卫生间排风管安装技术交底

卫生间排风管安装技术交底
卫生间排风管安装技术交底

卫生间排风管安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

卫生间排风管安装技术交底

1.适用范围

适用于精品B区43栋室内卫生间排风管的安装。卫生间排风管道采用

de100的PVC管排风,将排风管伸出屋顶500㎜,另外加弯头使弯头朝下。连接方式为粘结。

2.施工准备

2.1材料准备:

1.PVC管符合设计和相关要求,有较强的耐腐蚀性,良好的抗冲击性,和降低噪声性能,外观光泽好并且颜色一致。管材,管件内外表面应该光滑,无发泡、裂纹,管材厚度符合相关生产标准且薄厚均匀,管材直段扰度不大于10%。PVC管件符合上述要求。所有管材,管件应该有出厂合格证明。

2.粘结剂应由同一厂家配套产品并应有生产日期和有效期,符合质量以及使用要求。

3.辅材:型钢、圆钢、卡架、螺栓、螺母、砂纸等应该符合质量及满足使用要求。

2.2工机具准备:

1.机具:手电钻、砂轮机、电锤等。

2.工具:细齿锯、割管器、板锉、扳手、毛刷、干步、刮刀、卷尺、线坠、小线等。

2.3施工条件:

1.室内标高线、隔墙中心线均已由土建放线,墙面粉刷已完成,能连续施工。安装现场无障碍物。

2.预埋孔洞,预埋管件已经配合完成。土建模板已拆除,操作现场清理干净。

3.冬季施工,环境温度一般不低于5℃;当环境温度低于5℃,应该采取采暖,防冻措施。

3.施工工艺

3.1工艺流程

安装准备→预制加工→排风立管安装→出风弯头安装→卡架安装

3.2操作工艺

(1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,做好预埋留工作。

(2)按设计图纸画出管路及管件的位置、预留洞、接头,卡架等施工草图。

3.2.2预制加工

(1)根据图纸要求并结合实际情况,测量尺寸,绘制加工草图。

(2)根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。

(3)粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。

(4)用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s 至1min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。

(5)粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。

3.2.3排风立管安装

(1)首先按设计坐标要求,将洞口预留或者后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。卫生间的排风管外壁距离两侧墙壁距离均为100㎜。

(2)安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已经预制好的支管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母取下,取出U型橡胶圈,清理杂物。

(3)复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂泡,套上锁母和U形橡胶圈。

(4)安装时先将立管上伸入上一层洞口内,垂直用力伸入标记为止。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正、找直。穿楼板的管段需要做防水处理,无误后即可封堵,并将上层预留伸缩节封严。

(5)立管穿楼板处为非固定支撑点,应该加套管,管径可比穿越管外径大2号管径。立管伸出室内屋面至少20㎜,立管伸下卫生间房顶200㎜处(不影响吊顶),伸出楼顶500毫米。

3.2.3出风弯头安装

为了防雨,需要安装2个出风弯头:1个90°弯头和1个45°弯头。90°弯头与立管直接连接;45°弯头和90°弯头之间连接一个100㎜的短节;45°弯头与短节相连,且朝向向下。

