第七章、溢洪道施工

7.1、概况

溢洪道位于坝体西坝肩处,为开敞式下槽式非常溢洪道,原控制段采用驼峰堰,堰顶高程664.1m,钢筋砼结构。现溢洪道已不能正常泄洪,需拆除重建。本次设计采用WES剖面实用堰进行加固,控制段堰宽8m。

⑴、控制段及其上下游:堰顶断面,最大墙高5.5m,顶宽0.5m,底宽0.8m,C20F200钢筋砼结构,底板基础1.2m的深度采用水泥土进行换基,边墙采用低液限粉土进行回填。控制上游接12.5m长铺盖,C20F200钢筋砼结构,底厚0.4m,基础1.1m深度采用水泥土进行换基,边墙高度由1.0m渐变为5.5m,顶宽0.4m,底宽0.6m。控制段下游接14m长渐变段,0.4m厚砼结构底板,浆砌石结构边墙,底板宽度由8m渐变为7m。底部设1m厚砂砾料防冻垫层,边墙0.85-1m 厚砂砾料防冻垫层。垫层底部铺设无纺布作反滤。伸缩缝均采用紫铜片及沥青砂浆止水。在与坝顶齐平位置设确良交通桥,板梁式结构,总宽5.5m,净宽5m。

⑵、泄槽段:紧接渐变段,全长440m,净宽7m,边墙高1.5m,边坡1:1.5,衬砌采用C20F200素砼结构,底板厚0.4m,边墙厚0.3m。底部回填1m厚砂砾料防冻垫层,边坡回填0.85-1m厚砂砾料防冻垫层,垫层底部铺设无纺布作反滤。伸缩缝每10m设置一道,采用紫铜片及沥青砂浆止水。

⑶、消力池段:位于泄槽段尾部,全长10m,断面为梯形,池深

0.8m,并在尾部设消能挡坎。底板为钢筋砼结构,净宽7m,厚0.5m,

标号C20F200,下部设10cm厚C10砼垫层。边墙壁为砼结构,边坡1:1.5,厚0.3m,标号C20F200,最大墙高2.3m。底部铺设1.1m厚砂砾料防冻垫层,垫层底部铺无纺布作为反滤。消能坎高0.8m,厚0.5m,底部设1.5m深的齿墙。消力池尾部两侧各设1.5m长,0.5m 厚的剌墙。下游采用0.5m厚C20F200细石砼浆砌石顺坡而下进行砌筑与原河道的衬砌相连。

溢洪道所有砼和浆砌石所有的水泥均采用抗硫酸盐32.5R水泥,钢筋保护层厚度需按规范防腐蚀。

7.2、施工方法

施工顺序:土方开挖→土方回填→水泥土填筑→防冻垫层→底板、边墙砼施工→底板、边墙浆砌石→闸房。

7.2.1、土方开挖

⑴、进口段、控制段:利用挖掘机挖、装,自卸车运0.5km堆放备用。

⑵、泄槽段、尾部消能段:直接利用挖掘机挖甩,就近堆放。

7.2.2、土方回填

⑴、进口段、控制段:利用挖掘机挖、装,自卸车倒运0.5km进行回填,填筑方法同坝体土方填筑。

⑵、泄槽段、尾部消能段:直接利用开挖土料进行回填,不足部分就近取土进行回填,由人工配合摊铺,小型机械夯实达设计压实度要求。

7.2.3、水泥土填筑

在进口段、控制段采用水泥土进行换基,首先在附近选一处场地,将水泥与土按设计配比1:9进行拌和制备。再由装载机装,自卸车运至现场,进行分层填筑,方法同坝体土方填筑。

7.2.4、防冻垫层回填

方法同坝体防冻层回填。

7.2.5、底板、边墙砼施工

⑴、底板施工

按设计要求由人工将基础整平经监理工程师验收后,即可进行底板砼的施工。

底板施工的程序是:钢筋制安→立模→砼浇筑。

钢筋制安:

①没有钢筋合格证和出厂检验单的钢筋严禁入场,未经取样试验和试验不合格的钢筋不得使用。

②钢筋使用前应洁净无损伤,无污染,在使用前应用砂纸将铁锈除去,不得使用带有颗料状和片状老锈的钢筋。

③严格按设计和施工规范要求下料,未经设计和监理工程师的许可,任何人不得随意更换钢筋的型号、规格及数量。

④钢筋加工的允许偏差值如下:

圆钢制成箍筋,其末端弯钩长度

⑤钢筋焊接必须提前做焊接试件,合格后方可焊接,钢筋焊接人员必须持有上岗证。严禁无证人员在未做焊接试件试验前进行钢筋焊接。

⑥钢筋按设计在加工场做好,运至施工区域安装。安装时除注意设计的型号、尺寸等要求外,必须安装好预埋构件。

模板制安:

①模板采用组合钢模进行拼接,在立模时须按设计要求安装好止水。进场的钢模板必须光滑、平整,整体性完好牢固,保证模板有足够的稳定性和强度。

②立模各种尺寸均符合设计尺寸要求,模板采用钢管加固,安装就位准确,支撑牢固可靠。

③模板的接缝采用粘接密封条嵌缝。

④在拆除时,严禁用榔头、撬杠等,避免损伤砼。

砼浇筑:

①原材料:各种原材料,砂、石、水泥必须经试验合格后方可使用,水泥的品种标号必须符合设计要求。

②砼拌和必须严格按试验室配合比执行,称量设备定期检查,各种材料称量派专人负责检验,称量偏差符合规范要求。

③砼的浇筑

底板砼一次浇筑成型。砼由自卸车运至施工现场,再由机械入仓,人工平仓,采用台阶式浇筑法施工。用插入式振捣器振捣,砼振捣由

专业人员操作,其振捣程序严格按设计规范进行,无漏振、过振现象。

a、任何砼开始浇筑前,必须通知监理工程师进行验收,验收合格后方可施工。

b、砼振动时严禁振动棒振动钢筋和模板。棒与棒之间为作用半径的1.25倍,并做到快插慢拔,振动时以不出气泡、砼表面泛浆为宜,不得漏振和过振。

c、砼的养护:采用毯子进行覆盖,由专人洒水养护湿润。

d、作好各种砼试块,并做好各种记录。

⑵边墙砼施工

砼施工程序为:钢筋制安→模板制安→砼浇筑。

钢筋制安:

