文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气设计的概念

建筑电气设计的概念

建筑电气设计的概念
建筑电气设计的概念

建筑电气设计的概念

2010-07-0923:22

简介:传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。这种分类以电压的高低为依据,容易理解,所以很快被人们所接受。本文中将尝试一种新的分类方法,就是按功能分类。

关键字:供电系统,信息系统,减灾系统,照明系统

一、建筑电气设计的概念

1.设计的概念

设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。博览是博览群书,直接和间接地学习各方面的知识。通过听讲、看书、参观访问、观摩等各种方式,对各种建筑物及建筑物中的各种设备、技术规格和空间尺度要心中有数。

接到设计任务后,就要创意。只有书本知识是不够的,生活体验和设计经验往往也非常重要。在创意中要善于找出问题、揭示矛盾、分析研究、解决疑难。创意就是对具体问题提出解决的思路。创意可能是模糊的,但它对以后的设计至关重要,好的创意才能发展下去,而创意不当就会步履维艰。

好的创意不等于好的设计,因为设计中的矛盾是错综复杂的,一开始矛盾没有展开,而是随着思维的发展而逐步展开,并在展开的过程中逐一对这些问题寻找理想的解决方案。这一过程就是构思发展过程,就是从创意到成熟的过程,这个过程中很重要的就是思维的表达。

思维产生于人的头脑,是个瞬时的火花,这种印象产生后必须抓紧时间记录。好记性不如烂笔头,设计是构思的过程,也是动手的过程。思维借助语言完成,建筑工程设计语言就是图纸或模型。因此,将自己的设计构思表达成为图纸,是设计人员的基本功。

设计过程从一开始到深入下去,各阶段思维的广度、深度都不同,表达方式、工具也可能是多样化的。表达方式和工具要适应思维的速度,推动思维发展成熟。

2.服务的对象

设计是为甲方(业主)的功能需要服务的,也是为施工单位的施工需要服务的。在满足国家有关规定的前提下,设计人员应树立服务意识、树立合作观念、树立敬业精神。对建筑电气专业的设计人员而言,妥善处理与各个专业之间的关系是十分重要的事情,在协调上所用的时间甚至可能超过埋头设计的时间。

3.设计的内容

现代建筑趋于多元化的风格,高度大、面积大、功能复杂,电气设计内容也日趋复杂,项目繁多。建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。

传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统电气设计内容完全不同,容易理解,所以很快被人们所接受。

但是,这种按电压高低进行分类的方法并不严谨,如:动力设备的二次控制回路,其电压可能很低;而消防回路中的联动也不宜与配电箱完全分割开。又如人防设计、防雷设计、保安设计等功能性设计,其内容不仅仅是弱电信号的报警,也包含有动力、照明的联锁反应。又如防雷接地,强弱电都要求,而且有向等电位联结发展的趋势,实际上又很难分开。如果电气设计仅仅以电压高低进行分工,势必造成强弱两个子工种之间交叉过多,界限不清楚。

4.电气设计的分类

本书中将尝试一种新的分类方法,就是按功能分类。既然建筑设计是为业主的功能需要服务的,将满足某一类需要的相关设计内容放在一起考虑应该是合情合理的。为此,笔者对建筑电气的要求进行了总结,提出本书的分类方法,愿意以一孔之见与各位同行做进一步的交流。考虑到防雷、消防等内容都是出于对减少建筑物灾害的功能设计,特增加了电气减灾一篇,并将保安监控、防空袭、防爆炸等内容归并其中。而电讯和楼宇集控的出现不仅仅是减灾的需要,也是人们对理想生活环境的追求。出于对信息时代不断发展的新技术考虑,建筑电气的设计内容应能扩展,而信息正是其核心词。减灾篇和信息篇中的内容多是建筑电气设计新增加的内容,而传统的供电篇和照明篇原本就有所界定。

这样分类还有另外一个原因是出于工作量的考虑。对于大型复杂建筑物,以平面图而言,传统强弱电都不只一张。由于消防、电视、广播、保安、综合布线(网络和电话)的要求并不相同,出于方便施工和报批的角度,往往要分别出图。将传统弱电改为减灾和信息,与传统强电的供电和照明并列,可以更加真实地反映出变化后的工作量,也使建筑电气的四个子专业能够大体平衡。下面将进一步叙述建筑电气四个子专业的具体设计内容。

二、供电系统

建筑供电主要是解决建筑物内用电设备的电源问题。包括变配电所的设置,线路计算,设备选择等。

1.供电电源及电压的选择

供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度,目前供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置。

为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源。具体数量应视当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时使用,互为备用。此外,还必须装设应急柴油发电机组,并要求在15s内走道恢复供电,保证应急照明、消防设备、电脑电源等用电。国内高层建筑大都采用10kV等级,对用电量大而且有条件的,建议采用35kV深入负荷中心供电。

2.电力负荷的计算

电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行,均起着决定性的作用。负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等,详见第7章。

3.短路电流计算

计算各种故障情况,以确定各类开关电器的整定值、延时时间。

4.高压接线

好的设计能够产生巨大的效益,这是工程师设计的主要目的。如何因地制宜,保证高低

压接线的安全、合理、经济、方便,是我们的一个重要课题。

现代高层建筑一般要求采用两路独立电源同时供电,高压采用单母线分段、自动切换、互为备用。母线分段数目,应与电源进线回路数相适应。只有供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的型式。若出线回路较多时,通常考虑分段。电源进线方式多采用电缆埋地或架空引入。

高压配电系统及低压干线配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式。现代高层建筑的竖井多采用插接母线槽。水平干线因走线困难,多采用动力与竖井母线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间,经过插接箱从竖井母线取得电源。当层数较多或负荷巨大时,可按楼层分区供电或将变压器分散布置,但要进行经济分析。

5.低压配电线路设计

首先确定进户线的方位,然后确定各区域总配电箱、分箱的位置,根据线路允许电压降等因素确定干线的走向,管材型号和规格,导线截面等,绘制平面图。

低压配电系统的各级开关,一般采用低压断路器。设计时注意选择性,保护等级不宜超过三级。重要负荷要求两路供电、末端切换,如消防电梯,要求在电梯机房设置切换装置、互为备用。配电设计包括配电系统的接线、主要设备选择、导线及敷设方式的选择、低压系统接地方式选择等。

6.电气设备选择

现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气设备有的需要引进。设备引进是一项技术性、政策性很强的工作,对国际市场的产品动态及发展趋势都应有一定了解,具备必要的国际贸易常识。

