①混凝土原材料选择应遵守下列原则:

1.混凝土原材料的选择应根据工程区的天然建筑材料和水文气象条件、环境条件、胶凝材料供应条件、混凝土性能要求、施工条件等因素,经技术经济比较后确定。

2.选用的水泥强度等级应与混凝土设计强度等级相适应,对大体积混凝土宜选用中热硅酸盐水泥。根据工程特殊需要,可对水泥的化学成分、矿物组成、细度等指标提出专门要求。

3.水工混凝土中宜掺入适量的掺合料和外加剂,以改善性能、提高质量、节约成本。

4.掺合料品种和掺量应根据工程的技术要求、掺合料品质和资源条件,经试验确定。粉煤灰宜选用I级或II级粉煤灰。外加剂品种和掺量应根据工程的技术要求、环境条件,经试验确定。

②混凝土配合比选择应符合下列规定:

1.混凝土配合比应根据工程要求、结构型式、设计指标、施工条件和原材料状况,通过试验确定,并应符合SL 677的相应规定。

2.大体积内部常态混凝土的总胶凝材料用量不宜低于140kg/m3,水泥熟料含量不宜低于70kg/m3。大体积内部碾压混凝土的总胶凝材料用量不宜低于130kg/m3,最大骨料粒径宜不大于80mm,粉煤灰或其他活性掺合料掺量宜控制在30%~65%范围内,掺量超过65%时,应进行专题试验论证。

3.常态混凝土水胶比最大允许值宜不大于0. 65,碾压混凝土水胶比宜小于0. 7。

4.碾压混凝土拌和物稠度VC值宜通过现场试验确定。

③混凝土施工方案选择应遵守下列原则:

1.混凝土生产、运输、浇筑和养护各施工环节应衔接合理,并制定合理的全过程温度控制措施。

2.应满足施工强度、进度要求,选择施工工艺先进、设备配套合理、综合生产效率高的施工方案。

3.运输过程的中转环节少,运距短,温度控制措施简易、可靠。

4.初期、中期、后期浇筑强度宜协调平衡。

5.混凝土施工应与金属结构、机电设备安装干扰少。

6.混凝土施工方案宜通过比较选定。④混凝土浇筑程序、各期浇筑部位和高程划分应与供料线路、起吊设备布置和机电安装进度相协调,并符合相邻块高差及温度控制等有关规定。各期工程形象进度应能适应截流、度汛、下闸、封堵、蓄水等要求。

⑤模板选择应遵守下列原则:

1.模板选用应与混凝土结构的特征、施工条件和浇筑方法相适应。

2.xx优先选用钢模、少用木模。

3.结构型式宜做到标准化、系列化;便于制作、安装、拆卸和提升;有利于机械化操作和提高周转次数。

⑥最大浇筑仓面尺寸应根据混凝土性能、浇筑设备能为、温度控制措施和工期要求等因素确定。用平浇法浇筑混凝土时,设备生产能为应能确保混凝土初凝前将仓面覆盖完毕;当浇筑仓面面积过大,设备生产能为不能满足时,可用台阶法浇筑。

⑦大体积混凝土施工应进行温度控制设计。混凝土温度控制标准和温度控制措施应根据工程特点,施工条件,水文和气象条件,混凝土原材料的热、力学指标及混凝土配合比,混凝土和基岩热、力学指标,坝体温度场和应力场计算成果确定。有条件时宜采用系统分析方法确定各种措施的最优组合。高混凝土坝应采用计算机温度应为仿真计算确定其温度控制标准和温度控制措施。大体积混凝王温度控制基本参数的选择和确定、温度控制标准及计算要求和温度控制防裂措施可按SL303-2017附录E中E. 0. 1选用。

⑧低温季节混凝土施工必要性应根据总进度及技术经济比较论证后确定。在低温季节进行混凝土施工时,应采取保温防措施,其气温标准、保温防冻措施按SL303-2017附录E中E. 0.2执行。

⑨坝体接缝灌浆应符合下列规定:

1.接缝灌浆应待灌浆区两侧坝块及上部混凝土达到坝体稳定温度或设计规定值后进行,在采取有效措施情况下,灌区两侧混凝土龄期不宜短于4个月。

2.接缝灌浆系统应分灌区进行布置,每个灌区的高度宜为9~12m

3.拱坝封拱灌浆高程和浇筑层顶面间的允许高差应根据施工期应力确定。

⑩碾压混凝土施工应符合下列规定:

1.宜避开高温季节施工,特别是基础约束区及重要部位。

2.碾压混凝土施工宜采用大仓面薄层连续上升,经试验论证能保证质量时可适当增大厚度。

施工仓面面积较大,经论证后,施工可采用斜面铺料平仓碾压方式,坡度宜控制在1 :10~1 : 15。3.连续上升铺筑的碾压混凝土层间间歇时间应控制在直接铺筑允许时间以内,超过直接铺筑允许时间的层面应先在层面上铺水泥浆或水泥砂浆再铺筑上一层碾压混凝土,超过了加垫层铺筑允许时间的层面应按冷缝处理。

?厂房混凝土浇筑与机电安装工程施工应妥善安排,避免或减少相互干扰;与第一台机组发电有关的混凝土宜先浇筑。

?面板堆石坝的趾板混凝土施工,应在相邻区的垫层、过渡料和主堆石区填筑前完成。

?坝高不大于70m时,面板混凝王宜一次浇筑完成;坝高大于7 0m时,根据施工安排或度讯、提前蓄水需要,面板可分期施工,分期施工宜分为二期或三期。面板混凝土浇筑宜采用滑模自下而上分条进行,条与条之间宜采用跳仓浇筑方式。面板的浇筑顺序宜先浇筑中部面板,再向两侧浇筑。

?沥青混凝土施工方案,应根据工程布置、防渗体的结构型式、工程区的气候条件及施工设备等因素,经综合分析研究后确定,铺筑应符合下列规定:

1.沥青混凝土面板铺筑的斜坡长度、宽度应根据施工条件、施工设备、施工运行等情况确定。

2.碾压式沥青混凝土心墙的铺筑层厚宜通过碾压试验确定,可采用20~

30cm,与两侧过渡层填筑宜平起平压;浇筑式沥青混凝土心墙宜采用可拆卸组装的钢模施工。

?自密实混凝土除应满足普通混凝土拌和物对凝结时间、凝聚性和保水性等的要求外,还应满足自密实性能的要求。自密实混凝土施工应符合下列规定:

1.应采用拌和站(楼)集中拌制,宜采用揽拌车运输,并宜采取保温等措施。

2.应根据浇筑部位的结构特点及混凝土自密实性能选择机具和浇筑方法。

3.浇筑速度不宜过快,浇筑过程应保持连续性。

?胶凝砂砾石填筑施工应符合下列规定:

1.施工布置应与其相应的施工强度要求、材料特性要求、施工场地条件相适应。

2.砂砾石最大粒径不宜超过150 mm。胶凝砂砾石拌制宜采用产量大、效率高的连续式拌和设备。

3.胶凝砂砾石宜采用自卸汽车、输送机、装载机等运输,平仓设备宜采用平仓机、推土机、装载机、反铲挖掘机。

4.胶凝砂砾石宜采用分层、通仓、连续铺筑法,入仓后应尽快完成平仓和碾压。铺筑面积应与铺筑能为及允许层间间隔时间相适应,层间间隔时间应控制在直接铺筑允许时间以内,超过直接铺筑允许时间的层面应加垫层。

