文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5室内排水

5室内排水

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

建筑室内排水

建筑室内排水(讲义) 室内排水, 讲义, 建筑室内排水, 讲义, 建筑 建筑室内排水---学习目标、重点与难点 一、学习目标 掌握以下内容和知识点: ①室内排水系统的分类。 ②排水体制与排水体制的选择。 ③室内排水系统的组成。 ④室内排水系统的布置。 ⑤室内排水系统常用设备。 ⑥排水管道布置与敷设的原则。 ⑦屋面雨水排除系统的分类及选择。 ⑧屋面雨水排除系统的组成。 ⑨室内排水系统的管理范围和管理要求。 ⑩室内排水系统的管理内容。 室内排水系统的维护。 室外排水管道的维修。 二、重点与难点 ①排水体制的选择。 ②排水管道布置与敷设的原则。 ③屋面雨水排除系统的分类及排水系统的选择。 ④室内排水系统管理范围的界定。 ⑤室内排水系统的维护。 建筑室内排水---第一节室内排水系统的分类与组成 本节介绍了分流制和合流制两种不同的排水体制,通过学习本节内容了解不同情况选择相应的排水体制的方法,并了解室内排水系统的组成、排水系统的布置原则。 室内排水系统的任务是排除建筑物内的各类污水。 一、室内排水系统的分类 二、水使用过后改变了原有的化学成分或物理性质,受到不同程度的污染,因此通常把经过 使用的水称之为污水或废水,一般来说废水也包括雨水及冰雪融化水。习惯上,把日常生活中使用过的水称为生活污水,生活污水中一般含有较多的蛋白质、动植物脂肪及尿素等有机物;用于清洁洗涤后的水含有肥皂和合成洗涤剂以及细菌、病原微生物等。同样地,把工业生产中使用过的水称为工业废水,其中受到轻度污染的称为生产废水;受到较严重污染的称为生产污水,其中含有不同程度的有害、有毒物质。雨水、降雪融化的水统称为降水,由于空气的污染以及降水因夹带流经地带的特有物质而受到污染,使降水亦受到程度不同的污染。 三、建筑室内排水系统分为生活污水排水系统、工业废水排水系统及屋面雨水排水系统3 类。 二、室内排水体制及选择在排除城市(镇)和工业企业中的生活污水、工业废水和雨雪水时,是采用一个管渠系统排除,还是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统进行排除,这种不同排除方式所形成的排水系统,称为排水系统的体制(简称排水体制)。 建筑内部排水体制分为分流制和合流制两种,分别称为建筑内部分流排水和建筑内部合流排水。

屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。为了能够使积水迅速排除 屋面,进行周密的排水设计是必要的。一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先

将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距

建筑内部排水系统的分类

建筑内部排水系统的分类 建筑内部排水系统根据接纳污、废水的性质,可分为三类: 1.生活排水系统 其任务是将建筑内生活废水(即人们日常生活中排泄的洗涤废水等)和生活污水(主要指粪便污水)排至室外。我国目前建筑排污分流设计中是将生活污水单独排入化粪池,而生活废水则直接排入市政下水道。 2.工业废水排水系统 用来排除工业生产过程中的生产废水和生产污水。生产废水污染程度较轻,如循环冷却水等。生产污水的污染程度较重,一般需要经过处理后才能排放。 3.建筑内部雨水管道 用来排除屋面的雨水,一般用于大屋面的厂房及一些高层建筑雨雪水的排除。 若生活污废水、工业废水及雨水分别设置管道排出室外称建筑分流制排水,若将其中两类以上的污水、废水合流排出则称建筑合流制排水。建筑排水系统是选择分流制排水系统还是合流制排水系统,应综合考虑污水污染性质、污染

程度、室外排水体制是否有利于水质综合利用及处理等因素来确定。 二、建筑内部排水系统的组成 一般建筑物内部排水系统由下列部分组成,如图6—1所示。 1.卫生器具或生产设备受水器(如图6—1中的1、2、3、4) 2.排水管系 由器具排水管连接卫生器具和横支管之间的一段短管、除坐式大便器外,其间含存水弯,有一定坡度的横支管、立管;埋设在地下的总干管和排出到室外的排水管等组成(如图6—1中6、8、11)。 3.通气管系 有伸顶通气立管,专用通气内立管,环形通气管等几种类型。其主要作用是让排水管与大气相通,稳定管系中的气压波动,使水流畅通(详见本章第二节)。 4.清通设备 一般有检查口、清扫口,检查井以及带有清通门的弯头或三通等设备,作为疏通排水管道之用(如图6—1中7、9、12)。 5.抽升设备 民用建筑中的地下室、人防建筑物、高层建筑的地下

