文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 系统现场常见问题分析及处理方案

系统现场常见问题分析及处理方案

系统现场常见问题分析及处理方案
系统现场常见问题分析及处理方案

系统现场常见问题分析及处理方案汇总

1.集中器常见问题

1.1. 上行通讯问题

1.1.1.GPRS通讯问题

1.1.1.1 集中器无法登陆前置机

首先,要正确区分出现问题的集中器的类型,是通用集中器还是各省份的集中器。集中器的上行规约是否与上位机软件的规约类型一致。在确定集中器的类型和主站的类型无误后再进行如下排查。

排查思路:

?集中器是否确实没有登陆?

?集中器已登陆但是否登陆的是其他服务器?

?集中器的ID与要操作的集中器的ID不一致?

排查步骤:

1、从表象上查找原因

确认集中器供电正常、工作正常,确认集中器已经放置SIM卡、SIM卡没有欠费、并将天线拧紧。

2、读取集中器的GPRS参数设置,确认集中器的参数设置于要登陆的服务器的参数一

致。

东软服务器的相关参数为218.58.62.114,端口2020,如果登陆东软集中器请确认

3、根据集中器的GPRS指示灯判断集中器的登陆状态。

其中:○表示灭,●表示亮。前三种状态为集中器正常登陆状态。

?通用ST集中器、通用5249集中器GPRS状态指示说明

如果集中器的左模块为GPRS模块,那么可以通过GPRS的状态指示灯判断GPRS状态。不同版本的集中器在GPRS状态灯的标注上存在差异,在此文档中将GPRS模块的四个灯从左到右重新做通用定义为灯1、灯2、灯3、灯4。如果右模块为GPRS模块,如果是为黑龙江集中器那么从上到下依次定义为灯1、灯2、灯3、灯4,如果是广西集中器,那么从下到上依次定义为灯1、灯2、灯

●表示亮代表1,○确定当前Modem 状态。

状态值计算方法:

状态值=(灯1状态值×8)+(灯2状态值×4)+(灯3状态值×2)+(灯4状态值×1)

上图举例的视图状态值计算如下:状态值=(0×8)+(1×4)+(1×2)+(0×1)=6 。

如果登录状态正常,说明集中器登陆到其他服务器,需要更改集中器的GPRS相关参数,或者集中器的信道参数与主站连接时使用的信道参数不一致,需要更改集中器的ID。

如果登陆状态异常。则根据状态灯指示对应上述表格中的故障原因解决问题。

4、根据监控到的报文分析集中器的登陆过程。

以5208、5249、9260为主芯片的集中器的RJ45在网口可以打印一些集中器运行的进程信息。此信息可以通过udpmonitor软件捕获到。在监控集中器的上行进程问题时,可以

选择监控msserver这个进程。

用udpmonitor软件监控报文信息的方法:电脑IP:129.1.23.37子网掩码:255.255.0.0。双机互联线联接电脑集中器;打开调试软件udpmonitor.exe;点击“新建窗口”,选择“msserver”,点击“确定”;点击“开始捕获文字”并选择目标文本文件地址,将自动捕获调试信息到指定文本文件。

5、如果集中器的液晶显示GPRS的状态,可以根据液晶显示的状态来判断集中器的上

行故障原因。

1.1.1.2 主站无法与集中器通讯

排查思路:

?主站与服务器连接的相关参数是否设置正确

?主站所在的计算机能不能与服务器所在的网络通讯

?服务器网络故障

排查步骤

?确认主站所在的计算机能否正常连接服务器所在的网络。

?确认主站和服务器连接的参数正确(包括IP、端口、及下行速率),东软服务器

的相关参数为218.58.62.114-2030,下行速率1200。

?查看或询问服务器的网络状态。Ping一下被连接的服务器IP,或用网络调试工

具连一下被连接的服务器IP及端口。

1.1.

2.PSTN通讯问题

现象:远程拨号连接集中器异常

排查思路:

?电脑与电话线网络的连接是否正常

?要操作的集中器的电话号码是否正确

?本地拨号MODEM与集中器内置MODEM的匹配问题

排查步骤:

1、确认主站信道参数,该信道参数为集中器所连电话线的电话号码,主站信道参数为

主站端电话线拨打集中器端电话线的电话号码。

2、拨号时首先要确认电脑连接电话线,有没有拨号音。

3、确认集中器供电正常、工作正常,确认集中器已连接电话线。

4、确认集中器电话线路正常:连接一部正常使用电话机,接打电话测试。

5、拨号,根据集中器的PSTN指示灯判断集中器的状态,可通过以下步骤来判断电话

猫是否正常

?PW灯亮代表集中器检测到电话线有振铃,给电话猫供电;在拨号过程中,

Modem指示灯的PW应被点亮,表示Modem电源被打开,如果PW灯没有点

亮,说明集中器振铃检测存在问题,集中器须要返修

?OH灯亮代表电话猫摘机;

?DCD灯亮代表电话猫已经建立数据连接;

?DATA灯闪烁代表与电话猫数据正在通信;

6、如果电话猫连接不上PC机,可换一台电话猫拨号,防止两猫之间匹配不上的问题。

7、电话线路振铃信号是否过弱?

当电话线路拉线过长或线路中存在接触不良的现象,就会导致电话线路上的各种信号存

在较大衰减。

8、集中器内部故障:内部电话线路断开或内置Modem损坏。

检测流程:

对集中器进行拨号,在拨号过程中应能听到集中器内部有两次开关动作的声音,表示集中器已检测到振铃信号,并将电话线切换至电话Modem。

如果没有听到开关的声音,请使用万用表对电话振铃信号进行测量;测量的方法是:将万用表置于交流200V检测档,对电话线两端进行测量,如果在拨号期间,万用表显示的电压小于40V,则说明外部电话线路可能存在问题,须联系电信部门进行检修。

1.1.3.RS485通讯问题

通常电脑没有485接口,上位机与集中器进行485通讯时需要用到串口转485设备,因此可能出现的问题会有串口的问题。另外作为辅助设备的串口转485与串口的连接需要保证硬件连接正常。

排查思路:

?485线是否接反?

?485线是否短接?

?485线是否因设备过多过载?

排查步骤:

1、确认连接集中器和电脑的485线“+”“-”接线正确。

2、用万用表确认485线的“+”“-”没有短接。

3、确认集中器和电脑直接的485线没有接其他485设备。

1.1.4.RS232通讯问题

1.1.4.1 打开串口失败

分析:集中器不会影响电脑串口的打开。

排查思路:

?确认电脑是否存在串口?

?确认串口号选择正确?

?其他软件是否占用同一串口?

排查步骤:进入电脑的设备管理器查看端口属性,查看电脑存在的串口。确认要打开的串口号正确,其他软件没有占用同一串口。

1.1.4.2 串口通信异常

排查思路:

?硬件上串口线是否正常?

?串口接线是否符合要求,是标准串口线还是普通交叉线还是直连线?

?串口的通讯参数是否设置为与设备串口参数设置一致?

排查步骤:

1、如果有确认正常的其他设备,用手头的串口线通讯一下,确认串口线硬件上没有问

题。

2、目前与集中器直接通讯的串口线有两种,,一种为直连线,只应用在内蒙(辽宁)

三合一配变终端这一款硬件上,其他集中器应用的串口线全为普通交叉线,即9针

串口的2、3交叉即可

3、串口的通讯参数有波特率、数据位、校验方式、停止位、传输模式,错一不可。需

因此上位机软件要针对具体设备的具体功能做具体设置。

1.1.5.网口/RJ45通讯问题

1.1.5.1 物理连接异常

现象:网络物理连接显示失败,即本地连接显示,提示网络电缆没有插好。

排查思路:

?集中器是否已上电?

?网线是否好用?

?集中器硬件是否存在问题?

排查步骤:

1、确认集中器与电脑连接好,集中器上电正常运行起来。

2、确认所使用网线是好用的,连接其他网络设备正常。

3、集中器在出厂前均检测过硬件,一般硬件不会再存在问题,确认是否硬件问题可以

通过调换其他集中器上连接正常的模块。

1.1.5.2 网口不能正常通讯

现象:网络物理连接显示连接,上位机软件不能与集中器正常通讯。

排查思路:

?电脑的IP是否设置正确?

?集中器的IP是否设置正确?

?连接集中器的端口是否正确?

?是否可以连接但是不能正常通讯?