电气设备的选择是涉及多种因素,首先要考虑并坚持的是产品性能质量。电气产品的选用必须符合国家有关规范。其次才是经济性,要根据业主功能要求、经济情况做出选择。随着人们环境保护意识的日益增加,选择环保产品、节能产品也是新的时尚,这就不仅仅是钱的问题了。

电气工程师所要选择的产品包含在每个设计子项之中,主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自

7.继电控制与保护

没有十全十美的系统,没有100%可靠的设备,对于各种突发的意外情况,对关键点进行保护,是电力系统工程师的职责之一。

8.电力管理

功率因数要求补偿到0.9~0.95,可采用集中补偿或分散补偿方式。为降低变压器容量,集中补偿装置通常采用干式移相电容器,设置在低压配电柜一起。

“管理出效益”已经成为商品经济时代的共识,对电力系统进行卓有成效的管理往往能够在现有的物质条件基础上,产生出令人惊讶的潜能。有关电力管理的讨论见本书第13章。

9.变配电所设计

根据建筑特点,确定变电所设计是建筑供电的重点,其设计的内容主要有:变配电所的负荷计算;无功功率补偿计算;变配电室的位置选择;确定电力变压器的台数和额定容量的计算;选择主接线方案;开关容量的选择和短路电流的计算;二次回路方案的确定和继电保护的选择与整定;防雷保护及接地装置的设计;变配电所内的照明设计;编制供电设计说明书;编写电气设备和材料清单;绘制配电室供电平面图;二次回路图及其他施工图。10.电梯

电梯按使用功能分类有:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等;按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;按电流分为直流和交流梯。设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能。电梯的配置和选型,往往是建筑师根据建筑需要作出决定,但电气设计人员宜参与协商,与建筑师共同研究确定。为缩短候梯时间、提高运输能力,采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是常见的。

三、照明系统

电气照明设计包括设计说明、光源选择、照度计算、灯具造型、灯具布置、安装方式、眩光控制、调光控制、线路截面、敷设方法和设备材料表等。照明设计和建筑装修有着非常密切的关系,应与建筑师密切配合,以期达到使用功能和建筑效果的统一。绿色照明是指在设计中广泛采用新的材料、技术、方法,达到节能、高效及环保的要求。

选择人工光源是照明设计的第一步。从爱迪生发明白炽灯以来,电光源也几经改朝换代。了解各类电光源的特点是我们电气设计工程师的职责。

2.照明计算

照度计算是设计的理论根据,一丝不苟地进行照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲线选择,是照明设计的基本功。有人认为,照明设计是比较容易的一部分,那是仅仅看到照明设计人员在一个又一个画灯泡的现象,而不了解照明设计所涉及的复杂理论和在实际选型中所涉及的多种因素。

3.灯具选型

根据不同的场合选择不同的灯具,以达到预期的效果,往往需要电气工程师与建筑师协商。电气工程师需要更多的考虑技术规格方面的因素,如灯具效率、照度值、功率消耗等,而某些涉及美学的问题,属于仁者见仁、智者见智,建筑师和业主往往有不同的见解。实际工作中,电气工程师有责任对建筑物的基本照明做出安排,对灯具进行选型。

4.应急照明

100%的电源迟早会出现会出现中断,出于生理和心理的安全需要,设置应急照明是必须的。见本书第19章的内容。

5.环保和节能

(1)环保:环境保护的重要性不言而喻,我们只有一个地球,破坏环境无异于杀鸡取卵。增强电气工程师在设计中的环保意识,是我们应尽的责任。

(2)节电:节省能源是我国经济建设中的一项重大政策,节约用电是节约能源中的一个重要方面,它直接关系到建筑物的运行效率和其中人们的生活、工作。节电方案的设计应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定。采用合理的配电方式,采用高效电气设备,采用无功功率补偿和电脑优化控制等措施,节约用电。

四、电气减灾系统

1.安全用电

人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题。电是双刃剑,安全使用

才能带来方便和效益,我们应该牢记:安全第一。有关安全用电的知识见本书第21章。

2.防雷

雷击是一个概率事件,设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害。传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针,但在国内理论界基本是否定的。而提前放电和抗雷器等避雷方法理论界还在争论之中。本书22章有简练的综述。

3.防火

随着建筑物的日趋复杂化,功能的多样化,防火问题变得越来越重要。由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业,水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟,电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。

4.防盗

现代社会科技的发展使我们拥有了更多的手段来保证自身和设备的安全。防盗设计包括:闭路监视系统、巡更系统、传呼系统、车库管理系统等。

5.防空和防爆

战争和意外爆炸也是设计建筑物要考虑的问题。作为电气设计工程师,在作设计绘图中要根据需要研究和落实保安措施。

五、信息系统

1.电视

为了使用户收看好电视节目,公共建筑一般都设置共用天线电视接收系统CATV和有线电视系统CCTV。它们都是有线分配网络,除收看电视节目外,还可以在前端配合一定的设备,如摄象机、录象机、调制器,自己制作节目形成闭路电视系统进线节目的播放。

进行分配系统设计时,应合理确定电视机输入端的电平范围。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、分配器、分支器的选择,应注意系统的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的,应该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。

2.电话

电话设计包括电话设备的容量、站址的选定、供电方式、线路敷设方式、分配方式、主

要设备的选择、接地要求等。

3.广播

旅游建筑的音响广播设计包括公众广播、客房音响、高级宴会厅的独立音响、舞厅音响等。公众音响平时播放背景音乐,发生火灾时,兼作应急广播用。客房音响的设置目的是为客人提供高级的音乐享受,建立舒适的休息环境。高级宴会厅多是多功能的,必须设置专用的音响室,配备高级组合音响设施,以适应各种不同会议要求。餐厅、多功能厅、酒吧间为满足各类晚会的需要,宜配置可移动的音响设备。高级饭店前厅一般要设计音乐喷泉。

4.网络

网络设备的出现是随着信息工业的发展而出现在建筑物中的新事物。信息时代的到来,使我们的生存成了比特的组合。

5.电脑管理系统

电脑管理系统是指对建筑物中人流、物流进行现代化的电脑管理,如车库管理、饭店管理等子系统。

6.楼宇自控

自动控制与调节:包括根据工艺要求而采用的自动、手动、远程控制、联锁等要求;集中控制或分散控制的原则;信号装置、各类仪表和控制设备的选择等。楼宇自控是智能建筑的基本要求,也是建筑物功能发展的时代产物。楼房不仅仅是遮风避雨的居所,也是实现梦想的舞台。