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范之室内给排水系统安装

4 室内给水系统安装 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收. 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准. 4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 4.2 给水管道及配件安装 主控项目 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应 0.02Mpa 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录. 检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。 4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 一般项目 4 .2. 5 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检验方法;尺量检查。 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: l 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 4 .2.7 给水水平管道应有2%o—5%的坡度坡向泄水装置。 检验方法:水平尺和尺量检查。

建筑内部排水系统

第七章建筑内部排水系统 7-1 建筑内部排水体制和排水系统的组成 一、建筑内部排水系统分类 粪便污水、生活废水、生活污水、生产污水(含酸、碱性污水)、生产废水(冷却废水)、工业废水(生产污水与生产废水合流排除)、屋面雨水(雨水、雪水)等排水系统。 生活污水排水系统:用来排除人们日常生活中的盥洗、洗涤的生活废水和粪便污水。生活废水一般直接排入市政排水管道,而粪便污水通常化化粪池处理后排入市政排水管道。 工业废水排水系统:用来排除工艺生活过程中的污(废水)。由于工业生产门类繁多,污废水性质极其复杂,因此又可按其遭受污染程度分为生产废水和生产污水两种,前者仅受轻度污染,一般直接排入市政排水管道;后者污染较严重,通常需要厂内处理后排入市政排水管道。 建筑雨水排水系统:用以排除多层、高层建筑和大型厂房的屋面雨雪水。 二、建筑排水体制 分流制:即针对各种污水分别设单独的管道系统输送和排放的排水体制; 合流制:即在同一排水管道系统中可以输送和排放两种或两种以上污水的排水体制。 对于居住建筑和公共建筑——指粪便污水与生活废水的合流与分流; 对于工业建筑——指生产污水和生产废水的合流与分流。 在下列情况下,建筑物需设单独的排水系统。 1、公共食堂、肉食品加工车间、餐饮业洗涤废水中含有大量油脂。 2、锅炉、水加热器等设备排水温度超过40℃。 3、医院污水中含有大量致病菌或含有放射性元素超过排放标准规定的浓度。 4、汽车修理间或洗车废水中含有大量机油。 5、工业废水中含有有毒、有害物质需要单独处理。 6、生产污水中含有酸碱,以及行业污水必须处理回收利用。 7、建筑中水系统中需要回用的生产废水。 8、可重复利用的生产废水。 9、室外仅设雨水管道而无生活污水管道时,生活污水可单独排入化粪池处理,而生活废水可直接排入雨水管道。 10、建筑物雨水管道应单独排出。 在下列情况下,建筑物内部可采用合流制排水系统:

排水系统课后作业答案

排水系统 一.选择题 1. 建筑内部排水系统的基础组成部分为:卫生器具和生产设备受水器、排水管道以及()A清通设备和通气管道B清通设备和局部处理构筑物 C通气管道和提升设备D清通设备和提升设备 A 2. 下列情况下,依采用合流制排水系统的是() A小区内设有生活污水和生活废水分流的排水系统 B城市有污水处理厂时 C建筑物对卫生标准要求高时 D生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时 B 3. 一个排水当量对应于()L/s的排水流量 A0.22 B0.5C0.33D1.0 C 4. 某养老院(α=1.5)建筑内部的某排水横管上接纳了1个洗脸盆(N=0.75,q=0.25L/s)和一个淋浴器(N=0.45,q=0.15L/s)的排水管,则该排水横管的设计秒流量为()L/s。 A0.45 B0.40 C0.25 D1.5 B 5. 下列污废水中,可以直接排入市政排水管道的是() A住宅厨房洗涤用水B水质超过排放标准的医院污水 C洗车台冲洗水D水加热器、锅炉等水温超过40℃的排水 A 6. 下列关于水封高度的叙述中正确的是() A 水封主要是利用一定高度的净水压力来抵抗排水管内气压变化,防止管内气体进入室内,因此水封的高度仅与管内气压变化有关 B在实际设置中水封高度越高越好 C水封高度不应小于100mm D水封高度太小,管内气体容易克服水封的净水压力进入室内,污染环境 D 7. 下列关于建筑内部排水立管管径的叙述中,符合现行《建筑给水排水设计规范》或正确

