北京狮岛系统

用户密码:0000

操作员密码:0119

登记站密码:6666

复位密码:6788

国营262厂-5800

操作员密码:6FF6

海湾5000型

操作员密码:19970701

海湾200型

操作员密码:2422001

北大青鸟

通用密码:111

操作员密码:111111

依爱

初级密码:123

海湾CRT组态密码:999 富通尼特FT8003:12863 北京赋安

通用密码:0000

操作员密码:1219

上海松江2002型

通用密码:3107

诺帝菲尔

通用密码:88888888

英国THORN 科艺

通用密码:275338

利达华信:四个右方向键法安通复位密码:1111 系统管理员:

欢迎您的下载,资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料

等等

打造全网一站式需求

ds7400博士报警主机说明书

Dx7400常用调试说明 DX7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DX7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示: Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 八、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 九、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机

报警主机进行多系统整合

报警主机进行多系统整合 随着安防概念的普及,现在报警、视频、门禁三个安防最重要的子系统,开始在前端控制设备上进行有机整合,形成多样化产品。具体到报警主机,更多的诉求在于与视频监控的整合。与此同时,随着报警进入家庭,报警主机 与智能家居设备相融合也是大势所趋。 近年来大热的视频监控领域已经开始着手报警主机引入视频的概念,直 接诉求是降低误报率,提升监控资源利用率。已经有成品推出市场,主要应用 在高端场所,但是目前还没有应用得特别好。其一是因为IP网络化这一基础还未牢固,其二则是对于此类技术或产品目前没有统一标准,致使不同厂家根据 自己的优势进行不同方向的发展,据此浙江大华智网科技有限公司研发总监李 伟强把当前市场中此类产品归纳为如下三大类: ·产品融合:在前端探测器里内置摄像机,把监控与报警无缝连接在一起,实现视频复核报警功能。其优点是综合成本低,部署简单,安装方便,不需要 平台的支撑;缺点是集成主机中报警的部分功能往往被弱化,适用于安全级别要求不高的中低端市场,将来可能大面积推广普及于商铺或者家庭等场所; ·系统联动:报警和监控仍为两个独立的系统,将监控子系统与报警子系统整合在一起,通过报警信号触发监控系统。原理是通过现有的监控系统·后端实现:报警主机与视频服务器还是两台主机,在前端将DVR、DVS与报警主机集成在一起,即把报警和视频关联起来,其技术要点是视频及报警控制设备使 用共同的CPU、存储器及程序控制,并使用共同的通讯线路与远程中心控制平台进行通讯,最终通过后端监控平台进行两个系统的统一管理,实现报警与视 频的复核验证。这种方式的优点是两个主机可以独立稳定运行,部署简单,安

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

探测器安装(一)

探测器安装(二)

安装说明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。 探测器安装(三)

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1)、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。 探测器安装(四)

松江3208主机操作说明书

松江3208消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页 目录页 (1) 一、应急处置: (2) 二、面板功能介绍 (3) 三、状态显示屏指示灯说明 (4) 四,总线联动设备操作 (5) 五、多线联动设备操作 (7) 六、气体灭火控制器功能介绍 (8)

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。 一、应急处置: 1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/手动按钮将控制器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录备案。 2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。 屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。 3、查询:查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

二、面板功能介绍 1、控制器面板: 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时 打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音 等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程 内容。 <5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编 程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确认的菜单来。 <6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>.6个方向键:向上键为“查看火警信息”;向下键为“查看监管信息”;向左 键为“查看故障信息”;向右键为“查看当前配置”;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示”。 警笛正压风机正压风阀 动力切断 新风机 警铃分区回路9WXYZ 6MNO 3DEF 8TUV 5JKL 2ABC 自动/手动机号点号7PQRS 4GHI 编程0确认1...复位屏蔽退出删除消音 排烟阀照明切断声光报警消防广播上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型) 火 警R 云发送指示屏蔽指示消音指示主电故障主电工作 监 管 故 障备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示 启动总灯反馈总灯延时输出系统故障自检指示键锁指示 打印指示 水幕卷帘半降卷帘全降停止声光启动 打印 防火门 空调 防火阀排烟风机开 门错误电源走纸键安液晶显示屏 热敏打 印机 状态显 示屏 系统键 数字键 总线联动操 作键 联动模块类别键