(1)立管穿楼板处按固定支座设计

(2)层高小于等于4m时,立管每层设一个管卡;层高大于等于4m时,管卡间距不宜大于2m。

(3)管卡安装高度,距地面为1.5~1.8m,2个以上应该均匀安装。

4.质量标准

(1)排风管高出屋面500毫米

(2)排风管出口4m以内有门,窗时,通气管应高出门,窗顶600㎜或者引向无门、窗一侧。

(3)经常有人逗留的屋面上通气管应高出屋面2m,且需要加固定支架。(4)排风管立管的卡架间距不得超过2m,且必须固定牢靠。

(5)立管安装的允许偏差见下表规定

5.成品保护

(1)管材和管件在运输、装卸、存储和搬运过程中,应排列整齐,要轻拿,轻放,不得乱堆放、不得暴晒。

(2)在PVC管承插口的粘结过程中,不得用手锤敲打。

(3)管道安装完成后,应该加强保护,防止管道污染损坏。

(4)严禁利用熟料管作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防止管道变形。

6.应注意的质量问题

(1)安装管道时应该掌握好管子插入承口的深度,下料尺寸要合适,粘结要严密,防止漏风。

(2)管道伸出卫生间的预留口位置必须合适,要考虑到后期的吊顶,以及与排气扇的相连。

(3)各层需要安装立管卡子,卡子一定要与管道牢固连接

(4)管道伸出楼顶需做防水处理,需要配合土建方完成

机制烟道安装技术交底

机制烟道安装技术交底 一、进场预制烟道构件质量要求: 1.烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; 2.外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 3.尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 4. 排油烟气防火止回阀的外壳应采用不锈钢板或经防锈喷涂的Q235冷轧钢板制作,其他制作材料应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T798的规定。 二、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房、厕所内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照自下而上的顺序进行逐层安装; 5.烟道首层安装前必须用1:2水泥砂浆找平; 6.防火止回阀在安装时,与楼板以下间隔尺寸不应小于100mm,与吊顶上下间隔不应小于100mm。 三、注意事项: 安装前,对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,用小木楔临时固定,检查上下两个烟道接头处的缝隙,挂线校直,上下烟道结合面满涂沥青防水油胶,再用C20细石混凝土在楼板与烟气道间的间隙支吊模填嵌密实平整,填嵌混凝土应高出地面50mm的防水反口。(顶部内部窝嵌C20细石混凝土宜在上一层烟道就位前完成)用相同的方法逐层向上安装,待混凝土完全凝固后,拔取临时固定木楔,再用C20细石混凝土嵌实,保证不漏气、不渗水,然后在烟道与墙面、楼面水平接触处用密封膏嵌实(烟气道下端部为了防止渗漏水,在靠墙部位的密封膏应嵌到踢脚线高度),待楼地面、墙面抹灰完毕,使烟道更为牢固、达到密封要求。烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。烟道进气口方向位置应正确; 施工安装的排烟气道楼层承托至少每三层一托。安装时,应在每层距顶板、楼地面100mm 处各设一道扁铁箍固定; 四、质量标准: 1.烟道中心线与楼板定位线位移不应大于3mm; 2.上下烟道接口处中心线位移不应大于2mm,每节烟道垂直度偏差不应大于2mm。 五、成品保护: 1.运输过程中,以两点托底搬运; 2.成品验收后应放在平坦场地上,整齐堆放,堆放高度不得超过6皮; 3.在搬运和安装时应轻抬轻放,不得碰撞、敲击,不得在管道上行走或堆放其他物品。4.注意与砌体工程施工的穿插作业,作好自身成品和他人成品的保护; 六、安全注意事项 1.严禁酒后上岗,严禁在楼层嬉戏、打闹; 2.夜间施工,要有照明设施,确保灯光照明正常;

烟道安装技术交底

精心整理 精心整理 烟道安装技术交底 1、范围 本工程室内厨房排烟道的安装施工。 2、施工准备 2.1.1.2技术要求: 厨房排烟道主要技术性能 3施工工艺 3.1工艺流程: 3.2在排气道相互垂直的两个侧面上,弹好中心线。 3.3检查排气道进气口位置及气流箭头方向,找正排气道的进气口左右位置。 3.4安装方法: 3.4.1排气道采用把安装的排气道送到每一层自下而上安装,将排风道上端以绳绕管四周捆好,穿入上方预留洞口内,从上一层起吊,由四人从下面抬起,将排风道套入上方预留洞内,在底层安装好支撑钢筋,然后将通风道落下。

精心整理 3.4.2将排气道上二个方向的中心线与楼板面上二个方向的中心线对好,用靠尺效正通风道的垂直位置,然后用木楔将排气道临时固定。 3.4.3.排气道承托方法:在管道根部留置Ф14~Ф18钢筋,支承在楼板基层上,钢筋搭于楼板长度≥50mm,遇混凝土墙位置采用植筋锚固,锚固深度≥50mm。具体见下图。 3.4.4做好管道端口密封及隔板端面,选用材料JP891水泥砂浆改性剂,细砂调制水泥砂浆配比为1:2:0.25-0.5比例混合搅拌均匀成水泥砂浆即可。 3.4.5板缝处理:采用C20细石混凝土二次浇灌将楼板预留洞封满。具体方法见下图。 4质量标准 4.1保证项目: 4.1.1厨房卫生间排烟道的各项技术指标必须满足有关标准所规定的要求。 检查方法:检查产品合格证。 高度不得超过6层,不得在管道上行走或堆放其它物品。 6.2排风道安装应在主体结构验收结束、工程管道安装完成后,楼地面、墙面装修前进行,由下向上逐层安装。出屋面的排风道安装应在屋面保温层、防水层施工之前进行。 6.3安装时必须严格按产品型号代号的标记,按顺序安装,安装时绝不能错装,通风道应进行编号,安装时严格按编号和表示气流方向的“↑”安装,绝不能上下颠倒。 6.4楼板必须满足通风道的荷载,首层安装时用1:2水泥砂浆找平,排风道端面采用对接连接的方法。上下管道的所有接缝处均应绝对密封,特别是管道孔内隔墙板之间、贴墙的管道壁之间的密封,否则,必然导致串烟串味。 精心整理

工艺管道安装技术交底

工艺管道安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设单位:XXXXXX热电有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX工程公司 工程名称:XXXXXX公司热电厂设备安装 施工技术措施及交底审批:年月日 审核:年月日 编制:年月日 XXXX 项目部 年月日

施工技术交底记录 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月日 注:本交底必须一式三份,分公司、项目部、队组长各一份

施工技术措施及交底 一、工程概况: 本工程为75T/h循环流化床锅炉锅炉附属管道安装工程,附属管道包括主蒸汽管道、高低压给水管道、除氧间管道、首端换热站管道、汽机排气管道与地下冷却水管道。管道材质包括碳钢与12Cr1MoV,管径为DN15~DN1000,根据其工程特点以及工期情况,为保证安全施工,现编制以下交底 二、编制依据 GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 JB/T4730-94《无损探伤》 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 HG/T21629-99《管架标准图》 三、交底内容 1、 2、地下工艺管道加工及安装要求:

1)地沟内工艺管线安装前,应对直管进行坡口打磨,坡口打磨角度应在32~ 35°。 2)已打磨好的工艺管线进行除锈,除锈后必须使管子露出金属光泽。刷防锈漆二遍,管口两端100mm不刷防锈漆。 3)工艺管线支架安装。安装前应在预埋件上画出标高位置线,其标高允许偏差±20mm,坐标偏差25mm,并按其介质流动方向控制其坡度3~5‰。 4)已刷好防锈漆管线严禁在管道支呆上滑动,以防破坏已刷好的防腐层。5)管线对口前必须检查管内是否有杂物,并及时清理,管子的坡口(焊口)采用“V”型,其角度为60°-70°之间。 6)工艺管线的点焊:管线对口应平直,其错边量必须控制在2mm以内,点焊不少于3点以上进行焊接,并进行管线调查,消除内在焊接应力。 7)直管线组对焊接后,应对管线定位加设管托,管托加设严禁发生偏移式旋起,并按设计位置加设固定支架式导向支架。 8)管道安装时,首先检查是否有缺陷,如有缺陷应停止使用。管道安装前应将管道内部清理干净,小口径(一般Dg20以下)管子用压缩空气来吹净。清理后的管道要将管两端进行临时封堵,当天安装完的管段两端也要用铁板进行临时点焊封堵,第二天再进行施工时,去掉临时堵板。 9)埋地管道加工时,应注意管道绝热层,避免将其损坏。 3、地上管道加工及安装要求: 1)地上管道安装前应对混凝土管墩基础进行外观检查、办理好混凝土强度报告及基础复测记录。

排风烟道技术交底

混凝土路面技术交底 工程名称开阳化工公租房交底日期 施工单位贵州项目部分项工程名称排风烟道 交底提要排风烟道施工的准备工作、施工工艺、质量标准、安全文明施工交底内容: 一、施工准备 1、提前放出烟风道位置线、控制线,并检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。 2、准备好烟风道安装的工具,一般应备有绳索、抬杆、木楔、吊装葫芦、钢丝绳、托线板等工具。 3、提前组织烟风道进场,利用外用施工电梯将烟风道运送至各安装点。 二、烟风道安装 1、工艺流程: 洞口钢筋处理→安装首根烟风道→烟风道顶部结构卸荷→安装上部烟风道→烟风道接口处吊模、灌浆→检查与验收 2、原洞口结构的处理:在结构施工时,检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。注意:洞口上口封板需安装一层,处理一层,不得一次处理太多,若覆盖不到位则带来安全隐患。 3、安装首根烟风道` 1)首根风道安装前,将底部结构平台上烟风道位置线找出;对上下层结构板之间的垂直间距进行核查,首根烟风道上口标高要求与上层结构上口面标高平。烟风道首层安装时,地面必须用1:2水泥砂浆找平。 2)由于本工程选用的防火型烟风道规格较小,所以烟风道的竖起、安装采用直接用绳索于安装层顶板向上拉。注意事项;对于烟道洞的洞口方向要求严格按照图纸中要求进行施工。 3)烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用线锤将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧,以免损坏烟风道。 4)烟风道卸荷做法:烟风道要求一层隔一层进行结构卸荷。具体的卸荷的方法是利用Ф14螺纹钢担在上层结构板面上,上部烟风道安装在此钢筋上,达到减卸上部荷载的目的。具体详见下图:

风管安装技术交底大全

分项工程技术(安全)交底记录 编号: SZLFSNT-002

⑸、风管安装应有设计的图纸、大样图及支架布置图,并有施工员的技术、质量、安全交底。

5、操作工艺 ⑴、工艺流程: J 确宦标品]_H 吊衆]_支吊喙定位]*[工吊舉安验] _____ I _______ J I _____ J ___________ ____ / _ __ J 颯讦檢査验收—L~>[凤管排爲]_彳按豪帶片疽]_彳分段连接卜T{风管棒件室鲨]- A L r————1 L ____ ____ 」 I文架樹扣堂幫------------- \_________ _ _____ J ⑵、确定标高: 按照设计图纸(矩形风管标高:专业图指管顶标高”、BIM图指管底标高”,圆形风管及水管标高指管中心,具体管线定位以BIM机电管线综合图为准)并参照土建基准线找出风管标高,并现场定位准确。 ⑶、制作支、吊架: ①.标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。 ②.风管支、吊架的制作应按照国家规范用料规格和作法制作。 ③.风管支、吊架的制作应注意的问题: a.支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢通丝 螺杆;扁铁用来制作抱箍。 b.支、吊架在制作前,首先要对型钢进行矫正,矫正的方法分冷矫正和热矫正两种。小 型钢材一般采用冷矫正。较大的型钢须加热到900 C左右后进行热矫正。矫正的顺序应该先矫正扭曲、后矫正弯曲。

