文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器产品说明书

变压器产品说明书

变压器产品说明书

【篇一:变压器产品使用说明书】

低损耗电力变压器

产品使用说明书

中华人民共和国

安徽皖辉电气设备有限公司 https://www.wendangku.net/doc/c215865954.html,

目录

一、安装使用须知

二、吊芯检查

三、使用与维护

1、使用条件

2、使用规范

3、维护保养

四、组件使用说明

1、无载分接开关

2、温测计座

3、瓷套管

4、气体继电器

5、吸湿器

低损耗电力变压器使用说明书

本说明书适用我厂的s9、s11系列,容量为30-1000千伏安及以下

的低损耗油浸电力变压器。

一、安装使用须知

1、变压器在安装使用前,应按下列各项检查验收:

?1?查对变压器铭牌数据是否与需要(合同)的规格型号相符;

?2?检查高、低压瓷套管的完好性,外表应无损裂伤痕或渗油;

?3?检查各密封件,应无渗油或漏油现象。

2、波纹式油箱变压器安装注意事项:

?1?波纹油箱主体是波纹片,安装时切忌碰撞,以免油箱变形,影

响散热效果。?2?波纹油箱变压器起吊时只能用箱盖上的四个吊环,箱壁上的吊攀只能用于吊装油箱,整体变压器吊装时,严禁使用箱

壁吊攀。

?3?变压器安装完毕,一定要打开压力释放阀(将压力释放阀上的

顶固螺丝支架或护片去掉),以便变压器运行时起到保护作用。

3、非波纹油箱变压器安装注意事项:

?1?变压器油箱上四只吊拦是供吊装变压器用,起吊时应使各吊拦

及时受力,并应使钢索与重直线的角度不超过30度,若受吊高限制

不能符合上述要求时,应使用中间横梁起吊; ?2?变压器箱盖上的

吊板系起吊器芯用,不可用于起吊整台变压器;

4、在任何情况下,变压器倾斜角不得超过15度;

5、变压器如不立即安装使用而需长期储存时,必须装上储油柜、吸

湿器,并注油到相当于当时气温的油面线上;

6、用户需向本厂查询产品有关事项时,请说明产品型号、容量、电

压等级、出厂日期及序号。

二、吊芯检查

1、凡容量超过630kva的变压器经过长途运输后,在安装使用前应作吊芯检查,小容量的变压器只在运输后对整个器身有疑问时才作

吊芯检查;

2、吊芯检查应在室内进行,室内应保持清洁干燥,吊芯时必须在器

身温度不低于环境温度的条件下进行,必要时可采用器身加热或其

他方法提高器身的温度,以防器身受潮;

3、器身放臵于空气中延续时间,从与外界空气接触时算起(放油),至注油时为止(不含注油时间),应不超过下述规定:

在干燥空气中(空气相对湿度不大于65%)-16小时;

在潮湿空气中(空气相对湿度不大于75%)-12小时;

4、吊芯检查内容:

第1页

?1?各部坚固螺栓是否松动;

?2?线卷、引线有无松动、移动及损伤;

?3?分接开关动触片位臵与箱盖上之表示位臵是否一致,各分接位

臵接触是否良好; ?4?测量线卷对地绝缘电阻和夹轭的螺杆与铁轭

的绝缘电阻;

?5?铁芯、夹件的接地是否良好;

?6?油箱内有无脱落之杂件物;

5、凡有下列情况之一者,变压器安装使用前器身应重新进行干燥; ?1?线卷绝缘电阻低于出厂数据的70%;

?2?器身在空气中放臵时间超过规定;

?3?变压器油经取样检验有含水份痕迹。

6、根据变压器绝缘受潮的程度、器身干燥可按下述方法进行:

?1?在本身油箱中带油干燥;

?2?在本身油箱中不带油干燥;

?3?在特殊烘房中无真空干燥。

器身干燥的操作方法,可参阅机械部变压器研究所编写的机修手册“变压器的修理”一书。

7、吊芯检查时应取油样(油温不低于+5度)化验,其化验结果应

符合下列条件:

?1?击穿电压:额定电压为30千伏及以下不小于30kv;额定电压

为35kv应不小于40kv; ?2?酸值不大于0.05毫克koh/克;

?3?闪点(闭口)不低于135度;

?4?油中无机械杂质、游离碳、溶化的酸和碱及水份。

8、若油样不符合上条规定,应进行过滤处理,凡油中含有水份者器

身必须重新作干燥处理。

三、使用及维护

?一? 使用条件

?1?环境湿度(周围气温自然变化值):最高气温+40度、最低气

温-30度。

?2?变压器安装地点海拔高度不超过1000米;