?是否有功能强大的防火墙或杀毒软件?

排查步骤:

1、电脑的IP需要与集中器的IP在同一网段下。正常情况下出厂的集中器的默认IP为

129.1.22.96,需要设置电脑的IP为129.1.X.X。如果集中器的IP已做过设置,请对电脑的IP做另外的设置。

2、TCP/1P方式连接集中器时,集中器的默认连接端口为7000;UDP方式连接集中器

时,集中器的默认连接端口为7001。

3、上位机软件主动发出的报文需要与集中器所支持的上行协议一致,且无误。

4、关闭电脑自带的防火墙及杀毒软件及杀毒软件防火墙尝试。

1.1.6.红外设备与集中器连接问题

集中器红外通讯主要分为近红外和远红外,使用近红外的设备比较少,大多采用是远红外通讯。

现象:不能通讯。

排查思路:

?外围环境干扰。

?通讯数据正确。

?近红外确认连接线连接正常。

排查步骤:

1、确认掌上电脑设备没有问题;

2、近红外确认查看连接线完好,其他设备能够正常使用;

3、远红外以最近距离测试。

4、将外围环境干扰降到最低,灯光、其他通讯干扰等。

5、两者之间的通讯协议正确。

1.2. 下行通讯问题

1.2.1.所有载波节点都抄不到的问题

排查思路:

?集中器没有发出抄表信号;

?所有电表对集中器的抄表信号没有回应;

?集中器没有收到所有电表的回应;

?所有电表对集中器抄表回应内容错误。

排查步骤:

1、集中器没有发出抄表信号的原因有以下几点:

◆集中器没有启动抄表。包括:集中器中没有装载表号、错装表号为非载波节点、集

中器没有设置抄表时段等。

◆重新启动抄表失败。包括:集中器与路由之间通讯失败、集中器中没有可以抄读的

数据项内容。

◆启动抄表后,信号没能发出。包括:路由与38之间通讯异常,载波电路问题。

2、所有电表对集中器的抄表信号不做回应的原因可能有以下几点。

◆路由的运行模式,表端载波芯片不能兼容。

◆集中器抄读的数据标识表端MCU不支持,表端芯片不做任何回应。

◆集中器要抄读的电表的表号与实际所有电表的地址不能对应。

3、表端做了回应集中器没有收到电表回应的可能只有一种,就是集中器的载波接收电

路出现故障。

4、导致所有电表对集中器抄表回应内容错误的原因有以下几点:

◆集中器抄读的数据标识,表端MCU回应的数据内容集中器不能正常解析。

◆表端MCU不支持集中器所抄读的数据标识。

1.2.2.部分表抄不到的问题

排查思路:

?整理并分析失败的电表;

?现场线路问题。

排查步骤:

1、整理并分析失败的电表,看失败的电表是否有满足如下条件的:

◆路由的运行模式,失败表的表端载波芯片不能兼容。

◆集中器抄读的数据标识表端MCU不支持,失败表的表端芯片不做任何回应。

◆集中器要抄读失败的电表的表号与并非现场存在的电表的地址。

◆集中器抄读的数据标识,失败表MCU回应的数据内容集中器不能正常解析。

◆表端MCU不支持集中器所抄读的数据标识。

◆表故障。

2、在排除上述问题后,考虑现场台区线路问题。

如果能拿到施工方的现场线路图是最方便得方法。

如果拿不到现场的线路图,可以根据现场走线粗略绘制现场线路图。

1)抄不到的表比较集中。

◆台区划分不明确,抄不到的表不属于该集中器抄读的台区。集中器跨台区抄读电表

成功率较低。

◆抄不到的表与能抄到的电表之间距离太远。看实际情况,如果施工允许,在线路中

间合适的位置增加中继器。

◆抄不到的表与能抄到的电表之间存在的大衰减点。需要慢慢用抄控器点抄的方式逐

渐确定高衰减的点,找到高衰减点分析产生较大衰减的原因,对线路进行整改。

◆常见的干扰源就是变频器设备。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电

源变换为另一频率的电能控制装置。变频器设备的使用会使得电网中存在一定频率

的杂波,影响集中器和载波表接收正常的载波信号。用专用设备确认干扰源的存在;

在合适的位置添加集中器或将现有集中器挪动到受变频器影响较小的位置,或准确

找到变频器所在的位置用隔离变压器将变频设备隔离出去。

2)抄不到的表比较分散。

抄不到的表均位于末端,且抄不到的表一般从来都抄不到,一般出现于2代系统中,2代系统只支持三级中继。

3)抄不到的表距离集中器较近,且抄读不稳定。

抄不到的表距离集中器较近,且抄读不稳定,集中器周边电力线中存在干扰源。

查看台区电表的构成,

如果为2代载波芯片和3代载波芯片混装,集中器改为2代路由模式或改为混合模式;

果3代载波芯片和3.5代载波芯片混装,集中器改为3代路由模式;

如果为2代、3代、3.5代混装,则放弃2代表或另外装一台可抄读2代表的集中器。

1.2.3.抄到表的数量起伏比较大的问题

排查思路:

现场存在干扰抄表的因素?

现场线路时变性强?

排查步骤:

1、存在干扰源,但是干扰源存在的时间不能确定,在抄表期间如同时存在干扰源会导致该

次抄表过程效果不佳。准确找到干扰所在的位置用隔离变压器将变频设备隔离出去。2、同一台区有其他集中器同时在抄表。二代集中器存在集中器之间的串扰问题,影响了抄

表效率,另外一台两台集中器的载波信号在线路上也会出现叠加抵消现象,导致载波信号这种现象多出现在两台集中器线路相通的台区中。三代或更高路由版本集中器避免了串扰问题,但是载波信号的叠加抵消也会使得集中器发出和接收到的有效载波信号减少。可以将互相影响抄表的两个集中器的抄表时段错开;如果不允许变更抄表时段,且不允许减少集中器,则减少一台集中器的表数量,减少一台集中器的抄表时间;变更集中器位置,在保证集中器可以抄到各自表的前提下,在线路上保证两台集中器越远越好;

抄回每块表的时间间隔较大的问题

在集中器中存在完整的路由信息后,抄读每块电表都应该比较顺畅的,不应该存在长时间抄不到表的问题。

排查思路:

?是否为跨台区抄读?

?直抄表距离集中器较远?

排查步骤:

3、查看现场电表与集中器的在线路拓扑图中的关系,查看是否位于同一个台区,如果不在

同一个台区,将集中器移位于要抄读的电表于同一个台区下或在电表所在的台区中增加集中器。

4、如果方便读取表号的中继路由关系,查看直抄表距离集中器的距离,如果直抄表距离集

中器的距离较远,那么挪动集中器的位置到电表线路的中心位置。

1.2.4.某采集器节点下所有表都抄不到的问题

排查思路:

?采集器抄读采集器下的所有485表失败;

?集中器与该采集器节点通讯失败。

1、如果主站和集中器上行支持,抄读采集器支持的数据标识,确认集中器是否与采集器通

讯正常。如果集中器能抄回采集器支持的数据标识,如时间数据标识等,证明集中器和采集器间通讯正常。

2、如果集中器与采集器通信正常,则到采集器端,用抄控器通过采集器抄读485表查看通

信情况。

1.2.5.某采集器节点下的部分表抄不到的问题

一般来说采集器的所有485表抄到的可能性相等。

排查思路:

?如果固定是某只(些)485表抄读失败,是否采集器与485表之间通讯存在问题。

?每天采集器下抄读失败的485表不固定,是否集中器与采集器通讯成功率低。

1、到采集器端,用抄控器通过采集器抄读485表查看通信情况。

2、有条件的话通过集中器点抄采集器统计成功率。或者直接在集中器和采集器间加中继器

尝试。

1.3. 硬件接口问题

集中器的硬件接口主要有:红外接口、RJ45接口、载波接口、485接口、RS232接口、红外接口、GPRS/CDMA接口、PSTN接口、液晶、按键等。

目前,集中器都采用模块化设计,用模块替换的方法,可以方便确认集中器的某硬件是否存在问题。

2.采集器常见问题

2.1. 采集器载波通讯异常

2.1.1.抄读采集器参数失败

确认要抄读的采集器的MAC地址和设备地址正确且一致。

要对采集器抄读的数据标识,采集器能够支持。

确认采集器的载波电路正常。

有条件的话可以用电脑监控载波芯片和MCU的交互。

2.2. 采集器下行抄读485表失败问题

2.2.1.某采集器下所有485表都抄不到的问题

如通过采集器地址抄读485表,需要确认采集器的地址是否错误。

确认采集器与485表的接线是否接反。

用其他485设备测试采集器下行抄读485的硬件问题。

采集器抄读485表的波特率与485表支持的波特率不一致。

有条件的话可以用电脑监控载波芯片和MCU的交互及采集器的485线的抄表命令。

2.2.2.个别485表抄不到的问题

确认采集器与该485表的接线问题。

不经采集器直接抄读该485表看抄读成功率,485表本身是否故障。

采集器抄读485表的波特率与失败485表支持的波特率不一致。

有条件的话可以用电脑监控载波芯片和MCU的交互及采集器的485线的抄表命令。

2.2.

