机房接地电阻的指标

一、防雷接地

1、直击雷接地电阻要求

第一类防雷建筑物的防雷措施要求,防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。

第二类防雷建筑物的防雷措施要求,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置,避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

2、感应雷接地电阻的要求

机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。

监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于4Ω。

二、交流直流工作接地

1、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;

1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设

线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结;2、防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源

其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般比较多,因此通讯线的保护设置应根据具体实际情况合理

房接地一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接

共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位联结网络。因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作为引下线,更适用于共用接地系统。另外强调,大楼接地系统的接地电阻不应大于1Ω。

节要求:第四节?接地第6.4.1条?电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。第6.4.2条?电子计算机机房应采用下列四种接地方式:一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;四、防雷

6.4.3条?交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。第6.4.4条?对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。第6.4.5条?电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。第6.4.6条?当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。

正确理解和测试机房设备的接地

正确理解和测试信息技术设备的接地 美国理想工业公司北京代表处任长宁 【摘 要】为了有效提高信息技术设备的电磁兼容性(EMC),系统中的设备、机柜、线缆桥架、金属管路、供电系统等都要求可靠接地。但实际工作中,对接地的认识和测试存在误解,直接影响设备运行甚至人身安全。本文根据国内外相关标准与规范中的规定,对电气设备的接地与等电位联结概念进行讨论,澄清一些模糊概念,并对信息技术工程中的接地测试提出解决方案。 【关键词】信息技术设备、综合布线、接地、等电位联结、测试 正确理解电气设备,尤其是敏感的信息技术设备的“接地”概念,是工程施工与检测的基础。所谓“接地”是否意味着必须将设备地线“接入地球”呢?回答此问题之前,先回顾一个事实:飞行中的飞机、火箭、卫星、空间站(图1),内部的电气设备地线是无法接入地球的(或称:接地电阻无穷大),但都能有很好的电磁兼容性,尤其在电磁环境恶劣的外太空。显然,“接地”并不意味着将系统接入地球,确保飞行器内敏感电气设备正常运行的,是可靠的屏蔽与“等电位联结”等措施。 图1 飞行中的空间站与地球间没有电气连接 1.标准与规范中是术语 谈及“接地”和“等电位联结”时,会遇到一些与之相关的名词和术语,现将标准或规范中的定义摘录如下。“建筑物接地系统综览”(图2)中示意性但清楚地显示了这些术语所指各部分在建筑物中的位置。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.防雷引下线 2.建筑物的钢结构 3.交流电源插座 4.金属网格 5.电话(信息终端) 6.房间和建筑物的电子系统 7.局部水平等电位联结系统 8.接地导体 9.(建筑物基础)接地极 AC.交流电源系统 PE.交流电源的保护导体 图2 按GB16895.3《接地配置和保护导体》、GB/Z18039.1《电磁兼容》规定,建筑物接地系统 综览 1.1局部地 GB/T2900.71(2)826-13-02定义:大地与接地极有电接触的部分,其电位不一定等于零。 1.2接地

接地电阻测试记录表

接地电阻测试记录表

(2)接地电阻应定期(至少每季一次)进行测试; (3)测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表 工程名称铜梁琼江安居提水二期工程泵 站、原水管线三标段 测试仪器名称兆欧表 测试仪器型号ZC52B – 4 型测试人监测人 接地类别及要求接地类别及 标准阻值 编 号 接地位置或 设备名称 实测阻值 Ω 季节 系数 测试 结果 测试 日期 备注 工作接地 ≤10Ω 1 柴油发电机0.6合格2013年 9月1日 重复接地 ≤10Ω 1 总配电箱0.1合格2013年 9月1日 2 分总配电箱1 0.4合格2013年 9月1日 3 分总配电箱2 0.8合格2013年 9月1日 4 分总配电箱3 1.3合格2013年 9月1日 5 分总配电箱4 1.1合格2013年 9月1日 防雷接地 ≤30Ω 1 无 保护接地 ≤4Ω 1 柴油发电机0.3合格2013年 9月1日 2 电焊机0.9合格2013年 9月1日 3 钢筋弯曲机0.3合格2013年 9月1日 4 钢筋切断机1合格2013年 9月1日