水工钢筋混凝土结构学复习整理汇总

水工钢筋混凝土结构学复习整理 一、填空题 1、钢筋混凝土结构用钢筋要求具有较高的强度、一定的塑性、良好的可焊性能以及与混凝土之间必须有足够的粘结性。 2、钢筋按力学的基本性质来分,可分为两种类型:软钢、硬钢。硬钢强度高,但塑性差,脆性大。从加载到拉断,不像软钢那样有明显的阶段,基本上不存在屈服阶段。设计中一般以协定流限作为强度标准。 3、我国混凝土结构设计规范规定以边长为mm 150的立方体,在温度为℃320 、相对湿度不小于%90的条件下养护28天,用标准实验方法测得的具有%95保证率的立方体抗压强度标准值cuk f 作为混凝土强度等级,以符号C 表示,单位为2/mm N 。 4、混凝土双向受压时,一向抗压强度随另一向压应力增大而增大。双向受拉时的混凝土抗拉强度与单向受拉强度基本一样,一向受拉一向受压时,混凝土的抗压强度随一向的拉应力的增加而降低。 5、混凝土的变形有两类:一类是由外荷载作用而产生的受力变形;一类是由温度和干湿变化引起的体积变形。 6、混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形也会随着时间而增长,这种现象称为混凝土的徐变。 7、钢筋与混凝土之间的粘结力主要由以下三部分组成:○1水泥凝胶体与钢筋表面之间的胶结力;○2混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力;○3钢筋表面不平整与混凝土之间产生的机械咬合力。 8、影响粘结强度的因素除了钢筋的表面形状以外,还有混凝土的抗拉强度、浇筑混凝土时钢筋的位置、钢筋周围的混凝土厚度等。 9、为了保证光圆钢筋的粘结强度可靠性,规范规定绑扎骨架中的受拉光圆钢筋应在

末端做成 180弯钩。 10、接长钢筋的三种办法:绑扎搭接、焊接、机械连接 11、工程结构设计的基本目的是使结构在预定的使用期限内能满足设计所预定的各项功能要求,做到安全可靠和经济合理。 12、工程结构的功能要求主要包括三个方面:(1)安全性(2)适用性(3)耐久性 13、安全性、适用性、耐久性统称为结构的可靠性。 14、结构抗力是结构或结构构件承受荷载效应S 的能力,指的是构件截面的承载力、构件的刚度、截面的抗裂性等,常用符号R 表示。 15、根据功能要求,通常把钢筋混凝土结构的极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。 16、荷载代表值主要有永久荷载或可变荷载的标准值,可变荷载的组合值、频遇值和准永久值等。 17、荷载标准值是指荷载在设计基准期内可能出现的最大值。荷载标准值是荷载的基本代表值,荷载的其他代表值都是以它为基础再乘以相应的系数后得出的。 18、正常使用极限状态验算时,荷载的材料强度均取用为标准值。其原因是正常使用极限状态验算时,它的可靠度水平要低一些。 19、混凝土的强度等级即是混凝土标准立方体试件用标准试验方法测得的具有95%保证李的立方体抗压强度标准值cuk f 。 20、受弯构件设计时,既要保证构件不得沿正截面发生破坏,又要保证构件不得沿斜截面发生破坏,因此要进行正截面承载力与斜截面承载力的计算。 21、梁的高度h 通常可由跨度0l 决定,简支梁的高跨比0/l h 一般为1/8—1/12。梁的高 宽比b h /一般为2—3.5。 22、厚度不大的板,其厚度约为板跨的1/12—1/35。 23、为了便于混凝土的浇捣并保证混凝土与钢筋之间有足够的粘结力,梁内下部纵

Sl水工碾压在混凝土施工规范

水工碾压在混凝土施工规范 SL 53-94 主编单位:中国水利水电工程总公司 批准部门:中华人民共和国水利部 目录 1 总则 2 材料 3 配合比设计 4 施工 5 质量管理和评定 附录A 名词解释 附加说明 中华人民共和国水利部 关于发布《水工碾压混凝土施工规范》SL53—94的通知 水建[1994]95号 为适应水工碾压混凝土施工的需要,我部委托中国水利水电工程总公司为主编单位,对《水工碾压混凝土施工暂行规定》SDJS14-86进行了修订。经审查,现批准为中华人民共和国行业标准,其名称与编号为《水工碾压混凝土施工规范》SL53-94,自一九九四年七月一日起施行。《水工碾压混凝土施工暂行规定》SDJS14-86;同时废止。 各地在执行中应注意总结经验,如有问题请函告水利部建设司和主编单位。 本规范由水利部建设司负责解释,水利电力出版社出版发行。 一九九四年三月三十一日

1 总则 1.0.1 本规范适用于大、中型水利水电工程岩基上Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级坝的碾压混凝土施工;其它碾压混凝土施工可参照执行。 1.0.2 碾压混凝土施工,除应遵守本规范外,对于本规范未涉及的部分.仍应执行《水工混凝土施工规范》SDJ 207-82和现行有关国家及行业标准。 1.0.3 施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数。 1.0.4 根据碾压混凝土所处部位的工作条件,碾压混凝土的性能应分别满足强度、抗渗性、耐久性等设计要求。 1.0.5 碾压混凝土施工中,应重视温度控制,并应做到优质、经济、安全。 2 材料 2.0.1 凡符合国家标准的硅酸盐系列水泥均可用于碾压混凝土。 2.0.2 水泥品种及标号应与掺和料的品质、掺量一起经技术经济论证后确定。2.0.3 碾压混凝土施工所用水泥宜定厂、定品种供应,不宜在施工中途更换水泥厂家和水泥品种。 2.0.4 碾压混凝土施工前必须进行掺合料料源的调查研究和品质试验。 2.0.5 粉煤灰及火山灰质材料均可作为碾压混凝土的掺合料。应选用符合《粉煤灰混凝土应用技术标准》GBJ146一90质量指标的粉煤灰,不符合上述指标的粉煤灰应经试验论证。 2.0.6 人工骨料及天然骨料均可用于碾压混凝土,如两者经济指标相差不大,宜优先选用人工骨料。 2. 0.7 不得使用刚筛洗的骨料拌制碾压混凝土。细骨料在成品料场堆放时间应不少于48h。若细骨料含水率大于6%.应采取脱水措施。 2.0.8 细骨料的细度模数宜控制在2.2~3.0。使用人工砂时,砂中石粉(d≤0.16mm 的颗粒)含量以8%~17%为宜,超过17%应经试验论证;使用天然砂时,可经试验论证后掺入适量惰性掺合料。 2.0.9 粗骨料的最大粒径以不大于80mm为宜,使用最大粒径超过80mm的粗骨料应进行技术经济论证。不宜采用间断级配。 2.0.10 碾压混凝土中应掺用外加剂,并必须进行外加剂对水泥和掺合料的适应性试验。 3 配合比设计 3.0. 1 碾压混凝土的配合比应满足工程设计的各项指标及施工厂艺要求。 3.0.2 配合比设计参数选定: (1)掺合料掺量:掺合料的掺量应综合考虑水泥、掺合料和砂子品质等因素,并通过试验确定,宜取30%~65%(掺合料掺量中应包括水泥中已掺的混合材数量),掺量超过65%时,应做专门试验论证。 (2)水胶比:应根据设计提出的混凝土强度和耐久性要求确定水胶比,其值宜小于0.70。 (3)砂率:应通过试验选取最佳砂率值。使用天然砂石料时,三级配碾压混凝土砂率宜为28%~32%,二级配宜为32%~37%;使用人工砂石料时,砂率应增加3%~6%。 (4)单位用水量:单位用水量可根据施工要求的工作度(VC值)、骨料的种类及