3. 采集器无地址模式抄读485表失败

确认采集器支持无地址模式

确认采集器的载波电路正常

确认采集器对485表的异常回复做的处理得当。

有条件的话可以用电脑监控载波芯片和MCU的交互及采集器的485线的抄表命令。

2.2.4.采集器下行485带载问题

采集器下理论带载31块电表,实际上可能带更多,但是由于采集器和485表的485电路设计的不同,可能存用手拉手方式连接485表在超过一定数量时采集器可能出现不能抄到任何表的情况。可通过下述步骤来确认是否为带载问题。

确认在带1块485表的情况下抄读是否成功,如果成功确认采集器485信道通畅。

在去掉当前数量一半电表后查看剩余电表的抄表成功率。继续对半增加或减少485表的数量,确认采集器最终可以抄读多少块电表。

确认为采集器带载问题,因为采集器485电路无法变动,只能让采集器带载不超过实验数量。

3.载波模块或电能表问题

3.1. 抄读电表的某数据标识失败

确认要抄读的电表的MAC地址和设备地址正确且一致。

要对电表抄读的数据标识电表能够支持。

确认电表的载波电路正常。

有条件的话可以用电脑监控载波芯片和MCU的交互。

3.2. 载波模块相关问题

1)电表给载波模块供12V电时,对电源的功率有什么要求?

答:载波模块要求12v电源功率为:1.5±0.3W。

2)载波模块上电后,多长时间可以正常通讯?

答:上电时,载波模块红灯点亮;当红灯熄灭时即可通讯,时间大约为5秒。

3)晶振的中心频率稍微有偏差就会造成载波模块无法正常通讯,载波模块对晶振的频偏要求是多少?

答:载波模块对晶振的频偏要求是±10ppm。

4)载波模块与MCU通讯过程中的超时时间是多少?

答:载波模块(即载波芯片)处理一条命令的时间最长为:10ms;载波芯片与MCU通讯时最长等待时间:3代模式约为1S,3.5代模式约为:2S。

5)关于载波电路检修流程问题,询问能不能有更简单的方法快速准确的判断是载波板的某一部分或某个零件坏了,从而能提高载波板维修效率?

答:载波电路检修流程简单总结如下:

a)首先,查看电源是否正常,可能引起电源出问题的器件:插针连焊;载波芯片、

AFE4361、EEPROM这3个IC被击穿导致5V对地短路;跟电源连接的电阻电容

损坏或连焊;

b)电源正常,再查看20M晶振是否起振,若不起振更换晶振;

c)晶振正常起振,查看载波芯片12脚是否有185KHz输出,若没有更换载波芯片

d)在通讯过程中,看AFE4361的16脚是否在每次通讯时有波形,若没有检查载波接

收电路(C25 C27 L6 L7 R6 VD1 VD2);

e)在通讯过程中,查看滤波器的5脚是否在每次通讯时有波形输出,若没有更换滤波

器;

f)查看4361的13脚输出波形是否正常,若有问题更换4361;

g)发送有问题检查发送电路相关器件,主要有V2 R20 R21 L2 C23 R4 R7;

h)其他器件也有很小几率导致故障,需单独检查。

4.其它产品问题

1)衰减器、隔离器是怎么区分的,各自的分贝是多少,怎么选用?以前200mA的衰减器无法通讯,去掉后就可以正常通讯;为后来换1.5A的衰减器也可以正常通讯,原因是什么?

答:衰减器与隔离器在外壳上有标签注明,从外形上看隔离器体积大。衰减器的衰减值为:59±3dB;隔离器为:90 dB;200mA衰减器在不同负载的情况下衰减倍数偏差很大,因此后期更换为1.5A。

隔离器与衰减器的详细使用连接图如下:

图隔离器与衰减器的连接图2)

------

信息系统常见问题解决方案

管理信息系统 常见问题解决方案 1.保存时【解析XML数据失败】 2.点运行时提示【格式错误】 3.与【服务器连接失败】 4. .netframework 2.0安装时【版本冲突】问题. 5.登陆不上.提示返回的【数据集为空】 6.点运行时显示【无法启动应用程序,请与应用程序提供商】问题1.解析XML数据失败问题:

如果出现上图提示,大多都是输入数字的时候用的是全角。 解决方法:使输入法在半角状态重新输入即可。 全角与半角切换方法如图。 https://www.wendangku.net/doc/c210511263.html, framework 问题。 这个是系统自动将.net framework 2.0 自动升级到3.0或者3.5的状态。 解决方法:进入控制面板, 先卸载.net framework 3.5,从高版本到低版本卸载。卸载完后重新装下.net framework 2.0就可以了。关闭电脑的自动更新功能.(我的电脑-属性—自动更新-关闭) 3.网络问题

主要是网络原因,请检查网络情况.建议使用电信网络. 4…netframework版本问题 这个问题的原因是系统内安装了.netframework其它或者更高的版本. 解决:在控制面板—添加或删除程序里找到如图 把.netframework从下往上全部卸载,重新安装2.0版本 5.防火墙问题. 登陆时候登陆不上.见截图 网络情况差的时候也会出现这个问题. 但是网络情况良好,ping 服务器地址正常.

原因是windows防火墙阻止了登陆.关闭windows防火墙即可. 6.无法启动应用程序 点运行时出现错误如截图: 解决办法.: 出现这个问题的原因有可能是windows防火墙或者360防火墙屏蔽了地址.如果将所有防火墙和杀毒软件关闭以后仍然出现这个问题- 打开C盘,在工具,文件夹选项里,选中显示所有文件和文件夹, 打开C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings,下的apps文件夹( 红颜色的表示当前电脑登陆用户名) ,将apps文件夹删除. 然后在系统网页里点运行,重新下载程序.

生产现场常见的问题及错误的解决方式

生产现场常见的问题及错误的解决方式 企业在其成长过程中,常常会经历各种不同的阶段和遇到不同层面的许多问题点。对于企业来说,发展战略是成功的坚实基础,但是企业往往失败在战术方面。所谓的战术失败,指的是在生产现场的问题点没能得到及时、有效的解决,从而也相应的使问题层出不穷。这种战术上的失败极有可能导致战略上的失败。因此,分析企业生产现场所常遇见的各类问题,以及研究企业对问题处理过程中所通常贯用的方式,是很有现实意义的。 一、常见的问题 所谓管理,就是要管理异常的事情,而正常的事情并不需要加以管理。作为管理干部,本身并不需要参与具体生产的活动,管理者所要做的就是在生产现场出现问题时,能及时、有效地排除异常的问题。生产现场的活动是很复杂的,其中可能包含了很多繁琐的流程。因 此,在生产现场将会遇到各方面的很多问题。 1、作业流程不顺畅 2、每一条生产线中,一般都包含多个流程。因此,生产现场最常见的问题就是作业流程不顺畅。作业流程不顺畅的最直接影响就是致使公司生产产品所需的平均工时增加,从而相应地降低了生产现场的工作效率,甚至导致产品不能按时交货。当遇到作业流程不顺畅时,最常用的方法是再增加同样的生产线。这样一来势必就浪费了不少工时,增加了企业对生产设备的投入,从而严重影响到公司产品生产的成本不断增加和效率不断下降。 3、 4、不良品的混入 5、如果生产现场不是井井有条,就会经常发生不良品混入的情况。所谓不良品的混入,指的是进料检验过程中出现的漏检,导致一部分不良的原料混入到生产线;或在进料检验过程中已经检验出来,并隔离在仓库,而在领料的过程中又粗心地领出来,混入了生产制造过程中;甚至有可能检验隔离出来的半成品,在进入下一道工序时又粗心地混入其中。 6、不良品的混入必然会造成重复返工。重复返工在作业过程中的经常发生,又相应地使产品的品质不断下降。最后,不合格的产品必将直接导致客户产生抱怨,要求退货,更为严重的是,客户以后不再愿意与企业合作。产品质量的好坏,直接影响到生产企业的声誉,