5 木工圆盘锯0.4合格2013年 9月1日 (2)接地电阻应定期(至少每季一次)进行测试; (3)测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表 工程名称铜梁琼江安居提水二期工程泵 站、原水管线三标段 测试仪器名称兆欧表 测试仪器型号ZC52B – 4 型测试人监测人 接地类别及要求接地类别及 标准阻值 编 号 接地位置或 设备名称 实测阻值 Ω 季节 系数 测试 结果 测试 日期 备注 工作接地 ≤10Ω 1 柴油发电机0.6合格2013年 10月5日 重复接地 ≤10Ω 1 总配电箱0.3合格2013年 10月5日 2 分总配电箱1 0.2合格2013年 10月5日 3 分总配电箱2 0.7合格2013年 10月5日 4 分总配电箱3 1.2合格2013年 10月5日 5 分总配电箱4 1.1合格2013年 10月5日 防雷接地 ≤30Ω 1 无 保护接地 ≤4Ω 1 柴油发电机0.2合格2013年 10月5日 2 电焊机0.8合格2013年 10月5日 3 钢筋弯曲机0.2合格2013年 10月5日

接地电阻测试记录表

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 接地装置 名称类别 测试点 部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D01 4 2.2 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接,然后均匀摇动手柄,读取测试值并记录 重复接地 D02 4 3.3 重复接地 D03 4 3.4 重复接地 D04 4 2.8 重复接地 D05 4 2.1 重复接地 D06 4 2.9 重复接地 D07 4 3.0 重复接地 D08 4 2.8 重复接地 D09 4 2.2 重复接地 D10 4 2.3 重复接地 D11 4 3.1 重复接地 D12 4 3.2 重复接地 D13 4 3.4 重复接地 D14 4 3.5 重复接地 D15 4 2.4 重复接地 D16 4 2.5 重复接地 D17 4 2.4 重复接地 D18 4 2.4 重复接地 D19 4 3.2 重复接地 D20 4 3.1 重复接地 D21 4 3.2 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 ZC29B-2 502 泉州市 计量所 09.10.27 -10.10.26 (QJ)DI-05/09- 00162 接地装置 名称类别 测试点部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D22 4 2.1 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接, 然后均匀摇动手柄,读取测试值并记 录 重复接地 D23 4 2.2 重复接地 D24 4 3.4 重复接地 D25 4 3.4 重复接地 D26 4 2.5 重复接地 D27 4 3.2 重复接地 D28 4 2.5 重复接地 D29 4 2.8 重复接地 D30 4 2.6 重复接地 D31 4 3.1 重复接地 D101 4 3.2 重复接地 D102 4 3.5 重复接地 D103 4 3.4 重复接地 D104 4 3.2 重复接地 D105 4 2.4 重复接地 D106 4 2.5 重复接地 D107 4 2.9 重复接地 D108 4 3.0 重复接地 D109 4 3.1 重复接地 D110 4 3.2 重复接地 D111 4 3.4 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

机房接地规范

机房接地规范 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机房接地规范 接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。 1、机房接地系统设计目标 在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下: (1)工作接地电阻≤2Ω (2)保护接地电阻≤4Ω (3)防雷接地电阻≤10Ω 我公司接地系统要求: 1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆 2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆 3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆 4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆 5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆 2、接地的种类 工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线

保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。 重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。 静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。 直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机以及一切微电了设备,大部分采用CMOS集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑、微电子设备的工作电路具有同一"电位"参考点,将所有设备的"零"电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的干扰,这称为直流工作接地。 防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。 接地施工方案1 1. 在所选位置向下挖1.6m深的坑; 2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的紫铜接地极; 3. 相邻接地体(一根)间距5m,建筑物间距1.5m; 4. 相邻接地体间连接入扁铜40×4mm连接; 5. 打入接地体时到2.0m时止; 6. 用40×4mm扁铜与接地体焊接与母线连接入机房;