水工钢筋混凝土结构A 及答案

注:装订线内禁止答题,装订线外禁止有姓名和其他标记。 东北农业大学成人教育学院考试题签 水工钢筋混凝土结构(A) 一、填空题(每空1分,共20分) 1、钢筋冷拉后()并没有提高,只提高()。 2、钢筋的粘结力()( )、( ) 三部分组成。 3、钢筋混凝土梁的钢筋骨架中( )和 ( )统称为腹筋,配置腹筋的目的是为了保证梁的( )承载力。 4、钢筋混凝土受弯构件的( )计算是为了保证构件安全工作,而对构件进行( ) 是为了保证构件预期的( )和 ( ) 。 5、区别大、小偏心受压的关键是远离轴向压力一侧的钢筋先( ),还是靠近轴心压力一侧的混凝土先被压碎,先( )者为大偏心受压,先( )者为小偏心受压。 6、在偏心受压构件两侧配置( )的钢筋,称为对称配筋。对称配筋虽然要( )一些钢筋,但构造( ),施工( )。特别是构件在不同的荷载组合下,同一截面可能承受( )的正负弯矩时,更应该采用对称配筋。 二、选择题(把正确答案填在括号内,每题2分,共20分) 1、可利用多次重复加载卸载后应力应变关系趋于直线的性质来求弹性模量,既加载至( )后下载至零,重复加载卸载5次,应力应变曲线渐趋稳定并接近于一条直线,该直线的正切即为混凝土的弹性模量。 (A) 0.4f c (B) 0.3f c (C) 0.43f c (D) 0.5f c 2、混凝土应力越大,徐变越大,当应力( )时,徐变与应力成正比,称为线性徐变。 (A) cσ<0.5 f c (B) cσ≤ (0.5 ~ 0.8) f c (B) cσ≤ (0.6 ~ 0.65) f c (C) cσ≤ (0.55 ~ 0.65) f c 3、混凝土保护层厚度是指( )。 (A) 箍筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (B) 受力钢筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (C) 受力钢筋截面形心至混凝土外边缘的距离 4、下列不属于影响混凝土立方体抗压强度的因素的是( )。 (A) 试验方法 (B) 试验气温 (C) 试件尺寸 (D) 混凝土的龄期 5、下列( )项破坏形态不会发生在梁的剪弯区段。 (A) 偏压破坏 (B) 斜压破坏 (C) 剪压破坏 (D) 斜拉破坏 6、弹性方法设计的连续梁、板各跨跨度不等,但相邻两跨计算跨度相差<10%,仍作为等跨计算,这时,当计算支座截面弯矩时,则应按( )计算。

水工混凝土施工工艺技术交底

武警水电三总队拉洛工程指挥所 施工质量技术交底记录表 批准:编号:技术交底

交底内容:水利水电混凝土工程施工工艺技术 一、施工准备 混凝土施工准备工作的主要项目有:基础处理、施工缝处理、设置卸料入仓的辅助设备、模板、钢筋的架设、预埋件及观测设备的埋设、施工人员的组织、浇筑设备及其辅助设施的布置、浇筑前的检查验收等。 (一)基础处理 土基应先将开挖基础时预留下来的保护层挖除,并清除杂物,然后用碎石垫底,盖上湿砂,再进行压实,浇8~12cm厚素混凝土垫层。砂砾地基应清除杂物,整平基础面,并浇筑10~20cm厚素混凝土垫层。 对于岩基,一般要求清除到质地坚硬的新鲜岩面,然后进行整修。整修是用铁撬等工具去掉表面松软岩石、棱角和反坡,并用高压水冲洗,压缩空气吹扫。若岩面上有油污、灰浆及其粘结的杂物,还应采用钢丝刷反复刷洗,直至岩面清洁为止。清洗后的岩基在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。 当有地下水时,要认真处理,否则会影响混凝土的质量。处理方法是:做截水墙,拦截渗水,引入集水井排出;对基岩进行必要的固结灌浆,以封堵裂缝,阻止渗水;沿周边打排水孔,导出地下水,在浇筑混凝土时埋管,用水泵抽出孔内积水,直至混凝土初凝,7d后灌浆封孔;将底层砂浆和混凝土的水灰比适当降低。 (二)施工缝处理 施工缝是指浇筑块之间新老混凝土之间的结合面。为了保证建筑物的整体性,在新混凝土浇筑前,必须将老混凝土表面的水泥膜(又称乳皮)清除干净,并使其表面新鲜整洁、有石子半露的麻面,以利于新老混凝土的紧密结合。但对于要进行接缝灌浆处理的纵缝面,可不凿毛,只需冲洗干净即可。 施工缝的处理方法有以下几种。

水工混凝土施工规范

水工混凝土施工规范 SDJ 207—82

水工混凝土施工规范 SDJ 207—82 第一章总则--------------------------------------- 3 第二章模板工程----------------------------------- 4 第三章钢筋工程----------------------------------- 14 第四章混凝土工程--------------------------------- 29 第五章混凝土温度控制的措施----------------------- 54 第六章低温季节混凝土的施工----------------------- 58 第七章止排水、伸缩缝和预埋件的施工 ----------------- 61 附录一大体积混凝土模板及支架的计算荷载 ------------- 65 附录二钢筋的主要机械性能------------------------- 68 附录三工地混凝土强度保证率和匀质性指标计算方法----------70

中华人民共和国水利电力部 关于颁发《水工混凝土施工规范》的通知 (82)水电水建字第7 号 为了加强技术管理,提高工程质量,更好地进行水利水电工程建设,我部组织有关单位对一九六三年颁发的《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》进行了修订。修订后的规范定名为《水工混凝土施工规范》SDJ 207--82,现予颁发,自一九八二年十月一日起执行,原规范同时作废。 各单位在执行本规范过程中,要注意总结经验,积累资料,如发现问题,请将意见和有关资料报部。 一九八二年四月五日