建筑供电设计是建筑工程设计的一部分,在不同的设计阶段有不同的深度要求。那种超越设计阶段的做法不是锦上添花,而是画蛇添足。

六、设计深度

1.一般原则

设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律,符合现行的国家标准和设计规程。对于某些行业、部门和地区的工程设计任务,还应该遵守这些行业、部门和地区的有关规定。但是,在规范的前提下,应该尽量满足建设单位的需要,竖立服务思想。建筑供电的设计一般原则归纳起来有以下几点。

(1)建筑电气设计必须严格依据国家规范,这是不言而喻的。为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证设计质量,国家制订了相关标准。建筑供电设计和施工必须贯彻执行国家有关政策和法令,设计文件的编制符合国家现行的标准、设计规范和制图标准,遵守设计工作程序。

(2)根据近期规划设计兼顾远景规划,以近期为主,适当考虑远期扩建的衔接,以利于宏观节约投资。

(3)必须根据可靠的投资数额确定适当的设计标准:如灯光设计标准,规范只给了最低的标准。而设备档次(如灯具豪华程度、装修标准)等取决于投资数额,有多少钱办多少事。

(4)根据用电负荷的等级和用电量确定配电室电力变压器的数量,配电方式及变压器的额定容量等。

(5)建筑工程作为商品,必须考虑其经济效益、成本核算、用户满意程度、商品流通环节是否通畅、扩大再生产的能力等。

(6)设计应结合的实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于电气安全、节约能源、环境保护等重要问题要采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。

(7)建筑电气设计是整个建筑工程设计的一部分,设计过程中要与有关建筑、结构、给排水、暖通、动力和工艺等工种密切协调配合。

2.设计步骤

在项目决策以后,建筑工程设计一般分为初步设计和施工图两个阶段。大型和重要的民用建筑工程,在初步设计之前应进行方案选优。小型和技术要求简单的建筑工程,可以方案设计代替初步设计。

当接受建筑工程设计任务时,首先应落实设计任务书和批准文件是否具备;检查需要设计的项目、范围和内容是否正确。上述手续齐备后就可办理设计委托文件。

设计人员在开展设计工作前,应进行调查研究,收集必要的资料,把有关的基本条件搞清楚,这是保证设计质量、加快设计进度的前提条件。然后,按照设计各阶段的深度要求,编制设计文件。经过审核后,报请有关主管部门审查批准,交施工单位。施工开始前,设计人

员要相施工单位的技术人员或工程负责人作工程技术交底。施工过程中应对有关设计方面出现的技术问题负责处理。工程竣工后,参加工程竣工验收。

对于大型建筑工程,如果技术要求高的、投资规模较大的建设工程项目及大型民用建筑工程设计,在初步设计之前还可根据有关部门或建设单位的需要进行方案设计,对设计工程作出一个或若干个设计方案,交有关部门或建设单位的需要进行设计,这样可避免在初步设计中一些重大原则问题作出较大的改动或造成返工。对于工艺上比较复杂而又缺乏设计经验的工程,可以增加工艺设计阶段。小型建设工程设计可用方案设计代替初步设计。

对于一般的工程项目,设计单位需要将编制初步设计的文件交建设单位电气报请上级及有关主管部门批准后,方可根据正式审批意见进行施工图设计。对于建筑电气设计有关部门一般有:城乡规划部门、供电部门、邮电部门、消防部门、人防部门、环境保护部门和文物部门等。

3.设计文件的编制

设计文件包括:设计说明书,图纸目录,设计图纸,主要设备及材料表,投资概预算表,计算书等。其中设计图纸的绘制,应按照GB和IEC标准执行。主要内容有外线总平面供电设计、变配电室的设计、车间动力供电设计、建筑照明设计,共用天线电视系统设,广播和电话系统设计等。

下面将叙述有关说明书和图纸应表达清楚的内容。需要指出的是:这些内容不是详细无遗的,也不是每一个设计文件都必须包括的,每一个具体的建筑工程项目应包括哪些电气内容,应依据其特点和实际情况而定,但深度应满足要求。