的是() A排水立管的通水能力大于排水横支管,故其管径可以小于所连接的横支管管径 B多层住宅厨房的排水立管管径不宜小于50mm C设置有通气管道的排水立管的通水能力小于未设置通气管道的排水立管的通水能力 D仅设伸顶通气的塑料排水立管,若其立管底部的管径不放大,则其通水能力与仅设伸顶通气的铸铁排水立管的通水能力相同。 D 8. 下列关于建筑内部排水管道水力计算的叙述中,正确的是() A建筑内部排水横管按明渠非均匀流公式计算 B建筑内部排水立管按其水流状态为水塞流进行计算 C建筑内部排水横管水力计算公式中R是管道的半径 D建筑内部排水立管按其在不同通气情况下的最大通水能力进行设计 D 9. 下列关于水封破坏的叙述中错误的是() A水封破坏是指因某种原因导致水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值 B水封高度越小,水封抵抗管内压力波动的能力越弱 C自虹吸损失和诱导虹吸损失能够导致水量损失,蒸发和毛细作用不会导致水量损失 D自虹吸损失是指卫生器具瞬时大量排水时所造成的自身水封水量损失 C 10. 当靠近排水立管底部的排水支管与立管连接处距立管管底的垂直距离不满足规范要求时,应单独排出,否则其存水弯中会出现冒水现象,这是由于()造成的。 A横干管起端正压过大B横干管起端负压过大 C横干管起端正、负压交替变化D横支管污物堵塞 A 11. 下列生活排水量的叙述中,不符合《建筑给水排水设计规范》的是() A居住小区生活排水系统排水定额是其相应的生活给水系统用水定额的85%~95% B居住小区生活排水的设计流量应按住宅生活排水设计秒流量与公共建筑生活排水设计秒流量之和确定 C居住小区生活排水系统小时变化系数与其相应的生活给水小时变化系数相同D公共建筑生活排水系统排水定额与其相应的生活给水系统用水定额相同 B 12. 建筑内部分流制生活排水系统是指() A生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外B生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C生活污水与生活废水分别排至建筑物外D生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外

1室内给水系统的组成

1室内给水系统的组成 1,引入管2,水表节点3,给水管网 4. 给水附件 5. 升压或储水设备 2室内给水方式 1,城市管网直接给水。2,屋顶水箱给水方式;已不使用 3,设置水池,水泵和水箱部分加压的给水方式;其优点是水池,水泵和水箱配合运行. 4,气压给水方式; 5,变频调速给水方式;(最常用) 3消火栓的布置 (1)消火栓应在建筑物内各层布置,消火栓的应布置在有人通过,便于观察,使用方便的地方。如楼梯间、走廊内或大厅的出入口等处。 (2)消火栓的布置的间距考虑消火栓的充实水柱。 充实水柱;水流不但射及火焰,而且还应有足够的力量扑灭火焰. 计算时采用有效一段作为消防射流。 4消火栓:(消防水龙头)内扣式接头角形截止阀 5给水管道的布置的一般原则 (1) 给水引入管的位置,用水量集中,用水量大的位置. (2) 水平干管或立管应尽量靠近用水量最大处. (3) 管道应尽量与室内墙,梁,板或柱平行布置. (4) 在吊顶层内应与电器,暖通,空调专业协调,满足归地定要求. 6室内消火栓给水系统的组成; 消火栓箱,消火栓,水枪, 水带,管网和水源消防水泵。 7水枪与水带口径应根据水枪射流量选择。 水枪流量小于3L/s时,应采用50mm口径的消火栓和水带、 水枪流量大于3L/s时,应采用65mm口径的消火栓和水带. 小口径消火栓通称为灭火水喉,口径通常为25mm。 8管材与管道布置 1自动喷水灭火系统内的工作压力较高,同时考虑耐高温,室内部分的管材应采用镀锌钢管与无缝钢管。 2采用焊接、丝扣或卡箍连接,不同管径的连接应采用异径接头。 3室内干管应布置成环状,报警阀之后的管道一般布置成枝状,且不应再设置其它用水设备。每根配水支管或配水管的直径不应小于25mm,系统内每个报警阀控制的喷头数不超过800个。 4对轻、中危险级的建筑物,每根配水支管上设置的喷头数不应超过8个。 5为防止喷头喷水时管道发生晃动,配水支管上相邻喷头之间应安装吊架加以固定,在配水立管、干管上再附加防止晃动的支架。 9喷头的选择与位置 ①喷头的公称动作温度应高于预计的最高使用环境温度30 ℃左右。 ②在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121~149 ℃),2~6m以内在空气热流趋向的一面采中温级喷头(79~107 ℃); ③在安装喷头的场所,应注意防止腐蚀性气体的侵蚀,不得受外力的撞击,并经常清除喷头上的灰尘; ④喷头间距应按照不同火灾危险等级来选择,应符合表的要求; ⑤施工安装时,应加强各工种之间的协调,不得在安装喷头的位置上设置影响喷头布水性能的障碍物;