机房建设验收报告

机房工程 年一月

、项目概述: 广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程 --弱电机房建设项目经过近 60 天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部 和总包广州市建筑集团有限公司管理部、 机电部等部门的大力支持,使工程得以 顺利的展开、实施、完工。 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试, 控点 数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作) 成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试, 能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶 段业务系统已经可以在网络上实现。 、机房建设验收项目: 珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设 备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含UPS ); 3、 精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、 视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8 系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工 程,防雷接地 验收报告 所有安装的监 。子系统已经完 可以实现相应功

工程。 1.在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工 程验收。 2.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工 方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包 含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、 视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。 1.电气设备: 个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到UPS; UPS 的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明 灯。 2.精密空调设备: 精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。 3.视频监控设备: 视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。 4.综合布线机柜 参照综合布线系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBMX3650M3 服务器、ThinkcentreM6299T 、联想万全 R520G7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。 四、装修系统 此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平 防尘处理以及其他。 1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

机房建设验收报告

验收报告 一、项目概述: 阳泉市烟草公司机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里对阳泉烟草公司的各级领导表示感谢。 在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试: 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试,可以实现相应功能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。 二、机房建设验收项目: 1.阳泉烟草公司机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一

共6套,分别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、KVM系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。 2.在烟草公司新建机房的项目中,机房防雷工程由地方防雷办公室验收,消防工程由地方消防中队组织验收。 3.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、新风空调设备、KVM设备、机房精密监控设备、服务器系统五大项。 1.电气设备: 总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到UPS及机房照明等 配电部分;UPS的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配 电流到PDU猎头柜,机房内机柜取电都从PDU猎头柜取得。 2.新风空调设备: 新风机主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降 温使用。新风机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的 交换。空调采用艾默生的大功率空调,在机房内采用下送风方式制冷及 调节室内湿度。 3.KVM设备: KVM设备采用网线转VGA+USB口模式与机房内服务器及小型机连 接,通过CONSOLE线与交换机连接。KVM系统的网线系统全部由 KVM机柜内配出,通往每个机柜8根,设计为每个机柜最多放置8台 服务器设备。 4.机房精密监控 参照中兴精密监控系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBM-X3650服务器目前还没哟详细应用。上机柜装分区

机房接地标准[指点]

机房接地标准[指点] 机房接地规范 接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。 1、机房接地系统设计目标 在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下: (1)工作接地电阻?2Ω (2)保护接地电阻?4Ω (3)防雷接地电阻?10Ω 我公司接地系统要求: 1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆 2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆 3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆 4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆 5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆 2、接地的种类 工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。 接地施工方案1 1. 在所选位置向下挖1.6m深的坑; 2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的紫铜接地极; 3. 相邻接地体(一根)间距5m,建筑物间距1.5m; 4. 相邻接地体间连接入扁铜40×4mm连接; 5. 打入接地体时到2.0m时止; 6. 用40×4mm扁铜与接地体焊接与母线连接入机房; 如图: 材料紫铜接地极扁铜辅助接地极盐与木炭粉母线 规格600×50mm 40×4mm Φ20或Φ50 适量25mm2×100m 此方案一般实测接地电阻约1 ?3Ω。等电位连接 在机房防静电地板下,沿着地面上布置40*3紫铜排,形成闭合环接地汇流母排。将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。同时在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用f14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。 地板下直流铜排及接线端子

智能建筑测试记录(5个表齐全)

智能建筑测试记录(5个表齐全)

机房接地电阻测试记录文号: 合同名称花之城F-PARTY 弱电施工合同 合同编 号 F-Party-207 -18 工程名称花之城F-PARTY弱 电施工 分部工 程名称 智能建筑 分项工程名 称防雷及接地 测试日 期 施工单位昆明荣成天宇控制 系统工程有限公司 项目经 理 张学康 施工图名及 编号测试仪器 ZC29B-1型接地电阻 测试仪 测试部位接 地 性 质 接地电阻测试环境结论 设计 质 实测 质 温 度℃ 天 气 弱电网络机房保 护 接 地 ≤1 Ω 0.8 25 晴合格

UPS机房保 护 接 地 ≤1 Ω 0.6 21 晴合格 图片或说明: 施工单位检查意见项目技 术负责 人 监理单位 验收意见项目经 理 建设单位验收意见专业工程师经济部