⑤.横杆要求 1、横档距离、导角控制如下图,导角45。尖角出打磨成圆

2、横杆制作完成后应清理毛刺、钝边及焊渣,再除去角钢上的锈迹,然后刷铁红防锈漆 两遍、银粉面漆一遍 ⑷、安装支、吊架: ① .风管支、吊架式样 本工程采用的风管支吊架如下表所示: 落地式水平风管的支架示意图 穿楼板立管或管井的立管支架示意图 T1'- ■- -■—■:1 --------- 楼 - 封闭管井的立管支架示意图 沿墙穿楼板的立管支架示意图 水平风管的吊架示意图 注:屋面的支架,需在防水前制作 水平并列安装风管的吊架示意图 竖向并列安装风管的吊架示意图

烟道施工技术交底复习过程

烟道施工技术交底

精品文档 一、工程概况 新都丽苑A区15#、16#楼厨房间烟道安装,厨房间共用排气烟道(A35,500×450×3000)。16#楼每层共三户,每户装一只;15#楼分两个单元,每单元分三户,每户装一只。 二、施工准备 1、材料及工具 (1)成品烟道进场,进入施工现场的烟道必须较光滑,边角楞应齐全,无残缺,无裂缝。烟道每节3米,应方正。几何尺寸误差应在2mm内。 (2)工具:5米钢卷尺、吊线坠、线绳、小推车、螺丝刀、锤子。 2、作业条件 (1)检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。 (2)检查通风管道的外观质量,内外表面不应有裸露纤维,塌陷等现象,内表面应光滑平整,主支隔板不应有破损现象。管道表面不允许有贯通性裂纹 三、工艺流程 洞口处理→安装首根烟风道→烟风道顶部结构卸荷→安装上部烟风道→烟风道接口处吊模、灌浆→检查与验收 四、烟风道施工 1、原洞口结构的处理:在结构施工时,检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。注意:洞口上口封板需安装一层,处理一层,不得一次处理太多,若覆盖不到位则带来安全隐患。 2、安装首根烟风道` (1)本工程厨房间排风烟道(A35)。首根风道安装前,将底部结构平台上烟风道位置线找出;对上下层结构板之间的垂直间距进行核查,首根烟风道上口标高要求与上层结构上口面标高平。烟风道首层安装时,地面必须用1:2水泥砂浆找平。 (2)由于本工程选用的防火型烟风道规格较小,所以烟风道的竖起、安装采用直接用绳索于安装层顶板向上拉。注意事项;对于烟道洞的洞口方向要求严格按照图纸中要求进行施工。 (3)烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用线锤将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧,以免损坏烟风道,一次安装不得超过3节,3节上口必须加固锁口,焊接钢筋、水平力支撑高于烟道30mm砼抹水平口。 (4)烟道安装要求3节一设支撑,支撑用14-18钢筋现场制作,用作支撑的钢筋一端用电钻打孔植入墙体,植入墙体长度不小于5cm,一端支于楼面板上,支撑点剔凿2-3cm凹槽,支撑点钢筋超出洞口边缘8-10cm。支撑钢筋平行于烟道长边支撑于烟道壁处。具体详见下图。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

技术交底(风管系统)

技术交底记录表

技术交底记录(附页)

一、交底范围 适用于风管系统 二、质量要求 1、主控项目 (1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密。 (2)风管安装必须符合下列规定: 1)风管内严禁其他管线穿越; 2)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 (3)风管部件安装必须符合下列规定: 1)风管部件及操作机构安装应便于操作; 2)斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。 3)止回风阀、定风量阀的安装方向应正确。 4)防火阀、排烟阀(口)的安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 5)风口的安装位置安装应符合设计要求,风口或结构风口与风管的连接应严密牢固,不应存在可察觉的漏风点或部位,风口与装饰面贴合应紧密。 6)风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检验,漏风应符合设计要求和规范要求。 2、一般项目 (1)风管的安装应符合下列规定: 1)风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; 2)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置应合理,不得缩小其有效截面; 3)连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧; 4)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜突出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。 5)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面外应设有防雨装置,且不得渗漏; 6)外保温风管穿越封闭的墙体时,应加设套管。 (2)金属无法兰连接风管的安装应符合下列规定: 1)风管的连接处应完整平整; 2)置于室外与屋顶的风管,应采取与支架相固定的措施。 (3)风管的连接应平直。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置应正确、不应有侵占其他管线安装位置的现象。 (4)风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于或等于400mm时,支、吊架间距不应该大于4m;大于400mm 时,间距不应大于3m,垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。 2)支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。 3)边长(直径)大于12500mm的弯头、三通等部位应设置单独支、吊架。 技术交底记录(附页)

风管安装技术交底

1?施工准备 (1)作业条件 1?一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2?对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3?一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。 4?检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5?作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。 (2)材料要求 1?各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。 2?风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。 3?安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4?安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (3)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 2?质量要求 (1)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。

风管安装技术交底

技术交底记录编号 工程名称浐灞自贸国际酒店项目分项工程名称风管安装 施工单位陕西建工第九建设集团有限公司交底日期2018年8月1日 交底提要风管安装 交底内容:风管安装工艺 风管及部件安装流程图 一、主要施工方法及技术要求 1 熟悉图纸 通风管道与部件加工制作之前首先熟悉施工图纸和有关技术文件,了解与通风空调系统在同一房间内的其它管道、生产工艺设备等的安装位置、标高以及有关土建图纸,如有图纸变更,结合变更图纸,绘制出风管加工制作图。 2 现场复测 按图施工,是施工人员必需遵守的准则。但是对于通风管道来说,由于其体积大,