室内给水排水系统

室内给水排水系统 室内给水排水系统给水管道、配件及设备安装、室内消火栓系统安装、管道防腐、绝热、排水管道、雨水管道及配件安装等。 百科帮你涨姿势 室内给水排水系统 正文 居住建筑和工业厂房内部生活、生产用的冷、热水供应和污水排放的工程设施。 室内给水给水系统自室外给水管网取水,靠水压作用,经配水管网,以各种方式将水分配给室内各个用水点。首先要确定:①水质。生活饮用水的水质应符合所在地区的《生活饮用水卫生规程》。生产用水水质按工艺要求确定。为节约用水,应尽量取用非饮用水质的水冲洗卫生器具等。 ②水压。指在水中某点的压强。在工程上常以造成同样压强的水柱高表示水压,故又称水头。各种用水设施的结构和使用要求需要不同的流出水头。③用水量。生活用水量根据建筑物的性质、卫生设备完善程度和地区条件按设计规范中有关规定确定;生产用水量按工艺要求确定。

给水管道系统室内给水管道按其用途可分为:生活饮用给水管道,生产给水管道和消防给水管道三种。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房,若消防管道与其他管道合并,在技术和经济上均不合理时,可设置专用的消防给水系统。室内给水系统的主要组成见图1。 室内给水排水系统 给水方式一般有:①室外给水管网直接供水。如果室外给水管网能保证最不利点的卫生器具和用水设备连续工 作所需要的水压和水量,可直接用作室内生活或生产给水系统的水源。②高位水箱供水。如果室外给水管网中的水压周期性地不足,可采用这种方式。③由加压水泵和高位水箱供水。如果室外给水管网的水压经常不足而用水量又很不均匀,必须用水泵加压,并由水箱调节储存。为防止用水泵直接自室外管网吸水,影响相邻建筑的正常供水,一般要求设吸水池(图2)。④用气压罐供水。如果室外给水管网中的水压经常不足而室内又不能设置高位水箱,可采用此方式。这种供水方式用水泵自吸水池吸水送入充满压缩空气的密闭罐内,靠压缩空气的压力,向各用水点供水。与高位水箱供水方式比较,优点是设置地点灵活;缺点是占地面积大,造价高,存水量少,安装和操作比较复杂,不如高位水箱供水安

第二章建筑排水系统.doc

第二章建筑排水系统 2.1建筑排水系统的分类 建筑物排水系统的任务是将人们在建筑内部的正常生活和工业生产中产生的污、废水以及降落在屋面上得雨、雪水迅速的收集后排除到室外,使室内保持清洁的卫生,并为污水处理和综合利用提供便利条件。按系统接纳的污废水类型不同,建筑物排水系统课分为三类:生活排水系统、工业废水排水系统、雨(雪)水排水系统。 2.1.1生活排水系统 该系统用来收集排除居住建筑、公共建筑及工厂生活间的人们日常生活所产生的污废水。通常将生活排水系统分成两个系统来设置:冲洗便器的生活污水,含有大量有机杂质和细菌,污染严重,由生活污水排水系统收集排除到室外,先排到化粪池进行局部处理,然后在排到室外排水系统;涮洗、淋浴和洗涤废水,污染程度较轻,几乎不含固体杂质,由生活排水系统收集直接排到室外排水系统,或者作为中水系统较好的中水水源。 2.1.2工业废水排水系统 该系统的任务是排除工艺生产过程中产生的废水。工业污(废)水因生产的产品、工艺流程的种类繁多,其水质也非常复杂。为便于污(废)水的处理和综合利用,按污染程度可分为生产污水和生产废水。生产污水污染程度较重,需要经过处理,达到排放

