文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站预防性试验检查项目

光伏电站预防性试验检查项目

光伏电站预防性试验检查项目
光伏电站预防性试验检查项目

2015年三峡新能源瓜州布隆吉110kV光伏站检修预试项目完成工作清单

一、110kV试验项目明细:

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施 一、施工原因 我站向尧电提出申请,准备于5月9日,由临汾供电公司测试所对我矿35KV 变电站进行预防性试验。按照要求,5月9日9:00—13:00,停天煜线,5月9日13:30—18:30,停核煜线。 二、施工组织 施工负责人:唐海坤 安全负责人:芦彪 技术负责人:代礼华 三、施工步骤 1. 停一回路天煜线。 2. 断开801开关断路器,将小车摇至实验位置。 3. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置。将8002小车摇至实验位置。 4. 断开301开关断路器,将小车摇至实验位置, 5. 将300开关断路器断开,将小车摇至实验位置。将3002开关小车摇至试验位置。 6. 断开361开关断路器,将小车摇至实验位置,对35KVⅠ段开关柜、1#主变、10KVⅠ段开关柜、1#10KV变压器及1#无功补偿柜进行预防性试验。 7. 实验结束后,送一回路天煜线。 8. 将361小车摇至工作位置,合361断路器。 9. 将301小车摇至工作位置,合301断路器。 10. 将801小车摇至工作位置,合801断路器。 11. 停二回路核煜线。 12. 断开802开关断路器,将小车摇至试验位置。 13. 断开302开关断路器,将小车摇至试验位置。 14. 断开362开关断路器,将小车摇至试验位置。 15. 对35KVⅡ段开关柜、2#主变、10KVⅡ段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 16. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置,将8002小车摇至实验位置。

对10KVⅡ段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 17. 实验结束后,依次将362开关、302开关、802开关小车摇至工作位置,但以上三台开关断路器不合。 18. 将3002开关小车摇至工作位置。将300开关小车摇至工作位置,合300断路器。 19. 将8002开关小车摇至工作位置。将800开关小车摇至工作位置,合800断路器。 四、试验内容 1. 35KV开关继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 2. 10KV开关继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 3. 1#主变和2#主变绝缘、直流耐压、直流电阻测试。 4. 10KV1#主变和10KV2#主变绝缘、直流耐压、直流电阻测试。 五、施工前准备工作 1. 提前一天与尧电调度联系,确定施工的具体时间。 2. 提前一天通知恒昇、恒晋煤业停电时间安排。 3. 停电前,双回路运行的设备倒换到另一回路上。 4. 安排专人负责对仪器仪表和安全工具进行检查,确保完好, 5. 检修人员的防护用具和劳保用品必须佩带齐全。 六、安全技术措施 1. 工作前,工作完毕后必须向调度室汇报。 2. 高压试验时,现场应拉好警戒线,悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守;试验设备两端不在同一地点时,另一端必须派人看守。 3. 试验人员做好自主保安,试验现场不得有闲杂人员。 4. 电气试验接线要牢固,中间不得有接头,试验接线要一人接线,一人检查,确认无误后方可送电试验。试验过程中要做到有呼有应。 5. 高压试验工作不得少于两人,试验人员必须了解被试设备工作原理、电气及机械特性,了解试验现场情况,施工负责人明确试验工作内容、工作步骤。 6. 各负责人要明确好各自责任,严把责任关口,试验人员要有明确分工,坚守岗位,各行其责。

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案设计

******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: **********有限公司 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作内容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按 照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确 保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公 司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电 力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及 施工方法、工程总结。 主要规范及标准:

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

110KV变电站年度预防性试验项目风电公司

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

性试验项 批准: 审核: 编写: 新能源 风电场 日期:2013年11月27日 目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风 电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验 X_INNENGYUAN WIND POWER CO … LTD 2013 年 匚度变电站预防

规程(DLT956-佃96)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容

三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、 《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行卜《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、

原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防 性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆; 更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于 所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试 2、SF6密度继电器检查 3、现场分解产物测试 4、GIS二次回路的绝缘测试: 4.1、CT回路绝缘测试 4.2、信号回路的绝缘测试 4.3、控制回路的绝缘测 试 4.4、极性检查 5、GIS电气联锁和闭锁性能测试 6、GIS断路器分、合闸动作电压测试 6.1、各开关绝缘电阻测试 6.2、绕组直流电阻测试 6.3、变比检查 6.4、交 流耐压试验 6.5、励磁特性试验 6.6、回路绝缘线圈电阻测试 6.7、操作机构 6.8、分合闸时间测试