博世报警主机的编程

DS7400-XI报警主机的简单调试和编程方法 当入侵报警系统设备之间连接好之后,主要的调试和编程设置都是在键盘上完成的。 DS7400XI 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8 个防区,可扩充240 个防区(4.0 版)。一共248个防区。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防区,扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、单防区带输出的模块DS7465i、双防区扩展模块DS7460i、DS3MX、DS6MX 以及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。 在我们实验室里报警主机主要由自带8防区的主机板,总线驱动器DS7436(直接嵌在主机板上),单防区扩展模块DS7457i,前端红外对射探测器 自带8防区的主机板 1个 总线驱动器DS7436 1个 单防区扩展模块DS7457i 2块 前端红外对射探测器 2对 在编程之前我们要对DS7457i地址码进行设置 DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。 这里要说明一下这里编号必须要大于等于9,因为前8个地址已经被主机板上的8个防区所占据。 调试之前暂时不要接入探测设备这样便于在调试过程中排除探测器问题的干扰 前期的准备做完之后就可以进入编程调试阶段 第一步:闭合接入交流电源开关(会听到“嘟”的一声) 检查前端探测器电路是否是闭路状态如果不是请恢复到闭路状态

周界防范报警系统报警主机功能及分类

周界防范报警系统报警主机功能及分类 一、报警主机的功能 报警主机置于用户端的值班中心,是报警系统的主控部分,它可向探测器提供电源,接收探测器送出的报警信号,并对信号进行处理。 同时可以发出声音、光亮等报警信号,并指示出发生报警的部位。 也可以向上一级接警中心或其他部门报告警情。可以连接一个或多个键盘。 用户可以在键盘上完成编程和对报警系统的各种控制操作。 ①防区功能——一个报警主机通常可以连接多个防区,并 设定每个防区的防区类型。 ②操作功能——基本操作有布防、撤防、旁路、测试等。 一般主机操作都是通过键盘按密码来进行的。 ③输出功能——现场声光报警输出,电话联网报警。 ④可驱动外围设备——如开启摄像机、录像机、照明设备、 记录打印机等。 ⑤系统自检功能——可实现对整个入侵探测报警系统的自 检。 检查系统各个部分的工作状态是否处于正常工作状态,否则发出故障报警信号。

⑥故障报警功能——是对系统中线路的短路、开路、设备 外壳被非法打开等进行检测,一旦发生,发出故障报警信号。 ⑦对系统的编程功能——体现了报警主机的智能化水平。它可以很好地满足不同用户的防范需求。 编程内容很多,如操作人员的密码、各防区的布防类型、报警的延时时间、响铃时间、事件报告、测试报告。 是否自动拨号向上一级报告警情(通讯控制、通讯格式、报警中心接收机的电话号码)、遥控编程的电话号码等等。 二、报警主机的分类 根据使用要求和系统大小不同:单路报警主机(只控制一路探测器,只有一路声响报警)、小型报警主机、中型报警主机、大型报警主机。就防范控制功能而言:单一安全防范功能(如防盗、防入侵、防火)的报警主机、具有多重安全防范功能(防盗、防入侵、防火、电视监控、监听等)为一体的综合型的多功能报警主机。 根据组成电路的器件不同:由晶体管或简单集成电路元器件组成的报警主机、利用单片机控制的报警主机、利用微机控制的报警主机 按照信号的传输方式不同:有线接口的报警主机、无线接口的报警主机、有线接口和无线接口兼容的报警主机。 依据安装方式不同:台式报警主机、柜式报警主机、壁挂式报警主机。 三、报警主机对探测器和系统工作状态的控制方式