施工中常见问题及解决方案

1、存在问题:外墙铺贴外墙砖,阴阳角的嵌缝剂吸水导致窗框周围渗水 解决措施:外墙砖改为涂刷质感漆,在上窗框处预留滴水槽 2、存在问题:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置钢丝网片,后期内墙、棚顶等满铺纤维网格布,刮腻子抹平。 3、存在问题:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝。 解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上,不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。 4、存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,屋面标高定于最高完成面以上250mm。 5、存在问题:门窗耐候胶打胶不美观 解决措施:门窗预留洞口尺寸跟现场测量尺寸存在误差,造成窗框与墙垛的间隙不均匀,打胶不美观。建议在抹灰过程中安装窗户副框,副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。弥补门窗型材与墙体间的缝隙,利于防水;增强门窗水平与垂直方向的平整度。有利于门窗的安装,使其操作性更好。 6、存在问题:室内地面出现裂纹 解决措施:出现裂纹的原因是施工中细石混凝土的水灰比过大,混凝土的坍落度过大,分格条过少。在处理抹光层时加铺一道网格布,网格布分割随同分格条位置一同断开。 7、存在问题:内墙抹灰出现部分空鼓 解决措施:空鼓原因,内墙砂浆强度较低,抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未设置钢丝网;墙面浇水不透,砂浆未搅拌均匀。气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。解决办法,抹灰前应清净基层,基层墙面应提前浇水、要浇透浇匀,当基层墙体平整和垂直偏差较大时,不可一次成活,应分层抹灰、应待前一层抹灰层凝结后方可涂抹后一层的厚度不超过15mm。 9、存在问题:吊顶顶棚冬季供暖后出现凝结水,造成吊顶发霉 原因:冬季供暖后,管道井内沙层温度升高,水蒸气上升遇到温度较低的现浇板,形成凝结水,凝结水聚集造成吊顶发霉。解决措施:管道井底部做防水层截断水蒸气上升渠道。 10、存在问题:楼顶太阳能固定没有底座,现阶段是简单用钢丝绳捆绑在管道井上固定 解决措施:建议后期结构施工中,现浇顶层楼板时一起浇筑太阳能底座。 11、存在问题:阳台落水管末端直接通入预留不锈钢水槽,业主装修后,楼上的垃圾容易堵塞不锈钢水槽,不易清扫。 解决措施:建议后在阳台上落水管末端预留水簸萁,益于后期的清扫检查。12、存在问题:卫生间PVC管道周围出现渗水现象 原因,出现渗漏的卫生间PVC管道,周围TS防水卷材是冬季低于5℃的环境下施工的,未及时浇筑防水保护层,防水卷材热胀冷缩,胶粘剂开裂,造成PVC

Windows7常见问题解决方案

Windows7常见问题解决方案 问题1:我的笔记本电脑有无线上网的功能,为什么我上不了网? 现在的笔记本电脑大都可以无线上网,但买回来后却上不了网,访问什么网页都无法找到该页。想要用无线上网,要做的准备工作很多: (1)部分笔记本电脑会在机身两旁设置独立的无线功能开关,将开关调至“on”的状态,才能打开笔记本电脑的无线功能;如果没有独立的无线功能开关,可以通过两种方法:1. 摁住“Win”+“X”键,即可打开Windows移动中心找到“无线网络”,摁下“打开无线”就完成了;2.笔记本电脑都有“Fn”键,摁住“Fn”+“F2”(有些电脑不同,如LenovoTinkpad,只需找到无线标识,然后摁“Fn”+无线标识所在的键),启用之后,大多会在屏幕上显示无线功能以开启。Ok,现在你已经完成了笔记本电脑上的准备工作,接下来要搜索网络。 (2)在此之前请先确定路由器和线的连接没有问题(如果在公共场所即可跳过)。之后搜索附近可供连接的无线点,有些须要密码,有些咖啡厅、连锁快餐店、火车站、机场等地有设置可连接上网的无线点。如果你在特殊的地点,如公司,要连接请询问公司网络管理员即可。问题2:无线网络应该怎么连接? 请先确认问题1中上网前先准备的工作,之后请看以下步骤。 【1】单击通知区域内的网络图标。 【2】单击要连接的无线点(如出现“通过此网络发送的信息可能对其他人可见”,即说明该无线点未加密,这是不安全的网络),在右上角可以看信号强度,若连接信号强度强的网速就快,反之,网速越慢。 【3】单击“连接”按钮。 页脚内容1

【4】这时会出现三个选项,分别是:家庭网络、工作网络、公用网络。如果是用户连接到家中或公司的无线点,有时需要与其他计算机共享文件,因此单击“家庭网络”。如 果连接到公用网络,请单击公用网络,可以不与其他计算机共享文件。 【5】确认操作完毕后请单击“关闭”按钮。 【6】接着把鼠标指针移动至通知区域的无线网络图标处,稍微停留,就会出现一个白色的框,若显示“Internet访问”就可以上网了。 问题3:有“可以使用”的无线点,连接上了却无法上网,还出现了一个黄色的感叹号? 现象:笔记本电脑显示“未连接-连接可用”,连接后虽显示连接,还出现了“未识别的网络-无网络访问”。 在此之前应先明白一个真理:无线上网的连接稳定性比不上传统的有线宽带,易受干扰,请参考以下说明,排除故障。 (1)先单击网络图标,把鼠标指针移动至已连接的无线点上,停留1秒左右,会显示出一白色框,查看其安全类型,若显示安全类型为“WEP”,则说明这个无线点有密码, 无法随意连接,一般的密码是连接不上的。 (2)由于无线网络属于开放式网络连接,为避免陌生人随意连接,许多非公用无线上网的无线点会设置各种安全验证,其中就有一选项是“指定的电脑才能连接”功能,所 以用户无法直接连接至这个无线点。 (3)虽然检测到该无线点,但由于信号过弱,就需要选择信号强的无线点进行连接,如果搜索到的无线点信号都不是很好,请到空旷的地点再试试。 建议:【1】请把无线路由器放在距离电脑较近的地点,且该地点要空旷,无较厚的遮挡物。 页脚内容2

常见问题及处理方案docx

房建常见主要问题及处理方案 一.注意事项 1、设计桩顶标高与现场自然地面标高较接近时,现场宜回填砂至设计桩顶标高以上50cm,以保证桩机行 走不会损坏已施工工程桩。 2、回填施工场地若使用了较多的块石,应提出对回填区进行探桩处理,并明确探桩深度。如无需进行,则 可忽略. 3、为确保施工,焊接接桩宜改为气体保护焊自然冷却分钟后再继续施工; 4、施工顺序宜为:施工前先进行试桩,然后继续进行工程桩施工,待工程桩施工结束后再进行静载试验。 5、如有地下室的工程,桩顶标高位于地面以下较深处,施工过程宜请相关单位提前确认静载检测桩,以便 加配管桩至地面。 .通常加劲箍采用Φ,如果为围护桩加劲箍,更应变更为Φ。才能确保钢筋笼吊装刚度要求(该施工应考虑在 吊筋中增设加吊筋,伸至自然地面与机台焊接,以便钢筋笼固定,同时预防浇注桩身砼过程中钢筋笼上浮). 二.常见问题及防范处理方法 (一).怎样预防浇筑桩身砼过程中钢筋笼上浮? .精确的控制还要用吊线坠来实现,在安装完钢筋笼后,通过保护桩恢复桩位的中心点,然后抽孔内的 泥浆,直到漏出钢筋笼的顶面,在钢筋笼的顶端挂“十”字线,用线坠来校和钢筋笼上挂的“十”字线中心与 桩位的中心是否重合,否则用大锤、钢管敲打、撬动钢筋笼的吊筋使其中心与桩位的中心重合为止。但当钢筋笼的顶面至泥浆的上面距离较大时(例如超过米时),抽泥浆的方法往往容易造成塌方,因此用吊线坠的方法就不再适用。所以应在钻孔之前尽量使桩基位置的标高降低,来减少桩基的副孔高度。 .控制钻孔灌注桩中钢筋笼上浮的方法 由于钢筋笼子安装在钻孔的泥浆内,人既看不见也摸不着,在浇注桩基混凝土时,如果操作不当,很容易引起钢筋笼子上浮,造成工程质量事故。 引起钢筋笼子上浮的几种可能原因 ()钻孔底部泥渣清理不符合要求。当钻孔深度达到设计标高后,孔内沉渣过深,桩底的泥块也没有完全搅碎和冲出孔外,就将钻头、钻杆卸掉,安装导管。在浇注桩基水下混凝土时,混凝土将沉渣、泥块一起向上顶起,而泥块再混凝土的冲击作用下将钢筋笼子整体托起,造成钢筋笼子的上浮。 ()浇注混凝土过快。现在很多钻孔灌注桩设计的钢筋笼子都是半笼,(笼子比桩身短几米或十几米)当混凝土面接触到钢筋笼子时,如果继续快速浇筑混凝土,则钢筋笼子在上泛的混凝土的冲击作用下整体上浮。 ()调整好混凝土的塌落度。一般浇注桩基的混凝土塌落度应控制在,浇筑桩基的混凝土都要求有很好的和易性与流动性,以此来保证混凝土在浇注的过程中能有很好的“泛浆”。否则混凝土的和易性和流动性不好,浇筑桩基将是十分困难的,先浇筑的混凝土已经快要凝固成整体,而将钢筋笼子整体托起,从而引起其上浮。 防止钢筋笼子上浮的方法 防止钢筋笼子上浮的方法应从钢筋笼子上浮原因的角度上来处理: ()防止桩底泥渣、泥块过多的方法是:在钻孔深度达到设计标高时,不要立即停止钻机转动,而是