?3?当空气温度+25度时,相对湿度不超过90%;

?4?安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸发、化学性沉积、

灰尘、污垢及其它爆炸性和蚀浸性介质。

当使用条件与上述规定不同时,应在订货时提出,协调解决。

?二?使用规范:

1、不论变压器是否经过吊芯检查,在投入运行前,应经下列检测: ?1?测量线圈绝缘电阻:

用2500伏欧兆表在温度不低于+10度时测量线圈绝缘电阻,r60值

不得小于工厂测定值的70%(将测值乘以系数k、换算到出厂温度)第2页

注:(1)表中t2为测定时温度,t1为出厂数据对应之温度,当温

差为负值时取1/k作换算系数;

(2)允许用1000伏兆欧表,但测量范围应不低于2500兆欧。

?2?测量所有分接位臵的直流电阻,应接近出厂时之数据,换算公

式如下:rt2(t+t1)工中的rt2rt1——环境温度为t2度与t1度时的

电阻(欧姆)。——t1、t2分别为出厂和测量旱之环境温度。t——

系数;铜线——235;铝线——225。

?3?测量各分接位臵的变压比,是否与铭牌相符。

?4?检查线圈连结组别是否与铭牌相符。

2、额定运行条件:

?1?变压器不允许在超过铭牌上的额定电流下运行;

?2?变压器外接不允许超过相应分接电压值的5%;

?3?变压器的油顶层温升不允许超过

55度,最高油量不得超过95度;

3、允许的过负荷运行:

?1?正常过负荷可以经常使用,其允许值应根据变压器的负荷曲线,冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷来确定;

4、允许短路电流的不平衡电流:

?1?变压器的短路电流不得超过额定电流的25倍,短路电流通过的

时间不应超过下式的数值:t=900/k2秒、k为稳定短路电流对额定

电流的倍数;

?2?线圈按y/y——12(国际标准:yyno)连结的变压器、其二次

侧中线电流不得超过低压线圈额定电流的25%。

5、变压器送电前必须检查分接开关位臵是否正确。

?三?维护保养:

1、变压器油的定期化验与维护:

?1?变压器运行前的第一个月,应每周取油样作击穿电压试验,以

验证绝缘中有无水份析出,一个月内击穿电压下降15%以下,应进

行滤油使其达到标准,若下降至30%以上,则变压器必须重新干燥

处理;

?2?正常运行的变压器应六个月取油样化验一次;

?3?变压器发生事故后,必须取油样化验。

2、变压器在使用运行中,应经常检查油面温度,(用温度计插入箱盖上的测温计座内测量),若超过95度应降低负荷使之达到允许值内)。

3、变压器的日常检查与维护应遵照水电门部颁分的《变压器运行规程》进行。

4、变压器发生下述故障之一时,应立即停电检修:

第3页

【篇二:油浸式变压器安装使用说明书】

油浸式变压器

安装使用说明书

oil-immersed transformer

installation manual instructions

中华人民共和国

无锡市电力变压器有限公司

people’s republic of china

wuxi power transformer co., ltd.

2009.10

1 适用范围

scope of application

本说明书适用于容量为6300kva及以下,电压35kv及以下的油浸式电力变压器及配电变压器。

the instructions hereof are applicable to oil-immersed power transformers and distribution transformers with powre up to 6300kva, voltage level up to 35kv.

2 运输

transportation

2.1 变压器至安装地点的运输方法,主要为公路或铁路运输。此类变压器一律装满油运输,应附带的零部件、配套组件、出厂技术文件等,另装箱与变压器一起发运。

the way of transition of the transformer to the installation place is mainly by road or railroad. the transformers of this type is always transported with oil fully filled, and the accessories of parts, kit parts and tech-documents, which shall be attached to the delivery, shall be other packed but delivered together with the transformer.

3 验收

acceptance

3.1 用货单位收到变压器以后,应按铭牌查对所收到的产品之规格是否与订货合同相符;按出厂文件一览表查对技术文件是否齐全;按拆卸一览表查收拆卸件是否有遗漏。 when the transformer delivered, the user party shall check from name-print to see the specifications of delivered goods are in line with the ordered ones, and follow exit shop document schedule to check whether the tech-documents are complete, and follow assembly schedule to check whether the dismounted parts are all delivered.