4.设计文件的具体内容

施工图设计文件主要以图纸表示,设计说明作为图纸的补充,凡是图纸上已经表示清楚的,设计说明就不必重复了。

(1)设计说明

建筑工程项目一般都需要写一个施工总说明,给出本工程的总体概念。对于各分项工程局部问题可在其图上写出。

总说明的内容为:工程一般性介绍,如设计依据,包括根据整个工程的设计任务书与电

气有关的内容;与当地的供电、邮电等有关部门的协商文件;本工程其他专业所提供的资料和要求。如果是改、扩建工程,应写明与原工程的关系。

初步设计图纸一般包括以下内容:供电设计总平面图、变配电所平面图、高低压供电系统图、低压及照明配电系统图、弱电布置系统图和平面图。

(2)外线工程供电设计

主要是确定供电的形式是采用电缆供电还是架空线路供电,是用放射式线路还是树干式供电线路,计算导线的截面,绘制总平面图。

具体图纸的设计内容见前面的说明,特别需要指出的是:除了设计图纸以外,还应该有设计计算书。

建筑电气设计原则与可行性分析

建筑电气设计原则与可行性分析 【摘要】21世纪的到来,社会经济和科学技术得到迅速的发展,人们的生活水平越来越高,对日常生活的质量要求也就越来越高,尤其是加重添置的家用电气种类越来越丰富,所以对建筑电气设计也提出了更高的要求。建筑电气设计作为一门新型的建筑工程技术,其在实践应用过程中必须遵循一定的设计原则,使建筑电气工程能够符合国家的正常标准,以保证其可行性。本文从建筑电气的设计原则着手,详细阐述了建筑电气中存在问题,并提出了一些可行性对策。 【关键词】建筑电气设计;原则;可行性 0.引言 建筑电气设计是一项以建筑物为设计平台,以电气技术为设计方法,为人们创造方便、舒适、快捷、人性化的生活环境的技术[1]。建筑电气设计作为一门现代社会建筑行业的新兴技术,其质量和效率的好坏关系到人们的生产和生活。在建筑电气设计过程中需遵循一定的设计原则,保证建筑物电力系统的安全可行性。现阶段建筑电气设计还存在一些问题,严重影响人们生活质量,本文从建筑电气的设计原则入手,分析建筑电气中存在的问题,并提出相关的可行性对策。 1.建筑电气设计原则 (1)实用性原则。实用性原则是指为建筑物提供必要的能源供应,为建筑物内部的电器设备提供安全可靠的电力负荷,确保建筑物内部的用电系统正常运转[2]。比如工厂的用电负荷和用电规律与平常房屋住宅截然不同,平常房屋的用电量相对较小,但是线路敷设较为复杂多变;工厂电能需求量更高,需要带动的机械更多,但是其电力系统的设置具有一定的稳定性和规律性,因此必须考虑建筑物的功能来设计电力系统。 (2)经济性原则。经济性原则是指在考虑基本国情的情况下,保证建筑物经济效益呈现正增长,不能因为节能而大量消耗成本投资,增加建筑物的运行成本,而是将增加的运行费用能够在较短时间内得到均衡回报。 (3)节能性原则。节能的关键环节就是将无作用的消耗尽量减少。电气设计人员必须找出那些那些无关紧要的能量消耗,在采取必要的节能措施。比如传输线铺设过于冗长导致能量损耗,量大面广的照明容量,变压器的误用功率损耗,在采取节能措施时必须保证建筑物功能的可行性的前提下,采用经济合理、技术先进的节能措施。 2.建筑电气设计的可行性分析 2.1建筑电气设计中存在的弊端 (1)消防安全问题。以南昌市千禧颐河园北景苑小区为例,该小区多次发生火灾,烧毁了许多房子,所幸人员伤亡并不是很严重,但是暴露的消防安全却令人堪忧。引发火灾的原因有电器使用不当、消防安全通道堵塞、家用电器年久失修、建筑电气线路老化导致线路短路、未按国家标准设计电气系统、将电气设备设置在易燃易爆物品旁边并未实行保护措施。这些原因都属于建筑电气设计不合理,从而导致重大的安全隐患事故。 (2)线路铺设问题。建筑物内部的线路铺设问题存在很大的漏洞,比如线路过于冗长复杂,这庞大的线路运输过程中往往会造成一些电能的大量损耗。此外消防线路的铺设存在一定的不足,例如一些消防联动设施、自动灭火装置、应急广播以及应急照明系统等没有固定的金属管的特殊保护,而是完全裸露在表面,这样往往会因为某些外界不理因素引发火灾。 (3)树干式供电干线维护问题。树干式供电是在同一回路供电干线上将若干个不平均的电力负荷进行并联,作为建筑电气供电系统中使用最广泛的方式,处于节省开支的目的,将供电导线的截面大幅度减少,这样有违国家的对电气的相关规定,让建筑电力系统暴露在危险状态下。

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑电气中级职称个人专业技术工作总结

专业技术总结 本人xxx,男,xxxx年毕业于xxxxxxx,从事工作以来,努力习本专业的理论知识和专业专业技能,重视不断提高自己的业务水平和教育能力。并根据机组运行与维护管理工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。为了更好地适应当前的工作,努力做好本职工作的同时,我十分注重继续教育学习。于xxxx年xx月,在xxxx大学xxxx函授站(xxxx省水利水电学校)《供用电技术》专科学习,xxxx年xx月顺利毕业。现将专业资格期间的工作总结向上级各位领导和专家汇报,申请评定员级工程师(电气技术员)专业技术资格。 一、学习专业知识,提高岗位技能 本人于xxxx年xx月正式参加工作,从事机组运行与维护管理工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,在此期间,一方面放弃休息实际为专业学习,有针对性的使自己“强化训练”;另一方面对自己提出问题向师傅求教,勤思,多做,苦学,牢记。 二、专业工作方面 1. xxxx年xx月份毕业后,xxxx年xx月至xxxx年xx月期间在xxxxxxxxxxx水电开发有限公司xxxxxx一、二级水电站工作,由于是两个梯级电站,要经常轮换工作,在加上一级站站内电缆发热着火焚烧过,二级站在工程后期阶段前池至厂房中间的引水隧洞发生泥石流将二级站厂房掩埋。一、二级站在重新重新施工布线恢复后,图纸

也实际变动过大。通过一段时时间熟悉和了解现场情况,学习和理解规范,熟悉和掌握图纸,并接合现场具体情况和同事师傅们重新绘制电气二次图等工作。在每年一次的机组大修过程中,从xxxxx年开始的xx人检修队伍到xxxx年的xx人的检修队伍我都参与到其中,参与发电机转子的吊装清扫到轴承瓦的修复。 2.xxxx年xx月至xxxx年xx月在xxx市xxxx水电开发有限公司五郎河二级水电站工作期间,参加水轮机组的大修,升压站电气设备的清扫,二次线路的维护等工作。有一次在我当班中发现水轮机气系统补补了气制动失灵,停机状态下的1号机组和4号机组开始蠢蠢欲动,我立刻向站内领导汇报该情况后,找来相关工具后和值长两人开始排查隐患,经过半小时的努力终于解决问题,避免一次事故的发生。 为扩展自己的见识,我于xxxx年到了xxxxxxxxx有限公司,加入该公司后,我仍一直在项目施工生产一线,在施工过程中本人总是积极要求上进,注重思想素质培养和专业技术水平的提高,努力使自己成为信念比较坚定,纪律比较严格,知识比较广泛,业务比较熟练,能够适应市场经济要求、胜任多种工作岗位的新型专业技术人员。特别是获得初级职称以来,本人不断加强理论和业务知识学习,努力钻研专业技术知识,加强实践锻炼,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情,自身的技术水平和工作能力都取得了长足进步。自xxxx年xx 月xx日任助理工程师技术职务以来, 1.xxxx年xx月~xxxx年xx月,我进入了十一冶建设有限公司

(建筑电气工程)电气现行国家规范目录精编

(建筑电气工程)电气现行国家规范目录

传壹分现行规范目录,已废止的就自然知道了。 建筑电气常用规范目录 2010.11.23 1、建筑工程施工质量验收统壹标准GB50300-2001 2、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 3、电梯工程施工质量验收规范化GB50310-2002 4、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 5、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 6、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 7、电子计算机机房设计规范GB50174-93 8、智能建筑设计标准GB/T50314-2006 9、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2003 10、10kV及以下变电所设计规范GB50053-94 11、水喷雾灭火系统设计规范GB50219-95 12、洁净厂房设计规范GB50073-2001 13、建筑工程安全生产管理条例 14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 15、通用用电设备配电设计规范GB50055-93 16、安全生产工作规定(国家电网X公司2003年十月八日发布) 17、低压配电设计规范GB50054-95 18、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南省工程建设地方标准)DBJ53-15-2004 19、供配电系统设计规范GB50052-2009