同底板钢筋施工方法。

模板制安:

①模板采用组合钢模进行拼接,在立模时须按设计要求安装好止水。进场的钢模板必须光滑、平整,整体性完好牢固,保证模板有足够的稳定性和强度。

②立模各种尺寸均符合设计尺寸要求,模板采用钢管加固,安装就位准确,支撑牢固可靠。

③采用搭设满堂架加固,模板横向、竖向用围囹支撑,平均75cm 设置一道,横向、竖向围囹用φ50钢管固定。

④模板定型采用φ12螺杆对拉固定,模板的接缝采用粘接密封条嵌缝。

⑤在拆除时,严禁用榔头、撬杠等,避免损伤砼。

砼浇筑:

同底板方法,还应注意以下几个问题:

①、浇筑过程中,应派人随时观测边墙模板渗浆及变形情况,如发现有渗浆或变形情况发生,应立即对模板进行加固处理、修复。

②、砼振捣时,应避免破坏钢筋尺寸及模板的稳定。

③、砼振捣时,止水带不能弯曲,止水带安装一定要符合设计要求,并且止水带下砼必须振捣密实。

7.2.6、细石砼浆砌石施工

尾部与原消能设施连接段料石由原浆砌石拆除后再利用;溢洪道尾部原古河床岸坡治理工程段的料石由业主指定料场购买(尺寸为30cm×20cm×12cm)。

细石砼浆砌石施工方法为:

⑴、浆砌石料选用无风化,无裂隙、洁净,尺寸规格符合设计要求。

⑵、砌筑时,砌体石块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用外侧立石块、中间填心的砌筑方法。

⑶、在铺砌之前,石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。灰缝厚度为2~3cm,砂浆应饱满。

7.2.7、Y0+022.5~0+082.5m段基础碎石桩法浸泡处理

施工内容主要是浸泡坑、浸泡沟土方开挖及砂砾料回填,方法同上。

7.2.8、闸房施工

闸房面积为31m2,为单层砖混结构,层高3.3m,施工时严格按设计图纸及现场监理、业主的要求进行施工。

施工方法同管理站房。

模板分项施工方案.

模板工程施工方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 项目部 二零年月

模板工程施工专项方案会签表

第一节编制依据 1.核工业西南勘察设计院有限公司所设计的《1#、2#、3#、地下室结构施工图》以及与之对应的相关图集规范。 2. 国家、地方现行相关规范、规程、标准,主要包括: 《建筑物抗震构造详图(11G329-1)》 《框架轻质填充墙构造图集(西南05G701(四))》 《建筑物抗震构造详图(04G329-3~6 )》 《钢筋混凝土过梁(03G322-1、03G322-3)》 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(11G101-1、2、3 )》 第二节工程概况 2.1.1本工程为武胜县万善镇棚户区改造安置房建设项目,位于四川省广 安市武胜县万善物流园区。本工程由3栋为纯剪、框支剪力墙结构的高层建筑(2栋17+1、1栋18+1)以及一层结构形式为框架结构的大底盘地下室组成,上部结构嵌固在基础顶。基础形式主楼部分为筏板基础,地下室部分为独立基础。设计使用年限50年,地下室抗震等级二级,3#楼框架柱、剪力墙、框架梁为四级抗震,基础设计等级为乙级;1#、2#剪力墙抗震等级为二级,框支柱抗震等级为一级,框架柱抗震等级为三级,框支梁抗震等级为二级,框架梁抗震等级为三级;基础设计等级为乙级。 第三节施工工艺

模板工程是保证混凝土施工质量、加快施工进度的关键环节,模板工程必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠承载新浇混凝土的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。 一、模板选用 1、梁、柱、剪力墙、板全部采用木模。 2、主体工程按三层配制,梁侧模和板底模配制三套,梁底模配制三套。 3、本工程采用的木模材料尺寸1830mm×913mm,16mm厚黑色双面覆膜板。 4、所有模板在使用过程中,不论使用多少次,只要出现破损就必须进行更换。 二、模板支撑的设计 1、剪力墙的支承系统采用Φ48×3.5钢管作为内外钢楞,内钢楞间距400mm,外钢楞间距600mm,钢楞宜采用整根钢管,接头应错开设置,搭接长度不少于200mm,内墙与内墙、内墙与外墙模板之间的连接用锥形螺栓连接,采用槽钢卡及锥形穿墙螺栓加强固定,墙体斜撑间距1m,与楼层满堂架连为整体。支模形式详附图。 2、剪力墙模板验算 (l)承载能力计算:按三边固定,一边简支梁计算,由附图可知,取一区格400×400mm为计算单元。 ①荷载计算 a.新浇砼的侧压力 P=(0.4+150 T+30K1K2V 1 3)×10=79KN/m2 式中:T为砼温度取20℃,K1为外加剂修正值以1.2,K2坍落度修正值取1.15,V为砼浇筑速度取6m/h。 b.倾倒时砼产生的荷载取2KN/m2(泵送)。 ②荷载组合 P=a+b=79KN/m2+2KN/m2=81KN/m2 ③弯矩:Mmax=KPl2(查表弯矩系数K=0.0255) =0.0255×81×0.6×0.62 =0.446N·m

溢洪道工程施工方案

三门峡市山口水库复建工程 溢洪道混凝土浇筑施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省水利第二工程局 第五工程处 二O一一年八月二十日