3.2 检查变压器有无漏油、渗油现象;产品与零件有无损坏;易损部件,信号温度计、套管、气体继电器、压力释放阀等有无损坏。

inspect whether the transformer is oil leaking or seeping; to

see if any damage to products or parts; to see whether complete and in good conditions the wearing parts, signal thermometer, bushing, buchholz relay, pressure relief valve

and etc.

4 贮存

storing

变压器贮存时,油表中应该经常保持有油。并定期检查其贮存情况。对于拆卸储油柜运输的变压器,必须装上储油柜和吸湿器以适应温

度变化的需要。

when it is necessary to store the transformer, mention to keep the oil indicator always oil filled, and check periodically the keeping conditions. for the transportation of conservator dismounted transformer, it is a must to fit on conservator with dehydrating breather, so as to keep in line with the

temperature alternation.

5 总装配

general assembly

5.1 装讯号温度计的同时要将所有的温度计座内注满变压器油。

at the same time of mounting signal thermometer, fill full oil to all seats of the thermometers accordingly.

5.2 装吸湿器的同时要将吸湿器的下部油杯中加注变压器油。

at the same time on mounting dehydrating breather, fill transformer oil to the oil cup at the lower part of the dehydrating breather.

5.3 按总装配图装配好储油柜等其他零部件。

follow the general assembly drawing(s) to assemble conservator and other accessories.

5.4 在补注变压器油时,需注意补注变压器油牌号、产地及油基。不同牌号和油基的变压器油一般不得混合使用,如混合使用必须混油

试验合格后方可使用。

when fill compensative transformer oil, pay attention to brand, producing area and oil base of the compensating transformer oil. generally, transformer oils of different brands or different

oil bases are prohibited from mixing; in case it has to apply,

only to use after oil mixing test passed.

5.6 对于全密封变压器投运前一般不需要添加油,但应检查油位是否正常。

generally, for hermetically sealed transformer, there is no need to add oil, only to check whether the oil level normal or not before putting into production.

5.7 变压器油面在油面表相当于当时环境温度的刻度上。

oil level in transformer tank corresponds to the scale of ambient temperature at the time.

5.8 检查变压器是否渗漏油,若有渗漏现象要处理完毕。

6 投入运行

put into production

6.1 变压器总装后,于投入运行前应经过如下试验:

when the transformer general assembly is performed, test the following before putting it

into production:

(1) 测量各绕组所有分接的直流电阻

measurement of dc resistance of winding

(2) 测量各分接位置变压比

measurement of every tap position voltage ratio

(3) 检查变压器的联结组标号

check transformer phase displacement

(4) 测量绕组连同套管的绝缘电阻

measurement of the insulation resistance of each winding and attached bushing accordingly

(5) 取变压器油样,并进行化验分析

take sample of the transformer oil for chemical analysis.

(6) 有载调压开关动作试验

commissioning test for the actions of on load tap changer

以上试验均在变压器注油至少10h以后进行试验。

all the test above will be performed after 10 h transformer have been filled with oil.

6.2 变压器通过第6.1条所列之试验后,应进行如下检查:

when the transformer passed the aforementioned test listed in passage 6.1, it is necessary to carry out the following inspections:

(1) 整定与试验各保护装置:气体继电器、过电流继电器、差动继电器之动作。

set and test actions of each protective device: buchholz relay, overcurrent relay, differential relay accordingly.

(2) 试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。

test the actions of commissioning the drive mechanism and safety interlock of oil circuit breaker.

(3) 检查储油柜油面是否正常;储油柜与变压器之连接管活门的连接

蝶阀等一定要处

于开启状态。

check whether the oil level in the conservator is normal; it is a must to keep the open status for connecting valve and connecting butterfly valve of radiator between conservator and transformer.

(4) 校验温度计之读数。

calibrate the readings of thermometer.

(5) 检查油箱接地是否良好。

inspect whether the tank earthing is in good conditions.

6.3 空载试验

no-load test

(1) 装有气体继电器的变压器,先将气体继电器的信号触头改接至变

压器的电源跳闸

回路,将过电流保护时限整定为瞬时动作。

for transformer equipped with buchholz relay, turn the signal contact of the buchholz relay to the transformer power tripping circuit first, and set the over current protection delay as an instantaneous action.

(2) 装有压力释放阀的变压器,为了油箱整体试压和运输中不渗油,

压力释放阀盖上

装有试压片,请注意此件在送电前必须拆除。

for transformer equipped with pressure relief valve, for sakes

of oil leakage during transportation and integral test, the pressure testing sheet is mounted on the pressure relief valve cover, pay attention to remove it before energizing.