安装调试报警主机要点

AJB-AL200报警系统安装调试步骤 第一步:采购线材和电源 1.正确采购线材:4芯屏蔽双绞线,其中两两对绞;线经为0.75mm2(如果距离小于500米,可以为0.5 mm2);线材型号一般为RVVP 4 ×0.75mm2。2.选择合适的电源:一般为12伏直流稳压电源。主要的耗电设备是探测器,尤其是对射型红外;主机耗电正常情况是50毫安,报警时一般情况为500毫安; 模块耗电为20毫安;以上所有设备的电流相加,得到总的电流大小,在此基础上增加电源余度(一般为实际工作电流的2倍),如果电源功率小或者线较长(线上会有损耗),可以用多个电源。 第二步:施工前测试 3.对所有报警模块编码(注意:模块1的编码从0开始,不是从1开始,即所有拨码放在数字侧;保证所有模块的编码不可以重叠)。 4.将所有的线串接起来(如果线长大于1200米,必须在线的中间加中继器,具体接法请参考中继接法),将所有报警模块和报警主机联接在线的两端(不用接探测设备)。用万用表测试:保证每个模块与主机之间的4芯线全部接通(红对红、绿对绿、黄对黄、黑对黑),任意两根线不能短路,其中红黑线为电源的正负。 5.在主机端的绿黄线之间并联一个120欧姆的电阻,然后在离主机最远的一个报警模块的绿黄线之间也并联一个120欧姆的电阻。如果接有中继器,分别在中继器的两端的信号线上各并接一个120欧姆的电阻。 6.通电后,对报警主机的“系统带报警模块个数”编程(请参考《AJB-AL200安装指南》编程举例的例4)。编程结束后,主机断电后再通电,对所有模块进行检测,如果发现有模块掉线,重新检查接线和电源(模块的电源必须在8-15伏之间)。在接线和电源都正确的情况下,仍然发现模块掉线,在原先线的基础上去掉一部分线,如果发现模块都正常,必须换线或者增加中继器。 直到所有的模块工作正常,才可以现场施工。 第三步:现场施工 7.布线时,最好按照以下方式通过一条总线将所有的模块和主机串接在一起,系统会更加稳定。如果现场情况很难实现,需要从主干线分支到模块,分支线最好小于5米。布线时,最好避开一些强干扰源,例如:220伏交流电、日光灯等,尽量避免与它们平行走线。

火灾自动报警系统安装工程施工工艺

火灾自动报警系统安装工程施工工艺 火灾自动报警系统施工,必须符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。火灾自动报警系统施工程序为: 1.1施工准备 (1)熟悉图纸、图纸会审纪要和技术资料、掌握有关的施工验收规范、施工前工程技术负责人和专业工程师要对施工操作人员作详细、全面的施工技术交底,交底内容包括: 施工顺序、技术和质量要求、施工用材、施工用具、检测调试方法、保证质量的措施及施工安全注意事项等内容。备齐设计施工图及有关技术文件。 (2)根据设计图纸、有关图集,采购符合设计及有关规范要求的材料、设备,并经检验合格,不合格的不能进行安装。 (3)备齐安装所需的各种工具,并能满足安装的需要。现场检验施工使用的材料、管、线均应符合施工设计要求和国家现行有关标准的规定。报警系统采用的设备应具有国家消防检测中心检测合格的检测报告和出厂合格证书。 (4)火灾报警系统的探测器、手动报警按钮、控制器等设备进场后小心保管在通风的库房内,保证不受潮、不腐蚀、不碰损。 工艺流程:放线、布管管内穿线校线、测绝缘电

阻设备安装单点调试联动调试 竣工验收。 1.2配管 (1)本工程电线管采用钢管,配管时应注意不要出现有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口光滑,管内要清除干净不得有异物。管径的大小应考虑管内的穿线根数、导线直径。管子的弯曲半径不应小于管子外径6倍。丝口应均匀,管子进入接线盒内外均用锁母锁紧,(2)穿线时管口应安装塑料护圈,潮湿位置的的管道,管口与管子连接处应作密封处理,所有的线管均应刷防火漆保护。 (3)管材的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有变形有裂缝,其内部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边。 (4)连接方式:采用套接扣压式连接或螺纹连接,对螺纹连接的管端螺纹长度不应小于管接头的1/2,并且在接线盒处管子两端需做跨接线,以确保整个系统的电气连接性。而对采用套接扣压式连接时应采用专用工具进行,不应敲打形成压点,当管径≤ф25时,每端扣压点不应少于2处;当管径≥ф32时,每端扣压点不应少于3处;且扣压点宜均匀,确保整个系统的电气连接的可靠性。 (5)弯管采用手扳煨弯器弯管,弯管的弯曲半径不小于管径的6倍:当两个线盒之间只有一个弯曲时其弯曲半径不

上海松江3208控制器使用说明书

消防报警控制主机操作说明 1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。 1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(+10% ~-15%)50±1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率≤ 80W ,最大功率≤ 400W (不包括联动电源)。 (3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压+5V、+35V、+24V。 (4).使用环境:温度 -10 0C ~ 50 0C,相对湿度≤ 95 %(40 0C ± 2 0C)。 (5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。(2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用:1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。 3).COM2串行通讯接口:保留接口,与其它如PC机等计算机设备联网。 (6).由30台JB-3208控制器来组成大规模的火灾报警控制的局域网络系统,最大容量约为540000点,可用来控制一个规模庞大的建筑群体的消防系统,其保护面积可达1500万平方米。 1.4 基本功能:

博世DS7400XI-CHI参数系列

系统结构 总 线制报警主机D S7400X i-C H I-系统图 设备技术参数 报警主机DS7400Xi-CHI 报警主机 报警管理软件 32路继电器输出板 RS232接口模 8 自带8个防区 总线驱动器 LCD 键盘 单防区模块 探测器探测器报警联动输出 单防区模块

DX7400Xi-CHI主机基本八个防区,采用双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充至248个防区,提供RS232接口,使用报警中心软件(MTSW-200)直连,可以有效的对本系统进行集成管理,并且该主机还提供电话接口,支持目前大多数联网通讯协议(例如CID、4+2等),能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出,支持本地报警输出,联动相关设备,如联动视频监控系统,LED电子地图,并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动,驱动声光报警器等。 功能说明: 双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充240个防区,并且支持系统 总线无线防区扩充; 系统总线长度不少于1500米(使用Ф的RVV线); 总线具有防破坏自检功能,能够识别防区未准备故障以及扩充模块 总线通讯故障; 支持8个独立操作的分区; 支持15个液晶控制键盘; 液晶控制键盘总线长度不少于300米; 有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求; 防区/系统复位,弹性旁路方式灵活; 有200组个人操作密码,并且用户码支持多级权限管理; 有400条事件记录,可以通过键盘直接查询,或通过遥控编程软件 下载; 可选择多种防区扩展模块如:总线式分控键盘、八防区模块、单防 区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等; 提供512个报警输出口,实现与防区报警一对一联动,或者多对一,一对多等多种报警/输出联动关系;也可通过编程跟随分区及其它报 警事件输出;

各品牌消防报警主机密码

各品牌消防报警主机密码 海湾9000型超级密码8433 5000型超级密码/ 200型超级密码// 用户密码911、119、无 gstcrt组态软件密码999 松江用户密码1234 编程密码4321 3102和2002机器超级密码3107 CRT密码12345 超级密码96426 3101密码破解 先看时间 假如时间是14:07分取最后的数字7 在1852每位数字都加7 得到的数字是8529 按编程输入8529在按手动自动键 在左下角得到一组数字后,按把所有 数字相加 列左下角得到数字是267相加后得15 输入相加的数字(15)在按插入键 就可以得到密码了 利达华信LD128(Q)II编程密码“上下左右”四个方向键 ld128操作密码9999/6789 ld128调试密码9999 利达LD128E(M)编程密码3个”右“方向键 CRT图文报警软件超级密码123用户名也是123 键锁默认0000 登记站点密码6666 128E型9999 128K型0000 新沃 JB-QG-15-AHG9600111 特灵8300用户密码000000 编程密码888888 8300超级密码751218 陆和150、160用户密码0000 160编程密码3333

160超级密码6666/8888 启动设备2222北大青鸟通用密码111 操作密码111111 壁挂式北大青鸟的密码111/119 诺帝菲尔NFS2-3030型密码/00000000 AFP3200型密码888888 N-6000初始密码111111 N-6000编程密码222222/333333西门子FS18系列1234/4321 S11系列111/333 FC720初始操作密码4321 FC720编程密码4321 FD720初始操作密码333 FD720编程密码333 赋安初始密码0000 操作密码1219 FA100操作密码179 FA100型编程密码TAB168 FA100型写址密码8032 FA80型操作密码179 FA80型写址密码8032 FA80型编程密码168依爱通用密码123 初级密码123武汉锦航 设备密码9868 英国THORN(科艺)密码275338厦门安德密码0119能美 R23高级控制密码139713 262厂5800系列通用密码6FF6

cc408报警主机技术手册

CC408报警主机技术手册 (安装使用CC408报警主机前,请务必认真阅读本手册和设备随机的《CC408安装手册》,如本手册与《CC408安装手册》有不符的,以《CC408安装手册》为准。) 1、【基本信息】 1.1器材名称:八防区报警主机 1.2器材型号:CC408 1.3器材种类:安防报警主机类 1.4器材品牌:博世 (BOSCH) 1.5器材建议使用年限:3—4年 2、【功能信息】 2.1基本功能 2.1.1 可以设置8组用户密码和使用8个无线遥控按钮; 2.1.2 有6个可自定义防区,2个24小时类型防区; 2.1.3 可以按照预先设定的时间自动布防和撤防; 2.1.4 可以通过键盘直接产生胁持、紧急、火警和救护信号; 2.1.5 具有外出和居家两种布防模式; 2.1.6 进入和外出延时时间内有警告音提示; 2.1.7 交流电故障和系统故障可由键盘直接显示; 2.1.8 声光报警输出; 2.1.9 可编程继电器输出; 2.1.10 可以区分火警报警音和盗警报警音; 2.1.11 具有防区自检功能; 2.1.12具有电话线路监测功能,电话线路如有故障可由主机本地报警。 2.2器材应用 一般应用于监察范围不大、防区总数量不超过8个防区的场所。具体场所范