溢洪道混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 溢洪道工程位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长471.22m,由侧槽段、控制段、泄槽、消能、海漫段组成,堰顶高程1543m,堰宽8.42m,消能型式为挑流消能。 -64.55~0-25为侧槽段,0-25~0+000为控制段,0+000~0+270.67为泄槽段,0+270.67~0+286.67为消能段,0+286.67~485.67为海漫段。 二、溢洪道混凝土施工方案 1、底板及边墙锚筋施工 在溢洪道底板及边墙部位均设置有Ф25、L=5m锚筋,锚筋呈梅花型布置,间排距为2*2m, 间排距为2m;高边坡自0-64.55桩号开始至0+000桩号均设置有锚索。 锚筋施工采用YT—27型气腿式风钻凿孔,水泥砂浆作为锚固剂。其工艺流程如下: 测量定位→造孔→测孔深、清孔→注入锚固剂→安装锚筋到预定位置→养护。 1.1、主要材料 ⑴锚筋:锚筋设计采用ф25长5m的螺纹钢; ⑵水泥:采用不低于42.5的普通硅酸盐水泥; ⑶砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂: ⑷水泥砂浆:采用强度不低于20MPa的水泥砂浆; ⑸外加剂:在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂,不得对锚杆产生腐蚀作用。 1.2锚筋孔钻孔 ⑴锚筋孔的钻孔按要求钻孔,其偏差不大于100mm; ⑵注浆锚杆的钻孔大于锚杆直径,采用先注浆后安装锚杆的程序施工,钻头直径大于锚杆直径15mm以上; ⑶锚杆孔深满足要求,孔深偏差值不大于50mm。 1.3锚筋孔注浆 ⑴锚筋注浆的水泥砂浆配合比,在以下规定的范围内通过试验选定: 水泥:砂1:1~1:2(重量比) 水泥:水1:0.38~1:0.45 ⑵锚筋钻成孔后,清孔、测孔深,自检合格后报监理验收,验收合格后,方开始在钻孔内注满浆,然后立即插入杆。 ⑶锚杆注浆后,在砂浆凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。

溢洪道工程施工设计方案(方案)

宣威市东山镇长洼子水库工程溢洪道进口引水段分部工程 施工组织设计(方案) 一、工程概况 本工程位于宣威市东山镇,本工程主要工程量为拦河坝工程、溢洪道工程、输水管和引水管道工程、导流工程等。 二、工期计划 2013年2月27~2013年3月4日,共计6天,基础土石方开挖。2013年3月20~2013年4月15日,共计26天,浆砌石砌筑、钢筋制安及砼施工。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工方案 1、基础土石方开挖 1)土方开挖 土方开挖前,根据设计图纸,结合施工场地的实际地形、地质情况,对其位置、方向、长度、高程进行复核,定出方向桩人工配合挖掘机开挖,边坡预留20cm 改用人工清理。 (1)开挖工艺流程 施工测量放样→场地清理→临时排水系统→分层开挖→自卸汽 车运输→人工修整→验收。 (2)施工测量 进场后根据监理单位提供的施工区围导线点及水准点的基本数 据建立工程测量控制网,以保证施工放样、定位的准确性;每开挖一个单元前,进行边线及高程放样。 (3)施工清理 对测量出的清理围,用人工或机械清除该围的全部有碍物,围外的清理按监理单位要求进行。 (4)土方开挖 场地清理完成后,采用1.2m3反铲挖机开挖,15t自卸汽车运输,土方运至指定的弃碴场。 (5)弃碴场 开挖料运至弃碴场后,分区堆放,并保持渣料堆体的边坡稳定,并有良好的自由排水措施。

2)石方开挖 (1)根据岩石的开挖难易,确定开挖方法。石质挖方边坡采用风钻或破碎锤破碎,对风化严重节理发育的岩层采用小挖掘机直接开挖,保证边坡稳定。对于高边坡开挖施工,按图纸设置开挖平台,每台从上向下同时完成边坡防护工程。 (2)施工中确定边坡的危险区,采取有效的措施防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害和损失。在危险区的边界设置明显的标志,建立警戒线,防止滚石。 2、浆砌石砌筑 分段和分台阶进行护坡的施工,采用移动式砂浆拌和机进行砂浆的拌制。 (1)砌筑前先按设计图纸测量放样,保证护坡的坡度符合设计要求。 (2)砌筑时先在基础面铺筑一层30~50mm厚的砂浆,再砌筑第一层块石,块石大面向下。块石砌筑前先润湿且表面保持干净。 (3)石块间较大空隙先填塞砂浆,再用碎石嵌实,石块间不能相互接触。 (4)砌体顶部用水泥砂浆找平抹光,防止地表水流入。在一定的间隔设置排水孔,以利于边坡的排水。 (5)浆砌石出露面砂浆缝宽大致相等,对设计有勾缝要求的其勾缝保持块石砌合的自然接缝,并做到牢固、美观、匀称、表面平整,勾缝砂浆单独配制。

某框架楼工程模板分项安全施工方案

某框架楼工程模板分项安全施工方案 建筑装饰城商业门市房工程 模板工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:建筑装饰城商业门市房工程。 2、工程地点: 3、结构类型:本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 4、建筑面积:本工程为两栋相同结构形式的框架楼,单个建筑面积为3623.48M2,总建筑面积为7246.96M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为6度,标准冻深0.85米,基础采用独立基础,以场地土层中第3层卵石层作为基础持力层;主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构,砌体隔墙做法为:0.9 M标高以下墙体和女儿墙采用M5水泥砂浆、MU10高掺量粉煤灰烧结砖砌筑,0.9 M标高以上墙体采用M5混合砂浆、加气混凝土砌块砌筑。 二、编制依据 本施工方案的支撑系统以JGJ-99《建筑施工安全检查标准》和JGJ130-2001、J84-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定为编制依据。 三、模板支撑系统的材料和要求 1、模板及支撑系统的材料选用: (1)采用υ48mm×3.2mmQ235-A碳素结构钢制造的焊接钢管为满堂模板支架的立柱,纵、横向扫地杆,纵、横向水平杆、剪刀斜撑的材料。 (2)采用KTH330-08可锻铸铁制作的直角扣件、对接扣件、旋转扣件为支架钢管的连接和固定件。 (3)采用定型组合钢模板及胶合板作为模板主要材料。 2、模板支撑系统的材料要求: (1)钢管: A.钢管必须有有效的产品质量合格证书、钢管材质检验报告、生产厂家资质证书和生产许可证。 B.钢管两端面必须平整。 C.钢管外观表面光滑、无裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。 D.钢管无锈蚀,有防锈处理。 E.不得使用用电焊对接的钢管和中间有孔眼的钢管。 (2)扣件: A.扣件必须有有效的产品质量合格证书、扣件材质检验报告,生产厂家资质证书和生产许可证。 B.扣件的机械性能不低于KTH330-08可锻铸铁的标准。