软件开发项目管理中的常见问题和解决方案(精)

软件项目管理常见问题及解决方案资料来源:互联网整理人:class4117 软件行业是一个极具挑战性和创造性的行业, 软件开发是一项复杂的系统工程, 牵涉到各方面的因素, 在实际工作中, 经常会出现各种各样的问题, 甚至面临失败。如何总结、分析失败的原因,得出有益的教训,对一个公司来说,是在今后的项目中取得成功的关键。 1 .项目管理在软件开发中的应用的成因 目前我国大部分软件公司,无论是产品型公司还是项目型公司,都没有形成完全适合自己公司特点的软件开发管理模式, 虽然有些公司根据软件工程理论建立了一些软件开发管理规范,但并没有从根本上解决软件开发的质量控制问题。这样导致软件产品质量不稳定, 软件后期的维护、升级出现麻烦, 同时最终也会损害用户的利益。 2. 软件项目管理常见问题及解决方案 (1缺乏项目管理系统培训 在软件企业中, 以前几乎没有专门招收项目管理专业的人员来担任项目经理, 被任命的项目经理主要是因为他们能够在技术上独当一面, 而管理方面特别是项目管理方面的知识比较缺乏。 解决方案:项目经理接受系统的项目管理知识培训是非常必要的, 有了专业领 域的知识与实践, 再加上项目管理知识与实践和一般管理的知识和经验的有机结合,必能大大提高项目经理的项目管理水平。 (2项目计划意识问题 项目经理对总体计划、阶段计划的作用认识不足, 因此制定总体计划时比较随意, 不少事情没有仔细考虑; 阶段计划因工作忙等理由经常拖延, 造成计划与控制管理脱节,无法进行有效的进度控制管理。

解决方案:计划的制定需要在一定条件的限制和假设之下采用渐近明细的方式进行不断完善。提高项目经理的计划意识, 采用项目计划制定相关知识、技术、 工具,加强对开发计划、阶段计划的有效性进行事前事后的评估。 (3管理意识问题 部分项目经理不能从总体上把握整个项目, 而是埋头于具体的技术工作, 造成 项目组成员之间忙的忙、闲的闲,计划不周、任务不均、资源浪费。有些项目经理没有很好的管理方法,不好安排的工作只好自己做,使项目任务无法有效、合理地分配给相关成员,以达到“负载均衡”。 解决方案:加强项目管理方面的培训,并通过对考核指标的合理设定和宣传引导项目经理更好地做好项目管理工作。技术骨干在担任项目经理之前, 最好能经过系统的项目管理知识,特别是其中的人力资源管理、沟通管理的学习, 并且在实际工作中不断提高自己的管理素质, 丰富项目管理经验, 提高项目管理意识。 (4沟通意识问题 在项目中一些重要信息没有进行充分和有效的沟通。在制定计划、意见反馈、情况通报、技术问题或成果等方面与相关人员的沟通不足, 造成各做各事、 重复 劳动,甚至造成不必要的损失 ; 有些人没有每天定时收邮件的习惯,以至于无法 及时接收最新的信息。 解决方案:制定有效的沟通制度和沟通机制, 提高沟通意识 ; 采取多种沟通方式, 提高沟通的有效性。通过制度规定对由于未及时收取邮件而造成损失的责任归属 ; 对于特别重要的内容要采用多种方式进行有效沟通以确保传达到位, 例如:除发送 邮件外还要电话提醒、回执等, 重要的内容还要通过举行各种会议进行传达。 (5风险管理意识问题

计算机网络常见故障及解决方案

一、计算机网络常见故障及解决方案 1 无法连接上网的故障 解决方案:检查调制解调器的驱动是否正常。检查调制解调器是否处于可以使用状态:双击“控制面板→系统→设备管理”,在列表中选择调制解调器并单击“属性”,确认是否选中“设备已存在,请使用”选项。检查端口的正确性:双击“控制面板→调制解调器”,单击选择调制解调器,然后单击“属性”,在“通用”选项卡上,检验列出的端口是否正确。如果不正确。请选择正确的端口,然后单击“确定”按钮。确认串口的I/O地址和IRQ设置是否正确:双击“控制面板→系统→设备管理”,再单击“端口”,选取一个端口,然后单击“属性”。单击“资源”选项卡显示该端口的当前资源设置,请参阅调制解调器的手册以找到正确的设置,在“资源”对话框中。检查“冲突设备列表”以查看调制解调器使用的资源是否与其它设备发生冲突,如果调制解调器与其它设备发生冲突,请单击“更改设置”,然后单击未产生资源冲突的配置。检验端口设置:双击“控制面板→调制解调器”,单击选择调制解调器,然后单击“属性”,在出现的菜单中选择“连接”选项卡以便检查当前端口设置,如波特率、数据位、停止位和校验等。 2 无法浏览网络 解决方案:第一是因为在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了“取消”按钮所造成的,如果是要登录NT服务器。必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。第二种是与其它的硬件产生冲突。打开“控制面板→系统→设备管理”。查看硬件的前面是否有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和 I/O地址设置。第三是防火墙导致网络不通。在局域网中为了保障安全,安装了一些防火墙。这样很容易造成一些“假”故障,例如Ping不通但是却可以访问对方的计算机,不能够上网却可以使用QQ等。判断是否是防火墙导致的故障很简单,你只需要将防火墙暂时关闭。然后再检查故障是否存在。例如用户初次使用IE访问某个网站时,防火墙会询问是否允许该程序访问网络,一些用户因为不小心点了不允许这样以后都会延用这样的设置,自然导致网络不通了。比较彻底的解决办法是在防火墙中去除这个限制。 3 IE默认的搜索引擎被篡改 在IE工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,点击之可以进行网络搜索。IE默认使用微软的搜索引擎。如果IE的搜索引擎被恶意网站篡改,只要你点击那个“搜索”按钮,就会链接到恶意网站。 解决方案:单击“开始/运行”,输入“Regedit”打开注册表,定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search分支,找到“SearehAssistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,将其值改为某个搜索引擎的网址,然后再找到“CustomizeSeareh”键值名,将其键值改为某个搜索引擎的网址。 4 上网速度慢 解决方案:

好氧池常见问题及解决方案56525

二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因? ①好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水浑浊而悬浮物多) ②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉。 ③二沉池负荷过高,或二4r池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起。 ④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流觉动泥层过大(此原因较少)。 ⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降,(水清澈而悬浮物多)。 ⑥好氧池污泥铃过长,污泥老化。 ⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均(N P比例过高)。 ⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差,二沉池泥层高,水流将污泥带出(svi值过高或过低都会出现此情况)。 ⑨好氧池污水中氛氮含量过高 二沉池出现浮渣浮泥现象的原因? ①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反峭化后被气体携带上浮。 ②好氧池进入大量物化污泥和厌载污泥,由于部分不能转化乃好氧污泥变为浮渣排出系统。 ③好氧池污泥腐败变质。 ④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮 ⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能) ⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差 好氧池溶解氧不足的原因? ①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加 ②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧 ③鼓风机出现故障停止运行或风机压才不够(出现此情况较少) ④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大 ⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多 好氧池发生污泥膨胀现象的原因? ①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能) ②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖 ③好氧池负荷长期偏低或偏高 ④好氧池水温偏高 ⑤营养料不均衡或缺乏营养(N p偏低) ⑥进水pH值问题 ⑦好氧池污泥的泥铃过长,耗氧量增加导致溶解氧不足 好氧池出现污泥解体,上清液细碎污泥多现象的原因? ①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高) ②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未 能完全分解掉,镜检污泥结构散(浑浊,不透明,COD高)

常见问题及解决方法

重庆电子招投标常见问题

目录 一、常见问题说明 (3) 二、投标人注意事项 (6) 1、投标函 (6) 2、导入word目录乱的问题 (6) 3、资格标制作 (7) 4、技术标 (7) 5、填报“清单数据”中分部分项清单综合单价与综合合价 (7) 5、填报措施项目费 (9) 6、填报主要材料 (9) 三、招标人注意事项 (10) 1、填写项目基本信息 (10) 2、模版的应用 (10) 3、清单数据 (10) 4、添加补遗、答疑或者最高限价文件 (12) 五、标盾使用说明 (12) 六、开标 (13)

一、常见问题说明 《金润电子标书生成器》软件需安装在Windows Xp系统上,暂不支持Vista和Win7系统,安装时不能插入任何加密锁,同时关闭所有杀毒软件和防火墙 1、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,导入标书一闪而过,却没有导入任何文件? 答:金润电子标书生成器没有正确安装,若安装正常可在“打印机和传真”看到“金润电子标书生成器”的虚拟打印机,如下图: 解决方法:A:运行以下命令安装打印机不包含引号 “C:\WINDOWS\system32\BJPrinter\PrinterSet.exe”,点击“安装打印机”,如(图一)。此后如弹出提示框都选择继续、信任、通过等按钮,如(图二):倘若被阻止则程序安装不完整,电子标书生成器软件无法正常使用。 图一图二 或者 B:卸载金润电子标书生成器并且重新安装。 2、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,却无法双击打开或者报错? 答:金润软件相关程序可能被防火墙或者杀毒软件默认阻止了。 解决方法:查看杀毒防护软件,在阻止列表将其设为信任,以360安全卫士为例

电脑常见问题即解决方案

?浏览:10268 ?| ?更新:2014-03-01 21:21 ?| ?标签:计算机 计算机已经变成我们生活中不可或缺的工具,在日常使用中,难免会出现很多问题而没有办法解决。在这里根据平时积累的一些经验,加上在网上搜索的一些资料,在这里晒出来,希望能给大家的学习和工作带来一些帮助。 我们日常使用计算机中出现的问题一搬可以分为硬件问题和软件问题两大类。我们在处理计算机问题的时候,一搬遵守以上原则:首先怀疑软件问题,再怀疑硬件问题。 桌面常见问题 1. 1 一、当把窗口最大化后,任务栏被覆盖,不是自动隐藏,怎么回事? 最佳答案 1.在任务栏上右击,在弹出的菜单中单击“属性”, 2.然后在弹出的"任务栏和开始菜单属性"对话框中选择下面两个选项: "锁定任务栏"和"将任务栏保持在其它窗口的前端"

二、IE窗口的大小在哪里设置? 最佳答案: 先把所有的IE窗口关了;只打开一个IE窗口;最大化这个窗口;关了它;O K,以后的默认都是最大化的了也可以用鼠标直接将IE窗口拖动为最大或最小) 三、桌面不显示图标,但有开始任务栏? 最佳答案: 1、右击桌面---->排列图标---->显示桌面图标把它选上! 2、右击桌面---->属性---->桌面(标签)---->自定义桌面--->把需要的显示项目前打勾,应用确定! 四、桌面IE图标不见了(桌面上自定义桌面没有IE选项) 最佳答案: 右键点击我的电脑->资源管理器->在窗口左侧选择“桌面”->把这里的I E图标拖到桌面上即可。 五、任务栏的快速启动图标不见了? 最佳答案: 右键任务栏---工具栏---快速启动---打勾. 六、显示桌面的快捷键丢失了,怎么找回? 最佳答案 打开“记事本”: 把下面内容复制上去:

生产现场的问题及解决方案

生产现场常见的问题及其解决方案:第一:订单问题 1.订单管理四大误区: 1)视订单为机密,由一二个人把握,其他人员不知道,或不敢过问; 2)盲目接单,未经评审,心里没底;拿到再说,干得越多,亏得越多! 3)订单由业务部单独管理,与财务、板房、品检、生管、仓库等信息脱节。 4)误认为有跟单员就行了,其他人都不重要。排程只由生管说了算。 2.订单处理不好的症状: 1)一年365天,天天赶货,天天加班; 2)现场混乱,物料堆码乱; 3)员工抱怨,压力大,被动配合作业; 4)老板常发脾气,老追责任; 5)管理人员挨骂,xx也经常抱怨;

6)所有人员都感到疲惫; 7)士气低落。 3.有效的对策: 1)制板并由xx、板房、生产线确认; 2)确认材料;(包括色调、配件、总成); 3)技术和工艺难题分析; 4)关键过程产能评估。 第二:流程问题 1.流程管理误区: 1)只排在纸上,未按流程作效率分析; 2)未规定流程分段,子过程模糊; 3)过程资源未规划,配置不合理; 4)未预算流程速度,分解物流、作业流、信息流和成本流的具体细节; 5)认为流程不畅通是人的问题,只强调人员调配,不作流程瓶颈分析。

2.流程管理中的死结: 1)效率卡在哪里; 2)关键工序外包; 3)资源配置不当; 4)规划滞后; 5)习惯性布产; 6)懒惰的员工; 7)恶劣的管理; 8)粗暴的方法; 9)混乱的局面! 3.有效的对策: 1)分别不同订单作流程分析 2)规划生产线、平面化对接型四流合一;3)依流程五定资源; 4)控制关键和特殊工序; 5)时常把握生产瓶颈;

6)灵活开展流程再造。 第三:工艺问题 1.我们忽视了什么?: 1)经验没规范,未形成标准化文本; 2)认为有样板,其他都不重要了; 3)照搬别人的工艺卡,几年了都没变化; 4)检测手段简单,没有规范的操作要求; 5)从材料到工具都没有消耗定额;凭经验估计。 6)未明确工序质量控制点。 2.中小企业工艺状况分析: 1)对工艺管理普遍认识不足,不够重视; 2)投入不足,特别是计量、检测设备投入不够,配置不到位;3)对工艺管理人员的培养不重视,甚至没有专职人员负责。4)未建立技术体系,图纸、样板随处乱放,未建立保护机制。5)标准化程度不够,普通不了解标准化知识。

运维常见问题详细解决方案

运维工作及常见解决方案

1.概述 1.1编写目的 编写本解决方案的目的是对运维人员在遇到问题的时候提供一个可参考的依据。运维人员以此解决方案作为今后在运维工作中遇到相同问题的一个指南和依据,指导运维人员如何去解决类似问题。也为新来运维人员熟悉运维工作。本解决方案主要从问题类型、问题描述和解决方案等方面进行说明。 1.2适用范围 适用于运维人员、新来运维人员及相关人员。 2.运维工作流程 ?客户打找运维服务,接到电话,先判断是由运维做还是的 人做; ?运维分机号为1,,先记录房间号,报修时间,服务开始时 间,故障现象及记录接线人。 ?负责人先想解决方法,告知运维人员大体方向,运维人员 根据了解的情况想解决方案,在去见客户的时候知道如何 操作; ?负责人给运维人员派工单,运维人员去执行; ?执行完之后跟负责人交待此次工作结果;

?回复,双方接收 ?每周的运维工作数据及运维工作报告的电子档须在下周一 十点前发送到负责人邮箱中。 3.运维工作内容 1)终端软件维护 2)网络调整 3)电话调整 4)机房巡检 5)服务器操作:应用系统包括安全系统、移动执法系统、备份系 统、机房监控系统;网络设备包括交换机、路由器、防火墙、 流量控制系统。 6)机房清洁 7)空调维护 8)其他 4.常见问题解决方案 4.1电脑装应用软件的步骤 新台式机和笔记本: ●内网:装内外必要软件外网:按客户需求装 ●杀毒软件:内网装趋势杀毒软件外网装安全防护软件