标准后才能排入室外排水系统;生产废水污染程度较轻,可直接排放,或经过简单处理重复利用。 2.1.3雨(雪)水排水系统 屋面雨水排除系统用以收集排除降落在建筑屋面上的雨水和融化的雪水。降雨初期,雨水中含有从屋面冲刷下来的灰尘,污染程度轻,可直接排放。 建筑内部排水体制分为分流制和合流制两种。分别设置管道将以上三种污(废)水合流排放,则称为合流制建筑排水。确定建筑排水体制i,要综合考虑的因素有:建筑物排放污(废)水的性质和污染程度、室外排水体制、综合利用情况等。 2.2排水系统的组成 2.2.1污废水受水器 污废水受水器是指用来接纳、收集污废水器具。它是建筑内部排水系统的起点。如室内的卫生器具、生产设备受水器及雨水斗等。 2.2.2排水管系统 排水管系统是由器具排水管。排水立管。立管。排水干管及排除管等组成。 (1)器具排水管(即排水支管)是连接卫生器具和排水横管之间的一段短管。除了自带水封装置的卫生器具所接的 器具排水管上不设水封装置以外,以免排水管道中的有 害气体和臭气进入室内。水封装置有存水弯、水封井和 水封盒等。一般排水支管上设的水封装置是存水弯。

室外排水系统工程施工组织方案

第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、依据ISO9001标准的质量管理体系。 本施工方案编制范围为湖北白莲河抽水蓄能电站武汉中天职工公寓完善工程.室外排水工程。同时也是在满足业主期望、确保工程质量、工程工期,满足施工安全、环境保护的前提下编制的。 第二章工程概况 一、图纸设计要求: (一)、检查井: 1、砖砌体:采用MU10灰砂砖。砂浆采用M10级水泥砂浆。 2、钢筋砼构 件:预制和现浇构件采用C30商品混凝土。 3、基础:采用C15混凝土。 4、有地下水时:基础下先铺厚度不小于100mm厚的碎石垫层。 5、内、外壁面:用1:2.5水泥砂浆加5%防水粉抹面厚20mm。 6、回填土前应进行闭水试验。 7、室外井盖标高除铺砌地面与地面平,其它自然地面需高出10-20cm。

(二)、排水管道: 1、排水管采用HDPE双壁波纹排水管,用管节承插连接。 第三章施工方法 一、土方开挖: 1、根据本工程特点,施工时先开挖埋深较深的工程,再施工埋深较浅的 工程,从低到上依次施工。对离临设较近,机械无法开挖的管线、检 查井等部分采用人工开挖。 2、土方开挖前,应根据施工现场的地理情况,将施工区域内的地下、地 上障碍物清除和处理完毕。 3、排水管线的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须 经过检验合格;并办完预检手续。 4、采用反铲挖掘机开挖基槽时采用端头挖土法,挖土机从基槽的端头以 倒退行驶的方法进行开挖。因场地较小且基坑周围没有放土的条件, 挖出的土方全部用自卸汽车运至业主、监理指定地点,自卸汽车配置 在挖土机的两侧装运土。 5、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。根据土质变化情况, 做好支撑准备,以防坍塌。 6、开挖基槽不得挖至设计标高以下,如不能准确的挖至设计基底标高 时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,由人工挖出。 7、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把 土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

室内给水排水工程

《室内给水排水工程》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码:260380 课程名称:室内给水排水工程 英文名字:Indoor Water Supply & Sewage Engineering 课程类别:专业选修课 学时:36学时 学分:2学分 适用对象:环境工程专业 考核方式:考试(平时成绩占总成绩的30%) 先修课程:化工原理、泵与风机、城市管网工程 二、课程简介 介绍建筑内部的给水、消防给水、排水和中水工程的基本理论、方法和设计原理、安装以及管理方面的基本知识和技术。学生通过本课程的学习,掌握建筑内部给水排水系统的功能,组成和设计原理;掌握建筑内部给水排水系统设计流量计算和管道系统水力计算理论和方法,以及系统中的设备和构筑物的功能,基本构造、工作原理和选择计算方法;初步具备分析解决理论和工程实际问题的能力。 The main contents including: i ndoor water supply , fire water supply , s ewage Engineering and Mid-Water Engineering of the Building. The students should graspe the methods of water supply & s ewage Engineering design through the learning of it through the learning of it. 三、课程性质与教学目的 课程性质: 本课程是环境工程专业的专业选修课,是一门很实用的学科。是研究工业与民用建筑、居住小区生活用水供应和污、废水的收集、处理、排放以满足生活、生产需求和创造卫生、安全、舒适生活、生产环境的工程学科。 本课程教学目的: 1、使学生系统完整地学习和掌握建筑内部的生活给水、消防给水、中水、排水、雨水、热水、饮水系统;水景、游泳池和水上娱乐池给水排水;居住小区给水排水和中水工程的基本理论、设计原理、方法和安装管理方面的基本知识。 2、使学生初步掌握建筑给水排水工程中各系统安装、管理方面的基本技能,具备建筑给水排水工程各系统设计和管理的工程实践能力。 3、通过授课和教学实践环节,培养学生具有初步的科研能力,为进一步深入研究建筑给水排水工程奠定必要的基础。 四、教学内容及要求 第1章建筑内部给水系统