混凝土工程施工方案编制要点

混凝土工程施工方案编制要点 基本要求: 混凝土工程施工方案编制和审批以前,应对周边商品混凝土搅拌站进行考察,明确搅拌站选用技术标准,并对搅拌站进行技术交底。 1编制依据(设计图纸,该工程施工组织设计,规范、规程、图集、法规、质量验收标准、管理手册等,有关的安全规范、标准也应归纳在内) 包括与混凝土有关的设计概况、工程概况,混凝土强度等级、流水段的划分,应附流水段的划分图(分地下、地上、非标准层、标准层)、质量目标等,应突出该分项工程的难点(包括现场难点、技术难点)。 2.1设计概况

±0.00以下平面图一张(可兼作流水段划分图)。 ±0.00以上平面图一张(可兼作流水段划分图)。 2.3施工重难点及其对策(现场重难点和技术重难点) 3施工安排 3.1施工部位及工期要求 3.2.1现场搅拌站 现场搅拌站的平面设计:应表示该站的站地面积、搅拌机型与台数、后台上料的方法;各种原材料的储存位置、数量、各种原材料的计量方法;水电源位置、环保措施、冬施措施等。 现场搅拌站的剖面设计:表达机械架设高度、自动上料设备与泵的架设高度、溜槽的角度。 明确混凝土配合比标牌的格式与内容。 3.2.2预拌混凝土 对原材料的要求:确定其品种和规格(砂、石、水泥);外加剂的类型、牌号及技术要求;掺和料的种类和技术要求;配合比的主要参数要求(坍落度、水灰比、砂率) 3.3劳动组织及职责分工:(应有劳务队伍及主要人员姓名) 3.2.1 管理层(工长)负责人。 3.2.2 劳务层负责人。 3.2.3 工人数量及分工。

4施工准备 4.1技术准备 4.1.1搅拌站配合比主要技术参数的要求及试配申请。 4.1.2现场养护室设置要求及设备的准备工作。 4.1.3±0.00以下对碱集料反应的要求。 4.1.4对技术交底的要求。 4.2机具准备 列表说明机具的名称、数量、规格、进场日期。 4.3材料准备 列表说明材料的名称、数量、规格、进场日期。 4.4现场准备 根据现场实际情况布置混凝土浇筑的路线,罐车的进出场位置,以及浇筑前对浇筑部位的具体要求等。 5主要施工方法及措施 5.1流水段的划分(标准层及非标层分别表示) ±0.00以下,水平构件与竖向构件分段不一致时应分别表示。 ±0.00以上,水平构件与竖向构件分段不一致时应分别表示。 5.2混凝土的拌制 5.2.1原材料计量及其允许偏差(计量设备应定期校验,骨料含水率应及时测定)。 5.2.2搅拌的最短时间。 5.3混凝土的运输 预拌制混凝土搅拌站的选择,混凝土强度等级、初、终凝时间、坍落度、抗渗以及供应速度等技术要求,不同强度等级混凝土的供应方法,现场混凝土水平、垂直运输方式和机具等(应绘制垂直运输泵管、画图加固部位)。 5.3.1运输时间的控制。 5.3.2预拌混凝土运输车台数的选定。 5.3.3现场混凝土输送方式的选择(塔式起重机吊运、泵送与塔式起重机联合使用、泵送) 5.4混凝土浇注 分底板、剪力墙、柱、梁、板、施工缝、后浇带等部位对混凝土的浇筑进行详细描述;混凝土浇筑顺序、间歇时间的控制,分层厚度,振捣要求,施工缝、后浇带的留置与处理以及其他注意事项。 5.4.1一般要求 对模板、钢筋、予埋件的隐予检。 浇注过程中对模板的观察。 5.4.2施工缝在继续浇注前的处理及要求。 5.4.3±0.00以下部分 基础底板:浇注方法、浇注方向、泵管布置图等(此处为简要叙述,大体积混凝土施工应编制专项施工方案)。

水工钢筋混凝土结构习题集2-2

第四章钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算 一、思考题 1.钢筋混凝土无腹筋梁斜裂缝发生前后梁内应力状态有何变化?其应力重分布表现在哪些方面? 2.钢筋混凝土无腹筋梁的斜截面受剪破坏的主要形态有哪几种?它们的破坏原因和破坏过程有何不同?在设计中采用什么措施加以防止? 3.何谓剪跨比?它对无腹筋梁斜截面承载力及斜截面破坏形态有何影响?对有腹筋梁的斜截面破坏形态影响怎样? 4.钢筋混凝土梁的斜截面承载力的计算公式是建立在哪种破坏形态之下的?如何避免其他斜截面破坏形态的发生? 5.影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素有哪些?这些因素对斜截面承载力有什么影响? 6.何谓配箍率?箍筋在钢筋混凝土受弯构件中的作用是什么?箍筋配箍率有无限制? 7.梁的斜截面受剪承载力计算公式有什么限制条件?为什么要有这样的限制? 8.在进行梁的斜截面受剪承载力计算时,其截面位置是怎样确定的? 9.什么是梁的抵抗弯矩图?它与设计弯矩图是什么关系?抵抗弯矩图是怎样画出的(以伸臂梁为例)? 10.请解释什么是梁的斜截面受弯承载力?在什么情况下才考虑梁的斜截面受弯承载力问题?梁的斜截面受弯承栽力是怎样保证的? 11. 纵向受拉钢筋的弯起、截断和锚固应满足哪些要求? 12. 当梁中配有计算所需要的受压钢筋时,其箍筋设置应注意哪些问题?为什么? 13. 试述受弯构件斜截面受剪承载力的计算步骤,并写出有关的计算公式。 14.画出图4-1所示钢筋混凝土梁裂缝出现的大致位置和方向。 图4-1 二、选择题

1.无腹筋梁斜截面受剪破坏形态主要有三种,这三种破坏的性质( )。 (A)都属于脆性破坏 (B)都属于塑性破坏 (C)剪压破坏属于塑性破坏,斜拉和斜压破坏属于脆性破坏 (D)剪压和斜压破坏属于塑性破坏,斜拉破坏属于脆性破坏 2.无腹筋梁斜截面受剪主要破坏形态有三种。对同样的构件就其受剪承载力而言( )。 (A)斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏 (B)斜拉破坏<剪压破坏<斜压破坏 (C)斜压破坏>剪压破坏>斜拉破坏 (D)剪压破坏=斜压破坏>斜拉破坏 3.在进行受弯构件斜截面受剪承载力计算时,对于一般梁(0.4/≤b h w ),若d c bh f V γ/25.00>,可采取的解决办法有( )。 (A)箍筋加密或加粗 (B)增大构件截面尺寸 (C)加大纵筋配筋率 (D)提高混凝土强度等级 4.当0.4/≤b h w 时,对一般梁截面尺寸符合d c bh f V γ/25.00>是为了( )。 (A)防止发生斜压破坏 (B)防止发生剪压破坏 (C)避免构件在使用阶段过早地出现斜裂缝 (D)避免构件在使用阶段斜裂缝开展过大 5.纵筋弯起时弯起点必须设在该钢筋的充分利用点以外不小于0.5h 0的地方,这一要求是为了保证( )。 (A)正截面抗弯强度 (B)斜截面抗剪强度 (C)斜截面抗弯强度 (D)钢筋的锚固要求 6.承受均布荷载的钢筋混凝土悬臂梁,可能发生弯剪裂缝的是( )。