项目经 理单位 (子单位)工程名 称 花之城 F-PARTY 弱电施工 分部(子 分部) 工程名 称 智能建筑/信息网 络系统 分项工 程名称 网络信息系 统调试 施工单 位昆明荣成 天宇控制 系统工程 有限公司 项目负 责人 张学康 检验批 容量1 分包单 位分包单 位项目 负责人 检验批 部位机房 施工依 据《智能建筑工程施 工规范》 GB 50606-2010 验收依 据 《智能建筑工 程验收规范》 GB 50339-2013 验收项目设计要 求及 规范规 定 最小/实 际 抽样数 量 检查记 录 检查 结果 主控1计算机网络系统连通性第7.2.3条10/10 抽查10台,合格 10台 √ 2 计算机网络系统传输时延 和丢包率 第7.2.4条10/10 抽查10台,合格 10台 √ 3计算机网络系统路由第7.2.5条全/6 共6套,全部检查, 合格6套 √

机房改造验收报告

工程竣工验收报告 工程名称:建设单位:竣工验收日期: 长春市昕宇包装有限公司机房改造项目长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 2013年 1月日 一. 项目验收报告 长春市昕宇包装有限责任公司: 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,2013年1月14 号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务 器迁移等工作。 长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责 任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告: 一、工程终验合格证明 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明 兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力, 在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于年月日 成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。 验收日期:年月日 最终用户单位(盖章):(签字): 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字): 二、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5 其他重要标准建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》 (gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计 算站场地技术要求》(gb2887-89); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 十三、工程遗留问题及整改意见 1、工程遗留问题: 2、工程整改意见: 附件: 图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版) ***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月 一、 ***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a) ***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b) ***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c) 根据主要机房位置及***畜牧公 司的实际需求。 2、设计原则

机房接地及防雷检查操作指南讲解

【主题】机房接地及防雷检查操作指南 目录 0 版本记录 (2) 1 主要内容与适用范围 (2) 1.1 主要内容 (2) 1.2 适用范围 (2) 1.3 使用部门和发放范围 (2) 1.4 引用标准规范 (2) 1.5 术语符号 (2) 2 机房接地及防雷工程检查要求 (3) 2.1 检查项目 (4) 2.2 检查过程照片存档 (6) 附录A:机房接地及防雷检查项目反馈表 (7) 附录B:机房接地及防雷工程背景知识介绍 (8) B.1 机房接地拓扑结构 (8) B.2 串型接地方式的接地案例 (9) B.3 ODF与DDF接地 (11) B.4 交流防雷及图例 (11) B.5 直流防雷及图例 (12) B.6 室外机柜接地 (14)

0版本记录 序号版本号生成时间主要修改记录作者备注1RA 2010-10-15 初稿李虎 2 3 1主要内容与适用范围 1.1主要内容 本文规定了烽火通信设备机房防雷设计和接地工程督导、巡检操作指南。 1.2适用范围 本文所述防雷和接地检查指标适用于国内市场的烽火通信系统设备的中心机房、小型机房、有 /无人值守机房检查、室外安装机柜。 1.3使用部门和发放范围 光网络产品部、宽带产品部、技术开发部、客服中心。 1.4引用标准规范 YD 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 YD/T 694-2004 总配线架 1.5术语符号 1.5.1雷击(lighting stroke) 雷云对大地及地面物体的放电现象。 1.5.2雷击(lighting stroke) 雷云对大地及地面物体的放电现象。 1.5.3地(earth,ground) 大地或代替大地的某种较大导电体。 1.5.4接地(earthing) 将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电流流入 或流出大地(或代替大地的导电体)。 1.5.5地网(ground grid) 由一组或多组接地体在地下相互连通构成,为电气设备或金属结构提供基准电位和对地泄放电 流的通道。 1.5.6联合接地(common earthing) 使局(站)内各建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连接形成一个共同地网,并将电子 设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组 接地系统的接地方式。 1.5.7接地汇流排(earth terminal) 与接地母线相连,并作为各类接地线连接端子的矩形铜牌。

机房防雷接地施工工艺标准

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数 +2个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。