溢洪道消力池施工方案

**电站土建主体工程C1标**溢洪道消力池施工方案 **有限公司 **电站工程项目经理部

2017年3月 审批: 校核: 编写:

目录 1. ........................................................................................................................... 综合说明1 1.1. .................................................................................................................................. 工程简介 1 1.2. .................................................................................................................................. 施工依据 1 1.3. ............................................................................................................................. 主要工程量 1 2. .................................................................................................................. 施工进度计划2 3. ........................................................................................................................... 施工布置2 3.1. ........................................................................................................................ 施工道路布置 2 3.2. ................................................................................................................... 施工风水电布置 2 3.3. ......................................................................................................... 混凝土供应系统布置 2 4. ........................................................................................................................... 施工方法3 4.1. ............................................................................................................................. 土石方开挖

模板分项工程施工方案(精选、)

模板分项工程施工方案 一、适用部位及引用标准 适用部位为:基础与主体施工 引用标准为:GB50214---2001和GB50204----2002 二、材料要求: 1、模板采用木模板,模板及其支撑系统必须有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠的承受浇注砼的重量,侧压力以及施工荷载。 2、对模板工程所用的材料必须认真检查选取,扣件式钢管脚手架所使用的扣件必须每个检查,滑丝和有裂缝的不得使用。 三、施工准备: 1、木模板安装前施工及操作人员必须熟悉施工图纸 2、施工现场应有可靠的能够满足模板安装和检查需要的 测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格数量逐项清点和检查未经修复的部件不得使用。

4、木模板安装前应涂刷脱模剂,严禁在模板涂刷废机油。 5、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,根据土质情况考虑排水和防水措施,并准备支柱底垫紧。 6、竖向模板的安装底面应平整坚实,清理干净,并采取可靠 的定位措施。 四、施工工艺: 1、柱墙模板底面应找平下端应与事先做好的定位基准靠垫平,在柱墙上继续安装模板时,模板应有可靠的支承点,其平直度应进行校正。 2、楼面模板支模时,应先完成一个格构的水平支撑及斜撑安装,在逐渐向外扩展,以保持支撑系统的稳定性。 3、柱墙与梁板同时施工时,应先支设柱墙模板,调整固定后,再在其上架设梁板模板。 4、当柱墙砼已经浇灌完毕时,可以利用已经浇灌的砼结构来支撑梁板、模板。 5、柱墙模板安装就位后下端应垫平紧靠定位基准线,两侧模板均应利用斜撑调整和固定其垂直度。 6、支柱在高度方向所设的水平撑与剪刀撑,应按构造与整

体稳定性布置。上下层对应的模板支柱应设置在同一竖向中心线上。 五、质量要求: 1、模板及其支撑系统,配件的材料质量应符合模板设计要求和材质标准。 2、模板内侧应保证设计形体和美观要求,模板接缝应严密,不得漏浆,模板接缝宽度不应大于2.5MM。 3、模板与砼的接触面应清理干净。并涂刷脱模剂。 4、必须保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确,固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不的遗漏。安装必须牢固,位置正确。 5、模板安装好后应仔细检查各部位是否牢固,在浇筑砼过程中,应指定专人负责观察检查。如发现异常现象,应及时修整加固。 6、所有预埋件及预留孔洞,在安装前应与图纸对照,确认无误后准确固定在设计位置上,必要时可用螺丝将其固定,在浇筑砼时,应沿其周围分层均匀浇筑,严禁碰头和振动预埋件及模板。以免其歪斜,移位、变形。 7、施工中的轴线,标高,几何尺寸必须测放正确。标注清

溢洪道工程专项施工方案

恩平市马山水库险加固工程 专项技术方案 (溢洪道施工) 合同编号:EP MSSK-TJ-01 惠州市水电建筑工程有限公司 恩平市马山水库除险加固工程项目部 00七年三月

溢洪道施工技术方案 1.1 溢洪道工程施工 1.1.1工程概况 恩平市马山水库除险加固工程溢洪道加固项目主要有:砼工作桥、底板、护墙改建。 本章节主要阐述旧构筑物拆除,闸室、墙、溢洪道底板面等钢筋砼浇筑程序、施工方法说明、质量检验控制。 砼浇筑程序和方法说明书及附图的编制及质量控制依据是: 工程建设标准强制性条文(水利工程部分)(建设部2000年10 月发布)、DL/T5110-2000《水利水电工程模板施工规范》、GBJ/T113 —1987《液压滑动模板施工技术规范》、GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》、GB1301 —1991《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、 GB17—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、SDJ207-82《水工程 混凝土施工规范》、GB/T50164-1992《混凝土质量控制标准》和本合同标段《招标文件》等。 1.1.2溢洪道建筑物拆除 (1)溢洪道建筑物拆除 2)人工用风镐拆除法

溢洪道砼工程有现浇交通桥一座,溢洪道砼底板、护坡、护 底、护面、闸墩砼、护坦等砼项目。 1、交通、检修桥施工 (1)工作桥施工序图 桥梁施工程序 (2)脚手架工程 扣件式钢管脚手架主要由大横杆、立杆、小横杆、斜杆和底座组

成,钢管主要规格直径48mm壁厚4.8mm外脚手架采用分段搭设,搭设双排架。脚手架立柱纵距为1.85m和2.2m,横距1.0m,内立杆距离0.2m,步高为1.8m,上面铺满轻型竹排。 落地脚手架地基应夯实,脚手架的钢立柱不能直接支在地上, 加设底座和垫板,垫板的厚度不少于50mm脚手架地基应有可靠的 排水措施,防止积水浸泡地基,位于通道的脚手架底部垫木应低于其两侧地面,在其上加设板在脚手板的操作层上必须设护栏和挡脚板, 栏杆高0.8?1m挡脚板亦可加设一道低栏杆,其高为0.2?0.4m , 所有外架立面均设安全网。 (3)模板工程 1)模板的选用 模板的选用不仅关系到安装方法,还影响到拆模后的混凝土外观质量。根据工程特点,主要采用30cmX l50cm及60cmx l50cm钢模板, 在砼外观要求较高的部位采用90cmx 150cm的大块钢模板,如边墙直 线段;异型模板(如溢洪道等部位)采用滑模(设定位钢轨道),细部结构和基础侧模采用组合钢模。 2)模扳制作 异形木模板应选购质量标准达到II、11等材,湿度在18?23% 的木材。异形木模板根据设计在厂内制作,异形钢模板根据设计图纸设计出模板制作图向厂家定制,各类异形摸扳均需试拼装,编号,并经测量验收合格,再拆开分类堆放备用。 已使用过的钢模板,应进行除锈,校直,根据设计尺寸在模板厂内进行组合,试拼装,并涂上防锈漆、脱模剂。 模板制作的允许误差,应符合《水工砼施工规范(SDJ207-82)》及《钢筋砼结构工程施工及规范(GBJ5024- 92)(修订本)》规定。 3)模扳安装 模板安装前,应根据设计图纸进行现场测量放样,按要求设立控制点,个别特殊部位,应适当加密控制点,必要时将主要控制点引出施工部位以外不易破坏位置,以备校正用。