围大小还与使用的电源线、信号线的线径粗细有关。 2.3器材优势:主机能进行分区布控 2.4器材不足:无 3、【参数信息】 3.1工作电压:主板18-22AC 后备电池12VDC 1.2Ah-7Ah。 3.2功率范围:23.4-28.6VA。 3.3环境温度: 0℃~45℃。 3.4工作湿度:10% ~95%。 3.5防水性能:防水性能差,只适合室内安装。 4、【使用信息】 4.1器材功能检验内容 4.1.1在正常工作环境下,给主机上电,是否能正常开启。 4.1.2对主机进行复位操作,确定主机是否已经复位。 4.1.3短路所有防区,确定所有防区是否都显示故障。 4.1.4确定电话口是否能进行拨号。 4.2器材安装条件 4.2.1主材准备 报警主机箱(内含变压器、220V交流电接线端子及保险丝管) 1只 Cc408主板 1块防拆开关 1只 3.3k欧姆线尾电阻 8个 6.8k欧姆线尾电阻 8个 12V7AN蓄电池(另配) 1块4.2.2安装工具 16A的小型电源配电箱(漏电保护器、两眼三眼插座)1套

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系统解决方案

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系 统解决方案 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用 第 l 节防盗报警系统的设计思想 1.1 系统设计指导思想 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用总线扩展的方式来达到系统的可扩展性和易操作性,利用工厂的局域网将主机连接起来,使用多媒体 PC 机对系统进行有效的管理,并可实现与视频和 BA 系统的联动。 1.2 系统方案特点 1.2.1 系统中的前端探测器共分六类:三技术探测器,玻璃破碎探测器,震动探测器,对射探测器,烟感探测器,幕帘探测器和防抢按钮。 1.2.2 防盗报警系统与电视监控系统实现报警联动控制功能。 1.2.3 防盗报警系统与 BA 系统实现灯光联动控制功能。 1.2.4 每个区的报警系统可独立操作互不影响。 1.2.5 通过管理软件可直观显示系统状态,一有报警即刻有电子地图和声音提示。 1.2.6 系统大容量,并采用总线制方式,操作简便,可扩展性较强。 1.2.7 每个厂区用一个 DS7400XI 主机,通过 RS232/TCPIP 转换器实现与局域网的连接。 第 2 节防盗报警系统的组成

hc-2000报警主机

智能王 型号:HC-00 第一章概述 智能王HC-2000 型号:HC-00 大屏幕全中文液晶显示报警主机,是集国内外报警主机优点,结合安防技术发展方向,采用成熟可靠的软件技术和硬件电路,以世界名厂元件组合,确保各项功能的先进性和稳定性。 本产品充分体现高智能、人性化、安全性、功能强大等特点。同时,我们在研发、制造、质量控制各方面充分利用多种学科的领先技术,使产品的功能及性能均达到最佳的使用效果。 本产品设计和制造符合GB12663-2001、GB-10408.1、GB-10408.5、GB-10408.6、GB16796国家标准。 第二章功能特点 1、流畅的弧线造型设计,符合现代家居装饰的潮流; 2、自带键盘及一键式操作的快捷键; 3、128*64大屏幕全中文液晶显示,智能化菜单编程及语音互动平台; 4、12组报警电话号码,防区报警时可指定电话号码专项报警; 5、6组定时布、撤防时间设置,实时时钟功能; 6、99个配件防区(4个有线防区、95个无线防区)、50个遥控器,每个防区功能可单独设置,设 定每个探测器报警延时时间; 7、二级权限密码,方便分级管理,主机编码根据用户需求可重新编程; 8、可接收5个无线门铃信号,在有效无线接收范围内可驱动无数个无线警号的功能; 9、完善的系统自检探测器故障提示功能,主机可选择是否向中心定时巡检; 10、联网报警:同时兼容A&P、安定宝Contact ID、4+2报警中心通信格式,自主选择; 11、内置UPS,智能充放电控制,有效延长电池寿命,断电可持续工作24小时以上,并可显示后备 电池电量; 12、分防区数码录音,报警语音提示,方便用户快速准确处理警情; 13、记忆储存报警/布撤防信息各18条、共32条,便于事件查询与警情处理; 14、远程遥控时可实现语音互动,监听双向对讲功能,方便用户随时随地都能与主机通信; 15、固话、无线转发与可扩展的GSM手机模块三网复合工作,电话线故障提示,全面解决了电话线