接地电阻测试记录表及接地电阻测试记录表填写方法

接地电阻测试记录表 工程名称马鞍山枫林佳园二期测试仪器名称数字接地电阻测试仪测试仪器型号HT2571测试人监测人 接地类别及要求接地类型及标 准阻值 编号 接地位置或 设备名称 实测阻值 (Ω) 季节系数测试结果测试日期备注 工作接地 ≤4Ω 1 2 重复接地 ≤10Ω 1 2 3 4 5 6 7 8 9 防雷接地 ≤30Ω 1 2 3 4 5 6 保护接地 ≤4Ω 1 2 3 4 5 注:1. 测试结果=实测电阻×季度系数; 2. 接地电阻定期(至少每季度一次)进行测试; 3. 测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 4. 季节系数参照值:2、3月1.0,4、9月1.5,6月1.9,7、8月2.4,10、11月1.55,1、12月1.2。

接地电阻测试记录表填写方法 接地电阻测试记录表填写先要注意的地方: 1、测试结果=实测阻值x季节系数; 2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表怎么填: 1、名称:填写被测对象名称。即产品名称或零部件名称; 2、型号:填写被测对象的型号或规格。即产品或零部件型号、规格; 3、测试日期:填写测试的详细日期; 4、气候:填写测试试样周边环境的详细温度和湿度; 5、电阻:采用接地电阻测试仪直接读出来的接地电阻值或原始测试方法通过电流和电压计算出来的接地电阻值。 工作接地。在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行,而必须在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。此种接地可采取直接接地或经特殊装置接地。如变压器中性点的直接接地或经消弧线圈接地。 保护接地。为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架,同接地体之间做良好的连接,称为保护接地。如变压器底座和外壳接地、配电盘的框架接地、互感器的二次绕组接地,将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地系统中的保护中性线相连接等。 重复接地。将中性线上的一点或多点与大地再次做金属连接,称为重复接地。如在三相四线制的中性线首端、分支点及沿线每1千米处和接户线处做的接地、与高压线路同杆架设的低压线路的中性线在共敷段首末段接地等。 防雷接地。为了防止人、畜、建筑物、架空线路等遭受雷击而做的接地,称为防雷接地。如与建筑物顶部避雷针及高压架空线路避雷线相连而做的接地等。

机房验收报告

工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程名称:数据中心机房客户化工程 二、工程地址: 三、建设单位: 四、设计单位: 五、监理单位: 六、施工单位: 七、开工日期:2008年 10 月 24 日 八、竣工日期:2008年 11 月 24 日 九、验收日期:2008年 11 月 28 日 一、主要工程量概述: 1、装饰部分:

1)保护性拆除抗静电活动地板,调整原地板下线槽的位置;各类接地连接线保护性拆除并安装; 2)铝合金微孔吊顶板及铝合金挂片保护性拆除并安装; 3)对于调整线槽等造成保温层损坏,保温层局部进行修补; 4)空调设备位置重新调整,造成二层机房3空调设备上方的石膏板吊顶重新敷设。 2、电气部分: 1)二层机房新增3台列投柜(AP6-8),新增列投柜的进线及列投柜到设备之间的线缆敷设; 2)一层机房新增二级配电柜2台(1UAP1和1UAP2),新增二级配电柜的进线及二级配电柜到设备之间的线缆敷设; 3)二层机房新增二级配电柜3台(2UAP1、1UAP2和2UAP3),新增二级配电柜的进线及二级配电柜到设备之间的线缆敷设; 4)安装曼耐柯斯的工业连接器; 5)电气设备支架的制作。 3、综合布线部分: 1)在二层机房3的水平配线区设置配线列头柜13台,每台列头柜安装1U光纤配线架和24口六类网络配线架用于与设备机柜之间的连接; 2)在二层机房3的主配线区设置网汇机柜8台,光汇机柜8台,从网汇机柜向每台列头柜敷设六类网线,从光汇机柜向每台列头柜敷设24芯室内多模万兆光纤; 3)主配线区和水平配线区采用机柜上吊装卡博飞线槽,采用上走线方式的机柜上方布置线槽通各机柜。设备配线区采用地面安装卡

小型机房防雷接地技术交底文件交底交底

小型机房防雷实施方案 2013年10月

一、设计依据 ?《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ?《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 ?《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在做保护地网系统。因通信机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和地笼保护;地笼为600*600mm的网格。做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约3-4米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条35平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

