业、中国电信集团相关审计规范的要求。审计机构必须以正式编制在册的审计人员参与本项目工程审计,不得使用挂靠人员★。 3 .人员要求 3.1 审计机构应设立项目组,并根据所审核专业配备适当人选,项目主要负责人具有注册造价工程师资格并具有5年以上同类项目业务经验。 3.2送审额在100万元以下的,必须配备2名及以上审计人员,审计人员要具备概预算员(含)以上资质,送审额超过100万元的,每增加100万送审额必须增配至少1名审计人员★。 3.3 投标人须按下表提供为本项目配备的人员清单: 注:需附人员身份证复印件及资质证书复印件。 3.4 项目组审计人员必须保持相对的稳定,若需调整,调入人员的工作经验及资质、素质应不低于调出人员,并事先征得委托方同意;否则委托方有权终止合同并追究审计方的违约责任。 3.5审计机构选派的审计人员必须恪守职业道德,未受到有关部门处罚,无不良

从业记录。 3.6审计机构应统一审计标准,避免出现不同审计人员对同一问题做出不同审计意见的情况。 3.7审计人员能满足长期出差要求★ 4.时限要求 4.1审计时限是指自审计机构收到审计委托通知书到出具审计报告并在审计信息系统办结的天数。 ?单批报审金额在100万(含)以下,15天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在100万-200万(含),20天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在200万-500万(含),25天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?其他委托的审计项目,临时协商确定时限。 5.审计机构进场 审计机构收到审计委托通知书后应主动联系建设单位,并在2天内展开审计工作。 6.通信工程结算审计的内容 6.1预算工作量及造价计算是否准确; 6.2施工单位和监理单位是否尽责,随工记录、竣工资料和监理资料是否真实、完整、有效; 6.3项目验收是否及时、合规,结算书的编制及提交是否及时、完整; 6.4实际结算工作量与预算工作量是否存在较大差异,其差异原因是否合理、充分,计算是否准确; 6.5是否正确套用定额,计算是否准确; 6.6各种取费是否按规定标准计取,依据是否充分; 6.7主要材料使用量和价格是否真实、准确,建设单位自行采购的设备、材料价格是否符合中国电信集团公司、中国电信河南公司统一集中采购价格。 6.8工程变更签证是否真实、合理,是否得到施工单位、建设单位、监理单位、设计单位的共同确认,实际情况是否与竣工图纸一致; 6.9其他需要关注的情况; 7.现场勘查

燃气轮机项目微机保护技术规范

江苏***钢铁有限公司 焦炉煤气燃气蒸汽联合循环发电项目微机保护及监控系统技术规范书 中冶****工程技术有限公司 20**年**月

一、项目名称: 江苏***钢铁有限公司焦炉煤气燃气蒸汽联合循环发电项目 工程设置:单母线接线, 1回发电机进线,2回10kV出线, 1回厂变出线,2回高压电动机出线。 质量要求: 电气系统微机保护及监控装置的设备和元器件必须符合国家标准的有现行标准,控制与保护单元均需经过省、部级以上技术质量鉴定。 微机保护及监控装置人机界面要求为中文显示。 三、设备主要参数: 1.额定交流电流: 5A 2.额定交流电压: 100V 3.额定频率: 50Hz 4.额定直流电压: DC220V 四、技术要求 4.1、微机保护及自动装置 4.1.1、发电机保护 ①发电机差动保护 发电机比率制动式纵联差动保护。为防止差动TA断线保护误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁保护。差动TA断线功能应在软件中设置控制字,使其能投退。发电机差动瞬时动作于全停。 ②发电机后备保护 复合电压起动两段过流保护、限时电流保护、95%发电机定子接地保护、PT断线、对称过负荷、负序过电流保护、逆功率保护、定子过电压保护、定子匝间短路保护、失磁保护。 4.1.2、10kV厂用变压器保护(干式变压器,低压侧中性点直接接地) 中文化操作界面,微机化四合一保护。由三段过电流保护、三段零序电流保护及其本体保护组成。装置应带有跳合闸操作回路,具备选线功能。具备保护跳闸压板。

4.1.3、10kV线路保护 中文化操作界面,微机化四合一保护。由速断、时限速断、过流、零序过流、故障录波等功能。装置应带有跳合闸操作回路,具备选线功能。具备保护跳闸压板。 4.1.4、10kV高压电动机保护(带差动保护) 中文化操作界面,微机化四合一保护。有电机差动、过流保护、负序电流保护、低电压保护、零序过流保护、堵转、反相、低电压、非电量、过负荷、启动时间过长保护等功能。装置应带有跳合闸操作回路,具备选线功能。具备保护跳闸压板。 4.2自动装置 4.2.1本工程配自动准同期装置、同期选线装置及手动准同期装置各一套(用于系统并网)。 主要功能: 1)对同期对象两侧电压、频率、相位进行测量,自动对合闸时机进行判断,完成并网操作; 2)显示发电机电压、电网电压、发电机频率、电网频率、电压差、频率差、导前角、相角差; 3)继电器合闸动作或合闸后闭锁时,相应指示灯亮; 4)参数可在线修改; 5)装置故障时,自动封锁信号; 6)提供通讯接口,实现后台遥控同期; 7)采用集中同期。 8)同期点:8个,其中带调速功能2个。 4.3监控系统 4.3.1装置功能: (1). 模拟量、开关量、脉冲量的采集处理和数据传送; (2). 遥控命令的执行; (3). 事件顺序记录和传送; (4). 与调度自动化系统,MIS系统接口。 (5). 监控装置全部采用直流电源。 (6). 通道监视和切换. (7). 远动接口需保留数字口及模拟口各两个,具有与光纤网络的接口。远动通讯规约应