水工混凝土施工工艺设计技术交底大全

武警水电三总队拉洛工程指挥所施工质量技术交底记录表

交底容:水利水电混凝土工程施工工艺技术 一、施工准备 混凝土施工准备工作的主要项目有:基础处理、施工缝处理、设置卸料入仓的辅助设备、模板、钢筋的架设、预埋件及观测设备的埋设、施工人员的组织、浇筑设备及其辅助设施的布置、浇筑前的检查验收等。 (一)基础处理 土基应先将开挖基础时预留下来的保护层挖除,并清除杂物,然后用碎垫底,盖上湿砂,再进行压实,浇8~12cm厚素混凝土垫层。砂砾地基应清除杂物,整平基础面,并浇筑10~20cm厚素混凝土垫层。 对于岩基,一般要求清除到质地坚硬的新鲜岩面,然后进行整修。整修是用铁撬等工具去掉表面松软岩、棱角和反坡,并用高压水冲洗,压缩空气吹扫。若岩面上有油污、灰浆及其粘结的杂物,还应采用钢丝刷反复刷洗,直至岩面清洁为止。清洗后的岩基在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。 当有地下水时,要认真处理,否则会影响混凝土的质量。处理法是:做截水墙,拦截渗水,引入集水井排出;对基岩进行必要的固结灌浆,以封堵裂缝,阻止渗水;沿边打排水,导出地下水,在浇筑混凝土时埋管,用水泵抽出积水,直至混凝土初凝,7d后灌浆封;将底层砂浆和混凝土的水灰比适当降低。 (二)施工缝处理 施工缝是指浇筑块之间新老混凝土之间的结合面。为了保证建筑物的整体性,在新混凝土浇筑前,必须将老混凝土表面的水泥膜(又称乳皮)清除干净,并使其表面新鲜整洁、有子半露的麻面,以利于新老混凝土的紧密结合。但对于要进行接缝灌浆处理的纵缝面,可不凿毛,只需冲洗干净即可。 施工缝的处理法有以下几种。

(1)风砂枪喷毛。将经过筛选的粗砂和水装入密封的砂箱,并通入压缩空气。高压空气混合水砂,经喷砂喷出,把混凝土表面喷毛。一般在混凝土浇后24~48h开始喷毛,视气温和混凝土强度增长情况而定。如能在混凝土表层喷洒缓凝剂,则可减少喷毛的难度。 (2)高压水冲毛。在混凝土凝结后但尚未完全硬化以前,用高压水(压力0.1~0.25MPa)冲刷混凝土表面,形成毛面,对龄期稍长的可用压力更高的水(压力0.4~0.6MPa),有时配以钢丝刷刷毛。高压水冲毛关键是掌握冲毛时机,过早会使混凝土表面松散和冲去表面混凝土;过迟则混凝土变硬,不仅增加工作困难,而且不能保证质量。一般春秋季节,在浇筑完毕后10~16h开始;夏季掌握在6~10h;冬季则在18~24h后进行。如在新浇混凝土表面洒刷缓凝剂,则延长冲毛时间。 (3)刷毛机刷毛。在大而平坦的仓面上,可用刷毛机刷毛,它装有旋转的粗钢丝刷和吸收浮渣的装置,利用粗钢丝刷的旋转刷毛并利用吸渣装置吸收浮渣。喷毛、冲毛和刷毛适用于尚未完全凝固混凝土水平缝面的处理。全部处理完后,需用高压水清洗干净,要求缝面无尘无碴,然后再盖上麻袋或草袋进行养护。 (4)风镐凿毛或人工凿毛。已经凝固混凝土利用风镐凿毛或工工具凿毛,凿深约1~2cm,然后用压力水冲净。凿毛多用于垂直缝。 仓面清扫应在即将浇筑前进行,以清除施工缝上的垃圾、浮渣和灰尘,并用压力水冲洗干净。 (三)仓面准备 浇筑仓面的准备,包括机具设备、劳动组合、照明、风水电供应、所需混凝土原材料的准备等,应事先安排就绪仓面施工的脚手架、工作平台、安全网、安全标识等应检查是否牢固,电源开关、动力线路是否符合安全规定。

水工混凝土施工规范

《水工混凝土施工规范》SDJ207—82 文章来源:互联网添加人:水工建筑信息网发布时间:2008-1-4 2.1.2模板及支架必须符合下列要求: 1)保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定; 2)具有足够的稳定性、刚度和强度; 3)应尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次数高,有利于混凝土工程的机械化施工; 4)模板表面应光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。 2.1.3模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后,才能进行下一工序的施工。 2.2.3木材种类可按各地区供应情况选用,其质量宜达到Ⅱ、Ⅲ等材的标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材不应使用。 木材宜提前备料,干燥后使用,湿度宜为18%~23%。水下施工用的木材,湿度宜为23%~45%。2.3.2重要结构物的模板,承重模板,移动式、滑动式、工具式及永久性的模板,均须进行模板设计,并提出对材料、制作、安装、使用及拆除工艺的具体要求。 设计图纸应标明设计荷载及控制条件,如混凝土的浇筑顺序、速度、施工荷载等。 2.3.7除悬臂模板外,竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆,以保证模板的稳定性。2.4.1模板制作的允许误差,应符合模板设计规定,一般不得超过表2.4.1的规定。 表2.4.1 模板制作的允许误差 注:①异型模板(蜗壳、尾水管等),滑动式、移动式模板,永久性模板等特种模板的允许偏差,按模板

设计文件规定执行。 ②定型组合钢模板,可按冶金部有关规定执行。 2.5.8模板安装的允许偏差,应根据结构物的安全、运行条件、经济和美观等要求确定,一般不得超过表2.5.8的数值。 高速水流区,尾水管和门槽等要求较高的特殊部位,其模板的允许偏差,应由设计、施工单位共同研究决定。 表2.5.8 大体积混凝土木模板安装的允许偏差(m) 注:一般混凝土及钢筋混凝土梁、柱的模板安装允许偏差,按国家建委《钢筋混凝土工程施工及验收规范》执行。 3.1.1钢筋混凝土结构用的钢筋,其种类、钢号、直径等均应符合有关设计文件的规定。 3.1.3钢筋应有出厂证明书或试验报告单。使用前,仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。钢号不明的钢筋,经试验合格后方可使用,但不能在承重结构的重要部位上应用。3.1.6水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋。 3.3.10对于直径为l0mm或l0mm以上的热轧钢筋,其接头采用搭接、帮条电弧焊时,应符合下列要求: (1)搭接焊、帮条焊的接头应做成双面焊缝。对于I级钢筋的搭接或帮条的焊缝长度不应小于钢筋直径的4倍。对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋和5号 钢筋,其搭接或帮条的焊缝长度不应小于钢筋直径的5倍。只有当不能做双面焊缝时,才允许采用单面焊,其搭接或帮条的焊缝长度应增加1倍(见图3.3.10—1)。 (2)帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为I级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋和5号钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上,帮条宜采用与主筋同钢号、同直径的钢筋制成。如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。

水工混凝土施工规范标准

水工混凝土施工规(新版) Specifications for hydraukic concrete construction 主编单位:中国长江三峡开发总公司 中国洲坝水利水电工程集团公司 批准部门:中华人民国国家经济贸易委员会 批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号