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_____________ 35KV变电站设备预防性试 验合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1 甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1 乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方

的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同总价的10%作为违约金,同时,甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的,乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员,甲方有权提出更换,

葫芦岛协鑫光伏电站停电检修、预防性试验及架空线路检修维护工作方案

葫芦岛市连山区协鑫光伏电力有限公司电站停电期间架空线路及站内检修维护 工作方案

一、概述 1.1 目的 1.1.1为了保证葫芦岛市连山区协鑫光伏电力有限公司葫芦岛协鑫光伏电站站内停电检 修、设备预防性试验及66kV涂屯分线架空线路检修维护项目工作顺利进行,针对该工作特点编写该工作方案。 1.1.2针对“葫芦岛市连山区协鑫光伏电力有限公司葫芦岛协鑫光伏电站站内停电检修、 设备预防性试验及66kV涂屯分线架空线路检修维护项目工作程序、平面布置、资源配置和质量保证”进行编制,确保葫芦岛市连山区协鑫光伏电力有限公司葫芦岛协鑫光伏电站站内停电检修、设备预防性试验及66kV涂屯分线架空线路检修维护项目工作有理、有序、安全、高效地按期进行,作为该工作前期准备指导文件。 二、设备预防性试验(预计时间为2020年10月19日) 2.1试验工作项目

2.2电气设备预防性试验危险点分析 2.2.1 危险点分类 (1)静态危险点 设备自身存在危险点,这类危险点不可避免。大多数这类危险点由于设备自身设计不合理、安装、检修质量不合格等造成的。 (2)动态危险点 设备长时间运行而出现的安全隐患或者试验人员试验人员的操作不规范而造成的危险,其中试验人员的不规范操作是可以避免的,这也就要求试验人员在试验的过程中严格的按照规定的要求进行操作,避免操作失误造成的安全事故的发生。 2.2.2触电伤亡危险点 1误入带电间隔 通常进行电气预防性试验都需要将所需要试验的单元与系统进行隔离,且保持其他非实验单元正常工作,如果试验人员没能够对检修间隔进行仔细的分析,工作票执行不到位,就有可能在试验的过程中走错试验间隔,误入带电运行的正常工作间隔,从而造成意外事故的发生,轻者可能会造成电气设备的损坏出现跳闸保护,影响正常的供电,严重者造成试验

电力设备预防性试验周期暂行规定

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 试验周期调整的依据及原则 严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 电力设备预试周期见附录一。 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。

66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。组合电器内所属设备不做预试。 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

10KV高压配电设备预防性试验安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT913 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 10KV高压配电设备预防性试验安全 措施通用范本

10KV高压配电设备预防性试验安全措 施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下: 1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

电力设备预防性试验及维护

电力设备预防性试验及维护 合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施与用电的安全,甲、乙双方 在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电 设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围

110KV变电站一座、110KV线路5、5公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具 检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的 停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试用期 或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用经 校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规 程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具 《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料 及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理, 但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。 四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》规定的有关项目与标准进行相关的试验。 五、甲方的权利与义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造成了损 坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施残旧、

电力设备预防性试验和检修的现状及改进建议

电力设备预防性试验和检修的现状及改进建议 预防性试验和检修是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。多年来,独山子自备电网的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》的要求进行试验的,对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。 随着炼化装置的停工检修周期的加长,对供电的可靠性和安全性提出了更高的要求,传统的预防性试验和检修方式愈来愈显示出许多不足。 1.电力设备预防性试验和检修的现状 独山子电网现有2座热电厂,2座110kV变电站,6座35kV 变电站,主变容量达到了约600MVA.在安排历年电网的检修计划时,采用了一年一度的春季预防性试验和检修制度,贯彻“到期必修,修必修好”的方针。预防性试验实际上包含三部分内容,即电力设备的检修和绝缘试验及继电保护装置的调校,以下简称预试。作为例行的定期检修,春季预试已经成为独山子电网的一件大事,由于预试期间倒闸操作频繁、时间跨度长、风险大,从独山子石化公司领导、职能部门到相关班组都高度重视。职能部门从2月份就开始编制计划,各基层单位也在人员、仪器、工具、配件等方面充分准备。预试时间为3~7月,历时约4月之久。在此期间,试验检修人员加班加点,极为辛苦。另外还要有电力调度、运行人员等一大批人员付出可观的劳动。以2003年为例,据不完全统计,电网倒闸操作1560次,检修变压器218台,线路65条,高压开关柜565台。