溢洪道工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 溢洪道施工技术方案浙江沧海市政园林建设工程有限公司

昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月. 1土石方开挖及边坡防护工程 1.1土方开挖工程 (1)工作内容 开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡测量、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。我方技术人员在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若我方技术人员根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。我方根据本合同的施工用地范围,按发包人和监理人的指示将符合设计要求的开挖料有效储存,以用于工程的回填等。在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时,安设足够的照明。 (2)主要提交件 1)施工措施计划,报送监理人审批。 2)开挖施工平面和剖面布置图; 3)施工设备配置和劳动力安排; 4)开挖渣料的合理平衡利用措施; 5)质量与安全保护措施; 6)排水和降低水位措施; 7)施工进度计划。

(3)开挖区域场地清理 其范围包括永久和临时工程场地清理包括植被清理和表土清挖。. 料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1)主体工程的施工场地清理,必须根据工程师的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或建筑基础外侧5m的水平距离。 2)表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,应根据监理人指示的开挖深度开挖表土,就近临时堆放。表土堆积体不宜过高,防止冲刷流失。 (4)土方开挖 1)土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的设计开挖线以内的全部材料开挖,如表土、粘土、砂壤土、砂砾石、软石、松散坍塌体和垃圾等。 2)开挖线必须符合施工详图的规定。开挖过程中,我方技术人员会经常校核开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点核边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。 3)排水沟开挖要严格按照设计要求进行,做到够宽、够深、够坡度、底平、坡顺。 4)机械施工,沟底高程要求按设计从严控制,最大欠挖量不得大于5cm,沟口和沟底脚的平面尺寸误差不宜超过±5~10cm。 5)施工分界处衔接要顺直,不允许出现折线,不允许存有施工界墙;渠坡不得出现凹凸不平等现象; 6)设立开挖标志,标出沟中心线、沟口开挖线的位置。

溢洪道混凝土施工方案

溢洪道混凝土施工方案 一、工程概况 溢洪道布置于坝址区右肩,为开敞式溢洪道,溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、挑流段、下游护坦段五部分组成,校核洪水下泄流量Amax=123.51 m3/s,设计洪水下泄流量 Amax=81.38m3/s。堰顶高程1164.45m,全长310m。 二、工程项目及设计指标和主要工程量 侧槽段:侧槽段溢流堰净长20m,溢流堰堰高程1164.45m,桩号为溢0+000—溢 0+020,首端宽4.6m,末端宽5.17m,采用现浇C25钢筋混凝土实体结构;侧槽底宽由4m渐变为6m,长20m,底坡i=1:20,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,靠山一侧边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶高程1169.1m,顶宽1m。 调整段:调整段长20m与侧槽段连接,矩形段面,采用整体结构,底宽6m,底坡i=0,底板采用1.2m厚现浇C25钢筋混凝土衬砌,边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶部宽1m,底部宽1.5m,平台高度从底板算起4m。墙顶高程1169.1m。调整段靠坝肩侧恒重式挡墙以上开挖段面均采用C15混凝土回填至墙顶。 调整段首、末各设一道伸缩缝,缝宽2cm,采用P651型橡皮止水带止水,距迎水面20cm埋设,高压闭孔板分缝,其上设3cm丙乳砂浆闭缝。 泄槽段:泄槽段泄槽段桩号溢0+040—溢0+280,包括明槽段和暗涵段。 (1)明槽段(溢0+040—溢0+208) 明槽段采用矩形段面,整体式结构,底宽由溢0+040的6m渐变为溢0+078的3m(溢0+078—溢0+208的底板宽均为3m),边墙高度9.65~6m,底板采用1.0m厚现浇C40高性能钢筋混凝土衬砌,边墙采用现浇C25钢筋混凝土恒重式挡土墙,墙顶部宽0.6m,墙底部宽1.5m,平台高度从底部算起2m。 (2)暗涵段(溢0+208—溢0+280) 暗涵段采用箱涵式结构,底板宽3m,墙高4m,顶板厚0.6m,边墙厚0.8m,底板厚 1m,暗涵顶部回填弃渣,顶部与右侧导流泄洪供水洞的墙顶齐平。 泄槽段每隔10m设一道伸缩缝,缝宽2cm,采用P651型橡皮止水带止水,距迎水面20cm埋设,高压闭孔板分缝,其上设3cm丙乳砂浆闭缝。

模板工程施工方案(计算)