工程培训-室内排水系统组成部分

工作行为规范系列 工程培训-室内排水系统 组成部分 (标准、完整、实用、可修改)

FS-QG-25375 编 号: 工程培训-室内排水系统组成部分 Engin eeri ng trainin g-i ndoor drain age system comp onents 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 工程培训:室内排水系统的组成部分 室内排水系统由下面几部分组成: (1) 污水和废水收集器具。 污水和废水收集器具往往就是用水器具,如洗脸盆是用水器具,同时也就是排水管系的污水收集器具了,在生产设备上收集废水的器具是其排水设备,屋面雨水的收集器具是雨水斗。 (2) 排水管道。 排水管道又可分为以下几种: 设备排水管:由排水设备接到后续管道排水横管之间的管道。 排水横管:水平方向输送污水和废水的管道。 排水立管:接受排水横管的来水,并作垂直方向排污 水的管道。

排出管:收集一根或几根立管的污水,并从水平方向排至室外污水检查井的管段。 (3) 水封装置 水封装置是在排水设备与排水管道之间的一种存水设备,其作用是用来阻挡排水管道中产生的臭气,使其不致溢到室内,以免恶化室内环境。 (4) 通气管 通气管的作用是保证排水管道与大气相通,以避免在排水管中因局部满流--堵塞流时水流后会形成负压,产生抽吸作用致使排水设备下的水封被破坏。同时通气管还有散发臭气的作用。 一般建筑的通气管是将排水立管的上端伸出屋顶一定高 度,并在其顶上用铅丝网球或其他格栅罩上,以防堵塞。 对于排水量大的多层建筑或高层建筑中除了将立管伸 出屋顶作为通气管外, 还要设专门的通气立管。 (5) 清通部件 一般的清通部件有:检查口、清扫口和检查井。检查口设在立管或

(完整版)室内给排水施工方案

湖北荣成新建宿舍楼土建工程及室外附属工程 室内给排水及暖通 施工方案 中国轻工建设工程有限公司 年月日

会签栏

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、建筑设计概况 (1) 2、给排水及暖通工程设计概况 (1) 三、施工组织部署 (1) 1、技术准备 (2) 2、施工现场的准备 (2) 3、劳动力的组织安排 (2) 4、物资组织安排 (2) 5、施工部署 (2) 四、主要项目施工方法及技术质量要求 (3) 1、预留、预埋 (3) 2、管道支架制作、安装 (3) 3、给水管道安装 (5) 4、排水管道安装 (6) 5、阀门安装 (8) 6、消火栓系统安装 (8) 7、风管的安装 (10) 8、风管阀部件的安装 (10) 8、风管的严密性测试 (10) 五、施工技术保证措施 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、安全、节能、环保及文明施工措施 (12) 八、降低成本及成品保护措施 (12)

室内给排水及暖通施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》......................... G B50300-2013 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》............... G B50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》....................... G B50261-2005 《通风与空调工程施工验收规范》........................... G B50243-2002 《建筑排水塑料管道工程技术规程》......................... C JJ/T29-2010 二、工程概况 1、建筑设计概况 湖北荣成再新建宿舍楼土建工程及室外附属工程,项目位于湖北省荆州市松滋临港工业园区内,紧靠疏港大道,交通十分便利。 宿舍楼建筑面积9883.86m2,总长度:117.5m,总宽度:54m。其中阅览室、厨房、餐厅、活动室及清洁间为单层,宿舍五层,建筑高度15.45M。 风雨球场长54m,宽28m,单层钢结构。檐高8.8m。 2、给排水及暖通工程设计概况 由我公司负责施工的部分有:生活给水系统,热水系统、排水系统、消火栓系统、雨水系统、暖通系统。 (1)生活给水、热水管及消防管:屋顶生活给水及热水管采用薄壁不锈钢管, 1.0MPa,卡压式连接。室内生活给水及热水管采用PPR管,S3.2系列,热熔连接。消防管道采用内外热镀锌钢管,1.0MPa,DN≥65采用卡箍连接。 (2)排水管材:D≤200,采用U-PVC管,粘接。 (3)阀门 A、生活给水管:采用球阀或截止阀。耐压等级采用1.0MPa。 B、生活给水阀门压力等级均按1.0MPa。 C、消火栓给水管阀门采用蝶阀,压力等级1.0MPa。 三、施工组织部署 由于本工程施工工期短,工程配合面广,工程质量要求高,为此必须充分做好施工准备和施工部署,采取正确的施工方法及技术措施,精心组织施工,才能按期、保质、