因此在机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A 级防雷器(KA ),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B 级防雷器自制防雷箱,安装在机柜MW ,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS 防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C 级防雷器(20KA ),防雷器安装在UPS 输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。 电源防雷器 电源设备分类示意图如下: 同一防雷区设备等效图 设备 或机房 电源线 信号线

最新接地电阻测试要求

一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻 不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地 的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针 等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇 发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携 带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四、使用前 检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地 棒二根3、导线5m、20m、40m各一根 二、 三、 四、 五、五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接2 0m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探 棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接 线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线

电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下: 、操作步骤 2. 1、仪表端所有接线应正确无误。2. 2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2. 3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2. 4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。2. 5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。2. 6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 关于接地概念 一、种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

弱电机房防雷接地系统施工工艺【最新】

弱电机房防雷接地系统施工工艺 要求 浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装说明书的要求 接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数2个数)。 为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。 严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、

铁锹等。 作业条件 地面找平、防锈等施工已经完毕。 地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 各预留接地线预留到位。 技术准备 施工图纸和技术资料齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺

工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 表格61等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积 名称材料最小截面积(mm2) 等电位联结带铜50

机房工程建设验收报告模板

机房工程建设验收报告模板 一、项目概述: 机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里公司的各级领导表示感谢。 二、机房建设验收项目: 1.机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一共6套,分

别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、KVM系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求, 浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计 要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求, 并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在 0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2 个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地, 机房内所有电源插座的极性必须保持一致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地 连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。

作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配 线及防静电地板等施工进行,项目经理根 据工程进度,合理安排接地系统与其他施 工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并 进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放

措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。表格错误!文档中没有指定样式的文字。-1等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积 名称材料最小截面积(mm2) 等电位联结带铜50 利用建筑内的钢筋做接地线铁50 单独设置的接地线铜25 等电位联结导体(从等电位联 结带至接地汇集排或至其他 等电位联结带;各接地汇集排 之间) 铜16 等电位联结导体(从机房内各 金属装置至等电位联结带或 接地汇集排;从机柜至等电位 铜 6

接地电阻测试记录表格模板 (2)

路灯灯杆接地电阻测试记录 单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书编号 接地装置 名称类别 测试点 部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附图及说明 重复接地 D01 4 2.2 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接,然后均匀摇动手柄,读取测试值并记 录 重复接地 D02 4 3.3 重复接地 D03 4 3.4 重复接地 D04 4 2.8 重复接地 D05 4 2.1 重复接地 D06 4 2.9 重复接地 D07 4 3.0 重复接地 D08 4 2.8 重复接地 D09 4 2.2 重复接地 D10 4 2.3 重复接地 D11 4 3.1 重复接地 D12 4 3.2 重复接地 D13 4 3.4 重复接地 D14 4 3.5 重复接地 D15 4 2.4 重复接地 D16 4 2.5 重复接地 D17 4 2.4 重复接地 D18 4 2.4 重复接地 D19 4 3.2 重复接地 D20 4 3.1 重复接地 D21 4 3.2 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员 路灯灯杆接地电阻测试记录

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书编号 ZC29B-2 502 泉州市 计量所 - (QJ)DI-05/09- 00162 接地装置 名称类别 测试点部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附图及说明 重复接地 D22 4 2.1 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接, 然后均匀摇动手柄,读取测试值并记 录 重复接地 D23 4 2.2 重复接地 D24 4 3.4 重复接地 D25 4 3.4 重复接地 D26 4 2.5 重复接地 D27 4 3.2 重复接地 D28 4 2.5 重复接地 D29 4 2.8 重复接地 D30 4 2.6 重复接地 D31 4 3.1 重复接地 D101 4 3.2 重复接地 D102 4 3.5 重复接地 D103 4 3.4 重复接地 D104 4 3.2 重复接地 D105 4 2.4 重复接地 D106 4 2.5 重复接地 D107 4 2.9 重复接地 D108 4 3.0 重复接地 D109 4 3.1 重复接地 D110 4 3.2 重复接地 D111 4 3.4 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员 路灯灯杆接地电阻测试记录 单位(子单位) (一期)市政工程