●360安全卫士,修复系统漏洞,点击修复,在安装路径中产生 一个hotfix文件夹,然后把工具中的hotfix文件夹里面所有文 件拷贝到安装路径下的hotfix文件夹; ●装常用的工具:内网 、以及用户要求的软件外网:根据用户的需求来装 旧电脑: ●IP设置,每次都要记录IP,在用完之后把IP设置为原来的IP ●旧机器在装系统之前,我的文档及桌面上的文件要备份,用U 盘拷贝出来再装系统(要特别注意财物室的机器重装系统, 在装系统之前还需要把C盘里面的某些文件给拷贝出来) 注意事项: 1.保证OA系统所以功能都能用 2.不安装盗版软件

常见问题及解决方案

常见问题及解决方案 技巧类: 1.问:考生每次登录都需要下载控件吗? 答:如果考生机安装有还原卡,则每次启动该机器后的第一次登录考试系统,需要下载一下考试控件。后面再次登录则无须下载,可以直接使用。 建议考点学校在模拟考试后,确认考试系统无误时,可以先统一解开还原卡,登录一次考核系统,将控件下载运行后再加上还原卡。这样,以后考生登录时,均无须下载控件。 或通过教师机的多媒体发布功能,将控件(在教师机的考试系统文件夹下的wwwroot文件夹下找到plussetup.rar)统一发布到学生机后,让学生解压后运行。 2.问:学生机访问教师机的IP地址比较麻烦怎么办? 答:可以在教师机上将访问地址(http://教师机IP:9000)做成快捷方式图标,发送到每台学生机上。然后学生可以直接双击快捷方式图标即可进行访问。 3.问:学生机在符合考试用机要求的情况下,另外需要注意哪些问题? 答:(1)确保学生机ip没有冲突,并且不能被学生修改; (2)确保开始考试前已经退出防火墙和杀毒软件,包括360等。 4.问:学生登录时输入学籍号与密码时,提供学籍号和密码不正确,怎么办? 答:监考老师可以在考场监控列表中找到该考生,查看其学籍号和密码,核对考生身份。 5.问:考生机器正常登录,单击“确认”按钮后一直显示“请等待开始考试”对话框。 答:(1)教师机未开启考试:在教师机器上打开考场监控,单击开始考试按钮,考生端将会弹出试题界面; (2)重新下载插件:在IE地址栏输入(http://教师机 IP:9000/setup2.html)后将显示下载插件页面,重新下载解压安装。 6.问:打开考场监控一片空白,没有任何信息。 答:单击开启场次数据,选择相应的场次,即可显示本场次的学生信息。 7.问:单击“开启场次”按钮后,“开启场次”按钮未显示灰色仍可用。 答:此情况属正常现象。以便误开启其他场次数据,在尚未开考前发现后及时地更换正确的场次数据。 8.问:考试过程中,突然停电怎么办? 答:考试过程中,突然停电,可以为本考次另行约定时间继续考试。界时,重新启动教师机,并开启本场次数据,学生也重新登录,即可从断电时的状态继续进行考试。

常见问题及解决方案41831

常见问题及解决方案 1无法搜索到驱动 1.1现象 电子钥匙驱动安装成功后,第一次插入电子钥匙长时间搜索不到驱动。1.2解决方案 电子钥匙插入的时候,当系统弹出“找到新的硬件向导”对话框时,选择“从列表或指定位置安装(高级)”如下图所示: 点击“下一步”,弹出如下所示对话框,选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”,并点击“下一步”;

选择“GFA SEAL”,并点击“下一步”,如下图所示: 系统设置硬件驱动后,弹出如下图所示的对话框,选择“完成”即可。

2智能卡服务故障 2.1现象 驱动安装成功,而当插入电子钥匙时,没有“eSEAL被插入”或则“导入证书成功”的提示。 2.2解决方案 1、打开服务列表:打开控制面板->管理工具->服务。 2、确认服务列表中是否已经有智能卡服务(英文名称为”Smart Card”,中文名称为”智能卡”)的存在。 3、判断智能卡服务是否存在 (1)如果智能卡服务不存在,请到第4步; (2)如果智能卡服务存在,确定启动类型为“自动”以及登录身份为” NT AUTHORITY\LocalService”:双击智能卡服务,打开智能卡服务的属性,如果启动类型不是“自动”,设置启动类型为“自动”,如果是XP或则2003的系统,还

需要将登录身份账户名设置为“NT AUTHORITY\LocalService”,密码,确认密码设为空,如下图所示: 设置开机自动启动智能卡服务

设置智能卡服务的登录身份(密码部分请不要输入信息) 并重启计算机。 4、如果智能卡服务不存在, 则需要安装智能卡服务 A、如果系统System32目录下面不存在此三个文件:scarddlg.dll, scardssp.dll, scardsvr.exe,则需要拷贝相应的文件到用户的系统System32目录下。 B、打开控制台:(同时按键盘的Windows键和‘r’键)打开运行对话框,在打开右边的输入框中输入“cmd”,点击确定,即可打开控制台。 C、在控制台中运行”regsvr32 scardssp.dll”,然后运行“scardsvr.exe /install”注册智能卡服务,如果失败请运行” scardsvr.exe /reinstall”。 D、再次确认智能卡服务是否存在,如果存在,请转到第3步(2)。 设置智能卡服务的登录身份提示: 在以上第4步中,设置智能卡服务的登录身份时,如果不记得输入的用户名,可以通过如下步骤输入用户名:

Win7系统常见问题解决方案大全.doc

Win7系统常见问题解决方案大全 以下就是win7系统下常见故障的解决方法: 一、Win7蓝屏故障解决方案 出现此类故障的表现方式多样,有时在Windows启动时出现,有时在Windows下运行一些软件时出现,出现此类故障一般是由于用户操作不当促使Windows系统损坏造成,此类现象具体表现在以安全模式引导时不能正常进入系统,出现蓝屏故障。有时碎片太多也会引发此类故障,有一次笔者在整理碎片后就解决了该故障,如若排除此项可能则有以下几种原因可能引发该故障。 1、内存原因。由于内存原因引发该故障的现象比较常见,出现此类故障一般是由于芯片质量不佳所造成,但有时我们通过修改CMOS设置中的延迟时间CAS(将其由3改为2)可以解决该问题,倘若不行则只有更换内存条。 2、主板原因。由于主板原因引发该故障的概率较内存稍低,一般由于主板原因出现此类故障后,计算机在蓝屏后一般不会死机,而且故障出现频繁,对此唯有更换主板一途。 3、CPU原因,由于CPU原因出现此类故障的现象比较少见,一般常见于cyrix的CPU上,对此我们可以降低CPU频率,看能否解决,如若不行,则只有更换一途。 推荐阅读:蓝屏代码查询器 二、win7保护错误解决方案 出现此类故障的原因一般有以下几点: 1、内存条原因。倘若是内存原因,我们可以改变一下CAS延迟时间看能否解决问题,倘若内存条是工作在非66MHz 外频下,例如75MHz 、83MHz 、100MHz甚至以上的频率,我们可以通过降低外频或者内存频率来试一下,如若不行,只有将其更换了。 2、磁盘出现坏道。倘若是由于磁盘出现坏道引起,我们可以用安全模式引导系统,再用磁盘扫描程序修复一下硬盘错误,看能否解决问题。硬盘出现坏道后,如不及时予以修复,可能会导致坏道逐渐增多或硬盘彻底损坏,因此,我们应尽早予以修复。 3、Windows系统损坏。对此唯有重装系统方可解决。 4、在CMOS设置内开启了防病毒功能。此类故障一般在系统安装时出现,在系统安装好后开启此功能一般不会出现问题。三、win7随机性死机解决方案 死机故障比较常见,但因其涉及面广,是以维修比较麻烦,现在我将逐步予以详解。 1、病毒原因造成电脑频繁死机 由于此类原因造成该故障的现象比较常见,当计算机感染病毒后,主要表现在以下几个方面: ①系统启动时间延长; ②系统启动时自动启动一些不必要的程序;