4 通风管道与部件的加工制作 1)风管制作在干净、专门的预制场地内进行,风管预制车间地面敷设橡胶垫。 2)风管和部件的板材选用依据设计要求和《通风与空调工程施工及验收规范》和《全国通用通风管道配件图表》确定三通四通的高度及夹角,同时确定弯头角度和弯头的曲率半径。3)通风管道与部件的加工制作顺序为: 4)风管加工所用板材须有出厂证和材质分析报告,板材外观要求平整,厚度均匀,无腐蚀和镀锌层剥落现象;风管制作采用剪板机下料,折方机折方,咬口机咬口,压口机合缝,局部采用手工操作。 5)风管加工尺寸:矩形风管的制作尺寸以外边长为准;圆形风管尺寸以外径为准。6)风管的板材拼接采用单咬口;圆形风管的闭和缝采用单咬口,弯管的横向缝采用立咬口;矩形风管转角缝采用联合角咬口。 (1)单咬口(2)立咬口(3)联合角咬口 7)当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时,均应采取加固措施。风管的加固见下图: 8)风管的风量、风压测定孔在风管安装之前设于设计要求的部位。 9)法兰制作先核对几何尺寸,找好平整度,对于相同尺寸的法兰,统一制作,统一钻孔,保证法兰具有互换性。

烟道安装工程技术交底

交底内容

于安装层顶板向上拉。注意事项;对于烟道洞的洞口方向要求严格按照图纸中要求进行施工。 (3) 烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用线锤 (5) 安装上部烟风道:同首根烟风道的吊装方法一样,就位时要注意对准下部烟风道的上 口,对于底部有卸荷钢筋的部位,要提前将烟道洞下口位置开好豁口 (距烟洞外壁过去大约30mm 的位置)开口正确并能使钢筋固定牢固,使上下层烟风道接口密实不产生错台现象并保证以后 灌浆时此接缝部位不漏浆。需要注意:下层烟风道安装校正完毕后,及时采取措施将烟风道上 口固定,然后卸下固定木楔,以方便上层烟风道的安装。出屋面烟风道应在屋面保温隔热层、 防水层施工前进行。 (6) 烟风道接口处吊模、灌灰:烟风道安装完毕,用聚合物砂浆将上下烟风道结合部位封 严,并及时将结构板上预留孔洞的缝隙进行灌灰封堵。封堵前将缝隙内垃圾、灰尘清理干净, 直接利用升降支撑支顶竹胶板条板,将底部封堵,采用与 C20细石混凝土分两次进行浇筑、振 捣密实平整(顶部、内部用防水密封胶嵌实)。注意在浇筑之前,要先将结构面适当打毛,对结 构混凝土面浇水湿润。在细石混凝土面上部采用防水油膏密封。 (7) 检查与验收 ?施工人员在安装操作中,随时对安装的烟风道进行检查校正,在接缝灌浆前,必须对该 烟风道的安装垂直度进行复查,若有偏差,及时处理。 ②烟风道安装完一层,组织现场监理工程师进行验收,合格后及时办理相关验收手续。 序号 项目 允许偏差(mr)i 检查方法 将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧, 3节,3节上口必须加固锁口,焊接钢筋、水平力支撑 一次安装不得超过 水平口。 !求常节一设支撑, 入墙体长度不:小于 以免损坏烟丿 高于烟道,30 (4)烟 钻打孔植入墙体,植 撑点钢筋超出洞口边缘8-iocm 「支撑钢筋平行于烟道长边支撑于烟道壁处。具体详见下图 f 风道, h mm 砼抹 道安装要卫 支撑用14-18钢筋现场制作,用作支撑的钢筋一端用电 5cm 一端支于楼面板上,支撑点剔凿 2-3cm 凹槽,支 戌羸帀孙吃游只孫T 祈 A — A 1.捣

风管制作安装技术交底

分项工程技术(安全)交底记录

自动风管生产线示意图 3、风管制作工艺流程 按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,根据设计图纸与现场测量情况结合风管生产线的技术参数绘制通风系统分解图,编制风管规格明细表与风管用料清单交生产车间实施。 角钢法兰系统制作工艺 (1)下料、压筋 在加工车间按制作好的风管用料清单选定镀锌钢板厚度,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板就是否倾斜,试剪一张钢板,测量剪切的钢板切口线就是否与边线垂直,对角线就是否一致。 按照用料清单的下料长度与数量输入电脑,开动机器,由电脑自动剪切与压筋。板材剪切必须进行用料的复核,以免有误。 特殊形状的板材用ACL3100等离子切割机,零星材料使用现场电剪刀进行剪切,使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。 (2)倒角、咬口 板材下料后用冲角机进行倒角工作。 1)常用咬口及使用范围 型式名称适用范围 单咬口用于板材拼接与圆形风管的闭合咬口 立咬口用于圆形弯管或直管的管节咬口 联合咬口用于矩形风管、弯管、三通管及四通通管的咬接 2)采用咬口连接的风管其咬口宽度与留量根据板材厚度而定,咬口宽度根据规范确定。 (3)法兰加工 角钢法兰连接方式:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用砂轮切割机按线切断;下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距,高压系统不应大于100 mm。中、低压系统不应大于150 mm冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧压平。风管法兰的焊缝应融合良好、饱满,无假焊与孔洞,法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。(4)折方 咬口后的板料按画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心重合,折成所需要的角度。折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤。