博世DS 报警主机 调试安装简单全

Dx7400简单实用调试手册 DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、 3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如 008) 4、、进入编程和退出编程:进入编程是 9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入 21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据 1;再按“#”则可出现数据 2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到 Prog Mode 4.05 Adr= 。 6、、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。 24 其中 01 代表延时防区;代表即时防区; 03 07 代表 24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 7、、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址 0038 中的数据改为 03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 8、、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据 1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和 DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为 0 ;如果使用的防区是 DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为 1。 9、、分区编程:DX7400 可分 8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 10、、DX7400 把系统分区:(地址是 3420),其中数据 1 表示使用多少个分区,输入 0 代表 1 个分区;输入 1 代表 2 个分区……….输入 7 代表 8 个分区。出厂值是 0;数据 2 表示有无公共分区,出厂值是 0。(如果系统不分区,此项不用编程) DX7400 防区旁路编程:(地址是 2721—2724),具体编程请参考说明书 P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写) DX7400 强制布防和接地故障:(地址是 2732)数据 1 表示可以强制布防多少个防区,数据 2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是 1,如果接地有问题排除不了,则可把数据 2 修改为 0。 DX7400 修改编程密码:(地址是 7589)可以输入 4—6 位数的密码 DX7400 修改主操作密码:(地址是 7592)可以输入 4—6 位数的密码 11、用户编号:(地址是 3429—3159)详细操作见说明书 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一

火灾自动报警系统安装技术要求

火灾自动报警系统施工技术标准 一、明敷穿线钢导管路技术要求 敷设前外观检查:钢导管无压扁、内壁是否光滑。镀锌钢导管镀层覆盖完整、表 面无锈斑。 1钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿 线:管路长度每超过30m无弯曲;管路长度每超过20m有1个弯曲;管路长度每超过 10m有2个弯曲;管路长度每超过8m有3个弯曲。 2、钢导管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀。不应有折皱、凹陷、裂纹、死 弯等缺陷。切断口平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径的10% 3、钢导管的弯曲半径不宜小于管材外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时, 其弯曲半径不宜小于管材外径的4倍。 4、钢导管在敷设前应均匀涂刷防火涂料。 5、为避免明敷设钢导管被破坏,尽量将钢导管直接敷设在粱、棚、柱上,采用“欧姆”形卡固定。 6、明敷设钢导管采用单独的卡具吊装或支撑物固定,管路的吊杆直径不应小于6mm。(若采用角钢时规格不应小于25mm*25mm*3mm 7、明敷钢导管管路应排列整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合下表 的规定: 固定点间的最大距离 &明敷钢导管管路的固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒箱边缘的距离宜为 200mm并同一项目中应统一距离标准。(个别情况应满足150~300mm 9、钢导管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础 面宜为50?80mm 9、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有根母锁紧固定,内侧安装护口。钢管进

箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。

10、导管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导管跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 11、套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打断、 折断螺帽。 12、套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变 形。管材插入连接套管接触应紧密,且应符合下列规定:1)直管连接时,两管口分别 2)插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。 弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后进行旋紧至螺帽脱落。 13、套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。 14、套接紧定式钢导管管路当管径为? 32mr及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不 应少于2个。 15、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 16、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的 型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 17、套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一套,管径与盒(箱)敲落 孔应吻合。管与盒(箱)的连接处应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。 18、两根及以上管路与盒箱连接时,排列应整齐、间距均匀,不同管径的管材同时 插入盒箱时应采取技术措施。 19、钢导管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,易进异物的端头应 封堵。 20、金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 21、镀锌的钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间 连线为铜芯软导线,截面积不小于4 mm;当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的 两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。 22、当原系统设计中有预埋线管,且装修无吊棚则必须采用原预埋管路穿线,管路

博世报警DS7400主机安装调试

DS7400常用调试说明 DS7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可)

24V声光报警器的安装规范

24V声光报警器安装规范 ?声光报警器由探测器与报警控制主机构成,是用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种报警信号装置。本文就重点讲讲声光报警器的安装规范。 ???24V声光报警器广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。 ???1、声光报警器的安装规范 ???声光报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。 ???(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 ???(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。 ???(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 ???(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 ???(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m 应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 ???(6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。