多年来,独山子石化公司严格执行电力设备预防性试验规程,检修规程和保护装置的检验条例,发现了许多电力设备缺陷,通过及时消缺保证了电力设备和系统的安全运行。但是,预试这一定期维护体制在运行中也暴露出很多弊端。 预防性试验的目的之一是通过各种试验手段诊断电力设备的绝 缘状况。电力设备的绝缘部分是薄弱环节,最容易被损坏或劣化。绝缘故障具有随机性、阶段性、隐蔽性。绝缘缺陷大多数发生在设备内部,从外表上不易观察到。微弱的绝缘缺陷,特别是早期性绝缘故障,对运行状态几乎没有影响,甚至绝缘预防性试验根本测试不到。受试验周期的限制,事故可能发生在2次预防性试验的间隔内。这就决定了定期的预防性试验无法及时准确及早发现绝缘隐患。 预防性试验包括破坏性试验(如直流耐压、交流耐压等)和非破坏性试验(如绝缘电阻、绕组直流电阻、介质损耗等)、非破坏性试验中,一般所加的交流试验电压不超过10kV,这比目前的35~220kV电网的运行电压低很多。在运行电压下,设备的局部缺陷已发生了局部击穿现象,而在预防性试验中仍可顺利过关,但这种局部缺陷在运行电压下却不断发展,以致在预防性试验周期内可能导致重大事故。显然,随着电压等级的升高,预防性试验的实际意义已减弱。另一方面,破坏性试验则可能引入新的绝缘隐患,由于试验电压都数倍于设备的额定电压,且这种高压对绝缘造成的不同程度的损伤是不可逆转的,长此以往必将缩短电力设备的使用寿命。

变电所电气预防性试验安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A53412 变电所电气预防性试验安全技术措 施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电所电气预防性试验安全技术措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划规定于20xx年4月25日至27日,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,机电科和机运工区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。

光伏电站预防性实验规程

新能源有限公司 电气设备预防性实验规程 批准: 审核: 编写: 2016-01-01发布2016-01-01 实施

目录 一、前言 0 1.范围 0 2. 引用标准 0 3.定义、符号 0 4.总则 (1) 二、电力变压器及电抗器 (1) 三、互感器 (6) 1.电流互感器 (6) 2.电压互感器 (7) 四、开关设备 (8) 1.真空断路器 (8) 2.重合器 (10) 3.高压开关柜 (11) 五、铅酸蓄电池直流屏(柜) (12) 六、套管 (13) 七、支柱绝缘子和悬式绝缘子 (14) 八、电力电缆线路 (14) 1. 一般规定 (14) 2.橡塑绝缘电力电缆线路 (15) 九、串联电抗器 (16) 十、放电线圈 (16) 十一、避雷器 (17) 十二、母线 (18) 1.封闭母线 (18) 2.一般母线 (19) 十三、二次回路 (19) 十四、接地装置 (19) 十五、高压直流电缆 (22)

一、前言 本标准根据金塔粤水电新能源有限公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范金塔粤水电新能源有限公司光伏电站生产设备检修管理工作,特制定《金塔粤水电光伏电站电气设备预防性实验规程》。 本标准由金塔粤水电新能源有限公司提出。 本标准由金塔粤水电新能源有限公司负责起草。 本标准主要起草人: 初审: 审核: 审定: 批准: 本标准的设备参数及实际设备有出入时以实际设备及设备出厂铭牌、报告为准。 1.范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 311—83 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术 GB 1094.1~5—85 电力变压器 GB 5583—85 互感器局部放电测量率的测量 GB 6450—86 干式电力变压器 GB 7328—87 变压器和电抗器的声级测定 GB 11022—89 高压开关设备通用技术条件 GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器 DL/T 459—92 铅酸蓄电池直流屏定货技术条件 DL/T 593—1996 高压开关设备的共用定货技术导则 3.定义、符号 3.1 预防性试验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2 在线监测 在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 3.3 带电测量 对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参及进行的测量。 3.4 绝缘电阻 在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值及流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案

` ******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: ********** 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按照国家有关规、规程和制造厂的规定,规调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规及标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》GB 50150-2006 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本工程主要有站用系统采用35kV所用变压器、接地变压器,35kV开关柜,箱变及SVG系统,保护和监控系统,其装置集中组屏于继电保护屏室。35kV进线为电缆进线。站二次设备有微机综合自动化系统、交直流电源系统以及电能计量系统等组成。测控装置可完成遥测、遥信、遥控。 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

相关文档