烟道施工技术交底

烟道安装安全技术交底 工程名称:阳光幸福城H标段共4页第1 页 项目技术负责人:项目专业施工员:项目专业质检员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址:施工现场 交底提要: 1.工程概况 2.交底依据3.施工目标要求4.施工准备5.施工操作要点及质量要求 6.成品保护措施7.安全及文明施工 一、工程概况 本工程为阳光幸福城H标段5#6#楼,标准层高2.9M ,住宅厨房排烟道型号D-C3,厨房烟道设计尺寸400*300,结构预留洞口500*350。住宅卫生间排气道型号D-W,卫生间排气道设计尺寸250*250,结构预留洞口350*300。 二、交底依据 1、《国家建筑标准设计图集》 07J916-1 三、施工目标要求 1、质量目标及质量标准 质量目标确保达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的“合格”标准,同时满足招标文件、技术规范及图纸要求。 四、施工准备 1、作业面准备 4.1.1主体结构施工结束,并经验收合格。 4.1.2检查预留孔留置位置是否正确,偏差较大处适当凿除、修整。 4.1.3烟道成品生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。 2、中小型机具准备 铁锤、吊线锥、铁锹、斗车、切割机、5M钢卷尺、錾子等 3、劳动力准备 劳力配备8人以上 五、施工工艺流程及操作要点 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→两次C20砼填实预留孔→满挂钢丝网→抹灰→养护

2、操作要点 5.2.1烟道外观质量检查:烟气道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平、麻面、裂缝,拐角应倒圆。 5.2.2烟道尺寸允许偏差:烟气道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚≤±2mm,侧向弯曲≤4mm, 长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 5.2.3烟气道安装应在工程管道安装完毕之后,楼地面、墙面、平顶粉刷施工前进行。 5.2.4出屋面烟气道安装应在屋面保温隔热层、防水层施工之前进行。 5.2.5首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面 5.2.6安装烟气道应自下而上逐层安装,每安装好三层烟气道,在烟气道顶端管道长边两侧距边50 mm处各放一根Φ10钢筋,该钢筋长度应比预留孔长100 mm,两端有50 mm搁置在楼板上,然后在上一层烟气道管的底部下口,相应位置用老虎钳钳二个凹口,以便上下烟气道连接口之间紧密吻合。施工时搁置钢筋钢筋位置应剔凿凹口,可有效防止安装过程中,钢筋移动。详下图: 5.2.7安装烟气道前,应检查楼板预留孔及烟气道的安装方向位置,弹出中心线,然后在烟气道垂直面两侧也弹出中心线,将烟气道就位,周边用木楔固定,挂线校直。烟气道离墙面距离不大于2厘米。 5.2.8排气道安装就位后,上下烟气道结合面满涂沥青防水油膏,梁板洞口边应进行凿毛,再支底模用C20细石砼分两次将预留孔的缝振捣密实,并捣成高出楼面300 mm的防水反口。同时在排气道外壁满挂网(增强材料),两边墙体搭接长200mm,外抹M7.5水泥砂浆 5.2.9安装自控调压、侧开式防火止逆阀应与烟气道的连接应平整、密封、不漏气,并注意止逆阀高度是否正确。 5.2.10安装时,每层搁置钢筋必须设置到位,严禁遗漏。 5.2.11安装收工时必须将最上端烟道口覆盖,防止落入杂物。

烟风道安装施工技术交底大全

交底容: 一、材料要求 1、水泥砂浆通风道:厨房通风道型号为400*500mm,卫生间通风道型号为250*320mm。 2、12钢筋。 3、聚合物水泥砂浆 二、主要机具 手推车、线坠等。 三、作业条件: 1、排风道分类挂牌堆放,堆放排风道的场地平整夯实,并采取排水措施,排风道水平分层堆放,堆放高度不超过1.5m,底层及层与层之间用垫木隔开,各层垫木的位置在一条垂直线上,垫木距排风道端部20-30cm。 2、施工前对产品的型号、规格、数量,层号预留孔的位置和产品标志详细检查,按图纸位置搬运到位。 3、掌握排风道安装朝向和位置,并弹出排风道的中心线。 4、检查楼板预留洞位置以及层高是否正确,上下楼板孔洞是否垂直对中,预留洞有无异物、钢筋等。及时修整预留洞口,清理洞杂物,并做好详细记录。校验无误后弹出排风道控制线。 5、根据产品品种和现场施工条件,采用逐层运送,由上向下吊通线,由下向上逐层安装。 6、排风道的安装应在厨房卫生间的管道立管安装完毕之后,隔断墙安装之前进行。 7、施工安装时,备有2米靠尺,线坠,羊角锤,冲击钻,手提切割机,照明灯具等机具设备,并应备有木楔子。 8、为了保证排风道安装尺寸和垂直度,必须首先弹出楼板预留洞口的中心线,以中心线为基准,进行安装。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