20、建筑物防雷设计规范(2000年版)GB50057-94 21、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 22、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 23、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 24、民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 25、电梯制造和安装安全规范GB7588-2003 26、建筑物消防设施安装质量检验规程(云南省地方标准)DB53/067-1998 27、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 28、自动喷水灭火系统施工验收规范GB50116-2005 29、交流电气装置的接地DL/T621-1997 30、带电设备红外诊断技术应用导则DL/T664-1999 31、建筑设计防火规范GB50016-2006 32、高层民用建筑设计防火规范(2005年版)GB50045-95 33、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化GB50169-2006 34、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 35、视频安防监控系统工程设计规范GB50395-2007 36、全国民用建筑工程设计技术措施—电气(2009)<建设部发布> 37、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 38、综合布线系统工程设计规范GB50311-2007 39、综合布线系统工程验收规范GB50312-2007 40、安全防范系统验收规则GA308—2001 41、体育场馆照明设计及检测标准JGJ153-2007

医院电气设计的安全性参考文本

医院电气设计的安全性参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

医院电气设计的安全性参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 医院是一个为病人服务的机构,医院电气设计由于功 能与其他建筑不同而显示其特殊性,针对病人这样一个特 殊人群,电气设计中的安全性显得尤为重要。 一、对供配电安全可靠性的要求 医院对电源的可靠性要求很高,手术室、急诊部监护 病房、血透室、分娩室、婴儿室、CT扫描、配血室等一旦 断电对医务工作造成很大影响,甚至会造成医疗事故,危 及病人的生命,所以《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16- 92(以下简称规范)中规定上述用电负荷为一级负荷,必 须有二个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一个 电源能继续供电,以确保供电可靠性。而医院电梯被列为 二级负荷,笔者认为,这因根据医院的具体情况进行分

析,例如:杭州市第六人民医院综合楼,它一~五层为门诊部,六~十四层为病房,十五层为手术层。医梯就成为医务工作和病员极为重要的垂直通道,一旦电梯停止运行,将给病人带来很大的麻烦,甚至会引起医疗事故,在设计中应按一级负荷考虑。挂号处、划价处、药房、各护士站等对医院影响较大,停电将导致医院工作瘫痪的部门也应按一级负荷供电。合理的配电方式是电源可靠性的保证,首先应根据部门的不同性质分区域配电。如门诊属一个供电区域,病房属于一个供电区域,手术室又另划为一个区域。其次根据各部门对电源可靠性的不同要求进行配电,如手术室、抢救室、中心监护等重要负荷,采用树干式与放射式相结合的方式配电,即从两台变压器上分别引一路电源干线至相关层的双电源切换箱,经双电源自动切换后,再以放射式配电至本层各部门。对消控中心、电话总机等可靠性要求更高的场所应采用二路电源放射式供

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c214772376.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

建筑电气实习报告

建筑电气实习报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州轻工业学院校内实习报告实习名称:郑州市建筑设计院实习姓名: XXXX 院(系):建筑环境工程学院 专业班级: XXXXXXXXXXXXXXXX 学号: XXXXXX XXX 指导教师:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 成绩: 时间: 2015 年 12 月日至年月

目录

1实习目的 理论与实践历来都是辨证与统一的,正所谓理论指导实践,实践反作用于理论,理论与实践的有机结合才能真正发挥理论的实效,才能使实践结出丰硕的果实。本科生在校期间积累了一定的系统的理论和学习能力,然实际上还欠缺的实际做事能力。生产实习是教育教学内容的重要组成部分, 是巩固所学知识、吸收新知识、发展智能的重要途径, 它不受教学大纲的限制, 大学生可以在这个课堂里自由驰骋, 发挥自己的才能, 开创自己的基业, 充分利用在校期间的以学习为主、学好和掌握科技知识的有力条件, 在社会实践中磨炼自己, 真正锻炼和提高自己的实际工作和适应能力。 此次生产实习的重要目的在于进一步融入于实践,对社会现实进一步认识和理解。学会应用所学知识解决实际问题,并反向巩固和完善所学知识。深入认识并学习处理实际工作中的人际关系。找寻自身为人处事等多方面的不足点并探索求教解决办法。 2实习任务 1. 了解设计院的工作程序,电气设计师分析整理任务需求以及工作流程和相关准备工作。 2. 知悉设计院不同部门相互关系及合作方式,获得一定电气设计师师的职业素质,学会处理一般工作情况下人事关系。 3. 结合实际工作,学习运用CAD软件绘制电气电路图,熟练掌握天正电气的使用方法,进行建筑电气设计的绘制。对实施计划过程中出现的偏差、失误进行总结,相应修改计划和反思自身不足。检验工作成果,与预期作出对比和评估报告。 4. 合理适当的调整自己的心理状态,使自己从开始的学生心态转变成雇员心态,努力适应公司的工作环境,处理好公司员工之间的关心,考虑问题不再片面只顾个人,而应以全局为重,眼光放的再长远些。 3实习内容 我在郑州市建筑设计院二所实习,该设计院成立的比较早,听说1992年成立的,但院里的员工大部分都很年轻,像专业负责人工龄长些,最少也得有十

最新大型综合医院配电设计

大型综合医院配电设计 甘肃省建筑设计研究院王治义730030 摘要:结合大型综合医院工程配电设计实例,阐述相关规范在设计实践中的应用 关键词:综合医院负荷等级配电系统 1 工程概况 按照功能、任务不同,我国医院分为一级、二级、三级。一级医院:是直接向一定人口的社区提供预防、医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院;二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院;三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研任务的区域性以上医院。各级医院又分为甲、乙、丙三等,三级医院增设特等。一般综合性医院均设有急诊、门诊、手术、医技、康复、体检、行政办公及服务性用房。 现结合大型综合医院工程的配电设计实例,对相应规范在设计过程中可操作性及应用,进行讲解。 兰州大学附属第二医院属三级甲等医院,该院医疗综合楼建筑面积109505平方米,建筑高度68.55米。地下三层,地上十六层。地下三层及地下二层部分平时为汽车停车场,战时为人防。变配电所、水泵房、楼宇自动化管理控制室、信息中心等设备用房均设在地下二层。地下一层为柴油发电机房、消控室、放疗科、中心供应、洗衣房等。一至三层为门诊医技,四层为手术室及ICU,五层为行政办公及设备层,六层为产科及产房,七至十六层为标准护理单元。设置病房420间,共1163床。诊室52间,手术室23间,其中四层设洁净手术室21间,I级(百级手术室)4间,II级(千级手术室)8间,