(3) 变压器应由供电侧接入电源,因为变压器的保护装置都装在该侧,如产生不正

常情况能及时切断电源。

the transformer shall connect supply from the accepting side, because that all protect devices are equipped on this side, and in case there encounters abnormality, it is applicable to cut off supply power in time.

(4) 变压器接入额定电压,电压应由零徐徐上升到额定电压并保持

30min,在此期

间变压器应无任何异常现象。

when the transformer is energized with rated voltage, the voltage shall go up gradually up to the rated voltage and keep for 30 min. during this period, there shall be free of any abnormality for the transformer.

6.4 空载冲击合闸试验

no-load impulse switch closing test

(1) 空载试验完毕后,切断电源,重新调整过流保护整定值,并将气体继电器的信

号触头接至报警回路,跳闸触头接至继电器保护之跳闸回路。

when no-load test finished, cut off power supply, regulate and reset value for over current protection, and turn the signal contact of the buchholz relay to alarm circuit, tripping contact to tripping circuit of the relay protection.

(2) 在额定电压下,对变压器进行3 ~ 5次空载冲击合闸试验,以检验在激磁电流冲

击作用下的继电保护装置之动作。

under rated voltage, perform 3 ~ 5 times of no-load impulse switch closing test, so as to check the actions of relay protection under the magnetic exciting current impulse.

6.5 如变压器接入电压的试验结果良好,便可接纳负荷,投入运行。 if the energizing tests for the transformer are good, it is then applicable to put on load for running.

6.6 变压器在运行中,应经常检查各温度指示及油面指示等装置和保护装置(如气体继电器等),以保证其动作可靠;经常查看各个密封处有无漏油。

during running, it is necessary to check frequently each temperature indicatior, oil level indicatior and other devices and protection devices (such as buchholz relay and etc) of the transformer, so as to ensure their actions are reliable; inspect frequently the seal positions whethet any oil leakage.

7 维护

maintenance

关于变压器之维护应遵照相关的《变压器运行规程》等规范执行。for the maintenance of the transformer, follow “code on operation of transformer” and other relevant regulations.

【篇三:变压器操作箱说明书】

top—3kva 全自动变压器操作箱

使用说明

赣州拓普电气科技有限公司

全自动变压操作箱

十一、装箱清单

1)使用说明书 1份一、概述

2)产品合格证 1份 3)电源线 1根 top系列产品是我公司生产的轻型试验变压器的专用配套设备,该试

验变压器控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。

该产品采用先进的微电子处理技术与7寸真彩触摸屏,中文设置界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。

二、试验变压器操作箱实物图

三、主要特点

1、日期、电压、电流、时间等数据全部显示在7寸真彩触摸屏上,读数清晰、直观。

6

1

六、参数设定

开机状态:

按“系统设置”键进入参数修改如图1、系统时间日期

2、设定试验电压与设定试验电流3、试验时间4、变压变比

3

修改完成按“确定”

,软件自动回到主界面,选择开始试验如图

注意:

1、请在测量前仔细检查所有设置参数,非专业人员请勿随意修改参数。

2、如果长时间未使用,请在使用前通电20分钟,以确保仪表的精度。

七、注意事项

为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容: 1.试验时机壳必须可靠接地。

6.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。

4

八、保养、维修

1.验证设备的可用性

仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器液晶显示屏是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。2.设备的保养

每次完成试验后,清整仪器接线柱上的连线,关闭电源,断开电源插头,放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

九、开箱及检查

■开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打,以免损坏设备。开箱取出设备,并保留设备外包装和减震物品,既方便了您今后在运输和贮存时使用,又起到了环保节能的作用。■检查内容

开箱后取出设备,依照装箱单清点设备和配件。如发现短少,请立即与本公司联系,我公司将及时为您提供服务。

十、其它

本产品整机保修一年,实行“三包” ,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见,请收到设备后,认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案,以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知,以便我们及时地给您提供跟踪服务。

5

2、全中文界面,工作状态指示条,操作简单明了。

3、无按键操作,所有功能均可通过7寸真彩触摸屏设定,提高了产品的安全性、可靠性。

4、全数字式调校,摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便。

5、7寸真彩触摸屏直接设定电流、电压变比,在不同变比输入的情况下,应用自如。

6、时间、电压、电流保护全部软件设定。

四、主要技术参数

保护方式;工作异常声光报警提示五、参数说明