浅谈排水系统的主要组成及布置形式

浅谈排水系统的主要组成及布置形式 【摘要】排水系统是指收集、输送、处理、利用废水并将废水排入水体的全部工程设施。城市废水包括生活污水、工业废水和雨水。将工业废水排入城市生活污水排水系统,就组成了城市污水排水系统。 【关键词】排水系统;组成;布置形式 一、城市排水系统的主要组成 (一)城市污水排水系统的主要组成 城市污水包括生活污水和工业废水,它们的组成有所不同。城市生活污水排水系统由室内污水管道系统和设备、室外污水管道系统、污水泵站及压力管道、污水厂、出水口及事故排出口五部分组成。下面具体介绍各个组成部分: (1)室内污水管道系统和设备。室内污水管道系统和设备的作用是收集生活污水并将其排出至室外庭院或街坊污水管道中去。在住宅及公共建筑内,各种卫生设备既是人们用水的容器,也是承受污水的容器,还是生活污水排水系统的终端设备。生活污水从这里经水封管、横支管、立管和出户管等室内管道系统流入室外庭院或街坊管道系统。在每一出户管与室外庭院或街坊管道相接的连接点处设置检查井,供检查和清通管道时使用。 (2)室外污水管道系统。埋设在地面下依靠重力输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统称为室外污水管道系统。它又分为庭院或街坊管道系统和街道管道系统。 ①庭院或街坊管道系统。敷设在一个庭院地面以下,连接各房屋出户管的管道系统称为庭院管道系统。敷设在一个街坊地面以下,并连接一群房屋出户管或整个街坊内房屋出户管的管道系统称为街坊管道系统,加图1所示。如果敷设在居住小区内,则称为居住小区管道系统。 生活污水经室内管道系统流入庭院或街坊管道系统,然后再流入街道管道系统。为了控制庭院或街坊污水管道并使其良好地工作,在该系统的终点设置检查井,称为控制井。它通常设在庭院内或房屋建筑界线内便于检查的地点。 ②街道污水管道系统。敷设在街道下面用以排除庭院或街坊管道流来的污水的管道系统称为街道行水管道系统。支管承接由庭院或街坊污水管道流来的污水。在排水区界内,常按分水线划分成几个排水流域,在各排水流域内,干管汇集输送由支管流来的污水,也常称为流域干管。主干管汇集输送由两个或两个以上干管流来的污水,市郊干管把污水从主干管输送至总泵站、污水厂、出水口等。管道系统上还包括检查井、跌水井、倒虹管等附属构筑物。