模板工程施工方案 1 模板工程施工方案计算 1.注砼对模板的最大侧压力。 柱的混凝土浇注高度(3.6m )为本工最高(圆形柱另加工定型钢模板),因此按此例作计算新浇注混凝土对模板的最大侧压力。 式中 F ——新浇混凝土对模板的最大侧压力(KN/㎡) r ——混凝土的重力密度 t o ——新浇注混凝土的初凝时间(h ),可按t o =200/T+15求得T 为混凝土的温度 β1——外加剂影响系数,掺加缓凝作用的外加剂时 =1.2; β2——混凝土坍落影响修正系数,当坍落度≥100mm 时, 取1. 15; V ——混凝土浇注速度(m/h ) H ——砼侧压力计算机位置处至新浇筑砼顶面的总高度(m ); F=0.22×24×200/(12.1+15)×1.2×1.15×√2=76.05(KN/㎡) F=24×4.5=108(KN/㎡) 按取最小值,故最大侧压力为108(KN/㎡) 有效压头高度:h=F/24=108/24≈3.2(m) (2)、验算梁模板的强度和刚度 a 、 进行强度验算时,各类何载首先应乘以分项系数,其中恒何载乘1.2,活何载乘1.4。 梁模(按350×850梁计算) 竹胶合板自重(按100N/㎡计) 1.2×850=1020 N/㎡ 梁高新浇筑砼的自重:1.2×24000×0.85=24480 N/㎡ 钢筋自重:2.4×1100×0.85=2244 N/㎡ 施工何载:1.4×2500=3500 N/㎡ 总计: 30224 N/㎡ 模板宽度350㎜, 则:q 1=0.35×30240=10584 N/m q 2=0.35×(30224-3500)=9353.4N/m p=3500×0.35=1225N/m 强度验算 施工何载为均布何载: M 1=q 112/8+p1/4=(9353.4×2.42/8)+(700×2.4/4)=7154.45 N/m 由于M 1﹥M 2 故应用 M 1 验算强度。 竹胶模板的惯性矩及截面抵抗矩:H I X =I X1+h 12A 1+(I X2+h 22A 2)×2 =(350×123/12)+41.22×3600+[(50×1003/12)+14.82×500]×2 =10437370㎜4 W x =I x /y max =10437370/64.8=161070.52㎜3 δ= M 1×W X =4352.256×103/161070.52=47.31N/㎜2 f=50 N/㎜2 为竹胶模板弯曲强度,强度满足要求。 b 、挠度验算 ○1、何载计算 验算挠度应只采用恒何载的标准何载,其各项何载值如下: 竹模板自重:100N/㎡ 新浇筑砼的自重:24000×0.85=20400N/㎡ 钢筋自重:1100×0.85=935N/㎡ 总计: 21435 N/㎡ 梁高为850㎜,q=0.85×21435=18219.75 N/ m=18.21975N ㎜ ○2、挠度验算 上式以求得:L X =10437370 N/㎜4 竹胶模板弹性模量:E=5.5×103 N/㎜2 V=5q · 14/384/EI X =5×18.21975×7004/384×5.5×103× 10437370=0.99㎜ 挠度满足要求 ○3、验算现浇板的竹胶模板强度与刚度 A 、 强度验算 a 、 何载计算 本工程最厚现浇板为120㎜,故取此板厚度作为计算依据,计算跨度1.2m ,其余计算条件同上○2:即各项何载值如下: 竹胶模板自重:100 N/㎡ 1.2×100=120 N/㎡ 新浇筑砼自重:1.2×24000×0.12=3456 N/㎡ 钢筋自重:1.2×24000×0.12=3456 N/㎡ 施工自重:1.4×2500=3500 N/㎡ 总计: 7114.4 N/㎡ 板宽也为1.2 m ,则:q 1=1.2×7114.4=8537.28N/m q 2=1.2×(7114.4-3500)=3614.4 N/m p=3500×1.2=4200 N/m b 、 强度验算

水库溢洪道工程施工作方案[优秀工程方案]

新疆吉木萨尔县水溪沟水库工程溢洪道工程施工作业 葛洲坝新疆工程局(有限公司) 二0一三年六月

审定: 代兴艳审核: 陈行友编写: 郭文高

溢洪道工程施工作业指导书 1、工程概况 溢洪道为正槽式溢洪道,布置在右岸岩体上,由进口段、控制段、泄槽段、出口消能段组成,全长 200.0米.进口底板高程 992.10米,长 30.0米,宽度 25.0米.控制段采用驼峰堰,长度 10.0米,宽度 25.0米,其中闸孔净宽 24米,中间闸墩宽 1.0米,边墙高 4.0米,堰顶高程 993.67米.渐变段长 30米,采用台阶形式,宽度由 25米渐变为 15米,底坡 i=0.4.泄槽段采用台阶形式,全长 105米,宽 15.0米,底坡 i=0.48,由大小相等的台阶组成,槽身结构分缝长度为10米.消力池全长 25米,宽 15.0米,消力池出口采用 50米长的导流渠与河道相连,导流渠采用混凝土矩形断面,底宽 15.0米. 2、开挖方案及施工顺序 2.1开挖顺序及施工部署 为保证2号闸井及溢洪道各种材料及砼运输的交通要求,满足后续工作的正常施工,在进行2号闸井开挖期间,保留现有至2号闸井后侧的施工道路,进行溢洪道的进口段、控制的开挖及砼浇筑工作,待溢洪道进口段、控制段施工完毕后将该段进行回填,形成施工道路,满足2号闸井的施工运输要求,再进行溢洪道渐变段、泄槽段的开挖及砼浇筑工作. 2.2土石方开挖 2.2.1测量放线 施工技术人员根据施工图纸的底高程和原地面高程计算出开挖深度 ,根据各部位的控制坐标,将建筑物的开挖边线放于实地,洒出开挖边线,为开挖做好准备. 2.2.2土方开挖方案 土方采用挖掘机分层进行开挖,用1.6米3挖掘机配合220推土机挖甩,挖掘机装15~20T自卸车运输至弃料场或利用料场;土方开挖内容包括准备工作、场地清理、开挖、边坡观测维护、开挖渣料的利用和弃渣的处理及质量检查和验收等工作. 进口段及控制段开挖时用1.6米3挖掘机直接挖装至20t自卸汽车拉远至弃

溢洪道混凝土施工方法

溢洪道混凝土施工方法 一、施工特性 溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成。 二、施工程序 溢洪道开挖完成后,进行基岩面的清理,经监理验收合格后,方可进行混凝土的施工。按尾水渠段→消力池段→泄槽段→控制段→进水渠段的顺序先后浇筑。 其施工工艺流程见图2-1。 图2-1 溢洪道砼施工工艺流程框图 三、施工方法 基础部分采用散装组合钢模及木模板施工,侧墙采用组装刚模板。混凝土由左岸拌和系统供料,6m3搅拌车水平运输,HBT-60型混凝土泵机直接入仓。 (1)基础清理 人工将底板范围内清理干净,并整平,并经监理工程师验收合格。 (2)锚杆施工 锚杆孔采用手风钻钻孔,人工灌注水泥砂浆。 (3)钢筋安装