交底容: 四、操作工艺 1、排风道抬运:排风道运至现场,在现场抬运管体时,必须用双手兜底平抬,轻抬轻放,严禁碰撞,损坏制品,严禁人员在排风道上踩踏。 2、工艺流程见附图: 3、在安装底层第一根排风道之前,应首先按设计图纸放线定位,用C20混凝土垫层抹平找平,当混凝土强度达到设计强度的50%以后,方能进行上一层管道的安装。 4、管道安装中,二层及二层以上每层作一次承托处理,具体做法为:在墙体上打眼,孔径为14mm,深度为12cm,孔壁清理干净后,植筋:将结构胶灌入孔,注入深度一般为孔深的2/3,然后将钢筋插入孔,按一定方向旋转钢筋十几圈插入,使钢筋与结构胶、混凝土孔壁粘接密实。待结构胶完全固化后方可进行下道工序施工。在楼板侧一头的12钢筋使用1:3水泥砂浆座浆处理,待钢筋固定在楼板上后,将排风道承托住,座在楼板上,然后用细石混凝土浇注成八字型;每层做密封处理,在两根排风道管体结合部必须涂抹水泥砂浆压玻纤网,水泥砂浆用量不要放量过多,以不将水泥砂浆挤出为宜。 5、排风道固定后与楼板之间的空隙,需支吊模,然后用C20细石混凝土灌实,注意所灌混凝土不得高于风道管口凝土不得高于风道管口,待24小时后再将木楔抽出,再安装上一层排风道。 6、排风道施工安装过程中,为防止杂物掉进管道,管口应采取遮盖措施。 7、安装出屋面的排风道在屋面保温、防水施工前进行。 8、通风道管体立完后,在室进行装修之前,施工单位要安装导流装置,生产厂家以将倒流装置定位点打好眼,按照图集中要求将倒流装置安装固定好,待室装修后,再安装排气阀。 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

建筑通风排烟风管安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清 理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完 毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连 接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施 工员的技术、质量、安全交底。 (二)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测 报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺 栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油 漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电 焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (三)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

通风管道安装技术交底

通风管道安装工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (二)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 (三)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材等已准备好。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)的规定。

(二)风管系统安装工程(空调系统) (三)风管系统安装工程(净化空调系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)的规定。

排烟道安装技术交底

技术交底记录 年月日 工程名称龙门西广场分部工 程 分项工程名称:排烟道及排气道安装 交底内容: 一、材料进场要求 1、材料进场需要晚上进场,进场之前需要踏勘现场。堆放的场地应当与栋号长协商确定。 2、材料进场检验主要外观检验。无破损、断裂现象。 2、材料进场之后应当下垫上盖。堆放高度不得超过2米。 3、由于现场场地有限该单位的材料进场之后及时上楼,遇到特殊情况应积极配合项目部工作,如若不配合周转场地,项目部进行移位周转需要扣除该班组费用。 二、现场安装要求 1、现场情况:现场一层需要19个排烟道及19个排气道。排烟道尺寸为200*500,200*320mm。现场留洞尺寸为240*560,240*360mm(本尺寸前期已将协商确定,如无法安装,安装人员自己负责调整)。 2、安装时管道应当紧紧靠墙及梁,保证垂直。原因:现场管道安装完成后需要砌筑100mm墙体。垂直及位置严格把控。 3、烟道安装及塞缝 (1)首层安装时底部应坐浆,采用水泥砂浆找平。 (2)烟道安装底部需要设至14mm钢筋2根进行支撑每层设置,钢筋的伸出长度不得超过墙体,收口及塞缝采用细石砼内参膨胀剂进行浇筑塞实。安装时注意垂直度及位置偏差。 (3)下部开孔较大安装时采用木楔进行顶紧安装防止倾倒。 (4)安装顺序:从下至上依次安装,最上一层安装完成之后应及时将烟道口覆盖避免杂物掉落和洞口隐患。 (5)安装节奏同主体结构施工,安装至拆模层的下一层。 4、样板确认 现场大面安装前优先安装样板,样板合格后确定安装定位尺寸及垂直偏

差范围。后续施工严格按照样板施工,如后期需要偏移纠正班组无偿配合。 5、排气孔的开洞 排气口的开洞的根据精装修要求进行开洞,目前先进行安装,开洞后期统一开洞。 三、安全文明施工要求 1、现场施工过程中排烟道及排气道防护均已封闭完成,在施工过程中不得提前拆除。防护的拆除随着安装同步进行。如果提前拆除一经发现需要及时恢复。 2、施工完成之后应当工完场清。 3、进入施工现场佩戴安全帽,正确佩戴劳保用品,临时用电应规范。 4、使用施工电梯等运输工具注意安全。 5、严禁大小便违者发现处于500元罚款。