公共建筑室内给水排水设计说明

公共建筑室内给水排水设计说明 一、工程概况 1、建设地点: 2、建筑功能:地上,地下 3、总建筑面积: m2,其中地上 m2,地下 m2 4、建筑体积:m3(多层公共建筑) 5、建筑层数:地上层,地下层 6、建筑总高度: m 7、其它指标:旅馆的床位数 剧院、体育馆等的座位数 医院的门诊人或病房的床位数 8、高层建筑防火分类:一类 9、建筑耐火等级:一级 10、抗震设防烈度:七度。 11、人防设施:人防设施位于地下层 12、人防类别:常6级、核6级、甲类平战结合人防地下室。 二、设计依据 1、已批准的初步设计文件(详见建施总说明); 2、建设单位提供的有关资料和设计任务书(详见建施总说明); 3、本专业设计所采用的主要标准: 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《建筑灭火器配置设计规范》G50140-2005 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB500338-2003 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005 《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006 4、业主提供的市政给排水管网资料; (1)路敷设有DN 供水干管,可以提供一个DN 接管,最不利供水压力为 MPa。(2)市政排水为雨、污分流制;路敷设有DN 污水干管,编号的可供接口的污水检查井标高为 m,接管管径为DN ;路敷设有DN 雨水干管,编号的可供接口的雨水检查井标高为 m,接管管径为DN 。 5、暖通专业提供的设计资料: (1)制冷机组类型、台数、单台机组制冷量或冷却水量 (2)制冷机组水头损失为0.1MPa; (3)冷凝器进水温度为32℃、出水温度为37℃; (4)当地的室外气象参数: 空气干球温度35.2℃、空气湿球温度28.2℃、大气压力1001.4kPa。 三、设计范围 1、包括本工程红线以内的室内生活给排水、生活热水、内排雨水、空调循环冷却水、消防给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置设计。 2、包括本工程红线以内的室外给水、排水、消防管网及小型给水排水构筑物。详见室外给水排水总平面图。 3、室外总水表井至城市道路给水管、本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 4、由本专业技术审定的分包专业公司的专项设计内容:压力流雨水排水系统、气体灭火系统、水处理系统、电伴热保温。 四、给水系统 1、给水用水量:最高日用水量为 m3/d(其中冷却循环补水量 m3/d) 平均时用水量为 m3/h(其中冷却循环补水量 m3/h) 最大时用水量为 m3/h(其中冷却循环补水量 m3/h) 2、给水系统 (1)生活给水系统 分为五个区供水:地下四层至地下一层为Ⅰ区,利用城市给水管网压力直接供水;一层

雨水外排水系统工程

雨水外排水系统工程 雨水外排水系统各部分均设在室外,建筑物内部没有雨水管道,因此不会产生室内供水设备的管道漏水及地面冒水等现象。按屋面有无天沟,外排水系统又可分为据沟外排水和天沟外排水两种方式。 1.檐沟外排水系统 檐沟外排水系统又称为水落管排水系统,该系统由檐沟、雨水斗及水落管(立管)组成。 降落在屋面上的雨水沿屋面流入搪沟。然后流人雨水斗及水落管后。排人室外散水坡或地下管沟内。 这种排水系统适用于一般居住建筑、屋面面积较小的公共建筑和小型单跨厂房等建筑屋面雨水的排除。 檐沟常用镀锌铁皮或混凝土制作。水落管多用26号镀锌铁皮制作,接口用锡焊,断面形式为圆形或方形。水落管也可采用UPVC管、铸铁管或石棉水泥管。 水落管的布置间距根据当地暴雨强度、屋面汇水面积和水落的通水能力来确定。据经验,一般为15-20m设1根DN100 mm的水落管,其汇水面积不超过250 ㎡.阳台上的水落管可采用DN50 mm, 2.天沟外排水系统 天沟外排水系统由天沟、雨水斗、排水立管和排出管组成。该压力容器系统由天沟汇水后。流人雨水口和雨水立管,再由排出管流至室外雨水管渠。这种排水系统适用于长度不超过100 m的多跨工业厂房,

以及厂房内不允许布置雨水管道的建筑。 天沟外排水,应以建筑的伸缩缝或沉降缝作为屋面分水线。天沟的流水长度,应结合天沟的伸缩缝布置,一般不宜大于50 m.其坡度不宜小于0.003.为防止天沟末端处积水。应在女儿端、山绮上或天沟末端设置滋流口,滋流口比天沟上榆低50-100 mm. 天沟的断面形式可视屋面的情况而定,可以采用矩形、梯形、三角形或半圆形。天沟的做法,一般为在屋面板上铺设泡沫混凝土或炉渣,其上作防水层,再撤一层绿豆砂。天沟内用水泥砂浆抹面,。也可采用预制钢筋混凝土槽。表面用1,2水泥砂浆抹面。 排水立管及排出管可采用铸铁管,UPVC管,低矮厂房也可采用石棉水泥管。立管直接排水到地面时,需采取防冲刷措施。在湿陷性土壤地区,不准直接排水,冰冻地区立管需采取防冻措施。天沟布置及立管敷设要求见图4一13;天沟雨水斗与立管连接。

室内排水系统

室内排水系统 一.室内排水塑料管安装: 1.施工准备 1.1材料要求: 1.1.1管材为硬质聚氯乙烯(PVC-U)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产口合格证及说明书。 1.1.2管材内外表层应光滑、无气泡、裂纹、管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,管件造型应规矩,光滑,无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。 1.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.作业条件: 2.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.2暗装管道(包括设备、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过 3.5m应搭好架子。 2.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 2.4预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞剌,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分,灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接刷,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s到1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.干管安装: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟产夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至

相关文档