中国电力出版社 2002年 1 围 本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标

准的最新版本的可能性。 GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 176—1996 水泥化学分析方法 GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法 GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及 粉煤灰硅酸盐水泥 GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法) GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材 GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料 GB 2938-1997 低热微膨胀水泥 GB 5749-1985 生活饮用水质标准 GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣 GB 8076—1997 混凝土外加剂 GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机

结构混凝土工程施工要点

结构混凝土工程施工要点 1、结构混凝土的材料: 1)、水泥 (1)混凝土所用水泥,应采用符合GB175-92 规定的硅酸盐水泥和普通水泥, 当采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥时,应符合GB1344-92 的规定,在受侵蚀介质作用时,应按图纸要求选用水泥。水泥标号以其软练胶砂强度(MPa)表示时,对于30 号以下的混凝土宜为混凝土标号的1.2~2.2 倍,对于30 号以上的混凝土宜为混凝土标号的1.0~1.5 倍。无论使用何种水泥都必须经监理工程师的认可。 (2)每批水泥进场都应向监理工程师提交货单抄件,说明水泥的生产厂家,水泥的品种、标号、出厂日期与数量,连同厂家的品质试验报告等合格证明书,表明这批水泥经过试验分析是符合规范要求的。 (3)对水泥质量有怀疑或生产日期超过3 个月时,应按JTJ053-94 的有关规定重新取样检验,按监理工程师认可

的复验结果使用。 (4)应对进场的每批水泥均按《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053-94)规定取样检验,检验结果报送监理工程师批准。不合格水泥不得使用。 (5)水泥运到工地后应尽快使用,水泥由于受潮或其他原因,监理工程师认为变质或不能使用时,应从工地运走。2)、细集料 细集料由天然砂或硬质岩石轧碎而成的人工砂组成,要求质地坚硬、颗料洁净、耐久性好,且不得包含团快、以及粘土、灰尘、盐、碱、壤土、有机物和其它有害物质。如果需要时,砂应经过筛洗以达到上述要求。 (1)砂的分组,见下表: 砂的分组 (2)砂的级配应符合JTJ041-91 砂的分区级配范围所列三个级配区中任何一个级配区所规定的级配范围。表中,级配

水工钢筋混凝土结构综合练习题

综合练习题一 一.填空题 1.T截面连续梁在负弯矩段,由于翼缘处在受拉区,应按________截面计算;在正弯矩段,按________截面计算。 2.抗剪钢筋也称作腹筋,腹筋的形式可以采用________和________。 3.预应力和非预应力混凝土轴心受拉构件,在裂缝即将出现时,它们的相同之处是混凝土的应力达到__________,不同处是预应力构件混凝土的应力经历了从受_______到受_______的变化过程,而非预应力构件混凝土的应力是从_________变化到________。可见二者的抗裂能力是___________构件的大。 二.单选题 1.梁的受剪承载力公式是根据何破坏形态建立的() (A)剪压破坏(B)斜压破坏(C)斜拉破坏2.在正常使用极限状态计算中,短期组合时的内力值(N s、M s)是指由各荷载标准值所产生的荷载效应总和()。 (A)乘以结构重要性系数γ0后的值 (B)乘以结构重要性系数γ0和设计状况系数ψ后的值 (C)乘以设计状况系数ψ后的值 3.试决定下面属于大偏心受压时的最不利内力组合() (A)N max,M max (B)N max,M min (C)N min,M max 4.混凝土割线模量E cˊ与弹性模量E c的关系式E cˊ=νE c中的ν值当应力增高处于弹塑性阶段时() (A)ν>1 (B)ν=1 (C)ν<1 5.进行变形和裂缝宽度验算时() (A)荷载用设计值,材料强度用标准值 (B)荷载和材料强度都用标准值 (C)荷载和材料强度都用设计值 6.剪力和扭矩共同作用下的构件承载力计算,《规范》在处理剪、扭相关作用时()。(A)不考虑二者之间的相关性(B)混凝土和钢筋的承载力都考虑剪扭相关作用(C)混凝土的承载力考虑剪扭相关作用,而钢筋的承载力不考虑剪扭相关性 7.大偏心受拉构件设计时,若已知A's,计算出ξ>ξb,则表明()(A)A's过多(B)A's过少(C)A s过少 8.均布荷载作用下的弯、剪、扭复合受力构件,当满足()时,可忽略扭矩的影响。 (A)γd T≤0.175f t W t(B)γd T≤0.35f t W t (C)γd V≤0.035f c bh0 9.在下列减小受弯构件挠度的措施中错误的是() (A)提高混凝土强度(B)增大截面高度(C)增大构件跨度 10.所谓一般要求不出现裂缝的预应力混凝土轴心受拉和受弯构件,在荷载作用下() (A)允许存在拉应力(B)不允许存在拉应力(C)拉应力为零

铁路混凝土工程施工要点

铁路混凝土工程施工要点 为提高结构的耐久性,建筑材料的选用、混凝土配合比及施工、养护等工艺均应遵照《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设〔2005〕157号文)及“铁建设〔2007〕140号文、铁建设函〔2007〕1212号文”的有关要求办理。 一、混凝土施工温度控制及防裂措施 1、合理选择原材料,优化混凝土配合比。 2、制定混凝土施工温度控制及防裂措施。 二、高性能混凝土施工要点 1、严格控制原材料质量。加强砂、石等原材料检验,严格控制原材料进场质量。 2、规范拌合站建设和管理。建立自动计量拌合站,设备配置、场地布置和工艺流程应满足高性能混凝土施工所需的用量和质量控制要求。对料场地面进行硬化,做到排水畅通,搭设牢固可靠的防护厂棚,做好材料的防雨、防尘、防晒。拌和站在正式投产前,由建设指挥部组织监理、设计和施工单位共同验收,依据试生产记录和现场软硬件检查情况,形成验收记录并共同签认,合格后方可正式投入生产。拌合站需设置质量管理部门,配置合格的专业人员进行管理;拌合站搅拌机操作人员、试验员、材料员和其它特殊工种,必须经岗位知识培训合格且持证上岗。对高性能混凝土生产质量进行检查和控制。监理单位是混凝土拌合站生产过程的监理主体,应派监理人员进行专门监控。 3、从拌合站原材料储存、搅拌工艺控制、搅拌设备防护、混凝土运输、现场灌注时机等方面采取控制温度措施,保证混凝土在冬季和炎热季节的施工质量。 4、混凝土配合比的设计采用优化设计原则,除满足规定的强度等级、弹性模量、最大水胶比、最小胶凝材料用量、含气量等技术要求外,同时应满足抗渗性、抗氯离子渗透性能、抗碱-骨料反应、抗冻性、抗裂性、护筋性等具体参数指标要求。 5、在混凝土中必须掺加优质矿物掺和料,以提高混凝土耐久性能的要求。大体积混凝土选用低水化热的矿渣水泥,掺加优质粉煤灰。 6、对有特殊防腐蚀要求混凝土,应在混凝土中加入钢筋防腐剂和缓凝剂,并经专门试验论证后方可实施。