初中生常见问题及解决方案

中学生常见学习问题及解决方案 一:课前不预习-知识导学 古人云,凡事预则立,不预则废。预就是提前对事情有所打算,有所计划,做到心中有数,并对事情结果加以预测。同样在学习中也需要提前准备,提前思考,先解决一些自己能解决的问题,疑难杂症留待上课时老师解决,这样减少问题,听课效果会更好。这就是预习。预习是有计划、按计划学习的一种表现,是良好学习习惯的重要组成部分。对于学习自然也是这样的 想要学好一门课 仅凭课堂上有限的45分钟是不够的,更重要的是在课外。如果平时能养成课前预习这一良好习惯,对学习会有很大帮助。 (一)不预习的危害 1.不预习无法掌握一节的重点.难点,导致听课效率不高 首先,学生要知道下节课要学习的内容,了解主要讲的是什么,不预习是无法知道的,所以我们要提前预习课文。通过预习,学生就可以对课堂上的内容有大致的了解,从另外一方面可做到心中有数. 重点、难点突出,旧的知识和新的知识的联系,衔接。 2.不预习会导致学习的盲目性 预习可以使学习目的明确,清晰,学生的思维脉络会处于“高度快速反应”之中,接受、吸收、领会各种知识、技能全面而深刻 其效果不言而喻。加之课堂上对目标多次认知、操练和运用,加深了学生对目标的识记和再现。这样学生在课堂上根据自身的特点和课堂的目标要求有目的地学习、掌握、理解、分析、应用 避免了学习的盲目性,使学习具有目标性、针对性。 3.不预习会导致听课疲劳 由于人的精力是有限的 因此学生在每一节课里不可能自始自终地保持旺盛的精力 注意力和思维 一定会有走神的时候 这是人的生理机能所决定的。如果课前不预习 那么学生在课堂上的学习就带有盲目性 机械地围绕着老师的指挥棒疲惫地运转 ,到了自己需要集中注意力时却已使大脑处于疲惫状态而不能集中注意力,学生的主体作用就很难充分发挥。要想有效地、合理地分配课堂学习的注意力和思维,节省能力,这就要通过预习来完成。 (二)那么如何去预习呢?我们可以从以下几点入手: 1. 要有明确的预习目标。对预习的内容要做到心中有数,要明确预习什么,预习多少 需多长时间 采用什么方式,做到有的放矢。 2. 要有明确的预习内容。对预习的内容要积极理解,认真思考,争取记忆、消化其中的一部分。一些生词、短语、句型,尤其是生词和短语应该力争在上新课以前背下来。至于对话、课文,可以借助词典或对照课文注释,初步理解其大意。 3. 在预习的过程中要善于发现新问题.。然后带着这些问题有目的、有重点地去听课,养

Windows7 基本常见问题及解决方案之汇总

Windows7 基本常见问题及解决方案之汇总 本帖最后由月流沙于 2010-4-17 15:56 编辑 以下为使用 Windows7 过程中遇到的一些常见问题以及相应的解决方法,供各位 参考: 1.如何关闭UAC? 控制面板→用户帐户→更改用户账户控制设置→拖动选择从不通知。 2.如何取消开机按 CTRL+ALT+DEL 登陆? 控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项→交互式登陆:无须 按CTRL+ALT+DEL→已启用。 3.如何实现自动登陆? 开始→运行→输入control userpasswords2命令打开用户帐户窗口,先选中要自动登陆的账户,取消选择要使用本机,用户必须输入用户名密码,输入该帐 户的密码即可。 4.如何取消每次开机的默认共享? 将下列内容导入注册表,重启即可。 1.Windows Registry Editor Version 5.00 2.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters ] 3.“AutoShareWks”=dword:00000000 4.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] 5.“restrictanonymous”=dword:00000001 复制代码

5.如何关闭系统保护? 控制面板→系统→高级系统设置→系统保护→选中可用驱动器→配置→关闭系统保护;点击删除按钮可以删除所有还原点。 6.如何防止系统自动关闭硬盘? 控制面版→电源选项→选中的首选计划→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的设置窗口中找到硬盘→在此时间后关闭硬盘→设置为从不。 7.如何关闭睡眠功能? 控制面版→电源选项→选中的首选计划→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的设置窗口中找到睡眠→在此时间后睡眠→设置为从不。 8.如何彻底删除睡眠文件? 在 CMD 状态下,执行powercfg -h off 9.系统空闲时硬盘狂转应如何避免? 某些应用程序会在系统空闲时运行,造成长时间I/O操作,可以尝试关闭或者禁止这些应用程序或服务来减少空闲时硬盘狂转的现象。1 索引功能;2 磁盘碎片整理计划;3 Windows Defender 程序;4 Windows Search 服务;5 Superfetch 服务。 10.如何删除已经建立的索引选项? 控制面板→索引选项→选中索引项→修改→取消选中相应索引项。 11.如何关闭磁盘碎片整理计划? 选中驱动器→右键属性→工具→立即进行碎片整理→配置计划→取消选择按 计划进行运行。 12.如何关闭 Windows Defender 程序?

企业常见问题及解决方案-

企业常见问题及解决方案理念 机构臃肿体系不流畅各部门内部管理体制不到位效率低下人才留不住好人进不来人难管原料上涨产品低价竞争激烈人民币升值营销业绩上不去新老员工关系不和动力不足缺少凝聚力执行力很差跨部门不协调互相推诿老功臣自居不求上进永远的痛——生产部产品质量上不去车间现场管理混乱。。。。。。。 1 企业家之痛:对企业的执行力很不满意对公司员工的工作效率不认可,而且交给的任务都是做了而不是做到,员工出工不出力——如何消灭员工的惰性,提高员工的积极性——目标量化改善绩效考核完善激励机制。 2 您知道您很累,您依靠能人体制,您知道一旦能人策反,您公司的很多体系就将崩溃。所以您很想建立一套精准的人才复制系统 3 当然您最在意的是您的企业基业常青,您非常希望知道如何去打造百年老店 4 慧眼识人,选人之方,人才晋升,员工激励,培育人才,留住人才,员工淘汰。 5 精益生产,高效生产,现场管理工具,车间现场生产数据的实现,准时化生产,单元生产的要点和运作方法,现场改善实施,持续改善 6 团队的作用——如何打造高效团队 7 质量——企业的生命——提高产品的质量,企业一直关注的问题 8 我希望让自己再也不累,再也不很忙,能真正解放出来,考虑企业更高层面的发展,而不是在日常手下人本来可以完成的事务性的工作中深陷 9 契约化管理——让下属自己制定目标,自己管理自己 页脚内容1

10 设立董事长信箱,公司所有员工都可以投递,给公司带来好点子的员工全公司通告嘉奖 11 小公司做事,大公司做人。企业用人最高境界:一流的人提供一流的思想,设计一流的系 统,生产一流的产品,制造一流的工具,把它交给四流的人去干,让他干出二流的活,给他三流的薪水。任何企业经营到最高境界,本质上都是一家培训公司,只不过不是在为别人培训,而是在为自己源源不断的生产人。 12 老板的美梦:如果每位员工都像老板一样在为企业思考问题解决问题,那该多美妙!------ 不是不可能,只是还没找到方法。 13 “老板,这个问题怎么办好啊”“老板,客户催着交货,生产部还没搞好”“部门人手 不够,我没办法啊”“客户老要拖货款,你看。。”“公司又没这个制度,我拿他怎么办啊”“指标太高了,完成不了啊”。。。。。。。。——当老板真累啊! 14 父亲:儿子,明天开始到到公司熟悉业务啊。儿子:我才不高兴呢——企业传承与富二代 培育 15 一日,刘邦问群臣:吾何以得天下,项羽何以失天下?君臣回答皆不得要领。刘邦说:“我 之所以有今天,得力于三个人,运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如张良;镇守国家,安抚百姓,不断供给军粮,吾不如萧何;率百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三位皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下——老板可以什么都不会,只需会一样——用好人,管好人。 16 企业怪状:老板跑步,中层散步,基层踏步。 17 平庸的管理者:自己忙得不可开交,属下却在呼呼大睡。高明的管理者:属下忙得不可开交自己却在呼呼大睡 18 庸才——听话照做不提意见人才——有时不够听话还会提意见如何驾驭人才 19 中国很多民营企业家的现状:起得比鸡早,睡得比狗晚——后果很严重1透支了身体的健 页脚内容2

相关文档
相关文档 最新文档