钢筋在钢筋加工厂加工制作,8t平板车运至施工现场,人工绑扎安装。 (4)模板安装 采用组合钢模板、模桁架梁,局部辅以木模板,人工严格按测量放样的设计线进行立模。模板必须稳固、平直,不变形,不错位,表面涂刷工业蜡,脱模后保证混凝土表面光洁、整齐。模板表面平整、光洁、无孔洞、不变形,具有较大的强度和刚度。模板安装时,必须严格按测量准确放样的设计边线进行安装。 (5)止水埋设 混凝土块施工缝之间设有橡胶止水带,在立模时,按设计位置固定于侧模中。 (6)混凝土拌制与运输 混凝土由左岸混凝土拌和系统集中拌制,6m3搅拌车经上坝公路运至施工作业面,泵送入仓。 (7)混凝土浇筑 混凝土人工平仓后,采用φ50mm插入式振捣器充分振捣密实。靠近模板边沿和止水片附近采用φ30mm软管振捣器振捣。不得欠振、过振或漏振。 (8)混凝土养护 混凝土浇筑完成后,及时进行保湿养护。

溢洪道开挖及支护施工方案.

.1不分类料及岩石开挖 .1.1概述 一、溢洪道紧邻右坝端布置,包括进口段、闸室段、泄槽段及挑流鼻坎,本标承担SP.0+290以前EL857m高程以下及SP.0+290以后EL775m高程以下的开挖及支护,施工对开挖与支护的工序衔接应全面考虑、合理安排。 二、工程地质 溢洪道岩质由含煤中、细粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩以及煤质页岩组成,沿线有一些厚3~20m块碎石分布,尤其是煤质页岩受层间剪切错动形成破碎带,较大的有L9、L10、L11、L12,由此构成的地基和边坡需要采取妥善的加固保护措施。溢洪道开挖中可能会遇到废旧煤硐,应引起高度重视。 开挖过程中会使溢洪道内边坡(SW侧)的L12层间剪切破碎带出露,位于下部坡脚,且向斜轴向坡外(NE向)的倾伏角达25°~35°,易使上部坡体沿差软弱的L12产生滑坡失稳,施工中应及时采取可靠的结构支护措施。 三、主要工程量 溢洪道开挖总量504850 m3,其中不分类料130150 m3,石方374700 m3,根据工程地质特点,施工规划采取10 m分层开挖,各梯段工程量见表-1-1。 溢洪道开挖工程量表 表-1-1

.1.2施工布置 一、主要施工道路布置 EL857 m施工道路:利用已形成的5#公路延伸至EL800 m处为起点,沿溢洪道首部山坡以10%纵坡“之”字形盘升至溢洪道首部EL857 m高程,该道路负担完成SP.0+290以前的开挖运输任务。开挖料经5#公路到压重体填筑或弃碴场。 EL857 m ~EL823.50 m施工道路:以溢洪道SP.0-006.50桩号处为起点以10%左右的纵坡在开挖区内降至EL823.50 m高程。在该道路下降过程中逐层完成SP.0+290以前各梯段的开挖,开挖料经EL857 m施工道路运往压重体填筑或弃碴场。 EL775m~EL738m施工道路:拟从老213国道EL765m高程处直接进入溢洪道尾部完成EL775m~EL765m高程的开挖。再从1#公路EL755m高程处直接进入溢洪道挑流鼻坎EL755m、EL745m、EL738m高程,分别完成溢洪道SP.0+290以后各梯段的开挖。开挖料经老213国道及紫下大桥运往大坝填筑或水文站1#、2#堆碴(料)场。 以上道路路面宽9m。平面布置详见(ZPP/IC1-01)及总平面布置。 二、风、水、电布置 供风:根据工作面变化频繁的特点,采用17m3/min、20m3/min、9m3/min移动式压风机就近供风。 供水:初期施工,各工作面由水泵直供,待右岸EL910m的高位水池形成后,由水管直接接至工作面供水。 供电:主要是工作面照明所用。 具体布置详见第02章“施工总平面布置”。 三、开挖区布置 开挖严格按照“自上而下,分层开挖”的顺序进行,上一层的支护应保证下层开挖安全顺

溢洪道施工方案

1.1. 1.2. 1.3.溢洪道工程 1.3.1.开挖工程 1.3.1.1.主要工程量 溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。 土石方明挖工程量 1.3.1. 2.施工布置 ( 1)渣场布置 本标段渣场布置,详见施工总布置。 (2)施工道路布置 根据施工总体布置,开挖利用道路有右岸上坝公路,同时根据开挖施工需要修建临时便道。

(3)施工供风水电 施工供风水电布置,详见施工总布置。 1.3.1.3.开挖程序 溢洪道开挖总的施工程序是:先修施工道路,然后按平面上分区,立面上从上至下分层开挖。溢洪道开挖根据进出口分段进行。 边坡支护在分层开挖过程中紧跟开挖面进行,上层的支护保证下一层的开挖安全顺利进行,随机支护随开挖及时进行。 1.3.1.4.施工方法和工艺 (1)土方明挖 在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。 除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。 土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解

碎,土方坡面预留0.3~0.5m厚人工配合修整。 (2)石方明挖 石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。 马道及对于石方开挖厚度大于1 m的水平建基面预留1 m厚保护层,保护层开挖采用YT28手风钻造水平预裂孔和垂直主爆孔实施水平预裂爆破。 为便于下一区钻孔施工和提高爆破质量,保证各爆破分区间的临时边坡稳定,对临时边坡实施施工预裂爆破。 坑、槽开挖采用手风钻造孔,深度浅于3m的坑、槽,周边边坡一次预裂爆破到设计槽底面;深于3m的坑、槽分层开挖;坑槽中部采用小梯段、小药卷进行“V”型掏槽爆破开挖。坑、槽两侧边坡预裂爆破同时起爆时,一侧的预裂爆破至少滞后对侧100ms。