III级(万级手术室)9间。 洁净手术室的分级见表1。 表1 洁净手术室的分级 2 供电系统 2.1负荷分级 在确定医院供电系统之前,首先根据供电要求进行负荷分级。IEC标准中供电等级按照恢复供电时间分为0.5S内,15S内, >15S。而我国内规范将用电负荷根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。本设计依据的主要设计规范有《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)等。 IEC标准和《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008:12.8.2条)按医疗电气设备与人体接触的状况和断电的后果,将医疗场所作如下分类:0类场所应为不使用接触部件的医疗场所;1类场所应为接触部件接触躯体外部及除2类场所规定外的接触部件侵入躯体的任何部分;2类场所应为将接触部件用于诸如心内诊疗术、手术室以及断电将危及生命的重要治疗场所。可见医院的负荷等级划分应以医疗场所与人体生命的安全程度及电气设备与人体的接触程度进行划分。参照IEC标准医院各部位的供电等级、接地方式的划分示例见表2。

建筑电气设计特点分析

建筑电气设计特点分析 发表时间:2018-06-11T11:54:53.210Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:时云强 [导读] 摘要:随着现代科技社会与工业的迅猛发展以及人们生活质量的不断提高,节约能源的问题引起了人们越来越多的重视。 (大象建筑设计有限公司 310012) 摘要:随着现代科技社会与工业的迅猛发展以及人们生活质量的不断提高,节约能源的问题引起了人们越来越多的重视。其中包括大量的动力设备以及完善的消防安全系统,对电气功能要求比较高。提高高层建筑电气设计水平具有十分可观的实际意义,建筑电气设计的特点主要体现在高层建筑中负荷的计算、配电系统的设计、防雷与接地以及消防自动报警和自动灭火系统等方面。本文主要介绍了高层建筑电气设计过程中应注意的问题和高层建筑设计的内容及特点,同时还综述了高层建筑电气设计中的节能原则。 关键词:电气设计;设计内容;设计特点;节能原则 一、前言 基于我国的国情,现代建筑向“纵深”发展,成为社会向前推进的必然趋势。随之而来的高层建筑电气设计还在不断给我们提出新的研究课题,如何有效提高高层建筑电气设计水平成为了摆在我们面前必须要解决的问题。重点研究高程建筑电气设计特点,提出更好的设计理念和方法,在不影响功能的情况下改善高层建筑高耗电量的现状,对高层建筑的合理应用具有重要意义,同时,这也符合我国的能耗现状和节约能源的要求。 二、高层建筑电气设计过程中应注意的问题 在高层建筑电气设计中的照明等很少采用干线,而且高层建筑的设备很多,导致负荷过重,这也不利于干线的使用。空调等主要用电设备布局分散;由于高层建筑的本身很高,而且其在消防方面疏于管理,因此,高层建筑对与火灾预防和处理方面的要求比较高;此外,设计师在设计过程中,要重点考虑能耗指标的影响,在结合全面技术经济分析的基础上进行设计,在节约电能方面还要做到使用科学系统的配电方式以及要采用高质量的电脑系统。 三、主要内容 3.1负荷的计算 高层建筑电气设计首先要对电力负荷进行统计分析,因为电力负荷是电气设计的基础,离开了负荷的计算,电气设计工作就无法展开。负荷计算要采用专门的计算方法,以免出现错误,如果在电力负荷计算工作中出现失误,则会影响到以后设计工作的全过程。 3.2 供电电源及电压的选择 设计中对于材料的选择至关重要,这是保证供电安全和可靠性的重要保证,高程建筑的电源标准是至少两个,还必须要是独立的。两路电源之间互相补充,同时供电,以防意外发生时由于电源的问题推迟解决。 3.3 高低压配电系统的设计 高层建筑中两路电源必须要同时供电,保证高层建筑供电的稳定性,采用高供高计,但在低压侧,仍装设计费电度表。此外,在选择变压器的时候要考虑实际因素,选择大功率的变压器,这样可以保证变压器的台数在控制范围内。由于干线在配电系统中的重要作用,因此,在进行高低压配电系统设计的时候通常采用放射性系统。还要对干线进行保护,由于干线的特殊性,因此,在干线无法连接的情况下,要采用其他方式进行连接,保证供电安全。 3.4 主要设备的选型 电气设计中一定要注意设备的选型,要综合考虑各种情况,严格把控设备的选择,保证主要设备的质量达到相应的标准。考虑到高层建筑的安全隐患较多,因此,主楼没不能安装大容量的油浸电力变压器,这也是考虑到楼层内人员的安全。由于低压配电屏的结构已经不能完全符合现实需求,因此,近年来出现采用燃气轮发电机的情况。 3.5 变电所位置的确定 有些建筑商为了节约成本,把变电所设置在一些偏远的地方,这样就不利于对变电所的管理,给火灾造成很严重的隐患,标准的变电所应该保证高压能够深入负荷中心,这样才能尽可能的保证建筑安全,避免火灾发生。 3.6 电气照明设计 在进行电气照明的设计中,设计师要认真研究各种照明设备的作用,结合实际情况,综合考虑使用照明设备,在一些特殊地点要选用特殊的照明设备,以保证安全,减少火灾发生造成的影响。 3.7 防雷与接地 现代高层建筑都是采用钢筋混凝土剪力墙,与楼板的连接是十分可靠的。在进行防雷和接地的过程中,需要仔细研究建筑物空间构造,很多情况下,都是需要安装水平的人工接地体的。 3.8 电梯 电梯机房一般设置在井道上面。电梯按使用功能分普通电梯、消防电梯等许多种,按电流分则有交流和直流两大类。现代高层建筑的电梯,一般都采用高速或超高速电梯。为提高运行的稳定性和舒适感,客梯都是选用直流电动机驱动。 3.9 消防自动报警和自动灭火系统 消防自动报警和自动灭火系统对于高层建筑具有的意义是十分明显的,设计高层建筑的电气时要充分考虑到消防用电,尽量避免因为消防的用电问题耽误了消防工作的展开,消防用电设计到很多问题,内容也很复杂,因此,设计师一定要充分发挥自己的专业知识,做好消防用电工作。 四、高层建筑电气设计的特点 (1)负荷的计算负荷计算时,cos准取值大多数地区未明确确定。 (2)高低压供、配电系统的设计 ①为了保证供电可靠性,多采用两路独立电源运行方式。 ②由用户电表开关箱向室内配电回路,应以照明、空调及其他电器用插座分三个回路为基本回路。 (3)电气照明设计包括光源选择、照度计算、灯具造型,具布置,眩光控制和调光控制和照明配电线路敷设等。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