水工钢筋混凝土结构学习题

第一章 钢筋混凝土结构的材料 [思考题1-1] 钢筋的伸长率和冷弯性能是标志钢筋的什么性能? [思考题1-2] 检验钢筋的质量有哪几项要求? [思考题1-3] 混凝土的强度等级的怎样确定的?有什么用途?《规范》中混凝土强度等级是如何划分的? [思考题1-4] 混凝土的立方体抗压强度cu f 是如何测定的?它的标准值的用途是什么?试件尺寸的大小为何影响混凝土的立方体抗压强度? [思考题1-5] 混凝土在单向压应力及剪应力共同作用下,混凝土的抗剪强度是如何变化? [思考题1-6] 什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土结构有哪些影响? [思考题1-7] 什么是混凝土的收缩? 如何减少混凝土收缩? [思考题1-8] 在大体积混凝土结构中,能否用钢筋来防止温度裂缝或干缩裂缝的出现? [思考题1-9] 保证钢筋在混凝土中不被拔出,应使钢筋在混凝土中有足够的锚固长度a l ,锚固长度a l 是如何确定? [思考题1-10] 光面钢筋与变形钢筋粘结机理有何不同?变形钢筋的粘结破坏形式怎样? [思考题1-11] 加大保护层厚度和增加横向配筋来提高粘结强度为什么有上限? [思考题1-12] 影响粘结强度的主要因素有哪些?《规范》在保证粘结强度方面有哪些构造措施? 第二章 钢筋混凝土结构设计计算原则 [思考题2-1]结构的极限状态的定义? [思考题2-2] 以概率论为基础的极限状态设计法的基本思路?目前国际上以概率论为基础的设计方法分为哪三个水准?我国《水工混凝土设计规范》(DL/T5057—2009)采用了哪一水准的设计方法? [思考题2-3] 失效概率的物理意义? 失效概率与可靠概率之间有何关系? [思考题2-4] 结构在设计基准期内安全、可靠、经济合理。则失效概率与允许失效概率或可靠指标与目标可靠指标之间应符合什么条件? [思考题2-5] 水工建筑物的级别和水工建筑物的结构安全级别与结构重要性系数有什么关系? [思考题2-6] 什么是荷载的标准值?它们的保证率是多少? [思考题2-7] 什么是荷载的标准值?它们的保证率是多少? [思考题2-8] 什么是材料强度的标准值?它们的保证率是多少? [思考题2-9] 简述水工混凝土结构设计规范的主要特点?在设计表达式中采用了哪些系数来保 结构的可靠度? [习题2-1] 已知一轴心受拉构件,轴向拉力N 的平均值为122kN ,标准差为8kN ;截面承载能力R 的平均值为175kN ,标准差为14.5kN(荷载效应N 和结构抗力R 均为正态分布)。试求该轴心受拉构件的可靠度指标。若构件属延性破坏,结构安全级别为Ⅰ级,该构件是否安全可靠。 [习题2-2] 某水闸工作桥桥面由永久荷载标准值引起的桥面板跨中截面弯矩M Gk =13.23kNm ;活荷载标准值引起的弯矩M Qk =3.8kNm ;HRB335安全级别。试求桥面板跨中截面弯矩设计值。

水工混凝土

水工混凝土 姓名:陈林海学号:131601206指导老师:张鸣 [摘要]文章对水工混凝土作出了详尽和全面的阐述,从概念入手,对其发展历史,原材料,配合比设计方法,技术性能,常见问题与解决方法等方面着重介绍,加深大家对水工混凝土的认识和理解。 [关键词]水工混凝土发展历史原材料配合比设计方法技术性能常见问题与解决方法 [引言]水工混凝土是指经常性或周期性地受水作用的建筑物(或建筑物的一部分)所用的并能保证建筑物在上述条件下长期正常使用的混凝土。 常用于水上、水下和水位变动区等部位。因其用途不同,技术要求也不同:常与环境水相接触时,一般要求具有较好的抗渗性;在寒冷地区、特别是在水位变动区应用时,要求具有较高的抗冻性;与侵蚀性的水相接触时,要求具有良好的耐蚀性;在大体积构筑物中应用时,为防止温度裂缝的出现,要求具有抵热性和低收缩性;在受高速水流冲刷的部位使用时,要求具有抗冲刷、耐磨及抗气蚀性等。长期的施工实践证明,在水工混凝土中掺入具有减水、缓凝及增加耐久性的外加剂,如木质素磺酸盐减水剂、糖蜜塑化剂、松香皂引气剂(在有抗冻性要求的地区或部位必须掺入),以及掺入适量的优质掺合料,如粉煤灰等,对改善混凝土拌合物的和易性及提高耐久性都具有明显效果。 本文将从水工混凝土的发展历史、原材料、配合比设计方法、技术性能、常见问题与解决方法这五个方面来分析这种建筑材料。 [正文] 一.水工混凝土的发展历史 20 世纪30 年代,美国着手建设坝高211m 的胡佛坝,对水工混凝土进行全面研究,形成了一套完整的水工混凝土材料配制体系和柱状法坝体浇筑技术,实现了创世纪的技术创新。自1936 年胡佛坝建成半个多世纪,水工混凝土技术又有了很大发展,其中主要有: ①在水工混凝土中掺入掺和料、引气剂和减水剂; ②

《水工混凝土施工规范》SDJ207-1982

水工混凝土施工规范 SDJ207-82 中华人民共和国水利电力部关于颁发《水工混凝土施工规范》的通知(82)水电水建字第7 号 为了加强技术管理,提高工程质量,更好地进行水利水电工程建设,我部组织有关单位对一九 六三年颁发的《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》进行了修订。修订后的规 范定名为《水工混凝土施工规范》SDJ207—82,现予颁发,自一九八二年十月一日起执行,原规范同时作废。各单位在执行本规范过程中,要注意总结经验,积累资料,如发现问题,请将意见和有关资料报部。 一九八二年四月五日 第一章总则第二章模板工程第三章钢筋工程第四章混凝土工程第五章混凝土温度控制的措施第六章低温季节混凝土的施工第七章止排水、伸缩缝和预埋件的施工附录一大体积混凝土模板及支架的计算荷载附录二钢筋的主要机械性能附录三工地混凝土强度保证率和匀质性指标计算方法 第一章总则 第1.0. 1 条本规范适用于水利水电工程中1、2、3 级水工建筑物混凝土和钢筋混凝土的施工。 本规范未规定的混凝土和钢筋混凝土的施工,按现行的有关国家标准或部颁标准进行。 第1.0.2 条水工混凝土应根据其所处部位的工作条件,分别满足抗压、抗渗、抗冻、抗裂(抗拉)、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等设计要求。 第1.0. 3 条水工混凝土的施工应做到优质、经济、安全。施工质量应符合设计要求和本规范的规定。 第1.0. 4 条有关混凝土的试验,按水利电力部颁发的《水工混凝土试验规程》进行。 第二章模板工程第一节一般规定 第2.1.1 条应根据混凝土结构物的特点及施工单位的材料、设备、工艺等条件,尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。 第2.1.2 条模板及支架必须符合下列要求: 1)保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定; 2)具有足够的稳定性、刚度和强度; 3)尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次数高,有利于混凝土工程的机械化施工; 4)模板表面光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。 第2.1.3 条模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后, 才能进行下一工序的施工。 第二节材料 第2. 2.1 条模板及支架材料的种类、等级,应根据其结构特点、质量要求及周转次数确定。应优先选用钢、混凝土和钢筋混凝土等材料,尽量少用木材。第2.2.2 条模板材料的质量应符 合现行的国家标准和部颁标准的规定。第2. 2.3 条木材种类可按各地区供应情况选用,其质量宜达到n、川等材的标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材不应使用。木材宜提前备料,干燥后使 用,湿度宜为18%?23%。水下施工用的木材,湿度宜为23%?45%。 第六节拆除与维修