模板专项施工方案1

华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼工程模板工程专项方案 编制: 审核: 审批: 河北大元建业集团股份有限公司 2012年5月20日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 1、组织准备 (3) 2、施工准备 (5) 3、技术准备 (6) 四、模板设计 (7) 1、剪力墙模板 (7) 2、柱模板 (8) 3、梁模板 (8) 4、顶板模板 (9) 五、模板施工 (10) 1、模板施工工艺 (10) 2、配模原则 (10) 3、模板安装原则 (11) 4、模板配制、安装一般规定 (12) 5、模板的拆除 (14) 6、安全和环境要求 (14) 十、模板施工注意事项 (15) 十一、安全文明施工措施 (16) 一、工程概况 华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼二标段项目位于河北省任丘市创业路南,本项目由4#、5#住宅楼及沿街组成,总建筑面积16666M2,为钢筋混凝土剪力墙结构,无地下室。

二、编制依据 1、华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼二标段施工图纸; 2、国家有关施工规范、规程和行业标准: 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ162-2008)。 《建筑施工手册》 《建筑施工计算手册》 三、施工准备 1、组织准备 (1)建立项目管理体系 按设定工期,确保工程优质、高效和生产安全,公司组织高效、精干且具有丰富施工经验的管理和施工人员对该项目进行管理和施工。 项目组织管理体系如下:

(2)项目部各部门岗位职责 项目经理:主持项目部全部工作,对本工程的质量、进度、安全、文明生产负责。 施工负责:施工组织与协调,工作计划编制、安排与落实;调度指挥机械设备和劳动力进行作业;施工场地生产安全检查与监督。 技术负责:主要负责技术质量的管理工作与技术交底,组织质检员对工程质量检验、检查、报验,收集整理施工过程中行成的一切资料,对关键工序质量亲自把关;组织竣工报告编写,对项目经理负责。 施工员:按施工图纸及施工计划,指导各施工班组施工、处理施工中相关技术问题;办理与业主、监理需联系的有关事宜;编制施工进度报表,做好施工记录。 质检员:制定各分项工程质量管理目标、措施以及各工序质量标准,负责对工程质量进行全面控制检查,组织对各施工工序质量自检和配合监理、业主对工程质量检查验收,编制相关质量报表。 材料员:负责工程施工所需材料、设备易损配件的采购、保管与发放、设备的维修、保养,建立领用制度,做好台帐。 安全员:按各类安全生产制度,进行安全生产监督、检查,负责工地周边公共关系、工地治安及文明施工等工作。 资料员:按市安质站及档案馆资料归档要求,搜集、整理、归档,

溢洪道工程施工方案

溢洪道工程施工方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

昆明市官渡区复兴水库工程 溢洪道施工技术方案浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月

1土石方开挖及边坡防护工程 1.1土方开挖工程 (1)工作内容 开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡测量、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。我方技术人员在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若我方技术人员根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。我方根据本合同的施工用地范围,按发包人和监理人的指示将符合设计要求的开挖料有效储存,以用于工程的回填等。在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时,安设足够的照明。 (2)主要提交件 1)施工措施计划,报送监理人审批。 2)开挖施工平面和剖面布置图; 3)施工设备配置和劳动力安排; 4)开挖渣料的合理平衡利用措施; 5)质量与安全保护措施; 6)排水和降低水位措施; 7)施工进度计划。 (3)开挖区域场地清理

场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1)主体工程的施工场地清理,必须根据工程师的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或建筑基础外侧5m的水平距离。 2)表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,应根据监理人指示的开挖深度开挖表土,就近临时堆放。表土堆积体不宜过高,防止冲刷流失。 (4)土方开挖 1)土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的设计开挖线以内的全部材料开挖,如表土、粘土、砂壤土、砂砾石、软石、松散坍塌体和垃圾等。 2)开挖线必须符合施工详图的规定。开挖过程中,我方技术人员会经常校核开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点核边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。 3)排水沟开挖要严格按照设计要求进行,做到够宽、够深、够坡度、底平、坡顺。 4)机械施工,沟底高程要求按设计从严控制,最大欠挖量不得大于5cm,沟口和沟底脚的平面尺寸误差不宜超过±5~10cm。 5)施工分界处衔接要顺直,不允许出现折线,不允许存有施工界墙;渠坡不得出现凹凸不平等现象; 6)设立开挖标志,标出沟中心线、沟口开挖线的位置。 7)凡不能用于填筑的废弃料,按监理工程师要求处理。

溢洪道开挖及支护施工方案

麻江县上寨水库大坝枢纽工程合同编号(MJSZ-SG-2016) 溢洪道开挖及支护 施工方案 贵州山川秀水利建设工程有限公司麻江县上寨水库工程项目部 二〇一六年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工布置 (2) 3.1施工道路布置 (2) 3.2施工用风 (3) 3.3施工用水 (3) 3.4施工用电 (3) 3.5弃渣场 (3) 四、资源配置 (3) 4.1施工机械设备配置 (3) 4.2人力资源配置 (4) 五、工期安排 (5) 六、主要施工工艺 (5) 6.1土方开挖 (5) 6.2石方开挖 (7) 6.3土石回填 (8) 6.4边坡支护 (10) 七、土石方开挖质量控制 (13) 7.1 施工质量保证措施 (13) 7.2施工测量控制 (13) 7.3 施工过程控制 (14) 7.4基础质量的检查处理 (15) 八、安全保证措施 (16) 8.1施工过程安全保证措施 (16) 8.2 施工现场安全保证措施 (17)

一、工程概况 上寨水库位于麻江县下司镇,地处长江水系清水江左岸支流老山河上,坝址以上集雨面积53.23km2。上寨水库是一座以城市供水、农田灌溉和农村人畜饮水的中型水利工程,水库总库容1391万m3,年供水量1577万m3。 溢洪道采用开敞式岸边溢洪道,布置于大坝右岸,由过渡段、进U型槽段、控制段、陡坡段和下游河道护底段组成,全长共228.919m,其中控制段长20m,过水净宽16m,分为两孔,堰型为b型驼峰堰,堰顶高程为671.5m;两溢流孔各布置一扇弧形工作闸门,尺寸为8m×5m。 二、编制依据 上寨水库监理工程师签发的施工图纸、设计文件及其它相关的文件 上寨水库招、投标文件及施工组织设计 现行规程、规范要求 三、施工布置 3.1施工道路布置 溢洪道工程主要施工道路:右岸上坝路,右岸上坝路连接弃渣场至右岸坝肩,与进场公路连接,现有道路为6m宽泥结石路面,现阶段作为新增料场石料运输道路,溢洪道施工时可作为溢洪道施工机械设备进场及出渣道路。