建筑电气设计工作总结

建筑电气设计工作总结 篇一:XX年度设计院电气工作总结 年度工作总结 XX年对于我来说是学生时期的结束,职业生涯正式开始的一年。面对着新的环境、人和事,一切都显得那么陌生。回首这一年,学生时代的欢乐仍不时在脑海中跳跃,工作中种种收获也让我颇感充实,每天的加班也曾让我郁闷过,电气设计的一次次改图也让我烦躁不已。这些都让我变得更加成熟,都是我人生中最重要的经历。过去这一年的经历对我自身的成长都有很大的裨益。感谢这一年,让我很好的开始自己的职业生涯,期待下一年我能有更大的进步。 记得还是XX年得12月份,当时我还和很多同学一起跑各种招聘会。一次偶然的机会,让我收到了筑森国际的offer,筑森将成为我职业生涯的开始站。毕业之后,回家休息了几天,我便带着行李来到筑森报道,分到了新的宿舍,和以前的同学住在一起,当时感觉真的很快乐。面对着新的环境,新的同事,与学生时代完全不同的时期,我期待以后精彩的工作生活。 刚进公司,对设计院的设计工作流程和工作内容还不是很熟悉。刚开始的时候,每天的工作是看其他同事的图纸和各种规范。这段时间的学习,让我将学校里学到得知识和实践结合起来,但是我也发现,完成设计工作所需的知识仅靠

学校里老师教授的是完全不够,很多知识要自己去从规范上和厂家的产品样本以及前辈们得经验中去学习。此外,公司还为我们组织了培训内容,这让我们能更快的融入团队当中去。 七月中旬时,我接到了进入公司以来的第一个工程项目—山水和园3,4#住宅。作为新手的我,刚开始做项目,有很多东西还不知道,在师傅的指导下,我了解到完成一个工程项目所需要的各种程序,以及电气专业设计内容和深度等等。经过一段时间的努力,我完成的图纸大部分的绘制工作。然而在拿给师傅看过之后,师傅给我指出了图纸中仍需补充的内容和需要修改的地方。于是在反复的修改下,图纸终于可以拿去校审了。提校审的时候,我明白了如何向其他专业提资以及提资的内容。当拿到校审单的时候,修改好自己的图纸。我才明白完成一个工程项目的电气设计原来如此不易。到了出图那天,当我打完图纸总工签完字后拿去晒时,我充分感受到这份图纸的分量有多重。就像培训时江伟山工程师说的那样:电气设计马虎不得,这关系到业主的切身利益。 做完第一个项目后,我总结了以下几点经验:1,做电气设计前一点要搞清 楚设计深度和设计内容等。做别墅的电气设计主要包括有以下系统:220/380V供配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;综合布线系统;三防及对讲系

建筑电气设计具体要求

建筑电气设计具体要求 要求一:必须先了解建设单位的需求和提供的设计资料,必要时还要了解电气设备使用情况。完工后的建筑工程是以交付建设单位使用,满足建设单位的使用需要为根本目的。当然,不能盲目地去满足建设单位的使用需要,而要在客观条件许可之下适当地去实现。因此,在设计中应进行许多方案的比较,选出技术、经济合理的方案,加以设计和施工。 要求二:设计是用图样表达的产品,尚需由施工单位去建设工程实体。因此,方案设计是否满足施工是一个很重要的问题,否则只是“纸上谈兵”而已。一般来说设计者应掌握电气施工工艺,了解各种安装过程,以使图样具有指导作用。 要求三:电气装置使用的能源和使用和信息来自设施的不同系统。因此,在开始进行方案构思时,应考虑到能源和信息输入的可能性及具体措施。与之相关的设施就是供电网络、通信网络和消防预警网络等,相应的就要和供电、电信和消防等部门进行业务联系。要求四:“安全用电”在建筑设计中是个特别重要的问题。因此,在设计中考虑多种安全用电设施是非常重要的,同时要保证电气设计内容完全符合电气的规范。在这方面,当地供电、消防和电信等部门不但

是能源和信息的供应单位,而且还是“安全用电”和“防火报警”的管理部门。建筑电气设计的关键是经过这些部门的审查后,方能施工与验收。 要求五:建筑电气是建筑工程中重要的一部分,与其基本不可分割,而且与其它系统纵横交错、息息相关。一栋具备完善功能的建筑物,应该是集土建、暖通、水、电等系统所组成的统一体。建筑电气设计必须与建筑设计协调一致,按照建筑物格局进行布置,同时要不影响结构的安全,在结构安全的许可范围内“穿墙约户”,建筑电气设备与建筑设备“争夺地盘”的矛盾特别多,因此,要与各专业协调“划分地盘”,加在走廊内敷设干线、于管时,设计中应先约定电气线槽与各设备干管各沿走廊的一侧敷设,并相互协商好跨越的高度。

医院电气设计方案

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 某医院建筑电气方案设计 摘要:某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【建筑概况】某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)医护呼叫对讲系统; (9)门禁系统; (10)闭路电视保安监视系统; (11)闭路电视手术监控系统; (12)有线电视系统; (13)停车场微机管理系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:医技病房楼的手术都的医技设备重症监护(ICU)等重要场所的医设备及其空调设备以及火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统等。其中的洁净手术部的医技设备所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 电子显微镜电源、X 光机等医疗设备、客梯、排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照及动力负荷为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备总容量约为:P。一2600kW;总计算负荷约

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 为P-1690kW,设计变压器总装机容量为3200kVA。 (3)电源:本工程属于二类甲级医院,由市政电网引来两路独立10kV 电源供电,两路源同时工作,互为备用,每路10kV 电源均能承担全部负荷。另外设置一台300kW 柴油发机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的手术室、监护病房、血液中心、血液透析、MRI 室、消防动力设备、计算中心、应急照明、重要手术室的空调设备、重要医技设备、电话机房、变配电所用电等采用双电源供电,并在末端互投。洁净手术室内部用电应与辅助用电分开,每个手术室的干线单独敷设;洁净手术室的电源线路除应满足室内医疗设备及装置的总用电需求外,且其供电容量不宜小于8kVA。 手术部、重症监护部(ICU)、心脏监护部(CCU)的重要配电线路采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT 不接地系统,并采用10mA 漏电保护器对 其医疗设备进行保护。 对于停电要求小于O.5s 的重要负荷采用UPS 电源供电。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设二台1600kVA 变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台300kW 柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供 电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》GBJ 133—90,主要场所的照度如下: 手术室500~7501x 诊断治疗室;抢救室300lx 检验、化验室300 lx 病房100 Ix 夜间守护5~10 Ix 大厅300 lx