Q-GDW436-2010-配电线路故障指示器技术规范

Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW 436—2010 配电线路故障指示器技术规范 Technical Specification of fault indicator in distribution network 2010-03-18发布 2010-03-18实施 国家电网公司 发 布 ICS29.240 备案号:CEC 364-2010

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (3) 4 分类 (4) 5 使用条件 (5) 6 技术要求 (6) 7 试验方法 (12) 8 试验分类 (18) 9 标志、包装 (20) 配电线路故障指示器技术规范 (21) 前言 本标准根据《关于下达2009年国家电网公司标准制(修)订计划的通知》(国家电网科〔2009〕217号)文件要求,由中国电力科学院开展标准制定工作。 在配电网系统中,线路分支多、运行情况复杂,发生短路、接地故障时,故障区段(位置)难以确定,给检修工作带来不小的困难,尤其是偏远地区,查找起来更是费时费力。而线路故障指示器可以做到在线路发生故障时及时确定故障区段、并发出故障报警指示(或信息),大大缩短了故障区段查找时间,为快速排除故障、恢复正常供电,提供了有力保障。 为规范市场、控制产品质量、统一产品标准要求,为电力企业提供采购和验收配电线路故障指示器的技术依据,特制定本标准。 本标准根据配电线路的运行情况,给出了故障指示器的分类、技术要求、试验方法,试验结果的判定准则等要求。 本标准由国家电网公司农电工作部提出并负责解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。 本标准主要起草人:邓宏芬、张重乐、盛万兴、陈俊章、解芳、白雪峰、侯雨田、李柏奎、刘赟甲、袁钦成、淡文刚。

技术规范书范本

集中规模招标采购 ********公司 ***************运维站设备改造工程************技术规范 (招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况

网省公司: 项目名称: 项目单位: 设计单位:一、总则

本技术规范适用于***************设备改造工程技术要求。 二、通用技术条件 2.1执行标准及规程 2.1.1 供方所提供的所有产品,凡国标及部标已有所规定的均无条件满足国颁和部颁的技术标准和工艺标准,执行国颁和部颁的规程规范。 2.1.2 执行省、部级反事故措施要点。 2.1.3 ****公司《电力安全工作规程》 2.1.4 ******公司《电力安全工器具管理规定》 2.1.5 *******公司《电力安全工器具预防性试验规程》 2.1.6 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2.2技术要求 2.2.1设备运行环境条件: 环境温度: -10℃~ +40℃ 海拔高度:≯3000m 相对湿度:≤95% 地震动峰值加速度: 0.25g。 2.2.2 功能要求 2.2.2.1 结构 (1)工具柜钢板采用优质冷轧钢板整体卷压成型,厚度≮1.5mm,内外表面全部采用高强度环保喷塑处理。 (2)柜子内部采用的是积木式结构, 隔板能任意分隔。 (3)柜内适合各种工器具的存放需要,所存放工器具可分类存放、明确标识,有利于识别工具及定置管理。 (4)工具柜正面为双开门,设有钢化玻璃观察门,玻璃面积≥1200mm*500mm。 (5)为了方便搬运,工具柜柜顶应设有起吊吊环。

(6)柜体结构稳固,整体承载200公斤以上物品而不变形、损坏;一般隔板单层承重≮10kg,承重隔板单层承重≮50kg。 (7)柜体应该严格密封,密封性能达到IP54级。 (8)柜体尺寸:柜体高2200mm×宽1100mm×厚600mm。 2.2.2.2、功能要求 (1)工具柜分类 Ⅱ型柜为智能安全工器具柜(简称智能柜),具备加热、除湿、控温、控湿功能,安全工器柜运行参数数据接口及局域网传输。 (2)II型柜柜内应装设照明灯具,当柜门打开时照明灯自动点亮,当柜门关闭时照明灯自动熄灭。 (3)Ⅱ型柜应采用微电脑进行智能控制,能同时采集测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度及接地线位置(数量)变化(出入柜安全工器柜变化)等数据,并能显示在控制器面板上。 (4)Ⅱ型柜微电脑智能控制器能采集柜内外温湿度等数据并进行分析判断,根据特定算法和人工设定的控制参数实施对除湿机、加热器、风扇、报警器等装置的控制,完成对智能安全工具柜内环境的调节控制。 (5)II型柜均应能保证柜内相对湿度≤60%,智能安全工具柜还应具备快速干燥功能,能保证在15分钟内使柜内相对湿度从90%降至40%,柜内温度控制在35℃及以下。 (6)II型柜应能控制柜内、外温度的对应关系:在环境温度≤35℃时,应能控制柜内温度比柜外温度高出2~3℃,以保证柜内工具在拿出柜外时不结露,在环境温度≥35℃时,加热器不启动。 (7)智能除湿型柜应具备与控制系统无任何关系的独立超温断电装置,不管控制系统是否工作正常,当柜内温度超过40℃时能立即切断加热电源,以保证在控制系统失效的情况下柜内温度不至于长时间过高而损坏柜内存放的工具,并提供声音及闪烁指示报警。 (8)智能除湿型柜应具备漏电保护、短路保护、过流过载保护等装置,以防止发生触电、火灾等安全事故。

相关文档
相关文档 最新文档