地下车库通风管道安装技术交底

地下车库通风管道安装技 术交底 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

一、施工准备 1、作业条件 地下车库通风及防排烟风管系统的安装,要在建筑物结构施工完成后墙面未装修前进行,且障碍物已经清理,地面无杂物,并应有明确的标高线,严格按照图纸要求进行施工。 1.2 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 1.3 明装托、吊管道必须在车库的结构顶板完成后进行。管道的密封套管在土建模板 封闭前进行安装。 1.4 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工 员的技术、质量、安全交底。 2、材料要求 各类板材、管材等应有质量证明文件(出厂合格证书、质量合格证明及检测报告)和产品清单。 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 3、主要施工机具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊设备、扳手、改锤、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。二、质量要求

送、排风,防排烟系统质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。 1、主控项目 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度≥;风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 风管内严禁其他管线穿越。 风管安装必须符合下列规定: a 各类风管及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作; b 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入; c 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; d 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确;防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面距离≤200mm。 风管材料采用镀锌钢板制作,其设计要求厚度如下表1: 表1 表1-1 风管板材厚度规格(mm) 2、总工艺流程

烟道安装技术交底

烟道安装技术交底 一、进场预制烟道构件质量要求 1.烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; 2.外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑,端面平整无飞边。 3.尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 4.副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,副烟道尺寸应上下对齐。 承载力:轴心受压承载力设计值大于20KN,抗弯承载力设计值等于4KN,构件壁厚冲动力大于0.4N/mm. 烟道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定。 二、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照自下而上的顺序进行逐层安装; 5.烟道首层安装前必须用1:2水泥砂浆找平; 三、烟道安装施工注意事项 安装前,对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,用小木楔临时固定,检查上下两个烟道接头处的缝隙,以及副烟道是否对准,挂线校直,上下烟道结合面满涂沥青防水油胶,再用C20细石混凝土在楼板与烟气道间的间隙支吊模填嵌密实平整,填嵌混凝土应高出地面30mm的防水反口。(顶部内部窝嵌C20细石混凝土宜在上一层烟道就位前完成)用相同的方法逐层向上安装,待混凝土完全凝固后,拔取临时固定木楔,再用C20细石混凝土嵌实,保证不漏气、不渗水,然后在烟道与墙面、楼面水平接触处用密封膏嵌实,待楼地面、前面抹灰完毕,使烟道更为牢固、达到密封要求。 烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。 烟道进气口方向位置应正确,对照建筑平面图,止回阀安装口应对准厨房灶台。 安装时,应在每层距顶板、楼地面100mm处各设一道扁铁箍固定。 四、安装质量标准 1.烟道中心线与楼板定位线位移不应大于3mm; 2.上下烟道接口处中心线位移不应大于2mm,每节烟道垂直度偏差不应大于2mm。 五、成品保护 1.运输过程中,以两点托底搬运; 2.成品验收后应放在平坦场地上,整齐堆放,堆放高度不得超过6皮; 3.在搬运和安装时应轻抬轻放,不得碰撞、敲击,不得在管道上行走或堆放其他物品。 4.注意与砌体工程施工的穿插作业,作好自身成品和他人成品的保护; 六、安全注意事项 1.严禁酒后上岗,严禁在楼层嬉戏、打闹; 2.夜间施工,要有照明设施,确保灯光照明正常; 3.安全用电,禁止私拉乱设,用电有电工专人接线,专人看护;

管道工程施工技术交底-图文(精)

施工技术交底记录 编号: 工程名称兰州国际港 务区保税物 流中心(B 型)EPC总 承包项目 (四标段) 部位名称 纵一路、 横一路、 横二路、 横三路、 环一路 工序名称给水工程交底日期2017年4 月10 日 交底方中国三冶集 团有限公司 交底人 接收方辽宁广发建 设工程有限 公司 接收人 交底内容:兰州国际港务区保税物流中心(B 型)EPC总承包项目(四标段)管道工程施工 一.施工准备工作 1.1机械材料进场 根据施工进度计划安排,管道工程施工前,应及时投入足够的人力、机械,所需材料应提前进场。 机械进场后,应及时检查设备性能是否完

好,操作人员是否持证上岗,并及时做好安全教育工作。 材料进场后,应及时通知监理工程师对进场材料进行验收。查验材料规格型号设否符合设计要求,进场材料检测报告、合格证是否齐全,对于不合格材料不得在本工程内使用。 1.2提前编制专项施工方案,及时进行安全技术交底。 管道工程施工前,应提前根据施工现场实际情况,编制专项施工方案,上报监理部进行审批。待施工方案审批完成后,应严格按照所编写的专项施工方案进行施工,不得私自改变施工工序。 管道工程施工前,应及时对作业班组进行安全技术交底,确保每位作业人员能够在施工过程中严格按照交底内容进行施工,保证施工质量与安全。 二.施工方法 2.1施工工艺流程 施工准备工作→测量放样→开挖沟槽→基底处理、管道基础→管道连接铺设→钢砼井制作→打压试验/闭水试验→消毒、冲洗→沟槽回填夯实 2.2测量放样 (1)轴线测设 根据设计图测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。根据施工管道直径,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白灰撒出