建筑电气设计过程中易错问题评析 三

建筑电气设计过程中易错问题评析三 建筑电气设计过程中易错问题评析(1) 【问题1:在施工图设计说明中对建筑物的结构形式、基础形式、防火分类与耐火等级未予交待】 评析:按建筑材料划分,建筑物的结构形式分为混凝土结构、钢结构、木结构、膜结构等,其中混凝土结构又分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体(框架-核心筒、筒中筒)结构、框支结构等。因建筑物的这些结构形式与电气管线的敷设直接相关,故应交待建筑物的结构形式。 高层建筑混凝土结构的常见基础形式有:筏形基础、箱形基础、桩基础。多层建筑一般采用独立柱基础、条形基础、墩基础等。因基础形式与建筑物的防雷、接地装置的自然接地体直接相关,故应交待建筑物的基础形式。

根据《建筑设计防火规范》(gb50016-2006),多层民用建筑的耐火等级分为一、二、三、四级;根据《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)(2005年版)3.0.1、3.0.2与3.0.4,高层建筑分为一、二类,耐火等级分为一、二级。一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级,裙房的耐火等级不应低于二级,高层建筑地下室的耐火等级应为一级(注:多层民用建筑无防火分类之说,说明时要注意)。 因建筑物的防火分类、耐火等级与火灾自动报警系统的保护对象分级直接相关,故在工程概况中应予交待。 通常在电气设计的工程概况说明中,尚应交待建筑物的总建筑面积、主体高度、层数、各层功能用途;变配电所、水泵房、冷冻站、锅炉房位置;消防控制室、弱电机房位置;强电井、弱电井位置与数量;客用电梯、消防电梯数量、防火分区的划分情况等。工业建筑还应根据加工产品或储存物品的种类,确定其火灾危险性类别;汽车库还需根据停车数量,确定其防火类别;人防地下室工程尚应明确人防级别、防护单元、抗爆单元设置等。 【问题2:对医疗、体育、剧场、人防工程等特殊建筑,其相应的设计规范未列入,有关的技术措施及要求亦未在说明及图纸中体现】

浅谈建筑电气设计中的消防配电设计方案

浅谈建筑电气设计中的消防配电设计方案 发表时间:2020-03-27T01:41:44.750Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年23期作者:高小巍 [导读] 随着社会经济不断增长推动了建筑行业的蓬勃发展,建筑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而消防配电设计就是建筑电气设计中最重要的组成部分,关系到整个建筑使用的安全。 中石化中原石油工程设计有限公司河南 457001 摘要:随着社会经济不断增长推动了建筑行业的蓬勃发展,建筑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而消防配电设计就是建筑电气设计中最重要的组成部分,关系到整个建筑使用的安全。在电气设计中,消防配电设计至关重要,不仅关系到建筑的使用寿命,还与人民群众的生命财产安全息息相关。因此,在进行建筑电气消防配电的设计中,必须严格按照相关标准进行,在不断的实践中提高建筑消防配电设计的质量。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;方案 引言 目前,随着我国城市化进程不断加快,城市建筑逐渐增多,建筑的质量与安全直接关系人们的生命财产安全,对建筑电气设计提出了更高的要求,而消防配电设计在建筑电气设计中发挥重要的作用,科学、合理的进行消防配电设计可有效降低建筑工程发生火灾的概率,同时,可以在火灾发生时,及时有效的控制火灾进一步扩大,从而降低经济损失。 1消防配电设计的必要性 工程项目的设计和施工环节中电气系统占据很重要的角色,如建筑的电源系统、照明系统、雷电安全系统、弱电控制系统和电气设备等,但是消防配电系统是这些应用的基础保障。消防配电中线路安装、火灾感应装置、报警装置和电源基本回路的安装对电气系统的应用有着决定性的作用。基于此,消防配电设计的重要性体现在以下:(1)由于存在电磁干扰、设备老化的因素,因而电气设备在使用过程中存在引起火灾的较高潜在风险。电气火灾由于其存在潜在、突发和高风险的特性,一般在电气设备应用过程中很难通过肉眼进行辨别。但是因为存在突发性,一旦电气设备发生火灾将会产生严重的后果。因此,提高电气系统的设计水平是提高建筑电气设备高效运行的关键。(2)智能化发展已成为当今社会的流行发展趋势。在建筑行业中,提高电气设备的运行效率和提升服务质量是当前设计的关键目标。消防配电设计在实现上述功能方面存在巨大的潜力。 2建筑电气设计中消防配电设计的问题 2.1供电系统设计不够合理 供电系统设计是消防配电设计的基本内容,其能为消防配电系统的应用提供动力支持。现阶段,消防配电供电系统设计问题包括:(1)供电系统的高压电路设计不够合理,在建筑电气系统安全设计规范中,一级负荷建筑供电系统设计中的二次回路为高压电路,其需要采用独立供电的方式进行电力供应,然而在实际设计中,较多电气系统的高压母线开关为联锁输入,影响了消防配电系统的运行效率和质量;并容易引发电气安全事故;(2)当前供电系统设计中缺乏双向电源,这使得电气系统出现供电问题时,控制过程较为缓慢,影响了设备供电的稳定性。 2.2供电设备选择不科学 在进行建筑电气设计过程中,很多工作人员对复式断路器与复式脱扣器加以利用,从而保护供电系统,在供电系统实际运行过程中,很容易发生电路过载现象,当发生该种情况时则会停止对消防设施的运行,一旦发生火灾,消防设备无法及时启动,导致发生火灾事件。 2.3缺少相应的电源监控设备 在建筑工程中,消防监控人员可通过电源监控设备,对消防设备的运营情况进行实时监控,而在实际应用中,存在很多建筑电气设计中并未安装电源监控设备的现象,当供电系统停止运行时,很难及时完成消防供电操作,给建筑电气系统造成严重的威胁。 3建筑电气设计中消防配电设计的设计方案 3.1配电线路敷设设计 在建筑工程的消防设计中配电线路的敷设设计非常关键,当前我国很多的建筑工程使用的消防设备或者电气设计线路都是PVC材质,而且是通过室内吊顶内部。在消防线路的施工过程中需要结合工程的施工情况,对发生火灾的情况进行预测与估计。一但发生火灾就会产生大量的有毒有害气体,因此人员的存活几率就会大大的降低。特别是一些绝缘的电缆,其使用性能很好。在发生火灾的时候可以在持续高温的状态下进行3h的工作。由于这种材质没有有机材料,所以即使融化之后也不会产生太大的危害。另外有机绝缘耐火电缆的使用还可

相关文档