浅谈水工建筑混凝土结构的施工技术

浅谈水工建筑混凝土结构的施工技术 发表时间:2016-07-29T16:43:17.687Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:张威 [导读] 本文对水利工程中混凝土结构的施工技术进行了探讨及施工质量如何掌控。 广东省四会市建筑安装工程公司 520200 摘要:随着建筑行业的发展,水利工程项目作为国家的基础设施建设,在我国现阶段水利工程项目的建设及发展呈现蒸蒸日上的态势,是发展中的重点工程项目。水工建筑产业是我国发展的基础产业,水工建筑主要是由混凝土组成。本文对水利工程中混凝土结构的施工技术进行了探讨及施工质量如何掌控,具有明确指向性的提出了我国水利工程建筑混凝土结构的施工要点。 关键词:水工建筑;混凝土;施工技术 引言 水是生命的源泉,修建水利工程是为了调节和分配自然水,除害兴利。所以水利工程是我国着重开发和建设的工程。目前,我国大多数水工建筑使用的是混凝土结构形式。而当下混凝土结构在工程建设中存在着施工管理不当、原材料质量不高等问题,影响水利工程的质量,给企业用水、居民饮水带来一定的影响。因此,要加强在水工建筑混凝土结构施工的管理,促进用水安全,利国利民。 1.水工混凝土施工的特点 1.1施工时间长,工程量巨大 由水利水电自身的特点决定了,水工要是达到大中型混凝土浇筑量就会很大,少的几十万立方米大的几百万立方米,例如三峡工程混凝土用量达到161万m3。由于工程量大导致工期时间就长,从浇筑混凝土开始,一般要经过3~5h时间才能建成蓄水,三峡工程用了12h建成。 1.2水工施工受季节影响大 水工混凝土施工容易受温度、降水等因数的影响,还要受到“拦洪度汛、施工导流、灌溉、以及下游生活用水”等因素的制约,所以就不能做到连续施工。 1.3水工施工受季节影响大 水工混凝土施工容易受温度、降水等因数的影响,还要受到“拦洪度汛、施工导流、灌溉、以及下游生活用水”等因素的制约,所以就不能做到连续施工。 2.水工混凝土施工技术 2.1混凝土材料 混凝土材料是由粗细骨料、水和胶结材料按照一定的比例配制而得的,这些材料配制后在经过搅拌和振捣成型,再利用一些特定的条件对其进行养护,最终形成具有一定强度的人工建筑材料。混凝土材料具有原材料丰富、制作成本较低而成为现代建筑工程中不可或缺的一种材料。在社会经济不断的发展中,人们对于工程质量的要求越来越高,为了满足这种要求人们开始研制高质量的新型材料,目前新型的混凝土材料向轻质、抗磨损、抗灾、抗暴和高强度方向发展。 2.1.1对混凝土原材料的要求 混凝土的原料关系到工程质量的优劣,因此施工过程中一定要选择优质的原材料以确保工程的质量。 水泥要选择早期水化热比较低的种类,如普通水泥比矿渣水泥和火山灰水泥和易性好,而且越细的水泥黏合性越好,水泥贮存地应保持干燥,所有混凝土原料都应检查产品合格证和质量报告;粉煤灰要选择优质的,这样它的滚珠效应好,润滑作用持久;骨料分为天然砂和人工砂两种,选择合适的骨料可使水利建筑减小塌陷变形的几率。混凝土在运输过程中,运输装置必须保持转动状态,进而防止混凝土在运输时凝固。并且应对混凝土的施工人员进行科学管理,提高施工效率。 在水利工程建设中,混凝土起到了重要的作用。所以在施工过程中,必须严格掌握混凝土的配合比及其等级强度参数,同时还要特别注意混凝土的和易性。同时,混凝土使用的好坏也将直接影响施工的难以程度以及工期是否可以如此完成。混凝土的流动性主要是由混凝土模板的性能所决定,在搅拌的过程中要不断观察混凝土在模具中的稠密度,以及坍落的次数,这些都将影响混凝土的流动频率。 2.1.2改善混凝土配比 混凝土材料配比不仅要达到混凝土强度要求,还要保证施工对混凝土流动性、黏聚性和保水性的要求。适量减小砂石的比例,可以减小裂缝几率;在搅拌混凝土时控制好水量以节省混凝土的凝固耗时。配制混凝土时,要严格按照添加剂量的要求称重,现用现配,合理使用水泥、粉煤灰和骨料。要求比例适当,搅拌均匀。并且一定要选用低热水泥,掺入适量的粉煤灰和减水剂,选用粗细合理的骨料,根据施工要求严格执行。 2.2混凝土浇灌 在进行浇筑以前,必须做好一应施工技术的准备工作,对收缩应力、温度应力等数据进行详尽细致的计算,掌控其出机温度。施工中通过将砂石、水泥等原材料放置在阴凉干燥处并在搅拌时加冰等方式控制温度。在混凝土浇筑前,应先对模板、钢筋、预埋件等物进行验收,然后将模板立在清扫干净的基层上,令其与基层紧贴。按石、水泥、混合料、砂的顺序将原料加入料斗,再放入搅拌筒。加料类别、数量和搅拌时间严格按照要求操作,不可擅自更改。现在常用的浇筑方法是泵送浇筑,采用全面分层、分段分层或斜面分层等浇筑方式,对其由低到高进行浇筑,浇筑过程不能停顿,必须连续施工完成。浇灌混凝土后振捣应捣实,令其保持平稳,直到混凝土不下沉,无气泡。而对于钢筋十分密集的基梁交叉部位,振捣时应注意从四周插振捣棒,预留插棒孔,有必要处实行二次振捣,确保工程质量。振捣后被覆麻袋,继续铺筑。 2.3混凝土养护 水利工程混凝土的养护是混凝土施工中时间最长的工艺过程,此过程目的是使水泥充分水化,防止因寒冷、干燥产生的水泥老化裂缝现象,其重要性不言而喻。水利工程混凝土养护主要有两种方法,一种是保持混凝土的湿度,另一种是保持混凝土的温度。前者为加水和水泥预拌混凝土7h,加缓凝剂,而后使用塑料保鲜膜、草帘或麻袋覆盖。后者是采取撒上保温物质或搭建保温棚的方法。养护实行过程中

相关文档
相关文档 最新文档